1.按照楼宇自动化技术的语言,DCS定义为:采用分散控制集中操作、分级管理、分而自治和综合协调的设计原则,把系统从上到下分为分散过程控制级、集中操作监控级,综合信息管理级,形成分级分布式控制。

2.安全防范系统典型的系统包括什么?安全防范包括人力防范、技术防范和实体(物理)防范三个范畴。

3.火灾自动报警系统的保护对象划分原则分为特级、一级和二级。

4.安全防范有三个基本要素安全防范有三个基本要素:探测、延迟与反应。

5.根据火灾探测器探测火灾参数的不同,可以划分为哪些种类?按探测火灾参数分类根据火灾探测器探测火灾参数的不同,可以划分为感温、感烟、感光、气体和复合式等几大类。

6.安防监控系统的结构层分为哪些层次?1. 表现层2. 控制层3. 处理层4. 传输层5. 执行层6. 支撑层

7. 采集层

7.任何物质发生燃烧都必须具备以下三个条件?任何物质发生燃烧都必须具备以下三个条件:可燃物、氧化剂和温度(引火源)。

8.接视频监控系统设备-摄像机按功能分类①视频报警摄像机:在监视范围内如有目标在移动时,就能向控制器发出报警信号。②广角摄像机:用于监视大范围的场所。③针孔振摄像机:用于隐蔽监视局部范围。

9.感烟火灾探测器按照其工作原理又可分为哪些种类?减光型(应用

烟雾粒子对光路遮挡原理——和散光型(应用烟雾粒子对光散射原理)两种。

10.每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于(30m),手动火灾报警按钮宜设置在(公共活动场所的出入口处)。

11.手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时,起底边距地高度宜为(1.3~1.5m),且应有明显的标志。

12.从多方面简述智能建筑的含义。

13.举例说明火灾的分类A类火灾:指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。

如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。

14.B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体火灾。

如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。

15.C类火灾:指气体火灾。

如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。

16.D类火灾:指金属火灾。

指钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等

17.简述楼宇供配电综合自动系统是shu P3

18.按照国家(火灾自动报警系统设计规范)的规定一级火灾自动报警系统保护对象的划分原则是什么?

1. 建筑高度不超过100m的高层民用建筑

2. 一类建筑建筑

高度不超过24m的民用建筑及建筑高度超过24m的单层公共建筑1.200床及以上的病房楼,每层建筑面积1000平方米及以上的门诊楼;2.每层建筑面积超过3000平方米的百货楼、商场、展览楼、高级旅馆、财贸金融楼、电信楼、高级办公楼;

3.藏书超过100万册的图书馆、书库;

4.超过3000座位的体育馆;

5.重要的科研楼、资料档案楼;

6.省级(含计划单列市)的邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼;

7.重点文物保护场所;

8.大型以上的影剧院、会堂、礼堂

19.简述JTY-GD-G3智能光电感烟探测器工作原理)JTY-GD-G3智能光电感烟探测器

JTY-GD-G3智能光电感烟探测器是采用红外线散射的原理探测火灾。

在无烟状态下,只接收很弱的红外光,当有烟尘进入时,由于散射的作用,使接收光信号增强;当烟尘达到一定浓度时,便输出报警信号。为减少干扰及降低功耗,发射电路采用脉冲方式工作,以提高发射管的使用寿命。该探测器占一个节点地址,采用电子编码方式,通过编码器读/写地址。

20.按照国家(火灾自动报警系统设计规范)的规定哪些场所宜选择点型感烟探测器,哪些场所不宜选择火焰探测器

下列场所宜选择点型感烟探测器:

7.2.2.1 饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等;

7.2.2.2 电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等;

7.2.2.3 楼梯、走道、电梯机房等;

7.2.2.4 书库、档案库等;

7.2.2.5 有电气火灾危险的场所。

符合下列条件之一的场所,不宜选择火焰探测器:

7.2.8.1 可能发生无烟焰火灾;

7.2.8.2 在火焰出现前有浓烟扩散;

7.2.8.3 探测器的镜头易被污染;

7.2.8.4 探测器的“视线”易被遮挡;

7.2.8.5 探测器易受阳光或其他光源直接或间接照射;

7.2.8.6 在正常情况下有明火作业以及X射线、弧光等影响。

21.详细说明智能建筑中的4C技术(书上P3 有可能不对上网查一下吧不太确定答案老师就说书上有我也没找到)

22.安全防范基本概念所谓安全技术防范是指以安全技术防范产品和基础防护设施为手段,以人力防范为基础,包括预防入侵、盗窃、抢劫、破坏、爆炸等违法犯罪和重大政治事故,维护社会治安的技术防范措施。目前所包括的技术领域主要有:防爆炸、安全检查、防盗(劫)报警、出入口控制、电视监控及其相应的安全防范系统工程等。23.在对讲门禁及室内安防系统中根据下面的管理中心及接线端子图

画出管理中心机与联网器的接线图,说明个端子的用途。

24.为了提高安全防范系统的有效性对重要防护目标一般采用“层次设防”的措施其主要内容是什么?为了提高安全防范系统的有效性对重要防护目标一般采用“层次设防”的措施:

第一层为“周界防范”如高墙,栅栏等加装电子周界防范报警设施如振动电缆、泄漏电缆、主动红外等报警设备,一旦有人破坏或穿越时能及时发出报警信息。

第二层为“入口控制”,如门窗及人可以出入处加装控制设施,使用IC卡或生物识别技术控制的电子锁。

第三层为“空间报警”如各种能探测人体移动的探测器有红外、微波、超声等移动报警,也有将以上两种技术组合在一起的双鉴报警器(用以减少误报警)。

第四层为“重点防范”,如保险库、保险箱加装振动、位移等探测器和IC卡或生物识别技术控制的电子锁。

25.简述CCD摄像机工作原理利用CCD这种耦合器件由光—电—光的这种转换原理,通过半导体集成电路制造工艺制成的固体摄像器件。通过光强照射在加有外加驱动时钟脉冲电压驱动下的CCD光敏面上完成电荷注入、电荷转移、电荷输出实现视觉信息的获取、保留、传输的仪器

26.画图说明视频监控系统的组成火灾自动报警系统工作原理(P197图7-7)

27.简答报警区域和探测区域报警区域将火灾自动报警系统的警戒

范围按防火分区或楼层划分的单元。探测区域 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。

28.画图说明停车场管理系统结构示意图

29.在对讲门禁及室内安防系统中根据下面的管理中心机接线端子图画出管理中心机与联网器的接线图,说明个端子的用途

停车场管理系统 系统结构示意服务器 传输模块 读卡器 读卡器 挡车器

挡车器 环路检测器

(落挡臂) 停车场控制器1 LED

大屏幕显LED 大屏幕显出口1 入口1 RS485 RS232

RS232

wiegand wiegand RS485 RS232 环路检测器 (防砸车) 环路检测器 (落挡臂)

