文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 石圪台加固施工组织措施

石圪台加固施工组织措施

石圪台加固施工组织措施
石圪台加固施工组织措施

工程概况

一、工程概况

根据石圪台矿用户方反映的筒仓壁混凝土脱落、钢筋外漏的情况,用户要求进行修补加固。该筒仓为圆形,直径为22米,高约20米。上下底分别为倒锥形和锥形的钢筋混凝土结构,经初步分析近煤时仓壁受到冲击和碰撞,出煤时又受到摩擦等因此造成了目前的现象。

二、主要施工内容

首先清除原筒壁破损处内层钢筋网,同时剔凿破损部位至露出新的混凝土面(最少剔除200深)。采用与原设计同规格钢筋重新绑筋(纵向间距200mm、水平间距100mm),在水平与纵向筋交叉处用φ14螺纹钢采用喜利得植筋法与筒壁拉接锚固,间距400见方,锚入深度150mm;新旧钢筋采用绑扎搭接方式进行连接,搭接长度为40d。把原有破坏的钢筋全部修复;再在筒仓内壁加设15mm厚的钢筋混凝土,采用φ16钢筋网片与筒壁固定形成整体,再在新旧混凝土结合层喷刷界面剂(喷刷界面剂时保护好钢筋,不要将界面剂喷刷在钢筋上),支设模板时利用蝴蝶卡子植筋固定模板,然后浇筑混凝土。

三、质量目标

确保工程质量达到合格工程。

四、工期目标

因该工程施工必须与矿方、洗煤厂进行密切配合,不能因施工耽误生产。

五、文明施工目标

我公司在施工过程中,严格按照神东集团基本建设中创文明工

地施工要求执行,创建一个优良的施工现场,确保文明工地。六、安全施工目标

安全生产目标为:实现“四无”“两控制”即无死亡事故、无重大机械伤害事故。轻伤负伤率控制在2‰以下。

第二章施工部署

一、工程项目特点及整体部署

施工组织在确保工程的安全、质量、工期目标实现的同时,突出文明施工及现场保护等,把施工下场通道畅通、尽量减少对工程现场环境的干扰作为施工总平面布置,施工顺序安排的前提和原则。

根据本工程的特点、难点、施工环境、要科学合理的制定施工工序和各阶段施工方案。明确各专业间的施工顺序,确保工序衔接时间,抓好关键工序,确保工期目标兑现。

二、项目经理部组织机构设置

本工程将严格按照项目施工管理的要求组织施工,认真贯彻公司的质量方针和保持ISO9002质量体系的有效运行,充分发挥各专业部门的职能,对本工程的施工过程实行全面全员和全过程的监管,确保本工程安全优质快速实施。项目经理部由我公司直接领导统筹安排,委任同类工程施工经验丰富的桂贺鑫同志担任项目经理,全面组织管理本工程施工,常驻现场统一组织协调指挥,负责实施项目责任承包职能。项目经理部组织机构设置见下图:

2013年5月7日-2013年7月7日

三、总体施工安排

我单位高度重视本段工程,中标后将其列为我单位本年度重点在建工程项目之一。本着精干的原则,组织具有相应施工经验的施工管理人员及作业人员组成项目经理部迅速到位,并立即组织相关人员、机械、设备、展开施工作业的全面安排准备工作。项目经理部由我单位派出的机构,全面负责工程管理。项目经理部由项目经理、技术负责人和施工技术部、安质部、质检组等组成配备有丰富施工经验的专业工程师和管理人员,兑现合同中对业主的各项承若,实现项目管理目标,同时接受公司直接领导。

在保证安全,质量、工期的前提下,优质高效的完成施工任务。项目部下设四个施工班组,钢筋班组,木工班组,混凝土班组、粘贴

铸石板施工班组、等。

四、技术准备

认真学习相关的规程规范,掌握本工程建筑的形式和特点。

认真进行现场实例分析,进一步补充和完善施工组织设计的内容,编制特殊工序施工方案。制定质量和安全生产交底程序,编写各分部分项及各工种技术,质量和安全生产交底书。编制材料供应计划,劳动力进出场计划,机械设备需用量计划、构件计划,施工前按计划配置施工用检测器具,并处于检定有效期内。

五、现场准备

施工现场建临时二级配电柜一个,三级配电柜三个,供电线路采用三相五线制分送到各设备,电缆绝缘要好,仓内不用中间有接头的电缆敷设方式根据现场实际情况定,总配电箱内总开关及开关箱内各开关均选用漏电保护型开关,总配电箱、分配电箱及开关箱均选用防爆型设备。

材料及机械准备;根据施工组织设计和进度计划的要求,编制施工机械设备及主材表,按计划要求分批进场,机械设备的选择应满足工程施工要求。

第三章主要施工方案及技术保证措施

1、施工工序

施工分8个施工层; 材料进场搭设脚手架仓壁处理

植筋钢筋安装模板安装浇筑混凝土拆除模板

2、施工准备

(1)核实施工设计图及施工方案等设计文件

(2)调查劳动力、材料、机械设备的供应情况、

(3)了解现场的供电、供水、生活条件。

3、业内技术准备

在项目技术负责人的领导下,依据项目法施工的各项规章制度,结合

工程特点,定制切实可行的技术管理制度,并且由专业主管工程师负责管理制度的贯彻落实,主要内容如下;

(1)组织项目技术负责人员进行图纸会审,审核设计文件、图纸及说明是否齐全配套;设计图纸有无错、漏、缺和不完善之处。各专业间的施工衔接是否合理,施工方案及步骤是否完善,编写审核报告,呈报业主及监理工程师,需办理变更设计手续的应按有关规定及时办理。

(2)合理划分施工段,统筹安排施工班组及机具设备,编制实施性施工组织设计,呈报业主及监理工程师审核。

(3)备齐施工中必要地施工规范标准、参考资料、定型图,并对进场人员进行技能培训,坚持高标准、严格要求,深刻理解施工工艺及操作要点,为保证质量打下基础。

(4)在煤仓平台上,根据现场情况和实际工作需要,在洞口边根据情况设置防护栏杆及挂警示标志。

4放煤

各方准备就绪后,报告矿方与洗煤厂,开始放煤。我方人员利用目测和望远镜观测,控制放煤至环形梁处,立即报告,停止放煤,开始搭设脚手架。

5、检测

先利用仓上的消防水进行除尘,同时开始通风,经目测视线良好时,派监测人员携带检测仪器及对讲机乘坐吊笼下入作业面,进行检测,在检测结果不符合施工要求时(氧气浓度大于18%、二氧化碳浓度小于0.5%、一氧化碳浓度小于24PPM、瓦斯浓度小于0.5%、温度在18-25度、煤尘浓度目测),检测人员不得离开吊笼,同时仓上指挥人员及起重人员随时做好提升准备。氧气检测全过程控制,其他有害气体每间隔2小时检测一次,并做好相应检测记录。所用检测仪器每10天校检一次,合格后方投入使用。

6、通风

设置11KW轴流风机,利用风带不断延伸,向仓内通风,风带

距作业面3米处。在轴流风机上设置挡板来控制风流量的大小,满足施工作业人员要求。仓上设置两个高强防爆灯及矿灯来满足仓内的照明。入仓前的人员必须携带矿灯安全帽、氧气自救器、防尘面罩等有效安全措施,并有专人负责清点入仓人员及其携带工具,接到检测人员报告,检测结果符合施工要求时,由我单位现场负责人得到批准后,作业人员在统一指挥下,有秩序的下到仓内。

资源配置

一、主要施工机械设备

主要施工机械设备、工具投入量见下表:

检测、通讯设备

二、劳动力计划安排

按工种分工序组织施工,各工种各专业人员配备齐全,计划一线施工人员最高峰时拟进30人左右。每仓每班设置总负责1人,负责内部、外部联络及施工总协调,专职安检员1名,瓦斯监测员1人,有毒有害及氧气监测员1名,绞车工1人,电工1人,架子工8人,壮工40人,因为劳动强度大,所以准备俩班作业。进入仓内施工人员每8小时换班一次。

