文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南瑞PCS-222B操作箱

南瑞PCS-222B操作箱

南瑞PCS-222B操作箱
南瑞PCS-222B操作箱

PCS-222B 智能操作箱
技术和使用说明书

南京南瑞继保电气有限公司版权所有 本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是 否相符。 更多产品信息,请访问互联网:https://www.wendangku.net/doc/675827244.html,



1 概述......................................................................................................................................................... 1 1.1 应用范围......................................................................................................................................... 1 1.2 功能配置......................................................................................................................................... 1 1.3 装置特点......................................................................................................................................... 1 2 技术参数................................................................................................................................................. 3 2.1 机械及环境参数.............................................................................................................................. 3 2.2 额定电气参数................................................................................................................................. 3 2.3 主要技术指标................................................................................................................................. 3 3 软件工作原理......................................................................................................................................... 5 3.1 跳闸逻辑......................................................................................................................................... 5 3.2 合闸逻辑......................................................................................................................................... 6 3.3 跳合闸回路完好性监视................................................................................................................. 7 3.4 压力监视及闭锁............................................................................................................................. 9 3.5 闭锁重合闸..................................................................................................................................... 9 3.6 其它合成信号............................................................................................................................... 10 4 硬件构成............................................................................................................................................... 12 4.1 装置硬件结构............................................................................................................................... 12 4.2 面板布置图................................................................................................................................... 12 4.3 背板布置图................................................................................................................................... 13 4.4 输入输出定义............................................................................................................................... 13 4.5 各插件简要说明........................................................................................................................... 14 4.6 机械结构与安装........................................................................................................................... 20 5 使用说明............................................................................................................................................... 21 5.1 指示灯说明................................................................................................................................... 21 5.1 报警信息....................................................................................................................................... 21 5.3 安装注意事项............................................................................................................................... 21

NARI-RELAYS
PCS-222B 智能操作箱
1 概述
1.1 应用范围 PCS-222B 为由微机实现的智能操作箱,可与 220kV 及以上电压等级分相或 三相操作的双跳圈断路器配合使用,保护装置和其它有关设备均可通过智能操作 箱进行分合操作。 PCS-222B 是新一代全面支持数字化变电站的智能终端设备,适用于双重化 配置的场合。装置具有一组分相跳闸回路和一组分相合闸回路,以及 4 把闸刀、 3 把地刀的分合出口, 支持基于 IEC61850 的 GOOSE 通信协议, 具有两个独立的光 纤 GOOSE 口,可分别接入两个保护 GOOSE 网。 1.2 功能配置 220kV及以上系统智能操作箱按断路器双重化独立配置,即配置两套独立的 智能操作箱,分别为第一套智能操作箱和第二套智能操作箱。这两套装置应安装 在同一柜上,应分别使用独立的控制电缆。PCS-222B智能操作箱具有下述功能: 1) 断路器操作功能 一套分相的断路器跳闸回路,一套分相的断路器合闸回路 支持保护的分相跳闸、三跳、重合闸等GOOSE命令 支持测控的遥控分、合等GOOSE命令 具有电流保持功能 具有压力监视及闭锁功能 具有跳合闸回路监视功能 各种位置和状态信号的合成功能 2) 开入开出功能 配置有80路开入,39路开出,还可以根据需要灵活增加 3) 可以完成开关、刀闸、地刀的控制和信号采集 4) 支持联锁命令输出 1.3 装置特点 1) PCS-222B 是新一代全面支持数字化变电站的智能终端。装置采用南瑞继保最 新研制的 UAPC 平台,支持实时 GOOSE 通讯。 2) UAPC 平台按照具有长达 10-15 年的生命周期设计,装置插件根据需要可以在 保持与平台兼容的情况下平滑升级,从而为用户的设备投资提供了长期稳定 的保障。 3) 装置采用了 32 位高性能的 CPU 和 DSP、内部高速总线、智能 I/O,硬件和软 件均采用模块化设计,灵活可配置,具有插件、软件模块通用,易于扩展、 易于维护的特点,将为用户带来备品备件种类少替换方便的优点。 4) 装置能够接收保护跳合闸、 测控的手合/手分及闸刀、 地刀控制的 GOOSE 命令, 并输出相应动作接点;能够采集并上送开关位置、闸刀及地刀位置、开关本 体信号(含压力低闭锁重合闸) ;具有电流自保持功能等。
- 1 -

