1.高压开关柜防带负荷拉、合隔离开关的闭锁功能不属于“五防”联锁功能。(╳)

2.额定电压和标定容量均相同的单相压电容器,接入同一电压等级的电网时,电容器组的结线方式接成

三角形和接成星形的补偿效果相同(╳)

3.高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器撞击器的作用下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运

行而造成的电气设备损坏(√)

4.在冲击短路电流最大值到达之前熔断、切断电路的熔断器称为限流式熔断器(√)

5.负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(√)

6.交流高压真空接触器利用真空开关管熄灭电弧(√)。

7.弹簧储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用。(╳)

8.高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。(╳)

9.真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸气使触头间产

生电弧(√)

10.高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。(╳)

11.运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设过负荷保护(√)

12.高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能(╳)

13.继电保护装置的任务之一是当电力系统中某电气元件发生障时,保护装置能自动、迅速、有选择地特

故障元件从电力系统中切除(√)

14.安装接线图是以屏面布置图为基础以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的

图纸(√)

15.过负荷、频率降低、单相断线均属于电气设备故障(╳)

16.电容器组失压不属于高压电力电容器常见故障及异常运行状态(╳)

17.轻瓦斯动作后必须有自保持回路(╳)

18.过电流保护是变压器内部故障的后备保护。(√)

19.信号继电器必须自保持(√)

20.对差动保护来说,变压器两侧的差动CT应接成星型。(╳)

21.在特殊环境如温热、雨雪以及存在爆炸性或腐性气体的场所,使用的移动式电气设备必须符合相应防

护等级的安全技术要求(√)

22.重复接地,是指将变压器零线(三相四线制供电系统中的零干线)多点接地(√)

23.临时接地线的连接要使用专用的线夹固定,其接地端通常采用绑扎连接备连接点必须要牢固(╳)

24.旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火(√)

25.人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对人放电造成人触电伤亡(√)

26.当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源(√)

27.人体直接碰到带电导体造成的触电称之为直接接触触电(√)

28.接地线用绿/黄双色表(√)

29.对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火(√)

30.接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体(√)

31.作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。(√)

32.双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√)

33.对于充油电流互感器应检查油位是否正常,有无渗漏现象,是电流互感器巡视检查项目之一(√)

34.电压互感器二次回路允许有多个接地点(╳)

35.变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后,可降低变压器的绝緣强度(╳)

36.更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别,并核对相位(√)

37.互感器分电压互感器和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、操作用的重要设备(╳)

38.电压互感器二次侧不能开路,否则绕组将被烧毁(╳)

39.钢筋混凝土杆又分普通型预应力杆和等径预应力杆两种(╳)

40.新线路投入运行3~5年后,混凝土电杆各部坚固螺栓坚固螺栓需紧一次。(╳)

41.跨越道路的水平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于4m。(╳)

42.空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝緣介质。(√)

43.220/380V配电线路一般称为低压配电线路(√ )

44.各种类型的绝缘导线,其容许工作温度为65℃(√ )

45.电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流(√ )

46.在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷除由两个独立电源供电外,还应增设应急电源,并可以将

其他负荷接入应急供电系统(╳)

47.为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和釆取一定的调压措施。(╳)

48.变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或电气主接线(√ )

49.利用江河所蕴藏的水力资源来发电,这种电厂称水力发电厂(√ )

50.当电路发生短路或严重过负荷时,熔断器能自动切断故障电路,从而使电器设备得到保护。(√ )

51.摇表摇动后产生的电压,L端为负极,E端为正极。(√ )

52.用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。(╳)

53.直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。(√ )

54.三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(╳)

55.电路中电流大小可以用电流表进行测量,测量时是将电流表并联在电路中。(╳)

56.视在功率s常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上(√ )

57.在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部联接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的联接

称为电阻的并联。(√ )

58.通电线圈的圈数越多,在其周围产生磁场就越强(√ )

59.内部过电压与电网结构、各项参数、运行状态、停送电操作等多种因素有关(√ )

60.消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。(╳)

61.35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。(√)

62.避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。(√)

63.工作票签发人不得兼任所签发工作票的工作负责人。(√)

64.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点8m以内。(╳)

65.“在此工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔

离开关(╳)

66.绝缘棒每6个月要进行一次绝缘试验,保证绝缘棒完好(╳)

67.操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务。(√)

68.倒闸操作前,应先在模拟图板上进行模拟操作。(√)

69.检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人值班员)也末以手触试停电设备、检修人员应进行质

问并有权拒绝工作。(√)

70.操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连(√)

二、单项选择

71.真空断路器是利用(C)作绝缘介质和灭弧介质的断路器。

A、空气

B、惰性气体

C、真空

72.小电流真空灭弧室一般采用(A)触头。

A、园盘形

B、横向磁场

C、纵向磁场

73.断路器的额定电流是指在规定环境温度下,断路器长期允许通过的(C)。

A、最小工作电流

B、短路电流

C、最大工作电流

74.SF6负荷开关的灭弧能力较SH6断路器(B)

A、强

B、弱

C、相同

75.过负荷保护主要用于反应(B)KVA及以上变压器过负荷。

A、315

B、400

C、630

76.电压保护属于按(B)分类。

A、被保护的对象

B、保护原理

C、保护所起作用

77.110KV及以下线路保护测控装置不具备(C)功能。

A、三相一次或二次重合闸

B、过电流保护

C、断路器保护

78.变压器保护属于按(A)分类。

A、被保护的对象

B、保护原理

C、保护所起作用

79.装设剩余电流保护器虽然是一种很有效的触电保护措施,但不能作为单独的(C)触电的防护手段,它必须和基本防护措施一起做好。

A、跨步电压

B、基本防护

C、直接接触

80.人工急救胸外挤压法应以每分钟约(A)次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。

A、100

B、80

C、60

81.人体触电可分为直接接触触电和(C)两大类。

A、跨步电压触电

B、接触电压触电

C、间接接触触电

82.高压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用(C)进行防护。

A、绝缘台

B、绝缘垫

C、遮拦

83.作用于人体的电压升高,人体电阻还会(A),致使电流更大,对人体的伤害更严重。

A、下降

B、增加

C、不变

84.仪用互感器分(B)两种。

A、电力变压器和电流互感器

B、电流互感器和电压互感器

C、特种互感器和电流互感器

85.变压器正常运行时发出(B)

