文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 旁站监理部位

旁站监理部位

旁站监理部位
旁站监理部位

旁站监理方案

本方案是根据建设部和本工程特点编制的。因施工图尚未完成,待施工图完成后再根据实际情况做必要的调整。

1旁站监理组织形式

1.1、旁站监理方案由总监理工程师根据相关法规和本工程特点组织专业监理工程师编制并监督执行。1.2、现场监理人员在总监的指导下,负责具体实施。

2旁站范围及内容

旁站监理是指在施工过程中,监理人员对建筑工程的关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班监督。

2.1、土方回填

⑴旁站部位:

①基坑基槽回填

②场内道路范围内的管沟、坑池回填

⑵旁站工序:

上述范围内每步回填及碾压后的密实度检测全过程。密实度实验必须由有资质的实验室独立完成。在实验前24小时,承包商必须书面通知监理。

2.2、灌注桩砼浇注

旁站部位及工序:每根桩浇注砼的全过程。旁站人员应做好如下工作:

⑴记录砼搅拌车进场时间和离场时间。

⑵记录每根桩的灌注开始时间和完成时间。

⑶检查并记录砼的摊落度数据。试块留设情况。

⑷检查导管是否接头是否漏气、漏水。接头处的橡胶密封圈是否老化。导管是否撞瘪,变形,管内是否有异物。不符合要求的导管不得使用。

⑸检查料斗容积是否满足初惯量的要求。

⑹检查球塞是否满足要求。

⑺检查搅拌车和其他工具、人员是否能满足连续施工的要求。

⑻随时监测砼灌注和导管提升情况。保证导管在砼中合适的埋深,作到勤提勤拆。

⑼观察有无异常,如出现异常,马上报告。

2.3、土钉墙

⑴旁站部位及工序:

①土钉安装及注浆全过程。包括:插钢筋、注浆、设垫板。

②土钉基本抗拔力实验和验收抗拔力实验全过程。

2.4、基础结构及防水砼

⑴旁站部位:全部基础结构砼和防水砼。

⑵旁站人员应检查并记录如下工作:

①砼浇注顺序和开始及完成时间是否与施工方案要求一致。对大体积砼如果分层浇注,要记录两层之间的时间间隔并确认在下层浇注时上层是否已超过初凝时间。梁板砼浇注和墙体砼浇注在各个接茬部位是否会形成冷缝。

②检查后浇带、施工缝位置和做法是否符合规范及施工方案的要求。

③不同强度等级和不同抗渗等级的砼有无错浇现象。

④砼振捣是否密实,摸板是否有变形及漏浆情况。

⑤下次浇注前施工缝是否已按要求处理。

⑥抽查砼摊落度情况,记录试块流设情况。

⑦有无其他异常,如出现,立即报告。

2.5、卷材防水层细部构造处理

⑴旁站部位:屋面、卫生间、有防水要求的工作间、地下室等部位卷材防水细部。如:转角、收口、与雨落管管口相接处、与管道相接处、予留洞口处等。

⑵现场应做的工作并作好记录:

①检查基层是否符合要求。

②施工人员是否持证上岗。

③工程材料是否与监理批准的材料一致。

④铺贴方法、顺序、搭节长度、与墙体连接等方面是否符合相关要求。

2.6、主体砼浇注

⑴砼浇注顺序和开始及完成时间是否与施工方案要求一致。梁板砼浇注和墙体砼浇注在各个接茬部位是否会形成冷缝。

⑵检查后浇带、施工缝位置和做法是否符合规范及施工方案的要求。

⑶不同强度等级的砼有无错浇现象。

⑷砼振捣是否密实,摸板是否有变形及漏浆情况。

⑸下次浇注前施工缝是否已按要求处理。

⑹抽查砼摊落度情况,记录试块留设情况。

⑺有无其他异常,如出现,立即报告。

2.7、给排水工程旁站监理的内容有:防水套管安装、穿墙、穿板管道与套管的捻口。室外管网回填土;设备(水泵)安装、基础浇筑;阀门及给水系统水压强度和严密性试验;排水系统闭水、灌水、通水和通球试验;水箱的满水试验;管道冲洗、消毒;阀门和喷头试验;单机调试和系统调试;消防管道还必须同时由专业单位验收合格。

2.8、电气工程方面旁站监理的内容有:变压器吊装和较重的高低开关柜的吊装;变压器、高低压开关柜的耐压试验和调试;电梯主机的基础砼浇灌。电梯系统调试和验收;动力配电系统、照明系统的耐压试验和验收;火灾报警系统的调试、联动调试和验收;智能系统的调试及综合布线系统测试和验收;通电试验;防雷电阻的摇测等。

2.9、通风空调工程方面旁站监理的内容有:冷冻、冷却水管试压;消防与排烟,正压通风联合测试;主机房、水泵、水塔单独及联合测试。

3旁站程序

说明:

3.1、承包商必须根据本监理方案的要求,在需旁站监理的部位施工前24小时书面向监理报告。如果不报,擅自施工,监理将发停工令,停止施工,责令整改。

3. 2、收到承包商的报告后,监理工程师应立即检查确认是否已具备施工条件。检查内容为:

⑴上道工序及其他专业在该部位的工程是否已确认合格。

⑵施工方案是否已经监理批准。

⑶施工设备、人员、材料等是否到位。

⑷安全设施是否符合相关要求。

⑸是否有影响施工的其他因素。

在以上条件均满足后,监理工程师应书面回复承包商,同意施工,并明确旁站人员姓名和到场时间。

3.3、旁站人员在现场需检查的内容:

详见旁站人员职责

3.4、现场问题的处理方法:

⑴旁站人员发现承包商有违反设施工规范和施工方案的,有权责令承包商现场整改。并作好现场记录。

⑵发现其施工活动已经或着可能危及工程质量的或有重大安全隐患的,应及时报告监理工程师和总监理工

程师。由总工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。承包商在接到通知后应立即停止施工,并妥善保护现场。如有重大安全隐患,必须尽快疏散全部施工人员。

