文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 带Power Kit 的N54 DME故障记录 增压压力调节

带Power Kit 的N54 DME故障记录 增压压力调节

带Power Kit 的N54 DME故障记录 增压压力调节
带Power Kit 的N54 DME故障记录 增压压力调节

3051压力变送器的常见故障及排除

3051压力变送器的常见故障及排除 3051压力变送器广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介 绍一些常用变送器的常见故障及排除方法。 压力变送器的常见故障及排除 1)压力上去,变送器输出上不去加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄 压变送器零位回不去。 这种情况应检查压力接口是否漏气或者被堵住,在检查接线方式和电源,如果正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。最后在考虑还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题。 2)3051压力变送器输出信号不稳 出现这种情况应考虑A.压力源本身是一个不稳定的压力B.仪表或压力传感器抗干扰能力不强C.传感器接线不牢D.传感器本身振动很厉害E.传感器故障 3)加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,检查传感器器密封圈,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因方法是将传感器卸下看零位是否正常,如果正常更换密 封圈再试。 4)3051压力变送器接电无输出 a)接错线(仪表和传感器都要检查) b)导线本身的断路或短路 c)电源无输出或电源不匹配 d)仪表损坏或仪表不匹配 e)传感器损坏 5)3051压力变送器的误差 确认正常误差范围的方法:计算出压力表的误差值例如:压力表量程为30bar,精度1.5%,最小刻度为0.2bar 正常的误差为:30bar*1.5%+ 0.2*0.5(视觉误差)=0. 55bar 压力变送器的误 差值。 总体来说对3051压力变送器在使用过程中出现的一些故障分析和处理主要由以下几种方 法。 a)替换法:准备一块正常使用的3051压力变送器直接替换怀疑有故障的这样可以简单快捷 的判定是3051压力变送器本身的故障还是管路或其他设备的故障。 b)断路法:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加 约2kHz的电磁信号而干扰通讯。 c)短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出, 以判断导压管路的堵、漏的连通性。

横河压力变送器常见故障处理方法

2、典型故障的处理方法 2.1 对测量超限的处理方法通过研究分析,发现此类故障通常与以下因素有关:① 仪表操作使用不当以抚顺石油一厂酮苯装置 C-101液位控制系统(LICA-1201)为例,如图1所示,由于仪表始终在高液位(100%以上)运行,或仪表始终在低液位(5%以下)运行,都有可能使仪表指示为超限。因此,要求工艺操作人员应能根据工艺流程及工艺控制要求正确判断出是仪表故障还是工艺操作不当。所以,需要工艺人员和仪表维护人员密切配合,保证工艺介质在仪表所能测量范围内,避免使操作人员误认为仪表故障。 图1 C-101 液位控制系统工艺图②仪表量程选择不当在对该厂酮苯装置中EJA 智能双法兰变送器测量量程检查时,均发现变送器量程存在设计计算错误,如对LICA-1201等变送器在DCS工程师站上检查它们的量程时,发现双法兰量程无迁移,这是造成仪表测量不准及超限的重要原因,如图2所示。 图2 塔101 量程计算参数图原设计采用量程为0~19.71kPa,无量程迁移,因此测量结果在仪表量程之外,出现测量超限情况。实际上对此台仪表应按下面的方法进行量程计算:已知:仪表可测范围,介质比重,毛细管硅油比重。求仪表量程。求解方法:仪表的量程是指当液位由最低升到最高时,液面计上所受的压力,故量程为:当液面最低时,液面计正、负压室的受力为:液面计迁移量为: =-2.65=-2.65×1.07×9.81 =-27.82kPa P+>P-,故为负迁移。按上述计算修改量程后,仪表运行即正常。因此,只有按正确的计算方法及引用迁移量来进行计算才能保证仪表量程的准确。 2.2 安全柵不配套造成仪表无输出及测量不准由于智能变送器要求使用与之配套的安全柵,当用了未取得与智能变送器配套许可证的安全柵后,大部分都会出现这样那样的问题,其主要故障有:①安全柵电

压力和差压变送器详细使用说明

压力和差压变送器详细使用说明 (一)差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流),作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号,以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成,如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路 图1.2 差动电容结构 差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构,如图1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室,介质压力是通过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力,又避免电容极板受损。

当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时,通过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上,中心感压膜片产生位移,使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对,形成差动电容,若不考虑边缘电场影响,该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比,与填充液的介电常数无关,从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 (1)表压压力变送器的方向 低压侧压力口(大气压参考端)位于表压压力变送器的脖颈处,在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间,在变送器上360°环绕。保持通道的畅通,包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆,灰尘和润滑脂,以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 (2)电气接线 ①拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到“PWR/COMN”接线端子上,负极导线接到“-”接线端子上。注意不得将带电信号线与测试端子(test)相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果,为了保证正确通讯,应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 (3)电子室旋转 电子室可以旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时,先松开壳体旋转固定螺钉。 3. 投运和零点校验

压力、差压变送器维护操作规程

(1)、检查变送器是否存在下列故障,若变送器已经不能运行则需进行拆卸修理。 尽管在通讯装置显示器上未出现诊断信息如果您怀疑有故障,请按照此处所描述的程序检验变送器硬件和过程连接是否处于良好运行状态。首先应处理最可能和最容易检查的状态。

