文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水厂中控改造技术要求

污水厂中控改造技术要求

污水厂中控改造技术要求
污水厂中控改造技术要求

重庆市双福污水处理有限公司

二○一五年八月四日

一、项目概况

现在本厂的中控系统处于瘫痪状态,现场探头类仪器已经全部失灵需要更换,部分仪器仪表测试数据不准确或失灵,回传的数据信号不稳定、准确,传输线路安装不规范,地下布线错乱、与强电共管影响信号传输、线缆老化短路、线缆沟堵塞不利于检修等;PLC控制柜内接线不规范、部分模块损坏且信号干扰较大。

二、改造目的和要求

(一)通过本次改造要实现原设计中控系统对工艺对系统设备、设施的集中控制和现场控制,实现采集和回传的信号数据的准确,以保证处理系统或处理单元的运行状态直观准确的反映在系统终端,对系统数据、设备、设施出现的异常状能够实现报警和部位显示等。

(二)操作界面界面生动且清楚明了。实现各类数据2小时自动记录,数据保留不小于90天,同时能按要求打印报表。(具体要求现场咨询)

(三)本项目遵守《电气装置工程施工及验收规范》、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》等相关规范要求;未涉及项按照国家标准执行、无国家标准执行行业标准。仪器仪表选用国产中的优质品牌。

(四)方案设计前应派遣相关的技术人员进行现场踏勘

同时了解本厂的工艺和控制要求。

三、改造内容

(一)仪器、仪表清单

(二)控制和信号缆线要求重新布设,具体数量可根据设计方案现场确定。

(三)设备控制,取消原设计对粗格栅、细格栅、的液位差控制方式改为现在采用的时间控制方式,但运行状态要反馈到中控终端。恢复对曝气机、半桥式刮泥机的远程控制,恢复对提升泵、回流泵、排污泥泵的远程控制。此项工作的工程量根据设计方案现场确定。

(四)仪表安装要求:仪表探头至变送器信号线缆穿带膜金属软管保护,仪表箱仪表须有防雷设施,避免干扰;现有仪表箱不可用需重新制作。现场所有更换的仪表探头装不锈钢保护连杆上,并用不锈钢支架固定保护连杆;具体参见设计要求。

(五)PLC控制柜安装要求

1、现有控制柜内布线混乱,接线拥挤,需增加1台控制柜,按电气装置安装相关规范重新接线,消除线路故障的隐患。

2、柜内部分模块损坏,需更换。损坏模块的数量必须现场检测,检测时必须有我厂人员在场。

3、对PLC编程调试。调试时须我厂人员在场,并作详解。

4、PLC柜需安装换气扇,柜内照明设施。

5、对PLC柜内其他元件的换补需说明原因;柜内设备与各构件间连接连接应牢固。

6、凡所使用的设备及器具均应符合国家或部颁的现行有效的技术标准、合格证。

7、端子排安装牢靠、绝缘良好,离地高度庆大于350毫米,强、弱电端子宜分开布置,试验端子应接触良好。控制线路连接用专用接头。

8、控制柜内线缆编号标示清晰,电缆、信号线排列整齐,线缆走线槽;线缆、继电器、端子布局合理,避免走线臃肿。

9、配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,控制柜外壳、屏蔽线须有效接地。

10、被换掉的原有元件设备需交予我厂。

(六)线缆安装铺设要求

1、厂区现有所有线缆不动,包括所有动力线、控制线、信号线。重新布置中控系统的信号线和控制线(具体数量由施工方根据所设计的信号线种类及场内的实际现场确定。

2、信号线必须保证信号传输速度快,且信号线相互之间无干扰。信号线中途保证无接口。

3、PLC站至氧化沟下铺设信号线时需重新挖沟埋管,确保不触碰我厂现有地下线缆管和水管;施工时参见我厂施工图纸相关管线走向。

4、氧化沟、配水井上信号线需重新架桥。

(1)桥架必须牢固、抗击、防水、防晒、防漏、防腐蚀。

(2)桥架设置方便维修工人维修;桥架位置不能阻碍工作人员日常工作。

(3)粗格栅、细格栅和沉砂池铺设信号线时尽量远离强电线缆。地下可挖沟埋管,地上穿管或制作线缆槽。

(4)二沉池需采用无线传输和接收信号设备。此无线设备必须防雷、防水、防晒,且信号的传输速度快而稳定。

(5)所有桥架和穿管线缆必须工整,不能对整体外观产生影响。

(七)中控室安装要求

1、施工方方需提供正版西门子运行版监控组态软件。

2、重新设计编程控制程序。要求如下:

(1)实时采集各个终端传送的各类数据和信号,通过在彩色监视器(TFT)显示总工艺流程图,工艺参数,电气参数,电气设备操作界面、运行状态等。可用键盘或鼠标设定工艺参数、控制电气设备。

(2)汇总各现地控制单元的所有上送数据和状态信息。对系统中存储的相关设备数据能够按照时间、时段、设备、报警等各种方式进行查询;对现地控制单元上送数据进行实时性、可靠性等验证,保证数据的正确性;根据采集的实时数据生成相应的各类报表、形成历史数据记录、趋势曲线记录等。

(3)实现全厂各个现地控制单元的实时监视;通过人机终端,实时显示各现地控制单元的状态信息和实时控制;

控制软件界面设计人性化。

(4)数据通讯;通过专用总线网络实现主控级计算机与PLC站和智能无线通讯装置的实时数据通讯。

(5)根据系统采集的各分控站控制单元设备的实时数据和状态信息,实时刷新系统的相关画面(刷新频率要求合适);实时显示系统的工艺流程图,工艺参数,电气参数,电气设备运行状态等,系统图要求色彩鲜明,对于异常状态设备、设施、运行单元显示红色;在系统画面中设置导航画面,通过导航画面可方便实现快速切换;在系统中设置画面帮助,可为操作员提供快速操作帮助;

(6)实时记录和存储系统中各分控控制单元中相关设备的实时数据,并形成历史数据文件。实时存储和打印的数据主要有:各类操作记录、故障记录、各类报表记录、各类检测参数变化曲线等。

(7)系统可实现各分控控制单元所有仪表设备的事故、故障等的报警、记录以及相应的报警画面弹出显示等功能,并且能够按照报警发生的时间、次序、设备名称、事故和故障名称等等进行查询等。系统能自动计算设备运行时间,设备运行出现故障、仪表数值超范围,中控室控制屏有报警显示,并有蜂鸣器提示。

