文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泵房及消防水池专项施工方案

水泵房及消防水池专项施工方案

水泵房及消防水池专项施工方案
水泵房及消防水池专项施工方案

张坊规划馆项目一、三层施工总承包消防水池及泵房工程

编制人:

审核人:

审批人:

目录

第1章编制说明 (4)

1.1编制说明 (4)

1.2编制依据 (4)

1.3编制原则 (4)

第2章工程概况 (6)

2.1工程概况 (6)

2.2现场现状 (6)

2.3工程特点与难点 (7)

第3章项目组织机构 (8)

3.1项目班组组织机构图 (8)

3.2项目班组组织机构名单 (8)

3.3项目人员职责分工 (9)

第4章工期进度计划与措施保障 (11)

4.1工期进度计划 (11)

4.2确保工期的施工准备措施 (15)

4.3确保工期的组织管理措施 (17)

第5章主要施工方法及成品保护 (18)

5.1定位放线 (18)

5.2基坑土方 (18)

5.3泵房外墙组合定型大钢木模板 (27)

5.4顶板模板工程 (34)

5.5防水工程 (35)

5.6钢筋混凝土工程 (39)

5.7成品保护 (52)

第6章环保措施及安全措施 (54)

6.1环保措施 (54)

6.2安全措施 (55)

第7章交付回访与维修服务措施 (58)

7.1工程交付 (58)

7.2工程回访 (58)

7.3工程服务及保修 (58)

第1章编制说明

1.1编制说明

本施工方案作为现场施工指导依据,包含工程说明、施工工艺、进度计划、质量安全措施、人材机进场计划、安全文明施工、环境保护措施、雨季施工、消防保卫措施等相关内容,本施工方案尽可能考虑相关工序、相关工艺之间的联系、突出方案科学性、可行性。

1.2编制依据

(1)施工图纸;

(2)施工合同;

(3)甲方相关要求;

(4)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002;

(5)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;

(6)《滑坡防治工程设计与施工技术规范》DZ/T0219-2006;

(7)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

(8)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2011;

(9)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011;

(10)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012;

(11)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015;

(12)其它相关法律法规等;

1.3编制原则

序号内容

1 认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。

2 严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。

采用现代建筑管理原理、流水施工方法和网络施工技术,组织有节奏、均衡和连3

续地施工。

优先选用先进的施工技术,科学确定施工方案;认真编写各项实施计划,严格控4

制质量、进度、成本和安全施工。

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则,编制安全文明施工和生态环境保5

护措施,以及严防建筑振动、噪声、粉尘及垃圾污染的技术组织措施。

第2章工程概况

2.1工程概况

本工程消防水池泵房位于原主体建筑东侧,距离主体建筑约4m,消防水池泵房建筑面积223㎡,属于钢筋混凝土剪力墙结构。除垫层外,结构均为C30混凝土,消防水池泵房屋面为种植土屋面,本工程消防水池泵房外饰面装饰应按现有文化石墙面恢复。

2.2现场现状

2.3工程特点与难点

(1)本工程消防泵房属于地下室剪力墙结构,层高 5.55m,泵房内部包含一个375m3的钢筋混凝土消防水池。本工程消防泵房采用筏板基础,抗震设防烈度8度,本工程抗震等级为二级。

(2)本工程消防水池泵房属于后增加工程,原主体施工时未预留消防水池地沟及相关管道预留孔。

(3)成品保护:消防水池泵房施工前应对原地下预埋管线做好检测标记,严禁损坏。

(4)安全文明施工:张坊规划馆属于公益性场地,现场施工应提前做好施工围挡,做好相应标示标记。施工现场应最好进出管理,实行持证上岗。(5)消防水池泵房泵房属于地下室结构,屋面属于种植土屋面,工程量较小,但工序繁杂,施工前应根据施工方案、进度计划做好相关材料进场计划。施工下一道工序前应做好技术交底。

第3章 项目组织机构

针对本工程特性及重要性,为了保证工程质量、按时完成该工程,我司项目部组织成立消防水池泵房工程专项施工班组。

3.1 项目班组组织机构图

3.2 项目班组组织机构名单

序号

职 务

姓 名

1 工程项目负责人 陈月星

工程项目负责人

项 目 经 理 工程技术负责人

工程现场管理负责

土建专业负责人

机电专业负责人

安 全 员

作 业 班 组

质 检 员

2 项目经理徐林忠

3 工程技术负责人陈月星

4 工程现场管理负责人周华元

5 土建专业负责人程世福

6 机电专业负责人孙国新

7 安全员李代月

8 质检员刘源

9 施工班组

3.3项目人员职责分工

序号职务职责

1 工程项目负责人主持制定项目的施工组织设计、质量计划,编制年、季、月施工进度计划。深入施工现场,处理矛盾,解决问题。不断完善经济制度,正确处理工期、质量和效益的关系。

2 项目经理负责组织审核设计文件,核对工程数量,及时解决施工图纸中的疑问。参加施工调查,组织施工复测,编制实施性施工组织设计,按规定报批后组织实施。

3 工程技术负责人负责制定施工方案,组织项目部的技术人员学习贯彻有关标准、规范、规程和建设工程强制性条文,贯彻执行公司下达的各项管理制度。

4 工程现场管理负责人组织协调,质量、安全负责,及时发现与解决问题。作好现场的技术、安全、质量交底工作,履行签认手续,并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查,随时纠正违章作业。做好施工队伍

技术指导。

5 土建专业负责人组织协调,质量、安全负责,及时发现与解决问题。作好现场的技术、安全、质量交底工作,履行签认手续,并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查,随时纠正违章作业。做好施工队伍技术指导。

6 机电专业负责人负责现场临时临电管理,做好现场安全用电用水交底工作,履行签认手续,并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查,随时纠正违章作业。做好施工队伍技术指导。

7 安全员经常督促、检查技术操作规程执行情况,并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查,随时纠正违章冒险作业。

