光伏逆变的主要方式

光伏阵列输出的直接后级是光伏并网逆变器,因此光伏阵列的设计要充分考虑与逆变器的适配。根据光伏阵列与光伏逆变器的布置方式,可以将逆变方式分为集中式逆变和分散式逆变[13]。

集中式逆变主要用的大规模并网应用中,包括低压逆变、高压逆变和主从式逆变。低压是在低电压范围内,几块光伏组件串联起来组成逆变输入的一种方式,由于串联回路中组件较少,因此各个支路的遮蔽影响的组件个数较少,受遮蔽影响较小。但是直流母线电压低,相同功率的情况下母线电流较大,线损大,需要用截面积更大的电缆。高压逆变与低压逆变的优缺点正好相反,线损小,但是遮挡损失大。主从逆变用于更大规模的阵列,一般需要至少2个逆变器,其中一个是主逆变器,阵列输出功率小时,主变器工作,当阵列输出功率超过主逆变器后,按需启动从逆变器进行协助。为了均衡逆变器工作性能,主从逆变器一般按照一定的启动顺序进行循环,轮流担任主逆变器。主从逆变系统可靠性高,效率也高,但是花费较大,前期投资多。

分散式逆变是一阵列一逆变器、甚至一组件一逆变器,甚至将光伏组件与逆变器直接进行集成的逆变形式,配置最为灵活,可以最大限度降低组件的不一致性,包括先天组件特性的不一致性和后天的安装、遮蔽及其它偶然因素造成的不一致,有利于因地制宜和灵活扩展,是今后光伏建筑一体化的发展方向。目前存在的主要问题是价格问题,其次是室外环境的影响导致系统可能出现不稳定现象,第三是多个逆变器的监测和通讯问题。

目前使用最多的还是集中式逆变。

光伏阵列与逆变器的匹配

光伏阵列与逆变器匹配主要是指三个方面:电压匹配、电流匹配和功率匹配。

光伏阵列输出不是一个稳定的系统,其输出随光照条件、环境温度及其它一些随机因素影响。

电压匹配是指光伏阵列的输出应时刻满足光伏逆变器的工作条件,逆变器存在一个

工作范围值:最小工作电压和最大工作电压;同时逆变器还存在一个最大功率跟踪范围:最小跟踪电压和最大跟踪电压,超出最大功率跟踪范围但不超出工作范围,逆变器依然能够进行工作,但是不能保证实现最大功率跟踪。

而对于光伏组件而言,其存在一个阵列的最高电压限制,此限制一般大于逆变器的最大工作电压,因此一般不考虑。

光伏阵列设计的最大串联组件数应保证在最大开路电压处阵列输出电压不超过光伏逆变器的最大允许输入电压。由于光伏组件的负温度特性,温度最低时输出电压较高,因此以较低的温度计算组件串联的最大值,由(1)可以计算,当光伏组件温度达到-10℃,光照条件为时,环境温度为-26℃,已经很低,因此有

(1)

此时开路电压

(2)

图2.21YL235-29B在额定运行温度下的温度特性

对于YL235-29B,=-0.37,代入(2)

(3)

相反,夏季由于高温,光伏组件输出电压下降,阵列总输出电压也下降,但阵列输出应满足逆变器的最低最大功率跟踪电压,对阵列中组件串联个数有一个最低要求以夏天环境最高温度为40℃,光照强度达到时,由(2.36),此时电池温度可以达到72.5℃,考虑到光照条件一般达不到,可以按照电池温度70℃进行计算,应有

(4)

此时

(5)

对于电流,应保证阵列输出电流不大于逆变器的最大输入电流。

在符合电压范围和电流范围的前提下,调整光伏阵列的串联组件数,使得阵列输出接近逆变器的额定功率,以求获得最高的逆变效率。

倾斜表面上的日照辐射

在进行光伏阵列设计时,为了使阵列能尽可能多输出能量,则需要使光伏组件尽可能多获得足够的辐射能量,解决此问题除了改进光伏组件材料之外,还要考虑光伏阵列的方位角和倾斜角。

改变光伏阵列的倾斜角和方位角并不能改善光伏组件的输出效率,只改善了单位面积光伏组件或阵列上获得的总输入能量。

由于空地(包括屋顶)的总面积有限,因此还要适当考虑在获得合理输出总能量的前提下,尽可能减小光伏阵列的占地面积。

光伏系统设计计算公式

光伏发电系统设计计算公式 1、转换效率: η= Pm(电池片的峰值功率)/A(电池片面积)×Pin(单位面积的入射光功率) 其中:Pin=1KW/㎡=100mW/cm2。 2、充电电压: Vmax=V额×1.43倍 3.电池组件串并联 3.1电池组件并联数=负载日平均用电量(Ah)/组件日平均发电量(Ah) 3.2电池组件串联数=系统工作电压(V)×系数1.43/组件峰值工作电压(V) 4.蓄电池容量 蓄电池容量=负载日平均用电量(Ah)×连续阴雨天数/最大放电深度 5平均放电率 平均放电率(h)=连续阴雨天数×负载工作时间/最大放电深度 6.负载工作时间 负载工作时间(h)=∑负载功率×负载工作时间/∑负载功率 7.蓄电池: 7.1蓄电池容量=负载平均用电量(Ah)×连续阴雨天数×放电修正系数/最大放电深度×低温修正系数 7.2蓄电池串联数=系统工作电压/蓄电池标称电压 7.3蓄电池并联数=蓄电池总容量/蓄电池标称容量 8.以峰值日照时数为依据的简易计算 8.1组件功率=(用电器功率×用电时间/当地峰值日照时数)×损耗系数 损耗系数:取1.6~2.0,根据当地污染程度、线路长短、安装角度等; 8.2蓄电池容量=(用电器功率×用电时间/系统电压)×连续阴雨天数×系统安全系数 系统安全系数:取1.6~2.0,根据蓄电池放电深度、冬季温度、逆变器转换效率等; 9.以年辐射总量为依据的计算方式 组件(方阵)=K×(用电器工作电压×用电器工作电流×用电时间)/当地年辐射总量 有人维护+一般使用时,K取230;无人维护+可靠使用时,K取251;无人维护+环境恶劣+要求非常可靠时,K取276; 10.以年辐射总量和斜面修正系数为依据的计算 10.1方阵功率=系数5618×安全系数×负载总用电量/斜面修正系数×水平面年平均辐射量 系数5618:根据充放电效率系数、组件衰减系数等;安全系数:根据使用环境、有无备用电源、是否有人值守等,取1.1~1.3; 10.2蓄电池容量=10×负载总用电量/系统工作电压;10:无日照系数(对于连续阴雨不超过5天的均适用) 11.以峰值日照时数为依据的多路负载计算 11.1电流: 组件电流=负载日耗电量(Wh)/系统直流电压(V)×峰值日照时数(h)×系统效率系数 系统效率系数:含蓄电池充电效率0.9,逆变器转换效率0.85,组件功率衰减+线路损耗+尘埃等0.9.具体根据实际情况进行调整。 11.2功率:

