机组介绍:

CSRH-.C-Y水冷螺杆冷水机组是克莱门特的高温高效节能环保型产品,选用HFC134a专用螺杆压缩机及新型非对称换热器,使系统最优化匹配,在满负荷效率及部分负荷下均能高效运行。机组能把冷凝废热部分、全部回收利用,实现一机多用,体现节能。采用先进W3000微电脑控制器,控制及保护功能齐全。

基本参数:

系列规格:16个

制冷量范围:350~2800kW

制冷剂:R134a

适应范围:

■ 制冷工况

冷冻水进出口温度:12/7℃

冷却水进出口温度:30/35℃

■热回收工况

部分热回收热水进出口温度:40/45℃

全部热回收热水进出口温度:40/45℃

机组特点:

■ 压缩机

改进的螺杆加工工艺,紧凑的结构设计以及专为HFC134a优化的特性,使螺杆压缩机无须增大压机外形就能显著提高压机排气量,通过提高容积效率显著提高制冷能力。

■ 螺杆

采用5:6非对称设计的双螺杆,大面积接触,坚固耐用,加工精度达微米级,在连续运转状况下,转子可以保持最佳间隙值,以达到最高效率要求。

■ 转动轴承

航空级轴承,坚固耐磨。通过优化转矩分布和降低前后压差,同时减小了轴向扭矩和径向扭矩,改善轴承受力,有效延长寿命。

■ 油分离器

压缩机内置三级高效油分离器,即使在高排气速度下也确保极高的分油效果,通过改进供油润滑方式,有效降低了排气含量和排气过热度,从而进一步提高润滑油分离效果。

高效节能

半封闭双螺杆压缩机自带容调调节滑阀,自动根据工况调整负荷输出,减少耗电功率。非对称管束结构的壳管式蒸发器,保证制冷剂无论在气态或是液态时都在优化的循环流速下运行,因而不仅使液态制冷剂充分蒸发,又使回路的循环阻力最小。

蒸发器外敷设闭孔氯丁绝热橡胶,防止冷量损失。

独特高效的热回收技术,提高了制冷量,COP值可提高11%。

高智能化

全智能电脑控制,采用W3000电脑微处理器,功能齐全,可自动调温,调节流量,故障报警,记录及自动诊断功能,可进行联网监控,实现无人值守。

高稳定性

机组严格按照国际国内AHRI、EN、UNI、JIS及GB/T18430.1标准设计、制造、测试、质量可靠。电气系统按照IEC60204-1/GB5226.1规范制作,机组电气系统符合EMC电磁兼容规范。所有产品在出厂前都经过严格的测试,保障机组的可靠性和满足客户的严格要求。

全新的控制系统

■ 友好的人机界面

? 全电脑控制,可以实现无人值守;

? 直观的用户操作面板,多窗口参数显示,分门别类,一目了然;

? 图形化符号按键和显示,操作简便;

? 通过菜单和快捷键,可以方便地进行调整和设定;

? 可以实现完全手动功能。

■ 机组控制功能

机组采用W3000智能微电脑控制系统,具有设定和调整以及控制:

? 制冷容量控制,实现无级调节;

? 机组出水/回水温度控制;

? 压缩机的启动、卸载、停止、压缩机启动延时、压缩机小时启动次数限制、压缩机运行计时、压缩机运行时间均衡;

? 机组系统运行参数、控制设定;

? 机组运行数据、故障纪录的打印。

■ 机组保护报警功能

? 开机自检,避免病机运行;

? 三级密码保护,防止未授权人的误操作;

? 电路电压、频率过高、过低保护、过电压、电流、缺相、相序保护、三相不平衡保护和报警;

? 传感器故障报警;

? 压缩机过载、过热、过压保护和报警,压缩机排气温度保护与报警;

? 蒸发器水路防冻保护,防堵保护和报警;

? 冷冻水、冷却水过高、过低保护和报警,水流过低保护和报警;

? 制冷系统低压、高压保护与报警,制冷剂泄漏报警。

■ 故障处理功能

? 根据故障级别,自动采取声光报警、压缩机减载、停止压缩机、停止机组保护;

? 自动判别故障,指示故障类别;

? 自动进行故障纪录,高达200个故障纪录能力;

? 黑匣子功能,致命故障自动纪录现场状态和所有数据,提供分析数据;

■通讯功能

? 机组配备标准RS485通讯接口;

? 支持本地网络通讯;

? 支持固定电话网络通讯;

? 支持GSM移动网络通讯;

■ 群控功能

? 支持连接Climaveneta 的群控设备(选配);

? 选用群控设备,多台机组可以协调工作;

? CVM Manager 群控装置可以远程协调监控机组、水泵、冷却塔的运行,兼容ModBus;

? CVM SW 计算机软件监控多台机组运行和设定,采集纪录和分析运行数据;

? CVM Service 软件,通过电话网络、Internet 网络,实现Climaveneta服务中心对设备的远程监控和托管。

■ 楼宇控制和联网功能

? 支持楼宇控制系统连接;

? 支持联网功能,支持多种网络协议;