主要工种劳动力计划配置按2班人员配置见下表:

第四章安全施工措施

一、安全生产保证措施

1安全生产目标

在施工中,我公司将始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,使安全生产工作与生产任务紧密结合,保证职工在生产过程中的安全与健康。强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现杜绝死亡及重伤事故,控制轻伤率2‰以下,尽量减少轻伤事故的工作目标。

2组织管理

成立由我公司、项目经理部、安全生产负责人为首,各部门负责人参加的“安全生产管理委员会”组织领导施工现场的安全生

产管理工作。建立与项目安全组织系统相配套的各专业、部门、岗位的安全责任系统。

3安全教育制度

安全教育分为安全知识教育与安全技术交底。

安全知识教育:我公司对全体职工在进入工地后进行入场教育,定期进行安全思想教育,各工种结合培训进行安全操作规程教育。新工人要进行上岗教育,工人变换工种,须进行新工种的安全技术教育。工人应掌握本工种操作技能,熟悉本工种安全操作规程,建立“职工劳动保护记录卡”,及时做好记录。

安全技术交底:对具体的分部分项工程及新工艺、新材料的使用要进行安全技术交底,每一次下达任务时对工人要进行上岗安全交底。要求各施工项目必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。

4安全检查制度

安全生产部建立定期安全检查制度,有时间、有要求,明确重点部位、危险岗位,狠抓检查情况按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)评比打分,对检查中所发现的事故隐患问题和违章现象,开出“隐患问题通知单”,对查出的隐患应及时整改,做到定人、定时间、定措施,安全生产部应监督落实问题排除,并经检查组批准后方可施工。

安全检查分定期的例行检查和不定期的专业检查。

定期的例行检查:包括施工现场每半月一次的全面安全检查,由安全生产部实施,对整个施工现场从安全意识、安全制度、安全措施等各个方面进行检查,结合“安全活动月”将检查结果进行安全生产讲评。每周进行安全活动,由各个施工单位安全生产负责人实施,检查结果在班组长会议上进行讲评。每个作业班组结合上岗安全交底,每天开展安全上岗检查,保证操作用机具及作业环境安全。

不定期的专业检查:是按工程进展需要确定,由安全生产部按

安全制度规定的项目组织专人实施,也可由工程项目经理从安全生产的宏观考虑临时组织专门检查。

我公司将通过安全检查活动,不断提高和加强职工的安全意识,落实各项安全制度和安全措施,活动的本身可以发现和解决安全隐患。

5工作制度

每半月项目经理部组成召开一次安全工作例会,总结前一段安全生产情况,布置下一阶段的安全生产工作。

严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施,在执行中发现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时,应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施,否则任何人不得擅自更改方案和措施。

建立并执行安全生产技术交底制度。要求各施工项目必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须有针对性,并有交底人与被交底人签字。

建立并执行班前安全生产讲话制度。

建立并执行安全生产检查制度。根据JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的规定,项目经理部每半月组织有关人员进行联合检查,根据检查情况按“安全管理检查评分表”、“文明施工检查评分表”、“施工用电检查评分表”、评比打分,对检查中所发现的事故隐患问题和违章现象,开出“安全整改通知单”,各责任人应根据具体情况定时间、定人员、定措施予以解决,项目部主管监督落实问题的解决情况。

建立机械设备、用电设施等设置完成后的验收制度,未经验收和验收不合格的严禁使用。

行为控制

进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽,并系好安全带。不戴安全帽,不系好安全带视同违章。

凡从事2米以上无法采取可靠防护措施的高处作业人员必须系

安全带。安全带应高挂低用,不得低挂高用,操作中应防止摆动碰撞,避免意外事故发生。

参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗,并将证件复印件报项目经理部安全生产部备案。

6临时用电管理

建立现场临时用电检查制度,现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存盘。布设时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑料软线,不得成束架空布设,也不得沿地面明敷设。

施工机具、车辆及人员、应与送电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、整定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂色,并按规定设置围栏的防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择符合规定。手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换。工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。

7消防管理

进入仓内施工的人员严禁携带烟火,由专人在仓内监视。在施工中,始终贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,认真执行《中华人民共和国消防条例》,建设部《建筑工程施工管理规

定》及其它有关法规,将消防工作纳入施工组织设计和施工管理计划。使防火工作与生产任务紧密结合,有效地落实防火措施,严防各类火灾事故发生。强化消防工作管理,实现杜绝火灾事故,避免火警事故,尽量减少冒烟事故的发生。建立防火责任制,项目部主要人员均负责一定区域的防火工作,负责开展日常的消防检查工作,对检查出的隐患问题及时下发通知单,并根据具体情况,定时间、定人员、定措施予以解决。制定消防工作总体方案,并根据不同季节和工程进度,制定出分阶段的防火预案及灭火方案。对发生火灾后包括报警、灭火疏散,抢运物资,抢救伤员等项工作,应详细分工,明确职责,使灭火工作忙而不乱,有序有效,把损失减少到最低程度。现场要设立明显的防火宣传标志。每季度对职工进行一次防水教育,并培训一支义务消防队,建立防火工作档案。对重点防火部位,易发生火险部位,应配备足够的干粉灭火器材,消防器材应保证灵敏有效,干粉灭火器必须按规定时间更换干粉。施工现场要配备足够的消防器材,并做到布局合理,经常维护保养。加强用火、用电管理,严格执行电、气焊工的持证上岗制度。无证人员和非电、气焊工人一律不准操作电气焊设备,电、气焊工要严格执行用火审批制度,操作前,要清除附近的易燃物,特别进入装修阶段后动用明火,须经项目经理部开具用火证后方可动火。消防人员必须对用火严格把关,对用火部位、用火时间、用火人、场地情况及防火措施要了如指掌,并对用火部位经常检查,发现隐患问题,要及时予以解决。使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格落实防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。施工现场内不准住人。特殊情况需要住人时,要报经上级机关批准,并与建设单位签订协议,明确管理责任。现场及工程内不允许随便搭设更衣室、小工棚、小仓库,如确属需要,须经有关管理部门批准,并且使用非易燃材料搭设,施工现场内禁止存放易燃、易爆、有毒物品。因施工需要,进入工程内的可燃材料,要根据工程计划,限量进

入,并应采取可靠的防火措施。

施工现场内严禁吸烟。施工现场内和办公区,未经消防部门批准严禁使用电炉。现场施工要坚持防火安全交底制度,特别是在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,防火安全交底要具有针对性。施工现场内的供、用电线路、电力设备须经正式电工统一安装,严禁私接电线和私自使用大功率电器设备,线路接头必须良好绝缘,不许裸露,开关、插座须有绝缘外壳。

8安全防护管理

特殊情况必须采用有效技术措施。坑周围边立1.2m高的防护栏杆,刷成红白相间的警示色,夜间设红色警示灯。各类施工脚手架严格按照脚手架安全技术防护标准和搭设规范搭设,每层脚手板处设踢脚板,钢管、踢脚板,表面涂黄黑相间警戒色。钢管脚架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件,不得使用铅丝或其它材料绑扎。

临边防护措施

所有临边部位均设置防护栏杆,防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆距地高度为1.2m,下杆离地高度为0.5m。