A、间断的嗡嗡声

B、均匀的嗡嗡声

C、均匀的沸腾声

86.额定容量是指:在变压器铭牌所规定的(C)下,变压器二次测得输出能力。

A、空载状态

B、短路状态

C、额定状态

87.电力线路的导线是用来(B)

A、输送电能、分配电能

B、传导电流、输送电能

C、输送电能、消耗电能

88.正常情况直线杆塔一般不承受(A)。

A、导线顺线路方向的张力

B、导线、绝缘子的重量

C、导线覆冰的重量

89. 在某一个时段内,电压急剧变化而偏离(C)的现象,称为电压波动。

A、最大值

B、最小值

C、额定值

90.小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器、(B)等主接线形式。

A、隔离开关

B、负荷开关-熔断器

C、熔断器

91.由各级电压的电力线路,将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个(A)和用电的整体,叫做电力系统。

A、发电、输电、配电

B、发电、输电、配电

C、输送电能、消耗电能

92.被测量交流电流如大于(B)时A,一般需要配合电流互感器进行测量。

A、1

B、5

C、10

93.测量高压线路绝缘应选用(B)V伏摇表。

A、1000

B、2500

C、5000

94.已知在四个电阻串联的电路中,通过其中一个电阻的电流为10A,则该电路中的电流为(B)A.

A、2.5

B、10

C、20

95.其他接地体与独立避雷针的接地体之间中距离不应(B)3m.

A、大于

B、小于

C、等于

96.在正常情况下,阀型避雷器中(A)

A、无电流流过

B、流过工作电流

C、流过工频续流

97.设备的隔离开关在合闸位置,只断开了断路器,说明设备处在(C)状态。

A、运行

B、小于

C、等于

98.道闸操作前,应先在(B)进行模拟操作。

A、实际设备上

B、模拟图板上

C、操作票上

99.如果在交接班过程中,有异常情况要处理,由(A)负责处理,必要时可请接班人员协助工作。

A、交班人员

B、接班人员

C、调度员

100.线路验电应逐相进行。同杆架设的多层电力线路验电时,先(C)先验下层后验上层。

A、验低压

B、验高压或低压

C、验低压后验高压

2020年高压电工资格证考试试题库及答案(共十二套)

2020年高压电工资格证考试试题库及答案(共 十二套) 2020年高压电工资格证考试试题库及答案(一) 1、电气设备冷备用状态指设备的开关在打开位置,刀闸在合闸位置,要合上开关后才能投入运行。() 您的答案:正确答案:错 2、电气工作开始前,必须完成工作许可手续。() 您的答案:正确答案:对 3、绝缘手套应存放在通风、阴凉的专用柜子里。() 您的答案:正确答案:对 4、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。() 您的答案:正确答案:对 5、内部过电压与电网结构、各项参数、运行状态、停送电操作等多种因素有关。(?) 您的答案:正确答案:对 6、屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(?) 您的答案:正确答案:错 7、为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。(?) 您的答案:正确答案:错 8、保护间隙是最简单、最经济的防雷设备,它结构十分简单,维护也方

便。(?) 您的答案:正确答案:对 9、在电阻并联的电路中,电路的电流等于各分支电流之和。() 您的答案:正确答案:对 10、线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。() 您的答案:正确答案:对 11、视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。() 您的答案:正确答案:对 12、如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。 您的答案:正确答案:对 13、接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。 您的答案:正确答案:对 14、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。 您的答案:正确答案:对 15、我国10kV,6kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。() 您的答案:正确答案:错 16、在中性点不接地的电力系统中,单相接地故障运行时间一般不应超过2h。() 您的答案:正确答案:对

2020版高压电工培训大纲.docx

高压电工作业人员安全技术培训大纲及考核标准 1.范围 本标准规定了高压电工作业人员的基本条件、安全技术培训(以下简称培训)大纲和安全技术考核(以下简称考核)标准。本标准适用于高压电工作业人员的培训和考核。 2.规范引用文件 下列文件所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。特种作业人员安全技术培训考核 管理规定(国家安全生产监督管理总局令第 30 号) GB/T 13869-2008用电安全导则 DL 408-1991(2005)电业安全工作规程 (发电厂和变电所电气部分 )DL 409-1991(2005)电业安全工作规程 (电力线路部分 ) GB/T 4776-2008电气安全术语 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。 3.1 电工作业 electrician operation 对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业。 3.2 高压电工作业 high voltage operation 对1 千伏( kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、 改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。 3.3 低压电工作业 low voltage operation

对1 千伏(kV)以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、 检修、改造施工和试验的作业。 3.4 防爆电气作业 explosion-proof electric apparatus operation 对各种防爆电 气设备进行安装、检修、维护的作业。适用于除煤矿以外的防爆电气作业。 3.5 危险场所 hazardous area 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境大量出现或预期出现的数量足以要求对 电气设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域。 4.基本条件 4.1 年满 18 周岁,且不超过国家法定退休年龄; 4.2 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事高压电工特 种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、 精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷; 4.3 具有初中及以上文化程度。 5.培训大纲 5.1 培训要求 5.1.1 应按照本标准的规定对高压电工作业人员进行培训与复审培训。复审 培训周期为每3 年复审1 次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续 从事本工种 10 年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关 或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每 6 年 1 次。 5.1.2 理论与实际相结合,突出安全操作技能的培训。 5.1.3 实际操作训练中,应采取相应的安全防范措施。 5.1.4 注重职业道德、安全意识、基本理论和实际操作能力的综合培养。 5.1.5 应由具备特种作业教员资格的教师任教,并应有足够的教学场地、 设备和器材等条件。