⑶承包商质检人员必须在场跟班,如无故不到,旁站人员可按本条第(2)款处理办法处理。

⑷如旁站人员对材料、设备质量情况有怀疑,应暂停使用并进行必要的检验和检查,承包商应给予积极配合。

4旁站人员职责

4.1、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况。

4.2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案和工程建设强制性标准情况。

4.3、核查进场建筑材料、建筑购配件、设备和商品砼的质量检验报告等。并可在施工现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。

4.4、作好旁站监理记录和监理日记。保存旁站监理原始资料。

5旁站监理工作纪律

5.1、旁站监理人员必须在规定的时间内在指定的施工地点对指定的工序实施旁站。不得无故不到,也不得擅自改变旁站内容。旁站期间不得从事与工作无关的活动。

5.2、对来自于承包商的任何违规行为必须及时予以制止,必要时要根据本方案的要求在第一时间报告专业监理工程师和总监理工程师。不得徇私舞弊,包庇纵容,更不得为不正当利益与承包商串通弄虚作假。5.3、必须如实、准确的填写旁站监理记录。

旁站监理的内容和要求

旁站监理的内容和要求 旁站监理范围项目监理部根据工程特点,首先应确定各主要分部、分项工程的关键部位和关键工序,对关键部位和关键工序从施工材料检验到施工质量验收进行全过程现场跟班旁站监理。 旁站监理的内容根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》有关内容,初步确定了各专业工程的关键部位和关键工序。各专业可根据本专业特点和实情况,从中选择旁站监理内容。 旁站程序 1.按要求编制旁站监理方案; 2.施工单位在关键工序施工前24小时,书面通知监理单位; 3.监理单位按计划实施施工全过程现场跟班监督; 4.按工序做好旁站记录; 5.发现问题,提出处理意见; 6.旁站记录未经施工单位质检员签字或问题未处理,不得进入下道工序施工。 旁站的区域和活动行为旁站是监理工作中较易有争议的一项工作。有关旁站范围,在“办法”公布后已经明确,超出“办法”范围的旁站要求,建设单位应另行支付监理费用。现在争议点主要有2点,即旁站区域和旁站活动行为。旁站是一个区域,而不是一个点,旁站区域可以是由工艺或运输联结起来的一条线,也可以是同种工种同时开展时的若干片。点线状区域不必每点设人,层片状区域不必每层设人,仅需每个区域设一人即可。如浇筑混凝土的旁站监理,就属于从搅拌站搅拌混凝土经运输过程,到达浇筑地点实施浇筑的一条线。搅拌站的旁站子项目有混凝土的配合比复检、搅拌机械的正常运转、计量复检、坍落度检验等,运输过程的旁站子项目有坍落度损失、冬季有出罐和人模温度差、漓析处理等,浇筑过程的旁站的子项目有钢筋等隐蔽覆盖项目的保证情况、浇筑次序、试件监制、振捣方法、施工缝处理、紧急情况的应急措施及方法等。说明仅浇筑混凝土一项的旁站内容很多,并点位分散,这说明旁站要根据工程情况,划分旁站活动的位置和各活动位置的时间分配,并在监理实施细则中予以明确和细化。旁站活动的位置要视野顾及整个操作点或片,重点在易出现问题的部位监控和记录其施工和监理情况,不同的点或片按时间分配原则行走贯通。旁站是一个区域的概念,回答了一些建设单位认为旁站就是有人干活的地方就要站人的误解,只要旁站区域内有监理人员活动,旁站工作的安排就是到位的。 旁站活动的行为是监督和控制,不是指导或指挥承包单位,只要承包单位一切正常,整个旁站活动无需有多少语言。其行为也不是陪同,个别行政主管部门或建设单位,以在现场呆了很久都无监理人员过来陪同,作为旁站到位与否的依据是没有道理的。 旁站监理人员的主要职责 l.检查施工企业现场人员到岗、特殊工种人员持征上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。 2.在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工中执行施工方案及工程建设强制性标准情况。 3.核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的出厂质量证明、质量检验报告,督促施工企业进行现场检查和必要的复验。 4.做好旁站记录和监理日记,并保存好旁站监理原始资料。施工质检人员应在旁站记录上签字,未经签字,不得进行下一道工序施工。 5.旁站监理过程中,发现有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即改正;发现施工活动可能危及工程质量时,应及时向总监理工程师报告,由总监理工程师采取必要的措施对旁站记录的要求 旁站记录是监理工程师或总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据,是对工程质量的签认资料。旁站记录必须做到: 1.记录内容要真实、准确、及时。 2.对旁站的关键部位或关键工序,应按照时间或工序形成完整的记录。例如:地下室防水,可按卷材检验、基层处理、铺贴过程、细部处理等工序填写检查记录表。 3.记录表内容填写要完整。 4.记录表内施工过程情况是指所旁站的关键部位和关键工序施工情况。例如:人员上岗情况、材料

旁站部位规定

旁站的部位是关键部位和关键工序。下列工程部位或工序应实行旁站监理: (一)基础工程:桩基工程、沉井过程、水下混凝土浇筑、承载力检测、独立基础框架结构、基础土方回填; (二)结构工程:混凝土浇筑、施加预应力、施工缝处理、结构吊装; (三)钢结构工程:重要部位焊接、机械连接安装; (四)设备进场验收测试、单机无负荷试车、无负荷联动试车、试运转、设备安装验收、压力容器等; (五)隐蔽工程的隐蔽过程:回填土; (六)建筑材料的见证取样、送样; (七)新技术、新工艺、新材料、新设备试验过程; (八)建设工程委托监理合同规定的应旁站监理的部位和工序。 (九)根据地区规定在安全也需要旁站,如塔吊安拆、整体爬升架安拆和提升等。 建设部颁发的试行管理办法规定,违规企业行为将作为不良记录载入企业信用档案并影响企业资质年检。 从2003年1月1日起,凡在房屋建筑工程施工中不按规定实施旁站监理的监理企业和有关监理人员将作为不良记录载入有关信用档案;情节严重的,在资质年检时定为不合格,并按照下一个资质等级重新核定其资质等级。这是近日建设部颁发的《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》(详见五版)中所作出的规定。 《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》(以下简称《试行办法》)对“房屋建筑工程施工旁站监理”(以下简称旁 站监理)作出了明确的定义,即指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟 班的监督活动。 《试行办法》所规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序,在基础工程方面包括:土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。 《试行办法》规定,监理企业在编制监理规划时,应当制定旁站监理方案,明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。 《试行办法》所规定的旁站监理人员应履行的主要职责是:检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况;在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制