洞口防护措施

9施工机械管理

安装和使用须符合原厂使用规定,并办理验收手续,经检验合格后,方可使用。塔吊的安全装置必须齐全、灵敏、可靠。

固定机械设备应设防砸、防雨操作棚,使用前应固定,不得用轮胎代替支撑。移动时,必须先切断电源。启动装置、离合器、保险链、防护罩应齐全完好,安全可靠。

二、安全生产保证体系

三、主要安全生产措施

1、绞车的固定

绞车采用3T慢速绞车,在绞车的四角做地铆,通过钢丝绳和绞车连接,确保绞车稳定。

2、入仓人员的安全防护

设置1根安全副绳:在入仓时,放一安全麻绳,直通作业面,作业人员的安全带与安全麻绳连结,以备意外。吊笼内的人员系好安全带,扣在与钢丝绳上。每个入仓人员,带安全防护口罩。入仓人员带信号灯,当到达仓内工作面时,发信号,提升装置立即停止。

3、照明

仓上设置3个5千瓦高亮度探照灯,另有一个备用,仓内随作业人员设置两个应急灯,每个作业人员佩带矿灯。

4、联系沟通

委派专门联络员,就施工进度、特殊事宜和矿方、洗煤厂现场专门负责人联系沟通。仓内仓上共设置两部对讲机,上下各一部,保证通讯正常进行,同时现场配置不低于3部手机,用于紧急情况下和外部联络,同时做好总调、安监、救护、急救等相关部门通讯号码的搜集。

5、安全设置

仓内瓦斯、一氧化碳等各项检测我方和矿方进行全过程检测监控,入仓人员,统一佩戴安全防护罩。

6、电气焊防护措施

动用电气焊时,遵守电气焊规章制度,在作业部位及附近及下方洒水,保证湿度。在仓内动用电气焊时,还需保证通风,给煤机扎板在不施焊割的部位打开1个,形成穿堂风,保证空气流通。

第五章文明施工措施

一、管理方针

我公司将始终贯彻施工现场“标准化管理、文明化施工”的工作方针,认真执行建设部、陕西省建设厅及我公司企业内部有关文明施工管理的各项规定,以干净整洁的现场环境,职工良好的精神面貌,崭新的企业形象,创建一个文明的施工现场。

二、管理目标

我公司将组织一支高素质、高水平的项目经理部,精心施工,确保本工程达到“文明工地”要求。

1组织措施

为创建文明工地,设置由项目经理领导的文明施工组织机构。文明施工组织机构见下图:

2管理制度

每月召开一次“文明工地建设领导小组”工作例会,总结一个月的现场文明施工情况,对文明施工检查情况进行考证,布置下一阶段的文明施工工作。根据不同施工阶段和工程进度情况,我公司将安排专人对文明工地建设进行策划和实施。我公司将制定分阶段的文明施工组织方案,建立、健全文明施工管理体系,对文明施工管理目标进行详细分解,明确岗位职责。

3、防尘、防风沙及防雷措施

施工垃圾要及时清运,清运时适量洒水,减少扬尘。对于易飞扬的细颗粒散体材料,尽量安排库内存放。临时设施必须牢固,防止大风将其破坏,临时屋面用钢管压住并用钢筋拉锚于地面上。门窗封闭严密并设纱窗,防止风沙的侵袭。对施工中易产生烟尘,对空气有污染的材料应使用带有烟尘处理装置的设备。

4、防止噪音污染措施

对于电锯、电刨等强噪音设备的作业棚,砼及砂浆搅拌棚采用防噪布封闭吸声。施工作业中,禁止剧烈的敲打,以减少噪音的

产生。加强环保意识的宣传,尽量减少人为的施工噪音。有噪声的施工尽量避开休息时间,以免影响他人休息。

5、防火防爆防毒

现场有明显的防火宣传标志,定期组织防火检查,建立防火工作档案。建立健全动火审批制度,防止火灾事故的发生。使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。

6、施工现场严禁吸。

有毒物品严格按库房存储的有关制度进行管理,防止发生物品的任意流失。现场设置专用的油漆、油料及易燃、易爆、有毒等物品仓库,并要专人负责。防止油料的泡、冒、滴、漏、污染水体,禁止将有毒、有害废弃物用作土方回填,以免污染地下水和环境。

7、宣传娱乐

我公司将积极开展经常性文体娱乐活动,在现场醒目位置悬挂安全文明生产的大型标语。

在基地设文娱活动室,内有电视、报纸、书籍等,并有专人管理。

8、综合治理

工程开工后,我公司将同当地公安、消防、环保、居委会等有关单位签订综合治理协议,确保认真遵守履行,对入场人员建立劳务登记卡。

第六章质量保证措施

一、质量管理

我公司对本工程的质量目标是:达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)规定的合格标准,保证一次验收合格,确保达到神东矿区质检站合格标准。为此,我公司将制定一系列的工程质量管理制度,建立、健全质量保证体系,编制专门的质量预控措施,逐层分解质量目标,确保质量到人。对各分部分项应及时进行质量评定,未作评定或评定不合格者不能进行下

一道工序,分部分项评定应真实可靠,不允许弄虚作假。

第七章施工进度计划及工期保证措施

一、施工进度计划

本工程计划开工日期:按照甲方要求进行(招件文件);

竣工日期:按照甲方要求进行(招件文件);

施工总工期:66个日历天。

二、进度计划保证措施

1一个仓采取平行施工作业,充分利用场地、时间和空间。

2整理施工工序,建立有序的施工环境,避免工序倒挂现象。

3充分利用机械化施工,以提高施工生产能力。

4抓好施工安全工作,建立良好施工秩序。

5做好质量检查工作,杜绝质量事故的发生。

6抓好材料供应工作。

7配备一套强有力的现场施工管理班子和综合施工作业队,突出组织施工作业。

8配备足够的施工人员,实现24小时连续作业。

9工程施工进度计划控制网络图(见附图)。

三、工期保证经济措施

公司储备重点项目资金,以备业主资金暂时不到位时急用,确保工程连续施工。建立内部银行,做到专款专用,没项目经理签字谁也不能动用资金。合理使用资金,分析轻重缓急,确保施工不受影响。在建设单位资金不到位时,由项目部向公司内部银行借贷,保证工程连续均衡施工。项目部对各专业组和施工班组实行工期控制责任制,制定奖惩制度,从制度上保证工期目标的实现。

农忙及节假日保勤措施临近节假日及农忙季节,公司政治工作部要做好职工的思想工作,开展“爱岗、敬业、振兴企业”等

活动,教育职工出满勤,干满点为振兴公司尽职尽责。劳资部门在临近农忙季节对有可能请假的职工逐一摸底,根据工程进度安排,调剂好劳动力,确保劳动力能满足施工进度要求。

利用经济杠杆作用,减少请假回家人数,在节假日及农忙季节,提高定额单价,使不回家的职工有较高的经济收入。

四、竣工验收

施工验收是工程建设的最后环节,要按照设计文件及工程合同要求的内容全部过程,交工验收必须经过法定的手续,由项目经理和项目负责人组织有施工、质量、安全、经验等有关部门人员参加验收。

五、后附施工进度表

六、后附主材表

目录

第一章工程概况 (1)

一、工程概况 (1)

二、主要工程量及施工内容 (1)

三、质量目标 (1)

四、工期目标 (1)

五、文明施工目标 (1)

六、安全施工目标 (2)

第二章施工部署 (2)

一、工程项目特点及整体部署 (2)

二、项目经理部组织机构设置 (2)

三、总体施工安排 (3)

四、技术准备 (3)

五、现场准备 (4)

第三章主要施工方案及技术保证措施 (4)

第四章资源配置 (6)

一、主要施工机械设备 (6)

二、检测、通讯设备 (6)

三、劳动力计划安排 (7)

第五章安全施工措施 (7)

一、安全生产保证措施 (7)

二、安全生产保证体系 (12)

三、主要安安全生产措施 (14)

第六章文明施工措施 (15)

一、管理方针 (15)

二、管理目标 (15)

第七章质量保证措施 (16)

一、质量管理 (16)

第八章施工进度计划及工期保证措施 (17)

一、施工进度计划 (17)

二、进度计划保证措施 (17)

三、工期保证经济措施 (17)