单位面积光伏组件安装容量测算

单位面积光伏发电系统安装容量测算 1.引言 近年来随着环境污染的愈加严重以及国家对于光伏发电项目的支持力度不断加大,且分布式光伏发电系统具有可安装在任何有阳光照射的地方的优点,越来越多的企业和居民对安装分布式光伏发电系统具有浓厚的兴趣。对于居民及企业用户来讲,摆在面前的首要问题就是投资问题,目前大部分光伏发电项目都是以每瓦成本来进行项目报价,所以居民和企业用户关心的第一个问题就是自己的空余空间能够安装多大容量的光伏发电系统。 2.安装容量测算 对于光伏发电系统的设计,其首要原则就是根据安装地点的具体情况选择合适的组件安装方式,然后根据现场可安装面积进行发电系统容量估算,然后结合客户用电情况及意向确定最终的光伏发电系统安装容量。下面我们将以河南森源集团有限公司22KW分布式光伏发电工程为例,详细阐述单位面积光伏发电系统安装容量的测算方法。 河南森源集团22KW分布式光伏发电工程平面布置如图1所示。 图1 河南森源集团22KW分布式光伏发电工程平面布置图

从图中我们可以看出该安装地点东西长30米,南北宽18米,面积540平方米,由于屋顶平面西侧为电梯机房,高度约5米,考虑电梯机房在安装地点的投影面积,在该机房东侧11米内不考虑安装光伏组件。该分布式光伏发电工程选用光伏组件的功率为250W,尺寸为1640mm*992mm,光伏方阵长度为17.8米,宽度为2.6米,光伏组件的安装方式如图2所示。 图2 光伏组件安装方式 考虑安装地点屋顶承重能力,将多个光伏阵列并行分布在安装楼面,需确定光伏组件阵列间距离以避免南部的方阵对北部方阵形成遮阴。 光伏组件阵列行间距计算: 为防止南边的方阵对北边的形成遮阴,计算的原则是:冬至日上午9点到下午3点期间,南部的光伏阵列对北部的阵列不形成遮挡。计算公式如图: 其中:d为光伏组件前后排间距。 Φ为安装地理位置的纬度。 H为阵列前排最高点与后排组件最低位置的高度差。 此工程安装地点为郑州市,位于河南省中部偏北,东经112°42' -114°14',北纬34°16' - 34°58'之间,计算时取Φ为34°。光伏组件的安装高度差H

光伏组件说明书

篇一:光伏组件使用手册 光伏组件使用手册 请认真阅读以下安装和安全指南。 如果安装时与之不符的话,这样做会使产品保证失效。 指南的目的: 概要 2太阳能光伏系统安装需要专业的技巧和知识。安装人员应该设想到各种受伤害的风险,包括电击风险。组件的安装应该由合格的人员进行。 2所有的组件具有永久的接线盒和#12 awg(4 mm2)电缆线连接到的多功能接触光伏连接头。您可以从您的经销商处得到额外的组件的电缆线。 2每个单独的组件在直接接触到阳光后可以产生大于30 伏特的直流电压。直接接触到30伏特和大于30伏特的直流电压可能导致危险。暴露于阳光下时连接组件或操作组件要小心。 2当拆除连接在暴露在阳光下的组件的缆线的时候,可能产生电弧。电弧会导致燃烧,起火或产生其他安全问题。暴露于阳光下时拆除连接组件上的缆线的时候要小心。 2太阳能光伏组件将光能转换为直流电能,设计为室外使用。适当得支撑结构的设计是系统的设计者和安装人员有的职责。 2组件可以为地面安装,电线杆安装和屋顶安装。 不要尝试分解组件,不要拆除组件上的任何铭牌或者部件。 此种行为会使产品保证失效。 不要在组件上喷涂任何颜料或黏合剂。 不要使用镜子或其他的装备来集中阳光到组件上。 安装组件时,遵守当地,地区和国家的规范和条例。需要建筑或电气许可。 安装太阳能光伏系统的安全防范措施 2当暴露在阳光下时,太阳能组件产生电能。

2只有相同额定输出电流的组件能串联。如果组件是串联起来的,总电压相当于是所有的单独组件的电压之和。 2只有相同电压的组件和组件组合能并联。如果组件是并联,总电流相当于所有的组件或组件组合的电流之和。 2在传送和安装组件的机械和电气部件时,儿童不能靠近系统。 addr: huangtang industrial zone, xuxiake town, jiangyin, jiangsu,p.r china, p.c. 214407 2在安装组件时,用不透明的材料覆盖住整个组件,以防产生电流。 在安装和维修组件时不要佩戴金属指环,表带,耳环,鼻环或唇环,或其他金属物品。电气装置上使用被批准的适当的安全设备(绝缘工具,绝缘手套等)。 2所有系统中用到的部件,包括电线和电缆,连接器,dc-断路器,安装装备,逆变器等,要遵守所有的安装说明和安全防范规范。 2请只使用适用于光伏系统的设备,连接器,电线和安装装备。 2在特定光伏系统内只使用同一型号的组件。 2在正常工作状态下,pv组件会产生不同于数据表内的电流和电压。数据表只适用于标准测试状态。 2短路电流和开路电压在决定与光伏或系统输出相关的电压额定值、传导器载流容量、保险丝大小和控制器尺寸时应该乘以1.25的因数。 常规安装要点 2安装系统的部件不能盖住排水孔。接线盒的一个透气孔必须朝下安装,不能被雨淋到。安装时接线盒应该在组件的较高处,这样便于正确安排透气孔的位置。 2在提组件的时候不要抓接线盒或电气导线。 2不要站在或踩在组件上。 2不要使组件掉落或使其他物件掉落在组件上。 2不要在组件上放置重物。 2不当的运输和安装可能损害组件的玻璃和边框。 机械安装

