文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土建监理实施细则

土建监理实施细则

土建监理实施细则
土建监理实施细则

第一部分监理实施细则概述

一、工程项目概况

1、工程名称:国家新校区建设工程

2、工程建设地点:北京市丰台区

3、工程建设规模:50392.9平方米

4、工程计划开工日期:2008年3月20日

工程计划完工日期:2010年7月24日

总工期:489天

5、工程概算:11000万元

6、资金来源:

7、工程图纸设计单位:北京建筑设计有限公司

8、投资批准单位:国家发展和改革委员会

9、批准文号:发改投资【2003】18号

10、规划部门批准文号:2006规建字06、06号

11、工程性质:民用

12、工程范围及内容:本工程位于北京市丰台区,新校区建设一期工程,主要包括教学综合楼(教学楼、行政楼、图书馆)、学员公寓、锅炉房。其中教学楼地上面积为7511.05㎡,地下面积为2139.64㎡,教学楼地下一层,地上六层;行政楼地上面积11787.19㎡,地下面积3755.77㎡,行政楼地下一层,地上七层;图书馆地上面积7471.05㎡,地下面积2141.28㎡,地下一层,地上六层;行政楼、教学楼、图书馆三部分地下一层为连成一体的汽车库(含冷冻机房及配电所)。学员公寓地上面积12743.66㎡,地下面积1386.26㎡;学员公寓楼地上九层,地下一层。锅炉房地上面积

728.50㎡,地下面积728.50㎡。锅炉房地上一层,地下一层。电气专业包括照明、动力系统、有线电视系统、电话、网络系统、综合布线、消防报警系统、监控系统、防雷、接地系统等。给排水专业包括给水系统、排水系统、中水系统、热力系统、雨水系统、消防系统、室内消火栓系统。设备专业包括电梯安装、锅炉安装、通风空调等。

设计概况表—1

二、监理工作依据

1、主要法规

表1—2 2、主要规范、规程

三、监理范围和工作内容

1、监理工作范围

本工程监理工作的范围为土建(含装饰)、给排水、消防、采暖、电气(含强电、弱电)人防通风、设备及安装、市政等全部建筑安装工程及配套工程的进度、质量、投资、安全控制、合理管理、信息管理、现场协调、工程洽商的初审以及工程进度款支付的计划及审核、工程结算的初审。同时对缺陷责任期的工作承担责任。

2、监理工作内容

⑴、特殊项目

地下防水,包括卷材和防水混凝土等。

⑵、关键项目

后浇带处理、地下室回填、大型塔式起重机的固定基座、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、高层内外架子(包括悬挑架、提升架等)、屋面和厕浴间防水、季节性施工等。

(3)、编制旁站监理方案(参见本工程的旁站监理方案有关内容)。四、质量目标

工程质量必须符合设计图纸和施工质量验收规范,并达到建设单位和

承包单位签

订的施工合同约定的工程质量标准:

合格工程。

五、工程质量控制

1、正确掌握工程项目质量控制的依据:包括施工图及说明、施工验收规范、规程及质量验评标准;图纸会审记录、设计洽商变更及工程洽商文件;特殊工程施工程序、验收标准及质量指标等。

2、核查总承包单位质量管理体系、技术管理体系,机构设置、人员配备、职责与分工的落实情况:

3、检查验收施工现场开工条件:如现场障碍物(地上、地下、架空)是否拆除;施工设施的设置是否按施工总平面布置搭设。

4、审查分包单位的资质。

5、对施工单位的检验测试仪器设备进行全面监督,审核度量衡的定期校定资料,保证度量资料的准确:

6、查验承包单位的测量放线,特别对已施工的实体作全面复查。

7、对进场的主要建筑材料、构配件、半成品及设备进行有效的质量控制,要求监理工程师采取验证材料证明、进行现场检验、并履行签认认可手续的方式进行有效地质量控制,否则不准用于工程使用。

8、对直接影响工程质量的施工机械、设备进行检查:如砼搅拌机、振捣器、打夯机、吊车、焊接设备等,对其规格、型号、性能审查,能否满足施工组织设计和工程质量的要求。

9、严格审查和核准工地试验室,考核其资质、仪器设备配置、技术人员素质,建立不定期考核制度。要求承包单位提出材料试验,施工试验,有见证取样送检计划,并监督其执行。

六、质量控制的重点

根据本工程的特点和施工部署,确定各施工阶段的质量控制点,制定相对应的确保施工质量的监理措施。

1、施工测量监理控制措施

测量工作的难点和重点以及措施如下:

①建立高精度场地控制网,建立矩形控制网,边长精度为±3mm。

②为满足工程沉降观测的需要,应在场地周边设置沉降观测基准点,并用精密水准仪观测。

③进行沉降观测要根据“建筑变形测量规程”(JGJ/T 8—1997)的要求,用精密水准仪定期进行沉降观测,以控制施工质量。

④本工程要求配备高精度的测量仪器设备,以满足测量精度的需要,并需按期进行检定。

⑤本工程测量监理组人员需配备专业测量工程师。

2、地下结构施工阶段

为确保基础底板砼质量,监理首先要审核施工单位专项施工方案是否合理,其次要加强旁站;

