文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准-变电电气安装工程1

10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准-变电电气安装工程1

10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准-变电电气安装工程1
10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准-变电电气安装工程1

1 总则

1.1 为实现输变电及配电工程“基建和生产使用同一套验收标准”的管理要求,强化和落实业主项目部及启委会验收组的项目质量验收管控工作,保证工程质量,制定本标准。

1.2 本标准系中国南方电网公司《10~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》(第二册:变电电气安装工程篇),包括主变压器系统设备安装工程、保护、控制及直流设备安装工程、×××k V 配电装置安装工程、×××k V封闭式组合电器安装工程、站用配电装置安装工程、无功补偿装置安装工程、全站电缆施工工程、全站防雷及接地装置安装工程等方面,规定了工程质量的检验评定标准及检验方法。适用于中国南方电网有限责任公司所属110kV~500kV变电电气安装(新建、改建、扩建)工程的施工质量验收与评定,对其他电压等级的工程亦可参照执行。

1.3本标准的内容依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准、技术标准及电力行业有关标准编制。

1.4工程参建单位和生产运行单位所开展的基建工程质量验收工作应依据本标准执行。

1.5 本标准中的施工质量检查、验收和单位工程质量评定除应执行本标准的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

1.6本标准中的质量验收表单均为通用性表单,如在使用过程中,遇到有关新设备、新材料、新工艺、新方法等带来的质量验收表单无法适用的情况,施工单位可依据设计资料和厂家供货技术资料以及相关的技术标准自行制定质量验收表单,但使用前需要报监理单位审核,建设单位审批。

2 规范性引用文件

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都可能被修订,使用本标准的各方应使用下列标准的最新版本。

GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》;

GB 50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》;

GB 50169-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》;

GB 50170-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》;

GB 50171-1992 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范);

GB 50172-1992 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》;

GB 50254-1996 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范);

GB 50255-1996 《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》;

GB 50256-1996 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》;

GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》;

GB/T50328-2001 《建设工程文件归档整理规范》;

GB 50147-2010 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》;

GB 148-2010 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》;

GB 149-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》;

DL/T5161.1-5161.17-2002 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》;

DL/T 754-2001 《铝母线焊接技术规程》;

《电力工程"达标投产"管理办法》;

南方电网安生[2005]4号文《中国南方电网有限责任公司十项重点反事故措施》。

3 术语

3.1基建工程(项目)

为新建、改建或扩建房屋建筑物、附属构筑物及电气设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作以及完成的工程实体。

3. 2工程质量

反映建筑、安装工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显的隐含能力的特性总和。

3. 3验收

基建工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。

3. 4进场验收

对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。

3. 5检验

对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定每项性能是否合格所进行的活动。

3.6见证取样检测

在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

3.7交接检验

由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。

3.8主控项目(关键项目、主要项目)

基建工程中的对安全、职业健康、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

3.9一般项目

除主控项目(关键项目、主要项目)以外的检验项目。

3.10抽样检验

按照规定的抽样方案,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑安装工程检验项目中,按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。

3. 11观感质量

通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。

3.12返修

对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。

3.13返工

对不合格的工程部位采取的重新制作、重新施工等措施。

4 职责

4.1 公司基建部

负责《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》的制定、修订。负责职责范围内基建工程按照该标准要求实施情况的检查和监督。

4. 2 分子公司

负责职责范围内基建工程按照《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》要求实施情况的检查和监督。

4.3 建设单位(业主项目部)

监督落实《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》在职责范围内基建工程中的应用。负责落实质量管理工作,定期开展质量管理检查。

4.4 监理单位(监理项目部)

是《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》在基建工程中应用的监控主体。负责审核质量验收计划,督促施工单位按照该标准要求及时履行质量验收与评定职责。

4.5 施工单位(施工项目部)

是《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》在基建工程中应用的责任主体。及时、完整履行该标准中规定的验收内容,及时提交质量验收计划,保证工程实体质量。

4.6 勘察设计、物资采购和启委会专业验收组(生产运行单位)

参与工程建设各阶段的质量验收管理工作。生产运行单位在启动验收阶段按照该标准要求参加验收工作,保证“基建和生产使用同一套验收标准”的工作目标实现。

5 工程质量验收及评定范围划分

5.1变电电气安装工程质量验收及评定范围应划分为单位工程、分部工程、分项工程、检验项目。

5.2单位工程的划分应按下列原则确定:

具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物、构筑物及设备为一个单位工程。室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位工程。

5.3分部工程的划分应按下列原则确定:

分部工程的划分应按专业性质、建筑或设备部位确定。

5.4分项工程的划分应按下列原则确定:

分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

5.5 本标准中的基建工程质量验收范围的划分是以目前南方电网范围内所涉及的一般性基建工程做为划分基础的,±500kV换流站、35kV及以下变电站、35kV~500kV电缆工程须参考本标准中工程质量验收及评定范围的划分原则确定。其它本标准中未包含的基建工程项目,在实际使用时,可根据工程的实际情况划分。

5.6 本标准将变电电气安装工程中一台主变压器系统设备安装工程、保护、控制及直流设备安装工程、一个×××k V电压等级的配电装置安装工程、一个×××k V电压等级的封闭式组合电器安装工程、站用配电装置安装工程、无功补偿装置安装工程、全站电缆施工工程、全站防雷及接地装置安装工程分别定为一个单位工程;每个单位工程分为若干个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程中有若干检验项目;所有检验项目分为主要项目和一般项目两类。

5.7 变电电气安装工程,应按按Q/CSG表2-5.1划分单位工程、分部工程及分项工程检验项目。各级验收单位应按下列验评范围进行验收与评定。

Q/CSG表2-5.1 变电电气安装工程质量验收与评定范围划分表

工程编号

工程项目名称性质验收单位及验评范围

表号备注

单位工程分

施工单位

1 主变压器系统设备安装?????Q/CSG表2-1

1 主变压器安装??Q/CSG表2-1.1

1 主变压器本体安装????Q/CSG表

2-1.1.1

每台为一分项

2 主变压器检查主要????Q/CSG表

2-1.1.2

每台为一分项

3 主变压器附件安装?????Q/CSG表

2-1.1.3

每台为一分项

工程项目名称

性质 表号 备注

单位工程

分部工程

分项工程

施工单位

单位

设 计 单 位

业主项目部

启委会验收组

班 组

施工队

项目部 公 司 4 主变压器注油及密封试验 主要 ? ? ?

?

Q/CSG 表

2-1.1.4

每台为一分项

5 主变压器整体检查 主要 ? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-1.1.5 每台为一分项

2

主变压器系统附属设备安装

?

?

Q/CSG 表2-1.2

1 中性点隔离开关安装 ? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-1.2.1

每组为一分项

2 中性点电流互感器 ? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-1.2.2

每组为一分项

3 中性点避雷器安装 ? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-1.2.3

每组为一分项

4 支柱绝缘子安装

? ? ? ?

Q/CSG 表

2-1.2.4

每组为一分项

5 中性点母线安装 ? ? ?

?

? Q/CSG 表2-1.2.5-1 Q/CSG 表2-1.2.5-2 每组为一分项

6 中性点消弧线圈安装 ? ? ?

?

Q/CSG 表

2-1.2.6

每组为一分项

7 控制柜及端子箱安装 ? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-1.2.7

每个为一分项

8 二次回路检查及接线

? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-1.2.8

每个为一分项

10 主变压器带电试运 主要 ? ?

Q/CSG 表

2-1.10 每台为一分部

2

保护、控制及直流设备安装

? ? ? ? ? Q/CSG 表

2-2

1 主控、继电器室设备安装 ?

?

Q/CSG 表2-2.1 每一小室为一分部 1 控制、保护屏安装 ? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-2.1.1

每列为一分项

2 整流逆变类盘柜安装

? ? ?

?

?

Q/CSG 表

2-2.1.2

每列为一分项

工程项目名称

性质 表号 备注

单位工程

分部工程

分项工程

施工单位

单位

设 计 单 位

业主项目部

启委会验收组

班 组

施工队 项目部 公 司 3 二次回路检查及接线 ? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-2.1.3 每列为一分项

2 蓄电池组安装 ? ? Q/CSG 表

2-2.2

1 蓄电池台架、屏柜安装 ? ? ?

?

