文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地库电气施工方案

地库电气施工方案

地库电气施工方案
地库电气施工方案

明湖花园地下车库采暖、电气工程

北京市尚然市政公用工程有限公司

2011-10-01

明湖花园住宅小区地库电气工程施工方案

1.编制说明

本工程是大庆市明湖花园明湖花园地下车库采暖、电气工程

中的电气工程部分。

该工程的质量目标、安全目标均很高,为保证工程高效、优质、安全的完成,特编制此方案。

2.编制依据

《供配电系统设计规范》GB50052-2007

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

《低压配电设计规范》GB50054-95

《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)

《建筑安装质量检验评定标准》

《建筑安装工艺标准及操作规程》

《电气设备安装工程施工及验收规范》

建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)

建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)

其他相关现行有效的国家、地方、行业的标准、规范、规程

3.工程概况

本工程施工位于大庆市让湖路区明湖花园小区。电源供电方式:各单体建筑正常电源取自小区内的1#-5#箱式变及地下车库内6#-10#变电所。各单体建筑备用电源均取自小区内的备用电源变电所。我单位施工内容为:6#-10#变电所至单体楼地库部分的电缆、备用电源变电所至单体楼地库部分的电缆。

主要工程量:

4.项目组织机构的职责与权限

4.1项目经理的主要职责与权限为:

项目经理代表公司法人对工程项目进行管理;对确保项目按期、

优质、高效地交付使用承担全面责任;负责合理调剂和优化资源配置;负责重大事项的协调解决和决策工作。保证项目综合管理体系运行的有效性,进行奖惩。

4.2项目技术负责人的主要职责与权限为:

协调项目经理工作,主持项目的技术工作,项目经理不在时,主持全面工作。

4.3施工员的主要职责与权限为:

负责编制项目施工总体控制计划和月、周施工计划,组织计划会议,负责工程的总体计划,月、周计划的实施和调整;

主管施工中的综合管理,对施工质量、安全负责;

负责现场施工组织和指挥工作,负责现场施工形象进度,组织调度例会,指挥现场劳动力的流动,协调施工用料、设备供应等工作,确保总工期目标的实现;

负责现场施工综合管理和文明施工管理,协调现场平面布置,平衡施工用电、水、道路;

负责协调与业主、设计单位、监理工程师、用户、当地政府、及其它相关部门的关系。

4.4技术员的主要职责与权限为:

负责编写施工组织设计、技术方案和技术交底进行技术立法,负责进行技术交底,向施工管理人员和作业人员交清技术要求、施工方法及注意事项;

负责设计变更、材料代用、现场签证等管理,与业主、监理工程

师、现场设计代表联系与沟通,及时解决现场技术问题;

负责检查监督施工过程中的工艺纪律执行情况,必要时采取纠正措施;

负责处理施工过程中出现的技术问题和施工工艺问题,协调各专业技术接口;

负责接受和发放图纸、设计变更等技术文件。负责项目的竣工、交工及验收联络工作,按规定要求整理施工技术资料,确保与工程进度同步,工程竣工时负责及时办理交工验收手续等。

4.5质检员的主要职责与权限为:

负责各分项工程的质量检查,进行质量评定。以质量检验评定标准、规范、质量管理条例为依据,以创建用户满意工程为宗旨,负责施工质量的监督、检查、创优;

负责“质量终身负责制”的实施工作;

根据现行施工验收规范、质量评定标准和技术交底,负责防治质量通病措施的实施和日常的质量检查,对发现的问题进行监督整改;组织周、月的质量联检;

与业主和现场监理工程师沟通,对结构隐蔽部分检查确认,对已完工程进行质量评定。

4.6材料员的主要职责与权限为:

根据施工进度计划,负责设备、材料计划编制和供应工作;

负责进场材料质量,提供质量证明证件。

4.7设备员的主要职责与权限为:

负责设备维修与保养,满足施工质量需要;

负责设备、材料的功能和质量满足工程需求;

负责设备、材料的配置、进场、验收、维护、保养(保管)、正确使用、转移、协调与平衡;

负责设备、材料满足文明施工的要求和进行调度跟踪管理。

4.8预算员的主要职责与权限为:

负责工程合同管理,向全体施工人员宣贯合同的各项要求;

负责预算的编制、报批,负责设计变更、现场签证的预算编制和报批,建立预算台帐,办理工程竣工结算;

负责编报月、周报表,编制项目的工程盘点报表,召开项目成本分析会议,进行成本控制;

负责项目的会计、资金工作,进行资金管理及筹措、合理施工资金。

4.9安全员的主要职责与权限为:

确定各级施工人员的安全生产责任制;

负责安全教育工作;

制定项目安全防护措施,配齐劳动保护用品。负责按施工部位、特点提出安全防范措施,并监督执行;

负责“先防护、后施工,无防护、不施工”执行情况的检查和监督。

5.1.施工前应对电线进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。

5.2.电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

5.2.1.1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

5.2.2.3~10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。.

5.2.3.绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥下一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。

5.2.4.电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。

5.3.放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

5.4.临时联络指挥系统的设置:线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。

5.5.冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。5.

6.电缆的搬运及支架架设。

6.1.施工顺序:

桥架选择→外观检查→支、吊架安装→桥架组装→电缆敷设→桥架上盖。

6.2施工准备:

熟悉图纸,核实图中所有弯头、三通、直线段等相关数据,根据工期安排施工,配备劳动力,并提出备料及采购计划。现场施工中要求:土建工程应全部结束,预留洞口及埋件符合要求,各种管道全部施工完毕且试压合格。核对装饰吊顶标高,对每段桥架标高进行计算并在图纸上进行详细标注。

6.3技术支持:

施工工长在熟悉图纸及施工方案的前提下,合理安排施工工序、劳动力,并向操作人员做好相应的技术交底工作,落实质量保证计划,对施工的重要环节及特殊点应落实到班组每一个人,并让他们知道本次施工的流程及进度。首先,对每个进入本项目施工的人员要进行技术考核,电工焊工必须持有“特殊工种上岗证”,同时,在施工中进行考察,对不合格的施工人员坚决清除,以保证本次电缆桥架安装工程的人员素质。

6.4技术要求:

6.4.1桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、锌瘤等缺陷,所有焊缝、焊点均涂刷二层沥青防腐漆一层银粉,喷涂应平整、

光滑、均匀、不起皮、无气泡。

6.4.2在按图施工的前提下,桥架应尽可能在建筑物、构筑

物上安装,并应满足安装要求、维修要求。

6.4.3桥架上部距棚或障碍物应尽量大于0.3米(个别点可例外)。

6.4.4桥架水平敷设时,支吊架间距为2米,垂直敷设固定点为2米,吊杆规格为?16。

6.4.5桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁上焊接固定。

6.4.6桥架直线段长度超过30m时,应留不少于20mm的伸缩缝。

6.4.7桥架两端应接地,桥架长度较长时,中间应增加接地点。每两节连接应有跨接铜线。

6.4.8桥架额定荷载时最大挠度值与长度之比小于等于0.01。

6.4.9事先应考虑好满足桥架上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求,并考虑好电缆的排列位置。