地下室外墙砼施工质量,消除分层浇灌过程中的冷缝及过振现象,从设计、配筋方式、砼配比养护方式等多方面入手,减少及缩小墙体的竖向无害裂缝;

混凝土柱要保证定位准确,与底板的连接满足设计要求。

对钢材型号的选用、接头连接方式、钢筋定位措施等钢筋加工与现场安装工艺方案问题进行论证;

3、确保地下室防水层施工质量

除大面防水层施工的接缝质量外,对底板、导墙的卷材施工及成品保护要认真检查施工单位质量保证措施是否落实到位;认真检查预留止水带施工质量;

4、认真对待基础肥槽的回填土施工质量

灰土的配制、分层夯实,取土样试验等要严格按回填土施工工艺执行;施工过程中注意墙面防水卷材的成品保护。

5、上部钢筋混凝土结构质量控制要点

认真审核地上结构施工部署,一定严格审核先期工程的结论和有关施工资料依据,从保进度、开拓工作面的战略角度对待上部结构施工质量;

砼工程质量是上部结构施工关键性的质量控制点,必须采取有效的监理措施,除了日常巡视外在结构关键部位进行旁站监理;

协助施工单位论证坡屋面模板的支固、脚手脚的搭设等模板方案性问题;

认真检查砼的拆模工艺的执行情况,作好砼成品保护工作,确保现浇砼工程拆模后的成品观感、尺寸质量。

6、室内装修阶段

精装阶段是体现建筑水平、风格及使用功能的重要阶段,是本工程的质量控制重点之一,为此本本监理公司将派有多年施工经验的老专家、老技工参与或指导该阶段的监理工作;

精装阶段的质量工作必须狠抓分包单位的资质水平以及供货材料的质量等级。

7、外檐装修阶段

外檐装修是整个工程的脸面,是整个工程的质量控制重点。为确保工程质量,必须选专业施工队伍施工保证表面平顺和线条的清晰,并依据施工规范施工,保证质量。

外檐装修质量和室内装修一样,必须抓住分包单位资质水平及装修材料本身的质量等级。

第二部分地下卷材防水工程实施细则

一、材料质量控制

(一)、采用自粘防水卷材(以下简称“自粘卷材,’)。

1 分类:

自粘卷材的分类是按表面材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、无膜(N)三种;按用途聚乙烯膜面、细砂面自粘聚酷胎卷材适用于非外露防水工程。

2 规格:

每卷面积:20 m2、15 m2、10m2;

幅宽:920mm、l000mm;

厚度:1.5mm、2.Omm、3.Omm。

注:生产其他规格尺寸的防水卷材,可由供需双方协商确定。

3 适用工程:

聚乙烯膜为表面材料的自粘卷材适用于非外露的防水工程;无膜双面自粘卷材适用于辅助防水工程。

(二)自粘卷材的技术要求。

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

土建监理实施细则内容

、专业工程特点 (一)工程概况 (二)、监理工作依据 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《建设工程质量管理条例》 3、《中华人民共和国安全生产法》 4、《建设工程安全生产管理条例》 5、《建设工程监理规范》 (GB50319-2000) 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 ( GB50202-2002) 8、《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50203-2002) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 10、《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2001) 11、《屋面工程质量验收规范》 (GB50207-2002) 12《地下防水工程质量验收规 范》 (GB50208-2002) 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》 ( GB50209-2002) 14、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 ( GB50210-2002) 15、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 16、《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 17、《电梯工程施工质量验收规范》 (GB50310-2002) 18、《智能建筑工程施工质量验收规范》 ( GB50339-2003) 19、建设工程强制性条文、标准 20、江苏省其他有关建设工程的法律、法规、强制性标准、规章、规程和规范性文件 21、建设工程委托监理合同 22、建设工程承(分)包合同(包括协议书、招投标文件和工程预算书)

23、《监理规划》 23、建设单位提供的本项目的地质勘察报告、设计施工图纸和其它工程建设文件 24、图纸会审纪要、设计变更、工程变更洽商记录、工程技术核定单等及其他补充文件 25、建设工程的各种标准、图集 26、建设单位对监理工作的其他指令性文件 (三)本工程的专业特点 1、工程环境: 该工程南面紧靠河浜,水和自然地面基本持平,场地地面低平,土方回填较多;地下室基础承台底标高为-4. oom地下降水工作量较大。 2、建筑特点: ⑴ 该工程范围内有主建筑六层框架办公楼一幢,门卫及配电房一座,水泵房一座及地下水池一座。区内道路为二灰结石基层,沥青混凝土面层。设计总建筑面积为7047叭其中办公楼建筑面积为6879 m2(其中地下室建筑面积为394眄, 层数为地下一层,地上6层,总高度22. 8m。建筑层高为:地下室3. 0m, 一层4. 2m 二?六层3. 6m ⑵本工程室内土0.000高于室外地面600伽(室外地面为0.33m)。 ⑶地下室防水等级为二级,防水混凝土等级为S&外墙做法为防水混凝土 墙体上做20 厚1:2. 5水泥砂浆找平层、25厚聚乙烯泡沫挤塑保温板、涂聚氨酯涂料三遍防水层厚1.5-1 . 8120厚、花铺200g油毡一层、20厚1:2.5水泥砂浆保护层、 1 :3 水泥砂浆砌永久性保护墙。 ⑷本工程屋面防水等级为U级,该屋面为不上人屋面,其做法为:钢筋混凝土屋面板上做20 厚1:3 水泥砂浆找平、涂聚氨酯三遍防水层厚1. 5-1 . 8,四周卷起150高、贴35 厚挤塑聚苯乙烯保温层用胶粘剂粘牢(全粘法,、20厚1:1.25 水泥砂浆、40厚C20细石混凝土随捣随抹,内配①4@ 150双向。 ⑸建筑物外立面采用石材幕墙装饰,办公楼局部为玻璃幕墙。窗及幕墙采用铝合金双层中空玻璃系统。 ⑹内装饰做法:

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

多层及高层住宅工程监理实施细则(土建类 82页)ser8622

目录 一、编制目的 (2) 编制依据 (2) 工程特点 (2) 监理工作流程 (2) 施工准备阶段的监理工作 (3) 施工阶段进度控制工作流程 (3) 平行检验监理 (5) 旁站监理 (7) 土方工程质量控制 (9) 混凝土工程质量控制 (13) 钢筋工程质量控制 (20) 模板工程质量控制 (29) 砌体工程质量控制 (33) 装饰工程质量控制 (36)

防水工程质量控制 (44) 质量通病监控要求及措施 (59) 一、编制目的: 施工阶段质量控制是工程项目质量控制的关键性环节,其中心任务是通过建立、健全质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系、安全保证体系,严格施工管理,确保工程达到施工合同、设计、图纸和施工规定的标准。 二、编制依据: 1、本工程施工阶段的监理规划 2、本工程施工阶段的监理合同 3、国家颁发的建筑施工、验收规范及地方标准 4、施工图及有关设计文件 5、施工单位的承包合同及施工组织设计 三、工程特点:

本工程为多层及高层住宅、商用混和建筑,基础采用预应力高强混凝土管桩,筏形承台,地下二层,地上分别为11 层、18 层、24层,住宅为混凝土砌块填充墙结构,住宅建筑面积46.23万M2,公建及商业建筑面积0.98万M2,总占地面积为32.97万M2。 四、监理工作流程: 五、施工准备阶段的监理工作: 组织监理人员熟悉委托监理合同和工程施工内容。 熟悉设计文件并对图纸中存在的问题通过建设单位提出书面意见和建议,参加建设单位组织的设计交底会,对设计交底会议要进行签认。 3、督促施工单位完善各种准备工作。

六、施工阶段进度控制工作流程: 审 否 审 否 可 否 进度控制内容 进度安排是否满足汇景花园居住小区工程 B 区项目合同工期的要求和规定的开竣工日期;(2) 项目划分是否合理,有无重项或漏项;

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

土建监理实施细则doc

监理实施细则 (土建工程) 工程名称:##集团三精制药技改工程监理单位:@@建设监理有限公司

监理实施细则 土建监理工程师在监理公司领导、总监理工程师指导下遵循:守法、诚信、公正、科学的准则,按着公正、独立、自主的原则监理哈药集团三精制药厂技改工程的建设。根据哈药集团三精制药厂技改工程的特点,在监理规划的指导下制定监理实施细则。 一、工程概况: 哈药集团三精制药厂技改工程位于哈尔滨市哈平路哈药集团三精制药有限公司新厂区,本工程分四个单体,即一栋职工活动中心3932.72m2、一栋常温库8774.24m2、一栋暖库8774.24m2、一栋危险品库228m2,职工活动中心高度为21米,地下一层,地上一层,局部三层,五层,常温库和暖库长104.2米,宽41.2米,高16.20米,室内外高差为0.3米,二层框架结构,层高:一层为5米,二层6米;危险品库长20.85米,宽10.95米,高5.25米,

室内外高差0.15米,一层框架结构。 1、建筑特点: 职工活动中心:屋面用80厚挤塑成型笨板保温/及夹心复合吕板,建筑外门为实木保温门/批、玻璃外门加热风幕,建筑外窗采用节能建筑窗(塑钢窗,双玻),地下防水采用二道以上防水设防,其中一道为合成高分子卷才,双层使用,总厚度不小于2.4mm,另外一道为防水混凝土抗渗等级为S8自防水结构。 常温库、暖库、危险品库:基础形式,采用柱下独立基础,墙下条形基础。墙体地下部分采用MU10实心黏土砖,地上部分采用MU5陶粒砼砌块。墙体防潮层位于-0.060m标高处,采用20厚1:2.5水泥砂浆掺4%防水粉。楼面采用井字梁现浇钢筋砼楼板,屋面采用20厚长预制双T砼屋面板。地面为50厚C20细石砼找平层上铺3mm耐磨地坪。室内墙刷106内墙涂料;外墙贴白色瓷砖,局部采用蓝色瓷砖做装饰带,墙裙贴蘑菇石饰面。屋面排水采用内外结合有组织排水,雨水管采用白色PVC塑料管。屋面防水采用SBS防水层。门采用彩钢板门及放火门;窗采用单框塑钢中空玻璃窗。 2、结构特点: 职工活动中心:基础为钻孔压浆桩基础,主体框架结构,屋