2020年特种作业操作证高压电工作业复审模拟题库及答案(共200题)

2020年特种作业操作证高压电工作业复审模拟题库 及答案(共200题) 1. 高压熔断器熔体中间焊有(A )的小锡(铅)球。 A. 降低熔点 B. 升高熔点 C. 保持熔体材料熔点 2. 在运行中,电流的热量和电火花或(A )等都是电气火灾的直接原因。 A. 电弧 B. 电压高低 C. 环境温度 3. 避雷线的作用原理与避雷针相同,保护范围(A )。 A. 较小 B. 较大 C. 相同 4. 扑灭火灾时,灭火人员应站在(A )进行灭火。 A. 上风侧 B. 下风侧 C. 侧面 5. 流过导体单位截面积的电流叫电流密度,其单位为(B )。 A. 安培 B. 安培/平方米 C. 安培/平方毫米 6. 架空导线型号LGJ-35/6表示的含义为(C )。 A. 钢芯铝绞线,电压等级为35kV,额定电流6k B. 铝芯钢绞线,电压等级为35kV,额定电流6k C. 钢芯铝绞线,铝线部分标称截面为35mm2 7. 发生短路时,冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的(A )。 A. 动稳定性 B. 动平衡性 C. 热稳定性 8. 主保护属于按(C )分类。

A. 被保护的对象 B. 保护原理 C. 保护所起作用 9. 携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的(B )的一种安全用具,所以,也称之为临时接地线。 A. 接零保护 B. 短路接地 C. 接地保护 10. 高压电容器应在额定电压下运行,当长期运行电压超过额定电压的( A )时,高压电容器组应立即停运。 A. 1.1倍 B. 1.2倍 C. 1.3倍 11. 当导体材料及长度确定之后,如果导体截面越小,则导体的电阻值(B ) A. 不变 B. 越大 C. 越小 12. TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的(B )低压供电系统。 A. 三相五线制 B. 三相四线制 C. 三相三线制 13. 一个(A )不能同时执行多张工作票。 A. 工作负责人 B. 工作班成员 C. 施工班组 14. (A )是将系统的高电压改变为标准的低电压(100V或1003 V),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。 A. 电压互感器 B. 电流互感器 C. 变压器 15. 电源是将其他能量转换为(C )的装置。 A. 电量 B. 电压 C. 电能 16. 在运行中,(A )和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因。 A. 电流的热量 B. 电压高低 C. 环境温度

高压电工考试试题答案大全(四)

3.变电所的进线段保护的目的是() A、限制雷电波侵入幅值 B、防止进线短路 C、稳定进线端电压正确答案:A 4.对于10kV的配电装置,常采用的防雷措施是()。 A、将母线分别接地 B、在母线上装设阀型避雷器 C、将母线通过高阻接地正确答案:B 5.各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是() A、采用避雷针 B、采用(阀型)避雷器 C、采用避雷网正确答案:B 6.()用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器正确答案:C 7.为防止直接雷击架空线路,一般多采用()。 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器正确答案:B 8.避雷器与被保护设备()连接 A、串联 B、串联或并联 C、并联正确答案:C 9.管型避雷器由()三部分组成 A、产气管、内部电极和外部间隙 B、产气管、内部间隙和外部间隙 C、产气管、内部间隙和外部电极 D、产气管、内部电极和外部电极正确答案:B 10.金属氧化锌避雷器安装时,接地引下线应尽量()。 A、短 B、长 C、短而直正确答案:C 11.金属氧化性避雷器应()保管。 A、靠墙放置 B、水平放置 C、垂直立放正确答案:C 12.金属氧化锌避雷器特点有动作迅速、()、残压低、通流量大。 A、无续流 B、能耗低 C、续流小正确答案A 13、普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。() 正确答案:X 14、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。()正确答案:√ 15.高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。正确答案:√ 16.在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。() 正确答案:X 17在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。() 正确答案:X 18.FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。() 正确答案:√ 19.避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。正确答案:√ 20.避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型的建筑物免遭雷击。正确答案:× 21.雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。(√) 22.接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。() 正确答案:√ 23.避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。() 正确答案:√ 24.35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所12km的进线段架设避雷线。正确答案:√ 25.消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。正确答案:√ 26.氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在正常工作电压作用下,呈绝缘状态;在冲击电压 作用下,其阻值很小,相当于短路状态。()正确答案:√ 27.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为接闪器。() 正确答案:√ 28.避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。() 正确答案:V 29.高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片少。() 正确答案:X 30.阀型避雷器的阀电阻片具有线性特性。() 正确答案:× 31.在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。() 正确答案:× 32.管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。正确答案:√ 33.避雷器与被保护设备串联连接。() 正确答案:X 34.普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内部过电压下动作。()正确答案:√ 35.35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。() 正确答案:√ 36.为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线。() 正确答案:√ 37.避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,一般采用圆钢,上部制成针尖形状正确答案:√ 38.避雷器与被保护设备并联连接。正确答案:√ 39.金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。() 正确答案:√

