文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 引水工程渡槽混凝土浇筑施工方案

引水工程渡槽混凝土浇筑施工方案

引水工程渡槽混凝土浇筑施工方案
引水工程渡槽混凝土浇筑施工方案

****** 混凝土专项施工方案

水电工程有限公司

一、工程概括

1.1概况

引水工程起点为干渠杨叉岗隧洞末端,在铜头引水干渠设分闸分水,分水闸位于XXX雨城区姚桥镇XXX村境内的XXX关附近。从铜头引水干渠分水后经XXX渡槽、XXX隧洞、XXX渡槽、XXX 隧洞、XXX暗涵、XXX隧洞、XXX暗涵、XXX隧洞、XXX暗涵、XXX隧洞及其间明渠和暗涵至蓄水池。本工程为XXX应急备用水源,并设退水渠泄水于XXX城东乡王家坪附近的XXX河右岸,渠系工程跨越XXX雨城区及XXX区。

1.2工作范围

本工程混凝土包括隧洞衬砌混凝土、渡槽混凝土、、水池、明渠和暗渠混凝土。

1.3主要工程量

1)隧洞:底板C20混凝土约:950m3,边顶拱C20混凝土约:3276m 3。

2)隧洞隧洞:底板C20混凝土约:1351m3,边顶拱C20混凝土约:4800m3,支洞底板C20混凝土约:235m3,边顶拱C20混凝土约:96m3。

3)XXX隧洞:底板C20混凝土约:118m3,边顶拱C20混凝土约:417m3。

4)XXX隧洞:底板C20混凝土约:472m3,边顶拱C20混凝土约:1677m3。

5)隧洞:底板C20混凝土约:212m3,边顶拱C20混凝土约:754m 3。

6)隧洞:底板C20混凝土约:612m3,边顶拱C20混凝土约:2175m 3。

7)隧洞:底板C20混凝土约:75m3,边顶拱C20混凝土约:267m3。8)渡槽:桩、盖梁C30混凝土约:12m3,渡槽槽身C25混凝土约:67m3。

9)渡槽:桩、渡槽槽身C25混凝土约:14m3。

10)暗涵:C25混凝土约:108m3。

11)暗涵:C25混凝土约:146m3。

12)暗涵:C25混凝土约:177m3。

13)暗涵:C25混凝土约:138m3。

14)蓄水池、溢流堰、水池约:C20混凝土约:816m3,C15混凝土约:32m3,C30混凝土约:25m3

15)渡槽:桩、盖梁C30混凝土约:12m3,渡槽槽身C25混凝土约:87m3。

16)王家坪暗涵:C25混凝土约:475m3。

本工程混凝土总量约20000m3。

1.4主要施工特点

本工程混凝土浇筑约20000m3,工程量较大,施工战线长,混凝土浇筑施工高峰期主要在2016年11-2017年6月,混凝土全部采用商品混凝土。

1)本工程渡槽混凝土施工要求较高,且工序较多,交叉作业多,施工干扰较大;

2)隧洞断面较小,衬砌混凝土运输困难。

3)隧洞施工长度较长,施工难度较大。

针对以上特点,本标混凝土工程施工应做到布置合理、精心施工、科学管理,才能保证混凝土浇筑顺利完成。

二、编制依据

1)《XXXXXXXXXXXXXXXXX项目XXXXXXXXXXXXXXXXX项目施工图设计》及招标文件设计图纸。

2)水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)

3)我公司现有技术水平和机械装备能力。

4)本工程现场实际状况。

5)《工程测量规范》(GBJ50026-2007)

6)《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)

7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

8)《混凝土质量控制标准》(GB 50164-2011)

9)《普通硅酸盐水泥》(GBl75-2007)

10)《混凝土用水标准》(JGJ 63-2006)

11)《水工混凝土钢筋施工规范》(DL/T 5169-2013)

12)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2012)

13)《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)

14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

15)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011)

16)《水工混凝土外加剂技术规程》(DI/T5100-2014)

17)《土工试验规程》(SL237-1999)

18) 其他与工程有关国家或行业现行标准、规范、规定等。

三、进度计划

根据2016年施工总进度计划对引水隧洞混凝土衬砌进行了初步的细化安排,根据现场实际情况引水隧洞混凝土衬砌各工序具体工期安排如下(根据现场实际情况进行调整):

3.1引水隧洞工程

(1)XXX隧洞计划2个专业施工班组,从隧洞中间第84、85仓(桩号名支1+013.4)同时向进、出口方向施工衬砌混凝土,施工时间2016年11月15日~2017年3月15日完成;

(2)XXX隧洞、支洞计划3个专业施工班组,从隧洞第124、125仓(桩号名支3+479.95)同时向支洞、出口方向施工衬砌混凝土,另外一个施工班组从第32仓(桩号名支2+379.94)向进口方向施工衬砌混凝土,施工时间2017年2月15日~2017年5月31日(与进度计划不符合)完成;

(3)XXX隧洞计划1个专业施工班组,从隧洞第20仓(桩号名支4+845.01)向进口方向施工衬砌混凝土,施工时间2016年12月1日~2017年1月20日完成;

(4)XXX隧洞计划2个专业施工班组,从隧洞中间第37、38仓(桩号名支5+362)同时向进、出口方向施工衬砌混凝土,施工时间2016年11月15日~2017年4月15日完成(与进度计划不符合);

(5)XXX隧洞计划1个专业施工班组,从隧洞第76仓(桩号名支6+308.61)向进口方向施工衬砌混凝土,施工时间2017年1月1日~2017年3月31日完成;

(6)XXX隧洞计划1个专业施工班组,从隧洞第1仓(桩号名退6+0+106.3)向出口方向施工衬砌混凝土,施工时间2017年2月25日~2017年4月15日完成;

(7)XXX隧洞计划2个专业施工班组,从隧洞中间第121、122仓(桩号名退0+1701.93)向进、出口方向施工衬砌混凝土,施工时间2017年2月1日~2017年5月31日完成;

3.2暗涵工程

(1)XXX暗涵工程土石方开挖时间2017年3月20日~2017年4月10日;暗涵混凝土、模板、钢筋施工时间2017年4月1日~2017年5月31日;

(2)XXX暗涵工程土石方开挖时间2017年3月10日~2017年3月31日;暗涵混凝土、模板、钢筋施工时间2017年3月15日~2017年5月20日;

(3)XXX暗涵工程土石方开挖时间2017年2月20日~2017年3月15日;暗涵混凝土、模板、钢筋施工时间2017年3月15日~2017年5月15日;

(4)XXX暗涵工程土石方开挖时间2017年2月15日~2017年2月28日;暗涵混凝土、模板、钢筋施工时间2017年3月1日~2017年5月20日;

(5)王家坪暗涵工程土石方开挖时间2017年4月25日~2017年4月30日;暗涵混凝土、模板、钢筋施工时间2017年5月1日~2017年6月15日;

3.3渡槽、水池工程

(1)XXX渡槽槽身混凝土、钢筋、模板施工时间2017年4月15日~2017年6月10日;

(2)XXX渡槽槽身混凝土、钢筋、模板施工时间2017年6月1日~2017年6月10日;

(3)XXX渡槽桩柱混凝土、模板、混凝土施工时间为2017年2月1日~2017年3月31日;渡槽槽身混凝土、钢筋、模板施工时间2017年3月1日~2017年6月10日;