PCS-222B 智能操作箱
NARI-RELAYS
5) 装置具有一组分相跳闸出口和一组分相合闸出口,具备按回路监视控制回路 断线功能,回路电压监视内阻不影响开关机构的防跳功能。 6) 装置的出口继电器经启动 DSP 闭锁,可以有效保证装置动作的可靠性。 7) 装置采用全密封、高阻抗、小功耗的进口继电器,减少装置的功耗和发热, 以提高装置的安全性。 8) 具有灵活的通讯方式,配有 2 个独立的 GOOSE 接口和 1 个 RS-232 调试口。支 持新一代变电站通讯标准 IEC61850。 9) 装置采用整体面板、全封闭机箱,强弱电严格分开,取消传统背板配线方式, 装置的抗干扰能力大大提高,达到了电磁兼容各项标准的最高等级。 10) 装置经过了严酷的高低温试验,可以在户外恶劣的环境中运行,为使智能操 作箱在户外运行而专门设计的屏柜,其防湿热、防尘、防辐射等各项技术指 标都能满足户外安装的要求。
- 2 -

NARI-RELAYS
PCS-222B 智能操作箱
2 技术参数
2.1 机械及环境参数 机箱结构尺寸:482mm×177mm×291mm;嵌入式安装 正常工作温度:-25~80℃ 极限工作温度:-40~85℃ 贮存及运输: -25~70℃ 2.2 额定电气参数 直流电源:220V,110V 允许偏差: +15%,-20% 直流功耗:正常时 < 35W 跳闸时 < 50W 2.3 主要技术指标 2.3.1 出口时间 从收到 GOOSE 报文到出口动作的时间 < 5ms 2.3.2 电磁兼容 电压渐变抗扰度: IEC61000-4-29 +20% ~ -20% 电压暂降和短时中断抗扰度:IEC61000-4-29 50%×0.2s 100%×0.05s 浪涌(冲击)抗扰度: IEC61000-4-5(GB/T17626.5) 4级 电快速瞬变脉冲群抗扰度: IEC61000-4-4(GB/T17626.4) 4级 振荡波抗扰度: IEC61000-4-12(GB/T17626.12) 3 级 静电放电抗扰度: IEC61000-4-2(GB/T17626.2) 4级 工频磁场抗扰度: IEC61000-4-8(GB/T17626.8) 5级 脉冲磁场抗扰度: IEC61000-4-9(GB/T17626.9) 5级 阻尼振荡磁场抗扰度: IEC61000-4-10(GB/T17626.10) 5 级 射频电磁辐射抗扰度: IEC61000-4-3(GB/T17626.3) 3级 无线电干扰水平: 在 160kV 下无线电干扰电压小于 2500uV 2.3.3 绝缘试验 绝缘试验:满足 GB/T14598.3-93 6.0 的规定; 冲击电压试验:满足 GB/T14598.3-93 8.0 的规定。 2.3.4 输出接点容量 跳闸保持继电器接点容量: 允许长期通过电流 8A 切断电流 0.3A(DC220V,L/R 40ms),不带电流保持
- 3 -

PCS-222B 智能操作箱
NARI-RELAYS
其它出口继电器接点容量: 允许长期通过电流 5A 切断电流 0.2A(DC220V,L/R 40ms) 2.3.5 遥信输入 遥信输入为 110V/220V,无源接点输入,经光耦隔离。 2.3.6 通信接口 2 个独立的光纤 GOOSE 接口, 支持基于新一代变电站通讯标准 IEC61850 的 实时 GOOSE 通信。 一个用于调试的 RS-232 接口(前面板) 。
- 4 -