8 质检员在项目负责人和施工负责人领导下,根据施工组织设计编制项目质量计划。负责检查、鉴定工程项目是否符合规范和设计规定的要求。

第4章工期进度计划与措施保障

4.1工期进度计划

4.1.1总进度计划

根据现场实际情况及总工期要求,本改造工程计划总工期89天。计划从2016年7月1日至2016年9月27日。

工期进度计划表

标识号名称工期开始时间完成时间

前置任

1 总工期89.d 2016/7/1 2016/9/27

2 基坑定位测量 1.d 2016/7/1 2016/7/1

3 基坑开挖8.d 2016/7/2 2016/7/9 2

4 基坑排水 2.d 2016/7/10 2016/7/11 3

5 基坑支护 1.d 2016/7/10 2016/7/10 3

6 地基钎探 2.d 2016/7/11 2016/7/12 5

7 基础打夯 1.d 2016/7/13 2016/7/13 6

8 垫层模板 1.d 2016/7/14 2016/7/14 7

9 垫层浇筑及养护 2.d 2016/7/15 2016/7/16 8

10 垫层上20mm厚DS干拌砂浆找平层及养护 1.d 2016/7/17 2016/7/17 9

11 底板外防水:基层处理剂→低档卷材保护层

→3+3mmSBS高聚物沥青卷材防水层

3.d 2016/7/18 2016/7/20 10

12 防水保护层:50mm厚C20细石混凝土浇筑

及养护

3.d 2016/7/21 2016/7/23 11

13 泵房底板钢筋绑扎 2.d 2016/7/24 2016/7/25 12

14 泵房底板模板制作安装 1.d 2016/7/26 2016/7/26 13

15 泵房底板混凝土浇筑及养护 2.d 2016/7/27 2016/7/28 14

16 消防水池底板钢筋绑扎 2.d 2016/7/29 2016/7/30 15

17 消防水池底板模板制作安装 1.d 2016/7/31 2016/7/31 16

18 消防水池底板混凝土浇筑及养护 2.d 2016/8/1 2016/8/2 17

19 消防水池剪力墙钢筋绑扎 3.d 2016/8/3 2016/8/5 18

20 消防水池剪力墙木模板制作安装 3.d 2016/8/6 2016/8/8 19

21 消防水池剪力墙浇筑及养护 3.d 2016/8/9 2016/8/11 20

22 消防水池剪力墙模板拆除 1.d 2016/8/12 2016/8/12 21

23 消防水池顶板钢筋绑扎 1.d 2016/8/13 2016/8/13 22

24 消防水池顶板模板制作安装 3.d 2016/8/14 2016/8/16 23

25 消防水池顶板混凝土浇筑及养护 3.d 2016/8/17 2016/8/19 24

26 泵房剪力墙钢筋绑扎 3.d 2016/8/20 2016/8/22 25

27 泵房剪力墙组合定型钢模板吊装 3.d 2016/8/23 2016/8/25 26

28 泵房剪力墙混凝土浇筑及养护 3.d 2016/8/26 2016/8/28 27

29 泵房剪力墙模板及消防水池顶板模板拆除 2.d 2016/8/29 2016/8/30 28

30 泵房顶板钢筋绑扎 1.d 2016/8/31 2016/8/31 29

31 泵房顶板模板制作安装 2.d 2016/9/1 2016/9/2 30

32 泵房顶板混凝土浇筑及养护 3.d 2016/9/3 2016/9/5 31

33 泵房顶板模板拆除 1.d 2016/9/6 2016/9/6 32

34 楼梯钢筋绑扎 2.d 2016/9/7 2016/9/8 33

35 楼梯模板制作安装 2.d 2016/9/9 2016/9/10 34

36 楼梯混凝土浇筑及养护 3.d 2016/9/11 2016/9/13 35

37 消防水池内防水卷材:3+3mmSBS高聚物沥

青卷材防水层

2.d 2016/9/7 2016/9/8 33

38 泵房内设备基础钢筋绑扎及模板制安 2.d 2016/9/7 2016/9/8 33

39 泵房内设备基础混凝土浇筑及养护 2.d 2016/9/9 2016/9/10 38

40 泵房内地面C15细石混凝土找坡层 1.d 2016/9/11 2016/9/11 39

41 泵房内地面1.5mm厚聚合物水泥基防水涂

1.d 2016/9/12 2016/9/12 40

42 泵房内地面35mm厚C20细石混凝土 1.d 2016/9/13 2016/9/13 41

43 泵房内墙面及天棚刮腻子 2.d 2016/9/14 2016/9/15 42

44 泵房内墙面及天棚刷乳胶漆 1.d 2016/9/16 2016/9/16 43

45 消防水池内管道安装及套管防水 2.d 2016/9/17 2016/9/18 44

46 泵房设备安装及管道敷设 5.d 2016/9/17 2016/9/21 44

47 泵房内地面20mm厚DS砂浆抹面压光 2.d 2016/9/22 2016/9/23 46

48 泵房外墙20mm厚DS砂浆抹面 2.d 2016/9/7 2016/9/8 33

49 泵房外墙3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.d 2016/9/9 2016/9/10 48