6.5吊架安装

支架与吊架在安装时应挂线或弹线找直用水平尺找平以保证安

装后横平竖直。

将马鞍吊件焊接到地库顶板预埋件上,将带螺纹吊杆拧在马鞍吊件上,通过水平尺等工具将角钢固定在两段的吊杆上,用水平尺或红外激光仪重新调整吊架是否在同一高度。

6.6桥架组装

6.61电缆桥架直线段组装时,应先做干线,再做分支线,将吊装

器与电缆桥架用蝶形夹卡固定在一起,按此方法,将电缆桥架逐段组装成形。

6.62电缆桥架与电缆桥架可采用内连接头或外连接头,配上平垫

和弹簧垫用螺母紧固。

6.63转弯部位应采用立上弯头和立下弯头,安装角度要适宜。

6.6.4电缆桥架内保护地线安装:

6.6.4.1保护地线应根据设计图要求敷设在电缆桥架外一侧,接地处螺丝直径不应小于6mm;并且需要加平垫和弹簧垫圈,用螺母压接牢固。

6.6.4.2电缆桥架的宽度在100mm以内(含100mm),两段电缆桥架用连接板连接处(即连接板做地线时),每端螺丝固定点不少于4个;宽度在200mm以上(含200mm)两端电缆桥架用连接板连接的保护地线每端螺丝固定点不少于6个。

6.7电缆敷设

6.7.1准备

(1)组织作业人员进行技术、质量和安全交底。

(2)核对电缆规格、型号、数量与电缆清单相符。

(3)沿敷设路径所需的脚手架已搭设好,并经安全部门验收合格。

(4)电缆敷设所需的桥架、保护管安装完毕,敷设路径畅通。

(5)敷设电缆所需的指挥人员已确定,作业人员已配齐。

(6)敷设电缆所需的工器具及材料已配齐(如对讲机、安全带、电缆剪刀、电缆扎带、电缆铭牌、电缆临时标牌、棕绳等)。

(7)电缆盘架设完毕。

6.7.2敷设

(1)将临时电缆标牌用透明胶带裹扎在电缆前部,敷出三米后再裹扎一只临时标牌。

(2)在指挥人员的统一指挥下均匀地牵拉电缆。

(3)电缆到位并留足长度后,裹扎另两只临时标牌,用电缆剪剪断电缆。

(4)按规程要求整理、固定电缆,将电缆的两头整齐盘放在指定位置。

(5)注意事项:电缆应单根敷设,以免绞扭;电缆不宜有对接头,如无法避免,应作好记录和标识。

6.7.3混凝土电缆沟内电缆敷设时:电力电缆净距不小于35mm,且不小于电缆外径。在起端、转弯、终端处加以固定。

6.7.4接线

(1)每一批电缆敷设完后,应立即安排作业人员接线。

(2)接线顺序:先接盘内后接就地。

(3)电缆头制作材料采用热缩管。

(4)电缆标牌采用软塑料材质,由专人用号牌笔书写,保证其正确、清晰、不褪色。书写内容为:电缆编号、型号、起点、终点。

(5)电缆排列美观、绑扎整齐。线束统一用包塑金属扎线绑扎。

6.8桥架上盖

按照相应桥架规格进行上盖。

6.9防火封堵

(1)电缆防火封堵应在机组整套试运前进行。

(2)封堵重点在盘柜进线孔处、桥架出口处、分支处、保护管管口处。

(3)桥架按设计要求分段封堵。

(4)封堵完毕盖上桥架盖板。

6.10技术质量要求:

6.10.1.电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。如因客观环境条件原因,或是由于设计本身存在的问题,需要对设计在施工中予以修改时,应征得设计单位书面修改意见的答复后,才可修改原设计。

6.10.2.安装工程所采用的电缆及电缆附件(如终端附件等),均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。

6.10.3.对重要的施工项目或工序,应事先制定安全技术措施。

6.10.4.电缆在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输和平放贮存。在运输中滚动电缆时,或者在敷设电缆而滚动电缆和盘时,电缆盘的滚动方向应顺着电缆盘上的箭头方向,或者顺着电缆的缠绕方向。

6.10.5.贮藏存放电缆及附件材料时,应符合下列要求:

a、存放电缆的地基应坚实,当受条件限制时,在电缆盘下应加垫。存放处不应有积水现象。

b、电缆应集中并分类存放,在电缆盘上应标明该电缆盘上电缆

的型号、规格、电压等级和电缆长度。

c、电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好,并应根据材料性能及保管要求进行贮存和保管。

6.11.预埋电缆保护管

6.11.1.钢管电缆管的内径应不小于电缆外径的1.5倍,其它材料的保护管内径应不小于1.5倍再加100mm。

6.11.2.保护钢管的管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形;外表涂防腐漆或沥青,镀锌钢管锌层剥落处也应涂防腐漆。

6.12低压成套配电柜施工

6.12.1施工准备

6.12.1.1设备及材料要求

(1)设备及材料均符合国标或部颁发的现行的技术标准,符合设计要求;并有3C认证和产品合格证及随带安装、使用、维修和试验要求等技术文件;有生产许可证和安全认证标志,进口产品应提供商检证明和中文的质量证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。设备有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件完好、齐全,接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。

(2)铁制配电箱、柜体为镀锌板,并应具有一定的机械强度,配电箱体二层板厚度不小于1.5毫米镀锌铁板。塑料配电箱体有一定

的机械强度,周边平整无损伤,二层板厚度不小于8毫米。木制配电箱体应刷防腐、防火涂料,木制板面厚度不小于20毫米。

(3)连接柜、箱上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定:a、采用多股芯软线,敷设长度留有适当裕量;b、线束有外套塑料管等加强绝缘保护层;与电器连接时,端部绞紧,且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股;c、箱、柜内角铁、扁铁、螺丝、螺母、垫片等均为热镀锌制品。

6.12.1.2主要机具:

(1)吊装搬运机具:汽车、汽车吊、手推车、卷扬机、倒链、钢丝绳、麻绳索具等。

(2)安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、台虎钳、锉刀、钢锯、榔头、克丝钳、螺丝刀、磨光机、电焊机、气焊工具、扳手、电工工具等。

(3)测试工具:水准仪、钢直尺、塞尺、水平尺、线坠、塞尺、兆欧表、万用表、钢板尺、试电笔、钢卷尺等。

6.12.1.3作业条件:

(1)土建工程施工标高、尺寸、结构及埋件均符合设计要求。

(2)墙面、屋顶喷浆完毕,无漏水、门窗安装完,门上锁。

(3)室内地面施工完,场地干净、道路畅通。

6.12.1.4施工图纸、技术资料、安装资料齐全;技术、安全、消防措施落实。

6.12.1.5设备、材料齐全并运已至工地现场库房。

6.12.2操作工艺

6.12.2.1低压配电柜安装

6.12.2.2设备开箱检查

(1

)施工单位、供货单位、监理单位共同验收,并做好进场检验记录。

(2)按设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备及附件、备件的规格型号是否符合设计图纸要求;核对附件、备件是否齐全;检查产品合格证、技术资料、设备说明书是否齐全。

(3)检查箱、柜(盘)体外观无划痕、无变形、油漆完整无损等;

(4)箱、柜(盘)内部检查:电气装置及元件等规格、型号、品牌是否符合设计要求;

(5)柜、箱内的计量装置必须全部检测,并有法定部门的检测报告。

6.12.2.3设备搬运

设备运输:由起重工作业,电工配合。根据设备重量、距离长短可采用汽车、汽车吊配合运输、人力推车运输或卷扬机、滚杠运输。

采用人力车搬运,注意保护配电柜外表油漆,配电柜指示灯不受损。设备运输吊装时应注意事项:

a、道路要事先清理,保证平整畅通

b、设备吊点:柜(盘)顶部有吊环者,吊索应穿在

吊环内,无吊环者吊索应挂在主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部位上。吊索的绳长应一致,以防柜体变形或损坏部件。

C、汽车运输时,必须用麻绳将设备与车身固定,开车要平稳。

6.12.2.4配电柜安装

(1)基础型钢安装

a、调直型钢:将有弯的型钢调直,然后按图纸、配电柜(盘)技术资料提供的尺寸预制加工型钢架,并刷防锈漆做防腐处理;

b、按设计图纸将预制好的基础型钢架放于予埋铁

上,用水平尺找平、找正,可采用加垫片方法,但垫片不得多于3片,再将予埋铁、垫片、基础型钢焊接一体。最终基础型钢顶部应高于抹平地面100以上为宜。

C、基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将

室外或结构引入的镀锌扁钢引入室内(与变压器安装地线配合)与型钢两端焊接,焊接长度为扁钢宽度的二倍,再将型钢刷两道灰漆。

(2)配电柜(盘)稳装

a、配电柜(盘)安装:按设计图纸布置将配电柜放

于基础型钢上,单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度,成排配电柜(盘)各台就位后,先找正两端的配电柜(盘),以配电柜2/3高位

置拉线,逐台用垫片找平找正,柜(盘)如不标准以柜面为准。找正时采用0.5mm铁片进行调整,每处垫片不能超过3片,然后按柜安装固定螺栓尺寸在基础型钢上用手电钻钻孔。一般无要求时,钻φ16.2孔,用M16镀锌螺丝固定。

b、柜(盘)就位、找平、找正后,柜体与基础型钢固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌机螺丝连接。

C、配电柜(盘)体接地:每台配电柜(盘)单独与接地干线连接。每台柜从下部的基础型钢侧面上焊上M10螺栓,用6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。

(3)检查配电柜前后操作、维修距离应符合要求。

(4)配电柜电缆进线采用电缆沟下进线时,需加电缆固定支架;

(5)检查配电柜内电器元件规格型号及二次回路是否与图纸相符;检查接线是否牢固;

(6)配电柜调整及模拟试验

a、所有接线端子螺丝再紧固一遍;

b、绝缘摇测:用ZC-7(500V)摇表在端子板处测试每回路的绝缘电阻,保证大于10兆欧;

C、接临时电源:将配电柜内控制、操作电源回路的熔断器上端相线拆下,接上临时电;

d、模拟试验:按图纸要求,分别模拟控制、连锁、操作、继电器保护动作正确无误、灵敏可靠;

e、拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。

7.送电运行验收

7.1送电前的准备工作

7.1.1.复核材料和组件的检验报告及合格证书;

7.1.2.电气设备的复核、电缆的遥测与调校

7.1.3.安装工艺的检查与测试

7.1.4.配电室内卫生清洁,开关柜、变压器内杂物清理干净,盖好盖板;

7.1.5.检查变压器及开关柜内母排、电缆的连接情况,所有螺丝必须紧固。元器件的带电部位与柜体及相间必须保持足够的安全距离;7.1.6.送电前对安全用具做好试验,并配备检验合格后的测量器具,准备好消防器材。配电室内准备好各类警示牌、停电牌;

7.1.7.检查接地、接零是否完好、可靠;

7.1.8.所有待投运设备的保护整定值按配电系统图要求整定好。

7.2.1.在高压送至低压主受柜前检查,使主受柜开关处于隔离状态,高压送电后,将其他低压柜开关处于隔离状态,闭合主受柜开关,检查主受柜运行情况。主受柜正常运行5分钟后,由主受柜向各个低压开关柜,在主受柜向各个低压开关柜前,断掉送往单体楼(电缆末端)的开关,各个低压柜的隔离开关闭合后,检查各个低压开关柜的运行情况。低压开关柜正常运行5分钟后,由各个低压柜送往各个单体楼(电缆末端),送往单体楼(电缆末端)前,将电缆末端开关断掉。

7.2.1将电源送至室内,经验电、校相无误。

7.2.2对各路电缆摇测合格后,检查受电柜总开关处于“断开”位置,再进行送电,开关试送3次;

7.2.3检查受电柜三相电压是否正常;

7.2.4验收:送电空载24H无异常现象,办理验收手续,收集好产品合格证、说明书、试验报告。

7.3质保措施

7.3.1质量标准

电气装置安装工程施工及验收规范(GB50254~GB50259—96);

建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303—88);

按总平面系统图的说明与要求及规定标准执行。

7.3.2技术措施

7.3.2.1配备责任心强、技术熟练、有较丰富的二次控制知识的供配电人员和监护人。

7.3.2.2认真做好每一个回路的绝缘电阻检测和耐压试验。

7.3.2.3正确无误地做好模拟试验。(假动作试验)

7.3.2.4严格质量检测程序

7.3.3管理措施

7.3.3.1影响质量因素的人、机、料、方法、环节等,视为保证的有机整体,严格控制和管理。

7.3.3.2整个送电程序,按照PDCA循环,贯彻于送电的全过程。

7.3.3.3做好各项检测记录和送电期间有关参数的记录,并妥善保存。

7.3.3.4各回路检测合格后,采取有效的保护措施。

电厂WGGH改造工程电气施工方案(DOC)

华能金陵电厂2×1030MW机组 低低温烟冷器-WGGH配套改造工程1号机组电气施工方案 编制: 审核: 批准: 上海电气电站环保工程有限公司 华能金陵电厂WGGH改造项目经理部 2014年09月