(8)用户权限分级,不同的权限对应相应的操作级别。系统能够提供完善的硬件和软件自诊断功能,包括计算机硬件设备及接口设备的自检;系统通讯网络连接的自检;系统

相关设备的自检、故障提示等功能。

(9)未尽事宜可现场与厂方技术人员具体交流。

四、培训及验收

(一)改造工作完成后,自行进行单机调试,自检合格后双方对系统进行联动调试并对整个流程的监控仪表设备进行完整的操作测试;调试合格后,对我方人员进行操作培训,并将相关技术图纸和设备说明书以及安全操作手册交予我方。设备说明书要交代清楚产品缺陷,并在安全操作手册中注明避免方法和误操作解决办法。

(二)验收前施工方清理现场遗留下的杂物、碎片;我方组织相关人员会同施工方进行验收。

五、后期维护

(一)自控系统保修期(12个月)内发生故障,贵方应负责免费来厂维修及更换零部件。超出保修期限只收零部件成本费。

(二)当系统出现故障通知贵方后,贵方应于48小时内到现场维修维护。

六、工期安排

从改造单位进场开始计算工期,计划工期约30天。施工期间如遇具体细节变更或问题,需经我方相关人员确认后,方可实施。

五、改造工期安排

9

污水处理厂中控室教学内容

中控室操作 部运管中心分部:中控室编写时间:2016 年6 月12 日

1工艺简介 ESBR工艺是在SBR 的基础上发展起来的,即在SBR 池内进水端增加了一个生物选择器。 1.1基本结构 在序批式活性污泥法(SBR)的基础上,反应池沿池长方向设计为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区,其主反应区后部安装了可升降的自动撇水装置。整个工艺的曝气、沉淀、排水等过程在同一池子内周期循环运行,省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统;同时可连续进水,间断排水。 1.2工艺原理 在预反应区内,微生物能通过酶的快速转移机理迅速吸附污水中大部分可溶性有机 物,经历一个高负荷的基质快速积累过程,这对进水水质、水 量、PH 和有毒有害物质起到较好的缓冲作用,同时对丝状菌 的生长起到抑制作用,可有效防止污泥膨胀;随后在主反应区 经历一个较低负荷的基质降解过程。ESBR 工艺集反应、沉 淀、排水、功能于一体,污染物的降解在时间上是一个推流过 程,而微生物则处于好氧、缺氧、厌氧周期性变化之中,从而 达到对污染物去除作用,同时还具有较好的脱氮、除磷功能 在反应器的前部设置了生物选择区,后部设置了可升降的 自动滗水装置。其工作过程可分为曝气、沉淀、滗水、闲置四 个阶段,周期循环进行。污水连续进入预反应区,经过隔墙底 部进入主反应区,在保证供氧的条件下,使有机物被池中的微 生物降解。根据进水水质可对运行参数进行调整。

2工艺流程 3工艺阶段 ESBR 工艺运行过程包括充水-曝气、沉淀、滗水、闲置四个阶段组成,具体运行过程为: 3.1充水- 曝气阶段 由曝气装置 向反应池内充氧, 此时有机污染物被 微生物氧化分解, 同时污水中的NH3- N 通过微生物的硝 化作用转化为NO3-- N。 主反应区的污泥回流至生物选择区,边进水边曝气,同时将般回流比为20%。 在此阶段,曝气系统向

某污水处理厂活性砂滤池技术改造报告

某污水处理厂活性砂滤池技 术改造报告 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

某污水处理厂活性砂滤池 洗砂水增设沉砂池技改报告 一、改造背景: 某污水处理厂活性砂滤池一直存在跑砂现象,自运行以来,进行了多次活性砂滤池补砂以及前端清砂工作,厂区已多次联系厂家到厂进行查看,找出一些跑砂原因并进行了整改,如均匀各池组气压分布、减小提砂供气压力等措施,但仍然有较多活性砂随洗砂水流失、进入前端预处理系统和生化系统。 活性砂滤池随洗砂水流失沙子对厂内设备带来较大影响,如频繁造成粗格栅卡死、提升泵叶轮磨损、旋流沉砂池堵塞等,甚至部分活性砂已进入生化池,对生化池推流器带来磨损、曝气系统带来冲击。 因为砂滤池跑砂问题,给厂内增加了许多额外工作。主要有:2011年3月28日,砂滤池厂家到厂,针对滤池跑砂问题排出多余砂子,降低砂床厚度防止跑砂;2011年9月18日厂区申请停水,对提升泵底部预计活性砂进行清理,清理出沙子约30吨;2012年1月对细格栅前进水廊道积沙进行清理,清理沙子约15吨;2012年3月因砂滤池截留效果不好,砂床厚度不足,对砂滤池进行集中补砂,补砂量约21吨;2014年11月旋流沉砂池被活性砂堵塞,厂区对其进行清沙,清出沙量约11吨;2014年12月厂区发现曝气池部分廊道曝气头存在堵塞情况。 二、指导思路。 针对目前的情况,厂区提出在活性砂滤池洗砂水排口后增加一个小型截砂池的技改方案。技改后可减小因为砂滤池正常砂层损耗、堵砂、气压过大、检修等原因引起跑砂对厂区的影响。截砂池

截留砂子经过回收,直接补充砂滤池,从而确保活性砂滤池运行正 常。 三、改造方案: 技术改造方案示意图如下; 原洗砂水管路新增截砂池 和管路 地面 在原洗砂水排放管路旁新增加一座沉淀池(尺寸3*2*2m),将原滤 池排放洗砂水管路进行改造、加装阀门,入池管道采用弯管消能; 排水采用溢流管口形式,管口高度低于入口管口30cm,以便排水畅 通;溢流池底部做成坡度(坡度约27度),中部留60cm平台部分 作为积沙区,作为抽砂泵的工作区域。 活性砂经沉淀池截留,经过抽沙泵将富集活性砂抽至砂水分离器进行固液分离,经砂水分离器分离沙子可直接补充活性砂滤池, 也可对方备用。 截砂池进水管路设计阀门,以备池组检修时使用。 四、可行性校核:

污水处理厂工艺流程

污水处理厂工艺流程 污水进入厂区先通过1.截流井(让厂能处理的污水进入厂区进行处理)进入2.粗格栅(打捞较大的渣滓)到3.污水泵(提升污水的高度)到4.细格栅(打捞较小的渣滓)到5.沉沙池(以重力分离为基础,将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除)到6.生化池(采用活性污泥法去除污水里的BOD5、SS和以各种形式的氮或磷)进入7.终沉池(排除剩余污泥和回流污泥)进入8.D型滤池(进一步减少SS,使出水达到国家一级标准)进入紫外线9.消毒(杀灭水中的大肠杆菌)然后10.出水 生化池、终沉池出的污泥一部分作为生化池的回流污泥,剩下的送入污泥脱水间脱水外运主要有物理处理法,生化处理法和化学处理法,生化处理法经常被使用,主流处理方法主要看被处理水质和受纳水体情况,一般城市生活污水的主流处理方法为生化处理法,如活性污泥法,mbr 等方法。 污水处理sewage treatment.wastewater treatment 为使污水经过一定方法处理后.达到设定的某些标准.排入水体.排入某一水体或再次使用等的采取的某些措施或者方法等. 现代污水处理技术.按处理程度划分.可分为一级.二级和三级处理. 一级处理.主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质.物理处理法大部分只能完成一级处理的要求.经过一级处理的污水.BOD一般可去除30%左右.达不到排放标准.一级处理属于二级处理的预处理. 二级处理.主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD.COD物质).去除率可达90%以上.使有机污染物达到排放标准. 三级处理.进一步处理难降解的有机物.氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等.主要方法有生物脱氮除磷法.混凝沉淀法.砂率法.活性炭吸附法.离子交换法和电渗分析法等. 整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后.经过格删或者筛率器.之后进入沉砂池.经过砂水分离的污水进入初次沉淀池.以上为一级处理(即物理处理).初沉池的出水进入生物处理设备.有活性污泥法和生物膜法.(其中活性污泥法的反应器有曝气池.氧化沟等.生物膜法包括生物滤池.生物转盘.生物接触氧化法和生物流化床).生物处理设备的出水进入二次沉淀池.二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理.一级处理结束到此为二级处理. 三级处理包括生物脱氮除磷法.混凝沉淀法.砂滤法.活性炭吸附法.离子交换法和电渗析法.二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备.一部分进入污泥浓缩池.之后进入污泥消化池.经过脱水和干燥设备后.污泥被最后利用. 各个处理构筑物的能耗分析 1.污水提升泵房 进入污水处理厂的污水经过粗格删进入污水提升泵房.之后被污水泵提升至沉砂池的前池.水泵运行要消耗大量的能量.占污水厂运行总能耗相当大的比例.这与污水流量和要提升的扬程有关. 2.沉砂池 沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒.沉砂池一般设于泵站前.倒虹管前.以便减轻无机颗粒对水泵.管道的磨损,也可设于初沉池前.以减轻沉淀池负荷及改善污泥处理构筑物的处理条件.常用的沉砂池有平流沉砂池.曝气沉砂池.多尔沉砂池和钟式沉砂池. 沉砂池中需要能量供应的主要是砂水分离器和吸砂机.以及曝气沉砂池的曝气系统.多尔沉砂池和钟式沉砂池的动力系统. 3.初次沉淀池 初次沉淀池是一级污水处理厂的主题处理构筑物.或作为二级污水处理厂的预处理构筑

氧化沟活性污泥法污水处理工程技术规范

氧化沟活性污泥法污水处理工程技术 规范

中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 578- 氧化沟活性污泥法污水处理工程技术规范 Technical Specifications for Oxidation Ditch Activated Sludge Process (发布稿) —10—12 发布—01—01 实施 环境保护部发布 388 389 目次 前言....................................................... ...................... II 1 适用范围....................................................... (1) 2 规范性引用文件....................................................... (1) 3 术语和定义.......................................................

(2) 4 总体要求....................................................... (3) 5 设计流量和设计水质....................................................... (4) 6 工艺设计....................................................... (6) 7 主要设备....................................................... .. (16) 8 检测和控制....................................................... (18) 9 电气....................................................... (19) 10 施工与验收....................................................... .. (19)

污水处理厂自控系统改造方案

自动化改造方案 地址:- 1 -

一、前言 随着科技水平的不断发展和提高,采用计算机系统对生产的管理越来越深入到各行各业的应用之中。因此,采用计算机为核心建立一个对污水厂进行全面管理的自动化控制系统,不但切实可行,而且能够全面提升企业的管理水平和生产效率,从而提高企业的生产效益。 污水处理厂工程监控系统包括了对厂区内部整个污水处理工艺流程的监测和控制。在整个生产厂区内,包括了粗格栅间、污水提升泵房、细格栅间、沉砂池、生化池、沉淀池、回流及剩余污泥泵房、贮泥池、污泥浓缩脱水间、出水流量计井、紫外消毒渠以及总变配电室等,通过本监控系统能够对这些过程进行全面监测和控制;同时,通过本监控系统,使得这些控制既能够通过监控中心进行,还能够采用闭环控制方式进行。 二、简介 三、系统综述 1、项目概述 xxx污水处理厂控制系统由中央控制室操作站、现场控制站和闭路视频监控组成,用于该厂的过程控制和全厂监控管理,采用集散型控制结构。 由于现系统部分功能不能实现,部分功能需要加强。其中中控部分监测数据与中控室数据不匹配,上位机组态软件对监控数据的历史曲线、实时曲线部分显示不正常(曲线根本就没有,有30多组需要显示曲线);自控部份信号不正常;部分视频监控不能正常显示等。现在系统需要全面升级,修复原有问题。 2、原系统存在问题汇总 (1)、自控部分 a、D型滤池PLC触摸屏显示缺少出水流量显示,多了一个液位显示 b、脱泥机房1#2#加药机运行信号相反,需要进行互换恢复 c、进水流量计无计量故障恢复 (2)、中控部分 地址:- 2 -

