文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第十二册,建筑智能化系统设备安装工程

第十二册,建筑智能化系统设备安装工程

第十二册,建筑智能化系统设备安装工程
第十二册,建筑智能化系统设备安装工程

第一章综合布线系统

说明

一、本章适用于双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线的敷设、布放、测试工程。

二、本章不包括的内容:钢管、PVC管、桥架、线槽敷设、管道工程、杆路、设备基础和埋式光缆的填挖土工程,若发生时执行第二册《电气设备安装工程》及建筑工程定额相应项目。

三、本章双绞线缆布放定额是按六类以下(含六类)系统编制的,六类以上的布线系统所用定额项目人工乘以系数1.2。

四、在已建天棚内敷设线缆时,相应定额项目人工乘以系数1.8。

五、跳线制作、配线架安装打接、8位模块式信息插座安装项目、均适用屏蔽和非屏蔽系统。

六、穿放、布放光缆、凡大于72芯时按照等数量的进挡差值增加人工工日。

七、室外架设架空光缆,不包括安装拉线、凡大于96芯时按照等数量的进挡差值增加人工工日。

八、槽道包括地槽、水平槽、垂直槽。

工程量计算规则

1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线的敷设、穿放、明布放以“m”为计量单位。电缆敷设按单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟内或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒,预留长度两端各留2m;信息点电话终端盒各留线0.2m;电话组线箱、光缆终端盒按箱体半周长预留线;配线架、跳线架按设计长度留线。

2.制作跳线以“条”为计量单位,卡接双绞线缆以“对”为计量单位,跳线架、配线架安装以“条”为计量单位。

3.安装各类信息插座、过线(路)盒、信息插座底盒(接线盒)、光缆终端盒和跳块打接以“个”为计量单位。

4.双绞线缆测试、以“信息点”为计量单位,光纤测试以“芯”为计量单位。

5.光纤连接以“芯”(磨制法以“端口”)为计量单位。

6.布放尾纤以“根”为计量单位。

7.室外架设架空光缆以“m”为计量单位。

8.光缆接续以“头”为计量单位。

9.制作光缆成端接头以“套”为计量单位。

10.安装漏泄同轴电缆接头以“个”为计量单位。

11.成套电话组线箱、机柜、抗震底座安装以“台”为计量单位。

12.安装电话出线口、中途箱、电话电缆架空引入装置以“个”为计量单位。

第二章通信系统设备安装

说明

一、本章适用于铁塔、天线、天馈系统,数字微波通信,卫星通信,移动通信,光纤通信,程控交换机,会议电话,会议电视等设备的安装、调试工程。

二、本章铁塔的安装不包括铁塔基础施工、预埋件的埋设及防雷接地施工。楼顶铁塔架设,人工乘以系数1.25。

三、安装通信天线:

1.楼顶增高架上安装天线执行楼顶铁塔上天线安装项目。

2.铁塔上天线安装,不论有,无操作平台均执行本项目。

3.安装天线的高度均指天线底部距塔(杆)座的高度。

4.天线在楼顶铁塔上吊装,是按照楼顶距地面20m以下考虑的,楼顶距地面高度超过20m 的吊装工程,按照总说明计取高层建筑施工增加费用。

四、光纤通信。光纤传输设备安装与调测定额10Gb/s、2.5Gb/s、622Mb/s系统按1+0状态编制。当系统为1+1状态时,TM终端复用器每端增加2个工日,ADM分插复用器每端增加4个工日。

五、会议电话和会议电视的音频终端执行第六章相应项目,视频终端执行第九章相应项目。

六、电话线、广播线的布放,执行第一章相应项目。

七、微波窄带无线接入系统基站设备安装,未包括基站主设备到交换机之间的线缆架设,发生时执行相应项目。

八、移动通信

1.天线的全向天线长度按4m以下考虑的,长度在4m以上时,按相应项目人工乘以系数

1.2。

2.室外安装放大器、分路器、匹配器时,按室内相应项目人工乘以系数2.0。

3.馈线调试按馈线条/付(每两个接头为1条)计算。

4.安装信道板项目仅适用于已有机架的扩容工程。

5.CDMA基站系统调试“扇·载”,指一个扇区与一个载频之积,全向天线按一个扇区处理。

九、微波宽带无线接入系统用户站系统试运行,每个用户站为一个系统。

工程量计算规则

1.铁塔架设,以“t”为计量单位。

2.天线安装、调试、以“付”(天线外边加罩以“面”)为计量单位。

3.馈线安装、调试,以“条”为计量单位。

4.微波无线接入系统基站设备、用户站设备安装、调试,以“台”为计量单位。

5.微波无线接入系统联调,以“站”为计量单位。

6.卫星通信甚小口径地面站(VSAT)中心站设备安装、调试,以“台”为计量单位。

7.卫星通信甚小口径地面站(VSAT)端站设备安装、调试、中心站站内环测及全网系统对测,以“站”为计量单位。

8.移动通信天馈系统中安装、调试,以“付”为计量单位。直放站设备、基站系统调试以及全系统联网调试,以“站”为计量单位。

9.光纤数字传输设备安装、调试,以“端”为计量单位。

10.程控交换机安装、调试,以“部”为计量单位。

11.程控交换机中继线调试,以“路”为计量单位。

12.会议电话、电视系统设备安装、调试,以“台”为计量单位。

13.会议电话、电视系统联网测试,以“系统”为计量单位。

第三章计算机网络系统设备安装

说明

一、本章适用于楼宇、小区智能化系统中计算机网络系统设备的安装、调试工程。

二、本章不包括支架、基座制作和机柜的安装,发生时,执行第二册《电气设备安装工程》定额相应项目。

三、缆线敷设执行第一章相应项目。电源、防雷接地执行第七章相应项目。

四、试运行超过1个月,每增加一天,人工、机械乘以系数1.03。

五、网络系统设备:

