制衣企业消防安全检查标准

一、消防安全管理

1.消防安全组织机构健全。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人,应明确消防安全责任分工,确定消防安全管理人员。

2.消防安全管理制度完善。

(1)应结合本单位特点,建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程,并公布执行。

(2)消防安全管理制度应包括:消防安全教育、培训,防火巡查、检查,安全疏散设施管理,消防(控制室)值班,消防设施、器材维护管理,火灾隐患整改,用火、用电安全管理,易燃易爆危险物品和场所防火防爆,灭火和应急疏散预案演练,燃气和电器设备的检查和管理(包括防雷、防静电),消防安全工作考评和奖惩,消防安全管理档案管理和其他必要的消防安全管理内容。

3.消防安全责任人或消防安全管理人每月至少组织一次防火检查;其内设部门每周开展一次防火检查;单位消防安保人员每日进行防火巡查,员工每日进行岗位防火检查,在生产期间进行不间断防火巡查,及时消除不安全因素。

4. 灭火和应急疏散预案完备,并有定期演练的记录。

5.重点岗位人员经专门培训,单位员工会报警、会灭初期火灾、会组织人员疏散。对设有火灾自动报警系统的场所,随机选择一个探测器吹烟或手动报警,发出警报后,值班员或专(兼)

职消防员携带手提式灭火器到现场确认,并及时向消防控制室报告。值班员或专(兼)职消防员会正确使用灭火器、消防软管卷盘、室内消火栓等扑救初期火灾。

6.设有消防设施的建筑投入使用后,业主或者管理人应当对消防设施进行日常管理、维护保养。委托具备建筑消防设施维护保养资质的单位定期对消防设施进行维护保养,委托具备建筑消防设施检测资质的单位对建筑自动消防设施,每年至少进行一次全面检测,保证消防设施的正常使用。对消防设施的定期检查、检测、维护保养应有详细完整的记录。

7. 火灾隐患整改。

(1)单位自查发现火灾隐患应立即改正;不能立即改正的,发现人应采取必要的消防安全措施,并向消防工作归口管理职能部门或消防安全管理人报告,消防工作归口管理职能部门或消防安全管理人应及时研究制定整改方案,确定整改措施、时限、部门和责任人,报单位消防安全责任人审批;

(2)单位应及时整改公安消防部门或上级主管部门检查发现的火灾隐患。

二、建筑防火

1.防火间距。与相邻建构筑物的防火间距不应被占用。

2.消防车道

(1)占地面积大于3000m2 的生产厂房、占地面积大于1500m2 的仓库、超过9层的集体宿舍应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

(2)消防车道和消防车作业场地不得堵塞、占用、设置影

响消防车通行的障碍物,上空不得有影响消防车操作的障碍物。

3.防火分隔

(1)建筑内已有的防火分区及其防火分隔物不应擅自拆改或移动。

(2)防火卷帘下方不应设置障碍物。自动、手动启动防火卷帘,卷帘能下落至地板面。

(3)管道井、电缆井,以及管道、电缆穿越楼板和墙体处的孔洞封堵密实。

(4)厨房、配电室、锅炉房、柴油发电机房等火灾危险性较大的部位与周围其他场所采取严格的防火分隔。

4.安全疏散

(1)厂房、仓库、员工集体宿舍的安全出口应分散布置,每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个。

(2)厂房疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m,门的最小净宽度不宜小于0.9m,首层外门的最小净宽度不应小于1.2m。员工集体宿舍安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m。

(3)安全出口及疏散通道应保持畅通,禁止堵塞、占用、锁闭及分隔,安全出口及疏散走道不应安装栅栏、卷帘门。

(4)防火门应向疏散方向开启,应能自行关闭。

三、消防设施

1.室内外消火栓

(1)厂区内应设置室外消火栓。建筑占地面积大于300 m2的厂房、仓库;层数超过5层或体积大于10000 m3的员工集体宿舍应设置室内消火栓。

(2)超过4层的厂房、仓库水枪充实水柱不应小于10米,高层厂房、高层仓库、高架仓库水枪充实水柱不应小于13米,不超过9层的员工集体宿舍水枪充实水柱不应小于7米,不超过100米的员工集体宿舍水枪充实水柱不应小于10米,超过100米的员工集体宿舍水枪充实水柱不应小于13米。

(3)室外消火栓、水泵接合器不应被埋压、圈占、遮挡,标识明显。室外消火栓有专用开启工具,阀门开启灵活、方便,出水正常。

(4)室内消火栓箱内的水枪、水带等配件齐全,水带与接口绑扎牢固。

(5)任选一个室内或室外消火栓,接好水带、水枪,水枪出水正常;将消防控制室联动控制设备设置在自动位置,按下消火栓箱内的启泵按钮,消火栓泵启动,控制设备能正确显示启泵信号,水枪出水正常。

2.自动喷水灭火系统

(1)占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层厂房;高层厂房; 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;层数超过9层的高层员工集体宿舍应设置自动喷水灭火系统。

(2)洒水喷头不应被遮挡、拆除;报警阀、末端试水装置

应有明显标识,并便于操作;报警阀组件完整,报警阀前后的阀门、通向延时器的阀门处于开启状态。

(3)任选一楼层进行末端试水,压力表读数不应小于0.05MPa,报警阀压力开关动作、水力警铃发出警报,喷淋泵启动。

3.消防水泵房、给水管道、储水设施

(1)配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压(增压)泵的开关应设置在自动(接通)位置。

(2)消火栓泵和喷淋泵进、出水管阀门,高位消防水箱出水管上的阀门,以及自动喷水灭火系统、消火栓系统管道上的阀门保持常开。

(3)高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施的水量达到规定的水位。

4.火灾自动报警系统

(1)任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的厂房;每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房;员工集体宿舍为层数超过9层的一类高层建筑的走道、门厅应设置火灾自动报警系统。