a、出水在线监测数据(流量、COD、TP、TN、NH3-N)与中控数据不匹配(只有出水监测数据,且不准,进水数据需要重新做) b、进水在线目前中控无程序 c、生化池仪表(DO、MLSS)现场与中控数据不匹配 d、上位机组态软件中历史曲线与时实曲线部分显示不正常 e、目前数据不能发送到昆明监测网上 (3)、监控部分 a、大部分监控已经无法正常显示、少部分摄像头已经拆除 (4)、其它 a、系统布线,没有强弱电分开,造成信号干扰严重 b、系统慢 c、风机需要工作人员到现场调节挡风板,噪音大,能源浪费 3、原系统组成 从系统功能方面看,本污水厂计算机监控系统由三层构成:管理计算机子系统、监控计算机子系统、现场控制站。管理计算机子系统、监控计算机子系统属于上级系统,通过以太网相连,监控计算机子系统、现场控制站通过工业以太网进行数据交换,而现场控制站属于下级系统。 原中控系统采用计算机+PLC方式构成的分布式控制系统,设1个中央控制室,3个监控主站,18路视频监控。采用一个二级管理的计算机监控系统,其上级系统位于中控室,用于对全厂的所有站点设备进行监控;下级系统位于3个PLC站点,通过以太网实现上下级数据交换;上下级均可通过网络对系统内的设备进行监测和控制;下级系统只能对本地站点设备进行监控,采用威纶触摸屏实现人机信息互换;而上级系统可以对所有站点设备进行监制。 系统网络由工业以太网组成,环型拓扑结构,通讯介质为多模光纤,两台计算机,设在中控室内。中控计算机采用西门子wincc组态软件实现整个系统的监控,PLC采用西门子s7300系列产品。 组成如下图: 地址:- 3 -

污水处理厂中控室内部考核试卷

污水处理厂中控室内部考核试卷懂、会配水、配泥,会、(试卷满分100分)会、会。 10、工业废水结束偷排后,进入系统重新调节稳定时期,应适当增大, 姓名:成绩:加快更新,并增加生物相的观测。 一、填空题(30分每空1分)二、选择题(20分每题1分) 1、细格栅控制原则:控制模式优于控制模式。 1、污废水生物性质及指标有() 进行二级处理,去除污水中的有机物、氮、磷、微小颗粒物等。 A、表征大肠菌群数与大肠菌群指数 B、病毒 C、细菌指数 2、生物处理功能通过人工强化的措施,控制反应池内的与溶解氧值, D、大肠菌群数与大肠菌群指数、病毒及细菌指数 利用厌氧、、、、等微生物的吸附降解能力,对污水 2、好氧生物法一般要求BOD5:N:P=() 进行二级处理,去除污水中的有机物、氮、磷、微小颗粒物等。 A、100:5:1 B、100:1:5 C、200:5:1 D、200:1:5 3、厌氧段DO应控制在,缺氧段DO应控制在,而好氧段DO应控制 3、一般情况下,污水的可生化性取决于() 在。 A、BOD5/COD的值 B、BOD5/TP的值 C、DO/BOD5的值 D、DO/COD的值 4、我厂粗、细格栅控制方式有、、三种方式。 4、下列水处理方法中()不属于物理法 5、中控室巡视进水水质项目有、、、 A、格栅除渣 B、沉淀 C、重力浓缩 D、中和 、等 5、污泥回流的目的主要是保持曝气池中一定() 6、如污水中含有大量油物,应减少,增加以保证DO稳定。 A、溶解氧 B、MLSS C、NH3 7、当水量低于正常,水位不能完全淹没紫外灯管,需使得 6、()是活性污泥在组成和净化功能上的中心,是微生物的主要成分 水位满足要求。 A、细菌 B、真菌 C、原生物 D、后生物 8、二沉池及污泥回流是活性污泥系统的重要组成部分,其作用主要是通过 7、当进水PH值为()时,应该停止进行水 的作用,使分离,沉降下来的活性污泥回通过回流污泥A、 7 B、 6.5 C、5.5 D、 6 泵房输送至生物反应单元,维持工艺要求的污泥浓度。8、不属于二次沉淀池的外观异常的现象是() 9、中控职员做到“四懂、四会”:即懂技术、经济指标的含义和计算方法A、处理出水浑浊 B、浮渣上浮 C、活性污泥流出 D、污泥解体 懂、懂、 9、引起富营养化的物质是()

污水处理厂工艺流程范本

第二部分 污水处理厂 一、工艺流程 典型的城市污水处理工艺流程主要包括机械处理、生化处理、污泥处理等工段,如图1。由机械处理以及生化处理构成的系统属于二级处理系统,其BOD5和SS去除率可达到9 0%~98%。处理效果介于一级和二级处理之间的一般称为强化一级处理、一级半处理或不完全二级处理,主要有高负荷生物处理法和化学法两大类,BOD5去除率可达到45%~75%。具有生物除磷脱氮功能的二级处理系统通常称为深度二级处理。为了去除特定的物质,在二级处理之后设置的处理系统属三级处理,例如化学除磷、絮凝过滤、活性炭吸附等。 机械处理工段 机械(一级)处理工段包括格栅、污水提升泵房、沉砂池、初沉池等构筑物,以去除粗大颗粒和悬浮物为目的,处理的原理在于通过物理法实现固液分离,将污染物从污水中分离,这是普遍采用的污水处理方式。机械(一级)处理是所有污水处理工艺流程必备工程(尽管有时有些工艺流程省去初沉池),城市污水一级处理BOD5和SS的典型去除率分别为25%和50%。

生化处理工段 生化处理是整个污水处理过程的核心,因此我们称污水处理工艺是特指这部分,如氧化沟法、SBR法、A/O法等。污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的。目前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生化处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物体的合成,将有机污染物转变成无害的气体产物(CO2)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀固液分离,从净化后的污水中除去。污泥处理工段 生化处理工段的污泥,先到污泥泵房,部分污泥回流至生化处理工段,另一部分污泥(剩余污泥)用污泥泵快速输入到污泥浓缩池。污泥浓缩池浓缩一定时间后,上清液回流到污水提升泵房的集水池;浓缩后的污泥再回到另一格污泥调节池,用污泥泵提升到污泥脱水机房。污泥在脱水机房脱水后,制成泥饼外运。 格栅

城市污水处理厂设计采用的规范和标准

城市污水处理厂设计采用的规范和标准 (1)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 (2)、《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999 (3)、《广东省地方标准水污染物排放限值》DB44/26—2001 (4)、《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》CJ3025—93 (5)、《室外排水设计规范》GBJ14—87(1997年版) (6)、《建筑给水排水设计规范》GBJ15—88(1997年版) (7)、《建筑结构荷载规范》GBJ9—87 (8)、《混凝土结构设计规范》GBJ10—89 (9)、《水工混凝土结构设计规范》DL/T5057—1996 (10)、《建筑地基基础设计规范》GBJ7—89 (11)、《钢结构设计规范》GBJ17—88 (12)、《建筑抗震设计规范》GBJ11—89 (13)、《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》CJJ31—89 (14)、《建筑结构设计统一标准》GBJ68—84 (15)、《建筑设计防火规范》GBJ16—87(1997年版) (16)、《地下工程防水技术规范》GBJ108—87 (17)、《工业企业设计卫生标准》TJ36—79 (18)、《工业与民用供配电系统设计规范》GB50052—92 (19)、《10kv及以下变电所设计规范》GB50053—92 (20)、《低压配电装置及线路设计规范》GB50054—92

(21)、《建筑防雷设计规范》GB50057—92 (22)、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92 (23)、《110kv变电所设计规范》GB50059—923030 (24)、《电力装置的继电保护和自动装置规范》GB50062—92 (25)、《供水排水用铸铁闸门》CJ/T300—92 (26)、《电动装置技术条件》JB2921—81

浅谈生活污水处理厂提标改造——一级A标准

浅谈生活污水处理厂提标改造——一级A标准 摘要:随着污水排放标准的提高,国内大部分污水处理厂亟需进行提标改造,通过对《城镇污水处理厂污染物排放标准》的解读,分析现有提标改造技术和A2/O提标改造技术工艺,以提供城镇污水处理厂提标改造参考。 关键词:污水处理厂;提标改造;A2/O工艺。 一、引言 为贯彻《中华人民共和国水污染防治法》,加强对城镇污水处理厂建设和运行的管理,改善城镇水环境质量,国家环境保护总局2006年发布GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单,将其中的4.1.2.2修改为:城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时,执行一级标准的A标准,排入GB3838地表水III类功能水域(划定的引用水源保护区和游泳区除外)、GB3097海水II类功能水域时,执行一级标准的B标准[1]。一级A标准在全国范围内将得到推行,对于太湖、巢湖、滇池等重点流域的城镇污水处理厂将需要进行技术提标改造。提标改造的主要目的是减少污染负荷。 二、城镇污水处理厂污染物排放标准解读 GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》修改单解读 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) 单位mg/L[2] 序号基本控制项目 一级标准二级 标准三级标准 A标准B标准 1 化学需氧量(COD) 50 60 100 120① 2 生化需氧量(BOD) 10 20 30 60① 3 悬浮物(SS) 10 20 30 50 4 动植物油 1 3 5 20 5 石油类 1 3 5 15 6 阴离子表面活性剂0.5 1 2 5 7 总氮(以N计) 15 20 - - 8 氨氮(以N计)②5(8) 8(15) 25(30) -

污水处理厂中控室

中控室操作手册 部门:运管中心分部:中控室编写时间:2016年6月12日

2 ESBR 工艺是在SBR 的基础上发展起来的,即在SBR 池内进水端增加了一个生物选择器。 1.1 基本结构 1.2 工艺原理 在预反应区内,微生物能 通过酶的快速转移机理迅速 吸附污水中大部分可溶性有机物,经历一个高负荷的基质 快速积累过程,这对进水水 质、水量、PH 和有毒有害物 质起到较好的缓冲作用,同时 对丝状菌的生长起到抑制作 用,可有效防止污泥膨胀;随 后在主反应区经历一个较低 负荷的基质降解过程。ESBR 工艺集反应、沉淀、排水、功 能于一体,污染物的降解在时 间上是一个推流过程,而微生 物则处于好氧、缺氧、厌氧周期性变化之中,从而达到对污染物去除作用,同时还具有较好的脱氮、除磷功能。 在反应器的前部设置了生物选择区,后部设置了可升降的自动滗水装置。其工作过程可分为曝气、沉淀、滗水、闲置四个阶段,周期循环进行。污水连续进入预反应区,经过隔墙底部进入主反应区,在保证供氧的条件下,使有机物被池中的微生物降解。根据进水水质可对运行参数进行调整。

3 3 工艺阶段 ESBR 工艺运行过程包括充水-曝气、沉淀、滗水、闲置四个阶段组成,具体运行过程为: 3.1充水-曝气阶段 由曝气装 置向反应池内 充氧,此时有 机污染物被微 生物氧化分 解,同时污水 中的NH 3 -N 通 过微生物的硝 化作用转化为 NO 3--N 。 边进水边 曝气,同时将 主反应区的污泥回流至生物选择区,一般回流比为20%。在此阶段,曝气系统向

4 反应池内供氧,一方面满足好氧微生物对氧的需要,另一方面有利于活性污泥与有机物的充分混合与接触,从而有利于有机污染物被微生物氧化分解。同时,污水中的氨氮通过微生物的硝化作用转变为硝态氮。 3.2 沉淀阶段 此时停止曝气,微生物利用水中剩余的DO 进行氧化分解。反应池逐渐由好氧状态向缺氧状态转化,开始进行反硝化反应。活性污泥逐渐沉到池底,上层水变清。 停止曝气,微生物继续利用水中剩余的溶解氧进行氧化分解。随着反应池内溶解氧的进一步降低,微生物由好氧状态向缺氧状态转变, 并发生一定的反硝化 作用。与此同时,活性污泥在几乎静止的条件下进行沉淀分离,活性污泥沉至池底,下一个周期继续发挥作用,处理后的水位于污泥层上部,静置沉淀使泥水分离。 3.3 滗水阶段

某污水处理厂活性砂滤池技术改造报告

某污水处理厂活性砂滤池 洗砂水增设沉砂池技改报告 一、改造背景: 某污水处理厂活性砂滤池一直存在跑砂现象,自运行以来,进行了多次活性砂滤池补砂以及前端清砂工作,厂区已多次联系厂家 到厂进行查看,找出一些跑砂原因并进行了整改,如均匀各池组气 压分布、减小提砂供气压力等措施,但仍然有较多活性砂随洗砂水 流失、进入前端预处理系统和生化系统。 活性砂滤池随洗砂水流失沙子对厂内设备带来较大影响,如频繁造成粗格栅卡死、提升泵叶轮磨损、旋流沉砂池堵塞等,甚至部 分活性砂已进入生化池,对生化池推流器带来磨损、曝气系统带来 冲击。 因为砂滤池跑砂问题,给厂内增加了许多额外工作。主要有:2011年3月28日,砂滤池厂家到厂,针对滤池跑砂问题排出多余 砂子,降低砂床厚度防止跑砂;2011年9月18日厂区申请停水, 对提升泵底部预计活性砂进行清理,清理出沙子约30吨;2012年1 月对细格栅前进水廊道积沙进行清理,清理沙子约15吨;2012年3 月因砂滤池截留效果不好,砂床厚度不足,对砂滤池进行集中补砂,补砂量约21吨;2014年11月旋流沉砂池被活性砂堵塞,厂区对其 进行清沙,清出沙量约11吨;2014年12月厂区发现曝气池部分廊 道曝气头存在堵塞情况。 二、指导思路。 针对目前的情况,厂区提出在活性砂滤池洗砂水排口后增加一个小型截砂池的技改方案。技改后可减小因为砂滤池正常砂层损耗、