材料采购计划进场安排

房屋改造加固工程施工组织设计方案

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 一、本投标施工组织设计严格按照工程招标围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装、拆除三大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 三、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 四、本投标施工组织设计根据业主招标文件的要求编制。 五、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm” 第二节编制依据 一、渝北区石船镇机关办公楼排危整治项目招标文件。 二、渝北区石船镇机关办公楼排危整治项目设计图纸。 三、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。 四、国家和行业现行的施工及验收规。 《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-92)

《地面与楼地面工程施工及验收规》(GB50209-95) 《屋面工程施工及验收规》(GB50204-94) 《建筑装饰工程施工及验收规》 (JGJ73-91) 《冷轧扭钢筋砼技术规程》(JBJ115-97) 《钢筋焊接及验收规》 (GBJ202-83) 《砖石工程施工及验收规》(GBJ203-83) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 第二章工程概况及工程特点 第一节工程概况 一、建筑概况 1、工程主要概况 渝北区石船镇机关办公楼排危整治项目工程,属于二类建筑。本工程地面以上为四层,旧楼改造工程,整治面积1700平方米,总投资约440万元,施工位置比较集中,不易划分过多的施工段,结合建筑设计将建筑划分为一个施工段。施工时可根据实际情况组织流水施工,以确保工程质量和工期要求。 二、工程容 本工程为砖混结构,主要涉及到办公楼旧立面拆除,办公楼三、四层加固改造,电气安装给排水工程,屋面防水工程、玻璃幕墙工程等。

结构加固工程施工组织设计方案

一、脚手架搭设与拆除 本工程采用双排脚手架,脚手架搭设一次性施工,在离地20cm 处设置一道扫地杆并与脚手架连接,脚手架宽1.5m,立杆纵距1.8m,步距1.8m,竖杆离墙300mm,双排外脚手架采用¢48*3.5钢管搭设。 (1)脚手架搭设要点 a.脚手架搭设顺序:基础平整→立杆→大横杆、小横杆→剪刀撑→脚手芭→防护栏杆 b.立杆立于砼基础或楼地面上,确保脚手架底部均匀受力及稳定性。 c.首步脚手架步高为1800mm,立杆间隔交叉不同长度的钢管,将相邻立杆的对接接头位于不同高度上,使立杆受荷的薄弱截面 错快。 d.脚手架外侧,从第二步到第五步,每层均需在外立杆里侧设1m 高防护栏杆及铺安全芭。五步以上除防护栏杆外,再挂满密目 安全网。脚手架侧里立杆和框架之间每隔四步铺设通长安全底 芭(重叠隔置)。底芭下加两根搁栅与横杆扣牢,脚手芭与搁栅 绑扎,扎点不少于四点。 e.脚手架与原结构采用钢管做硬拉连接,水平方向每两根立杆设置一个连接点,垂直方向每层设置一个连接点,以保证脚手架 和主体家够的整体性。 f.材料搬运、施工人员出入口两侧,里外立杆应用两根钢管加固,出入口处,在外侧上面搭设安全防护栅。

(2)脚手架的拆除 其施工顺序为:脚手芭栏杆剪刀撑搁栅牵杠横杆立杆自上而下,按先装者后拆顺序进行,不准上下同时作业,剪刀撑先拆中间扣,再拆两端,由操作人员向下传杆子,拆除区域有明显警戒标志,由专人负责指挥、看管。 (3)脚手架的搭拆安全措施 a.脚手架的搭拆必须由专业架工承担,并经常进行体检合格。 搭拆脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩带安全带,工具零星配件要放在工具袋,同时袖口、裤口要扎紧。 b.严禁在脚手架上对方模板,钢筋及施工工具等,以确保脚手架畅通和禁止超荷载。 二、钻孔植筋施工 (一)、施工方法 1.放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。 2.钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。 钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清耍完毕后,要是孔洞最终达到清洁干燥。

改造加固工程施工组织设计方案完整

*********综合业务楼改造工程(加固) 施 工 组 织 设 计

*************** 五年三月二十四日00二 目录 一、责任表 二、工程概况 三、编制依据 四、施工准备 五、施工组织设计计划 1、分部分项工程施工方案及技术措施 2、施工机械进场 3、材料进场计划 4、雨季施工措施 5、施工安全、文明施工、减少扰民、降低污染和噪音措施 六、重难点部位施工注意问题及处理措施 七、施工平面布置图 八、施工进度计划 九、工程总进度计划与加固施工组织设计相适应措施 十、项目管理体系

十一、质量保证措施 十二、施工总平面布置图 十三、施工进度计划横道图 十四、施工网络计划图 责任表 ****** 编制人: ******

审核人: ******批准人: 一、工程概况 本工程为********综合业务楼改造工程(加固),该项目位于 **********,工程规模约15000㎡,原结构为十五层框架剪力墙结构(其中塔楼三层),现浇楼板,桩基础。现通过加层改造,增加为二十层(其中塔楼四层)。因荷载发生变化,为满足其使用功能,*******对该结构的改造加固进行设计。我公司根据施工图及现场实际情况对其提出合理的加固施工组织设计。本工程加固内容主要包括:2-13层(5~11)/D轴和(6~11)/D轴范围核心筒楼面改造、1~12层剪力墙开洞改造、1~12层卫生间楼盖改造、1~12层柱加固、2~13层楼面梁加固、承台顶~46.465处观光电梯井墙柱改造加固等。

二、编制依据 1.《*********综合业务楼加层改造》 2.《混凝土结构加固技术规范》(CECS 25:90) 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4.《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003) 5.《喷射混凝土加固技术规程》(CECS161:2004) 三、施工准备 (一)技术准备 1、开工前应组织项目有关人员对现场实际情况进行了解及工人食宿的安 排。 2、图纸会审:组织专业技术人员认真阅读图纸,做好图纸疑点记录会同有关部门进行图纸交底。组织施工技术人员、班组长消化图纸。 3、进行施工组织设计的细化。 4、在工程开工前,项目部要召开生产技术会议,按经审批的施工组织设计进行交底,贯彻施工组织设计的要求。 5、组织技术交底:从项目经理部到专业分队,并以书面形式表达。施工队伍接受交底后要认真贯彻施工意图,牢记施工细节,一有疑点

最新版学校除险加固建设工程施工组织设计方案

最新版 学校除险加固建设工程施工组织设计方案

目录 第一章综合说明 (6) 第一节编制依据及工程概况 (6) 第二节针对本工程的重点难点分析及合理化建议 (7) 第三节现场施工管理方案 (9) 第二章施工部署 (11) 第一节项目管理组织结构 (11) 第二节劳动力总体计划 (12) 第三节机具设备总体计划 (15) 第四节物资材料总体计划 (22) 第五节施工现场平面布置 (30) 第六节入施工区域作业措施 (32) 第七节临时用地计划 (32) 第三章施工安全交底 (33) 第一节施工现场用电安全技术交底 (33) 第二节电焊机安全操作交底 (45) 第三节油漆工安全技术交底 (46) 第四节手电动工具安全操作交底 (47) 第五节中小型机械操作工安全技术交底 (48)

第四章各工种操作规范 (51) 第一节瓦工操作规范 (51) 第二节木工操作规范 (52) 第三节抹灰工操作规范 (53) 第四节电焊工操作规范 (54) 第五章分部分项工程施工方案与技术措施 (56) 第一节外墙拆除施工方案 (56) 第二节保温工程施工方案 (57) 第三节门窗工程施工方案 (73) 第四节脚手架工程施工方案 (86) 第五节避雷工程施工方案 (95) 第六章雨季施工方案 (106) 第一节雨季施工方案 (106) 第七章施工总进度和计划及保障措施 (110) 第一节施工总进度计划 (110) 第二节工期保证措施 (112) 第八章质量管理体系与措施 (120) 第一节施工项目质量目标 (120) 第二节工程质量保证体系 (120) 第九章与发包人、监理及设计人的配合 (129) 第一节工程项目的的协调工作 (129) 第二节对各专业分包商提供措施 (132)