(2)探测器等报警设备不应被遮挡拆除。

(3)任选一个探测器进行吹烟,控制设备能正确显示火灾报警信号。

(4)在消防控制室和水泵房、发电机房等处使用消防电话,消防控制室与相关场所能相互正常通话。

5.防烟排烟系统

(1)防排烟风机控制柜上的开关应设置在自动(接通)位置。

(2)自动、手动启动机械加压送风系统,相关送风口开启,送风机启动,送风正常。

(3)自动、手动启动机械排烟系统,相关排烟口开启,排烟风机启动,排风正常。

6.消防控制室

(1)值班员不少于2人,经过培训,持证上岗;有每日值班记录,记录完整准确;有设备检查记录,记录完整准确。

(2)值班员应能熟练掌握《消防控制室管理及应急程序》,能熟练操作消防控制设备。

(3)消防控制系统应保持正常工作状态,能正确显示火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号,能正确打印有关信息。系统不得擅自关闭,维护时应落实安全措施。

7.消防应急照明、灯光疏散指示标志和消防安全标识应完好、有效,不应遮挡。

8.灭火器

(1)存在固体可燃物质的场所(A类场所)应当选择水型、磷酸铵盐干粉、泡沫或卤代烷等灭火器;存在可燃液体物质的场所(B类场所)应当选择泡沫、碳酸氢钠干粉、磷酸铵盐干粉、二氧化碳、灭B类火灾的水型或卤代烷等灭火器,极性溶剂的B 类场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器;存在可燃气体物质的场所(C类场所)应当选择碳酸氢钠干粉、磷酸铵盐干粉、二氧化碳或卤代烷等灭火器;存在可燃金属物质的场所(D类场所)

应当选择扑灭金属火灾的专用灭火器;存在可燃带点设备的场所(E类场所)应当选择碳酸氢钠干粉、磷酸铵盐干粉、二氧化碳或卤代烷等灭火器,但不得选用装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器。

(2)同一场所宜选用相同类型和操作方法的灭火器,当同一场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。

(3)灭火器应当设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散;不得设置在超出其使用温度范围的地点;不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施,设置在室外的灭火器应有保护措施。

(4)每个灭火器配置点不应少于2具,不宜多于5具;手提式灭火器宜设置在挂钩、托架或灭火器箱内,顶部距地面不应大于1.5m,底部距地面不宜小于0.08m;灭火器应当设置稳固,铭牌必须朝外。

(5)应加强灭火器的日常管理和维修,储压式灭火器的压力指针应在绿区。

(6)应每隔一个季度对灭火器的标识、外观结构及灭火剂质量进行一次维护检查,发现损坏或缺陷应及时维修或更换。

四、其他

1.厂房、仓库内不得设置员工集体宿舍。

2.距公安消防队较远的大型企业,应根据需要,建立企业专职消防队或志愿消防队,开展自防自救工作。

3.厂房、仓库、员工集体宿舍不应采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建,不应违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或

隔热保温层。

4.用火管理应符合下列要求:

(1)焊接等动火作业应办理动火许可证,动火审批人应前往现场检查并确认防火措施落实后,方可签批动火许可证;动火操作人员应持有有效的岗位工种作业证;现场应有动火监护人到场监护。

(2)焊接、切割、烘烤或加热等动火作业,应检查清理作业现场的可燃物;对于作业现场附近无法移动的可燃物,应采用不燃材料覆盖、隔离等防护措施。

(3)焊接、切割、烘烤或加热等动火作业,应采取应急灭火措施,配备相应的灭火器材。

(4)具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火。进入易燃易爆危险场所和丙类可燃物品库房的车辆、设备应装有防止火花溅出的安全装置;生产、运营中可能产生静电的操作,应采取防静电措施。

(5)采用炉火等明火设施取暖时,炉火与可燃物之间应采取防火隔热措施。

(6)炉灶等使用完毕后,应将炉火熄灭。厨房操作间的排油烟机及管道应定期清理油垢。

5.用电管理应符合下列要求:

(1)电气设备及其线路、开关等应按规定负荷装设,电气线路的选材应与用电负荷相适应。

(2)电气设备不应超负荷运行或带故障使用;尽量避免同时使用大功率电器。

(3)电气设备的保险丝禁止加粗或者以其它金属代替。

(4)禁止私自改装照明线路及随意更换与原设计不符的照明装置,严禁照明回路擅自连接其它电气设备。

(5)电气线路应具有足够的绝缘强度、机械强度并应定期检查。禁止使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路。

(6)不得擅自架设临时线路,确需架设时,应符合有关规定。

(7)电气设备应与周围可燃物保持一定的安全距离,电气设备附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品,禁止在架空线上放置或悬挂物品。

6.燃油燃气的管理应符合下列要求:

(1)燃油燃气生产、储存等区域严禁明火、严禁违章作业并应设置相应标识,电气设备应采用防爆型设备;燃油燃气储存装置应设有防静电接地装置。

(2)不得擅自安装、改装、拆除固定的燃气设施和燃气器具,不得遮挡、包裹、改动燃气设施及管道。

(3)燃油燃气设备及管道的开关、阀门等应启闭正常,无泄漏。

(4)燃气设施及管道严禁故障作业。

(5)不得加热、摔砸、倒置、曝晒燃气钢瓶;不得倾倒残液,不得在钢瓶之间倒气。

(6)液化石油气不得在地下、半地下室使用。

(7)室内出现气体异味,应立即关闭阀门,打开门窗,严禁开关电气设备及使用固定和移动电话。

(8)进行泄漏检查时,可采用肥皂水涂抹等方法,严禁采用

明火测试。

通信企业消防安全管理规定详细版

文件编号:GD/FS-8087 (管理制度范本系列) 通信企业消防安全管理规 定详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

通信企业消防安全管理规定详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章防火组织制度 第一条建立由主管领导负责、相关部门领导参加的防火安全委员会,具体负责防火安全工作的组织规划,协调本单位内部的防火工作,制定各级防火安全管理制度,落实各项防火措施。 第二条保卫部门是防火安全工作的主管部门,负责日常防火安全管理工作。保卫部门和未设保卫机构的单位,应配备或指定专(兼)职防火安全工作管理人员。其主要职责: 1、贯彻执行消防法规,制定防火安全管理制度和操作规程,监督防火安全责任制落实。 2、针对本企业的特点对员工进行防火宣传教

育,组织和指导义务消防队员培训和演练。 3、组织防火安全检查,提出火灾隐患整改建议,并督促整改。 4、参加新建、改建、扩建工程中的消防工程设计审核、设备(防火材料)选型及验收。 5、负责消防设施管理,定期组织检测、维护,适时进行设备报废更新。 6、确定重点防火部位,建立健全消防档案,制定灭火预案。 7、协助领导组织火灾扑救,配合公安消防机关追查火因,处理火灾事故。 8、做好其他有关防火管理工作。 第三条各单位必须建立群众性的义务消防组织,明确职责和任务,定期进行防火知识、灭火知识、疏散自救知识培训和灭火演练。