NARI-RELAYS
PCS-222B 智能操作箱
3 软件工作原理
3.1 跳闸逻辑 3.1.1 跳闸输入信号 装置能够接收保护测控装置通过 GOOSE 报文送来的跳闸信号,同时支持手跳 接点输入。
GOOSE TA[1,2]
0
>=1
A相跳闸命令
0
GOOSE TB[1,2]
0
>=1
B相跳闸命令
0
GOOSE TC[1,2]
0
>=1
C相跳闸命令
GOOSE TJQ[1,2] GOOSE TJR[1...6] GOOSE TJF[1...4] GOOSE遥分
0
0
>=1
0 0 0
>=1 >=1
0 0
手跳
0
图 3.1.1 跳闸命令
图 3.1.1 给出的是一组跳闸回路的所有输入信号转换成 A、B、C 分相跳闸命 令的逻辑图,包括: 1. 保护分相跳闸 GOOSE 输入 “GOOSE TA1”“GOOSE TA2”是两个 A 相跳闸输入信号, 、 “GOOSE TB1”“GOOSE TB2”是两个 B 相跳闸输入信号, 、 “GOOSE TC1”“GOOSE TC2”是两个 C 相跳闸输入信号, 、 每相提供了 2 个输入接口,可同时与两套保护相配合,第一套保护使用第 1 组分相跳闸输入接口,第二套保护使用第 2 组分相跳闸输入接口; 2. 保护三跳 GOOSE 输入 “GOOSE TJQ1”“GOOSE TJQ2”是两个三跳启动重合闸的输入信号, 、 “GOOSE TJR1” 、 “GOOSE TJR2” 、 “GOOSE TJR3” 、 “GOOSE TJR4” 、 “GOOSE TJR5” 、 “GOOSE TJR6”是六个三跳不启动重合闸而启动失灵保护的输入信号, “GOOSE TJF1”“GOOSE TJF2”“GOOSE TJF3”“GOOSE TJF4”是四个三跳 、 、 、 即不启动重合闸,又不启动失灵保护的输入信号。 3. 测控 GOOSE 遥分输入 4. 手跳硬接点开入 3.1.2 跳闸逻辑 图 3.1.2 给出了装置的跳闸逻辑,其中“跳闸压力低”“操作压力低”是装 、 置通过光耦开入方式监视到的断路器操作机构的跳闸压力和操作压力不足信号。
- 5 -

PCS-222B 智能操作箱
NARI-RELAYS
图 3.1.2 跳闸逻辑
以 A 相为例, “M1” “M2”和“M3”构成跳闸压力闭锁功能,其作用是: 、 在跳闸命令到来之前,如果断路器操作机构的跳闸压力或操作压力不足,即“跳 闸压力低”或“操作压力低”的状态为“1”“M2”的输出为“0” , ,装置会闭锁 跳闸命令,以免损坏断路器;而如果“跳闸压力低”或“操作压力低”的初始状 态为“0”“M2”的输出为“1” , ,一旦跳闸命令到来,跳闸出口立即动作,之后 ,装置也不会闭锁 即使出现跳闸压力或操作压力降低, “M2”的输出仍然为“1” 跳闸命令,保证断路器可靠跳闸。 A、B、C 相跳闸出口动作后再分别经过装置的 A、B、C 相跳闸电流保持回 路使断路器跳闸。 3.2 合闸逻辑 3.2.1 合闸输入信号 装置能够接收保护测控装置通过 GOOSE 报文送来的合闸信号,同时支持手合 接点输入。
图 3.2.1 合闸命令
- 6 -