房屋建筑工程施工监理实施细则

兰州西至武威南增建二线 房建工程监理实施细则 (C2监理标段) 审批人: 编制人:苏未宁陈世清 西南交通大学工程建设监理公司 兰武二线监理站 二○○四年六月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 兰武二线房建工程位于兰武线各站内,建筑结构为框架结构低层建筑,基础为井桩基础,填充墙采用粘土空心砖。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留孔洞较多,工程地质情况较为复杂。

1、房屋建筑工程监理工作

2、土方工程 2.1 土方开挖 2.1.1监理工程师审批施工方案,重点审查开挖方式、支护形式、临时排水措施、 回填方案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土方开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑周围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应严格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、周围环境进行观察和监测,出现异 常情况,应协调各方及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥善 处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进行 控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工方案,承包单位必须严格按照批准的施工方案进行组织 施工。

土建监理实施细则(范本)

一、工程概况 (一)工程名称: 莱州市变电线路检修、配电工区生产楼 (二)工程地点: 莱州市城三路与备战路交汇处 (三)建筑工程类型组成及规模: 莱州市变电线路检修、配电工区生产楼,建筑面积均为9798.77㎡;建筑结构形式为框架结构;建筑结构类别为二类;建筑使用年限为50年;抗震设防烈度为7度;防火设计的建筑分类为二类;耐火等级为二级;屋面防水等级为二级。 本工程包括以下电气系统:220V/380V配电系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施;有线电视系统;系统;网络布线系统。 (四)工程投资总额: 预计工程投资总额约为1670万元。 (五)建设工程计划工期: 工程开工日期:2010.11.20 工程竣工日期:2011.12.31 (六)建设工程质量要求: 合格 (七)工程参建单位: 二、施工阶段的质量控制 (一)质量控制的原则: 1.坚持质量第一、提高质量意识 监理工程师不仅要对业主负责,同时也为国家社会负责,所以必须将质

量意识贯穿于项目建设全过程,将质量第一的思想贯穿于监理工作每一个细节。 2.坚持全过程质量控制,加强预控 施工阶段质量控制,重点工序、重点环节工程质量问题采取预控为主。即:事先分析在施工中可能产生的问题,提出相应控制措施,将各种隐患和问题消除在发生之前。 3. 坚持“严格控制、积极参与、热情服务”的监理方式。 (二)质量的事前控制 1.掌握和熟悉质量控制的技术依据; 2.施工现场的质量检验验收; 3.施工机械的质量控制; 4.审查承包商提交的施工组织设计、施工进度计划和施工方案,要点如下: 5.协助承包商完善质量保证工作体系,完善质量报表、质量事故的报告制度等。 6.为保证工程实施有一个好的开端,监理工程师在工程开工前召开第一次监理工地会议,进行监理交底,明确监理工作程序及各专业监理工程师的职责分工。 (三)质量的事中控制 1.原材料质量控制: 1)控制目标:本工程需要的材料、购配件及设备质量必须满足合同规定的 质量要求和现行的国家标准。

工程监理实施细则范文

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。 审查施工单位单项施工组织方案的可行性,督促其开展技术交底和安全交底工作。

检查施工单位配制模板的合理性。 严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模板质量。 支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。 模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确保砼浇筑的顺利进行。 模板工程监理工作流程 模板工程质量控制工作流程如下图:

建筑节能工程监理实施细则完整

建筑节能工程监理实施 细则完整 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

融水县金山丽园小区工程 节 能 监 理 细 则 广西华蓝工程咨询管理有限公司 二O一年月 目录 一、工程项目概况 (2) 二、监理依据 (5) 三、质量控制流程、要点及措施: (7) 四、监理工作方法及措施 (21) 一、工程项目概况:本工程位于融安县桔香南路136号东侧,西侧与融安供电公司电力生产调度综合楼项目,总建筑面积为9641.4㎡,建筑结构形式为框架结构,位于融安中医院宿舍相邻,建筑层数为地下一层,地上9层综合楼,由广东粤建设计研究院有限公司设计。本工程建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为6

度,屋面防水等级为Ⅱ级。泗顶供电所生产综合营业楼,总建筑面积为785.98㎡,建筑结构形式为框架结构,地上二层,抗震设防为丙类。 节能措施: (一)、建筑总平面布置 1、总平面布局没有足够的自然风入口和出口,建筑群室外空间气流顺畅。 2、建筑物朝向以南北向为主,主里面迎向夏季主导风向,有利于夏季自然通风,降低空调负荷。 3、在满足日照间距和卫生间距的前提下,尽量拉大建筑间距,强化小区内的空气通风换气。 4、采取立体绿化系统,地面绿化确保规定的绿地率,不做或少做硬质铺地,该做透水地面,减少地面热反射,避免“热导效应”,阳台绿化,入户花园、屋顶花园等空中绿化可提高绿化率,并起到遮阳降温作用,有利于节能。 (二),单位设计 1、组织良好的穿堂凤。尽量使每户或每室均有两个朝向可开门窗采光通风,有利于夏季降温,降低空调能耗。 2、适当控制窗墙面积比,使窗墙面积比尽量满足节能标准的规定,特别是东、西外墙,宜少开窗或开小窗、不开窗。 本工程居住部分的窗墙比:东0.04,南0.44,西0.04,北0.32,平均窗墙比为0.21. 本工程公共部分的窗墙比小于0.40时,玻璃的可见透射比不应小于0.4,外窗传热系数住宅4.5,商铺一。 (三)、外围护结构主要节能措施 1、屋面:采用30厚挤塑聚苯板保温隔热。K=0.87,D=2.616.

