烟道风门在烟道中用于调节介质流量(如:一、二次风比例),烟气流量(再循环烟气管道)、磨煤机通风量和热风温度等。风门可使系统某一管路介质全部流通/截断或介质流量随控制而变化。对于直径较小的风门,它具有截流及调节介质流量两个功能,对于直径很大的风门,其线性可调性不太明显,主要应用它的截流功能。烟道风门正是通过这样的原理,在每个角落里起着非常重要的作用。长期以来,我公司所使用的烟道风门为较大型矩形风门,铸造方风门及钢制方风门两种。用于电厂锅炉烟风道系统中调节工质流量或直接截断工质流动,在系统中可起到调节及隔断双重作用。

方风门采用原电力部74典道标准,叶片为铸造结构,故具有高温时无变形挠曲,不会产生开关不灵,驱动不足等故障;钢制方风门系方风门的改进型,是我公司吸收国外先进技术设计制作的新型产品,由于铸造型风门存在密封性差,叶片两端轴承很难保证同心,驱动力矩过大等原因,故可用钢制风门代替它。钢制风门的轴承采用球面万向型、密封件为可调节薄片型,故具有较小的驱动力矩及密封性高等特点。

风门规格中尺寸为管道外部截面尺寸,叶片长度L方向为水平面内尺寸,相邻叶片平行启闭。方风门有单轴、双轴、三轴、四轴和五轴等五种型式,规格有300*400~2000*2400等66种。风门的位置允许水平布置和垂直布置,使用介质温度不得超过400度。方风门主轴前轴承的轴承颈上,供装设蜗轮箱用。风门本体装设有保证挡板开时挡钉。

风门本身均不带任何传动装置,可按需选取。如下图所示:

我公司使用的这种烟道风门由外部框架、挡板叶片、密封片、前后轴承连动系统、摇臂及轴组成。挡板前轴承采用调心轴承并具有自动润滑作用。各挡板轴穿出框架后有连接件连接,并由其中一根驱动连接驱动装置作90℃方位的全开与全闭转动。关闭档板风门规格中的宽或长是指风门框架的内边框的内边尺寸。宽度是与档板垂直方向的尺寸。根据与风门相接管道的内边尺寸,选择风门规格中相同或相近的规格,单边允许最大错的位是50mm。风门在管路布置中,保持挡板轴在水平位置。方风门有单轴、双轴、三轴、四轴和五轴等五种型号,产品规格有300×400 ~2400×2000等66种。挡板的结构原理:1、挡板门为双层叶片结构,每个挡板叶片四周设有不锈钢密封片。当挡板门关闭时,在双层叶片间注入密封空气,以达到有效隔绝前后介质的目的。2、挡板的启闭靠电动(或气动)执行器通过连杆机构来执行,连杆机构为球关节,保证转动无空行程。3、设有开关定位连锁装置及外接位行程开关,保证动作的可靠和有效预防误操作。

烟道风门靠机械力传动来保证。机械力由烟风道的流量压力温度以及轴承和连杆的结构来确定。确定驱动力时需考虑转动力矩的作用,只有克服这一力矩才能使挡板调节时转动自如。风门靠机械力传动工作,在使用过程中产生了诸多麻烦与不便,通过长期的使用和总结经验,将其归纳下来,主要有以下两点

烟道改造施工方案

华能曲阜电厂2×225MW机组烟气脱硫技改工程1#机主烟道改造施工方案 编制: 审核: 批准: 中石化工建设有限公司 2010 年 6 月 5 日

目录 一.编制说明及依据--------------------------------------- 3二.工程概况--------------------------------------------- 3三.施工程序--------------------------------------------- 3四.施工方法和关键工序----------------------------------- 4五.质量保证措施----------------------------------------- 7六.安全技术措施----------------------------------------- 7七.施工机具及材料-------------------------------------- 10八.劳动力用工计划-------------------------------------- 11

一.编制说明及依据 1.1编制说明 本工程是拆除原混凝土烟道后,重新制作安装钢制烟道,并为后序烟气脱硫工程做好准备。为了顺利高效、保质保量按期完成烟道的制作安装,特编制本施工方案,作为整个烟道制作安装施工中的指导性技术文件。 1.2编制依据 ●1#机主烟道改造施工图; ●建筑钢结构焊接规程 JGJ81-2002; ●钢结构设计规范 GB50017-2003; ●GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; ●GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》; ●GB985-80《气焊、手工电焊及气体保护焊缝坡口的基本形式与尺寸》; ●DL/T5047—95《电力建设施工及验收技术规范》 (锅炉机组篇); ●火电施工质量检验及评定标准(锅炉篇)(1996年版); ●电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002年版); ●电力建设安全工作规程(2002年版)。 ●《火力发电厂保温油漆设计规程》(DLT5072-1997) 二.工程概况 该烟道为华能曲阜电厂#1机主烟道,烟道分为3200×4000和4000×6900两部分,总长57.45米,烟道底部标高7.2米,总重约100吨左右。 工期:工程总工期为28天(日历天); 建设单位:华能曲阜电厂; 施工单位:中石化工建设有限公司; 实物工程量:约100吨。 三.施工程序 施工准备→原材料报验→下料预制→组对焊接→检验→焊缝打磨→焊接保温钉→分段吊装→检验→防腐保温→交工验收。