旁站监理记录表填写范本

旁站监理记录表 (土建部分) 工程名称: 本次砼浇筑现场施工管理人员 x 名在岗,钢筋修复人员 x 名,模板修复人员x 名,砼工xx 名,振动棒x 根,照明碘钨灯x 盏。砼浇筑正常,无违章作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理,本次砼浇筑砼标号为 Cxx (砼有外加剂时应记录写明),符合设计要求,现场检查 坍落度x 次,其值分别为xx mm 和xx mm ,砼振捣到位,无漏振现象,钢筋及水电管线保护良好,砼标高及 收面良好,砼抹面收光及时,表面无积水翻砂现象;砼按要求及时进行了试块见证取样 同条件养护砼试块 x 组。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 发现问题:对存在的问题进行详细记录。 处理意见:对存在的问题进行整改情况详细记录,存在问题的整改情况必须封闭。 备注: 编号: x 组,现场已留置了

旁站监理记录表(防水部分) 工程名称: 编号: 本次防水现场施工管理人员x名在岗,防水施工作业人员xx名,防水烘烤设备xx套,防水施工作业正常正常,无违章作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理,本次防水施工作业所用材料为xx,材料符合合同要求(注明:施工中使用材料的 名称、生产厂家、规格、型号、厚度等应记录写明),现场检查其施工质量符合施工验收规范要求。该批防 水材料已进行了抽样送检,基层检查合格,施工方法符合施工组织设计,卷材铺贴方向、搭接顺序、搭接宽 度正确,粘结牢固密实,无皱折、翘边、封口不严等缺陷,转角处、集水坑等部位附加符合规范要求。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 发现问题:对存在的问题进行详细记录。

《关键部位与关键工序及旁站监理工作方案》

武汉鹦鹉洲长江大桥正桥J-1监理标《关键部位与关键工序及旁站监理工作方案》 湖北省公路水运工程咨询监理公司 武汉鹦鹉洲长江大桥正桥J-1监理部 2011年4月

目录 一、工程概况 二、监理服务的工程范围及内容 三、关键部位与关键工序 四、旁站监理方案及旁站监理人员主要职责 五、旁站监理工作重点

一工程概况 鹦鹉洲长江大桥位于武汉市中心城区,是《武汉市城市总体规划(20 09~2020年)》中明确的过长江通道,大桥建成后将和长江二桥构成武汉市新的一环线。桥址距下游长江大桥2.0公里,距上游规划杨泗港过江通道约3.2Km,距白沙洲大桥6.3公里。北接汉阳的鹦鹉大道,南连武昌的复兴路。 鹦鹉洲长江大桥将作为城市一环线上的一个重要的长江大桥,是城市新一环的重要组成部分,是主城区“三环十三射”道路网系统的重要组成部分,也是一环线西进、南扩的关键性、控制线工程,大桥的建设,对于完善城市道路网络系统、增加一条沟通汉阳与武昌之间的过江通道、有效分流武汉长江大桥的车流,减缓长江大桥的交通压力均具有重要的作用,同时还形成一条贯穿中央活动区,特别是滨江片区的通道。 该桥采用三塔四跨结构,主孔两跨过江桥型方案,主孔跨径取850m,主桥桥跨布置为225+2×850+225m,主桥为双铰式三塔四跨全悬吊悬索桥方案,全长2150m。 图1-2 主桥立面布置图 该桥项目采用BT建设模式,在建施工由中铁大桥局股份有限公司融资建设移交武汉市城投公司。

二监理服务的工程范围及内容 J-1监理标负责主桥北岸汉阳侧正桥所有工程施工监理项目: 1#主塔及基础、大桥北岸汉阳岸锚碇及基础、汉阳岸锚碇处伸缩缝至2#墩伸缩缝1050米主桥钢-混凝土结合梁的制作及安装,北引桥主线及鹦鹉大道上下匝道桥的所有工程以及相关的附属工程;上述所有工程施工准备阶段、施工阶段和交工验收及缺陷责任期阶段的监理服务。

监理旁站的部位及要求

监理旁站的部位及要求

旁站监理方案 1旁站监理组织形式 1.1、旁站监理方案由总监理工程师根据相关法规和本工程特点组织专业监理工程师编制并监督执行。 1.2、现场监理人员在总监的指导下,负责具体实施。 2旁站范围及内容 旁站监理是指在施工过程中,监理人员对建筑工程的关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班监督。 2.1、土方回填 ⑴旁站部位: ①基坑基槽回填 ②场内道路范围内的管沟、坑池回填 ⑵旁站工序: 上述范围内每步回填及碾压后的密实度检测全过程。密实度实验必须由有资质的实验室独立完成。在实验前24小时,承包商必须书面通知监理。 2.2、灌注桩砼浇注 旁站部位及工序:每根桩浇注砼的全过程。旁站人员应做好如下工作: ⑴记录砼搅拌车进场时间和离场时间。 ⑵记录每根桩的灌注开始时间和完成时间。 ⑶检查并记录砼的摊落度数据。试块留设情况。 ⑷检查导管是否接头是否漏气、漏水。接头处的橡胶密封圈是否老