监理实施细则93148

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、监理工作流程 四、监理控制措施 五、质量、安全控制措施及要点 六、安全文明施工监理

一、工程概况 1、建设工程名称:重庆市江津区四面山白岩嘴危岩排危处置工程 2、建设单位:重庆市江津区地质灾害整治中心 3、建设工程地点:该工程位于江津区四面山白岩嘴 4、承包人:重庆市二零八建设工程公司 5、设计单位:重庆市地质灾害防治工程勘查设计院 6、工程概况:本工程位于重庆市江津区马家坪官家坝白岩嘴,目前凹腔已经形成,在降雨作用下随时有垮塌的可能。斜坡坡脚有有水泥乡村公路通过,但危岩地处高程较高,脚手架、混凝土等材料及施工机具需要采用索道运输陡崖区,场地交通不便,治理难度较大。 7、建设工程内容:本工程对危岩采用爆破+人工清理坡面+C25混凝土支撑封闭泥岩凹腔+被动网的综合治理方法。共爆破清除W1、W2危岩体方量约20500m3;人工清理坡面松动碎石5000 m3;坡面清理26390 m3,C25混凝土嵌补封闭凹腔500 m3;脚手架26390 m2;弃方39200 m3。 二、编制依据: 1、施工单位经论证审批通过的相关专项施工方案; 2、重庆市江津区崩岩山滑坡治理工程设计图; 3、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013); 4、《爆破安全规程》(GB 6722—2014); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013;

7、《建设工程监理规范》(GB503l9-2013); 8、《地质灾害防治工程监理规范》(DZ/T 0222-2006); 9、《公路边坡柔性防护系统构件》(JTT 528-2004); 10、《工程建设标准强制性条文》; 11、其他国家、行业部门颁发的各种规范、评定标准等; 12、已被批准的监理规划。 三、监理工作的流程:(见监理规划) 审查施工单位资质及人员执业资格审查施工技术方案及作业准备情况对所用材料质量按规定要求控制 对工序质量按规定报验程序检查收集、整理资料 对完成分部工程组织检查评定验收 四、监理控制措施 (一)安全措施 1、审查施工单位技术安全资质等级和安全许可是否符合要求。 2、审核施工技术方案及有关安全施工措施是否符合要求。 3、检查安全施工规章制度及作业程序落实情况,尤其安全作业交底是否到位。 4、按规定对施工用机具设备报验进行检查验收。 5、施工人员认真学习安全操作规程,提高安全意识,重点很抓违章操作的现象,坚持做到每道工序有安全交底。

监理实施细则(土建工程)

一、工程概况 阳泉汇能煤业有限公司为合资股份制企业,矿井设计规模1800Kt/d,为满足生产需求,改善工作环境,设计生产能力为1800Kt/d,自动化环保型选煤厂,该工程由煤炭工业太原设计研究院设计,由山西省第一建筑工程公司负责施工,该工程建筑场地类别Ⅱ类,抗震设施烈度为7度,建筑结构有办公区,储运区,在储运区布置有末原煤仓、洗块煤仓、洗末煤仓、基础为钢筋砼基础,砼强度除垫层为C10外,筒壁滑膜施工砼C30,钢筋采用长钢集团生产的HPB235、HPB335级钢,水泥为阳泉亚美,黄沙产地为河北。 二、主要建筑物 动筛排矸车间、主厂房、综合楼、1#转载站、2#转载站、原煤储煤场、末原煤储煤场、煤泥卸载站、1#矸石仓、2#矸石仓、末原煤仓、洗块煤仓、洗末煤仓、浓缩车间、水池及泵房 三、监理范围和控制目标 1、监理范围:汇能煤业选煤厂工程监理。 2、监理目标: 质量目标:合格工程;工程目标:24个月 四、监理机构组织: 监理部设总监理工程师一名,土建六名,安装一名。 五、质量控制的任务、措施和方法 1、质量控制的任务

该工程质量目标为合格标准,这就要求在施工监理过程中必须做到以下几点: 1)所有的分部工程质量应全部合格。 2)质量保证资料应齐全。 3)所有工序衔接和隐蔽工程未经监理检验合格认可不得进入下道工序进行施工。 主要建筑单位工程一览表 工程名称结构建筑面积层数备注 动筛排矸车间钢筋砼 主厂房钢筋砼 综合楼砖混 1#转载站钢筋砼 2#转载站钢筋砼 原煤储煤场钢筋砼 末原煤储煤场钢筋砼 煤泥卸载站钢筋砼 1#矸石仓钢筋砼 2#矸石仓钢筋砼 末原煤仓钢筋砼 洗块煤仓钢筋砼 洗末煤仓钢筋砼 浓缩车间砖混 泵房砖混 水池钢筋砼 2、质量控制的措施