? 可以实现与Johnson、Honeywell和Siemens Steafa 等常见楼宇控制系统连接;

? 支持多种BMS DDC系统;

? 通过CVM InterFace 实现与各种工控设备和监控系统连接;

? 提供开放的通讯协议。

水冷螺杆冷水机组招标书

第一章:投标人须知及前附表 投标人须知前附表

说明:以上时间或内容安排若有调整,以书面通知为准。 投标人须知 总则 1、适用范围 本招标文件适用于本须知前附表第4项所列货物的采购。 2、招标费用 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论结果如何,买方和招标代理方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 招标文件 一、招标文件的构成 招标文件包括:

1、投标人须知及前附表 2、项目情况说明及货物需求一览表 3、技术规格及要求 4、合同条款 5、各种格式 6、资格证明文件 二、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节,条款,格式,图样,附表和附件等资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性的响应,则属于投标人的风险。 三、招标文件的澄清 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式(如信函、传真或电子邮件,下同)通知招标人,招标人在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前收到的任何澄清要求将在答疑会上进行统一答复,同时在会后将书面答复寄送给每个投标人,答复包括所有问题,但不包括问题的来源,逾期不复。 四、招标文件的修改 1、在投标截止期前的任何时候,无论出于何种原因,招标单位可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改。 2、对招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人,并对其具有约束力。 3、为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部份进行研究,招标单位可以自行决定,酌情延长投标截止期。 五、投标人资格要求

水冷螺杆冷水机组

LH 系列螺杆式水冷冷水机组 一、 产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,在名义工况下的制冷量范围为:290~1700KW ,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1.1高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A 、 蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更高。 B 、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了机组的换热 效率。 C 、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提升了机组的 制冷量和能效比。 ◆新型节流 A 、 自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步 优化控制逻辑。 B 、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C 、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。 满液式蒸发方式效果图 ◆多机并联、部分负荷效率更高 A 、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意: 它不但要满足满负荷的设计要求,并且在较低负荷时,以及冷却 塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在 部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B 、部分负荷综合值(IPLV )真实有效反映部分负荷的性能指标。 C 、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设置单机独立 运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV 值可高达7.5。 ◆容量调节与机组负荷匹配 部分负荷效果图 A 、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B 、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C 、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 1.2高可靠性 ◆严格实验流程 A 、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测系统(合肥 机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采用电脑全自动检 测及判定的超大型在线检测系统)。 B 、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 ◆可靠的回油系统 测试图 A 、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B 、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。

水冷螺杆冷水机组

LH系列螺杆式水冷冷水机组 一、产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,在名义工况下的制冷量范围为:290~1700KW,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1.1高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A、蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更高。 B、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了机组的换热 效率。 C、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提升了机组的 制冷量和能效比。 ◆新型节流 A、自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步 优化控制逻辑。 B、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。满液式蒸发方式效果图 ◆多机并联、部分负荷效率更高 A、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意: 它不但要满足满负荷的设计要求,并且在较低负荷时,以及冷却 塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在 部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B、部分负荷综合值(IPLV)真实有效反映部分负荷的性能指标。 C、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设置单机独立 运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV值可高达7.5。 ◆容量调节与机组负荷匹配部分负荷效果图 A、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 1.2高可靠性 ◆严格实验流程 A、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测系统(合肥 机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采用电脑全自动检 测及判定的超大型在线检测系统)。 B、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 ◆可靠的回油系统测试图 A、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。获取中国首批冷水机组节能认证证书

格力螺杆式水冷冷水机组

第二章 LH系列螺杆式水冷冷水机组(R22) 一、产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,还可以选择附加热回收功能,在制冷运行的同时,可免费提供最高55℃的生活热水,不附加消耗能源。在名义工况下的制冷量范围为:190~1700KW,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1)高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A、蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更 高。 B、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了 机组的换热效率。 C、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提 升了机组的制冷量和能效比。 D、热回收时利用制冷产生的余热制取热水,能源利用效率更 高,减少了能源消耗和对环境的热污染。 E、热回收器内置于壳管冷凝器中,不附加占用空间,外形简 洁美观。 F、热回收器内采用高效换热铜管,抗腐蚀性能强,保证生活热 水的清洁卫生。 ◆新型节流 A、自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步优化控制逻辑。 B、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。获取中国首批冷水机组节能认证证书

◆多机并联、部分负荷效率更高 A、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意:它不但要满足满负荷的设 计要求,并且在较低负荷时,以及冷却塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B、部分负荷综合值(IPLV)真实有效反映部分负荷的性能指 标。 C、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设 置单机独立运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV值可高达 7.5。 部分负荷效果图 ◆容量调节与机组负荷匹配 A、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 2)高可靠性 ◆严格实验流程 A、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测 系统(合肥机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采 用电脑全自动检测及判定的超大型在线检测系统)。 B、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 测试图 ◆可靠的回油系统 A、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。 3)彩色图象显示控制中心

水冷螺杆式冷水机组参数(精)

