ltlt03G101gtgt问答●柱问题1柱纵筋锚入基础的问题

《03G101-1图集》对基础顶面以上的柱纵筋的构造要求讲得比较详细但是对柱纵筋锚入基础的问题图集中没有介绍而且此类问题查看了一些混凝土构造手册之类也找不到详细的介绍所以很有必要在此向专家请教这些问题也是不少工程技术人员共同的问题。①柱纵筋伸入基础承台梁或有梁式筏板基础的基础梁的锚固长度是多少是一个laE 还是更多甚至有人提出 1.5 倍的laE ②当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求是否可以“直锚”而不必进行弯锚有的人说可以“直锚”但又有人说必须拐一个直角弯。③如果柱纵筋伸入基础必须“弯锚”的话弯折部分长度是多少有人说是10d 而在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中弯折长度为12d 这个规定是否可用于基础④同样在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中规定“直锚部分长度”不小于0.5 laE 这个规定是否可用于基础⑤

当基础梁的梁高大于柱纵筋的锚固长度时柱纵筋可以不伸到梁的底部。是这样的吗⑥当基础梁的梁高小于柱纵筋的锚固长度时柱纵筋必须伸到梁的底部然后拐一个直角弯。其弯折部分长度“剩多少拐过去多少”显然不合适。这时候应该用上前面第③条即规定一个弯折部分长度同时也应该检验一下“直锚部分长度”看看它是否不小于前面第④条规定的“最小直锚长度”。是这样的吗■ 答柱问题1 所提问题将会

在“筏形、箱形、地下室基础平法国家建筑标准设计03G101-3、-4”中得到相应答案2003年底陆续推出。现在简单答复如下

①⑤柱纵筋一般要求伸至基础底部纵筋位置。特厚基础2

米以上中部设有抗水化热的钢筋时基础有飞边的所有柱和

基础无飞边的中柱的柱纵筋可伸至中层筋位置②③当柱纵

筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求时要求弯折

12d④⑥梁上柱纵筋的锚固要求亦适用于柱在基础中的锚

固但要求柱纵筋“坐底”。●柱问题2 我们在施工中经常遇

到柱主筋大变小的问题。试问当柱子采用电渣压力焊时候

有什么限制条件例25mm碰焊14mm的钢筋的能不能■ 答

柱问题2 25mm碰焊14mm直径相差过大受力时会出现应力集中现象。如果施工规范对大小直径钢筋对焊无限制规定的话建议直径相差不要超过两级25与20或18与14。●柱问题3 柱伸入承台梁或基础梁中是否设置箍筋箍筋如何设置

不需加密此箍筋起什么作用这个问题如果在施工图中明

确标示就没有问题。如果在施工图中没有明确表出则施工人员如何执行现在的情况是各人有各的做法例如有的人设置

两根箍筋有的人只设置一根箍筋。■ 答柱问题3 要设不少于两道箍筋但不需要加密。箍筋的作用是保持柱纵筋在浇筑混凝土时钢筋之间的相对位置和钢筋笼的定位不受扰动。

●柱问题4 柱上端“非连接区” 《G101图集》规定柱的下部即在楼板梁的上方有一个“非连接区”是个箍筋加密区纵筋的

接头只能在“非连接区”以上部位也就是柱的中部进行。然而图集没有规定在柱的上部有没有“非连接区”例如在柱上部的箍筋加密区或者在柱梁的交叉部位允许不允许纵筋连接事实上有的施工人员在上述的柱上部区域进行了钢筋接头。这样他在柱中部有一个钢筋接头在柱上部又有一个钢筋接头违背了“同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头”的规定。见《混凝土结构工程施工质量验收规范》不过上述规范的用语是“不宜”并没有强制规定。因此请教一下上述柱纵筋的接头问题如何解释如何执行其中有什么理论根据■ 答柱问题4 提问者可能是指00G10103G101-1中从下层柱的上部到上层柱的下部形成的非连接区是连续的。规范对此规定是“不宜”未做强制规定国家建筑标准设计的规定偏严对保证质量有好处。如果难以做到结构设计师可以对此规定进行变更。规范用语“不宜”反映了中国人的辨证思维。对于执行与否结构设计师有抉择权利。该规定多出于概念设计考虑未见其理论根据的文章发表。● 梁问题7在03G101第29页中第4.5.1条中quot当梁的下部纵筋不全部伸入支座时不伸入支座的梁下部纵筋截断点距支座边的距离在标准构造详图中统一取为0.1lnln为本跨梁的净跨值quot.可是在00G101中第23页却规定的统一取为0.05lnln为本跨梁的净跨值请问陈总这两个取值一哪个为准是03G101修改了以前的数据还是印刷上的错误■ 答梁问题7以03G101-1为准。应当注意

结构设计师在采用该措施时一定要细致地分析。钢筋的截断点无论定在何位置都是一个“参照点”。结构设计师要从该参照点往跨内推算出1、该点距按正截面受弯承载力计算“不需要该钢筋的截面”位置再加上“适宜的锚固长度”的距离2、该点距抵抗弯矩图上“充分利用该钢筋的截面”位置再加上“适宜的长度”的距离。两个距离推出后取较长者并以此决定截断几根钢筋。因此截断点位置距离支座边缘的多少均不会影响梁的安全度。00G101提出该项措施处于以下考虑1、当梁的正弯矩配筋较多时例如配置两排甚至三排正弯矩钢

筋没有必要全部锚入支座2、我国钢筋混凝土结构节点内的钢筋“安排”存在一些问题问题之一就是把不必要的钢筋也锚入节点十分拥挤严重影响节点的刚度3、把不需要锚入节点的钢筋在节点外截断是世界各国的普遍做法。由以上思路出发似乎只要将不需要的钢筋从节点外断开就可以达到目的

于是确定了截断点距支座边缘1/20净跨值。但经过进一步的分析在0.05ln位置截断一部分钢筋距离支座很近可能会影响伸入支座的钢筋的受剪销栓作用如果距离大约一个梁的高

度即1/10净跨值对受剪销栓作用的影响就很小了。应该说03G101-1的规定在概念上更趋于合理。当然究竟截断几根钢筋既要符合规范要求又要满足受力要求。现在的问题是规范对此并未“直接”做出明确的规定。应该理解的是规范不会去“包打天下”也不可能做到“包打天下”结构方方面面问题的

处理还要依据结构基本理论、概念设计和经验。前面所述“不需要该钢筋的截面”位置再加上“适宜的锚固长度”和“充分利用该钢筋的截面”位置再加上“适宜的长度”就需要结构设计师细致地分析而后决定。● 梁问题8请教陈总在03G101-1中楼层框架梁纵筋构造分一二级结构抗震等级和三四级结构抗震等级两种构造我对照半天硬是没看出一二级和三四级结构抗震等级构造有什么区别请陈总指教。若是没区别何不合并像屋面框架梁一样。■ 答梁问题8二者的确没有区别可能会在下一次修版时合并。03G101-1修编初稿和中稿的一、二级抗震等级与三、四级是有区别的其主要区别是将35页右上角的构造规定用于一、二抗震等级以后再过渡到所有抗震等级甚至非抗震等级。后经校对、审核、评审与再思考后感到时机尚未成熟需要再做一些前期工作来创造彻底改变这种传统做法的条件。现阶段先把该构造放到35页的共用构造中观察一下我国结构施工界对其反应。03G101-1定稿保留这个样子考虑到一是不影响使用二是为修版保留可能需要的空间通常新规范体系最初需经若干次修定才会稳定下来规范一改国家标准设计也要跟着改。我国结构施工的传统做法是将两边等高梁的下部筋并排锚入柱节点中这是发达国家已经废弃的做法。混凝土里并排紧挨着的两根钢筋存在一条线状通直内缝当受力时这条内缝就可能发展成破坏裂缝这对于抗震结构可能是严重隐患。再者假如两边梁

约80的梁的下部钢筋刚好满足钢筋的净距要求相向并排锚

入柱节点后就不能满足钢筋的净距要求了。抗震结构要求做到的“三强”“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点强锚固”中的强节

点强锚固便得不到保证。由于节点内先天存在多条线状通直内缝以及钢筋之间净距不足将会影响节点区的刚度削弱节

点的塑性变形能力对于高抗震等级的结构而言有可能是非

常严重的问题。● 梁问题9P62.63页中KL.WKL箍筋加密

区大于等于2hb且大于等于500在注中指出hb 为梁截面高。而在同页“梁侧面纵向钢筋构造和拉筋”中hw为梁截面高当

然这里有文字标注不会不明白可在P66页纯悬挑梁中llt4hb

时这里hb没文字说明就让人糊涂了。建议陈总是不是在同

一页中同一构件采用同一符号可能的话同一图集中最好同

一符号只代表一个构件一个构件只有一个符号。不知道是不是我理解错了■ 答梁问题9 国际工程界的惯例为主字母h

代表英文height高度主字母b代表英文breadth宽度脚标b

代表英文beam梁脚标c代表column柱。hb与bb分别代表梁截面高度与宽度hc与bc分别代表柱截面高度与宽度。考虑到我国施工界的具体情况今后应在标准图中加以解释。● 梁问题10几个小问题1、P66页悬挑梁配筋构造中纯悬挑梁XL下部筋锚入支座12d而在C图中锚入的是15d那个正确2、P65页非框架梁L配筋构造中下部筋在中间支座锚固