1.定额子目12-397适用于无线网卡调试。

2.基带调制解调器系指DDN、ISDN、帧中继调制解调器。

3.无线网桥功能调试,可执行12-420项目。

4.网络调试中“信息点”是指接入到局域网中的信息用户点。

工程量计算规则

1.计算机网络终端和附属设备安装,以“台”为计量单位。

2.网络系统设备、软件安装、调试,以“台(套)”为计量单位。

3.局域网交换机系统功能调试,以“个”为计量单位。

4.网络调试、系统试运行以“系统”为计量单位。

第四章建筑设备监控系统安装

说明

一、本章适用于楼宇建筑设备监控系统安装调试工程。其中包括多表远传系统、楼宇自控系统。

二、本章不包括设备的支架、支座制作,发生时执行第二册《电气设备安装工程》定额相应项目。

三、线缆布放项目执行第一章综合布线相应项目。

四、全系统调试费,按人工费的30%计取。

五、抄表采集系统设备安装,定额均按墙上明装考虑。

工程量计算规则

1.基表及控制设备、第三方设备通信接口安装、抄表采集系统安装与调试,以“个”为计量单位。

2.中心管理系统调试、控制网络通信设备安装、控制器安装、流量计安装与调试,以“台”为计量单位。

3.楼宇自控中央管理系统安装、调试,以“系统”为计量单位。

4.楼宇自控用户软件安装、调试,以“套”为计量单位。

5.温(湿)度传感器、压力传感器、电量变送器和其他传感器及变送器,以“支”为计量单位。

6.阀门及电动执行机构安装、调试,以“个”为计量单位。

第五章有线电视系统设备安装

说明

一、本章适用于有线广播电视、卫星电视、闭路电视系统设备的安装调试工程。

二、天线在楼顶上吊装,是按照楼顶距地面20m以下考虑的,楼顶距地面高度超过20m 的吊装工程,按照总说明计取高层建筑增加费。

三、电视共用天线按成套供应考虑。

工程量计算规则

1.电视共用天线安装、调试,以“付”为计量单位。

2.敷设天线电缆,以“m”为计量单位。

3.制作天线电缆接头,以“头”为计量单位。

4.电视墙安装、前端射频设备安装、调试,以“套”为计量单位。

5.卫星地面站接收设备、光端设备、有线电视系统管理设备、播控设备安装、调试,以“台”为计量单位。

6.干线设备、分配网络安装、调试,以“个”为计量单位。

第六章扩声、背景音乐系统设备安装

说明

一、本章适用于扩声和背景音乐系统设备安装调试工程。

二、调音台种类表示程式:1 + 2 + 3 + 4“1”为调音台输入路数;“2”为立体声输入路数;“3”为编组输出路数;“4”为主输出路数。

三、布线执行第一章综合布线系统相应项目。

四、本章扩声和背景音乐系统设备按成套购置考虑。

五、扩声全系统联调费,按人工费的30%计取。

六、背景音乐全系统联调费,按人工费的30%计取。

七、扩声系统中如果使用SISTM空间成像三声道输出调音台、则分系统调试、试运行项目人工乘以系数1.3。

工程量计算规则

1.扩声系统设备安装,调试,以“台”为计量单位。

2.扩声系统设备试运行,以“系统”为计量单位。

3.背景音乐系统设备安装、调试,以“台”为计量单位。

4.背景音乐系统联调、试运行,以“系统”为计量单位。

第七章电源与电子设备防雷接地装置安装

说明

一、本章适用于弱电系统设备自主配置的电源,包括太阳能电池、柴油发电机组、开关电源。

二、建筑电力电源、蓄电池、不间断电源、布放电源线缆,执行第二册《电气设备安装工程》相应项目。

三、太阳能电池安装:

1.项目内已含吊装太阳能电池组件的工作,使用中不论吊装高度,执行同一定额项目。

2.太阳能电池是按成套配置的,根据设计,另行计算需要配套主材。

四、柴油发电机组安装:

1.不包括设备基础,应执行建筑工程相应项目。

2.根据设计,另行计算需要配套主材。

3.机组体外排气系统安装所用镀锌钢管,U型钢,90°弯头,法兰盘、法兰螺栓、紧固螺栓,膨胀螺栓等材料,根据设计另行计算。

4.与柴油发电机组连在一体的燃油箱、机油箱,均不得执行单独安装燃油箱,机油箱安装项目。

五、电子设备防雷接地系统:

1.本章防雷、接地定额适用于电子设备防雷、接地安装工程。建筑防雷、接地执行第二册《电气设备安装工程》相应项目。

2.本章防雷、接地装置按成套供应考虑。

工程量计算规则

1.太阳能电池方阵铁架安装,以“m2”为计量单位。

2.太阳能电池、柴油发电机组安装,以“组”为计量单位。

3.柴油发电机组体外排气系统、柴油箱、机油箱安装,以“套”为计量单位。

4.开关电源安装、调试、整流器、其他配电设备安装,以“台”为计量单位。

5.天线铁塔防雷接地装置安装、以“处”为计量单位。

6.电子设备防雷接地装置、接地模块安装,以“个”为计量单位。

7.电源避雷器安装,以“台”为计量单位。

第八章停车场管理系统设备安装

说明

一、本章适用于停车场管理系统的车辆检测识别设备,出入口设备,显示和信号设备,监控管理中心设备安装与调试。

二、摄像系统设备安装、调试,执行第九章相应项目。

三、电缆布放执行按第一章相应项目。

四、全系统联调包括:车辆检测识别系统、出入口设备系统、显示和信号设备系统、监控管理中心设备系统。

五、本章设备按成套购置考虑,在安装时如需配套材料,根据设计按实计算。

六、全系统联调费,按人工费的30%计取。

1.车辆检测识别设备、出入口设备、显示和信号设备、监控管理中心设备安装、调试,以“套”为计量单位。

2.分系统调试和全系统联调,以“系统”为计量单位。

第九章楼宇安全防范系统设备安装

说明

一、本章适用于新建楼宇安全防范系统入侵报警、出入口控制、电视监控设备安装系统工程。

二、本章设备按成套购置考虑。

三、总线制报警控制器若超过128路,每增加1路,人工工日增加0.10。

四、防护罩支架按相应摄像机附件由厂家随货配套供应。若支架为非标产品,应根据设计材料数量和制作工艺另行计算。

五、出入口系统调试,16门以上每增加2门,人工工日增加0.80。

六、安全防范全系统联调费,按人工费的35%计取。

工程量计算规则

1.入侵报警器(室内外、周界)设备安装工程,以“套”为计量单位。

2.出入口控制设备安装工程,以“台”为计量单位。

3.电视监控设备安装工程,以“台”(显示装置以“m2”)为计量单位。

4.分系统调试、系统集成调试,以“系统”为计量单位。

第十章住宅小区智能化系统设备安装

说明

一、本章适用于新建住宅小区智能化系统设备安装工程。包括:家居控制系统设备安装、家居智能化系统设备调试、小区智能化系统设备调试、小区智能化系统试运行。

二、综合布线、通信设备、计算机网络、家居三表、有线电视设备、背景音乐设备、防雷接地装置、停车场设备、安全防范设备等的安装、调试执行本册相应项目。

三、家居智能布线箱网络设备仅限于基本安装调试,不包括跳线或输入输出线缆接头制作和连接。跳线及线缆接头制作执行第一章相应项目。

四、小区管理分系统调试及分系统试运行,规模按3000户计算,以此为基数,按比例类推。工程量计算规则

1.住宅小区智能化设备安装调试工程,以“台”为计量单位。

2.小区智能化系统试运行、测试,以“系统”为计量单位。

第十一章附录

专业名词术语;

1.安全防范:以维护社会公共安全和预防灾害事故为目的,防入侵、防被盗、防破坏、防火、防暴和安全检查等措施。为了达到防入侵、防盗、防破坏等目的采用了以电子技术、传感器技术和计算机技术为基础的安全防范技术。

2.入侵报警:用来探测入侵者的移动或其它行动的报警。用物理方法和电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为产生报警信号,并辅助提示值班人员发生报警的区域部位,显示可能采取的对策。

3.入侵探测器:用来探测入侵行为的器材。用来探测入侵者移动或其它动作的电子或机械部件组成的装置。

4.入侵报警控制器:能直接或间接接收来自入侵探测器发生的报警信号,发出声光报警,并能指示入侵发生的部位。

多线制:报警信号一一对应直接输入到控制器中。

总线制:利用编码模块串行联接。

5.报警信号传输:把探测器中的探测信号送到控制器的手段。

6.出入口控制:也叫门禁控制,其功能是有效地管理门的开启和关闭,保证授权出入门人员的自由出入,限制未授权人员的进入,对暴力强行进入门的行为予以报警。

7.读卡器:用来接受输入信息的设备。

8.电控锁:需要有电源万能动作的锁。

9.安全检查:为了保证人员和财产安全,在机场、车站、港口和其它一些重要部门对出入人员进行检查,以发现随身携带或行李包裹中的危险物品(诸如金属武器或爆炸物品等)。10.电视监控:通过摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)将现场图像信号传输到监视器上,直接观看被监视场所的一切情况,这样的系统称为电视监控系统。

