一、 显示—操作和显示面板

1.1 显示面板

前板上设有一个显示单元,由液晶显示,告警发光二极管,蜂鸣告警和一个薄膜按键盘组成,显示单元用于系统的编程并给出信息(测量与告警指示),正常状态,显示器中显示当前的运行方式。

同时按键

增加显示屏的对比度。

同时按键

和减少显示屏的对比度。

降低对比度。

为了获得信息或对系统进行编程,必须进入不同的堆栈,通常20秒内如不

按动键盘,系统将自动返回正常运行状态显示,当按键后也可返回正常运行状态显示。

然而如果运行方式发生变化,显示器将立即显示运行方式的变化,必须再次进入堆栈,才可继续编程和读出信息,下面对显示器给出的信息进行描述,对可以进行的编程和设置进行说明。

1.1.1通过显示器进行测量

按一个或同时按两个键,测量的值可出现在显示器上,按键,显示器显示

注:对于单相UPS 系统,仅在窗口右边显示一个测量值,等20秒或按返回正常指示状态,显示器指示实际的运行状态。

1.1.3 显示器上的报警信息

如果系统出现告警信息,告警发光二极管亮,这说明在告警堆栈中可以找到告警信息的类型,只要系统存在告警信息,告警发光二极管就会亮。

如果系统存在告警信息,告警蜂鸣器也将鸣响,但只鸣响30秒,如果30秒内告警信息消失,蜂鸣器也将停止鸣叫,如果在某一时间里,有两个告警信息同时存在,蜂鸣器将在最后一个告警信息出现后鸣响30秒。

告警发光二极管亮,表明至少一个告警信息出现在告警堆栈里,堆栈中包含的告警信息与异常状态同时存在,先指示最近出现的告警信息,按照告警信息出现的顺序依次将告警信息存放在堆栈内。然而这里有一个限制,这个限制的存在与每个告警信息存在的时间有关,按

键进入告警堆栈,通过箭头键

在堆栈中移动,堆栈中最后的文字是无告警信息。 显示器上可能出现下列告警信息:

只要告警发光二极管亮,告警信息就存在于告警堆栈里,等20秒或按

1.1.4 告警信息记录

程序的告警信息记录部分是一个堆栈,可以包含最多250个出现的事件,在堆栈中存贮了告警信息,以及运行方式的变化,事件在堆栈里的位置依赖于它们

出现的次序,同时按和键进入告警信息记录堆栈通过箭头键在堆栈内移动,堆栈内的最后的文字是无(更多)事件,系统将记录出现在告警信息堆栈中的告警,同时记录下面运行方式的变化

(1)记录方式:MPU is reset --MPU复位

(2)记录方式:Stand by --准备

(3)记录方式:Normal operation--正常运行

(4)记录方式:Batt.operation --电池运行

(5)记录方式:Bypass operation--旁路运行

(6)记录方式:Charger only --仅充电器

(7)记录方式:Economy oper. --经济模式运行

(8)记录方式:Hot stand by --热备份

(9)记录方式:No ( futher ) event—无纪录

每一条报警信息发生的时间可按键查看。

等20秒或按键离开告警信息记录堆栈。

1.2 操作面板

1.3 操作状态指示灯

1.4报警指示灯说明

说明:键为报警复位键,键为报警消音键。

2 启动UPS

系统说明:UPS整流输入是双路输入,备自投,主自复.只需要将旁路柜转换开关至”自动”位置,闭合旁路柜内主市电1及主市电2开关即可.

1.1启动UPS

Q050应在AUTO位置,机器开启后再投入负载。

确认其他的开关均在断开的位置上.

(1)合上整流器市电电源开关Q001,显示器显示

10秒后,显示器显示

见下图

(2)开机按钮,系统启动,显示器显示

(3)按键查看直流电压在范围内

(4)合上旁路柜内的直流电源开关

(5) 合上旁路柜电源输入开关,旁路电源输出开关,如果旁路电源正常,上图中的6黄色指示灯亮。

(6)按键查看输出电压正常

(7)按键两次,复位告警发光二极管的告警指示。现在UPS 已被启动。

(8)闭合旁路柜内的输出开关,负载已有输出。

注:脱机开关,正常运行时严禁闭合。

1.2 由正常运行切换至旁路

按键,再按或键,直到显示器显示

按键,如果旁路市电在规定的范围内,则显示器显示

负载现在直接由市电供电,但输出与市电电压仍被监测。

如果在这种状态下市电故障,而此时电池正常,电压在规定范围内,系统将自动无间断地切换至电池运行。

1.3 从旁路运行切换至正常运行

按键,再按或键,直到显示器显示

按键,显示器显示

现在负载由逆变器供电

1.4 切换至手动旁路,

警告:绝对不要在系统处于正常运行状况时操作手动转换开关(Q050)!!!否则UPS内部元器件将受到严重损坏!

(1) 按键,再按或键,直到显示器显示

按键,如果旁路市电在规定的范围内,则显示器显示

(2) 确认静态开关EN指示灯已经点亮,确定UPS转入内部旁路后,则此时方可将手动旁路开关Q050转换至TEST位,手动旁路指示灯点亮。

(3) 同时按下UPS按键和,UPS 转换至待机运

行,显示器显示

(4) 将手动旁路开关Q050转换至BYPASS位。

此时负载直接由旁路市电供电。

警告:若此时旁路故障,负载将失去电源!!!

手动维修旁路切换到脱机旁路

(5)断开UPS的整流器输入开关。

(6)闭合旁路柜内的脱机开关,断开旁路输入开关,断开UPS输出开关。

(7)断开UPS直流开关。

此时UPS系统内部被隔离,用验电器检测没有电时便可对UPS进行维修和除尘。

1.5 由脱机旁路旁路切换至正常运行

1. 确认此时的Q050开关在BYPASS位置后,闭合旁路输出开关,闭合UPS输出开关,然后再断开脱机开关.