12dLl.P66页L中间支座纵向钢筋构造中1。3、3节点下部

筋在中间支座锚固均为15dLa.那个正确4、P65页非框架梁L配筋构造中注1、La取值见26页。应为33页。■ 答梁问题10 1、应统一为12d或15d拟经研究后勘误2、应统一为12d或15d拟经研究后勘误3、图名下有注“括号内的数字用于弧形非框架梁” 4、实为P66页注有误应勘误。● 梁问题11 1、梁内纵向受拉钢筋是否非采用直锚。采用此作法后在一个框柱上相互四排钢筋混凝土能难在此节点灌实2、能否用纵向钢筋在1/4处加密区外焊接通过。施工中此作法也常用■ 答梁问题11 问题指上部还是下部钢筋不太清楚。受拉钢筋通常在梁上部如果是中间支座要求同一根钢筋贯

通如果是边支座则非锚不可。如果是中间支座由于设计者不细心将两边的梁上部钢筋采用不同直径的话施工方面可以

等面积代换为同直径的钢筋。● 梁问题12 第54、55、56“贯通筋”改为“通长筋”请问两者有什么区别吗谢谢■ 答梁问题12 我个人的观点是没有什么区别但规范把说法改了标准设计也要跟着改好象改的必要性不大。应注意“通长筋”指直径不一定相同但必须采用搭接接长且两端应按受拉锚固的钢筋。● 梁问题13关于梁纵筋搭接的问题----能否这样认为只要搭接接头在梁的箍筋加密区之外就可以全加密除外而不

是一定在Ln/3处搭接■ 答梁问题13 搭接同时意味着有截断点对钢筋混凝土梁支座上部负弯矩筋的截断位置《混规》GB50010-2002第10.2.3条有明确规定执行时应注意规范用

语的“宜”字。规范对梁下部纵筋的搭接未做限定根据混凝土结构基本理论下部钢筋搭接时一要避开弯矩最大的跨中1/3范围二要避开梁端箍筋加密区三要控制搭接钢筋的比例。● 梁问题14 梁下部纵筋锚入柱内时端头直钩能否向下锚入柱内我们现场就是这么做的■ 答梁问题14 英国人也是这样做的可以大大改善节点区的拥挤状态只是要改变我国将施

工缝留在梁底的习惯。● 梁问题15 1、梁的负弯矩筋上的接头问题。以梁的第一排负弯矩筋为例它是在柱外侧L0/3 处截断的许多人认为在整个负弯矩筋的范围内是不允许接

头的。但是有的施工人员在梁的负弯矩筋上进行接头。他倒是躲过了“箍筋加密区”没在其中接头而在加密区以外的地方接头。请问在梁的负弯矩筋上允许接头吗2、在实际工作中诸如此类的接头问题比比皆是施工方面为了节省钢筋

想方设法把钢筋头焊上去不过在梁下部纵筋跨中L0/3处、或者支座附近处等明令禁止接头的地方一般是不会安排接头

的但在没有明确规定的地方就到处接头了弄得监理人员无

所适从。例如柱纵筋在柱上部的箍筋加密区接头柱纵筋在锚入梁内的部分接头梁下部纵筋在中间柱支座处的接头

梁纵筋在锚入边柱支座中的直锚部位的接头梁纵筋在锚入边柱支座中的弯锚部位15d 处或1.7laE 处的接头如此等等。请教一下上述这些部位果真是允许接头的吗■ 答梁问题15 03G101-1明确规定了非连接区既对节点区和箍筋加

密区的连接加以限制。如果实在避不开这些区域的话需要结构设计师同意并对此规定做出变更。● 梁问题16对一些实际应用中的具体问题讨教一下这就是平法梁端部接点的构

造问题这是计算梁的上部纵筋和下部纵筋长度的一个必不

可少的环节。我们在前面已经讨论过了梁端部“15d”弯折部分在垂直层面上的分布问题具体的算法是“从端柱外侧向内侧计算先考虑柱纵筋的保护层再按一定间距布置计算梁的

第一排上部纵筋、第二排上部纵筋再计算梁的下部纵筋最后保证最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE ” 现在的问题是这个“一定间距”是多少即相邻两个层次的“15d”的垂直

段的间距是多少按照设计院的一般算法这个间距是25mm 。注意这个间距并非“净距”。因为他们的计算逻辑是如果计算“通长钢筋”的长度而两端都考虑这样的“间距”的话则内层钢

筋的总长度比外层钢筋的总长度减少50mm 。我们也是按

这个方法进行平法梁钢筋计算的并且曾经对《03G101-1图集》中的几个框架梁进行了计算。计算结果是最内层钢筋的“直锚部分”的长度为470mm 略大于“0.4laE ”其计算结果是

440mm 。注这是按C20混凝土计算的不过上述的这个

25mm 的间距不是净矩而是钢筋中心线之间的距离。这就是说如果是Φ25 的钢筋的话钢筋之间的净距为0 显然这对于混凝土包裹钢筋的效果带来不利影响。构造规范中没有明

确这种钢筋净距的规定。规范只有“梁上部纵向钢筋的净距不

应小于30mm 和 1.5d ” “下部纵向钢筋的净距不应小于

25mm 和d ”。如果增加这种垂直钢筋的净距的话例如净距为25mm 势必使最内层钢筋的“直锚部分”的长度小于

0.4laE 。当然把纵向钢筋的直径缩小一些使0.4laE 的数值变小一些也是一种方法。但是这样做必然会增加纵向钢筋的根数使钢筋的水平净距不足30mm 或25mm 。实际施工中人们也总是尽量把梁的纵向钢筋向柱外侧的方向靠以保

证其直锚长度。梁柱结合部的钢筋密度很大造成混凝土灌注的困难已经是司空见惯的事实了。所以在这里请教一下设计《G101图集》时的初衷上述这种垂直钢筋的净距有没有取多少■ 答梁问题16 严格地讲无论水平放置还是垂直放置的钢筋都应当满足“净距要求”我国施工界的传统做法在这方面问题比较多也比较严重有的工程节点区钢筋甚至挤的

没有了间隙。提问所指的“一定间距”就是不小于25mm。设计《G101》的初衷首先是对传统烦琐的结构设计表示方法进行改革其次是初步将结构构造实行大规模标准化以保证设

计和施工质量。在施工构造标准化的初期需要尊重以往的施工习惯然后再对其中不合理的部分进行分阶段修正。例如

03G101-1中对柱矩形箍筋复合方式的规定等就是进展之一。

● 梁问题17对54页建议我在某地被要求在柱子左右两边框架梁的下部钢筋在柱节点内切断并搭接03G101-1第54页有类似节点详图这样造成的后果是至少两层钢筋互相交叉、

编网再加上柱子纵筋施工困难无法保证能满足规范其他要求。并且坚决禁止我采用在柱外受力较小处机械连接或焊接的做法结果我每次出完图后都要用图纸会审的形式通知甲方和施工单位修改设计。我反问他们原因答曰“PxPx软件就是这样出图的、平法说明就是这样画的”。因此建议如下在03G101-1第54页或其他相关页的重要位置用醒目字体作出友情提示“应尽量避免柱子左右两边框架梁的下部钢筋在柱节点内搭接、接长当必须在柱内节点处搭接、接长锚固时采用图示位置搭接、接长、锚固并应参照35页说明。” ■ 答梁问题17 梁下部钢筋“能通则通”尽量减轻节点区的“拥挤”现象应该是合理的。机械连接或焊接后在理论上两根钢筋变成了一根钢筋只要避开内力较大的区段并控制连接钢筋的数量比例应该没有什么问题。但若在国家建筑标准设计中对此做出统一规定则需要充分依据需要时间。● 墙问题16剪力墙水平筋在暗柱中锚固长度满足要求时能否采用直锚不做15d弯钩■ 答墙问题16按03G101-1规定在端柱中可以但在暗柱中不可以。本问题的实质是“剪力墙水平筋是否允许与暗柱箍筋搭接”的问题。暗柱并不是剪力墙墙身的支座其本身是剪力墙的一部分如果允许剪力墙水平筋与暗柱箍筋搭接需要有两个条件1、暗柱箍筋配置是否考虑了抵抗横向地震作用产生的剪力2、将暗柱箍筋配置量除去自身主要功能所需部分外其余量是否“不小于”剪力墙水平受剪钢筋配置量