⑤下次浇注前施工缝是否已按要求处理。 ⑥抽查砼摊落度情况,记录试块流设情况。 ⑦有无其他异常,如出现,立即报告。 2.5、卷材防水层细部构造处理 ⑴旁站部位:屋面、卫生间、有防水要求的工作间、地下室等部位卷材防水细部。如:转角、收口、与雨落管管口相接处、与管道相接处、予留洞口处等。 ⑵现场应做的工作并作好记录: ①检查基层是否符合要求。 ②施工人员是否持证上岗。 ③工程材料是否与监理批准的材料一致。 ④铺贴方法、顺序、搭节长度、与墙体连接等方面是否符合相关要求。 2.6、主体砼浇注 ⑴砼浇注顺序和开始及完成时间是否与施工方案要求一致。监理旁站记录填写范例 (共8个工序范例) 填写说明: 1. 为规范各监理人员的旁站记录填写工作,确保旁站记录如实、全面反映旁站工程的施工全过程,依据铁路建设工程监理规范和大西铁路客专工程监理用表的要求,结合现场检查旁站记录中经常出现的问题,就常见的关键工序旁站记录编制了记录内容和格式范例,并采用填空形式进行,供大家参考。 2. 各监理组可结合本管段内工程实际, 把旁站记录编制成填空格式, 印发监理人员在现场进行旁站记录,既可以减少现场监理人员的重复填写, 又保证填写内容全面。 3. 有关栏目填写说明 工程项目名称:XXX高速铁路; 施工合同段:DXTJ-×; 编号:根据原监理站规定编制; 日期:应据实填写,应和监理日记和施工日记互相吻合; 气候:据实填写; 工程地点:×××桥段(隧道、路基......); 旁站监理部位或工序:要表明具体部位,如: ×墩×号桩基混凝土灌注(DK××+××)、×号墩承台混凝土灌注(DK××+××)、×号墩身混凝土灌注(DK××+××)、×部位混凝土灌注(DK××+××); 旁站监理开始时间和旁站监理结束时间:要据实填写到几点几分; 施工情况和监理情况:按范例格式填空,如需增加内容,在填空后面自行填写; 发现问题、处理问题和备注:要如实填写,如没有,则打斜杠“/”,不得空白。

旁站监理记录表(桥梁桩基混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

旁站监理记录表(桥梁承台混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

旁站监理记录表(桥梁墩身混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

监理旁站的部位及要求

 2.3、土钉墙 ⑴旁站部位及工序: ①土钉安装及注浆全过程。包括:插钢筋、注浆、设垫板。 ②土钉基本抗拔力实验和验收抗拔力实验全过程。 2.4、基础结构及防水砼 ⑴旁站部位:全部基础结构砼和防水砼。 ⑵旁站人员应检查并记录如下工作: ①砼浇注顺序和开始及完成时间是否与施工方案要求一致。对大体积砼如果分层浇注,要记录两层之间的时间间隔并确认在下层浇注时上层是否已超过初凝时间。梁板砼浇注和墙体砼浇注在各个接茬部位是否会形成冷缝。 ②检查后浇带、施工缝位置和做法是否符合规范及施工方案的要求。 ③不同强度等级和不同抗渗等级的砼有无错浇现象。 ④砼振捣是否密实,摸板是否有变形及漏浆情况。

监理日记及旁站监理记录填写要求

监理日记及旁站监理记录填写要求 一、规定: 监理日记每个施工项目部建立一本,且不超过三个单体工程。主体阶段每天必须填写,内容要详细(按公司要求填写),装修阶段根据检查情况填写,但至少每三天记录一次。 每天的日记必须填的内容:1、形象进度;2、施工情况;3、原材进场检验、复试情况;4、检查情况;5、处理情况;6、综述。 安全监理日记施工期间按实际检查情况单独记录,但不超过三日。 二、监理日记记录内容: 1、形象进度:(反应当天的,各工种的具体施工部位。) ?#楼本日开始的施工内容:*层平面钢筋绑扎,本日结束的施工内容:*层平面模板制安 2、施工情况: 机械运转情况;各工种的人员到岗情况(是否满足施工需要);施工环境;施工方法;施工工艺;相关会议议题等。 3、原材料进场情况:进场材料、构配件、设备外观及物理性能等检查与验收。 4、检查情况: 材料制作、安装;配合比核查;工程实体;材料送检复试;商品混凝土进场检验;砼浇注方法、试块留置等情况;现场巡视检查及对各工序的验收;特殊工种人员持证上岗抽查;行政检查状况等。5、存在问题及处理结果(必须前后闭合)。

6、综述。以上内容每天应填写。 7、每层砼浇筑前必须做一次隐蔽前的整体存在问题与处理闭合检查记录。 三、安全监理日记记录内容: 1、施工情况: 时间日期、天气情况、反映进度情况;机械的性能及运转使用情况;各工序的施工操作及具体部位等。 2.检查情况(人员核查,设备外观、性能、使用,人员防护及工程实体防护等);特殊工种持证上岗情况;现场巡视检查情况;安全生产、文明施工情况(包括现场卫生,材料堆放,现场场地平整,食堂卫生,宿舍卫生及生活条件,安全警示标语等);主管部门的检查情况(具体时间,内容,参加检查的人员等);工人的三级安全教育落实情况是否本人签字齐全;安全资料的核查情况;各工序施工过程中的安全情况等。 3.存在问题及处理结果(必须前后闭合)。 四、旁站记录的填写 1、需旁站的部位开工时在监理细则中确定,要选关键部位、关键节点、重点部位,其他部位砼浇筑巡视检查即可。 2、施工情况: 施工方法、施工工艺、质保措施、冬雨季混凝土施工方案的执行情况;(如混凝土的坍落度、浇筑构件的几何尺寸、测温记录、现场覆盖等)及特殊专业施工工艺情况;轴线、标高等;