NARI-RELAYS
PCS-222B 智能操作箱
图 3.2.1 给出的是合闸回路的所有合闸输入信号转换成 A、B、C 分相合闸命 令的逻辑图。其中, “GOOSE HA”“GOOSE HB”“GOOSE HC”是以 GOOSE 方式输入的分相合闸信 、 、 号,可用于与具有自适应重合闸功能的保护装置相配合; “GOOSE 重合闸”是以 GOOSE 方式输入的重合闸信号; “GOOSE 遥合”是以 GOOSE 方式输入的测控合闸信号; “手合”是以接点方式输入的手合信号; “合闸压力低”是装置通过光耦开入方式监视到的断路器操作机构的合闸压 力不足信号。该输入用于形成合闸压力闭锁逻辑:在手合(或遥合)信号有效之 前,如果合闸压力不足, “合闸压力低”状态为“1” ,取反后闭锁合闸,以免损 坏断路器;而如果“合闸压力低”初始状态为“0” ,在手合(或遥合)信号有效 之后,即使出现合闸压力降低也不会受影响,保证断路器可靠合闸。 3.2.2 合闸逻辑
图 3.2.2 合闸逻辑
图 3.2.2 给出了装置的合闸逻辑,其中“跳闸压力低” “操作压力低”是装 、 置通过光耦开入方式监视到的断路器操作机构的跳闸压力和操作压力不足信号。 以 A 相为例, “M1” “M2”和“M3”构成合闸压力闭锁功能,其作用是: 、 在合闸命令到来之前,如果断路器操作机构的跳闸压力或操作压力不足,即“跳 闸压力低”或“操作压力低”的状态为“1”“M2”的输出为“0” , ,装置会闭锁 合闸命令,以免损坏断路器;而如果“跳闸压力低”或“操作压力低”的初始状 态为“0”“M2”的输出为“1” , ,一旦合闸命令到来,合闸出口立即动作,之后 即使出现跳闸压力或操作压力降低, “M2”的输出仍然为“1” ,装置也不会闭锁 合闸命令,保证断路器可靠合闸。 A、B、C 相合闸出口动作后再分别经过装置的 A、B、C 相合闸电流保持回 路使断路器合闸。 3.3 3.3 跳合闸回路完好性监视 通过在跳合闸出口接点上并联光耦监视回路,装置能够监视断路器跳合闸回 路的状态。图 3.3.1 是合闸回路监视原理图,当合闸回路导通时,光耦输出为 “1” 。图 3.3.2 是跳闸回路监视原理图,当跳闸回路导通时,光耦输出为“1” 。
- 7 -

PCS-222B 智能操作箱
NARI-RELAYS
当任一相的跳闸回路和合闸回路同时为断开状态时,给出控制回路断线信号,如 图 3.3.3 所示。
图 3.3.1 合闸回路监视原理图
图 3.3.2 跳闸回路监视原理图
0
A相跳闸回路状态
>=1
0
A相合闸回路状态
0 0
B相跳闸回路状态
>=1
0
>=1
500ms 0 控制回路断线
0
0
B相合闸回路状态
0
C相跳闸回路状态
>=1
0
C相合闸回路状态
图 3.3.3 控制回路断线判断
图 3.3.4 A 相跳、合闸回路异常判断
同时,装置通过与光耦开入得到的跳合位状态进行比较,可以进一步得出跳 合闸回路的异常状况,以 A 相为例:如果经光耦开入的 A 相跳位为“1” 、合位为 “0” ,而 A 相合闸回路的状态为“0” ,则给出 A 相合闸回路异常报警;如果经光
- 8 -

NARI-RELAYS
PCS-222B 智能操作箱
耦开入的 A 相合位为“1” 、跳位为“0” ,而 A 相跳闸回路的状态为“0” ,则给出 A 相跳闸回路异常报警。 3.4 3.4 压力监视及闭锁 装置通过光耦开入的方式监视断路器操作机构的跳闸压力、合闸压力、重合 闸压力和操作压力的状态,当压力不足时,给出相应的压力低报警信号。 装置的跳闸压力闭锁逻辑如 3.1.2 中所述:在跳闸命令有效之前,如果操作 压力或跳闸压力不足,则闭锁跳闸命令;而在跳闸命令有效之后,即在跳闸过程 中出现操作压力或跳闸压力降低的情况, 也不会闭锁跳闸, 保证断路器可靠跳闸。 装置的合闸压力闭锁逻辑如 3.2.1 和 3.2.2 中所述: 1) 在手合命令有效之前,如果合闸压力不足,则闭锁手合命令;而在手合 命令有效之后,即在合闸过程中出现合闸压力降低的情况,也不会闭锁 合闸,保证断路器可靠合闸。 2) 在合闸命令有效之前,如果操作压力或跳闸压力不足,则闭锁合闸命令; 而在合闸命令有效之后,即在合闸过程中出现操作压力或跳闸压力降低 的情况,也不会闭锁合闸,保证断路器可靠合闸。 重合闸压力不参与操作箱的压力闭锁逻辑,而只是通过 GOOSE 报文发送给重 合闸装置,由重合闸装置来处理。 四个压力监视开入既可以采用常开接点,也可以采用常闭接点。 3.5 3.5 闭锁重合闸 装置在下述情况下会产生闭锁重合闸信号, 可通过 GOOSE 发送给重合闸装置, (1) 收到测控的 GOOSE 遥分命令或手跳开入动作时会产生闭锁重合闸信号, 并且该信号在 GOOSE 遥分命令或手跳开入返回后仍会一直保持,直到收 到 GOOSE 遥合命令或手合开入动作才返回; (2) 收到测控的 GOOSE 遥合命令或手合开入动作; (3) 收到保护的 GOOSE TJR、GOOSE TJF 三跳命令,或 TJF 三跳开入动作; (4) 收到保护的 GOOSE 闭锁重合闸命令,或闭锁重合闸开入动作。 其中,对于第(4)项中的闭锁重合闸开入的使用,按下图加以说明。
图 3.5.1 双重化智能操作箱闭重示意图
- 9 -