光伏电站组件容量配比优化方案

光伏电站组件容量配比优化方案 近年来,不同地区的光伏电站采用光伏组件容量与逆变器容量配比值大于1的设计的思路,以达到提高逆变器的运行效率、电站收益的目的。本文将基于某地的实测辐射值进行分析,并计算不同配比值情况下的电站新增发电量与新增投资的关系,以确定合理的配比值。 一、某地实测辐射数据分析 本文采用某地某全年的实测辐射数据。选取其中的水平面总辐射、温度数据进行计算分析。实测数据采样时间为1min,共计525600组,数据完备率96.32%。完成缺失数据插补后,该地全年水平面总辐射量为6262.5MJ/m2。 根据上述数据得出如下:逐月、年代表日逐时、月代表日逐时的辐射量(值)分布图。(其中:数据已调整为真太阳时):

图1该地区逐月总辐射量直方图 图2该地区年代表日总辐射值分布图 图3该地区逐月代表日总辐射值分布图根据上图可得出如下结论:

(1)该地月总辐射量最大值发生在春、夏换季的5月;且全年逐月总辐射量较平均,有利于光伏电站平稳出力; (2)该地年代表日总辐射极大值差异较小,4个年代表日差异主要是日照时长及当日天气情况而引起的日总辐射量的差异。 (3)该地5月至8月的正午(真太阳时)存在总辐射值超过1000W/m2的情况发生,根据对数据的分析。超过总辐射值超过1200W/m2在6月时有发生。 (4)该地10月至次年4月的空气质量好,透明度高,日总辐射值变化较平稳。 二、不同容量配置比值的计算 本文将采用基于实测的辐射数据完成光伏电站全年逐时(分钟)的发电功率计算。计算时根据如下步骤分别进行计算: (1)光伏组件容量与逆变器容量配比值选择1、1.05、1.1、1.15、1.20分别计算全年逐时发电功率。 (2)考虑各光伏电站实际效率存在差异,光伏组件至逆变器直流母线的效率分别取80%、85%对步骤(1)的各计算结果进行折算。 (3)考虑到逆变器具备的短时超发能力,分别计算超过逆变器标称功率100%、105%、110%的能量损失。 (4)根据步骤(1)~(3)的计算结果,综合计算因光伏组件超配增发的功率与不同效率值、逆变器不同超发能力情况下而限电的最终增发的功率比值。 (5)光伏电站综合单位投资分别取7.5元/W(其中组件价格取3.5元/W)、8元/W(其中组件价格取4元/W)进行光伏电站新增投资比例的计算; (6)综合步骤(4)、(5)的计算结论,计算△发电量与△投资的比值,其结果如下:

光伏组件计算公式

光伏发电系统设计计算公式 1.转换效率 η= Pm(电池片的峰值功率)/A(电池片面积)×Pin(单位面积的入射光功率) 其中: Pin=1KW/㎡=100mW/cm2。 2.充电电压 Vmax=V额× 1.43倍 3.电池组件串并联 3.1电池组件并联数=负载日平均用电量(Ah)/组件日平均发电量(Ah) 3.2电池组件串联数=系统工作电压(V)×系数 1.43/组件峰值工作电压(V) 4.蓄电池容量 蓄电池容量=负载日平均用电量(Ah)×连续阴雨天数/最大放电深度 5平均放电率 平均放电率(h)=连续阴雨天数×负载工作时间/最大放电深度 6.负载工作时间 负载工作时间(h)=∑负载功率×负载工作时间/∑负载功率 7.蓄电池

7.1蓄电池容量=负载平均用电量(Ah)×连续阴雨天数×放电修正系数/最大放电深度×低温修正系数 7.2蓄电池串联数=系统工作电压/蓄电池标称电压 7.3蓄电池并联数=蓄电池总容量/蓄电池标称容量 8.以峰值日照时数为依据的简易计算 8.1组件功率=(用电器功率×用电时间/当地峰值日照时数)×损耗系数 损耗系数:取1.6~ 2.0根据当地污染程度、线路长短、安装角度等 8.2蓄电池容量=(用电器功率×用电时间/系统电压)×连续阴雨天数×系统安全系数 系统安全系数:取1.6~ 2.0,根据蓄电池放电深度、冬季温度、逆变器转换效率等 9.以年辐射总量为依据的计算方式 组件(方阵)=K×(用电器工作电压×用电器工作电流×用电时间)/当地年辐射总量 有人维护+一般使用时,K取230:无人维护+可靠使用时,K取251:无人维护+环境恶劣+要求非常可靠时,K取276 10.以年辐射总量和斜面修正系数为依据的计算 10.1方阵功率=系数5618×安全系数×负载总用电量/斜面修正系数×水平面年平均辐射量 系数5618:根据充放电效率系数、组件衰减系数等: 安全系数:

电力光伏系统设计计算公式

光伏电能发电系统设计计算公式 1、转换效率: η= Pm(电池片的峰值功率)/A(电池片面积)×Pin(单位面积的入射光功率) 其中:Pin=1KW/㎡=100mW/cm2。 2、充电电压: Vmax=V额×1.43倍 3.电池组件串并联 3.1电池组件并联数=负载日平均用电量(Ah)/组件日平均发电量(Ah) 3.2电池组件串联数=系统工作电压(V)×系数1.43/组件峰值工作电压(V) 4.蓄电池容量 蓄电池容量=负载日平均用电量(Ah)×连续阴雨天数/最大放电深度 5平均放电率 平均放电率(h)=连续阴雨天数×负载工作时间/最大放电深度 6.负载工作时间 负载工作时间(h)=∑负载功率×负载工作时间/∑负载功率 7.蓄电池: 7.1蓄电池容量=负载平均用电量(Ah)×连续阴雨天数×放电修正系数/最大放电深度×低温修正系数 7.2蓄电池串联数=系统工作电压/蓄电池标称电压 7.3蓄电池并联数=蓄电池总容量/蓄电池标称容量 8.以峰值日照时数为依据的简易计算 8.1组件功率=(用电器功率×用电时间/当地峰值日照时数)×损耗系数 损耗系数:取1.6~2.0,根据当地污染程度、线路长短、安装角度等; 8.2蓄电池容量=(用电器功率×用电时间/系统电压)×连续阴雨天数×系统安全系数 系统安全系数:取1.6~2.0,根据蓄电池放电深度、冬季温度、逆变器转换效率等; 9.以年辐射总量为依据的计算方式 组件(方阵)=K×(用电器工作电压×用电器工作电流×用电时间)/当地年辐射总量 有人维护+一般使用时,K取230;无人维护+可靠使用时,K取251;无人维护+环境恶劣+要求非常可靠时,K取276; 10.以年辐射总量和斜面修正系数为依据的计算 10.1方阵功率=系数5618×安全系数×负载总用电量/斜面修正系数×水平面年平均辐射量 系数5618:根据充放电效率系数、组件衰减系数等;安全系数:根据使用环境、有无备用电源、是否有人值守等,取1.1~1.3; 10.2蓄电池容量=10×负载总用电量/系统工作电压;10:无日照系数(对于连续阴雨不超过5天的均适用) 11.以峰值日照时数为依据的多路负载计算 11.1电流: 组件电流=负载日耗电量(Wh)/系统直流电压(V)×峰值日照时数(h)×系统效率系数 系统效率系数:含蓄电池充电效率0.9,逆变器转换效率0.85,组件功率衰减+线路损耗+尘埃等0.9.具体根据实际情况进行调整。 11.2功率:

关于光伏组件功率衰减分析研究

关于光伏组件功率衰减分析研究 发表时间:2018-08-06T15:19:54.707Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:李宁良罗婷吴月旺曹红亮周芬肖琳 [导读] 摘要:多晶硅光伏组件在使用过程中会出现不同程度的功率衰减现象。 (湖南兴业太阳能科技有限公司 411201) 摘要:多晶硅光伏组件在使用过程中会出现不同程度的功率衰减现象。组件功率的衰减可分为三类:由破坏性因素导致的组件功率骤然衰减、组件初始的光致衰减、组件的老化衰减。本文主要研究分析了导致组件初始的光致衰减和组件的老化衰减原因,并通过试验结果得到验证,提出降低组件功率衰减的改进方案。 关键词:光伏组件;输出功率;初始衰减;老化衰减 随着光伏电站运营时间的不断增长,发电量会发生不同程度的减少,光伏组件是光伏发电的核心部件,光伏组件发电功率衰减直接影响到整个光伏电站的发电效率。目前,我国大多数集中式光伏电站未定期开展光伏组件功率衰减的测试工作,部分开展测试工作的光伏电站出于保密很少公开数据,这不利于光伏组件功率衰减特性的研究。相比德国、美国、日本等光伏应用较早的国家,我国在数据统计、长期跟踪、检测检验、加速老化测试等方面的研究相当匮乏。本文介绍了光伏组件发电功率衰减测试的标准及方法,并对光伏组件发电功率衰减测试工作进行了展望。 1.光伏组件发电功率衰减测试标准 按照光伏产业链来划分,光伏标准大致可以分为基础通用标准、光伏制造设备标准、光伏材料标准、光伏电池和组件标准、光伏部件标准、光伏系统标准和光伏应用标准七大类。中国现行有效的光伏标准共计120项,其中国家标准72项,行业标准41项,其他标准7项,已形成了光伏产业标准体系的基本框架,现行的光伏标准主要集中在太阳能电池和组件标准、电池基体材料标准以及应用标准方面,光伏设备标准、光伏材料标准、光伏部件标准和光伏应用标准以自主制定为主,而电池和组件标准以及光伏系统标准以转化IEC标准为主,光伏组件发电功率衰减测试标准主要参考国际电工委员会标准IEC60904、IEC61215与IEC61852。太阳能组件的产品标准和检测标准的制订、修订情况严重滞后于产业实际发展需求,衡量光伏质量关键因素的组件衰减率标准在中国仍处于缺失状态。 2.研究思路与测试方案 2.1研究思路 研究思路主要从考虑光伏组件受到多种环境因素的影响着手,如标准太阳光辐照、强紫外光辐照、温度、湿度等。因为环境因素太复杂,相互影响因素太多,获得有效评定光伏组件2年衰减率(甚至是25年使用质量保证)的模型公式是相当困难的,所以该方案引入类似IEC61215中设定一个标准条件来对组件功率进行测试的方式,同样对光伏组件的寿命制定一个“标准测试方法和程序”进行评定。建立一个统一的标杆(见测试程序)区分组件的质量,然后在后期的工作中考虑各种环境因素、各种材料因素,再通过实验室的模拟与户外数据的拟合来建立组件功率衰减率的模型。 2.2气候环境对光伏组件材料的影响 通过实验室内模拟各种复杂气候环境,同时结合业界相关机构与企业的经验积累,及国内外相关文献,得出气候环境对光伏原辅材料的影响因素主要为:1)太阳光曝晒:易造成电池片效率正常的光致衰减。2)紫外老化:易造成EV A黄变、密封胶脆化、背板老化等封装失效。3)动态机械载荷:易造成电池片隐裂。4)高低温变化:易造成焊接电路连接失效,电池片隐裂加剧,接线盒和组件连接失效。5)湿热和湿冻:易造成玻璃雾化、封装失效、腐蚀、接线盒和组件连接失效。6)电势诱导衰减PID:易造成湿热地区组件实际使用中的系统电压引起的电池片失效。7)热斑:易造成组件局部发热过大引起的热斑失效。8)二极管热性能:易造成二极管过热导致压降过大,漏电流过高。 2.3测试程序 根据上述主要环境影响因素,并参照IEC组件产品的相关标准,设计了测试方案(见表2), 注:表格中测试项目条件参数参考IEC61215、IEC61646、IEC62782、IEC61730-2标准的要求 以评定组件在多种环境条件下的寿命可靠性。每个序列的目的及意义说明如下:(1)第一序列为参考组件的控制序列,其他序列的组件衰减率是和参考组件比较得来。(2)第二序列主要考核的是材料老化与封装失效,IEC61215中规定紫外辐照量为15kwh/m2,湿冻试验的循环次数为10次,然而在大量试验后得出上述老化量不够,甚至不衰减。该方案考虑一定的严酷程度选择紫外辐照总量为30kwh/m2,湿冻试验循环20次。(3)第三序列主要考核的是电势诱导衰减PID衰减和耐受性,PID现象是近年来被广泛关注的光伏组件失效现象,是导致光伏组件衰减的很大诱因,测试要求为温度85℃,湿度85%,试验时间96h,1000V电压反向连接。所以有必要将该测试方法加入方案。使用IEC62782中的动态载荷试验,更能够符合组件运用的实际情况。 2.4实验室加速老化测试法 在常规户外环境下,环境应力因素对光伏组件性能的影响较缓慢,需长时间观察、测试、收集才能反馈组件存在的质量问题。为了在较短时间内,通过合理的方法、途径发现光伏组件存在的潜在问题,加速老化试验被引入到光伏组件的质量测试及寿命评估方面,并得到了不断发展。实验室加速老化测试方法是利用环境试验箱模拟户外实际运行时的辐照度、温度、湿度等环境条件,并对相关参数进行加严