旁站监理的重要部位、关键工序

须旁站监理的重要部位、关键工序清单在工程施工实施阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。主要包括:搅拌桩、锚杆、土方开挖及回填、管桩、冲孔灌注桩、承台、地下室底板及后浇带、结构混凝土浇筑、防水混凝土浇筑、防水层施工、梁柱节点钢筋隐蔽过程、预应力张拉、装配式结构安装、钢结构安装、网架结构安装、索膜安装、幕墙骨架安装、机电弱电设备安装调试、试压、室外管线沟槽开挖及敷设等。在本工程中具体须旁站监理的重要部位、关键工序清单如下: 一、土建及装饰组须旁站监理的重要部位、关键工序清单: 1、桩基(混凝土预制桩、冲孔灌注桩) (1)桩基定位测量及试桩施工; (2)混凝土预制桩施工; (3)冲孔灌注桩施工; (4)钢筋笼的制安; (5)承台钢筋施工; (6)混凝土的配制与浇筑; (7)见证取样试件、试块的留置; (8)桩位平面图测量; (9)桩基检测;压桩和补桩施工; 2、地下结构及防水 (1)地下结构施工 (2)防水混凝土、水泥砂浆的制作; (3)见证取样试件、试块的留置; (4)防水混凝土的浇筑和变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件 等的设置和施工; (5)卷材防水层、涂料防水层的施工及转角处、变形缝、穿墙管道等细 部的施工。 (6)管线预埋暗敷、孔洞预留、各种管网线缆出入口位置及部位预设、 预留、预埋

(7)防雷及接地焊接施工 3、砌体结构 (1)墙体轴线定位; (2)见证取样试件、试块的留置; (3)门窗洞口位置留置; (4)预留洞口及过梁、预埋件留置; (5)墙体开槽施工; 4、混凝土结构 (1)大跨度、高支模板安装和拆除施工,模板工程及保护层厚度留置施工; (2)承台、地下室底板及后浇带、结构混凝土浇筑、防水混凝土浇筑; (3)梁柱节点钢筋隐蔽过程; (4)预留洞口周围钢筋的设置及钢筋端头的处理; (5)预应力筋的施工; (6)见证取样试件、试块的留置; (7)施工缝的留置; (8)预制构件的吊装和连接; 5、钢(网架)结构 (1)钢构件的加工; (2)焊接质量; (3)高强螺栓连接质量; (4)预拼装情况; (5)钢结构、网架结构安装; 6、涂膜防水施工 (1)找平层的排水坡度施工; (2)保温层的施工; (3)防水层施工; 7、装饰装修工程 (1)装修材料有害物质检测; (2)在墙体上开槽、打洞时施工; (3)吊顶的固定和重型灯具的安装;

监理旁站记录填写规定-房建市政

贵州黔水工程监理有限责任公司 旁站监理记录填写规定 (房建市政工程) 1. 总则 1.1《旁站监理记录表》是监理单位履行监理合同,完成工程项目监理任务——控制工程质量的重要基础资料和依据,也是保证项目目标实现必不可少的重要手段。认真贯彻执行旁站监理工作,并对旁站监理作详细的记录,是监理单位的重要工作之一。 1.2本规定由工程技术部归口管理,负责本规定的编制、修订、发放等管理。 1.3工程技术部负责检查执行部门的实施情况,项目总监负责检查本项目的实施情况以及本规定可操作的反馈。 1.4监理部在编制监理规划时,应当制定旁站监理方案,明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。旁站监理方案应当送建设单位和施工单位各一份,并抄送工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构。 1.5监理部应书面要求施工单位根据监理部制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24 小时,应当书面通知监理部。监理部应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。 1.6旁站监理人员应当认真履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。 1.7《监理旁站记录》由旁站监理人员填写,其填写要求保证为关键部位、关键工序的验收提供足够的、准确的数据和内容;项目总监或该旁站工作负责监理工程师每天(或最迟不得超过该旁站工作结束时)负责审阅旁站记录,发现问题及时应处理。 2.填写规定

2.1“工程名称”及“编号”栏“工程名称”按照项目划分单位工程名称填写;“编号” 按照分部工程编 号加流水号,如分部工程编号为“ A2-B3”,则旁站记录编号为“ A2-B3-01 ”、 “ A2-B3-02 ”、……。 2.2“日期及气候”及“工程地点”栏日期按照日历填写;气候包括阴、晴、雨、雪等, 当施工质量对外界温度 有要求时,应记录温度变化(即:最高气温、最低气温);工程地点按照施工地点填写。2.3“旁站监理部位或工序”栏 应写明具体部位名称、桩号或高程;房建项目则写清所在部位的线、标高,或 某一分部(子分部)工程、分项工程、检验批。 2.4“旁站监理开始时间/ 旁站监理结束时间”栏当旁站工作只需一个人当天(或当 班次)完成的,直接填写工作开始时间、 结束时间;若需多人多天(或多班次)完成的,除整个旁站工作开始和结束时间按照施 工开始和结束时间填写外,其他则填写交接班时间。 时间填写要求按“XX年X月X0XX:XX”格式填写,结束时间可省略年月。 2.5“施工情况”栏主要记录施工单位在该关键部位或关键工序的施工过程情况、试 验与检验 情况、机械设备和材料的使用情况等。具体填写要求如下: (1)“人员”主要记录当班次承包商投入施工旁站现场的质检人员到岗、特殊工 种人员持证上岗情况。 (2)“材料、构配件、设备”主要记录当班次承包商在该关键部位或关键工序投 入的经报验并验收合格的进场材料,应写明名称、规格、型号、数量。验收不合格时应 在“发现问题”栏目说明。