PCS-222B 智能操作箱
NARI-RELAYS
如图 3.5.1 所示 ,根据双重化原则,第一套保护(含保护装置、重合闸装置、 智能操作箱)与第二套保护(含保护装置、重合闸装置、操作箱)完全独立。对 于智能操作箱,一方面经 GOOSE 网络接收本套保护装置发出的“TA/TB/TC”及 “闭重”信号,另外也通过硬连线接收另外一个操作箱的“闭重”信号,对这两 个信号做“或”逻辑,形成内部“闭重”标志,再送给本套的重合闸装置及另外 一个操作箱。 装置的闭锁重合闸逻辑如图 3.5.2 所示:
图 3.5.2 闭锁重合闸逻辑
3.6 3.6 其它合成信号 3.6.1 三相跳位 断路器 A、B、C 三相跳位相“与” 。 3.6.2 任一相跳位 断路器 A、B、C 三相跳位相“或” 。 3.6.3 三相合位 断路器 A、B、C 三相合位相“与” 。 3.6.4 任一相合位 断路器 A、B、C 三相合位相“或” 。 3.6.5 非全相
图 3.6.1 断路器非全相逻辑
- 10 -

NARI-RELAYS
PCS-222B 智能操作箱
3.6.6 KK 合后 当收到测控的 GOOSE 遥合命令或手合开入动作时,KK 合后位置(即 KKJ)为 “1” 且在 GOOSE 遥合命令或手合开入返回后仍保持, , 当且仅当收到测控的 GOOSE 遥分命令或手跳开入动作后才返回。 3.6.7 事故总
图 3.6.2 事故总逻辑
- 11 -

PCS-222B 智能操作箱
NARI-RELAYS
4 硬件构成
4.1 装置硬件结构 PCS-222B 智能操作箱采用 4U 标准机箱,由电源插件、DSP 插件、智能开入插 件、智能开出插件、智能操作回路插件和电流保持插件组成。 DSP 插件一方面负责 GOOSE 通信,另一方面完成动作逻辑,开放出口继电器 的正电源;智能开入插件负责采集断路器、刀闸等一次设备的开关量信息,然后 交由 DSP 插件发送给保护和测控装置;智能开出插件驱动隔刀、地刀分合控制的 出口继电器;智能操作回路插件驱动断路器跳合闸出口继电器,并监视跳合闸回 路完好性;电流保持插件完成断路器跳合闸电流自保持功能。 装置硬件原理框图如图 4.1 所示。
图 4.1 装置通用硬件框图
4.2 面板布置图 图 4.2 是装置的正面面板布置图。
图 4.2 面板布置图
- 12 -

NARI-RELAYS
PCS-222B 智能操作箱
4.3 背板布置图 图 4.3 是通用的装置背面面板布置图。
图 4.3 通用的装置背板布置图
4.4 输入输出定义 图 4.4.1 为通用装置端子定义图。
图 4.4.1 通用装置端子定义图
- 13 -