水冷螺杆式冷水机组目录 1系统构成 2工作原理 3产品特点 1系统构成编辑水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理编辑机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体,经排气管道进入冷凝器内。高温高压的制冷剂气体在冷凝器内与冷却水进行热交换,把热量传递给冷却水带走,而制冷剂气体则凝结为高压液体。从冷凝器出来的高压液体经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩,排入冷凝器,这样周而复始,不断循环,从而实现对冷冻水的冷却。从机组出来的冷冻水,进入室内的风机盘管、变风量空气调节机等末端装置,在室内与对流空气发生热交换,在此过程中,水由于吸收室内空气的热量(向室内空气散热)而温度上升,而室内空气经过室内换热器后温度下降,在风机的带动下,送入室内,从而降低室内的空气温度,而温度上升后的冷冻水在水泵的作用下重新进入机组,如此循环,从而达到连续制冷的目的。 3产品特点编辑(1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器;(2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然;(3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能;(4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便;美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德

水冷螺杆式冷水机组参数整理

水冷螺杆式冷水机组参数整理 水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。 水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理 机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体, 经排气管道进入冷凝器内。 3产品特点 (1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器; (2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然; (3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能; (4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便; 美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德利),是以生产、设计、研发、经营“凯德利”牌冷水机、热回收机组、环保冷水机、激光冷水机、冷油机、模温冷水机、低温冷冻机等制冷设备及以及厂房舒适中央空调工程、无尘室车间、冷冻工程所需配套产品加工制造、制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。改革开放以来,公司在体制、机制、技术和管理上不断创新达到走出一条通过合资、合作、壮大经济实力的成功之路,实现了公司的飞速发展。

东元螺杆式水冷冷水机简介

2007/03 Tel :0769-********-232 Fax: 0769-******** E-mail: yufei.yang@https://www.wendangku.net/doc/655470361.html, 东莞东成空调设备有限公司 设计二课杨宇飞 东元水冷螺杆式冷水机组简介 规格介绍设计特性 组件说明安装说明

产品命名 规格介绍设计特性 组件说明安装说明 冷水机组基本代号 半封闭 螺杆式制冷量,kW 冷水机组特征代号:M-满液式L-卤水机R-热回收式生产工厂 压缩机数量: S- 单台D-两台T-三台设计序号制冷剂类型: R134a-D R22-不表示 B XXX M T D A D LS LG

规格介绍设计特性 组件说明安装说明 200 400 600 800 1000 1200 14001600180020002200 132TSA 165TSA 193TSA 223TSA/263TDA 256TSA 317TSA/330TDA 363TSA/385TDA 419TSA/446TDA 547TSA/512TDA 630TSA/637TDA 723TSA/725TDA 765TSA 872TSA/839TDA 1093TDA 1260TDA 1446TDA 1530TDA 1744TDA 1884TTA 2160TTA 单机双机三机 比泽尔压缩机(R-22系列) 制冷量(kW) 机型 28个机型

规格介绍设计特性 组件说明安装说明 200400600 80010001200 85TSAD 105TSAD 124TSAD 147TSAD 163TSAD|170TDAD 194TSAD 215TSAD|211TDAD 205TSAD 233TSAD|248TDAD 272TSAD|293TDAD 307TSAD|326TDAD 352TSAD|388TDAD 404TSAD|410TDAD 469TSAD|467TDAD 526TSAD|544TDAD 598TSAD|613TDAD 704TDAD 809TDAD 938TDAD 1051TDAD 1196TDAD 单机双机 比泽尔压缩机(R-134a 系列) 制冷量(kW) 机型 32个机型

格力满液式水冷螺杆式冷水机组产品产品介绍和说明

湖南地区部份螺杆机使用情况(截止到2007年12月30日) 地区工程名称使用机型数量发货日期长沙XX际5A写字楼LSBLG960HG22007.08长沙XX招待所LSBLG325/B12006.04株洲XX休闲中心LSBLG27012005.04株洲XX足浴LSBLG32512004.09娄底XX建材超市LSBLG850HG12007.10浏阳XX有限公司LSBLG525/B 22006.06衡阳XX酒楼LSBLG270/B12005.06衡阳XX饭店LSBLG370/B12006.07衡阳XX潮流特区LSBLG420/B12007.01岳阳XX宾馆LSBLG325/B 22006.04岳阳XX宾馆LSBLG120/B12006.06益阳XX 大酒店LSBLG340/T12002.07益阳XX 宾馆LSBDG16012004.06益阳XX 宾馆LSBLG16012005.05益阳XX王朝LSBLG420/B12006.09沅江XX研究所LSBLG16012005.05沅江XX宾馆LSBLG160/B12006.05沅江XX娱乐城LSBLG650/B12006.05常德XX宾馆LSBLG190/B12006.06张家界XX大楼LSBLG840/B12006.01吉首XX娱乐城LSBLG270/B12006.04吉首XX娱乐城LSBLG325/B12006.05吉首XX国际大酒店LSBLG650/B12006.07吉首XX洗脚城LSBLG160/B12006.08怀化XX宾馆LSBLG650/B12006.05怀化XX娱乐城LSBLG300/B12006.06