Q/CSG 表

2-2.2.1

每列为一分项

2 蓄电池安装

? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-2.2.2

每组为一分项

3 蓄电池充、放电

主要 ? ? ?

?

?

Q/CSG 表

2-2.2.3

每组为一分项

3 ×××k V 配电装置安装

? ? ? ? ?

Q/CSG 表2-3 每一电压等级为一单位 1 主母线及旁路母线安装 ? ?

Q/CSG 表

2-3.1

1 绝缘子串安装 ? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-3.1.1

每档为一分项

2 支柱绝缘子安装

? ? ? ?

Q/CSG 表

2-3.1.2

每组为一分项

3 软母线安装 主要 ? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-3.1.3

每档为一分项

4 管形母线安装 主要 ? ? ? ?

Q/CSG 表2-3.1.4 每组母线为一分项

5 接地隔离开关安装

? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-3.1.5 每组为一分项

2 电压互感器及避雷器安装 ? ?

Q/CSG 表

2-3.2

1 避雷器安装

? ? ?

?

?

Q/CSG 表

2-3.2.1

每组为一分项

2 互感器安装 主要 ? ? ? ?

? Q/CSG 表2-3.2.2-1 Q/CSG 表2-3.2.2-2

每组为一分项

3 隔离开关安装 ? ? ? ?

?

Q/CSG 表

2-3.2.3

每组为一分项

工程项目名称

性质 表号 备注

单位工程

分部工程

分项工程

施工单位

单位

设 计 单 位

业主项目部

启委会验收组

班 组

施工队 项目部 公 司 4 支柱绝缘子安装 ? ? ?

?

Q/CSG 表

2-3.2.4

每组为一分项

5 引下线及设备连线安装 ? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-3.2.5

每间隔为一分项

6 端子箱安装 ? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-3.2.6

每个为一分项

7 二次回路检查及接线

? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-3.2.7

每个为一分项

3 ×××kV 进出线(含母联、

分段及旁路)间隔安装

? ?

Q/CSG 表2-3.3 每回/串为一分部

1 隔离开关安装 主要 ? ? ?

?

?

Q/CSG 表

2-3.3.1

每组为一分项

2 断路器安装 主要 ? ? ? ?

? Q/CSG 表2-3.3.2-1

Q/CSG 表

2-3.3.2-2

Q/CSG 表2-3.3.2-3 每组为一分项

3 电流互感器的安装 ? ? ? ?

? Q/CSG 表2-3.3.3-1 Q/CSG 表2-3.3.3-2 每组为一分项

4 避雷器安装 ? ? ? ? Q/CSG 表

2-3.3.4

每组为一分项

5 穿墙套管安装 ? ? ?

? Q/CSG 表

2-3.3.5

每组为一分项

6 支柱绝缘子安装

? ? ?

?

Q/CSG 表

2-3.3.6

每组为一分项

工程项目名称

性质 表号 备注

单位工程

分部工程

分项工程

施工单位

单位

设 计 单 位

业主项目部

启委会验收组

班 组

施工队

项目部 公 司 7 母线安装 主要 ? ? ? ?

? Q/CSG 表2-3.3.7-1 Q/CSG 表2-3.3.7-2

每组为一分项

8 引下线及设备连线安装 ? ? ? ?

?

Q/CSG 表

2-3.3.8

每间隔为一分项

9 电压互感器安装 ? ? ? ?

? Q/CSG 表2-3.3.9-1 Q/CSG 表2-3.3.9-2

每组为一分项

10 端子箱安装 ? ? ? ? ? Q/CSG 表

2-3.3.10

每个为一分项

11 二次回路检查接线

? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-3.3.11 每个为一分项

4 ×××kV 配电柜安装

? ?

Q/CSG 表

2-3.4

1 配电柜安装 ? ? ? ?

? Q/CSG 表2-3.4.1-1 Q/CSG 表2-3.4.1-2

每台为一分项

2 硬母线安装 主要 ? ? ? ? ? Q/CSG 表

2-3.4.2

每段为一分项

3 真空断路器检查 主要 ? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-3.4.3

每台为一分项

4 二次回路检查接线

? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-3.4.4 每列为一分项

5 限流电抗器安装

? ?

Q/CSG 表

2-3.5

1 母线安装

主要 ? ? ?

?

?

Q/CSG 表

2-3.5.1

每段为一分项

工程项目名称

性质 表号 备注

单位工程

分部工程

分项工程

施工单位

单位

设 计 单 位

业主项目部

启委会验收组

班 组

施工队 项目部 公 司 2 穿墙套管安装

? ? ?

?

Q/CSG 表

2-3.5.2

每组为一分项

3 限流电抗器安装 主要 ? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-3.5.3

每组为一分项

4 支柱绝缘子安装

? ? ?

? Q/CSG 表

2-3.5.4

每组为一分项

10 ×××kV 配电装置带电试

运行

主要

?

?

Q/CSG 表2-3.10 每电压侧为一分部工程 4

×××k V 封闭式组合电器安装

? ? ? ? ? Q/CSG 表

2-4

1 ×××k V 封闭式组合电器检查安装

?

?

Q/CSG 表

2-4.1

1 基础检查及设备支架安装 ? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-4.1.1

每单元为一分项

2

封闭式组合电器本体检查

安装

主要 ? ? ?

?

?

Q/CSG 表

2-4.1.2

每单元为一分项

3 电压互感器、避雷器安装 主要 ? ? ? ?

? Q/CSG 表2-4.1.3-1 Q/CSG 表

2-4.1.3-2 每组为一分项

2

×××k V 封闭式组合电器配套设备安装

? ?

Q/CSG 表

2-4.2

1 电压(电流)互感器安装 ? ? ? ?

? Q/CSG 表2-4.2.1-1 Q/CSG 表2-4.2.1-2

每组为一分项

2 避雷器安装

? ? ? ? ? Q/CSG 表

2-4.2.2

每组为一分项

3 引下线及设备连线安装 ? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-4.2.3

每间隔为一分项

4 悬式绝缘子串安装

? ? ? ?

Q/CSG 表

2-4.2.4

每档为一分项

工程项目名称

性质 表号 备注

单位工程

分部工程

分项工程

施工单位

单位

设 计 单 位

业主项目部

启委会验收组

班 组

施工队 项目部 公 司 3 ×××k V 封闭式组合电器控制设备安装

?

?

Q/CSG 表

2-4.3

1 控制柜及端子箱安装 ? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-4.3.1

每个为一分项

2 二次回路检查及接线

? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-4.3.2 每个为一分项

10 ×××k V 封闭式组合电器

带电试运行

主要

? ?

Q/CSG 表

2-4.10

5

站用配电装置安装

? ? ? ? ? Q/CSG 表

2-5

1 站用变压器安装

?

?

Q/CSG 表

2-5.1

1 油浸变压器安装 主要 ? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-5.1.1

每台为一分项

2 干式变压器安装

主要 ? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-5.1.2 每台为一分项

2 站用低压配电装置安装

?

?

Q/CSG 表

2-5.2

1 低压配电盘安装 ? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-5.2.1

每列为一分项

2 硬母线安装 ? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-5.2.2

每段为一分项

3 二次回路检查接线

? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-5.2.3 每列为一分项

3 网栏安装 ? ? Q/CSG 表

2-5.3

1 网栏安装检查

? ? ?

? Q/CSG 表

2-5.3.1 每套为一分项

10 站用低压配电装置带电试

主要

?

?

Q/CSG 表

2-5.10

6

无功补偿装置安装

? ? ? ? ? Q/CSG 表

2-6

1 干式电抗器安装

?

?

Q/CSG 表

2-6.1

1 干式电抗器安装

主要 ? ? ?

?

?

Q/CSG 表

2-6.1.1

每组为一分项

工程项目名称

性质 表号 备注

单位工程

分部工程

分项工程

施工单位

单位

设 计 单 位

业主项目部

启委会验收组

班 组

施工队 项目部 公 司 2 硬母线安装

? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-6.1.2

每组为一分项

3 引下线及设备连线安装

? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-6.1.3 每间隔为一分项

2 油浸电抗器安装 ? ?