关于条件1剪力墙水平钢筋的功能是当横向地震作用产生时保证剪力墙有足够的受剪强度且其配置量系按总墙肢长度考虑并未扣除暗柱长度剪力墙暗柱箍筋的功能主要是保证剪力墙在周期性反复荷载作用下的塑性变形能力使剪力墙在地震作用下具有较好的延性和耗能能力在《混凝土设计规范》关于暗柱箍筋的配置规定与计算公式中并未包括或未明确包括其受剪要求因此如果设计工程师为专门考虑的话条件1不成立。关于条件2由于条件1的模糊性因此无法对条件2做定量描述。由上所述当两个条件都不确定时不可轻易地在国家建筑标准设计中普遍允许剪力墙水平钢筋与暗柱箍筋按搭接考虑但具体工程的设计者可以“具体问题具体分析”可以根据具体情况对03G101-1中的规定进行变更国家一级注册结构师应当有这个权力。不可忽视的问题是现行规范要求在剪力墙端部设置的约束边缘构件可长达1/4墙肢长度两头加起来达到墙肢长度的一半剪力墙水平钢筋与暗柱箍筋的相关问题应提到议事日程上来加以解决最迟到下一次修版时将有所改变。● 墙问题17图集中要求拉筋必须同时拉住暗柱主筋和箍筋如果因此在施工中造成拉筋露筋现象时能否改为只拉住主筋■ 答墙问题17首先明确“拉筋”与“单肢箍”的概念。拉筋要求拉住两个方向上的钢筋而单肢箍仅要求拉住纵向钢筋。标准设计也要遵守国家规范要求规范明确规定在剪力墙暗柱中设置拉筋。混凝土保护层保护

一个“面”或一条“线”但难以做到保护每一个“点”因此局部钢筋“点”的保护层厚度不够应属正常现象。● 墙问题

1803G101-1有端柱时剪力墙水平钢筋直锚长度不够时做法为直锚0.4Lae弯锚15d此时弯折长度较长此处可否采用

03G329-1做法即在保证直锚大于0.4Lae的条件下弯折长度为Lae-直锚长度。■ 答墙问题18这样做理论上应该可以但尚未见相应的试验数据。如果设计者选用了03G329-1可以这样做。03G101-1是否进行调整拟提交专家委员会讨论。● 墙问题19剪力墙水平筋用不用伸至柱边在水平方向柱子长度远大于lae时■ 答墙问题19要伸至柱对边其构造

03G101-1已表达清楚其原理就是剪力强暗柱与墙身剪力墙端柱与墙身本身是一个共同工作的整体不是几个构件的连

接组合不能套用梁与柱两种不同构件的连接概念。另外请参考“答墙问题16”。● 墙问题20主筋与门洞两侧暗梁主筋的关系如何■ 答墙问题20连梁LL主筋与门洞两侧暗梁主筋直径相同且在同一高度时能通则通否则各做各。● 墙问题21门洞高度范围的独立暗柱要否设置水平筋■ 答墙问题21不设置因为独立暗柱全高范围已设箍筋。● 墙问题22在

P48页左上角“剪力墙竖向钢筋顶部构造”中标注了“墙柱或墙身”是不是说墙柱顶部纵向钢筋构造也是锚入屋面板或楼板LaELa若是如此那么在同页注中第一条“端柱.小墙肢的竖向钢筋构造与框架柱相同”该如何解释抗震情况下端柱.小墙

肢顶部纵向钢筋是该按P37.38页处理还是依据本页顶部构造■ 答墙问题22 墙柱有多种见03G101-1第12页48页“注”将端柱和小墙肢拿出来另说系描述其特殊性。端柱通常与框梁相连但小墙肢未必将两者放到一起规定有进一步研究的必要。在抗震情况下端柱或小墙肢顶部与框架粮相连时应按37、38处理顶部无框架梁时应按48页处理构造顶部已注明了“屋面板或楼板”。● 综合问题5有梁式筏板基础问题①筏板部分一般为上下两层钢筋网下层钢筋网片放在最下面基础梁的整个钢筋箍筋及纵.

框柱基础插筋

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表施工质量验收技术资料通用表 2#车间框架柱基础生根钢筋安装工程隐蔽验收记录 KZ-1 ①—④/- KZ-2 ①—④/- KZ-3 ①—④/-KZ-1基础生根截面尺寸700mm×700mm 角筋425 B一边中部钢筋422 h一边中部钢筋420 箍筋8@100(4×4) KZ-2基础生根截面尺寸700mm×700mm 角筋425 B一边中部钢筋422 h一边中部钢筋420 箍筋8@100/200(4×4) KZ-3基础生根截面尺寸700mm×700mm 角筋425 B一边中部钢筋422 h一边中部钢筋420 箍筋8@100(4×4)

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表施工质量验收技术资料通用表 2#车间框架柱基础生根钢筋安装工程隐蔽验收记录 KZ-4 ①—④/- KZ-5 ①—④/- KZ-6 ①—④/-KZ-4基础生根截面尺寸700mm×700mm 角筋425 B一边中部钢筋420 h一边中部钢筋225 箍筋8@100/200(4×4) KZ-5基础生根截面尺寸700mm×700mm 角筋425 B一边中部钢筋420 h一边中部钢筋225 箍筋8@100/200(4×4) KZ-6基础生根截面尺寸700mm×700mm 角筋425 B一边中部钢筋225 h一边中部钢筋225 箍筋8@100/200(4×4)

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表施工质量验收技术资料通用表 2#车间框架柱基础生根钢筋安装工程隐蔽验收记录 KZ-7 ①—④/- KZ-8 ①—④/- KZ-9 ①—④/-KZ-7基础生根截面尺寸700mm×700mm 角筋425 B一边中部钢筋425 h一边中部钢筋425 箍筋8@100/200(4×4) KZ-8基础生根截面尺寸700mm×700mm 角筋425 B一边中部钢筋225 h一边中部钢筋225 箍筋8@100/200(4×4) KZ-9基础生根截面尺寸700mm×700mm 角筋425 B一边中部钢筋222 h一边中部钢筋225 箍筋8@100/200(4×4)

钢筋偏位专项处理方案

保利达翠堤湾三期A工程项目钢筋偏位处理专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国建筑第五工程局 保利达翠堤湾三期A工程项目部

2017年6月 23 日 一、编制依据 二、引起柱子和高层剪力墙纵向受力钢筋偏位的主要原因 1、柱(剪力墙)的轴线放线不准确、基础定位不牢固。 2、柱(剪力墙)模板搭设撑拉不牢,尤其是模板上口的刚度差,梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位。 3、柱(剪力墙)的钢筋保护块固定不到位。

4、柱(剪力墙)的钢筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋约束。 5、浇捣砼时柱(剪力墙)的钢筋受冲击及振捣不正确产生钢筋偏移。 三、现浇结构(柱、墙)钢筋偏位处理方案 1、钢筋偏位(柱≤5mm,墙≤3mm):在规范允许范围内不进行处理。 2、钢筋偏位在(柱>5mm≤25mm;墙>3mm≤15mm),范围内,且不超出保护层厚度时: 按国标图集16G101-1柱、墙钢筋在楼面变截面时钢筋弯曲做法,直接按照1:6的比例在结构面调整钢筋,见图1。 图1

3、钢筋偏位(柱>25mm≤50mm;墙>15mm≤30mm)向内偏: 如果钢筋位移在25mm到50mm之间且向内偏,可直接在楼面上按1:6比例调整钢筋,保证模板支设,同时采取钢筋根部绑扎和点焊钢筋的方法进行加固,加筋的直径为C14,加筋需要与打弯的钢筋绑扎搭接在一起。见图2。 图2 4、钢筋偏位(柱>25mm;墙>15mm)向外偏超过保护层: 如果钢筋偏位(柱>25mm;墙>15mm),向外偏超过保护层厚度,结构截面不能局部加大处理时可将偏位钢筋打弯锚固,割除长出部分原钢

筋,再另植相同钢筋的方法处理,见图3。 图3 5、钢筋偏位(柱>50mm ;墙>30mm)向内偏时: 如果钢筋偏位柱>50mm;墙>30mm 以上向内偏,保留偏位原钢筋,另在设计位置用植筋的方法处理,见图4。植筋锚固长度可与现浇砼钢筋锚固设计长度相同或按结构加固设计规范GB 50367-2006,植筋部分计算植筋深度设计值为S ae N d L Y y L ≥、bd y spt s f df a L /2.0=;当植筋深度为 按构造配置时,最小锚固长度L min 符合:受压钢筋锚固max(0.3Ls ;10d;100m m),受拉钢筋锚固max(0.3Ls ;10d;100mm)的规定。规格同原钢筋。所植钢筋需要与打弯的钢筋或焊接绑扎搭接在一起。植筋所

基础柱钢筋算量

一、柱主筋 基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm} 二、基础内箍筋 基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)。 第二章中间层 一、柱纵筋 1、 KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度 二、柱箍筋 1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。

顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页) 一、角柱 角柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么角柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢? 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d a、内侧钢筋锚固长度为直锚(≧Lae):梁高-保护层 ≧1.5Lae b、外侧钢筋锚固长度为柱顶部第一层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+8d 柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层 注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≧Lae):梁高-保护层 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层} 二、边柱 边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的

柱筋偏位处理措施

柱钢筋偏位处理措施 编制礙 GB502 0 4-200 2《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 5 0010-200 2《混凝土结构设讣规范》 GB 5 001 1 -20 0 2《建筑抗震设计规范》 JG J18-96 《钢筋焊接及验收规范》 JGJ1 0 7-200 3 《钢筋机械连接通用技术规程》 GB 1 499 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 一、柱钢筋质量存在得问题 栓浇捣完毕后,项U部在经过轴线测量放线检查发现部分柱竖向钢筋存在定位偏移得现象,个别柱筋严重偏出柱边线。 钢筋质量问题产生原因分析: 1、框架柱、剪力墙得模板支撑系统刚度不足,在浇筑栓得过程中产生歪斜,造 成个别构件连同竖向钢筋单向倾斜或偏移,梁柱节点模板位置不准确或模板 不垂直,同样会产生钢筋偏位现象。 2、梁柱节点内钢筋密集,柱筋被梁筋挤歪,造成柱上端伸出得主筋偏位,排列 间距不能满足设计要求 3、剪力墙上部水平钢筋或柱子上部定位箍筋绑扎不牢固,浇筑振捣栓时,各竖 向钢筋受冲击而出现不规则得移位。 4、栓浇筑时,单方向下料将剪力墙或柱得竖向钢筋挤向一边,造成钢筋移位. 5、在绑扎框架柱箍筋时,没搭设脚手架,而直接攀扶在已绑好得箍筋上绑扎上 部柱箍筋,造成独立柱主筋骨架扭曲,给模板系统增加了附加力,尤其钢筋直径较大、箍筋密集时,严重影响模板得垂直度与儿何尺寸,造成钢筋偏位. 二、竖向钢筋偏位质量通病得防治措施 1、在框架柱、剪力墙得模板支撑系统搭设前,宜在现浇碗楼面上预埋1 2得钢

筋头作为支点,间距不大于1m并使斜支撑与支点有牢固得连接,起到撑顶、反拉与调节垂直度得多用。 2、在梁节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,框架柱、暗柱增加一个限位箍筋 并与梁得箍筋电焊固定,并沿柱高临时绑扎间距不大于50 Omm得箍筋,确保节点处柱筋在浇栓时不会发生偏位。 3、加强栓现场浇筑管理工作,认真执行技术交底,浇栓要均匀下料,分层浇筑 与振捣,这样既能保证栓得施工质量,乂可减小对钢筋骨架得冲击力,从而 达到防止柱筋偏位得目得o 三、钢筋质量缺陷处理方法 针对现场钢筋偏位情况,为了减少对剪力墙、柱等结构受力部位得影响?我项目部建议对钢筋偏位质量缺陷采取以下处理方法: 1、钢筋位移不大于1d时,位移钢筋仅做1:6校正即可;(d为钢筋直径) 2、钢筋位移大于1d且不大于2d时,釆用搭接绑扎时,位移钢筋校正后,在上 层钢筋搭接时适当调整上层钢筋位置即可消除位移; 如采用电渣压力焊或机械连接,位移钢筋按1 : 6校正后在其钢筋设计位 置加相同直径拐筋与主筋搭接,拐筋长度为4 0d+ 2 00mm ;如下图:

5、《16G101图集》嵌固部位、柱筋基础插筋钢筋计算

《16G101图集》嵌固部位、柱筋基础插筋钢筋计算 ◆嵌固部位概念 嵌固部位:嵌固端就是平常说的固定端,不允许构件在此部位有任何位移或相对嵌固端以上部位位移很小。 嵌固部位也是从地震的角度考虑的,我们都知道地震会产生横波,横波是水平方向的。所以嵌固防止水平位移或很小位移。 嵌固部位示意图 ◆上部结构嵌固部位的注写

1、框架柱嵌固部位在基础顶面时,无需注明。 2、框架柱嵌固部位不在基础顶面时,在层高表嵌固部位标高下使用双细线注明,并在层高表下注明上部结构嵌固部位标高。 3、框架柱嵌固部位不在地下室顶板,但仍需考虑地下室顶板对上部结构实际存在嵌固作用时,可在层高表地下室顶板标高下使用双虚线注明,此时首层柱端箍筋加密区长度范围及纵筋连接位置均按嵌固部位要求设置。 4、地下一层(-1层)、首层(一层)柱端箍筋加密区长度范围及纵筋连接位置均按嵌固部位要求设置。 注意:认真仔细看双虚线、双实线、标高及说明等,这在11G101图集里是没有的,需特别注意的地方。 ◆Hn(柱净高) 柱净高其实就是:基础、基础梁、基础联系梁、楼板顶端到顶梁、顶板、帽柱底端的高度。 以下是付费内容

有地下室、无地下室柱净高示意图四、柱钢筋计算 (一)、柱纵筋计算

柱钢筋以下往上依次为基础插筋(底层)、中间层纵筋(中间层)、顶层纵筋(顶层)。 1、柱筋基础插筋(底层) 基础插筋(底层)钢筋形式:柱子里钢筋深入钢筋基层底部有一定的弯折,对于基础插筋除了要算它本身的长度以外,在基础内还有横向的钢筋构造,这都属于(柱)钢筋在基层的构造形式。

基础插筋构造示意图 2、基础插筋总长度计算:

柱筋偏位处理措施

柱钢筋偏位处理措施 编制依据 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50010—2002《混凝土结构设计规范》 GB50011—2002《建筑抗震设计规范》 JGJ18—96 《钢筋焊接及验收规范》 JGJ107—2003《钢筋机械连接通用技术规程》 GB1499 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 一、柱钢筋质量存在得问题 砼浇捣完毕后,项目部在经过轴线测量放线检查发现部分柱竖向钢筋存在定位偏移得现象,个别柱筋严重偏出柱边线。 钢筋质量问题产生原因分析: 1、框架柱、剪力墙得模板支撑系统刚度不足,在浇筑砼得过程中产生歪斜, 造成个别构件连同竖向钢筋单向倾斜或偏移,梁柱节点模板位置不准确或模板不垂直,同样会产生钢筋偏位现象。 2、梁柱节点内钢筋密集,柱筋被梁筋挤歪,造成柱上端伸出得主筋偏位,排 列间距不能满足设计要求 3、剪力墙上部水平钢筋或柱子上部定位箍筋绑扎不牢固,浇筑振捣砼时,各竖向钢筋受冲击而出现不规则得移位。 4、砼浇筑时,单方向下料将剪力墙或柱得竖向钢筋挤向一边,造成钢筋移位. 5、在绑扎框架柱箍筋时,没搭设脚手架,而直接攀扶在已绑好得箍筋上绑扎上 部柱箍筋,造成独立柱主筋骨架扭曲,给模板系统增加了附加力,尤其钢 筋直径较大、箍筋密集时,严重影响模板得垂直度与几何尺寸,造成钢筋 偏位. 二、竖向钢筋偏位质量通病得防治措施

1、在框架柱、剪力墙得模板支撑系统搭设前,宜在现浇砼楼面上预埋12得 钢筋头作为支点,间距不大于1m并使斜支撑与支点有牢固得连接,起到 撑顶、反拉与调节垂直度得多用。 2、在梁节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,框架柱、暗柱增加一个限位箍 筋并与梁得箍筋电焊固定,并沿柱高临时绑扎间距不大于500mm得箍 筋,确保节点处柱筋在浇砼时不会发生偏位。 3、加强砼现场浇筑管理工作,认真执行技术交底,浇砼要均匀下料,分层浇筑 与振捣,这样既能保证砼得施工质量,又可减小对钢筋骨架得冲击力,从 而达到防止柱筋偏位得目得。 三、钢筋质量缺陷处理方法 针对现场钢筋偏位情况,为了减少对剪力墙、柱等结构受力部位得影响.我项目部建议对钢筋偏位质量缺陷采取以下处理方法: 1、钢筋位移不大于1d时,位移钢筋仅做1:6校正即可;(d为钢筋直径) 偏移量≦d时 2、钢筋位移大于1d且不大于2d时,采用搭接绑扎时,位移钢筋校正后,在上层钢筋搭接时适当调整上层钢筋位置即可消除位移; 如采用电渣压力焊或机械连接,位移钢筋按1:6校正后在其钢筋设计位 置加相同直径拐筋与主筋搭接,拐筋长度为40d+200mm;如下图:

框架柱主筋偏位处理方案

扬中金源大广场 地下室车库框架柱偏位处理方案 2018年3月 一、框架柱偏位部位与原因分析 地下室车库框架柱偏位部位发生在-5.3M结构平面中,该楼层于2018年2月11日浇筑完成,具体位置是D/7轴框架柱钢筋向南偏移40mm,超出框架柱实际截面尺寸外。为杜绝后续类似偏位事件发生,根据现场在负二、负一层实际测量与分析,发现框架柱筋偏位从结构面以下700mm开始偏位,因结构面以下700mm是无梁板的柱帽部位;柱帽截面大于框架柱,柱筋属于无模板约束状态下,加上浇筑过程中有可能泵管的碰撞,导致柱钢筋偏位。 二、框架柱筋偏位处理方法: 根据框架柱筋偏位情况,准备采取纠偏措施,进行纠正,确保框架柱受力体系不发生改变又不影响使用功能的前提下进行纠偏施工。纠偏措施有“植筋纠偏措施”、“剔凿复位纠偏措施”、“框架柱加长纠偏措施”、“利用浇捣上层结构前纠偏措施”的纠偏方法。经与监理、甲方沟通,一致同意采用“框架柱加长纠偏措施+利用浇捣上层结构前纠偏措施”进行纠偏施工。 1、框架柱加长纠偏措施 框架柱局部加长纠偏措施:框架柱筋偏位,在偏位数值的基础上加上箍筋及箍筋外侧保护层后即为加长尺寸,具体加长截面尺寸如下图:

2、利用浇捣上层结构前纠偏措施 1、当该层框架柱与上层顶板浇筑之前,在上层大梁筋绑扎之后,把偏位筋 在大梁内部截面切换复位处理,处理完成后经验收合格后,再浇筑上层结构混凝土。偏位筋利用上层结构截面切换复位到原截面尺寸内,必须满足16G101-1第68页中要求,纠偏措施详图集中大样,详下图。 16G101-1第68页,变截面构造大样 2、上层结构梁截面为600*750,钢筋在大梁内部进行截面切换,满足规范要 求,750/6=125mm,偏位柱筋单面加长70mm小于125mm≦1/6,满足图集

框架柱的基础插筋变化及影响

预算员世界讯:柱基础插筋在新旧平法中变化是非常大的。 下面请看详细报道: 首先我们来回顾一下03G平法中,柱的基础插筋是如何计算的。 柱基础插筋需要计算三个内容:弯折长度a、伸入基础长度、基础内箍筋布置。 1、箍筋计算比较简单,如下图所示,间距小于等于500,且不少于两道矩形封闭箍筋。 2、伸入基础长度 伸入基础长度需要考虑筏板的厚度。 1)当基础厚度小于2000时,伸入基础长度为基础厚-保护层 2)当基础厚大于2000时,伸入基础长度为伸入到中间层钢筋网 3、变折计算a

需要考虑基础厚-保护层与锚固值laE的比值,最终决定a,如上表所示,非常烦锁。 虽然上表经常使用,但记忆起来太麻烦了。需要查表。 现在,在11G新平法中不需要再判断a值了,水平长度该如何取值? 在11G新平法中,水平弯折长度还是与基础厚度和锚固值有关。 预算员世界为你详细解析: 1、弯折长度

当基础厚度Hj大于lae时,水平弯折max(6d,150)注:此时满足直锚,只需要加一个构造弯折就可以了。 当基础厚度Hj小于lae时,水平弯折15d注:此时不满足直锚,需要加一个受力弯折15d 能过与03对比,这块记忆起来简单了,但是计算起来更加复杂。 大家应该还记得我在前面跟大家分享的锚固长度lae的计算,在11G新平法中更加的复杂。因此,这块其实是变复杂了。 2、伸入基础长度的计算 这个比较简单,基础厚度HJ-保护层即可。相比之前简单了。 3、箍筋计算 箍筋计算与柱基础插筋保护层厚度有关。 当柱为中柱或筏板有外伸时,即当柱插筋保护层>5d时,间距小于等于500,且不少于两道矩形封闭箍筋。跟旧的计算一样。 当柱插筋保护层小于等于5d时,此时箍筋需加密。同时,对箍筋的直径及加密的间距都有要求。 箍筋的直径:>d/4,d为柱插筋直径的较大值。 加密间距:min(10d,100),d为柱插筋直径的较小值。 对于梁板式筏板基础计算起来更加地复杂,不同位置箍筋还不一样。 预算员世界为你作个总结:

底板及墙柱插筋钢筋绑扎技术交底

交底内容: 机具准备 1.1.1加工、施工机具 钢筋切断机,钢筋弯曲机,钢筋调直机,钢筋套丝机,无齿锯,钢筋钩子,通规,止规,卡尺,钢丝 刷子,粉笔,尺子等 1.1.2运输机具:现场采用塔吊进行吊装。 材料准备 1.2.1钢筋原材:应有供应单位资格证书,钢筋出厂质量证明书、按规定做力学性能复试和见证 取样试验。钢筋应平直、无损伤,表面不得有油污、颗粒状或片状老锈。 1.2.2成型钢筋:成品钢筋的级别、型号、形状、尺寸及数量必须与设计图纸及加工配料单相同, 并分类码放整齐、套丝死头符合要求、应平直、无损伤,表面不得有油污、颗粒状或片状老锈。 1.2.3铁丝:采用20-22号镀锌铅丝,其中22号镀锌铅丝只用于绑扎直径12mm以下的钢筋。铅 丝长度30-40cm。 作业条件 1.3.1每个钢筋班组按照钢筋配筋单,提前一天落实将要绑扎施工段的成型钢筋是否已加工完毕(主 筋、箍筋、拉钩等)。 1.3.2按流水段平面布置图规定的位置清理好钢筋堆放场地,准备好垫木。按绑扎顺序分规格、 形状、 尺寸堆放钢筋、集中码放整齐。 1.3.3已确定好钢筋绑扎顺序,钢筋直螺纹丝头已加工完。 1.3.4钢筋绑扎前已做完底板防水层及保护层,并验收合格。 1.3.5在防水保护层上弹出内外墙、柱的边线,集水坑准确位置线,并用红油漆明显标识,柱子要 标出主筋规格、数量、编号等。 2、施工工艺 工艺流程 2.1.1放线→验线→成型钢筋运至工作面→画钢筋网分档线→绑底板、下柱墩、电梯坑、集水坑 下铁下钢筋→绑底板下铁上钢筋→按放马凳→绑底板上层(上、下)钢筋→插墙柱钢筋→清理验收。 2.1.2在垫层上弹出轴线、柱墩筋间距,及墙、柱位置线,并用红油漆标明柱钢筋的位置和钢筋的根数,根据钢筋的间距弹线(注意钢筋绑在弹线的同一侧),以保证钢筋位置和间距的正确。 底板钢筋绑扎 2.2.1底板钢筋型号主要为20@200、22@200、25@200、28@200等,钢筋直径≥16mm采用直螺纹连接,直径<16mm采用绑扎搭接。

柱子插筋位移处理措施

观音山国际商务营运中心启动区A3地块建筑工程A3-Ⅱ标段工程 钢 筋 偏 位 预 防 与 处 理 措 施 编制: 审核 厦门思总建设有限公司 2006年11月

钢筋偏位预防与处理方案 一、工程概况 本工程位于位于厦门岛东部,环岛路以西,软件园以北,塔埔小区安置 房以南带。本地块东临七号路,北侧与A1、A2地块相邻,南面为八号路。 本标段主楼分布:共有两座塔楼,由北向南依次为:A3-3,A3-4。A3-3,A3-4由二层裙楼连在一起。 本工程建筑总面积为:92154.19㎡,其中地下室为34878.69㎡。 本工程采用钢筋级别有一级钢、二级钢、三级钢,规格主要有?8、Ф10、Ф12、Ф14、Ф16、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф28、Ф16、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25。 二、现浇框架结构钢筋钢筋偏位及产生原因 1、柱纵向受力钢筋发生水平或扭转偏位,主要为基础伸出地面处、上下层柱楼板处、角柱、边柱。偏位原因:柱轴线放线不准确;柱模板搭设支撑不牢;柱钢筋骨架绑扎不牢,在节点处梁柱钢筋交叉,梁钢筋就位时把柱钢筋挤歪了;浇注砼时振动不当,把纵筋骨架振松。 2、梁、板、墙、构造柱等钢筋偏移,主要原因为钢筋绑扎不牢固、操作不规范、人为踩踏、来回泵管的拖拉等。 三、现浇框架结构钢筋钢筋偏位预防措施 1、熟悉图纸,按图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 2、做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线,并进行复核。 3、根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋。 4、严格按钢筋绑扎工艺标准进行施工,钢筋应绑扎牢固。 5、成品保护及施工注意事项 ○1柱子钢筋绑扎后,不准踩踏。