(2)、拆卸变送器的程序如下。 注释: 一旦确定某台变送器不能运行,就将它从测量服务中拆除。 将变送器从测量服务中拆除 应注意下列事项: ? 在将变送器从测量服务拆除前,应隔离并排空过程线路。 ? 拆除所有电气引线和导管。 ? 通过拆除四个法兰螺栓及两个对中紧固螺钉与过程法兰分离。 ? 严禁将隔离膜擦伤、开孔或施压。 ? 用软抹布和适度的清洗溶液清洗隔离膜并用洁净水漂洗干净。 ? 无论何时拆除过程法兰或法兰接头,都要对特氟隆O 形环进行目视外观检查。如果O 形环有任何损坏,例如:刻痕或切口,应将它们更换。如果没有损坏,可重新利用。 3051C 型变送器与过程的连接通过四个螺栓和两个带帽螺钉来实现。拆除四个螺栓并将变送器与过程连接阀组或法兰分离。可将过程连接原样保留并随时可以再安装。 3051T 型变送器通过单个六角头螺母过程连接件与过程实现连接。松开六角头螺母将主变送器与过程分离。严禁在变送器颈部使用扳手。

①拆除端子块 电气连接位于隔室中贴有“FIELD TERMINALS(现场端子)”标牌的端子块中。 松开位于9 点钟和 4 点钟位置的两个小螺钉,将整个端子块拔出并拆除。 注释: 如果将端子块从改进前类型的变送器中拆除,在完全将它与外壳分离之前必须从端子块后端用手工拆除电源引线。 ②拆除电子线路板 变送器电子线路板位于隔室中在端子侧的对面。执行下列程序可拆除电子线路板: 1、拆除现场端子侧对面的外壳封盖。 2、松开两个将电子线路板锚定在外壳上的外加螺钉。电子线路板是电子敏感部件;对于静电敏感部件,遵守安全处理防范规程。 注释: 如果拆除带有液晶显示器的变送器,松开表头显示器左侧和右侧可以观察到的固定螺钉。两个螺钉将液晶显示器锚定在电子线路板上并将电子线路板锚定在外壳上 3、将电子线路板慢慢从外壳中拔出。当两个外加螺钉脱离变送器外壳时,只有传感器的带状电缆将电子线路板与外壳相连。 注释: 改进前类型的电子线路板利用焊针式插头和插座。小心地从电源插座拔下电源插头将电子线路板与电源线分离。 4、断开传感器模块的带状电缆,将电子线路板脱离变送器。

压力传感器的负压介绍

压力传感器用来测负压或者真空度经常遇到,经常接触负压压力传感器的人会发现一般负压传感器测负压的最大量程是-100kpa或者说是-0.1MPA。但是有极少数厂家说能测到-300kpa甚至更低,这到底是怎么回事呢? 其实这是两个不同的角度分析的。学过物理的都知道真空的压力是-100kpa,所以说一般压力传感器测量的最低压力就是-100kpa是根据这个来的,所以市面上的负压传感器基本上都是最低能测-100kap,那-300kpa的传感器是怎么回事呢? -300kpa其实不是参照大气压力来的,物理上都讲究一个参照物,你可以这样理解,在一个密封的箱子里面充满300kpa的高压气体,里面套放着一个真空的箱子,我们用负压传感器放在外面大箱子里来测量里面小箱子的压力,这样就会显示一个-300kpa,所以说-300kpa的压力就是这样产生的。它不是参照大气压力的。 理解了这个概念对我们选择负压传感器是很有帮助的,这样我们就不会选错压力传感器,这就是为什么我们经常帮客户选择压力传感器的时候首先会问他的使用环境再问他的量程是多少。只有这样才不会选错压力传感器。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关传感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城。https://www.wendangku.net/doc/614541347.html,/

差压流量计常见故障及处理[1]