环路检测器 (防砸车) 传输模块 传输模块 RS485

摄像头 摄像头 RS485 出口2

入口2 停车场

控制器2

RVV2x0.5

RVV5x0.3

SYV75-5

Cat5 (or RVVP5X0.5)

RVV3x0.5

环路检测器 (启动出卡片 ) 出卡器 客户机

?图像存于服务器中

亮度对比度

音量

电源

管理中心机

联网器

图2-5管理中心机与联网器接线图

楼宇自动化控制系统简介

楼宇自动化控制系 统简介

楼宇自动化控制系统简介 一、概述 智能建筑(Inteiligent Buildings)是建筑技术与计算机信息技术相结合的产物,是信息社会与经济国际化的需要。智能建筑主要有楼宇自动化控制系统( BAS)、通信自动化系统(CAS)和办公自动化系统(OAS)三大系统组成。本章主要是对楼宇自动化控制系统( BAS)作有关的论述。智能建筑往往是从楼宇自动化控制系统开始。智能建筑内部有大量的电气设备,如:环境舒适所需要的空调设备、照明设备及绘排水系统的设备等,这些设备多而散:多,即数量多被控制、监视、测量的对象多,多达上百到上万点;散,即这些设备分散在各层和角落。如果采用分散管理,就地控制,监视和测量难以想象。为了合理利用设备,节省能源,节省人力,确保设备的安全运行,自然地提出了如何加强设备的管理问题。 在90年代的今天,随着计算机技术和信息技术突飞猛进的发展。对大楼内的各种设备的状态监视和测量不再是随线式,而是采用扫描测量。系统控制的方式由过去的中央集中监控,转而由高处理能力的现场控制器所取代的集—散型控制系统,中央机以提供报表和应变处理为主,现场控制器以相关参数自动控制相关设备,来达到控制目的。对建筑设备用计算机管理系统来代替操

作人员,或作其补充措施,是一种自然发展。自动控制技术经过简单的机械控制器控制、常规仪表控制,进入一个崭新的阶段——计算机控制。 二、楼宇自动化控制系统的构成 近年来国内高层建筑不断兴建,它的特点是高度高、层数多、体量大。面积可达几万平方米到几十万平方米。这些建筑都是一个个庞然大物,高高的耸立在地面上,这是它的外观,而随之带来的内部的建筑设备也是大量的。为了提高设备利用率,合理地使用能源,加强对建筑设备状态的监视等,自然地就提出了楼宇自动化控制系统。 楼宇自动化控制系统能够自动控制建筑物内的机电设备。经过软件,系统地管理相互关联的设备,发挥设备整体的优势和潜力,提高设备利用率,优化设备的运行状态和时间(但并不影响设备的工效),从而可延长设备的服役寿命,降低能源消耗,减低维护人员的劳动强度和工时数量。最终,降低了设备的运行成本。 (1)管理的目的

楼宇自动化考试题目及答案

1.智能大厦的3A是指楼宇自动化、办公自动化、通信自动化 2.在BA系统中,照明设备一般包括时间表控制模式,情景切换控制模式,动态控制模式,远程强制控制模式,联动控制模式。 3.集散控制系统的体系特征是功能分层,他充分反映了DCS的分散控制、集中管理的特点。 4.冷吊顶系统的工作原理是利用热辐射原理对室内的空气温度进行调节。 5.所谓工程界面的确定是明确各子系统的功能及相应之间的接口界面,各供应商的职责,以确保系统集成。 6.最基本的防盗报警系统是由多个入侵探测器加上一个报警主机构成的。 7.BACnet协议最根本的目的是要提供楼宇自控系统实现互操作的方法。 8.智能建筑供电系统的主接线一般采用双电源进线。 9.综合布线系统传输介质包括:双绞线、同轴电缆、光纤。 10.在楼宇自控系统中所有的DDC工作站的工作电源都应由BA系统监控中央站的UPS 供电。 11.综合布线系统是由工作区子系统、水平子系统、电信间子系统、干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统六个子系统组成。 1.OPC技术意为过程控制中的对象嵌入技术,是一项工业技术规范与标准√ 2.加湿器的目的是为了给大楼房间提供一种降温手段 X 3.楼宇安全防范技术工程按风险等级或建筑规模大小划分工程规模 X 4.进行楼宇调配点设计时,应尽量将变电所设在几何中心 X 5.楼宇自动化包含了办公自动化、通信自动化、消防自动化 X 6.IBMS和BMS是一个系统的两个说法√ 7.冷吊顶系统的工作原理是利用-------- X 8.风门执行器主要是控制新风机组或空气处理机的各类风阀的开度大小√ 9.多线制系统中 X 10.火灾报警控制器按系统连线方式分多线制和总线制√ 1、现场控制器采用模块化结构,在电源模块中,为控制器提供的工作电压为多少。D A、9VDC B、18VDC C、24VAC D、24VDC

楼宇自动化考试复习题

《楼宇自动化》模拟试题 一、单项选择题 1、()表现了电气工程的供电方式、电能输送、分配控制方式,从中可以看出工程的概况。 A.电气系统图B.电气平面图 C.电气原理图D.设备布置图 2、目前我国典型建筑供配电系统最常采用的主结线方式是()。 A.一备一用 C.双电源+自备发电机B.同时供电D.高供低备 3、对工程图进行分析时,一般从电源进线开始,按照()的方向。 A.从上到下B.从左到右 C.从右到左D.电能流动 4、在照明安装中,属于事故照明的是()。 A.局部照明B.疏散照明 C.混合照明D.一般照明 5、对于住宅建筑照明,起居室、卧室的照度通常设为()。 A.25-50Lx B.30-75Lx C.50-100Lx D.15-30Lx 6、五层照明平面图中的管线敷设在()地板中;五层动力平面图中的管线则敷设在()楼板中。 A.五层,五层B.六层,五层 C.六层,四层D.五层,四层 7、下列给排水系统控制方式中属于非恒压即非匹配式给水的是()。 A.重力给水系统C.水泵直接给水系统B.并联气压给水系统D.以上答案都不正确 8、消防联动控制装置的控制电源的电压一般为()。 A.380V B.220V C.12V D.24V 9、下列设备中不属于压缩式制冷系统主要组成部分的是()。 A.压缩机B.冷凝器C.吸收器D.蒸发器