2015年高压电工证考试试题及解答14

第八章高压电气设备运行维护安全知识 一、判断题 1.防带负荷操作隔离开关;防带接地线或接地隔离开关合闸;防带电挂接地线或合上接地隔离开关等属于高压开关柜的“五防”的功能。( √) 2.跌开式熔断器除有过电流保护功能外,还可用来接通和分断空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。( √) 3.跌开式熔断器拉闸的顺序与合闸的顺序相同。( ×) 解读:拉闸顺序为先拉断中相,再拉背风的边相,最后拉迎风的边相。合闸时顺序相反,先合迎风边相,再合背风边相,最后合中相。 4.跌开式熔断器的安装应保证熔丝管与垂线有25°±2°的夹角。( √) 5.户外跌开式熔断器带电部分至地面的距离不应小于3m。( ×) 解读:户外熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担或构架上。 6.高压隔离开关不能用来切断短路电流,但在合闸状态能可靠地通过负荷电流和短路电流。( √) 7.隔离开关主要用来隔断电源,不能用来操作电压互感器。( ×) 解读:高压隔离开关的作用: (1)隔离电源; (2)倒换线路或母线; (3)关合与开断小电流电路(如电压互感器、避雷器、直接与母线相连的电容、电容电流不超过5A的空载电力线路、激磁电流不超过2A的空载变压器)。 8.发现单相接地故障且查明接地点以后,可以使用隔离开关断开接地点。( ×) 解读:禁止用隔离开关进行下列操作:系统发生一相接地时,用隔离开关断开故障点的接地电流。 9.操作隔离开关过程中,如合闸时发生电弧,应立即拉开,恢复原状。( ×) 解读:如合闸时发生电弧,即使合入接地或短路回路也不得再拉开。 10.隔离开关不允许带负荷合闸,如已发生误合闸,则不得再立即拉开。( √) 11.隔离开关与断路器之间的联锁,应保证断路器在合闸位置时,不能拉开隔离开关。( √) 12.完成高压线路停电后的线路开关应有明显可见的断开点。( √) 13.高压负荷开关的分断能力与高压熔断器的分断能力基本相同。( ×) 解读:分断能力不同。高压负荷开关分断小于一定倍数的过载电流,高压熔断器分断较大的过载电流和短路电流。 14.高压负荷开关可以带负荷拉合电路但不允许切断短路电流。( √) 15.高压负荷开关具有带负荷操作的功能,但不具备在故障情况下自动分闸的功能。( √) 16.高压断路器必须与高压隔离开关或隔离插头串联使用。( √)

2020年高压电工资格证考试试题库及答案(共八套)_0

范文 2020年高压电工资格证考试试题库及答案(共八套) 1/ 7

2020 年高压电工资格证考试试题库及答案(共八套) 2020 年高压电工资格证考试试题库及答案(一) 1、接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。 () 您的答案:正确答案:错 2、倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态, 被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。 () 您的答案:正确答案:错 3、电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。 () 您的答案:正确答案:对 4、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。 您的答案:正确答案:错 5、电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为过电压。 (?) 您的答案:正确答案:对 6、线路装设自动重合装置后,对提高供电可靠性起很大作用。 (?) 您的答案:正确答案:对 7、35kV 及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。 (?) 您的答案:正确答案:对 8、消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和,

从而不致发生雷击现象。 (?) 您的答案:正确答案:对 9、当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。 () 您的答案:正确答案:对 10、视在功率 S 常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。 () 您的答案:正确答案:对 11、线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为自感电动势。 () 您的答案:正确答案:对 12、摇表多采用手摇交流发电机作为电源。 您的答案:正确答案:错 13、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。 您的答案:正确答案:错 14、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。 您的答案:正确答案:错 15、对调压要求高的情况,可选用有载调压变压器,使变压器的电压分接头在带负荷情况下实时调整,以保证电压稳定。 () 您的答案:正确答案:对 16、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。 () 您的答案:正确答案:对 3/ 7

高压电工复审复习题

特种作业高压电工作业(复审)复习题 一、单项选择题 1.电力变压器一二次线圈的绝缘电阻不得小于初值的(B)%,才允许投入运行。 A.40 B.50 C.60 2.变比不同的变压器并列运行时,由于(B)的存在,变压器不能按比例带满负荷行。 A.电压差 B.循环电流 C.具有不同的损耗 3.对于有足够遮断容量的油开关发生自动跳闸时,经检查无异常现象时应(B)。 A.停电后进一步检查 B.强送电一次 C.马上请示上级进行处理 4.把油开关合闸指示灯的回路与跳闸线圈串联,其作用是(C)。 A.起到降压 B.起到限流 C.起到监视跳闸线圈的完好情况 5.型号味GL是(B)过流继电器。 A.电磁式 B.感应式 C.电动式 6.型号为CD的操作机构是(B)机构。 A.手动操作 B.电磁操作 C.弹簧操作 7.运行中当电压互感器出现明显的内部故障时,应立即(B)进行停电处理。 A.拉开隔离开关 B.断开上级油开关 C.报告领导后 8.变压器的重瓦斯继电器动作跳闸时,应(B)。 A.先检查原因,排除故障前,严禁投入变压器 B.先投入备用变压器后检查 C.应先检查动作原因,认为不能运行即投入备用电压器 9.复式整流操作电源中硅整流器的电源由(C)供给。 A电压互感器 B.电流互感器 C.电流互感器和低压变压器10母线送电操作时,电压互感器应(A)投入。 A.最先 B.延时 C.最后 11.型号为GN的高压一次设备是(A)。 A.高压隔离开关 B.高压负荷开关 C.高压少油量断路器 12.在高压设备上工作,需要全部或部分停电时,应填写(B)。 A.操作票 B.第一种工作票 C.第二种工作票 13.高压设备及母线的绝缘电阻测定标准,一般(A)。