结构加固施工组织设计方案

一、综合说明 本工程为加固改造工程,总建筑面积约388平方米,其中,建筑基底面积194.35平方米,主体为两层砖混结构,二层及屋顶采用H形钢梁,二层楼板采用压型钢板组合板。 二、施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4. 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5. 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 三、施工进度安排 严格按照工期要求进行施工,安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。 四、钢结构制作与安装施工方法 钢结构制作部分: 焊接H型钢梁的加工制作 工艺过程: 1、下料图单 ①此工序为材料检验部分,其内容包括对工程所选用的型号、规格的确认以及材料的质量检查。 ②质量检测标准: 应符合设计要求及国家现行标准的规定。 ③检验方法: 检查钢材质量证明书和复试报告,用钢卷尺、卡尺检查型号、规格。 2、放样、号料 ①放样划线时,应清楚标明装配标记、螺孔标注、加强板的位置方向、倾斜标记及中心线、基准线和检验线,必要时制作样板。 ②注意预留制作,安装时的焊接收缩余量;切割、刨边和铣加工余量;安装预留尺寸要求。 ③划线前,材料的弯曲和变形应予以矫正。 3、下料: 钢板下料采用数控多头切割机下料,但下料前应将切割表面的铁锈、污物清除干净,以保持切割件的干净和平整,切割后应清除溶渣和飞溅物,操作人员熟练掌握机械设备使用方法和操作规程调整设备最佳参数的最佳值。 ①钢材剪切面或切割面应无裂纹、夹渣和分层。 ②质量检验方法:目测或用放大镜、钢尺检查。 4、组立、成型 钢材在组立前应矫正其变形,并达到符合控制偏差范围内,接触毛面应无毛刺、污物和杂物,以保证构件的组装紧密结合,符合质量标准。组立时应有适量的工具和设备,如直角钢尺,以保证组立后有足够的精度。

维修加固工程施工组织设计方案

一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、峨眉山市委党校维修加固项目施工招标文件要求; 2、峨眉山市委党校维修加固项目答疑文件; 3、峨眉山市委党校维修加固项目设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规、规程和质量评定标准及有关规定; 5、通过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 (二)编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划,以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,在确保工程质量的前提下,尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工,保证工程施工的连续性。 4、贯彻“节材、节能、提高质量、增进效益”的原则,充分推广应用“新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下,减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场,尽量避免二次搬运,做到文明施工。 6、遵循目标管理的原则,对分部分项工程设定目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 (一)工程建设概况

1、工程名称:峨眉山市委党校维修加固项目 2、建设单位:中共峨眉山市委党校 3、建设地点:峨眉山市绥山镇名路104号 4、计划工期:630日历天 5、质量要求:按国家标准一次性验收合格 (二)工程施工概况 1、建筑规模和容 维修加固改造面积3077平方米,包括学员宿舍楼厕所、学术报告厅、食堂、教学楼、操场、下水道等维修加固改造建设。。 2、结构设计特点 本工程新建工程采用钢筋混凝土独立基础,框架结构,现浇钢筋砼楼板。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置是市区,但交通发达,公路、运输条件方便。三、施工组织方案 (一)施工部署 1、施工管理机构 一旦中标,我们将立即组建“峨眉山市委党校维修加固项目经理部”负责对工程的全面协调、管理、监督及验收。下设施工技术、合同预算、质量安全、物资供应、综合管理等专职人员对工程实行系统有效的管理。由本公司总经理与项目经理签订责任状,采用经济手段与行政手段相结合的办法,全面履行各项职责,确保工程按照贵单位的要现预期的各项目标。为保证该工程的各项工作顺利完成,我公司将以整体力量为后盾,创造本工程所需的一切条件。 2、施工力量安排 本工程由公司负责对整个工程协调管理,选派质量过硬的施工队伍进场施工,土建施工高峰计划投入劳动力150人,并根据工程施工实际

学校宿舍楼加固工程施工组织设计

XX市第四中学校宿舍楼 加固工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: ZZXX市第四中学校项目部 二零年月

目录 一、前言 (4) 1.1编制目的 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3适用范围 (4) 1.4质量方针、职业健康安全与环境方针 (4) 二、工程概况 (4) 2.1工程概述 (4) 2.2各分部分项工程的特征及主要做法 (5) 2.3施工现场条件 (7) 2.4工程范围、建设工期 (7) 三、施工部署 (7) 3.1项目施工总目标 (7) 3.2项目管理组织机构 (8) 3.3施工程序 (12) 3.4施工作业线及流水段划分 (12) 3.5施工机械选择 (12) 3.6架子工程和防护 (12) 3.7项目施工的重点和难点简要分析 (13) 3.8新技术、新工艺 (13) 3.9工程分包计划 (13) 四、施工进度计划 (14) 4.1确保工期计划的技术组织措施 (14) 4.2施工进度计划表 (17) 五、施工准备及资源配置计划 (18) 5.1技术准备 (18) 5.2现场准备 (19) 5.3资金准备 (19) 5.4劳动力配置计划 (19) 5.5物资需用计划 (20) 六、主要分部分项工程施工方案及技术措施 (21) 6.1主要分部、分项工程制定施工方案 (21) 6.2对脚手架、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方案 (41) 七施工平面布置 (46) 7.1生产设施、库房、生活设施、围墙等的设计和布置 (46) 7.2施工道路作法,场地硬化、绿化,生活污水、施工污水排放方式及管道选用,

通讯线路设置 (46) 7.3施工上水用水量计算,管径选择,管材选用 (47) 7.4施工现场用电设计及布置,导线及用电器具的选用 (47) 7.5施工平面布置说明 (47) 八、质量控制措施 (49) 8.1质量目标分解:分部、分项工程质量一次合格率100%。 (49) 8.2项目质量管理组织机构及职责划分 (49) 8.3分项分部及单位工程验收标准 (50) 8.4控制措施 (51) 九、职业健康安全控制措施 (52) 9.1危险源辨识及风险评价 (52) 9.2职业健康安全管理目标 (53) 9.3项目安全管理组织机构及职责划分 (54) 9.3.1项目经理岗位职责: (54) 9.4职业健康安全方面的资源配置 (56) 9.5项目安全生产管理制度和职工安全教育培训制度 (57) 9.6安全技术措施 (57) 9.7季节性安全施工措施 (58) 9.8文明施工措施 (58) 9.9消防、保卫措施 (59) 9.10应急准备与响应 (59) 9.11现场安全检查制度 (66) 9.12安全事故处理规定 (66) 十、环境保护措施 (67) 10.1环境因素评价与重要环境因素 (67) 10.2环境目标指标及管理方案 (67) 10.3项目环境管理组织机构及职责划分 (68) 10.4环境保护方面的资源配置 (70) 10.5现场环境保护的控制措施 (70) 10.6现场环境检查制度 (72) 10.7环境事故处理规定 (73) 十一、成本控制措施 (74) 11.1项目施工成本目标 (74) 11.2各施工阶段项目施工成本目标 (74) 11.3项目施工成本管理组织机构及职责划分 (74) 11.4施工成本控制措施 (74) 11.5施工成本纠偏措施及风险控制措施 (75) 十二、主要经济技术指标 (76)

维修改造工程施工组织设计

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

目录 第一章综合概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全、文明管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章主要施工机械和主要测量、质检仪器设备第七章环境保护管理体系与措施 第八章成品与半成品的保护措施 第九章施工总平面布置图 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四、劳动力曲线图 附表五、施工进度横道图 附表六、施工总平面图

第一章综合概述 本施工组织设计主要编制依据如下: (一)、河南郑州兴隆国家粮食储备库仓房维修改造项目第一标段工程招标文件 (二)、施工现场实际情况和周围情况 (三)、工程测量规范 (四)、工程测量基本术语标准 (五)、《河南省粮油仓库维修改造项目暂行办法》 (六)、《粮油储藏技术规范(修订)》 (七)、《粮食仓库维修改造技术规程》(LS 8004-2009) (八)、铁路罩棚平面图(竣工图) (九)、浅圆仓上通廊平面图(竣工图) (十)、浅圆仓顶设备动力平面图(竣工图) (十一)、浅圆仓地下通廊内动力平面图(竣工图) (十二)、PLC工艺流程图 (十三)、国家现行其他相关规范、规程、标准 本工程为河南郑州兴隆国家粮食储备库仓房维修改造项目第一标段工程,位于郑州市惠济区粮仓路1号,其中5号平房仓门窗更新,5个仓门,26个窗户,86平方米。仓顶防水拆除原有防水层做两层3mm

厚SBS防水层,每栋面积1500m2;仓库库区道路维修,维修面积1300m2。 第二章施工方案与技术措施 一、门窗拆除 (一)拆除准备工作 门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一位施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我司已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 (二)人员布置 人员准备:拆除人员预计在30人左右。拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 (三)安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场

混凝土框架柱加固工程施工组织设计方案

XXXX工程柱加固施工方案 一、工程概况 XXXX工程由XXXX公司投资建设,XXXX进行施工图设计,XXXX 公司进行监理,XXXX公司承建。 XXXX工程建筑面积13691.06㎡, 由两个幢九层建筑和中间二层裙房(大堂)组成,采用框剪结构。 现工程已完成主体结构施工。在施工中发现南楼大堂部分二层柱及梁混凝土抗压强度未满足设计强度等级要求,并由海盐县恒立建设工程检测中心对结构进行了检测。检测结果反馈至原设计进行复核,并由原设计单位对二层13/D轴柱出具了加固方案。 二、加固设计 加固采用整体外包钢板处理,柱竖向轴力和弯矩不再考虑由混凝土柱承担,完全由钢板柱承担。钢板与柱面注环氧树脂,钢板采用焊接,上下节点采用化学锚栓连接,外做水泥砂浆粉刷保护。详见加固施工图。 三、加固施工 1、施工依据 (1)X XXX提供的柱加固设计图。 (2)《混凝土结构加固设计规》(GB 50367-2006) (3)《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205-2001) (4)《建筑结构加固工程施工质量验收规》(GB 50550-2010)

(5)《混凝土结构加固改造构造图(上册)》(06SG311-1) 2、施工计划 根据加固设计施工图分析,我们制定了具体的施工计划。加固工作计划5月下旬开始,月底前完成,总工期为8天。施工计划安排为:施工准备(1)—→柱修复处理及材料制作(2)—→钢板安装及节点处理(2)—→注浆及修补粉刷(3) 3、施工准备 (1)材料准备 (2)设备准备 根据作业要求,现场需准备气割设备、注浆机各一套,手持式电

动砂轮、冲击电锤各一把(Φ24钻头2个),交流电焊机2台。(3)人员配置 加固工作实际操作配置电焊工2名,注浆工1名,泥工1名,普工2名,其它辅助工由工地按需调配。 (4)现场准备 加固前需对柱周边大梁作加固支撑,支撑采用25#槽钢丁字焊接柱,支撑于距柱1.5m处大梁下,其中东侧梁跨度达11.7m,需设置3根柱下支撑,具体详加固现场平面图。 在加固柱四周搭设脚手架,操作层铺设悬挑板或木跳板,具体详加固现场平面图。 4、加固施工 (1)结构柱表面修复 对原结构柱凿开的地方进行修补,由于原柱不考虑承载力,修补以整平为目的,可采用1:1:4混合砂浆分层修补。 用手持式电动砂轮将原柱面打磨平整,四角磨出R15小圆角,并用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净。 按设计要求确定钻孔位置,用Φ24钻头冲击电锤钻孔,控制孔深120mm(楼面需钻通)。梁柱面钻孔位置确定需考虑避开钢筋位置和并避免相对两孔位置发生交叉。 按下图,屋面板沿柱顶四角切120mm宽槽。

墙体加固施工组织设计

2015年西城区(南)楼房抗震加固工程 墙体加固施工方案 编制单位:西城区(南)楼房抗震加固工程 项目经理部 编制时间:二0一六年月日 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3主要工序施工方法 (3) 4 工程质量保证措施 (6) 5 安全文明保证措施 (10)

1编制依据 《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009 《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011 《砖混结构加固与恢复》03SG611 《混凝土结构加固构造》13SG311-1 《房屋建筑抗震加固(四)》11SG619-4 《建筑抗震鉴定与加固技术规程》DB11/T689-2009 2 工程概况 本工程为北京市西城区樱桃二条甲15(号楼),主体为6层砖混结构,建造于1949年,一直作为住宅楼使用,本工程建筑面积2866.2m2,层高:一至六均为3米,建筑高度:18.6米,于2012年进行安全与抗震鉴定确定:本工程不满足抗震要求。 3主要工序施工方法 3.1裂缝处理 墙体存在裂缝时,应先对裂缝进行压力灌浆处理。混凝土裂缝自动压力灌浆技术施工特点: (1)灌浆器构造轻巧,施工方便,勿需用电,可在水平、垂直等任何方向和高空、有障碍、野外无电源等恶劣环境下使用,适应性强,机具无噪声,便捷安全。 (2)可在一条裂缝的各处注人口同时自动注入,由于灌浆器内部软管和套筒均为透明塑料,注入情况一目了然,在现场可完全确认注浆效果,灌浆质量可靠。 (3)灌浆施工速度快,效率高,可节省工期。 (4)灌浆树脂及其配套材料性能良好,使用方便,毒性小,元刺

新增梁加固施工组织设计

施工组织设计 一、编制依据 1.根据甲方提供的图纸编制。 2.依据国家现行施工操作规范、施工验收规范、质量评定标准及强制条文等有关法律、法规编制: A、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010 B、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2008 C、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 D、《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB50448-2008 E、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 二、工程名称及概况 1、工程概况 XXXXX中学初中部体育馆工程位于XXXXX,应甲方要求进行新增柱施工。 2、工程内容 按照加固图纸设计要求内容,我方进行植筋浇筑灌浆料加固施工。加大后柱截面宽度400*600mm,钢筋采用Φ8、Φ12、Φ16型号,浇筑采用灌浆料施工。 3、工程特点 由于该工程为新增柱加固工程,植筋、焊接难度大,各工种穿插作业,我公司将尽力克服困难确保按期保质保量完成加固任务,实现文明施工。

4、施工目标 工期目标:具体开工日期:2014年月日,竣工日期2014年月日。如果遇到恶劣天气、业主方原因或者设计变更、增加工作量等工期相应顺延。 质量目标:工程质量达到合格等级。 安全目标:达到安全规范规定及业主方要求。 5、主要机具材料 博世7D电锤4台、博世电镐6台、配电箱2台、三相电缆150米、两线电缆350米、警示线200米、护目镜、防尘口罩、冲击电锤2台、木工电锯1台、型材切割机1台、扁铲6把、手锤4把、大锤2把、角磨机6台、金刚石磨片160片、砂轮片10片、钢筋扳手1台、空压机1台、棉布、防锈漆、丙酮若干、模板、木方、钢管、扣件、安全绿网等若干。 三、项目施工组织 公司委派一批具有项目管理施工经验和较高技术水平的管理人员组成项目经理部,项目经理由我公司项目经理XXX同志担任。项目部负责接收现场建设单位及总包单位的指挥和配合并协调工程施工过程中与建设单位及总包单位的关系,组织施工所需要的人、财、物,管理并控制各专业施工队伍的相互交叉作业、施工进度、质量、安全等。 1.项目经理部的组建与职责分工 选派具有丰富施工经验的施工管理人员和工程技术人员进驻现

