一. 电器操作

就地控制将红色的旋扭打到就地位置,操作黑色旋扭就可开关,当需要停止时,将红色旋扭打到停止位置即可。

远程控制将红色旋扭打到远程位置就可以远程操作,此时就地的停止旋扭仍可以使其停止。

显示-----报警指示

IQ的报警显示可以显示控制系统的问题,执行机构的问题,阀的组成问题,和电池报警指示。分别有一个不同的图标来代表所出现的问题,依据此信息就可解决问题。当有报警出现时,也可以利用帮助菜单来判断问题。按遥控器上向下的箭头两次,帮助的屏幕就会出现。常见的故障有:

H1 电气操作系数不正确

H2 检查电池电压

H3 检查限位开关和执行机构的电源状态是否正确

H4 检查输入信号

H9 原因不确定

主菜单:(按↓键,停留片刻后,按→就可观察如下参数)

位置显示

扭距和位置显示

P PC Ir 密码改变密码通讯

Cr 程序支

C1 C2 C3 关反向关动作开动作

Tc To 扭距关扭距开

LC Lo 限位关限位开

50 阀位显示

说明:

C1 关方向手动操作执行机构或阀确定正确的关闭反向。进入菜单用+或—键显示确认的关闭反向。

显示C是顺时针为关,显示A是逆时针为关。确定好反向后,按确认键。

C2 关动作进如菜单后,用+或—键来选择希望的选项。Ct表示关闭是扭距作用,CL表示关的限位开关作用。此参数是有阀的特点所决定的,我们的阀是蝶阀,参数应设为限位作用。

C3 开动作与关动作的意义是一样的。Ot表示扭距,OL表示限位。

Tc关扭距值进入菜单后可用+—键输入期望的值,默认值是扭距率的40%。

To 开扭距值与关的意义一样,默认值为40%

LC设定关极限手动将阀转到关的位置,后进入菜单,按确认键后,出现两个闪动的棒状光标,并且关闭的知识灯亮,表示此位置已被确认。

Lo 设定开极限与关极限的设定方法一样。

其他功能(一直压住向下的箭头直到Cr出现)

位置显示

扭距和位置显示

P PC Ir 密码改变密码

触点功能值形式

Cr 触点S1 r1 r1 r1

主参数触点S2 r2 r2 r3

触点S3 r3 r3

触点S4 r4 r4 r4

控制模式ESD 过热保护连锁就地停就地维2线外部控制扭距

组态动作形式旁路超弛超弛护控制控制连锁条件旁路

A3 A4 A5 A

可选功能外部指示触点CPT 远程控制远控源总线系统中断时间遥控器就地失电禁止OE OF Od OP OJ Or OS

帮助屏H1 H2 H3 H4 H5 H6 H9

默认值d1 d2

返回到阀位显示

说明:

㈠指示的触点S1,S2,S3,S4的功能可以随意设定,但默认的功能如下:

S1 CL 关的极限位指示常开

S2 OP 开的极限位指示常开

S3 CL 关的极限位指示常闭

S4 OP 开的极限位指示常闭

触点的功能设定:进入到此处菜单后,用+或—键找出所期望的功能后按确认后即可。

触点的值设定:当触点功能设定为中间位置时,这个值必须要设定。

触点形式的设定:可在常开或常闭方式间选择。

㈡控制模式组态

A1 有三种模式可供选择1 ESD时关 2 ESD时保持 3 ESD时开

A2 默认的是常开

A3 A3=OF 过热保护起作用A3=ON 不起作用

A8 外部许连锁停车时,将此参数设为ON

㈢OI 反馈调整HI时,阀开向动作信号增加;LO时相反

FI 设定点的信号类型I电流;U为电压

FL 信号量程05为0-5mA或伏特;10为0-10mA或伏特;20为0-20mA或伏特;

FL 低阀位设定点用信号发生器给定最小的信号后,进入此处菜单做相应选择

阀关01——99 开度百分比〓〓阀开

FH 高阀位设定点用信号发生器给定最大的信号后,进入此处菜单做相映选择

阀关01——99 开度百分比〓〓阀开

FD 死区调整做大不超过阀行程的9。9%。正常的死区应小于1%

FA 信号丢失时的动作ON决定于FF的设置OF 故障时阀动作到小信号的作用点

FF 故障时动作LO 故障时到小信号作用点SP 故障时保持HI 故障时到大信号作用点

OS 失电禁止操作默认的设置是ON ,当供电故障时或中断时,需要手动操作将阀的位置感应电路复位,否则执行机构不会动作。

电动阀门操作流程

金翔石化紧急切断阀操作规程培训 一、操作前检查 1、检查电动阀连接管路及阀体无渗漏,连接线路完好,阀门指示灯显示正常 2、对停用三个月以上的电动阀装置,启动前应检查离合器,确认手柄在手动位置后,再检查电机绝缘 二、现场手动操作 1 、现场手动开启阀门操作:将转换开关旋钮打到手动位置,推动离合手柄至极限位置,转动手轮,确认机械齿合,然后松开,再逆时针转动手轮,同时观察电动阀显示开度及指示灯显示状态,开阀至所需开度 2、阀门上指示灯表示状况:红灯亮:表示全开;绿灯亮:表示全关;黄灯亮:表示运行 三、电动操作 1、现场电动阀开启操作:将转换旋钮打到“就地”位置,然后将开关旋钮按逆时针方向转至极限位置松开,这时阀门开启,观察电动阀显示开度及指示灯显示状态,开阀到所需开度后,将转换旋钮打到“STOP”位置 2、阀门上指示灯表示状况:红灯亮:表示全开;绿灯亮:表示全关;黄灯亮:表示运行 3、远程开启阀门操作:将转换旋钮打到远程位置,在系统画面上激活电动阀,点击“打开”