土建工程监理实施细则

土建工程监理实施细则 根据监理合同、监理规划、国家有关规定及现行规范,结合重庆市要求及工程的特点,特制定本监理细则: 一、工程特点: 见监理大纲 二、监理工作的流程(见图表)附后 三、监理工作的控制要点及目标值 1、定位放线:开工前,对每个单位工程的测量定位及标高复验后,符合规划及设计要求,才能进行土方开挖。 2、土方工程 (1)、土方开挖前必须上报土方开挖方案,经审批后才准开挖; (2)、根据工程特点及基础深度,挖土放坡系数按规范控制在1:0.5—1:1之间。 (3)、控制土方开挖标高,当土方达到设计标高时必须进行验槽,合格后方可进行下道工序施工。严禁有超挖或浅挖现象。 (4)、基坑四周边坡要有防护措施。 3、模板工程 (1)、模板必须保证工程结构和构件各部分形状及几何尺寸符合设计要求。 (2)、必须具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受砼的自重和侧压力及施工中所产生的荷载。 (3)、模板拼缝应连密;表面要平整,标高应准确,脱模剂涂刷应均

匀。 (4)、模板拆除。侧模在砼强度保证其表面及棱角不因模板拆除受损坏,方可拆除,底模按设计的砼标准值达到所规定的百分率才能拆除,阳台、楼梯、雨蓬要砼强度达到百分之百后方可拆除。 4、钢筋工程: (1)、进场钢筋必须是有出厂质量证明书和试验报告单。进场时应按炉(批)号及规格分批见证取样,封存后送有资质的试验站作力学性能复试,合格后方可使用。 (2)、钢筋的规格及数量应符合设计要求。特殊情况下,当需要代换时,应征得设计单位的同意,且附有代换计算书,经复核符合要求方可代换。 (3)、钢筋的焊接接头要进行基本性能的试验,合格后方可使用。 (4)、C20砼附钢筋的搭接长度为48d,锚固长度为40d。 (5)、当受力钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件内的接头应相互错开,在任一焊接接头中心至长度为钢筋直径35d且小于500mm的区段内,同一根钢筋不得有两个接头。 (6)、为受力钢筋之间绑扎接头位置应相互错开,受拉区不得超过25%,受压不得超过50%。 (7)、严格控制钢筋保护层,保护层的合格率要达到90%,该项目钢筋保护层厚度分别为:板为20mm,梁柱为30mm。 (8)、在钢筋绑扎时要加强巡检,发现问题立即通知施工单位改正。绑扎结束后,施工单位按照检验批进行自检合格后,报监理公司进行验收

监理实施细则一般应包括以下内容

监理实施细则一般应包括以下内容 1.工程(或分部分项工程特殊工艺)楷况或特点 2.监理依据(应包括经审定的施工组织设计或施工方案,施工方法等) 3.监理目标的分解 4.监理人员职责的分工及作业计划 5.质量,投资,进度事前事中事后控制及措施。 6.重点部位,关键控制点的监理针对措施及隐患控制 7.组织协调及合同,信息管理控制重点及实施细则 (1)投资控制实施细则 ①在承包合同价款外,尽量减少所增加工程费用。 ②全面履约,减少对方提出索赔的机会 ③按合同支付工程款 (2)质量控制实施细则 一方面,要求施工单位建立并完善落实质量保证体系,做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料,设备有实验,隐蔽工程有记录,质量有自检,专检,交工有资料;另一方面,也应制定一套具体,细致的质监措施,特别是质量预控措施。 ①对主要工程材料,半成品,设备质量的预控措施,应列成表格 ②质量措施与方法:审核产品技术合格证及质保证明,抽样试验,考察 生产厂家。 ③对重要工程部位及容易出现质量问题的分部分项工程制定质量预控措 施 (3)进度控制实施细则 ①严格审查施工单位编制的施工组织设计,要求编制可行的网络计划, 并在施工中按此组织施工 ②无论乙供材料或甲供材料,设备,必须制定供货计划,并按计划及时 进场到位,为施工创造有利条件 ③检查落实施工单位的4M1E,即劳动力,材料,机械设备,施工方法等 的落实情况。

④要求施工单位按月编制施工作业计划,将进度按日分解,以保证计划 落实并作为支付工程款的依据。 ⑤检查进度落实情况,按网络计划明确关键线路,可根据实际情况按 季,月,旬检查进度情况,并安排下一步进度。 ⑥协调各施工单位的关系,使其互相配合,支持。 ⑦利用经济杆杠,督促施工单位按计划完成任务。 ⑧通过建设单位协调好远近外层的关系,为施工创造便利

建筑工程监理实施细则

建筑工程监理实施 细则

Xxxxxx国际山庄一期工程 监理实施细则 ( 安全 ) 内容提要: 安全监理工作流程 安全监理工作控制要点及目标 安全监理工作方法与措施 监理人员的监理工作职责 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 1 安全监理工作流程 2 监理工作控制要点及目标 2.1 安全管理方针 2.2 开工前期的监理工作 2.2.1 需审查的资料 2.2.2 施工方案的审查程序: 2.2.3 施工现场布置 2.3 施工期间的安全监理工作 2.3.1 安全检查的内容 2.3.2 安全巡视的频率 2.4 竣工阶段监理工作 2.5 安全监理工作目标 3 安全监理工作方法与措施 3.1 安全监理工作方法 3.2 安全监理措施 4 监理部各监理人员的监理工作职责4.1 总监理工程师及代表的职责