Q/CSG 表

2-6.2

1 油浸电抗器本体安装

? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-6.2.1

每台为一分项

2 油浸电抗器器身检查 主要 ? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-6.2.2

每台为一分项

3 油浸电抗器附件安装

? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-6.2.3

每台为一分项

4

油浸电抗器注油及密封试

主要 ? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-6.2.4

每台为一分项

5 油浸电抗器整体检查 主要 ? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-6.2.5

每台为一分项

6 中性点电抗器安装

? ? ?

?

?

Q/CSG 表

2-6.2.6

每台为一分项

7 中性点母线安装 ? ? ? ?

? Q/CSG 表2-6.2.7-1 Q/CSG 表2-6.2.7-2

每组为一分项

8 引下线及设备连线安装 ? ? ? ? ? Q/CSG 表

2-6.2.8

每间隔为一分项

9 控制柜及端子箱安装 ? ? ?

? ? Q/CSG 表

2-6.2.9

每个为一分项

10 二次回路检查及接线

? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-6.2.10 每个为一分项

3 电容器组安装 ? ?

Q/CSG 表2-6.3

1 电容器组安装 ? ? ?

? ? Q/CSG 表2-6.3.1 每组为一分项工程

2 放电线圈安装

? ? ?

?

?

Q/CSG 表2-6.3.2 每组为一分项工程

工程项目名称

性质 表号 备注

单位工程 分部工程 分项工程

施工单位

单位

设 计 单 位

业主项目部

启委会验收组

班 组

施工队

项目部 公 司 3 接地隔离开关安装 ? ? ?

? ? Q/CSG 表2-6.3.3 每组为一分项工程

4 硬母线安装

? ? ?

? ? Q/CSG 表2-6.3.4 每组为一分项工程

5 引下线及设备连线安装 ? ? ?

? ?

Q/CSG 表2-6.3.5 每间隔为一分项工程 4 网栏安装 ? ?

Q/CSG 表2-6.4

1 网栏安装检查

? ? ?

? ?

Q/CSG 表2-6.4.1 每套为一分项工程

10

电容器组带电试运行

主要 ? ? Q/CSG 表2-6.10-1 每组为一分部工程

油浸式电抗器带电试运行 主要

?

?

Q/CSG 表2-6.10-2 每组为一分部工程 7

全站电缆施工

? ? ? ? ? Q/CSG 表2-7 1 电缆管配制及敷设 ?

? Q/CSG 表2-7.1

1 电缆管配制及敷设 ? ? ?

? Q/CSG 表2-7.1.1 每个电压等级区域为一分项 2 电缆支架安装 ?

? Q/CSG 表2-7.2

1 电缆支架安装 ? ? ?

? Q/CSG 表2-7.2.1 每个电压等级区域为一分项 3 电缆敷设 ?

?

Q/CSG 表2-7.3

1 电缆敷设 ? ? ?

? ? Q/CSG 表2-7.3.1 每个电压等级区域为一分项 2 光缆敷设 ? ? ?

? ?

Q/CSG 表2-7.3.2 每个电压等级区域为一分项 3 直埋电缆敷设

? ? ? ? Q/CSG 表2-7.3.3 每根电缆为一分项

4

电力电缆终端及中间接头

制作安装

?

?

Q/CSG 表2-7.4

工程项目名称

性质 表号 备注

单位工程 分部工程

分项工程

施工单位

单位

设 计 单 位

业主项目部

启委会验收组

班 组

施工队

项目部 公 司

1 电力电缆终端制作及安装 ? ? ? ?

? Q/CSG 表2-7.4.1

10kV 以下每个电压等级为一分项,

10kV 每根为一分

项, 10kV 以上每接头/终端为一分项

2 电力电缆中间接头制作安

? ? ?

? ?

Q/CSG 表2-7.4.2 每个接头为一个分项 5 控制电缆终端制作安装

?

?

Q/CSG 表2-7.5

1 控制电缆终端制作安装 ? ? ?

?

Q/CSG 表2-7.5.1 每个电压等级区域为一分项 6 35kV 及以上电压等级电缆

线路 ? ?

Q/CSG 表2-7.6

1

35kV 及以上电压等级电缆

线路敷设

主要 ? ? ?

? ?

Q/CSG 表

2-7.6.1 每根为一个分项

7 电缆防火与阻燃

?

?

Q/CSG 表2-7.7

1 电缆防火与阻燃 主要 ? ? ? ? ?

Q/CSG 表2-7.7.1 每个电压等级区域为一分项 8 全站防雷及接地装置安装

? ? ? ? ? Q/CSG 表2-8 1 避雷针及引下线安装

?

?

Q/CSG 表2-8.1

1 避雷针及引下线安装

主要 ? ? ? ? ? ?

Q/CSG 表2-8.1.1 每支为一分项 2 接地装置安装

?

?

Q/CSG 表2-8.2

1 屋外接地装置安装 主要 ? ? ? ? ? ?

Q/CSG 表2-8.2.1 每个电压等级区域为一分项

2 屋内接地装置安装

主要 ? ? ?

?

?

Q/CSG 表2-8.2.2 每个附属间为一分项

6 工程质量验收与评定等级标准 6.1 本标准中规定,变电电气安装工程质量验收与等级评定按以下原则执行: 6.1.1检验项目质量验收评定等级级别规定:

检验项目质量验收等级设合格级、不合格级两个级别。

6.1.2 分项、分部工程质量验收等级级别规定:

分项、分部工程质量验收等级设合格级、不合格级两个级别。

6.1.3 单位工程质量验收评定等级级别规定:

单位工程质量验收评定等级设优良级、合格级两个级别。

6.2 检验项目质量等级标准:

6.2.1 合格级:项目检查(检验)结果达到本标准的合格级标准。

6.2.2 不合格级:项目检查(检验)结果未达到本标准的合格级标准。

6.3 分项工程质量等级标准:

6.3.1 合格级:

6.3.1.1主要项目和一般项目的质量经抽样检验合格。对定量质量指标的检验项目,其中主要项目和一般项目中必须有80%以上检测项的数值达到标准的规定要求,其余可超出标准值,但最大不宜大于标准值的50%,否则,该检测项必须返工或整改。

6.3.1.2具有完整的施工依据、质量控制资料齐全。

6.3.2 不合格级:

6.3.2 .1 主要项目经抽检有不符合要求或不合格的;

6.3.2.2一般项目经抽样检验合格率低于80%的;

6.3.2.3 一般项目经抽样检验合格率高于80%;但不合格项大于标准值的50%以上的点(项)未经整改。

6.3.2.4 施工依据不足、重要的质量控制资料缺少的。

6.4分部工程质量等级标准:

6.4.1 合格级

6.4.1.1分部工程所含分项工程的质量均应验收合格;

6.4.1.2 质量控制资料应完整;

6.4.1.3 地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定;

6.4.1.4 观感质量验收应符合合格标准要求。

6.4.2 不合格级

6.4.2 .1 分部工程中所含分项工程有不合格等级且未整改的;

6.4.2 .2 重要的质量控制资料缺少的;

6.4.2.3 地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果有不符合有关规定或要求的;

6.4.2.4 观感质量验收经抽样检验不符合标准要求的比例占50%以上的。

6 .5单位工程质量等级标准:

6.5.1 优良级

6.5.1.1 单位工程所含分部工程的质量均应验收合格,凡是有推荐值标准规定要求的检查项目,其达标率超过80%以上。

6.5.1.2 质量控制资料应完整。

6.5.1.3 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定,凡是有推荐值标准规定要求的检查项目,其达标率超过80%以上。

6.5.1.4 观感质量验收应符合标准要求。

6.5.1.5 工程启动投运一次成功。

6.5.2 合格级

6.5.2 .1单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。

6.5.2 .2质量控制资料应基本完整,重要质量控制资料无缺少。

6.5.2 .3主要功能项目的抽查结果应符合标准的规定。

6.5.2 .4观感质量验收应符合标准要求。

6.5.2 .5所属设备及其系统或试运行应正常,并已签字验收。

6.6 当工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:

6.6.1 经返工重做或更换设备的分项,应重新进行验收。

6.6.2 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的分项,应予以验收。

6.6.3 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的分项工程,可予以验收,但涉及该分项工程的单位工程不得评为优良。

6.6.4 经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案进行验收,但涉及该分部工程的单位工程不得评为优良。