目录 1 编制依据 2 工程概况 3 施工范围 4 主要工作量 5 主要施工方案及技术措施 6 主要工期计划表 7 施工进度安排及人力资源供应 8 施工机械及工器具 9 质量管理 10 安全管理 11 文明施工 12 学习与调研 13 危险源分析

1编制依据 1.1施工设计图纸及现场情况。 1.2同类型机组施工方案、施工经验、施工总结。 1.3《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇)。 1.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 1.5《电气装置安装工程质量检验及评定规范》(DL/T5161.1-17-2002) 1.6《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 1.7《火力发电厂施工组织设计导则》 1.8《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-92) 1.3《电动机安装使用说明书及厂家装配图》 1.4《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) 1.5《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90) 1.6《接地装置施工及验规范》 (GB50169—92) 2工程概况 华能南京金陵发电有限公司,建有两台1030MW燃煤发电机组。其锅炉为哈尔滨锅炉厂制造的超超临界(USC)变压直流锅炉。本项目为华能金陵电厂2×1030MW机组低低温烟冷器WGGH配套改造项目建筑及安装工程施工,本工程包括土建、安装、电气、热控、保温防腐、材料,消防、单体调试,配合分系统、配合整套系统试运、消缺、168试运行、性能试验、及移交前的维护消缺工。 3施工范围 本次改造1#机组WGGH电气施工包括:烟气冷却器、烟气加热器区域所有电气设备、照明、通信、接地的安装及调试。主要工作如下(具体以设计为准): 3.1 烟气加热器区:脱硫PC段WGGH电源仓位改造,增加两台框架式断路器,并对一二次回路进行相应的调整,以满足烟气加热器区域电气设备的供电需要;如热媒补水泵、循环泵及检修系统等。 3.2烟气冷却器区:由锅炉PC段提供两台凝水升压泵装置及吹灰动力电源;由保安段提供热控电动门、仪表伴热电源。

电气部分安装工程施工方案

电气部分安装施工方案 10.1 电气安装工程主要施工程序: 10.2 配电箱安装 1) 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。 1)配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式,装在走廊楼梯 间、办公室及公共场所配电箱,采用暗装。 2)施工程序 (1)施工准备 配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。 (2)配电箱检查验收 配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说

明进行检查,满足设计规范要求。 (3) 配电箱安装 ①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时底口距地1.4 m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 ②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 ③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 ④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 ⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。 ⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 ⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 ③零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 ⑨配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。 ⑩配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 (4) 弹线定位 根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。 (5) 明装配电箱

工程建筑电气施工工程设计方案(一)

建筑电气工程施工方案 一、编制依据 1、中国建筑西北设计研究院有限公司施工图纸。 2、03D301-3钢导管配线安装。 3、《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002) 二、工程概况 本工程位于开封××××,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工前准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底;施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 1 电气安装各分项检验批工程质量标准 1)管路敷设分项检验批质量标准: 材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在十层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,?32以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15㎜。 2)管内穿线分项、检验批质量标准: 材料质及品种、规格型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0.5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确标高准确、无误的情况下进行,

同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,余量适量。 3)接地装置分项、检验批质量标准: 材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢秘扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行队腐处理。 4)电气器具及配电箱安装质量标准: 材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。 5)建筑电气分部(子分部)观感质量标准: 工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量要求,质量合格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。 2建筑电气安装工程通病预防措施 1)管路敷设通病: 管路不齐,套丝乱扣,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开裂和严重锈蚀现象,该进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。 原因分析: 锯管管口齐,是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致套丝乱扣,原因是板牙掉出或缺乏润滑油。管口入箱盒长短一致,是由于箱盒外边未用锁,箱盒内又没有设挡板而

仓库工程土建施工组织设计方案

一、编制依据 1、建设单位的意图和对工程施工工期、质量等要求,设计图纸对各分部分项工 程施工的要求。 2、通过对施工现场情况的具体考察,获得施工现场地形,交通运输情况等资料,以及施工现场的“三通一平”等情况。 3、本工程的具体建筑,设计特点。 4、我公司承建本工程所具备的机械设备、人员及同类型工程施工技术方面的优势。 5、国家现行的施工质量验收规范,操作规程和施工质量验收统一标准,以及国 家与地方现行的安全生产、文明施工及环境保护等有关规定,以及省市对创建无质量通病工程所作的相关规定。 5.1、根据《现行建筑施工规范大全》有关规定。 5.2、根据《建筑分项工程施工标准》规定。 5.3、根据《建筑工程施工及验收规范》规定。 二、工程概况 本工程为中国天辰工程有限公司设计,单体名称为仓库,为单层钢结构。该工程东西轴线长度为67.9米、南北轴线长度为56.0米,基础为混凝土条形基础和柱下独立基础,基础垫层强度等级为C20,承台基础、基础梁为C30,膨胀加宽带为C35,混凝土均采用商品混凝土。 三、施工组织及总程序 1、施工组织原则 根据本工程的结构特点和施工条件,按照“技术先进、科学管理、经济合理、切实可行”的原则,在对工程进行定性和定量分析后,确定本工程施工中不同阶段的主

攻方向和其它配合的最佳方案,工程的整个施工过程以土建施工为主,各安装专业配合穿插进行施工,在确保工程质量和安全施工的前提下,把强化管理缩短工期放在首位,使该工程的施工达到预期的目的。 2、施工组织机构及人员职责 选派施工经验丰富的项目经理承担该工程的施工管理,严格按合同及设计文件施工,实行项目经理负责制,以施工合同和成本控制为主要内容,以科学管理和先进技术为手段,行使计划,组织,指挥,协调,控制,监督六项基本职能,全面 履行与TCC签订的合同.选配施工经验丰富的专业技术人员组建各职能部门,配 备先进的机具和设备,以科学的手段,先进的技术,优质、高速、文明的完成本工程。项目经理部设项目经理、技术负责人、质量安全负责人,下设技术员、质量检验员、安全员、材料员、预算员等。 项目经理:全面负责组织协调各施工区的施工工作,对招标单位的工程全面实施负直接责任,保证工程进度质量及施工预算得以实现。同时在项目部其它人员的协助下制定月进度计划,负责对发生的问题提出解决方案。对施工区交叉作业进行协调,并代表投标单位负责与建设单位在经济、工期、质量等所有方面进行协商。确定具体时间开月进度协调会,落实下月计划,工程进度款数额,听取甲方对进度的改进意见和要求。在项目部内部召开周日协调会,解决每周、每日工作上的进度、质量、材料供应、劳动力协调及安全文明施工等事宜。 施工经理:施工经理是施工项目的直接领导与参与人,协助项目经理的工作,负责公司质量体系文件在工程项目上的组织实施;参与编制施工组织设计,优化施工方案,负责落实各项技术节约措施,提供技术节约措施计划;负责向专业工长进行技术交底,并按交底要求组织施工;负责编制与修订特殊过程施工方案,负责组 织专人在施工中连续跟踪、监督和记录施工方案的实施;组织本项目部有关人员审核图纸,并提交书面审图意见;负责本项目质量记录的汇总评定;编制各类施工进度计划及半成品加工计划;参与对不合格品的报告、调查及处置工作。组织施工人员进行全面施工,组织计算并准确上报近期所用施工材料,每日统计签署施工所用人工时及包干制所发生费用并及时上报,施工时积累考核每个工人的技术水平与劳动态度与劳动强度,以备参与工资的评定等工作。 技术员:在项目经理和项目工程师的指导下,负责对全部工程的技术管理工作,做好技术交底工作,向施工队下达技术指令单,做好解释工作;同时及时同设计联系,反馈图纸疑问和部分施工现场的疑难问题,落实解决方法;收集办理项目的施工核定和设计变更,为竣工结算准备资料,并做好各阶段的成本核算和工程进度款的基础核算工作。