特种作业电工考试题库

1号题库 1、R CD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。“ 2、电容器铭牌不一定面向通道。X 3、在作业现场要求必须系安全带而悬挂的安全标志属于提示标志X 4、通路就是电路中的开关闭合,负荷中有电流流过。“ 5、使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。“ 6、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性X 7、在带电维修线路时,应站在绝缘垫上" &在城市及居民区,低压架空线路电杆的档距一般不应超过50米" 9、低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起 来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。" 10用万用表测试交流电压时不允许使用欧姆档。" 11符号“表示交流电源X 12特种作业是指容易发生事故,对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业" 13T系统出现一次对地短路故障,只能报警而不会自动切断电源。" 14低压配电系统的接地型式共有TT系统,TN系统两种。X 15在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气 设备。" 16特种作业就是指电工、电气焊工、登高架设工等所规定的可能造

成重大危害的工种。x 17接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按规定,接地线必须是截面积25m川以上裸铜软线制成。“ 18频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。X 19雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开x 20电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快X 21螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线按在螺纹口上" 22保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中" 23我国正弦交流电的频率为50Hz。“ 24当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压X 25电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。" 26当三相负载越平衡时,中性线的电流越大。X 27摇表使用前不用检验X 28接触器的文字符号为KM oV 29电击是电流直接作用于人体的伤害V 30接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器X 31带电接线时应先接火线,后接零线X 32电流通过导体会发热,这种现象叫电压的热效应X 33漏电开关只有在有人触电时才会动作x 34电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图"

2020年高压电工证资格考试试题库及答案

范文 2020年高压电工证资格考试试题库及答案 1/ 6

2020 年高压电工证资格考试试题库及答案一、单选题 1、变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为( )的有效值。 A、线电流. B、相电流 C、最小电流 D、最大电流 2、变压器 一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比( )。 A、成正比 B、成反比. C、相等 D、无关系 3、变压器铁芯的结构一般分为( )和壳式两类。 A、圆式 B、角式 C、心式. D、球式 4、变压器套管由带电部分和绝缘部分组成,带电部分一般是导电杆、导电管、电缆或( )。 A、铜排. B、铝排 C、铁排 D、钢排 6、变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与( ) 温度之差。 A、冷却空气. B、变压器油 C、绕组 D、套管 7、( ),多用于 6300kVA 及以下的变压器,其箱沿设在顶部,箱盖是平的,由于变压器容量小,所以重量轻,检修时易将器身吊起。 A、吊器身式油箱. B、吊箱壳式油箱 C、吊整体式油箱 D、吊分体式油箱 8、目前国内生产的 10kV、630kVA 及以下卷铁芯变压器,空载电流比 S9 系列变压器下降( )。 A、10% B、20%. C、30% D、40% 9、变压器上层油温正常时一般应在85℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为( )。 A、60℃ B、65℃ C、70℃ D、75℃. 1

10、对于交叠式绕组变压器,为了减少绝缘距离,通常将()靠近铁轭。 A、高压绕组 B、中压绕组 C、低压绕组. D、高压或者中压绕组 11、电压互感器二次回路允许有( )接地点。 A、一个. B、两个 C、三个 D、多个 12、三绕组电压互感器的( )主要供给监视电网绝缘和接地保护装置。 A、第一绕组 B、第二绕组 C、第三绕组. D、第四绕组 13、非晶态合金铁芯的变压器与同电压等级、同容量硅钢合金铁芯变压器相比,空载电流可下降( )左右。 A、60% B、70% C、80%. D、90% P90 14.对电压互感器的准确度,( )级一般用于测量仪表。 P96 A、0.4 B、0.5. C、0.6 D、0.7 15、绕组是变压器的电路部分,一般用绝缘 A、铜线 B、铝线 C、铁线 D、钢线 16、三相变压器 Dyn11 绕组接线表示一次绕组接成( )。 A、星形 B、三角形. C、方形 D、球形 17、并列运行就是将两台或多台变压器的一次侧和( )分别接于公共的母线上,同时向负载供电。 A、公共侧绕组 B、二次侧绕组. C、高压侧绕组 D、低压侧绕组 18、S11-160/10 表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量( )kVA,高压侧绕组额定电压为 10kV 电力变压器。 2 3/ 6

安全培训—高压电工题库(附答案)