光伏发电量计算及综合效率影响因素

光伏发电量计算及综合效率影响因素 Hessen was revised in January 2021

光伏发电量计算及综合效率影响因素 一、光伏电站理论发电量计算 1.太阳电池效率n的计算 在太阳电池受到光照时,输出电功率和入射光功率之比就称为太阳电池的效率,也称为光电转换效率。 厂巴一AX—〃仏匕 A几A几A几 其中,At为太阳电池总而积(包括栅线图形面积)。考虑到栅线并不产生光电,所以可以把At换成有效面积Aa (也称为活性面积),即扣除了栅线图形面积后的而积,同时计算得到的转换效率要高一些。Pin为单位而积的入射光功率。实际测量时是在标准条件下得到的:Pin取标准光强:AM 条件,即在25°C下,Pin 二1000W / nA 2.光伏系统综合效率(PR) n 总=HIX n 2X n 3 光伏阵列效率Hl:是光伏阵列在1000 W/m2太阳辐射强度下实际的直流输出功率与标称功率之比。光伏阵列在能量转换过程中的损失包括:灰尘/污渍,组件功率衰减,组件串联失配损失、温升损失、方阵相互遮挡损失、反射损失、光谱偏离损失、最大功率点跟踪精度及直流线路损失等,目前取效率86%计算。 逆变器转换效率112:是逆变器输岀的交流电功率与直流输入功率之比,取逆变器效率97%计算。 交流并网效率A3:是从逆变器输出,至交流配电柜,再至用户配电室变压器10 KV高压端,主要是升压变压器和交流线缆损失,按96%计算。

3. 理论发电量计算

太阳电池的名牌功率是在标准测试条件下测得的,也就是说在入射功率为 1000W/m:的光照条件下,lOOOWp太阳电池1小时才能发一度电。而实际上,同一天不同的时间光照条件不同,因此不能用系统的容量乘以日照时间来预测发电量。计算日发电量时,近似计算: 理论日发电量二系统峰值功率(kw) x等效日照小时数(h) x系统效率 等效峰值日照小时数h/d二(日太阳辐照量m7d) /lkW/m: (H照时数:辐射强度^120W/m2的时间长度) 二、影响发电量的因素 的发电量由三个因素决定:装机容量、峰值小时数、系统效率。当电站的 地点和规模确定以后,前两个因素基木己经定了,要想提高发电量,只能提高 此图:来源于王斯成老师的ppi 灿观

光伏组件计算公式

光伏组件计算公式集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

光伏发电系统设计计算公式 1.转换效率 η=Pm(电池片的峰值功率)/A(电池片面积)×Pin(单位面积的入射光功率) 其中:Pin=1KW/㎡=100mW/cm2。 2.充电电压 Vmax=V额×1.43倍 3.电池组件串并联 3.1电池组件并联数=负载日平均用电量(Ah)/组件日平均发电量(Ah) 3.2电池组件串联数=系统工作电压(V)×系数1.43/组件峰值工作电压(V) 4.蓄电池容量 蓄电池容量=负载日平均用电量(Ah)×连续阴雨天数/最大放电深度 5平均放电率 平均放电率(h)=连续阴雨天数×负载工作时间/最大放电深度 6.负载工作时间 负载工作时间(h)=∑负载功率×负载工作时间/∑负载功率 7.蓄电池 7.1蓄电池容量=负载平均用电量(Ah)×连续阴雨天数×放电修正系数/最大放电深度×低温修正系数 7.2蓄电池串联数=系统工作电压/蓄电池标称电压 7.3蓄电池并联数=蓄电池总容量/蓄电池标称容量 8.以峰值日照时数为依据的简易计算 8.1组件功率=(用电器功率×用电时间/当地峰值日照时数)×损耗系数

损耗系数:取1.6~2.0根据当地污染程度、线路长短、安装角度等 8.2蓄电池容量=(用电器功率×用电时间/系统电压)×连续阴雨天数×系统安全系数 系统安全系数:取1.6~2.0,根据蓄电池放电深度、冬季温度、逆变器转换效率等 9.以年辐射总量为依据的计算方式 组件(方阵)=K×(用电器工作电压×用电器工作电流×用电时间)/当地年辐射总量有人维护+一般使用时,K取230:无人维护+可靠使用时,K取251:无人维护+环境恶劣+要求非常可靠时,K取276 10.以年辐射总量和斜面修正系数为依据的计算 10.1方阵功率=系数5618×安全系数×负载总用电量/斜面修正系数×水平面年平均辐射量 系数5618:根据充放电效率系数、组件衰减系数等:安全系数:根据使用环境、有无备用电源、是否有人值守等,取1.1~1.3 10.2蓄电池容量=10×负载总用电量/系统工作电压:10:无日照系数(对于连续阴雨不超过5天的均适用) 11.以峰值日照时数为依据的多路负载计算 11.1电流 组件电流=负载日耗电量(Wh)/系统直流电压(V)×峰值日照时数(h)×系统效率系数 系统效率系数:含蓄电池充电效率0.9,逆变器转换效率0.85,组件功率衰减+线路损耗+尘埃等0.9.具体根据实际情况进行调整。 11.2功率 组件总功率=组件发电电流×系统直流电压×系数1.43 系数1.43:组件峰值工作电压与系统工作电压的比值。

光伏组件计算公式

精心整理 光伏发电系统设计计算公式 1. 转换效率 η= Pm (电池片的峰值功率) /A (电池片面积)×Pin (单位面积的入射光功率) 其中:Pin=1KW/㎡=100mW/cm2。 2.充电电压 Vmax=V 额×1.43倍 3.电池组件串并联 3.1电池组件并联数=负载日平均用电量(Ah )/组件日平均发电量(Ah ) 3.2) 4.56.7.7.17.27.38.8.1 2.0角度等8.2用电器功率×用电时间/系统电压)×连续阴雨天数×系统安全系数~2.0, 9.以年辐射总量为依据的计算方式 ×(用电器工作电压×用电器工作电流×用电时间)/当地年辐射总量 有人维护230:无人维护+可靠使用时,K 取251:无人维护+环境恶劣 10.10.1系数5618 1.1~1.3 10.2: (对于连续阴雨不超过11.以峰值日照时数为依据的多路负载计算 11.1 组件电流=负载日耗电量(Wh )/系统直流电压(V )×峰值日照时数(h )×系统效率系数 系统效率系数:含蓄电池充电效率0.9,逆变器转换效率0.85,组件功率衰减+线路损耗+尘埃等0.9.具体根据实际情况进行调整。 11.2 组件总功率=组件发电电流×系统直流电压×系数1.43 系数1.43:组件峰值工作电压与系统工作电压的比值。 11.3蓄电池组容量 蓄电池组容量=【负载日耗电量Wh /系统直流电压V /逆变器效率×蓄电池放电深度】 逆变器效率:根据设备选型约80%~93%之间:蓄电池放电深度:根据其性能参数和可靠性要求等,在50%~75%之间选择。