11.门磁开关:安装于门上的由开关盒和磁铁盒构成的装置。当磁铁盒相对于开关盒移开至一定距离时,能引起开关状态的变化,控制有关电路而发出的报警信号。

12.紧急脚踏开关:通过脚踏方式控制通、断状态的变化,从而控制有关电路以发出紧急报警信号的装置。

13.紧急手动开关:通过手动方式控制通、断状态的变化,从而控制有关电路以发出紧急报警信号的装置。

14.主动红外探测器:发射机和接收机之间的红外辐射光束,完全或大于给定的百分比部分被遮断时能产生报警状态的探测装置。一般应由单独的发射机和接收机组成,收、发机分别安装。

15.微波探测器:应用多普勒原理,辐射频率大于1GHZ的电磁波,覆盖一定范围,并能探测到在该范围内移动的人体而产生报警信号的装置。

16.被动红外探测器:当人体在探测范围内移动,引起接收到的红外辐射电平变化而能产生报警状态的探测装置。

17.超声波探测器:应用多普勒原理,对移动的人体反射的超声波产生响应引起报警的装置。

18.玻璃破碎探测器:专指一种探测器,其传感器被安装在玻璃表面上,它能对玻璃破碎时通过玻璃传送的冲击波做出响应。(注:对于使用压电传感器的被动式玻璃破碎探测器,其传感器通过一种粘合剂粘接在玻璃表面上)。

19.振动探测器:在探测范围内能对入侵者引起的机械振动(冲击)产生报警信号的装置。

20.多技术复合探测器:将两种或两种以上单元组合于一体,且当各单元都感应到人体的移动,同时都处于报警状态时才发出报警信号的装置。

21.无线报警探测器:通过无线方式传送报警信号的探测器。

22.自动闭门器:根据出入口控制系统主机的指令,对入口门进行自动启闭的执行装置。

23.可视对讲主机:可视对讲系统中安装在入口处具有选通、摄像及对讲功能的装置。

24.可视对讲分机:可视对讲系统中具有图像监视、通话对讲等功能的装置。

25.X射线安全检查设备:通过检测穿过被检物品的X射线的强度分布或能谱分布,对被检物做出安全判定的设备。

26.金属武器探测器:结构上做成人可通过的门状,在门中建立电磁场,当人体携带金属物品通过该门时,能产生报警的装置。

高层建筑工程施工技术概述论文

高层建筑工程施工技术的概述 摘要:近年来高层建筑发展迅速,建筑朝体型复杂、功能多样的综合性方向发展,因而相应的结构形式也复杂多样。由于高层建筑自身的特殊性,与多层建筑的施工技术有很多不同点,本文主要讲述高层建筑中常见的施工技术。 关键词:高层建筑施工技术 abstract: in recent years, the rapid development of high-rise buildings, buildings in the complex shape, multiple functions integrated development, thus corresponding to the structure complexity and diversity. high-rise buildings due to its particularity, and building construction technology has many different points, this paper is mainly about the common construction technology in high-rise building. key words: high-rise building; construction technology 中图分类号:tu761.6文献标识码:a 文章编号: 前言 高层建筑的特点是层数多,高度大,结构类型多样,体型复杂,施工难度大,施工工艺技术要求高,材料用量多施工工期长,专业性强,工序多,交叉作业多,结构自重大,受力特点、设计依据与一般多层建筑有很大的不同,对结构的安全度要求特别高,对工程结构的施工质量提出了更高的要求。下面就高层建筑的特点探讨一下其常见施工技术及措施。

建筑工程设备安装过程管理综述论文

建筑工程设备安装过程管理综述 摘要:在建筑工程施工过程中,工程设备的安装是工程质量、施工安全的重要控制点,也是影响到工程施工整体进度的关键因素,更是施工企业关注的焦点之一。因此,加强建筑工程设备安装过程管理,保障工程设备安装质量,已经成为建筑施工企业管理中的一项重要工作。 关键词:建筑工程;设备安装;过程管理 abstract: in the building construction process, the installation of engineering equipment is the quality of the project, an important control point for construction safety, but also affect the overall progress of the key factors in the construction, it is one of the focus of attention of the construction enterprise. therefore, to enhance the management of construction equipment during the installation process to protect the quality of the installation of engineering equipment, has become an important task in the construction enterprise management. key words: construction; equipment installation; process management 中图分类号:tu758.7 文献标识码:b 文章编号2012-01(02)-1218 近年来,我国经济的飞速发展使得我国建筑行业得到了更大的

公共建筑智能化系统构成

公共建筑智能化系统构成 公共建筑大厦内智能化系统的各子系统组成分为五大智能化系统【通信网络系统(CAS)、办公自动化系统(OAS)、建筑设备自动化系统(BAS)、保安自动化系统(SAS)、火灾自动报警控制系统(FAS)】做相应简述: 1 通信网络系统(CAS) 它是楼内的语音、数据、图像传输的基础,同时与外部通信网络(如公用电话网、综合业务数字网、计算机互联网、数字通信网及卫星通信网等)相联,确保信息相通。主要包括: 1.1 电话通信系统 建筑或建筑群的固定电话通信系统应根据建筑物的用途、规模、使用属性以及公用网的具体情况,可选择接入远端模块局或采用虚拟交换、自设独立的数字程控用户交换机(PABX)或综合业务程控用户交换机(ISPBX),并应与公用电话交换网连接。 1.2 计算机网络系统 智能建筑本地网络的安全,应根据实际需要分别在通信子网和高层或应用系统中采取措施。计算机网络系统应为管理与维护提供相应的网络管理系统,并应提供高密度的网络端口,满足用户容量分批增加的需求。 1.3 卫星通信系统 可设置多个端站和设备机房或预留天线安装位置和设备机房位置,供用户接受和传输数据和语音业务。 1.4 有线电视系统(含闭路电视系统) 提供当地多套开路电视和多套自制电视节目,并与卫星系统联通。 1.5 移动通信覆盖系统 建筑物由于屏蔽效应出现移动通信盲区时,设置移动通信中继收发通信设备。1.6 公共广播系统 公共广播系统的类别应根据建筑规模、使用性质和功能要求确定。公共广播系统一般可分为:业务性广播系统、服务性广播系统、火灾应急广播系统。

1.7 会议系统 会议系统应是音频系统(电声、建声)、视频系统(投影、摄像、录制)等多系统的综合设计,所选用的音频、视频设备、计算机等的网络传输、语音与数字设备接口、终端等应符合相应的国家标准、规范。会议系统应实现计算机语音、文字、图形、图像、自动监管、多媒体实时同步网络传输、系统控制一体化功能。 1.8 同声传译系统 (1)同声传译一般可设有多种语种(根据甲方的需求); (2)同声传译传输方式可采用有线同声传译和无线同声传译; (3)会议室译员间的位置应设置在主席台对面或主席台的两侧(或二层较高位置),应使译员能观察到发言者的口型。 2 办公自动化系统(OAS) 办公自动化系统是采用应用计算机技术、通信技术、多媒体技术和行为科学等先进技术,使人们的部分办公业务借助于各种办公设备,并由这些办公设备与办公人员构成服务于某种办公目标的人机信息系统。主要包括: 2.1 物业管理运营系统 物业管理运营子系统应以高效便捷的方式来协调用户、物业管理人员、物业服务人员三者之间的关系,应能实现对投入使用的建筑物、附属配套设施、设备资产及场地、用户、服务、各类资料及各项费用以经营的方式进行管理,同时对建筑的环境、清洁绿化、安全保卫、租赁业务、建筑物内各类机电设备运行与维护实施一体化的专业管理。 2.2 办公管理系统 办公管理子系统应能在日常办公中通过办公自动化系统协助管理人员对办公事务过程中大量的信息进行分析、整理、统计,协助领导对各项工作的分析、决策。提供公文管理、会务管理、档案管理、电子账号、人员管理、领导活动安排、突发事件处理、书面意见处理等功能,应能实现电子公告、规章制度、公用电话等公共事务功能。 2.3 信息采集发布系统