5、产品样本、说明书等技术资料及获奖产品的证明 格力满液式水冷螺杆式冷水机组主要配置及易损件表 部件名称规格型号制造厂名和国别 压缩机(含电机)上海/北京冷凝器卧式壳管式冷凝器珠海 蒸发器满液式蒸发器珠海 油分离器卧式油分离珠海电子膨胀阀墨西哥干燥过滤器墨西哥电磁阀墨西哥微机控制系统格力触摸屏台湾

水冷螺杆式低温冷冻机组详解

KDSL系列水冷螺杆式低温冷冻机组是凯德利公司针对钢铁、医药、电子、化工、食品等特殊行业,根据多年工业用冷冻机组设计经验,综合国内外先进技术精心设计研发的新一代低温冷冻设备,其温度范围可在 -30℃ ~ 0℃之间任意调节,压缩机采用国际知名品牌的新型螺杆压缩机,比一般压缩机能效高出20%~30%,并获得欧美多国专利和ISO9001国际品质认证。系统零部件及电气控制元件均采用国际著名品牌,性能稳定可靠,控制系统采用PLC触摸屏控制,使操作更为简便。可根据客户需求订制各种使用工况的冷冻设备。

凯德利牌双级复叠机组是以酒精或盐水作为载冷剂的低温冷冻机机组由两台压缩机组成二元复叠式制冷系统,高温级采用R22/R404A为工质,低温级采用R23为工质,其工作过程如下: 1、高温级 R22/R404A循环系统:被压缩的R22/R404A高压制冷剂蒸汽从压缩机排出,经过油分离器,进入冷凝器,在冷凝器中通过不断流动的冷却水带走热量,凝结成高压R22/R404A液体。液态R22/R404A制冷剂由冷凝器出来后,经过干燥过滤器、电磁阀等,进入膨胀阀节流降压为低压液体。然后进入冷凝—蒸发器,在冷凝—蒸发器内吸收R23的热量,蒸发成低压蒸汽后流入压缩机中。制冷剂R22/R404A不断重复上述循环,保证了低温级 R23循环系统的正常运行。 2、低温级 R23循环系统:被压缩的R23高压制冷剂蒸汽从压缩机排出,经过油分离器与油过滤器,进入冷凝—蒸发器,在冷凝—蒸发器中通过吸收 R404A级冷量,凝结成R23高压液体。液态R23制冷剂由冷凝—蒸发器出来后,经过干燥过滤器等,进入膨胀阀节流降压为低压液体。然后进入蒸发器,在蒸发器中R23吸收载冷剂热量,汽化蒸发为低压蒸汽后流入压缩机中。制冷剂 R23不断重复上述循环,为用户提供低温载冷剂。

LH系列满液式水冷螺杆冷水机组

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 第二章 LH系列满液式水冷螺杆冷水机组 一、产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力满液式水冷螺杆式冷水机组高效节能,运行稳定可靠,在名义工况下的制冷量范围为:290~1700KW,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 ◆可靠的回油系统测试图获取中国首批冷水机组节能认证证书

约克水冷螺杆冷水机组运行与维护

约克水冷螺杆冷水机组运 行与维护 This manuscript was revised on November 28, 2020

约克中央空调冷水机组保养注意事项 使用注意事项 在使用空调之前,请仔细阅读“使用注意事项”。 “使用注意事项”内列举各种与安全有关的重要事项,恳请严加遵守。 1、请不要破坏已包扎好的保温材料,以免在使用过程中,管壁产生冷凝水漏湿吊顶, 造成不必要的损失。 2、风机盘管在使用过程中,不要关闭风盘上的阀门,以保障系统正常运行。 3、风机盘管在正常运转时,切勿打开前面板,避免高速运转的离心风轮打伤您。 4、不可将手指或别的东西插入出风口、进风口,以避免受伤害或损坏空调机。 5、不可损坏电源线,不可以拔出或插入电源插头来开关空调器。 6、不要直接用水冲洗空调机,否则易造成触电或其它事故。 7、请不要频繁开关机,空调可能因频繁启动受损。 8、机组长期停用时,盘管及系统内应充满水,以减小管路的腐蚀,但在冬季长期停用 时必须把机组及系统内的水全部放尽,以防盘管及供水管路冻裂。 9、在使用控制器面板过程中,不得使用锋利物操作,切勿施加过大的力,以免损坏控 制器面板,不得扭曲或拉扯控制器的电线,以免造成控制部件的失灵。 10、务必通过控制器来控制空调机组的运行状态,严禁拔、插电源来进行开关机组。 机房设备操作规程 ·在进行机房设备操作前,请仔细阅读本操作规程 本工程采用水冷螺杆冷水机组 + 城市热网作为冷热源,夏季冷水机组提供7-12℃冷水,冬季城市热网通过换热器提供50-55℃热水,冷热水共用两台循环水泵。夏季开启冷水机组、冷热水循环泵、冷却水泵、冷却塔风机运行制冷循环;冬季开启板式换热器、冷热水循环泵运行制热循环。 一夏季制冷循环操作规程: 1、冷水机组的开、停机顺序 要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证: 冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。 蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。 因此,冷水机组的开机顺序为:(必须严格遵守) 冷却塔风机开冷却水泵开冷水泵开冷水机组停冷水机组的停机顺序为:(必须严格遵守) 冷水机组停冷却塔风机停冷却水泵停冷水泵停 注意:①停机时,冷水机组应在下班前半小时关停,冷水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。 ②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。 2、冷水机组的操作 ①开机前的准备工作