消防安全管理制度66835

消防安全管理制度 1.1消防安全责任制 1.1.1总则 1、项目经理部确定项目部消防安全责任人,消防安全管理人,规定各部门人员的消防安全责任。 2、负责按消防安全责任人和消防安全管理人的要求,制定各级人员消防安全责任制,会同有关部门对各级人员履行消防安全责任的情况进行监督、检查和考核。 3、各部门负责本部门消防安全责任的落实,对本部门人员履行消防安全责任的情况进行督促、检查。 1.1.2项目经理消防安全职责 1、项目经理担任消防领导小组组长,对项目部的消防安全全面负责; 2、认真贯彻落实上级有关消防安全工作的法律法规和规定,将消防安全作为项目部施工管理的重要内容,并与生产管理实行同计划、同布置、同检查、同总结、同评比; 3、负责确定项目部消防责任人,各级人员的消防安全责任; 4、督促检查统计消防安全工作的落实情况,定期听取同级副职及有关部门关于消防安全工作的汇报,对项目部消防安全工作的重大问题提出指导意见; 5、将消防工作与项目部的施工管理等活动统筹安排; 6、为项目部的消防安全提供必要的经费和资源保证; 7、组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。 1.1.3安全总监消防安全职责 1、为项目部的消防安全管理人,对项目部的消防安全责任人负责; 2、确定逐级消防安全责任,组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程,并检查督促其落实; 3、拟定项目部年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作; 4、拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案; 5、组织制定符合项目部实际的灭火和应急预案,并实施演练; 6、组织实施对项目部消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口的畅通; 7、在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练; 8、组织管理义务消防队; 9、组织实施项目部范围内的防火检查和火灾隐患整改工作; 10、项目部消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作; 11、定期向项目部消防安全责任人报告项目部消防安全工作情况、及时报告涉及消防安全的重大问题。 1.1.4项目总工消防安全职责 1、贯彻执行消防法律法规和各项规定; 2、督促检查各分管部门消防安全工作落实情况; 3、参加项目部灭火和应急预案的审定,协助组织项目部灭火和应急预案的实施和演练;

公司防火安全管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 公司防火安全管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

公司防火安全管理制度(新版) 备注说明:安全管理是生产管理的重要组成部分,安全与生产在实施过程,两 者存在着密切的联系,存在着进行共同管理的基础。 一、总则 第一条、本制度根据有关消防、防火法规,结合本公司具体情况制定。 第二条、本制度旨在加强我公司的防火安全工作,保护生产设备、企业财产及工作人员生命安全,保障各项工作的顺序进行。 第三条、本公司的防火安全工作,实行“预防为主,防消结合”的方针,由防火安全领导小组负责实施。(责任人下同) 二、防火安全的组织与机构 第四条、公司、分公司及各部门、班组均实行防火安全责任制,设防火责任人。 本公司的防火责任人由总经理担任,分公司防火责任人按有关要求由各单位行政主要领导担任,部门班组的防火责任人分别由主任,班组长担任。

第五条、为确保各项防火安全措施落实,公司成立防火安全领导小组,负责本公司的防火安全工作,各分公司设立相应的防火安全领导小组。此外,各生产班组和要害工作部位设负责抓消防工作的兼职防火安全员。 第六条、各级均要建立义务消防队,以防在万一发生火灾及专业消防队未到达前,能起到控制火势漫延或把火扑灭在初起阶段的作用。 三、防火安全职责 第七条、全体职工都应增强消防意识并有安全防火的责任和义务。 第八条、公司防火责任人和各分公司、各部门、班组的防火责任人分别对本公司和本部门的防火安全负责。 第九条、各级防火安全责任人的职责是: 1.贯彻上级的消防工作指示,严格执行销防法规; 2.将消防工作列入议事日程,做到与生产、经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比;

消防安全管理规定标准精编版

消防安全管理规定标准 精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

消防安全管理制度? 1、消防安全工作要以“预防为主,防消结合”的方针,认真贯彻,《中华人民共和国消防法》,加强防火安全工作。 2、防火安全工作要本着“谁主管,谁负责”的原则,逐级落实责任制。 3、单位主要负责人为消防安全管理第一责任人,必须对消防安全负全面责任。 4、成立义务消防队,当发生火警火灾时,必须立即组织进行抢救工作。 5、对消防安全防护器材,应定期检测、检查及维护保养,确保随时完好备用。 6、防火负责人职责 (1)负责本区域的防火安全工作,执行上级有关指示和规定。 (2)必须认真贯彻执行国家《消防法》及有关规定,在计划、布置、检查、总结、评比本单位工作的同时评比防火安全工作。 (3)经常采用各种形式向从业人员进行防火宣传教育。普及和提高防火安全知识,对外来人员进行三级教育。 (4)研究和布置本区域的防火安全工作,定期进行检查。 (5)对一切危及防火安全的现象和行为,采取有效的制止措施。(6)负责本区域消防器材管理,应认真维护保养,保证良好备用。(7)协助有关部门对火灾事故的调查处理。?

7、防火安全,人人有责,全体员工必须注意防火安全,对火灾危险现象及行为均应进行严肃的斗争。 8、义务消防队职责 (1)、义务消防队员占员工总数的比例要达到百分之三十以上。(2)、义务消防队根据工作情况,分厂设大队,下设报警、抢救、警卫、灭火等小组。 (3)、义务消防队定期进行消防义务学习训练、召开消防灭火演习。(4)、义务消防队要管理好灭火器材和作好本岗位的防火工作。(5)、义务消防队成员对本单位不符合防火安全的现象,有权向主管负责人提出建议和批评。 9、加强防火安全的宣传教育,做到群防群消,提高自防自救能力。 10、对在防火重点单位上的工作人员,要经常对其进行消防专业知识的教育和训练。 11、严格执行动火制度和禁止生产区、库房区吸烟的规定。 12、生产区都按一、二、三类画定动火区;凡在生产区内动火,必须按规定提前申请,方可作业。 13、在动火区动火时,必须遵守下列规定: (1)在动火中发现不安全苗头,立即停止作业。 (2)不符合动火审批手续和违反动火的作业,立即责令停止作业。 14、电气设备的安全防火管理?????????????????? (1)电气设备和线路的安装、检修必须由专职电工操作。?? (2)电气设备必须设有安全的接地装置和有可熔保险器,或自动控制器,严禁使用不符合安全要求的保险装置;电力网不准超负荷运行。