6. 7 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程,严禁验收。

6. 8在质量验收及评定记录表中,部分量化的检查项目,给出了适当高于国家或行业标准值的推荐值,作为项目评优的基础数据。

7 工程质量验收程序和组织

7.1施工单位内部质量检验应采用三级检验制度。

7.1.1 施工队(班)对所施工的分项工程应进行100%的质量自检。

7.1.2 工程处(项目部)对所负责施工的分项工程、分部工程、单位工程组织质量检查,复检比例不宜低于50%。

7.1.3 公司(质检部)所负责施工的分部工程、单位工程组织检查,抽检比例不宜低于20%。

7.2 工程施工质量应按下列要求进行验收:

7.2.1施工质量检查、验收和评定应按本标准所列分项工程、分部工程和单位工程进行;分项工程应验收合格,方可对分部工程进行验收;分部工程应验收合格,方可对单位工程进行验收、评定。

7.2.2工程施工质量应符合相关专业验收规范的规定。

7.2.3工程施工质量应符合工程勘察、设计文件要求。

7.2.4参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格。

7.2.5工程施工质量的验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

7.2.6 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。

7.2.7 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

7.2.8工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。

7.2.9工程未经竣工验收及试验判定合格,不得投入运行。

7.2.10工程资料移交应按现行国家档案技术标准及工程合同规定的相关要求执行。施工单位内部质量检验所用记录表可在本标准验收记录表的基础上,由施工单位按工程实际情况制定,检查记录不作资料移交。

7.2.11分项工程应由监理工程师组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

7.2.12 当设计对基础地基状况有特殊要求的,设计代表应参加基础分项工程的验槽签证。

7.2.13 分部工程应由总监理工程师(或业主项目管理工程师)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。

7.2.14 单位工程完工后,施工单位应自行组织内部有关人员进行检查评定,合格后向监理单位提交工程初检验收申请报告。

7.2.15 监理单位初检合格后,施工单位向建设单位(业主项目部)提出单位工程验收申请报告。

7.2.16 建设单位收到单位工程验收申请报告后,应由建设单位(业主项目部)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位工程验收。

7.2.17 单位工程有分包单位施工时,分包单位对所承包的工程按本标准规定的程序检查评定,总

包单位应派人参加。分包工程完成后,应将工程有关资料交总包单位。

7.2.18 当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请上级行政主管部门或电力工程质量监督机构协调处理。

7.2.19 项目所有单位工程质量验收合格后,建设单位(业主项目部)应在规定时间内将工程启动验收申请报告和有关文件,报启委会申请启动验收。

8 表格使用说明

8. 1 本标准中质量验收表格使用属性

为贯彻“基建和生产使用同一套验收标准”的管理思想,本标准中的部分质量验收表格体现了不同阶段、不同管理主体在多个管理层面的重复使用性。本标准主要体现了“二阶段”的使用属性,即“施工验收阶段和启动验收阶段”会重复使用同一套验收表格。在本标准的印刷过程中,单位工程质量验收表格用表采用浅红底色纸张标识,涉及功能检测项(启委会抽检范围)的分项工程(检验批)质量验收表格采用浅黄底色纸张标识。

8. 2 本标准中质量验收表格的使用主体

在施工验收阶段,本标准中质量验收表格的使用主体规定:检验批和分项工程质量验收表的使用主体是施工单位;分部工程质量验收表格的使用主体是监理单位;单位工程质量验收表格的使用主体是业主项目部。

在启动验收阶段,本标准中质量验收表格的使用主体规定:涉及功能项检测的分项工程(检验批)和单位工程质量验收用表的使用主体均为启委会验收组。

9 表格填写说明

9.1分项工程质量验收记录表的填写

9.1.1 工程编号:应按照质量验收与评定范围划分表中该分项工程以及所属分部、单位工程所对应的工程编号填写。填写时应按单位、分部、分项工程所对应的工程编号顺序填写,各级工程编号之间用“.”隔开。例如:主变压器本体安装分项工程质量验收记录表的工程编号应写成:“1.1.1”,主变压器检查分项工程质量验收记录表的工程编号应写成:“1.1.2”,其余以此类推。当同一个分部工程包含有多个同类分项工程时,则应在编号后面加上流水号,其形式为:“1.1.1—XX”,“1.1.2—XX”等,流水号应从01开始编起。例如:主变压器系统中第一组、第二组、第三组支柱绝缘子安装分项工程质量验收记录表的工程编号应分别写成:“1.2.4-01”、“1.2.4-02”、“1.2.4-03”。

9.1.2单位、分部、分项工程名称:应按照经过审批后《质量验收与评定范围表》中的规定名称填写,

不得随意更改。

9.1.3 施工单位、分包施工单位、监理单位:应填写单位全称,并与合同名称一致。

9.1.4 施工单位项目经理和分包单位项目经理:是合同中指定的项目负责人。

9.1.5施工单位自检结果栏:对定量的项目应直接填写检查的数据,所有数值应按法定计量单位填写;对定性的项目,当符合标准的规定时,采用打“√”的方法标注,不符合标准的规定则打“×”。

9.1.6 启委会验收组抽查结果:对抽查符合要求的项目可填写“√”,不符合要求的项目填写“×”,未抽查的项目打“/”。

9.1.7 监理单位验收意见栏:应填写监理人员在验收过程中发现的缺陷情况。发现缺陷时则填写缺陷的具体内容及缺陷处理意见;未发现缺陷时填写:“经核验未发现缺陷”。

9.1.8 启委会验收组验收意见栏:应填写启委会验收组人员在验收过程中发现的缺陷情况。发现缺陷时应填写缺陷的具体内容,同时填写“合格项数和不合格项数”,复核后填写缺陷处理结果。未发现缺陷时填写:“经抽查未发现缺陷”。

9.1.9 质量验收结论栏:应填写最终验收结果施工单位班组、施工队、项目部应填写“自检合格”;监理应填写“验收合格”或“验收不合格”。

9.1.10 验收单位班组栏应由班组长签字,施工队栏应由施工队长签字,项目部栏应由项目部质量负责人签字,监理栏应由专业监理工程师签字。

9.1.11 分项工程质量验收记录表可根据设备安装的实际情况在检验项目栏中增加检验项目。

9.2 分部工程质量验收记录表的填写

9.2.1工程编号:应按照质量验收与评定范围划分表中该分部工程以及所属单位工程所对应的工程编号填写。填写时应按单位、分部工程所对应的工程编号顺序填写,各级工程编号之间用“.”隔开。例如:主变压器安装分部工程质量验收记录表的工程编号应写成:“1.1”,主变压器系统附属设备安装分部工程质量验收记录表的工程编号应写成:“1. 2”,其余以此类推。

9.2.2 分项工程名称:应按照经过审批后《质量验收与评定范围表》中规定的名称填写,不得随意更改。

9.2.3 验收结论栏:按分项工程质量验收结论填写“合格”或“不合格”。

9.2.4 监理单位验收意见栏:应填写监理人员在验收过程中发现的缺陷情况。发现缺陷时则填写缺陷的具体内容及缺陷处理意见;未发现缺陷时填写:“经核验未发现缺陷”。

9.2.5质量验收结论栏:应填写最终验收结果。施工单位(项目部)应填写“自检合格”;监理应填写“验收合格”或“验收不合格”。

9.2.6 签名栏:施工单位(项目部):应由施工项目经理签字,由分包施工单位的,分包施工单位项

目经理也应同时签字;监理:应由项目总监理工程师签字;

9.2.7 其余栏目的填写要求,与分项工程质量验收记录表的相同。

9.3 单位工程质量验收与评定记录表的填写

9.3.1 工程编号:应按照质量验收与评定范围划分表中该单位工程所对应的工程编号填写。主变压器系统设备安装单位工程质量验收与评定记录表的工程编号应写成:“1”,保护、控制及直流设备安装单位工程质量验收与评定记录表的工程编号应写成:“2”。当同一工程项目有多个同类单位工程,如有多台主变压器、配电装置同时有500、220、110、35、10kV等多个电压等级,这些设备、系统均属于单位工程项目,其单位工程编号可共用同一个编号,不再续编。因技术资料是按单位工程归档的,以设备、系统编号或电压等级可以很清楚地区别不同的单位工程。