螺杆式冷水机组系统知识详解

螺杆式冷水机组系统知识详解 如何提升螺杆式冷水机组的使用寿命和降低螺杆式冷水机组的故障率?这个问题一直困扰着不少朋友,同时也是他们非常想了解的相关知识模块,而要解决这个问题则必须对螺杆式冷水机组有比较全面的了解,只有掌握了机械设备的相关知识和了解其性能,那么问题自然迎面而解,所以下文为东莞市冠盛机械有限公司为大家详细讲解螺杆式冷水机组的分类、原理及应用、常见的故障解析、选用要点及故障处理,全方位的解答大家的疑惑。 螺杆式冷水机组分类 本章主要针对螺杆式冷水机组的种类进行详解!而根据空调功能、制冷剂的不同、冷凝方式、压缩机的密封结构形式、蒸发器的结构、螺杆式制冷压缩机总共可以做六种不同的分 类,下面就为大家详细了列举这六种分类的信息! 1.根据空调功能分为单冷型和热泵型。 2.根据采用制冷剂不同分为R134a和R22两种。 3.根据其冷凝方式又分为水冷螺杆式冷水机组和风冷螺杆式冷水机组!

4.根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。 5.根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型 6.根据螺杆式冷水机组所用的螺杆式制冷压缩机不同来分类。螺杆式制冷压缩机分为双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。而单螺杆制冷压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆。在蝶、杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮!详细的了解螺杆式冷水机组的分类对于需要采购螺杆式冷水机组的朋友来说无疑是有很大的帮助! 螺杆式冷水机组的原理及应用 螺杆式冷水机组的原理 螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。 螺杆式冷水机组应用

螺杆式水冷冷水机组是干什么的

螺杆式水冷冷水机组是干什么的 来源:凯德利冷机 w w w . S z k a y d e l i . C o m 这个好说,螺杆式冷水机组,是一种制冷设备,也就是降温用的,通常用在工业设备的降温冷却或者全室空调上(也就是我们常说的中央空调主机),因为它的制冷功率大,通常一座大厦只有一台或者几台主机就可以满足空调之需。工业通常用在制药、电子、塑胶、冶金等等,可以提高生产效率! 1.用途 水冷螺杆式冷水机广泛应用于工厂环境、工厂设备冷却及化工、种殖、反应釜、发酵罐、医院、冷冻冷藏等各行各业不同规模工业冷冻工程中,KDS螺杆式冷冻机是本公司集多年设计生产冷水机组的经验,结合最新科技发展而潜心研究、设计开发的冷水机组。该产品紧随时代发展潮流,秉承“高效、可靠、节能、环保”的设计理念,为用户提供一种优秀的冷冻设备。 2.特点 水冷螺杆式冷水机组采用国际知名品牌螺杆压缩机,配套优质高效能铜管制作冷凝器,蒸发器及世界名牌控制元件,使机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃! 压缩机特点: 2压缩机采用国际品牌,新型高效螺旋转子压缩机,比一般压缩机效能高出20%—30%,并获得欧美多国专利和ISO9001国际品质认证。 2高效率控制5:6专利非对称转子齿型。 2容量控制可采用四段式(100%—75%—50%—25%)或三段式(100—66%—33%)及无段式控制系统。 2采用高效率矽钢及特殊槽型设计,并配备内外全向式设计冷却流道,使压缩机马达在任何负载下均可发挥最高效率。 2独特内建式油压系统,无须油泵也保证压缩机维持最佳润滑效果。

WCFX螺杆式水冷冷水机组说明书

DUNHAM –BUSH 螺杆领域第一的尖端技术 1904年:布鲁纳压缩机工厂创立。 1931年:布什公司成为最早使用直接膨胀式蒸发器,风冷 式冷凝器和蒸发式冷凝器生产空调单元的生产厂。 1951年:顿汉布什公司成立,并把水冷机组引入商业和工 业应用领域 1967年:顿汉布什在美国率先开发出世界第一台用于空调 冷冻行业的螺杆压缩机。 1960年代,顿汉布什率先研制出喷油双螺杆制冷压缩机, 从此双螺杆制冷压缩机正式进入制冷空调领域。 1969年:当时世界最大冷量双螺杆压缩机(533冷吨)研制成功。 全封闭双螺杆压缩机 1984年:世界第一台带经济器立式全封闭压缩机 研制成功。 1986年:世界第一台用于风冷热泵机组的立式全封闭 压缩机研制成功。 1991年:顿汉布什立式全封闭螺杆压缩机无故障运行 时间超过75000小时。 1995年:顿汉布什集团在中国建立烟台顿汉布什工业有限公司。 全球最先进螺杆转子加工中心 作为双螺杆制冷压缩机的先驱和技术倡导者,顿汉布什一直引领螺杆技术的最新发展,