将手动旁路开关Q050从BYPASS转换至TEST位

2. 合上UPS的整流器输入开关Q001

3. 按下UPS按键,显示器显示,UPS启

4. 合上UPS电池开关

5. 按键,再按或键,直到显示器显示

按键,如果旁路市电在规定的范围内,则UPS显示器显示

6. 确认静态开关EN指示灯已经点亮,确定UPS全部转入内部旁路后将手动旁路开关Q050由TEST转换至AUTO位置。

7. 按键,再按或键,直到显示器显示

按键,显示器显示

15. 按键复位报警信息,现在负载由逆变器供电。

1.6 UPS的停机

注意:在进行下列步骤之前,必须通知所有使用者,使他们在关断系统之前,能够存贮他们的程序设计工作,在下面的步骤之后,UPS无输出电压。

正常运行时系统的关断

1.断开后端的负载开关

2.同时按下UPS 和按键,关断系统,显示器显

3.断开旁路电源。

4.关断UPS电池直流电源

5.关断UPS输出开关。

6.关断UPS整流器市电电源,大约30秒后,显示器无指示,现在UPS被关机。

供热操作规程

某某公司供热操作规程

说明 一、规程编写依据 1、<<电力工业标准汇编.火电卷>> 2、本单位吹管调试措施 3、各辅机设备厂家说明书 二、下列人员应熟知本规程 1、汽机运行全体人员 2、热网用户运行、维修人员 3、值长 4、生技部汽机专责 三、下列人员应熟知本规程的有关内容 1、生产副总经理、总工程师。 2、运行部部长、生技部部长。 本规程自颁布之日起执行 批准 审定 初审 编制 2014年10月1日

目录 1、概况....................................................................... 2、设备规范................................................................... 3、供热系统热工保护说明....................................................... 4、禁止对外供汽的情况......................................................... 5、供热系统投用前检查......................................................... 6、12MW机组对外供热启停操作及事故处理........................................ 7、不同运方下的供热系统并汽操作...............................................

燃气锅炉运行操作规程

三峡全通锅炉运行操作规程 一、锅炉房主要设备概述 三峡全通锅炉房现有WNS20-1.25-YQ锅炉6台,配备全自动离子交换器、除氧器各3台以及多级泵9台。 (一)锅炉 型号WNS20-1.25-YQ,共六台。由唐山信徳锅炉公司制造生产,额定蒸发量20吨/小时,额定蒸汽压力1.25兆帕,额定蒸汽温度194℃,燃料种类为天然气。锅炉机组由锅炉本体、燃烧器、管路、阀门及控制柜等部件组成。本锅炉为三回程湿背式结构,通风方式为正压通风。锅炉配置天然气燃烧器,全自动控制,燃烧性能优良。锅炉本体配有水位自动调节,蒸汽超压报警,低水位报警、停炉,燃烧自动调节及可靠的熄火保护等装置。通风设备鼓风机电机功率75千瓦,电流141.3安培。 锅炉烟气流程:燃料从燃烧器向前喷出,在锅炉炉胆内燃烧与燃尽。高温烟气在转向室内180度转向,流经第二回程烟管换热后,经前烟箱折转180度进入第三回程烟管再次换热,最后经过烟箱、省煤器由烟囱排出。 锅炉房汽水流程:自来水经离子交换器除去水中的钙镁等金属离子成为软水进入软水箱,软水箱的软水由软水泵送人除氧器,除去软水中的氧气、二氧化碳等气体,除氧后的水由给水泵送人锅筒加热产生蒸汽至分气缸,由分气缸送至各用汽车间。 (二)燃烧器 型号:DNT1200 燃料:天然气燃气热值:8500大卡/Nm3 燃气压力:10KPa 设计燃气量:1470m3/h 燃气温度:≤40℃ 调节范围:30%-110% 由唐山金沙工贸公司生产制造,自动化程度高,操作简单、性能可靠,以西门子PLC为控制核心,人性化编制了启动、运行程序,只要操作启动按钮即可。 采用多头内混与风散相结合的方法,即空气与燃气分两次混合,保证空气与燃料气充分混合,使燃烧平稳、高效;其自动控制系统采用风门调节比例控制技术,该技术将燃烧与计算机数字技术结合在一起,使燃料量与风量准确配比,充分燃烧,达到最佳效果,既节约了能源,又改善了工作环境。有控制更加准确、

热力公司运行操作规程

热力公司运行操作规程

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

热力网运行操作规程 某某有限公司 年月日

前言 为了确保供热系统安全运行,结合我市供热管网实际,经广泛调查研究,参考有关文献及先进的标准,在广泛征求意见的基础上制定本规程。 由于编写人员水平有限,错误之处在所难免,望各师傅提出宝贵意见,本规程至下发之日起执行。

目录 第一章一般规定 第二章热力网运行前的准备 第一节热力网运行前的检查 第二节热力网启动前的准备 第三节热力网的启动与初调整 第三章热力网的运行 第一节热力网的运行监护和巡视检查 第二节热力网的调节 第三节热力网的补水及定压 第四章热力网的停止运行 第一节热力网的停止运行 第二节热力网停运后的维护保养 第五章热力网运行中的故障与处理 第一节事故原则及事故抢修程序 第二节事故处理 第六章水处理工作暂行规定及安全操作规程第一节水处理工作暂行规定 第二节水质化验安全操作规程 第七章换热站安全运行操作规程 第一节运行前的检查 第二节换热站冷运行启动 第三节水—水换热器的启动和停止操作 第四节循环泵的操作

第一章一般规定 1.为确保热力网的安全、稳定、经济、连续运行,晋能电力集团热力有限公 1.1供热平面图 司相关部门应设有下列图表:? 1.2供热系统图 1.3供热调节曲线图表 2.热力网运行管理人员应熟悉所辖范围内管道的分布情况、现场位置;掌握各种管道、设备及附件的作用、性能、构造及操作使用方法。 3.热力网运行人员必须经过技术培训,考核合格后方可独立上岗。 4.运行热力网定期巡检,当运行参数发生较大变化或有汛情等情况时,应适当增加检查次数。 5.热力网运行检查不得少于两人,一人检查,一人监护,严禁在检查井及地沟内休息。 6.打开检查井的人孔进行工作时,必须在打开的人孔周围设置明显的遮拦,夜间还应在遮拦上悬挂红灯。 7.检查井及地沟的临时照明用电必须使用安全电压(36伏以下);当人在检查井内工作时,禁止使用电泵。 8.热力网管道、阀门及附件应做保温。 9.当被检查的环境温度超过50℃时,不准进入工作;环境温度在40~50℃时,应采取适当的安全通风降温措施,并适当的轮换工作和休息。 10.当热网严重泄漏时,应将井内热水全部抽出,待降温后方可进入抢修。 11.当地沟、井室等有异味时,应经排除检测确认安全后,方可进入。 12.开闭井室人孔盖,必须使用适当的工具,不准用手直接开闭。 13.在井室内对设备(管道、阀门等)进行操作、巡视、维护或抢修工作时