9.3.2 项目名称:按设计文件所列名称填写。

9.3.3 单位、分部工程名称:应按照经过审批后《质量验收与评定范围表》中的规定名称填写,不得随意更改。

9.3.4 施工单位、分包施工单位、监理单位:应填写单位全称,并与合同名称一致。

9.3.5 验收结论栏:应分部工程质量验收结论填写“合格”或“不合格”。

9.3.6 业主项目部核查意见和启委会验收组抽查意见栏:分别由业主项目部质量管理工程师填写核查意见和启委会验收组填写抽查意见。

9.3.7 “业主项目部综合验收结论和启委会验收组综合验收结论”分别由业主项目部项目经理和启委会验收组组长填写“合格”或“不合格”结论。

9.3.8 “评定结论”由启委会验收组组长综合各验收单位人员验收意见,填写“优良”、“合格”或“不合格”结论。

9.3.9 验收单位:施工单位、监理单位、设计单位、业主项目部,由项目经理签字,若工程有专业分包的,施工单位项目经理还应对分包的专业内容签字;启委会验收组由验收组负责人签字确认。

9.3.10参加验收单位:建设单位、监理单位、设计单位、施工单位均要加盖公章,监理单位和施工单位可以为公司授权的监理部或项目部公章。

10. 附则

10.1本标准由中国南方电网有限公司基建部组织编写。

10.2本标准由基建部负责解释。

10.3本标准由中国南方电网有限公司标准化委员会审定批准

10kV及以下变电所场所设计规范

10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 第二节对建筑的要求 第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗〃窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。 第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时〃此门应能双向开启。 第6.2.3条配电所各房间经常开启的门、窗〃不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。 第6.2.4条变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 第6.2.5条配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。 第6.2.6条长度大于7m的配电室应设两个出口〃并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时〃宜增加一个出口。当变电所采用双层布

置时〃位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 第6.2.7条配电所〃变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室〃应采取防水、排水措施。 4.10 对有关专业的要求 4.10.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。 4.10.2 有下列情况之一时〃变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑物内。 (2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。 (3)变压器位于建筑物的二层或更高层。 (4)变压器位于地下室或下面有地下室。 (5)变压器室通向配电装置室的门。 (6)变压器室之间的门。 4.10.3 变压器室的通风窗〃应采用非燃烧材料。 4.10.4 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m〃高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。

10KV 变(配)电室清扫、检查制度示范文本

10KV 变(配)电室清扫、检查制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

10KV 变(配)电室清扫、检查制度示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 、值班人员每天应做一次小型卫生清扫,主要清扫 地面、门窗玻璃、开关柜表面卫生。 2 、变(配)电室每年春、秋两季应检查清扫一次, 3 、高压配电装置停电清扫与检查内容 ( l )清扫绝缘表面污垢,并检查有无裂痕、破损及爬 闪痕迹。 ( 2 )检查导电部分各连接点的连接是否紧密牢固,铜 铝接头有无腐蚀现象,若己腐蚀,应除掉腐蚀层后,再涂 中性凡士林。 ( 3 )检查设备外壳(指不带电的外壳)和金属构架的 接地是否可靠,有无断痕和腐蚀现象。

( 4 )对充油设备应检查出气孔及出气瓣是否畅通,是否缺油,对油量不足,设备充油时10 Kv 以下的应补充经耐压试验合格的油。 ( 5 )检查传动机构和操作机构各部位的销子、螺丝是否脱落、缺少,操作机构的拉、合闸是否灵活。 ( 6 )检查隔离开关及负荷开关触头有无烧伤及麻点现象,并清除负荷开关消弧室的碳质。 ( 7 )检查高压熔断器熔丝容量与负荷大小是否匹配,上、下端保护是否牢固。 ( 8 )对电压、电流互感器应摇测线圈的绝缘电阻值(最低合格值按电力变压器的规定执行),并检查电压互感器一、二次熔丝是否符合要求。采用环氧树脂绝缘的电压、电流互感器应检查其表面有无裂纹和放电烧伤现象。 ( 9 )对树脂浇注干式变压器,检查绕组浇注体有无裂纹和附着物,铁芯表面有无积污,温度是否在允许范围

10KV变电所施工组织设计

目录 一、工程概况 二、施工组织管理网络 三、施工总体部署 四、主要分部、分项施工方法 五、质量保证措施 六、安全生产和文明施工措施 七、主要施工机械和工具,主要周转材料,劳动力安排一览表 八、施工进度计划 九、施工总平面布置图

第一章、工程概况 1、建筑设计 (1)、概况 本工程为常州日研磨料新建10KV变电所工程,本工程位于常州市新北区黄河西路勤奋路,本工程建筑总长20.74M,建筑宽度8.94M。主体一层。建筑总高5.5M。总建筑面积178㎡。(2)、各分部项做法 具体详见图纸设计。 2、结构设计 (1)本工程框架结构。 (2)本工程±0.000为底层室内地坪标高,室内外高差200mm。 (3)本工程建筑抗震级别为丙类建筑,抗震烈度7度。 (4)砼强度等级:主体承重结构采用C30,构造柱、压顶、栏板采用C20。 3、地型地质情况 拟建工程场地位于厂区内,场地地形平整,规划用地已经进行封闭,施工用电、水已接通,场内外道路畅通。 4、工程特点 (1)、本工程为全现浇钢筋砼框架结构,全部采用商品砼。 (2)、本工程质量要求,根据现行国家工程质量验收标准。 第二章、施工组织管理网络 1、实施项目法管理 (1)、本工程实施项目工程施工与管理,一切围绕优质、快速、连续施工和履行工程承包施工合同而组织人力、物力、材料、机械,努力做到最佳生产资源。 (2)、建立以项目经理为首的本工程施工管理班子,择优上岗,优化组合。 (3)、工程项目部对工程的工期、质量、安全、成本等进行全面的、全过程的管理和协调。 (4)、建立健全本工程管理规章制度、岗位责任制、技术管理、材料管理、财务管理、质量及安全管理制度,以增强施工管理的透明度和便于职工监督。

10KV变电所设计

第1章绪论 1.1 设计目的 通过课程设计巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。 1.2设计任务 根据富威机械厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠、技术先进、经济和的要求,确定工厂变电所的位置与型式;通过计算负荷,确定主变压器台数及容量;进行短路电流的计算,选择变电所的主线及高、低电气设备;选择整定继电保护装置;最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。 1.3设计要求 1、要求每个学生独立完成设计任务。 2、要正确运用设计资料。 3、给出变配电所的主接线图。 4、完成课程设计任务书规定容。 5、要求提交成果。 (1)完成课程设计报告书一份; (2)A3变配电所的主接线图纸一。

第2章负荷计算及无功功率补偿2.1负荷计算 根据设计要求进行分析,机械厂负荷统计资料见下表2-1: 表2-1机械厂负荷统计 单组用电设备的负荷计算:

有功功率 n d c P K P ?= kw 无功功率 θarccos tan ?=c c P Q var k 视在功率 22c c c Q P S += KVA 计算电流 r c c U S I 3= A 通过以上公式对工厂各部分进行计算,得到计算结果如下: 1、仓库: 动力部分: 228825.0=?=c P kw 7.2565.0arccos tan 22=?=c Q var k KVA S c 8.337.252222=+= 2.5138 .33== r c U I A 照明部分: 6.1=c P kw 2、铸造车间; 动力部分: 3.8323835.0=?=c P kw var 857.0arccos tan 3.83k Q c =?= KVA S c 119853.8322=+= A U I r c 3.1803119 == 照明部分: kw P c 8= 3、锻压车间; 动力部分: kw P c 5.5923825.0=?= var 6.6965.0arccos tan 5.59k Q c =?=

10KV变电所安全消防管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10KV变电所安全消防管理制度 (新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

10KV变电所安全消防管理制度(新版) 1.变电所属于重要供电部门,外来人员必须履行出入登记手续。工作人员合理使用安全防护用品,持有效证件操作;必须会扑救电气火灾和正确使用灭火器。 2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。禁止在岗位内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守,认真履行职责。坚持巡回检查制度,做好设备运行登记和工作记录。 3.值班电工必须熟悉高低压配电室内电器设备的性能及运行方式,掌握操作技术。 不论高压设备是否带电,值班电工不得单独移开或越过遮栏进行工作。所内不得堆放杂物及与工作无关的物品,严禁堆放可燃物品和存放易燃易爆物品。