桥头电厂锅炉拆除施工方案

桥头电厂锅炉拆除施工 方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

桥头铝电厂5号锅炉拆除施工方案 一、工程简介 该工程的拆除为5号锅炉及其配套的自动电气、现场控制系统、鼓引风机系统、汽水管道、非标件及其附属设备。5号锅炉为5*125MW机组。 二、场地特点: 场地平整,施工范围适当。 三、拆除准备: (一)、编制依据 由于锅炉拆除中金属部分全部为保护性拆除,本施工方案以锅炉本体 为主,其他部分参照进行,主要依据为: 《施工合同》 《蒸汽锅炉安全监察技术规程》 《火力发电厂施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)。 原锅炉厂设计图纸。 现场情况。 我方的施工经验。 (二)、拆除准备 1、根据现场特点与电厂进行协商在锅炉拆除施工前清理场地,拆除周 围有碍施工得建筑物和障碍物,确保道路畅通和设备堆放、清理。 2、施工需要的工业水源、电源、气源由电厂指定地点引出,现场在厂 房内设立临时配电盘,其中水源用1#胶皮管能引至锅炉的炉顶。 3、拆除过程中保护锅炉房房屋不受损坏,借用该楼作为施工办公和生

活场地,对卫生、照明设施进行完善,如仍不够时,在电厂指定地点搭设 临时场地。 4、参与拆除的施工人员熟悉图纸资料,编制作业指导书,作业指导书 主要有: 顶棚、水冷壁、过热器、省煤器、空预器、汽包、大管、混凝土结构、 辅助设备、附属机械、热工仪表、自动化装置、电气拆除作业指导书,等等。 5、准备各种技术资料、规程、规范和记录表格,记录拆除过程中,根 据原始设备清单清点的零部件,尤其对损坏件必须作好记录。 6、按照图纸对锅炉不同部位、不同标高进行标记,采用不褪色记号笔 进行标记,要求标记清楚,标记的位置在拆卸运输过程中不易碰损的地方,以保证位置的准确性,首先对现场的小件,仪表、电气、自动控制件进行 编号整理,在拆除后进行保温炉墙拆除,后再对锅炉主体、附属配件进行 编号。 7、根据图纸和现场考察实际情况,对于小件物品和仪表等贵重物品拆 除后要装箱保存,在拆除前按照图纸尺寸预制一定数量的铁箱或木箱和内 填充物(刨花和泡沫),要求防雨的设备仪表要准备塑料布袋或在箱子内部衬油毡;还要准备一定数量的小麻袋或小尼龙袋以备装不同设备或连接件 的螺栓,防止拆卸后或运输过程中丢失;对于大件设备(如鼓引风机、泵类等部件)需要整体或解体拆除后装车运输的,准备一定的方木坐垫固定及做木板箱。

电气安装工程施工方案

电气安装工程施工方案 一、施工准备 (一)内业准备 1、认真组织好图纸会审,记录图纸问题,办好洽商,根据图纸和洽商编制施工方案。 2、根据工期要求做好设备、材料、施工机具、人员的配备计划。 3、准确提出加工件、预埋件的数量、规格,预先做好准备。 4、仔细审图,弄清本专业与土建专业、暖通专业图纸上的交圈对口问题。 5、熟悉和掌握工艺标准、施工图册、验收规范。 (二)外业准备 1、配合土建做好临时用电的设计、安装。 2、工具、设备及小型机械要齐全。 3、施工现场临时用电设施做好防护措施并标牌警示。 4、材料进入现场,码放整齐,挂牌标识,设备进场做好验收工作。 5、人员配备 (1)、基础阶段 36 (2)、结构阶段 54 (3)、装修阶段 72 二、电气安装工程施工工序及质量要求 (一)管路敷设工程 本工程干线采用铜芯塑料线穿焊接钢管暗敷于墙体、地面及现浇板内,强弱电进户管均引出散水外1.5米。 1.工艺流程:预制加工→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→暗管敷设方式→地线连接 2.作业条件: (1)各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。 (2)在顶板内配管时,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 3.暗管敷设:

(1)管路暗配应沿最近的路线并应减少弯曲,埋入墙内或混凝土内的管路,离表面的净距不应小于15mm。 (2)埋入地下的管路不宜穿过设备基础,在穿过设备基础时,应加保护管。 (3)预制加工:一般管径在20mm及以下的钢管,用手扳弯管器,先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径在25mm及以上时,使用液压弯管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,煨出所需弯度。 A.管子切断,采用无齿锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固。断口处平齐,不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。 B.管子套丝:采用套丝板,套丝机,根据管外径选择相应的板牙。将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱,不过长,清除渣屑,丝扣干净,清晰。管在20mm 及以下的应分两板套成,管径在25mm及以上的应分三板套成。 (4)测定箱盒位置:根据设计图纸要求确定盒箱位置,以土建弹出的水平线为基准,挂一找平,线坠找正,标出盒,箱实际尺寸位置。 (5)固定盒箱: 固定盒箱要求灰浆饱满,平整牢固,座标正确。盒箱背后需加金属网固定后,再抹灰,防止空裂。 (6)在楼板上预埋管子和灯头盒,盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇筑混凝土施工同时完成。 (7)管路敷设方式:管径在20mm以下的钢管采用管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象:管扣必须使用通丝管箍。上好管箍后,管口应对严。外露丝应不多于2扣。管径在25mm及以上的钢管采用套管连接。PVC管连接采用套管粘接法。 (8)管进箱盒要求: A.盒箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱盒严禁用电气焊开孔,并应刷防锈漆。 B.管口入盒箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,管口不宜与敲落孔焊接,管口露出盒箱应小于5mm,钢管管口用锁紧螺母固定,丝扣露出2-4扣。塑料管与箱盒固定采用专用塑料配件。两根以上管入盒、箱,长度要一致,间距均匀,排列整齐。 (9)地线连接:管路应做整体接地连接,焊接时,跨接地线应两端双面焊接,焊接面不得小于该跨接地线的截面的6倍。焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防腐漆。