除氧器操作规程

除氧器 运 行 规 程 一、除氧器说明 1、除氧器(作用) 用它来除去锅炉给水中的氧气及其它气体,保证给水的品质,同时除氧器本身又是给水回热系统中的一个混合式加热器,起了加热给水、提高给水温度作用。 2、除氧器工作原理:(膜式除氧器) 膜式除氧器应用了射流和旋转技术,并采用了比表面积很大的填料—液汽网盒。 除氧器总体设计成两级除氧结构。 第一级:除氧装置由起膜装置和淋水箅子所组成。 汽轮机的凝结水和化学补充水以及其它低于饱和温度下的各种疏水都进入起膜装置的水室中混合,混合后的水经过固定在上、下管板上的起膜喷管的喷孔以射流方式在起膜喷管的内壁上形成高速向下旋转的水膜。向下流动的水膜与上升的加热蒸汽接触后产生强烈的热交换过程,当旋转的水膜流出起膜管时,水温基本上接近了饱和温度,水中的溶解氧将被除掉90%—95%。 水膜流出起膜管后形成椎形裙体,并在重力和蒸汽流的作用下被冲破而形成水滴,降落在淋水箅子上。 淋水箅子由五层30㎜×30㎜等边角钢构成,除氧水经过各层箅子同蒸汽进一步的进行热交换,同时也为除氧水进入液体网填料盒进行均匀分配。 液汽网填料盒是除氧器第二级除氧装置。 液汽网填料盒根据实际情况设计成单层或双层。液汽网是一种新型高效填料,它是由不锈钢扁丝(0.1㎜×0.4㎜)以Ω形编织成的网套,把液体网按其自然状态盘成圆盘,圆盘直径相当于液汽网盒框体的内径,在圆盘的上下用扁钢和Φ14钢筋将其固装在液汽网的框体内, 除氧水经过液汽网盒使汽水更加充分接触,可将水中溶解最大限度地高析出来,这一除氧过程保证了除氧器在变工况运行时的适应性能和稳定性能。 二、除氧器投用前检查 (一)、启动前阀门位置

广联达安装算量软件简单操作步骤2013

一、导入CAD图 1、点一下导航栏的CAD管理 2、点CAD草图 3、点导入CAD图 4、将所需要的CAD图导入。 5、选中需要的拆开的CAD图(拉框选择),导出选中的CAD图 二、识别主要材料表 1、点一下导航栏的配电箱柜 2、点CAD操作设置---材料表识别 3、左键框选要识别的主要材料,右键确认 4、识别设备的名称,规格型号,距地高度,对应构件,对应楼层 5、把空行,空列删除,点确认即可 三、识别照明灯具,配电箱柜 1、标识识别 2、图例识别完以后点右键确认 3、识别错了怎么办??-------批量选择(F3),选择你识别错的构件,右键删除即可。 4、先识别复杂的构件,再识别简单的 5、先识别带标识的,再识别不带标识的 四、识别管线 1、有标识的先识别带标识的—回路标识识别 2、没有标识的可以选择回路识别或者直接用选择识别 注意:一定要清楚电气专业的识别顺序。 五、桥架 1、新建一个工程,导入首层弱电平面图 2、点一下导航栏的智控弱电—电缆导管 3、再用选择识别---选中需要识别的桥架选的时候选中,中间那根线进行识别 4、识别管线 5、设置起点 6、汇总计算 7、查看工程量 8、布置立管 六、先识别卫生器具,再识别管道,最后识别阀门法兰 1、图例识别卫生器具 2、选择识别管道 3、图例识别阀门法兰 4、选择识别立管 5、延伸水平管 6、识别管道上面的附件,如阀门,用图例识别 7、注意:识别顺序,识别管道附件的时候一定别忘记先识别管道 七、通风空调 1、先识别风管,在识别通头----识别风管,可以采用自动识别、选择识别

2、在识别风管上面的风管部件如:风口----识别风口的时候先看一下风口里面有没有其他不是该图例的其它东西 八、消防 1、先识别喷头---采用图例识别 2、在识别管道---有标识的采用标识识别没有标识的时候采用自动识别 3、标识识别的时候—点完标识识别,然后把里面有的管道全部新建好,这样可以提高速度。 4、很多情况下是没有带标识的,这个时候可以采用自动识别---自动识别也是先一个个新建好 5、CAD操作设置---只显示选中的CAD图元所在的图层(选的时候选中喷头、管道、标识)即可

供热运行管理规定

供热运行管理规定 为加强操作规程和维护保养计划,供热公司制定了供暖运行的管理规定,下面给大家介绍关于供热运行管理规定的相关资料,希望对您有所帮助。 供热运行管理规定如下一、岗位职责 (一)运行管理人员岗位职责 1 . 运行管理人员要以企业精神为指导、以员工守则为准则。具备高度的主人翁责任感,具有相当专业技术水平和优秀的管理能力。 2 . 管理人员在运行管理过程中要以身作则,严与律己,认真负责,带领全体运行人员按照行业工作标准,完成好各项工作指标。 3 . 本着对用户负责、对公司负责的精神,协调好与甲方、供热用户、公司员工及相关部门之间的关系与协作,树立公司良好的社会形象。 4 负责内部管理文档和规章制度的建立健全,监督各项规章制度及各工种岗位责任的执行。严肃处理各种违规、违纪行为,奖励有功人员,树立员工良好的职业形象。 5 从真负责地统计上报各种运行数据,在保证正常供暖、保证设备完好的前提下,做好节能管理工作,确保节能计划的正常实施。 6 . 定期进行员工的岗位培训,不断提高各专业人员的技术水平和服务能力,开展多方位的有偿服务和特约服务,逐步完善企业的运行管理机制。

7 . 带领全体员工配合甲方单位工作,遵守甲方的管理规定,尊重甲方的意见和建议,共同完成好供暖工作。 8 . 较好地完成公司交给的各项工作任务,对公司负责。 (二)司炉工岗位责任制 1 . 严格执行锅炉操作规程,遵守锅炉房各项规章制度,不违章操作,持证上岗,保证锅炉安全经济运行,对因违章操作造成的事故要承担责任,对任何有害锅炉安全运行的违章指挥有权拒绝执行,并向有关方面报告。 2 . 严格遵守劳动纪律和岗位纪律,不迟到、不早退,不脱岗,不睡觉,班前、班中不喝酒,不做与司炉无关的工作,不准无关人员进入锅炉间及控制室,离岗时要征的班长的同意,不允许让无证人员顶岗。 3 . 认真填写运行记录,做到记录明确,如实,不得假报,保持运行记录完好、整洁。 4 . 认真做好环境卫生,做到文明生产, 5 . 定期排污,冲洗压力表,做好安全阀、超温超压报警连锁的人工试验,保持灵敏可靠。 6 . 严格执行巡检制度,发现问题及时处理,无力处理的事故应立即报告班长杜绝事故发生。 7 . 接受上级主管部门和本单位的安全技术培训和监督。加强对各岗的联系,服从班长的指挥,并做到礼貌上岗。 8 . 努力学习有关的锅炉安全知识,不断提高过路的操作技术水平。 (三)设备维修工岗位责任制 1.严格遵守锅炉压力容器的检修和其他的有关规定,负责采暖供热系统