堵砂、气压过大、检修等原因引起跑砂对厂区的影响。截砂池截留砂子经过回收,直接补充砂滤池,从而确保活性砂滤池运行正常。 三、 改造方案: 技术改造方案示意图如下; 在原洗砂水排放管路旁新增加一座沉淀池(尺寸3*2*2m ),将原滤池排放洗砂水管路进行改造、加装阀门,入池管道采用弯管消能;排水采用溢流管口形式,管口高度低于入口管口30cm ,以便排水畅通;溢流池底部做成坡度(坡度约27度),中部留60cm 平台部分作为积沙区,作为抽砂泵的工作区域。 活性砂经沉淀池截留,经过抽沙泵将富集活性砂抽至砂水分离器进行固液分离,经砂水分离器分离沙子可直接补充活性砂滤池,也可对方备用。 截砂池进水管路设计阀门,以备池组检修时使用。 四、 可行性校核:

污水处理厂工艺流程图

污水处理工艺流程图 污水进入厂区先通过截流井(让厂能处理的污水进入厂区进行处理)进入粗格栅(打捞较大的渣滓)到污水泵(提升污水的高度)到细格栅(打捞较小的渣滓)到沉沙池(以重力分离为基础,将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除)到生化池(采用活性污泥法去除污水里的BOD5、SS和以各种形式的氮或磷)进入终沉池(排除剩余污泥和回流污泥)进入D型滤池(进一步减少SS,使出水达到国家一级标准)进入紫外线消毒(杀灭水中的大肠杆菌)然后出水 生化池、终沉池出的污泥一部分作为生化池的回流污泥,剩下的送入污泥脱水间脱水外运 主要有物理处理法,生化处理法和化学处理法,生化处理法经常被使用,主流处理方法主要看被处理水质和受纳水体情况,一般城市生活污水的主流处理方法为生化处理法,如活性污泥法,mbr 等方法。 污水处理 sewage treatment.wastewater treatment 为使污水经过一定方法处理后.达到设定的某些标准.排入水体.排入某一水体或再次使用等的采取的某些措施或者方法等. 现代污水处理技术.按处理程度划分.可分为一级.二级和三级处理. 一级处理.主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质.物理处理法大部分只能完成一级处理的要求.经过一级处理的污水.BOD一般可去除30%左右.达不到排放标准.一级处理属于二级处理的预处理. 二级处理.主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD.COD 物质).去除率可达90%以上.使有机污染物达到排放标准. 三级处理.进一步处理难降解的有机物.氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等.主要方法有生物脱氮除磷法.混凝沉淀法.砂率法.活性炭吸附法.离子交换法和电渗分析法等. 整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后.经过格删或者筛率器.之后进入沉砂池.经过砂水分离的污水进入初次沉淀池.以上为一级处理(即物理处理).初沉池的出水进入生物处理设备.有活性污泥法和生物膜法.(其中活性污泥法的反应器有曝气池.氧化沟等.生物膜法包括生物滤池.生物转盘.生物接触氧化法和生物流化床).生物处理设备的出水进入二次沉淀池.二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理.一级处理结束到此为二级处理.三级处理包括生物脱氮除磷法.混凝沉淀法.砂滤法.活性炭吸附法.离子交换法和电渗析法.二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备.一部分进入污泥浓缩池.之后进入污泥消化池.经过脱水和干燥设备后.污泥被最后利用.

污水处理厂改造清淤方案

武功县污水处理厂改造扩建及升级工程 一期提升泵站及旋流沉砂池改造 专项方案 编制人: 审核人: 审批人:

日期:二零一七年六月

目录 目录 (3) 一、工程概况及主要工作内容 (1) 1、工程概况 (1) 2、主要工作内容 (1) 二、工期及计划 (1) 1、工期: (1) 2、工作计划 (1) 三、拟劳动力和主要施工机械设备 (2) 1、施工人员 (2) 2、主要施工材料及设备 (2) 四、施工流程 (4) 五、施工危险源及安全保证措施 (4) 1、危险源及防护措施 (4) 1、安全领导小组 (8) 六、环境保护及文明施工措施: (9) 1、环境保护 (9) 2、文明施工管理 (9)

一、工程概况及主要工作内容 1、工程概况 武功县污水处理厂改造扩建及升级工程占地面积213836.444平米左右,本工程服务范围:城市污水和工业废水。本安装工程内容图纸以内污水处理厂所有机械设备、管路、电气设备、电缆敷设以及自控、仪表设备的本体安装。 现对武功县污水处理厂改造扩建及升级工程项目一期提升泵站与旋流沉砂池进行改造,以满足扩建后使用需求。 2、主要工作内容 提升泵站安装一台提升水泵,并安装好连泵管道;旋流沉砂池安装一台出水阀门;紫外消毒渠出水管接口砌井;巴氏计量槽出水口砌井;巴氏计量槽出水口砌井。 二、工期及计划 1、工期: 以政府相关部门为准,共计6天 2、工作计划 第一天:抽水 紫外消毒渠出水管接口砌井 第二天:出水阀门安装,并进行二次浇注 紫外消毒渠出水管接口砌井 第三天:安装水泵底座

巴氏计量槽出水口砌井 去污泥池管道碰口 第四天:水泵管道连接 巴氏计量槽出水口砌井 注:1、预留两天以防出现不可控因素所发生的延误 三、拟劳动力和主要施工机械设备 1、施工人员 提升泵站 下井人员:一组张占省王奎 二组孟翔郭喜发 井上监护人员:郭运中 旋流沉砂池 下井人员:一组陈飞 二组张国龙 井上监护人员:张荣芳 2、主要施工材料及设备