50 泵房外墙100mm厚挤塑聚苯板 1.d 2016/9/11 2016/9/11 49

51 泵房屋面加气碎块混凝土找坡 2.d 2016/9/7 2016/9/8 33

52 泵房屋面20mm厚DS砂浆找平层 2.d 2016/9/9 2016/9/10 51

53 泵房屋面45mm厚硬泡聚氨酯防水保温材料 1.d 2016/9/11 2016/9/11 52

54 泵房屋面40mm厚C20细石混凝土及DS砂浆

找平

2.d 2016/9/12 2016/9/13 53

55 泵房屋面3+4mm厚耐根刺SBS还行沥青防水

卷材

1.d 2016/9/14 2016/9/14 54

56 泵房屋面20-30mm高塑料排水凸片及土工

1.d 2016/9/15 2016/9/15 55

57 土方回填 3.d 2016/9/16 2016/9/18 56

58 坡道垫层及损坏垫层恢复 1.d 2016/9/19 2016/9/19 57

59 外墙砖粘贴 4.d 2016/9/20 2016/9/23 58

60 门扇及人孔盖板安装 1.d 2016/9/19 2016/9/19 57

61 坡道及损坏地面铺装恢复 3.d 2016/9/24 2016/9/26 59

62 草坪种植 1.d 2016/9/27 2016/9/27 61

4.2确保工期的施工准备措施

4.2.1技术准备

4.2.1.1进场前,勘察现场,审核图纸,确认范围并做好标记。

4.2.1.2及时做好技术交底工作。

4.2.1.3根据现场实际情况,编制实际可行的施工方案。

4.2.1.4成立独立的施工项目班组,明确各负责人的责任。

4.2.2劳动力准备

4.2.2.1根据工程特点,按照管理组织机构设置的要求确定主要管理人员岗

位;遵循合理分工、密切协作、因事设职和因职选人的原则,建立起

有着丰富施工经验,有开拓精神和工作效率高的参施作业队项目经理

部。

4.2.2.2选择专业水平高的施工队伍及人员,根据采用的施工组织方式,确

定合理的劳力组织,建立相应的专业和混合班组。

4.2.2.3按照开工日期和劳动力需求计划,组织劳动力进场,安排好职工生

活。进场前必须对所有职工进行入场教育,教育工作包括:规章制

度、安全施工、操作技术、质量标准和精神文明教育五方面。要求进

入施工现场的参施人员,必须进行施工前的安全和质量培训,并对施

工管理人员进行强制性条文的学习和考核。发放或组织学习总承包联

合体和土建分部各管理部门的有关管理制度和条文,以提高参施人员

的素质和管理水平。

4.2.2.4施工人员必须具备相应的岗位素质,特殊工种必须持有相应的技术

等级证书上岗操作。

4.2.2.5劳动力计划

序号工种名称计划人数(人)进场时间备注

1 普工10 2016.7.1

2 钢筋工10 2016.7.1

3 木工 10 2016.7.1

4 电焊工 3 2016.7.1

5 油漆工 5 2016.7.1 6

水电工

3

2016.7.1

4.2.3 机械准备

4.2.3.1 开工前,根据现场实际情况,确定所使用的机械种类。

4.2.3.2 根据工程各个施工阶段需要,配备不同的机械设备提前进场、组

装、调试,并有备用机械设备随时供调配使用。对机械操作人员进行资质审核,确保施工机械设备的完好运行。 4.2.3.3 机械配备计划

主要施工机械设备需用量一览表

序号 机械设备种类

型号规格 数 量 是否自有 用于施工部

位 备注

1 挖掘机 20 1 土方开挖 可以 使用

2 打夯机 1 素土打夯

3 运输车 欧曼自卸车12m3 10 土方运输

4 吊车 50T 1 模板吊装

5 电焊机 5KW 5 模板及钢筋

6 搅拌机 2KW 1 混凝土

7 钢筋调直机 3KW 1 钢筋加工

8 插入式振捣棒 FRZ-50 2 混凝土 9

钢筋切断机

3KW 1 钢筋加工 10 钢筋手动弯曲机

1

钢筋加工

4.2.4 材料准备

4.2.4.1根据施工图纸和进度计划的要求,编制各种物资需要量计划表,并

以此落实各项物资的招标、加工订货和进口材料的到场跟踪。

4.2.4.2各项周转材料要根据工程施工进展情况,随时组织材料进场。

4.3确保工期的组织管理措施

4.3.1项目组织机构

为确保本工程进度,成立以项目管理部及劳务作业层组成的工期组织机构。

4.3.2管理措施

4.3.2.1编制总进度计划或子进度计划时,我方将进行多方案比较并选一个

优秀、合理的方案,应体现资源的合理使用、工作面的合理安排、有

利于提高建设质量、有利于文明施工和有利于合理地缩短建设工期。

4.3.2.2在编制总进度计划时使其系统化,所编制的各种计划独立但又相互

联系、统一,使其形成计划系统。

4.3.2.3我方将对进度实施动态控制,计划编制后,根据现场实际情况对计

划进行及时的动态调整。

第5章主要施工方法及成品保护

5.1定位放线

5.1.1工序流程

审核图纸→确定基准点→尺寸测量→确定轴线→做标记

5.1.2施工工艺

5.1.2.1进场前审核图纸,本工程施工放线应以原建筑结构柱为基准点。

5.1.2.2本工程基准点以原建筑结构柱:15轴交B轴、15轴交D轴,以此来

确定泵房轴线。

5.1.2.3本工程标高应以原建筑室内标高为基准点。

5.1.2.4确定轴线后应在土方开挖外边线预制混凝土柱或者钢桩标记。

5.2基坑土方

5.2.1工程地质及水文地质条件

5.2.1.1地形地物概述

拟建地位于北京市房山区张坊镇规划馆,场地存在高低落差,开挖地原为网球场。

5.2.1.2场地地层土质

拟建场地属于山地土质,表层为人工堆积层,表层为粘质粉土素填土层,黄褐色,松散,稍湿,以粘质粉土为主,含砖块、灰渣、植物根等,层厚0.50m~2.80m。夹杂填土①1层,杂色,松散,稍湿,以建筑垃圾为主、含砖块、灰渣等,层厚0.60m~10.40m。

5.2.2基坑开挖设计方案

5.2.2.1本工程基坑开挖属满堂基础开挖,为保证地下室外墙施工,应预留

足够的工作面。

5.2.2.2原始地形:

原场地现状图

原场地标高图

5.2.2.3基坑开挖方案

基坑开挖平面图

消防水池施工工艺

精选文档 消防水池施工工艺 默认分类2007-09-04 09:50:47 阅读243 评论1 字号:大中小 1 水泥砂浆防水层的一般规定: (1)基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,水泥砂浆防水层要求表面充分湿润,无积水。 (2)掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹,表面应压光,总厚度不应小于20mm 。 (3)水泥砂浆的稠度宜控制在70?80mm,水少浆应随拌随用。 ( 4)结构阴阳角处,均应做成圆角,圆孤半径一般阴角为50mm ,阳角为10mm 。防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎,并应依照层次操作顺序连续施工,层层搭接紧密。留槎的位置一般宜留在地面上,亦可在墙面上,但须离开阴、阳角200mm 处。 2 施工准备 ( 1 )施工前审核图纸,编制防水工程施工方案我底。地下防水工程操作人员持证上 岗。 ( 2)铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起大砂。 ( 3)防水层施工涂底胶前,应将基层表面清理干净。 ( 4 )施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。 3 操作工艺 ( 1 )工艺流程: ( 2)基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。 ( 3)涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂

刷应均匀,不透底。 精选文档 (4)铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。 (5)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用直径30 的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm 左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓流动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm ,条粘法搭接宽度100mm 。 (6)热熔封边:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。 4 质量标准 (1)保证项目:高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,防水层严禁有破损和渗漏现象。 (2)基本项目 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等。 卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。 5 成品保护 (1)地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。 精选文档