除氧器操作规程

一,除氧器技术规范: 设计压力:0.4Mpa 耐压试验压力:0.6mpa 设计温度:150℃ 容积:25M3 二,除氧器投运前的准备工作: 1,除氧器本体及有关设备管道安装施工完毕,各仪表、水位计完整齐全并校验安装合格,系统的调节阀、气动阀等开关灵活可靠,方向正确。 2,除氧器本体及水箱经水压试验合格。 3,调整压力自动调节器和水位自动调节器,达到灵活可靠且动作正确。 4,凝结水系统和有关疏水管道冲洗干净,水箱清洗干净,含铁量≤50mg/L,悬浮物≤10mg/L,系统恢复完毕。 5,除氧器各蒸汽管道吹扫干净,系统恢复,各阀门处于关闭状态。6,安全门调整试验合格,动作正常。 三,除氧器投运前的检查工作: 1,压力表阀门开启,水位计阀门开启,放水阀关闭。 2,分气缸进除氧器的一次蒸汽截止阀关闭, 3,蒸汽一次减压,二次减压系统阀门关闭,沸腾加热系统阀门关闭, 4,进水截止阀,气动阀,旁路阀门关闭,溢流阀门关闭,放水阀门关闭, 5,除氧器排空阀门开启,除氧头进水阀门开启,换热器的进出水阀门开启、排气阀门开启, 6,各个电源,热工仪表信号正常, 7,确认滑动支座自由膨胀正常,

8,管道及阀门正常无泄漏。 四,除氧器的启动:(此操作方法是在锅炉正常运行时投运的流程)1,将一次气动减压阀压力设定在6bar,二次气动减压阀门压力设定在3bar,温度设定在104℃, 2,开启分气缸上进除氧器的蒸汽主汽阀,开启管道的疏水旁路进行暖管、疏水,暖管结束后,全开沸腾管加热的截止阀,微开一次减压阀前的截止阀,压力控制在3bar,进行微加热,防止除氧器振动过大。 3,除氧器加热过程中严格控制温升,温度上升速度为0.5—0.7℃/min,可以通过调节一次减压阀前的截止阀开度来调节。 4,当温度升到104℃时,检查除氧器本体及管道、阀门有无异常,如有异常,立即停止,待异常消除后重新升温、升压, 5,将温度设定127℃继续升温, 6,当温度升到127℃,锅炉能连续进水的情况下,微开二次气动减压阀前的阀门,气动阀后的阀门全开,减压阀压力正常后全开阀门,进出蒸汽加热, 7,关闭沸腾管加热阀门, 8,根据除氧器的水温进行二次减压阀的压力设定,直到满足工艺水温的要求。 五,除氧器运行参数要求: 1,除氧器的压力:1.5±0.5bar, 2,除氧器的温度:127±5℃,

斯维尔-安装算量操作步骤

安装操作步骤流程: 一、新建工程 双击软件图标—>新建工程—>否—>输入xx办公楼安装算量—>在查找范围选工程文件保存路径—>选择定额名称—>选择输出模式:清单模式,实物量按定额规则计算—>选择清单名称—>下一步—>根据工程需要,设置楼层属性—>下一步—>工程特征属性,可以不作修改—>完成! 二、导入图纸 图纸——>导入设计图——>查找范围:找到电子图位置——>选中图纸——>打开——>输入:0,0(定位图纸在坐标最近点)——>框选图纸——>分解设计图! 三、喷淋识别 识别——>识别设备——>选中工程相应的喷淋头——>设置喷淋头安装高度——>点击提取——>在图纸上选中单个喷淋头——>鼠标右键确认——>输入块的插入点——>右键确认——>框选整个图纸——>点击右键确认——>喷淋头已经识别! 识别喷淋管 识别——>识别管道——>在弹出来的菜单栏下部选择“喷淋”系 统,回路编号为PL-1——>点选管道图层后面的——>图纸上选择管道图层(此时管道图层隐藏)——>鼠标右键确认——>设置标注图层格式为“DN”——>设置合并间距600,安装高度按工程实际输入——>点击快捷菜单的“喷淋管径”——>选择管

径的危险级别和确认管径配喷淋头的个数——>确认——>框选整个图形——鼠标右键确认——检查识别出来的管径和图纸是否一致。如果不一致——>选择不一致的管径右键“构建查询”进行修改(识别管径也可以修改)。 识别附件 识别——>识别附件——>在弹出图库管理里选择需要识别的附件设备——>在识别菜单下部选择识别过的系统类型为“消防-喷淋”系统,回路编号:PL-1——>设置安装高度——>点击“提取”——>选择图纸中的附件设备——>鼠标右键确认——>确定插入点——>右键确认——>框选图纸,把所有同类型的附件选中——>右键确认。附件就识别出来了。 四、电气识别 设备和附件的识别 识别——>识别表格——>提取表格——>框选材料表的文字包括图例——>确认——>对每种设备参数修改正确——>设置完毕点击“转换”——>命令栏提示:请选择需要识别的设备——>框选图纸——>右键确认。此时如果有设备漏识别进行以下操作:识别——>识别设备——>在图库里选择漏选的设备——>在图纸上选择单个图例——>右键确认——>选择设备的正确插入点和方向——>右键确认——>框选整张图纸——>右键确认。 电线和配管的识别 识别——>读系统图——>按命令提示:选择主机箱文字——>提

热力公司安全操作规程及锅炉房管理制度

热力公司锅炉房管理制度 供热站站长职责 一、贯彻执行国家《锅炉安全管理规则》的有关安全生产的法律法规,熟悉掌握锅炉管理知识的整个工艺流程。 二、在主管经理的领导下,执行公司下达的各项生产指标对本站工作全面负责。 三、对锅炉安全生产的各项规章制度的执行情况定期检查,有权制止违章作业,对生产中出现的问题有应急能力和有效处理措施。 四、参与锅炉事故的调查,提出改进的措施和对事故责任者的处理意见,如实填写事故报告。 五、按照中心定期对职工进行技术培训和安全教育,不断提高职工的业务水平与队伍素质。 六、做好职工思想工作,关心职工生活、改善劳动条件努力做到安全文明生产。 供热站副站长职责 一、协助站长把供热站的各项工作搞好,熟悉本行业务,协助站长搞好各项规章制度的贯彻执行。 二、认真学习国家的各项法律法规,带头执行中心的各项规章制度,充分发挥副站长的带头作用。 三、督促检查锅炉及其设备的维修保养和定期检修计划的实施,出现大的问题及时向站主任报告。 四、亲自带领本站的有关人员对环境卫生的打扫,做到安全文明生产,搞好岗位技术练兵,提高工人的技术素质。 五、对锅炉的管理和生产,外网的维修与保养,用户的热情服务,要尽职尽责。 六、各项重大工作要亲临现场,认真填写各项维修保养记录,亲自指挥工人文明施工,带领工人保质保量完成好上级下达的各项任务争当文明供热站。 七、搞好班组和组内团结,提高责任感和操作水平。