4.2 安全工作的专职监理工程师职责 4.3 其它专业监理工程师和监理员的职责 5 监理部的安全工作制度 安全监理工作细则 1、安全监理工作流程 监理部成员熟悉图纸┈┈ 以总监为组织者,各专业监理工程师分工编制安全监理细则┈┈ 监理部审核施工单位的施工组织设计、专项施工方案、安全应急救援预案┈┈ 监理部,核查施工单位的安全生产许可证,检查施工单位的安全生产管理体系是否健全,并检查施工单位的安全规章制度、特殊工种上岗证、安全技术交底┈┈ 各专业监理工程师检查施工单位的施工机具的合格证及保养情况┈ 各专业监理工程师检查施工操作人员的安全教育培训资料┈┈ 监理部检查施工现场的机具布置等是否与总平面图相符┈┈监理部巡视检查现场施工安全工作,检查施工用电是否规范、脚手架搭设是否规范、三宝的使用情况、四口的防护措施,并针对情况发出联系单、通知单等及时督促施工单位整改,督促施工单位安全管理体系有效运转┈┈

房屋建筑工程监理实施细则

蓬溪县任隆镇杨长春等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 四川泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇杨长春邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖孔桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留孔洞较多,工程地质情况较为复杂。

1、房屋建筑工程监理工作

2、土方工程 2.1 土方开挖 2.1.1监理工程师审批施工方案,重点审查开挖方式、支护形式、临时排水措施、 回填方案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土方开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑周围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应严格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、周围环境进行观察和监测,出现异 常情况,应协调各方及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥善 处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进行 控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工方案,承包单位必须严格按照批准的施工方案进行组织 施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后方可继续后续 施工。

土建监理实施细则(范本).doc

梅溪乡便民服务中心 及公租房 土 建 监 理 细 则 湖南联创项目管理有限公司

梅溪乡便民服务中心及公租房项目监理部 二0一二年七月 土建监理细则审批记录

一、项目基本情况 (一)项目概况 1)、本项目为岳阳市岳阳楼区梅溪乡便民服务中心及公租房,建筑占地面积928㎡,建筑总平方面积8534㎡,建筑总层数地下一层,地上十二层,其中地下室车库-5m,一楼5.4m,二楼5m,三楼3.6m,四楼4.2m,五楼以上均3.3m,建筑总高度47.70m,室内外高差0.90m。 2)、本工程建筑结构形式为框架结构,建筑物合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,不抗浮,本工程结构安全等级为二级,地下室车库耐火等级为一级,地上耐火等级为二级。 结构砼的强度等级按下表采用: 注:墙柱砼强度等级高于梁板砼强度等级,节点区的砼强度等级应按其中较高者施工。 (二)材料选用要求 砼环境类别:室内潮湿、露天及与水土直接接触部分(基础、屋面等)为二.a类,其他为一类。 墙体材料:±0.000以下隔墙、±0.000以上外墙、女儿墙采用烧结多孔砖MU10(容重≤16.4 K N/m3),楼、电梯间墙、分户墙、户内隔墙、剪力墙中

隔墙、管道井采用加气砼砌块A3.5(容重≤7K N/m3),卫生间隔墙采用灰砂砖(容重≤18K N/m3)。 (三)防水做法 1. 地下室墙身、底板:合成高分子涂膜、卷材防水 2. 屋面: 3.0厚高聚物改性沥青防水卷材和1.2厚氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材。 (四)构造做法 1. 内墙1:水泥砂浆墙面(卫生间;电梯厅、公共走道) 15厚1:3水泥砂浆,5厚1:2水泥砂浆 内墙2:乳胶漆墙面(楼梯间、物管办公) 12厚1:3水泥砂浆打底,8厚1:2水泥砂浆罩面、压实赶光内墙3:腻子批平 5厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底,5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压光 2. 面砖外墙1:内饰面为35厚抗裂保温砂浆 面砖外墙2:内饰面为45厚抗裂保温砂浆 3. 楼面1:地砖楼面(首层大堂、首层电梯厅) 8-10厚地砖铺实拍平,20厚1:4干硬性水泥砂浆楼面2:水泥砂浆楼面(楼梯间、管道井) 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 楼面4:卫生间楼面(卫生间、阳台) 1.5厚GBS防水涂料四遍,四周沿墙上翻150高 (五)工程特点 本项目为框架—剪力墙结构,土建工作内容主要为土方工程、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、楼地面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程、防水工程。由于本项目使用功能多,平面布局复杂,各栋标高变化较大,存在深基坑支护、基础大体积砼和地下室防水施工,土建工程量大,施工质量要求高,且土建工作与安装工作交叉作业较多,各专业工程及各工种间配合频繁,需组织高素质的施工管理人员和操作人员进场参加施工,各