差压流量计常见故障及处理试卷 姓名分数 一、判断题(15×2′=30′) 1、用节流式流量计测量流量时,流量越小,测量误差越小。() 2、若流量孔板接反,将导致流量的测量值增加。() 3、差压流量计导压管路阀门组成系统中,当平衡阀门泄漏时,仪表指示值将偏低。() 4、使用差压变送器反吹风方式测量流量,当负压管泄漏时,流量示值减小。() 5、智能变送器的零点和量程都可以在手持通信器上进行设定和修改,所以智能变送器不需 要压力信号进行校验。() 6、德尔塔巴流量计测量流量时,对直管段没有要求。() 7、超声波液位计不适合测量带有较高压力罐体设备的液位。() 8、流量是一个动态量,其测量过程应与流体的物理性质无关。() 9、靶式流量计适用于测量粘性介质和悬浮颗粒的介质。() 10、电磁流量计的感应信号电压方向与所加的磁场方向垂直,并且与被测流体的运动方向垂 直。() 11、电磁流量计适用测管内具有一定导电性液体的瞬时体积流量。() 12、用差压法测液位,启动变送器时应先打开平衡阀和正负压阀中的一个阀,然后关闭平衡 阀,开启另一个阀。() 13、罗斯蒙特3051C智能变送器的传感器是硅电容式,它将被测参数转换成电容的变化然 后通过测电容来得到被测差压式压力值。() 14、超声波流量计的输出信号与被测流体的流量成线性关系。() 15、电磁流量计电源的相线和中线,激励绕组的相线和中线以及变送器输出信号的1、2端 子线是不能随意对换。() 二、选择题(13×2′=26′) 1、用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于() A、容器上下两点的压力差 B、压力差、容器截面积和介质密度 C、压力差、介质密度和取压点位置 D、容器截面积和介质密度 2、用双法兰变送器测量容器内的液位,变送器的零点和量程均已校正号,后因维护需要,仪表的安装位置上移了一段距离,则变送器() A、零点上升,量程不变 B、零点下降,量程不变 C、零点不变,量程增大 D、零点和量程都不变 3、用节流装置测量气体流量,如果实际工作温度高于设计工作温度,这时仪表的指示值将() A、大于真实值 B、小于真实值 C、没有影响 4、1151压力变送器的测量原0~100kPa,现零点迁移100%,则仪表的测量范围() A、0~100kPa B、50~100kPa C、-50~+50kPa D、100~200kPa 5、管道上安装孔板时如果将方向装反了会造成() A、差压计倒指示 B、差压计指示变小 C、差压计指示变大 D、对差压指示无影响 6、设计节流装置时为了使流量系数稳定不变,应设定()雷诺数 A、最大流量 B、最小流量 C、常用流量D中间流量 7、标准孔板的安装要求管道的内表面应清洁的直管段要求是() A、上游5D,下游10D B、上游10D,下游5D

采油井压力变送器故障排除方法

采油井压力变送器故障排除方法 压力变送器可以远距离传送信号,在工业生产过程中可以实现压力自动控制和报警,并可与工业控制机联用,是自动控制所必需的自动化仪表设备。在实际生产中,压力变送器经常会出现软件或者硬件故障,影响压力参数采集。正确安装与使用压力变送器,及时诊断分析故障原因,排除压力变送器出现的故障,将对恢复生产带来有益的效果。 1 智能型压力变送器安装与使用 1.1 测压点的选择 ①测压点应能反映被测压力的真实大小。采油井一般检测井口回压参数,测压点选择在回压闸门上游垂直入地集油管线上,距离前端弯头应大于三倍管道直径,保证测压点选在被测介质直线流动的管段部分,不可选在管路拐弯、死角或其他易形成漩涡的地方;②因检测介质属于油气流动介质,应使测压点与流动方向垂直,导压管内端面与生产设备连接处的内壁应保持平齐,不应有凸出物或毛刺。需要注意的是测量液(气)体压力时,取压口应在管道下(上)部,使导压管内不积存气(液)体。避免产生局部压力损失影响检测精度。 1.2 导压管铺设 ①导压管粗细要合适,一般内径为6~10mm,长度应尽可能短,以减少压力指示的滞后时间;②导压管水平安装时应保证有1:10~1:20的倾斜度,以利于积存于其中之液体(或气体)的排出;③当被测介质易冷凝或冻结时,必须加设保温伴熱管线;④取压口到压力计之间应装有切断阀,以备检修压力计时使用。切断阀应装设在靠近取压口的地方。 1.3 压力计的安装 采油井口压力计应安装在易观察和检修方便的地方,安装地点应力求避免振动和高温影响以及妨碍日常维护、维修作业等。压力计的

连接处应根据被测压力的高低和介质性质,选择适当的材料作为密封垫片,以防泄漏。为安全起见,测量高压的压力计除选用有通气孔的外,安装时表壳应向墙壁或无人通过之处,以防发生意外。 1.4 智能变送器的特点 智能压力变送器性能稳定,可靠性好,测量精度高,基本误差仅为±0.1%。量程范围可达100:1,时间常数可在0~36s内调整,有较宽的零点迁移范围。具有温度、静压的自动补偿功能,在检测温度时,可对非线性进行自动校正。具有数字、模拟两种输出方式,能够实现双向数据通讯,可以与现场总线网络和上位计算机相连。可以进行远程通讯,通过现场通讯,使变送器具有自修正、自补偿、自诊断及错误方式告警等多种功能,简化了调整、校准与维护过程,维护和使用十分方便。 2 智能型压力变送器故障分析与排除方法 2.1 压力增大时变送器输出值不变 此种情况,首先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式,如接线无误再检查电源,如电源正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出值是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。出现这种情况的其他原因还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题。 2.2 压力忽高忽低 加压后变送器输出值不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压后变送器不回零位。产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器取压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力增大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住取压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。 2.3 变送器输出信号不稳