旁站监理记录表填写范本1

旁站监理记录表填写范本 旁站监理记录表 工程名称:XXXXXXX住房建设项目编号: 日期及气候:2015年4月12日晴 工程地点: 旁站监理的部位或工序:第二层墙柱、梁板砼浇筑 旁站开始时间:8:00点 旁站结束时间:18:00点 施工情况: 1、施工人员及管理人员到岗 2、施工机械及工具:50振捣棒1台、平板振动器1台、斗车、铁锹、照明工具、铁板等 3、施工项目组已按设计图完成了二层钢筋的绑扎并已通过监理的验收。 4、施工项目组已根据楼面工作量按排了劳动力、机械设备。 5、砼为C25砼配合比、为水泥、河砂:石子:水:外加剂 6、水泥、砂、石原材料已复试外架剂有出厂合格证 7、砼的浇灌方向按施工方案从1轴——19轴 8、砼浇灌中有专人负责看模、专人整修钢筋、专人振捣、专人收平。 9、砼试块已在监理的见证取样中按验收制作共2组砼,强度等级、抗渗等级,配合比编号,运输方式(提升架) 4、砼方量,41立方 监理情况: 1、检查施工单位的施工人员、质检人员到岗(注:有特种作业人员时,需注明是持证上岗) 2、砼浇筑前对钢筋、模板已验收合格,已签发砼浇筑令 3、砼配合比、水泥、石子、砂子检验报告是齐全 4、检查砼塌落度:测量次数,测量时间,塌落度,是符合配合比要求 5、按规定见证取样砼试块2组(编号、同条件2组、标养1组) 6、未出现爆模、漏浆、离析现象,浇筑过程是符合规范要求 发现问题: 1、钢筋保护: 保护层控制良好,板筋有踩压变形,已进行调整, 无漏放负弯筋现象; 2、模板情况: 已湿水(中午增加湿水次数),支撑无松动下沉现象,缝隙已补好; 3、砼振捣情况: 未有使用震动器现象, 无漏振,,振捣方法正确,混凝土平整度符合要求,混凝土厚度符合要求; 4、施工方法:施工顺序正确,临时施工缝留置符合要求,施工缝处理符合,要求; 5、安全情况: 都戴好安全帽,无穿拖鞋现象用电安全、漏电保护装置符合要求;施工机具:振动器安全性能良好、安全可靠(有合格证);有2台备用应急振动器 6、其它情况:

监理需旁站的重要部位工序清单

旁站工作是质量监理控制的重要手段之一1、需旁站的重要部位、工序清单 2、

2、本工程旁站监理方案 3、旁站责任人: 旁战是监理在现场进行质量控制的主要手段。旁站责任人由监理工程师安排的监理员承担,监理员基本上每天都应做一张或多张的旁站记录。 4、旁站的内容 4.1 涉及结构安全的重点部位和隐蔽工程施工: 4.1.1 砼管桩:定位、接桩、桩顶标高、静载试验。 4.1.2 基槽开挖:基坑围护、土层验槽、垫层标高、凿桩头、锚筋焊接。 4.1.3 基础砼浇捣:配合比、塌落度、浇捣顺序、振捣情况。

4.1.4 主体结构钢筋工程:各类焊接和机械连接、钢筋绑扎、直径间距、尺寸、锚固、搭接。 4.1.5 结构模板:是否按施组方案施工,模板强度、稳定、排架安全、模板尺寸、埋件、留孔、位置、垂直度、缝隙。 4.1.6 砼浇捣:配比、塌落度、浇捣顺序、钢筋保护层、楼板厚度、施工冷缝处理、拆模后砼缺陷修补、轴线偏移、截面尺寸、平整度、垂直度、砼试块、标养室检查。 4.1.7 砌筑工程:砂浆配碧、试块、砌筑砂浆饱满度、拉结筋、过梁、圈梁、构造柱、预留孔洞及埋件做法。 4.2 影响使用功能的关键部位: 4.2.1 防水、保温: 屋面:落水度、排气孔、天沟泛水、排水坡度、刚性防水密实度、填嵌、保温层厚度、含水率、坡度。 厕浴间:防水隔离层、墙底反梁。 墙面水泥砂浆防潮层设置、地下室外墙防水涂料、卷材铺贴。 4.2.2 门窗:门窗制作、门窗安装隐检、滴水线、发泡剂施打、硅胶、窗台泛水。 4.2.3 墙面:外墙面刮糙、外墙脚手孔封堵、穿墙螺栓截断和封堵、穿墙套管预埋、电管预埋、砖墙上为管道开槽及修补。 4.2.4 地面装饰材料铺贴前的基层清理、铺面砖平整不空鼓。 4.2.5 管道及给水:管道的各种连接接头、管道各种支吊架、管道坡度、标高、走向、交叉安排、阀门安装、油漆、保温、冲洗、试压。

旁站监理知识大全

旁站监理知识大全 一、哪些项目应当实行旁站监理? 建筑工程需要进行旁站监理的关键部位,关键工序具体内容如下 1.基础工程方面包括:土方工程,混凝土灌注桩浇注,地下连续墙,土钉墙,后浇带及其他结构混凝土,防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装。 2.主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽工程,混凝土浇注,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。 3.其它方面包括:外墙外保温施工,脚手架安拆,大型机械设备安拆。 二、旁站监理人员的主要工作有哪些? 1.旁站监理人员应对旁站监理的部位,工序现场跟班监督,及时处理旁站中发现的问题,并如实,准确地做好旁站监理记录,保存好旁站监理的原始资料。 2.检查施工现场施工条件是否满足要求,质检人员,安检人员到岗情况以及特殊工种人员持证上岗情况。 3.核查现场建筑材料,构配件,设备和预拌混凝土等的质量证明文件。 4.监督施工单位执行施工方案以及工程建设强制性标准的情况,检查现场施工过程及操作方法是否符合施工方案的要求。 5.实施旁站监理并和施工单位现场质检人员共同在旁站监理记录上签字,未签字的,不得进行下一道工序施工。 三、旁站监理人员有什么权限? 发现施工单位有违反建设工程强制性标准或施工方案行为的,有权要求施工单位立即整改,发现其施工活动已经或可能危及工程安全,质量的,应当向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。 四、混凝土结构工程的旁站监理应做哪些工作? 1.检查施工准备情况 1)核对预拌混凝土供应单位的名称。 2)明确对所浇筑混凝土的技术要求,主要包括;强度等级,抗渗等级,塌落度,初凝时间,终凝时间,混凝土浇筑量等。 3)检查施工通道是否畅通,通道及泵车等输送设备的地基是否平整,照明是否充足。 4)检查振捣设备型号,数量配备是否满足工程需要。 5)检查质检员,施工员,试验员等现场管理人员是否到岗,并核对人员。 6)检查钢筋及预埋管线等隐蔽工程各方签字是否齐全。 7)检查《混凝土浇筑申请书》是否报送项目监理部。 8)检查是否已进行施工方案交底。 2.对施工过程进行监理