12.以峰值日照时数和两段阴雨天间隔天数为依据的计算方法 12.1系统蓄电池组容量的计算 蓄电池组容量(Ah)=安全次数×负载日平均耗电量(Ah)×最大连续阴雨天数×低温修正系数/蓄电池最大放电深度系数 安全系数:1.1-1.4之间:低温修正系数:0℃以上时取1.0,-10℃以上取1.1,-20℃以上取1.2:蓄电池最大放电深度系数:浅循环取0.5,深度循环取0.75,碱性镍镉蓄电池取0.85. 12.2组件串联数 组件串联数=系统工作电压(V)×系数1.43/选定组件峰值工作电压(V) 12.3组件平均日发电量计算 组件日平均发电量=(Ah)=选定组件峰值工作电流(A)×峰值日照时数(h)×斜面修正系数×组件衰减损耗系数 峰值日照时数和倾斜面修正系数为系统安装地的实际数据:组件衰减损耗修正系数主要指因组件组合、组件功率衰减、组件灰尘遮盖、充电效率等的损失,一般取0.8: 12.4 【补充的蓄电池容量 负载功率 13.光伏方阵发电量的计算 K K1取0.95:K4 14. A=P/H 15. 1卡( 1千瓦时 1千瓦时 100 1兆焦/ 16. 蓄电池容量≥5h×逆变器功率/蓄电池组额定电压 17.电价计算公式 发电成本价格=总成本÷总发电量 电站盈利=(买电价格-发电成本价格)×电站寿命范围内工作时间 发电成本价格=(总成本-总补贴)÷总发电量 电站盈利=(买电价格-发电成本价格2)×电站寿命范围内工作时间 电站盈利=(买电价格-发电成本价格2)×电站寿命范围内工作时间+非市场因素收益 18.投资回报率计算 无补贴:年发电量×电价÷投资总成本×100%=年回报率 有电站补贴:年发电量×电价÷(投资总成本-补贴总额)×100%=年回报率 有电价补贴及电站补贴:年发电量×(电价+补贴电价)÷(投资总成本-补贴总额)×100%=年回报率 19.光伏方阵倾角角度和方位角角度

光伏组件参数计算

等效电路 当受到光照的太阳电池接上负载时,光生电流流经负载,并在负载两端产生端压,这时可以使用一个等效电路来描述太阳电池的工作情况。图中把太阳电池看成稳定产生光电流L I 的电流源(假设光源稳定) ,与之并联的有一个处于正偏压下的二极管及一个并联电阻sh R ,显然,二极管的正向电流? ?? ? ??-=10AkT qV D e I I 和旁路电流sh I 都是靠L I 提供的,剩余的光电流经过一个串联电阻s R 流入负载L R 。 由等效电路可得,当流入负载L R 的电流为I ,负载端压为V 时, sh L s AkT IR V q L sh D L R R R I e I I I I I I s ) (1) (0+-??? ? ??--=--=+ (2-17) L IR V = (2-18) 当负载L R 从0变化到无穷的时候,就可以根据上式画出太阳电池的负载特性曲线(伏安特性曲线)。曲线上的每一点称为工作点,工作点和原点的连线称为负载线,斜率为 L R 1 ,工作点的横坐标和纵坐标即为相应的工作电压和工作电流。若改变负载电阻L R 到达某一个特定值m R ,此时,在曲线上得到一个点M ,对应的工作电流与工作电压之积最大(m m m V I P =),我们就称这点M 为该太阳电池的最大功率点,其中,m I 为最佳工作电流, I L R s 图2-2 p-n 结太阳电池等效电路

m V 为最佳工作电压,m R 为最佳负载电阻,m P 为最大输出功率。 负载特性曲线如下图所示: 参数的测量及计算 当负载L R 连续变化时,经过测量得到一系列I —V 数据,由此可以作出如图2-3所示的太阳电池的伏安特性曲线,同时计算出一些重要的参数。这些参数主要包括:开路电压oc V ,短路电流sc I ,最佳工作电压m V ,最佳工作电流m I ,最大功率m P ,填充因子FF ,串联电阻s R ,并联电阻sh R 和电池效率η。 1. 开路电压oc V ,短路电流sc I 的计算 从图2-3上可知,测量得到的曲线与V 、I 两轴的交点即开路电压oc V ,短路电流sc I 。 2. 最佳工作电压m V ,最佳工作电流m I ,最大功率m P 的计算 一般情况下,直接求m P 会有一些麻烦。所以,可以在计算机上按照步长,求得每一点的IV P =,然后直接取其中的最大值就是m P 了。这时,该点所对应的电压和电流也就是最佳工作电压m V ,最佳工作电流m I 。 O V m V oc I m I sc V I 图2-3 太阳电池负载特性曲线

(完整word版)单晶硅太阳能电池板详细参数(精)

单晶硅太阳能电池板,铝合金边框,钢化玻璃面板详细参数:单晶硅太阳能板100W 尺寸:963x805x35MM 净重:11KGS 工作电压:33.5V 工作电流:2.99A 开路电压:41.5V 短路电流:3.57A 蓄电池:24v 二、产品特点: 采用平均转换效率在 15%以上的优质单晶硅太阳电池单片,具有优良的弱光响应性能,符合 IEC61215 和电气保护II 级标准。太阳能电池转换效率高。而且太阳能电池板阵列一次性性能佳。太阳能电池板阵列的表面采用高透光绒面钢化玻璃封装,气密性、耐候性好,抗腐蚀。阳极氧化铝边框:机械强度高,具有良好的抗风性和防雹性,可在各种复杂恶劣的气候条件下使用,便于安装。太阳能电池板在制造时, 先进行化学处理, 表面做成了一个象金字塔一样的绒面, 能减少反射,更好地吸收光能。采用双栅线,使组件的封装的可靠性更高。太阳能电池板阵列抗冲击性能佳, 符合 IEC 国际标准。太阳能电池板阵列层之间采用双层 EVA 材料以及 TPT 复合材料,组件气密性好,抗潮,抗紫外线好,不容易老化。直流接线盒:采用密封防水、高可靠性多功能 ABS 塑料接线盒,耐老化防水防潮性能好;连接端采用易操作的专用公母插头, 使用安全、方便、可靠。带有旁路二极管能减少局部阴影而引起的损害。工作温度:-40℃~+90℃使用寿命可达 20 年以上,衰减小于 20%。三、问题集锦:1、什么是太阳能电池答:太阳能电池是基于半导体的光伏效应将太阳辐射直接转换为电能的半导体器件。现在商品化的太阳能电池主要有以下几种类型:单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池,目前还有碲华镉电池、铜铟硒电池、纳米氧化钛敏化电池、多晶硅薄膜太阳能电池及有机太阳能电池等。晶体硅(单晶、多晶太阳能电池需要高纯度的硅原料,一般要求纯度至少是 99. 99998%,也就是一千万个硅原子中最多允许 2 个杂质原子存在。硅材料是用二氧化硅(SiO2,也就是我们所熟悉的沙子作为原料, 将其熔化并除去杂质就可制取粗级硅。从二氧化硅到太阳能电池片, 涉及多个生产工艺和过程,一般大致分为:二氧化硅— > 冶金级硅— >高纯三氯氢硅— >高纯度多晶硅— >单晶硅棒或多晶硅锭— >硅片— >太阳能电池片。 2、什么是单晶硅太阳能电池板答:单晶硅太阳能电池片主要是使用单晶硅来制造, 与其他种类的太阳能电池片相比, 单晶硅电池片的转换效率最高。在初期,单晶硅太阳能电池片占领绝大部份市场份额,在 1998 年后才退居多晶硅之后, 市场份额占据第二。由于近几年多晶硅原料紧缺, 在 2004 年之后,单晶硅的市场份额又略有上升,现在市面上