市场上常见的压力传感器的种类及原理分析

市场上常见的压力传感器的种类及原理分析 什么是压力传感器呢?压力传感器是指将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流信号(4~20mADC),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节的元器件。它主要是由测压元件传感器、测量电路和过程连接件等组成的(进气压力传感器)。 那么压力传感器的种类有哪些呢?就目前市场而言,压力传感器一般有差压传感器、绝压传感器、表压传感器,静态压力传感器和动态压力传感器。对于这几者之间的关系,我们可以这样定义定义:差压是两个实际压力的差,当差压中一个实际压力为大气压时,差压就是表压力。绝压是实际压力,而有意义的是表压力,表压力=绝压-大气压力。静态压力是管道内流体不流动时的压力。动态压力可以简单理解为管道内流体流动后发生的压力。 根据不同的方式压力传感器的种类也不尽相同。小编通过搜集整理资料,将与压力传感器的种类相关的知识做如下介绍,下面我们来看具体分析。 1.扩散硅压力传感器 扩散硅压力传感器工作原理是被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。 扩散硅压力传感器原理图 2.压电式压力传感器 (1)压电式压力传感器原理 压电式压力传感器原理基于压电效应。压电效应是某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应。当作用力的方向改变时,电荷的极性也随之改变。相反,当在电介质的极化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应。 (2)压电式压力传感器的种类与应用 压电式压力传感器的种类和型号繁多,按弹性敏感元件和受力机构的形式可分为膜片式和活塞式两类。膜片式主要由本体、膜片和压电元件组成。压电元件支撑于本体上,由膜片将被测压力传递给压电元件,再由压电元件输出与被测压力成一定关系的电信号。这种传感器的特点是体积小、动态特性好、耐高温等。 现代测量技术对传感器的性能出越来越高的要求。例如用压力传感器测量绘制内燃机示功图,在测量中不允许用水冷却,并要求传感器能耐高温和体积小。压电材料最适合于研制这种压力传感器。石英是一种非常好的压电材料,压电效

EJA变送器故障诊断

1 引言 在工业自动化生产中,差压变送器用于压力压差流量的测量,得到了非常广泛应用,在自动控制系统中发挥重要的作用。随着石化、钢铁、造纸、食品、医药企业自动化水平的不断提高,差压变送器的应用范围越来越广泛,生产中遇到的问题也越来越多,加之安装、使用、维护员的水平差异,使得出现的问题不能迅速解决,一定程度上影响了生产的正常进行,甚至危及生产安全,因此对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。 2 工作原理与故障诊断 2.1差压变送器工作原理 来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。差压变送器的几种应用测量方式: (1) 与节流元件相结合,利用节流元件的前后产生的差压值测量液体流量。 (2) 利用液体自身重力产生的压力差,测量液体的高度。 (3) 直接测量不同管道、罐体液体的压力差值。 差压变送器的安装包括导压管的敷设、电气信号电缆的敷设、差压变送器的安装。 2.2差压变送器故障诊断 变送器在测量过程中,常常会出现一些故障,故障的及时判定分析和处理,对正在进行了生产来说至关重要的。我们根据日常维护中的经验,总结归纳了一些判定分析方法和分析流程。 (1)调查法。回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、误操作、误维修。 (2)直观法。观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。 (3)检测法。 ?.断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。 ?.短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。 ?替换检测:将怀疑有故障的部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。 ?分部检测:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。 3 典型故障案例 3.1导压管堵塞 以正导压管堵塞为例来分析导压管堵塞出现的故障现象。在仪表维护中,由于差压变送器导压管排放不及时,或介质脏、粘等原因,容易发生正负导压管堵

大气压力传感器说明书

产品简介 HL-DQ1 气压传感器采用进口高精度压力芯片,测量精度 高、稳定性好。精密信号处理电路可根据用户的不同需求将大气压力 转换为电压或电流等其它输出信号。具有体积小巧,性能可靠,精度 高,负载能力强,传输距离长,抗干扰能力强等特点。可广泛用于气 象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。 产 品特点·线性模拟信号输出 ·故障率小于 ·功耗低、响应速度快 ·连接简便、体积小巧 ·性价比高,专业级大气压力 应用范围各类自动气象站的大气压力专 业测量 技术参数·测量范围:500~1060hPa ·输出:频率/电压/智能 ·分辨率:0.1hPa ·准确度:±0.5hPa ·量程:0~110Kpa ·供电电源:12~32VDC(通常 24VDC) ·输出形式:
? ? ?
a:0-5VDC; b:4~20mA; c:RS232/RS485 网络通讯 ·介质温度:-10~60℃ ·环境温度:-10~60℃

·测量精度:±0.5% ·非线性:≤±0.2%F.S ·迟滞性与可重复性:≤±0.2%F.S ·长期稳定性:≤±0.1%F.S/年 ·热力零点漂移:≤±0.02%F.S/℃ ·响应时间:≤30ms ·最大工作压力:2 倍量程 ·电气连接:接线端子 ·测量介质:空气

产品介绍: 产品介绍: HSLT 系列压力变送器采用进口传感芯片,经过精密温度补偿, 并增加了变送/放大电路,使变送器具有电流或电压标准信号输出, 可直接与 A/D 采集系统连接。 变送器电路部分选用优质进口元器件,具有反向极性保护,并采 用旁路电容滤波和屏蔽措施,使变送器具有防电磁/射频干扰功能。 变送器具有直接电缆 引出形式和航空插头、GDM 接插件连接方式可选,电缆直接引 出和 GDM 接插件方式具有防尘、防水的优点,电缆自带压线插片, 可方便地与仪表接线端子连接。 电缆引出超小型变送器可安装在设备空间狭小的场合。 产品特点: 产品特点: ?低价格,高精度,高稳定性 ?不绣钢外壳结构 ?精度±0.2%/±005%/±1%/ ?量程 0...100Pa 至 0...60MPa ?抗电磁/射频干扰 ?耐腐蚀,可兼容多种介质