完整高层建筑全流程施工过程,看完一目了然

完整高层建筑全流程施工过程,看完一目了然 建筑工程项目案例为一栋高层住宅楼,总高30层,地下1层,高强预应力管桩-筏板基础,框剪结构。 一、前期施工准备阶段 1、地质勘察 地质单位受建设单位的委托,据设计提供的相关资料,对拟建场地通过各种勘察手段和方法对地质结构或地质构造:地貌、水文地质条件、土和岩石的物理力学性质等,做出分析评价出具详细的“岩土工程勘察报告”,为设计和施工提供所需的工程地质资料。 2、文物勘察 根据国家文物保护法相关规定:进行基本建设工程,建设单位应当事先报请政府文物行政部门组织从事考古发掘的单 位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。考古调查、勘探中发现文物的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门根据文物保护的要求会同建设单位 共同商定保护措施;遇有重要发现的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门及时报国务院文物行政部门处理。 3、建筑边坡与深基坑工程的设计方案评审 设计方案评审是指县级以上住房城乡建设主管部门或其委

托机构依据国家、地方有关技术规范和相关的强制性条文,对建筑边坡与深基坑工程设计方案进行的安全、经济、合理等方面的技术性论证。其目的是:为加强对建筑边坡与深基工程的管理,确保建设工程及其相邻建(构)筑物和地下管线、道路的安全,土方开挖图确定后,依据国家相关规定: 建设单位应委托评审组织机构对建筑边坡与深基坑工程的 设计方案进行评审。 4、工程测量定位 是指建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪。 5、施工现场市政临水临电报批 建筑单位在取得建设行政主管部门批准的建筑工程许可证 之后,持证明分别到电力公司、自来水公司办理临水临电审批手续。 6、三通一平 三通一平是指基本建设项目开工的前提条件,具体指:水通、电通、路通和场地平整。随着现场办公信息化,增加通讯、通网(五通)或通讯、通网、通邮、通气(七通)) 7、工地围栏及大门建设

建筑工程机电设备安装施工中技术与质量管理 田野

建筑工程机电设备安装施工中技术与质量管理田野 发表时间:2019-02-26T10:58:39.120Z 来源:《防护工程》2018年第32期作者:田野 [导读] 应积极做好施工前图纸设计、机电安装设备与材料、施工中质量管理以及施工人员技能培训等工作中的质量管理,以此来促进我国建筑行业的又好又快发展。 摘要:随着建筑工程数量与规模的不断增加,社会对机电设备安装施工的安全性又提出了新的要求,这需要不断强化设备安装技术,在保障设备安装安全性的基础上,使设备运行效率得到极大提升,有效降低设备故障的发生概率。对此,工程建筑单位应加强对质量管理工作的重视程度,实现工程的顺利规范施工。基于此,本文将对机电设备安装中存在的问题进行分析,并对机电设备施工中的技术与质量管理措施加以阐述。 关键词:建筑工程;机电设备;安装施工;质量管理 1导言 在建筑工程中,建筑机电系统的安装施工不仅是建筑工程中的血脉,同时机电系统好坏也会影响建筑质量与建筑性能。然而,建筑机电安装工程的施工以及管理方面,还存在一些问题,针对机电设备施工过程中的不良因素进行分析,找出其施工技术中存在的问题,并给出有效的质量管理措施,以下对此做具体分析。 2机电设备安装中存在的问题 2.1设备安装中的质量问题 随着科技发展,对于我国建筑工程中,其所应用的机电产品质量也在整体上有所提高,但是在对其进行安装过程中,仍存在着一定的问题。例如,在机电设备安装过程中,忽视机电设备材料、器械质量,使用劣质螺丝,材料等级不符工程需求等,将会导致建筑工程安全隐患。还有就是在机电设备安装中,针对机电设备螺栓联接,螺栓质量问题,极易产生金属疲劳,从而使部件之间装配松动,引发事故。另外就是在建筑工程机电安装施工中,对于配电箱体施工中,存在金属穿线导管接头跨接线松动、不可靠的弊端,以及在金属桥架跨接线没用爪型垫片进行压接、螺栓没进行防松措施的弊端,这样不能保障用电安全。 2.2施工人员素质偏低 在电机设备安装施工中,由于当前施工技术的提升,可以应用现代化技术实现设备安装工程,然而当前施工人员,机电安装人员的技术知识更新缓慢,机电安装人员缺乏综合技术能力,其在设备安装方面的综合能力还有待提高。 3机电设备安装施工中的关键技术 3.1安装程序 在机电安装工程中,设备的安装程序属于关键技术之一,无论对于设备整体安装,还是解体安装来说,在正式施工之前,都需要对设备进行仔细的检查,明确设备的数量与类型。同时,对机械设备进行准确的定位后,做好基础放线工作,对设备的安装进行初步检验,使其性能能够在日常工作中顺利应用。在准备工作做完以后,找准设备要安装和固定的位置,在调整好精度后进行固定。在施工完毕后,按照规定的顺序对设备进行拆解、清洗、保养后,经过反复调试,再对工程进行验收。 3.2母线安装技术 在建筑工程现场,应将插接母线存储到较为干燥的区域内,如若母线的数量较多,还需要对其进行有效的绝缘检查后,再集中放置。在正式安装母线以前,需要对前期的土建工程进行监督管理,保障全部信道的湿作业,避免使成品发生损害。当母线施工完毕后,无需借助其他应力便可以将开关设备有效的连接起来,并且确保不同部位之间的密封性十分可靠。 3.3螺栓联接技术 在机电设备安装过程中,最为关键的一步便是装配环节,并且在机电行业中,螺栓与螺母均为基本装配,在连接的过程中力度要适当,不可过于紧密,要留有一定的缓冲空间。这主要是由于在机械长期运行的情况下,螺栓势必会产生金属疲劳,导致各个部件之间的衔接不够紧密,开始出现松动变形,甚至引发事故;额如若联接过松,则容易在设备运行中发生震动,如若频率相同,则会产生共振与噪声,很容易致使结合部分发生断裂。在建筑工程中,部分工程中的螺栓与螺母能够导电,在电热效应的背景下,一旦压接不紧密很容易导致通电发热,当温度达到一定界限时,便会发生接地短路。 4机电设备安装质量管理措施 4.1进行机电设备监管 在建筑工程机电设备安装施工中,能够利用计算机保存设备安装资料,实现对设备安装过程的监控。应该先编制好对配电检修的计划,按计划来实施配电线路检修以及配电设备的检修工作。对建筑工程机电设备安装施工人员进行技能培训,按计划来实施配电线路施工以及配电设备的施工工作,对施工人员进行技能培训。并且,在建筑工程机电设备安装施工中,可以提升其施工中技术通信的网络化,能够运用一些现代化技术,根据远程图像监控设备,来实现建筑机电设备安装过程的远程控制,实现对施工过程中安全事故的自动报警,同时可以确保实现远程数字视频传输。加大对建筑工程机电设备安装施工质量监管的的资金投入,不仅要提高质量管理的信息化水平,同时也应该要求技术人员及时跟进故障的机电设备,确保机电设备故障可以得到及时的处理,以保证建筑工程机电设备可以处于良好的工作状态。建筑工程机电设备检修与优化工作,不仅是系统、复杂的工作,还应该确保工作人员在平时能够积极总结工作经验,提高检修水平,这样可以更好的优化建筑工程机电设备安装施工中的性能,提高实际中建筑工程生产效益。 4.2强化施工质量管理 建筑工程机电设备安装施工中,针对工程机电设备安装中的每个环节,对于其工程技术需要进行整体上的规划管理,能够根据施工合同以及设计方案,制定工程建设标准体系,为电气设备安装中配备高水平、经验丰富的施工人员。还应该提升领导对工程的重视,可以组织协调各方力量,在人力、财力、物力等多个方面,落实建筑工程机电设备安装施工技术设计的经费问题,对施工应用给予充分的保障与支持。应该严格执行对相关配电检修管理的标准、制度,并且坚持做到“预防为主”、“质量第一”,必须要做好安全防护工作,确保机电设备施工人员的安全。在建筑工程机电设备安装施工质量管理中还必须要做到正确贯彻执行上级的有关规范;确保机电设备的安全运行,合