10、全频道系统理论上可以容纳()个标准频道。 A.58 B.68 C.79 D.88 1.A 2.C 3.D 4.B 5.B 6.C 7.A 8.D 9.C 10.B 11、()是表示电气设备、装置与线路平面布置的图纸,是进行电气安装的主要依据。 A.电气系统图B.电气平面图 C.电气原理图D.设备布置图 12、供电系统的主结线方式主要有()种。 A.一B.二 C.三D.四 13、配电屏正确的操作顺序是()。 A.断电时,先断开断路器后断开隔离刀开关B.断电时,先断开隔离刀开关后断开断路器C.送电时,先合上负荷开关再合上断路器D.送电时,先合上断路器再合上隔离刀开关14、下列选项中不属于应急照明的是()。 A.备用照明B.疏散照明 C.障碍标志灯D.安全照明 15、办公型建筑照明的照度值通常设为()。 A.30-75Lx B.50-100Lx C.75-200Lx D.300-500Lx 16、四层照明平面图中的管线敷设在()地板中;四层动力平面图中的管线则敷设在()楼板中。 A.四层,四层B.五层,三层 C.五层,四层D.四层,三层 17、下列给排水系统控制方式中不属于恒压即匹配式给水的是()。 A.重力给水系统C.水泵直接给水系统B.并联气压给水系统D.以上答案都不正确 18、从一个防火分区的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离应不大于()。 A.20m B.25m C.30m D.35m 19、下列设备中不属于溴化锂吸收式制冷系统主要组成部分的是()。

楼宇自动化试卷(A)配答案

学号学生姓名班级考试日期成绩 一、选择题(10×2分=20分) 1.楼宇自动化系统,或称建筑设备自动化系统的英文缩写。( C )(单选) A、SCC B、BAC C、BAS D、AGC 2.楼宇自动化系统主要是针对哪种空调系统进行监控。( A )(单选) A、集中式中央控制系统 B、窗式空调 C、局部空调 D、柜式空调 3、下面哪个不属于可视对讲系统? ( D ) (单选) A、主机(门口机) B、分机(室内机) C、不间断电源 D、大门 4、LAN通过以下哪项就可以实现与互联网和各种广域计算机网的连接( B ) (单选) A、调制解调器 B、网关/路由器 C、中继器 D、网桥 5、下面哪个属于综合布线系统优势( ABCD ) (多选) A、低廉的运行花费 B、便于重新安装 C、高效性 D、经济性 6、巡更系统的功能要求有以下哪几个方面( ABCD ) (多选) A 、巡更系统必须可靠连贯动作,停电后应能24h工作 B、备有扩展接口,应配置报警输入接口和输入信号接口 C、有与其他子系统之间可靠通信的联网能力,具备网络防破坏功能 D 、应具备先进的管理功能,主管可以根据实际情况随时更改巡更路线及巡更次数,在巡更 间隔时间可调用巡更系统的巡更资料,并进行统计、分析和打印等 7、智能化楼宇的供电接地系统宜采用TN-S系统,按规范宜采用一个总的共同接地装置(统一接地体)。统一接地系统可利用大楼的桩基钢筋,并用40mm×4mm镀锌扁钢将其连成一体作为自然接地体。根据规范,该系统与防雷接地系统共用,其接地电阻应小于等于(A)(单选) A、1 Ω B、2Ω C、0.5Ω D、10Ω 8、闭路电视监控系统是电视技术在安全防范领域的应用。一般来说,基本的闭路电视监控系统依功能结构可分为( ABCD )(多选) A、摄像 B、传输 C、控制 D、显示与记录 9、镜头成像质量的内在指标是镜头的光学传递函数与畸变,一般以空间分辨率表示即以每毫米能够分辨的黑白条纹数为计量单位,计算公式为( A ) A、镜头分辨率N=180/画幅格式的高度 B、镜头分辨率N=360/画幅格式的宽度 C、镜头分辨率N=180/画幅格式的宽度 D、镜头分辨率N=360/画幅格式的高度 10、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92,简称“规范”)有以下一些硬性规定:“走道、大厅、餐厅等公众场所,扬声器的配置数量,应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过( C )米。(单选) A、10 B、20 C、15 D、18 二、填空题(10×2分=20分) 1、智能建筑系统的组成按其基本功能可分为三大块,即“3A”系统。“3A”具体是指楼宇自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统。 2、温度控制器是楼宇自控中常用的控制器它主要用来检测现场的温度,一般是由感温元件、控制电路、信号输出等三部分组成。 3、照明与动力监控系统是对整个大厦的照明设备进行集中的管理控制,该系统包括大厦各层的照明配电箱、事故照明配电箱和动力配电箱。 4、给水排水监控系统是智能大厦中的一个重要系统,它的主要功能是通过计算机控制及时地调整系统中水泵的运行台数,以达到供水量和需水量、来水量和排水量之间的平衡,实现泵房的最佳运行,实现高效率、低能耗的最优化控制。BAS给排水监控对象主要是水池、水箱的水位和各类水泵的工作状态。 5、在安全防范系统中,按警戒范围分类探测器可分为点型探测器,线型探测器,面型探测器,空间型探测器。 6、电梯的控制方式可分为层间控制、简易自动控制、集选控制、有/无司机控制以及群控等。对于大厦电梯,通常选用群控方式。 7、智能停车场系统按其所在环境不同可分为内部智能停车场管理系统和公用智能停车场管理系统两大类。 8、雷电波入侵智能建筑的形式有两种,一种是直击雷,另一种是感应雷。感应雷入侵电子设备及计算机系统主要有以下三条途径雷电的地电位反击电压通过接地体入侵、由交流供电电源线路入侵、由通信信号线路入侵。 9、门禁控制系统一般由出入口目标识别子系统、出入口信息管理子系统和出入口控制执行机构三部分组成。 10、微波探测器是利用微波能量的辐射及探测技术构成的报警器,按工作原理的不同又可分为微波移动报警器和微波阻挡报警器两种。 三、名词解释(4×5分=20分) 1、智能建筑:智能建筑系统是指利用系统集成方法,将智能计算机技术、通信技术、信息技术与建筑艺术有机结合,通过对设备的自动监控,对信息资源的管理和对使用者的信息服务及其与建筑的优化组合,(3分)所获得的投资合理,适合信息社会需要,并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的建筑物。(1分) 2、办公自动化:指办公人员利用先进的科学技术,不断使人的办公业务活动物化于人以外的各种设备中(2分),并由这些设备与办公室人员构成服务于某种目标的人——机信息处理系统,以达到提高工作质量、工作效率的目的(2分)。 3、门禁系统:所谓的出入口控制就是对出入口的管理(1分)。该系统控制各类人员的出入以及他们在相关区域的行动,通常被称作门禁系统2(分)。其控制的原理是:按照人的活动范围,预先制作出各种层次的卡或预定密码。在相关的大门出入口、金库门、档案室门和电梯门等处安装磁卡识别器或密码键盘,用户持有效卡或输入密码方能通过和进入(1分)。 4、视频切换器:在闭路电视监视系统中,摄像机数量与监视器数量的比例在2:1到5:1之间,为了用少量的监视器看多个摄像机,就需要用视频切换器按一定的时序把摄像机的视频信号分配给特定的监视器,这就是通常所说的视频矩阵(2分)。切换的方式可以按设定的时间间隔对一组摄像机信号逐个循环切换到某一台监视器的输入端上,也可以在接到某点报警信号后,长时间监视该区域的情况,即只显示一台摄像机信号。切换的控制一般要求和云台、镜头的控制同步,即切换到哪一路图像、就控制哪一路的设备(2分)。