司炉班长岗位责任制 司炉班长是锅炉班生产的直接组织者,对全班生产任务的完成和所属设备安全,经济运行负直接责任,其职责是: 一、接受车间指挥和调度、领导、组织全班同志开展技术革新活动提高操作技术水平。 二、组织召开安全和质量分析,及时解决生产上存在的问题,防止人身、设备和质量事故的发生。 三、以身作则、大胆管理、严格执行车间纪律及锅炉房的各项规章制度,搞好班内人员调配作好劳动考勤。 四、按定期检修制度和检修规程,组织检修工进行检修及保养。 五、设备出现缺陷和事故苗头时,要一面组织检修工排除,一面向车间领导报告。 六、配合车间工会搞好职工思想工作。 司炉工安全操作规程 一、认真执行国家劳动局《热水锅炉安全监察规程》做到锅炉安全运行,杜绝人身事故发生。 二、司炉工必须经过安全技术培训,熟悉设备性能和工艺,持有经劳动部门签发的合格工作证才能上岗操作。 三、锅炉运行时三大安全附件必须齐全、灵敏、可靠,值班人员不得擅自离开岗位,按巡逻检查路线进行检查,不准超温、超压、超负荷运行。 四、锅炉点火应做以下事项: 1、对机械转动部分进行冷态试运转; 2、检查水位及各附件阀门; 3、升温要缓慢; 4、起压后应巡视安全附件是否灵敏可靠。 五、观察炉膛燃烧时必须佩带防护镜,不准人体正对火门。

除氧器操作规程

除氧器操作规程标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

除氧器 运 行 规 程 一、除氧器说明 1、除氧器(作用) 用它来除去锅炉给水中的氧气及其它气体,保证给水的品质,同时除氧器本身又是给水回热系统中的一个混合式加热器,起了加热给水、提高给水温度作用。 2、除氧器工作原理:(膜式除氧器) 膜式除氧器应用了射流和旋转技术,并采用了比表面积很大的填料—液汽网盒。 除氧器总体设计成两级除氧结构。 第一级:除氧装置由起膜装置和淋水箅子所组成。 汽轮机的凝结水和化学补充水以及其它低于饱和温度下的各种疏水都进入起膜装置的水室中混合,混合后的水经过固定在上、下管板上的起膜喷管的喷孔以射流方式在起膜喷管的内壁上形成高速向下旋转的水膜。向下流动的水膜与上

升的加热蒸汽接触后产生强烈的热交换过程,当旋转的水膜流出起膜管时,水温 基本上接近了饱和温度,水中的溶解氧将被除掉90%—95%。 水膜流出起膜管后形成椎形裙体,并在重力和蒸汽流的作用下被冲破而形成 水滴,降落在淋水箅子上。 淋水箅子由五层30㎜×30㎜等边角钢构成,除氧水经过各层箅子同蒸汽进 一步的进行热交换,同时也为除氧水进入液体网填料盒进行均匀分配。 液汽网填料盒是除氧器第二级除氧装置。 液汽网填料盒根据实际情况设计成单层或双层。液汽网是一种新型高效填 料,它是由不锈钢扁丝(㎜×㎜)以Ω形编织成的网套,把液体网按其自 然状态盘成圆盘,圆盘直径相当于液汽网盒框体的内径,在圆盘的上下用扁钢和Φ14钢筋将其固装在液汽网的框体内, 除氧水经过液汽网盒使汽水更加充分接触,可将水中溶解最大限度地高析出来,这一除氧过程保证了除氧器在变工况运行时的适应性能和稳定性能。 二、除氧器投用前检查 (一)、启动前阀门位置 蒸汽系统

热力公司运行操作规程

热力网运行操作规程 某某有限公司 年月日 前言 为了确保供热系统安全运行,结合我市供热管网实际,经广泛调查研究,参考有关文献及先进得标准,在广泛征求意见得基础上制定本规程。 由于编写人员水平有限,错误之处在所难免,望各师傅提出宝贵意见,本规程至下发之日起执行。 目录 第一章一般规定 第二章热力网运行前得准备 第一节热力网运行前得检查 第二节热力网启动前得准备 第三节热力网得启动与初调整 第三章热力网得运行 第一节热力网得运行监护与巡视检查 第二节热力网得调节 第三节热力网得补水及定压 第四章热力网得停止运行 第一节热力网得停止运行 第二节热力网停运后得维护保养 第五章热力网运行中得故障与处理 第一节事故原则及事故抢修程序 第二节事故处理

第六章水处理工作暂行规定及安全操作规程第一节水处理工作暂行规定 第二节水质化验安全操作规程 第七章换热站安全运行操作规程 第一节运行前得检查 第二节换热站冷运行启动 第三节水-水换热器得启动与停止操作 第四节循环泵得操作

第一章一般规定 1、为确保热力网得安全、稳定、经济、连续运行,晋能电力集团热力有限公司相关部门应设有下列图表: 1、1供热平面图 1、2供热系统图 1、3供热调节曲线图表 2、热力网运行管理人员应熟悉所辖范围内管道得分布情况、现场位置;掌握各种管道、设备及附件得作用、性能、构造及操作使用方法。 3、热力网运行人员必须经过技术培训,考核合格后方可独立上岗。 4、运行热力网定期巡检,当运行参数发生较大变化或有汛情等情况时,应适当增加检查次数。 5、热力网运行检查不得少于两人,一人检查,一人监护,严禁在检查井及地沟内休息. 6、打开检查井得人孔进行工作时,必须在打开得人孔周围设置明显得遮拦,夜间还应在遮拦上悬挂红灯。 7、检查井及地沟得临时照明用电必须使用安全电压(36伏以下);当人在检查井内工作时,禁止使用电泵. 8、热力网管道、阀门及附件应做保温。 9、当被检查得环境温度超过50℃时,不准进入工作;环境温度在40~50℃时,应采取适当得安全通风降温措施,并适当得轮换工作与休息. 10、当热网严重泄漏时,应将井内热水全部抽出,待降温后方可进入抢修。 11、当地沟、井室等有异味时,应经排除检测确认安全后,方可进入. 12、开闭井室人孔盖,必须使用适当得工具,不准用手直接开闭。 13、在井室内对设备(管道、阀门等)进行操作、巡视、维护或抢修工作时不得少于两人。 第二章热力网运行前得准备