高层建筑中机电设备安装技术难点及解决措施

高层建筑中机电设备安装技术难点及解决措施 摘要:近年来,在高层建筑上的新技术大量涌现并取得了突破性的发展,有力地促进建筑业整体技术水平的大幅度提高。机电施工单位如何在高层建筑中运用新技术并不断创新,处理好施工中的难点技术问题,谁就能立足高层建筑市场,承接更多的高层建筑机电施工任务,同时,工程质量也就能达到设计和规范标准要求,经济效益就能得到保障。 关键词:高层建筑;机电设备;安装技术 一、对高层建筑机电设备安装的特点研究 在整个建筑工程中,建筑机电设备安装工作所占总工作量的比例较大,而且机电设备安装的技术也相对较为复杂,对于安装技术的要求也更高,这些因素都表现了建筑机电设备安装工作在建筑施工中的关键作用和重要地位。建筑机电设备安装工作相关的安装内容也相对比较多,主要包含了消防喷淋、动力工程及空调通风、电气工程、排水供水工程、弱电工程等,各项施工内容的质量好坏都会对建筑工程的最终整体使用质量产生重要的影响;除此之外,建筑施工团队较多,这就使机电设备安装技术水平呈现出参差不齐的现象。建筑机电设备安装工作贯穿于整个建筑工程的始终,然而安装工作主要集中在主体建筑等主要施工结构完成后,同时,还要在高层建筑开始装修前,就要基本上完成,这就使高层建筑机电设备安装工作的周期十分短,而且在施工的同时就进行安装。使得高层建筑机电设备安装工作在进行中,特别是安装质量的控制和安装技术的落实中,要使建筑项目的组织和管理工作得到落实,建立起完善的机电设备安装管理系统以及制定在建筑机电设备安装过程中可能出现的紧急预案处理方案,对安装中涉及到的资金、物力、人力等资源提供可靠的保证。 二、高层建筑机电设备安装技术 1、平面定位 管线平面定位要考虑设备管线外形尺寸、保温厚度、支架尺寸、相关管线规范要求间距、施工操作空间、预留位置、检修通道等诸多因素。表1为管线平面定位基本构架。 表1设备管廊管线平面构架(单位:mm) 2、标高布置 基本原则:先布置大管和尽量不翻弯的管道,对于标高紧张的区域尽量只布置占空间最大的管线层,其它管线通过水平调整来避让或翻弯,表2为主干管线标高基本构架。

高层建筑施工技术

高层建筑施工技术 高层建筑主要是指建筑本身的高度或层数超过一定的范围,这类建筑均被称之为高层建筑。对于高层建筑的界定各国均有着不同的标准,如美国将7层或是24.6m以上的建筑称为高层建筑,英国则是将高度≥ 24.3m的建筑称为高层建筑。 高层建筑施工技术注意内容: 高空作业多 主要是由高层建筑本身的特点决定的。由于高层建筑楼高层多,从而使得垂直运输工作量相对较大。高空作业需要处理大量的建筑材料、机具设备以及人员运输等工作,施工过程中应注意该环节的安全问题,避免引起不必要的安全事故。 工程量大 由于高层建筑的工程总量较大,分项工程项目较多,从而形成了多单位、多工种共同作业的局面,尤其是一些较为复杂且大型的高层建筑,总承包与分包涉及多个单位和部门,彼此之间的协作关系十分复杂。这在一定程度上增加了施工组织计划以及协调管理等方面的难度,应在施工过程中强化集中管理。 基础埋深度较深 由于高层建筑本身体量较大、高度较高,故此其整体稳定性至关重要。为有效地确保高层建筑稳定性能够符合规范标准要求,地基基础的埋深度应不小于建筑实际高度的1/12,若采用的是桩基础结构,除应不小于

建筑高度的1/15外,还应有至少一层的地下室结构。 施工周期长 据不完全统计,普通的高层建筑施工周期大约需要2年左右的时间方可完成。而在整个施工过程中,主体结构及装饰的施工周期是最长的,务必制定行之有效的施工措施来缩短施工周期。 施工要求相对较高 在大部分的高层建筑施工中, 主要结构材料采用的基本都是现浇钢筋混凝土,这就需要对钢筋连接、模板加工、结构安全以及高性能混凝土等施工技术进行重点研究。同时,建筑消防、装饰、防水等要求也相对较高,这些都对施工技术提出了更高的要求。

建筑智能化分部工程总结

建筑智能化分部工程总结

南大科学园智慧园建筑智能化分部工程 施工小结 一、工程概况: 南大科学园智慧园位于南京仙林地区元华路,共有建筑6栋,占地65亩,依托南京大学智慧城市研究院、南京液晶谷和仙林物联网产业基地等项目,重点从事新一代光电技术、新一代信息技术、新一代现代通信技术的研发和企业孵化。 园区一期规划各建筑面积汇总表 建筑栋号 楼层建筑面积(m2)起止 地 下 地 上 总面 积 智慧园1号楼 1 3 14 73 1473 智慧园2号楼 1 3 141468

68 智慧园3号楼 1 3 15 74 1574 智慧园4号楼 1 3 22 95 2295 智慧园5号楼 1 3 22 95 2295 智慧园6号楼 1 4 18 27 3 1827 3 建筑智能化分部工程内容: 一、综合布线系统 二、闭路电视监控系统 三、公共广播系统 四、有线电视系统

五、信息发布系统 六、专用网络系统 七、一卡通系统 八、机房工程系统 九、室内外管线、桥架系统 建筑智能化分部工程于2011年11月22日进场施工,在建设单位、总包单位、各施工班组的密切配合,工程监理单位江苏建科建设监理有限公司的严格要求、监督下,南大科学院智慧园建筑智能化系统工程项目部经过近7个月时间的精心施工,顺利完成工程项目,基本达到工程实施方案要求。 以下为南大科学院智慧园建筑智能化系统工程的简要说明: 1、施工依据 (1)建设单位施工任务书及工程联系单要求

(2)施工图 (3)GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 (4)GB50348-2004《安全防范工程技术规范》(5)GB50169-1992《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (6)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 2、承担施工工程范围和主要工作量 综合布线系统 结构化综合布线系统采用六类结构化综合布线解决方案,系统归纳为五个部分,这五个部分可以概括为“一间、二区、二个子系统”即:设备间、工作区、管理区、水平子系统、干线子系统。 在布线系统中,以单模光纤为数据主干,水平配