烟道安装专项施工方案

烟道安装专项施工方案标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

信阳龙庭翡翠D地块 烟道与排气道安装 专 项 施 工 方 案 山河建设集团(河南)有限公司2017年10月1日

目录

一、工程概况 工程名称:信阳恒大翡翠龙庭项目D地块 建设单位:信阳合盛房地产开发有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 勘察单位:河南省信阳市工程地质勘察院有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:山河建设集团(河南)有限公司 工程地址:信阳市羊山新区新七大道与三十二大街交叉口东北角 工程规模及特征:高层建筑地上15-26层,地下2层,垃圾站1层,商业群房及地库,高层建筑结构形式为剪力墙结构 建筑高度:建筑面积:总面积约㎡ 本工程1-5#楼一层层高为,2-屋面层高为 6-7#楼层高为 二、编制依据 本工程烟道尺寸为500mm×400mm、500mm×350mm,排气道 300mm×250mm设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、住宅排气道(一)07j916-1。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按住宅排气道(一)07j916-1图集的有关要求与恒大的相关要求执

行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 2、施工要点 安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止,周边用木楔固定,挂线校直,上下烟气道结合面满涂非沥青类防水油膏,再支底模用C25细石砼(内掺10-15%水泥重量的砼膨胀剂)分二次将预留孔的缝隙浇捣密实,细石砼灌缝后在烟气道底部四周300宽范围内用水泥基聚合物防水涂料进行防水处理,遇烟道壁上翻150. 首层安装时,先用1:2的水泥浆找平地面,并用防水密封胶嵌实。 烟道逐层由下而上安装。 ,进气口高度为H+,在楼层总层数的1/3楼层,在排气道的进气口处设置对称结构的文丘里变压板。

烟道工程施工方案

. ... .. 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块烟道工程施工方案 编制 审核 审批 中国建筑第七工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD 2015年5月20日 目录

一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 工程基本情况 (1) 2.2 设计基本要求 (1) 2.3 材料要求 (1) 三、施工准备及计划安排 (2) 3.1 施工机具 (2) 3.2 人员配备 (2) 3.3 技术准备 (2) 四、施工部署 (2) 4.1施工进度计划 (2) 4.2劳动力计划 (2) 4.3安装顺序 (2) 五、主要施工方法及技术措施 (3) 5.1施工顺序 (3) 5.2工艺流程 (3) 5.2.1烟道位置校正 (3) 5.2.2首层砂浆找平 (3) 5.2.3烟道安装 (3) 5.2.4风帽、止逆阀安装 (4) 5.2.5填实孔洞 (4) 六、检验、质量标准及保证措施 (5) 6.1检验批划分 (5) 6.2检验容及质量要求 (5) 6.2.1外观质量 (5) 6.2.2尺寸及行位允许偏差 (5) 6.2.3垂直承载力 (5) 6.2.4抗柔性冲击 (5) 6.2.5耐火极限 (5) 6.3质量保证应注意事项 (5) 七、成品保护 (6) 八、安全文明施工 (6)

一、编制依据 本方案根据工程设计、国家有关规和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、建筑工业行业标准JG/T194-2006 4、国家建筑标准设计图集《住宅排气道》07J916-1 二、工程概况 2.1 工程基本情况 本工程为市金水区杲村城中村改造项目A-2地块住宅楼工程,位于市文化北路与连霍高速交叉口西北角。本工程由9幢高层(地下三层,地上34层;地上层高为2.9m)、2幢服务用房和1幢幼儿园组成,总建筑面积约34.5万平方米。 结构类型为:剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 厨房卫生间排气道选用07J916-1图集(厨房排气道型号07J916-1-D1页D-C5型、卫生间排气道型号07J916-1-D2页D-W1型和D-W2型),排气道止逆阀接口中心距地高度均为2.6m。 2.2 设计基本要求 本工程属于一般的民用住宅工程,验收标准应符合《GB20243-2002》要求。 2.3 材料要求 (1)、烟道材料为玻镁板复合防火排气道。 (2)、采用耐老化、耐腐蚀、耐潮湿并符合防火及环保规定的化学建材或其他建筑材料。 (3)、排气道进风口处需配有符合GB15931要求的进风口接口件,其耐火极限不应低于1.0h。

