一、断路器(空气开关)常识简介

断路器,又称空气开关,也称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C63等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W 热水器要用C32,安装7500W、328500W热水器要用C40的空开。(注:功率÷电压=安培,即6500W÷220V=29.55≈32A)

二、产品描述

◆制造厂商:施耐德梅兰日兰(法国施耐德电气)[注:当前品牌融合,产品上面的LOGO乃施耐德]

◆产品系列:EA9=Easy9系列

◆产品类别:R=漏电保护断路器(断路器+漏电模块);

◆分断能力:N=6000A

◆极数:2=2P

◆脱扣曲线(C):保护常规负载和配电线缆

◆额定电流:6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A

◆额定剩余动作电流:30=30mA

◆可检测剩余电流类型C:C=AC类

三、基本参数

◆符合标准:GB16917/IEC61009;

◆额定电压:(AC V):230/400

◆额定电流:(A):6 ~ 63

◆分断能力:(KA):6

◆脱扣特性:C

◆额定剩余动作电流:30mA,AC类

◆极数:1P+N/2/3/4P

◆机械寿命:20,000次

◆接线:6~32,适用于25mm2及以下导线;40~63,适用于35mm2及以下导线;

◆获得CCC认证证书

四、主要优点

EA9R漏电保护断路器,为预拼装式漏电保护断路器(断路器+漏电附件),是最大限度地避免了误拼装漏电附件的风险。可同时提供过载、短路、漏电保护功能。当发生漏电保护装置动作时,装置的正面有红色的机械指示可区别漏电故障与其它保障。

五、选择断路器(空气开关)安培计算法

1匹=735W≈750W

1.5匹=1.5×750W=1125W

2匹=2×750W=1500W

2.5匹=2.5×750W=1875 W 此计算法以此类推。

(1)例:3匹空调器应选择多少A的空气开关?(220V电压)

750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。(2)例5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压)

750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培)

注:空气开关在额定负载时平均操作使用寿命20000次。在了解了漏电开关,空气开关的原理、功能的情况下一般在为客户选配配电箱的过程中,应本着照明小,插座中、空调大的选配原则。可根据客户的要求和装修个性的差异性,结合实际情况进行灵活的配电方案。配电方案有无数种,以下就五种常用的配置方案特点、安装注意事项供客户参考。

六、说明要点

1.微型漏电器的漏电附件动作时间,有意识的延时是没有的,但是动作是有一个过程的,这个过程需要一定的时间,IEC10091中的5.3.8以及GB16917.1中的5.3.8条例中对此都有明确的限定,要求最大动作时间小于0.3秒,本产品基本上可以做到0.06秒;

2.漏电开关只有漏电保护功能,而漏电保护断路器有短路保护、过载保护和漏电保护功能;

3.采用条形码管理系统,可靠的条形码和防伪标签双保险系统,双重识别,双重保护。

七、断路器(空气开关)的极性和表示方法

单极220V 切断火线

双极220V 火线与零线同时切断

三级380V 三相线全部切断

四级380V 三相火线一相零线全部切断。

八、选购安装

现代家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电。插座回路须安装漏电保护装置,防止家用电器漏电造成人身电击事故。

1、住户配电箱总开关一般选择双极32-63A小型断路器或隔离开关。

2、照明回路一般10-16A小型断路器。

3、插座回路一般选择16-20A的漏电保护断路器。

4、空调回路一般选择16-25A小型断路器。

5、采用双极或1P+N(相线+中性线)断路器,当线路出现短路或漏电故障时,立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。以上选择仅供参考,每户的实际用电器功率不一样,具体选择要按电工设计为准。

九、防伪识别

1、防伪标签外观:每个产品对应唯一产品条形码,拨打4008101315热线电话,查询真伪;

2、核经迹防伪技术:使用水笔涂抹在标签表层,擦去表面墨迹,显现)防伪图案;

3、光变油墨防伪技术:使用紫光灯照射防伪标签,可见施耐德电气商标图案(Schneider Electric);

4、隐形加密防伪技术:防伪标签一次性使用,当被从产品上揭下时,标签失去粘性,且产品表面留有一层印刷有施耐德电气商标(Schneider Electric)的高分子材料。

施耐德电气防伪系统

从2007年起,施耐德电气在中国市场销售的低压配电及工业控制产品上开始启用防伪标签,以保护产品的真实性。

此新型防伪商标可以为客户提供鉴别低压配电及工业控制产品的真伪

并追踪产品的销售流程。

新标签具有以下功能:

唯一的产品条码

每个产品对应唯一产品条码,拨打4008101315热线电话,报出产品条码可以查询产品真伪。

核径迹防伪技术

用水笔涂抹核孔模表面,检查是否有=S=图标显现,揭除核孔模,用手涂抹=S=印迹,检查是否可以涂抹干净。

紫光灯防伪

使用紫光灯照射防伪标签,可见施耐德电气标识。

施耐德的每个断路器上都是有查询电话和密码的,周一到周五上班时间打通电话,告诉防伪编码、型号和喷墨打印数码就可知道真伪。(注:DPN底下没有喷墨打印数码)

1P断路器与DPN断路器的区别:

1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。

2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。

漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器(如图所示),作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,保护人体安全。

备注:配电箱的规格种类:配电箱的规格有8位,12位,16位,20位。一位等于一个1P断路器或一个DPN断路器的宽度(18毫米)

空气开关规格及其意义

空开规格及意义 2011-07-29 11:57 DZ47--63 DZ47--63 DZ158--125 C40 C63 C100 220V/380V--50HZ 380V--4000A 400V 6000 DZ47-60 C60 400V--4000A DZ:小型空气断路器 47:设计序号 63:该规格最大型号 C:普通照明用 40:型号 --A 220V/380V:额定电压 50HZ :额定频率 6000:额定运行短路分断能力 --A 目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、 C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 名称:C65N 型号:D10 3P C:施耐德的设计系列号,小型断路器 N:分断能力,6KA D:脱扣等级,10-14倍,用于电动机等高冲击电流的保护 P:级数 空气开关 DZ10-250 Ie=200其中DZ表示“自动”、10是它的设计系列号、250是它的壳架等级,Ie=200表示它的额定电流是200A 空气开关DZ10-100/330 Ie=60A 其中100/330的100是指其是100安培的壳架。330是表示3相复式脱扣,的配电用断路器。 ABB是没有C开头的空开的,其实什么字母开头不重要,因为DS260-C(分断能力是6KA)只是代表ABB 电磁式漏电开关的型号。而C65N只是代表施耐德分断能力为6KA的空开(不带漏电的,也可以另外加以个漏电保护附件)

空气开关与配电箱的安装

空气开关与配电箱的安装 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路。 1.空气开关的选择: (1)断路器安装在配电箱里,总开用2P,分支一般用1P的,小型断路器 DZ47 1P 占一位,2P占二个位置(不带漏电),DZ47LE 2P占4位,1P+N占3位(带漏电的)。 (2)照明线路用16A,插座线路用25A,空调单独走线,1匹空调用16A,2匹空调用25A ,3匹柜机用32A。 (3)首先是总开:可以采用25-40A的,这也是根据教室最大用电功率算出来的。这个功率要考虑以后加的一些电器,不考虑的话可能会因为负荷超过规定电流,频繁跳闸。如果教室最大用电功率6000W,总开=6000/220=27.27 A,空气开关的常用规格10、16、20、25、32、40、63A,就需要选择32A的2P(双极,零火线双短)断路器做为总开。各支路有条件的话全部选择1P漏电保护器,没条件照明可以选用1P断路器,实际差不了多少钱。 2. 配电箱的安装注意事项: (1)应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 (2)配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。 (3)进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 (4)配电箱埋入墙体视应垂直、水平,边缘留5-6毫米的缝隙。 (5)配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 (6)各回路进线必须又足够长度,不得有接头。 (7)安装后应表明各回路使用名称。 (8)安装完成后须清理配电箱内的残留物。