提水泵站施工方案知识讲解

提水泵站施工方案 一、测量与放样 1、复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 2、布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护。 3、测量仪器:经纬仪2台,水准仪4台。 4、由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经验、有技能的人员承担测量工作。 二、围堰工程 1、围堰的设计 依据实际地形与河水位,采用粘土坝围堰。粘土坝围堰上顶宽3m,双面边坡1:1,围堰高约3.5m,堰顶铺筑15cm碎石垫层。围堰施工采用1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运土,75kw 推土机推土碾压成坝,围堰土方采用沿河堤土方。 2、围堰的拆除粘土坝围堰拆除采用1m3挖掘机直接开挖,土方采5t自卸汽车运弃土指定地点。 三、土方开挖 本工程土质较差,决定基坑与开挖边坡留1.5m工作面,开挖边坡初定1:1,根据现场实际土质再调整。土方直接采用多台挖掘机翻挖。开挖过程中经常测量高程,防止超挖。根据业主提供的现场河道断面及建筑轮廓线尺寸计算土方开挖量及回填量,科学调配土方,搞好土方平衡。 四、土方填筑与墙后回填 1.土方填筑 本工程土方填筑主要为挡土墙背后回填,共计7861m3,压实度不小于90%。土料从弃土场挖出后,直接由汽车运至填筑点。填筑采用分层进行,分层厚度不大于25cm,分层由推土机摊铺,压路机碾压密实。填筑土料压实度要满足设计要求,并按规定取样试验检查压实度。在填筑过程中,注意对填筑土料的检查,防止不合格的填料用于填筑,并随时组织人员检出填筑土料中的树根、垃圾等杂物。开始填筑后,填筑表面作一定坡度或拱冠形式,防止出现积水洼现象。压实机具采用12t压路机碾压4遍,对不能碾压到的地方采用小型夯实机压实,粘土摊铺后,含水率要控制在根据试验确定的最优含水率的高差范围。在填筑过程中,整个填筑层的含水率要均匀一致。 2.3:7灰土回填 3:7灰土回填在建筑物强度达到设计要求后进行,填土前清除底部积水和杂物,采用人工回填土方,分层回填,不留松土死角。整个土方回填工作应均恒上升,避免高低相差太大,给建筑物产生影响。 五、砼工程 1.工程内容 主要包包括直墙、底板、支座、地面砼等。 2.模板制安 模板的质量直接影响到砼外露部分的美观,所以模板制作应满足《两规范》的质量控制。模板应选用材质好、不易开裂的木材,经干燥后使用。钢模板材料选用3号钢材,尽量使用组合模板,钢模板的连接缝应光滑紧密。模板的架立:外部用钢筋支撑固定,内部采用对拉及

消防水池模板施工方案

消防水池模板施工方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理消防水池及泵房 模 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:江苏中柢建设工程有限公司 编制日期:2017年5月10日 模板工程施工方案 一、编制说明和编制依据 1、编制说明 本施工方案是对齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工程施工组织设计的深化和补充,以便能直接指导现场施工。 2 、编制依据 本工程施工组织设计编制依据: 1)《施工组织设计》

2)《工程承包合同》 3)工程施工图 4)、本工程主要采用规范目录 A、《工程测量规范》 GB50026-2007 B、《工程测量基本术语标准》 B50228-96 C、《建筑施工扣件式钢管支模架安全技术规范》JGJ130-2001 D、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 E、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 F、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 G、《建筑施工安全质量标准化达标实施手册)》 一、工程概况 工程名称:齐齐哈尔餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目消防水池及泵房结构类型:框架结构 建设单位:齐齐哈尔市启环科技有限公司 设计单位:启迪桑德环境资源股份有限公司 监理单位:江苏常源电力工程监理有限公司 施工单位:江苏中柢建设工程有限公司 工程地址:齐齐哈尔市水师营镇催门村填埋场内 齐齐哈尔市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目是齐齐哈尔市市政府投资兴建的重点工程,由启迪桑德环境资源股份有限公司施工总承包。该工程位于齐齐哈尔市南的昂昂溪区崔门镇填埋场内。总建筑面积㎡。其中消防水池及泵房建筑面积㎡。建筑结构形式:框架结构。 三、施工准备 施工准备工作是工程顺利进行的的重要保证,为确保基础工程施工顺利进行,要做好以下准备工作: 1、熟悉施工规范及施工工艺。 2、仔细阅读施工图纸、图纸会审记录及设计变更。 3、对作业人员进行安全技术交底。 本工程每一道工序开工前,均需进行安全技术交底,安全技术交底是我公司技术管理的一个重要制度,是保证工程质量的重要因素,其目的是通过技术交底使参加施工的

消防水池施工方案

一、工程结构概况 本工程消防水池300m3,钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼,抗渗等级不低于S6,水池底板厚度均为300、池壁厚度均为250,顶板厚度为200。垫层为100厚C15素砼。 基础垫层埋深在-4.6米处,吸水坑处垫层埋深在-5.2米处。建议增加建筑及结构做法: 1.1抹灰:1)水池外壁、内壁和顶板顶面,用1:2防水砂浆抹面,厚20mm,水池顶板底面、支柱和导流墙等表面,可用1:2水泥砂浆抹面,厚15mm。2)如水池施工采用光滑模板,可以取消水泥砂浆内抹面。 3)为提高水池的不透水性,池内的1:2防水砂浆抹面,应分层紧密连续涂抹,每层的连接缝需上下左右铺开,并应与混凝土的施工缝错开。 2.水池顶板地面做法:(从上到下)覆土夯实—TS-C防水卷材(仅顶板面设置)—1:2水泥砂浆找平—200厚顶板 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。 (2)施工顺序: 第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→ 支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第五步施工池内导流墙及池外壁保温墙。第六步施工池壁内外抹灰。第七步施工池顶复土及周边回填夯实。

三、具体施工方法 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2 式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽 b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度) 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:1计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(离垫层500mm外)。再设临时抽水井中一个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。 3、验槽 根据图纸要求,不同土质情况有不同的地基处理,在开挖基坑时,及时会同设计、监理方确认土质情况,并对基础形式作业决定。基坑底高程的允许偏差为±20mm。 4、施工排水

11采区水泵房设备安装施工组织设计

阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程 施工组织设计 第一章工程概述 阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程主要内容包括锅炉房设备采购安装、水泵房设备采购安装、地磅30吨电子计量衡器、地磅房轻钢屋工程。 第二章施工部署 二、施工部署: (一)施工部署原则 1、集中力量保重点,保工期,在人力、物资、机具给予充分保证,各专业工作应协助指导该项目施工班子,组织好施工工作,搞好各方面的协调配合。 2、组织配合施工,穿插作业,组织内部各工种平行流水作业,互相创造施工条件,确保整个安装工程顺利进行。 3、推行先进施工方法和施工机具,提高机械作业水平,提高作业效率。 (二)施工配合 1、安装各部门之间的配合。 (1)设备管道电气安装的配合。