仓库施工组织设计方案

仓库施工组织设计方案 一、工程概况 金塔县葵花籽仓储设施扩建工程项目由金塔县政府采购办公室兴建。古城乡政府驻地改建立业2座砖混结构葵花籽仓库,其中:1#库平面轴线尺寸33米*8米,层高为5.4米,建筑面积为264平方米;2#仓储库平面直线尺寸为30,米*8米,层高为5.4米,建筑面积为240平方米;建设300平方米一座,建设晒场1500平方米,平面轴线尺寸50米*30米,砼地面/场地高出地面5公分,购置多功能清选机二台。 二、施工总体安排第一节组织机构及指挥系统一、指挥系统根据该工程的规模特点,公司领导班子特别重视,为组织协调和加强本工程的组织领导工作,特成立由公司总经理亲自挂帅,公司总工程师担任技术负责人,及各职能部门参加的工程现场指挥部,形成指挥系统。 二、组织机构 本工程采用项目法施工,具体由我公司优秀项目经理部─全面负责指挥该项目工程现场施工和各项管理工作,并在公司范围内抽调强有力的各项专业技术管理人员,充实原有班子,建成强有力的项目管理班子,健全各项管理制度,统一指挥,协调各方面的关系,确保工程的工期、质量、安全、成本及文明施工,做到优质高效。项目经理及管理人员简历和近期主要业绩见标书的前部分。 三、各方面的组织协调 在劳动力调配上,由项目经理部会同公司劳动力调配部门,组织优秀施工班组,具有丰实检经验和施工技术水平的操作人员。 在物力上,公司的材料分公司将优先供应和串换现场需要的各种材料,公司的机械化分公司在砼机具、钢筋加工设备、发电设备、车辆等机械器具上优先解决,专人负责,确保机械器具的正常运转和使用。 在财力上,建设单位拔付的工程款在银行成立专门帐户,专款专用,当建设单位的资金暂时不到位时由公司内部通过资金结算中心等部门调集资金,保证工程正常施工。 第二节方针目标管理 充分发挥民营建筑施工企业的优势,发扬“团结、实干、求实、创新”的三建精神,依据公司质量体系文件规定,制定出严格的质量、安全、工期的控制措施,大力采用新技术、新工艺、新材料,以科技进步推动施工生产,密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系,强化项目管理,精心组织施工,确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现,现详述如下: 质量目标 在工程竣工后,由建筑工程质量监督检查站进行质量评定,工程质量优良,合格率必须达到100%。 安全目标: 本工程安全管理实行标准化,争取达到市级“安全施工标准化工地”。 1)、施工安全方面:

热电厂机组大修电气专业检修施工方案

电气专业检修施工方案 1 施工技术准备 该项目工作由技术负责人负责组织班组技术员,根据大修项目、《发电机检修工艺规程》、《变压器检修工艺规程》、《电力变压器检修导则DL/T573-95》、《高压电动机检修工艺规程》、《低压电动机检修工艺规程》、《母线检修工艺规程》、《电气装置安装工程施工及验收规范》和《电气装置安装工程质量检验及评定规程》、《SD230-87发电厂检修规程》、《电气设备预防性试验规程试验标准》设备厂家说明书,在各分项工程开工前,把大修工艺指导书、重大、重要项目大修方案及大修技术资料编制完毕。 在技术资料准备阶段,组织施工人员熟悉图纸和厂家资料,组织学习检修工艺规程,施工验收规程、规范等;组织安全教育,了解工程的质量目标,从技术上为工程的顺利开工做好充分准备。 2. 发电机大修方案 A、施工前的准备工作 1) 发电机已停止运行,发电机的出线端口已按要求做好接地。 2)《大修方案》已报甲方有关部门审核且批准。 3)施工机具、人员、检修材料等已准备好,各种准备工作就绪。 B、发电机本体大修工作 1)打开发电机的端盖,按已编制的施工方案及步骤将发电机转子吊出,用干燥的压缩空气将发电机膛内吹扫干净,然后在发电机的膛内铺上干净的塑料薄膜,对发电机膛内进行检查和检修。 发电机检修程序:准备工作→端盖、端部检查→定子清扫、检查→转子清扫、检查→穿转子前的检查→发电机碳刷加工安装→冲转、试运检查 2)发电机定子铁芯检查修理: a、用绝缘摇表对发电机定子线圈进行绝缘检查; b、发电机定子铁芯表面应无尘土油垢,检查通风通道应无杂物堵塞,若有,

必须清理干净; c、铁芯叠片应紧固防锈漆层无脱皮,铁芯外形无伤痕; d、铁芯槽锲紧固无松动。如发现铁心表面有氧化铁粉时,可用干燥的压缩 空气吹扫干净,再用竹片制作的铲子状工具清除,然后在该处涂绝缘漆。 3)发电机定子线圈检查修理: a、检查发电机定子线圈两端部绕组是否变形,若有变形应查明原因处理。 b、检查发电机定子线圈表面应清洁干净,若有污垢必须清理干净; c、绑线扎紧固无松动,绝缘层无伤痕,若有伤痕或绑线松动,必须进行处理; d、检查端部紧固螺母防松措施及紧固零件应完好。 4)发电机转子检查修理: a、检查发电机转子铁芯通风孔应畅通无阻; b、防锈漆层外观应无脱皮反锈,若有脱皮,必须用漆补刷; c、转子线圈绕组引至滑环引线装配应帖服,引线至滑环的焊接牢固可靠,引线绝缘包扎紧固完好; d、滑环表面的光滑,无锈斑及大面积伤痕,若有,必须打磨清理; e、滑环摆度符合要求,电刷与极电环接触良好,电刷压力符合要求,若碳刷接触面不够,必须研磨或更换。 5)发电机大修时注意事项: a、进入发电机膛内检查或修理时,工作人员的身上不得带有金属物品; b、要注意周围的环境卫生,发电机不得有水或杂物进入; c、发电机膛内检查完毕后,必须清查膛内无杂物遗留在内,然后将线圈端部用塑料薄膜包裹起来。 3变压器大修方案 变压器大修的程序:准备工作→高压套管、电流互感器、变压器油试验→吊出有载调压开关检查→本体检查清扫→附件检查清扫→抽真空注油→排气→整体密封试验→电气试验→补漆、结尾工作。 A、准备工作 A.高压套管及电流互感器、变压器油已试验且合格。