国家电网公司光伏理论发电功率及受阻电量计算方法(试行)

光伏理论发电功率及受阻电量计算方法 第一章总则 第一条为进一步完善电网实时平衡能力监视功能,规范日内市场环境下光伏理论发电功率及受阻电量等指标的统计分析,依据《光伏发电站太阳能资源实时监测技术要求》(GB/T 30153-2013)、《光伏发电功率预测气象要素监测技术规范》(Q/GDW 1996-2013)的有关要求,制定本方法。 第二条本方法所称的光伏电站,是指按照公共电站要求已签订《并网调度协议》、集中并入电网的光伏发电站,不包括分布式光伏发电系统。 第三条本方法适用于国家电网公司各级电力调度机构和调管范围内并网光伏电站开展理论发电功率及受阻电量统计计算工作。 第二章术语和定义 第四条光伏电站发电功率指标包括理论发电功率和可用发电功率。光伏电站理论发电功率指在当前光资源情况下站内所有逆变器均可正常运行时能够发出的功率,其积分电量为光伏电站理论发电量;光伏电站可用发电功率指考虑站内设备故障、缺陷或检修等原因引起受阻后能够发出的功率,其积分电量为光伏电站可用发电量。 第五条光伏电站受阻电力分为站内受阻电力和站外受

阻电力两部分:站内受阻电力指光伏电站理论发电功率与可用发电功率之差,其积分电量为站内受阻电量;站外受阻电力指光伏电站可用发电功率与实发功率之差,其积分电量为站外受阻电量。 第六条全网理论发电功率指所有光伏电站理论发电功率之和;全网可用发电功率指考虑断面约束的光伏电站可用发电功率之和;可参与市场交易的光伏富余电力指全网可用发电功率与实发功率之差。 第七条全网站内受阻电力指所有光伏电站站内受阻电力之和;全网断面受阻电力为因通道稳定极限、电网设备检修、电网故障等情况导致的光伏受阻;全网调峰受阻电力指全网可用发电功率与实发功率之差。 第三章数据准备 第八条计算理论发电功率和受阻电力需准备的实时数据包括光伏电站实际发电功率、逆变器运行数据和状态信息、气象监测数据、开机容量;非实时数据包括光伏电站基本参数 (格式见附表)、样板逆变器型号及其数量、全站逆变器型号及其数量等。 第九条所有光伏电站应配备气象监测设备,并向调度机构实时上报气象测量数据,气象数据满足以下条件:(一)气象监测设备测量要素

光伏组件参数解读和逆变器配比

光伏组件参数解读和逆变器配比 引言:本文为深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司原创作品。 光伏组件是光伏电站最重要的设备之一,成本占了并网系统50%左右,组件的技术参数对系统设计非常重要,只能读懂组件参数,才能正确配置光伏逆变器,下面以多晶硅光伏组件为例,解释光伏组件的关键参数。 一、光伏组件技术规格书中的关键参数 1.功率 我们常说265Wp光伏组件。下表的“p”为peak的缩写,代表其峰值功率为265W。所有的技术规格书中都会标注“标准测试条件”的。“0~+5”代表是正公差,265W的组件功率范围在265W到270W之间为合格品,下图为常州天合的多晶光伏组件技术规格书一部分。 只有在标准测试条件(辐照度为1000W/m2,电池温度25℃)时,光伏组件的输出功率才是“标称功率”(265W),辐照度和温度变化时,功率肯定会变化。在非标准条件下,光伏组件的输出功率一般不是标称功率,如下图。

2.效率 理论上,尺寸、标称功率相同的组件,效率肯定是相同的。光伏组件是由电池片组成,一块光伏组件通常由60片(6×10)或72片(6×10)电池片组成,面积分别为1.638m2(0.992m×1.652m)和1.94m2(0.992m×1.956m)。 辐照度为1000W/m2时,1.638m2组件上接收的功率为1638W,当输出为265W时,效率为16.2%,280W时为17%。 3.电压与温度系数

电压分开路电压和MPPT电压,温度系数分电压温度系数和功率温度系数。在进行串并联方案设计时,要用开路电压、工作电压、温度系数、当地极端温度(最好是昼间)进行最大开路电压和MPPT电压范围的计算,与逆变器进行匹配。 二、组件的输出功率 组件的组件输出功率,不考虑逆变器等设备因素外,和太阳辐射度和温度有关。影响辐射度的因素有: 1.太阳高度角或纬度:太阳高度角越大,穿越大气的路径就越短,大气对太阳辐射的削弱作用越小,则到达地面的太阳辐射越强;太阳高度角越大,等量太阳辐射散布的面积越小,太阳辐射越强。例如,中午的太阳辐射强度比早晚的强。 2. 海拔高度:海拔越高空气越稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用越小,则到达地面的太阳辐射越强。例如,青藏高原是我国太阳辐射最强的地区。 3. 天气状况:晴天云少,对太阳辐射的削弱作用小,到达地面的太阳辐射强。例如四川盆地多云雾阴雨天气,太阳辐射消弱,太阳辐射成为我国最低值区。 4. 大气透明度:大气透明度高则对太阳辐射的削弱作用小,使到达地面的太阳辐射强。 5. 大气污染的程度:污染重,则对太阳辐射消弱强,到达地面太阳辐射少,雾霾天气对光伏组件影响非常大,在河北保定等雾霾天气严重的地区,全年发电量要比理论少10%左右。