安全培训—高压电工题库 一、单选题: 1. 电工作业人员的复审时间为[]年。第4页A、2B、3 C、4 2. 电流大小和方向随时间改变的电是[]。第7页A、直流电B、交流电 3. 实践证明,各种金属材料温度升高时,电阻将[]。第9页A、不变B、减小C、增大 4. 串联电路,电阻越大,其分电压[]。第12页A、越大B、越小C、不变 5. 电池并联连接后,总内电阻降低,而回路电源的容量[]。第14页A、不变B、变小C、增大 6. 通电直导线磁场方向的判断方法用[]握住导线。第16页A、右手B、左手 7. 通电导线在磁场中受力的方向,可以应用[]定则来确定。第17页A、右手B、左手 8. 电流与磁场的方向垂直时的作用力是[]。第17页A、最大B、最小C、零 9. 根据楞次定律,自感电动势的方向具有[]电流磁场变化的趋势。第18页A、促进B、阻碍C、不影响 10. 采用[]电力电容器可以提高功率因数。第34页A、并联B、串联C、并联或串联 11. 测量绝缘电阻时额定电压500V以上者选用[ ]兆欧表。第72页A、500V或1000 V B、1 000V C、1000~2500V 12. 测量绝缘电阻前检查兆欧表,短路轻摇,指针应迅速指向[ ]位。第73页A、“∞”B、“0”C、中间位置 13.我国一般采用的安全电压为[ ]。第83页A、30V和15V B、36V和12V C、50V和25V 14. 手动工具的接地线,[ ]应进行检查。第106页A、每次使用前B、每年C、每月 15. 在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干[ ]m以上。第111页A、5 B、8 C、10 16. 测量绝缘电阻时,转动摇表摇把,转速逐渐增加,至每分钟[ ]转一分钟后读数;若指针指向零位,则说明绝缘已经损坏,应停止测量。第73页A、100 B、120 C、140 17. 验电器可区分火线和地线,正常情况下接触时氖泡发光的线是[ ]。第137页A、地线B、火线 18.电器带电着火时下列不能用的灭火方法是[]。第130页A、用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B、用沙土灭火C、用水灭火19. 摆脱电流是指人触电后能自主摆脱触电电源(带电体)的最大电流。一般情况下,按0.5%的危险度概率考虑,50~60Hz交流电时成年男性的最小摆脱电流是9mA,女性的最小摆脱电流是[]。第56页A、6 mA B、5 mA C、9 mA 20. 雷电放电具有[]的特点。第108页A、电流大、电压高B、电流小、电压高C、电流大、电压低 21. 作用于人体的电压,也会影响人体电阻,随着电压的升高,人体电阻[]。第82页A、下降B、增大C、不变 22.安全带的检验周期是[]。第143页A.3个月 B.六个月 C.一年 23. 易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防[]措施。第109页A、直击雷B、雷电感应C、雷电侵入 24. 独立避雷针接地电阻一般不超过[]Ω。第109页A、5 B、10 C、20 25. 利用照明灯塔做独立避雷针的支柱时,为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电源线必须采用铅皮电缆或穿入铁管,并将铅皮电缆或铁管直接埋入地中[]m以上(水平距离),埋深为0.5~0.8m,后才能引进室内。第109页A、5 B、10 C、15 26. 避雷针及其引下线与其他导体在空气中的最小距离一般不宜小于[]m。第110页A、3 B、5 C、10 27. 为防止雷电波入侵重要用户,最好采用[]供电。第110页A、全铜线B、全电缆C、铝导线 28. 雷暴时,在户内应注意雷电侵入波的危险,应离开明线、动力线、电话线、广播线、收音机和电视机电源线和天线以及与其相连的各种设备[]m以上,以防这些线路或导体对人体的二次放电。第111页A、2.5 B、2.0 C、1.5 29. 雷暴时,应注意关闭门窗,防止[]进入室内造成危害。第111页A、直接雷B、球型雷C、雷电波 30. 接地是消除导电体上静电的最简单的办法,一般只要接地电阻不大于l000Ω,静电的积聚就不会产生。但在有爆炸性气体的场所,接地电阻应不大于[]Ω。第114页A、100 B、500 C、1000 31. 人体触电的最危险途径为[]。第60页A、手到脚(建议改为左手到前胸)B、手到手C、脚到脚 32. 电伤是由电流的[]、化学效应或机械效应对人体构成的伤害。第55页A、磁效应B、热效应C、场效应 33. 电击是电流通过人体[],破坏人的心脏、肺部以及神经系统。第55页A、内部B、外部C、皮肤 34. 防雷装置包括[]引下线、接地装置三部分。第111页A、接零线B、避雷器C、接闪器 35. 我国采用的交流电频率为[]。第21页A、30Hz B、50 Hz C、60 Hz 36. 避免高压静电场对人体的伤害的措施是[]。第133页A、增加人体高度范围内的电场强度B、降低人体高度范围内的电场强度 37. 为了防止电磁场的危害,应采取接地和[]防护措施。第133页A、屏蔽B、绝缘C、隔离 38. 静电电压最高可达[],可现场放电,产生静电火花引起火灾。第113页A、50V B、数万V C、220V 39. 如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行[ ]和胸外心脏挤压。第61页A、按摩B、点穴C、人工呼吸

2020年电工进网作业许可证考试复习题库及答案(完整版)

范文 2020年电工进网作业许可证考试复习题库及答案 1/ 8

(完整版) 2020 年电工进网作业许可证考试复习题库及答案(完整版)一、单选题下列每题有四个答案,其中只有一个正确答案,请将正确答案填在括号内。 1、如题图 1-1 所示,Rab=()Ω。 A 33 B 30 C 15 D9 2、电阻和电感串联电路中,用()表示电阻,电感及阻抗之间的关系。 A 电压三角形 B 功率三角形 C 阻抗三角形 D 电流三角形 3、一段电阻电路中,如果电压不变,当电阻增加 1 倍时,电流将变为原来的()倍。 A 1/4 B 1/2 C2 D 不变 4、当电源电压不变时,三相对称负截在星形连接时和三角形连接时有功功率之比等于()。 A 3:1 B 3 :1 C 1:1 1

D 1:3 5、在 R-L-C 串联电路中,交流电路的电抗 X 等于()。 A X L XC C X 2 L X 2 C 6、电路为超前的功率因数时,( B X L X C D X 2 L X 2 L )成立。 A X L XC B Q L Q C C Q L QC D X L XC 7、将三相电源的首、末端依次相连,再从三个连接点引出三根端线就是三相电源的()。 A 星形连接 B 三角形连接 C 既不是星形连接也不是三角形连接 D 既是星形连接又是三角形连接 8、我国交流电的频率为50Hz ,其周期为()s。 A 0.01 B 0.02 C 0.1 D 0.2 9、电阻和电容串联的交流电路中的有功功率计算公式是()。 A P UI B P UI cos C P UI sin D P S sin 10、电力系统中以 kWh 作为()的计量单位。 A 电压 B 电能 C 电功率 D 电位 2 3/ 8

2020年最新高压电工作业资格证考试复习题库及答案(共220题)