4.雷雨天气需要巡视高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。 5.巡视配电装置,进出高低压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入和防盗工作;禁止非工作人员进入高低压室。 6.与供电单位或需停电单位联系,进行停、送电倒闸操作时操作负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。 7.停送电操作必须按照倒闸操作顺序依次操作,杜绝带负荷停送电。 8.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。 9.在即可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的警示牌。

110-35-10kv降压变电所电气部分设计

110-35-10kv降压变电所电气部分设计

课程设计 课程名称:发电厂电气部分 设计题目:110/35/10kv降压变电所电气部分设计

目录 摘要------------------------------------------------------------------ 2 1.变电所总体分析------------------------------------------------------ 2 1.1变电所规模 ------------------------------------------------------ 2 1.2变电所与电力系统连接情况----------------------------------------- 2 1.3负荷情况 -------------------------------------------------------- 2 1.4最小运行方式 ---------------------------------------------------- 3 1.5环境条件 -------------------------------------------------------- 3 2.主接线的设计原则---------------------------------------------------- 3 2.1运行的可靠 ------------------------------------------------------ 3 2.2具有一定的灵活性 ------------------------------------------------ 3 2.3操作应尽可能简单、方便------------------------------------------- 3 2.4经济上合理 ------------------------------------------------------ 4 3.主接线设计---------------------------------------------------------- 4 3.1 110kv侧 -------------------------------------------------------- 4 3.1.1方案一 ------------------------------------------------------ 4 3.1.2方案二 ------------------------------------------------------ 4 3.2 35kv侧(6回出线)---------------------------------------------- 5 3.3 10kv侧(10回出线)--------------------------------------------- 6 4.主变压器的选择----------------------------------------------------- 6 4.1 相数的确定------------------------------------------------------ 6 4.2绕组数的确定 ---------------------------------------------------- 7 4.3绕组接线组别的确定 ---------------------------------------------- 7 5.主接线图------------------------------------------------------------ 8 参考文献--------------------------------------------------------- 9

电气10kV及以下变电所设计要求

10kV及以下变电所设计规范 第三章电气部分 第一节一般规定 第3.1.1条配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应符合正常运行、检修、短路和过电压等情况的要求。 第3.1.2条配电装置各回路的相序排列宜一致,硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。色别应为L1相黄色,L2相绿色,L3相红色。 第二节主接线 第3.2.2条配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关. 第3.2.3条从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。 第3.2.5条10kV或6kV母线的分段处宜装设断路器。 第3.2.11条接在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关。 第3.2.12条由地区电网供电的配电所电源进线处,宜装设供计费用的专用电压、电流互感器。 第3.2.13条变压器一次侧开关的装设,应符合下列规定: 一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式熔断器; 二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时,可不装 设开关。 第3.2.15条变压器低压侧电压为0.4kV的总开关,宜采用低压断路器或隔离开关。当有继电保护或自动切换电源要求时,低压侧总开关和母线分段开关均应采用低压断路器。第 3.2.16条当低压母线为双电源,变压器低压侧总开关和母线分段开关采用低压断 路器时,在总开关的出线侧及母线分段开关的两侧,宜装设刀开关或隔离触头。 第三节变压器选择 第3.3.1条变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器: 一、有大量一级或二级负荷; 二、季节性负荷变化较大; 三、集中负荷较大。 第3.3.2条装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。

10kv变电所管理制度

1 / 5 变电所管理制度 一、电工操作规程 1、电工对违反操作规程,安全规程的操作命令有权拒绝执行,并应及时报告调度室;紧急事故处理时,对上级值班人员发出操作命令的全部意图不明时,应向发令人询问,发令人仍坚持执行时,应服从命令,同时做好录音和记录。 2、在执行操作前,应仔细检查熟悉操作的内容.只有上级值班人员和上级领导,在必要时方才有权向值班人员发布口头命令。 3、负责监护巡回检修、安装人员在指定范围内进行工作,发现有违章作业或危急设备、人身安全时有权阻止其工作的进行。 4、在事故处理中必要时可根据灾害预防措施的有关条文和操作规程,采取紧急对策,但必须尽快报告上级领导。 5、拉合刀闸和开关时,均应带绝缘手套,穿绝缘胶靴,站在绝缘台上。 6、装卸熔断保险器前,应带绝缘手套,使用绝缘尖钳,并站在绝缘台上(绝缘垫上)。操作前应进行停电、验电、放电。 7、倒电操作,除应严守操作票规定的程序外,配电工还必须牢记停电时应先拉切真空开关,并确认电路已经切断后,方可拉切隔离开关,送电时应先合上隔离开关,后合上真空开关,必须一人操作一人监护。 8、停电检修时,值班人员在倒闸操作完毕后,要验电、放电,短路接地,将有关开关把手加锁,悬挂标志牌,并向检修施工负责人详细交待停电范围和带电部分,必要时停电范围与带电部分之间应加装栅栏或绝缘隔板,方可准许检修人员施工。恢复送电时,必须在接到检修施工负责人的竣工可以送电的通知并经仔细检查,确认施工人员和工具、材料已撤离,短路接地线已拆除,设备状态良好后,方可执行送电操作。 9、装设接地线,必须在验明设备已无电后进行,先将接地线的一端接地,然后用绝缘棒并带手套,将另一端在导体上放电,最后带着手套将各相导体接地短路。拆除时先拆除各相导体的一端,后拆除接地端。 10、当进行检修工作时,应由两人负责,其中一人监护,另一

110KV变电站电气部分设计

110KV变电站电气部分设计 二〇〇九年八月 目录 设计任务书 (4) 第一部分主要设计技术原则 (5) 第一章主变容量、形式及台数的选择 (6) 第一节主变压器台数的选择 (6) 第二节主变压器容量的选择 (7) 第三节主变压器形式的选择 (8) 第二章电气主接线形式的选择 (10) 第一节主接线方式选择 (12) 第三章短路电流计算 (13) 第一节短路电流计算的目的和条件 (14) 第四章电气设备的选择 (15) 第一节导体和电气设备选择的一般条件 (15) 第二节断路器的选择 (18) 第三节隔离开关的选择 (19) 第四节高压熔断器的选择 (20) 第五节互感器的选择 (20) 第六节母线的选择 (24) 第七节限流电抗器的选择 (24) 第八节站用变压器的台数及容量的选择 (25) 第九节 10kV无功补偿的选择 (26) 第五章 10kV高压开关柜的选择 (26) 第二部分计算说明书 附录一主变压器容量的选择 (27) 附录二短路电流计算 (28) 附录三断路器的选择计算 (30) 附录四隔离开关选择计算 (32) 附录五电流互感器的选择 (34) 附录六电压互感器的选择 (35) 附录七母线的选择计算 (36) 附录八 10kV高压开关柜的选择 (37) (含10kV电气设备的选择) 第三部分相关图纸 一、变电站一次主结线图 (42) 二、10kV高压开关柜配置图 (43) 三、10kV线路控制、保护回路接线图 (44) 四、110kV接入系统路径比较图 (45) 第四部分 一、参考文献 (46)