管路阻力计算和水泵选型

2.1水系统管路阻力估算、管路及水泵选择 a)确定管径 一般情况下,按5℃温差来确定水流量(或按主机参数表中的额定水流量),主管道按主机最大能力的总和估算,分支管道按末端名义能力估算。根据能力查下面《能力比摩阻速查估算表》,选定管型。 b)沿程阻力计算 根据公式沿程阻力=比摩阻×管长,即H y=R×L,pa,计算时应选取最不利管路来计算:第一步:采用插值法计算具体的适用比摩阻,比如能力为,范围属于“6<Q≤11”能力段,K r=,进行插值计算。 R=104+()×= pa/m 第二步:根据所需管长计算沿程阻力,假设管长L=28m,则 H y= R×L=×28= pa= kpa c)局部阻力计算 作为估算,一般地,把局部阻力估算为沿程阻力的30-50%,当阀门、弯头、三通等管件较多的时候,取大值。实际计算采用如下公式: Hj=ξ*ρv2/2,ξ---局部阻力系数,ρv2/2---动压 ρv2/2动压查表插值计算,ξ局部阻力系数参考下表取值:

d)水路总阻力计算及水泵选型 水路总阻力包括:所有管道的沿程阻力、阀门、弯头、三通等管件的局部阻力、室外主机的换热器阻力(损失)、室内末端阻力(损失),后面两项与不同的主机型号和末端相关。计算式为: H q=H y+H j+H z+H m+H f H z——室外主机换热器阻力,一般取7m水柱 H m——室内末端阻力 H f——水系统余量,一般取5m水柱; 总阻力计算完成后,就可以根据总阻力选取流量满足要求的情况下能提供不小于总阻力扬程的水泵来匹配水系统。选取水泵时要根据“流量——扬程曲线”来确定,但扬程和流量不能超出所需太大(一般不超过20%),避免导致出现水力失调和运行耗能较高。 水系统的沿程阻力和局部阻力与系统水流量和所采用的管径相关,流量、管径及所使用各种配件的多少决定总阻力,流量取决于主机能力(负荷)及送回水温差,流量确定的情况下,管径越大,总阻力越小,水泵的耗能越小,但管路初投资会增大。 PE-RT地暖管的规格(参考)(红色字的为推荐使用规格、计算基准) ?计算例 现有项目系统图如下:

烟道工程施工方案

编制 审核 审批 目录 工机具 员配备 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块 烟道工程施工方案 2015年5月20日 中国建筑第七工程局有限公司 C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H E N G I N E E R I N G

一、编制依据 本方案根据工程设计、国家有关规范和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、建筑工业行业标准JG/T194-2006 4、国家建筑标准设计图集《住宅排气道》07J916-1 二、工程概况 工程基本情况 本工程为郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块住宅楼工程,位于郑州市文化北路与连霍高速交叉口西北角。本工程由9幢高层(地下三层,地上34层;地上层高为)、2幢服务用房和1幢幼儿园组成,总建筑面积约万平方米。 结构类型为:剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 厨房卫生间排气道选用07J916-1图集(厨房排气道型号07J916-1-D1页D-C5型、卫生间排气道型号07J916-1-D2页D-W1型和D-W2型),排气道止逆阀接口中心距地高度均为。 设计基本要求 本工程属于一般的民用住宅工程,验收标准应符合《GB20243-2002》要求。 材料要求 (1)、烟道材料为玻镁板复合防火排气道。 (2)、采用耐老化、耐腐蚀、耐潮湿并符合防火及环保规定的化学建材或其他建筑材料。 (3)、排气道进风口处需配有符合GB15931要求的进风口接口件,其耐火极限不应低于。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业生产单位生产并供货至施工现场,产品质量严格按照JG/T194-2006行业标准的有关要求执行。在进场时,由项目部通知监理单位一同对烟道的外观质量、

烟道施工方案[1]

一、施工项目概况 1.1施工项目简要内容 阜新清河门煤矸石热电厂新建工程烟道结构包括:烟道基础、烟道柱、烟道底板(标高6.05m)、烟道侧壁、屋面梁结构。其中6.05m以下是框架结构,6.05m以上为砖混结构。 基础结构中底标高为-2.5m,基础底为C10垫层,100mm厚。烟囱基础上部的柱基础,垫层从烟囱基础起至-2.5m标高处。基础共计34个,JC-1尺寸2600mm×2600mm,20个;JC-2尺寸3000mm×3000mm,7个;JC-3尺寸2600mm×3200mm,2个;JC-4尺寸2000mm×2000mm,2个;JC-5尺寸2000mm×2000mm,2个;JC-6尺寸2000mm ×2000mm,1个.烟道柱顶标高6.05m,截面尺寸500mm×500mm。 框架梁的尺寸为:500mm×300mm、600mm×300mm、700mm×400mm、550mm ×300mm、800mm×400mm。LL的尺寸为:500mm×300mm、550mm×300mm、700mm ×400mm、650mm×400mm。平台及平台梁一次浇注。 砌筑部分使用MU10多孔砖,M5混合砂浆。烟道内衬防火浇筑料。 ±0.000m相当于绝对标高108.300m。 1.2工程量

主要工程量见下表 二、施工方案的目的及依据: 2.1 编制目的 本施工方案是为烟烟道施工编制的。在本施工方案中对施工方法、质量及安全文明措施都有要求,同时根据工程量及结构特点,准备施工材料,配备施工机械,确定施工顺序。因此在工程中起到具体指导作用,保证该项目优质、高效、安全地施工是本施工方案的目的。 2.2 编制依据 2.1.1施工、验收规范及引用资料 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-87:建筑施工篇

管道设计计算公式(流速规定、泵的选用)