如何根据电动机的功率选择空开、接触器和热保护器

如何根据电动机的功率选择空开、接触器和热保护器? 1.空气开关的选择: 1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 2.接触器的选择: 1)选择接触器的类型: 根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器,直流负载应选用直流接触器,如果控制系统中主要是交流负载,直流电动机或直流负载的容量较小,也可都选用交流接触器来控制,但触点的额定电流应选得大一些。 (2)选择接触器主触头的额定电压: 应等于或大于负载的额定电压。 (3)选择接触器主触头的额定电流: 被选用接触器主触头的额定电流应不小于负载电路的额定电流。也可根据所控制的电动机最大功率进行选择。如果接触器是用来控制电动机的频繁启动、正反或反接制动等场合,应将接触器的主触头额定电流降低使用,一般可降低一个等级。 (4)根据控制电路要求确定吸引线圈工作电压和辅助触点容量: 如果控制线路比较简单,所用接触器的数量较少,则交流接触器线圈的额定电压一般直接选用380V或220V。如果控制线路比较复杂,使用的电器又比较多,为了安全起见,线圈的额定电压可选低一些,这时需要加一个控制变压器。直流接触器线圈的额定电压应视控制回路的情况而定。而一系列、同一容量等级的接触器,其线圈的额定电压有好几种,可以选线圈的额定电压和直流控制电路的电压一致。直流接触器的线圈是加直流电压,交流接触器的线圈一般是加交流电压。有时为了提高接触器的最大操作频率,交流接触器也有采用直流线圈的。如果把直流电压的线圈加上交流电压,因阻挠太大,电流太小,则接触器往往不吸合。如果将交流电压的线圈加上直流电压,则因电阻太小,电流太大,会烧坏线圈。

空气开关注意事项

小型断路器(空气开关)以往电气工程和家庭装潢一般使用熔断丝作为电路过载保护装置,它能达到安全的效果。但如安装不当时会造成浪费与误用。现在工程及家庭装潢中推荐使用小型断路器,因其拥有以下优点: 过载或短路后空气开关会迅速断开(分离),查明原因后可重新闭合,可以无数次地反复使用。从长远使用成本看,价格反而低于保险丝,而且方便、快捷、安全。 工作原理:小型断路器内部结构是利用双金属片热膨胀弯曲触动杠杆,使断路器脱扣起到超负载保护作用。过载保护时会有一定的时间差区别。 当短路发生时,电流流过感应线圈而产生一强大磁场,推动杠杆使断路器快速脱扣。 现在以断路器的标准工作温度为400 ,在不同的温度下额定过载脱扣电流应略作调整。如一只20A的单极断路器,在400C的额定电流为20A。当温度升至600C时可得调整系数为0.9,则断路器之额定电流为20A×0.9=18A。 上面介绍了空气开关A、B、C、D的四种特性,而我们在日常使用中多数都是采用C 类型的断路器。断路器的脱扣特性,应使得它们对电路有足够的保护,而无早或过晚的动作。C类型式的断路器是指在300C±50的条件下。 1、1.3mI(mI为额定电流),1小时之内不脱扣(即开关不断开)。然后通过1.45mI,1小时之内脱扣(即开关断开)。 2、超过:5mI、0.1秒内不脱扣。 3、超过:10mI、0.1秒内脱扣。 除了基准温度外,环境温度在-50和+400C范围内不应对断路器的脱扣特性有不合格的影响。 小型断路器拥有以下保护功能、形式和技术特性。 1过载保护。2、短路保护。3、过热保护。4、相间保护。5、欠电压保护。6、过压保

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 空气开关的型号: C D 65 D代表动力,C代表照明。 一、目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 二、工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压; 2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。 例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。 根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)看看四极断路器的选用吧! 属于下列情况,有必要选用四极断路器: 1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要; 2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器); 3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。 就是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,因为你有4层楼呀,其实你可把每层楼的照明和插座用15A的,再有空调什么的大用电器就要单独放线用15A的空开,特别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。 一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用[32A/2P断路器+漏电脱扣附件]即可。如果考虑[需用系数]的话,25A规格也可。 二、计算公式: Ijs=Kx*P/U/cosφ.其中: Ijs-------计算电流, Kx--------需用系数。家庭用电Kx在0.5-0.7之间足够, P---------安装容量.所有电器(插座也折算在内.每个100W估算进去), cosφ------功率因数.民用电气线路按0.85-0.9估算. 得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路): 16A-对应线路为BV-2.5;20,25A对应线路为BV-4;32A对应线路为BV-6;40A对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。 一般选用正泰的,质量不错,价格合适!

空气开关一般分多少安

空气开关一般分多少安 1 空气开关有多少种?(型号,电流A)目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/ 规格:C16、C25 、C32、0、C60、C80、C 1 00、C 1 20等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起 跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W 8500W热水器要用0的空开。工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。空气开关型号:D 代表动力,C代表照明。C65N 1P-:C1A C2A A C6A C10A C16A C20A C2 2 家用室内总空气开关一般用多少安?电表后用的是60A, 家 里总开...40A 可以在常规使用共8千瓦(40Ax220v)的用电器功率,家用的一般没问题(除非家里有五六台空调、两三台电热水器同时要使用,那么就要更大电流的啦)。如果没有用电器或线路有短路等情况,突然跳闸了,那很可能就是跳闸这个总开关质量开始有问题了,建议更换一个。我家出 现过漏电开关无端端跳闸了,甚至把连接的输出线都除下,把闸拉上去还是直接就跳下来了。说明是这个漏电开关坏了。换了新的就解决。 3家里选多少安的空气开关?可选:总20A漏电+过载保护开关插10A, 照10A 导线大小和开关虽有关系, 但设计时一般都分别考虑

4卫生间应该用多少A 的空气开关要用大功率电器的插座电路可用20 安培的空气开关,其余的16 安培的空气开关就足够。空气开关集控制和许多保护功能于一体,除能够造成接触和分断电流之外,还能对电路或电气设备造成短路,还能够对严重过载或者欠电压等现象进行保护。一般每个空调单独分路,厨房和卫生间的插座分别单独分为一路,其余的插座可依据情况分为1 到2 路,所有的照明也可分为1 到2 路。 5家用照明电空气开关以多少安为标准这个应根据电器功率大小及电源线线径的粗细来确定空气开关容量的大小,使用民用220V 电压的电器,功率大小除以电压220 就是工作电流大小,空气开关大于电器的工作电流即可。 6家庭用电空气开关和漏电开关用多少安合适? 如何接线?应根据电器功率大小及电源线线径的粗细确定空气开关或漏电保护器的容量大小。使用民用220 伏电压的电器,功率大小除以电压220 就是工作电流大小,空气开关略大于电器的工作电流即可。空气开关只安装火线上即可,而漏电保护器必须火零线一起连接。 7空气开关的级别可分哪几种?空气开关的型号选择D 代表动力,C代表照明。目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16 C25、 C32、0、C60、C80、C1O0 C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C 32表示起跳电流为32 安,一般安装6500W 热水器要用C32,安装7500W 8500W热水器要用0 的空开。工业上

空气开关的型号选择

精心整理 空气开关的型号选择 空气开关的型号: C65N1P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A C65N2P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A C65N3P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A C65N4P-:C1AC2AC4AC6AC10AC16AC20AC25AC32AC40AC50AC63A LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。

根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P) 看看四极断路器的选用吧! 属于下列情况,有必要选用四极断路器: 1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要; 2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器); 3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。 目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 分类:默认分类|标签:电流开关断路器漏电 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,

其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15)20 25 32(30)40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。 短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A

家庭装修空气开关如何选型

空气开关如何选型 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W 热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则

空气开关型号说明及代表的意思含义

空气开关型号说明及代表的意思含义空气开关的型号代表什么意思呢,空气开关型号详解。 空气开关型号xxDZ字母的含义――“自动”的反拼音10--设计序号 100——额定电流 3 ------- 表示极数即三相 3 ------- 脱扣形式(0——无脱扣器,1 ——热脱扣器式,2——电 磁脱扣器式,3——复式) 0———有无辅助触头(0 ——无辅助触头,2——有辅助触头)Ie= ———过电流调节 要点: 1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压 2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流

xx 空气开关型号含义 请教一下NS400N/3P空气开关,其中的这些字母具体代表的是什么意思? 回答: NS是类型 400 是框架电流 N是分断级别 3P是极数 要根据具体的选型样本来, 这个是xx 的,你还是查下xx 低压电器选型 这里应该有下 这个型号不完整 NS400N/3P XXX,最后面才是断路器的额定电流. 不同的生产商所生产的产品代号是不一样的 三种空气开关上的标签 第一种:multi C65N C6

第二种:DZ47C20 第三种:DZ47C63 请教各位上面三种空开的数字和字母的含义回答: xx 包括微型断路器塑壳断路器框架断路器(智能断路器)xx 微型断路器代号标注方法: 举例:1-C65N-C/2P+VE+30mA+SD各项含义为 1 ------ - 识别号 C65 -- -- 序列代号 N -分断能力,N为,H为,L为15kA --------- C -脱扣曲线,B为电子保护,C为配电保护,D为动力保--------- 护 --- 额定电流,有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A 2P ------- 极数,有1、2、3、4极 VE ------ 剩余电流附件,有VE VEG VM VEA VM为电磁式 30mA --- 剩余动作电流,有30、100、300mA SD ------ 选配附件,有MX OF MN MV SD Tm ATm 其中 SD为辅助接点。 (其它不同品牌的微型断路器标注方法类似)第一个问题:multi9是C65N/小型断路器的一个系列。第二个问题:那些符号都是电气图中

浅析空气开关的选型与应用

浅析低压断路器的选型与应用 本文论述了低压断路器(空气开关)的选型的原则,并对低压断路器的安装、维护及应用中的需要注意的问题进行了分析。 1. 概述 低压断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,并且在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。 低压断路器是地铁列车控制系统和辅助系统中重要的保护器件,低压断路器的选型与应用是否合适,直接关系到地铁列车运行的可靠性。若低压断路器保护设定值过大,则起不到保护作用;反之,若低压断路器保护设定值过小,将会引起频繁跳闸现象。 在选择断路器时,设计师不仅需要根据被保护电路的特性,确定断路器类型、性能参数,还应当考虑断路器的安装位置、外形尺寸方面的限制条件。如何正确的选择、使用低压断路器,是系统开发、设计人员必须关注和解决的实际问题。 2,低压断路器的基本知识 2.1,低压断路器的结构和工作原理 低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。 低压断路器工作原理图如下所示: 低压断路器的工作原理图 图中:1--主触点,2--自由脱扣机构,3--过电流脱扣器,4--热脱扣器,5--欠电压脱扣器,6—分励脱扣器,7—分励脱扣按钮 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。

当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 2.2,低压断路器的分类 低压断路器是按熄灭介质的不同分类的,利用空气作为灭弧介质的断路器,称之为空气断路器(空气开关);利用惰性气体作为灭弧介质的断路器,称之为惰性气体断路器(惰性气体开关);利用油作为灭弧介质的断路器,称之为油断路器(油开关)。 2.3,低压断路器的主要参数 ⑴额定电压 断路器铭牌上的额定电压是指断路器主触头的额定电压,是保证接触器触头长期正常工作的电压值。 (2)额定电流 接触器铭牌上的额定电流是指路器主触头的额定电流,是保证接触器触头长期正常工作的电流值。 ⑶脱扣电流 脱扣电流是使过电流脱扣器动作的电流设定值,当电路短路或负载严重超载,负载电流大于脱扣电流时,断路器主触头分断。 ⑷过载保护电流、时间曲线 过载保护电流、时间曲线,为反时限特性曲线,过载电流越大,热脱扣器动作的时间就越短。 ⑸欠电压脱扣器线圈的额定电压 欠电压脱扣器线圈的额定电压一定要等于线路额定电压。 ⑹分励脱扣器线圈的额定电压 分励脱扣器线圈的额定电压一定要等于控制控制电源电压。 ⑺额定极限短路分断能力Icu 断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。 额定极限短路分断能力Icu,是断路器分断能力极限参数,分断几次短路故障后,断路器分断能力将有所下降。 额定运行短路分断能力Ics,是是断路器的一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。

空气开关基础知识

低压断路器基础知识 1.1 低压断路器 低压断路器应用广泛的一种控制设备,它也称自动断路器,简称低压断路器或空开。它除了具有全负荷分断能力外,还具有短路保护、过载保护和失欠压保护等功能。它还具有很好的灭弧能力。常用作配电箱中的总开关或分路开关。1.1.1 低压断路器机内附件 低压断路器机内附件是安装在断路器内部的附属装饰,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报警开关等四种。 1.1.2 低压断路器机外附件 低压断路器机外附件是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、插入式安装台和辅助接点装置等。 1.1.3 工作原理 开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把街铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。

1.1.4 空气开关脱扣器类型: 空开脱扣器的类型主要有:热磁式、压磁式、电磁式、电子式。 热磁脱扣器-指用热双金属片和电磁螺线管组合成的脱扣器,热双金属片负责过载长延时保护,电磁螺线管负责短路保护,一般整定值的可调节范围很小并且动作特性受周围环境温度的影响较大。 电子式脱扣器-指采用互感器感测电压电流参数再通过微处理器处理后给断路器发出脱扣指令,一般电子式脱扣器有很宽的整定值可调范围,脱扣特性稳定并受环境的影响较小,可提供多种保护特性入过载长延时,短路短延时,短路瞬动,接地故障,测电流电压功率等电路参数,还可以配合通讯装置做到遥控遥调遥测遥信,还可以整合一些电动机及发电机保护的功能,当然具体的还要看各个不同厂家给出的具体参数。 电磁式-一般只有电磁螺线管脱扣器,只能实现短路保护,一般用于电动机保护的场合。电动机保护一般只需要断路器提供短路保护而过载则由热继电器提供,短路脱扣的整定值在12倍的额定电流左右,以避开电动机的启动冲击电流。 压磁式的脱扣器不太了解,估计现在已经很少采用了。 另外在漏电断路器的漏电保护模块中的漏电脱扣器也分为电子式和电磁式,漏电电子式是电流互感器+电子线路板,电磁式是电流互感器+电磁继电器。电子式的较灵敏但受到线路电压和干扰的影响大容易误脱扣,电磁式在抗干扰能力上较强。 1.1.5 断路器的选用原则 根据短路电流选择断路器,断路器的选用原则是: 断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流。 断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。断路器有三个重要的短路电流分段能力指标,分别为:极限短路分断能力(Icu)、运行短路分断能力(Ics)和短时耐受电流(Icw)。国内低压断路器的运行短路分断能力Ics绝大多数是小于它的极限短路分断能力Icu的。我国国家标准GB140482规定,Ics可以是Icu数值的25%、50%、75%和100%。设计人员在设计选用时只要符合断路器的极限短路分断能力≥线路预期短路电流就能满足要求了,有些设计者认定要按断路器的运行短路分断能力(Ics)≥线路预期短路电流来设计,其实是一种误解,也是不必要的。现在国内许多断路器生产厂家,对同一壳架等级电流的短路分断能力分为若干级,它们的价格也相差很大。设计人员在设计选用时,不必人为地加上所谓保险系数,以免造成浪费。断路器附件的选用断路器的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了控制手段和扩大了保护功能,操作和安装方

如何选择配电箱和里面的空开

如何选择配电箱和里面的空开 电路常识:居民用电电压220V伏特。工业用电电压380V伏特。安全电压36V以下。安全电流30mA以下。照明线路由火线、零线组成。插座线路由火线、零线、地线组成。暗线(隐蔽工程)必须使用塑铜线,因为单层外皮散热好,使用护套线是被国家明令禁止的,护套线穿管由于双层外皮,散热慢,容易起火。 明线使用护套线或塑铜线配合线槽使用。 强弱电不同槽,一般要求分开30CM以上,同槽的话强弱电会产生感应电流,影响弱点信号。电视线和电话网线最好也不要同槽,电流不一样,容易干扰。 电路最好离煤气管道1米以上。 电路和水路尽量少交叉。交叉的话垂直方向保持一定距离。 A、挑选合格线径的电线不是指原来的电线合不合格,而是指在适用中选择合适线径的电线,这是在电线质量没问题的前提下进行的,并不是电线质量合格就不会发生火灾隐患的。比如:1平方毫米的电线正常承载6-8A(安培)的电流,如果负载功率是6000W(瓦),那么计算所需电线截面的公式就是 电线负载电流=负载功率6000W瓦/电压(住宅电压一般为220V伏特)=27.3A 所需电线截面=电线负载电流27.3/8=3.42平方毫米 一般塑铜线常用规格为1.5、2.5、4、6、10、25..... 那么就需要选择4平方的电线作为电路电线。 B、普通的电线外皮并不阻燃,有经济条件的最好选择低烟低卤阻燃电线, C、照明线路负载低于1500W的选择1.5平方的就完全足够,也可以放大采用2.5平方的。空调和热水器最好单走,因为空调的启动时的瞬间电流可能会达到正常电流的2-3倍,这就是大家有时启动大功率空调的时候有时灯会暗一下的原因,而其他精密

空开的规格及用线标准

空开的规格及用线标准. 空开的规格及用线标准-导线选择口诀 空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。

目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 有很大一部分用户对选择多大线径电缆而茫然,如果选择大了,造成浪费,如果选择小了则存在安全隐患,以下是单相电用线的安全载流量标准,希望能给朋友做一些参考。 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 ),计算出电流后再选导线。COS&=1(4.5A单相负荷按每千瓦. 在安装电器配电设备中,经常遇到导线的选择问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果截

面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参 考。三点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流。本口诀对各种绝缘载流量(安全电流)不是直接指出,而是截面乘上一定的倍数来表即:倍数随截面的增大而减小。示,通过运算而得。三点五下乘以九,往上减一顺号走是说3.5mmz以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2的导线,载流量为2.5x9=22.5(A)。以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4。3、35×516×、25×47×8、6×、10×6、三十五乘三点五,双双成组减点五,说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)。从50mm2以上的导线,其载流量与面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~7Omm2导线的载流量为截面数的3倍;倍,依次类推。导线流量是其截面积的2.595~120mm2条件有变加折算,高温九折铜升级。是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打九折。如是铜芯线,铝线计算。25mm216mm2它的载流量比铝芯要大一些,如的铜线可按好像没有0.5平方的,常用的有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米。代表截面积 另外:如. 芯,每芯16平方。VV4X16MM2是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆,4 95平方。BV1X95MM是聚氯乙烯绝缘铜芯线,截面为”,加在后面代表“多芯软线”,

如何选择断路器

低压断路器型号的含义是什么? 举例:HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇) M18---产品型号63-----壳架等级 C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流1-------1P(1极) 断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的?单极220V 切断火线(小型断路器)双极220V 火线与零线同时切断(DPN 零线火线双进双出断路器)三级380V 三相线全部切断四级380V 三相火线一相零线全部切断。断路器极数选用对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线); 1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能; 2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源; 2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN); 3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 1P+N=一极+零线保护的(如室内用电保护),常用于室内;1P=单极的,常用于单相小负荷(如室内照明回路);2P=二级,常用于较大负荷(如室外照明回路)。P---极。1P就是一个单个的开关,2P就是俩开关,1P+N就是开关内部一个触点,但是有两个输入端子和两个输出端子 1、住户配电箱总开关一般选择2P32——2P63A小型断路器或隔离开关。 2、照明回路一般选择10-16A小型断路器。 3、插座回路一般选择16-20A的漏电保护断路器。 4、空调回路一般选择16-25A小型断路器。空气开关断路器上的1P、2P、3P、4P是什么意思?它们接线有什么区别没?它们应该怎么选用?答:1P:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相“火”线; 2P:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零; 3P:接线头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路; 4P:接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路; 如何选择空低压断路器的型号规格及分断能力的选择低压断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,并且在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。 2,低压断路器的基本知识 2.1,低压断路器的结构和工作原理低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触

空气开关型号有哪些 空气开关如何选择

空气开关型号有哪些空气开关如何选择 09-13 信用指数:阅读:0 空气开关在日常的工作或者是生活居住地,我们经常能使用到,但是却缺少对其充分的认识,当要面临自行选购空气开关的时候,对于家用空气开关选哪个好,空气开关型号有哪些有些不知所措了吧。下面我们就一起来了解和学习一下吧。 什么是空气开关? 空气开关与传统的电源开关相比较,是一种以低压配电网络与电力拖动系统的控制器,使用过程中控制与保护功能比较凸显,在没有完全接触和分断电路的

情况下,同样对于电气设备的段落或者是负载起到保护作用。除此之外,使用在地启动电动机上也比较合适。空气开关工作原理:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。 空气开关还分几P,有些人是说几极。 从1P到4P(1P的厚度是18MM,2P是36MM......),1P就是1根线进出,2P就是2根线进出,以此类推。家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线,2P是能同时断开火线和零线也就是1P+N,所以相对来说2P的更好点。如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P 或2P的空气开关,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P空气开关;如是380V 的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的空气开关,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。

空气开关型号有哪些? 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。

什么是空气开关的额定电流

什么是空气开关的额定电流,额定电流与空气开关的关系 小型断路器(空气开关) 以往电气工程和家庭装潢一般使用熔断丝作为电路过载保护装置,它能达到安全的效果。C 类型式的断路器是指在300C±50的条件下。6、过压保护 规格有:额定电流0.3A——125A 额定电流AC230V/400V BC220V/440V 分断能力最大至10KA 工作环境温度——25C0+450 防护等级 能量限制等级。 脱扣特性。半导体设备保护 A特性:用于有限的半导体及特长导线和电缆保护。() B特性:用于接通电流较小的导线和电缆保护、特别适用于住宅建筑(例:奇胜牌E4CB116CE 、E4CB 232CE等)。 C适用于接通电流较大的导线和电缆保护,特别适用于建筑系统一般电气回路的保护。