四、关闭电动阀 1、现场手动关闭阀门操作:将转换开关旋钮打到手动位置,推动离合手柄到极限位置然后松开,再顺时针转动手轮,同时观察电动阀显示开度及指示灯显示状态,直至全部关闭 2、采用现场操作阀门时,在阀门关到位前,应停止电动关阀,改用手微动将阀门关到位置 3、远程关闭阀门操作:将转换旋钮打到远程位置,在系统画面上激活电动阀,点击“关闭” 五、运行中检查 1、阀门上指示灯表示状况:红灯亮:表示全开;绿灯亮:表示全关;黄灯亮:表示运行 2、对行程和超扭矩控制器整定后的阀门,首次全开或全关时,应注意监视其对行程的控制情况,如阀门开关到位置后没有停止的,应立即手动紧急停机 3、在开、关阀门过程中,发现信号指示有误、阀门有异常响声时,应及时停机检查

Rotork电动执行机构调试步骤

Rotork电动执行机构调试步骤 1设定开关阀门方式 首先将执行机构上的红色旋钮转到停止位置(或就地位置),然后用遥控器进入设定和调整执行器的功能菜单,找到C2(关阀方式) 这个菜单,然后在这个菜单下找到CT(Close on Torque用力矩关闭阀门;Close on Limit 用限位关闭阀门) 这个选项,然后确认,这样关阀的的方式就变为了力矩关。开阀的方式同上,它的菜单为C3,找到OL,然后确认就OK了。 2设定开关阀门的位置 首先将执行机构上的红色旋钮转到就地位置,在设定和调整执行器的功能菜单下找到LC(Set Close Torque Move to Close ) 设定关位菜单,然后顺时针旋动执行机构上的黑色旋钮,阀门会向下运动直到停止,这时用遥控确认一下,这样阀门的关闭位置就定好了。 此时将阀门的行程指示牌和阀门的关闭位置对齐。 再找到LO(Set Open Limit Move to Open)设定开位菜单,然后逆时针旋动执行机构上的黑色旋钮,阀门会向上运动,当阀门移动到行程指示盘的全开位置时旋动执行机构上的黑色旋钮到停止位 置。此时用遥控器确认一下,开位就确定好了。 3锁紧行程螺母 旋动执行机构上的黑色旋钮让阀门运行到全关位置,将行程螺母旋到最下面,然后再往上退三分之一圈,然后锁死就行了。最后将手轮中心密封盖用聚四氟乙烯带密封并完全上紧,确保执行机

构中心套筒内不进水。最后将执行机构上的红色旋钮旋转到远方位置,并用挂锁锁定就行了。 注意事项:电动切手动的时候,把红色旋钮打到停止(stop)位置,然后将手/电动切换手柄切到手动位置,然后操作手轮

水处理设备使用维护保养说明书

全自动浮动床水处理设备使用维护保养技术规程 水处理设备各部位名称及对应控制器 二、工作过程:总步数的确定由水处理设备所需要的工艺确定,如含正洗、反洗的过滤,总步数为两步,软化 快冲徒

为反洗、吸盐/置换、正洗三步。对应多阀门控制器 M程序工作步骤。工作流程与对应阀门开启图表如下 4U 2 3 ?Sit 5 J 6( 2A> 1Eft ' 6 > H 2A ) 三、全自动控制设备工艺过程说明 1、再生启动模式分为定时启动、间隔时间启动、流量启动、远程启动四种,再生方式可根据具体工艺灵活选择。特殊情况下,还可以采用就地人工强制启动再生。 2、四种再生启动模式中,远动模式为优先的启动方式,即无论已设定时间或流量的模式,要有远传信号进入控制器,控制器将立即启动再生程序。其他三种模式只能三者选其一。 3、总步数的确定由水处理设备所需要的工艺确定,如含正洗、反洗的过滤,总步数为两步,软化为反洗、吸盐/置换、正洗三步。M程序设定完后可通过(ESC)键返回主菜单。

4、控制器显示情况 ( 1)、采用时间控制的控制器由显示屏可知当前日期、时间和星期,下次再生的时间; (2)、采用流量控制的控制器显示屏可知周期产水量、当前流量,且周期制水量P 为递减显示。(本系统采用此控制方式,设计再生流量 400 吨。) ( 3)、远程控制由显示屏可知当前日期、时间和星期,远动的再生控制方式。 四、设备维护及保养及使用注意事项 1、溶盐箱的使用和维护:为保持清洁,每采暖期清洁内部罐体污垢,在底部排污口排污。 2、软化器的使用和维护 (1)它由搪瓷做内外衬组成罐体,内并装有一定数量的阳离子交换树脂邙日离子732001X 7型号),树脂容量不低于罐体体积的 80%。它们的主要作用是当自来水流过树脂层时,水中主要的阳离子,与树脂中的阳交换基团发生置换反应,用以降低水中的含盐量。 ( 2)在离子交换器工作一段时间后,树脂的交换能力被水中的盐类阳阴离子所饱和时,离子交换树脂不再发生置换反应,离子交换器出口水质发生明显的变化,此时离子交换器就应停止运行,从而对离子交换树脂进行再生

使用及维护说明书(电子版)

电动推杆安装、使用、维护说明书 北京金达凯诺传动设备有限公司 前言 本说明书与产品密不可分,内含有关推杆正确安装,使用以及维护的基本知识。 对于未按照技术目录上的说明对推杆进行的不正确操作而导致的直接或间接后果金达凯诺公司不承担任何责任。 不按照说明书的说明进行使用维护操作违反保修的条款,由此而引发的可能的人员伤亡或产品的损坏,金达凯诺公司不承担任何责任。 在产品选形以及产品设计过程中,金达凯诺公司以及它制定的代理商随时为您服务,并为你正确应用推杆提供所有的技术支持。 金达凯诺公司有权在不做任何通知的情况下,对产品及说明书进行完善和修改。 ?安装前详细阅读操作说明书 ?遵守相关的安全指示说明,说明如下: 总论 电动推杆是将电能转换为机械能,由电动机的旋转运动转换为直线推拉运动的一种电动执行机构。其工作情况类同于广泛应用的液压、气动执行机构。 电动推杆结构紧凑,性能可靠,体积小,重量轻,噪音低,安装调试、使用维修方便,还可以加装手动机构,便于安装调试。

