第一部分地基与基础工程

3 桩基础工程

3.3静力压桩工艺标准

3.3.1总则

3.3.1.1适用范围

静力压桩适用于软土、填土及一般黏土层中应用。

3.3.1.2编制参考标准及规范

1、中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》

(GB50300-2001)

2、中华人民共和国国家标准《建筑地基基础施工质量验收规范》

(GB50202-2002)

3、中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

4、中华人民共和国国家标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)

3.3.2 基本规定

3.3.2.1静力压桩前应对成品桩做外观及强度检验,接桩用焊条或半成品硫磺胶泥应有产品合格证,压桩用压力表、锚杆规格及质量应进行检查。

3.3.2.2压桩过程中应检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。

3.3.2.3施工结束时,应做桩的承载力及桩体质量检验。

3.3.2.4压桩时压力不应超过桩身所能承受的强度。

3.3.3 施工准备

3.3.3.1技术准备

1、建立由项目经理领导,技术负责执行控制,施工员、质检员、班组检查的

三级管理系统。

2、会同有关单位进行图纸会审和打试验桩工作确定打桩施工标准,并采取有

效措施保证地下管线和周边建筑物的安全。

3、进行测量基准交底、复测及验收工作。

4、对现场施工人员进行图纸和施工方案交底,专业工种应进行短期专业技术

培训。

3.3.3.2材料及主要机具

1、预制钢筋混凝土桩:规格质量必须符合设计要求和施工规范的规定,并有出厂合格证,静力法沉桩时最小配筋率不宜小于0.6%,主筋直径不宜小于?14,混凝土强度等级不应低于C30。

2、焊条(接桩用):型号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定,一般宜用E43牌号。

3、钢板(接桩用):材质、规格符合设计要求,宜用低碳钢。

4、硫磺胶泥的配合比应通过实验确定。

5、主要机具有:柴油打桩机、电焊机、桩帽、运桩小车。索具、钢丝绳、钢垫板或槽钢,以及木折尺等。

3.3.3.3作业条件

1、桩基的轴线和标高均已测定完毕,并经过检查办了预检手续。桩基的轴线和高程的控制桩,应设置在不受打桩影响的地点,并应妥善加以保护。

2、处理完高空和地下的障碍物。如影响邻近建筑物或构筑物的使用或安全时,应会同有关单位采取有效措施,予以处理。

3、根据轴线放出桩位线,用木橛或钢筋头钉好桩位,并用白灰作标志,以便于施打。

4、场地应碾压平整,排水畅通,保证桩机的移动和稳定垂直。

5、打试验桩。施工前必须打试验桩,其数量不少于2根。确定贯入度并校验打桩设备、施工工艺以及技术措施是否适宜。

6、要选择和确定打桩机进出路线和打桩顺序,制定施工方案,作好技术交底。

3.3.4 操作工艺

3.3.

4.1工艺流程:

就桩桩机→起吊预制桩→稳桩→压桩→接桩→送桩→中间检查验收→移桩机至下一个桩位

3.3.

4.2操作工艺

1、测量放线:在打桩施工区域附近设置控制桩与水准点,不少于2个,其位置以不受打桩影响为原则。

2、就位桩机:打桩机就位时,应对准桩位,保证垂直稳定,在施工中不发生倾斜、移动。

3、起吊预制桩:将预制桩吊至静压桩机夹具中,并对准桩位,夹紧并放入土中,移动静压桩机调节桩垂直度,将桩机调至水平并稳定。

4、稳桩:桩尖插入桩位后,移动静压桩机时桩的垂直度偏差不得超过0.5%,使桩机处于稳定状态。

5、压桩:压桩顺序应根据地质条件、基础的设计标高等进行,一般先采取先深后浅、先大后小、先长后短的顺序。密集群桩可自中间向两方向或四周对称进行,当毗邻建筑物时在毗邻建筑物向另一方向进行施工。

6、接桩一般采用焊接、法兰、硫磺胶泥锚接三种:

采用焊接接桩时,应先将四周点焊固定,然后对称焊接,并确保焊缝质量和设计尺寸。焊接的材质应满足设计要求。

采用硫磺胶泥锚接时,钢筋应调直并清除污垢、油迹等,接点的平面和锚筋孔内应灌满胶泥。

法兰连接桩上下节桩之间宜用石棉或纸衬垫,拧紧螺帽,经压桩机施加压力时再拧紧一次并焊死螺帽。

7、送桩:设计要求送桩时,则送桩的中心线应与桩身吻合一致,才能进行送桩。若桩顶不平,可用麻袋或厚纸垫平。送桩留下的桩孔应立即回填密实。

8、移动至下一根桩位处,重复以上操作。

3.3.5 质量标准

静力压桩质量检验标准应符合表3.3.5的规定

表3.3.5静力压桩质量检验标准

3.3.6成品保护

1、现场测量预制桩、控制网的保护工作。

2、已进场的预制桩堆放整齐,注意防止施工机械碰撞。

3、送桩后的孔洞应及时回填,以免发生以外伤人事件。

3.3.7 安全环保措施

1、工人进入工地后应进行三级安全教育.

2、桩机及起重机等机械及设备组装和使用前应检查各部件工作是否正常,

合格后方能使用

3、施工现场的临时用电必须按照施工方案布置完成,检查合格后方能使用

4、打桩施工时应严格遵守当地环保时间施工,尽量减少打桩对周围环境的

影响

3.3.8 质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录:

1.钢筋混凝土预制桩的出厂合格证。

2.试桩或试验记录。

3.打桩的施工记录

4.测量放线记录

5.打桩平面示意图,桩基竣工图。

6.电焊条的出厂合格证。

方桩静压工程施工组织设计方案

大学梅山校区工程房建施工Ⅰ标段 室外附属工程-球场、道路先法预应力方桩地基加固施工方案 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)项目工程师校核人职务(称)主任工程师审核人职务(称)高级工程师批准人职务(称)总工程师批准部门(章)宁波市建设集团股份有限公司编制日期