工厂企业消防安全管理制度

工厂企业消防安全管理制度 消防安全教育培训制度 一、新职工入厂,须进行消防安全的职前培训,培训内容包括:消防安全基本常识、灭火器及消火栓的操作使用等。 二、对每名员工每年至少进行一次消防安全培训教育,培训情况记录存档 三、公司每个季度对全体职工进行疏散演习,对义务消防队员进行灭火演习专门培训,使每个队员都能熟练使用灭火器材, 四、公司的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的操作人员等有关人员应接受消防安全专门培训。 五、电焊、气焊、锅炉工等在具有火灾危险区域作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须经过消防培训,持证上岗 六、各车间、班组等部门展开消防安全教育、培训工作应根据各部门、各阶段、各字的特点进行针对行的教育。 七、公司通过多种形式开展多种形式开展经常性的消防安全宣传教育 防火巡查检查制度 一、建立逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确各自职责,落实巡查检查制度。 二、公司安全部人员每日对公司进行防火检查。公司安全部、环安部每月对公司进行防火检查并复查追踪改善。 三、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名, 四、检查部门应将检查情况以书面形式及时通知受检部门,受检部门负责人应按通知要求及时整改火灾隐患 五、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,根据公司规定给予处罚。 安全疏散设施管理制度 一、厂内的车间、仓库、宿舍的安全出口门、疏散楼梯、疏散走道的宽度必须按规范设置。 二、所有的疏散出口、楼梯、走道必须配置相应的应急照明和疏散标志。 三、上班时、生产车间、仓库应保证安全出口畅通,安全出口不得上锁。 四、车间、仓库应按规定存放物品,不得堵塞通道。 五、各部门负责人应按规定定期检查疏散标志和应急照明设施是否完好,发现损坏及时维修。 消防控制室值班制度 一、消防控制室坚持24小时值班制度。 二、消防控制室的操作维护人员,应经消防安全专门培训合格后上岗。 三、值班人员不得擅离岗位,应严格按规程操作。 四、值班人员应尽职尽责,如有发生火灾事故,应按有关预案及时处理,并报告有关部门。 五、值班人员应记录下当班情况,并做好交接班工作。 六、值班人员每日应观察火灾自动报警系统和自动灭火系统自检情况,发现故障应及时排除,确保系统正常运行。 消防设施器材维护管理制度 一、公司消防设施器材由安全部管理,定期检查检测消防设施器材。 二、对消防器材和消防设施建立档案管理。 三、消防设施、消防器材应定点存放、定人保养、定期检查,并将检查情况记录存档。 四、对全公司职工进行教育,要求员工爱护消防设施器材,对刻意破坏损坏消防设施、器材的行为,将要求赔偿,并提出惩处。 五、公司按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》要求,设置符合国家规定

单位消防安全标准化管理

关于在全市推行单位消防安全标准化管理 实施意见 为认真贯彻落实公安部消防局提出“实施单位消防安全标准化管理工程”的工作部署,解决单位消防安全主体责任意识不强、消防安全规章制度不完善、岗位消防安全责任制不落实、建筑内部消防设施不能正常运行等突出问题,建立完善的消防安全管理体系,提高消防安全管理水平,增强防范火灾的能力,现就推行单位实施消防安全标准化管理工作提出以下意见: 指导思想、基本原则和工作目标 (一)指导思想。以党的十七大精神为指导,以科学发展观为统领,紧紧围绕维护重要战略机遇期社会稳定的总要求,监督单位深入贯彻执行《消防法》和公安部令第61号等法律法规,进一步规范单位消防安全管理模式,明确消防安全重点内容,统一消防安全管理标准,夯实单位火灾防控基础,完善消防安全管理长效机制,不断提升单位火灾防控能力,积极预防和减少火灾事故发生。 (二)基本原则。坚持“先行试点,先重点后一般”的原则,按照“全面推进、逐步完善、整体提高”的工作思路,以具有一定规模、发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人员伤亡、重大财产损失、重大政治影响的人员密集场所和易燃易爆单位为工作重点,其他性质的单位和行业、社区、村屯积极跟进,有计划、有步骤、有层次地推行消防安全标准化管理。 (三)工作目标。以推行单位消防安全标准化管理为载 体,通过实施“三规范”(规范场所设置要求,规范消防安全管理措施,规范消防安全标识)“四完善”(完善消防安全组织,完善消防安全制度,完善消防安全操作规程,完善逐级消防安全责任制)和“四统一”(统一消防档案,统一防火巡查记录,统一防火检查记录,统一消防控制室值班记录),使单位做到组织健全、制度完善、职责明确、责任落实、设施完备、培训到位、管理有序的消防工作要求,切实提高单位“三个能力”(整改火灾隐患能力、扑救初起火灾能力和引导人员疏散能力),全面遏制较大以上尤其是群死群伤恶性火灾事故的发生。 二、建立健全消防安全规章制度,完善消防安全责任体系 (一)明确逐级和岗位消防安全责任和职责。监督单位做到“八有”,即有单位的消防安全职责和消防安全责任人、消防安全管理人、消防工作归口管理职能部门负责人、消防控制室值班员、消防设施操作维护人员、保安人员及电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员等各级、各岗位人员的消防安全职责。对实行承包、租赁、委托经营或管理的单位,要依照有关规定明确各方的消防安全责任;对有两个以上产权单位和使用单位的,除明确自身消防安全职责,尚应明确统一管理单位的消防安全职责。要将单位和各级、各岗位人员的消防安全职责以正式文件公布并进行张贴、悬挂。单位的职责应张贴、悬挂在本单位的醒目位置;消防安全组织机构以人员照片的形式制成框架图悬挂于消防工作归口管理部门办公室;消防安全管理人等有关人员的消防安全职责应张贴、悬挂在相应人员的办公室或值班室。确保逐级和岗位消防安全责任和职责清晰,消防工作组织领导分工有章可循和有据可依。 (二)明确各项消防安全管理制度。监督单位做到“十二个落实”,即落实消防安全教育培训、防火巡查和检查、安全疏散设施管理、消防控制室值班、消防设施器材维护管理、火灾隐患整改、用火用电安全管理、易燃易爆危险物品和场所防火防爆、专职和义务消防队的组织管理、灭火和应急疏散预案演练、燃气及电气设备的检查管理、消防安全工作考评奖惩等管理制度。要将各项管理制度印发员工学习,并将部分管理制度进行张贴、悬挂。要统