电气安装工程施工方案

电气工程施工方案 一配电箱安装: 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,暗装时底口距地1.4米。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 配电箱带有器具的铁支盘面和装有器具的门器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地,PE线不允许利用盒、箱体串接。 配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 导线剥削时不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应烫锡后再压接,不得减少导线股数。 配电箱上的电源指示灯,其电源应接在总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 零母线在配电箱上应用端子板分路、零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 配电箱上电具、仪表应固定、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,零部件齐全。 暗装配电箱安装时,先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,带水泥砂浆凝固后在安装盘面

和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属往后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,门平正,螺丝垂直受力均匀。 配电箱全部电器安装完毕后,用500兆欧表对线路进行绝缘遥测。遥测项目包括相线与相线之间、相线与底线之间、相线与零线之间。两人进行遥测同时做好记录,作为技术资料存档。 电气设备、器具和非金属部件的接地(接零)导线应符合下列规定:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选择正确,需防腐的部分涂漆均匀无疑漏,不污染设备和建筑物,线路走向合理,色标准确。 二桥架敷设: 桥架安装横平竖直,整齐美观距离一致,固定牢固。统一水平面内水平度偏差不超过5mm,直线度偏差不超过5mm。 桥架的所有断口、开孔实行冷加工。 桥架与钢管连接用锁母固定,管口设护口。 桥架需用搭接片连接,螺母朝外,确保一个系统的桥架连接成一体。每层桥架端都用16mm2软铜线连接,并与接地干现相连通。 电气竖井内电缆桥架与竖井内预埋钢板可靠连接。 三管路配管敷设及工艺控制: 采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;连接后,其螺纹应外漏2-3扣。螺纹表面应光滑、无缺损。

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。 1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公

仓库照明施工方案

华骏物流园2#仓库照明安装项目 施工方案 青岛三信亮化科技有限公司 2017-9-12

照明安装施工方案 一、概述 1、本方案为青岛华骏物流园S8物流仓库照明设备安装施工方案。 2、本工程位于即墨市南泉镇华骏物流园内,项目面积14000㎡,钢机 构仓库。 3、工期10天。 4、区域中的电气照明安装的主要工作量如下:

二、编制依据 1、华骏物流公司提供的电气施工图纸 2、电气装置安装工程电气照明施工及验收规范GB50259-96 三、工机具准备

四、施工步骤 1.支架安装:在本项目中,照明配电箱、灯具、支架均采用镀锌角钢。 首先根据照明设备的外形尺寸及安装详图下料,在下料时注意将角 钢的未端圆角,除去毛刺及尖锐棱角。之后按照明设备的预留安装 孔位置在支架角钢上钻孔,在支架预制完成后,对支架未端及钻孔 处等镀锌层遭到损坏的地方刷银粉漆,以防止镀锌层破坏处发生腐 蚀。在安装支架时,先根据设备的安装高度计算出支架的安装位置,在厂房内在相应的结构立柱上钻孔,用螺栓将支架固定于结构立柱 上,在固定支架时,用水平尺检查,以保证支架水平。其它区域则将支 架焊接于钢结构上。 2.照明配电箱安装:按设要计要求,本项目中所有照明配电箱底边距 地面安装高度为1.5m。用带平垫片及弹簧垫片的镀锌螺栓将照明 配电箱支架固定于钢结构立柱上,安装时,用磁力线坠进行检查,以确保照明配电箱垂直偏差小于3mm。 3.开关、插座安装:所有灯开关的底边安装高度为1.5m,考虑到施 工方便,开关边缘距门框的距离为0.5m; 4.保护管安装:使用普利卡管保护聪桥架引出至灯具间的电线保护。 5.灯具安装:在支架安装完毕后,只须用带平垫片及弹簧垫片的镀锌 螺栓将灯具固定于钢梁上即可,仓库灯具安装高度为8.5m,仓库 地面平整,以地面为基准,在土建专业图纸上读出其标高,再确定 该点的灯具安装位置,接着用水管在纵向位置上确定其它灯具的安

电厂电气施工方案 (1)

XX热电有限责任公司XX供热 改造工程辅机系统改造项目 电气施工方案 编制: 审核: 批准: XX工程建设有限公司 XX热电有限责任公司XX供热 改造工程辅机系统改造项目电气施工方案 一、项目名称:XX热电有限责任公司XX供热改造工程辅机系统改造项目 二、项目地点:XX热电有限责任公司 项目概况: 1.XX热电有限责任公司XX供热改造工程辅机系统改造项目电气部分主要有:补充软水间升压泵控制柜安装、升压泵的配电;;辅机冷却水泵和辅机冷却水泵控制柜的配电;电动门控制柜配电;补充软化水间的接地、照明。 2.该项目设备和材料清单如下: 设备清单

1、拟投入本工程劳动力计划

施工准备→设备开箱、验收→设备接地→护管预埋安装→配电柜、箱安装→电缆敷设→回路改造→接线→调试运行→竣工验收 施工准备:. 施工中需用的主要施工机具及试验设备准备齐全。 设备材料安装前的检查验收。各种设备材料进库前,检查其包装及密封状况是否良好,开箱进行外观检查;清点数量与清单是否相符,认真核对规格型号与设计是否相符,有无产品说明书及技术文件;合格证是否有效,并要进行必要的抽查,不合格者拒绝使用。 、防雷、设备接地安装:

、施工中,电气动力、照明、等系统都存在着大量的预埋。基础预埋件的准确与否,将直接影响工程安装质量,所以一定要结合电气施工图对基础的预埋件进行预埋和复核。动力、照明、等系统的电器配管在土建施工中应同步进行,合理安排劳动力和施工时间,与土建专业密切配合,做好配管预埋工作。所有的隐蔽工作必须有隐蔽记录。接地装置顶部埋设深度不得小于,接地极必须垂直埋入地下,间距不得小于5m,接地装置的焊接采用搭接焊、搭接长度不得小于扁钢宽度的2倍。不小于3面施焊。除埋在混泥土内以外,必须进行防腐处理。使接地极电阻值小于4Ω。 、接地线之间的连接需采用焊接连接,其搭接长度为扁钢宽度的2倍。 、突出屋面的金属构件应与避雷装置可靠焊接;穿线钢管和配电箱金属外壳等裸露非正常带电导体应可靠接地。每个接地支线应单独与接地干线相连接,不允许几个部分串接后与干线相连。 、电气护管预埋 所用钢管及其管件全部采用热镀锌件。暗配管宜沿最近的路径敷设,并应尽量减少弯曲。埋入墙或混凝土内的管子,离墙、基础表面的净距不应低于15mm。暗配管的连接可采用套管焊接,焊接处应进行防腐处理。避免漏埋、错埋的发生。预埋点一定要准确可靠并封口,防止杂物掉入,并加上标志作为以后施工寻找的依据。管内应同时穿强度适宜的铁丝。预埋管的弯头不应超过三个,90°弯头不超过二个。管子连接用其比它大一个型号的短管,将被连接的两个管口穿入短管中心,两端可靠焊接,焊接处应按防腐规程进行防腐。、电气护管安装 按设计规范要求与易燃易爆介质的管道平行敷设时最小净距离为500mm,交叉时为 300mm;与热力管道平行敷设时的最小净距离为1000mm,交叉时为500mm;与水管或其它工艺管道平行安或交叉时最小净距离为500mm;电缆保护套管与套管之间应用套丝螺纹连接和铝