高层建筑工程施工技术探析 徐磊

高层建筑工程施工技术探析徐磊 发表时间:2018-07-09T15:12:24.883Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第36期作者:徐磊 [导读] 本文就高层建筑的自身特点,就高层建筑工程施工的技术方面,谈谈自己的建议。 摘要:随着时代的高速发展,高层建筑的发展迅速很快,建筑朝体型复杂、功能多样的综合性方向发展,因而相应的结构形式也复杂多样。本文就高层建筑的自身特点,就高层建筑工程施工的技术方面,谈谈自己的建议。 关键词:高层建筑;施工技术;施工质量 高层建筑的特点是层数多,高度大,结构类型多样,体型复杂,施工难度大,施工工艺技术要求高,材料用量多,施工工期长,专业性强,工序多,交叉作业多,结构自重大,受力特点、设计依据与一般多层建筑有很大的不同,对结构的安全度要求特别高,对工程结构的施工质量提出了更高的要求。本文从建筑电气、排水部分、通风与空调工程、结构转换层施工和施工后浇带施工等方面谈谈高层建筑工程的施工技术。 1 建筑电气 建筑电气包含了变配电系统、照明系统、火灾自动报警系统、通信系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑物防雷、接地及安全等。建筑电气设备具有的特点是:用电设备多,如弱电设备、空调制冷设备、消防用电设备等;电气系统复杂;电气线路多,有火灾自动报警控制线路、音响广播线路、通讯线路、高压供电线路及低压配电线路,线路敷设方式方法多种多样;供电安全性、可靠性要求高,常采取双电源进线供电或自备柴油发电机组,以保证重要负荷的用电;用电量大,负荷密度高;自动化程度高。 1.1 供配电方式配电制式多采用TN-S系统,供电方式多采用放射式或树干式,利用强电竖井敷设电缆桥架。照明部分有楼梯、廊道、商场、车库、设备用房的正常照明、应急照明、疏散指示灯、室外环境照明,均应随土建施工预留到位,应在事前、事中对线路的走向、方位、标高等对照设计进行校核和检查,必须密切配合土建施工同步进行,防止出现错漏。 1.2 防雷接地高层民用建筑的防雷接地系统是非常重要的,即使是来自雷电的反击或感应电压,也是可以造成自动化、智能化系统的电子设备的损坏和严重破坏。因此对防雷接地应予以高度重视,应按防雷类别的要求认真的实施,不能马虎了事。应利用桩基主钢筋、地梁主钢筋与柱内主钢筋作防雷引下线按规定要求达到数量。变配电室应按规范要求做接地环网。 1.3 电梯安装高层民用建筑物内一般设有消防电梯、乘客电梯、货梯、自动扶梯,观光电梯等,垂直运输设备,只是功能不同,产品品牌和数量的差异而已。电梯安装的要求是安全性、可靠性、舒适性。 1.4 预留预埋与土建的密切配合:各种管线与竖井(如强电井、弱电井、水井、风道、桥架)均与土建施工密切相关。其预留、预埋必须按规范要求随土建施工同步进行。首先应清楚线路走向、标高、方位,严格按照施工图纸进行。并应考虑电气线路与其他管线、设备的交叉、平行间距的要求。避免以后不必要的开凿、剔打工程量。注意在混凝土中预埋塑料电线管应使用重型管,不得使用轻型塑料管,线路敷设应以捷径为宜,以利节省投资、控制造价。 2 排水部分 高层建筑室内给排水系统要求相对较高,如发生供水断水或排水堵塞事故,影响范围大、后果严重,因此必须保证高层建筑有安全可靠的水源和合理的管网布置,以保证供水的连续性和排水的顺畅。给水部分一般分别设消防水池、生活水池或生活水箱、消防水箱或生活消防合用水箱,屋顶设消防水箱。室内给水管道不应穿越变配电房、通讯机房、大中型计算机房,计算机网络中心等,并应避免在生产设备上方通过,给水管道不得敷设在烟道、新风风道、风管、电梯井道、排水沟内,给水管道不得穿越大便槽、小便槽且立管离大小便槽端部不得小于0.5m,建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间净距平行不小于0.5m,交叉不小于0.15m,且给水管应在排水管的上面,给水管道暗敷时不得直接敷设在结构层内,给水管道穿越地下室或地下建筑物的外墙处、穿越屋面处应设置防水套管,室外明设给水管应避免阳光直接照射,防止光污染,塑料给水管道在室内宜暗敷,塑料给水管不得与水加热器或热水炉直接连接应有不小于0.4m的金属管做过渡。高层建筑内设备多,管道压力较大,各专业工种交叉打架多,各个专业工种应密切配合相互协调。尤其应注意建筑结构梁下(可利用)高度能否满足风管、空调新风机组、给排水管道、桥架等管线、设备安装高度要求,避免达不到装饰净空高度要求,此事应在审图时予以充分重视,并召集各专业人员按规范要求作统筹安排。重点控制厨房,厕所的防水工序。进行灌水试验,排水立管要100%的进行灌水、通球试验,并全部通过。 3 通风与空调工程 高层建筑多有空调机组以供夏季制冷,冬季供暖。车库及梯间设通风及防排烟管道与风井。屋顶设置正压加压风机,以满足良好的通风环境。为此施工过程必须按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002严格执行,做好事前、事中、事后的控制。尤其是事前的预控工作,严把强制性条文的实施。按照通风与空调工程施工的特点对风管制作、风管部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统安装、防腐与绝热、系统调试、工程综合效能测定与调整进行三大控制,即进度控制、投资控制、质量控制。管道与设备的连接,应在设备安装完毕后进行,与水泵,制冷机组的接管必须为柔性接口,柔性短管不得强行对口连接。 4 结构转换层施工技术 高层建筑从建筑的功能上一般上部要求小空间的轴线布置,而下部则需要大空间的轴线布置。上述要求与结构合理、自然布置正好相反。由于高层建筑结构下部楼层受力很大,上部受力较小,正常布置时应当是下部刚度大、墙多、柱网密,到上部渐减少墙、柱,扩大轴线间距。结构的正常布置与建筑功能之间就产生了矛盾。为了满足建筑功能的要求,结构必须以和常规相反的方式进行布置。上部布置小空间,下部布置大空间。上部布置刚度大的剪力墙,下部布置刚度小的框架柱。为了实现这种结构布置,就必须在结构转换的楼层设置转换层。这种转换层广泛应用于剪力墙结构及框架-剪力墙等结构体系中。 不管采用何种转换形式,带转换层的剪力墙结构仍是目前工程应用的主要结构形式。同时,由于转换层位置越来越高,带转换层的筒体结构也时有应用。对带转换层的剪力墙结构及带转换层筒体结构这两类转换结构,通过转换层上下层间位移角及内力变化情况的分析,可得出影响其抗震性能的主要因素,分别是:转换层设置高度、转换层上部与下部结构等效刚度比、转换层结构与其上层结构侧向刚度

建筑智能化系统设备安装工程定额说明

建筑智能化系统设备安装工程 第十三册 建筑智能化系统设备安装工程 DBD29-313-2008 册说明 一、本册包括建筑与建筑群综合布线,移动通信设备工程,通信系统设备,计算机网络系统设备安装工程,楼宇、小区多表远传系统,楼宇、小区自控系统,有线电视系统,扩声、背景音乐系统,停车场管理系统,楼宇安全防范系统,电源与电子设备防雷接地装置等11章,1107条基价子目。 二、本基价适用于智能大厦、智能小区新建和扩建项目中的智能化设备的安装调试工程。 三、本基价是依据现行有关国家的产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准、安全操作规程和行业、地方标准,以及有代表性的工程设计、施工资料和其他有关资料,也参考了原电子工业部、信息产业部发布的安装工程预算定额中有关建筑智能设备项目,结合国内市场上施工技术水平编制的。 四、本册基价关于电源线、控制电缆敷设、电缆托架铁件制作、电线槽安装、桥架安装、电线管敷设、电缆沟工程、电缆保护管敷设等参照第二册电气设备安装工程相关基价子目。 五、本册通信工程中的立杆工程、天线基础、土石方工程、建筑物防雷及接地系统工程参照天津市建筑工程预算基价和本基价第二册电气设备安装工程相关基价子目。 六、本基价中的工作内容已说明了主要的施工工序,次要工序虽未说明,但均已包括在内。 七、材料损耗率如下表: 1.本基价操作高度(指操作物高度距楼地面的距离)按距离楼地面5m以下考虑的。当超过5m时,其超过部分人工费乘以下列系数(见下表)计取超高增加费,全部为人工费。