监理实施细则完整详细版

重庆十八梯传统风貌区项目首开区工 程 监理实施细则 浙江天成项目管理有限公司 重庆十八梯传统风貌区项目监理部

2017 年月

第一章工程概况 第二章监理工作范围 第三章监理工作目标 第四章监理工作依据 第五章监理组织机构 第六章监理主要工作内容与控制要点 第七章工程测量监理实施细则 第八章土方、基坑工程监理实施细则 第九章地基基础工程监理实施细则 第十章现浇钢筋混泥土主题结构工程监理实施细则第^一章砖石工程监理实施细则 第十二章木结构工程质量控制监理实施细则 第十三章屋面工程监理实施细则 第十四章建筑地面及厨卫间防水工程监理实施细则第十五章建筑装饰工程监理实施细则 第十六章给排水工程监理实施细则 第十七章电气工程监理实施细则 第十八章绿化工程监理实施细则 第十九章安全监理实施细则 第二十章安全文明施工监理控制要点

第一章工程概况 一、工程项目的组成及规模: 本工程项目位于重庆市渝中区较场口,场地北高南低,东高西低, 拟建工程场地位于拆迁区,相邻建(构)筑物主要为周边相邻人防洞室及十八梯首开区拟保留建(构)筑物和梯坎挡墙。在原基上保留原始风貌传统的古建筑。 本项目名称是重庆十八梯传统风貌区项目首开区工程。建设单位 是重庆十八梯文化发展有限公司,设计单位是重庆博建建筑规划设计有限公司,监理单位是浙江天成项目管理有限公司。 该工程包括A-1楼至A-5楼,监理范围包括基础、土建、室内外给排水、强弱电、广场道路、园林景观等施工内容。 二、工程的特点: 1.本工程项目位于重庆市渝中区较场口,场地北高南低,东高西低,拟建工程场地位于拆迁区,相邻建(构)筑物主要为周边相邻人防洞室及十八梯首开区拟保留建(构)筑物和梯坎挡墙。 2.经现场调查结合地勘资料,拟建场地范围内区域构造作用轻微,未发现断裂构造,亦未发现滑坡、危岩崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质现象,无不良地质现象不发育地段。场地内未见“河道、沟滨、墓穴等对工程不利的埋藏物。各种

建筑节能工程监理实施细则(完整)

. 融水县金山丽园小区工程 节 能 监 理 细 则 广西华蓝工程咨询管理有限公司二O一年月

目录 一、工程项目概况 (2) 二、监理依据 (5) 三、质量控制流程、要点及措施: (7) 四、监理工作方法及措施 (21)

一、工程项目概况:本工程位于融安县桔香南路136号东侧,西侧与融安供电公司电力生产调度综合楼项目,总建筑面积为9641.4㎡,建筑结构形式为框架结构,位于融安中医院宿舍相邻,建筑层数为地下一层,地上9层综合楼,由广东粤建设计研究院有限公司设计。本工程建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为Ⅱ级。泗顶供电所生产综合营业楼,总建筑面积为785.98㎡,建筑结构形式为框架结构,地上二层,抗震设防为丙类。 节能措施: (一)、建筑总平面布置 1、总平面布局没有足够的自然风入口和出口,建筑群室外空间气流顺畅。 2、建筑物朝向以南北向为主,主里面迎向夏季主导风向,有利于夏季自然通风,降低空调负荷。 3、在满足日照间距和卫生间距的前提下,尽量拉大建筑间距,强化小区内的空气通风换气。 4、采取立体绿化系统,地面绿化确保规定的绿地率,不做或少做硬质铺地,该做透水地面,减少地面热反射,避免“热导效应”,阳台绿化,入户花园、屋顶花园等空中绿化可提高绿化率,并起到遮阳降温作用,有利于节能。(二),单位设计 1、组织良好的穿堂凤。尽量使每户或每室均有两个朝向可开门窗采光通风,有利于夏季降温,降低空调能耗。 2、适当控制窗墙面积比,使窗墙面积比尽量满足节能标准的规定,特别

是东、西外墙,宜少开窗或开小窗、不开窗。 本工程居住部分的窗墙比:东0.04,南0.44,西0.04,北0.32,平均窗墙比为0.21. 本工程公共部分的窗墙比小于0.40时,玻璃的可见透射比不应小于0.4,外窗传热系数住宅4.5,商铺一。 (三)、外围护结构主要节能措施 1、屋面:采用30厚挤塑聚苯板保温隔热。K=0.87,D=2.616. 2、外墙:采用具有良好热工性能的200厚蒸压加气混凝土砌块。居住部分墙体平均平均K=0.80,平均D=3.38; 3、外门窗各朝向窗墙比、遮阳系数、可开启面积、气密性符合节能标准要求。利用阳台、露台、外廊、挑板等遮阳,不再另设估计遮阳设施。 四、节水节能措施: (一)充分利用市政水压直接供水。 (二)卫生器具及其配件均选用节水型,并执行《节水型生活用水器具》CJ164-2002标准。 (三)空调节能措施:住宅安装分体空调,由用户自行安装,但其能效比应符合节能设计的要求(能效比为:2.7)。 五、节电节能措施: 走廊的照度为50lx,Ra为60;门厅照度为100lx,Ra为60;过道及楼梯间采用节能型吸顶灯,照度为20lx;各户照明功率密度不宜大于7W/m2;各功能房间照明照度不宜大于以下值:卧室75lx;卫生间100lx;所有照明灯具必须应选用节电型。

相关文档