楼宇自动化控制

楼 宇 自 动 化 系 统(BAS ) 楼宇自动化控制主要包括一下几部分 ? 1 供配电监控系统 ? 2 照明监控系统 ? 3 暖通空调监控系统 ? 4 给排水监控系统 ? 5 电梯与停车场监控系统 ? 6 防雷与接地系统 1.1 楼宇自动化控制技术基础 高/低压配电设备报系统参数检测变压器工作状态应急供电设备功率因数自动补偿给水设备监控排水设备监控污水处理系统水位检测锅炉设备监控电梯运行监控停车场监控停车场收费系统设备联动控制紧急广播系统 自动监测系统自动排烟系统自动灭火系统 分区控制定时控制事故照明艺术照明自动照明空调机组监控冷热机组监控空气处理系统通排风监控环境检测防盗报警监控巡更对讲系统闭路电视门禁控制周界设防系统 收费管理财务管理信息管理报表管理统计分析

图 1.1 ?假设控制中心是大脑,布线系统是血液神经系统,则建立在自动化控制技术基础之上的各类传感器和控制器就是手脚关节。通过这些自动化单元,可以获得被测对象有关物理、化学性质信息,并根据这些信息对被测对象进行控制。如传感器、可编程序控制器(PLC)、变送器等。 ?1.1.1 传感器 ?1.楼宇自控中常用的传感器有下列几种: ?(1) 温度传感器

?温度传感器是用来测量水管或风管中介质的温度,以此来控制相应的水泵、风机、阀门和风门等执行元件的开度。 ?(2) 湿度传感器 ?湿度传感器用于测量风道中介质的湿度,以此来控制相应的加湿阀的开度。 ?(3) 压力或压差传感器 压力或压差传感器主要用来检测水管或是风管中的压力和压差,以此来控制相应的变频器以调整水泵或风机的转速,或是调节比例阀门的开度。 ?(4) 流量传感器 流量传感器主要是检测水系统中液体的流量,以此来控制相应水泵阀的数量。 ?传感器通常用来控制模拟量,其输出模拟量是0~10 V或是4~20 A。它们的结构是传感器和变送器的组合。 ?BAS中有时还会用到许多其他类型的特殊传感变送器,如用来检验空气中二氧化碳、一氧化碳浓度等的传感器,用来检测电网中电流或电压的电流电压传感器,用来检测环境明暗程度的照度传感器,还有一些是组合型的传感器,如空气品质传感器、功率因素变送器等。 1.1.2楼宇自控中常用的控制器,控制器是用来调节输出开关量:

楼宇自动化作业

楼宇自动化作业 学生学号: 08510328 学生XX:姜延龙 专业班级:自动0803

XX化工学院 Jilin Institute of Chemical Technology

浅谈智能建筑 一、智能建筑的定义及组成 1、智能建筑的定义 修订版的国家标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)对智能建筑定义为“以建筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境”。 2、智能建筑的组成 智能建筑主要由三部分组成,即:楼宇自动化系统、通信网络系统和办公自动化系统。 ①楼宇自动化系统(BAS) 楼宇自动化系统实现建筑物(群)内的各种机电设备的自动控制,包括供暖、通风、空气调节、给排水、供配电、照明、电梯、消防、保安、车库管理等。通过信息网络组成分散控制、集中监视与管理的监控管理一体化系统,实时检测、显示设备运行参数;监视、控制设备运行状态;根据外界条件、环境因素、负载变化情况自动调节各种设备,使其始终运行于最佳状态;自动实现对电力、供热、供水等能源的调节与管理;提供一个安全、舒适、高效而且节能的工作环境。 ②通信网络系统(S) 通信网络系统用来保证建筑物(群)内、外各种通信联系畅通无阻,并提供网络支持能力。实现对话音、数据、文本、图像、电视及控制信号的收集、传输、控制、处理与利用。通信网络包括:以数字程控交换机(PABX)为核心的、以话音为主,兼有数据与传真通信的网,连接各种告诉数据处理设备的计算机局域网(LAN)、计算机广域网(WAN)、传真网、公用数据网、卫星通信网、无线网和综合业务数字网(ISDN)等。借助这些通信网络可以实现建筑物(群)内外、国内外的信息互通、资料查询和资源共享。我们也把通信网络系统称为通信自动化系统(CAS)。 ③办公自动化系统(OAS) 办公自动化系统是服务于具体办公业务的人机交互信息系统。办公自动化系统由多功能机、高性能传真机、各类终端、PC、文字处理机、主计算机、声像存储装置等各种办公设备、信息传输与网络设备和相应配套的系统软件、工具软件、应用软件等组成。综合型智能大楼的办公自动化系统、一般包括两大部分:一是服务于建筑物本身的办公自动化系统,如物业管理、运营服务等公共管理、服务部分;二是用户业务领域的办公自动化系统,如金融、外贸、政府部门等专用的办公系统。总之,办公自动化系统是应用计算机技术、通信技术、多媒体技术和行为科学等先进技术,使人们的部分办公业务借助与各种办公设备,并由这些办公设备与办公人员构成服务于某种办公目标的人机信息系统。 二、智能建筑的功能

楼宇自动化重点答案解析

第一章 1、智能建筑的3A技术 答:楼宇自动化系统,通信自动化系统,办公自动化系统。 2、智能建筑使用的4C技术。 答:现代计算机技术,现代控制技术,现代通信技术,现代图形技术。 第二章 1、传感器、变送器的作用。 答:传感器的作用是在测量过程中将物理量、化学量转变成电信号。 变送器的作用是把传感器得到的电信号再转变成标准的电信号。 2、楼宇自动化常用的控制器有哪些,作用是什么? 答:楼宇中常用的控制器有: (1)温度控制器:主要用于测量室温度,以此控制风机盘管冷、热水阀的启停。 (2)湿度控制器:主要用于室湿度检测,以此来控制加湿阀的启停。 (3)防霜冻保护开关:主要用来检测新风机组或空气处理机中的盘管温度,当温度底于某一设定值时,系统自动关闭风机和新风阀门,同时打开热水电动二通阀来防止盘管的冻结。 (4)压差开关:主要用来检测新风机组或空气处理机中的滤网,当滤网发生堵塞里,装在滤网两端的压差开关会发出报警信号。 (5)水流开关:主要用来检测管道是否有水的流动,通常就用于制冷站、热站、给排水等带有泵的系统中。 (6)液位开关:主要用来检测液体的液位,如清水池和污水池的液位。。 5、DCS系统的组成及各部分的功能。 答:DCS(集散控制系统)由现场控制站,操作员站,工程师站,管理计算机,系统网络和DCS的软件组成。 功能:(1)现场控制站作为系统的控制级,主要完成各种现场楼宇机电设备运行过程信号的采集、处理及控制,作为控制和操作同时进行。 (2)操作员站主要功能是显示各个现场站及不同的楼宇设备子系统的过程实时数据,同时对各个现场站发出改变设定值、改变回路状态及控制指令。 (3)工程师站功能类似于操作员站,但具有更多编程、调式功能,通常以笔记本电脑形式出现。 (4)管理计算机除具有实时监控外,主要进行管理功能。 (5)系统网络主要功能是中央监控计算机与DDC之间的通信和多台中央监控计算机与管理计算机之间的通信。 (6)DCS的软件包括控制软件包和操作显示软件包,主要功能是数据采集处处理 6、DCS系统的三级结构与两级网络。 答:三级结构: (1)现场控制级:DCS的基础层,向下直接面向工业对象,完成生产过程的数据采集、闭环调节控制、顺序控制等功能;向上与操作监控级进行数据通信。 (2)操作监控级:DCS的中间层,是面向现场操作员和系统工程师的,操作监视为主要任务,兼有部分管理功能。 (3)管理级:整个系统的中枢,完成生产管理和经营管理功能。 两级网络:过程控制网络、高级应用网络 7、FCS系统的基本思想。 答:(1)建立基于统一底层网络的开放系统; (2)取消DCS的输入/输出单元和控制站 (3)把DCS控制站的功能块分配给现场仪表,从而构成虚拟控制站、智能节点; (4)不同生产厂家的性能类似的设备可进行互换而实现互用。 8、DCS与FCS的异同点。 答:DCS与FCS的异同点如表:

楼宇自控_复习题+答案

楼宇自动化练习题 一、单项选择题(每题3分,共15题45分) 1.楼宇自动化系统,或称建筑设备自动化系统的英文缩写C A、SCC B、BAC C、BAS D、AGC 2.执行机构一般有几部分组成。D A、五部分 B、四部分 C、三部分 D、二部分 3.现场控制器采用模块化结构,在电源模块中,为控制器提供的工作电压为多少。D A、9VDC B、18VDC C、24VAC D、24VDC 4. 变风量系统有几部分组成。A A、2 B、3 C、4 D、5 5. 楼宇自动化系统主要是针对哪种空调系统进行监控。A A、集中式中央控制系统 B、窗式空调 C、局部空调 D、柜式空调 6. 过滤器维护报警采用哪种传感器。B A、温度传感器 B、压差传感器 C、冷冻开关 D、流量传感器 7. 电气符号图表示消防泵、喷淋泵。B A. B. C. D. 8. 火灾监控系统应在消防控制室设置专用接地板,当采用公用接地装置时,接地电阻是多少。D A. 大于4欧姆 B. 小于4欧姆 C.大于1欧姆 D. 小于1欧姆 9. 木材、棉、毛麻、纸张等引起的火灾,属于哪类火灾。D 类火灾类火灾C. D类火灾类火灾 10. 没有阴燃阶段的火灾场所宜选用那种探测器。D

A. 感温 B.可燃气体 C.感烟 D.感光 11. 可视对讲系统易采用哪种摄像机镜头。C A. 手动光圈定焦镜头 B.三可变镜头 C.自动光圈广角镜头 D.自动光圈电动变焦镜头 12. 按照国家标准,JB-QB-100型,属于那种报警控制器。A A.集中型 B.通用型 C.区域型 D.混合型 13. 探测器至空调送风口边的水平距离是多少。D A、小于 B、大于 C、小于1 D、大于 14. 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,安装在墙上距地面的高度多少米处,且应有明显的标志。A A. 1.5 B.C.D. 15. 消防电梯的行驶速度应按从首层到顶层的运行时间不超过多少秒计算确定。C A.120 B.80 C. 60 D.30 二、多项选择题(每题3分,共10题30分) 1.在楼宇自动化系统中,一般需要进行检测和控制的参量包括那些。ABCD A.压力 B.流量 C.温度 D.湿度 2.楼宇自动化系统可分为广义和狭义两种,其狭义的内容包括那些子系统。ABCD A.变配电子系统 B.照明子系统 C.空调与冷热源系统 D.给排水子系统 3. 控制系统也称为调节系统,其中三位调节系统由哪几种状态。ABC A.全开 B.中间 C.全闭 D.任意 4.常见的制冷站,冷水机组的冷水温度检测包括那些温度检测。CD A.机组进水口温度 B.机组出水口温度 C.集水器温度 D.分水器温度

【智能楼宇自动化专业技术工作总结】智能楼宇自动化技术

【智能楼宇自动化专业技术工作总结】智能楼宇自动化技术智能楼宇自动化专业技术工作总结 回眸过去,在xxx公司智能楼宇自动化工程师工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好楼宇自动化工程师岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我在智能楼宇管理师工作岗位上积极进取、勤奋学习,认真圆满地完成今年的智能楼宇管理师所有工作任务,履行好xxx公司自动化工程师工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定。现将工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:智能楼宇管理师 一、思想上严于律己,不断提高自身修养智能楼宇管理师 一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指导自己在岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在自动化工程师工作岗位,但我时刻关注国际时事和中央的精神,不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在工作岗位上认真贯彻执行中央的路线、方针、政策,尽职尽责,在岗位上作出对国家力所能及的贡献。智能楼宇管理师 二、工作上加强学习,不断提高工作效率智能楼宇管理师

时代在发展,社会在进步,信息技术日新月异。自动化工程师工作岗位相关工作也需要与时俱进,需要不断学习新知识、新技术、新方法,以提高岗位的服务水平和服务效率。特别是学习自动化工程师工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此,才能提高工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习岗位工作有关业务知识,并总结吸取前辈在工作岗位的工作经验,不断弥补和改进自身在工作岗位工作中的缺点和不足,从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。智能楼宇管理师 智能楼宇管理师回顾过去在工作岗位工作的点点滴滴,无论在思想上,还是工作学习上我都取得了很大的进步,但也清醒地认识到自己在岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上远不够深入,尤其是将思想理论运用到自动化工程师工作岗位的实际工作中去的能力还比较欠缺。在以后的岗位工作中,我一定会扬长避短,克服不足、认真学习工作岗位相关知识、发奋工作、积极进取,把工作做的更好,为实现中国梦努力奋斗。宇 智能楼宇管理师展望未来,在以后的工作中希望能够再接再厉,要继续保持着良好的工作心态,不怕苦不怕累,多付出少抱怨,做好自动化工程师的本职工作。同时也需要再加强锻炼自身的工作水平和业务能力,在以后的工作中我将加强与同事多沟通,多探讨。要继续

楼宇自动化考试题目及答案

1. 智能大厦的3A是指楼宇自动化、办公自动化、通信自动化 2?在BA系统中,照明设备一般包括时间表控制模式,情景切换控制模式,动态控制模式,远程强制控制模式,联动控制模式。 3. 集散控制系统的体系特征是功能分层,他充分反映了DCS的分散控制、集中管理的特点 4. 冷吊顶系统的工作原理是利用热辐射原 理对室内的空气温度进行调节。 5. 所谓工程界面的确定是明确 各子系统的功能及相应之间的接口界面,各供应商的职责,以确保系统集成。 6. 最基本的防盗报警系统是由多个入侵探测器加上一个报警主机构成的。 7. BACnet协议最根本的目的是要提供楼宇自控系统实现互操作的方法。 8. 智能建筑供电系统的主接线一般采用双电源进线。 9. 综合布线系统传输介质包括:双绞线、同轴电缆、光纤。 10. 在楼宇自控系统中所有的DDC工作站的工作电源都应由BA系统监控中央站的UPS 供电。 11. 综合布线系统是由工作区子系统、水平子系统、电信间子系统、干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统六个 子系统组成。 1.OPC技术意为过程控制中的对象嵌入技术,是一项工业技术规范与标准V 2. 加湿器的目的是为了给大楼房间提供一种降温手段X 3. 楼宇安全防范技术工程按风险等级或建筑规模大小划分工程规模X 4. 进行楼宇调配点设计时,应尽量将变电所设在几何中心X 5. 楼宇自动化包含了办公自动化、通信自动化、消防自动化X 6.IBMS和BMS是一个系统的两个说法V 7. --------------------------------------------------- 冷吊顶系统的工作原理是利用X 8. 风门执行器主要是控制新风机组或空气处理机的各类风阀的开度大小V 9. 多线制系统中X 10. 火灾报警控制器按系统连线方式分多线制和总线制V 1、现场控制器采用模块化结构,在电源模块中,为控制器提供的工作电压为多少。D A、9VDC B、18VDC C、24VAC D、24VDC 2. 楼宇自动化系统主要是针对哪种空调系统进行监控。A A、集中式中央控制系统 B、窗式空调 C、局部空调 D、柜式空调 3. 按照国家标准,JB-QB-100型,属于那种报警控制器。 A A.集中型 B.通用型 C.区域型 D.混合型 4?探测器至空调送风口边的水平距离是多少。B A、小于1.5 B、大于1.5 C、小于1 D、大于0.5 5?在楼宇自动化系统中,一般需要进行检测和控制的参量包括那些。ABCD A.压力 B.流量 C.温度 D.湿度 6. 楼宇自动化系统可分为广义和狭义两种,其狭义的内容包括那些子系统。ABCD A.变配电子系统 B.照明子系统 C.空调与冷热源系统 D.给排水子系统 7. VAV系统末端装置主要有哪几种不同的类型。ABC

湖南工业大学楼宇自动化试题D

一单项选择题(共25小题,每小题1分)。 1、建筑及建筑群用电一般指交流(a)的强电。 A220V/50Hz及以上B220V/50Hz C360V~220V D360V及以下 2、闭路监控电视系统CCTV是安全防范系统的重要组成部分之一,下面那个选项是闭路电视监控系统具有的三大基本功能。c A监视、传输、回放B监视、录像、显示C监视、录像、回放D控制、录像、回放 3、线路传输系统按照传输方法主要分为模拟传输线路和网络传输线路,期中模拟传输线路以(b )为核心。A双绞线传输B同轴电缆传输C光缆传输D射频传输 4、本地传输系统相对于远程控制系统而言,只设置在本地控制中心端的设备。主要包括(d )。 A控制部分、录像部分、存储部分B控制部分、显示部分、存储部分C控制部分、录像部分、回放部分D控制部分、显示部分、录像机存储部分 5、目前市场上主流的DVR(硬盘录像机)采用的压缩技术有MPEG-2、MPEG-4、H.264、M-JPEG/而(b )国内最常用的压缩技术。 A MPEG-2、MPEG-4 B MPEG-4、H.264 C H.264、M-JPEG D MPEG-2、M-JPEG 6、防盗报警系统是利用各种类型的探测器对需要进行保护的区域、财物、人员进行整体的防护和报警的系统,有前端探测器、本地传输系统、本地报警主机、远程传输系统和报警接受中心五个部分组成。其中( c )是系统的中心。 A前端探测器B本地传输系统C本地报警主机D报警接受中心 7、当有人入侵时,碰触到前端的电子围栏或试图间断前端的电子围栏,都会发出报警信号。这种探测器的电子围栏上的裸露导线接通有脉冲电压发生器发出的高达(c)的脉冲电压。 A2万V B3万V C1万V D1.5万V A闭路监控电视系统B防盗报警系统C电子巡更系统D门禁系统 9、生物识别技术很广,大体可以分为身体特征和行为特征两类。身体特征包括(a )。 A指纹、掌型、脸型B视网膜、语音、虹膜C人体气味、血管、签名DDNA、骨骼、行走步态10、最常见的远距离传输系统是(b ),主要包括电话线传输、EI线路传输、DDN传输、ISBN传输和卫星传输。 A校园网B互联网C电信网D移动电话网 11、本地传输系统有几种方式,其中(a)是每个入侵探测器与控制器之间都有独立的信号回路,探测器之间是相对独立的,所有探测器信号对于控制器是并行输入的,又称星形连接。 A多限制B总线制C单线制D混合制 12、(D )是门禁系统的核心设备,用来连接读卡器和门禁系统控制器,起到桥梁作用。 A门禁设备B中央管理系统C门禁服务器D门禁控制器 13、大型的联网门禁系统多基于网络构建,本地门禁系统服务器通过(D )与中央管理服务器相连接,可实现所有门禁系统的功能。 A企业内部网B校园网C广域网或互联网D企业内部网或互联网 14、电子巡更系统按照在线方式可以分为在线式和离线式两种,下面哪一种不属于在线式(D )。 A3G BGSM C专用无线系统D近距离射频卡 15、关于下面几种类型停车场的叙述,哪一种是正确的(D )。 A内部停车场主要面向临时车辆的停放管理工作和收费工作,也有免费的公用停车场但比较少,常见于大型公共场所。 B私人停车场主要面向固定的业主,也兼顾临时方可停车的需要,一半多用于小区、大厦的配套停车场,各单位/工厂的自用停车场。 C公用停车场车流量大,收费情况复杂,要求使用寿命长,安全性要求严格,上下班高峰汽车连比较多。 D以上几种说法均不正确