污水处理厂常见问题的解决方案

污水处理厂常见问题的解决方案 近年来城镇生活污水和工业废水排放量逐年增加,氮磷超标,有机物任意排放给水环境造成了严重的污染,这已经严重成为制约我国经济发展的突出问题。而只有做到节能减排才能走向新的友好型社会。 对于污水处理行业,节能主要是节电、节水(自来水)、降低运行成本;减排主要是从减少污染物排放,有效地做到污水与污泥处理的完全达标。 在城镇污水处理厂中往往采用活性污泥法来处理污水,但容易出现污泥上浮、活性污泥不增长或减少,产生大量泡沫等问题,影响处理效果。 常见问题汇总: 一、活性污泥部分 污泥膨胀 正常的活性污泥沉降性能良好,含水率一般在99%左右。当活性污泥变质时,污泥不易沉淀,SVI值增高,污泥结构松散和体积膨胀,含水率上升,澄清液稀少,颜色也有异变。此即污泥膨胀。污泥膨胀主要是由于大量丝状细菌(特别是球衣细菌)在污泥内繁殖,使泥块松散,密度降低所致;也有由真菌的大量繁殖引起的污泥膨胀。污泥膨胀不但发生率高,发生普遍,而且一旦发生难以控制,通常都需要很长的时间来调整。针对污泥膨胀,各方面的理论很多,但并不完全

一致,甚至有很多相互矛盾,这给污水处理工作者造成很大的麻烦。 污水中碳水化合物较多,溶解氧不足,缺乏氮、磷等营养物,水温高,pH值较低等都易引起污泥膨胀。为防止污泥膨胀,首先应加强操作管理,经常检测污水水质、曝气池内溶解氧、污泥沉降比、污泥指数和进行显微镜观察等。 结合我们自主研发的污水处理厂运行状况智能分析工作站(见附件),将从污泥膨胀的内在因素着手,整理出几种较为成熟且有普遍意义的观点,并归纳一下污泥膨胀控制的一般方法。总结以下几点: 1、污泥负荷(F/M)对污泥膨胀的影响 2、溶解氧浓度对污泥膨胀的影响 3、其它方面对污泥膨胀的影响 针对上述问题采取的方式: 1、缺氧、水温较高可加大曝气量,或者降低进水量以减轻负荷,亦可降低MLSS值使得需氧量减少等 2、F/M污泥负荷率过高,可提高MLSS值,以调整负荷,必要时可停止进水。 3、缺乏氮、磷等营养物,可投加硝化污泥液,或氮磷等成份。 4、保持池内足够的溶解氧对于高负荷的生化系统特别重要, 一般至少应控制DO>2mg/L。 5、若污泥大量流失,可投加5~10mg/L氯化铁,帮助凝聚,刺激菌胶团的生长。 6、应急措施

污水处理厂主要设备技术规范

日本国际协力银行贷款 云南省昆明市水环境改善项目(一期) 贷款/信贷编号:C05-P211 国际竞争性招标文件 标号:0702-0830CITC6018/1 2-1包:第七污水处理厂主要设备 技术规范 建设单位:昆明市滇池北岸水环境综合治理工程建设管理局招标代理:中机国际招标公司 二○○八年六月

目录目录1 A部分设备供货清单3 A1格栅及输送设备清单3 A2潜污泵设备清单3 A3曝气沉砂池设备清单4 A4搅拌器类设备清单4 A5曝气设备清单5 A6高效沉淀池设备清单5 A7单极离心鼓风机设备清单6 A8三叶罗茨风机设备清单7 A9单管吸泥机及浓缩机设备清单7 A10轴流风机及卷帘过滤器设备清单8 A11机修设备错误!未定义书签。 B部分总则8 B1项目描述8 B2项目现场12 ★B3承包人与制造厂家15 B4图纸和技术文件的提交15 B5操作和保养手册17 B6设备运输及人员培训19 B7专利22 B8备品备件22 B9设计联络会议23 B10设备样本及技术性能表24 C部份一般技术规定25

C1条例及参照标准25 C2通用技术要求26 D部份机械设备技术规定40 D1钢丝绳格栅除污机40 D2鼓形格栅除污机46 D3皮带输送机51 D4螺旋压榨机55 D5螺旋输送机59 D6潜水排污泵64 D7水平螺旋桨泵73 D8移动桥式吸砂机79 D9砂水分离器85 D10立式搅拌器89 D11曝气系统93 D12高效沉淀池设备98 D13单级离心鼓风机102 D14三叶罗茨鼓风机112 D15单管式吸泥机118 D16中心传动浓缩机125 D17轴流风机129 D18卷帘式空气过滤器132 D19折桨式搅拌机136 D20主要设备技术性能及偏离表139

城镇污水处理厂提标改造分析见解(张培君)

城镇污水处理厂二级标准提升至一级A采用技术分析 张培君 2015/7/13 目前“水十条”的出台,很多现有污水厂面临升级改造,究竟采用什么工艺技术?本人认为可采取以下几种技术即可将其污染物排放指标由<城镇污水处理厂污染物排放标准>(GB18918-2002)二级标准提升至一级A、同时也可提高污水处理量、减少污泥、降低运行费用。 1、德国LEVAPOR MBBR技术: 一般城市生活污水厂提标升级系统改造可在现有好氧生化池投加15-20% LEVAPOR MBBR填料、并对其搅拌、增氧曝气、填料拦截设备等方面进行适当改造,即可使出水指标达到一级A排放标准。该技术已应用于黑龙江某污水厂扩容改造、使其污水进水量提高了2.8倍、同时解决了冬季出水氨氮超标的问题。 2、CSBS高能生物调控技术: 该技术特征是:在整个污水处理系统中,镶嵌一套微生物系统控制中心。其工作原理:将污泥池污泥按总泥量的3-5%回流通过微生物系统控制中心,在控制中心通过选择性杀灭部分蜕化污泥使其转化为营养性成分;控制中心预先固化的头领微生物利用其小分子营养成分不断繁殖出生命力强壮的生物军入伍服役,快速高效地在缺氧、好氧系统降解污染物质。通过该闭路微生物控制循环系统,整个污水处理系统,包括厂区能消除基本臭味,污泥原位减量40-50%,其剩余有机污泥减量90%,在实现出水指标达到一级A排放标准的同时,还可扩大污水处理量30-40%,降低直接运行费用20%以上。该技术在国内应用于20万吨/天的污水处理典范工程已稳定运行近4年时间。 3、机械膜过滤技术 机械膜过滤技术作为深度处理提标升级是完全能达标的技术之一。目前准备以膜过滤作为深度处理措施大规模应用的有北京市高

污水处理厂的工艺流程

Generated by Foxit PDF Creator ? Foxit Software https://www.wendangku.net/doc/664952605.html, For evaluation only.