EJA压力变送器常见故障处理方法

EJA压力变送器常见故障处理方法 EJA双法兰差压变送器的典型故障处理针对EJA智能双法兰差压变送器的具体应用情况,介绍了其典型故障的详细处理方法。实践证明: 只有正确运用和维护,才能保证仪表的长期稳定运行。基于微处理器的现场智能变送器与常规变送器相比,具有精度高、可靠性高、稳定性好、测量范围宽、量程比大等特点。既有与具有相同通信协议的DCS系统或现场通信控制器、设定器进行数据通信功能,又有对智能变送器的各种参数进行修改、设定、实现远程调式、入机对话、在线监测等功能。和所有智能仪表一样,智能变送器还具有较为完善的自诊断功能。 1、EJA智能双法兰差压变送器的典型故障EJA智能双法兰差压变送器是日本横河电机有限公司的产品,在抚顺石油一厂,该产品被大量的用于塔、罐、容器的液位测量。在使用过程中,由于使用方法不当而造成了较多的故障,严重影响了仪表的正常使用。作者对实际故障做了大量的分析研究,发现其故障主要有以下三类: ① 测量超限造成的无显示值。② 与安全柵不配套,造成回路无测量信号或信号偏低。③ 与DCS无法通信。 2、典型故障的处理方法2.1对测量超限的处理方法通过研究分析,发现此类故障通常与以下因素有关: ① 仪表操作使用不当以抚顺石油一厂酮苯装置C-101液位控制系统(LICA-1201)为例,如图1所示,由于仪表始终在高液位(100%以上)运行,或仪表始终在低液位(5%以下)运行,都有可能使仪表指示为超限。因此,要求工艺操作人员应能根据工艺流程及工艺控制要求正确判断出是仪表故障还是工艺操作不当。所以,需要工艺人员和仪表维护人员密切配合,保证工艺介质在仪表所能测量范围内,避免使操作人员误认为仪表故障。 图1 C-101液位控制系统工艺图②仪表量程选择不当在对该厂酮苯装置中EJA智能双法兰变送器测量量程检查时,均发现变送器量程存在设计计算错误,如对LICA-1201等变送器在DCS工程师站上检查它们的量程时,发现双法兰量程无迁移,这是造成仪表测量不准及超限的重要原因,如图2所示。

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理 压力传感器是工业实践、仪器仪表控制中最为常用的一种传感器,并广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。 力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。 压阻式压力传感器原理与应用: 压阻式压力传感器是利用单晶硅材料的压阻效应和集成电路技术制成的传感器。压阻式传感器常用于压力、拉力、压力差和可以转变为力的变化的其他物理量(如液位、加速度、重量、应变、流量、真空度)的测量和控制。 压阻效应 当力作用于硅晶体时,晶体的晶格产生变形,使载流子从一个能谷向另一个能谷散射,引起载流子的迁移率发生变化,扰动了载流子纵向和横向的平均量,从而使硅的电阻率发生变化。这种变化随晶体的取向不同而异,因此硅的压阻效应与晶体的取向有关。硅的压阻效应不同于金属应变计,前者电阻随压力的变化主要取决于电阻率的变化,后者电阻的变化则主要取决于几何尺寸的变化(应变),而且前者的灵敏度比后者大50~100倍。 压阻式压力传感器结构 压阻式压力传感器采用集成工艺将电阻条集成在单晶硅膜片上,制成硅压阻芯片,并将此芯片的周边固定封装于外壳之内,引出电极引线。压阻式压力传感器又称为固态压力传感器,它不同于粘贴式应变计需通过弹性敏感元件间接感受外力,而是直接通过硅膜片感受被测压力的。硅膜片的一面是与被测压力连通的高压腔,另一面是与大气连通的低压腔。硅膜片一般设计成周边固支的圆形,直径与厚度比约为20~60。在圆形硅膜片(N型)定域扩散4条P杂质电阻条,并接成全桥,其中两条位于压应力区,另两条处于拉应力区,相对于膜片中心对称。硅柱形敏感元件也是在硅柱面某一晶面的一定方向上扩散制作电阻条?,两条受拉应力的电阻条与另两条受压应力的电阻条构成全桥。