1流速与管径计算公式 水流速度取0.7 m/s,则管径计算值如下: D= 4×Q 3600×π×V = 4×6000 3600×3.14×0.7 =174 mm 空气管道的流速,一般规定为:干、支管为10~15m/s,通向空气扩散装置的竖管、小支管为4~5m/s。 2泵的选型 水管管路的水头损失=沿程水头损失+局部水头损失 沿途水头损失=(λL/d)*V^2/(2g)------------P150(层流、紊流均适用) 局部水头损失=ζ*V^2/(2g) 水管管路的水头损失=沿程水头损失+局部水头损失=(λL/d+ζ)*V^2/(2g) 式中:λ—管道沿途阻力系数;L—管道长度;ζ——局部阻力系数,有多个局部阻力系数,则要相加;d—管道内径, g—重力加速度,V—管内断面平均流速。沿途阻力系数λ和局部阻力系数ζ都可查水力学手册。 λ=64/Re 仅适用于圆管层流。对于紊流,由于运动的复杂性,其规律主要由试验确定,但可在理论上给以某些阐述。P171

沿程水头损失 (1)层流区Re<2320(即lgRe<3.36)λ=64/Re (2)层流转变为紊流过渡区2320<Re<4000(即3.36<lgRe<3.6),试验点散乱,流动情况比较复杂且范围不大,一般不作详细分析。 (3)紊流区Re>4000(即lgRe>3.6)分为紊流光滑区、紊流过渡区、紊流粗糙区。 ①紊流光滑区:不同相对粗糙度△/d试验点均落在直线cd上,说明λ与△/d无关。和层流情况相类似,λ值也仅仅与Re有关。可表示为λ=(Re),但与层流区所遵循的函数关系不同。

②紊流粗糙区:分界线ef右方,λ与Re无关,仅与△/d有关,可表示为λ=(△/d) ③紊流过度粗糙区λ=(△/d,Re)

烟道安装施工组织设计方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中村改造项目T1 区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006);

6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、模板、木 枋、钉子、铁丝等; 3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成品排气道 进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹灰工程施工前,整体由 下往上的顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划12人次,分两 组进行安装施工作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要 求为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层排 气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→安放排气道钢筋→接口处 涂抹水泥砂浆→上层排气道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛边。然后 用吊垂通线校正预留洞位置是否准确,清理预留空洞形式见以 下示意图:

水泵、管道及喷嘴选型计算公式

一、 喷嘴选型 根据要求查雾的池内样本,选10个除磷喷嘴3/8 TDSS 40027kv-lcv(15°R)。 参数:喷角区分40°,额定压力5MPa ,喷量27.7L/min ,喷嘴右倾15°。 二、水泵选型计算 1、水泵必须的排水能力 Q B =20 16.2242024max ?=Q = 19.44 m 3/h 其中,系统需要最大流量16.2)601027.7(10-3max =???=Q m 3/h 2、水泵扬程估算 H=K (H P +H X )= 1.3 ?(178+2)=234 m 其中:H P :排水高度,160+18=178m ;(16mPa ,扬程取160m ) H X :吸水高度,2m ; K :管路损失系数,竖井K=1.1—1.5,斜井?<20°时K=1.3~1.35,?=20°~30°时6K=1.25~1.3,?>30°时K=1.2~1.25,这里取1.3。 查南方泵业样本,故选轻型立式多级离心泵CDL42-120-2,扬程238m ,流量42 m 3/h ,功率45kW ,转速2900r/min 。 三、管路选择计算 1、管径:泵出水管道86.2290042'900'=?== ππV Q d n mm 泵进水管道121.91 90042'900'=?== ππV Q d n mm 其中: Qn :水泵额定流量; 'V 经济流速m/s ;'Vp =1.5~2.2m/s ;='Vx 0.8~1.5m/s ;'dx ='dp +0.025 m ,这里泵进水管流速为1m/s ,泵出水管流速为1.5m/s 。 查液压手册,选泵出水管道内径89mm ,泵进水管道内径133mm 2、管壁厚计算 泵进水口

烟道安装施工方案样本

烟道安装施工方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中 村改造项目T1区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243- ); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194- ); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、 模板、木枋、钉子、铁丝等;

3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成 品排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹 灰工程施工前,整体由下往上的顺序逐层进行安装固 定工作。人员暂计划12人次,分两组进行安装施工 作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找 平→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度 →安放排气道钢筋→接口处涂抹水泥砂浆→上层排气 道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛 边。然后用吊垂通线校正预留洞位置是否准确, 清理预留空洞形式见以下示意图:

管径选择与管道压力降计算(一)1~60

管径选择与管道压力降计算 第一部分管径选择 1.应用范围和说明 1.0.1本规定适用于化工生产装置中的工艺和公用物料管道,不包括储运系统的长距离输送管道、非牛顿型流体及固体粒子气流输送管道。 1.0.2对于给定的流量,管径的大小与管道系统的一次投资费(材料和安装)、操作费(动力消耗和维修)和折旧费等项有密切的关系,应根据这些费用作出经济比较,以选择适当的管径,此外还应考虑安全流速及其它条件的限制。本规定介绍推荐的方法和数据是以经验值,即采用预定流速或预定管道压力降值(设定压力降控制值)来选择管径,可用于工程设计中的估算。 1.0.3当按预定介质流速来确定管径时,采用下式以初选管径: d=18.81W0.5 u-0.5ρ-0.5(1.0.3—1) 或d=18.81V00.5 u-0.5(1.0.3—2) 式中 d——管道的内径,mm; W——管内介质的质量流量,kg/h; V0——管内介质的体积流量,m3/h; ρ——介质在工作条件下的密度,kg/m3; u——介质在管内的平均流速,m/s。 预定介质流速的推荐值见表2.0.1。 1.0.4当按每100m计算管长的压力降控制值(⊿Pf100)来选择管径时,采用下式以初定管径: d=18.16W0.38ρ-0.207 μ0.033⊿P f100–0.207(1.0.4—1) 或d=18.16V00.38ρ0.173 μ0.033⊿P f100–0.207(1.0.4—2) 式中 μ——介质的动力粘度,Pa·s; ⊿P f100——100m计算管长的压力降控制值,kPa。 推荐的⊿P f100值见表2.0.2。 1.0.5本规定除注明外,压力均为绝对压力。

(高层)排烟道工程施工设计方案

排烟道施工方案 编制人:

审核人:

审批人:

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部位及规格 (3) 四、施工准备 (4) 五、排烟道安装 (5) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (8) 八、安全文明施工措施 (9)

亠、工程概况: 总体简介 2、本工程1层为架空部分,不进行安装烟风道,从2层开始安装。每层在结构施工期间,预留洞口:厨房为600 M50。 二、编制依据: 1、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300-2013》 3、《住宅复合式垂直集中排烟气系统》(BPS-皿型)(GJT007 );

4、珠江御景峰花园项目工程施工图; 三、施工部位及规格: 3.1、施工部位为:施工部位为:建施图中所示厨房排烟道预留洞口处,每层为4户。4个排烟道。 3.2、本工程设计要求;厨房排烟道选用GJT007(BPS-皿型)BPSA-5 ,洞 口预留尺寸600*450,截面安装尺寸400*500。 3.3、做法为:依据珠江御景峰花园项目工程施工图要求,选用合格的成品 排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。安装前应整修顶板预留洞,并划出烟道中心线,然后对准中心线,周边用木楔固定,挂线校直。上下排烟道接合面用水泥砂浆密封。在各楼层洞口处安装二根A14的钢筋做层托,并在外露钢筋上涂抹两道防锈漆防,止钢筋锈蚀。 四、施工准备: 4.1、技术准备: 4.1.1、组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程、 施工图集,熟悉图纸。

管道设计计算公式(流速规定、泵的选用)Word版

1 流速与管径计算公式 水流速度取0.7 m/s,则管径计算值如下: D=√4×Q 3600×π×V =√ 4×6000 3600×3.14×0.7 =174 mm 空气管道的流速,一般规定为:干、支管为10~15m/s,通向空气扩散装置的竖管、小支管为4~5m/s。 2 泵的选型 水管管路的水头损失=沿程水头损失+局部水头损失 沿途水头损失=(λL/d)*V^2/(2g)------------P150(层流、紊流均适用) 局部水头损失=ζ*V^2/(2g) 水管管路的水头损失=沿程水头损失+局部水头损失=(λL/d+ζ)*V^2/(2g) 式中:λ—管道沿途阻力系数;L—管道长度;ζ——局部阻力系数,有多个局部阻力系数,则要相加;d—管道内径, g—重力加速度,V—管内断面平均流速。沿途阻力系数λ和局部阻力系数ζ都可查水力学手册。 λ=64/Re 仅适用于圆管层流。对于紊流,由于运动的复杂性,其规律主要由试验确定,但可在理论上给以某些阐述。P171

沿程水头损失 (1)层流区 Re<2320(即lgRe<3.36)λ=64/Re (2)层流转变为紊流过渡区 2320<Re<4000(即3.36<lgRe<3.6),试验点散乱,流动情况比较复杂且范围不大,一般不作详细分析。 (3)紊流区 Re>4000(即lgRe>3.6)分为紊流光滑区、紊流过渡区、紊流粗糙区。 ①紊流光滑区:不同相对粗糙度△/d试验点均落在直线cd上,说明λ与△/d无关。和层流情况相类似,λ值也仅仅与Re有关。可表示为λ=(Re),但与层流区所遵循的函数

关系不同。 ②紊流粗糙区:分界线ef右方,λ与Re无关,仅与△/d有关,可表示为λ=(△/d) ③紊流过度粗糙区λ=(△/d,Re)

烟道安装施工方案

烟道安装施工方案 Revised by Jack on December 14,2020

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况…………………………………………………………………………. .1 第二章编制依据…………………………………………………………………………. .1 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护…………………………………………………………………………. .6 第七章安全管理制度 (6) 第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中村改造项目T1区1-10 栋,现准备施工T9栋烟道。

第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、模板、木枋、钉 子、铁丝等; 3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成品排气道进行安 装,排气道安装在二次结构完成后抹灰工程施工前,整体由下往上的顺序 逐层进行安装固定工作。人员暂计划12人次,分两组进行安装施工作业, 人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层排气 道就位→复核标高和校正排气道垂直度→安放排气道钢筋→接口处涂抹水 泥砂浆→上层排气道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛边。然后用吊垂通线校正预留洞位置是否准确,清理预留空洞形式见以下示意图:

管道管径的计算 管内流速的选择

关于平台工艺管路设计(三) 本节主题:1.管道管径的计算 2. 管内流速的选择 1.概述 管径的计算在很多资料中都有叙述,一般过程是这样的:首先根据工艺条件明确:管内介质和流量,选择合适的介质流速,然后就可以计算管径了。管径计算公式很简单,其核心问题是正确选择管内流速以及压降的计算,还有管径选择的经济性分析。本节我们只介绍管径的计算和流速的选择,对于管道摩阻将专题做介绍。本节的目标是能够根据项目的不同需求选择合理的管径。 2.管道管径的计算 计算公式:d=式2.1 其中:d——管子内径m; Q——流量m3/s; V——流速m/s; 根据式2.1,只要确定其中的两个参数,就能推导出第三个变量。 3.管内流速的选择 流速的选择要考虑管材质、流体性质、系统使用寿命、使用频率。对于海洋平台上的管路流速,管子流速一般在1~5m/s 之间,如果流速小于1m/s, 液体中的砂或其他固体可能沉积下来。若大于5m/s, 会对一些部位如控制阀,管件等产生喷射冲刷。在此流速范围内,一般摩阻很小。 下面分为液、气、油气混输三种情况介绍: 3.1液体 (1)对于铜镍合金管推荐流速 ≤2” 1.6m/s 4” <2.2m/s 6” <2.5m/s ≥8” <3.0m/s (2)碳钢管内液体推荐流速和压降

3.2 气体 可参见下图选择 3.3油气混输 油气两相流在管内的流动特点不同于单相流,其情况较为复杂。具有流体流态不稳定、流型变化多、管路中常有气液滑脱和积液现象等特点。 一般油气混输管路管内流速介于最小流速和冲蚀流速之间。 (1)最小流速 如果可能,气液两相流管路中的最小流速应该是大约3m/s,这样可以减少分离设备中的段塞流,这样对于有标高变化的长管路尤其重要。 (2)冲蚀流速 当超过冲蚀速度时,由于流体对管壁的撞击而产生冲蚀,其结果是对弯头和三通等会造成损害。由于流体中含砂等固体,是冲蚀问题变得更加复杂。 为了减少流体的冲蚀作用,就要限定流体在管内的流速,依照API RP14E标准,用下面经验公式可计算气液两相流的冲蚀流速: )-0.5 式3.1 Vc=C(ρ m 其中:Vc ——冲蚀流速m/s; C ——经验常数152(用于间断作业);122(由于连续作业) ρm ——在操作情况下气液混合物密度kg/m3; 注意:如果流体中有固体(砂),则流速应该相应减少。 (本节结束,未完待续)整理日期:August 16,2002 Changshilong

郑州市金水区杲村城中村改造项目A_2地块住宅楼工程烟道工程施工设计方案

市金水区杲村城中村改造项目A-2地块住宅楼工程烟道工程施工方案 一、编制依据 本方案根据工程设计、国家有关规和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、建筑工业行业标准JG/T194-2006 4、国家建筑标准设计图集《住宅排气道》07J916-1 二、工程概况 2.1 工程基本情况 本工程为市金水区杲村城中村改造项目A-2地块住宅楼工程,位于市文化北路与连霍高速交叉口西北角。本工程由9幢高层(地下三层,地上34层;地上层高为2.9m)、2幢服务用房和1幢幼儿园组成,总建筑面积约34.5万平方米。 结构类型为:剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 厨房卫生间排气道选用07J916-1图集(厨房排气道型号07J916-1-D1页D-C5型、卫生间排气道型号07J916-1-D2页D-W1型和D-W2型),排气道止逆阀接口中心距地高度均为2.6m。 2.2 设计基本要求 本工程属于一般的民用住宅工程,验收标准应符合《GB20243-2002》要求。 2.3 材料要求 (1)、烟道材料为玻镁板复合防火排气道。 (2)、采用耐老化、耐腐蚀、耐潮湿并符合防火及环保规定的化学建材或其他建筑材料。 (3)、排气道进风口处需配有符合GB15931要求的进风口接口件,其耐火极限不应低于1.0h。

三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业生产单位生产并供货至施工现场,产品质量严格按照JG/T194-2006行业标准的有关要求执行。在进场时,由项目部通知监理单位一同对烟道的外观质量、规格尺寸、垂直承载力及抗冲击柔性进行检查,对不符合设计要求的材料进行退场处理。 烟道安装应在主体结构施工完成后抹灰施工前穿插完成。根据图纸设计,厨房排烟道成品尺寸为400mm×500 mm,卫生间排烟道成品尺寸为250mm×250 mm及320mm×250 mm,每栋楼15天安装完成。 3.1 施工机具 小推车、铁锹、靠尺、线坠、钢卷尺、笤帚、电钻机、冲机钻、木抹子、铁抹子。 3.2 人员配备 现场根据施工进度调整施工人员数量,操作工人均为熟练工人,经“三级”安全教育合格方可上岗。 3.3 技术准备 在整个烟道安装工程施工前,组织相关的技术人员学习烟道安装工程施工工艺、施工重点、难点以及施工质量等有关的技术。以保证在施工前相关人员对新技术的施工要点熟悉,了解其施工中的控制点。 四、施工部署 4.1施工进度计划 各栋楼烟道安装计划陆续在2016年5月20日开始施工,每栋楼计划15日完成。 4.2劳动力计划 计划主楼每栋使用烟道安装工人各8人,杂工2人,根据工程进度进行人员增减。 4.3安装顺序 安装施工顺序应逐层由下往上安装。