光伏组件参数

ZHSHINE SOLAR 正信太阳能(江苏常州金坛正信太阳能有限公司) Mode Type ZXP6-60-250/P型号 Maximum Power (Pmax)250W(0-+3%)最大功率 Maximum Power V oltage (Vmp)30.15V最大工作电压 Maximum Power Current (Imp) 8.29A 最大工作电流 Open Circuit V oltage (V oc) 37.89V开路电压 Shot Circuit Current (Isc)8.61A 短路电流 Maximum System V oltage 1000V最大系统电压 Maximum Series Fuse 15A最大串联熔断器 Cell Technology Si Poly电池技术多晶硅 Standard Test Condition (E=1000W/m2,Tc=25℃,AM=1.5) 标准测试条件(辐射值=1000瓦/平方米,环境温度=25摄氏度,大气因子=1.5 Nominal Operating Cell Temperature (NOCT)47+-2℃电池标称工作温度 For field connections, use minimum NO.12 AWG copper wires 现场连接,采用最小12号美规铜线。AWG(American Wire Gauge)美国线规 Insulated minimum 90℃绝缘最低温度90摄氏度 Weight/Demension 19.5kg/1640mm*992mm*40mm重量/尺寸 Hazardous electrici ty can shock, burn, or cause death. Don’t touch terminals. 电力危险,会导致冲击,灼伤甚至死亡。不要触碰接线端子。 Module Application: Class A 模组应用程序:A级 Japan: Republic of South Africa: China: #1, Zhixi Industry Zone, Jintan, Jiangsu, 213251 中国江苏金坛zhixi工业园1号,邮编213251

单晶硅太阳能电池板详细全参数

单晶硅太阳能电池板,铝合金边框,钢化玻璃面板详细参数:单晶硅太阳能板100W 尺寸:963x805x35MM 净重:11KGS 工作电压:33.5V 工作电流:2.99A 开路电压:41.5V 短路电流:3.57A 蓄电池:24v 二、产品特点:采用平均转换效率在15%以上的优质单晶硅太阳电池单片,具有优良的弱光响应性能,符合IEC61215 和电气保护II 级标准。太阳能电池转换效率高。而且太阳能电池板阵列一次性性能佳。太阳能电池板阵列的表面采用高透光绒面钢化玻璃封装,气密性、耐候性好,抗腐蚀。阳极氧化铝边框:机械强度高,具有良好的抗风性和防雹性,可在各种复杂恶劣的气候条件下使用,便于安装。太阳能电池板在制造时,先进行化学处理,表面做成了一个象金字塔一样的绒面,能减少反射,更好地吸收光能。采用双栅线,使组件的封装的可靠性更高。太阳能电池板阵列抗冲击性能佳,符合IEC 国际标准。太阳能电池板阵列层之间采用双层EVA 材料以及TPT 复合材料,组件气密性好,抗潮,抗紫外线好,不容易老化。直流接线盒:采用密封防水、高可靠性多功能ABS 塑料接线盒,耐老化防水防潮性能好;连接端采用易操作的专用公母插头,使用安全、方便、可靠。带有旁路二极管能减少局部阴影而引起的损害。 工作温度:-40℃~+90℃使用寿命可达20 年以上,衰减小于20%。三、问题集锦:1、什么是太阳能电池答:太阳能电池是基于半导体的光伏效应将太阳辐射直接转换为电能的半导体器件。现在商品化的太阳能电池主要有以下几种类型:单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池,目前还有碲华镉电池、铜铟硒电池、纳米氧化钛敏化电池、多晶硅薄膜太阳能电池及有机太阳能电池等。晶体硅(单晶、多晶)太阳能电池需要高纯度的硅原料,一般要求纯度至少是99. 99998%,也就是一千万个硅原子中最多允许 2 个杂质原子存在。硅材料是用二氧化硅(SiO2,也就是我们所熟悉的沙子)作为原料,将其熔化并除去杂质就可制取粗级硅。从二氧化硅到太阳能电池片,涉及多个生产工艺和过程,一般大致分为:二氧化硅—> 冶金级硅—>高纯三氯氢硅—>高纯度多晶硅—>单晶硅棒或多晶硅锭—>硅片—>太阳能电池片。 2、什么是单晶硅太阳能电池板答:单晶硅太阳能电池片主要是使用单晶硅来制造,与其他种类的太阳能电池片相比,单晶硅电池片的转换效率最高。在初期,单晶硅太阳能电池片占领绝大部份市场份额,在1998 年后才退居多晶硅之后,市场份额占据第二。由于近几年多晶硅原料紧缺,在 2004 年之后,单晶硅的市场份额又略有上升,现在市面上看到的电池有单晶硅居多。单晶硅太阳能电池片的硅结晶体非常完美,其光学、电性能及力学性能都非常的均匀一致,电池的颜色多为黑色或深色,特别适合切割成小片制作成小型的消费产品。单晶硅电池片在实验室实现的转换效率为24.7%.普通商品化的转换效率为10%-1 8%。单晶硅太阳能电池片因为制作工艺问题,一般其半成硅锭为圆柱进,然后经过切片->清洗->扩散制结->去除背极->制作电极->腐蚀周边->蒸镀减反射膜等工蕊制成成品。一般单晶硅太阳能电池四个角为圆角。单晶硅太阳能电池片的厚度一般为200uM- 350uM 厚,现在的生产趋势是向超薄及高效方向发展,德国太阳能电池片厂家已经证实 40uM 厚的单晶硅可达到20%的转换效率。 3、什么是多晶硅太阳能电池板答:在制作多晶硅太阳能电池时,作为原料的高纯硅不是再提纯成单晶,而是熔化浇铸成正方形的硅锭,然后再加工单晶硅一样切成薄片和进行类似的加工。多晶硅从其表面很容易进行辨认,硅片是由大量不同大小的结晶区域组成(表面有晶体结晶状),其发电机制与单晶相同,但由于硅片由多个不同大小、不同取向的晶粒组在,其晶粒界面处光电转换易受到干扰,因而多晶硅的转换效率相对较低,同时,多晶硅的光学、电性能及力学性能一致性没有单晶硅太阳能电池好。多晶硅太阳能电池实验室最高效率达到20.3%,商品化的一般为10%-16%,多晶硅太阳能电池是正方形片,在制作太阳能组件时有最高的填充率,产品相对也比较美观。多晶硅太阳能电池片的厚度一般为220uM-300uM 厚,有些厂家已有生产180uM 厚的太阳能电池片,并且向薄发展,更以节约昂贵的硅材料。 4、怎么区分单晶硅和多晶硅答:多晶片是直角的正方形或长方形,单晶的四个角有接近圆形的倒角,一块组件中间有金钱形窟窿