大气压力传感器全国品质厂家

南京欧熙科贸有限公司大气压力传感器采用瑞士原厂进口芯片进行封装,经精密温度补偿,具有高精度﹑高灵敏度的特点。可应用于空气压力,海拔高度的测量是自动气象站的配套产品。主要适用于适用于各种环境的大气压力测量。采用进口压力传感器,测量更加精准可靠;防浪涌电压和极性反相保护;壁挂式安装;外形美观、小巧,安装方便。那么大气压力传感器的工作原理是怎样的呢?下面我们一起来和南京欧熙科贸有限公司看看吧,希望对大家有所帮助。 1、某些气压传感器的主要部件为变容式硅膜盒。当该变容硅膜盒外界大气压力发生变化时,单晶硅膜盒随着发生弹性变形,从而引起硅膜盒平行板电容器电容量的变化。 2、主要的传感元件是一个对压强敏感的薄膜,它连接了一个柔性电阻器。当被测气体的压强降低或升高时,这个薄膜变形,该电阻器的阻值将会改变。 3、电阻器的阻值发生变化。从传感元件取得0-5V的信号电压,经过A/D转换由数据采集器接受,然后数据采集器以适当的形式把结果传送给计算机。 4、负载能力:电流型≤600Ω,电压型≥3KΩ。

南京欧熙科贸有限公司 大气压力传感器哪家专业?为您推荐南京欧熙科贸有限公司。 南京欧熙科贸有限公司专业经营各类实验仪器、科研仪器设备,代理各大国际知名品牌仪器,如日本PREDE全自动太阳光度计、天空成像仪、太阳跟踪系统、德国Lambrecht气象站、风速风向传感器、光照传感器、辐射传感器、美国RSA有氧厌氧呼吸仪/活性污泥呼吸仪/微生物降解呼吸仪/海水淡化呼吸仪、德国HS ENGINEERS电磁海流计、保加利亚milkscope牛奶分析仪、德国Avisoft Bioacoustics动物声谱分析仪、声波录制仪、西班牙Marine InstrumentsMLi卫星追踪表层漂流浮标、法国THALOS渔用浮标、澳大利亚 Next Instruments 近红外谷物分析仪、法国GBX水分活度仪、美国FTC 质构仪、美国National揉混仪/和面仪/酵母活性产气率测定仪、意大利ALVIM生物膜系统等,服务于环境,气象、交通、海洋、食品,生命科学、工业、制药以及商业实验室等众多领域。 公司本身以高校及企事业科研院所的技术力量为依托,具备了扎实的专业基础和丰富的实践经验。公司自成立以来与众多国内外知名仪器设备制造商长期保持良好的合作关系,作为一家专注于为客户提供高效﹑简捷﹑快速有效解决方案的科研产品供应商,以不懈的努力、真诚的服务和更加优惠的价格来回报广大客户一直是我公司不变的承诺。公司领导年富力强,锐意进取,品质优良,带领了一支朝气蓬勃、团结勤奋的销售和服务队伍。为各行业的实验室建设改进、人员培训、仪器设备选型、调试安装、维修维护并代办

气压传感器(大气压传感器)使用说明书

气压传感器(大气压传感器)使用说明书 一、概述 气压传感器采用带不锈钢隔离膜的扩散硅压阻式压力传感器作为信号测量元件,信号处理电路位于不锈钢壳体内,传感器信号经过经过专业信号调理电路转换成标准4-20mA 电流或RS485信号输出,。气压传感器DATA-52系列经过了长期老化及稳定性考核等工艺,性能稳定可靠。 气压传感器广泛地应用于石油、化工、冶金、电力等工业过程现场测量和控制。 防护等级:IP68。 型号意义: 示例说明: DATA-5202(100kPa)表示为平升公司生产的4~20mA ,精度为0.5%,量程为100kPa 的压力变送器。 二、外形结构(单位:mm ): 供货产品接口螺纹: M20×1.5 □ G1/2 □ 三、工作原理 气压传感器是以单晶硅为基体,采用先进的离子注入工艺和微机械加工工艺,制成了具有惠斯顿电桥和精密力学结构的硅敏感元件。被测压力通过压力接口作用在硅敏感元件上,实现了所加压力与输出信号的线性转 换,经激光修调的厚膜电阻网络补偿了敏感元件的温度性能。 四、性能指标 型号:DATA-52系列 通讯类型:1—串口; 2— 4 ~20mA ; 精 度:0—0.5%; 1—0.1%; DATA-5 2 ××(×kPa 、MPa 等) 量程:0—×,单位:kPa 、MPa (一般在标牌中标注) 采集类型:压力; 唐山平升电子生产的变送器系列产品

测量介质:液体或气体(对不锈钢壳体无腐蚀) 量程:0-10MPa 输出信号:4-20mA;RS485 供电电源:12/24V DC 精度等级:0.1%FS;0.5%FS 环境温度:-10℃~80℃ 存储温度:-40℃~85℃ 过载能力:150%FS 稳定性能:±0.05%FS/年; ±0.1%FS/年 零点温度系数:±0.01%FS/℃ 满度温度系数:±0.02%FS/℃ 防护等级:IP68 结构材料: 外壳:不锈钢1Cr18Ni9Ti 密封圈:氟橡胶 传感器外壳:不锈钢1Cr18Ni9Ti 膜片:不锈钢316L 电缆:φ7.2mm聚氨酯专用电缆(配套2米,超出部分按长度加价) 五、注意事项 1.当收到产品时请检查包装是否完好,并核对变送器型号与规格是否与您选购的产品相符。 2.禁止测量与不锈钢不相兼容的介质。 3.确保电源供电电压符合供电要求,电源的正、负极与产品的正、负极对应,确保压力源的最高压力在该产品的测量范围内。 六、接线图 .