企业消防安全制度

企业消防安全管理制度 第一章总则 第一条目的 为了加强公司的消防安全工作,保证公司财产安全和员工人身安全,特制定本制度。 第二条职责范围 1.行政部责成专人负责消防管理的各项工作。 2.公司所有员工均应配合行政部的消防安全管理工作。 第二章消防设施和器材管理 第三条行政部消防管理人员应对公司内配置的各类消防设施和设备进行检查,保证符合消防要求和安全规定。另外,消防器材 的配置种类、数量及配置地点,应当由专人负责管理,配置地点 应当有明显标志。 第四条消防管理人员应将各种消防设备的性能、使用方法等编制成图册,并熟练掌握。 第五条消防设施和器材不得随意挪作他用,禁止擅自更改、移动、拆除消防设备。如因装修需要改动,一定要经相应管理部门同 意后,由管理部门指定专业工程队施工,其他人员不得擅自施 工。

第六条消防设施和器材应当定期进行检测、保养,发现损坏应当及时维修或更换,确保各类消防设施和器材随时处于完好状态. 消防设施的维修需要专门的技术,特别是一些关键设备,应聘 请具有合格消防资质专业公司或技术服务部门负责此项工作。第七条灭火药剂失效以后应当及时更换新药剂。 第八条消火栓不得埋压,消防道路应当畅通无阻。 第三章安全疏散设施管理 第九条各部门必须按规定配备应急照明设施和疏散指示标志,按规定配备防火门和其他应急疏散设施。 第十条疏散通道和安全出口必须保障畅通,不得堵塞。 第十一条应急照明灯和疏散指示标志必须按规定进行定期检修,保证其随时完整、好用。 第十二条常闭式防火门不得处于开启状态,闭门器必须完好。 第四章消防安全检查管理规定 第十三条消防安全检查内容 1.检查消防制度的落实情况. 2.消防设施与设备的完好情况。 3.火灾隐患的防范情况等。

企业消防安全管理规定

编号:SM-ZD-29301 企业消防安全管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

企业消防安全管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、总则 1.为了切实加强公司的消防安全管理,保障公司科研、生产、经营和生活的正常秩序,保护员工的人身安全和财产安全,根据《中华人民共和国消防法》,结合公司实际情况制定本规定。 2.公司的消防安全管理实行“预防为主,防消结合”的方针,按照“谁主管,谁负责”的原则,逐级实行消防安全责任制。 3.公司行保安部是公司防火安全管理的行政主管部门,在公司分管副总裁的领导下,在当地公安机关消防部门的监督和指导下开展工作。 4.凡公司员工,在公司工作和生活的其他人员均应遵守本规定。 二、领导体制及组织机构 5.公司成立以分管行政安保的副总裁为组长,各部门负

责人为组员的消防领导小组。各部门实行行政领导责任制,在消防领导小组的领导下,全面负责本辖区的消防工作。 6.公司保安部是公司消防领导小组的办事机构。 7.公司日常消防管理工作由保安部组织实施。 8.消防责任制纳入领导岗位责任制,逐级进行考核。 三、各级消防责任人职责 9.公司消防领导小组职责: (1)贯彻执行国家有关消防法规; (2)将消防工作纳入行政管理范畴,与其他工作一起同计划、同布置、同检查、同总结、同评比; (3)部署公司的消防宣传教育和安全检查; (4)研究和制定公司的消防安全规章; (5)组织制定灭火方案,领导教工扑救火灾,保护火灾现场,追查和处理火灾责任人 (6)表彰消防工作的先进单位和积极分子。 9.保安部的消防职责 (1)认真贯彻上级和公司消防领导小组有关消防工作的指示和规定;

消防安全标准化管理细则

消防安全标准化管理细则 一、消防安全责任体系、消防安全规章制度 1、是否制定逐级和岗位消防安全职责 应建立消防安全责任人、消防安全管理人、消防工作归口管理职能部门负责人、消防控制室值班员、消防设施操作维护人员、保安人员及电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员等各级、各岗位人员的消防安全职责。 2、是否制定各项消防安全操作规程 应建立消防控制室值班人员火警处置、员工发现火情时的火警处置、自动消防系统操作、高温作业、变配电室操作、电气及燃气线路设备安装操作、火灾事故善后程序和其他必要的消防安全操作规程。 3、是否制定各项消防安全管理制度 应建立消防安全教育培训、防火巡查和检查、安全疏散设施管理、消防控制室值班、消防设施器材维护管理、火灾隐患整改、用火用电安全管理、易燃易爆危险物品和场所防火防爆、专职和义务消防队的组织管理、灭火和应急疏散预案演练、燃气及电气设备的检查管理、消防安全工作考评奖惩等制度。 二、消防档案簿册 消防档案簿册统一,应统一基础资料登记,统一防火巡查登记,统一防火检查登记,统一消防控制室值班登记,并按规定填写。

三、消防设施维护管理 人员密集场所、公共娱乐场所标识化管理 (1)、人员密集场所主要出入口醒目位置应设置总平面布局标识,总平面布局标识设置在室内的,不应小于0.5平方米,设置在室外的不应小于1平方米。 (2)、多层营业场所,应当每层设置平面布局标识,应设在电梯前室人员流动大的位置。 (3)、人员密集场所主要出入口、主要疏散通道设置消防宣传标识。 (4)、公众聚集部位应在出入口等醒目位置设置禁烟标识。 (5)、宾馆的客房床头应摆放“温馨三提示”牌,房门背后中上部设置消防安全疏散指示图。 (6)、灭火器宜放置在灭火器箱内,灭火器放置点、灭火器的箱盖上方应设置标识,标明名称、操作使用方法、维护保养责任人及维修时间。 (7)、室内消火栓箱上应设置标识,标明名称、操作使用方法、维护保养责任人及维修时间,提示不得圈占、遮挡。 (8)、手动火灾报警按钮附近应设置火灾报警按钮标识,并标明使用方法。 (9)、防火卷帘附近应设置“防火卷帘下严禁堆放物品”标识,并划线标明操作场地;防火卷帘按钮和防排烟按钮处应设置“消防设施按钮严禁遮挡”标识。