施工方案审批意见

第一章编制说明及依据 1.1编制说明 本公司针对有关的施工技术难点,结合具体的场地条件和本公司以往类似工程的施工经验,编写制订了本工程的施工方案。 1.2编制依据 (1)《建筑桩基技术规》(JGJ94-2008); (2)《建筑地基基础设计规》(GB 50007—2011); (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); (4)《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-2015); (5)《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GBJ50202-2002); (6)《预制钢筋混凝土方桩》(04G19); (7)《建筑基桩检测技术规》(JBJ106-2003); (8)施工设计图纸。 第二章工程概况 建设单位:梅山保税港区市场开发 设计单位:市建筑设计研究院 监理单位:宁大工程建设监理 施工单位:市建设集团股份 2.1工程总体概况 大学梅山校区配套道路工程位于市梅山保税港区,东北临踏海路,西北临港湾路,东南临七星路,西南临规划商业服务业用地。本项目球场地基采用先法预应力方桩PS-A250(150)-10进行地基加固处理,道路地基采用先法预应力方桩PS-A250(150)-12进行地基加固处理,沉桩方式为静力压桩。 2.2工程地质概况 本工程桩端持力层选在④层与④b层。详见地质勘探报告。 第三章材料及机械配置 先法预应力方桩PS-A250(150)-10、先法预应力方桩PS-A250(150)-12由厂家代加工,经检验合格后运到现场,现场配置1台履带式液压挖掘机DH420LC-7静力压桩。

锚杆静力压桩

锚杆静力压桩 什么是锚杆静力压桩? 锚杆静压桩利用锚杆将桩分节压入土层中的沉桩工艺。锚杆可用垂直土锚或临时锚在混凝土底板、承台中的地锚。静压法施工是通过静力压桩机以压桩机自重及桩架上的配重作反力将预制桩压入土中的一种沉桩工艺。 建设企业进行锚杆静力压桩施工机理: 静压预制桩主要应用于软土地基。在沉桩过程中,桩尖直接使土体产生冲切破坏,伴随或先发生沿桩身土体的直接剪切破坏。孔隙水受此冲剪挤压作用形成不均匀水头,产生超孔隙水压力,扰动了土体结构,使桩周约一倍桩径的一部分土体抗剪强度降低,发生严重软化(粘性土)或稠化(粉土、砂土),出现土重塑现象,从而可容易地连续将静压桩送入很深的地基土层中。压桩过程中如发生停顿,一部分孔隙水压力会消失,桩周土会发生径向固结现象,使土体密实度增加,桩周的侧壁摩阻力也增长,尤其是扰动重塑的桩端土体强度得到恢复,致使桩端阻力增长较大,停顿时间越长扰动土体强度恢复增长越多。因此,静压沉桩不宜中途停顿,必须接桩停留时,宜考虑浅层接桩,还应尽量避开在好土层深度处停留接桩。静压桩是挤土桩,压入过程中会导致桩周围土的密度增加,其挤土效应取决于桩截面的几何形状、桩间距以及土层的性能。 锚杆静力压桩施工加固基本特点:

锚杆静压桩是将后种锚杆和静力压桩结合起来而形成的一种施工方法。即先在建筑物开凿压桩孔和锚杆孔,用结构胶种植锚杆,然后安装反力架,利用建筑物自重作反力,用千斤顶将钢桩或预制桩逐段压入土中。当压桩力、压入深度达到设计要求后,将桩与基础连结在一起,达到提高地基承载力和控制建筑物沉降的目的。 锚杆静力压桩优点: 1.能迅速制止沉降和倾斜,施工过程中不会引起附加沉降。 2.压桩施工可在狭小的空间进行压桩作业,适用于大型机具无法进入的工程。 3.可在车间不停产或居民不搬迁的情况下,对沉裂建筑物的托换工程。4.传荷过程和受力性能明确,能得到每根桩的实际承载力,施工质量可靠。 锚杆静力压桩工艺流程: 1.定位 2.开凿压桩孔和钻取锚固孔 3.种植锚杆 4.固定压桩架和千斤顶 5.压桩 6.达设计要求后与原基础浇筑一体。

静力压桩施工安全措施

静力压桩施工安全措施 1.进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带. 2.2m已上高空作业時,必须系好安全带,并否得往下乱抛工具.材料等物件. 3.各种电动机械设备,都应实行定人定机负责制,未经有关部门许可,任何人否得擅自启动使以,操作人员必须持证上岗. 4.桩机.流动式起重机再外电架空线路附近吊装時,起重机地任何部位或被吊物边缘再最大偏斜時与架空线路边线地最小安全距离应符合下表规定. 起重机与架空线路边线地最小安全距离 均地基承载力. 6.安装時,应控制好两個纵向行走机构地安装间距,使底盘平台能正确對位. 7.电源再导通時,应检查电源电压并使其保持再额定电压范围内. 8.各液压管路连接時,否得将管路强行弯曲.安装过程中,应防止液压油过多流损. 9.安装配重前,应對各紧固件进行检查,再紧固件未拧紧前否得进行配重安装. 10.安装完毕后,应對整机进行试运转,對吊桩以地起重机,应进行满载试吊. 11.作业前应检查并确认各传动机构.齿轮箱.防护罩等良好,各部件连接牢固. 12.作业前应检查并确认起重机起升.变幅机构正常,吊具.钢丝绳.制动器等良好. 13.应检查并确认电缆表面无损伤,保护接地电阻符合规定,电源电压正常,旋转方向正确. 14.应检查并确认润滑油.液压油地油位符合规定,液压系统无泄漏,液压缸动作灵活. 15.冬季应清除机上积雪,工作平台应有防滑措施. 16.压桩作业時,应有统一指挥,压桩人员和吊桩人员应密切联系,相互配合. 17.当压桩机地电动机尚未正常运行前,否得进行压桩. 18.起重机吊桩进入夹持机构进行接桩或插桩作业中,应确认再压桩开始前吊钩已

安全脱离桩体. 19.接桩時,上一节应提升350~400mm,此時,否得松开夹持板. 20.压桩時,应按桩机技术性能表作业,否得超载运行.操作時动作否应过猛,避免冲击. 21.顶升压桩机時,四個顶升缸应两個一组交替动作,每次行程否得超过100mm.当单個顶升缸动作時,行程否得超过50mm. 22.压桩時,非工作人员应离机10m已外.起重机地起重臂下,严禁站人. 23.压桩过程中,应保持桩地垂直度,如遇地下障碍物使桩产升倾斜時,否得采以压桩机行走地方法强行纠正,应先将桩拔起,待地下障碍物清除后,重新插桩. 24.当桩再压入过程中,夹持机构与桩侧出现打滑時,否得任意提高液压力,强行操作,而应找出打滑原因,排除故障后,方可继续进行. 25.当桩地贯入阻力太大,使桩否能压至标高時,否得任意增加配重.应保护液压元件和构件否受损坏. 26.当桩顶否能最后压倒设计标高時,应将桩顶部分凿去,否得以桩机行走地方式,将桩强行推断. 27.当压桩引起周围土体隆起,影响桩机行走時,应将桩机前进方向隆起地土铲平,否得强行通过. 28.压桩机行走時,长.短船与水平坡度否得超过5°.纵向行走時,否得单向操作一個手柄,应两個手柄一起动作. 29.压桩机再顶升过程中,船形轨道否应压再已入土地单一桩顶上. 30.压桩机上装设地起重机及卷扬机地使以,应执行本规程第4章地规定. 31.作业完毕,应将短船运行至中间位置,停放再平整地面上,其余液压缸应全部回程缩进,起重机吊钩应升至最上部,并应使各部制动升效,最后应将外露活塞杆擦干净. 32.作业后,应将控制器放再“零位”,并依次切断各部电源,锁闭门窗,冬季应放尽各部积水. 33.转移工地時,应按规定程序拆卸時,以汽车装运.所有油管接头处应加闷头螺栓,否得让尘土进入.液压软管否得强行弯曲.

静压桩的施工方案

静压桩的施工方案 (一)机械设备进场 1.设备选择:根据所施工桩型和设计要求承载力选择相应吨位静压桩桩机。本工程选择600T静压桩机。 2.设备进场:静压桩机从异地拆散后用运营车运到施工现场,在现场进行安装调试。进场日期根据甲方要求确定。 3.设备调试:静压桩机进场安装后,对油路、线路进行调试。调试后检查抱桩器,施工前必须先吊起一根桩测试抱桩器对桩身是否有损坏。 4.设备调试完毕后,挪移到施工区域附近等待施工。 (二)材料进场 1.材料的摆放:预制桩进场后摆放在枕木或其它物体上,不能直接摆放在地面。注意摆放平整性,保持桩身的完整。预制桩应摆放在便于施工运输的区域内。 2.材料的检查:预制桩摆放平整后,对桩身的完整性进行检查,用钢尺测量长度,观察桩的外观。 3.材料的吊放:起吊预制桩时注意吊点,防止起吊过程中对桩身的损害。 (三)桩位放线 1.桩位放线依据:建设单位提供的放线依据和设计图纸要求。

2.桩位放线:依据放线依据采用经纬仪、钢尺,以通视测量法放出轴线、桩位,确保轴线、桩位的位置准确。 3.桩位检测:放出桩位后,填写放线记录与技术复核,报请总包、监理验收,验收通过后,准备开始施工。 4.桩位复测:施工期间对桩位定期复测,如发现问题会同有关人员及时处理解决。 (四)压施过程 1.预制桩的起吊:在吊放预制桩前进行垂直校正。预制桩在起吊、运输和安装中应采取措施防止变形,起吊点应设在合理部位。 2.预制桩的对位:吊放时应对准桩位轻放、慢放、严禁高起猛落,强行下放,防止倾斜、弯折或碰撞。对位时下面指挥人员要与操作人员及时沟通,对位要准确无误。对位后经总包、监理验收后开始压桩。 3.预制桩水准的控制:利用水准仪根据建设方提供水准点在送桩器上作好标志,每挪动一次水准仪必须重新做标志。压施过程中有专人盯水准仪,控制送桩深度。 4.预制桩垂直度的控制:压施过程中有专人利用经纬仪或线坠控制预制桩的垂直度,随时注意调整。 5.压桩时,应始终保持桩轴心受压,若有偏移应立即纠正。 6.接桩应保证上下节桩轴线一致。 7.施工中,若压阻力超过压桩能力使桩架上抬或倾斜时,应立即停压,查明原因,有可能桩尖遇到厚砂层等使阻力增大。发生这种

静力压桩安全技术规定(最新版)

静力压桩安全技术规定(最新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0592

静力压桩安全技术规定(最新版) 1静力压桩基本上均在陆地上施工,压桩机的工作场地必须平整,地基基础应按施工组织设计要求进行处理,平均地基承载力必须符合该压桩机说明书的要求。 2压桩机应采用符合施工方案要求的起重机械配合安装。两个纵向行走机构的安装间距,底盘平台能正确对位。 3压桩机安装时,吊装部位应避免产生交叉作业。 4液压管路连接时,管路不得强行弯曲,应防止液压油过多溢出;在桩身 紧固件未紧固前,不得进行配重安装。 5压桩机的电气控制部分,应符合现行的《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

6安装完毕后,应对整机进行试运转,经确认无误后,采用配合吊桩用的起重机喂桩,进行满载荷试吊。 7作业前应进行全面的检查,检查事项包括:检查、确认各传动机构、齿轮箱、防护罩等部件应完好且连接牢固;检查并确认起重机的起升、变幅机构工作正常,吊具、钢丝绳、制动器等部件良好;检查并确认电缆表面无损伤,保护接地电阻符合规定,电动机旋转方向正确;检查并确认润滑油、液压油的油位符合规定,液压系统无泄漏,液压缸动作灵活。确认无误后,方可进入施工。 8压桩机的主电动机刚启动未进入正常运行时,不得进行压桩。 9起重机吊桩进入夹持机构进行插桩或接桩作业中,在压桩开始前应确认吊桩的吊钩已安全脱离桩体。 10压桩时,应按桩机技术性能表作业,不得超载运行。操作时动作不宜过猛,避免冲击。 11顶升压桩机时,四个顶升缸应二个一组交替动作,每次行程不得超过100mm。当单个顶升缸动作时,行程不得超过50mm。 12压桩时,非工作人员应离开桩机10m以外,起重臂下,严禁

静力压桩基本内容介绍

静力压桩基本内容介绍 1、概念 静力压桩是利用静压力将预制桩压入土中的一种沉桩方法,主要应用于软土地基。 2、特点 1)施工时无噪声、无振动,适用于对噪声有限制的市区内作业; 2)施工引起的土体隆起和水平挤动比打入式桩小,适宜于精密仪器房、堤岸和地下管道多的地区内施工; 3)由于避免了锤击应力,可减少钢筋和水泥用量; 4)压桩过程中自动记录压桩力,可以保证桩的承载力并可避免锤击过度而使桩身断裂现象; 5)压桩设备比较笨重,效率较低,压桩力有限,单桩垂直承载力较低(目前未超过1200KN);对土体适应性有一定局限,只限于压直桩。 3、静力压桩机 静力压桩机分为机械式和液压式两类。 1)DY-80型绳索式压桩机 通过桩顶的压梁中的动滑轮与底盘上的定滑轮组成的滑轮组,作为传力设备,借助压梁将整个压桩机的自重和配重施加在桩顶上,把桩逐渐压入土中。 2)YZY型系列液压桩机 通过液压夹持机构将桩身夹住,再利用主机的压桩油缸伸程之力将桩

压入地基土中。它主要由夹持机构底盘平台、横向行走及回转机构、纵向行走机构、液压系统和电气系统组成。 4、压桩 压桩一般情况下都采取分段压入,逐段接长的方法。当下面的一节桩压到露出地面0.8-1.0m时,接上一节桩。 5、接桩方法 接桩的方法有两种,一为焊接法接桩,一为浆锚法接桩。每节桩之间的连接可采用角钢帮焊、法兰盘连接和硫磺胶泥锚固接等形式。 1)焊接法接桩。 接桩时,上节桩必须对准下节桩并垂直无误后,用点焊将拼接角钢连接固定,再次检查位置正确后进行焊接。施焊时、应两人同时对角对称地进行,以防止节点变形不匀而引起桩身歪斜,焊缝要连续饱满。焊接法接桩消耗钢材较多,而且操作较繁琐,影响工效,有时甚至影响压桩施工的正常进行。 2)浆锚法接桩。 近年来研究使用,“硫磺胶泥浆锚法”(简称浆锚法)接桩。取得了良好的效果。 浆锚法接桩,可节约钢材,操作简便,接桩时间比焊接法缩短很多,有利于提高压桩工效,并能保证压桩的正常施工。 浆锚法接桩,其节点构造如图1-3-6所示。接桩时,首先将上节桩对准下节桩,使四根锚筋插入筋孔(直径为锚筋直径的2.5倍),下落

静压锚杆桩施工工艺及要求

静压锚杆桩施工工艺及要求 静压锚杆桩施工工艺流程 确定桩位孔及定位→ 锚杆加工制作及埋设(桩段制作)→ 桩位孔及锚杆养护和保护→ 安装压桩反力架→ 第一节桩就位、校正→ 压桩→ 深度及压力值记录→ 下节桩就位、校正→ 焊接接桩→ 压桩→ 压桩到设计要求→ 最终深度及压桩力验收→ 拆除压桩反力架→ 切割桩头→清孔(配制微膨胀早强混凝土)→封桩。 主要施工工艺要求 (1)、桩段制作:钢筋混凝土预制桩段严格按配筋设计制作、桩身平直、外形尺寸误差不大于±5mm,断部平整;钢管桩段材质、管径、壁厚严格按设计要求选择、焊接坡口面按焊接要求制作。 (2)、桩段连接:两种桩段均采用焊接连接。焊接前应再次检查接头部位处理情况及上下节桩是否在同一轴线上、是否垂直、符合要求方可施焊;焊接时两名焊工在桩两侧同时施焊,以保证对称受力,减小变形;焊接后应检查焊接质量,若有漏焊或焊缝高度不够,应及时补焊。 (3)压桩工艺压桩反力架安装要保持垂直应均衡拧紧锚固螺栓、螺帽,在压桩过程中应随时拧紧松动的螺帽;在锚杆受力较大时应使用多个螺帽叠加使用。桩段在压入时垂直度极为重要,因此除了在初始就位时校核垂直度极外应在压桩时全程连续控制,每节桩的垂直度应控制在1/1000以内;同时应保持千斤顶与桩段轴线在同一垂直线上,千斤顶施加的压力中心与截面形心重合,千斤顶安放偏差不大于2mm。 压桩时不宜数台压 桩设备在同一承台上施工,施工期间,压桩力总和不得超过该基础及上部结构的自重,防止基础上抬造成结构破坏。压桩应连续进行,尽量减少接桩时间,中途不得长时间停顿,以免土体固结超静水压力消散,引起摩阻力剧增。如必须中途停顿时,桩尖应停留在软土层中,且停留时间不宜超过24小时。如遇到压力急剧的增加可能遇碎石障碍物或压入较硬土层,这时液压系统可采用稍压入,持荷,再压入,再持荷,直至达到设计深度或承载力。压桩过程应做好记录,采用以最终压桩力控制为主、以桩长控制为辅的双控原则。 (4)封桩工艺 封桩施工是压桩过程中又一个关键环节。桩和承台及混凝土底板能否连接牢固,承载力是否达到要求,联结节点形式是否合理,都是封桩后桩能否发挥作用的关键。 封桩前,桩顶应设计和规范要求截断至设计标高:混凝土桩段桩顶应平整无松动混凝土、钢管桩段采用氧割进行切断;钢管桩内应用C35碎石混凝土填充;为加强桩和承台及混凝土底板的连接应将锚杆相互连接起来,以便形成封桩桩帽;清理桩孔内的渣滓及水。 桩采用C35或C40微膨胀混凝土,注意振捣密实,加强养护

静力压桩安全技术规定

1 静力压桩基本上均在陆地上施工,压桩机的工作场地必须平整,地基基础应按施工组织设计要求进行处理,平均地基承载力必须符合该压桩机说明书的要求。 2压桩机应采用符合施工方案要求的起重机械配合安装。两个纵向行走机构的安装间距,底盘平台能正确对位。 3压桩机安装时,吊装部位应避免产生交叉作业。 4 液压管路连接时,管路不得强行弯曲,应防止液压油过多溢出;在桩身 紧固件未紧固前,不得进行配重安装。 5 压桩机的电气控制部分,应符合现行的《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6 安装完毕后,应对整机进行试运转,经确认无误后,采用配合吊桩用的起重机喂桩,进行满载荷试吊。 7 作业前应进行全面的检查,检查事项包括:检查、确认各传动机构、齿轮箱、防护罩等部件应完好且连接牢固;检查并确认起重机的起升、变幅机构工作正常,吊具、钢丝绳、制动器等部件良好;检查并确认电缆表面无损伤,保护接地电阻符合规定,电动机旋转方向正确;检查并确认润滑油、液压油的油位符合规定,液压系统无泄漏,液压缸动作灵活。确认无误后,方可进入施工。 8 压桩机的主电动机刚启动未进入正常运行时,不得进行压桩。 9 起重机吊桩进入夹持机构进行插桩或接桩作业中,在压桩开始前应确认吊桩的吊钩已安全脱离桩体。 10 压桩时,应按桩机技术性能表作业,不得超载运行。操作时动作不宜过猛,避免冲击。 11顶升压桩机时,四个顶升缸应二个一组交替动作,每次行程不得超过100mm。当单个顶升缸动作时,行程不得超过50mm。 12压桩时,非工作人员应离开桩机10m以外,起重臂下,严禁有人。 13压桩过程中,应保持桩的垂直,如遇地下障碍物使桩身倾斜时,不得采用压桩机行走的方法强行纠正,应先将桩拔起,待地下障碍物清除后,重新插桩。

静压力桩施工方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 3.1.施工现场准备 (3) 3.2.材料准备 (3) 3.3.技术准备 (4) 3.4.人员准备 (4) 3.5.设备准备 (4) 四、施工方法 (5) 4.1.静力压桩施工特点 (5) 4.2.施工工艺 (5) 4.2.1、试桩 (5) 4.2.2、测量放线 (6) 4.2.3、桩机就位 (6) 4.2.4、吊桩 (6) 4.2.5、校正 (6) 4.2.6、压桩 (6) 4.2.7、接桩 (7) 4.2.8、截桩 (7) 五、静力压桩常遇问题及预防处理方法 (7)

六、工程质量保证措施及验收标准 (9) 6.1.工程质量保证措施 (9) 6.2.质量验收标准 (10) 6.2.1、桩的质量验收标准 (10) 6.2.2、静压桩的质量验收标准 (11) 七、安全和文明施工措施 (13) 7.1.安全生产保证体系 (13) 7.2.安全生产措施 (13) 7.3.文明施工措施 (13) 7.4.施工不扰民管理措施 (13) 八、静压管桩的竣工资料 (14) 8.1、竣工资料 (14)

一、编制依据 1、《预应力混凝土管桩》(03SG409) 2、《预应力砼管桩基础技术规程》(DBG/T15-22-98) 3、《先张法预应力混凝土管桩》(GB13476-1999) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB150202-2002) 5、中华人民共和国建筑桩机技术规范JGJ94-94 6、预应力混凝土构件质量检验评定标准 7、进驻机械使用安全技术规范 二、工程概况 本工程某住宅小区位于滨河东路与龙城大街交接处,拟建场地位于星河湾住宅小区的西北角,紧邻滨河东路,是本工程的一期工程,共有8栋住宅楼、会所、售楼中心、商店组成。总占地面积16万多平方米,总建筑近27万平方米,本方案编制仅针对1栋、2栋、5栋、8栋住宅楼基础静力压桩。 四栋住宅楼基础静力压桩桩型采用PHC400-95(AB型),粉砂为桩端持力层,管桩设计有限长度为23米,终压力值2500KN。 三、施工准备 3.1.施工现场准备 1、施工现已完成“三通一平”,现场地面平整压实,满足压桩机整机负重施工要求,按地比压不少于15Kpa。同时地下的旧基础或管线应清除或探明并做出标记。 2、现场供水 从建筑单位指定的地方接水管至各施工区及生活用水点。 3、现场供电 桩机用电采用工业用电,可用功率400KW,生活用电由建设单位接电箱至生活区。 3.2.材料准备 1、进入工地的管桩必须有出场合格证,其规格、批号应符合所属的验

静力压桩安全技术规定

静力压桩安全技术规定 1静力压桩基本上均在陆地上施工,压桩机的工作场地必须平整,地基基础应按施工组织设计要求进行处理,平均地基承载力必须符合该压桩机说明书的要求。 14压桩过程中,发生夹持机构与桩侧打滑现象时,不得强行操作,应排除故障。 15当桩的贯入阻力增大,使桩不能压至标高时,不得任意增加配重,应保护液压元件和构件不受损坏。 16接桩时,上一节应提升350~400mm,此时不得松开夹持板。 17当桩顶不能压到设计标高时,应将桩顶部分凿去,不得用桩机行走的方式,强行将桩推断。 18当压桩引起周围土体隆起影响桩机行走时,应采用其他机械或人工将桩机前进方向的土铲平。 19压桩机行走时,长、短船形轨道水平坡度不得大于5度,纵向

静力压桩安全技术规定(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 静力压桩安全技术规定(新编版)

静力压桩安全技术规定(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1静力压桩基本上均在陆地上施工,压桩机的工作场地必须平整,地基基础应按施工组织设计要求进行处理,平均地基承载力必须符合该压桩机说明书的要求。 7作业前应进行全面的检查,检查事项包括:检查、确认各传动机

静力压桩机

1引言 静压法施工是通过静力压桩机以压桩机自重及桩架上的配重作反力将预制桩压入土中的一种沉桩工艺。早在20世纪50年代初,我国沿海地区就开始采用静力压桩法。到80年代,随着压桩机械的发展和环保意识的增强得到了进一步推广。至90年代,压桩机实现系列化,且最大压桩力为6800KN的压桩机已问世,它既能施压预制方桩,也可施压预应力管桩。适用的建筑物已不仅是多层和中高层,也可以是20层及以上的高层建筑及大型构筑物。目前我国湖北、广东、上海、江苏、浙江、福建等省市都有应用,尤以上 海、南京、广州及珠江三角洲应用较多。 2静压法沉桩机理 静压预制桩主要应用于软土地基。静压桩是挤土桩,压入过程中会导致桩周围土的密度增加,其挤土效应取决于桩截面的几何形状、桩间距以及 土层的性能。 3 静压法适用范围 静压法通常适用于高压缩性粘土层或砂性较轻的软粘土层,当桩须贯穿有一定厚度的砂性土夹层时,必须根据桩机的压桩力与终压力及土层的形状、厚度、密度、上下土层的力学指标、桩型、桩的构造、强度、桩截面规格大小与布桩形式、地下水位高低以及终压前的稳压时间与稳压次数等综合考虑其适用性。 压桩力大于4000kN的压桩机,可穿越5~6m厚的中密、密实砂层。中型压桩机(压桩力≤2400kN),穿越砂层的能力较有限,所以对其情况需进行压桩可行性判断。 静压桩也适用于覆土层不厚的岩溶地区。在这些地区采用钻孔桩很难钻进;采用冲孔桩,容易卡锤;采用打入式桩,容易打碎。只有采用静压桩可缓慢压入,并能显示压桩阻力,但在溶洞、溶沟发育充分的岩溶地区,静压桩宜慎用,以及在土层中有较多孤石、障碍物的地区,静压桩宜慎用。 小型压桩机(压桩力≤600kN)用于压制预制小桩,适用于在10m以内存在持力层(如硬塑粉质粘土层、 粉土层及中密粉细砂层等)。 4 静压桩施工 4.1桩的类型 用于静压桩施工的钢筋混凝土预制桩有RC方桩、PC管桩、PHC管桩和PTC管桩,还有的地区采用 外方内圆空心式钢筋混凝土预制桩。

静力压桩机安全交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 静力压桩机安全交底(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

静力压桩机安全交底(新版) 一、压桩机安装地点应按施工要求进行先期处理,应平整场地,地面应达到35kPa的平均地基承载力。 二、安装时,应控制好两个纵向行走机构的安装间距,使底盘平台能正确对位。 三、电源在导通时,应检查电源电压并使其保持在额定电压范围内。 四、应检查电气系统中设置的短路、过载和漏电保护装置应齐全,且灵敏可靠。 五、应检查压力表能准确指示数据。 六、各液压管路连接时,不得将管路强行弯曲。安装过程中,应防止液压油过多流损。 七、安装配重前,应对各紧固件进行检查,在紧固件未拧紧前

不得进行配重安装。 八、安装完毕后,应对整机进行试运转,对吊桩用的起重机,应进行满载试吊。 九、作业前应检查并确认各传动机构、齿轮箱、防护罩等良好,各部件连接牢固。 十、作业前应检查并确认起重机起升、变幅机构正常,吊具、钢丝绳、制动器等良好。 十一、应检查并确认电缆表面无损伤,保护接地电阻符合规定,电源电压正常,旋转方向正确。 十二、应检查并确认润滑油、液压油的油位符合规定,液压系统无泄漏,液压缸动作灵活。 十三、冬季应清除机上积雪,工作平台应有防滑措施。 十四、压桩作业时,应有统一指挥,压桩人员和吊桩人员应密切联系,相互配合。 十五、当压桩机的电动机尚未正常运行前,不得进行压桩。 十六、起重机吊桩进入夹持机构进行接桩或插桩作业中,应确

静力压桩安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 静力压桩安全监理实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7880-54 静力压桩安全监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 桩基施工是房屋建筑的重要施工阶段,为认真履行合同,做好监理工作,特编制静力压桩安全监理实施细则。 一. 编制的依据 1. 建筑工程安全生产管理条例 2. 工程建设标准强制性条文 3. 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 4. 建筑机械使用安全技术规程(JG33-2001) 5. 建筑工程监理合同 二. 安全监理工作流程 1. 申报程序 2. 存在不安全因素、事故苗子、违规与不文明施工现象的处理程序三. 安全监理工作的控制要

点 1. 电工、焊工、起重司机、压桩机操作手等特种作业人员必须经过专业培训,持有效证件上岗。 2. 工程开工前,施工机械、机具必须进行报验审批,进场的设备必须有使用证,并经过监测,在有效使用期内,进场设备的型号规格与施工方案相符。 3. 在该分项工程施工之前,在进行技术交底的同时,必须进行安全交底,被交底人并签字备查。 4. 机械必须按规定的使用条件,承载能力正确操作下合理使用,严禁任意扩大使用范围,严格执行“十不吊”规定。 5. 机械上的各种安全防护装置必须齐全有效,安全防护装置不完备或部分失效、失灵的一律不得使用。 6. 起重吊装时起吊必须保持规定的安全距离,非作业人员不得在起重臂下旋转机械运动的范围内停留。 7. 电箱应装在干燥、通风、无杂物、不受撞击的安全场所,安装牢固,接线布置规范。 8. 压桩阶段电缆从临时配电箱拉出,要求电缆线

静力压桩细则

B13 南通市第一人民医院急诊、儿科及康复中心综合楼工程 监理实施细则 (静压桩) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章):________________ 专业监理工程师:___________________ 总监理工程师:_____________________ 日期:

江苏省建设厅监制

南通市第一人民医院急诊、儿科及康复中心综合楼工程 静力压桩监理实施细则 一、专业工程特点: 南通市第一人民医院急诊、儿科及康复中心综合楼工程位于南通市第一人民医院原址。南临人民路、西侧为孩儿巷。本工程采用现浇钢筋混凝土框架结构体系,为一类高层民用建筑,耐火等级为一级,抗震设防烈度8度。地上十层,建筑面积为24570㎡;地下二层,建筑面积为7520㎡。±0.00相当于黄海标高4.350m,地基基础设计等级为乙级。 本工程采用预应力管桩基础,其中抗拔桩采用钻孔灌注桩基础。桩基设计等级乙级,桩基安全等级为二级(单桩一级)。预应力管桩基础,桩径500mm。管桩持力层为7层粉土与粉质粘土,采用静压法沉桩,以桩长控制为主,且进入持力层≥2m。 二、监理工作流程: 对成品桩作外观及强度检验检查压力用表检查压力、桩垂直度、桩的焊接质量控制桩顶标高 三、监理工作控制要点: 3.1桩基验收应包括的资料: 1、勘探报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更单。 2、施工组织方案。 3、桩位放线。 4、单桩承载力检测报告,桩基竣工平面图,桩顶标高图。 3.2 检测数量规定:

1、桩体质量可采用动测,检查数量不少于总桩数的10%,且不得少于10根,每个柱承台下不得少于1根。 2、桩位检查需100%合格。 3、工程桩竖向承载力检验宜采用静载荷试验,检验桩数不得少于同条件总桩数的1%,且不得少于3根。本工程为5根。 3.3 允许偏差标准: 四、监理工作方法及措施: (一)压桩前质量控制: 1.对建设方供给的设计图进行验证,设计和审图符合国家规范和相关地方规定,并参加设计交底会议。 2.审核施工组织设计、内容齐全,符合设计和地方规定要求,符合本工程施工实际情况。 3.审核分包单位资质符合相关规定。 4.督促施工单位质量保证体系和安全保证体系的建立,人员到位,能够开展实际工作。 5.审核钢筋砼预制桩制作厂家资质,资质证齐全有效。 6.审核施工单位测量放线和桩位放线,数据正确,控制桩位置适当,有防护措施。桩位放样允许偏差:群桩20mm;单排桩10mm。

静力压桩机使用安全要求(标准版)

静力压桩机使用安全要求(标 准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0366

静力压桩机使用安全要求(标准版) 1.压桩机在压桩作业时,应按照液压静力压桩机使用说明书的规定进行压桩前的检查和准备工作。 2.顶升液压缸伸程或回程动作应分别多次交替进行。单只液压缸动作每次不超过5cm,两只液压缸同时动作每次不超过10cm。 3.压桩施工作业时,非工作人员需要离桩机10m以外,机组人员严禁站立在起重吊臂下方。 4.辅桩工作机在吊桩和落桩过程中,桩机严禁行走及调整桩度不得停留空中。 5.辅桩工作机严禁超载,必须控制在起重性能范围内进行,并严禁偏拉和拨拉固定物。 6.辅桩工作机的起重钢丝绳在卷筒上的匝数任何情况下不得少于3圈。

7.压桩时,发生桩身倾斜应立即停止加压,查明原因并采取措施以避免桩身断裂,影响施工质量。 8.在装有电器的金属外壳上,中性线要求可靠的连接作为接地保护,以保证人身安全。 9.在压桩施工过程中,须根据使用情况随时注意施工中出现的异常现象,并采取措施停机及时进行处理。 10.压桩施工中,如液压油温达80℃时,应休息降温后再继续施工。 11.桩机各安全保护装置每台班应进行维护保养,如有失灵应立即调整修理。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

静压管桩施工工艺流程

静压管桩施工工艺流程 定桩位(测量、编号、复合)→压桩机到位(确定型号、标定技术参数)→吊桩、对中(控制吊点、垂直度)→焊桩尖(查焊接)→压第一节桩(确保桩垂直度)→焊接接桩(查电焊工资质、焊条、焊序、焊接层数、质量、自然冷却时间等)→压第N节桩(进行全过程测量、调控)→送桩、终桩(对送桩压力与标高进行双控)→移机(地压耐力、压桩顺序)→截桩(锯桩器截割)→记录、核查压桩及桩基检测相关资料。 3.2静压高强预应力管桩施工 施工单位安排1台YZ-160型静力压桩机和QY-16 t吊车各1台,并配置2台二氧化碳气体保护电焊机进场施工。施工管理人员和作业工人配制齐全并全部就位。业主和监理成立5人监督小组,对压桩过程进行全程跟踪,并对每根桩的桩身质量、沉桩和收桩过程进行旁站检查。 沉桩过程中,粉质粘土层中有一层1m左右厚含砾中粗砂,当桩头进入后,力表读数便快速上升,并且机身开始抖动,有少部分桩出现断桩。后来通过加大桩机配重,并在遇砾砂层时及时调整静力,采取忽停忽压的冲击施压法,使桩缓慢下沉穿透砾砂层。另外,有一部分场地⑤层土起伏较大,当桩头遇岩层压力加大、使桩的侧向受力加大时,侧向受力会造成桩头突然折断。针对这种情况,施工人员采取相应措施,要求主机在桩头接近⑤层土时放慢沉桩速度,当压力表值快速上升时及时调低压力,用较小压力反复压平桩头土层,待桩头进入⑤层土后,再加压力值至终压值。 3.3静压高强预应力管桩施工质量控制措施 3.3.1压桩前的质量控制 1)审核施工方案。主要看其施工人员配备及持证上岗情况;选用的压桩机型是否符合场地地质情况、是否符合设计图纸中选用的管桩规格及单桩竖向极限承载力的要求;压桩顺序安排是否符合建筑桩基有关技术规范要求;质量、安全、控制措施是否到位等。 2)现场检查压桩机是否安装调试好,油压表是否按期检测,配重是否满足大于1.2~1.5倍单桩竖向极限承载力的要求,是否会产生沉机、走位等现象;边桩、角桩是否有足够压桩位置和是否会对邻近建筑物产生侧向挤压影响;施工现场架空和地下障碍物是否已经处理。 3)管桩进场时应检查其出厂合格证、检验报告和产品说明按不同规格、长度及施工顺序合理堆放在坚实平整的地上(一般宜单层堆放,叠层堆放时不得超过4层),并采用可靠的防滚、防滑措施。 4)检查电焊条、焊丝、桩尖等其他进场材料质量证明文件,并现场核对实物。 5)复核轴线、桩位、控制标高的准确性。桩位复测允许存在偏差值,单桩为10 mm,全桩为20mm。桩位可用打人短钢筋、系上红色胶带和洒一圈白石灰水来做醒目标志。 6)正式压桩前应组织设计、地质、建设、监理、质监和施工等单位在现场共同进行工艺性试压桩,以确定持力层强度、桩长、终压值、复压次数和复压时沉降量等收桩标准的重要参数。 3.3.2压桩过程中的质量控制 1)桩在起吊时应保持平稳,保护桩身质量,避免砸、撞、拖造成断裂,起吊时同时检查桩身有无裂纹,是否完好,对断裂桩进行报废处理,桩在现场翻运后堆放平整。 2)应严格按照施工方案及有关技术规范的要求进行施工。施工顺序应考虑群桩的挤土

静力压桩施工标准

2.11 静力压桩施工标准 1 目标和适用范围 1.1 目标 本标准是指导静力压桩施工的依据,经技术交底,作业层能达到熟练掌握操作流程和熟知施工控制要点的程度,确保满足设计和规范要求,避免质量通病。 1.2 适用范围 静力压桩适用于软土、填土及一般黏性土层中应用,特别适合于居民稠密及危房附近环境要求严格的地区沉桩,但不宜用于地下有较多孤石、障碍物或有厚度大于2m的中密以上砂夹层的情况,以及单桩承载力超过1600kN的情况。 2 职责 2.1 施工技术部 2.1.1 负责对静力压桩施工方案进行编制和修改,并向作业班组进行技术交底; 2.1.2 根据施工图和方案编制钢筋混凝土预制桩、焊条、钢板等材料用量申请计划,经主管领导批示及时提供给物资部; 2.1.3 指导现场技术工作,跟踪检查并按要求填写施工日志; 2.1.4 参与隐蔽工程的验收工作,并及时积累和保存相应工程归档资料,协助档案资料员把关工程资料内容的齐全性、符合性; 2.1.5 施工员依照技术交底的要求进行施工监督和现场协调工作。 2.2 安质部 2.2.1 负责本标准的过程防护及监督检验,安全员负责监督施工中的安全,严控特殊工种持证上岗。 2.2.2 质量员负责过程运作中的质量检验及最终的质量检验,评定并做好相应记录及资料积累。 2.3 物资部 2.3.1 根据施工技术部提供的施工材料用料申请计划,按施工进度要求,做好采购工作,组织合格材料进场并及时通知试验员、质量员、管库员等相关岗对材料共同控制; 2.3.2 做好进货检验、试验和托运储存等工作,做好原材料、半成品的标识,达到可追溯性目的; 2.3.3 负责相应工程资料文件的积累和完整性。 2.4 测试部 2.4.1 负责进场材料的抽检和送样。负责现场混凝土、钢筋的取样、复试,及时将试验报告或见证试验报告反馈给施工技术部、物资部,并保存见证取样记录等归档资料; 2.4.2 负责钢筋焊接抽样送检,并保存送检报告。 2.4.3 负责将控制标高引测到作业面及测量放线;负责定期进行沉降观测、分析并做好记录; 2.4.4 负责仪器设备送检及设备的维修保养。

预制静压桩施工工艺

1、静压桩施工要求 1、静力压桩与锤击相比具有无噪音、无震动、无污染、安全等优点,但在饱和软粘土地区压桩与打桩一样,都可能产生超静孔隙水压力。压桩期间,应由建设单位委托有资质的监测单位对已有建筑物和管线进行跟踪动态监测。 2、要做好施工现场的排水工作,以保证在沉桩过程中场地无积水,施工用水、用电已接入到施工现场规定之处。 3、检查打桩机械设备、起重机具、压力表等。 4、压桩机安装必须按设备说明书和有关规定程序进行。 5、启动门架支撑油缸,使门架微倾15度,以便插预制桩。 6、当桩尖插入桩位后,微微启动压桩机油缸,待桩入土至50厘米时,再次校正桩的垂直度和平台的水平,然后再启动压桩机油缸,把桩徐徐压下,施工速度一般控制在2米/分钟以内即可。 7、当压桩力已达到两倍设计荷载或桩端已达到持力层时,应随时进行稳压。 8、压桩施工时,应派专人或开启自动记录设备,做好沉桩施工记录。 9、沉桩施工前,应先试桩。试桩数量不少于两根,以确定贯入度及桩长,并校验压桩设备和沉桩施工工艺及技术措施是否符合实际要求。 2、静压桩施工工艺流程 静压桩施工顺序及工艺流程:测量放线→桩机就位→起吊预制桩→稳桩→压桩→接桩→送桩→检查验收→转移桩机。 3、静压桩施工准备 1、施工前,场地要达到“三通一平”要求,使施工桩机设备能顺利进入施工现场。 2、熟悉施工图纸,参加设计图会审,做好施工放线工作。编好桩位号和压桩行走路线程序等各项准备工作。 3、做好现场清理地下空间障碍物工作,如旧建筑物的基础防空洞、地下管线等。 4、边桩与周围建筑物的安全距离应大于4米以上,压桩区域内的场地边桩轴线外5米范围用压路机压实。 5、为做好静压桩施工控制,必须备足必要的测量仪器。 4、静压桩的验收、起吊、搬动、堆放 1、预制静压桩大多由专业厂生产供应,进场后应与监理单位共同按“预制钢筋砼方桩(04G361)”和设计图纸及《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)对静压桩进行验收,并要生产厂家提供预制方桩合格证、检测报告等有关质保资料。 2、预制桩应达到设计强度的70%方可起吊,强度达到100%方可运输。桩在起吊和搬运时,必须做到平衡,不得损坏。水平吊运可采用二点起吊,吊点距桩端0.207L(L为桩长);一点起吊,吊点距桩端0.29L(L为预制桩长,在10米)。 3、预制钢筋砼方桩的外观质量应符合下列规定:表面平整、密实,掉角深度不超过10毫米,局部蜂窝和掉角的缺损面积不得超过全部