电动推杆具有额定推力过载保护装置和行程调节机构。用户可在额定行程范围内任意调节工作行程。 一、电动推杆的形式 金达凯诺公司为用户提供了如下形式电动推杆 1、FD系列小型电动推杆 2、DL系列电动推杆 3、DG系列重型电动推杆 二、电动推杆的选择 1、电动推杆结构形式的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 2、电动推杆安装形式的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 3、电动推杆额定推力的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 4、电动推杆额定行程的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 5、电动推杆额定速度的选择 根据用户使用设备具体结构,由用户自行确定,或与厂商办事处协商。 三、电动推杆电器原理及接线图 1、接线盒中的接线 ——三相电机的接线方式参见厂家接线盒中的标示决定三角形或星形接法。检查运转方向,如果不对,调换V1和W1的接线。 ——单相电机的接线方式参见厂家接线盒中的标示决定接法方式。检查运转方向,如果不对,调换V1和W1的接线。 ——制动电机的接线方式参见厂家接线盒中的标示决定接法方式,或咨询金达凯诺技术部门。 2、电气线路的连接 下图为三相电机、单相电机和直流电机的电气线路连接:(参见图004、005、006) 三相交流电机的电气线路连接、单相交流电机的电气线路连接、直流电机的电气线路连接

电动阀门操作规程

电动阀门操作规程 ●适用范围:本规程适用于电动阀门的维护、检修、操作。 1 操作前的准备 1.1 操作阀门前,应认真阅读操作说明。 1.2 操作前一定要清楚介质的流向,应注意检查阀门开闭标志。 1.3检查电动阀外观,看该电动阀门是否受潮,如果有受潮要作干燥处理;如果发现有其他问题要及时处理,不得带故障操作。 1.4 对停用3个月以上的电动装置,启动前应检查离合器,确认手柄在手动位置后,再检查电机的绝缘、转向及电气线路。 2 电动阀门操作注意事项 2.1 启动时,确认离合器手柄在相应位置。 2.2 如果是在控制室控制电动阀,把转换开关打到REMOTE位置,然后通过SCADA系统控制电动阀的开关。 2.3如果手动控制,把转换开关打在LOCAL位置,就地操作电动阀的开关,电动阀开到位或者关到位的时候它会自动停止工作,最后把运行转换开关打到中间位置。 2.4 采用现场操作阀门时,应监视阀门开闭指示和阀杆运行情况,阀门开闭度要符合要求。2.5 采用现场操作全关闭阀门时,在阀门关到位前,应停止电动关阀,改用微动将阀门关到位。 2.6 对行程和超扭矩控制器整定后的阀门,首次全开或全关阀门时,应注意监视其对行程的控制情况,如阀门开关到位置没有停止的,应立即手动紧急停机。 2.7 在开、闭阀门过程中,发现信号指示灯指示有误、阀门有异常响声时,应及时停机检查。 2.8 操作成功后应关闭电动阀门的电源。 2.9 同时操作多个阀门时,应注意操作顺序,并满足生产工艺要求。 2.10开启有旁通阀门的较大口径阀门时,若两端压差较大,应先打开旁通阀调压,再开主阀:主阀打开后,应立即关闭旁通阀。 2.11 收发清管球(器)时,其经过的球阀必须全开。 2.12 操作球阀、闸阀、截止阀、蝶阀只能全开或全关,严禁作调节用。 2.13 操作闸阀、截止阀和平板阀过程中,当关闭或开启到上死点或下死点时,应回转1/2~1圈。 3 电动阀门的维护: 3.1电动阀门的维护及其注意事项参考《手动阀门操作规程》中相对应的内容,电动部分的维护如下

微机五防系统使用及维护说明

目录 WFBX系统使用说明 (2) 系统启动 (2) 预演模拟 (3) 预演开票 (4) 传票及存票、调票及执行票操作 (6) 系统退出 (7) WFBX系统维护说明 (7) 图形编辑 (7) 参数设置 (8) 规则库编写 (10) 操作术语维护 (10) 用户管理 (12) 锁具维护 (13) 系统重装步骤 (15)

WFBX系统使用说明 系统启动 方法一:开启五防机,五防系统即随机启动。 方法二:在桌面快捷图标中找到“五防系统”快捷方式,鼠标双击即可运行五防系统。 方法三:进入“我的电脑”,依次进入C:\Fjnt\bin\ ,找到FjFace.exe 程序鼠标双击即可运行五防系统。 进入五防系统后,界面如下: 挂牌操作: 系统启动或开票预演时,均可使用挂牌功能,即用鼠标右击选择挂牌菜单,选择需挂牌的选项。其中前四个可以直接选,其他的在其他菜单中选择。

预演模拟 方法一:进入五防系统界面后,从系统菜单栏“五防操作”下拉条选项中选中“开始预演”,进入预演选项框,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可 开始预演模拟操作。 方法二:进入五防系统界面后,点击快捷工具栏 中的图标,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可开 始预演模拟操作。 方法三:进入五防系统界面后,鼠标右键在图形界面空白处点击,出现右键快捷菜单,选择操作票预演→开始预演,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码 后即可开始预演模拟操作。

注意:进入预演模拟前,全图设备一定不能处于人工强制对位状态,否则系统将不允许进入模拟开票状态。所以在此之前,请检查快捷工具栏 中的图标未处于凹下去的状态,确保其在凸起状态,保证全图的自动刷新。 进入开票预演的界面如下: 预演开票 方法一:将鼠标置于要进入预演的设备上,待鼠标呈现手形图状后,鼠标右键点击出现快捷菜单,选择“五防操作→五防合(分)”,操作票窗口上即会出该操作票项。 方法二:将鼠标置于要进入预演的设备上,待鼠标呈现手形图状后,鼠标左键点击相应设备,操作票窗口上即会出该操作票项。 附注:对于系统中本站使用到的常用快捷工具栏作用说明如下:

设备使用说明书

镇江恒源汽车零部件有限公司立式收口机使用说明书 立式收口机 使 用 说 明 书 镇江市恒源汽车零部件有限公司

非常感谢您选择使用镇江市恒源汽车零部件有限公司生产的立式收口机,请详细阅读本品的使用说明书,以便于您的安全使用。 目录 1.安全说明 (3) 2.设备用途和适用范围 (7) 3.设备参数 (7) 4.设备动力系统 (8) 5.设备操纵系统 (12) 6.设备电气系统 (16) 7.设备冷却系统 (26) 8.设备运输、安装及试车 (27) 9.设备维护与保养 (29) 10.设备的结构及调整 (37) 11.设备易损零件及加工图 (38) 12.设备功能简介 (39)

1.安全说明 1.1安全规则概要 操作者使用设备前必须认真阅读安全说明,安全人员要确告操作者设备的要求。 1)设备的操作、维护和修理人员必须经过专业培训,有能力预见风险、有安全意识并能预测风险的人才能操作设备。 2)操作和维护人员必须认真阅读和掌握操作说明。 3)设备停止操作后,主油缸由于液压惯性还有短暂动作时间,应注意在工件停止前身体部位不得进入加工区域和触摸工件。 4)各种安全防护罩不得随意拆卸或改装,维护和修理时,应切断主电源。 5)设备上的各种安全警示标志不得随意拆卸,并要经常保持其干净、清晰。 警告:设备通电后,千万不要用手触摸模具和运动部件 6)设备的操作、维修和调整必须由专业人员进行,其他人员不得随意起动设备。 7)应按工艺规程操作设备,应由专业维修人员修理设备。 8)调整和维修设备时所用的扳手和钳子等工具必须是标准工具。 9)设备出现异常现象时应立即停机,并由专业维修人员及时检查和维修。 10)在拆卸和装配设备时,应使用有足够承载能力的起吊装置。 11)严格遵守设备上的安全说明和安全警告,并且确保其完整、清晰。 12)操作设备前要进行安全检查,确定各行程及限位开关、撞块、急停按钮、光栅安全可靠。 13)维修或调整设备前一定要在开关关闭、电源切断、工件完全停止的状态下进行。 14)操作人员不要穿宽松的衣服、袖口必须扎紧,不要戴领带、珠宝(戒指、手表等),必须戴护目镜和穿劳保鞋。 15)操作设备时,不论男女,长发必须戴工作帽并将其包裹在内。 16)整机噪音不大于75dB。建议穿戴适当的劳保用品,例如,戴听力保护器以减少听力的损失。 17)设备周围工作区要保持干净、明亮整洁、光线适宜,附近不能放置杂物,以免给操作者带来不便。 18)设备运行、加工时,不许移动各处防护罩。 19)离开设备时,必须关闭设备主电源开关。 20)设备重新起动时,必须对设备进行重新复位。 21)设备上,特别是设备的运动部件周围不能放置工件、工具等物件。 22)主油缸动作前一定要将工件(工装)固定牢靠,人员离开工作区域后才可起动设备。

TBS安装调试、使用、维护说明书资料

粗煤泥分选机安装调试操作与维护说明书 湖南长欣矿业工程技术有限公司

目录 前言---------------------------------------------------------------1 工作原理---------------------------------------------------------2 基本结构组成及作用------------------------------------------4 安装---------------------------------------------------------------8 调试---------------------------------------------------------------12 运行---------------------------------------------------------------15 启动/停车/待机------------------------------------------------16 维护与故障排除------------------------------------------------17 备件---------------------------------------------------------------19 操作规程、维护及保养---------------------------------------20 现场安装注意事项和要求------------------------------------21 附图

废气处理系统操作维护使用手册6

组合式生物除臭装置操作手册 第一章总述 1.1组合式生物除臭装置概况 国家环保局“九五一2010年科技发展框架”中明确提出要重点研究微生物工程处理技术以解决我国面临的许多环境问题。 生物工程在环境保护领域的应用研究已越来越深入,其中包括:高效的废物生物处理技术,污染事故的现场补救技术,污染事故现场修复技术及可降解材料的生物合成技术。 生物法净化废气技术是其中的一个方面。环境生物技术已成为一种经济效益和环境社会效益俱佳的,解决复杂环境污染问题的最有效的手段。 国家科委颁发的《中国技术政策》环境卷中,制定的环境技术政策是:采用符合我国国情和不同地区特点的先进技术,其中第7条是“积极开发高效废气净化新装备与材料,提高废气净化率,其中包括各类除尘设备和气态污染物的净化设备”。 该技术适用于石油化工,炼油,冶金,焦化,合成橡胶,合成纤维,合成塑料,农药,化肥,氯碱,硫酸,硝酸,涂料,染料,胶粘剂,溶剂,试剂,食品加工,感光材料和制药生产过程中产生的有机废气的净化处理。 针对中国神华煤制油有限公司煤直接液化项目污水处理场废气处理系统中臭气的组成成分复杂,有硫化氢、氨、挥发酚、烃等恶臭污染物,采用组合式生物除臭装置。 废气处理系统的作用是将污水处理场各种盖水池和设备内的废气收集处理后排入大气。含油污水调节罐、油水分离器、污油脱水罐、含油污水吸水池、油泥浮渣池、加压溶气气浮、涡凹气浮排出的废气主要含挥发烃、硫化和氨、其他排放点排出的废气主要含甲硫醇、硫化氢、苯系物等。A/O鼓风曝气池、加压溶气气浮、涡凹气浮所产废气主要来自鼓风曝气、气浮溶气和气浮装置诱导吸气,

废气气量大,污染物浓度较低;其他设施所产废气主要来自呼吸排气、挥发排气、气量小,污染物浓度高。 除臭设备的选型 1.2装置平面布置图(见附图) 1.3装置组成 ZH-14500组合式除臭装置为的系统组成如下: ·组合式除臭壳体,外行尺寸12800*3400*3800 (包括预处理段,硫生物处理段,烃生物处理段,离子氧处理段)·生物填料、填料支架及滤网、布气系统、除雾系统、喷淋增湿系统 ·仪表阀门(PH计、温度计、液位开关、流量计、电动阀等) ·耐腐蚀循环水泵、补水泵 ·循环液过滤装置 ·耐腐蚀风机 ·蒸汽加热保温系统及保温系统阀门配件 ·风管及管道附件 ·电气控制柜(含PLC、触摸频、电气设备控制回路) ·电控箱至设备的电缆 ·尾气排放系统 ·所有联接、固定附件、螺栓、螺母 ·质保期内备品备件及专用工具