截止2000年,DB在螺杆制冷压缩机领域内独取48项专利技术,而且多数为开创性专利,如滑阀能量无级调节、蒸气喷射、液体引射,全封立式结构等等。 目前仅顿汉布什拥有世界上独家专利的全封闭螺杆制冷压缩机。 顿汉布什--螺杆领域最高的评价 原部标JB/T6906-1993《喷油螺杆式单级制冷压缩机》 最新国标《螺杆式单级制冷压缩机》 新国标的征求意见稿中描述:“原JB/T6906-1993《喷油螺杆式单级制冷压缩机》标准分类中只规定了开启式、半封闭式螺杆制冷压缩机,新标准中根据螺杆压缩机的发展增加了全封闭式螺杆制冷压缩机”。 业界对顿汉布什立式全封闭压缩机的评价 “顿汉布什生产的螺杆压缩机是目前畅销全世界的第五代超静音、超节能的MARKII系列立式全封闭螺杆压缩机。该压缩机为美国DUNHAM-BUSH公司积其30年螺杆压缩机技术所发展出的最新机种,无论各种特性均为目前世界上螺杆压缩机产品之最高水平。”-- 摘自天津大学张永铨教授《螺杆式压缩机发展简史》

格力螺杆式水冷冷水机组(R22)

第二章 LH 系列螺杆式水冷冷水机组(R22) 一、 产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,还可以选择附加热回收功能,在制冷运行的同时,可免费提供最高55℃的生活热水,不附加消耗能源。在名义工况下的制冷量围为:190~1700KW ,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1) 高效节能 ◆ 采用满液式蒸发方式 A 、 蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更高。 B 、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了机组的换热效率。 C 、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提升了机组的制冷量和能效比。 D 、热回收时利用制冷产生的余热制取热水,能源利用效率更高,减少了能源消耗和对环境的热污染。 E 、热回收器置于壳管冷凝器中,不附加占用空间,外形简洁美观。 F 、热回收器采用高效换热铜管,抗腐蚀性能强,保证生活热水的清洁卫生。 满液式蒸发方式效果图 ◆ 新型节流 A 、 自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步优化控制逻辑。 B 、 电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C 、 机组的部分负荷效率始终保持最高,运行围更宽。 ◆ 多机并联、部分负荷效率更高 获 取中国首批冷水机组节能认证证书

A、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意:它不但要满足满负荷的设计 要求,并且在较低负荷时,以及冷却塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 2)高可靠性 ◆严格实验流程 A、螺杆机组在线检测时,通过具有业最先进的在线检测系 统(机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采用电脑 全自动检测及判定的超大型在线检测系统)。 B、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 测试图 ◆可靠的回油系统 A、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。 3)彩色图象显示控制中心 ◆彩色显示中心(用户选配项)

蒸发式冷凝螺杆冷水机组与水冷式螺杆冷水机组方案分析对比

蒸发式冷凝螺杆冷水低温机组与水冷式螺杆冷水低温机组 方案比较 结合本项目的功能要求,空调系统的设计主要考虑因素如下: 1、本项目工艺制冷系统设备应以不影响建筑周围环境为宜。 2、本项目为新建生物基地工艺制冷系统,在控制造价的基础上应适当采用较高节能水平的系统设计,以降低未来运营的成本,因为空调系统的电费占整个建筑的总耗电量的50%以上。 3、为响应国家节能减排、低碳经济的方针政策,在满足实验室空调功能使用的前提下,此方案选用了不需要冷却水塔,达到国际领先水平的蒸发式冷凝螺杆冷水机组,机组可以根据系统负荷变化自动卸载或加载冷量的输出,这样真正做到了用多少开多少,节能明显。 4、为了节省设备占用空间,本方案采用的蒸发式冷凝螺杆冷水机组为分体化设计(也有一体化设计),可以安放在建筑的屋面,不占用室内空间;还避免了采用传统水冷冷水机组冷却水塔“飞水”“噪音大”等缺点,这样使得建筑周围环境变得更加舒适。 一、设计依据 遵循的规范及要求 1)、建筑和有关专业提出的条件图及设计要求。 2)、国家有关设计规范《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 3)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87 2001年版 4)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案冷量配置及主机选型、布置说明: 考虑到项目工艺制冷系统,所以主机配置总冷量3200KW即可满足。 2、主机选型:选用2台蒸发式冷凝螺杆冷水低温机组,型号KCWF2440BZ1,单机制冷量1599KW,功率1KW。 3、布置说明:蒸发式冷凝器布置在建筑屋面,不占用室内空间,每台机组占地面积小,机组标准工况噪音一般在70分贝左右,可以满足室外安装噪音要求;屋面机组震动可以采用安装弹簧减震器来解决。