房屋加固施工组织设计方案

项目编号: H2011-122 施工组织设计方案 工程名称:北京大学人民医院零星项目老院配电室改造工程 工程地点:北京市北京大学人民医院老院 施工单位:北京利福源装饰工程公司 编制单位:北京利福源装饰工程公司 编制人: 编制日期:年月日 审批负责人: 审批日期:年月日 目录

第一章工程概况 第二章编制说明 第三章施工部署及计划 第四章分部分项工程施工方案 第五章确保工程质量技术措施 第六章确保安全生产的技术组织措施第七章施工进度计划 第八章劳动力、机械、材料投入安排 第九章新技术应用

第一章工程概况 一、概述 工程名称:北京大学人民医院零星项目老院配电室改造工程 建设地点:北京市北京大学人民医院老院内 建设单位:北京大学人民医院 工期要求:从开工之日起6个月后完成 质量标准要求:合格 二、工程说明 北京市大学人民医院零星项目老院配电室改造工程,任务是对老院配电室增容改造,建筑面积为:167m2。本次改造是对首层进行结构加固,增加地下设备夹层,空间重新分配、布局重新划分,重新布置电气设备,使其功能更加高效、合理。 第二章编制说明 一、编制依据 1、《建筑法》、《工程建设质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》国家及北京市颁发的有关建设工程的法律、法规、施工及验收规范、施工规程、规定及标准; 2、建筑业推广应用的新技术、新设备、新工艺、新材料; 3、公司项目管理文件及有关标准; 二、拟采用主要的规范、标准清单 1、采用中华人民共和国现行国家标准规范和规程进行设计,施工: 工程结构可靠性设计统一标准(GB50153——2008); 建筑结构荷载规范(GB50009——2001)2006版; 建筑地基基础工程规范(GB50007——2002); 砼结构加固工程规范(GB50367——2006); 砼结构后锚固技术规程(JGJ 145——2004); 《砖混结构加固与修复》03SG611); 建筑工程质量验收规范GB50300; 砼结构工程施工质量验收规范GB50204; 建筑工程质量装饰装修验收规范GB50210-2001; 三、基本承诺 1、工程质量:确保符合国家验收标准,保证得到合格工程。 2、工程进度:确保在开工之日起6个月内竣工交付使用。 3、安全生产:施工中杜绝重大伤亡事故,月事故(轻伤)发生频率控制在0.3‰以内。

学校教学楼加固施工组织设计

目录 第一章工程概况及特点 (4) 1.1 编制依据 (4) 1.2 建设概况 (4) 1.3 工程概况 (4) 1.4 工程特点 (6) 第二章项目管理目标 (7) 2.1 质量目标 (7) 2.2 工期目标 (7) 2.3 安全目标 (7) 2.4 文明施工目标 (7) 第三章项目班子的配备情况 (8) 3.1 项目组织机构 (8) 3.2 施工部署 (9) 第四章施工网络进度、劳动力计划安排、 机械设备配备、施工总平面图 (11) 4.1 施工网络进度计划 (11) 4.2 劳动力计划 (11) 4.3 机械设备配备 (11) 4.4 施工部平面图 (12) 第五章主要物资供应 (13) 第六章主要施工方案与技术措施 (14) 6.1 墙体加固工程 (14) 6.2 混凝土围套加固独立柱. (16) 6.3 新墙构造柱加固. (21)

6.4 新增圈梁加固 (29) 第七章质量管理体系与措施 (51) 7.1 质量管理体系 (51) 7.2 建立健全施工管理制度. (54) 第八章安全管理体系与措施 (58) 8.1 安全管理体系 (58) 8.2 安全保证措施 (58) 8.3 安全防护措施 (61) 第九章工程进度计划与措施 (66) 第十章环境保护管理体系与措施 (68) 10.1 文明工地管理体系的建立 (68) 10.2 CI 工作 (68) 10.3 防治大气污染 (69) 10.4 防治水土污染 (69) 10.5 防治施工噪声污染 (70) 10.6 环境卫生 (70) 10.7 地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施 (70) 第十一章冬期施工技术措施 (73) 第十二章回访保修、服务承诺 (76) 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟投入本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图

维修加固施工组织设计模板

维修加固施工组织 设计

一、编制依据及原则 ( 一) 编制依据 1、峨眉山市委党校维修加固项目施工招标文件要求; 2、峨眉山市委党校维修加固项目答疑文件; 3、峨眉山市委党校维修加固项目设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规范、规程和质量评定标准及有关规定; 5、经过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 ( 二) 编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限, 合理安排施工程序与顺序, 保证各项施工活动相互促进、紧密衔接, 避免不必要的重复工作, 加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划, 以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行, 合理地使用人力、物力和财力, 在确保工程质量的前提下, 尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工, 保证工程施工的连续性。 4、贯彻”节材、节能、提高质量、增进效益”的原则, 充分推广应用”新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下, 减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场, 尽量避免二次搬运, 做到文明施工。

6、遵循目标管理的原则, 对分部分项工程设定目标, 做好各个环节的检查控制, 以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 ( 一) 工程建设概况 1、工程名称: 峨眉山市委党校维修加固项目 2、建设单位: 中共峨眉山市委党校 3、建设地点: 峨眉山市绥山镇名山西路104号 4、计划工期: 630日历天 5、质量要求: 按国家标准一次性验收合格 ( 二) 工程施工概况 1、建筑规模和内容 维修加固改造面积3077平方米, 包括学员宿舍楼厕所、学术报告厅、食堂、教学楼、操场、下水道等维修加固改造建设。。 2、结构设计特点 本工程新建工程采用钢筋混凝土独立基础, 框架结构, 现浇钢筋砼楼板。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置是市区, 但交通发达, 公路、运输条件方便。 三、施工组织方案 ( 一) 施工部署 1、施工管理机构 一旦中标, 我们将立即组建”峨眉山市委党校维修加固项目经理部”

学校加固工程施工组织设计

施工组织设计 第一章工程概况 本工程为北京***校区抗震加固工程,施工地点位于北京市东城区黄化门街5号,据现场勘察,黄化门街为一双向单车道小巷,日常行车较为拥挤,晚间巷中有家用轿车停放;校园内施工场地狭小,欲施工建筑物一侧为校园入口,一侧临街,还有一段建筑物与临街外墙相连,施工较为困难,临街面需搭设防护。建筑物建筑面积约4700平方米,四层,为教学楼,结构较简单,室内空旷,便于施工,但校园院内没场地搭建职工临时宿舍及材料库房。 第二章施工各项目标 质量目标:合格 安全目标:施工中无任何人员、设备、机具安全事故。 工期目标:确保合同工期90天 第三章施工总体计划与保障措施 根据施工现场的具体情况,合同及业主方的要求,我们要在90天内完成本工程,同时还要确保工程质量合格,安全生产无任何人员与设备事故,因此,我们必须加大项目管理的力度,在人员配置方面,确保各专业,各方面的管理人员齐全到位,各岗位管理人员职责分明,奖罚有力。设备做到安全可靠,运转正常,具体各方面的安排如下:人力资源配置:

设备配备情况表.