差压变送器在应用中的故障诊断和分析

差压变送器在应用中的故障诊断和分析 越广泛,生产中遇到的问题也越来越多,加之安装、使用、维护人员的水平差异,使得出现的问题不能迅速解决,一定程度上影响了生产的正常进行,甚至威及生产安全。差压变送器的工作原理:来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。 关键字:差压变送器 1.差压变送器的几种应用测量方式: (1)与节流元件相结合,利用节流元件的前后产生的差压值测量液体流量(如图一) (2)利用液体自身重力产生的压力差,测量液体的高度(如图二)。 (3)直接测量不同管道、罐体液体的压力差值(如图三)。 差压变送器的安装:导压管的敷设. (2)电气信号电缆的敷设. (3)差压变送器的安装 2.应用中的故障判断及分析 变送器在测量过程中,常常会出现一些故障,故障的及时判定分析

和处理,对正在进行了生产来说是至关重要的。我们根据日常维护中的经验,总结归纳了一些判定分析方法和分析流程。 (1)调查法:回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、误操作、误维修。 (2)直观法:观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。 a.断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进下步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。 b.短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。 c.替换检测:将怀疑有故障的部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。 d. 分部检测:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输

基于气压传感器的高度测量系统设计

基于气压传感器的高度测量系统设计 摘要:本文介绍了一种基于气压传感器的高度测量系统设计。系统通过Arduino微控制器读取传感器BMP085的温度、气压值及温度补偿校正参数;利用温度、气压和海拔高度的关系结合软件编程及插值优化计算出海拔高度或相对海拔高度;在LED屏上显示当前温度、气压、海拔高度或相对海拔高度值。整个系统集传感器和微控制器一体,具有结构精简、灵敏度高、低功耗、体积小、智能化、操作简单等特点。关键词:气压传感器、线性插值、高度测量 0 引言 当前对海拔高度的测量主要的方式有利用GPS的测量,采用仪器的测量和基于气压的海拔高度测量三种方式。GPS精度能达到要求但成本较高;仪器的测量因体积大携带不方便;相比较而言,采用微控制器的基于气压传感器高度测量系统在灵敏度、体积、成本、智能性等方面更符合实用要求。该系统采用Arduino微控制器利用温度、气压值等传输参数经过处理后将大气压值转换成海拔高度值。经实验得出该系统得到的数据能够满足实际需求,在便携气象仪系统、低空飞行器系统、气象控制系统等诸多领域有广泛的应用前景。 1 系统硬件设计 系统硬件部分由Arduino微控制器、供电模块、LED显示模块、数字气压传感器BMP085以及外围电路组成。如图1所示:

图1 气压高度计硬件系统框图 气压传感器BMP085通过IIC总线接口和微控制器Arduino相连,从而将温度、气压数据传送到微控制器,经过软件编程将微控制器获得的数据处理得到当前海拔高值或相对海拔高度值,将处理后相对精确的数据值再由显示器输出。系统的硬件接口布线如下: 1.BMP085:Vcc-3.3v,GND-GND,SDA-Arduinno SDA,SCL-Arduino SCL 2.1602:Vcc-3.3v,Vss-GND,VL-R(<10KΩ)-GND,RS-Arduino D12, R/W-Arduino D11,E-Arduino D2,D0~D7-Arduino D3~D10,BLA-3.3V, BLK-GND 1.1Arduino mega2560微控制器 微控制器是整个系统的控制核心,负责操作按键、传感器数据 的采集、数据运算处理、显示器驱动等。本气压高度计系统选用Arduino mega2560微控制器芯片,该芯片由意大利Arduino公司出品一个开放源代码的硬件组成。兼容ATmega168/328/2560系列内核,

压力变送器常见故障以及解决方案-压力仪表常见故障

压力变送器常见故障压力仪表常见故障 常见故障故障原因处理方法 1电压升高时内部有轻微放电声接地片断裂吊出器身检查并修复接地片 2线圈绝缘电阻下降线圈受潮对线圈进行干燥处理 3铁芯响声不正常(1)、铁芯油道内或夹件下面松动 (2)、铁芯的紧固零件松动(1)、将自由端用纸板塞紧压住 (2)、检查紧固件并予紧固 4、气体继电器信号回路动作(1)、铁心片间绝缘损坏 (2)穿芯螺栓绝缘损坏 (3)、铁芯接地方法不正确构成短路 (1).吊出器身,检查并修复铁芯片间绝缘损坏处 (2)更换或修复穿芯螺栓 (3)、改变接地方法 5气体继电器跳闸回路动作(1)、线圈匝间短路 (2)、线圈断线 (3)、线圈对地击穿 (4)、线圈线间短路吊出器身进行全面检查,修复损坏部位,消除故障点 6绝缘油油质变坏(1)、变压器内部故障 (2)、油中水分杂质超标(1)、吊出器身进行检查 (2)、过滤或更换绝缘油 7套管对地击穿瓷件表面较脏或有裂纹清扫或更换套管 8套管间放电套管间有杂物存在检查并清扫套管间的杂物 9分接开关触头表面灼伤解构与装配上存在缺陷如接触不可靠弹簧压力不够等检查并调 整分接开关 10分接开关相间触头放电或各分接头放电过电压作用,变压器内部有灰尘或绝缘受潮吊芯检查,清扫变压器内的灰尘或对绝缘进行干燥 一、压力指示不正确 1. 变送器电源是否正常,如果小于12VDC则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗 应符合RL珂变送器供电电压-12V)/( 0.02A)Q 2.参照的压力值是否一定正确如果参照压力表的精度低, 则需另换精度较高的压力表; 3. 压力仪表的量程是否与压力变送器的量程一致压力仪表的量程必须与压力变送器的量程一致; 4. 压力仪表的输入与相应的接线是否正确; 压力仪表的输入是4?20mA的,则变送器输岀信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1?5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250 Q的电阻,然后再接入变送器的 输入;