楼宇自动化复习题

1 .楼宇自动化系统,或称建筑设备自动化系统的英文缩写。C A、SCC B 、BAC C、BAS D、AGC 3. 现场控制器采用模块化结构,在电源模块中,为控制器提供的工作电压为多少。D A、9VDC B、18VDC C 、24VAC D 、24VDC 4. 变风量系统有几部分组成。A A、2 B 、3 C、4 D、5 5. 楼宇自动化系统主要是针对哪种空调系统进行监控。A A、集中式中央控制系统 B、窗式空调 C、局部空调 D、柜式空调 6. 过滤器维护报警采用哪种传感器。B A、温度传感器 B、压差传感器 C、冷冻幵关 D、流量传感器 8. 火灾监控系统应在消防控制室设置专用接地板,当采用公用接地装置时,接地电阻是多少。D A. 大于4欧姆 B. 小于4欧姆 C. 大于1 欧姆 D. 小 于 1 欧姆 10. 没有阴燃阶段的火灾场所宜选用那种探测器。

A. 感温 B. 可燃气体 C. 感 D. 感光 11. 可视对讲系统易采用哪种摄像机镜头。C A. 手动光圈定焦镜头 B. 三可变镜头 C. 自动光圈广角镜头 D. 自动光圈电动变焦镜头 12. 按照国家标准,JB-QB-100 型,属于那种报警控制器。A A. 集中型 B. 通用型 C. 区域 型 D. 混合型 13. 探测器至空调送风口边的水平距离是多少。D A、小于1.5 B、大于1.5 C、小于1 D、大于0.5 14. 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,安装在墙上距地面的高度多少米处,且应有明显的标志。A A. 1.5 B .1.4 C.l.3 D.1.2

C.风机型VAV 末端装置 D.冷冻型VAV 末端装置 15. 消防电梯的行驶速度应按从首层到顶层的运行时间不超过多少秒计算确 二、多项选择题 (每题 3分, 共 10 题 30 分) 1. 在楼宇自动化系统中,一般需要进行检测和控制的参量包括那些。 ABCD A. 压力 B. 流量 C. 温度 D. 湿度 2. 楼宇自动化系统可分为广义和狭义两种, 其狭义的内容包括那些子系统。 ABCD A.变配电子系统 B.照明子系统 C.空调与冷热源系统 D.给排水子系统 3. 控制系统也称为调节系统,其中三位调节系统由哪几种状态。 ABC A. 全开 B. 中间 C. 全闭 D. 任意 4. 常见的制冷站,冷水机组的冷水温度检测包括那些温度检测。 CD A.机组进水口温度 B.机组出水口温度 C.集水器温度 D.分水器温度 5. VAV 系统末端装置主要有哪几种不同的类型。 ABC A.普通型VAV 末端装置 B.再热型VAV 末端装置度 定。C A .120 60 B . 80 C. D .30

楼宇自动化系统(BAS)

目录 第一章系统说明 (2) 第二章系统概述 (3) 第三章系统特点 (4) 第四章设计依据 (7) 第五章楼宇自控系统结构 (13) 第六章楼宇自控系统DDC配置 (23) 第七章记录及摘要 (27) 1

第一章系统说明 根据桂林农行的设计要求作工程设计,参照所提供之技术说明,并以品质标准进行空调自控系统设计。选用江森公司的空调自控系统,控制范围包括以下部分: -空调系统 -新风系统 -冷冻站系统 系统摘要 一个高素质的空调自控系统是不可缺少的,所以本公司选用Johnson Controls 之空调自控系统, 空调自控系统包括网络控制器(NCU)及台数字控制器(DDC),分别分布在总控中心,现场等地方。 1台中央操作站将采用美国微软公司的视窗NT或视窗95(作业系统为运行环境,Metasys亦以开放式设计,能以不同之技术结合,如DDE,COM/DCOM,TCP/IP, ODBC,OPC,ACTIVETIVEX,BACNET等。 Metasys之LAN网络采用符合工业标准的ARCNET或Ethernet,使网络之应用更广泛,其灵活性及容错性是用户完全可以信任的,所有网络控制器(NCU)与数字控制器均是独立工作及配备电 2

池.所有资料\数据及程序均不会消除.本系统的好处及特点将会在下一章节详细说明. 系统的优点 第二章系统概述 空调自控系统)的任务是创造安全、舒适与便利的工作环境,尽量减少能源消耗,提高经济效益,以获得强劲的市场竞争力。 美国江森自控公司的Metasys中央监控系统,是一个完美的建管系统。她利用了90年代所有可以运用的先进科技技术,将每一个不同层面的装置设施结合起来,并发挥其最大的效力。Metasys再次赋予建管系统以新的生命。 从网络设计方面,它可以透过结构化布线系统的方便,能与任何一个共用布线系统的设备联上而无须增加任何辅件,使其与其他系统的结合功能更为方便.从网络设计方面,它也能以Arcnet或Ethernet等不同形式. 软件方面,METASYS也大大的开放了结合的条件,如其具有DDE功能的软件,可以跟其它软件交换资料.而其开放式平台设计跟Windows, UNIX, LonWorks及Bacnet等标准配合,使软件编写时有所依据. 3