公司消防安全管理制度

消防安全管理制度 (一)消防安全教育、培训制度 1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式,提高全体员工的消防安全意识。 2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法治火。 3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 5、对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。 6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。 7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训,经考试合格,持证上岗。 (二)防火巡查、检查制度 1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检查制度。 2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。 3、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。 4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门,各部门负责人应每日消防安全检查情况通知,若发现本单位存在火灾隐患,应及时整改。 5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,根据奖惩制

度给予处罚。 (三)安全疏散设施管理制度 1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态,并定期组织检查、测试、维护和保养。 4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 (四)消防控制中心管理制度 1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 2、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。 3、按时交接班,做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续,值班人员不得擅自离岗。 4、发现设备故障时,应及时报告,并通知有关部门及时修复。

消防安全管理制度40295

消防安全管理制度 为加强消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,保护企业财产和职工人身安全,根据《消防法》、《机关、团体、企业、事业企业消防安全管理规定》等法律法规,结合企业实际,制定本制度。 1、企业消防安全工作实行“预防为主、防消结合”的方针,坚持专门机关与群众相结合的原则,事先防火安全责任制度。 2、总经理为企业消防安全工作第一责任人,各部门负责人为本部门消防安全工作第责任人。全体员工都应增强消防安全意识,做防火工作。 3、企业应经常组织员工进行消防安全教育培训,每年定期组织火灾事故应急预案的演练。 4、企业各场所应公安消防部门验收的要求配置消防设施和器材,消防安全标识,并由安全管理员负责其日常维修保养,确保消防设施和器材完好有效。 5、任何人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用相关设施、器材,不得埋压圈占消火栓,占用防火间距,不得闭锁安全出口,堵塞疏散楼梯、消防通道。 6、企业每季度进行一次消防安全检查。发现问题报告总经理,落实整改措施。 7、企业禁火区内严禁止使用明火,严禁燃放烟花爆竹。 8、设备维修、电气焊人员应防火专业教育培训合格方可上岗作业。 9、任何人发现火灾时都应当立即报警,任何企业和个人都应当无条件为报警提 供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警,发生火灾时,各企业必须立即组织扑救,人员集中场所的现场工作人员必须立即疏散在场群众。 消防安全管理规定 第一章一般规定 第一条消防工作贯彻“预防为主,防消结合”的方针,坚持“谁主管、谁负责”的原则,实行防火安全责任制。 第二条任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和参加有组织的灭火工作的义务。 第二章消防责任 第三条企业的主要负责人是消防安全工作的第一责任人,对本企业的消防安全工作全面负责。 第四条企业应落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人。 第五条企业消防安全责任人应当履行下列消防安全职责: 1、贯彻执行消防法规,保障消防安全符合规定,掌握本企业的消防安全情况; 2、将消防工作与本企业的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划; 3、为消防安全提供必要的经费和组织保障; 4、确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程; 5、组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题; 6、根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队; 7、组织制定符合企业实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。 第六条企业可以根据需要确定本企业的消防安全管理人。消防安全管理人对企业的消防安全责任人负责,实施和组织落实下列消防安全管理工作: 1、拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作; 2、组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实; 3、拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案; 4、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作; 5、组织实施对本企业消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通; 6、组织管理专职消防队和义务消防队; 7、在职工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预 18

单位消防安全检查

单位消防安全检查集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

单位消防安全检查单位消防安全检查是依照《中华人民共和国消防法》及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》中的有关规定对单位提出的具体要求,并作为一项制度确定下来。单位消防安全检查是单位内部进行的防火安全检查,以便及时发现和消除自身火险隐患,纠正自身违法行为,达到预防和减少火灾的目的。 一、单位消防安全检查的作用 (1)促进单位贯彻实施预防为主,防消结合的消防工作方针,落实消防安全责任制。预防为主,防消结合这一方针是我国人民同火灾作斗争的科学总结,它正确地反映了消防工作的客观规律。单位应当认真贯彻落实各项消防法律、法规,制定消防安全管理制度,切实落实消防安全责任制和逐级防火责任制,使这项工作经常化、制度化。通过检查还能发现灭火设备、消防组织、灭火预案中存在的问题,并得到及时解决,真正做到防消结合。 (2)及时发现和纠正违反消防法律、法规的行为,消除火灾隐患。

(3)落实逐级责任制。对单位自身进行消防安全检查,能增强防火管理者的责任感和自觉性,使之能经常的对单位实施消防安全检查,熟悉掌握单位生产工艺及火灾危险性,并督促落实各项消防安全措施和防火责任制,有效地保证消防安全。 (4)强化重点部位的消防安全管理。将重点部位进行分类,突出重点,配备力量,做到抓住重点,兼顾一般,确保消防安全。 二、单位消防安全检查的形式 单位消防安全检查是确保消防安全的需要,是一种自觉的内部管理行为。检查的形式有以下种: 1.防火巡查 是消防安全重点单位常用的一种消防检查形式,其他单位可以根据需要组织防火巡查。公共聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少2小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际情况组织夜间防火巡查。

企业消防安全管理制度

企业消防安全管理制度 一、目的 为了加强公司员工对消防安全意识,特制订本制度 二、使用范围 本制度适用于公司所有员工。 三、术语定义 无 四、内容 4.1 职责 4.1.1 消防工作应坚持“预防为主,防消结合”的方针。 4.1.2 集团公司工程部负责管理整个公司的消防安全工作;建立健全消防制度、档案,并督促检查落实情况。 4.1.3 各部门必须层层签订安全责任书,将安全、消防责任落实到人,重要部门要签订领导、安全员联保责任书,做到谁主管谁负责。 4.2 培训与教育 4.2.1 工程部负责组织各车间、部门安全员消防知识学习、培训和不定期的组织消防灭火、疏散逃生演练。 4.2.2 公司员工必须经安全消防培训合格后方可上岗;培训不合格,严禁上岗作业;一般员工应懂得区分火灾危险性,会使用简易的消防灭火器材,会扑救初起火灾,懂得逃生、自救的基本常识,以便应付突发消防事故。 4.2.3 公司应建立一支由志愿者组成的消防队,每年至少举行一次消防训练。