反渗透设备操作维护使用说明书

反渗透设备操作维护使 用说明书 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

反渗透装置说明书淄博汇邦环境工程有限公司

设备的安装条件 一、本系统内所有设备均由供方按规范要求安装及调试,需方需提供安装条 件并帮助大件设备的吊装及就位。 二、本系统内所有设备均无需基础预埋件,地面、排水沟、电源、水源均需 在设备进入前由需方按图纸要求完成 三、机房地面应硬化处理,地面及排水沟的排水坡度应符合要求,不存水。 排水沟上表面铺设防腐蓖子(盖板)。设备安装部位的基础承重能力不低于15T/m2。 四、机房净高度应不低于米,窗的面积与数量应便于通风及采光。 机房内应设有取暖及降温设施,冬季室内温度不低于15℃,夏季室内温度不高于35℃。 五、电源及水源由需方按设备平面布置图要求接至室内指定位置。进水管的 通径为D N80,进水压力应大于;电源为三相五线制,由需方接至控制室配电盘,配电容量不低于45K W。从控制室配电盘到系统内各用电设备之间的电缆电线由供方负责。

第二章设计依据及主要技术参数 一、主要技术参数: ①产水量:≧15m3/h②设计水温:17℃ ③水利用率:≧75%④消耗功率:≦≤40kw ⑤产水水质指标符合中华人民共和国2005版中国药典纯化水标准 二、主要设计依据: ①原水水质:软化水产水; ②设计内容:双级反渗透装置,P H调节装置及纯水后处理系统。 ③工程界线:从精滤器进水口至微滤器出水口。 三、执行标准: ①反渗透系统的设计符合美国海德能公司《反渗透系统设计导则》。 ②产水水质符合《中华人民共和国药典2005年版纯化水水质标准》。 ③所供设备及器材符合制药行业G M P验证规范要求。 ④预处理部分符合《J B/T2932-1999水处理设备技术条件》 ⑤进口设备的制造工艺和材料,符合美国机械工程师协会(A S M E)和 美国材料试验学会(A S T M)工业法规涉及的标准和相当标准。 四、系统对外界的要求: ①供配电:本系统用电设备供电方式为380/220V AC(三线五相制),其配 电容量不低于45k w。接地、防雷应遵循国家有关规定及规 范。 ②进水管:进入车间的原水管管径为D N80,在供水量为20m3/h时的供水 压力不低于。

电动阀门的操作方法范本

工作行为规范系列 电动阀门的操作方法(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-20526电动阀门的操作方法 Operation method of electric valve 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1操作前的准备 1.1操作阀门前,应认真阅读操作说明。 1.2操作前一定要清楚气体的流向,应注意检查阀门开闭标志。 1.3检查电动阀外观,看该电动阀门是否受潮,如果有受潮要作干燥处理;如果发现有其他问题要及时处理,不得带故障操作。 1.4对停用3个月以上的电动装置,启动前应检查离合器,确认手柄在手动位置后,再检查电机的绝缘、转向及电气线路。 2电动阀门操作注意事项 2.1启动时,确认离合器手柄在相应位置 2.2如果是在控制室控制电动阀,把转换开关打大

REMOTE位置,然后通过SCADA系统控制电动阀的开关。 2.3如果手动控制,把转换开关打在LOCAL位置,就地操作电动阀的开关,电动阀开到位或者关到位的时候它会自动停止工作,最后把运行转换开关打到中间位置。 2.4采用现场操作阀门时,应监视阀门开闭指示和阀杆运行情况,阀门开闭度要符合要求。 2.5采用现场操作全关闭阀门时,在阀门关到位前,应停止电动关阀,改用微动将阀门关到位。 2.6对行程和超扭矩控制器整定后的阀门,首次全开或全关阀门时,应注意监视其对行程的控制情况,如阀门开关到位置没有停止的,应立即手动紧急停机。 2.7在开、闭阀门过程中,发现信号指示灯指示有误、阀门有异常响声时,应及时停机检查。 2.8操作成功后应关闭电动阀门的电源。 2.9同时操作多个阀门时,应注意操作顺序,并满足生产工艺要求。 2.10开启有旁通阀门的较大口径阀门时,若两端压差较大,应先打开旁通阀调压,再开主阀:主阀打开后,应立即

ROTORK电动执行机构参数设置及操作方法

ROTORK电动执行机构参数设置及操作方法 作者:杨潇波 2013年10月22日来源:浏览量:1181 字号:T | T 1结构ROTORKIQ系列电动执行器是对阀门进行就地及远程电动控制的非侵入式自控设备。它由一个电机、减速齿轮、现场控制反转启动器、带电逻辑控制力矩、限位和监视装置组成。 ROTOKIQ系列使用非侵入式手持红外线IQ设定器 1 结构 ROTORK IQ系列电动执行器是对阀门进行就地及远程电动控制的非侵入式自控设备。它由一个电机、减速齿轮、现场控制反转启动器、带电逻辑控制力矩、限位和监视装置组成。ROTOKIQ系列使用非侵入式手持红外线IQ设定器完成对力矩、限位以及一级、二级设定的。IQ的结构如图1所示。 图 1 IQ的结构 2 IQ执行器的操作方法 2.1 手动操作