楼宇自动化重点答案

楼宇自动化考点 考试时间:十八周周一下午2:30—4:30 题型:填空20、选择20、简答25、原理分析20、分析设计15 第一章 1、智能建筑的3A技术 答:楼宇自动化系统,通信自动化系统,办公自动化系统。 2、智能建筑使用的4C技术。 答:现代计算机技术,现代控制技术,现代通信技术,现代图形技术。 第二章 1、传感器、变送器的作用。 答:传感器的作用是在测量过程中将物理量、化学量转变成电信号。 变送器的作用是把传感器得到的电信号再转变成标准的电信号。 2、楼宇自动化常用的控制器有哪些,作用是什么? 答:楼宇中常用的控制器有: (1)温度控制器:主要用于测量室内温度,以此控制风机盘管冷、热水阀的启停。 (2)湿度控制器:主要用于室内湿度检测,以此来控制加湿阀的启停。 (3)防霜冻保护开关:主要用来检测新风机组或空气处理机中的盘管温度,当温度底于某一设定值时,系统自动关闭风机和新风阀门,同时打开热水电动二通阀来防止盘管的冻结。(4)压差开关:主要用来检测新风机组或空气处理机中的滤网,当滤网发生堵塞里,装在滤网两端的压差开关会发出报警信号。 (5)水流开关:主要用来检测管道内是否有水的流动,通常就用于制冷站、热站、给排水等带有泵的系统中。 (6)液位开关:主要用来检测液体的液位,如清水池和污水池的液位。。 3、计算机控制系统的典型结构及工作方式。 答:典型结构如图

工作方式:(1)在线方式和离线方式。在线方式:生产过程和计算机直接相连接,并受计算机控制。离线方式:不相连,且不受计算机控制。(2)实时:计算机对输入信息,以足够快的速度进行控制。 4、计算机控制系统的特点及分类。 答:特点:(1)灵活性:程序编制,方便修改控制规律,实现各类控制。 (2)分时性:一个主机可分时对多个回路进行控制。 (3)混合性:系统中模拟信号、数字信号混合。 (4)结合性:软硬件结合;元件与系统结合;强电与弱电结合;算法与程序实现的结合。 分类:(1)按控制方式分:开环控制和闭环控制; (2)按控制规律分:程序和顺序控制、比例积分微分控制、有限控制、复杂规律控制,智能控制等; (3)按系统的功能、工作特点分类:○1操作指导控制系统○2直接数字控制系统○3监督计算机控制系统○4分散式计算机控制系统○5现场总线系统○6计算机集成制造系统。 5、DCS系统的组成及各部分的功能。 答:DCS(集散控制系统)由现场控制站,操作员站,工程师站,管理计算机,系统网络和DCS 的软件组成。 功能:(1)现场控制站作为系统的控制级,主要完成各种现场楼宇机电设备运行过程信号的采集、处理及控制,作为控制和操作同时进行。 (2)操作员站主要功能是显示各个现场站及不同的楼宇设备子系统的过程实时数据,同时对各个现场站发出改变设定值、改变回路状态及控制指令。 (3)工程师站功能类似于操作员站,但具有更多编程、调式功能,通常以笔记本电脑形式出现。 (4)管理计算机除具有实时监控外,主要进行管理功能。 (5)系统网络主要功能是中央监控计算机与DDC之间的通信和多台中央监控计算机与管理计算机之间的通信。 (6)DCS的软件包括控制软件包和操作显示软件包,主要功能是数据采集处处理 6、DCS系统的三级结构与两级网络。 答:三级结构: (1)现场控制级:DCS的基础层,向下直接面向工业对象,完成生产过程的数据采集、闭环调节控制、顺序控制等功能;向上与操作监控级进行数据通信。 (2)操作监控级:DCS的中间层,是面向现场操作员和系统工程师的,操作监视为主要任务,兼有部分管理功能。 (3)管理级:整个系统的中枢,完成生产管理和经营管理功能。 两级网络:过程控制网络、高级应用网络 7、FCS系统的基本思想。 答:(1)建立基于统一底层网络的开放系统; (2)取消DCS的输入/输出单元和控制站 (3)把DCS控制站的功能块分配给现场仪表,从而构成虚拟控制站、智能节点; (4)不同生产厂家的性能类似的设备可进行互换而实现互用。 8、DCS与FCS的异同点。 答:DCS与FCS的异同点如表:

楼宇自动化浅析及其应用探讨

楼宇自动化浅析及其应用探讨 [摘要]智能建筑的主要组成部分之一便是楼宇自动化,本文对楼宇自动化系统的基本原理及其发展方向进行了简要的概述,并分析楼宇自动化对人们生活有何影响。 【关键字】基本原理;楼控系统;楼宇自动化 楼宇自动化是智能建筑的分支,其在应用范围十分广泛,且我国智能建筑仍在起步阶段,为了充分的发展我国智能建筑,国家制定了相关的政策、技术推广及国产化等工作,我国目前仍然被国外产品覆盖。本文以武汉某智能大厦为例,分析其节能功能和楼宇自控系统设计,将BAS划分为保安子系统和防火系统,且硬件资源共享利于对其进行整体的维护和管理。 1.楼宇自动化系统设计原理 楼宇自动化系统主要的设计内容包括空调调节机组、冷冻机设备、给排水系统、通风设备、新风机组及供配电的监视和控制。 楼宇自动化空系统集成处理以上所说的之外,还需考虑安保系统、自动控制系统、火灾报警系统、电梯及停车场等,火灾报警数据不仅需要反映到消防控制室,还需反映到楼宇控制室内,具有双重作用。我国消防部门规定:火灾报警自动控制需要靠自动控制系统和火灾报警共同完成。若是发生火灾后可通过联动系统,通过广播将火灾转换成紧急广播,利于组织并通知人员撤离疏散。 建筑节能涉及到热能热工、建筑、结构、能源设备和管理等专业和学科,房建空调和采暖是在室内达到一定的温度。为达到经济合理目标需要选择合理的围护结构和建筑布局结构,确定空调和采暖运行方案。在特定的条件下提高或降低室内文帝,可有效的节能,例在夏季若是要将室内的温度从26℃提升至28℃,可有效的减少冷负荷18%-22%。建筑节能设备能耗占建筑的90%以上,所以在设备选择方面应以节能设备为首选。建筑能源管理自动化系统是实现能源跳读的先进技术。其主要功能为能源数据在储存、显示、处理、收集,故障预警和辅助处理,能源设备优化运行等等。对建筑规划设计进行综合全面的考虑从,构筑“节能建筑”,需从建筑物总体上的布局、提醒、建筑材料等各个方面考虑,根据当地的特点进行有效的措施,提高利用率做好建筑节能设计工作。 2.应用实例 2.1概述 某智能大厦是由两个塔楼共同组成,地上51层,地下2层;地上总建筑年纪在12万平方敏,地下为停车场和商场。此大厦是将办公、娱乐和酒店集为一体的综合型大厦。该大厦的智能系统有安防、办公自动化、综合布线、消防报警、