龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/674213051.html,
S7—400PLC系统时间设置方法及在炼钢厂中的应用
作者:景志峰刘宁雁
来源:《电子技术与软件工程》2016年第23期
摘要
主要介绍西门子S7-400PLC 硬件系统中,利用 Step 7编程软件进行对PLC硬件系统进行时间设定的方法,以及用编程软件读取系统时间的方法。通过这种方法的运用,成功地运用于武钢集团昆钢第三炼钢厂能耗累计、产量统计等工作。
【关键词】PLC Step7 数据类型系统时间
西门子公司自控系统在武钢集团昆钢第三炼钢厂中应用非常广泛,例如4#转炉、3#LF精炼炉等过程系统。西门子S7-400PLC系统具有可靠性高、抗干扰能力强、适用性强等特点,
而且软件易学易用,接口容易,编程语言接近原来的继电器电路,因此能完全满足炼钢厂的生产和发展需求。
炼钢厂4#转炉系统,采用的是西门子400系统硬件。应用西门子公司的Step7 V5.5 SP1 编程软件,Wincc6.0 SP2的上位监控软件,整个系统由转炉倾动系统、氧枪升降系统、散装料下料体统、底吹系统等几个主要环节组成。本文主要介绍在S7-400PLC系统中,如何对CPU的系统时间进行设定,如何同步计算机时间,如何运用系统功能块完成系统时间的读取。系统时间如何具体运用于炼钢厂4#转炉能源消耗统计工作中。
1 PLC时间的设定
打开Step7 V5.5 SP1 编程软件,让编程软件处于线监控状态,然后就可以在Step7 V5.5 SP1软件中进行CPU内部时钟进行的设定。其方法如下:
(1)首先打开Step7 V5.5 管理器,然后打开需要设定系统时间的项目。
(2)选中需要设定系统时间的CPU模块。然后选择Step7 V5.5 项目管理器工具栏中的PLC菜单。
(3)在PLC菜单的下拉菜单中,选中的诊断/设置选项,在弹出的选项中选择设定时刻选项,然后就会弹出设定时间的对话框。