设备到货后,应先办理开箱检查及交接手续,尽快安装就位,为管道配管与电气接线创造条件。 (2)油漆施工配合 焊接管、无缝管及各种管道支架均先除锈,刷防锈漆,不保温管道及各种管支架再刷两遍面漆,镀锌钢管一般可不做防腐处理,但镀锌层损坏部位应先刷底漆后刷银粉。电气与消防有关的穿线管刷防火漆两遍。 (3)隔热保温施工 按施工工作分段,分流,管道安装后及时试压合格,交保温施工。 2、安装与土建的配合 (1)予留予埋配合 认真审核施工图纸,积极配合土建施工进行予留予埋工作,并仔细进行复核,避免因予留予埋位置和尺寸不正确而增加以后施工的难度。施工过程中,由于设计变更或其他原因需开墙或楼板洞时,应会同监理与土建协商处理。 (2)设备基础及留孔的配合 设备基础应尽早浇注,未达到强度70%,不得安装设备,基础位置尺寸及留孔由土建检查,安装复查,土建向安装办理交接记录。 (3)成品保护的配合 安装施工不得随意在土建墙体上打洞安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞时,应与土建协商,确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面吊顶的保护,避免污染。

消防水池工程施工方案

单位工程施工组织设计、施工方案 (地下消防水池专项施工方案)工程名称:厂房、仓库工程 工程地点: 施工单位: 编制单位: 编制人: 编制日期:2010 年月日 审批负责人:

审批日期:2010 年月日 地下消防水池工程施工方案 一、工程概况: 本工程位于光扬工业区自编5号厂房④-⑧轴相邻1.5米位置,平面图显“┌”字形,南面②-④轴9m,④-⑥轴8.5m,北面①-⑥轴20m,东面-轴20m,-轴9m,西面-轴29m,平面总面积373.75㎡,储水容积400m3,水池整体为钢筋混凝土结构,底板厚0.35m,侧板厚0.25m,面板厚0.2m,高度2.85m,面板覆土0.7m厚。 本工程特点是:结构复杂,土方量大,混凝土量大,埋置深,地质条件不好,相邻新旧厂房距离过近,特别旧厂房基础是天然基础,距离4.0m,随时都会发生滑沉现象,施工难度大。施工中要求认真,详细地做好施工准备,制定合理性的技术措

施,精心施工,以确保优质、快速、顺利完成施工任务。 二、施工布置 根据工程特点,待拆除5号厂房外墙排山后,平整临时运输道路,做好旧厂房门前(水池5-1轴)围蔽工作,把施工平面图周边轴线尺寸扩大1.5米宽,平整负1.8米施工场地。 1、施工顺序 本工程施工顺序为:挖土方—垫层—钢筋绑扎—焊接止水带—底板模板安装—底板混凝土浇筑—钢筋绑扎—侧板模板安装—侧板混凝土浇筑—面板模板安装—钢筋绑扎—面板混凝土浇筑—防水砂浆抹灰。 2、施工总进度计划 本工程总进度计划要求在40天内完成,在计划安排上尽量交叉施工,工程总进度计划安排见下表:

三、施工总平面图布置 在现场设钢筋加工场、木工加工场,混凝土采用商品混凝土运到现场用泵车捣浇,工地办公室、工人休息室、杂物房、茶炉等利用原施工自编4、5号厂房临时设施。 临时用水用电利用5号厂房施工水电,临时运输道路只需平整,夯实,不需要混凝

消防水池施工方案

消防水池工程 专 项 施 工 方 案 建设单位: 施工单位: 编制人: 审核人: 日期:2018年4月7日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况特点 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章分项工程施工方案 (6) 第五章深基坑监测 (8) 第六章临边保证措施 (9) 第七章质量保证措施 (9) 第八章安全生产保证措施 (10) 第九章质量通病及防治措施 (13) 第十章工程成本控制措 (16) 第十一章施工工期保证措施 (20) 第十二章雨季施工保证措施 (21) 第十三章文明施工保证措施 (21) 第十四章成品保护措施施 (22) 第十五章工程创优保证措施 (22) 第十六章环保管理及措施 (25) 第十七章应急预案 (26) 第十八章施工进度计划表 (28) 第十九章施工平面布置图 (29)

消防水池工程专项施工方案 第一章编制说明 第一节编制依据: 1、本工程现有设计图纸。 2、国家及本地区现行施工规范、有关法律、法规等文件。 3、现行建筑、安装等劳动和工期定额。 4、建筑行业推广的新技术、新设备、新工艺、新材料。 5、本工程施工合同。 第二节拟使用的现行国家及地方主要标准、规范 序号名称版本 1、工程测量规范 GBJ50026-93 2、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 4、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 5、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012 6、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2016 7、其他有关国家及吉林省现行施工验收规范等。 第二章工程概况特点: 工程名称:消防水池工程 工程地点: 建设单位: 监理单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 第一节建筑设计 本消防水池面积149.42M2,容积为500M3。建筑物长16.60米,宽12.20米,高度为4.20米;结构形式:钢筋混凝土结构。池底标高-4.50米,相当于

循环水泵房施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 3.1、人员配备及特殊工种的资格要求 (3) 3.2、对配合工种的要求 (3) 3.3、机械、工具配备 (4) 3.4、对设备、材料的要求 (4) 3.5、力能供应 (4) 3.6、施工场地布置 (5) 四、作业方法及工艺要求 (5) 4.1、工艺流程 (5) 测量放线→土方开挖→地基处理→基础工程→主体结构施工→主体验收 (5) 4.2、作业方法与步骤 (5) 1、钢筋的进场、堆放及检验 (6) 2、钢筋加工工艺及质量要求 (7) 4、钢筋的绑扎 (9) 4.3、工艺质量控制措施 (19) 五、作业质量标准 (20) 六、职业安全健康管理措施 (22) 七、环境管理措施 (23) 八、文明施工措施 (24) 九、重要危险源及其控制措施 (25)