4.3 设施、设备要求 4.3.1 公司必须配有一定数量的消防器材,如:灭火器、消防栓、消防水枪、消防水管、报警器、消防应急照明灯等,由各使用部门负责管理,保卫班负责监督检查。 4.3.2 各种消防器材必须保证完好,能随时使用和开启;对于生锈和压力不足、零部件损坏的消防器材必须及时报修或报告保卫班进行更换和充装。 4.4 监督检查 4.4.1 安全生产办公室消防管理人员必须每天对各生产车间、各仓库、酒罐区等进行日巡查。检查各部门落实定期维护、保养消防器材制度情况;有无违章、违规作业情况;及时发现并排查火灾安全隐患。 4.4.2 各部门应每月组织一次防火自查,保证本部门内的消防设施、器材、安全标志完好有效;及时发现、排除火灾隐患。各部门要明确一至二名工作负责、事业心强的兼职消防安全员,主要负责本部门和重要部位的安全检查,发现有消防安全问题时,必须及时汇报并整改。 4.4.3 安全生产办公室每月组织一次安全、防火检查,对存在的火灾、安全隐患逐项登记,落实到人,限期整改;并保证消防设施、器材、安全标志完好有效。对各部门违反本消防管理制度的, 或未按规定按期完成火灾、安全隐患整改的,安保部报公司领导同意有权实施处罚。 4.5 防范要求 4.5.1 严禁在厂区内用汽油,易挥发溶剂擦洗车辆、设备。 4.5.2 严禁在厂区“禁烟区”吸烟。

消防安全管理制度规范

1、单位的消防安全管理工作在、贯彻“预防为主,防消结合”的方针,按照“谁主管,谁负责”、“谁在岗,谁负责”的原则,实行总经理领导下的逐级防火安全责任制。 2、单位成立以总经理为首的、各部门经理为委员的防火安全委员会,全面负责领导和开展本单位的消防安全管理工作。 3、在单位防火安全委员会的领导下,各部门成立以部门经理为首的防火安全领导小组,各行政班组设立防火安全员,做到责任层层落实,把好安全关。 4、各级管理人员及岗位安全员,在日常工作中要牢记防火工作的重要性,教育本部门员工认真学习消防知识,自觉遵守本单位各项安全规定,切实负责,加强检查,积极堵塞安全漏洞,把防火工作落到实处。 5、安全保卫部是单位防火安全管理工作的职能部门,在总经理和主管副总经理的领导下,负责本单位日常的消防安全管理工作。作为主管部门负责对各部门的防火工作进行检查、监督、指导。 6、单位配置的自动报警系统、自动喷淋系统、紧急广播系统、防排烟系统、卷帘门以及各种消防安全指示标志、消防栓、消防器材等设备设施及其安全配置必须符合国家有关规范标准,所有员工都有维护、保管、养护的义务,不准随意挪用、移动、挤占、遮挡和损坏。 7、单位的消防设备设施要有专人负责登记造册,定期维护保养,保持设备的完好有效。 8、成立以各岗位安全员为主要成员的义务消防队,由安全保卫部负责组织建立、健全规章制度,配备必要的装备、器材,定期开展消防业务学习和灭火技能训练,提高预防和扑救火灾的能力。 9、新员工上岗前要进行严格的消防安全培训,经考试合格后方可上岗。 10、所有员工应当认真遵守岗位安全制度,做到“三知、三会”(知道单位或本岗位的火灾危险性、知道初期火灾扑救方法、知道疏散逃生路线,会报火警、会使用灭火器材、会逃生自救)。 11、单位的防雷装置,应当在每年雷雨季节前进行定期检查,对避雷针、避雷器由有关主管部门进行定期校验。 12、单位把高压配电室、锅炉房、电脑机房、燃气调压站、中餐厨房等列为重点防火部位,这些部位要做到有健全的规章制度,有安全负责人,有安全防范措施,有紧急处置预案,及时消除不安全因素。 13、厨房等使用明火或产生热能源的部位,要严格管理,严格要求,要经常检查所使用的设备是否完好。

消防安全管理制度

消防安全管理制度 第一条、目的 为贯彻“以防为主,防消结合”的消防方针,保障公司的生产、财物和人身安全。 第二条、适用范围 本生产厂区内各部门、车间、仓库 第三条、安全消防管理职责 一、生产技术厂长责任 1、负责全面领导本厂区的消防安全工作,认真贯彻执行国家和上级有关消防安全工作的政策、法令、以及有关防火安全的规定。做到在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比防火安全工作。 2、主持制定和修订防火安全管理制度,并组织贯彻执行。 3、部署和组织本单位的防火宣传教育工作,教育全体员工严格遵守防火制度和一切与防火安全有关的规定。 4、定期检查和了解上级有关防火的规定和本公司的防火安全规程的贯彻执行情况,每月30日组织一次安全防火大检查,每周组织一次小检查,并负责研究解决重大火险隐患等不安全问题。 5、领导义务消防组织,加强管理、教育和学习训练,不断提高业务水平,以适应消防工作的需要。 6、负责筹建消防设施,审批消防器材的采购计划,指导对消防器材的配置、维修、保养和管理工作。 7、主持各类重大事故的调查和处理,制定防范措施,保证以后不再发生类似事故。 8、负责按有关规定对造成火灾事故的责任者进行处理;同时,负责对在防火工作中成绩突出的单位和个人,进行表扬和奖励。 二、车间(仓库)负责人责任 1、负责本车间(仓库)的消防安全工作,贯彻执行上级和公司有关消防安全工作的指示和规定,并经常检查防火安全工作。 2、每月月末总结部署防火安全工作,经常向员工进行防火安全教育,切实遵守防火制度和安全操作规程。 3、经常组织防火安全检查和生产操作的检查。经常听取员工对防火安全的意见,及时消

企业消防安全大检查工作总结

工作总结:_________企业消防安全大检查工作总结 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