二、心得体会 (47) 设计任务书 一、设计任务: ***钢厂搬迁昌北新区,一、二期工程总负荷为24.5兆瓦,三期工程总负荷为31兆瓦,四期工程总负荷为20兆瓦;一、二、三、四期工程总负荷为75.5兆瓦,实际用电负荷 34.66兆瓦,拟新建江西洪都钢厂变电所。本厂用电负荷设施均为Ⅰ类负荷。 第一部分主要设计技术原则 本次110kV变电站的设计,经过三年的专业课程学习,在已有专业知识的基础上,了解了当前我国变电站技术的发展现状及技术发展趋向,按照现代电力系统设计要求,确定设计一个110kV综合自动化变电站,采用微机监控技术及微机保护,一次设备选择增强自动化程度,减少设备运行维护工作量,突出无油化,免维护型设备,选用目前较为先进的一、二次设备。 将此变电站做为一个终端用户变电站考虑,二个电压等级,即110kV/10kV。 设计中依据《变电所总布置设计技术规程》、《交流高压断路器参数选用导则》、《交流高压断路器订货技术条件》、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》、《高压配电装置设计技术规程》、《110kV-330kV变电所计算机监控系统设计技术规程》及本专业各教材。 第一章主变容量、形式及台数的选择 主变压器是变电站(所)中的主要电气设备之一,它的主要作用是变换电压以利于功率的传输,电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高了经济效益,达到远距离送电的目的。而降压变压器则将高电压降低为用户所需要的各级使用电压,以满足用户的需要。主变压器的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。因此,主变的选择除依据基础资料外,还取决于输送功率的大小,与系统的紧密程度,同时兼顾负荷性质等方面,综合分析,合理选择。 第一节主变压器台数的选择 由原始资料可知,我们本次设计的江西洪都钢厂厂用电变电站,主要是接受由220kV双港变110kV的功率和220KV盘龙山变供110kV的功率,通过主变向10kV线路输送。由于厂区主要为I类负荷,停电会对生产造成重大的影响。因此选择主变台数时,要确保供电的可靠性。 为了提高供电的可靠性,防止因一台主变故障或检修时影响整个变电站的供电,变电站中一般装设两台主变压器。互为备用,可以避免因主变故障或检修而造成对用户的停电,若变电站装设三台主变,虽然供电可靠性有所提高,但是投资较大,接线网络较复杂,增大了占地面积和配电设备及继电保护的复杂性,并带来维护和倒闸操作的许多复杂化,并且会造成短路容量过大。考虑到两台主变同时发生故障的几率较小,适合负荷的增长和扩建的需要,而当一台主变压器故障或检修时由另一台主变压器可带动全部负荷的70%,能保证正常供电,故可选择两台主变压器。 第二节主变压器容量的选择 主变压器容量一般按变电站建成后5--10年规划负荷选择,并适当考虑到远期10--20年的负荷发展,对于城郊变电站主变压器容量应与城市规划相结合,该变电站近期和远期负荷都已给定,所以,应接近期和远期总负荷来选择主变容量。根据变电站所带负荷的性质和电网的结构来确定主变压器的容量,对于有重要负荷的变电站应考虑当一台主变压器停用时,其余变压器容量在计及过负荷能力的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷,对一般性变电站当一台主变压器停用时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70--80%。该变电站的主变压器是按全部负荷的70%来选择,因此装设两

10kV变电所电气设备的选择与校验

10kV变电所电气设备的选择与校验 供电系统在发生短路时,短路电流非常大,如此大的短路电流通过用电设备和线路,会产生很大的电动力和很高的温度,即我们常说的电动效应和热效应。这两种短路产生的效应对用电设备及导体的安全运行有很大的威胁,因此,在电气设计中电气设备的选择必须能满足正常、过电压、短路和特定条件下安全可靠的要求,并力求技术先进和经济合理。通常在变电所的设计中电气设备的选择分为两步,第一按正常工作条件选择,第二在短路情况下校验其动稳定性和热稳定性。 1 电器设备选择的一般要求 1.1 技术条件 选择的高压电器应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。 1.1.1 电压 选用的电器允许最高工作电压Umax 不得低于该回路的最高运行电压U N,即Umax≥U N 1.1.2 电流 选用的电器额定电流Ie 不得低于其所在回路在各种可能运行方式下的工作电流I N,即Ie≥I N此外,在选择电气设备时,还应考虑用电设备的安装场所的环境条件等。 1.2 校验的一般原则

1.2.1 电器选定后应按最大可能通过的短路电流进行动稳定和热稳定校验。校验的短路电流一般取三相短路时的短路电流,若系统回路中的单相、两相接地短路严重时,应按较严重时的短路电流校验。1.2.2 用熔断器保护的电器可不校验热稳定。当熔断器有限流作用时,可不校验动稳定,用熔断器保护的电压互感器可不校验动稳定、热稳定。 1.2.3 短路的热稳定条件I t 2 t>Q dt 式中:Q dt ———在计算时间ts 内,短路电流的热效应(KA2 s ) I t ———t 秒内设备允许通过的热稳定电流有效值(KA ) t ———设备允许通过的热稳定电流时间(s ) 校验短路热稳定所用的计算时间t ,按下式计算t = t b +t d式中t b ———继电保护装置保护动作时间(s )t d ———断路器的全分闸时间(s ) 1.2.4 短路的动稳定条件i sh ≤i dfI sh ≤I df 式中i sh ———短路冲击电流峰值(KA ) I sh ———短路全电流有效值(KA ) i df ———电器允许的极限通过电流峰值(KA ) I df ———电器允许的极限通过电流有效值(KA ) 1.2.5 绝缘水平 在工作电压和过电压的作用下,电器的内、外绝缘应保证必要的可靠性。电器的绝缘水平,应按电网中出现的各种过电压和保护设备相

10kv及以下变电所设计规范

10kv及以下变电所设计规范 10kV及以下变电所设计规范 GB50053,94 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年11月1日 1 目录 第一章总则------------------------------------------------- 2 第二章所址选择--------------------------------------------2 第三章电气部分--------------------------------------------3 第一节一般规定---------------------------------------------3 第二节主接线------------------------------------------------3 第三节变压器选择.---------------------------------------- 4 第四节所用电源.--------------------------------------------5 第五节操作电源---------------------------------------------5 第四章配变电装置----------------------------------------- 6 第一节型式与布置.-----------------------------------------6 第二节通道与围栏.----------------------------------------- 7 第五章并联电容器装置----------------------------------- 8 第一节一般规定-------------------------------------------- 8 第二节电气接线及附属装置.----------------------------- 9 第三节布置-------------------------------------------------- 9 第六章对有关专业的要求.------------------------------- 10 第一节防火---------------------------------------------------10 第二节对建筑的要求--------

10kv与以下变电所设计规范方案~

考试学资学习网押题 及以下变电所设计规范10kv 则总第一章 制,,确保设计质量 1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便第订本规范。扩建或改建工程的变电所设计。本规范适用于交流电压10kv 及以下新建第 1.0.2条以近远近结合,,正确处理近期建设和远期发展的关系, 第 1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,适当考虑发展的可能。期为主,变电所设计应 根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素第 1.0.4条合理确定设计方案。并应 优先选用技术先进、经济适,变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准第 1.0.5条 不得采用淘汰产品。用和节能的成套设备和定型产品,尚符合国家现行的有关设计标准和规范的规,,除应执行本规范的规定外 1.0.6条10kv 及以下变电所的设计第定。 第二章所址选择: ,应根据下列要求经技术、经济比较确定 2.0.1条变电所位置的选择第一、接近负荷中心;二、进出线方便;三、接近电源侧;四、设备运输方便;五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;不应设在污染源盛行风向的下风侧;,当无法远离时,六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所且不宜与上述场所相邻;七、不应设在厕所、浴 室或其他经常积水场所的正下方,当与有爆炸且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,,八、不应设在有爆炸危险环 境的正上方或正下方,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;或火灾危险环境的建筑物毗连时九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级, 装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所条第 2.0.2 建, 筑物应采取局部防火措施。耐火等级的建筑物内时且不应设在人员,, 2.0.3 第条多层建筑中装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位 密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。应,,当受条件限制必须设置时第 2.0.4条高层主体建筑内不宜设 置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所并应按现行国家,,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏 散出口的两旁设在底层靠外墙部位采取相应的防火措施。标准《高层民用建筑设计防火规范》有关规定,: 不应设置在下列场所露天或半露天的变电所,第 2.0.5 条 一、有腐蚀性气体的场所;二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁;三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场;四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。 分气部第三章电 定一般规第一节 应符合正常运行、检修、短路和过电压等情况的要求。配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,条第 3.1.1相绿,l2 硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。色别应为11相黄色第3.1.2条配电装置各回路的相序排列宜一致,相红色。色,13其外部绝缘的冲击和“配电装置应选择适用于该海拔高度的电器和电瓷产品条海拔超过1000m的地区第3.1.3应符合现行 国家标准《高压电气设备绝缘试验电压和试验方法》的有关规定。工频试验电压,导体载流量可不计其影响。高压电器用于海拔超过1000m的地区时必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地电气设备外露可导电部分,3.1.4条第线相连。 线接第二节主高配电所、变电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线。当供电连续性要求很高时,第 3.2.1条压母线可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护和自动装置要条第 3.2.2 可采用隔离开关或隔离触头。,,求且出线回路少无需带负荷操作时该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。从总配电所以放射式向分配电所供电时,条第 3.2.3 应采用断路器。当分配电所需要带负荷操作或继电保护、自动装置有要求时, 应装设带保护的开关设备。6kv非专用电源线的进线侧,3.2.4条配电所的10kv或第可装设,母线的分段处宜装设断路器