攀钢1×300MW煤矸石综合利用自备电厂工程 循环水泵房施工方案 一、工程概况 本工程位于攀枝花市西区格里坪镇马上坪,距格里坪镇5km,距攀枝花市中心约32km,东距格里坪火车站约3.5km,西距华坪县约40km,在攀钢504电厂厂区内。结构平面尺寸为:32500x27000mm,混凝土:垫层:C15,基础、柱、基础梁:C25,梁、板:C30,底板、侧壁:C30W6。 本单位工程主要材料:钢筋采用HPB300和HRB335两种等级,钢筋保护层厚度:柱35mm,梁35mm,板25mm,独立基础40mm。±0.00m标高相当于绝对标高1074.00m。 二、编制依据 2.1、《火力发电厂工程测量技术规程》(DL/T5001-2005); 2.2《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 2.3《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010); 2.4《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 2.5《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分:土建工程DL/T5210.1-2012; 2.6《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002; 2.7《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

泵房专项施工方案

目录 一. 工程概况1 二. 编制依据 2 三. 施工准备3 四. 主要分部分项工程施工方法3 五. 施工设备配置5 六. 泵房钢筋混凝土工程施工6 1.混凝土底板施工6 2.混凝土质量控制7 3.混凝土养护7

七. 混凝土阀门井施工8 1.钢筋施工8 2.模板支设9 3.混凝土浇筑11 八.挖掘机进入现场开挖前的配置12 九. 安全措施12一.工程概况

水泵房阀门井为一层,建筑总长11.75米,总宽6米,建筑面积为70.5平方米底板面标高为-6米。水泵房地坑及吸水井均为钢筋砼结构。 二.编制依据

1.1相关建筑、结构施工图 1.2《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) 1.3《建筑工程施工手册》 1.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.6《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ162-2008) 1.7《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.8《电力建设安全工作规程》 1.9《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.10《木结构设计规范》(GB50005-2003) 1.11《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 三.施工准备 3.1认真熟悉图纸,熟悉设计交底和图纸会审纪要,了解设计的具体意图,所使用的规范、规程等,熟悉操作规程和具体施工方法;认真做好书面施工技术交底。 3.2、施工所需钢材、砼等材料,提前报出需用量计划,根据工程进度计划依次进场,施工前各项材料进场检验完毕。 3.3、工程施工所需钢架管、胶合板、扣件等周转材料及时组织进入现场。 3.4、施工机械已就位,并调试完成,现场施工用水、用电

消防水池施工方案简单

*****工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: *****有限公司 年月日

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于********西侧,仓库2北面,建筑面积187.24平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4米,层高4.5米,顶板厚度120,该消防蓄水池底板厚300,池壁厚度为250。砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40,P6;池壁:C35,P6;顶板:C35,P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。 三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整→打桩→土方开挖→砼垫层→砖胎膜施工→回填土→池底板垫层浇筑→浇桩芯砼→底板防水工程→防水层防护层→底板地梁钢筋绑扎→防水套管安装、止水钢板安装→浇筑承台地梁底板C40P6砼→框架柱剪力墙钢筋绑扎→框架柱梁剪力墙顶板模板安装→框架梁顶板钢筋绑扎→柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢Φ12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢Φ12@150,水平筋为三级钢Φ12@150。

2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用Φ10@1000马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢Φ12@250。 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢Φ12@1000水平支撑钢筋长度为250,梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用Φ12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差±10。

综合水泵房施工方案

综合水泵房施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

单位代码:FNPC-FTXMB-ZJED 编号:GC-009-005/2015施工方案 施工项目:综合水泵房结构施工方案 编制单位:东电四公司辽阳芳烃热电项目部

工程资料长期保存技术文件审批页

目录 一、编制依据 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况、施工范围及工程量......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备和施工条件........................................................................ 错误!未定义书签。 四、综合进度和配合要求........................................................................ 错误!未定义书签。 五、施工主要机具及材料........................................................................ 错误!未定义书签。 六、主要施工方法和步骤........................................................................ 错误!未定义书签。 七、施工质量标准和工艺要求、强制条文.............................................. 错误!未定义书签。 八、应注意的质量问题 ........................................................................... 错误!未定义书签。 九、成品保护要求................................................................................... 错误!未定义书签。 十、施工中的主要危险点与安全技术措施.............................................. 错误!未定义书签。十一、环境保护及文明施工措施和要求 ................................................. 错误!未定义书签。十二、应形成的质量记录和验收级别 ..................................................... 错误!未定义书签。十三、附录 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

消防水泵房施工方案

消防水泵房施工方案 一、工程概况 福泉中学建设项目室外消防水池及泵房工程,工程拟建于福泉中学校内。新建建筑总建筑面积226.19平方米,分两层,负一层建筑面积202.73平方米,地上一层建筑面积23.46平方米。消防水泵房属厂房供水系统的主要设施,由两部分构成消防水池和消防水泵房,消防水池属钢筋砼箱式结构,占地面积226.19M2,箱体蓄水量600M3,底板厚600,墙壁厚450,双层网片筋布置砼标号C25抗渗S8。水池内壁抹20厚1:2防水砂浆,外壁用15厚1:2水泥砂浆抹面。消防水泵房是厂区供水系统的动力设施,由消防水泵站,泡沫灌室及变配电室构成,结构形式为单层砖混结构,建筑面积90M2,层高4。8M,基础为900宽,250厚的C15砼条形基础,消防水泵站室内有消防水泵设备基础4个。 本工程施工期在夏季施工前必须编制确实可行的夏季施工措施,加强夏施质量。 二、工程量统计 三、施工准备

1、技术准备 施工图自审、会审,技术交底已完成,测量控制网已完成,各种施工用的图表已到位,全部技术资料将严格按我公司贯标程序登记。 2、材料准备 施工机具设备已按施工计划进入施工现场,施工用材料已按施工图及施工方案做出材料计划,并将按计划有序进入现场。 3、现场布置 施工现场平面图已完,生活大临已完,搅拌站及配套系统已定,钢筋制作场及材料堆场已完。 四、主要施工方法 1、基槽土方开挖: 为了控制开挖质量,先用反铲挖掘机开挖边轴,中间部分人工开挖。 2、钢筋工程 钢筋加工在钢筋加工场制作,钢筋加工前必须进行调直、除锈,盘圆钢筋采用卷扬机冷拉,冷拉率应控制在4%,直径12以下一级钢筋采用手工制作,其它均用机械加工。 钢筋安装时,主筋保护层厚度25mm,保护层用50X50X25mm的水泥砂浆垫块垫起,箍筋制作时的保护层厚度也应满足设计用施工规范的规定。

消防水池方案模板

消防水池方案 【海军机关新建西区100#公寓楼及地下车库工程】 编号: FA-19 消防水池施工方案

审批: 审核: 编制: 中天建设集团有限公司 海军机关新建西区100#公寓楼项目部 7月 目录 1、编制依据 (4) 2、工程概述 (4)