柱筋偏位处理具体方案

中东城市广场综合体一层框架柱主筋偏位整改措施 一、发现问题 地下室顶梁板砼浇筑后,发现一层柱预留钢筋有偏位现象,偏位尺寸主要在20mm以内,个别柱筋偏位较大,超出20mm。规范允许偏差:轴线8mm,钢筋保护层5mm,共计13mm,即凡是偏差超出13mm的柱主筋均不符合规范要求,均需进行整改。 二、原因分析 柱轴线放线有偏差;柱模板搭设支撑不牢;柱钢筋骨架绑扎不牢,在节点处梁柱钢筋交叉,梁钢筋就位时把柱钢筋挤歪了;浇注砼时振动不当,把纵筋骨架振松;人为踩踏、来回泵管的拖拉,现场看筋不到位等。 三、安全隐患 柱主筋偏位在工程中常会遇到,但不可忽视:从施工角度考虑,会影响柱子定位和柱模板支设;从结构角度考虑,会影响局部柱主筋保护层厚度,钢筋易被锈蚀,粘结锚固不够,钢筋不能充分受力。 四、预防措施 1、严格按钢筋绑扎工艺标准进行施工,钢筋应绑扎牢固。柱箍筋下料制作的控制,制作柱箍筋时,一定要保证箍筋里皮尺寸。搭接部位绑3个扣,绑扣不能用同一方向的顺扣,垫块采用梅花点式分布。 3、在楼面模板上画上柱截面边框尺寸线,柱主筋用两个箍筋分别在楼面标高处和楼面上500 mm处固定,根据已放好的柱截面边框线,将楼面处的那个箍筋(定位箍)与梁筋焊接固定。 4、浇筑混凝土前,详细检查柱筋位置是否符合设计要求,固定措施是否牢固可靠。 5、浇筑混凝土时防止振动不当,把纵筋骨架振松,防止来回泵管的拖拉。并派钢筋工专门负责修整钢筋的位置,防止柱筋、墙筋偏位。 五、整改措施 1、采用人工调整复位方法:柱主筋偏位没有超过其保护层厚度20mm时,把钢筋的底部先往偏位的反向掰弯,再按1:6的斜度调整到位,另加L型的同直径钢筋与偏位柱筋点焊或绑扎,作为加强筋。

柱筋偏位处理措施76861

墙柱钢筋偏位处理措施 编制依据 GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50010-2002 《混凝土结构设计规范》 GB50011-2002 《建筑抗震设计规范》 JGJ18-96 《钢筋焊接及验收规范》 JGJ107-2003 《钢筋机械连接通用技术规程》 GB1499 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 一、柱钢筋质量存在的问题 砼浇捣完毕后,项目部在经过轴线测量放线检查发现部分柱竖向钢筋存在定位偏移的现象,个别柱筋严重偏出柱边线。 钢筋质量问题产生原因分析: 1、框架柱、剪力墙的模板支撑系统刚度不足,在浇筑砼的过程中产生歪斜, 造成个别构件连同竖向钢筋单向倾斜或偏移,梁柱节点模板位置不准确或模板不垂直,同样会产生钢筋偏位现象。 2、梁柱节点内钢筋密集,柱筋被梁筋挤歪,造成柱上端伸出的主筋偏位,排 列间距不能满足设计要求 3、剪力墙上部水平钢筋或柱子上部定位箍筋绑扎不牢固,浇筑振捣砼时,各 竖向钢筋受冲击而出现不规则的移位。 4、砼浇筑时,单方向下料将剪力墙或柱的竖向钢筋挤向一边,造成钢筋移位。 5、在绑扎框架柱箍筋时,没搭设脚手架,而直接攀扶在已绑好的箍筋上绑扎 上部柱箍筋,造成独立柱主筋骨架扭曲,给模板系统增加了附加力,尤其钢筋直径较大、箍筋密集时,严重影响模板的垂直度和几何尺寸,造成钢筋偏位。 二、竖向钢筋偏位质量通病的防治措施

1、在框架柱、剪力墙的模板支撑系统搭设前,宜在现浇砼楼面上预埋12 的钢筋头作为支点,间距不大于1m并使斜支撑与支点有牢固的连接, 起到撑顶、反拉和调节垂直度的多用。 2、在梁节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,框架柱、暗柱增加一个限位 箍筋并与梁的箍筋电焊固定,并沿柱高临时绑扎间距不大于500mm的 箍筋,确保节点处柱筋在浇砼时不会发生偏位。 3、加强砼现场浇筑管理工作,认真执行技术交底,浇砼要均匀下料,分层 浇筑和振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可减小对钢筋骨架的冲击 力,从而达到防止柱筋偏位的目的。 三、钢筋质量缺陷处理方法 针对现场钢筋偏位情况,为了减少对剪力墙、柱等结构受力部位的影响。我项目部建议对钢筋偏位质量缺陷采取以下处理方法: 1、钢筋位移不大于20mm时,位移钢筋仅做1:6校正即可; 偏移量≦20mm时 2、钢筋位移大于20且不大于50mm时,位移钢筋按1:6校正后在其 钢筋设计位置加相同直径拐筋与主筋搭接,拐筋长度为40d+200mm; 如下图:

墙柱筋偏位防治处理措施

黄金时代·瓦伦西岛项目 墙柱钢筋位移防治处理措施 编制: 审核: 审批: 四川希望华西建设工程总承包有限公司 亚特兰蒂斯·黄金时代项目部 二〇一五年十一月十八日 墙柱钢筋位移防治处理措施 一、编制依据 GB50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50010-2010 《混凝土结构设计规范》 GB50011-2010《建筑抗震设计规范》

JGJ18-2012 《钢筋焊接及验收规范》 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》 二、墙柱钢筋偏位原因分析 1、框架柱、剪力墙的模板支撑系统刚度不足,在浇筑砼的过程中产生歪斜,造成个别 构件连同竖向钢筋单向倾斜或偏移,梁柱节点模板位置不准确或模板不垂直,同样会产生钢筋偏位现象。 2、梁柱节点内钢筋密集,柱筋被梁筋挤歪,造成柱上端伸出的主筋偏位,排列间距不 能满足设计要求。 3、剪力墙上部水平钢筋或柱子上部定位箍筋绑扎不牢固,浇筑振捣砼时,各竖向钢筋 受冲击而出现不规则的移位。 4、砼浇筑时,单方向下料将剪力墙或柱的竖向钢筋挤向一边,造成钢筋移位。 5、在绑扎框架柱箍筋时,没搭设脚手架,而直接攀扶在已绑好的箍筋上绑扎上部柱箍 筋,造成独立柱主筋骨架扭曲,给模板系统增加了附加力,尤其钢筋直径较大、箍筋密集时,严重影响模板的垂直度和几何尺寸,造成钢筋偏位。 三、竖向钢筋偏位质量通病的防治措施 1、在框架柱、剪力墙的模板支撑系统搭设前,宜在现浇砼楼面上预埋12的钢筋头作 为支点,间距不大于1m并使斜支撑与支点有牢固的连接,起到撑顶、反拉和调节垂直度的多用。

2、在梁节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,框架柱、暗柱增加一个限位箍筋并与梁 的箍筋点焊固定(点焊时不得咬伤主筋),并沿柱高临时绑扎间距不大于500mm的箍筋,确保节点处柱筋在浇砼时不会发生偏位。 3、加强砼现场浇筑管理工作,混凝土浇捣过程中要由看筋人随时检查钢筋位置,及时 校正,尽量不碰撞钢筋,严禁砸压、踩踏钢筋和直接顶撬钢筋。砼浇注后,应立即检查、校正、固定,防止偏位,特别对暗柱及门窗洞口暗柱钢筋,更要严格检查,发现问题及时纠正。认真执行技术交底,浇砼要均匀下料,分层浇筑和振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可减小对钢筋骨架的冲击力,从而达到防止柱筋偏位的目的。 四、墙柱钢筋主筋偏位处理措施 针对钢筋偏位情况,为了减少对剪力墙、柱等结构受力部位的影响。我项目部建议对钢筋偏位质量缺陷采取以下处理措施: 1、钢筋位移不大于20mm时,位移钢筋仅做1:6校正即可; 偏移量≦20时

