跳线设置说明prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"

1.J1跳线设置说明

①.J1跳1-2脚[Lock]: 电锁信号输出.


NO和LOCK-接通电开锁(如电控锁).


NC和LOCK-接断电开锁(如电插锁或磁力锁).


特别提示:为保证门禁运行稳定,建议电流大于500MA的电锁不要直接从门禁接线

②.J1跳2-3脚[Null]: 干触点信号输出.


NO和COM输出常开信号.


NC和COM输出常闭信号.


③.J1跳3-4脚[Push]: 出厂默认设置,电源信号输出,电锁接门禁专用电源,有效信号PUSH输出低电平.

2.J3跳线设置说明

①.J3跳线跳1-2脚[Single]:出厂默认设置,只本机读卡。

②.J3跳线跳2-3脚[Double]:本机和外接分体读卡头可双向读卡。

六.编程设置方法:
初始管理密码为12345, 用户密码为8888


1.进入编程状态:


按*=> 输入管理密码 =>按#


2 功能设置(需在编程状态下)


(1) 修改管理密码

按0 => 输入新管理密码 => 按# => 再输入一次新管理密码 =>按#=>按*


注:密码为4-8 位任意数字

(2) 增加用户卡

按1 => 读卡 => 输入该卡四位数代码 => 连续读卡 => 按#=>按*


注:①.卡的代码为0001 - 9999任意不可重复的四位数字,


.第一张卡必需输入代码否则该卡无效

③.如需连续增加卡则在输完四位数的代码后不必按#再输代码,直接连续读卡,最后按# 键

(3) 删除用户卡有三种方法

①.删除全部用户卡: 按2 => 按0000 => 按 #=>按*


②.删除被读的卡: 按2 => 读卡(如多张卡则连续读卡) =>按#=>按*


③.删除遗失的卡: 按2 => 该卡代码 =>按#=>按*


(4) 设置开门模式

①.读有效卡开门: 按3 0 0 => 按# =>按*


②.读有效卡加密码开门: 按3 0 1 => 按#=>按*


③.读有效卡开门或者输入正确密码开门:按3 0 2 => 按#=>按*


注:出厂设置为302读有效卡或者输入密码开门

(5) 设置开门时间

按4 => X X => 按#=>按*


注XX 为00-99 单位为秒出厂设置为3 秒

(6) 修改公共开门密码:


按5 => 输入一组四位数的新密码 => 按# => 再输入一遍四位数的新密码 => 按#=>按*储 存.


注:密码为四位任意数字

(7) 防拆报警信号设置:


按600 =>按# 关闭防拆报警信号输出. 出厂设置默认为关闭

按601=>按# 启动防拆报警信号输出.


(8) 设置门状态监视

按700=># =>按*关闭此功能, 出厂设置默认此功能关闭

按701=># =>按*开启此功能

注:门状态监视需配合门磁开关,开启此功能时有如下两种功能:


①.如果正常开门后忘了关门1分钟后则蜂鸣器会鸣叫提示使用者关门,关门后报警停止

②.如果门被非法打开则会启动报警信号输出同时蜂鸣器鸣叫警示,刷有效卡或断电后报警停止

(9) 设置安全模式

按800

=>#=>按*关闭此功能,出厂设置此功能为关闭

按801=>#=>按*开启此功能,有以下二种功能:

①.连续读十张非法卡或十次错误密码或者读有效卡后连续十次输入错误密码启动报警信号输出.刷有效卡或断电后报警停止.


②.正常卡开门/密码开门/读有效卡加密码开门成功后2秒内按”prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 8”字键启动报警信号输出,刷有效卡或断电后报警停止,此功能可在受到胁迫时使用。

(10) 按卡号增加卡

按9=>输入8位卡代码>按#=>输入该卡四位代码 => 按#=>按*


注:8位卡代码为卡号前十位中的后八位

七.用户使用方法:


1.卡开门: 正常工作状态读一张有效卡即可开门

2.卡加密码开门: 如果需读卡加密码的则在读完卡后10 秒钟内输入4位密码按#即可开门,每张卡密码不同,默认为4位用户编号.


3.密码开门:输入用户公共开门密码按#开门.


八.门禁控制器初始化步骤:

1. 断电,按住Reset键(不松开)


2. 通电,持续按住Reset键三秒后松开,初始化完成.


状态: 蜂鸣器鸣响一声,门禁控制器进入用户使用状态。

说明:1. 初始化操作仅修改系统密码为缺省编程密码12345,使用密码8888(出厂默认),其它数据不会被删改。

3. 初始化操作正常情况不必使用,只是用户忘记了自己设置的管理密码或开门密码时才初始化操作恢复为缺省值12345与8888。