1.当架体的步距、立杆纵距、立杆横距有变化时,除计算底层立杆段外,还必须对出现最大步距、最大立杆纵距、立杆横距等部位的立杆段进行验算

2.当架体上有集中荷载作用时,尚应计算集中荷载作用范围内受力最大的立杆段。

3.满堂支撑架顶部施工层荷载应通过可调托撑传递给立杆。

4.当满堂支撑架小于4跨时,宜设置连墙件将架体与建筑结构刚性连接。

5.当满堂支撑架采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距时,应计算底层与顶层立杆段;

6.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨

7.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内.

8.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm

9.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3

10.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》纵向水平杆搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm

11.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处应设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130mm ~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm

12.脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上。

13.脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。

14.开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并且不应大于4m

15.连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度24m以上的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑物连接,当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时,

16.抛撑应采用通长杆件,并用旋转扣件固定在脚手架上,与地面的倾角应在45o~60o之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后再拆除。

17.双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设置剪刀撑

18.斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

19.高度在24m及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;

20.高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置

23.脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500mm 26.高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑,高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨距设置一道

30.运料斜道宽度不应小于,坡度不应大于1:6;人行斜道宽度不应小于1m,坡度不应大于1:3

31.斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为,挡脚板高度不应小于180mm

32.在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过8m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的支撑架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m

35.满堂脚手架应设爬梯,爬梯踏步间距不得大于300mm。

36.满堂脚手架操作层支撑脚手板的水平杆间距不应大于1/2跨距

37.满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm

39.型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。

43.型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm

46.立杆垫板或底座底面标高宜高于自然地坪50mm~100mm

49.砖砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内,其它砌体的门窗洞口两侧300mm 和转角处600mm的范围内不允许留设脚手眼

50.墙体厚度小于或等于180mm不允许留设脚手眼

53.连墙件的安装应随脚手架搭设同步进行,不得滞后安装

54.脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除

55.当架体搭设至有连墙件的主节点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

57.单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业

64.扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗。

66.不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;

68.满堂支撑架在使用过程中,应设有专人监护施工,当出现异常情况时,应立即停止施工,并应迅速撤离作业面上人员。应在采取确保安全的措施后,查明原因、做出判断和处理。70.当有六级强风及以上风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

72.脚手板应铺设牢靠、严实,并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔10米应用安全网封闭

73.单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体绑扎牢固

77.在脚手架上进行电、气焊作业时,应有防火措施和专人看守。

判断题

78.当架体上有集中荷载作用时,尚应计算集中荷载作用范围内受力最大的立杆段。对

80.连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。对高度24m以上的双排脚手架,应采可采用柔性拉结与建筑物连接。错

81.脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于300mm处的立杆上。错

82脚手架纵向水平杆搭接长度不应小于1m,应等间距设置2个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm. 错

83.墙体厚度小于或等于180mm不允许留设脚手眼对

85.垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200㎜的木垫板。对

86.满堂脚手架的高宽比不宜大于4,当高宽比大于2时,应在架体的外侧四周和内部水平间隔6m~9m,竖向间隔4m~6m设置连墙件与建筑结构拉结。错

87.当满堂脚手架局部承受集中荷载时,应按实际荷载计算并应局部加固。对

88.满堂脚手架应设爬梯,爬梯踏步间距不得大于400mm。错

89.满堂脚手架操作层支撑脚手板的水平杆间距不应大于1/2跨距。对

90.满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过350mm,插入立杆内的长度不得小于150mm. 错

91.悬挑脚手架高度不宜超过20m 对

92.型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。对

93.用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧对

94.不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;对

95.严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。对

96.满堂支撑架在使用过程中,应设有专人监护施工,当出现异常情况时,应立即停止施工,并应迅速撤离作业面上人员。应在采取确保安全的措施后,查明原因、做出判断和处理。对

97.满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。对

98.当有七级强风及以上风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。错

99.脚手板应铺设牢靠、严实,并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔20米应用安全网封闭错

100.单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的外侧,并应与架体绑扎牢固。错

选择题

104.双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于C mm

105.梁或梁垫下及其两侧各D的范围内不允许留设脚手眼

A800

106.墙体厚度小于或等于C不允许留设脚手眼

107.垫板应采用长度不少于C、厚度不小于50mm、宽度不小于200㎜的木垫

板。

跨跨跨跨

基坑支护规范试题

填空题

111.易塌孔的松散或稍密的砂土、稍密的粉土、填土,或易缩径的软土宜采用打入式钢管土钉。对洛阳铲成孔或钢管土钉打入困难的土层,宜采用机械成孔的钢筋土钉。

112.当基坑较深、土的抗剪强度较低时,土钉间距应取小值。土钉倾角宜为5°~20°,其夹角应根据土性和施工条件确定

113.土钉孔注浆材料可采用水泥浆或水泥砂浆,其强度不宜低于20?MPa;

114.建筑基坑喷射混凝土面层厚度宜取80mm~100mm

115.采用水泥土搅拌桩帷幕时,搅拌桩桩径宜取450mm~800mm。

116.搅拌桩水泥浆液的水灰比宜取~。搅拌桩的水泥掺量宜取土的天然重度的15%~20%。117.高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式,相邻孔喷射注浆的间隔时间不宜小于24h;

118.井的成孔施工工艺应适合地层特点,对不易塌孔、缩孔的地层宜采用清水钻进;钻孔深度宜大于降水井设计深度~

119.采用管井时,应对井口采取防护措施,井口宜高于地面200mm以上,应防止物体坠入井内

120.对采用内支撑的支护结构,宜采用开槽方法浇筑混凝土支撑或安装钢支撑;开挖到支撑作业面后,应及时进行支撑的施工

121.采用锚杆或支撑的支护结构,在未达到设计规定的拆除条件时,严禁拆除锚杆或支撑。122.基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。

123.雨期施工时,应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施;排水沟、集水井应采取防渗措施124.安全等级为一级、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物、地面的沉降监测。

125.道路沉降监测点的间距不宜大于30m,且每条道路的监测点不应少于3个。必要时,沿道路方向可布设多排测点。

126.对坑边地面沉降、支护结构深部水平位移、锚杆拉力、支撑轴力、立柱沉降、支护结构沉降、挡土构件内力、地下水位、土压力、孔隙水压力进行监测时,监测点应布设在邻近建筑物、基坑各边中部及地质条件较差的部位,监测点或监测面不宜少于3个。

127.坑边地面沉降监测点应设置在支护结构外侧的土层表面或柔性地面上。与支护结构的水平距离宜在基坑深度的倍范围以内。有条件时,宜沿坑边垂直方向在基坑深度的1~2倍范围内设置多测点的监测面,每个监测面的测点不宜少于5个。

128.采用测斜管监测支护结构深部水平位移时,对现浇混凝土挡土构件,测斜管应设置在挡土构件内,测斜管深度不应小于挡土构件的深度;对土钉墙、重力式挡墙,测斜管应设置在

紧邻支护结构的土体内,测斜管深度不宜小于基坑深度的倍。测斜管顶部尚应设置用作基准值的水平位移监测点。

判断题

129.采用管井时,应对井口采取防护措施,井口宜高于地面200mm以上,应防止物体坠入井内对

130.开挖至锚杆、土钉施工作业面时,开挖面与锚杆、土钉的高差不宜大于800mm 错131.当开挖揭露的实际土层性状或地下水情况与设计依据的勘察资料明显不符,或出现异常现象、不明物体时,应停止挖土,在采取相应处理措施后方可继续挖土;对

132.对采用内支撑的支护结构,宜采用开槽方法浇筑混凝土支撑或安装钢支撑;开挖到支撑作业面后,应及时进行支撑的施工对

133.当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时,可向下超挖土方。错134.采用锚杆或支撑的支护结构,在未达到设计规定的拆除条件时,严禁拆除锚杆或支撑。135.基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。对

136.雨期施工时,应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施;排水沟、集水井应采取防渗措施。对

137.安全等级为一级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物、地面的沉降监测。错