烟道拆除吊装施工方案

宁波久丰热电有限公司2#炉除尘器进出口 烟道更换改造工程 施 工 方 案 编制单位:江苏华能建设工程集团有限公司 编报日期:2017年1月

目录 1 工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3 施工准备 (2) 3.1 施工准备 (3) 3.2 人员准备 (3) 4 安装工作 (3) 4.1 构件倒运 (3) 4.2构件堆放 (4) 4.3定位轴线及水准点复测 (4) 4.4起重机械 (4) 4.5吊装时对构件的保

护 (4) 4.6 吊装顺序 (5) 5.1 吊装方法 (6) 5.2 吊装计算书 (6) 5.3 检查与验收 (10) 6.安全技术要点 (11) 7. 安全文明施工 (12) 7.1安全保证措施 (12) 7.2电、气焊和气割安全作业规定 (13) 附表一:本工程主要机械设备表 (15)

1.工程概况 宁波久丰热电有限公司现有3台130t/h次高温次高压循环流化床锅炉(厂内编号为#1、#2、#3)和1台130t/h高温高压循环流化床锅炉(厂内编号为#4),现场由东向西以#1、#2、#3、#4顺序排列,4台锅炉全部由无锡华光锅炉股份有限公司制造。 本改造项目为宁波久丰热点2#炉除尘器进出口烟道更换。2.编制依据 1、施工图纸: 2、施工及验收规范: 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(GBJ80-91) 《建筑机械安全技术规范》(GBJ33-86) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002) 《火电施工质量检验及评定标准》(焊接篇 2002年版) 《电力建设安全工作规程》 DL5009. 1(2002年版) 3、主要质量检验评定标准 《钢结构工程质量检验评定标准》(DB23—2003) 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (DB23-2003) 3.1准备工作

管道通过能力的实用计算公式及其选择

天然气由气田或气体处理厂进入输气干线,其流量和压力是稳定的。在有压缩机站的长输管道两站间的管段,起点与终点的流量是相同的,压力也是稳定的,即属于稳定流动。长输管道的末段,有时由于城镇用气量的不均衡,要承担城镇日用气量的调峰,则长输管道末段在既输气又储气、供气的条件下,它的起点和终点压力,以及终点流量二十四小时都是不同的,属不稳定流动(流动随时间而变)。天然气的温度在进入输气管时,一般高于(也可能低于)管道埋深处的土壤温度。并且随着起点到终点的压力降,存在焦耳-汤姆逊节流效应产生温降,但由于管道与周围土壤的热传导,随着天然气在管道的输送过程,天然气的温度会缓慢地与输气管道深处的地层温度逐渐平衡。所以天然气在输气干管中流动状态,也不完全是等温过程,为便于理解,我们先给出稳定流动下的水力计算基本公式,再介绍沿线温度分布规律和平均温度。 计算公式随地形条件差异而不同。 在平坦地带,由于气体密度低,对于输气管道任意两点间的相对高差小于200 m的管道,可视为水平输气管段。在稳定输送状态下,管道输送量与管道起、终点压力的函数关系如下: 式中Q——管道标准状态下的体积流量,m3/s; C——常数,按此处所取各参数单位时,C值为··s/kg; p1——计算管段起点压力,Pa; p2——计算管段终点压力,Pa; λ——水力摩阻系数; d——管道内直径,m; L——管道计算段长度,m; △*——天然气相对密度; T——管道中天然气平均温度,K; Z——管输平均压力与平均温度下天然气压缩系数。 在地形起伏较大地带,当输气管道沿线任意两点高差大于200m,位差对输气管道流量的影响就不能忽略不计了。在稳定输送状态下,非水平输气管段的基本流量公式为:

烟道安装工程,施工方案

新蔡县月亮湾城中村改造工程一标段 小商品城建设项目 烟道安装 专 项 施 工 方 案 编制:李永军 审核:薛振强 批准:宋天亮 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 2015年9月9日

目录 一、工程概况: (3) 二、编制依据: (3) 三、施工准备及计划安排: (3) 四、主要施工方法及工艺流程: (3) 4.1、工艺流程: (3) 4.2、施工要点: (4) 五、质量要求: (4) 六、质量控制措施: (5) 6.1、送检取样要求: (5) 6.2、检验内容和质量要求: (5) 七、成品保护: (6) 八、安全文明施工: (7)