污水处理厂的工艺流程 现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。 一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。 二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。 三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。 整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后,经过格删或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。 二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。 以上是污水处理厂处理工艺的基本流程,流程图见下页图一。 二.各个处理构筑物的能耗分析 1.污水提升泵房 进入污水处理厂的污水经过粗格删进入污水提升泵房,之后被污水泵提升至沉砂池的前池。水泵运行要消耗大量的能量,占污水厂运行总能耗相当大的比例,这与污水流量和要提升的扬程有关。 2.沉砂池 沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒。沉砂池一般设于泵站前、倒虹管前,以便减轻无机颗粒对水泵、管道的磨损;也可设于初沉池前,以减轻沉淀池负荷及改善污泥处理构筑物的处理条件。常用的沉砂池有平流沉砂池、曝气沉砂池、多尔沉砂池和钟式沉砂池。 沉砂池中需要能量供应的主要是砂水分离器和吸砂机,以及曝气沉砂池的曝气系统,多尔沉砂池和钟式沉砂池的动力系统。 3.初次沉淀池 初次沉淀池是一级污水处理厂的主题处理构筑物,或作为二级污水处理厂的预处理构筑物设在生物处理构筑物的前面。处理的对象是SS和部分BOD5,可改善生物处理构筑物的运行条件并降低其BOD5负荷。初沉池包括平流沉淀池,辐流沉淀池和竖流沉淀池。 初沉池的主要能耗设备是排泥装置,比如链带式刮泥机,刮泥撇渣机,吸泥泵等,但由于排泥周期的影响,初沉池的能耗是比较低的。 图一城市污水处理典型流程

污水处理厂自动控制系统技术规范

XXXX污水处理厂工程 PLC系统技术规范 批准: 审核: 校核: 编制: XXXXXXXXXXXXXX 目录 附件一技术规范 1 1 总则 1 2 工程概况 1 3 技术要求 1 3.1 工程描述 1 3.2 总则 4 3.3 硬件要求 5 3.4 软件要求 8 3.5 人机接口 9 3.6 数据采集系统 10 附件2 供货范围 13 附件三技术资料的交付进度 14 附件四设备的交付进度 18 附件一技术规范 1 总则 本技术规范适用于XXXX污水处理工程PLC系统的技术条件,本技术条件只规定了所供设备的最低限度的技术要求,所有的材料及零部件(或元器件)应符合有

关规范要求,且应是新的和优质的。本工程所采用的控制系统应为经过在本行业具有广泛应用实例的,代表当今技术的优质设备,应具有最大的可利用率、可靠性、可操作性、可维护性和安全性。 供货范围: 投标方供货范围应包括控制、监视和测试所必须的全套硬件设备、全套软件、调试及各项服务直至系统验收;所有计算机监控系统机柜内部的供电及信号电缆、设备布置等应属投标方的供货和设计、安装、调试范围。投标方应采用标准化的元器件和标准化的设备组件,以适合XXXX污水处理工程使用更换的需要。 资料提供: 投标方提供的所有文件、工程图纸及相互通讯,均应使用中文。不论在合同谈判还是签约后的工程建设期间,中文应是主要工作语言。 控制系统总接地应直接接到XXXX污水处理工程电气接地网上。 现场装置应能由运行人员在控制室内通过上位机就能进行启/停、正常运行的监视和调整以及事故工况的处理。当系统通讯故障或操作员站故障时,运行人员应能够通过所设置的硬件手动操作设备进行操作,以确保装置安全停机。 2 工程概况 (略) 3 技术要求 3.1 工程描述 3.1.1 自动化水平和控制室布置 3.1.1.1 自动化水平 本控制系统采用先进的经过在本行业具有广泛应用实例的控制系统,控制系统应设计成具有完善的数据采集、PID回路控制、顺序控制及联锁保护等功能的系统。 在控制室内对污水处理工程系统的监视控制应满足下列要求: -- 在就地运行人员少量干预配合下,实现系统启/停 -- 实现正常运行工况的监视和调整

污水处理厂改造清淤方案与污水处理厂水污染应急预案汇编

污水处理厂改造清淤方案与污水处理厂水污染应急预 案汇编 污水处理厂改造清淤方案 一、工程概况及主要工作内容1、工程概况 武功县污水处理厂改造扩建及升级工程占地面积213836.444平米左右,本工程服务范围:城市污水和工业废水。本安装工程内容图纸以内污水处理厂所有机械设备、管路、电气设备、电缆敷设以及自控、仪表设备的本体安装。 现对武功县污水处理厂改造扩建及升级工程项目一期提升泵站与旋流沉砂池进行改造,以满足扩建后使用需求。 2、主要工作内容 提升泵站安装一台提升水泵,并安装好连泵管道;旋流沉砂池安装一台出水阀门;紫外消毒渠出水管接口砌井;巴氏计量槽出水口砌井;巴氏计量槽出水口砌井。 二、工期及计划1、工期: 以政府相关部门为准,共计6天 2、工作计划 第一天:抽水 紫外消毒渠出水管接口砌井 第二天:出水阀门安装,并进行二次浇注 紫外消毒渠出水管接口砌井 第三天:安装水泵底座

巴氏计量槽出水口砌井 去污泥池管道碰口 第四天:水泵管道连接 巴氏计量槽出水口砌井 注: 1、预留两天以防出现不可控因素所发生的延误 三、拟劳动力和主要施工机械设备1、施工人员提升泵站 下井人员:一组张占省王奎 二组孟翔郭喜发 井上监护人员:郭运中 旋流沉砂池 下井人员:一组陈飞 二组张国龙 井上监护人员:张荣芳 2、主要施工材料及设备 序号 设备 单位 数量 备注 1 抽水泵 台

1 抽水使用2 水管 米 40 抽水使用3 安全带 套 3 4 鼓风机 台 1 5 钢爬梯 个 1 6 气体检测仪部 2 7

防毒面具 个 3 8 电焊机 台 2 9 氧气 套 1 10 灭火器 个 2 11 DN350钢管 米 10 安装使用 12 DN35090°弯头个 1