柱偏位处理方案

柱偏位处理方案 柱是框架结构中最主要的承重构件,大多为偏心受压构件,其截面变形能力远不如以弯曲作用为主的梁。因而要保证柱足够的承载力和必要的延性,具有足够的抗剪能力,在弯曲破坏之前不发生剪切破坏。 一、柱主筋偏位产生原因 柱轴线放线不准确;柱模板搭设支撑不牢;柱钢筋骨架绑扎不牢,在节点处梁柱钢筋交叉,梁钢筋就位时把柱钢筋挤歪了;浇注砼时振动不当,把纵筋骨架振松;人为踩踏、来回泵管的拖拉等。 二、柱主筋偏位的安全隐患 柱主筋偏位在工程中常会遇到并容易被忽视,认为柱主筋移位对建筑物本身没有多大影响。我们可从两方面来讲它的隐患。 一从施工角度考虑,会影响柱子定位和柱模板支设;影响局部柱主筋保护层厚度,钢筋易被锈蚀,粘结锚固不够,钢筋不能充分受力。 二从设计要求上讲,当梁柱节点柱纵筋顺直,柱筋能正常工作。当钢筋折曲时会使柱端受力发生变化,从而导致框架结构受力状况不符合设计设想,节点上端处柱弯矩值会增大,柱承载能力要求会提高,从而难以保证结构安全度,留下隐患。 三、柱主筋偏位的预防 1、严格按钢筋绑扎工艺标准进行施工,钢筋应绑扎牢固。柱箍筋下料制作的控制,制作柱箍筋时,一定要保证箍筋里皮尺寸。搭接部位绑3个扣,绑扣不能用同一方向的顺扣,垫块采用梅花点式分布。 2、柱插筋插入基础底板要大于40d,钢筋骨架应符合设计的骨架形状和尺寸,并用箍筋与柱子主筋在锚固入构件上表面焊接固定,该处标高上500 mm处绑扎固定,底部与底板钢筋焊接,以固定柱子插筋,防止浇筑混凝土时,钢筋发生位置偏移。 3、在楼面模板上画上柱截面边框尺寸线,柱主筋用两个箍筋分别在楼面标高处和楼面上500 mm处固定,根据已放好的柱截面边框线,在紧靠柱主筋骨架四边用木板条牢固地固定住。 4、浇筑混凝土前,详细检查柱筋位置是否符合设计要求,固定措施是否牢固可靠。 5、浇筑混凝土时防止振动不当,把纵筋骨架振松,防止来回泵管的拖拉。并派钢筋工专门负责修整钢筋的位置,防止柱筋、墙筋偏位。 四、柱主筋偏位的处理方案分析 一、人工调整复位 方法一 根据《混凝土结构设计规范》GB50010规定柱钢筋保护层厚度按不同环境类型分为20 mm~50 mm。如果没有偏出保护层,把钢筋的底部先往偏位的反向掰弯,再按1:6的斜度调整到位,另加L型的同直径钢筋搭接。 方法二 因《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204规定墙、柱、梁轴线位置允许偏差为8mm,如果偏位超出保护层不大于8mm,可以将该柱轴线向偏位侧偏移8mm弹线,然后再按1:6的斜度调整到位。 二、加大截面 方法三 当偏位量过大时,若加大柱截面尺寸不影响空间布置,则加大柱截面尺寸,在上一层柱根处调直回原位。

柱筋偏位处理方案

坑园卫生院一层框架柱主筋偏位整改措施 一、发现问题 地下室顶梁板砼浇筑后,发现一层柱预留钢筋有偏位现象,偏位尺寸主要在20mm以内,个别柱筋偏位较大,超出20mm。规范允许偏差:轴线8mm,钢筋保护层5mm,共计13mm,即凡是偏差超出13mm的柱主筋均不符合规范要求,均需进行整改。 二、原因分析 柱轴线放线有偏差;柱模板搭设支撑不牢;柱钢筋骨架绑扎不牢,在节点处梁柱钢筋交叉,梁钢筋就位时把柱钢筋挤歪了;浇注砼时振动不当,把纵筋骨架振松;人为踩踏、来回泵管的拖拉,现场看筋不到位等。 三、安全隐患 柱主筋偏位在工程中常会遇到,但不可忽视:从施工角度考虑,会影响柱子定位和柱模板支设;从结构角度考虑,会影响局部柱主筋保护层厚度,钢筋易被锈蚀,粘结锚固不够,钢筋不能充分受力。 五、整改措施 1、采用人工调整复位方法:柱主筋偏位没有超过其保护层厚度20mm时,把钢筋的底部先往偏位的反向掰弯,再按1:6的斜度调整到位,另加L型的同直径钢筋与偏位柱筋点焊或绑扎,作为加强筋。

2、采用植筋方法:柱主筋偏位大于其保护层厚度20mm时,在柱框内相同的延伸线上种植同规格的钢筋,处理步骤如下: (1).构造要求:钻孔直径应大于所植钢筋直径4㎜,钻孔深度应不小于10d。 (2).钻孔后,应先用空压机或手动气筒彻底吹净孔内碎渣和粉尘,再用丙酮擦拭孔道,并保持孔道干燥。 (3).植筋胶液的调制和注胶方法应严格按胶粘剂产品使用说明书的规定执行。必须采用改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基酯类胶粘剂(包括改性氨基甲酸酯胶粘剂)。胶粘剂中严禁使用乙二胺作改性环氧树脂固化剂;严禁掺加挥发性有害溶剂和非反应性稀释剂。 (4).在孔中注入胶液,应立即插入钢筋,并按顺时针方向边转边插,直至达到规定的深度。然后对植筋进行固定,直至硬化。 (5).与该植筋对应之偏位筋,切除时应预留适当长度,沿根部表面剔除混凝土,将柱外部分钢筋打弯并埋到楼面里,余下部分调整后与新植钢筋搭接焊;其焊点距基材混凝土表面应大于15d,不小于200 mm,且在焊接时应采用冰水浸湿毛巾包裹植筋外露部分的根部。 与柱筋同直径、同规格

柱子钢筋偏位处理方案

凤凰苑三期地库工程 柱子钢筋位移后处理方案江苏华建凤凰城项目部 2005-6-10

柱子钢筋位移后处理方案 1、情况说明 F座5区地下二层12轴/A轴部位的一框架柱在施工过程中发生较大偏位,现需进行 处理。以保证上部结构的顺利施工。 2、施工方法 1、将偏位的钢筋根部砼剔凿,剔凿成一个深宽均为5cm的小坑,然后采用拌手1:6 将偏位钢筋打弯,调至正确位置,每根钢筋再附加一根七字拐钢筋绑扎搭接,搭接长度 1100mm 弯脚为200mm 2、绑扎到位后用比底板砼强度提高一级的砼浇筑柱子根部。 关于柱子竖向钢筋偏位处理方案内容介绍 1#楼基础部分柱竖向插筋,存在偏位现象,且有部分偏位较大,已超越规范允许的范围,必须采取相应的处理措施,以下方案供贵司根据偏 位情况,对照选用。望贵司吸取1#楼相关质量问题的教训。 1:竖向钢筋偏位在规范允许的范围内,适当调整。 2 :竖向钢筋向内偏位在20mm左右的,可采取在竖向钢筋外侧加绑扎的形式,予以调整。 3:竖向钢筋向外偏位在20mm左右的,凿除底部砼保护层,按1:6折弯,折弯范围箍筋另加密50%。 钢筋混凝土框架柱基础插筋和楼层柱子纵筋外伸常发生偏位情况,严重者影响结构受力性能。因此,在施工中必须及时进行纠偏处理。 原因分析①模板固定不牢,在施工过程中时有碰撞柱模的情况,致使柱子总筋和模板相对 位置发生错动;②因箍筋制作误差比较大,内包尺寸不符合要求,造成柱纵筋偏位,甚至整 个柱子钢筋骨架发生扭曲现象;③不重视混凝土保护层的作用,如垫块强度低被挤碎,垫块 设置不均匀,数量少,垫块厚度不一致及和纵筋绑扎不牢等问题影响纵筋偏位。④施工人员 随意摇动、踩踏、攀登已绑扎成型的钢筋骨架,使绑扎点松弛,纵筋偏位;⑤浇筑混凝土 时,振动棒极易触动箍筋和纵筋,使钢筋受振错位;⑥梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁 筋挤歪而偏位;⑦施工中,有时将基础柱插筋连同底层柱筋一并绑扎安装,结果因钢筋过 长,上部又缺少箍筋约束,整个骨架刚度差而晃动,造成偏位。 预防措施①设计时,应合理协调梁、柱、墙间相互尺寸关系。如柱墙比梁边宽50 至100mm即以大包小,避免上下等宽情况的发生;②按设计图要求将柱墙断面尺寸线标在各 层楼面上,然后把柱墙墙从下层伸上来的纵筋用两个箍筋或定位水平筋分别在本层楼面标高 及以上500mm处用柱箍点焊固定;③基础部分插筋应为短筋插接,逐层接筋,并使用使其插 筋骨架不变形的定位箍筋点焊固定;④按设计要求正确制作箍筋,和柱子纵筋绑扎必须牢 固,绑点不得遗漏;⑤柱墙钢筋骨架侧面和模板间必须用埋于混凝土垫

柱筋偏位处理措施

柱筋偏位处理措施 Prepared on 24 November 2020

墙柱钢筋偏位处理措施 编制依据 GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50010-2002 《混凝土结构设计规范》 GB50011-2002 《建筑抗震设计规范》 JGJ18-96 《钢筋焊接及验收规范》 JGJ107-2003 《钢筋机械连接通用技术规程》 GB1499 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 一、柱钢筋质量存在的问题 砼浇捣完毕后,项目部在经过轴线测量放线检查发现部分柱竖向钢筋存在定位偏移的现象,个别柱筋严重偏出柱边线。 钢筋质量问题产生原因分析: 1、框架柱、剪力墙的模板支撑系统刚度不足,在浇筑砼的过程中产生歪 斜,造成个别构件连同竖向钢筋单向倾斜或偏移,梁柱节点模板位置不准确或模板不垂直,同样会产生钢筋偏位现象。 2、梁柱节点内钢筋密集,柱筋被梁筋挤歪,造成柱上端伸出的主筋偏位, 排列间距不能满足设计要求 3、剪力墙上部水平钢筋或柱子上部定位箍筋绑扎不牢固,浇筑振捣砼时, 各竖向钢筋受冲击而出现不规则的移位。