PCS-222B 智能操作箱
NARI-RELAYS
4.5 4.5 各插件简要说明 本装置基于本公司最新的 UAPC 软硬件平台而研制,新平台的主要特点是:高 可靠性、高抗干扰能力、智能化、网络化。 电源插件(NR1301) 4.5.1 电源插件(NR1301) 电源插件具有很宽的输入范围,为 88VDC~264VDC。两级高频 DC/DC 变换, 采用 BOOST+FORWARD 电路,提高电源的稳定性。输出采用同步整流,提高效率, 两级总效率>81%。 具有优良的抗干扰性能。 电源插件的端子布置如图 4.5.1 所示。
图 4.5.1 电源插件接线端子图
电源插件的 001-003 端子为装置输出的闭锁和报警空接点,001 端子为公共 端,闭锁为常闭接点,报警为常开接点。 电源插件的 004-006 端子为另外一组闭锁和报警空接点。 电源插件的 007、008 端子为 24V 电源输出端子。 电源插件的 010、011 端子为电源输入端子,其中 010 为 DC+,011 为 DC-。 输入电源的额定电压为 220V 和 110V 自适应,其它电压等级需要特别订货,投运 时请检查所提供电源插件的额定输入电压是否与控制电源电压相同。 电源插件提供 012 端子和接地柱用于装置接地。应将 012 端子接至接地柱然 后通过专用接地线接至屏柜的接地铜排。良好接地是装置抗电磁干扰最重要的措 良好接地是装置抗电磁干扰最重要的措
施,因此装置投入使用前一定要确保装置良好接地。 因此装置投入使用前一定要确保装置良好接地。
插件(NR1126) 4.5.2 DSP 插件(NR1126) DSP 插件也即装置的 GOOSE 插件,由高性能嵌入式 DSP 处理器、现场可编程 门阵列(FPGA)、以太网控制器及其他外设组成。主要实现装置管理、跳合闸逻 辑、GOOSE 通讯、事件记录等功能。 DSP 插件通过 CAN 总线与装置内其他插件实现数据交换,通过 RS-232 总线实
- 14 -

NARI-RELAYS
PCS-222B 智能操作箱
现显示和调试数据通信。 此插件设计有两组光纤以太网接口,可以实现双网的实时 GOOSE 通信,负责 与保护和测控装置进行数据交换,一方面接收保护和测控装置的 GOOSE 动作命令 并进行解析处理,另一方面将开入插件采集到的一次设备状态量信号通过 GOOSE 报文传送给保护测控装置。
TX RX TX RX
RX
图 4.5.2 DSP 插件面板布置图
如图 4.5.2 所示,DSP 插件最上方的 6 个 LED 指示灯用于显示 GOOSE 通信状 态。指示灯下方是两组光纤 GOOSE 网络接口, “TX”是发送端, “RX”是接收端, 接头型号根据工程需要可选 SC 或 ST 型。GOOSE 网口下方有一个开口,开口内侧 有一个温湿度传感器,能够测量环境温度和湿度。最下方是一个光纤 IRIG-B 对 时接口,采用常有光工作方式,ST 型接头。 4.5.3 智能开入插件(NR1504) 智能开入插件( NR1504) 智能开入插件用于采集包括断路器位置、刀闸位置以及断路器本体信号(含 重合闸压力低) 在内的一次设备的状态量信号, 然后通过内部 CAN 总线送给 DSP 插件。通过智能开入插件,可以把间隔内所有的开关量信号进行就地集中采集, 然后通过 GOOSE 网上送给保护和测控装置,这样能够省去大量长距离的电缆。 该插件可提供 18 路开入,工作电压均为直流 110V/220V,由于采用了 A/D 采样的方式来检测开入电压,因此当开入电压<额定工作电压的 60%时,开入保 证为 0,当开入电压>额定工作电压的 70%时,开入保证为 1。 装置共有四块硬件完全相同的智能开入插件,分别是 4、8、9 和 10 号插件。 其中, 号插件用于采集断路器位置和压力状态, 4 以及检修、 复归等常规开入, 9 8、 和 10 号插件用于采集包括一母、二母隔离刀闸在内的 4 把闸刀和 3 把地闸的位 置,另外还提供了 40 路冗余开入,可以采集间隔内的其它开关量信号。 下面以 4 号插件为例进行介绍。
- 15 -