除氧器技术规范

******公司 ******建设 热网除氧器 (低压旋膜热力除氧器) 招标文件 技术规范书 *******公司 *******年**月

目录 第一章总的要求 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章标准和规范 (4) 第五章采购设备需求及供货范围、交货进度 (16) 第六章技术资料 (19) 第七章设备监造(检验)和性能验收试验 (21) 第八章技术服务和设计联络 (24) 第九章分包与外购 (27) 第十章大件部件情况 (27) 第十一章罚款条件 (29) 第十二章技术差异表 (30)

第一章总的要求 标书适用范围 本标书适用于********,****选用的1台除氧器。 总的要求 1.2.1本招标文件提出了对除氧器及其配套设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2.2投标方应有严格质量保证体系,提供高质量的设备和功能完善的配套设施,以实现整个电厂的安全、可靠和经济运行。 1.2.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对所有技术细节做出规定,也未充分引述所有标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.2.4投标方所采用的产品设计,必须是技术和工艺先进,并经过两年以上运行实践证明是成熟可靠的产品,对于未经过实践的设计不予采纳。 1.2.5投标方对除氧器成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。分包设备和主要外购部件,投标商要推荐2至3家产品供招标方确认,但技术上由投标商负责归口协调。 1.2.6如投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,那么招标方认为投标方提供的产品完全能满足本技术规范书的要求。如有异议,不管多么微小,都必须清楚地表示在本招标文件的技术差异表中,否则招标方将认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求。 1.2.7本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。所列标准如有新颁替代标准时,应按新颁替代标准执行。 1.2.8本设备中标单位的投标文件及招标澄清书经供、需双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件,与定货合同正文具有同等效力。 1.2.9投标方对成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可。 1.2.10投标方提供的设备和技术文件(包括图纸)应采用符合电力规划总院的KKS标识系统,

热力公司运行操作规程完整

热力网运行操作规程 某某 年月日

前言 为了确保供热系统安全运行,结合我市供热管网实际,经广泛调查研究,参考有关文献及先进的标准,在广泛征求意见的基础上制定本规程。 由于编写人员水平有限,错误之处在所难免,望各师傅提出宝贵意见,本规程至下发之日起执行。

目录 第一章一般规定 第二章热力网运行前的准备 第一节热力网运行前的检查 第二节热力网启动前的准备 第三节热力网的启动与初调整 第三章热力网的运行 第一节热力网的运行监护和巡视检查 第二节热力网的调节 第三节热力网的补水及定压 第四章热力网的停止运行 第一节热力网的停止运行 第二节热力网停运后的维护保养 第五章热力网运行中的故障与处理 第一节事故原则及事故抢修程序 第二节事故处理 第六章水处理工作暂行规定及安全操作规程第一节水处理工作暂行规定 第二节水质化验安全操作规程 第七章换热站安全运行操作规程第一节运行前的检查 第二节换热站冷运行启动 第三节水—水换热器的启动和停止操作 第四节循环泵的操作

第一章一般规定 1.为确保热力网的安全、稳定、经济、连续运行,晋能电力集团热力相关部门应设有下列图表: 1.1供热平面图 1.2供热系统图 1.3供热调节曲线图表 2.热力网运行管理人员应熟悉所辖围管道的分布情况、现场位置;掌握各种管道、设备及附件的作用、性能、构造及操作使用方法。 3.热力网运行人员必须经过技术培训,考核合格后方可独立上岗。 4.运行热力网定期巡检,当运行参数发生较大变化或有汛情等情况时,应适当增加检查次数。 5.热力网运行检查不得少于两人,一人检查,一人监护,严禁在检查井及地沟休息。 6.打开检查井的人孔进行工作时,必须在打开的人孔周围设置明显的遮拦,夜间还应在遮拦上悬挂红灯。 7.检查井及地沟的临时照明用电必须使用安全电压(36伏以下);当人在检查井工作时,禁止使用电泵。 8.热力网管道、阀门及附件应做保温。 9.当被检查的环境温度超过50℃时,不准进入工作;环境温度在40~50℃时,应采取适当的安全通风降温措施,并适当的轮换工作和休息。 10.当热网严重泄漏时,应将井热水全部抽出,待降温后方可进入抢修。 11.当地沟、井室等有异味时,应经排除检测确认安全后,方可进入。 12.开闭井室人孔盖,必须使用适当的工具,不准用手直接开闭。

除氧器运行规程

除氧器运行规程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

除氧器运行规程 第一节除氧器设备规范 旋膜除氧器: 2台 额定出力:130t/h 工作压力:(表压) 工作温度:104℃ 补给水温度:15℃ 汽源压力:~ 水箱有效容积:50m3 (卧式) 除氧器材质:20R 除氧器板厚:δ=8 除氧器直径:DN1600 水箱材质: 20R 水箱板厚:δ=12 水箱直径:DN3000 支座间距:5000㎜ 第二节除氧器启动前检查与准备 1、将工具准备好,杂物拿走,卫生打扫干净,与锅炉化水做好联系。2、表记齐全完整,并投入运行。 3、联系热工送上进汽、进水自动调整,并遥控调试良好。然后将进水自动调整门适当开启,并将进汽、进水控制开关置于“手动”位置。 4、开启溢流管密封水门,使其充满后关闭。 (1)下列阀门处于关闭位置 除氧器减温减压器来汽门 除氧器来汽总门、调节门 再沸腾汽门 升温后除盐水进水门 疏水泵疏水门 除氧器水箱放水门 除盐水旁路门 除盐水调节门 (2)下列阀门处于开启位置 除盐水调节门前后手动门 除氧器除氧头排大气门 除氧器给水再循环门

第三节除氧器的启动 1、联系化水启动泵送除盐水,用电调门控制进水量。 2、与司机联系,开启减温减压器来汽门,或1#机抽汽电动门,使厂用母管投入使用。 3、微开来汽门,使排气管有微量蒸汽冒出,暖提10—15分钟,然后关闭。4、适当增大除氧器进水量,除氧器水位计有200mm左右显示时,开启调整放水门,并启动疏水泵打循环,在除氧器水位接近700mm时,关小放水门,保持水位在1000mm左右变化。 5、逐渐开大进汽门,(可同时适当开启再沸腾门),控制压力在+范围。6、化水化验水质合格,当水温达到104℃时,可逐渐关闭再沸腾门,并注意调整压力在规定值内。 7、水位计达到1500mm左右时,关闭放水门,并停止疏水泵打循环,开启下水门(此后可投入给水泵运行)。 8、等除氧器压力水位稳定后,投入压力、水位自动调整,全开进汽进水门。 9、如投入两台除氧器并列运行,适当开启汽平衡,并注意调整,使压力水位保持一致。 10、除盐器排汽门在运行中调整要适当,否则影响除氧效果。 11、根基系统运行情况,开启凝结水门,高压加热器疏水门,减温减压器喷水回水,采暖加热器疏水,升温后除盐水。 12、经常保持水位在1/2—2/3处,最高不高于溢流管。 13、内部压力保持在,给谁温度保持在102℃--104℃,含氧量保持在15ug/kg下。 14、水位和压力自动调整动作应良好,否则改为手动调整,并通知热工修复。 第四节除氧器的停止 1、接到班长停止除氧器的命令后,联系司机与化学准备停止除氧器。 2、将压力自动调整改为手动,逐渐关闭进汽门及来汽总门。 3、关闭除盐水电动调整门,出入口及凝结水,采暖加热器疏水高压加热器疏水,减温减压器回水,疏水泵疏水,升温后除盐水门。 4、关闭下水门。 5、关闭汽平衡。 6、如需检修时,应关闭给水再循环门,开启放水门。 第五节除氧器并列及解列操作步骤 一、并列 1、并列时必须先开启汽侧平衡管,缓慢提高水温。 2、开启低压给水母管分段门,下水母管联络门,除氧器下水门。

百货商场招商工作流程

百货商场招商工作的流程很重要,明确百货商场招商工作的流程和步骤能够让招商工作开展的更加顺利。在招商工作开始之前,招商人员必须要先制定好百货商场招商工作的流程,下面是百货商场招商工作既定的几大流程,这些环节是环环相扣的,缺一不可。 百货商场招商工作的流程一:了解商场经营定位规划和招商工作计划。 招商人员开展工作前,首先应了解百货商场的商品经营定位特点与各楼层、各区域的品牌和品类的分布规划。商场经营定位一般通过对卖场的观察获得,如该百货商场以经营什么商品为主,什么为辅?经营档次如何?是高档,中高档,还是中档?在经营品牌的分布上有什么特色或与其他卖场相区别的地方?一般引进商品的价格线和商品线有什么标准?等等。招商前,一般会形成分布规划的卖场平面图,理解平面图要求,按要求引进品牌,是招商员应关注的地方。一般在平面图上,可能会标注某区域的主要引进品牌名称和替代品牌名称,招商员可以按此要求选择潜在合作商户。 不论是新场开业还是老场调整,都会形成时间和工作量分配的招商工作计划,由于工作计划是依据与其他职能配合进行的工作安排,因此招商人员应严格按计划开展品牌引进工作。一些里程碑式的计划要求,如:至何时以前,商户进场比率达多少多少;何时以前完成招商工作和完成商户进场装修等等,如不能在规定时间内完成上述工作,则将影响其他相关职能的工作进展,因此招商人员应特别关注此类计划信息,做好相关工作。 百货商场招商工作的流程二:寻找潜在合作商户。 寻找可能合作的商户是建立在对百货商场和供应商市场全面了解的基础上开展的工作,在无法确定引进什么品牌进驻商场的情况下,就必须要了解供应商市场,进行全面的市场调查工作。一般而言,具有竞争特性的百货商场是获得这类信息的重要途径。在了解本商场规

广联达安装工程算量软件操作步骤电气

广联达安装工程算量软件操作步骤第一步新建工程 1. 创建工程:点击——命名工程名称——选择计算规则——选择工程专业。 2. 图纸管理:(功能:用于图纸的分割、定位、分配图纸)点击——添加选择图纸 3. 楼层设置:(功能:用于楼层的建立)点击——插入楼层——关闭楼层设置 标准层设立在相同楼层里面 4. 分割定位图纸——先左键单击选择定位点(必须选取各楼层共有点,保证以后的对应),右键确定;再左键框选,右键确定;输入图纸名称(可点击三点按钮自动提取,如首层照明平面图)——楼层选择(选择分割图纸对应的楼层)——点击生成分配图纸 第二步数数量和量长度 1. 点式图元的识别(一键识别功能):绘图输入——选择构件类型(如照明灯具)——点击工具栏“一键识别”按钮(该功能可以同时识别灯具、开关、插座等数数量的图元,直接提取图例进行识别)——选择楼层(通过选择楼层命令可以进行整楼识别)——确定 识别数量算量的思路:新建构件(定义)——识别(图例)——检查(漏量检查)——提量(多图元)四个步骤。 定义构件属性——图例识别——选择楼层——确定数量 漏量检查:检查模型下的漏量检查(检查该专业有用信息) 多图元:快速检查工程量。拉框选择,快速查看。 2. 管线的识别:点击工具栏“系统图”按钮(可快速提取系统图上的信息,并可以建立配电箱、配管等构件,方便后续进行回路的检查)——点击读系统图——框选系统图(鼠标滚轮缩放图纸,按下鼠标滚轮可移动图纸),右键确定——确定——切换构件(点击电气导管构件类型,进行多回路识别)——点击工具栏“多回路”按钮(用于统计管线的工程量的功能,使用系统图生成的构件一次识别多条回路管线,自动提取配线根数,管线一起出量)——先选中一条回路及回路编号,右键确认;再选择一条回路及回路编号,右键确认——再右键确认,弹出回路信息窗体——点击确定,按照回路生成配管图元——回路检查(回路识别完成后检查回路的连通性,模拟电流生动形象的帮助用户检查单个回路的情况),点击工具栏“回路”按钮——点选回路图元,回路图元亮显,并在下方出现回路图元基本工程量——右键退出选中,再右键退出功能 小结:一键识别、系统图、多回路、回路四个功能 第三步出报表 1. 汇总计算:点击工具栏“汇总计算”按钮——全选——计算——确定 2. 报表预览(选项卡):切换至设备——点击工具栏“报表设置器”按钮(是进行报表出量模板的设置,任意设置出量的形式) 3. 报表反查(可以从报表进行图元模型的反查,解决对量过程中的争议):点击工具栏“报表反查”按钮——双击报表工程量反查图元——返回报表(退出反查)

热力公司安全运行操作规程(1)

热力有限公司 换热站安全运行操作规程二○一一年十一月 换热站安全运行操作规程 一、供暖前设备检修、调试及前期准备工作。检查、调试配电设备,保证能够向设备正常供电。 二、检查、校验各种仪表、安全阀,保证准确计量和安全运行。 三、检查、清除、冲洗热交换器、除污器、管道内的污垢,保证管路畅通。 四、检修、调试水泵,保证设备能够安全高效运转。 五、检查阀门开关是否灵活正确,检查管路是否畅通,有无渗漏情况。 六、系统冲洗、冲水: 1、冲洗供暖系统内的污垢。 2、启动补水泵向系统充水,直到系统全

部充满,检查排气阀,保证系统完全排气。 七、设备启动及运行。 1、先关闭循环泵出口阀门,再启动循环泵,当泵正常运转后,再均匀地打开阀门,调节流量到需要的工况。 2、慢慢开启一次网进口阀门,调节进热量,逐渐升温,直到升至设定温度。 3、检查电机运转是否过热,电流显示是否超量。 4、检查一次网压力、供回水压力是否达到设定范围,是否稳定。 5、检查系统有无渗漏情况。 6、听一听设备运行声音是否稳定,有无杂音、或震动。 八、设备的停止。 1、首先关闭热交换器的一次网进出口阀门。 2、待热交换器出水温度低于50℃时,缓慢关闭循环泵出水阀门。 3、按动水泵停止按钮,切断电源。 九、运行故障及消除方法。 1、当供水压力超过设定值时,应迅速检查自动补水系统是否失灵,停止补水泵,并查找原因,待排除故障后恢复自动补水。 2、当供水压力低于设定值时,首先检查补水泵是否停止,然后检查暖气系统是否有大量失水。查清原因,排除故障,恢复自动补水。 3、如遇突然停电或设备故障,应先关闭一次网进出口阀门。

换热站设备运行规程 一、检查 1、检查系统电源是否接正确,开关柜是否完好。 2、检查循环泵、补水泵、换热器是否处于正常状态。 3、检查补水箱水位是否在正常范围内。 4、检查各种电动机械设备,必须有可靠接地装置,方能开动使用。 二、热交换设备运行 1、开启补水泵对系统进行补水,补水压力不高于0.32MPa,不低于0.25 Mpa。 2、先开启一台循环泵,达到正常状态后,再开启另外一台,调节到系统正常运行,与电厂联系一次水循环情况。 3、巡回检查运行参数,是否符合运行的数值。 4、外网管路漏水须关闭阀门时,如果局部压力增大可减少泵的运行台数,调整阀门的开启度或排污泻压,保证系统正常运行。 5、循环水泵、补水泵、软水器、换热器等设备的操作应符合操作规程。 三、安全注意事项 1、开关阀门时,操作人员应站在阀门一侧,不能正对阀门。 2、开关阀门时,不能使用加力杆。 3、停送一次水或二次水应由专人联系,作好记录,停水后挂停水牌。 4、巡回检查时,观察周围环境是否符合安全要求,水泵是否有异响,系统是否漏水等。 5、如果定压点压力突然大幅下降,观察环路进回水循环泵的出口压力是否下降,如

燃气蒸汽锅炉操作规程完整

10t/h 燃气锅炉操作规程 编制:王世锋 校对: 审核:

东营奥星石油化工有限公司 二零一七年十二月

目录 第一部分锅炉简介........................................................................................................ 一、WNS 型系列蒸汽锅炉的型号意义 (1) 二、锅炉结构和技术特点 (1) 三、锅炉及除氧器结构介绍 (2) 四、煮炉 (4) 第二部分锅炉使用说明................................................................................................. 一、燃气锅炉的运行 (5) 二、锅炉的升火及升温 (6) 三、锅炉的停炉 (7) 四、锅炉的排污 (8) 五、水位计的冲洗 (8) 六、锅炉水质分析方法 (9) 七、正常运行与管理 (10) 八、锅炉运行中常见事故处理 (11) 九、锅炉辅助设备表 (14) 十、附表:锅炉控制器使用说明 (15)

第一部分锅炉简介 一、WNS 型系列蒸汽锅炉的型号意义 以WNS10-1.25-Y (Q)为例:表示卧式内燃锅炉,额定蒸发量为10t/h ,额定蒸汽压力1.25MPa ,蒸汽温度为饱和温度,燃用油(气)的蒸汽锅炉。 二、锅炉结构和技术特点 1、WNS 系列全自动燃油(气)蒸汽锅炉,采用快装卧式内燃双回程湿背烟火管 锅炉型式。锅炉本体采用下置式波形炉胆,回燃室和波形炉胆、螺纹烟管相连接。高温 烟气火焰在炉胆内进行辐射放热后,经回燃室折向螺纹烟管进行对流传热后,进入前烟箱;高温烟气向后进入节能冷凝器,经充分换热后,最后通过烟囱排入大气。 2、WNS 系列全自动蒸汽锅炉,采用快装卧式内燃三回程湿背烟火管锅炉型式, 其中1t/h 的锅炉为中心回焰燃烧结构,其余的为顺流燃烧结构。锅炉本体采用下置式波形炉胆,烟气分三个回程,燃料在炉胆内正压燃烧,经过回烟室进入对流螺纹烟管,再 从前烟箱折回对流烟管,再进入节能器进行对流传热,最后通过烟囱排入大气。烟气三 回程在炉内的停留时间长,利于降低排烟温底,提高锅炉效率。 3、锅炉前烟箱装有活动烟箱盖,拆、装检修方便。锅炉配有整体式燃烧器,具有 启动快,效率高,高度自动化等特点,适用于各种需要提供生活、民用及工业用蒸汽的 地方。 4、锅炉具有超气压保护、水位自动调节、缺水保护、意外熄火停炉保护、程序启 动等完善功能。

广联达安装算量简易操作流程

安装算量简易操作流程 给排水专业 识别顺序: 卫生器具、设备----管道----阀门法兰、管道附件 识别卫生器具: 图例识别:点击图例识别—拉框选择要识别的图例—右键确定—新建构件、定义属性—确认识别管道: 选择识别:点击选择识别—选择要识别的管线—右键确定—新建构件、定义属性—确认 选择识别立管:点击选择识别立管—选择要识别的管线—右键确定—新建构件、定义属性—确认 识别阀门法兰: 图例识别:点击图例识别—拉框选择要识别的图例—右键确定—新建构件、定义属性—确认 电气专业 识别顺序: 配电箱柜----照明灯具、开关插座----电线导管 识别配电箱柜: 图例识别:点击图例识别—拉框选择要识别的图例—右键确定—新建构件、定义属性—确认识别照明灯具、开关插座: 图例识别:点击图例识别—拉框选择要识别的图例—右键确定—新建构件、定义属性—确认标识识别:点击标识识别—拉框选择要识别的图例及标识—右键确定—新建构件、定义属性—确认 识别电线导管: 回路识别:点击回路识别—选择回路中的一条线—右键联通整条回路—再右键确定—新建构件、定义属性—确认 回路标识识别:点击回路标识识别—选择回路中的一条线标注的小斜线及标识—右键联通整条回路—再右键确定—选择相应标识对应的构件—确认 消防专业 识别顺序: 喷头----管道----阀门法兰、管道附件 识别喷头: 图例识别:点击图例识别—拉框选择要识别的图例—右键确定—新建构件、定义属性—确认识别管道: 标识识别:点击标识识别—选择要识别的管线及标识—右键确定—选择对应的横管及立管构件—确认 自动识别:点击自动识别—选择做为干管识别的CAD线—右键确定—依次添加立管及水平管构件—确认 识别阀门法兰: 图例识别:点击图例识别—拉框选择要识别的图例—右键确定—新建构件、定义属性—确认 通风空调专业