(4)水池计划2017年2月15日~2017年5月25日

3.4分仓

隧洞分仓按设计要求分岩石类别每12米1仓,不够12也化为1仓,开挖及支护未完成的,岩石类别暂按设计图确定,暗涵按照设计要求每10米为1仓,根据设计图纸对溢流堰混凝土及冲沙闸混凝土和分水闸混凝土按序分仓施工,渡槽分仓按照桩基中心分仓。分仓详见下表:

隧洞分仓表

四、施工方案

4.1混凝土原材料、混凝土强度等级

4.1.1水泥

品名:水泥产地厂名牌号“四川峨胜水泥股份有限公司”普通硅酸盐P.042.5R。

发货:我司将对商品混凝土站购买水泥的品质进行检查复验,每批水泥发货时均应附有出厂合格证和复检资料。

贮存:到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等,分别放在专用的仓库或储罐中,防止因贮存不当引起水泥变质,袋装水泥的出厂日期不应超过3个月,快硬水泥不应超过1个月,袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。(说明水泥厂家及标号)

4.1.2拌和用水

混凝土拌和用水均为自来水,拌合站设有储水池可储存约150m 3,且随随加。拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长,以及引起钢筋和混凝土的腐蚀,并进行混凝土强度试验,若不符合则采用相应措施,使各项指标符合规定水制成的混凝土的抗压强度,应大于饮用水制成的混凝土28天龄期的抗压强度的90%。

4.1.3骨料(请说明细骨料采用天然还是人工,粗骨料使用那几种)

细骨料采用机制砂,产地为XXX天全县;粗骨料采用颗粒级配粒径10-30mm骨料,产地为XXX天全县。粗骨料混凝土拌和成品骨料,经过复验合格后方可使用。

严禁任何设备在骨料堆上作业,在开始混凝土浇筑生产前,储存足够数量的各组粗骨料,要求商品混凝土站以备7天的连续混凝土生产用量。

4.1.4外加剂

在施工过程中为改善混凝土性能,须在混凝土中掺加适量由宜宾比赛斯公司的ST-80混凝土泵送剂。外加剂的使用及掺量通过试验确定。在使用前将对每一种混凝土外加剂的名称、来源、样品、提供鉴定外加剂品质的其它资料,以及掺量试验成果报告递交监理工程师,在获得其同意后才用于工程实施。我司将严格要求商品混凝土站不同品种外加剂将分别储存,在运输与储存中不得相互混装,以避免交叉污染。为确保外加剂的使用质量,在混凝土站存放时间超过6个月将坚决不使用,(外加剂种类及厂家)

4.1.5 粉煤灰

粉煤灰来源于XXX天全县丰泽建材有限公司,类型F类。

散装储存粉煤灰时,一定要注意防潮、防水。粉煤灰受潮后要结块,降低强度,甚至不能使用。因此,对散装粉煤灰,储存时要加覆盖物防雨。除此之外储存粉煤灰的仓库,还应保持干燥,屋顶和外墙不得漏水。粉煤灰存放期不宜过长,在一般条件下,存放 3 个月后的粉煤灰强度降低约10%~20%,时间越长,强度降低越大;混凝土中掺加适量的优质粉煤灰后,混凝土的许多重要性能得到明显的改善,当然也有个别性能降低。即粉煤灰对混凝土的正面作用较多,但也有不利的作用或负面作用,特别是粉煤灰掺量过大或粉煤灰质量较差时。

4.1.6设计混凝土强度等级

1、隧洞底板、边、顶拱混凝土:C20钢筋混凝土;

2、渡槽桩基混凝土:C30钢筋混凝土,渡槽混凝土:C25钢筋混凝土;

3、明渠暗涵混凝土:C25钢筋混凝土;

4.2 衬砌施工方案

4.2.1引水洞工程

引水洞全段为城门洞形断面,引水隧洞混凝土衬砌主要采用钢模台车进行施工,先施工底板,再用钢模台车施工边顶拱。

施工工艺为:脱模、清理、刷油→钢模台车就位、校模→立堵头模、补缝→验收→浇筑→钢模台车→下一循环。

按引水洞底板、洞身结构分缝,拟定一个浇筑段长度为12m,缝宽为2厘米并设橡胶止水带至最高运行水位以上20cm,隧洞衬砌全长

7159m,(既然工程长度已有,隧道衬砌工程量需确定,不能暂估)工期7个月,因而钢模需制作20套,台车需制作10台,才能满足施工要求。

底板与边顶拱分开浇筑,一个隧洞底板混凝土全部浇筑完成后在进行边顶拱混凝土的浇筑。

混凝土采用商混,混凝土水平运输采用6m3混凝土搅拌运输车运输(运输车辆运输能力说明),混凝土入仓采用HBT40-10-45ES混凝土输送泵机,泵机理论最大输送量40m3/h,最大泵送压力10Mpa,装机功率45KW,(数量说明。泵送能力),浇筑完成,按规定养护。

4.2.2渡槽工程

渡槽工程为桩基基础-盖梁-槽身,渡槽工程主要采用钢模商品混凝土直卸浇筑,先施工桩基基础→浇筑盖梁→浇筑槽身。

渡槽的施工工艺:施工准备→测量放样→桩、排架基础施工→桩、排架施工→槽身施工→内壁处理→接口处理→脚手架拆除→清理现场。

4.2.3明渠、暗渠、水池工程

明渠、暗涵工程衬砌横向每10m设一道通缝并设橡胶止水带至加大流量水深以上,不设缝宽,施工内容为土石方开挖-垫层-底板钢筋混凝土-墙身顶板钢筋混凝土-回填,明渠、暗涵、水池主要采用大板木模商品混凝土,混凝土搅拌运输车运输至施工现场直卸浇筑;

暗涵、明渠的施工工艺:施工准备→测量放样→土石方开挖→验基→垫层→底板钢筋、混凝土→墙身钢筋、模板、混凝土→模板拆除

→养护、回填、清理现场。

4.3 施工程序

(详细说明每一工序作业时间及仓位循环时间)底板施工程序框图见图4-1。

图4-1

边顶拱衬砌施工程序框图见图4-2。

图4-2 边顶拱衬砌施工程序框图渡槽下部结构施工程序框图见图4-3.

****** 图4-3 渡槽下部结构施工程序框图

图4-4 渡槽槽身结构施工程序框图

图4-5 明渠、暗涵结构施工程序框图

4.4 测量放线

基面处理合格后,用全站仪、水准仪等进行测量放线检查规格,将建筑物体型的控制点线放在明显地方,并在方便度量的地方给出高程点,确定钢筋绑扎和立模边线,并作好标记,焊钢筋架立筋。

4.5 岩面的清理及清洗

1、底板基础的清理:在钢筋安装之前,将底板上的杂物、泥土及松动岩石均应清除,并将底板清洗干净。

2、边顶拱的清理:将要衬砌工作面上的杂物、泥土及松散岩石清除并冲洗干净,层间施工缝人工凿麻,高压水冲洗,排除工作面上的积水,保持基岩面清洁和湿润。如遇需要进一步处理的破碎带,则按监理工程师下达的指令完成。

4.6 钢筋安装

4.6.1钢筋材质及保护

1、钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求。优先选用含碳量低的钢筋,不得使用余热处理钢筋。

2、每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单,在使用前分批进行钢筋机械性能试验:

3、钢筋分批试验,以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批,取样的重量不大于60kg;

4、根据厂家提供的钢筋质量证明书,检查每批钢筋的外表质量,并测量每批钢筋的代表直径;

5、在每批钢筋中,选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件(含屈服点,抗拉强度和延伸率试验)和一个冷弯试验,如一组试验项目的一个试件不符合监理工程师规定数值时,则另取两倍数量的试件,对不合格的项目作第二次试验,如有一个试件不合格,则该批钢筋为不合格产品。

6、钢筋堆放场地必须硬化,且应有良好的排水措施,钢筋下面必须设置枕垫,不允许直接堆放在地面上,更不允许堆放在泥地上,钢筋堆放高度不得超过2m。做好标识,注明规格、产地等。因储存不当造成钢筋锈蚀,锈蚀的钢筋必须经过除锈方可使用,除锈必须在钢筋安装前完成,锈蚀严重的钢筋将不在使用。

7、水工结构非预应力混凝土中,不得使用冷拉钢筋。

8、钢筋购买成都冶金实验厂有限公司生产的HRB400E热轧带肋钢筋22、14、16、,HPB300圆钢10、8,钢筋连接主要采用焊接、搭接工艺。说明钢筋型号(HRB335还是HRB400,是否带E)及厂家,钢筋连接方式需说明

4.6.2钢筋制作机械及加工

1、主要机械包括:电动除锈机、钢筋调直机、调直切断机、钢筋切断机、钢筋弯曲机等。

2、工艺流程:除锈→调直→切断→弯曲成型

3、钢筋加工

1)严格按照钢筋配料单加工:确定弯曲调整值、弯钩增加长度、箍筋调整值等参数,保证下料长度准确;

渡槽施工专项方案.-共21页

安徽省世行贷款淮河流域重点平原洼地治理工程 港河整治 永钱河渡槽拆除重建工程 专 项 方 案 施工单位:河南中原黄河工程××公司 编制日期:二零一三年十一月

渡槽施工技术方案 一、工程概况 永钱河位于港河朱大桥~岭头西段,横跨港河。永钱河设计排涝水位22.4m,流量15.8m3/s。现状利用永钱河渡槽跨越港河,永钱河渡槽建于1965年,为钢筋混凝土“U”型槽结构,“U”型槽净宽3.5m,高4.0m,节长12.0m,渡槽运行四十年,槽体破损、漏水严重,拟拆除重建。 新建的永钱河渡槽:槽身为钢筋混凝土矩形结构,节长10m,共7节,总长70m。矩形槽底板净宽4.0m,顶高程20.0m,厚0.35m。侧墙净高3.5m,厚0.25~0.35m,墙顶设1m宽人行道。矩形槽身接缝部位均设钢筋混凝土肋梁,缝间填氯丁橡胶泥,缝内设止水。矩形槽支墩采用钢筋混凝土桩柱排架式轻型结构,每个支墩采用2根钻孔灌注桩,桩径1.0m,桩长18.0m,两桩中距4.0m,共8组桩基,桩顶面设盖梁连接,盖梁长×宽×高为6.12×1.3×1.0m,梁两端设混凝土挡块,盖梁顶面高程19.196~19.126m。在矩形槽进、出口侧均设置10m 长钢筋混凝土铺盖与永钱河连接,铺盖宽 4.5~8m,底高程分别为20.0和19.93m,两侧翼墙为浆砌块石重力式结构。钢筋混凝土铺盖外侧各接长8m浆砌块石护底和C20混凝土预制块护坡。 永钱河渡槽设计槽底高程低于港河设计除涝水位,渡槽处港河需挖宽、挖深。取渡槽处港河河底宽30m,河底高程17.0m,边坡1:3,以1%坡度与上下游河道平顺衔接。为避免港河在渡槽处淤积同时保护桩基不受洪水冲刷,在渡槽上下游40m范围内,港河河道采用浆砌石护砌,浆砌石厚0.3m,下垫0.1m 厚碎石。 二、编制依据、原则 (一)编制依据 ①根据“安徽省世行贷款淮河流域重点平原洼地治理工程港河整治”招标文件 ②有关现行设计和施工技术规范及有关标准 《水利水电工程施工测量规范》(SL52-92) 《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2019) 《水利基本建设工程验收规范》(SD184-86)(施行) 《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-2019-0208)

渡槽施工方案.doc

渡槽施工方案 一、工程概况 本标段共设过水渡槽两座,分别位于主线路基挖方段K44+650及K46+020处。跨径组合均为10m+2×18m+10m。上部槽体为钢筋混凝土U型槽,槽墩为钢筋混凝土薄壁墩,槽台为混凝土实体台,基础为刚性混凝土扩大基础。渡槽进出口砌筑浆砌片石水渠与原有沟渠顺接,以保证流水畅通。渡槽按要求需作防水处理。 二、人员、机械、工期安排 1、人员及劳动力安排 根据工程量及工期要求,各工种及人数安排见下表。

2、机械设备安排 根据施工需要,拟投入的主要机械设备如下表: 3、工期安排 根据工程工期总体安排,综合考虑施工实际以及当地灌溉要求,K44+650渡槽计划于2005年12月15日开工,2006年1月25日完工,工期42天;K46+020渡槽计划于2006年2月10日开工,3月25日完工,工期44天。 三、施工方法与工艺

1、施工前的准备工作 施工前,工程技术部首先对设计图纸进行详细审核,确定工程量,制定材料供应计划。对原有沟渠流水面进行复测,以确保待建的渡槽能正常发挥过水功能。物资部接收计划后立即着手材料的准备。生产部根据技术交底进行施工场地平整,施工用水、用电准备等工作,并安排施工队伍进场。 2、测量放样 施工放样采用徕卡TC-702全站仪,对渡槽各结构部位进行放样时,选择能起到控制作用的点,进行精确测设,以保证其平面位置及结构尺寸准确无误,放样完成后用钢尺进行复核。 高程测量采用苏一光DSZ2自动安平水准仪,施工测量中应严格按照测量规范进行,每次测量均需闭合,并定期对仪器进行校核。 3、基础及下部构造施工 ①基坑开挖及地基处理 基坑开挖前采用全站仪放出开挖边线,并测出开挖深度,采用挖掘机开挖,并作适当的放坡,基底适当加宽。开挖接近基底标高时,采用人工开挖,清理平整,在有积水的情况下,在基坑四周开挖小排水沟,并设集水井,用水泵将积水抽出基坑,合理排放。 开挖完成后,进行地基承载力试验,根据设计要求,地基承载力应不小于250KPa,否则应采取换填砂砾碎石的措施进行地基处理。 ②基础砼浇筑 基础均采用C20混凝土刚性扩大基础,直接支承于处理好地基

渡槽拆除方案

中国中铁五局机械化公司 厦蓉高速漳州段改扩建工程A4项目经理部 中国中铁 K70+770上跨高速公路渡槽拆除方案 编制: 审核: 批准: 中国中铁五局机械化公司 厦蓉高速漳州段改扩建工程A4项目经理部 二0一七年五月十日