2.高层建筑是指6层以外的多层建筑或是自室外设计正负零至檐口高度在20m以外(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。高层建筑增加费是指建筑智能化系统设备安装工程由于在高层建筑施工所增加的费用。内容包括人工降效增加的费用,材料、工具垂直运输增加的机械台班费用,施工用水加压泵的台班费用,人工上、下所乘坐的升降设备台班费用及上、下通讯联络费用。 高层建筑增加费的计取:是用包括6层或檐高20m以内(不包括地下室)的全部人工费为计算基数,乘以下表系数(其中人工费占25%)。 注:120m以外可参照此表相应递增。 3.脚手架措施费按直接工程费中人工费的5%计取,其中人工费占25%。 4.安装与生产同时进行降效增加费按直接工程费中人工费的10%计取,全部为人工费。 5.在有害身体健康的环境中施工降效增加费按直接工程费中人工费的10%计取,全部为人工费。 九、为配合业主或认证单位验收测试而发生的费用,在合同中协商确定。 十、本基价中的设备、天线、铁塔安装工程按成套购置考虑,包括构件、标准件、附件和设备内部连线。 第一章建筑与建筑群综合布线 说明 一、本章适用范围:建筑与建筑群的电缆敷设、光缆敷设工程。 二、本章双绞线布放基价是按六类以内(含六类)系统编制的。 三、双绞线缆跳线制作、配线架安装打接、八位模块式信息插座安装基价为综合取定,不分屏蔽和非屏蔽 四、室内光缆敷设基价是按72芯以内考虑的,大于72芯的光缆应按照等数量的进档差值增加人工费。 五、室外光缆基价是按96芯以内考虑的,大于96芯的光缆应按照等数量的进档差值增加人工费。室外光缆架设不包括装拉线工程。 工程量计算规则 一、过线(路)盒:依据规格、程式,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 二、信息插座底盒(接线盒):依据规格、程式、安装地点,按设计图示数量计算,以个为计量单位。 三、落地式机柜、机架:依据名称、规格、程式,按设计图示数量计算,以架为计量单位。

高层建筑工程施工技术探析

高层建筑工程施工技术 探析 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高层建筑工程施工技术探析【摘要】随着时代的高速发展,高层建筑的发展迅速很快,建筑朝体型复杂、功能多样的综合性方向发展,因而相应的结构形式也复杂多样。本文就高层建筑的自身特点,就高层建筑工程施工的技术方面,谈谈自己的建议。 【关键词】高层建筑;施工技术;施工质量 【中图分类号】TU974【文献标识码】A【文章编号】1005- 1074(2009)04-0196-01 高层建筑的特点是层数多,高度大,结构类型多样,体型复杂,施工难度大,施工工艺技术要求高,材料用量多,施工工期长,专业性强,工序多,交叉作业多,结构自重大,受力特点、设计依据与一般多层建筑有很大的不同,对结构的安全度要求特别高,对工程结构的施工质量提出了更高的要求。本文从建筑电气、排水部分、通风与空调工程、结构转换层施工和施工后浇带施工等方面谈谈高层建筑工程的施工技术。

1建筑电气 建筑电气包含了变配电系统、照明系统、火灾自动报警系统、通信系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑物防雷、接地及安全等。建筑电气设备具有的特点是:用电设备多,如弱电设备、空调制冷设备、消防用电设备等;电气系统复杂;电气线路多,有火灾自动报警控制线路、音响广播线路、通讯线路、高压供电线路及低压配电线路,线路敷设方式方法多种多样;供电安全性、可靠性要求高,常采取双电源进线供电或自备柴油发电机组,以保证重要负荷的用电;用电量大,负荷密度高;自动化程度高。 1.1供配电方式配电制式多采用TN-S系统,供电方式多采用放射式或树干式,利用强电竖井敷设电缆桥架。照明部分有楼梯、廊道、商场、车库、设备用房的正常照明、应急照明、疏散指示灯、室外环境照明,均应随土建施工预留到位,应在事前、事中对线路的走向、方位、标高等对照设计进行校核和检查,必须密切配合土建施工同步进行,防止出现错漏。 1.2防雷接地高层民用建筑的防雷接地系统是非常重要的,即使是来自雷电的反击或感应电压,也是可以造成自动化、智能化系统的电子设备的损坏和严重破坏。因此对防雷接地应予以高度重视,应按防雷类别的要求认真的实施,不能马虎了事。应利用桩基主钢筋、地梁主钢筋与

智能化建筑系统工程施工及规范.doc

智能化建筑系统工程施工及规范 前言 随着现代科学技术的发展,人类社会已逐步进入了信息社会。信息技术的数字化、智能化和信息网络的全球化成为信息的主要特征。信息技术的飞速发展和在国民经济及社会生活各个领域的广泛应用,给人们的生产、生活方式带来了巨大的变化,推动了社会生产力的迅速提高。信息化、智能化技术的应用程度已成为一个国家的重要体现。建筑业作为国民经济的重要产业必然受到信息化、智能化的影响,在建筑物中运用数字化技术和使用各种信息化、智能化设备是一种必然的趋势。 近年来,我国的智能化建筑已初具规模。智能化建成筑,特别是智能化小区已成为房地产开发的新热的,同时也是人们关注的新热点。智能化建筑的发展迫切需要一大批从事建筑智能化系统的规划、设计、安装、施工和管理人才,同时也需要有一套完整的智能化建筑系统施工规定和管理规范。 第一章智能化建筑概述 从人类诞生以来,人们便不遗余力地改善借以休养生息的居住条件。伴随人类文明的进步,从洞穴到茅草屋、砖瓦房直至高楼大厦,居信住条件发了具大变化。 1984年1月,美国糠涅狄格(Connecticut)州哈福德(Hartford)市,对一栋旧金融大厦的改建,可以说是完成了传统建筑工程与新兴信息技术相结合的尝试。改建成后的大楼,主要增添了计算机和数字程控交换机等先进的办公设备,以及完善的通信线路等设施。大楼的客户不必购置设备便可进语音通信、文字处理、电子邮件、市场行情查询、情报资料检索和科技计算等到服务。此外,大楼的暧通、给排水、防火、防盗、供配电和电梯等到系统均为计算机控制,实现了自动化综合管理,使客户更加舒适、方便和安全,从而引起了世人的广泛关注。 有人把智能建发展的20多年历史归结为四个发展阶段,即: ⅰ单功能系统阶段(1980-1985年):以闭路电视监控、停车场收费、消防监控和空调设备监等子系统为代表; ⅱ多功能系统阶段(1986-1990年):如综合保安系统、楼宇自控系统、火灾报警系统和有线通信系等; ⅲ集成系统阶段(1990-1995年):主要包楼宇管理系统、办公自动化系统和通信网络系统; ⅳ建筑管理系统阶段(1995年至今):以计算机网络为核心,实现系统化、集成化与智能