2020年最新高压电工作业资格证考试复习题库 及答案(共220题) 1.( B )的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路线路要短时停电。 A、外桥接线 B、内桥接线 C、单母线接线 2.( A )的特点是变压器故障或检修不影响线路运行,而线路故障或检修要影响变压器运行,相应的变压器要短时停电。 A、外桥接线 B、内桥接线 C、单母线接 线 3. 用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。 A、电压 B、电流 C 、功率 4. 变、配电所主要由主变压器、( C )、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。 A、输电线路 B、配电线路 C、配电装置及测量 5.通电直导体在磁场中所受力的大小,与磁场强弱( A )。 A、成正比 B、成反比 C、无关 6.外部过电压通常指( C )过电压。 A、操作 B、感应 C、雷电 7.下列关于阀型避雷器阀电阻片特点描述正确的是( C )。

A、正常电压时阀片电阻很小 B、过电压时阀片电阻很大 C、正常电压时阀片电阻很大 8. 高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用( C )进行防护。 A. 绝缘台 B. 标示牌 C. 遮拦防护 9.电气设备由事故转为检修时,应( A )。 A.填写工作票 B.直接检修 C.汇报领导后进行检修 10.电气设备由三种工作状态,即运行、( B )、检修状态 A.热备用 B. 备用 C.试验 11.电工作业人员,应认真贯彻执行( A )的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。 A. 安全第一、预防为主、综合治理 B. 安全重于泰 山 C.科学技术是第一生产力 12.人电击后危及生命的电流称为( C )。 A、感知电流 B、持续电流 C、致命电流 13.人体触电可分为直接接触触电和( C )两大类。 A. 跨步电压触电 B. 接触电压触 电 C. 间接接触触电

2020年高压电工操作证考试复习题库及答案(七)

2020年高压电工操作证考试复习题库及答案(七)一、判断题(正确的选择√;错误的选择×。共66题,每题0分,共0分) 1、在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。() 您的答案:正确答案:错 2、在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。 您的答案:正确答案:对 3、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。() 您的答案:正确答案:对 4、雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。() 您的答案:正确答案:对 5、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。(?) 您的答案:正确答案:错 6、避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。(?) 您的答案:正确答案:对 7、35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km 的进线段架设避雷线。(?)

8、避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。(?) 您的答案:正确答案:对 9、当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。() 您的答案:正确答案:对 10、视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。() 您的答案:正确答案:对 11、线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。() 您的答案:正确答案:对 12、如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。 您的答案:正确答案:对 13、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。您的答案:正确答案:对 14、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。 您的答案:正确答案:错 15、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。() 您的答案:正确答案:对 16、频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流60HZ频率,俗称“工频”。()

高压电工复审试题

高压电工复审试题(2) 1、断路器故障跳闸后,值班人员应立即进行“事故特巡”检查。 您的答案:正确答案:正确 2、用电单位在未经允许的情况下,在自己所不能控制的设备或线路上工作,必须挂好临时接地线, 以保证工作安全。 您的答案:正确答案:错误 3、经过耐压试验合格的变压器,运行中肯定不会出现因绝缘下降引发的事故。 您的答案:正确答案:错误 4、巡视工作应根据值班员的走路习惯,确定变配电室的巡视路线。 您的答案:正确答案:错误 5、倒闸操作中给上或取下操作保险,可以不列入操作票。 您的答案:正确答案:错误 6、检修清扫工作时,对于突然来电进行防护的措施是指挂接临时接地线,不包括合上接地开关。 您的答案:正确答案:错误 7、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识。 您的答案:正确答案:正确

8、变压器因为一、二次侧绕组匝数相同,所以能够变换电压。 您的答案:正确答案:错误 9、检测干式变压器的运行温度,是从预埋在高压绕组中的热敏电阻获得的。 您的答案:正确答案:错误 10、杆上安装的变压器,其容量一般不超过500kVA。 您的答案:正确答案:错误 11、较大的过负荷会使变压器发出轻微的“嗡嗡”声。 您的答案:正确答案:错误 12、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,无权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 您的答案:正确答案:错误 13、用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件,并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。 您的答案:正确答案:正确 14、电流速断保护是变压器的主保护,保护安装在负荷侧。 您的答案:正确答案:错误 15、继电保护装置必须满足选择性等6个基本要求。

2017最新低压电工作业考试题库及答案

2017最新低压电工作业考试题库及答案 一、单选题 (共50题,每题1分) 1.交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(B)电路。 A、纯电阻 B、纯电感 C、纯电容 2.《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作,防止和减少(A),保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展。 A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故 3.暗装的开关及插座应有(B)。 A、明显标志 B、盖板 C、警示标志 4.在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是(B)。 A、短路 B、相线断线 C、零线断线 5.在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用(C)工具。 A、ⅰ类 B、ⅱ类 C、ⅲ类 6.三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和(C)启动。 A、转子串电阻 B、转子串频敏 C、降低启动电压 7.使用竹梯时,梯子与地面的夹角以(B)°为宜。 A、50 B、60 C、70 8.下面(C)属于顺磁性材料。 A、水 B、铜 C、空气 9.当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500v低压配电柜灭火可选用的灭火器是(A) A、二氧化碳灭火器 B、泡沫灭火器 C、水基式灭火器 10.相线应接在螺口灯头的(A)。

A、中心端子 B、螺纹端子 C、外壳 11.在电路中,开关应控制(B)。 A、零线 B、相线 C、地线 12.电动机(C)作为电动机磁通的通路,要求材料有良好的导磁性能。 A、机座 B、端盖 C、定子铁芯 13.一般情况下220v工频电压作用下人体的电阻为(C)ω。 A、500-1000 B、800-1600 C、1000-2000 14.感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为 (C)。 A、法拉第定律 B、特斯拉定律 C、楞次定律 15.在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最易引发火灾的连接工艺是(A) A、铜线与铝线绞接 B、铝线与铝线绞接 C、铜铝过渡接头压接 16.静电现象是十分普遍的电现象(C)是它的最大危害。 A、对人体放电,直接置人于死地 B、高电压击穿绝缘 C、易引发火灾 17.电容器属于(C )设备。 A、危险 B、运动 C、静止 18.下图的电工元件符号中属于电容器的电工符号是(B)。 A、 B、 C、