4、砼浇筑时,单方向下料将剪力墙或柱的竖向钢筋挤向一边,造成钢筋移位。 5、在绑扎框架柱箍筋时,没搭设脚手架,而直接攀扶在已绑好的箍筋上绑 扎上部柱箍筋,造成独立柱主筋骨架扭曲,给模板系统增加了附加力,尤其钢筋直径较大、箍筋密集时,严重影响模板的垂直度和几何尺寸,造成钢筋偏位。 二、竖向钢筋偏位质量通病的防治措施 1、在框架柱、剪力墙的模板支撑系统搭设前,宜在现浇砼楼面上预埋12 的钢筋头作为支点,间距不大于1m并使斜支撑与支点有牢固的连 接,起到撑顶、反拉和调节垂直度的多用。 2、在梁节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,框架柱、暗柱增加一个限 位箍筋并与梁的箍筋电焊固定,并沿柱高临时绑扎间距不大于500mm 的箍筋,确保节点处柱筋在浇砼时不会发生偏位。 3、加强砼现场浇筑管理工作,认真执行技术交底,浇砼要均匀下料,分 层浇筑和振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可减小对钢筋骨架的 冲击力,从而达到防止柱筋偏位的目的。 三、钢筋质量缺陷处理方法 针对现场钢筋偏位情况,为了减少对剪力墙、柱等结构受力部位的影响。我项目部建议对钢筋偏位质量缺陷采取以下处理方法: 1、钢筋位移不大于20mm时,位移钢筋仅做1:6校正即可; 偏移量≦20mm时

插筋计算

一、框架柱纵向钢筋计算 1、矩形柱 1.1 插筋 1.1.1 角筋插筋 第一步:判断角筋是否分别长短 第一种情况:各边中部筋数量均为奇数时,则角筋不分长短,只有一种尺寸; 问题:当角筋插筋,只有一种尺寸时,按长筋下料、还是按短筋下料计算。

按长筋计算。原因:1、角筋处于柱最边缘,直径大于、等于中部筋直径,是主要受力筋,2、柱根部是受力薄弱部位,对于受力筋的钢筋绑扎位置离根部越远越利于受力。因此角筋插筋按长筋下料。 第二种情况:中部筋一边数量为偶数,一边数量为奇数,角筋分长短,有两种尺寸,且长筋均在一侧; 第三种情况:中部筋两边数量均为偶数,角筋分长短,有两种尺寸,长短筋对角布置。 第二步:确定角筋各部分长度取值

可分成两部分:1)基础顶面以下部分;2)基础顶面以上部分 1)基础顶面以下部分 可分成两段 第一段:弯钩长度;第二段;竖直段长度; 第一段:弯钩长度 确定方法: (1)查看施工图中说明; (2)查看图集中标准构造详图(《04G101-3筏板基础》第32页,《06G101-6独立基础、条形基础、桩承台基础图集》第66、67页) 首先看,04G101-3筏板基础中标准构造详图: 其中关于弯钩长度、竖直长度的规定 在这张表中,前面的竖直长度,为判断条件,并不是实际的竖直长度,后面的弯钩长度α则是根据插筋实际竖直长度所在表中范围确定。

其次看,《06G101-6独基、条基、桩承台》中柱插筋标准构造详图

同样,也有一张“柱、墙插筋锚固竖直长度与弯钩长度对照表”,含义与“筏板基础”一致。 由上面的标准构造详图可以看出,角筋插筋的弯钩特点: 第一、一定有弯钩; 第二、弯钩长度与竖直长度关联。 计算要点: 一、首先根据对照表,计算角筋的最小锚固长度值Lae(或La),计算出0.5、0.6、0.7、 0.8倍Lae的竖直长度,及20倍角筋直径的长度值。 二、计算“实际竖直长度”,与表中“竖直长度”比较,看实际竖直长度处于那种范围。 实际竖直长度 = 基础高度-基础底部保护层厚-基础底部两层钢筋直径 三、确定所用的弯钩长度 取150mm、n*d中的最大值。

【tj】柱偏位处理方案4857

柱偏位处理技术指导文件 柱是框架结构中最主要的承重构件,大多为偏心受压构件,其截面变形能力远不如以弯曲作用为主的梁。因而要保证柱足够的承载力和必要的延性,具有足够的抗剪能力,在弯曲破坏之前不发生剪切破坏。一、柱主筋偏位产生原因 柱轴线放线不准确。柱模板搭设支撑不牢。柱钢筋骨架绑扎不牢,在节点处梁柱钢筋交叉,梁钢筋就位时把柱钢筋挤歪了。浇注砼时振动不当,把纵筋骨架振松。人为踩踏、来回泵管的拖拉等。 二、柱主筋偏位的安全隐患 mm。如果没有偏出保护层,把钢筋的底部先往偏位的反向掰弯,再按1:6的斜度调整到位,另加L型的同直径钢筋搭接。 方法二 因《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204要求墙、柱、梁轴线位置允许偏差为8mm,如果偏位超出保护层不大于8mm,可以将该柱轴线向偏位侧偏移8mm弹线,然后再按1:6的斜度调整到位。 二、加大截面 方法三 当偏位量过大时,若加大柱截面尺寸不影响空间布置,则加大柱截面尺寸,在上一层柱根处调直回原位。 注意:要安装新增钢筋,并与原钢筋、箍筋连接。

三、加固补强 方法四 2.钻孔后,应先用空压机或手动气筒彻底吹净孔内碎渣和粉尘,再用丙酮擦拭孔道,并保持孔道干燥。 3.植筋胶液的调制和注胶方法应严格按胶粘剂产品使用技术指导文件的要求执行。必须采用改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基酯类胶粘剂(包括改性氨基甲酸酯胶粘剂)。胶粘剂中严禁使用乙二胺作改性环氧树脂固化剂。严禁掺加挥发性有害溶剂和非反应性稀释剂。 4.在孔中注入胶液,应立即插入钢筋,并按顺时针方向边转边插,直至达到要求的深度。然后对植筋进行固定,直至硬化。植筋的胶粘剂固化进度达到7天的当日,应抽样进行现场锚固承载力检验。 5.与该植筋对应之偏位筋,切除时应预留适当长度,沿根部表面剔除混凝土,并打弯混凝土柱外部分钢筋埋到楼面里,余下部分调整后与新植钢筋搭接焊。其焊点距基材混凝土表面应大于15d,不小于200 mm,且在焊

10 柱子偏位处理方案

富士康南宁科技园一期工程 B05仓库、B06厂房、B07厂房、B08厂房、B23附房、B24附房墙、柱钢筋偏位处理方案 中建八局第二建设有限公司 富士康南宁科技园一期B05~B08、B23~B24工程项目经理部 2014年1月15日

1、原因分析: 由于墙柱竖向钢筋在浇筑砼前由于没有焊定位箍固定,在浇筑振捣时发生了位移。 2、处理方案: 1)对于一侧位移20mm以内的采用加固的形式(如图一);两侧发生位移的一侧采用植筋的方法,另一侧采用加固的方法(如图二);对于墙柱钢筋向外位移30mm~50mm,采取剔槽弯曲和植筋绑扎搭接的方法(如图三)。 2)《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006对植筋基本锚固长度的规定: l b =af y l b —植筋锚固长度; f y —钢筋抗拉强度设计值。 (HRB400级钢筋的抗拉设计强度f y=360MPa) 系数a按下表 结剂,其植筋的系数a值乘以修正系数0.9。 b、当构件中的一个截面中有30%以上的受拉钢筋需与所植的钢筋搭接时,其植筋的基本锚固长度l b(或l b,d)应乘以放大系数1.4~2.0 植筋最小锚固长度: 受拉区锚固l b,min=max{0.6l b;10d;150mm}, 受压区锚固l b,min=max{0.3l b;7d;100mm}。 3)化学植筋所用锚固胶的锚固性能通过专门的试验确定(采用“慧鱼”或“喜利得”),对获准使用的锚固胶,除说明书规定可以掺入定量的掺和剂(填料)外,现场施工中不得随意增添掺料。 4)同规格、同型号,基本相同部位的植筋组成一个检验批。抽样数量按每批植筋

总数的1‰计算,且不小于3根。采取现场非破损拉拔试验。 5)化学植筋置入锚孔后,在固化完成前,应按照厂家所提供的养生条件进行固化养生,固化期间禁止扰动。 图一 图二