某机械厂10kv降压变电所的电气设计毕业设计

毕业设计(论文) 题目:永济机械厂10kv降压变电所的电气设计年级专业:机电1072班 学生姓名: 指导教师: 2010年5 月20日

摘要 电能是现代人们生产和生活的重要能源。电能可由其他形式的能转换而来,也可简便地转换成其他形式的能。电能的输送,分配,调试,控制和测试等简单易行,有利于实现生产过程的自动化,因此,在工矿企业,交通运输,人民生活中得到广泛应用。 电力工业是国民经济重要的部门,是现代化建设的基础。本次设计主要是有关工厂降压变电所设计方面的内容,本说明书中主要叙述了工厂降压变电所设计方法、和其他要求的确定供电系统的主要电气设备,供电系统的接线和结构,负荷计算和断路计算,电线和导线的选择及校正,断电保护装置及二次系统,防雷;接地及电气安全,电气照明技术,工厂供电系统的经济运行,工厂供电系统的运行维护和检修,实验与实践等。本次工厂降压变电所的设计,它从多方面体现出了工厂供电的重要性 工厂总降压变电所的位置和形式选择参考电源进线方向,综合考虑设置总降压变电所的有关因素,确定变压器的台数和容量.工厂总降压变电所主结线方案设计根据变电所配电回路数,,确定变电所高,低接线方式,系统短路电流计算由系统不同运行方式下的短路参数,求出不同运行方式下各点的三相及两相短路电流.负荷计算及无功功率补偿负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法及二项式等几种.本设计采用需要系数法确定. 【关键词】电气设计功率补偿负荷计算防雷与接地主变压器一次设备的选择与校验二次回路方案的选择

目录 前言 (1) 第一章电气设计的一般原则.设计内容及步骤 (2) 1.1、电气设计设计的一般原则 (2) 1.2、设计内容及步骤 (2) 第二章负荷计算的内容和目的 (5) 2.1负荷计算的内容和目的 (5) 2.2负荷分级及供电要求 (5) 2.3电源及供电系统 (6) 2.4电压选择和电能质量 (6) 2.5无功补偿 (6) 2.6低压配电 (7) 2.7变电所进出线选择和校验 (7) 第三章负荷计算和无功功率计算及补偿 (8) 3.1负荷计算及无功功率补偿 (8) 3.2无功功率补偿计算 (11) 3.3年耗电量的估算 (11) 第四章变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择 (13) 4.1变电所主变压器台数的选择 (13) 4.2变电所主变压器容量选择 (13) 4.3变电所主接线方案的选择 (13) 第五章变电所一次设备的选择与校验- (15) 5.1变电所高压一次设备的选择 (15) 5.2变电所高压一次设备的校验 (15) 5.3.高压设备的热稳定性校验 (16) 5.4变电所低压一次设备的选择 (17) 5.5变电所低压一次设备的校验 (17) 第六章变电所高、低压线路的选择 (19) 6.1高压线路导线的选择 (19) 6.2低压线路导线的选择 (19) 第七章变电所二次回路方案选择及继电保护的整定 (21) 7.1二次回路方案选择 (21) 7.2继电保护的整定 (21) 第八章防雷保护与接地装置设计 (24) 8.1防雷设备 (24) 8.2.接地与接地装置 (24) 第九章总结 (26) 参考文献 (27) 致谢 (28) 附录 (29)

(完整word版)3-10kV变电所规范

第一章总则 第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于交流电压10kv及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。 第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。 第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。 第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。 第1.0.6条 10kv及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。 第二章所址选择 第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧; 四、设备运输方便; 五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧; 七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相邻; 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;

九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。 第2.0.2条装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。 第2.0.3条多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。 第2.0.4条高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所,当受条件限制必须设置时,应设在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁,并应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》有关规定,采取相应的防火措施。 第2.0.5条露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所: 一、有腐蚀性气体的场所; 二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁; 三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场; 四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。 第三章电气部分 第一节一般规定 第3.1.1条配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应符合正常运行、检修、短路和过电压等情况的要求。 第3.1.2条配电装置各回路的相序排列宜一致,硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。色别应为l1相黄色,l2相绿色,l3相红色。 第3.1.3条海拔超过1000m的地区,配电装置应选择适用于该海拔高度的电器和电瓷产品,其外部绝缘的冲击和工频试验电压,应符合现行国家标准《高压电气设备绝缘试验电压和试验方法》的有关规定。 高压电器用于海拔超过1000m的地区时,导体载流量可不计其影响。

10kv及以下变电所设计规范

10kV 及以下变电所设计规范 GB50053-94 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994 年11 月1 日 第一章总则 (2) 第二章所址选择 (2) 第三章电气部分 (3) 第一节一般规定 (3) 第二节主接线 (3) 第三节变压器选择 (4) 第四节所用电源 (5) 第五节操作电源 (5) 第四章配变电装置 (5) 第一节型式与布置 (5) 第二节通道与围栏 (6) 第五章并联电容器装置 (8) 第一节一般规定 (8) 第二节电气接线及附属装置 (9) 第三节布置 (9) 第六章对有关专业的要求 (9) 第一节防火 (9) 第二节对建筑的要求 (10) 第三节采暖及通风 (11) 第四节其他 (11) (11) 附录一名词解释 第一章总则 第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于交流电压 10kV 及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。 第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。 第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区

供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。 第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。 第1.0.6条10kV 及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。 第二章所址选择 第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧; 四、设备运输方便; 五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下 风侧; 七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或 正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。 第2.0.2条装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。 第2.0.3条多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。 条高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配电所和变2.0.4第 电所,当受条件限制必须设置时,应设在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁,并应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》有关规定,采取相应的防火措施。 第2.0.5条露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所: 一、有腐蚀性气体的场所; 二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁; 三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场; 四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。 第三章电气部分 第一节一般规定

地面10KV变电所管理规定及操作规程

习水县泰丰煤矿10KV变电所电气运行管理规定和制度

电气运行管理有关规定 1、地面10KV变电所值班员必须经培训,考试合格后方能持证上岗。 2、变电所必须24小时有人值班,工作期间严禁脱岗、睡觉或干与工作无关的事。 3、变电所值班员要认真做好交接班制度,做到每班手上交接清楚,上班不得迟到、早退等。 4、变电所日常设备维护设立专职电工进行管理,电工要具有较高的电工理论基础和电气变配电技术知识,熟悉全矿供电系统及负荷情况。 5、变电所场所为危险要害场所,非工作人员严禁入内,进入变电所的所有人员要进行登记。 6、按规定和要求配置齐全所内的安全工器具,图纸资料齐全。 7、按规定安装好通讯电话,灭火器材等。 8、各种操作规程、制度上墙。 9、值班人员上班工作期间严禁喝酒,保持良好的精神面貌。

地面10KV变电所操作管理制度 1、操作制度 ⑴未经矿调度室值班人员许可不得随意停送电,特殊情况例外,但必须与矿调度室联系。 ⑵停送电操作必须是当班值班员操作,其他人无权操作(检修后在无电情况下,检修人员例外)。 ⑶联系停送电时,应由值班员亲自操作,并清楚说明所内高压盘号及线路名称,停送电原因、时间,对方姓名,上述事项必须复诵,并做号记录。 ⑷停送电操作前,必须按单线图详细审查,确认无误后方可操作,操作时必须集中精力,不做任何与工作无关的交谈。 ⑸停送电操作前,必须由二人执行,一人操作,一人监护,操作时必须复诵,严禁一人操作。 ⑹电器设备停电时,即使是事故停电,在未拉开有关开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入网门以内,以防突然来电。 ⑺在发生人身触电时,为了解救触电人员可以不经许可即行断开设备的电位,但事后必须立即向调度室报告。 ⑻跳闸后,在未弄清原因之前及事故未排除之前,严禁强行送电或不知故障原因送电,试送电不得超过两次。 ⑼操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向调度室报告,弄清楚后再操作。

相关文档