2高压电工新版试题二

2018年陕西省高压电工初培上机考试试题及答案 试题二 一、判断题 1、高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电3分钟后进行。(√) 2、额定电压和标定容量均相同的单相高压电容器,接入同一电压等级的电网时,电容器组的结线方式接成三角形和接成星形的补偿效果相同。( ╳ ) 3、对运行中断路器一般要求,断路器金属外壳应有明显的接地标志。(√) 4、断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。(╳) 5、高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一。(√) 6、高压电容器外壳有异性膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。( ╳) 7、真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(╳ ) 8、隔离开关电动操作机构的操作功率较大。(√) 9、断路器在合闸过程中,若继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作。( ╳) 10、真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件。(√) 11、高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(╳) 12、变电所中,信号设备所使用的电源为操作电源。(√) 13、过负荷保护功能不属于110kv及以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。(╳ ) 14、信号继电器必须自保持。(√) 15、衡量继电保护的好坏,最重要的是看其是否具有速动性。( ╳ ) 16、中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点。(√) 17、在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。( ╳)

18、在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(╳ ) 19、低压继电器是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。(√) 20、继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(√) 21、断电灭火紧急切断带电线路导线时,剪断的位置应选在电源方向的支持物附近。(√) 22、重复接地,是指将变压器零线(三相四线制供电系统中的零干线)多点接地。(√) 23、接触电压是指人站在带电外壳旁(水平方向0.8m处),人手触及带点外壳时,其手、脚之间承受的电位差。(√) 24、当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 25、旋转电机发生火灾时,禁止用于干粉灭火器和干沙直接灭火。(√) 26、绝缘棒应存放特制的架子上或者垂直悬挂在专用挂架上,以防止弯曲。(√) 27、绝缘安全用具分为基本安全用具及辅助安全用具。(√) 28、人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对人放电,造成人触电伤亡。(√)29、移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。( ╳ ) 30、变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮拦作用屏护。(√) 31、当人体距离高压电太近以及遭遇雷击、电容器放电等情况下,都可以导致触电。(√) 32、瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常,是电流互感器巡视检查项目之一。(√)33、二次侧额定电压U2N指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加额定电压时,二次侧短路的电压值。( ╳) 34、更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别,并核对相位。(√) 35、为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度。(√)

高压电工特种作业证考试卷试题库题集完整.doc

1.对于 10kV 的设备,人体与带电体的距离无遮拦者不得小于(C)m。 A、 0.1 B、 0.35 C、0.7 D、 0.1 2.装有气体继电器的变压器,从变压器油箱的一边向储油柜的一边应有(B)的上升坡度。 A、 0.5% ? 1% B、 1% ? 1.5% C、3% ? 5% D、 10% 3.电气设备的冷备用状态指断路器和隔离开关处于(D)位置的状态。 A、断路器合闸,隔离开关合闸 B、断路器合闸,隔离开关分闸 C 、断路器分闸,隔离开关合闸D、断路器分闸,隔离开关分闸 4.电流互感器的两相接线需要装用( B)台电流互感器。 A、一 B、二 C、三 D、四 5.高压配电室和高压电容器室耐火等级不应低于(B)级。 A、一 B、二 C、三 D、四 6.—张操作票可以填写( A)项操作任务。 A、一 B、二 C、三 D、四 7.电压互感器的额定电压指( C)。 A、一次线圈端子之间的电压 B、二次线圈端子之间的电压 C、一次线圈接用线路的 额定电压D、一次线圈端子与二次线圈端子之间的电压 8.10kV电源供电,单母线分段的接线方式,一路电源供电时,两台变压器并列进行的正确 做法是( B)。 A、高压联络开关接通,低压联络开关分断 B、高、低压联络开关均接通 C 、高,低压联络开关均分断D、高压联络开关分断,低压联络开关接通 9.绝缘电阻指的是(C)电阻。 A、工频交流 B、高频 C、直流 D 、冲击

10. 对于电击而言,工频电流与高频电流比较,其危险性是( A)。 A、工频危险性较大 B、高频危险性大得多 C 、高频危险性略大 D 、二者危险性一样大 11. 爆炸危险环境 1 区的固定式白炽灯应选用( A)型防爆灯具。 A、正压 B 、隔爆 C 、充油 D 、增安 12. 不应在已经停电的( A )上装设临时接地线。 A、本单位不能控制的电气;设备 B、隔离开关负荷侧 C、隔离开关电源侧 D 、高压母线 13. 低压开关设备的安装高度一般是( C) m。 A、 0.8-1.0 B、 1.1-1.2 C、1.3-1.5 D、 1.6-2.0 14. 《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位所提供的劳动防护用品,必须符合( B)。 A、国家标准或企业标准 B、国家标准或行业标准 C、行业标准或企业标准 15. 调查。 A、安监总局 B、国务院 C、电监会 16. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,重大事故由( B)电力监管机构组织事故调查组进行调查。 A、安监总局 B、国务院 C、电监会 17. “止步,高压危险 !”标识牌的底色应该是( D)。 . A、白底黑边 B、黑底白边 C 、红底白边 D 、白底红边 18. 数十毫安的电流通过人体短时间的使人致命最危险的原因是( D)。 A、电弧烧伤 B、呼吸终止 C 、昏迷 D 、引起心室纤维性颤抖 19. 《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位不得以( B)替代应当按规定配备的劳动防

相关文档