压下手动/自动手柄,使其处于手动位置。旋转手轮以挂上离合器,此时松开手柄,手柄将自动弹回初始位置,手轮将保持啮合状态,直到执行器被电动操作,手轮将自动脱离,回到电机驱动状态。如果需要,可用一个带6.5mm铁钩的挂锁将离合器锁定在任何状态。 2.2 电动操作 检查电源电压,应与执行器铭牌上的标识相符,然后即可开启电源。无需检查相位。如果没有进行初步检查,则不要进行电气操作,至少要用红外线设定器来完成初级设定。 选择现场/停止/远程操作:红色选择器可选择现场或远程两种操作,当选择器锁定在就地或远程位置时,停止功能仍然有效。选择器也可锁定在停止状态,以防止现场或远程的电动操作。逆时针旋转红色选择器旋钮至现场位置,相邻的黑色旋钮可分别转至开和关的位置;顺时针旋转红色旋钮则停止运行。如果逆时针旋转红色选择器旋钮至远程位置,远程控制只能用于开和关,此时顺时针旋转红色旋钮仍可使执行器停止运行。 3 IQ执行器的功能检查参数设置 3.1 基本参数设定方法 ROTORK IQ系列执行器是全世界首家推出无需打开电气端盖即可进行调试和查询的阀门执行器。当执行器与阀门连接可靠后,接通主电源,并将执行器选择在就地或停止位,使用所提供的红外线设定器进入执行器的设定程序,即可对行程末端的限位方式、力矩值和限位以及其它所有控制和指示功能进行设定。(IQ的设定和调整在执行器主电源接通和断开时均可完成。)设定器的按键名称及作用(图2):

IT设备操作及维护手册

信息部TI硬件操作及维护手册 目录 第一章:信息部工作职责 (2) 一、信息部经理岗位职责 (2) 二、网络管理专员岗位职责 (3) 第二章:门店设备的使用及维护 (3) 一、机房环境注意与日常维护 (3) 二、服务器操作与维护 (4) 三、网络设备的日常维护 (6) 四、监控系统的操作与维护 (6) 五、功放设备的使用和日常维护 (9) 六、UPS不间断供电源 (10) 七、点单收银电脑使用和维护 (12) 八、微型打印机使用和维护 (16) 九、排号等位使用和维护 (18) 十、门店网费电话费缴费流程 (19) 十一、钉钉考勤机操作流程 (21) 十二、钉钉审批流程 (26) 十三、天子星前厅点餐系统操作流程 (31)

第一章:信息部工作职责 一、信息经理岗位职责 1,拟定和执行企业信息化战略。 1)负责制订公司信息化中长期战略规划、当年滚动实施计划。 2)制定企业信息化管理制度、制定信息化标准规范。 3)负责公司信息化网络规划、建设组织。 4)制订IT基础资源(硬、软件)运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施, 实现IT资源集约管理。 5)负责公司集成信息系统总体构架,构建企业信息化实施组织,结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。 6)负责集团公司网站建设计及总体规划。 2、办公自动化系统开发与运行 (1)根据公司发展战略和实际需要,组织实施公司办公自动化系 统、网站的运行管理和维护与更新,协助信息管理工作; (2)负责公司办公自动化设备(计算机及其软件、打印机)的维护、管理工作。 3、企业信息资源开发 根据企业发展战略和信息化战略要求,负责企业内外部信息资源开发利用。导入知识管理,牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库。 4、建立信息化评价体系 根据公司信息化战略和企业实情,建立公司信息化评价体系和执行标准、制定全员信息化培训计划。 5、信息处理 负责信息的收集、汇总、分析研究,定期编写信息分析报告报公司领导决策参考;参与公司专用管理标准和制度的

电动阀启停操作规程

电动阀启停操作规程培训 培训时间: 培训地点: 培训人: 培训内容:电动阀启停操作规程 操作程序: 一、检查准备 1、劳保上岗 2、流程处于正常状态 3、泵房通风良好 4、泵房夜间照明良好 5、根据生产运行需要,在调节管线流量时由计量岗员工现场操作或站控工进行远程操作 6、检查电动阀连接管路及阀体无渗漏,连接线路完好,阀门指示灯显示正常 7、对停用三个月以上的电动阀装置,启动前应检查离合器,确认手柄在手动位置后,再检查电机绝缘 二、现场手动操作 1、现场自动开启阀门操作:将转换旋钮打到就地位置,然后将开关旋钮按逆时针方向转至极限位置松开,这时阀门开启;观察电动阀显示开度及指示灯显示状态,开阀至所需开度,将转换旋钮打到“STOP” 2、阀门上指示灯表示状况:红灯亮:表示全开;绿灯亮:表示全关;黄灯亮:表示运行 3、远程开启阀门操作:将转换旋钮打到远程位置,在系统画面上激活电动阀,点击“M”、点击“OK”,再点击“1”为全开 4、现场手动开启阀门操作:将转换开关旋钮打到手动位置,推动离合手柄至极限位置,转动手轮,确认机械齿合,然后松开,再逆时针转动手轮,同时观察电动阀显示开度及指示灯显示状态,开阀至所需开度 三、电动操作 1、罗托克:现场电动阀开启操作:将转换旋钮打到“就地”位置,然后将开关旋钮按逆时针方向转至极限位置松开,这时阀门开启,观察电动阀显示开度及指示灯显示状态,开阀到所需开度后,将转换旋钮打到“STOP”位置 2、阀门上指示灯表示状况:红灯亮:表示全开;绿灯亮:表示全关;黄灯亮:表示运行 3、远程开启阀门操作:将转换旋钮打到远程位置,在系统画面上激活电动阀,点击“M”、点击“OK”,再点击“1”为“远程”全开 四、关闭电动阀