克莱门特水冷螺杆式冷水机组CSRH

克莱门特水冷螺杆式冷水机组CSRH.C-Y 机组介绍: CSRH-.C-Y水冷螺杆冷水机组是克莱门特的高温高效节能环保型产品,选用HFC134a专用螺杆压缩机及新型非对称换热器,使系统最优化匹配,在满负荷效率及部分负荷下均能高效运行。机组能把冷凝废热部分、全部回收利用,实现一机多用,体现节能。采用先进W3000微电脑控制器,控制及保护功能齐全。 基本参数: 系列规格:16个 制冷量范围:350~2800kW 制冷剂:R134a 适应范围: ■ 制冷工况 冷冻水进出口温度:12/7℃ 冷却水进出口温度:30/35℃ ■热回收工况 部分热回收热水进出口温度:40/45℃ 全部热回收热水进出口温度:40/45℃ 机组特点: ■ 压缩机 改进的螺杆加工工艺,紧凑的结构设计以及专为HFC134a优化的特性,使螺杆压缩机无须增大压机外形就能显著提高压机排气量,通过提高容积效率显著提高制冷能力。 ■ 螺杆 采用5:6非对称设计的双螺杆,大面积接触,坚固耐用,加工精度达微米级,在连续运转状况下,转子可以保持最佳间隙值,以达到最高效率要求。

■ 转动轴承 航空级轴承,坚固耐磨。通过优化转矩分布和降低前后压差,同时减小了轴向扭矩和径向扭矩,改善轴承受力,有效延长寿命。 ■ 油分离器 压缩机内置三级高效油分离器,即使在高排气速度下也确保极高的分油效果,通过改进供油润滑方式,有效降低了排气含量和排气过热度,从而进一步提高润滑油分离效果。 高效节能 半封闭双螺杆压缩机自带容调调节滑阀,自动根据工况调整负荷输出,减少耗电功率。非对称管束结构的壳管式蒸发器,保证制冷剂无论在气态或是液态时都在优化的循环流速下运行,因而不仅使液态制冷剂充分蒸发,又使回路的循环阻力最小。 蒸发器外敷设闭孔氯丁绝热橡胶,防止冷量损失。 独特高效的热回收技术,提高了制冷量,COP值可提高11%。 高智能化 全智能电脑控制,采用W3000电脑微处理器,功能齐全,可自动调温,调节流量,故障报警,记录及自动诊断功能,可进行联网监控,实现无人值守。 高稳定性 机组严格按照国际国内AHRI、EN、UNI、JIS及GB/T18430.1标准设计、制造、测试、质量可靠。电气系统按照IEC60204-1/GB5226.1规范制作,机组电气系统符合EMC电磁兼容规范。所有产品在出厂前都经过严格的测试,保障机组的可靠性和满足客户的严格要求。 全新的控制系统 ■ 友好的人机界面 ? 全电脑控制,可以实现无人值守; ? 直观的用户操作面板,多窗口参数显示,分门别类,一目了然; ? 图形化符号按键和显示,操作简便; ? 通过菜单和快捷键,可以方便地进行调整和设定; ? 可以实现完全手动功能。 ■ 机组控制功能

水冷螺杆式冷水机组

水冷螺杆式冷水机组 一、产品简介 水冷螺杆冷水机组是本公司研制开发的中央空调系列产品之一,其采用欧洲领先的双螺杆设计,融合高效的干式蒸发器和冷凝器技术,完美匹配,噪声低,易损件少。该机组是以水为冷源,以水为供冷的螺杆式压缩制冷机组,水冷螺杆机组因采用循环水冷却模式,其不受环境温度影响,运行稳定,效率高,容量范围大,适用范围广。 广泛应用于: ●民用:宾馆、医院、影剧院、体育馆、娱乐中心、商业大厦等。 ●工业:制药、纺织、化工、食品、电子、工矿企业等。 二、工作原理: 液态制冷剂进入蒸发器,在蒸发器中同负荷媒介(冷冻水或空气)进行热交换,吸收热量后蒸发成汽态制冷剂;制冷剂蒸汽由进气口进入压缩机进行压缩,高温高压的制冷剂蒸汽由排气口排出进入冷凝器; 制冷剂蒸汽在冷凝器中同冷却媒介(冷却水或室外空气)进行热交换,排出热量后冷凝成高压液态制冷剂; 高压液态制冷剂经过节流膨胀装置产生了物理变化,部分制冷剂闪发成蒸汽,大部分转变成低温低压的液态制冷剂进入蒸发器,如此完成一个制冷循环。

