文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广东110kV备自投标准化说明书v1.21

广东110kV备自投标准化说明书v1.21

广东110kV备自投标准化说明书v1.21
广东110kV备自投标准化说明书v1.21

广东110kV侧标准化

SCS-500J备用电源自投装置

技术说明书

(版本V1.21)

南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司

2013年6月

感谢您使用南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司产品。为安全、正确、高效使用本装置,请您务必注意以下重要说明:1)本说明书主要是针对本厂(站)功能的说明,有关装置硬件原理及使用说明等其他未提及部分请参考《SCS-500E分布式稳定控制装置技术及使用说明书》或其他随机资料。

2)本说明书中如有某些内容与《SCS-500E分布式稳定控制装置技术及使用说明书》不一致情况,请以本说明书为准。

3)本说明书中附录内容为通用性说明,并不完全适用于本站,仅作参考之用。

4)装置显示的各量值计量单位如下:

电压——kV 电流——A 频率——Hz

有功——MW 无功——MVar 视在功率——MVA

5)装置判别元件潮流方向以流出母线为正,流入母线为负。

6)本装置的操作密码是:3460421

7)通过装置直接修改定值时,若定值含小数部分整定时必须输入小数部分。

警告!

装置通电运行时必须可靠接地!

严禁带电插拔装置内各模件,否则可能导致模件损坏或装置误出口!

在打开装置面板后,应避免触及电路,产品包含电子电路,如果遭受静电,可能会受到损坏,电子电路也可能含有致命的高电压!

装置运行期间,严禁断开与端子相连的导线或连接件,可能会有致命的危险电压、电流,也可能会中断设备的运行,损坏端子及测量电路!

目录

1.概述 (1)

1.1意义 (1)

1.2适用范围 (1)

1.3装置概述 (2)

2.装置功能说明 (3)

2.1元件的运行状态判别 (3)

2.2 备自投功能 (6)

2.3“上级切负荷闭锁备自投”功能 (12)

2.4切负荷功能 (13)

2.5“自投于故障后加速切”功能 (14)

2.6 110kV线路的旁代功能 (15)

2.7放电原则 (18)

2.8装置异常告警 (19)

2.9装置逻辑中的各种延时时间 (21)

3.装置输入输出说明 (23)

3.1主控单元输入输出说明 (23)

3.2 I/O单元输入输出说明 (25)

3.3装置对时方式说明 (28)

4.装置定值 (29)

4.1装置定值(开放定值) (29)

4.2装置内部固化定值(不开放整定) (31)

5.装置压板说明 (32)

5.1压板正视图 (32)

5.2压板功能说明 (33)

6.定值管理软件使用说明 (34)

6.1元件名称修改 (34)

附录A 装置运行维护 (36)

A1 装置正常巡视 (36)

A2 一次元件、二次设备检修安控装置相关操作 (36)

A3 装置异常信号及处理 (37)

A4 其它运行注意事项 (44)

1.概述

1.1意义

安全自动装置作为电力系统安全稳定运行的第二、三道防线,其地位和作用日益重要。随着电网规模的不断扩大,安自装置的配置越来越广泛,随之产生的诸多问题也日渐突出:装置的类型、型号众多造成专业管理和运行管理难度大;装置的控制逻辑和功能复杂、缺乏统一明确的要求;装置可靠性和适应性要求高、建设紧迫性强,等等。

为此,广东电网公司电力调度通信中心牵头开展了广东电力系统安自装置标准化设计的研究工作。在各相关供电局、设计单位、装置厂家的大力配合下,经多年的深入研究探讨、大量实际工程应用和不断的经验总结,取得了丰富的研究成果,并提炼了具体的装置功能配置和设计标准化要求。

标准化的110kV侧备自投装置将线路备自投和母联(分段)备自投功能集成在同一装置内。要求适应用于220kV变电站的110kV侧和110kV变电站的110kV侧备自投。每个变电站原则上均按单套配置。

经过标准化设计后的SCS-500J备用电源自投装置,解决了以往备投装置生产中技术方案纷乱无序的问题。在功能标准化的同时对端子的设计也进行了标准化,这必将极大地简化设计、生产、施工以及运维中的一系列工作。标准化设计对于提高备投装置的可靠性有着重大意义,并最终能够为电网的稳定运行起到更大的作用。

1.2适用范围

母联

图1- 1、110kV标准化备自投适用站点接线示意图

SCS-500J 广东110kV标准化备用电源自投装置适用于如图所示的220kV变电站的110kV 侧和110kV变电站的110kV侧备自投。设计可接入4回110kV线路,1回旁路,以及2段母线,适用于双母、母线单分段、双母带旁路或母线单分段带旁路等主接线形式。

装置具备线路备自投功能和母联(分段)备自投功能,可按实际需要选择使用。

当一个变电站内存在超过4回110kV线路需参与备投,或超过2段110kV母线需要进行备投时,可配备多台标准化备投装置。

1.3装置概述

标准化备自投装置采集表中所示的电气量和开入信号,具备线路备投和母联备投功能。表1- 1、110kV标准化备自投装置输入输出表

2.装置功能说明

2.1元件的运行状态判别

装置运行时,根据电气量和位置信号信息,对线路、母线、母联的运行状态进行实时判断。

2.1.1 110kV线路的运行状态判别

110kV线路分为运行、停运和检修三种状态。这三种状态指的是元件的状态,而非元件对应开关的状态。

表2- 1、110kV元件运行状态表

图2- 1、110kV元件运行状态判断逻辑图

2.1.2 母联(分段)开关的运行状态判别

110kV母联(分段)分为运行、停运和检修三种状态。

表2- 2、母联运行状态表

注:投入母线检修压板时,装置自动判母联检修,需要同时投入母联检修压板,否则装置报“母联检修压板”异常。

图2- 2、母联运行状态判断逻辑图

2.1.3 母线的运行状态判别

110kV母线分为运行、停运和检修三种状态。

表2- 3、母线运行状态表

注:投入母联检修压板时,需要同时投入至少一块母线检修压板,否则装置报“母联检修压板”异常。

图2- 3、母线运行状态判断逻辑图

2.1.4 10kV元件的运行状态

根据标准化要求,不采集切负荷单元的电压和电流。故不对10kV元件状态进行判断。

2.2 备自投功能

SCS-500J备投装置同时具备线路备自投功能和母联备自投功能,逻辑图如2-4所示。下面按照备自投充电逻辑、线路备自投启动和动作逻辑、母联备自投启动和动作逻辑顺序详细介绍备自投功能。

图2- 4、110kV标准化备自投装置逻辑图

2.2.1备自投充电逻辑

2.2.1.1线路备自投充电逻辑

(1)充电条件

装置检测到以下条件均满足时,经过Tc时延后,进入线路备自投充电状态: “备自投功能压板”在投入状态;

母联开关在合位或母联检修压板投入;

当母联检修压板投入时任一段母线任一相电压>U yy(有压定值),或母联检修压板退出时两段母线均满足任一相电压>U yy(有压定值);

参与备投的4个单元,与其中一行事前方式状态完全对应,且该方式整定的备投元件中至少一个需同时满足以下条件:

①开关HWJ为分位;

②对应检修压板在退出状态;

③对应的KKJ合后开入为0。

图2- 5、线路备自投充电逻辑图

(2)线路备自投方式定值整定

装置通过定值设定线路事故前的运行方式,以及可备投线路的优先级来确保装置能够正确匹配实际系统的运行方式。按下表实现线路自投方式的整定:

表2- 4、线路备自投方式整定表

整定说明:

(1)对于事前方式,0表示停运或检修,1表示运行。

(2)对于备自投方式,0表示不备投,1、2表示开放备投,1先备投,备投不成功再备投2;

(3)对于备自投方式,当备投元件多于1个时,若其中一个检修,装置仍应充电。

(4)某行全填“0”时该行不起作用。

(5)当不需使用线路备自投逻辑时,表中所有整定值全填“0”。

(6)此表只适用于线路备自投方式;母联备自投方式无需整定,由装置自行判别。整定防误:

装置如不满足以下任一防误原则,则整定应判失败,线路备自投不能充电,装置报“定值整定异常”,亮“装置异常”灯。

表2- 5、线路备自投定值整定防误原则

2.2.1.2 母联备自投充电逻辑

装置检测到以下条件均满足时,经过Tc时延后,进入母联(分段)备自投充电状态: “备自投功能压板”在投入状态;

母联检修压板退出且母联(分段)开关在分位;

两段母线均满足任一相电压>U yy(有压定值);

至少有两个线路(主变)单元间隔在运行状态。

图2- 6、母联备自投充电逻辑图

2.2.1.3 备自投充电注意事项

装置充电完成后,由一种备自投方式转换为另一种备自投方式时须延时Tc,且切换过程中装置不应放电。

在线路备自投任一方式充电完成的情况下,若母联开关合位开入由1变为0,应保持识别为原来的线路备投充电方式,并发出“备自投方式异常”告警信号。

此外,从旁代操作开始至旁代操作结束的全过程中,备自投装置不应放电;在满足动作条件时应可靠动作,且应跳旁路开关和被旁代的开关。

备自投的充电逻辑图见图2-5。

图2- 7、标准化备自投装置充电及方式切换逻辑图

2.2.3 备投启动动作逻辑

2.2.

3.1 线路备自投启动和动作逻辑

(1)线路备自投启动逻辑

当备自投装置满足条件①②超过延时T q(整定范围0~8s),且满足条件③的启动条件时,备自投装置启动:

①母联运行情况下,两段母线均满足三相电压<U wy; 母联检修情况下,任一运行母线

满足三相电压<U wy;

②所有主供单元均满足无流条件;

③“上级切负荷闭锁备自投”定值为1时,同时满足“上级切负荷闭锁备自投”时的

启动条件。

为满足小电源支撑母线电压振荡下降时装置线路备自投的动作需求,在无线路合位异常告警的情况下,当运行线路跳闸后母线电压悬浮于U wy之上时,装置不应放电,且应取当前充电模式对应的运行线路作为主供线路,并记忆。

(2)线路备自投动作逻辑

①装置启动。

②装置发令跳原运行线路开关(对于线路备投方式跳开主供组所有线路)。

③T T内当所有主供线路的开关均处于分位时,进入第④步;否则装置放电,报备自投

失败。

④根据整定值,切除相关负荷单元。

⑤根据整定值,合备投单元开关。

⑥当备投元件开关变为合位或有流后,T hjs内若该备投元件任一相电流≥I hjs,则向备

投元件发跳闸信号,并报备自投失败,结束;否则,进入下一步。

⑦若在T h时间内失压母线电压恢复,则报备自投成功。否则,若有其他可备投开关,

则回至步骤⑤;若没有,则报备自投失败。

备自投动作逻辑图见图2-8。

图2- 8、线路备投动作逻辑图

2.2.

3.2 母联备自投启动和动作逻辑

(1)母联备自投启动逻辑

当备自投装置满足条件①②超过延时T q(整定范围0~8s),且满足条件③的启动条件时,备自投装置启动:

①任一运行母线满足三相电压<U wy(无压定值,失压启动,下同);

②任一主供单元满足无流且单相切换电压无压条件;

③“上级切负荷闭锁备自投”定值为1时,同时满足“上级切负荷闭锁备自投”时的

启动条件。

(2)母联备自投动作逻辑

母联备自投动作时,需根据线路的切换后电压判断,仅跳开无流且失压的主供线路,不能跳开未失压的主供线路。

①装置启动。

②装置发令跳原运行线路开关(对于母联备投方式只跳开无流且失压的主供线路)。

③T T内当所有主供线路的开关均处于分位时,进入第④步;否则装置放电,报备自投

失败。

④根据整定值,切除相关负荷单元。

⑤根据整定值,合备投单元开关。

⑥当备投元件开关变为合位或有流后,T hjs内若该备投元件任一相电流≥I hjs,则向备

投元件发跳闸信号,并报备自投失败,结束;否则,进入下一步。

⑦若在T h时间内失压母线电压恢复,则报备自投成功。否则,若有其他可备投开关,

则回至步骤⑤;若没有,则报备自投失败。

备自投动作逻辑图见图2-9。

图2- 9、母联备自投动作逻辑图

2.3“上级切负荷闭锁备自投”功能

标准化的110kV备自投装置应能在上一级执行站采取切负荷措施后,闭锁自投功能。为此,装置应设置“上级切负荷闭锁备自投”控制字定值供整定。

当该定值整定为0时,只需备投启动条件满足,装置即可启动;当该定值整定为1时,备自投还需至少满足以下任一条件时,装置方可启动:

①装置检测到主供单元的开关位置与KKJ合后位置信号不对应;

②任一非检修母线电压满足重合闸波形。波形判别条件如下:

母线电压应满足“有压→无压→有压”的过程,即母线三相电压均低于无压值超过20ms后,在装置启动延时T q内,满足任一母线的任一相电压高于0.5U n超过40ms。

③至少40ms内满足任一非检修母线的负序电压大于“故障下母线负序电压门槛值U2”

(TV断线的母线不得参与判别)。

④至少40ms内满足任一非检修母线的零序电压大于“故障下母线零序电压门槛值3U0”

(TV断线的母线不得参与判别)。

图2- 10、“上级切负荷闭锁备自投”附加启动条件

2.4切负荷功能

为确保备自投成功率,以及防止备自投动作后导致备投元件过载,在备投元件合闸前应切除相关的小电源和负荷单元。

切负荷单元按16回考虑,不采集负荷量。各切负荷单元的投退控制字整定范围为0和1,0表示不切,1表示切。

运行过程中,若预见到备投线路可能出现过载或者存在小电源线路,可事前通过投退压板开放切除相关切负荷单元。

2.5“自投于故障后加速切”功能

110kV 母线一般不配置母差保护,当110kV 母线发生故障时,为避免备投线路自投于故障点,造成事故扩大,110kV 侧备自投配备“自投于故障后加速切”功能。

一旦热备线路合于故障后再跳开,则在跳热备线路的同时所有合闸继电器出口返回。该动作时序示意图如下:

启动时刻

(b+500)ms

500ms

图2- 11、自投于故障后加速切热备线路合闸、跳闸时序示意图

a 时刻为装置热备线路合闸出口闭合起始时刻、

b 时刻为热备线路跳闸出口闭合起始时刻。热备线路的合闸出口时间为(b – a),跳闸出口时间为500ms 。

在其它任何情况下备自投装置所有跳、合闸出口时间均为500ms 。

当发出合备投元件命令后,若在判备投成功等待延时T h (可整定)时间内同时满足以下条件,则装置应启动“自投于故障后加速切”功能,一直满足条件达到自投于故障后加速切延时T hjs (可整定)时间后发出备投元件的跳闸开出信号,并报备自投失败:

① “自投于故障后加速切”控制字为1; ② 任一备投元件任一相电流≥I hjs (可整定);

注:对于母联备自投方式,取备投侧线路(主变)的电流进行判别。

③ 满足以下任一母线复合电压开放条件:

a. 非发生TV 断线异常的任一非检修母线任一相电压低于U yy (元件判有压定值);

b. 非发生TV 断线异常的任一非检修母线零序电压大于固化定值3U 0hjs ;

c. 非发生TV 断线异常的任一非检修母线负序电压大于固化定值U 2hjs 。

2.6 110kV线路的旁代功能

为确保装置在线路被旁代的过程中能够正确动作,提高备投成功率,装置对旁代过程进行了处理。

2.6.1 线路被旁代的过程

投入线路的旁代压板后,即进入该线路的旁代过渡过程。在这一过程中,备自投功能根据原线路的电气量以及旁路的HWJ、KKJ信号进行备自投逻辑判断。若发生故障需跳开该线路时,同时跳开该线路和旁路的开关。