旁站监理记录填写要求

旁站监理记录填写要求 旁站监理从词义上解释,是指在项目施工过程中,监理人员在一旁守候、监督施工操作的做法。监理公司在施工阶段监理过程中要进一步发挥好旁站作用,要规范旁站行为,切实提高工程的实效,保证工程质量,这跟所有的监理公司都有直接关系。旁站监理是监理企业进行质量控制的一个重要手段。因此,为了杜绝不规范行为的发生,监理企业应将旁站作为质量控制的一个重要手段。那监理旁站记录填写有哪些要求? 一:应当旁站的关键部位或关键工序 在基础工程方面包括:土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装; 在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。 上述这些都是施工难度大,技术要求高,难以检查,出现问题后难以处理的关键部位或关键工序。因此真实、准确、书写工整规范地记录好旁站监理记录,对于每一位监理人员来说至关重要,同时也是工程实施中监理工作的原始记录和最真实的工作依据,是监理档案资料的重要组成部分。 二、旁站监理记录的编写方法 (一)基本情况 包括工程名称、编号、日期及气候、工程地点、旁站监理的部位或工序、旁站监理开始时间、旁站监理结束时间。 编号要合理确定,方便整理和查找。如采用2002102802,表示2002年10月28日发生在02部位或工序的一份旁站监理记录,这样可以一目了然,不易混淆。旁站监理记录表最好定期(如一个月)进行整理装订,方便日后使用和管理。 气候包括阴、晴、雨、雪和温度变化(最高气温、最低气温)、风力。准确的天气情况,可以让监理人员判断旁站监理部位是否具备天气条件或根据天气情况要求施工单位采取相应的作业措施。天气温度对混凝土及砂浆强度的增长速度有明显影响,而下雨则会影响砂、石的含水率关系到混凝土、砂浆的配合比,进而影响其强度,所以认真记录天气情况是相当重要的一环。 旁站监理的部位或工序应写清所在部位的线、标高,或某一分部(子分部)工程、分项工程、检验批。 (二)施工情况

旁站监理的关键部位、关键工序

目录 关键部位、关键工序旁站监理工作方案 (2) 一、土建及装饰组须旁站监理的重要部位、关键工序清单 (2) 1、混凝土灌注桩(钢筋笼) (2) 2、地下结构及防水 (2) 3、混凝土结构 (3) 4、砌体结构 (3) 5、钢结构 (4) 6、涂膜防水施工 (4) 7、装饰装修工程 (4) 8、其他 (5) 二、水电弱电组须旁站监理的重要部位、关键工序清单 (5) 1、建筑给排水工程 (5) 2.建筑电气工程 (5) 三、本工程主要的特殊过程、部位、工序一览表 (6) 旁站监理方案 (7) 一、工程概况 (7) 二、监理工作范围 (10) 旁站监理工作目标 (10) 1、监理服务质量目标 (10) 2、质量控制目标 (10) 3、分项、分部工程目标 (10) 4、投资控制目标 (11) 5、进度控制目标 (11) 三、编制依据 (11) 四、本工程旁站监理的关键工序、重点部位 (13) 五、旁站监理记录 (13) 六、旁站监理的监理措施及方式 (14)

关键部位、关键工序旁站监理工作方案 在工程施工实施阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。主要包括:混凝土灌注桩(钢筋笼)、土方开挖及回填、承台、地下室底板及后浇带、结构混凝土浇筑、防水混凝土浇筑、防水层施工、梁柱节点钢筋隐蔽过程、预应力张拉、装配式结构安装、钢结构安装、机电弱电设备安装调试、试压、室外管线沟槽开挖及敷设等。在本工程中具体须旁站监理关键部位、关键工序清单如下 一、土建及装饰组须旁站监理的重要部位、关键工序清单: 1、混凝土灌注桩(钢筋笼) (1)桩基定位测量及试桩施工; (2) 钢筋笼施工; (3)混凝土的配制与浇筑; (4)见证取样试件、试块的留置; (5)桩位平面图测量; (6)桩基检测;压桩和补桩施工; 2、地下结构及防水 (1)地下结构施工 (2)防水混凝土、水泥砂浆的制作; (3)见证取样试件、试块的留置;

旁站监理部位

旁站监理方案 本方案是根据建设部和本工程特点编制的。因施工图尚未完成,待施工图完成后再根据实际情况做必要的调整。 1旁站监理组织形式 1.1、旁站监理方案由总监理工程师根据相关法规和本工程特点组织专业监理工程师编制并监督执行。国网工程监理需要旁站的作业工序及部位

安全监理需要旁站的作业工序及部位 一、输电线路工程 输电线路工程以下重要及危险作业工序及部位(包括但不限于)应进行旁站监理: (一)基础阶段:高边坡开挖,深坑基础掏挖(超过 3 米时),易坍塌等特殊基础开挖、支护,重要爆破炸药填装等。 (二)组塔阶段:高塔组立,临近带电体施工,特殊地形铁塔组立。(三)架线阶段:带电搭设或拆除跨越架(架体平齐带电线路至封顶阶段),特殊施工方式(飞艇、动力伞等)展放导引绳,导引绳通过铁路、高速公路、不停电跨越架及通航江河等。 二、变电站工程 变电站工程以下重要及危险作业工序及部位(包括但不限于)应进行旁站监理: (一)土建工程:高边坡及深坑基础开挖和支护,基坑开挖放炮,大体积混凝土浇筑,框架梁柱混凝土浇筑,悬崖部分混凝土浇筑,大型构件吊装,脚手架、升降架安装拆卸等。 (二)安装工程:超高、超宽、超长物件装卸、吊装,变压器吊罩、抽芯检查、干燥及耐压试验,主要电气设备耐压试验,电气设备送电试验,高压带电作业及临近高压带体作业等。 (三)起重作业:两台及以上起重机联合抬吊,移动式起重机临近带电体作业等。