设备的维护保养要点手册

设备维护保养要点手册 巡检包括容 检查设备运行使用情况;听设备运行的声音,有无异常撞击和摩擦声。看温度、压力、流量、液位等控制计量系统及自动化调节装置的工作情况。 检查传动皮带、运动机构、链条的紧固情况和平稳度。 检查安全保护罩、防护栏杆、设备管路的保温、保冷是否完好。 检查安全装置、制动装置、事故报警装置、停车装置是否良好。 检查设备及工艺管路的静、动密封点的泄露情况。 检查设备基础、地脚螺栓及其他连接螺栓有无松动,或因连接松动而产生振动检查轴承及有关部位的温度、润滑及振动情况。 通过上述一系列的检查,使所有的偶发故障的苗头及不正常状态能及早发现并立即查清原因,及时调整处理,尽快使机器设备恢复正常功能与安全运行。 发现异常情况,应做紧急处理。并向车间领导及设备维修人员及时报告,同时将检查情况和处理结果详细记录在操作记录上 设备管理工作容 定期做好设备的保养工作,这是更全面、更彻底的维护性活动。根据保养工作量的大小和实施人员的不同,一般把定期保养分为一级保养和二级保养。二级保养属于修理畴,一级保养时以设备操作人员为主、维修工人辅助和配合的维修性活动。 认真填写各项记录和日志,严格执行交接班制度,认真填写设备运行记录、缺陷记录、事故记录及操作日志,严格执行交接班制度 “三好”、“四懂”、“四会”和“五项纪律” 操作人员经过培训,虽然具备了一定的理论知识和操作技能,但如果不会保养设备,不会检查设备,不会排除故障,事无巨细都要依靠维修工,其设备是无法合理使用的。因此“三好”、“四会”、“五项纪律”是设备操作人员的基本要求。管好:管好设备。指管好自己操作的设备,工、量具和附件要按定置管理的要求存放,保持防护装置和管线的完整和可靠。 用好:用好设备。指严格遵守操作规程,执行维护保养制度,正确合理使用设备,不带病运转、不超负荷使用,不在设备上乱堆、乱放工具和加工零件。

ROTORK电动阀操作及维护说明

ROTORK电动阀操作及维护说明 一. 电器操作 就地控制将红色的旋扭打到就地位置,操作黑色旋扭就可开关,当需要停止时,将红色旋扭打到停止位置即可。 远程控制将红色旋扭打到远程位置就可以远程操作,此时就地的停止旋扭仍可以使其停止。 显示-----报警指示 IQ的报警显示可以显示控制系统的问题,执行机构的问题,阀的组成问题,和电池报警指示。分别有一个不同的图标来代表所出现的问题,依据此信息就可解决问题。当有报警出现时,也可以利用帮助菜单来判断问题。按遥控器上向下的箭头两次,帮助的屏幕就会出现。常见的故障有: H1 电气操作系数不正确 H2 检查电池电压 H3 检查限位开关和执行机构的电源状态是否正确 H4 检查输入信号 H9 原因不确定 主菜单:(按↓键,停留片刻后,按→就可观察如下参数) 位置显示 扭距和位置显示 P PC Ir 密码改变密码通讯 Cr 程序支 C1 C2 C3 关反向关动作开动作 Tc To 扭距关扭距开 LC Lo 限位关限位开 50 阀位显示 说明: C1 关方向手动操作执行机构或阀确定正确的关闭反向。 To 开扭距值与关的意义一样,默认值为40% LC设定关极限手动将阀转到关的位置,后进入菜单,按确认键后,出现两个闪动的棒状光标,并且关闭的知识灯亮,表示此位置已被确认。

设备使用说明书

. 立式收口机 使 用 说 明 书 镇江市恒源汽车零部件有限公司

.

一体化生活净水处理系统操作维护说明书

FA-40m3/h一体化净水器设备操作维护说明书

目录 FA-40T/H全自动净水器 一、工作原理与结构简述 二、技术参数 三、主要特点 四、电器控制说明 五、操作步骤 六、维护及注意事项 七、滤料装填前的准备工作 八、填充滤料前注意事项 九、滤料填充的顺序:(从滤室底部开始) 十、维修、养护工作 十一、安装要求 十二、操作与维护 十三、一般故障及排除方法 配套加药装置 一、加药装置的主要组成部份 二、加药装置主要部件选择 三、投入使用前的准备工作 四、药剂的配制 五、投药

FA-40T/H全自动净水器 一、工作原理与结构简述 全自动净水器是由从本体内部实现反应絮凝、沉淀、集泥、排泥、集水、配水、过滤、反冲、排污等一系列自动化进行。 设备分为反应区、沉淀区与过滤区等组成。絮凝反应部分采用多管均布方式,反应形式已归结了其它反应方式的优点,故其反应效果好。沉淀区采用Φ50斜管与Φ35斜管交错分层排列,采用泥渣循环分离和泥渣接触过滤的特点,悬浮接触过滤分离型水力澄清工艺,加速沉淀速度,提高沉淀效果。 排泥采用大面积集泥,分开排泥,达到排泥速度快,停留时间短,耐冲击负荷大。 为了集水均匀,采用平面管道均布方式。配水区因过滤室采用单独分开过滤之方法,单独配水进入各过滤室,边过滤边运行,达到过滤效果优良之特点。FA型全自动净水过滤部分:采用优质天然石英砂滤料。其滤料反冲洗强度为14~161/s·m2,反冲历时4~6min。 设备的反冲是全自动进行的,当虹吸管重力加速度达到一定值时发生虹吸作用,反冲洗便开始进行;当空气进入虹吸管,破坏虹吸作用,滤池反冲洗结束,所以虹吸管是冲洗过程中的关键,为使虹吸破坏彻底,在破坏管底部设置虹吸破坏斗。本净水器共有3个过滤室,每个过滤室都有一套独立的反冲洗系统,当一个滤室进行反冲洗时,其它2个滤室不受其影响,照常滤水帮助反冲洗。 二、技术参数 处理水量:40m3/h; 适用进水浊度:≤1000mg/l; 过滤出水浊度:≤3mg/l; 沉淀区设计表面负荷:7-8m3/h·m2 冲洗历时:4-6min(可调); 进水压力:0.1-0.3MPa 冲洗强度:14-161/m2·s; 工作温度:常温; 总停留时间:40-48min

设备使用维护保养手册.doc

精品 设备使用维护保养手册 垃圾填埋场

前言 正确使用设备,维护保养好设备对保证设备正常运行、防止 设备故障和事故发生、延长设备使用寿命、充分发挥设备经济效 益的起着重要作用。设备的使用操作人员必须经过专业培训,并 经考试合格后才能上岗,上岗操作必须严格遵守安全技术操作和 使用维护规程,严禁违规运行。各类设备操作人员必须做到:“三好”:管好、用好、修好设备; “四会”:会使用、会维护、会检查、会排除故障; “五项纪律” :合理使用设备,遵守操作规程;保持设备清洁,合理润滑;遵守设备交接班制度;管理好工具、附件不得遗失; 发现异常及时停车处理; 日常维护的“十字”方针:清洁、润滑、紧固、调整、防腐。