电气设备安装施工实施方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

建筑电气安装施工方案

商住楼工程 建筑电气 专 施 工 方 案 编制人: 职务: 负责人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 建筑工程有限公司 2009年9月12日

建筑电气施工方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、电气施工方案 1.施工范围与施工程序 1.1施工范围与施工程序 (1)在土建工程开始施工时,与其相关的预埋预留施工设计图纸应出图,以利方便做好预留预埋工作,可以由总承包单位先行预留预埋,以防止工期紧而遗漏。(2)在土建结顶后,安装施工高潮随之到来,电气工程也不例外,必须做好工作面的协调工作,使强电、弱电、照明、动力、控制、讯号等整个电气工程有条不紊的进行。 (3)做好对分包单位的服务,例如可提供场内运输、吊装机具、临时设施的使用等,目的只有一个,加快工程进度,确保工程质量。 1.1.1施工范围 (1) 低压控制屏 (2) 配管与穿线 (3) 电缆敷设 (4) 照明系统 (5) 避雷与接地 1.1.2施工程序 (1) 施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。

(2) 施工阶段 1) 配合阶段,对施工环境、情况要了解,和土建密切配合、预留预埋工作要做好,不得遗漏,预留、预留位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。2) 接地避雷系统在土建基础工作时,安装就要与之同步,柱内主筋(引下线)要通层焊接牢固. 3) 安装阶段,配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工,安装到位。照明系统首先应全面检查预埋、预留位置、管路通畅、道路等情况,做好补配、改配工作,同时将拉线用铁线穿入,将管口封牢,再验线、穿线、校线、装配电箱、开关、插座等,土建装修结束后,照明部分上灯具,然后送调试。4)动力系统暗设钢管随照明系统同时敷设,待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变配电系统正式通电后进行。 (3) 收尾阶段 主要是对零星部位继续完成安装工作,以及分系统的调试,为总 体调试做好准备,同时做好资料积累和整理工作。 (4) 施工程序图(见下页) 注:原则上按此程序施工,若土建施工有变化或有特殊情况,项目部相应进行调整。 2、电气施工程序 3.主要工程施工方法 3.1低压配电屏安装 3.1.1安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 3.1.2开箱检查 (1)柜(盘)到达现场,应存放在室内或能避雨、避风,避雷的干燥所,按进度

仓库土建施工方案

仓库土建施工方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

沧州正元化肥60-80项目 综合仓库土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中化二建集团有限公司 二零一三年一月三十号 目录 一、工程概况

综合仓库工程属于沧州正元化肥60-80项目第四标段中一个新建项目,开挖深度-1.9m,但整个施工厂区地下水位较高,为确保工程安全、顺利施工,特编制此施工方案。 综合仓库轴线距离79.5m×21m,结构形式为钢筋混凝土排架结构,填充墙±以下采用M10水泥砂浆砌筑MU20烧结砖,±以上采用M5混合砂浆砌筑MU5烧结空心砖,墙厚240mm,地上1层,基础为有梁式独立桩承台,地基处理采用预应力高强钢筋砼管桩。 基底相对标高为-1.9m,根据地勘报告-0.6m左右就见地下水,施工时要进行明泵基坑排水,必要时采取降水措施。 基坑开挖暂考虑边坡用砂袋护坡,施工中视边坡情况必要时再打木桩配合砂袋进行边坡支护。 本工程垂直运输采用两套龙门架卷扬机配合。 二、编制依据 施工图纸 施工手册及现行规范; 施工现场的实际情况; 《混凝土工程质量验收规范》——GB-50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》——GB50300—2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》——GB50202—2002 《钢筋焊接及验收规范》——JGJ18—2003 《组合钢模板技术规范》——JBJ—2001 《砼强度检验评定标准》——GBJ107—2010

《建筑机械使用安全技术规程》——JGJ33—2001 《施工现场临时用电安全技术规范》——JGJ46—2005 《建筑工程安全检查标准》——JGJ59—99 三、施工顺序 定位放线→基坑开挖→探槽、验槽→砼垫层施工→基础施工→回填土→框架柱、梁、板→楼梯、栏杆施工→填充墙砌筑,门窗,抹灰,楼地面施工→土建扫尾→交付安装 四、施工准备 技术准备 4.1.1积极主动与建设单位进行接触,进一步了解现场情况。 4.1.2向建设单位接收现场坐标和水准点,以及各种测量控制标志,并进行复查,做好施工测量的准备工作。 4.1.3接到图纸后,组织有关人员熟悉图纸,搞好图纸会审和技术交底工作。 4.1.4结合图纸设计,进行针对性的技术规程,施工规范的培训,制定切实可行的“两算”对比,为进行成本预控提供依据。 4.1.5 根据建设单位的要求和工程量编制切实可行进度计划。 4.1.6装备高精密度测量仪器、工具,建立测量专业小组,配置三名测量人员,测量仪器、工具配置见下表。 测量仪器工具表

电气安装工程施工方案施工方案

电气安装工程施工方案 施工方案 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

水电安装工程施工方案 一、编制依据: 1、浙江大学舟山校区附属工程一区工程施工图纸 2、浙江大学舟山校区附属工程一区工程《施工组织设计》 3、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96) 4、电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范(GB 50259—96) 5、现行的国家园林绿化、水电安装施工及验收规范 二、工程概况 建设单位:舟山海洋教育投资有限公司 设计单位:浙江大学建筑设计研究院有限公司 监理单位:浙江万事达建设工程管理有限公司 施工单位:杭州市市政工程集团有限公司 本工程为浙江大学舟山校区附属工程一区工程,本标段位于学校的西北侧,包括道路、排水、铺装、照明、看台、挡墙、北入口门岗及其他附属工程。 本工程水电安装工程主要包括构筑物的水电工程以及球场电气、照明等系统工程。 三、低压配电施工方案及方法:

a、施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。 b、施工阶段 (1) 对施工环境、情况要了解,预留预埋工作要做好,不得遗漏、预留、预埋位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。 (2) 安装阶段:配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工、安装到位。 (3) 动力系统待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变电系统正式通电后进行。 c、收尾阶段 主要是些小规模或不完善部位的安装工作与资料的积累,整理工作,以及分系统的调试,为总调做好准备工作。 (二)、主要工程施工方法 1、配电柜(电控柜)安装 1)、安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3) 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 2)、开箱检查

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

相关文档