2.1、工程概况 (4) 2.2、混凝土数量 (5) 3、施工安排 (5) 3.1、施工时间的安排 (5) 3.2、施工工艺安排 (5) 4、主要施工方法和技术措施 (6) 4.1、主体结构预留及后期施工方法: (6) 4.2、防水层施工 (6) 4.3、水池底板施工 (8) 4.4、水池墙体施工 (9) 5、施工管理措施 (11)

1、编制依据 1.1.中国建筑北京设计研究院设计的《海军机关新建西区100号楼施工图纸》 1.2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204- ) 1.3.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); 1.4.《建筑施工质量验收统一标准》( GB50300- ) 1.5.《北京市建筑工程施工安全操作规程》( DBJ01-62- ) 1.6.《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 1.7.《混凝土强度检验评定标准》( GBJ 107-87) 1.8.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》( 04G101-3) 1.9.《建筑结构长城杯质量评审标准》( DBJ/T01-69- ) 1.10.《海军机关新建西区100号楼及地下车库工程施工组织设计》 2、工程概述 2.1、工程概况 海军机关新建西区100号公寓楼工程位于北京市西三环中路19号院内, 地下2层+夹层, 基底标高-9.32m, 结构形式为剪力墙结构体系, 结构底板均为筏板基础, 底板厚度为800mm, 墙下设有暗梁高900mm; 结构抗震设防烈度按8度。在地下二层I-24~I-32/I-A~I-D 轴范围内设有一座消防水池, 消防水池部位基础筏板标高比其它部位1.2m。 消防水池四周墙体为现浇混凝土墙, 墙体厚度为250mm, 配筋为14@450双层双向, 水池底为现浇钢筋混凝土, 配筋为14@200双层双向, 水池顶盖为现浇混凝土, 板厚120, 配筋为10@200, 板顶标高为-6.0m, 距地下二层顶板净空距离只有550mm( 距楼板梁距离只有

水泵房工程施工组织设计方案

第一章工程概况 (1) 第二章技术经济指标 (2) 第三章施工准备工作 (3) 第四章主要材料管理及质量控制措施 (5) 第五章质量保证体系 (7) 第六章施工进度计划..... (11) 第七章劳动力计划及施工机械设备配置计划 (14) 第八章主体结构工程施工 (16) 第九章安全生产技术措施 (35) 第十章文明施工方案 (38)

第一章工程概况 周口宏亿木业有限公司水泵房工程项目位于甲醛区附近,建设单位为周口宏亿木业有限公司,设计单位为福建省林业勘察设计院,施工单位为中太建设集团股份有限公司。 一、建筑概况 本工程总建筑面积为147.02m2,作为生活、消防水池,建筑高度3.000 米。本工程为一层砖混结构体系,外墙采用M7.5水泥砂浆MU10承重砖烧结多孔砖砌筑,抗震设防烈度为六度,耐火等级为二级。 结构情况 1、主体结构采用砖砌体结构。 2、混凝土的强度等级,详见下表:

第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保30 天完成,争取提前完成。 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。 三、保证工程成本降低的实施 1、加强工程管理,严格执行限额邻料制度; 2、加强物资采购管理,把好物资进货验收点,降低物资采购成本; 3、以施工组织设计为基础,根据施工情况合理投入机械和周转材料; 4、加工木材要考虑综合利用,限制大材小用,减少边角料; 5、做好原材料的回收,如短旧材料、钢筋头、铁丝、圆钉等; 6、加强施工机械管理,及时维修、保养,提高机械利用率; 7、合理控制钢筋下料长度,避免钢筋以大代小,尽量减少损耗。

消防水池施工方案简单

***** 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 批准人:_________________ *****有限公司 年月曰

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于******** 西侧,仓库2 北面,建筑面积187.24 平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4 米,层高4.5米,顶板厚度120mm该消防蓄水池底板厚300mm池壁厚度为 250mm砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40, P6; 池壁:C35, P6;顶板:C35, P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整-打桩-土方开挖-砼垫层-砖胎膜施工-回填土-池底板垫层浇筑T 浇桩芯砼T底板防水工程T防水层防护层T底板地梁钢筋绑扎-防水套管安装、止水钢板安装-浇筑承台地梁底板C40P6 砼-框架柱剪力墙钢筋绑扎-框架柱梁剪力墙顶板模板安装-框架梁顶板钢筋绑扎-柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢①12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢①12@150水平筋为三级钢①12@150 2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进

行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3 。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度 的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用①10@1000 马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢① 12@25。0 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢① 12@1000水平支撑钢筋长 度为250mm梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mn处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用① 12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1 钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差± 10mm。 网眼尺寸允许偏差士20mm

消防水池施工方案40189

巫山县龙潭沟农产品综合交易市(FM广场)4#、5#、8#及地下车库 消 防 水 池 防 水 专 项 施 工 方 案 编制单位重庆市昌宝建设有限公司(FM广场4、5、8#楼项目部)编制叶骏 审核代光波 日期二〇一七年八月

消防水池专项施工方案报审表 工程名称:重庆亚太巫山县龙潭沟农产品综合交易市场(FM广场)4、5、8、楼及其车库编号: 本表由承包单位填报,一式三份,经监理单位审批后,业主、监理单位,承包单位各存一份。

目录 工程概况 (3) 2、主要施工方法 (4) 3.3.1防水做法 (4) 裂缝处理工艺流程 (9) 搭设裂缝排查操作平台 (9) 全面检查并作出标记 (9) (9) 工程概况 1、本项目位于重庆市巫山县平湖东路,北侧、东侧临接平湖东路,南临巫山县综合应急救援大队水陆联勤基地和环湖路大桥,西临平湖大桥,紧临大宁河湖畔。 用地性质商业、居住用地,规划要求建筑限制最高高度沿城市道路不超过8层,容积率≤2.89,建筑密度≤40%,绿地率≥30%,配套设施面积1208㎡,停车位2062个,总建筑面积313087.38㎡。本施工单位负责4、5、8#楼区域及地下车库工程施工,建筑面积约113000㎡,包括各类功能设施齐全。 编制依据 根据重庆市巫山县丰绿农产品批发市场有限公司下发施工图以及本工程其

他图纸及国家,省,市现行有关规范,规程,规定的有关要求。 2、主要施工方法 3.3.1防水做法 1、剪力墙防水。剪力墙外侧防水层共一层为防水涂料,内标高-0.4m 施工 缝处设一道止水钢板,具体做法如下:

(1)剪力墙、底板部分 基层准备→施工工具准备→基层处理→涂刷底涂→细部附加处理→第一道水泥基防水→第二道水泥基防水→防水层检查验收→保护层施工javascript:;方法/步骤 一、施工准备工作 水泥基渗透结晶型防水材料在施工时所需的工具比较简单,一般施工用具如下:铁锤、钢钎、油漆铲刀(配合拌料用)、抹灰铁板或括板、3~4寸油漆刷、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶。调配好灰浆是保证防水施工质量的

综合水泵房安装施工设计方案

综合水泵房水泵、管道和阀门安装施工方案 一、编制依据 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50278-2010 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009 3、《阀门的检查与安装规范》ST/T 4102-95 4、《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242---2002 5、设计单位提供的技术要求等 二、工程概况 1、工程名称:神光电厂综合泵房水泵、管道和阀门安装 2、安徽省凤阳县门台镇山后街村 3、本工程主要针对凤阳神光电厂的综合水泵房进行水泵安装、管道安装和阀门安装,具体型号及数量如下表所示: 阀门型号数量表

设备一览表(泵类)

三、施工准备 1、施工技术准备 (1)泵安装前应具备下列技术资料: 1)泵的出厂合格证明书; 2)制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; 3)泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 4)泵的装箱清单; (2)设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 1)基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 2)施工运输和消防道路畅通; 3)施工用的照明、水源及电源已备齐; 4) 安装用的起重运输设备具备使用条件; 5) 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 6) 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 1) 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10 毫米,密度为每平方米内有30~50个点,表面不允许有油污或疏松层; 2) 放置垫铁处(至周边约50 毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2 毫米/米; 3) 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净; (4)设备到货后,设备员要及时会同建设单位及监理、项目部材料设备工程师进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。

泵房施工方案37060

泵房施工方案 一、地基与基础工程 1.土方工程 1.1施工措施及方案 1.1.1土方开挖采用机械大开挖,开挖至- 2.0m,应先沿灰线直边切出槽边的轮廓线,然后自上而下分层开挖。每层深度600mm为宜,从开挖端部逆向倒退挖掘。 1.1.2开挖放坡的坑(槽),先按1:0.75的坡度,粗略开挖,再分层按坡度要求做出坡度线,每隔3m左右做出一条,以此线为准进行铲坡。深管沟挖土时,应在沟帮中间留出宽度80cm左右的倒土台。 1.1.3开挖大面积基坑时,沿坑三面同时开挖,挖出的土方装入手推车或翻斗车,由未开挖的一面运至弃土地点。 1.1.4在挖方上侧弃土时,应保证边坡和直立壁的稳定,抛于槽边的土应距槽边1.2m以外。 1.1.5挖到一定深度时,及时抄好距槽底500mm水平线,从每条槽端部开始,每隔2-3m在槽帮上钉上水平小木橛。 1.1.6挖至槽底标高后,由两端轴线引桩拉通线,检查距槽边尺寸,然后修槽、清底。 1.1.7开挖基坑(槽)的土方,在现场有条件堆放时,一定留足回填需用的好土,多余的土方应一次运至弃土处,避免二次搬运。 1.2.土方工程质量标准: 1.2.1基底的土质必须符合设计要求,并严禁扰动,必须经有关部门验收签字以后方可进行下道工序。 1.2.2挖方允许偏差项目:

1.3土方工程质量保证措施 1.3.1严禁对基底土的扰动,如不能及时施工下道工序,应在底标高以上留300mm的土层待以后人工开挖。 1.3.2土方开挖宜先从低处进行,分层分段依次开挖,形成一定坡度,以利排水。 1.3.3基坑底部的开挖宽度,除结构宽度外,应根据施工需要增加工作面宽度。如排水设施、支撑结构所需的宽度,在开挖前均应考虑。 1.3.4应防止基坑边坡不直不平,基底不平,要加强检查,随挖随修,并要认真验收。 1.3.5放线、基坑开挖为停工待检点,工序必须经质检、监理、设计部门验收签证后方可进行下一道工序施工。 1.4成品保护: 1.4.1定位桩、轴线引桩、水准点、龙门板不得碰撞。必要时用混凝土筑护,并加设防护栏杆。 1.4.2在敷设地上或地下管道、电缆的地段进行土方施工时,应事先取得有关部门的书面同意,施工中应采取措施,以防损坏管线。 2.模板工程 2.1施工措施及方案 2.1.1支模前要根据基础外形尺寸进行模板翻样,配模时尽量使用钢模,对不合模数的模板缝用木模拼缝,木模内侧要刨光,模板表面应涂刷脱模剂,所用钢模板表面必须洁净、平整、棱角分明。 2.1.2支模前应对垫层表面清理干净,对基础轴线、基础边线、柱子边线、模板轴线进行校核和标识,并经有关部门验收。 2.1.3模板采用木模板,水平支设齐缝拼装,模板缝采用海棉条或胶布密封,模板加固采用钢

【通用】消防水池方案.doc

【海军机关新建西区100#公寓楼及地下车库工程】 编号:FA-19 消防水池施工方案 审批: 审核: 编制: 中天建设集团有限公司 海军机关新建西区100#公寓楼项目部 2010年7月

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概述 (2) 2.1、工程概况 (2) 2.2、混凝土数量 (3) 3、施工安排 (3) 3.1、施工时间的安排 (3) 3.2、施工工艺安排 (4) 4、主要施工方法和技术措施 (4) 4.1、主体结构预留及后期施工方法: (4) 4.2、防水层施工 (5) 4.3、水池底板施工 (7) 4.4、水池墙体施工 (9) 5、施工管理措施 (11)

1、编制依据 1.1.中国建筑北京设计研究院设计的《海军机关新建西区100号楼施工图纸》 1.2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.3.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); 1.4.《建筑施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.5.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.6.《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 1.7.《混凝土强度检验评定标准》(GBJ 107-87) 1.8.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(04G101-3) 1.9.《建筑结构长城杯质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003) 1.10.《海军机关新建西区100号楼及地下车库工程施工组织设计》 2、工程概述 2.1、工程概况 海军机关新建西区100号公寓楼工程位于北京市西三环中路19号院内,地下2层+夹层,基底标高-9.32m,结构形式为剪力墙结构体系,结构底板均为筏板基础,底板厚度为800mm,墙下设有暗梁高900mm;结构抗震设防烈度按8度。在地下二层I-24~I-32/I-A~I-D

相关文档