目录 1、设备使用(操作)规程 2、设备安全技术操作规程 3、设备维护(保养)规程 4、设备运行记录(另附) 5、设备点检表(另附) 6、设备润滑表

设备使用(操作)规程 一、使用注意事项: 1、装载机使用的柴油必须纯净并经过至少72 小时的沉淀,柴油牌号符合规定要求。 2、变速箱、变矩器使用的液力传动油,液压系统使 用的液压油必须清洁。 3、装载机必须按规定进行定期保养和润滑。 4、发动机起动后,空运转待水温达到55 °C 及汽压表达到0.4MPa后再进行起步行驶。 5、一般气温在50 °C 以下时,发动机起动前应用热水或蒸 汽进行预热,待预热到30 ~40 °C 以上时再起动。 6 、行驶中换前进挡不必停车,也不必踩制动板,由低速变高速时先松一下油门同时操纵变速杆,然后再踩下油门;由高速换 低速时,则先加大油门,使变速箱输出轴与转动轴转速一致。

产品维护说明书

产品维护说明书 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

设备维护说明书设备名称 生产厂家 生产日期

设备维护规程是对设备日常维护方面的要求和规定,坚持执行设备维护规程,可以延长设备使用寿命,保证安全、舒适的工作环境。对设备的维护应严格按照设备维护规程进行。本机器的基本维护规程如下: 一.机器操作维护规程 本机器必须有专人负责,操作者必须熟悉本机器的结构、性能和使用方法,做好经常维护保养工作; 本机器操作者应严格按照机器使用说明书及操作规程使用本机器; 本机器不得用于单边及单点的负载工作; 运行机器前擦拭设备,检查手柄位置和手动运转部位是否正确、灵活,安全装置是否可靠; 遵守安全操作规程,不超负荷使用设备,确保设备的安全防护装置齐全可靠,及时消除不安全因素; 定期紧固螺栓、螺母,避免部件松动、振动、滑动、脱落而造成的故障; 操作者在对机器设备进行维护的过程中,不得随意拆卸本机的零部件; 本机器设备不得带病运转,发现不正常现象或有非正常声音时,必须立即停机检查,排除故障后方可继续工作; 操作者务必熟知产品使用说明书及维护说明书各章节中所述注意事项,确保人身和机器的安全。

二.液压元件等维护规程 操作者要求: 操作前必须熟悉本设备所有主要液压系统元件的作用,了解液压系统的工作原理,掌握系统工作顺序; 未经主管部门同意,机器操作者不得私自对各液压元件进行拆卸; 系统最大工作压力出厂前已调定,用户不得随意改变以免发生意外事故; 按润滑标牌按时加油或换油,不断油,确保无干摩现象及油压正常。 清洁维护规程: 液压设备应经常保持清洁,防止灰尘、杂质、棉纱、机械油等杂物进入油箱; 确保油路畅通,油质符合相关要求,油枪、油杯、油毡须清洁; 每周对油箱及管路进行一次检查,油箱周围不得堆放杂物; 液压油必须保持清洁,使用一段时间后,如发现油液混浊或粘度不正常时,应及时替换新油,同时清洗管道、油箱和滤油器等器件; 压油必须过滤后才能从空气滤清器的开口注入油箱,油液必须加到液位计1∕2位置后才能启动油泵电机;

电动阀操作说明

加氢单元电动阀操作法 加氢单元电动阀分为Y型电动阀和普通电动阀,具体见图1和图2 图1 Y型电动阀 图2 普通电动阀

Y型电动阀的操作: 1、此类电动阀主要是位于加氢处理的机泵进出口,阀门开、关不能用电动执行机构进行全开或者全关操作,该阀应现场手动关闭到10%位置,然后由操作人员通过手轮操作,将该阀实现100%全关;阀门开启时,先将手轮挂上,慢慢将电动阀摇开一点后再用电动执行机构将阀门开到90%开度即可,部分阀门根据单元要求现场不能打到远程位置。 2、每次开、停泵时,要有人查看阀杆行程指示,现已经在阀杆行程上做了 标记,阀门开、关只能到此位置(即开90%和关10%位置),而不能以 电动阀指示盘上的开关数值为准。 3、挂手轮操作:用力将手柄压到底,手轮水平向内侧压进去即挂上手轮; 脱开手轮只要将电动阀现场用电动机构开关动一下,然后马上停止,即 脱开手轮。 电动阀操作具体见操作盘如下: 图3 电动阀操作盘 图3左侧的蓝色的月缺型操作钮指示的位置分别有LOCAL(就地)、STOP(停止)OFF(锁停)、REMOTE(远程);右侧的红色按钮指示的位置OPEN(开)、CLOSE(关)两个位置。

开电动阀时将左侧的蓝色开关指示旋转到LOCAL位置,然后逆时针方向旋转右侧的红色按钮到OPEN位置,电动阀就开始进行打开动作。中间如果需要电动阀停在某个位置,只要将左侧的蓝色的月缺型操作钮指示的位置打在STOP 位置即可,需要继续开的时候将左侧的旋钮打在LOCAL位置再逆时针方向旋转右侧的红色按钮到OPEN位置即可,直到电动阀开度符合要求。相关连锁没有问题后将左侧的蓝色的月缺型操作钮指示的位置打在REMOTE位置就可以了,即可实现远程连锁动作的要求。 关闭电动阀时将左侧的蓝色开关指示旋转到LOCAL位置,然后顺时针方向旋转右侧的红色按钮到CLOSE位置,电动阀就开始进行关闭动作。中间如果需要电动阀停在某个位置,只要将左侧的蓝色的月缺型操作钮指示的位置打在STOP位置即可,需要继续关的时候将左侧的旋钮打在LOCAL位置再顺时针方向旋转右侧的红色按钮到CLOSE位置即可,直到电动阀关闭到我们需要的位置。 普通电动阀的操作: 图4 普通电动阀

相关文档