企业消防安全大检查工作总结 为贯彻落实分公司《关于开展消防安全检查工作的通知》的工作要求,保障职场安全,xx中支积极响应,迅速成立了以总经理室为核心的安全检查领导小组,安排部署消防安全大检查工作。现将具体工作汇报如下: 一、召开专题会议、成立领导小组 12月1日上午,德州中支召开了各部门、各营销服务部经理参加的网络会,认真传达贯彻了公司消防安全大检查工作文件精神,精心系统的部署了中支消防安全大检查工作。 经中支总经理室研究决定,成立消防安全检查工作领导小组,全面负责开展此项工作的宣导、部署、协调和执行落实。 领导小组成员: 组长:xx 组员:xx、xx、xx 执行小组成员: 组长:xx 组员:xx部门经理、xx营销服务部经理 二、精心开展消防安全检查工作 12月2日上午,中支各部门、各营销服务部负责人开展了从中支到各营销服务部职场的全面安全排查工作。中支检查小组从一楼新生活广场到二楼、三楼职场的每间办公室、每个角落进行仔细检查,并认真做检查记录。经过全面检查,中支及个服务部职场无消防安全隐患,消防设施配备齐全,电器及用电线路安全,机房、仓库、财务室除有消防 第 2 页共 6 页

设施外还配有专门的责任负责人,消防通道畅通等,这些都基本保障了公司职场的消防安全。 三、消防警钟长鸣 11月份上海大火发生之后,德州中支及时举办了关于消防安全和火场逃生的专门知识沙龙,旨在普及伙伴们的消防知识和对消防安全的重视程度,通过本次检查,虽然暂时没有任何安全隐患,但是火灾猛于虎,在中支总经理室的指示下,德州中支将建立消防安全定期检查制度,计划每季度的最后一个月初都要进行消防安全大检查,要求大家随时注意消防安全,规范用电,职场禁烟等等。 安全生产重于泰山。中支所属各单位通过排查,基本合格,圆满完成了消防安全大检查工作的既定任务,进一步确保了公司及全体员工的生命财产安全。 企业消防安全工作总结 我公司在上级主管部门及公司领导的大力支持下,公司的消防工作在xx年的工作基础上,进一步深入贯彻落实《消防法》、公安部61号令和《xx年消防安全目标管理责任制考核办法》,全公司紧紧围绕安全第一,预防为主的安全生产方针,按照谁主管,谁负责的原则,强化了消防安全工作的管理,加大宣传力度,全面提高了广大干部职工的消防安全意识,使公司的消防安全工作落到了实处。通过公司各部门和全体职工的共同努力,我公司全年实现无重大生产事故、无火 第 3 页共 6 页

消防安全检查要点(标准版)

消防安全检查要点(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0502

消防安全检查要点(标准版) 消防安全检查要点 一查:消防合法性 1、查验建筑(场所)投入使用的时间和改造、装修时间,根据投入使用的时间和改造装修时间确定适用的消防法律法规和技术规范。 2、检查建筑(场所)消防审核、验收、开业前消防安全检查情况,查阅单位合法性文件(可为复印件),并通过档案或监督数字化系统进行核对,或者检查消防设计备案、消防竣工验收备案凭证。 二查:消防管理 1、消防安全组织机构健全。落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,消防安全责任人、消防安全管理人以及各级、各岗

位的消防安全责任人明确并落实责任。 2、消防安全管理制度完善。制定防火检查巡查及火灾隐患整改制度、用电用油用气安全管理制度、消防设施器材维护保养管理制度、员工消防安全教育培训制度、灭火和应急疏散预案演练制度等,并按要求建立档案台帐。 3、日常消防安全管理落实。严格用火用电用气管理,火灾危险部位(包括消防安全重点部位)有严格的管理措施;定期组织防火检查、巡查,能及时发现和消除火灾隐患;商场市场、宾馆饭店、学校、医院、公共娱乐场所按标准化管理要求实施管理;两个以上单位共同管理或者使用的建筑物,各方消防安全责任明确并落实,公共部位消防安全管理措施到位。 4、重点岗位人员经专门培训,持证上岗。新员工须经岗前消防培训,所有员工会报警、会扑救初期火灾、会组织人员疏散、熟悉消防设施的摆放位置。值班员或消防员会正确使用灭火器、消防软管卷盘、室内消火栓等扑救初期火灾,会报警,会组织人员疏散,熟知本单位灭火和应息疏散预案。

工贸企业消防安全管理制度

工贸企业消防安全管理制度 撰写人:___________ 部门:___________

工贸企业消防安全管理制度 一.目的 为了加强公司的消防工作,防止火灾事故的发生,保障公司财产和员工的生命安全,避免或减少火灾对环境的污染。 二.适用范围 适用于公司日常消防工作的开展,消防器材的管理、使用、维护保养。 三.职责 3.1. 安全管理部门负责公司消防工作计划的实施和日常消防工作的开展,负责公司所有消防器材的有效管理,确保消防器材时刻处于良好的工作状态。 3.2. 各职能部门负责本部门范围内的日常消防工作和消防器材的日常管理。 3.3. 公司所有员工有义务、有责任关心消防工作,维护消防器材,不得随意挪用,甚至损坏消防器材。 四.工作程序 4.1、各类人员必须严格执行国家《消防法》和其他消防法规标准,严格履行本公司所规定的安全职责和安全管理制度。 4.2、公司安全管理部门负责全公司的消防管理工作,各职能部门 第 2 页共 2 页

和生产车间应根据公司规定的安全职责做好安全管理(包括消防工作),按属地管理原则,落实消防责任人,明确专兼职消防员,配备必要的消防设施器材,并定期保养维护或更新。 4.3、火源管理、仓库管理等工作,遵守本公司各部门的规章制度。 4.4、电源管理(包括电器设备安装、临时用电管理等)遵守本公司关于用电管理的规定。 4.5、公司综合安全检查时,应对消防工作进行检查考核,发现隐患要及时整改。按属地管理原则,各生产车间和职能部门每月组织自查,各岗位做好日常检查工作。 4.6、消防安全教育除按公司《安全培训教育制度》执行外,同时强调:: 4.6.1新员工进公司上岗前必须进行消防安全教育,进行考核,并有记录。 4.6.2每月初各车间和职能部门组织召开员工会议,对全体员工进行包括消防安全方面内容的教育,并有记录。 4.6.3半年一次召开义务消防队员会议,组织学习消防法规及消防知识,并进行事故应急预案演习。 4.6.4利用黑板报、宣传窗、内部刊物宣传安全法规,报导企业安全管理工作以及消防案例教育。 4.6.5积极开展“119”宣传周等宣传活动,努力提高全员安全意 第 2 页共 2 页