当原线路的HWJ为0,且电流小于Ity时,装置判线路旁代成功,在旁路下方显示被旁代线路和旁代完成。此时,备自投功能根据旁路的电气量、HWJ、KKJ信号进行备自投逻辑判断。发生故障需跳开该线路时,只跳开旁路开关。

表2- 6、线路被旁代过程

2.6.2 线路退出旁代的过程

退出被旁代线路的旁代压板后,即进入对该线路的撤销旁代过渡过程。在这一过程中,备自投功能根据旁路的电气量以及原线路的HWJ、KKJ信号进行备自投逻辑判断。若发生故障需跳开该线路时,同时跳开该线路和旁路的开关。

当旁路的HWJ为0,且电流小于Ity时,装置判线路退出旁代成功,在旁路下方显示未旁代,旁代过程结束。此时,备自投功能根据原线路的电气量、HWJ、KKJ信号进行备自投逻辑判断。发生故障需跳开该线路时,只跳开原线路开关。

表2- 7、线路退出旁代过程

2.6.3 旁代功能注意事项

(1)、为了完整反映整个旁代过程,备自投装置显示主界面在旁路对应位置显示旁代线路情况及旁代的4个状态:即“无旁代”、“旁代过渡过程”、“旁代完成”、“撤消旁代过渡过程”。如下图所示:

图2- 12、旁代线路及旁代状态逻辑框图

①. 元件旁代时旁代压板的操作顺序

第1步:投入相应的元件旁代压板,操作完成后,装置显示“旁代过渡过程”

状态。

第2步:对被旁代元件进行一次侧的倒闸操作,操作完成后,装置显示“旁

代完成”状态;

②. 元件撤销旁代时旁代压板的操作顺序

第1步:退出相应的元件旁代压板,操作完成后,装置显示“撤销旁代过渡

过程”状态;

第2步:对撤销旁代的元件进行一次侧的倒闸操作,操作完成后,装置显示

备自投工作原理

微机备自投装置的基本原理及应用 本文介绍了微机线路备自投保护装置特性和应用中的供电方式,阐述其应用于母联备自投工作和线路备自投的工作原理及备自投保护装置运行条件及动作条件。 备自投保护供电方式技术条件 1.引言 随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的第十一章也明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。 微机线路备自投保护装置使系统自动装置与继电保护装置相结合,是一种对用户提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,它在现代供电系统中得到了广泛的应用。在此只对微机线路备自投保护装置在电力系统中两种备自投方式和基本原理进行探讨。

微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。 产品在不同的电压等级如110kV、10kV、0.4kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数,在订货时必须注明。在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。 变配电站备自投有两种基本的供电方式。第一种如图1所示母联分段供电方式,母联开关断开,两个工作电源分别供电,两个电源互为备用,此方式称为母联备自投方式。第二种如图2所示双进线向单母线供电方式,即由一个工作电源供电,另一个电源为备用,此方式称为线路备自投方式。

广东省地方标准资料

DB44/T XXXXX—XXXX ICS 03.080.30 A 12 DB44 广东省地方标准 DB 44/T XXXXX—XXXX 物业服务指南会务服务 Guideline for property service: conference service (征求意见稿) XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施 广东省质量技术监督局发布 1

目次 前言I 引言II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 基本原则 1 5 资源管理 2 6 制度建设 3 7 会务服务提供 3 8 服务质量的评价与改进 5 附录 A (资料性附录)会务服务人员仪表、仪态要求 6 附录 B (资料性附录)会务服务需求确认9 附录 C (资料性附录)会场布置相关要求11 附录 D (资料性附录)大型会议主席台座次的安排13 附录 E (资料性附录)座谈会座位安排15 附录 F (资料性附录)设备调试17 附录G (资料性附录)茶具准备、续茶规范 18 附录H (资料性附录)突发事件处理程序20 附录I (资料性附录)用品管理规范要求21 前言 本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分标准的结构和编写》起草。本标准由深圳市中航物业管理有限公司提出。 本标准由广东省质量技术监督局归口。 本标准起草单位:深圳市中航物业管理有限公司、深圳市标准技术研究院。 本标准的主要起草人:

DB44/T XXXXX—XXXX 引言 近年来,伴随物业管理专业化及物业服务需求多元化的发展趋势,由物业管理延伸带来的相关服务如会议服务外包等也逐渐发展壮大。政府、金融机构、综合性院校和企业等单位都希望通过采购的方式获得社会资源的支持,获得高水准、专业化的会务服务。在这一形势下,物业管理企业通过发挥自己的专业优势,深入挖掘会务服务需求,规范会务接待行为,统一会务服务标准,可提高会务服务水平,为参会者创造良好的会议环境,为主办方赢得良好的口碑,为物业服务组织树立良好的品牌形象。 本标准以提高物业服务组织的会务服务质量、规范会务服务行为、维护相关各方的合法权益为出发点,提出了物业服务组织利用相关软硬件资源向主办方提供会务服务时的通用性指南。 物业服务指南会务服务 1范围 本标准给出了物业服务组织,在物业服务范围内利用物业本身所提供的软硬件资源,为物业使用人提供会务服务,包括会务服务的基本原则、资源管理、制度建设、服务提供、服务质量的评价与改进等。本标准适用于物业服务组织向业主和物业使用人提供的会务服务。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 20647.9—2006 社区服务指南第9部分:物业服务 3术语和定义 GB/T 20647.9中所确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1物业使用人Property Users 物业使用人指不具有物业的所有权,但是对物业享有使用权,并且按照合同、法律规定能够行使业主的部分权利的人。 3.2 会务服务Conference Service 物业服务组织在物业服务范围内利用物业本身硬件资源为业主和物业使用人提供保证会议顺利有序开展的配套服务。 3.3 会务服务人员Conference Service Staff 物业服务组织在提供会务服务的整个过程中所投入的人员,包括专职于会务服务的人员以及根据会务服务需求临时调配的人员。 3.4 会务服务需求Conference Service Demands 主办方要求物业服务组织根据会议属性提供相应的会务服务内容的行为。 3.5 会中服务Instant-on Service in Conference 会务服务人员与参会人员发生直接接触的过程中,以自身的言行举止为载体向参会人员传递的能够感官感知的会务服务的提供。 4基本原则 4.1专业化 物业服务组织应向专业化方向发展,所提供的管理和服务应充分体现专业化素养。 5资源管理 5.1概述 3

南京中德备自投说明书

南京中德 NSP40B/C 备用电源自动投入装置 技术说明书 南京中德保护控制系统有限公司 2007年3月

编 写:吕良君 潘书燕 卢文兵 温传新 李永国 审 核:黄福祥 杨仪松 批 准:阙连元 * 本说明书适用于NSP40B/C V3.22及以上版本程序 * 本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符

目 录 1 概述 (1) 2 技术参数 (2) 2.1额定参数 (2) 2.2主要技术性能 (2) 2.3绝缘性能 (3) 2.4抗电磁干扰性能 (3) 2.5机械性能 (4) 2.6环境条件 (4) 3 装置硬件 (5) 3.1机箱 (5) 3.2交流插件 (5) 3.3CPU插件 (5) 3.4人机对话MMI插件 (6) 3.5继电器插件 (6) 3.6电源插件 (6) 3.7装置系统联系图 (7) 4 备自投逻辑及整定说明 (8) 4.1备用电源自投一般性说明 (8) 4.2备用电源自投功能 (11) 5 保护原理及整定说明(仅NSP40C型号配置) (25) 5.1两段定时限过流保护 (25) 5.2充电过流保护 (26) 6 系统参数及定值清单 (27) 6.1系统参数1及整定说明 (27) 6.2系统参数2及整定说明 (28) 6.3定值清单及整定说明 (29) 7 人机接口系统的使用方法 (33) 7.1面板布置 (33) 7.2键盘说明 (33)

7.3信号灯及液晶说明 (34) 7.4串行接口 (34) 7.5菜单结构 (35) 7.6功能简介 (35) 7.7操作说明 (37) 8 调试大纲 (40) 8.1调试注意事项 (40) 8.2装置通电前检查 (40) 8.3绝缘检查 (40) 8.4上电检查 (40) 8.5采样精度检查 (40) 8.6开关量输入检查 (40) 8.7继电器接点校验 (41) 8.8定值校验 (41) 8.9备投功能试验项目见《NSP40B/C备用电源自动投入装置测试报告》 (41) 9 装置的运行说明 (42) 9.1装置正常运行状态 (42) 9.2装置异常信息含义及处理建议 (42) 9.3安装注意事项 (42) 9.4故障报文示例 (42) 9.5备投事件信息明细表 (45) 9.6保护软压板远方遥控投退表 (47) 10 储存 (48) 10.1存储条件 (48) 11 订货须知 (48) 附录A 附图 (49) A1端子分布图 (49) A2端子接线图1 (50) A3端子接线图2 (51) A4NSP40B机箱结构图和开孔尺寸图 (52) A5NSP40C机箱结构图和开孔尺寸图 (53) A6订货号 (54)

电源备自投_MFC2031-1说明书(v2.2)

MFC2031-1型 微机备用电源自投装置 说明书 南京东大金智电气自动化有限公司 二00五年三月

MFC2031-1型微机备自投装置说明书 本说明书不作为设计依据,本公司保留对产品更改的权利,实际以出厂图纸为准。 版本所有,请勿翻印、复印 版权:2 . 2 印刷:2006年3月

目录 1.装置简介 (1) 2.主要技术参数 (1) 3.装置软硬件 (2) 4.备自投逻辑功能 (4) 5.辅助功能 (6) 6.定值参数整定及说明 (7) 7.背板端子说明 (8) 8.使用说明 (11) 9.运行使用说明 (14) 10.设计说明 (15)

MFC2031-1型微机备自投装置说明书 MFC2031-1型微机备用电源自投装置 说明书 1.装置简介 MFC2031系列微机备用电源自投装置是在MFC2000系列微机厂用电快速切换装置的基础上研制而成的,在硬件和软件上,采用了MFC2000快切装置的成熟技术,结合备自投装置本身的技术要求,进行了相应的调整补充。 装置采用INTEL16位单片机,中文液晶显示菜单,性能优越,用户界面友好。装置具有完善的软硬件抗干扰措施,并具备485及RS232通信接口。 MFC2031-1型微机厂用低压备自投装置适用于发电厂低压厂用系统1个备用段(或备用进线)备1个工作段的场合,也可用于其它1备1场合。 2.主要技术参数 2.1装置直流电源 a.额定电压DC220V或110V b.允许偏差-20~+15% c.纹波系数不大于5% 2.2额定参数 a.交流电压:100V或57.7V b.频率:50Hz 2.3功率消耗 a.交流电压回路:当电压为额定值时,每相不大于1V A b.直流电源回路:当工作正常时,不大于30W 当自投动作时,不大于50W 2.4输出接点容量 a.跳合闸接点容量:DC220V,5A(接通) b.信号接点容量:DC220V,50W 2.5电压测量准确度 a.刻度误差:不大于±1% b.温度变差:在工作环境温度下,不大于±1% c.综合误差:不大于±2% 2.6工作大气条件 a.环境温度:-10~+50℃

110kv备自投技术说明书

目录 1装置简介 (3) 1.1应用范围 (3) 1.2装置特点 (3) 2技术数据 (4) 2.1基本数据 (4) 2.2功率消耗 (4) 2.3 主要技术性能指标 (4) 2.4过载能力 (5) 2.5输出触点 (5) 2.6绝缘性能 (5) 2.7抗电磁干扰能力 (6) 2.8环境条件 (6) 3硬件说明 (6) 3.1结构与安装 (6) 3.2插件与端子布置 (7) 3.3交流变换插件 (7) 3.4保护(CPU)插件 (8) 3.5模数变换(AI)插件 (9) 3.6扩展DI/O插件 (10) 3.7人机对话(HI)插件 (10) 3.8电源插件 (11) 3.8操作回路插件 (11) 4原理及配置 (11) 4.1 继电器元件 (11) 4.2 母联备自投 (12) 4.3线路开关备自投1 (12) 4.4线路开关备自投2 (13) 4.5 变压器备自投 (14)

4.6 均衡母联备自投 (15) 4.7 远方备自投 (15) 4.8 保护功能 (17) 5定值清单 (18) 5.1定值清单1 (18) 5.1定值清单2 (19) 6人机界面 (19) 6.1 键盘及指示灯 (19) 6.2 菜单概况 (20) 6.3 正常运行状态 (20) 7信息记录 (21) 7.1 软件LED (21) 7.2 事件报告 (21) 7.3 告警报告 (21) 7.4 故障记录 (22) 8 PC工具软件 (23) 9订货须知 (23) 10附图 (23)

1 装置简介 1.1 应用范围: SBT-110系列数字式备用电源自投装置(以下简称装置)是在引进日本日立公司具有当今国际领先水平的软硬件设计平台的基础上,吸收目前国内成熟先进的原理方案,针对国内市场开发的新一代保护产品。不仅可以提供功能强大的PC工具软件,同时具有负荷录波、故障录波、网络通信等完善的自动化功能。装置既可单独供货,也可与线路、变压器等保护装置及监控系统等组成变电站综合自动化系统。现有产品SBT-111为远方备自投装置,同时可以实现保护功能,SBT-112适用于各种电压等级的母联、线路开关、变压器和均衡母联等的备投方式,SBT-113适用于分段带保护的备投方式,SBT-113/1主要针对所用变低压侧的分段备投。该装置的主要功能见表1-1: 1.2装置特点: ■高起点 ●统一的硬件平台,不同类型的产品其功能插件完全互换,便于维护; ●统一的软件平台,不同类型的产品其基础软件及继电器模块完全相同, 便于升级; ●采用高性能的32位定、浮点运算型微处理器,运算速度高达78MIPS; ●每周波48点采样,16位A/D; ●先进的开发手段,国内首家实现图形化编程,组态灵活; ●通信接口方式选择灵活,可方便地与监控设备及自动装置组成变电站自 动化系统。 ■人性化 ●采用10×13cm2大屏幕液晶显示器,可显示15×20个汉字;

备自投逻辑动作顺序说明及注解

变电所备自投逻辑说明及试验方法 变电站备用电源自动投入装置时电站稳定自动化系统设备,按照功能主要分为分段备自投和进线备自投。本文以法国施耐德Sepam1000+s40系列保护为例详细说明变电站备自投动作原理及具体逻辑。由于施耐德保护具有强大逻辑编程功能,其备自投都是通过进线和分段开关保护设备逻辑变编程实现,具体逻辑需要技术人员根据现场实际情况及用户的特殊要求做修改,本片以实例说明备自投原理及具体逻辑程序。 一.变电站分段备自投动作顺序逻辑的说明。 A )使用范围 对于电站单母分段系统结构,其系统结构如下,平时正常运行时,两段母线独立运行,1DL和2DL开关在合闸位置,分断开关3DL分闸位置,但是处于热备用状态。当变电站上级系统因故障造成本站线路1DL开关或者2DL开关失电,分断开关在条件满足的情况自动投入运行,使得一条进线同时对两段母线供电,满足系统稳定性的要求。 3DL 1DL 2DL 变电站单母分段母线系统结构 B)分段备自投动作逻辑图:见下图

分段备自投逻辑图 C)分段备自投逻辑原理及具体应用实例分析 1.分段备自投逻辑动作充电条件:本段进线开关在合位置,备自投投入开关打到投入位置,所在的分段开关在分闸位置,本段进线母线电压正常,以上条件全部满足5秒后分段备自投充电完成。向另外一段进线发出分段备自投条件满足信号。也就是充电完成信号,具体逻辑如下。 VL1 = I12 (开关合位置)AND I23(备自投开关在投入位置)AND (NOT I24 )(分段开关在分位置)AND P59_1_3 (本段母线有电压) VL2 = TON(VL1 ,5000 ) V1 = TOF(VL2 ,2000 )//分段备自投充电逻辑完成,同时给对侧进线发分段备自投条件满足信号(此处延时的目的是防止母线电压波动,记住此处的时间必须比低电压的延时要短,否则会出现两边都失压的时候分段备自投跳本侧进线) VL3 = TOF(VL2 ,5000 )(此处延时的目的模拟本段电压从有压到无压的过程,分段备自投必须失母线开始有压到后来失压,记住此处的时间必须比低电压的延时要长一点,但是不能太长,最好是比低电压长1000ms左右,否则会出现多次备自投的情况) 2.分段备自投逻辑放电条件:进线开关在分闸位置,由于PT断线造成的失压,本段进线过流保护动作,本端进线失压发出分闸命令但是没有跳开自身,以及对侧备自投信号没有满足。以上条件任意一条不满足备自投都不会执行。 3.分段备自投逻辑动作过程:本段进线开关在合位置延时5秒后(即充电完成以后),低电压发生(延时0.5s),没有发生PT断线情况同是判断对侧进线满足

DBPA-31D备自投说明书

DBPA-31D 使用说明书

目录 1装臵简介 (1) 2技术指标 (1) 3装臵结构 (3) 4装臵硬件 (4) 5保护原理 (8) 6安装调试 (13) 7运行维护 (14) 8贮存保修 (14) 9供应成套性 (15) 10订货须知 (15) 11附录 (16) 12附图 (20) 注:本资料版权为北京美兰尼尔公司所有,受版权 法的保护,使用仅限于美兰尼尔公司的用户,未经 本公司书面许可,不得以任何形式和方式提供给第 三者,同时本公司保留对资料的修改和解释权。

1装臵简介 DBPA-31D型备用电源自投装臵是由北京美兰尼尔电子技术有限公司自主研发生产的新一代数字保护装臵,产品采用国际先进的DSP和表面贴装技术,工艺成熟可靠。DBPA-31D型备用电源自投装臵主要用于10KV或6KV开关站或发电厂的厂用电系统,完成分段自投和进线互投功能。 装臵主要特点: 先进的工艺设计理念保证了装臵优良的抗干扰性能; 软硬件设计标准化、模块化,便于现场维护和装臵功能的升级; 友好的人机界面,全汉化液晶显示; 键盘操作简单,定值修改和自投功能投退方便可靠。 自投功能配臵: 分段备自投; 进线互投; PT断线监视及PT断线闭锁备自投功能; 过负荷告警; 装臵通过现场总线与DSM(数字变电站管理系统)通讯,可完成远方监视、控制功能。 2技术指标 2.1额定工作电源 DC 220 V。 2.2额定交流数据 额定交流电流In:5A或1A; 额定交流电压Un:100V; 频率fn:50Hz。 2.3交流回路过载能力 施加1.2Un装臵可持续工作; 施加2In装臵可持续工作。 2.4功率消耗 直流回路不大于10W; 交流回路不大于0.5VA/相。 2.5出口触点

电力系统备自投的原理说明

电力系统备自投的原理说明 九十年代初期,厂用电系统的综合保护逐步受到重视,在一些工程中使用了进口的电动机综合保护装置。后来国内一些厂家仿进口装置开发了模拟式电动机综合保护装置,但普遍存在着零漂影响大,误动作多等缺点,到目前为止微机型厂用电系统综合保护装置已普遍取代了过去传统的继电器和模拟式装置。 随着计算机技术的不断发展,控制现场对控制装置的自动化水平要求越来越高。现场DCS的普遍应用,使得将保护、控制、测量及通讯功能集于一体成为可能,且为现场所急需。为了适应现场的需要,我们在MPW-1、2系列厂用电系统微机综合保护装置的基础上进行了极大的改进与发展,开发出集保护、控制、测量及通讯功能于一体的第三代微机型厂用电系统综合保护及控制装置。 MPW-4系列厂用电系统综合保护及控制装置应用先进的保护原理,软、硬件采用模块化体系结构和高抗干扰设计,操作简单、实用,运行可靠。产品包括电动机综合保护及控制装置、电动机差动保护、低压变压器综合保护及控制装置、线路综合保护及控制装置、分支综合保护及控制装置、备用电源自投装置及SC-9000保护通讯控制器(电气工程师站),适用于电力、石油、化工、冶金、煤炭等领域的保护、控制及综合自动化系统。 MPW-4系列装置具有如下特点:

1.采用高性能的高速DSP(TMS320DSP243)单片数字信号处理控制器作为主控单元。 2.采用高速14位AD,极大提高测量精度。保护通道误差小于0.5%,时间误差小于20ms。量测通道误差小于0.2%。 3.用大容量串行EEPROM存放保护定值、运行参数、统计值、事件记录及故障记录,保证数据安全可靠。 4.采用全交流采样,软件数字滤波,彻底消除了硬件电路零漂的影响。 5.全中文液晶显示,操作界面直观简便。 6.装置具有完善的自检功能;三级Watchdog及电源监视功能,保证装置可靠运行。 7.所有定值和参数均可在面板上直接操作或通过网络在电气工程师站操作。 8.具有故障录波及电动机启动过程自动录波功能,可记录出口动作时刻的运行参数及电机启动过程的电流最大值,实现故障波形及启动过程波形的再现。 9.独有电动机自启动过程的自动识别功能,可有效防止电动机自启动过程的保护误动。 10.电动机保护(综合保护及差动保护)的定值,采用启动过程的定值与正常运行时的定值独立设置的方式,既可以保证启动时不误动,

广东省地方标准

广东省地方标准 《黑水虻处理餐厨垃圾技术规范》(征求意见稿) 编制说明 二〇一八年一月

目录 一、任务来源 (1) 二、编制的目的和意义 (1) 三、遵循原则和编制依据 (2) 1.遵循原则 (2) 2.编制依据 (2) 四、标准编制过程 (3) 1.计划与安排 (3) 2.编制过程 (3) 五、标准的主要技术指标的说明 (3) 六、重大分歧意见的处理经过和依据 (12) 七、贯彻地方标准的实施意见 (12) 八、标准性质的建议说明 (12) 九、其他应予说明的事项 (12)

一、任务来源 本标准是广东省质量技术监督局下达2017年广东省地方标准制修订计划项目(第一批)的立项项目。标准的主要负责起草单位为广州市标准化研究院和广州飞禧特水产科技有限公司。起草单位结合我省当前餐厨垃圾处理技术为主要框架,同时参考国内外餐厨废弃物无害化处理和资源化利用的相关内容,咨询行业技术专家并经过编制工作小组研讨,形成广东省地方标准《黑水虻处理餐厨垃圾技术规范》(征求意见稿)。 二、编制的目的和意义 目前,广东省餐厨垃圾的收集和处理处臵尚未形成一套完整的技术系统,相关配套的政策尚未出台,通常各餐厅、饮食单位产生的餐厨垃圾,部分倾倒到垃圾桶与生活垃圾一起收集,另外很大一部分则是流向饲养牲畜。此外,市面上出现不法分子收购餐厨垃圾后加工成“潲水油”,出售给油脂厂,甚至由出售给饮食单位的现象,其危害很大。 本标准的制定将有力推进广东省的餐厨垃圾处理工作。2014年,我省政府发布了《加快我省循环经济发展的实施方案》,提出推进餐厨废弃物资源化利用,建立餐厨废弃物无害化处理和资源化利用体系,形成覆盖餐厨废弃物产生、收集、运输、处理全过程的管理制度与技术路线,加快推进广州、深圳餐厨废弃物无害化处理和资源化利用试点城市建设,推动具备条件的城市(县)开展试点工作。因此,为配合省政府餐厨垃圾处理工作的要求,为了保证垃圾分类的效果,形成明确规范的管理组织文件,将对促进餐厨垃圾的处理效率与处理效果起到关键作用。 标准,作为工作的衡量准则、规则、特性要求,对最佳秩序的获得和最佳社会效益的促进起着重要作用。然而,目前国内还没有针对黑水

ISA-358G备自投说明书

第八章ISA358G备用电源自投装置 358G备自投装置,适用于110kV及以下电压等级变电站的备用电源自投功能, 分为两种型号358GA和358GB。采用标准4U机箱,由交流(WB7158A/B)、CPU(WB720A)、开出(WB730C)、开出/开入(WB731A)、电源(WB760A)等5个插件组成,使用WB700总线背板。硬件原理同351G装置。 358GA适用于两段母线互为备用、两条进线互为备用或两台变压器互为备用的方式,并提供分段开关的保护功能。大多数变电站一般采用这三种备自投模式之一。 358GB适用于三台降压变、负荷侧四段母线、中间一台低压侧有双分支的运行模式,可完成四段母线两两互为暗备用和均分负荷功能。358GB无分段开关保护功能。 本说明书介绍358GA、358GB装置遵循的备自投基本原则、具备的辅助功能、四种典型备自投逻辑。针对特殊需求而设计的备自投逻辑,也必须遵循备自投基本原则,特殊备自投逻辑的说明将在具体工程文件中体现。 1保护配置与说明 表1. ISA-358G装置两种型号功能对比

1.1备自投配置 358GA具备三种典型备自投功能可供选择:分段备自投FBZT、变压器备自投BBZT、进线备自投LBZT。三种备自投可单独选择,也可组合使用(但BBZT和LBZT不能同时投入使用);358GB 则单独完成均分负荷备自投的功能。 1.2保护配置 358GA装置装设的分段断路器保护设置三段,均可经取自两段母线电压的复合电压闭锁,其中后加速段保护可作为分段开关的充电保护: ●限时电流速断保护 ●定时限过电流保护 ●后加速段保护 1.3其它辅助功能 告警功能则包括母线PT断线告警、全所无压告警、备自投闭锁告警。 358GA具备两回进线的PT断线告警功能,针对FBZT提供三段可独立整定的过负荷联切功能。 358GB具备可投退的均分负荷功能。 2备用电源自投一般性说明 2.1概述 备自投(BZT)装置是当工作电源被断开后,能自动将备用电源投入、恢复供电的一种自动装置。备用电源正常不工作者称为明备用,正常工作者(两个工作电源互为备用)称为暗备用。 2.2备用电源自投基本原则 ①只有工作电源确实被断开后,备用电源才能投入。工作电源失压后,备自投起动延时到后总

广东110kV备自投标准化说明书v1.21

广东110kV侧标准化 SCS-500J备用电源自投装置 技术说明书 (版本V1.21) 南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司 2013年6月

感谢您使用南京南瑞集团公司电网安全稳定控制技术分公司产品。为安全、正确、高效使用本装置,请您务必注意以下重要说明:1)本说明书主要是针对本厂(站)功能的说明,有关装置硬件原理及使用说明等其他未提及部分请参考《SCS-500E分布式稳定控制装置技术及使用说明书》或其他随机资料。 2)本说明书中如有某些内容与《SCS-500E分布式稳定控制装置技术及使用说明书》不一致情况,请以本说明书为准。 3)本说明书中附录内容为通用性说明,并不完全适用于本站,仅作参考之用。 4)装置显示的各量值计量单位如下: 电压——kV 电流——A 频率——Hz 有功——MW 无功——MVar 视在功率——MVA 5)装置判别元件潮流方向以流出母线为正,流入母线为负。 6)本装置的操作密码是:3460421 7)通过装置直接修改定值时,若定值含小数部分整定时必须输入小数部分。 警告! 装置通电运行时必须可靠接地! 严禁带电插拔装置内各模件,否则可能导致模件损坏或装置误出口! 在打开装置面板后,应避免触及电路,产品包含电子电路,如果遭受静电,可能会受到损坏,电子电路也可能含有致命的高电压! 装置运行期间,严禁断开与端子相连的导线或连接件,可能会有致命的危险电压、电流,也可能会中断设备的运行,损坏端子及测量电路!

目录 1.概述 (1) 1.1意义 (1) 1.2适用范围 (1) 1.3装置概述 (2) 2.装置功能说明 (3) 2.1元件的运行状态判别 (3) 2.2 备自投功能 (6) 2.3“上级切负荷闭锁备自投”功能 (12) 2.4切负荷功能 (13) 2.5“自投于故障后加速切”功能 (14) 2.6 110kV线路的旁代功能 (15) 2.7放电原则 (18) 2.8装置异常告警 (19) 2.9装置逻辑中的各种延时时间 (21) 3.装置输入输出说明 (23) 3.1主控单元输入输出说明 (23) 3.2 I/O单元输入输出说明 (25) 3.3装置对时方式说明 (28) 4.装置定值 (29) 4.1装置定值(开放定值) (29) 4.2装置内部固化定值(不开放整定) (31) 5.装置压板说明 (32) 5.1压板正视图 (32) 5.2压板功能说明 (33) 6.定值管理软件使用说明 (34) 6.1元件名称修改 (34) 附录A 装置运行维护 (36) A1 装置正常巡视 (36) A2 一次元件、二次设备检修安控装置相关操作 (36) A3 装置异常信号及处理 (37) A4 其它运行注意事项 (44)

广东开放大学标准化工程本科(专升本)专业介绍

广东开放大学标准化工程本科(专升本)专业介绍 一、培养目标 本专业致力于培养掌握管理学科基本理论与方法、标准化专业知识与方法,能够从事企事业单位有关标准化工程项目设计、组织、实施和全过程管理,具有参与国内标准化活动的能力,并具有参与国际标准化活动和重大标准化项目开发研究潜能的应用型、复合型标准化专门人才。 二、招生对象 1. 具有国民教育系列专科或以上学历者,可报读本科专业学历学习 2. 具有普通高中、职业高中、技工学校、中等专业学校学历者及在校专科学生,可报读单科课程学习,所修课程学分和成绩长期有效,待毕业后可申请专业学历注册,继续学习,修完剩余课程。 三、就业岗位 各类企事业单位标准化工作部门、各级标准化管理与监督机构、各类与标准化管理相关的咨询服务、项目研发、系统建设等单位和部门的标准化工作岗位、生产技术管理岗位、质量管理岗位。 四、主要课程 标准化理论和方法、标准化法律法规、标准的研制与编制、企业标准化、国际标准化、质量管理、质量认证认可 五、专业特色 1. 广东唯一:是广东省唯一开设本专业的学校。 2. 协同育人,资源共享。 探索政府+学校的培养模式,政府主导,政策支持,协调资源,支持学校与行业、企业、专业机构、高校深度合作,搭建标准化协同育人平台,探索并构建协同育人的人才培养机制,协同培养标准化人才 3. 建立了高水平的专业教学科研团队 由标准化研究、实践和教学领域的权威专家15人组成教学指导委员会,指导专

业建设,其中行业领军人物5人,正高级职称占66.7%。建立了专兼结合、27人组成高水平教学科研团队,其中专职教师14人,高级职称23人,具有行业工作背景18人。 序号授课人个人简介 1李江广东开放大学副校长、学术委员会主任委员、研究员广东省标准化协会副会长广东现代远程教育学会常务副会长广东省普通高校继续教育教学指导委员会副主任委员国家成人教育培训服务三项国家标准咨询专家组成员国家成人教育培训服务三项国家标准宣讲师广东省成人教育培训服务三项国家标准实施专家组成员 2罗怀平教授级高级工程师,我国电工系统资深标准化专家。连续三届担任全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)秘书长 3黄永衡教授级高级工程师,国际ISO/TC282和ISO/TC142/WG2原秘书长,国家TC299和TC275/SC2原秘书长。2011年中国标准化杰出人物 4王建根博士后、教授,广东开放大学终身教育服务指导中心主任、继续教育学院院长,广东省成人教育培训服务三项国家标准宣讲师 5刘杰广东省标准化研究院副院长、教授级高工、国家百千万人才工程人选、广东省有突出贡献专家、2013中国标准创新贡献奖 6金晓石标准化高级工程师、广东省水产标准化技术委员会(GD/TC37)委员、广东省质量管理标准化技术委员会(GD/TC80)委员、成人教育培训服务三项国家标准宣讲师 7郭盛洪高级工程师,国家一级注册计量师、广东省计量考评员、广东省成人教育培训服务三项国家标准宣讲师 8刘俊跃博士,教授,广东理工职业学院管理工程系副主任 9陈小波高级工程师,中国物流学会特约研究员、广东省成人教育培训服务三项国家标准宣讲师 4. 学历非学历沟通:凡已取得相应非学历证书且符合专业规则者,可以申请免修免考相关课程或学分。 5. 承认已有学习成果:凡具有相关专业工作的学习成果且符合专业规则者,可以申请免修免考相关课程或学分。 6. 就业前景良好:广东省标准化人才缺口40万,就业前景良好。

备自投-调试手册

1. 备自投简介 随着我国人民生产生活的现代化程度日益提高,人们对电力的需求和依赖程度也在倍增,对电能质量的要求也更加严格,供配电在各个领域也不断向自动化、无人值守、远程控制、不间断供电的目标迈进。有些电力用户尤其对不间断供电的要求显得更加突出。我国的电力供应主要还是依靠国家电网供电,电力缺口也在不断增大,尤其在用电高峰期缺电现象严重,为此很多大型企业便自建电厂或配备发电机,因此各种电源的相互切换,保证电源的不间断供电和供电的高可靠性成了现代配电工程中保护和控制回路的重要部分。在GB50062 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中明确规定了备用电源和备用设备的自动投入的具体要求。 微机线路备自投保护装置(以下简称备自投)核心部分采用高性能单片机,包括CPU模块、继电器模块、交流电源模块、人机对话模块等构成,具有抗干扰性强、稳定可靠、使用方便等优点。其液晶数显屏和备自投面板上所带的按键使得操作简单方便,也可通过RS485通讯接口实现远程控制。装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能。 2. 备自投工作原理 备自投,就是一种正常电源故障后,自动投入备用电源的微机装置,其工作原理是根据正常电源故障后,母线失压,电源无流的特征,以及备用电源有电的情况下,自动投入备用电源。 备自投的主要形式有:桥备投、分段备投、母联备投、线路备投、变压器备投。本文主要介绍一下常见的母联备自投。 母联自投保护的工作原理为:正常情况下,两路进线均投入,母联分开,处于分段运行状态。当检测到其中一路进线失压且无流,而对侧进线有压有流时,则断开失压侧进线,合入母联,另一路进线不动作。 备自投根据电压等级不同,具体的逻辑也有所不同: 低压备自投一般采用三合二逻辑+延时继电器 中压备自投一般采用检电压+断路器位置状态 高压备自投一般采用检电压+检电流+断路器位置状态。 一般来说,备自投切换应具备以下条件: 1、有工作电源和备用电源(备投投入时属热备用状态)。 2、判断逻辑有母线电压、线路电压、线路电流、2回开关的位置状态。 3、还有一种是手拉手的备自投模式,也叫远方备自投。 简单地说备自投投入条件:

备自投装置运行说明

备用电源自动投入装置运行操作说明 我厂1#、2#机组备用电源自动投入装置采用山西合创电力科技有限公司太 原合创自动化有限公司生产的WBT196D-I及WBT196D-II型微机备用电源自动投入 装置。 现已投入的装置有: WBT196D-I型:1#机汽机事故保安MCC段(1台) 1#机锅炉事故保安MCC段(1台) 2#机汽机事故保安MCC段(1台) 2#机锅炉事故保安MCC段(1台) WBT196D-II型:1#机空冷PC段(4台) 2#机空冷PC段(4台) 2#炉电除尘PC段(2台) 空压机PC段(2台) 一、装置说明: 1、装置电源:110V直流。取自备自投装置对应工作电源开关控制电源。 2、装置面板说明: 包括“运行”“告警”指示灯和液晶面板及操作两部分。 “运行”:装置上电后,“运行”指示灯亮并闪烁。 “告警”:装置系统故障时“告警”指示灯亮。 3、液晶面板及操作: 该界面可以很方便地浏览测量数据、修改定值系数、进行传动实验。系统还提 供了详尽的故障告警信息和追忆SOE的功能,帮助用户及时准确地处理问题。 ?模块上电后即进入静态工作界面,在没有用户操作也没有故障告警情况下该画面保持 2~3分钟,然后转入屏幕保护状态。 ?在通讯正常的情况下,可从该画面监视备自投及两个互投的电容充电情况(表示充电已满,表示充电未满);还可监视分段断路器开关的开闭状态(表示跳闸;表示合闸)。 ?按任意键可由该界面进入用户操作界面;或有故障出现而从该界面进入故障告警界面。

用户操作界面: 用户操作界面是一个多级菜单结构,从静态工作界面按键首先进入主菜单;在主 菜单按 到静态工作界面。选好项后按 进入相应项的下级工作内容。 二、 压板说明: 1、备自投装置投入时,所有高、低压开关均应在“远方”位。 2、备自投装置投入使用后,DCS 备自投逻辑应退出。 3、备自投装置投入时,应先合上备自投装置控制电源,再投入相应压板。 4、备自投装置异常、备自投装置动作时在DCS 画面中显示,正常时无显示。 5、备自投装置涉及备用变10KV 开关均应在空载运行状态。 6、备自投装置动作后,运行人员应及时通知继保专业人员,装置应及时复位。 7、日常巡检中,发现备自投装置发告警信号,有关人员及时通知继保人员处理。 8、1#、2#机组柴油发电机启动运行时,闭锁机、炉保安相应备自投装置。 9、备自投装置退出运行时,先退出相应压板,再断开备自投装置控制电源空开。

2016年度广东省产业技术创新联盟拟认定名单

序号联盟名称秘书处单位主管单位1广东省稀土产业技术创新联盟广东省稀有金属研究所广东省科学院 2广东省智能仪器仪表与测控产业技术创 新联盟 广东省自动化研究所广东省科学院 3广东省蜂产业技术创新联盟广东省生物资源应用研究所广东省科学院 4广东省绿色数据中心产业技术创新联盟中国科学院广州能源研究所中国科学院广州分院 5广东省新能源热泵增焓节能产业技术创 新联盟 中国科学院广州能源研究所中国科学院广州分院 6广东省3D打印产业技术创新联盟中科院广州电子技术有限公司中国科学院广州分院7广东省油烟净化产业技术创新联盟广东省环境监测中心广东省环境保护厅 8广东省土壤修复产业技术创新联盟广东省环境科学研究院广东省环境保护厅 9广东省瓜类蔬菜产业技术创新联盟广东省农业科学院蔬菜研究所广东省农业科学院 10广东省农业产地环境安全产业技术创新 联盟 广东省农业科学院农业资源与环境研 究所 广东省农业科学院 11广东省鲜食玉米产业技术创新联盟广东省农业科学院作物研究所广东省农业科学院 12广东省特殊医学用途配方食品产业技术 创新联盟 广东省农业科学院蚕业与农产品加工 研究所、广州白云山汉方现代药业有 限公司 广东省农业科学院 13广东省水生态环境保护与修复产业技术 创新联盟 广东省水利水电科学研究院广东省水利水电科学研究院

序号联盟名称秘书处单位主管单位14广东省食品冷链物流产业技术创新联盟广东天源农产品供应链有限公司广东省供销合作联社 15广东省紫外半导体光电产业技术创新联 盟 广东省标准化研究院广东省质量技术监督局 16广东省城市建设新兴产业技术创新联盟广东省建筑设计研究院广东省建筑设计研究院17广东省光伏产业技术创新联盟中山大学中山大学 18广东省大数据存储与分析处理产业技术 创新联盟 中山大学中山大学 19广东省水安全调控产业技术创新联盟中山大学中山大学 20广东省功能性高分子材料与器件产业技 术创新联盟 中山大学中山大学 21广东省康复产业技术创新联盟中山大学中山大学 22广东省挥发性有机物污染治理产业技术 创新联盟 华南理工大学环境与能源学院华南理工大学 23广东省应用脑科学产业技术创新联盟华南理工大学华南理工大学 24广东省特殊钢及汽车零部件产业技术创 新联盟 华南理工大学机械与汽车工程学院华南理工大学 25广东省柔性制造产业技术创新联盟华南理工大学华南理工大学26广东省农业航空产业技术创新联盟华南农业大学华南农业大学27广东省演艺设备产业技术创新联盟广州大学广州大学

施耐德综保备自投逻辑动作顺序说明最终

变电所备自投逻辑动作顺序说明 一.变电站母联备自投动作顺序逻辑的说明。 1.备自投逻辑动作充电条件:进线开关在合位置,备自投开关打到投入位置,所在的母联在分闸位置,本段进线母线电压正常,以上条件全部满足5秒后备自投充电完成。向另外一段进线发出备自投条件满足信号。 VL1 = I12 (开关合位置)AND I23(备自投开关在投入位置)AND (NOT I24 )(母联在分位置)AND P59_1_3 (本段母线有电压) VL2 = TON(VL1 ,5000 ) // bzt enable o12-->I14 V1 = TOF(VL2 ,2000 )//备自投充电逻辑(此处延时的目的是防止母线电压波动,记住此处的时间必须比低电压的延时要短,否则会出现两边都失压的时候备自投跳本侧进线) VL3 = TOF(VL2 ,5000 )(此处延时的目的模拟本段电压从有压到无压的过程,备自投必须失母线开始有压到后来失压,记住此处的时间必须比低电压的延时要长一点,但是不能太长,最好是比低电压长1000ms左右,否则会出现多次备自投的情况) 2.备自投逻辑不动作条件:进线开关在分闸位置,由于PT断线造成的失压,本段进线过流保护动作,本端进线失压发出分闸命令但是没有跳开自身,以及对侧备自投信号没有满足。以上条件任意一条不满足备自投都不会执行。 3.备自投逻辑动作进行过程:本段进线开关在合位置延时5秒后(即充电完成以后),低电压发生(延时0.5s),没有发生PT断线。以上条件满足后备自投跳进线,同时判断本段进线跳开,没有发生过流保护动作(延长闭锁5s),另段进线备自投条件满足(有压,开关在合位,自投位置);保护发出备自投合母联脉冲(保证只合闸一次)。 VL4 = TON(I12,5000 ) VL5 = P27/27S_1_3 (母线发生低电压)AND (NOT PVTS_1_3 ) (没有发生PT断线)AND VL4(开关合位置延时5s) AND VL3(本段母线有压延时) AND I14(对侧进线满足备自投条件) AND I23(备自投开关在投入位置) V_TRIPCB = VL5//备自投跳进线 VL6 = TOF(VL5 ,500 ) VL7 = P50/51_1_1 OR P50/51_2_1 VL8 = TOF( VL7 ,10000 ) VL9 = VL6(进线发出跳自身信号)AND ( NOT VL8) (过流动作闭锁备自投) AND I11(确认开关分位置) AND I14(对侧进线满足备自投条件) V2 = TOF(VL9 ,500 ) // CLOSE BUSBAR O13-->I14 向母联发出备自投合母联信号 4.母联收到备自投合闸信号后发出合母联命令。 整个备自投过程完成。

WBT-820微机备自投装置说明书

1. 概述 WBT-820系列微机备自投装置采用先进的可视化逻辑配置(PLC)方法,在PC机上进行可视化的逻辑组态,通过调用功能元件库中对应的功能元件,实现各种运行方式(环境)所要求的备用电源自投逻辑;其功能元件库中的各种元件均经过反复测试,安全可靠。 WBT-821装置配置了四种分段开关备自投方式及备投后(主变)过负荷功能,并设有分段开关的保护功能包括三段复压闭锁电流保护、一段零序电流保护、电流加速、零序加速(加速段同时作为充电保护)等;设有TV断线检测、位置检测、功率测量、脉冲测量等自检与测控功能;适用于110kV及以下电压等级的分段保护、测控及备自投。 WBT-822装置硬件设有8个TV和6个TA,通过逻辑配置实现四种方式的进线自投功能和两种方式的分段(桥)开关自投功能;适用于220kV及以下电压等级的两条进线带双母或单母带分段运行方式的备用电源自投。 1.1.功能配置请参看表1-1 1.2.主要特点 1)加强型单元机箱按抗强振动、强干扰设计,特别适应于恶劣环境,可分散安装 于开关柜上运行。 2)集成电路全部采用工业品或军品,使得装置有很高的稳定性和可靠性。 3)采用32位DSP作为保护CPU,配置大容量的RAM和Flash Memory;数据运算、 逻辑处理和信息存储能力强,可靠性高,运行速度快。 4)采用16位A/D作为数据采集,数据采集每周24点,保护测量精度高。

5)采用图形液晶,全中文显示菜单式人机交互;可实时显示各种运行状态及数 据,信息详细直观,操作、调试方便。 6)可独立整定8套保护定值,定值区切换安全方便。 7)大容量的信息记录:可保存不小于100个最近发生的历史报告,可带动作参 数,掉电保持,便于事故分析。 8)通信规约采用IEC-60870-5-103规约或MODBUS规约可选,设有双RS-485 通信接口;组网经济、方便,可直接与微机监控或保护管理机联网通讯。 9)具有录波功能,装置记录保护跳闸前4周波,跳闸后6周波(每周波24点) 的采样数据,保护跳闸后上送变电站自动化主站,也可以通过故障分析软件 进行故障分析。 10)保护出口方式可以按照保护配置,出口设置方便灵活。 2.技术指标 2.1.额定数据 a.额定直流电压: 220V或110V (订货注明) b.额定交流数据:交流电压100/3V,100V 交流电流 5A或1A(订货注明) 额定频率50Hz 2.2.装置功耗 a. 交流电压回路:每相不大于1VA; b. 交流电流回路:In=5A时每相不大于1VA;In=1A时每相不大于0.5VA; c. 保护电源回路:正常工作时,不大于12W;保护动作时,不大于15W。 2.3.环境条件 a.环境温度: 工作: -25℃~+55℃。 储存: -25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施加激 励量,装置不出现不可逆转的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。 b.相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为 25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不超过50%。 c.大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km以下)。 2.4.抗干扰性能 a.脉冲群干扰试验:能承受GB/T14598.13-1998规定的频率为1MHz及100kHz衰减 振荡波(第一半波电压幅值共模为2.5kV,差模为1kV)脉冲群干扰试验。 b.快速瞬变干扰试验:能承受GB/T14598.10-1997第四章规定的严酷等级为Ⅳ级的 快速瞬变干扰试验。 c.辐射电磁场干扰试验:能承受GB/T14598.9-1995第四章规定的严酷等级为Ⅲ级 的辐射电磁场干扰试验。 d.静电放电试验:能承受GB/T14598.14-1998中4.1规定的严酷等级为Ⅲ级的静电 放电试验。 e.电磁发射试验:能承受GB/T14598.16-2002中4.1规定的传导发射限值及4.2 规定的辐射发射限值的电磁发射试验。 f.工频磁场抗扰度试验:能承受GB/T17626.8-1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级

相关文档