三、产品技术特点: 1、多级能量调节 压缩机可在最小负荷位置启动,通过一连续作用的滑阀,可以在25%、50%、75%、100%的负荷范围内进行容量调节,保证压缩机效能完全发挥。 2、高能效比 非对称的阴阳转子不增加输入功率情况,增加制冷量,提高能效比。大容量直连式电机没有 传动损失。 变负荷自动变容控制压缩机可根据工况的不同,自动调吸气容积,减少不必要的容积损失,提 高压机运行效率。 换热器采用内外加强的螺纹铜管,结构紧凑,占地空间小,便于安装和布置,热性能优良,传 热系数大,换热效果好,大大提高整机的制冷效率。 通过科学合理匹配,把高技术、高质量的附件组装在一起,从而创造出整机技术领先市场上同 类产品五年的优秀产品,高效节能的压缩机、换热器和优良的配件以及科学合理的匹配设计,保证了系统的高效节能。 3、外形简洁美观,结构紧凑,安装方便 整个机组设计紧凑精密,占地空间少。 外部管路布置简洁美观,减少碰撞损坏机率。 机组出厂前注入冷媒,只需连接水管及电源,便可开机调试运行,极为简便。 可大大节省安装成本 4、安全可靠,故障率低 螺杆机组对湿工况不敏感,运行部件少,连续压缩,压力波动少,因而噪音低,震动小,运行维护简单。 压缩机线圈温度过高保护、冷水出水温度过低保护、排气温度过高保护、压缩机启停频繁保护、电压异常保护等水冷机组采用多重保护,保证整机无故障运行时间更长,寿命更长久。 大冷量机组采用独立的双回路设计,确保在维修时仍有最少50%的冷量供应。 纯熟的技术、精湛的工艺、先进的生产设备及完善的质量保证体系使机组的性能得到合理的保障。 5、运行稳定,操作宁静 机组经过一级减震降噪橡胶垫及管路的优化设计,最大限度的降低噪音,以保证用户生活在舒适宁

水冷螺杆式冷水机组的常见故障及解决方法

水冷螺杆式冷水机组的常见故障及解决方法 文章来源:凯德利 (一)冷凝压故障 现象一:冷凝压力偏高 1、冷却水温度过高或流量太小;应查明原因,降低水温,同时增加冷却水流量。 2、冷却水流通不畅、分布不均,检查冷却水循环系统(包括冷凝器、冷却塔、布水器及冷却水所流过的管道、阀门),看是否存在污物阻塞;应及时清除、疏通。 3、冷凝器传热效果差,冷凝器管内壁结垢严重或存在不凝性气体;应清除水垢,排除不凝性气体。日常维护时加强水质处理。 4、制冷剂充注量过多;排出多余的制冷剂。 5、压力表故障;校正或更换压力表,确保其读数客观。 6、排气管道阀门发生故障,造成排气压力过高;应检查、修复阀门。 现象二:冷凝压力偏低 1、冷却水温度偏低或流量太大,冷凝器温度调节不当;可通过冷却水旁通的方法减少冷却水流量,必要时间歇启动冷却塔风机来降低冷却水温度,将冷凝器温度调节至恰当位置。 2、压缩机卸载运载;应查明卸载原因并及时排除。 3、系统内制冷剂量不足或泄露、制冷剂流通管路堵塞;应查明原因,疏通系统,查漏补漏,加足制冷剂。 4、由于各种原因,导致压力表读数不客观,如压力表连接管弯曲、阻塞,压力表失灵等;应查明原因,排除故障或更换压力表。 5、冷凝器制冷剂回流阀出现故障或开度不够;应排除故障,全开回流阀。 现象三:蒸发压力偏高 1、外界热负荷大于机组制冷能力;应加开压缩机台数或降低热负荷。 2、能量调节机构失灵或压缩机卸载运转;应查明原因,及时修理、排除。 3、压力表故障;校正或更换压力表,确保其读数客观。

4、压缩机转子与机壳壁间隙加大导致内泄漏增大。处理方法:检查并排除。 5、膨胀阀开启度过大;关小膨胀阀开启度,减小制冷剂供液量。 现象四:蒸发压力偏低 1、膨胀阀开启度过小或因故堵塞,制冷剂供液量不足;排除膨胀阀故障,调整膨胀阀开启度到合适位置。 2、系统制冷剂充注量不足或泄露严重;应对机组进行查漏、补漏,并加足制冷剂。 3、回流管等液体管路上的过滤网和干燥器有污物堵塞。处理方法:清洁过滤网,更换干燥剂。 4、外界负荷偏低致使蒸发器进水温度过低;调整水量调节阀,检查负载。 5、蒸发器表面霜层太厚或蒸发器管壁有油污,影响了传热效果;应定期冲霜,并清除油污。 6、冷凝温度偏低;查找原因,设法提高冷凝温度。 7、制冷剂中混入了较多的润滑油或其它杂志;应更换或提纯制冷剂。 (二)制冷量不足 1、压缩机因吸气过滤器阻塞等原因造成吸气阻力过大,吸气量减少,制冷量随之降低;应取出吸气过滤器清洗,日常维护时注意防范。 2、喷油量不足或冷冻油温偏高导致压缩机排气温度、压力升高,排气效率下降,制冷量随之降低。处理方法:检查油路、油泵是否发生故障,喷油孔是否堵塞,油温是否偏高,提高喷油量,将油温控制在允许范围内(正常范围:35~55℃)。 3、冷却水流量不足或水温过高,导致高压偏高或油温过高;应设法降低冷却水温度或增大冷却水流量。 4、蒸发器表面霜层太厚、蒸发器管壁有油污或蒸发器内存在较多空气,影响了传热效果;应定期冲霜,并清除油污,定期排出蒸发器内空气。 5、能量调节装置发生故障或滑阀不在正确位置;查明故障并排除,调整指示器指针位置。 6、压缩机内部各部件磨损严重,间隙过大,吸排气量减少,制冷量下将;调整间隙,对于磨损严重的部件,应更换。