压力传感器测试规范正文

压力传感器测试规范 1 范围 本规范规定了本公司压力传感器的检验方法。 本规范适用于本公司压力传感器的测试及检验。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。 GB/T 18806-2002 电阻应变式压力传感器总规范 GB/T 15478-1995 压力传感器性能试验方法 3 环境条件 试验用环境条件: 温度: 20℃±5℃; 相对湿度: 45%~75%; 大气压力:86kPa~106kPa; 在每项试验期间,允许的最大温度变化率为1℃/ h;相对湿度范围也可由供需双方商定。 4 检验 4.1检验方法、 表1

注:以上试验获得的数据,按GB/T 15478-1995附录A中的公式进行计算。 表2 4.2 鉴定检验 4.2.1 下列情况传感器应进行鉴定检验: a) 新产品设计定型; b) 当设计、工艺或材料改变可能对传感器的性能带来影响时; c) 长期停产后恢复生产时。 4.2.2 检验项目 检验项目及相应的检验要求、检验方法条款见表2。 4.2.3 样品数量 鉴定检验的样品数量应不少于 5个。 4.2.4 合格判定 当所有检验项目满足表2规定的要求时,判定鉴定检验合格。 如果任何一个检验项目不符合规定的要求,则应暂停检验。产品制造厂应对不合格项目进行分析,找出缺陷发生的原因,并采取纠正措施后可继续对不合格项目进行检验。此时若所有项目都符合规定要求,则仍判鉴定检验合格;若仍有检验项目不符合规定要求,则判定鉴定检验不合格。4.3 质量一致性检验 4.3.1 检验批次 在同一生产条件下连续生产的同类产品,可组成一批产品提交检验。 4.3.2 抽样方案 每批次抽样数量应不少于5个。 4.3.3 检验分组 根据设计、工艺、材料、加工设备、环境对产品的影响,将质量一致性检验分为 A组、B组和

EJA压力变送器常见故障处理方法讲解

EJA 压力变送器常见故障处理方法 EJA 双法兰差压变送器的典型故障处理针对 EJA 智能双法兰差压变送器的具体应用情况,介绍了其典型故障的详细处理方法。实践证明:只有正确运用和维护, 才能保证仪表的长期稳定运行。基于微处理器的现场智能变送器与常规变送器相比,具有精度高、可靠性高、稳定性好、测量范围宽、量程比大等特点。既有与具有相同通信协议的 DCS 系统或现场通信控制器、设定器进行数据通信功能, 又有对智能变送器的各种参数进行修改、设定、实现远程调式、入机对话、在线监测等功能。和所有智能仪表一样,智能变送器还具有较为完善的自诊断功能。 1、 EJA 智能双法兰差压变送器的典型故障 EJA智能双法兰差压变送器是日本横河电机有限公司的产品,在抚顺石油一厂,该产品被大量的用于塔、罐、容器的液位测量。在使用过程中, 由于使用方法不当而造成了较多的故障, 严重影响了仪表的正常使用。作者对实际故障做了大量的分析研究, 发现其故障主要有以下三 类:①测量超限造成的无显示值。②与安全柵不配套, 造成回路无测量信号或信号偏低。③与 DCS 无法通信。 2、典型故障的处理方法 2.1 对测量超限的处理方法通过研究分析, 发现此类故障通常与以下因素有关:①仪表操作使用不当以抚顺石油一厂酮苯装置 C-101液位控制系统 (LICA-1201为例, 如图 1所示, 由于仪表始终在高液位 (100%以上运行,或仪表始终在低液位 (5%以下运行,都有可能使仪表指示为超限。因此, 要求工艺操作人员应能根据工艺流程及工艺控制要求正确判断出是仪表故障还是工艺操作不当。所以, 需要工艺人员和仪表维护人员密切配合, 保证工艺介质在仪表所能测量范围内,避免使操作人员误认为仪表故障。 图 1 C-101 液位控制系统工艺图②仪表量程选择不当在对该厂酮苯装置中 EJA 智能双法兰变送器测量量程检查时, 均发现变送器量程存在设计计算错误, 如对LICA-1201等变送器在 DCS 工程师站上检查它们的量程时, 发现双法兰量程无迁移,这是造成仪表测量不准及超限的重要原因,如图 2所示。

相关文档
相关文档 最新文档