PCS-222B 智能操作箱
010 011
NARI-RELAYS
110V/220V装置电源+ 110V/220V装置电源-
4 NR1501A
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
422 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421
110V/220V开入电源- 光耦电源监视 A相跳位监视 B相跳位监视 C相跳位监视 A相合位监视 B相合位监视 C相合位监视 投检修态 信号复归 另一套智能操作箱告警 另一套智能操作箱闭锁 跳压低-NC 跳压低-NO 重合压力低-NC 重合压力低-NO 合压低-NC 合压低-NO 操作压力低-NC 操作压力低-NO
图 4.5.3.1 智能开入插件 1 背板端子及外部接线图
开入电源为装置电源,用作正常运行开关量的供电电源,其正端接外部无源 开入接点的一端,同时电源正需直接接入本板 401 端子以便让装置监视其是否正 常,电源负应与 422 端子直接相连。 401 端子定义为光耦电源监视开入,状态为“1”,表示装置光耦电源正常, 状态为“0”,表示装置光耦电源异常。 402~404 端子分别是 A、B、C 相跳位监视输入。 405~407 端子分别是 A、B、C 相合位监视输入。 409 端子是投检修态输入,一般在屏上设置一投检修态压板,在装置检修时, 将该压板投上,在此期间进行试验的动作报告带有检修标志;运行时应将该压板 退出。 410 端子是信号复归输入,用于复归装置面板的跳合闸 LED 指示灯,一般在 屏上装设信号复归按钮。 411 端子是另一套智能操作箱告警输入。 412 端子是另一套智能操作箱闭锁输入。 413 端子是跳闸压力低的常闭接点输入,如果不用,必须接至正电源。 414 端子是跳闸压力低的常开接点输入。 416 端子是重合压力低的常闭接点输入,如果不用,必须接至正电源。 417 端子是重合压力低的常开接点输入。 418 端子是合闸压力低的常闭接点输入,如果不用,必须接至正电源。 419 端子是合闸压力低的常开接点输入。 420 端子是操作压力低的常闭接点输入,如果不用,必须接至正电源。 421 端子是操作压力低的常开接点输入。 注: 在装置内部,413 端子开入量“取反”后与 414 端子开入量相“或”才 形成跳闸压力低,如图 4.5.3.2 所示。
- 16 -

NARI-RELAYS
PCS-222B 智能操作箱
图 4.5.3.2 跳闸压力低
端子 416-417、418-419、420-421 的定义和接法类似于端子 413-414。 装置的 8~10 号智能开入插件的端子定义见图 4.4.1, 包括 4 把隔离刀闸位置、 3 把接地刀闸位置和 40 路备用开入。 智能操作回路插件(NR1528) 4.5.4 智能操作回路插件(NR1528) NR1528 智能操作回路插件可提供一组跳闸出口接点和一组合闸出口接点, 均 为无源的空接点。同时插件具有光耦监视回路,能够监测跳合闸回路的状态。另 外,插件上还提供了 9 路开入,并将开入信息通过内部总线传给其它板卡。该插 件的所有开入的工作电压均为 110V/220V, 当开入电压<额定工作电压的 60%时, 开入保证为 0,当开入电压>额定工作电压的 70%时,开入保证为 1。
图 4.5.4.1 智能操作回路插件背板端子及外部接线图
本插件采用直流控制电源作为正电源, 电源正端接外部无源开入接点的一端, 同时电源正需直接接入本板 513 端子以便让装置监视控制电源是否正常,电源负 应与本板的电源负(522 端子)直接相连。 501 端子是 A、B、C 三相跳闸出口的正公共端。 502 端子是 A 跳闸出口兼 A 相跳闸监视回路的负端。 503 端子是 B 跳闸出口兼 B 相跳闸监视回路的负端。 504 端子是 C 跳闸出口兼 C 相跳闸监视回路的负端。
- 17 -

相关文档