目录 一、渡槽概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、项目部组成 (5) 四、施工准备 (6) 五、资源配置 (8) 六、渡槽拆除施工方案 (9) 1、拆除原则 (9) 2、施工前准备 (9) 3、人员分工表 (10) 4、施工顺序 (10) 七、计划保证 (11) 八、施工机械设备计划 (15) 1、机型设备计划表 (15) 2、劳力计划表 (16) 九、量保证技术措施 (18) 1、施工质量 (18) 2、施工技术要求 (18) 十、安全保障措施 (18) 1、建立安全生产管理体系 (18) 2、强安全教育,提高安全生产意识 (18) 3、抓好安全产管理 (19) 4、汽车起重机安全操作规程 (20)

一、渡槽概况 渡槽为钢筋混凝土结构,跨径布置为(11+2×16+11)m,采用矩形断面,断面尺寸较小,仅94 cm×80cm,采用薄壁实体墩,墩高约9.0m。 渡槽内无水,墩顶槽身有一贯通横向裂缝,最大裂缝宽度约5mm,拟采用绳锯切割法拆除。 1 渡槽概貌 2 墩顶槽身裂缝

二、编制依据 1、福建省高速公路建设总指挥部[2008]125号文件; 2、厦蓉高速公路扩建工程施工《招标文件》、《施工承包合同》; 3、中华人民共和国交通部部颁标准JTG B01-2003《公路工程技术标准》; 4、交通部颁布JTG D81-2006《公路交通安全设施设计规范》; 5、交通部颁布JTG D80-2006《高速公路交通工程及沿线设施设计通用设计细则》; 6、中华人民共和国交通部部颁标准JTG/T D81-2004《公路交通安全设施设计细则》; 7、中华人民共和国交通部部颁标准JTG H30-2004《公路养护安全作业规程》; 8、福建省政府、交通厅、省高指对福厦高速公路扩建工程的相关指示、要求; 9、省公路局、沿线各地市相关部门、交警、路政等意见、建议; 10、渡槽现场实际勘察资料。

明渠施工方案1

明渠施工方案 黔中水利枢纽一期工程 总干渠C5标土建及金属结构制安工程 明渠工程施工方案 批准: 审核: 编写: 葛洲坝集团第一工程有限公司 黔中水利枢纽一期工程总干渠C5标项目部 2011年1月18日 一、概述 本标段内含10段明渠,共计2136米。渠道断面形式呈半梯形和矩形2种断面,为石渠。半梯形明渠底宽3.88m,边坡系数0.25,渠道净高4.5~4.55m;矩形断面底宽4.1m~4.2m,净高4.35~4.5m。渠道渠顶外侧设2.0m,内侧设1.0m运行管理、检修平台。渠道43+895~44+051段内侧平台高出外侧平台0.5m,其余相同。主要工程量见表1-1。 表1-1 渠道及配套工程工程量清单

二、施工布置 1、拌合系统、风、水、电及道路布置结合隧洞、渡槽施工统一考虑。 三、渠道土石方开挖 (一)、土方开挖施工工艺及方法 1、施工工艺 土方开挖施工工艺流程见图3-1。 施工准备→测量放样→表土清理→土方开挖→石方爆破→支护(如有)→坡面修整→施工验收→下阶段施工 图3-1 土方开挖施工工艺流程图 2、施工方法 (1)施工准备:人员和设备进场后,一方面迅速做好物资和和材料的准备,另一方面确定施工方案,详细规划施工顺序、进度和措施。 (2)测量放样:在接受监理提供的测量基准点、基准线和水准点后,校测其基准点的测量

精度,进行施工区测量控制网的布设、地形复测及各开挖控制点、开挖边线的放样。 (3)表土清理:正式开挖前将施工区、堆料场、弃渣场等范围内的植被、杂草、垃圾、废渣以及监理人指定的其它有碍物进行清理。场地清理完毕,采用推土机、反铲等设备,按监理人指示的表土深度进行开挖,并将开挖的有机土壤运到指定地点堆放,防止土壤被冲刷流失,并做好相关环保工作。 (4)土方开挖:表土清理完毕,重新测量放样,确定开口边线,做好标记后,即可开始土方开挖。 土方开挖采用1.6m3反铲分层开挖,每层厚约3m,10t自卸汽车运输出渣。开挖料运至堆料场就近分层堆放。 (二)、边坡石方开挖及料场开采 1、边坡石方开挖、支护流程 图3-2 边坡石方开挖流程图 施工准备→测量放样→钻孔→填药爆破→石渣清运→坡面修整→施工验收→下阶段施工 图3-3 边坡开挖支护流程图 周边截、排水沟施工 临时锚杆支护 锁口锚杆施工 系统锚喷支护 2、施工方法 1)石方开挖遵循“由上至下分层分段依次进行”的原则,避免出现倒悬边坡和边坡失稳情况发生。 2)开挖过程中遵循“支护与开挖同步施工”的原则,开挖边坡的初期支护(喷、锚)在分层开挖过程中随开挖同时进行,上一层初期支护施工完成后,才能进行下一层的开挖。 3)本工程中一般部位爆破采用YT28气腿钻造孔,爆破材料选用二级岩石乳化炸药、毫秒延期导爆管雷管、导爆管雷管角线和导爆索。 4)爆破分梯段采用松动爆破,爆破参数经现场试验确定。

渡槽专项施工方案修订稿

渡槽专项施工方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

南支三渠渡槽(大头河处)及上下游河道改造工程 模 板 专 项 施 工 方 案 四川创元建设工程有限公司 南支三渠渡槽河道改造工程项目部 2017年3月1日 施工组织设计审批表

第一章:工程概述 第二章:渡槽及挡土墙施工特点 第三章:编制依据及原则 第四章:施工方法 第五章:模板工程质量保证体系及措施 第六章:模板工程安全保证措施 第七章、环境保护文明施工 第八章、模板支架设计及受力计算 渡槽模板专项施工方案 第一章:工程概述 本工程为南三渠渡槽(大头河处)及上下游河道改造项目,此专项施工方案主要针对干渠工程中的渡槽、河提的直立式挡土墙模板施工。 本工程渡槽概况见下表:第一段渡槽桩号:00+20~04+20段长度400m,渡槽进口渐变段00+~00+20长度,渡槽出口渐变段04+20~04+37长度14m至17m。 桩号14+~14+25为顺接已建的河提连接段 第二段渡槽桩号:14+40~15+段长度,渡槽进口渐变段14+25~14+40段长度15m,渡槽出口渐变段15+~15+长度。 第三段渡槽桩号:16+40~17+段长度,

河提直立式挡土墙为14+25~15+77及16+35~17+段,共计米,渡槽截面形式及直立式挡土墙断面图如下: 渡槽标准断面

渡槽支架立面图 第二章:渡槽及挡土墙施工特点 本工程渡槽断面×,渡槽槽身底板厚35cm,边墙厚25cm,槽身采用C30钢筋混凝土,河提挡土墙为直立式挡土墙(梯形),上口为米,斜面坡度为1:,挡墙基础厚度为米,挡墙采用C25混凝土。 本工程渡槽混凝土主要为薄壁混凝土结构,直立式挡土墙为普通混凝土,根据混凝土结构形式,为便于工程施工,提高工作效率,降低成本投入,项目部拟采用定型组合木模板模施工,考虑直立式河提挡土墙为斜面,施工时应考虑模板的上浮,要求在浇筑砼挡土墙前应对接缝处模板采用水泥砂浆进行堵缝措施,在浇筑砼时应分三层浇筑,首层砼浇筑厚度控制在米左右,第二层砼浇筑厚度为米左右,其余为第三层砼浇筑。 第三章:编制依据及原则 、编制依据 1)、南支三渠渡槽(大头河处)及上下游河道改造工程施工图纸; 2)、本工程现场实际情况; 3)、主要依据现行的设计、施工及验收规范; 《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL239-1999; 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GBJ50204—2010版; 4)、其他类似工程相关经验。 、编制原则

渡槽

内容摘要 本次设计作为农水专业本科生的毕业设计,主要目的在于运用所学的有关专业课,专业基础知识及基础课等的理论;了解并初步掌握水利工程的设计内容,设计方法和设计步骤;熟悉水利工程的设计规范;提高编写设计说明书和各种计算及制图的能力。 根据设计任务书,说明书分为四章。第一章,基本资料。第二章,整体布置,确定渡槽的线路和槽身总长度,进行水利计算,确定槽底纵坡以及进出口高程。第三章,槽身结构设计,确定槽身的横断面尺寸,进行槽身纵横断面内力计算及结构计算。第四章,支承结构设计,确定支承结构的尺寸,进行支承结构的结构计算,渡槽基础的结构计算及渡槽整体稳定性计算。

Abstract This design is a graduation project of undergraduation. Its main aim is to apply what have been learned in class, such as specialized courses, specialized basic courses, basic courses and so on, to initially master the content of design, the methods of design, the steps of design of the irrigation project; to have an intimate knowledge of the design standard of the irrigation project; to raise the capacity to compile the design exposition and the capacity of calculation and drawing. According to the task, the design exposition is made up of four chapters. Chapter one is the basic material. Chapter two is assignment on the whole, in which the aqueduct line and total length are decided, and make the hydraulic design to decide the slope of bottom and the altitude of exit and entrance. Chapter three is the structure design of aqueduct body, in which the cross section of aqueduct body is decided, and calculate the internal force and the structure of cross section and vertical section. Chapter four is the structure design of support structure, in which the dimensions of support structure are decided, and calculate the internal force and structure of support structure , and calculate the structure of aqueduct foundations, and check the stability of aqueduct on the whole.

8.2排架高度大于15米的渡槽专项施工方案

2.2 排架高度大于15 米的渡槽专项施工方案 2.2.1 整体施工方案 为了合理利用人员和设备,减少浪费和窝工,采取流水作业法组织施工。从进口端向出口端逐跨进行施工;每一跨采取:基坑开挖→ 基础混凝土浇筑→排架混凝土浇筑→槽身混凝土浇筑的顺序施工法。 基坑采用机械开挖、人工清底;基础、排架混凝土采用定型组合钢模板,钢管脚手架固定模板,混凝土泵送入仓;对于较高大于15m 的排架采取分段浇筑法,结合槽身施工的满堂脚手架固定模板,确保排架竖直不倾斜。 排架之间为了防止洪水对满堂脚手架的冲击,设置宽2m左右的河水专用通道。在通道的上游用土石修筑八字形的围堰,把河水集中导流到专用通道排放。 槽身采取满堂脚手架作为支架,承载施工荷载,槽身以结构伸缩缝为一施工单元,每次浇筑1 跨,槽身底板和边墙一次性浇筑;整个槽身从靠近混凝土拌和站的一端向另一端进行浇筑。利用先浇筑的槽身作为后施工槽身混凝土的水平运输通道,垂直运输采取小型电动机提升。 每座渡槽的施工工序:定位放线→基坑开挖→基底处理→基础垫层浇筑→基础施工→排架钢筋制安→模板支撑→混凝土浇筑→悬空建筑物空间支撑→渡槽底模铺装→钢筋制安→槽身拉杆预制件安装→渠壁模板支撑→混凝土浇筑→附属设施安装。 对于高度小于12 米的排架,一次性浇筑成型。高度大于12 米的排架,分段进行浇筑,以减轻混凝土浇筑过程中自重对下部刚好初凝混凝土的受压破坏。

排架模板采用定型模板,结合槽身混凝土的满堂脚手架进行模板的固定。 水平运输采取用钢管搭设栈道,人工手推车送料到排架施工位置,其垂直运输采用塔吊提升。排架断面仅40×60cm,在施工过程中用串筒下料,在模板侧面预留窗口进行混凝土捣固,从下至上,边浇筑混凝土边封堵侧模上的预留洞口。 2.2.2 槽身混凝土施工支架设计 1、脚手架设计验算 槽身混凝土施工支架采用满堂脚手架方案。 脚手架材质选用Φ48× 3.5 钢管,截面面积A=489mm2,截面模量 W=5.08× 103mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值 2 f=205N/mm2。 用于立杆、大横杆、斜杆的钢管最大长度不宜超过 6.5m,最大 重量不宜超过250N,以便适合人工搬运。用于小横杆的钢管长度宜为 1.5 ~ 2.5m,以适应脚手板的宽度。 为了满足支架整体横向稳定性,确保安全生产,立杆横向间距采取80cm 和150cm两种,设置8 排,宽840cm;纵向间距80cm,每跨12m,设置15排。受力立杆为5 排。 简化计算: 以最大15m 一跨进行验算。每跨槽身混凝土约44m3,其重量为 44×2.5= 110t ,附加荷载按混凝土重量的40%计,则总荷载为154t ,每根立杆最大受力为:154×9.8×1000÷(15×5)=20122.67N;压应力

桥梁拆除施工方案

银昆高速银川河东国际机场段改线工程废弃桥梁拆除施工方案 银昆高速银川河东国际机场段改线工程

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、工期计划 (2) 四、老桥拆除施工方案 (2) 1、交通管制及疏导及相关设施保护 (2) 2、老桥拆除施工方案 (2) 2.1.老桥拆除施工作业顺序 (3) 2.2.老桥拆除作业平台修筑 (3) 2.3.老桥防抛网拆除 (3) 2.4桥面及防撞墙凿除 (3) 2.5.梁板凿断下落、破碎 (3) 2.6.桥台、桥墩拆除 (4) 2.7.破碎后的混凝土清运 (4) 3、现场协调及组织安排 (4) 4、老桥拆除机械配置 (4) 五、老桥拆除施工安全保证措施 (4) 1、成立安全领导小组 (4) 2、安全施工围护方案 (5) 3、施工安全组织措施 (5) 3.1.施工机械 (5) 3.2.施工人员 (5) 3.3.施工安全注意事项 (5) 六、各类突发事件应急预案 (6) 1、组织机构 (6) 2、突发性事件应急预案 (8) 3、物体打击应急救援预案 (8) 4、高处坠落事故应急救援预案 (9)

5、火灾和爆炸事故的应急救援预案 (10) 七、环境保护措施 (11)

银昆高速银川河东国际机场段改线工程 废弃桥梁拆除施工方案 一、工程概况 本项目共需拆除废弃桥梁13座,其中混凝土空心板桥9座,现浇连续梁桥2座,现浇简支梁天桥1座以及连续梁渡槽1座。详情见下表 全线拆除废弃桥梁工程数量表 1

二、编制依据 1、现场踏勘调查资料。 2、已批准的施工组织设计。 3、《公路工程施工安全技术规范》(JTG F9—2015)。 4、《公路养护安全作业规程》(JTG H30--2015) 三、工期计划 计划工期10天,于2017年9月26日开始拆除,10月5日完成。 四、老桥拆除施工方案 1、交通管制及疏导及相关设施保护 对老桥两端进行封闭。在老桥两侧改路出入口处由项目部派专人负责对过往车辆的疏导,并完成相应交通标志及设施的设置。同时我项目部分别在改路的两端设置交通爆闪警示灯,改路两侧全部布设防撞桶并在防撞桶上粘贴交通标志和反光条,以对进入施工区域内的车辆进行交通引导及警示。 对老桥两端设置醒目的禁止行人进入施工区域的标志、标牌。在进入天桥引线道路的出入口,设立道路封闭警示标志标牌,避免村民进入施工现场。 桥下给水管线采用填土保护,我项目部计划安排技术人员现场协调并在管线填土保护工作完毕后进行桥梁拆除。 2、老桥拆除施工方案 老桥拆除的总体方案为:用机械破碎锤将老桥每一片空心板分别凿断下落于老桥下的施工平台上。用机械破碎机将已断落至原桥下施工作业平台上的空心板梁就地破碎,用挖掘机或装载机将破碎后的混 2

跨河渡槽施工方案01

贵州水利枢纽工程 渠系C1标跨河渡槽专项施工方案2010年12月25日

目录 1、工程概述 (3) 2、施工布置 (3) 2.1、施工用水 (3) 2.2、施工用电 (4) 2.3、拌和系统 (4) 2.4、施工排水 (4) 2.5、施工通道 (4) 2.6、围堰及脚手架基础拆除 (5) 3、施工导流 (5) 4、承重架基础 (6) 5、主拱承重架施工 (6) 5.1、架体搭设施工 (7) 5.2、承重脚手架计算 (8) 6、施工预拱度 (18) 7、混凝土浇筑 (19) 7.1、拱圈的浇筑 (20) 7.2、拱波的浇筑 (21) 7.3、拱肋联结系的浇筑 (21) 7.4、排架及槽托的浇筑 (21) 7.5、槽身的浇筑 (21) 7.6、拱肋钢筋的绑扎 (21) 7.7、拱上其它建筑钢筋与模板 (22) 7.8、材料质量要求 (22) 7.9、混凝土配合比设计 (23) 7.10、混凝土运输及浇筑设备 (23) 7.11、质量检测标准 (24) 8、质量保证措施 (25) 9、安全保证措施 (26)

9.1、脚手架整体性构造要求 (26) 9.2、脚手架加强剪刀撑 (26) 9.3、脚手架顶部支撑点要求 (26) 9.4、支撑架搭设的要求 (26) 9.5、施工使用的要求 (27) 9.6、其它安全措施 (27) 10、进度控制 (28) 1、工程概述 水利枢纽渠系C1标跨河渡槽为钢筋混凝土结构,由拱圈、排架、渡槽和人行走道为主要工程,拱圈基础为钢筋混凝土剪蹬式结构,拱圈跨度为81m,拱顶高度约22m。其跨度较大,高度较高,施工难度大,不确定因素较多,特别是河水涨跌不定,增加了施工的困难程度。地理位置较差,河岸均为陡坡,无较好的施工场地与施工通道,材料与设备进出困难,且工期短、任务重,必须在2011年汛前完成主体工程,否则洪水将对脚手架工程造成损坏,影响工程质量。为保证该渡槽工程的顺利施工,特制订《渠系C1标跨河渡槽专项施工方案》。 2、施工布置 2.1、施工用水 施工用水从余庆河直接抽取使用。

老鸦陈渡槽拆除专项施工方案计划(根据甲方稿件修改)

老鸦陈渡槽拆除方案申报表(JLH02[2016]技004号)

说明:本表一式5 份,由承包人填写。监理机构签收后,发包人1 份、设代机构 1 份监理机构 1 份、承包人2 份。

郑州市贾鲁河综合治理工程 老鸦陈渡槽拆除方案 (20+673) 批准: 审核: 编制: 中国电力建设股份有限公司

郑州市贾鲁河综合治理工程第二项目部2016年11月3日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1、工程背景 (1) 2、主要拆除工程量 (1) 三、施工总体部署 (1) 1、主要投入的施工机具 (2) 2 主要工序安排及工艺流程 (3) 3 施工进度 (3) 四、主要施工工艺 (3) 1、桥面铺装破除 (3) 2、梁板拆除 (4) 3、梁部破碎 (5) 4、墩柱拆除 (5) 5、桥体两端引路的破除及运输 5 五、安全文明施工及环境保护方面 (6) 1、安全及文明施工方面 (6) 2、环境保护方面 (7)

老鸦陈渡槽及两端引路拆除专项施工方案 一、编制依据 1、郑州市贾鲁河综合治理工程桥梁施工图。 2、施工现场实际调查情况。 3、《总施工组织设计》中的相关要求。 4、我单位在过去施工中积累的经验。 5、我单位现具备的机械设备及物资条件。 二、工程概况 1、工程背景 经过现场调查,老渡槽位于桩号20+673处,为1.5米宽预制盖板结构,净跨10米,全长50米,简支梁结构,预制板底板,钢筋砼圆柱桥墩,浆砌石扩大基础,两侧桥台浆砌石护坡。两端引路呈梯形状,北侧引路上宽m,下宽m,长m,高m。南端引路上宽m,下宽m,长m,高m。河道邻水两侧为浆砌石护坡,两岸护坡宽度自水、岸分界点分别向外m呈斜坡形状。 2、主要拆除工程量 老桥全桥桥跨分布为:10m,全桥长50m。全宽2m。桥面系分别有:钢筋砼护栏、钢筋砼边墙、预支砼桥板,钢筋砼圆柱桥墩、浆砌石扩大基础及两侧桥台、河堤护坡、桥体两端引路土方破除转运。 三、施工总体部署 本桥拆除工作我项目经理部计划分段进行施工管理,分为桥面、桥体上部结构,桥体下部结构、桥台、浆砌石扩大基础及护坡部分、桥体两端引路土方

明渠施工设计方案

长宁县东山水库灌区工程 明 渠 工 程 施 工 方 案 河南水建集团有限公司 二O一六年八月

目录第一章施工总体规划 1.1编制原则及编制依据 1.2遵照执行的标准 1.3工程概况 第二章施工资源配置 2.1人员配置 2.2材料供应 2.3设备、仪器配置 第三章、施工程序及施工进度计划 3.1施工进度计划 3.2工期保证措施 3.3施工进度监控措施 第四章、主体工程施工方案 4.1施工工序 4.2施工测量 4.3工程施工 第五章施工平面布置图及说明 5.1 总布置的原则 第六章施工期排水与度汛 6.1 施工期排水措施 6.2 施工期防洪与度汛

第七章施工质量保证体系 7.1 质量保证体系 7.2 质量管理措施 7.3开挖爆破质量控制措施 7.4 喷锚支护施工质量控制措施 7.5混凝土浇筑施工质量控制措施 7.6竣工文件资料准备及工程移交 7.7 质量回访及保修 第一章施工总体规划 1.1编制原则及编制依据 1.1.1编制原则 1、执行国家有关法律、法规和政策; 2、结合实际,因地制宜,力求工程与自然环境和谐; 3、统筹安排、综合平衡、妥善协调各分部、分项工程的施工; 4、合理推广新技术、新材料、新工艺和新设备。 1.1.2编制依据 1、业主提供的《武都引水第二期灌区工程长宁县东山水库灌区工程招标文件》、《工程施工设计图纸》、施工合同、投标标书等文件; 2、工程所在地区有关基本建设的法规、条例和地方政府对工程建设的要求; 3、国家各有关部门对工程建设期间有关要求和批复;

4、工程所在地区的自然条件、施工电源、水源、水文及水质、交通、环境保护等现状和近期发展规划; 5、施工各种原材料试验、混凝土配合比试验、岩土物理力学试验等成果; 6、工程有关工艺试验和生产性试验成果; 7、业主和设计提供的勘测、设计成果; 8、本项目工程特点、场地布置规划; 9、现场调查及勘察情况和基础资料; 10、本公司所承担类似工程的施工经验及所具备的技术、机械、资金等实力条件。 1.2遵照执行的标准、规程和规范本标段工程明渠专项施工方案编制主要引用的标准、规程和规范见表1-1(不限于)遵照执行的主要行业技术标准表: 1、水电工程施工组织设计规范DL/T5397-2007 2、水电水利工程施工测量规范DL/T5173-2003 4、水利水电工程施工地质规程DL/T5109-1999 5、灌溉与排水工程设计规范GB50288-99 6、水利水电工程爆破施工技术规范DL/T5135-2001 7、混凝土面板堆石坝接缝止水技术规范DL/T5115-2008 8、水电水利工程砂石加工系统设计导则DL/T5098-1999 9、水工混凝土施工规范DL/T5144-2001 10、水工混凝土钢筋施工规范DL/T169-2002 11、水利水电工程施工安全防护设施技术规范DL5162-2002 12水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176--2007 13、水利水电工程施工通用安全技术规程DL398-2007

XX倒虹吸管工程施工方案

XX工程X标段 输水干渠XX倒虹吸管工程施工方案 编制:XX 审核:XX 批准:XX XX水电建设有限责任公司 XX标段项目经理部 二零一四年十二月一日

XX倒虹吸管工程施工方案 第一章编制说明 一、编制依据 1、XXX输水干渠XXX工程施工图纸、设计文件及工程地质勘查报告。 2、现行施工规范、规程、及标准,国家现行的法律法规。 3、我公司对现场踏勘调查实际情况及调查资料。 4、施工地点的材料供应情况和交通情况。 二、编制原则 1、认真执行国家、相关行业、四川省有关质量、安全、环保的规范及规定。 2、严格执行国家、相关行业、四川省有关施工及验收规范、操作规程和质量评定标准。 3、全面满足招标文件、工程合同、设计图纸的各项要求。 第二章工程概况 一、工程简介 XXX主要是以满足XX县新县城的城市用水、农村移民安置区的生活和灌溉用水,并合理安排渠道沿线农村的生活、灌溉、乡镇企业用水及环境用水等综合利用的中型水利工程。XXX工程,起点从茶铺子隧洞出口出水池起(池水水位1465.951m),下穿两河沟至右岸龙塘沟隧洞进口倒虹吸消力池止(水池水位1464.491m)。倒虹吸管为埋地PE管,双管布置,PE管主管外径630mm,公称压力PN0.6Mpa,PE管最小埋置深度为1.0m,局部管段埋深大于3.0m。单管管道平距长116.4m(最大水头32.9m),出水池至消力池自重流条件净落差1.46m。沿线下穿一个冲沟,为两河沟,沟宽8m,管

线穿村道一处。根据地形变化特点共设置垂直向上45°的弯头4个,根据管道运行和压力条件,设置通气阀2个,排水阀2个。在弯道处共有支墩2个。 二、主要工程数量 XX倒虹吸设计长总跨116.4米,PE管设计总长274m(其中外径dn630的PE管253m,外径dn200的PE管13m,外径dn400的PE管8m;45°PE管弯头4个;dn200的排水减压阀2个;dn150的双口排气阀2个。共设支墩2个。 第三章施工准备 一、技术准备 1、图纸审阅 在充分熟悉施工图纸的基础上,项目技术负责人组织相关技术人员对图纸进行审核,对设计图纸有疑问主动与设计单位联系,求得明确答复,为编制实施性施工组织设计奠定基础,为施工正常进行做好技术准备工作。 2、施工标准及规范 对施工标准和施工规范,开工前组织技术人员认真学习,并对施工人员进行技术交底。 3、编制施工技术方案及技术交底 根据施工图纸复核结果,技术负责人组织技术人员进行施工技术方案的编制和技术交底工作,以便工程施工能顺利开展。 二、设备、物资准备 1、物资准备 (1)制定物资需求计划

渡槽施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 3.1 技术准备 (1) 3.2 现场准备 (2) 3.3 人员准备 (2) 3.4 机械设备计划 (2) 四、施工技术方案 (3) 五、施工进度安排 (5) 六、质量保证措施 (5) 七、安全生产保证措施 (6) 八、文明施工及环境保护措施 (7)

一、编制依据 1、甘肃省交通勘察规划设计院设计的******黄河大桥施工图纸。 2、甘肃省交通勘察规划设计院提供的地勘报告。 3、******黄河大桥总施工进度计划。 4、《灌溉与排水设计规范》(50288-99) 二、工程概况 ***大桥南岸与永靖县城规划罗家川南滨河路相接,北岸上跨现有北滨河路与在建折达二级公路连接,同时设匝道与北滨河路连接。路线全长984.445,其中桥梁全长635m,引线长349.4m。 本工程在ZK0+870处设置一座渡槽,该渡槽结构形式为钢管输水渡槽,3垮,输水管为φ273×8钢管,输水钢管渡槽坡度为5%,进水口需改移水渠65米。进水口采用沉淀池连接,出水口与现有的输水渠顺接,其跨度为11+17.5+12m,全长共40.5m。 三、施工准备 3.1 技术准备 (1)、组织有关人员审核施工设计图纸、地勘报告等,分析现场实施的难点和关键环节、危险点。 (2)、渡槽基础施工前对施工现场地上地下障碍物进行全面检查。

(3)、复核甲方提供的水准点和座标控制点,无误后,建立施工现场测量控制网。 (4)、施工前充分做好管理人员和施工班组的技术交底。 3.2 现场准备 (1)、施工区域处于折达公路,须张贴醒目的警示标志和提示标语,做好安全文明施工各项准备工作; (2)、现场配备专门人员,指挥交通,确保现场交通规范及不妨碍北滨河路交通运行。 (3)、结合现场实际,合理布置临时用水、临时用电。 3.3 人员准备 3.4 机械设备计划

拱式现浇渡槽施工

浅析拱式现浇渡槽施工 摘要:本文介绍了渡槽施工难度较大,所以渡槽施工成为本工程施工的重点,以此以锁水阁渡槽为例进行拱式渡槽施工的简单剖析。 关键词:锁水阁渡槽;拱式现浇渡槽施工 abstract: this paper introduces the aqueduct construction difficult, so the aqueduct construction become the focus of the project construction, the simple analysis to the lock shuige aqueduct as an example for the construction of arch aqueduct keywords: lock shuige aqueduct; construction of cast-in-situ arch aqueduct 文献标识码:a 文章编号:2095-2104(201中图分类号:tm752 巍山县东山干渠新建工程位于巍山县东山脚,北起五茂林水库输水隧洞出口,沿东山而行,南至系马庄河,中途干渠里程k2+427 处锁水阁水库输水渠与之相较,形成联合调度。干渠沿线地质条件较为复杂,山体稳定性差。渠线设计原则上以“挖填平衡”为指导思想,边坡开挖尽量减少,特别是上边坡,能不挖的尽量不挖。在线形分布上,尽可能根据灌区灌溉面积的分布情况,做到“能灌尽灌”,尽可能缩短渠道长度减少水头损失,达到充分灌溉的目的,从而体现最大的工程效益。渠道总长41.80公里,其中渡槽21座总长1585米。渠道进水闸底板高程1853.767米,渠尾底板高程

水利工程围堰施工方案

富源县岔河水库拦河坝工程围堰施工方案 云南省水利水电工程有限公司 富源岔河水库工程项目经理部 二○一三年二月二十一日

批准:朱照明 审核:黄玉勇、杨志明校核:王永祥 编制:周青、王文波

目录 一、概述 ........................................................................................................................................... - 1 - 1.1 工程概况....................................................................................................................................... - 1 - 1.2 分期洪水....................................................................................................................................... - 1 - 二、施工导流...................................................................................................................................... - 2 - 三、围堰施工...................................................................................................................................... - 2 - 四、围堰运行期维护........................................................................................................................... - 3 - 五、防洪渡汛...................................................................................................................................... - 4 - 六、施工质量与安全保证.................................................................................................................... - 4 - 5.1 围堰土石方填筑质量标准 ............................................................................................................. - 4 -5.2 施工质量保证措施 ........................................................................................................................ - 5 -5.3 安全施工措施 ............................................................................................................................... - 6 -

渡槽模板专项施工方案

南支三渠渡槽(大头河处)及上下游河道改造工程 模 板 专 项 施 工 方 案 四川创元建设工程有限公司 南支三渠渡槽河道改造工程项目部2017年3月1日 施工组织设计审批表

目录 第一章:工程概述 第二章:渡槽及挡土墙施工特点 第三章:编制依据及原则 第四章:施工方法 第五章:模板工程质量保证体系及措施 第六章:模板工程安全保证措施

第七章、环境保护文明施工 第八章、模板支架设计及受力计算 渡槽模板专项施工方案 第一章:工程概述 本工程为南三渠渡槽(大头河处)及上下游河道改造项目,此专项施工方案主要针对干渠工程中的渡槽、河提的直立式挡土墙模板施工。 本工程渡槽概况见下表:第一段渡槽桩号:00+20~04+20段长度400m,渡槽进口渐变段00+7.5~00+20长度12.5m,渡槽出口渐变段04+20~04+37长度14m至17m。 桩号14+05.489~14+25为顺接已建的河提连接段 第二段渡槽桩号:14+40~15+49.5段长度109.5m,渡槽进口渐变段14+25~14+40段长度15m,渡槽出口渐变段15+49.5~15+57.7长度17.7m。

第三段渡槽桩号:16+40~17+50.416段长度110.426m, 河提直立式挡土墙为14+25~15+77及16+35~17+50.416段,共计167.416米,渡槽截面形式及直立式挡土墙断面图如下: 渡槽标准断面

渡槽支架立面图 第二章:渡槽及挡土墙施工特点 本工程渡槽断面4.5m×2.25m,渡槽槽身底板厚35cm,边墙厚25cm,槽身采用C30钢筋混凝土,河提挡土墙为直立式挡土墙(梯形),上口为0.5米,斜面坡度为1:0.4,挡墙基础厚度为0.5米,挡墙采用C25混凝土。 本工程渡槽混凝土主要为薄壁混凝土结构,直立式挡土墙为普通混凝土,根据混凝土结构形式,为便于工程施工,提高工作效率,降低成本投入,项目部拟采用定型组合木模板模施工,考虑直立式河提挡土墙为斜面,施工时应考虑模板的上浮,要求在浇筑砼挡土墙前应对接缝处模板采用水泥砂浆进行堵缝措施,在浇筑砼时应分三层浇筑,首层砼浇筑厚度控制在0.3米左右,第二层砼浇筑厚度为0.6米左右,其余为第三层砼浇筑。 第三章:编制依据及原则 3.1、编制依据 1)、南支三渠渡槽(大头河处)及上下游河道改造工程施工图纸; 2)、本工程现场实际情况; 3)、主要依据现行的设计、施工及验收规范; 《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL239-1999; 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GBJ50204—2010版; 4)、其他类似工程相关经验。

渡槽施工方案 (2)

施工技术方案申报表 (胜建[2012]技案 001号) 合同名称:新疆布尔津河西水东引一期工程输水干渠工程第Ⅱ标合同编 号:XSDY021/SSGQ02

说明:本表一式3份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人各1份。 XX程输水干渠工程第Ⅱ标 渡 槽 施 工 方 案

施工单位:XX 编制日期:二零一二年五月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据、原则 (3) (一)编制依据 (3) (二)编制原则 (3) 三、施工准备 (3) (一)现场准备 (3) (二)工料机准备 (3) (三)技术准备 (5) (四)施工用水 (5) (五)施工用电 (5) 四、施工计划 (5) 五、分部工程施工工艺 (6) (一)基础 (7) (二)墩柱施工 (8)

(三)支座安装 (9) (四)涵洞施工 (10) (五)连接段及进出口段的施工 (10) (六)槽身施工 (11) (七)止水施工 (11) 六、施工进度计划保证措施 (12) 七、工程质量保证措施 (13) 八、高温季节、雨季施工 (15) (一)高温季节施工 (15) (二)雨季施工 (16) 九、安全生产、文明施工和环境保护 (17) (一)安全与环境管理 (17) (二)保证安全的主要措施 (17) (三)文明施工措施 (18) (四)环境保护措施 (18)

渡槽施工技术方案 一、工程概况 K32+630渡槽与K33+391渡槽设计洪水流量分别为13.24m3/s与13.11m3/s。总长122.65m(126.3m),其中槽身段长31.3m,上部为混凝土矩形槽结构,过水断面为4m*1.5m;下部构造为薄壁墩支撑,扩大基础。工程主要由护坡段、进口段、槽身段、连接段、涵洞段、出口段等六部分组成。 二、编制依据、原则 (一)编制依据 1、水利水电工程施工质量检验与评定规程(SL176-2007) 2、混凝土质量控制标准(GB50164-2011) 3、水工混凝土施工规范(DL/T5144-2001) 4、水利水电建设工程验收规程(SL 223—2008) 5、输水工程单元工程质量检验评定标准(DB 65/T 2798-2007) 6、施工项目招投标文件 (二)编制原则 1、遵循招标文件、施工技术规范、规程及验收标准的相应条款,特别是工程质量、施工进度、安全生产、环境保护等方面的要求。 2、根据本工程的特点,结合现有的施工队伍能力及管理水平,突出重难点工序的施工方法及技术措施,科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质高效完成渡槽的施工任务。 三、施工准备 (一)现场准备 1、勘查渡槽所在施工区域的地质条件、地理位置、施工便道、水源、电源、料源以及农田水利设施、通讯光缆、高压电线等有关情况,做好施工前的“三通一平”的准备工作。 2、根据设计图纸和施工边线确定施工区域占地范围,并联合设计、监理、渠道项目部代表到现场进行核实、设立标志,以便施工。 (二)工料机准备 1、人员 投入本工程管理人员、技术人员、机械操作手、技术工人及普通工人已到场, 人员组成情况如下表:

相关文档