TD200操作手册(PLC)

固定式螺杆

空气压缩机

操 作 手 册

PLC 控制

昆泰克空气系统技术有限公司 Q-Tech Air System Technologies Co.Ltd.

部分Ⅳ-操作程序 HMI 控制面板的操作

启动-按下启动按钮启动压缩机。如果此时的压力高于加载设定点,压缩机将进入一个A/D 待机模式,在压力降低之前将不会启动。

停机-按下停止按钮将压缩机停机,并且排空压缩机。

通行口令-在控制面板上改变数据时,

需要

一个通行口令。

这个口令一旦输入,便处于工作状态,在没有出现无操作人员输入这种状况两分钟时间之内,不需再次输入。

时间-按下时间按钮,便可显示各种过滤器的滤芯、分离器以及压缩油所剩下的时间。

SE = 分离器 AF = 空气过滤器

FF = 压缩油过滤器 FL = 压缩油

o当时间达到“0”时,运行的显示上出现一条信息。按下ENTER 去清除这条信息,然后重新设定计数器,设定在PARAM 中的预设定值。

o按下上/下箭头,显示压缩机的加载以及总的运行时间。

模式-按下模式按钮,设定操作状态。这部分有两个菜单。

自动-双重时间-这个时间压缩机将卸载运行(几分钟)直到电机停机。这时,将是一个待机状态,当压力降到加载压力点时,它将重新启动。

自动-重新启动-在电源供电停止之后,一个选件的定时器可重新启动压缩机。此定时器是用秒进行设定的。A0.0设定是将其处于OFF 状态。

此定时器的的最小时间设定是60秒,最大是120秒。

按下按钮直到下一个菜单。

卸载点: 加载点:-加载点以及卸载点可在屏幕上进行调整。加载和卸载设定点的微分必须是10 psi 或更大。

主屏幕-按下此按钮回到主屏幕,主屏幕上显示了该压缩机的所有状态。

该显示的下面部分是那些表示不具危险的

运行信息,比如象“压缩机停机”、

“卸载运行”、“远程停止” 以及过滤器服务时间超时等。 警报-如果发生运行中的警报,压缩机将停机。按下ALARM ,进入停机状态菜单,按下ENTER 键则是清除警报。

一旦所有警报被清除,便没有警报的显示。 已经被清除的警报进入警报记录。警报记录可记录多至8个的警报,包括警报的发生时间、数据以及类型。

PARAM -按下PARAM

键进入压缩机设定菜单。这部分有8个菜单。

按上/下箭头滚动通过不同的菜单,按下ENTER 进入此菜单,按上/下箭头,改变其中设定。

下列图中显示了在

PARAM 中可能需要更改的设定:

0 = 自动双重模式 1 = 持续运行模式 2 = 网络运行模式

服务时间-这些是倒计时的定时器,用于记录所剩下的时间。当服务时间已经用完,检查该部件的状态。

此服务时间是出厂时预先设定的。

如需不同的设定,按下ENTER 键,使用上/下箭头改变其中的设定值。

压力范围-校准压力传感器方法是将传感压缩机功率-该KW的设定是用于判断在器从压力线上卸下,将其处于大气压下通网络运行状态下该压缩机的能力。

风至零。

压缩机额定压力—

0=7Bar

1=8Bar

2=10Bar

(按下NETER键设定该零点)。其出厂压力

传感器的范围是0-300psi。

温度校准-按下ENTER,然后按上/下箭头,

匹配探头的温度。

其标准的温度范围是0-300°F。如果使用

其它的探头,通过输入合适的值,对其范围

进行调整。如果改变了温度范围,则需重新

设定温度校准。

停机温度-除非有Quincy资格维护人员的

建议,不可随意更改此处的出厂设定。

压缩机可自动提升该设定至121°C两分钟

而解决过冲现象

D/Y 时间-表明在转换为运行模式之前,电

机在降低的电压启动模式所剩下的时间。如

果是一个过长的时间值,可能导致电机启动

困难。正确的值可保证向运行模式的平滑转

换。

网络ID-用于将该压缩机设定为网络操作。

此ID须是一个有特点的从1至6.0的数字,

表明压缩机不在网络上。

记录-该LOG键的功能是将最近的8次停机错误的记录保留下来。

o按下上/下的箭头,滚动通过这些错误的记录。

o按下MAIN回到运行的显示。

高级操作

ESC-按下ESC进入设定菜单,这里可以调节时钟以及其它影响使用PLC运行的参数。此按钮下包括几个内部菜单,按下ESC键滚动通过这些菜单。

按下上/下的箭头,将需要的菜单点亮,然后按下ENTER(按ESC消除)。诊断菜单-如果PLC被变更,该处与此PLC 相关的通讯参数可被变更。然后,诊断菜单中的设定以及该PLC需要认可,否则,它们将不会进行通讯。

o按下ENTER键进入诊断菜单。

o点亮TD200SETUP并按EMETER键。

o滚动至BAUD RATE并按EMNTER 。

oBAUD RATE须是与

PLC通讯的187K。

如果安装新的TD200SETUP,出厂默认值的BAUD RATE将与其不匹配,这时将按上述程序进行。

因键区是“软件”,其光标键可能不处于该手册中的相同位置。使用默认值将TD200覆盖,以支持该设定。当与PLC的通讯建立起来时,键盘将与其键的所处位置相匹配

在用网络电缆连接压缩机前, 每台压缩机必须设有各自的ID号码.

在PARAM 菜单, 按向下箭头键到第二个菜单.选择压缩机ID。这些ID从A到F,表示在一个网络环境中6台可能的压缩机。

第二个要被设定的值是时钟, 设定是通过按二次ESC键, 然后按向下箭头键到操作菜单. 按ENTER键, 然后按向下箭头键选择设定时间和日期菜单。再次按ENTER键. 需要键入Password,那么设定时间和日期. 按ESC键退出直到看见主菜单显示为止.

时间和日期仅用于关机记录的故障显示.每台压缩机必须单独设置这个参数, 因为时间不会在压缩机间传递. 而且, 如果PLC 断电超过120天,时间和日期必须重新确认,如果遗失的话,必须重新输入. 在这段时间内,其它数据不会遗失, 因为他们存储在EEPROM内.

一旦每台压缩机设置完毕,可以连接PROFIBUS 电缆,参照电缆的标准配置. Port 1 是S7-224XP联网口. Port 0仅用于TD-200C显示用.

压缩机的PROFIBUS地址给定如下:

在低地址范围的压缩机被设定为运行在网络模式, 在高地址范围的压缩机被设定为自动再启动或连续运行模式,并且不在操作次序中.

所有的网络参数必须首先输入压缩机‘A’,因为这是主机‘master’. 对于通讯而言,PLC’s 首先短暂地取得‘master’ 位置并且把数据传输到其它PLC,然后放弃网络, 给出一个多主机系统的现象.

附录A:

外部监测的变量位置. 这些位置应被看待为‘只读’, 并且不能写入.

压力: VW1608 signed word

温度: VW10038 signed word