建筑施工及设备安装安全管理制度

建筑施工及设备安装安全管理制度 第一章总? 则 第一条目的:为加强对施工方、监理方、施工人员在施工期间的管理,预防安全事故的发生,特制定本制度。 第二条定义:新建项目、扩建项目、改建项目。 第三条适用范围:适用于公司新建项目、扩建项目的施工单位、监理单位及施工人员。 第二章施工手续办理 第四条施工单位必须具备建筑施工安全资质,办理施工手续需提供安全资质、营业执照、施工作业时采取安全措施。 第五条施工前需签订施工安全合约书,施工安全合约书由施工单位法人代表签名或法人受权人员签名。 第六条施工单位施工前按工程合同金额的5%比例交施工安全保证金,作为施工期间发生突发事件时的应急支付金。 第七条施工单位需办理临时用电、高空作业、临时动申请,取得批准证后,才能进行相对应的施工作业。 第八条施工单位人员施工前需接受广州日美达安全管理部门安全培训,经培训考核合格后,取得施工作业资格证,才

能进入施工现场作业,未经培训考核合格的,一律不得进入施工现场作业。 第九条施工单位需提供有效的特种设备年检证件及特殊操作人员操作证,设备符合国家相关的安全标准。 第三章管理职责 第十条公司项目所在部门负责审查承包方(施工单位)的合法性、技术水平、安全保障条件进行确认,并签订施工项目承包合同。 第十一条总务科负责审核施工单位提交办理施工手续的相关资料,并与施工单位签订施工安全合约书。 第十二条总务科负责施工现场安全监督管理工作,对施工现场违章行为进行纠正和按公司安全制度对施工单位及人员进行处罚,并责令施工单位进行整改。 第十三条总务科负责施工单位设备设施进行安全确认,设备设施经总务科确认合格后才能进入施工现场,未经总务科确认的设备不得进行施工作业。 第十四条公司项目部门对本部门施工现场安全负监督管理责任,并指定专人负责现场安全管理人员,对施工现场进行安全监管,及时对违章行为进行纠正和监督整改。 第十五条施工监理单位对施工单位有安全监督管理责任,每天需对施工现场进行安全检查确认,对施工单位及人员

建筑智能化系统练习试题

一 . 填空题(每题3分,共30分) 1.综合布线系统一般逻辑性地分为工作区子系统、水平子系统、干线(垂直) 子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个系统,它们相对独立,形成具有各自模块化功能的子系统,成为一个有机的整体布线系统。2.EIA/TIA 的布线标准中规定了双绞线标准568B的排列线线序为:1、白橙、2、 橙、3、白绿、4、蓝、5、白蓝、6、绿、7、白棕、8、棕。 3.按传输模式分类,光纤可以分为单模光纤和多模光纤两类。 4.工程项目的招标又可分为公开招标、邀请招标、议标三种方式。公开招标 由招标单位发布招标广告,只要有意投标的承包商都可以购买招标文件,参加资格审查和进行投标工作。 5.对于建筑物的综合布线系统,一般可以根据基本复杂程度定义为3种不同的 布线系统等级,分别是办公楼、综合型建筑物和住宅楼.应根据实际需要,选择适当等级的综合布线系统。 6.暗敷管路如必须转变时,其转变角度应大于90°。暗敷管路曲率半径不应小 于该管路外径的6倍。 7.工程建设监理制对于确保工程的施工质量、控制工程的投资和加快建设工期, 以及协调参与各方的权益关系上都发挥了主要的作用。 8.目前综合布线工程中,常用的测试标准为ANSI/EIA/TIA制定的综合布线的行 业测试标准。 9.综合布线系统的验收一般分两部分进行:第一部分是初步验收;第二部分是竣 工验收。 10.当综合布线系统周围的环境干扰场强很高,采用屏蔽系统也无法满足规定的 要求是,应该采用全程屏蔽处理。 二 . 选择题(答案可能不止一个,每题3分,共15分) 1.综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是( A )。 A.工作区子系统 B.水平子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 2.信息插座在综合布线系统中主要用于连接( A )。 A.工作区与水平子系统 B.水平子系统与管理子系统 C.工作区与管理子系统 D.管理子系统与垂直子系统

建筑智能化系统工程概况

建筑智能化系统工程概况 1.1工程基本情况 项目名称:1工程项目 项目地点:1******* 1.2工程内容 某市文化中心智能化系统工程项目,包含:综合布线系统、有线电视系统、视频监控系统、网络广播系统、机房工程装修、计算机网络系统等。具体以施工图纸及工程量清单为准。建筑智能化工程设计包括:建筑智能化工程方案设计、初步设计、施工图设计。建筑智能化工程施工包括:设备选型、采购、系统安装及调试和运营维护。 1.3工程特点 系统多,技术复杂,性能要求高。本工程共包括10个子系统,系统设置齐全和实用,其间各系统涉及工种及技术领域各不相同,除完成本工程的设计和施工过程,还应注重系统的可扩展性要求,系统架构必须具备所需的标准接口和开放性协议,才能保证本工程的子系统与后续建设的系统进行

融合。 1.3.1集成的智能化系统工程 本工程包括图书馆、文化馆、博物馆三馆所有智能化工程实施,工程施工组织必须科学合理,搞好项目排队,统筹安排,合理安排施工程序和施工顺序,利用科学有效的管理手段。避免因技术及施工工序上组织的混乱,造成时间上的浪费,资源上的损失,质量上的低劣等后果。由此,我公司将发挥建筑智能化系统集成公司的专业化优势,利用多年在建筑智能化系统集成工程集成的经验,充分调动一切资源,保障工程的合理安排及顺利进行,确保工程进度要求。 1.3.2质量要求高 本项目的质量目标为:符合设计文件要求,执行智能建筑工程质量验收规范(GB50339-2003)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及现行的质量验收标准,一次性验收合格。本项目智能化集成度很高,系统功能完善。这也给工程建设提出了更高的要求,因为智能化系统实现的功能越多,系统运行的稳定性就越重要。所以,我公司将贯

高层建筑工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 一、编制范围及依据 1、编制范围 本施工组织设计工程范围为施工图纸所含内容。 2、编制依据 2.1 本工程现有建筑、结构、安装等图纸; 2.2 有关招标及答疑文件; 2.3 国家现行施工规范及**省现行有关法律、法规等文件; 2.4 图纸所含工料及技术规范; 2.5 现行建筑安装等劳动定额; 2.6 我公司内部文件、管理制度等。 3、本工程拟用的规范、标准清单 3.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB) 3.2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB) 3.3 《砌体工程施工质量验收规范》(GB) 3.4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB) 3.5 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB) 3.6 《屋面工程质量验收规范》(GB) 3.7 《地下防水工程质量验收规范》(GB) 3.8 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB) 3.9 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB)

3.10 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB) 3.11 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB) 3.12 《电梯工程施工质量验收规范》(GB) 3.13 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ) 3.14 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ) 3.15 《建设工程文件归档整理规范》(GBT) 3.16 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ) 3.17 《工程测量规范》(GB) 3.18 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 3.19 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3.20 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ) 3.21 《塔式起重机操作使用规程》(ZBJ) 3.22 《泵送混凝土施工技术规程》(JGJT10-95) 3.23 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB) 3.24 《智能建筑工程质量验收规范》(GB) 二、概况 1、工程概况 工程名称1#2#楼工程地理位置 建设单位****置业有限公司设计单位****建筑设计研究有限公司建设面积50327m2 结构层数地下一层,地上25层工程类别民用建筑一类结构形式剪力墙结构 要求质量目标争创“**杯”要求工期400天 2、建筑概况

相关文档
相关文档 最新文档