项目部各岗位管理人员将按如下各自的责任制对其进行考核: 项目经量管理职责: 对工程项目负全责,完成合同规定的工期、质量、安全及文明施工指标,实现对业主的承诺;监督与管理项目的实施; 负责组织针对本项目部环境因素、危险源的识别、更新工作;负责与业主、监理、工程所在地各管理部门的协调,以良好的工件业绩和外交能力协调各方面的关系; 合同经理管理职责 管理工程项目合同认真研究和理解合同中每一条款所表述的内容、含意与责任,对模糊不清的条文,要以充分的依据说服业主予以修改或加以说明,将合同值得研究的重要条款及时提醒项目经理;建立各种合同履约台账; 掌管项目生产经营状态,收集完整索赔资料,主管分包合同的起草并

改造加固工程施工组织设计方案施工组织设计方案

4#排风口地下一层锅炉房改造加固工程施工方案编制日期:2015年5月10日

目录 1、编制依据 1 1.1、主要法规 1 1.2、主要标准 1 2、工程简介 2 3、施工组织部署 2 3.1组织机构 2 3.2施工进度计划及人员安排 3 4、施工准备 3 4.1、技术准备 3 4.2、现场准备 3 5、施工方法 4 5.1 新增钢筋混凝土梁 4 5.2混凝土梁粘钢 6 6、质量保证措施8 6.1施工技术保证措施8 6.2施工过程控制措施8 7、质量控制措施9 7.1、质量保证程序9 7.2.过程质量执行程序9 8 安全技术措施10

9 消防保卫措施10 10 环境保护与文明施工措施10

1.编制依据 1.1、主要法规 类别名称编号国家 中华人民共和国建筑法 建筑工程质量管理条例 行业建设工程施工现场管理规定 北京市建设工程施工现场安全防护标准北京市建设工程施工现场保卫消防标准北京市建设工程施工现场环境保护标准北京市建设工程施工现场环卫卫生标准 企业质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件作业指导书 1.2、主要标准 类别名称编号 国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 混凝土结构加固设计规范GB50367-2006 混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版)GB50204-2002 建筑结构荷载规范(2006版)GB50009-2012 北京市建筑工程施工安全操作规程DBJ01-62-2002 行业建设施工安全检查标准JGJ59-2011 混凝土结构加固技术规范CECS 25:90 混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2004

粘钢加固施工组织设计

大邑酒店屋顶锅炉房结构加固工程 施 工 组 织 设 计 审批人: 审核人: 编制人: 四川省建筑新技术工程公司 二O一三年一月五日

目录第一章.编制说明 第二章工程概况及主要依据 2.1工程概况 2.2 加固施工主要依据 第三章. 施工部署 3.1工程施工目标 3.2项目管理组织机构 第四章.施工准备 4.1技术准备 4.2现场准备 4.3资源配置计划 第五章.施工方法及工艺要求 5.1拆除工程 5.2 钻孔植筋施工 5.3粘钢加固 5.4钢梁施工工程 第六章.施工管理措施 6.1工期保证措施 6.2提前进行各项工作准备 6.3制定合理的方案 6.4资源保证措施 6.5加强各部门协调 第七章.质量保证措施 7.1技术、质量管理措施

第八章.安全管理措施 8.1安全管理目标 8.2设立安全管理小组 8.3建立安全管理制度 8.4基本安全防护管理措施 8.5临时用电安全管理措施 8.6机械使用安全管理措施 第九章.防治施工噪音污染 第十章.夜间施工措施 第十一章.文明施工措施 第十二章.成品保护措施 第一章编制说明 1.本《施工组织设计》在充分研究了加固设计图纸的基础上编制而成,我们将在具体的施工过程中力求加固、土建配合默契,在项目经理部统一领导下实现施工组织设计中的各项要求。 2.根据本工程设计特点和功能要求,本着对业主资金的合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、科学、合理、优质、安全、高效”,同时注重一些先进工艺的运用,提高工程科技含量,使工程质量与工期得到有效控制。 3.本施工组织设计不但在施工方法的选择上力求科学合理经济,而且对结构加固、房屋维修等建筑业一些通病提出了具体的应对

房屋改造加固施工方案

房屋改造加固施工方案

工程施工组织计划 编制人: 初审人: 审核人: 年月日

、第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 一、本工程施工组织设计严格按照工程范围和施工文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装、拆除三大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的终身负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 三、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细勘察现场,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握设计要求的前提下,成立编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 第二章、工程概况 1、本工程为西安市长安区王曲镇唐村项目。该建筑区域内以关中民居土坯房 2.该建筑区域檐口高度层高平均为5.000m,屋面最高点结构标高为6.000m。楼屋面均为为木瓦结构。 3、建筑有些年久失修,部分坍塌。 4、本次改造内容为工坊区 5、7、8、11为加固修缮,6号楼整体

(1)必须在现场设置专职安全监护人员明确其职责; (2)作业区周边设置安全围挡(安全绳)及警示牌; (3)登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把手头工具放在工具袋内;高处拆除作业应设计搭设专用的脚手架或作业平台。若作业人员在拟拆除的建筑物结构、部分上操作,必须确定其结构是稳固的; (4)拆除建筑物,应自上而下对称顺序进行,先拆除非承重结构后再拆除承重的部分。不得同时拆除。当拆除一部分时,另与之相关连的其他部位采取临时加固稳定措施,防止发生坍塌。承重结构件要等待它所承担的全部结构和荷重拆除后再进行拆除、对保留项目进行有效加固; (5)将拆除下的散碎(瓦、檩条)材料应用溜板滑下运到指定区域,严禁向下抛掷; (6)拆除建筑物的瓦和檩条等,应该和整体拆除程度相配合,不得先行拆除。建筑物的承重支柱和横梁,要等待它所承担的全部结构和荷重拆除后才可以拆除。 (7)动用电、气焊作业时,操作人员必须按规定穿戴防护用品,氧气瓶不得立放、乙炔瓶不得倒放使用并装有防回火装置,不得在阳光下暴晒,两瓶安全距离不小于5米,距明火点不小于10米。 (8)拆除建筑物时,楼板上不准有多人聚集和堆放材料,以免楼盖结构超载发生倒塌。

加固工程施工组织设计方案

××××××××××××工程 加固分项工程施工组织设计 编制: 审核: 审定: ××××××××公司 ××××××项目部 2018年5月10日

目录第一章编制总纲1 1.工程概况1 2.施工组织设计编制依据1 第二章现场管理机构3 1.项目管理人员架构3 2.项目管理人员职责4 2. 1 项目经理职责4 2.2项目副经理职责4 2.3 项目技术员职责5 2.4 项目施工员职责5 2.5 项目安全员职责6 2.6 项目质量员职责6 2.7 项目材料员职责7 2.8 项目资料员职责7 第三章工程进度计划8 3.1总进度计划8 3.2施工机械汇总10 3.3施工安排14 3.5.2梁柱碳纤维加固14 3.5.1柱外包钢加固14

3.5.3梁体外预应力加固15 3.5.4锚杆静压桩施工16 3.5.5植筋/化学锚栓施工16 3.5.6混凝土拆除16 第四章柱外包钢施工方案17 4.1材料17 4.1.1 钢材要求17 4.1.2 胶粘剂质量检验及要求17 4.1.3 化学锚栓要求18 4.2柱外包角钢加固施工工艺18 4.3质量控制措施19 4.3.1 施工前品质检测19 4.3.2 施工中质量控制措施20 4.3.3 施工后品质检测22 4.3.4 现场成品保护措施22 4.3.5 施工验收23 4.4安全注意事项23 第五章碳纤维施工方案23 5.1碳纤维加固施工工艺24 5.1.1 施工准备24 5.1.2 基层表面处理及修复25

5.1.3 材料准备25 5.1.4 涂刷底层树脂26 5.1.5 找平处理26 5.1.6 粘贴碳纤维片材27 5.2质量控制措施29 5.2.1 施工前品质检测29 5.2.2 施工中质量控制30 5.2.3 施工后品质检测31 5.2.4 现场成品保护措施32 5.2.5 施工验收33 5.3施工安全和注意事项33 第六章体外预应力施工方案34 6.1材料34 6.1.1 主材34 6.1.2锚固系统35 6.1.3混凝土36 6.1.4锚固端、转角器36 6.2、机具设备36 6.2.1张拉设备及机具36 6.3工艺流程及操作要点39 6.3 .1锚固节点和转向节点的设计及加工制作39 6.3.2 锚固节点和转向节点的安装39

相关文档
相关文档 最新文档