质量旁站监理的关键部位和工序 以下工程关键部位和工序(不限于)、监理单位应进行旁站监理:一、输电线路工程: 1.基础阶段:灌注桩钢筋笼入孔;混凝土浇筑; 2.立塔阶段:大跨越铁塔组立;铁塔接地线焊接及敷设。 3.架线阶段:导地线压接、OPGW光缆接续、特殊跨越施工、导线展放(张力场)。 二、变电站工程: 1.土建工程:重要设备基础、建筑物、道路、高边坡的土方回(换)填,桩基础混凝土浇筑,防水保温层施工,主体混凝土浇筑,大体积混凝土浇筑,重要设备基础混凝土浇筑,大型构架吊装,穿墙和穿板的防水套管安装。 2.电气安装工程:主变压器和高压电抗器就位、器身检查、套管安装、耐压及局放试验。GIS 设备组装与耐压试验、接地网测试、高压电缆头制作与耐压试验等。

监理旁站记录表填写范例(整理).doc

监理旁站记录填写范例 (共6个工序范例) 填写说明: 1. 为规范各监理人员的旁站记录填写工作,确保旁站记录如实、全面反映旁站工程的施工全过程,结合现场检查旁站记录中经常出现的问题,就常见的关键工序旁站记录编制了记录内容和格式范例,并采用填空形式进行,供大家参考。 2. 各监理项目部可结合本管段内工程实际, 把旁站记录编制成填空格式, 印发监理人员在现场进行旁站记录,既可以减少现场监理人员的重复填写, 又保证填写内容全面。 3. 有关栏目填写说明 工程项目名称:宁启复线电化工程; 施工合同段:NQFX-×; 编号:根据监理项目部规定编制; 日期:应据实填写,应和监理日记和施工日记互相吻合; 气候:据实填写; 工程地点:×××桥段(隧道、路基); 旁站监理部位或工序:要表明具体部位,如: ×墩×号桩基混凝土灌注(DK××+××)、×号墩承台混凝土灌注(DK××+××)、×号墩身混凝土灌注(DK××+××)、×部位混凝土灌注(DK××+××); 旁站监理开始时间和旁站监理结束时间:要据实填写到几点几分; 施工情况和监理情况:按范例格式填空,如需增加内容,在填空后面自行填写; 发现问题、处理问题和备注:要如实填写,如没有,则打斜杠“/”,不得空白。

旁站监理记录表(桥梁桩基混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

旁站监理记录表(桥梁承台混凝土灌注)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

宁启复线电化工程 旁站监理记录表(桥梁墩身混凝土灌注)(TB2) 工程项目名称:施工合同段:编号:

宁启复线电化工程 旁站监理记录表(预制箱梁混凝土)(TB2)工程项目名称:施工合同段:编号:

重点部位旁站监理工作规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A43012 重点部位旁站监理工作规定标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

重点部位旁站监理工作规定标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 范围 本文件规范了工程建设旁站监理的职责、内容和要求。 本文件适用于工程监理项目部旁站监理的管理工作。 2 引用文件和术语 2.1 引用文件 《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013) 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)

《国家电网项目部输变电工程建设监理管理办法》国网(基建3)190-2015 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质(2009)87号)。 2.2 术语 旁站监理:监理人员在规定的旁站监理点施工作业现场,在关键部位或关键工序施工过程中,由监理人员在现场进行的监督活动。 3 职责 3.1 总监理工程师/总监代表监督、检查和协调各专业旁站监理的执行情况。 3.2 专业监理工程师依据本办法制定本专业的旁站见证点和监理要求。 4 控制程序 4.1 旁站点的设立

旁站监理要求措施和方法

旁站监理控制措施和方法 一、保证旁站监理措施: 旁站监理作为提高工程监理实施、保证工程质量的有效措施,建设部于2002年7月17日出台了《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》,使旁站监理工作进入了制度化、规范化,为了做好项目的关键部位、工序的旁站监理工作,特制定下列措施: 二、旁站监理的依据: 1、建设工程有关法律、法规。 2、技术标准、规范、规程。 3、建设工程监理合同、建筑工程施工合同。 4、经批准的设计文件(图纸、设计说明等)。 三、旁站监理的部位: 1、基础工程方面:基坑支护,基础结构混凝土的浇筑,防水层细部构造处理,土方回填,定位放线,材料的见证取样,隐蔽工程的隐蔽过程。 2、主体工程方面:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,装配式结构安装,定位放线、沉降观测,材料的见证取样,防水层细部构造处理,新技术、新工艺、新材料、新设备安装实验过程,其它所有隐蔽工程的隐蔽过程。 3、装饰、安装等工程方面:厨卫间及屋面防水的蓄水试验过程,排水管灌水、通水试验过程,绝缘、接地电阻测试过程,其他设备、管道的调试、试压过程及设备运行过程。其他监理应旁站的部位。 四、旁站监理的措施:

1、制定出旁站监理人员的分工表 2、制定旁站监理人员的职责 ①检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况; ②在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况; ③检查现场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验; ④做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。 3、明确旁站监理的工作内容 ①是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工。 ②是否使用合格的材料、构配件和设备。 ③施工单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗。 ④施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求,特殊操作人员是否持证上岗。 ⑤施工环境是否对工程质量产生不利影响。 ⑥施工过程是否存在质量和安全隐患,对施工过程中出现的较大质量问题或质量隐患,旁站人员采用照相手段予以记录。 4、明确旁站监理的程序 ①对旁站监理人员进行旁站技术交底、配备旁站监理设施。 ②对施工单位人员、机械、材料、施工方案、安全措施及上一道工序