烟道安装施工方案 一、工程概况: 本工程为新蔡县小商品城建设项目,位于新蔡县人民西路与月亮湾大道交叉口,总建筑面积约17万平方米,建筑高度33.8米,结构类型为框架-砖混结构,地上6层及地上11层,一层、二层为商业用房,三层以上为住宅用房,一层层高3.8米,二层层高 3.5米,三层以上均为2.8米。 二、编制依据: 1、施工图纸 2、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50300-2013》 3、住宅排气道《07J916-1》 4、住宅工程质量通病控制标准《DGJ32J16-2014》 5、住宅建筑规范《GB 50368—2005》 6、住宅厨房、卫生间排气道《JG/T194-2006》 7、12系列建筑标准设计图集《12YJ5-1》 三、施工准备及计划安排: 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,在进场时,由项目部对烟道规格尺寸240х320mm与300х340mm、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。 四、主要施工方法及工艺流程: 4.1、工艺流程: 烟道尺寸位置校正→首层砂浆找平→安装烟道→自检烟道垂直度→报验→两次C35

烟道整改方案

烟道整改方案 篇一:烟道防水整改方案 a-1地块卫生间烟道防水整改方案 经过现场核查,会同东方雨虹防水施工单位、工程部共同协商处理方案如下: 1、沉箱底部做东方雨虹311防水涂料,连同排水立管吊洞平面做防水涂料。 2、 3、烟道下口做砼反坎(高度同卫生间沉箱上口高度)。烟道靠剪力墙侧壁做两遍东方雨虹311防水涂料。 篇二:热厨排风烟道整改方案 新疆航食热厨烟道改造计划 工程名称新疆航食热厨烟道 工程部位:热厨烟道安装 一、进场预制烟道构件质量要求 1.烟道尺寸均按委托加工料单要求的规格、型号加工,产品符合国家、行业有关检验标准的要求; 2.外观质量:烟道内外表面应光滑平直,不得有凹凸不平,麻面、裂缝,拐角圆角平滑。端面平整无飞边。 3.尺寸允许偏差:烟道两端部平面应方正,截面对角线误差≤3mm,

壁厚误差≤2mm,侧向弯曲误差≤4mm,长度误差≤4mm,并不得有扭曲现象。 4.照明设施必须是防爆灯,灯嵌在内部,不突出来。5.裸露的管道及室外烟道必修为不锈钢。 二、烟道施工安装要求 1.必须先拆除原有玻璃钢烟道,在进行大面积施工; 2.安装前必须对烟气道进行检查,并校对型号,清理烟气道毛边;3.烟气道安装时与厨房、应加强对成品的保护,并注意烟道口的留置方向正确; 4.烟气道按照顺序进行安装;5.烟道首层安装前必须用找平;6.烟气道施工安装过程中,为防止杂物掉入管道中,管口应采取遮盖措施。 三、质量标准 对照设计平面位置图结合现场实际情况划好线,烟道就位要对准烟道中心线,就位准确无误后,上下两个烟道接头处的缝隙,烟道是否对准,挂线校直,烟道结合面保证不漏气、不渗水烟道进气口方向位置应正确。烟道制品的耐火极限>1.0h,满足国家、行业的有关规定四、成品保护1.运输过程中,以两点托底搬运; 2.成品验收后应放在平坦场地上,整齐堆放,堆放高度不得超过6皮; 3.在搬运和安装时应轻抬轻放,不得碰撞、敲击,不得在管道上行走或堆放其他物品。

烟道拆除施工方案

xx脱硝装置总承包工程 省煤器出口至空预器烟道拆除施工方案 批准: 审核: 编制: 编制单位:XX公司20XX年XX月

目录 1 适用范围 (1) 2 编制依据 (1) 3 工程概况及工程量 (1) 4 作业准备和方法及要求 (2) 5 作业质量标准控制 (3) 6 安全措施及文明施工 (3)

1 适用范围 本方案适用于XX工程对原锅炉省煤器出口至空预器入口段烟道拆除。 2 编制依据 2.1 XX工程施工组织总设计 2.2 总承包合同及其技术附件 2.3 《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组篇)DL/T 5210.2-2009 2.4 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002 2.5 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.6 25吨汽车吊、H36B塔吊及其它吊机的相关资料 2.7 相关图纸资料 3 工程概况及拆除范围 XX工程,新设备安装需拆除原锅炉省煤器出口至空预器入口段烟道;对原锅炉烟道进行改造,并增加脱硝设备。原 4台锅炉省煤器出口至空预器入口段烟道均全部拆除。#1、#2机组拆除范围主要包括下表内容: 序号项目名称规格型号及重量/吨备注 一烟道拆除 1 膨缩接头接口 1.016t 2 上级膨缩接头10.626t 2件 3 上级限位装置 4 上级膨缩接头罩壳 4.59t 2件 5 上部烟道 6 省煤器烟道 7 烟道固定装置 8 烟道关闭挡板12.008t 2件 二烟道内部耐磨混凝土拆除 1 龟甲网 2 耐磨混凝土25mm 三保温拆除 1 压型板拆除 2 镀锌铁丝网40×40×3.5mm 3 镀锌铁丝网20×20×1.6mm 4 支撑钉H300 Ф4 5 弹性压板 6 复合硅酸盐毡σ60mm 7 泡棉σ100mm #3、#4机组拆除范围主要包括下表内容: