文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用水灰比、比重对应表

常用水灰比、比重对应表

常用水灰比、比重对应表

水泥浆比重与水灰比公式转换

水泥浆比重:ρ 水灰比:n, n=m1/m2 水体积m1,水泥体积m2 ρ=(m1+m2)/(m1/1+m2/3.1) ρ(m1+m2/3.1)=m1+m2 (ρ-1)*m1+(ρ/3.1-1)m2=0 m1/m2=3.1-ρ/3.1(ρ-1) 即:n=3.1-ρ/3.1(ρ-1)

1、挖坑灌砂法 挖坑灌砂法是检测压实度最常用的试验方法之一,本方法适用于在现场测定基层(或者底基层)、砂石路面以及路基土的各种材料压实层的密度和压实度。方法与步骤:1)准备试验仪器。 2)标定筒下部圆锥体内砂的质量。 3)标定量砂的单位质量。 4)选一块平坦表面,并清扫干净,其面积不得小于基板的面积。 5)将基板放在平坦的表面上,当表面的粗糙度较大时,要考虑粗糙表面砂的质量。 6)沿基板孔凿洞,并将洞内所材料取出称重。 7)灌砂:打开灌砂筒的开关,让砂流入试坑内,砂不流时,关闭开关,并称取灌砂筒内剩余砂的质量。 8)计算试坑内砂的质量。 9)测定试样的含水量。 10)计算试坑内材料的湿密度、干密度以及压实度。 2、核子密度仪法 本方法适用于现场用核子密度仪以散射法或者直射法测定路基或者路面材料的密度和含水率,并计算压实度。本方法可以检测土壤、碎石、土石混合物、沥青混合料和非硬化水泥混凝土等材料。打洞后用直接透视法测定,测定层厚度不超过20cm。也可测定路面材料的密实度和含水量。 3、环刀法 本方法适用于测定细粒土及无机结合料稳定细粒土的密度。 4、钻芯法 本方法适用于检测从压实的沥青路面上钻取的沥青混合料芯样试件的密度,以评定沥青路面的施工压实度。 5、无核密度仪法 本方法适用于现场快速测定沥青路面各层沥青混合料的密度并计算施工压实度。 6、智能压实质量检测仪—ICCC 智能压实质量检测仪—ICCC检测仪是集传感技术、嵌入式系统、计算机技术于一身的新一代车载式压实质量控制仪。配备了24位高精数据转换、三轴一体加速度传感器,处理能力强大的嵌入式电脑,在精度与稳定性较同类产品都有了本质的提升。该仪器实现了对压实质量、振动频率、碾压速度实时、连续检测、控制的还为改良碾压工艺和压实质量检测提供了完整的过程数据,不但避免了大量费时费力的传统压实质量检测而且从根本上解决了漏压、欠压、过压等问题。被广泛用于公路、铁路路基施工及压实质量控制中,能够明显提高工作效率,保证基础压实度的工程质量,可获得明显的经济效益与社会效益。ICCC检测仪通过中国测试技术研究院和中国计量院等权威机构的认可,并在铁路局组织的产品鉴定会上被评为“达到国际先进水平"的压实质量控制设备。

搅拌桩水灰比计算

水泥搅拌桩施工中的水灰比一般是设计给出。大体的范围介于0.4~0.5之间。这个假如是0.5来推算一些公式,供大家参考使用。 一、水泥浆比重的概念 1、水泥浆比重,是指水泥浆的重量与体积之比。比如是水灰比是0.5,那么我们可以计算出水泥浆的比重如下: 假如是水是1,那么水泥是2,水的体积是1,水泥的体积是2/3.1(3.1是水泥的比重), 这样计算出水泥浆的比重为: (1 2)/(1 (2/3.1))=1.823 2、现场监测根据水泥浆的比重计算水灰比公式 现场水泥浆如何测算其水灰比,采用下面的公式很有用的。 我们使用NB-1水泥浆比重仪测量水泥浆的比重,然后反算这种水泥浆的水灰比。假如现场测量的水泥浆的比重为 x,设定水灰比为n,公式如下(推算过程略): n=(3.1-x)/(3.1*(X-1)) 我们可以验证一下。我们假如测量的水泥浆的比重是1.823,那么计算水灰比就是: 1.277/ 2.551=0.50 ,就是0.5了与前面计算是一致的。 好了,这个供大家参考。 给大家一个nb-1水泥浆比重计使用说明 一、用途: NB-1型泥浆比重计是用于测定比重的仪器,其单位为克/立方厘米。 二、主要技术特性: 测量范围从0.96~3克/立方厘米,刻度分度值为0.01克/立方厘米,泥浆杯的容量为140立方厘米。

三、结构简要说明: 本型泥浆比重计是不等臂杠杆式仪器,它的主要部件,如图所示。 四、使用简要说明: 本泥浆比重计使用时,须将泥浆注入(3)泥浆杯内,齐平杯口为止,不要留有气泡,将杯盖(4)轻轻盖上,多余泥浆和空气即从杯盖中间小孔中排出,再将溢出的泥浆揩刷干净。然后把(1)杠杆的主刀口(2)放到底座(7)的主刀垫(8)上去,将砝码(6)缓缓移动,当水泡位于中央时,杠杆呈水平状态,砝码左侧所示刻度,即为泥浆比重。 如需测得泥浆比重2~3克/立方厘米范围时,需将平衡圆柱盖旋开(11),然后将平衡重锤(10)放入,旋上螺纹盖即可测得。(测量方法及步骤同上)仪器使用后应冲洗揩刷干净。 五、校验方法: 检验仪器是否准确,可在泥浆杯中注满蒸馏水,用同样方法测量所测得比重如为1,则表时比重计是准确的。如果测得结果不为1,则可将比重计的平衡圆柱盖拧开,增减圆柱内的金属颗粒,使所测量的比重为1即可。 六、外形尺寸: 本泥浆比重计所占体积为:500×100×100毫米

混凝土强度等级对照表

混凝土强度等级对照表 混凝土的抗压强度是通过试验得出的,我国最新标准C60强度以下的采用边长为150mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体在标准养护(温度20±2℃、相对湿度在95%以上)条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,以fcu表示。按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方体抗压强度标准值(以MPa计),用fcu 表示。 依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级。 按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。例如,强度等级为C30的混凝土是指30M Pa≤fcu<35MPa 影响混凝土强度等级的因素主要与水泥等级和水灰比、骨料、龄期、

养护温度和湿度等有关。 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。一般来说,水灰比与混凝土强度成反比,水灰比不变时,用增加水泥用量来提高混凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 所以说,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥质量和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其它不可忽视的因素。 粗骨料对混凝土强度也有一定影响,所以,工程开工时,首先由技术负责人现场确定粗骨料,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石高。 因此我们一般对混凝土的粗骨料粒径控制与不同的工程部位相适应;细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小,但砂的质量对混凝土质量也有一定的影响,施工中,严格控制砂的含泥量在3%以内,因此,砂石质量必须符合混凝土各标号用砂石质量标准的要求。

混凝土强度等级对照表

混凝土强度等级对照表 标准 混凝土的抗压强度是通过试验得出的,我国最新标准C60强度以下的采用边长为150mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体在标准养护(温度20±2℃、相对湿度在95%以上)条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,以fcu表示。[1]按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方体抗压强度标准值(以MPa计),用fcu表示。[2] 依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级。 按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。例如,强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcu<35MPa[2] 影响混凝土强度等级的因素主要与水泥等级和水灰比、骨料、龄期、养护温度和湿度等有关。

影响因素 混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号 水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。 因此我们一般对混凝土的粗骨料粒径控制与不同的工程部位相适应;细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小,但砂的质量对混凝土质量也有一定的影响,施工中,严格控制砂的含泥量在3%以内,因

水泥浆换算方法图文稿

水泥浆换算方法 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

水泥浆换算方法 水泥浆的水灰比1:1(质量比),每立方水泥浆中水泥和水的用量各是多少呢怎么计算。水密度1;水泥密度3.1;水质量/水泥质量=水密度*水体积/水泥密度*水泥体积=1*水体积/3.1*水泥体积=1得出水体积:水泥体积=1:3.1;一立方水泥浆中水的体积占四点一分之一;水泥体积占4.1分之3.1 水泥搅拌桩水泥浆比重和水灰比的计算水泥搅拌桩施工中的水灰比一般是设计给出。大体的范围介于0.4~0.5之间。这个假如是0.5来推算一些公式,供大家参考使用。 一、水泥浆比重的概念 1、水泥浆比重,是指水泥浆的重量与体积之比。比如是水灰比是 0.5,那么我们可以计算出水泥浆的比重如下:假如是水是1,那么水泥是2,水的体积是1,水泥的体积是2/3.1(3.1是水泥的比重),这样计算出水泥浆的比重为:(1+2)/(1+(2/3.1))=1.823 2、现场监测根据水泥浆的比重计算水灰比公式 现场水泥浆如何测算其水灰比,采用下面的公式很有用的。我们使用NB-1水泥浆比重仪测量水泥浆的比重,然后反算这种水泥浆的水灰比。假如现场测量的水泥浆的比重为 x,设定水灰比为n,公式如下(推算过程略):n=(3.1-x)/(3.1*(X-1))我们可以验证一下。我们假如测量的水泥浆的比重是1.823,那么计算水灰比就是:1.277/2.551=0.50 ,就是0.5了与前面计算是一致的。

二、泥浆比重配合比 1、水泥浆: 水泥浆比重γ=(W/C+1)/( W/C+1/3.15) 水灰比W/C=1:1 水泥浆比重 1.5 水灰比W/C=0.8 水泥浆比重 1.6 水灰比W/C=0.6 水泥浆比重 1.7 水灰比W/C=0.5 水泥浆比重1.8 每方水泥用量=1000*(1-空隙率)/(1/水泥表观密度+水灰比) 水泥浆比重=每方水泥用量*(1+水灰比)/1000如空隙率取2%,则:水泥浆比重=0.98*(1+水灰比)/(1/水泥表观密度+水灰比) 2、因水的密度为1g/cm⒊,水泥密度为3.15g/cm⒊(查手册). 那么水灰比为0.8时γ=(0.8+1)/(0.8+1/3.15)≈1.61g/cm⒊水灰比为0.68:1时的水泥浆比重是多少=(1+0.68)/(1/3.1+0.68)=1.678676 吨/立方米注:不计水与水泥化合、结晶等引起的体积变化 3、水的比重为1,水泥的比重为3,用如下公式可算出每L浆液的含灰量,1/(0.4+1/3)=1.364kg/L,1立方水泥浆含水泥量就是1364kg,其他水灰比也可用这个公式,什么水灰比代在0.4那就可以了,很方便. 4、混凝土配合比为1:2.3:4.1,水灰比为0.60。已知每立方米混凝土拌合物中水泥用量为295kg。

水泥浆比重计使用方法和计算方法完整版

水泥浆比重计使用方法 和计算方法 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

水泥浆比重计使用方法和计算方法 2015-03-03 15:55:27 水泥浆是建筑装修的必备材料之一,它结石强度高,制浆方便。但是很多人对水泥浆比重不是很了解,下面小编就来为大家详细介绍水泥浆比重计使用方法和计算方法。 水泥浆是建筑装修的必备材料之一,它结石强度高,制浆方便。但是很多人对水泥浆比重不是很了解,下面小编就来为大家详细介绍水泥浆比重计使用方法和计算方法。 水泥是一种细磨材料,加入适量水后成为塑性浆体,既能在空气中硬化,又能在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地粘结在一起,形成坚固的石状体的水硬性胶凝材料,这就是水泥浆,也即水和水泥的混合物。水泥浆广泛应用于建筑、水利等工程中,很多人在使用水泥时都会计算下水泥浆的比重,下面我们就来了解水泥浆比重的计算方法以及水泥浆比重计的一些知识。 水泥浆比重 水泥浆比重,是指水泥浆的重量与体积之比。比如是水灰比是,那么我们可以计算出水泥浆的比重如下:假如是水是1,那么水泥是2,水的体积是1,水泥的体积是2/是水泥的比重),这样计算出水泥浆的比重为:(1+2)/(1+(2/)=。 根据水泥浆的比重计算水灰比公式 我们使用NB-1水泥浆比重仪测量水泥浆的比重,然后反算这种水泥浆的水灰比。假如现场测量的水泥浆的比重为 x,设定水灰比为n,公式如下(推算过程略):n=/*(X-1))我们可以验证一下。我们假如测量的水泥浆的比重是,那么计算水灰比就是:= ,就是了与前面计算是一致的。 水泥浆比重计 泥浆比重计用于井场或实验室内测量泥浆的重量,单位为g/cm3。该型泥浆比重计是一个不等臂的天平,它的杠杆刀口搁在可固定安装在工作台的座子上,杠杆左侧为有刻度的游码装置,移动游码可在标尺上直接读出泥浆重量。杠杆的平衡可由杠杆顶部的水平泡指标。 具体操作如下: 1、须将泥浆注入泥浆杯中,齐平杯口,不要留有气泡,将杯盖轻轻盖上,多余泥浆和空气即从杯盖中间小孔中排出,再将溢出的泥浆揩刷干净。

通过水灰比确定水泥浆中水泥用量

通过水灰比确定水泥浆中水泥用量 小导管注浆: 根据围岩条件、施工条件、机械设备,需要对围岩进行加固处理的,往往很多情况下会考虑到小导管注浆。 小导管外径一般根据钻孔直径选择,一般选用φ42~50mm的热轧钢管,长度3~5m,外插角10°~30°,管壁每隔10~20cm交错钻眼,眼孔直径为6~8mm。采用水泥浆或水泥-水玻璃浆液注浆时,浆液配合比一般由实验室提供,注浆压力一般在0.5~1.0mpa,必要时在孔口处设置止浆塞。纵向小导管不小于1m的水平搭接长度,环向间距20~50cm。 一般情况下,水泥浆水灰比一般是选择1:1,或者是1:0.5种水灰比在水泥浆中较为常见,在设计中也是经常采用这两种水灰比。 已知水的密度是1g/1cm3,水泥的密度一般是3.0~3.3g/cm3; 水灰比为1:0.5的水泥浆密度计算过程为: 理论计算:(3.1*1+1*0.5)/1.5=2.4g/cm3 实际可以按照试验规程GB/T50080-2002普通混凝土拌合物性能试验方法标准测试。 水灰比为1:1水泥浆密度计算过程为: 理论计算:(3.1*1+1*1)/2=2.05g/cm3 其实有时候,现场施工的水泥浆只要知道水灰比,基本上就能计算1方水泥浆需要多少水泥;m/3.1+m/1=1(m为质量,考虑到水灰比为1:1) 则1方水泥浆需要750kg水泥 如果水灰比为1:0.5 说明: 1、水泥是不溶于水的,水泥浆实际是一种悬浮物,在计算过程中不能按照溶液、溶剂,饱和或不饱和进行计算,容易走入误区; 则:m/3.1+0.5m/1=1 则1方水泥浆需要1。2t水泥。 基本上实际情况与此相符 通过已知水泥的用量,可以反推水泥浆的方量 而这正是实际施工中最需要的数据,所以在现场收方时一般通过数水泥袋的包数就可以知道水泥浆的方量,再通过已知水泥浆每方的单价,确定注浆的成本。 比如说现场实际使用1t水泥,则知道水灰比,就完全可以确定水泥浆体积v。 1/3.1+1/1=v 则v=1.32m3 业主基本上给的水泥浆单价一般在800~850元/m3 则:1.32*825=1091元 其实很多时候设计院在设计过程中通过公式来计算水泥浆方量,但在实际计量工作中未必会采纳,因为实际情况与设计未必相符,如考虑到围岩裂隙发育,破碎,往往注浆量远远大于设计值,因此强烈建议在现场收方中必须通过所用水泥确定水泥浆方量是可行的、科学的、符合实际的。 还有一种情况是: 例如:纯水泥浆的用水量按水泥的35%计算,水泥密度为3100kg/m3、表观密度为1200kg/m3,试计算每立方米纯水泥浆的用量。 解:

水泥浆比重与水灰比公式转换

水泥浆比重与水灰比公式转换

水泥浆比重:ρ 水灰比:n, n=m1/m2 水体积m1,水泥体积m2 ρ=(m1+m2)/(m1/1+m2/3.1) ρ(m1+m2/3.1)=m1+m2 (ρ-1)*m1+(ρ/3.1-1)m2=0 m1/m2=3.1-ρ/3.1(ρ-1) 即:n=3.1-ρ/3.1(ρ-1) ρn 1.75 0.580645161 1.76 0.568760611 1.77 0.557184751 1.78 0.545905707 1.85 0.474383302 1.86 0.465116279 1.87 0.456062291 1.88 0.447214076

1、挖坑灌砂法 挖坑灌砂法是检测压实度最常用的试验方法之一,本方法适用于在现场测定基层(或者底基层)、砂石路面以及路基土的各种材料压实层的密度和压实度。方法与步骤: 1)准备试验仪器。本方法适用于现场用核子密度仪以散射法或者直射法测定路基或者路面材料的密度和含水率,并计算压实度。 6、智能压实质量检测仪—ICCC 智能压实质量检测仪—ICCC检测仪是集传 感技术、嵌入式系统、计算机技术于一身的新一代车载式压实质量控制仪。配备了24位高精数据转换、三轴一体加速度传感器,处理能力强大

水泥搅拌桩水泥浆比重和水灰比的计算

水泥搅拌桩水泥浆比重和水灰比的计算 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

水泥搅拌桩水泥浆比重和水灰比的计算 水泥搅拌桩施工中的水灰比一般是设计给出。大体的范围介于0.4~0.5之间。这个假如是0.5来推算一些公式,供大家参考使用。 一、水泥浆比重的概念 1、水泥浆比重,是指水泥浆的重量与体积之比。比如是水灰比是0.5,那么我们可以计算出水泥浆的比重如下: 假如是水是1,那么水泥是2,水的体积是1,水泥的体积是2/3.1(3.1是水泥的比重), 这样计算出水泥浆的比重为: (1+2)/(1+(2/3.1))=1.823 2、现场监测根据水泥浆的比重计算水灰比公式 现场水泥浆如何测算其水灰比,采用下面的公式很有用的。 给大家一个nb-1水泥浆比重计使用说明 一、用途:

NB-1型泥浆比重计是用于测定比重的仪器,其单位为克/立方厘米。水灰比水泥浆比重换算 水灰比为0.8时,水泥浆比重是多少? 解: 如是质量比的话.因水的密度为1g/cm⒊,水泥密度为3.15g/cm⒊(查手册). 那么水灰比为0.8时γ=(0.8+1)/(0.8+1/3.15)≈1.61g/cm⒊ 水泥净浆密度(水泥浆比重大约在1950kg每立方米) 确定过程如下 1、计算估计 水泥净浆的比重需要计算得到,其函数关系属于多项式关系:水比重为1.00;假定水灰比是x, 水泥比重为y=(3.10~3.20), 水泥用量c, 则水用量w = xc, 水泥净浆比重为: d = [水质量+水泥质量]/[水体积+水泥体积] = [xc + c]/[xc/1 + c/y] = [x + 1]y/[xy + 1] = 1 + [y - 1]/[xy + 1] 如果水灰比x=0.5,水泥比重一般应为y=3.15,则混合水泥净浆的比重为: d= 1 + [3.15 - 1]/[0.5x3.15 + 1) = 1.835 kg/升= 1835 kg/m3,即一立方水泥浆为1835kg 2、还没完,上面的算法很得当,但缺乏实践经验,这是不行的 实际上,水和水泥混合后,除了一部分化学作用外,又有一部分物质溶于水,所以说水体积+水泥体积大于水泥浆体积 实测结果为:水泥浆比重大约在1950kg每立方米 最准确的是试配后称重量。 水泥搅拌桩施工中的水灰比一般是设计给出。大体的范围介于0.4~0.5之间。这个假如是 0.5来推算一些公式,供大家参考使用。 一、水泥浆比重的概念 1、水泥浆比重,是指水泥浆的重量与体积之比。比如是水灰比是0.5,那么我们可以计算出水泥浆的比重如下: 假如是水是1,那么水泥是2,水的体积是1,水泥的体积是2/3.1(3.1是水泥的比重),这样计算出水泥浆的比重为: (1+2)/(1+(2/3.1))=1.823 2、现场监测根据水泥浆的比重计算水灰比公式

水泥浆配比公式

水泥浆配比公式 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

1、水泥浆量的计算: 理论公式: V=π/4×D2Hk V-水泥浆体积 m3 D-套管内径 mm H-水泥塞长度 m k-附加系数 k值一般取。在此范围内,数值的大小由以下因素而定:深井取大些,浅井取值小些;井径小取值大些,井径大取值小些;灰塞短取值大,灰塞长取值小。一般在现场的计算公式如下: V=q×H×k 式中: V―――水泥用量,m3 q―――单位长度套管容积, L/m k―――附加系数。一般为、干水泥量计算: 理论公式: T=V×ρ干水泥(ρ水泥浆-ρ水)/(ρ干水泥-ρ水) 其中: ρ干水泥―――干水泥密度;(一般取) ρ水泥浆―――水泥浆密度; ρ水―――水的密度; V ―――水泥浆体积;m3 T ―――干水泥质量;t 3、清水量计算公式: Q=ρ水泥浆)×V =V-G/3.14 G干水泥重量 式中:Q ―――实际配水泥浆的清水量; Kg ρ水泥浆―――所用水泥浆相对密度; V――――所用水泥浆的体积;L 注:现场实用经验公式 配置1方比重为的水泥浆需干水泥25袋,清水方,由此推算出所用干水泥用量及清水用量。 4.顶替量的计算 V=π/4×D2H V:顶替量m3 D:注塞管柱内径m H:管柱下深与所注水泥浆在套管内的实际高度之差。 注水泥塞工艺 1.水泥浆性能、指标 1)淡水水泥浆的配制。 淡水水泥浆配制性能指标参数一览表

(按干水泥100kg,密度ρ=3.15g/㎝3计算) 水泥浆密度g/㎝3、干水泥用量kg、清水用量L、水泥浆配制量V L 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2) 密度计算 淡水水泥浆密度按下面公式计算: 密度ρ=(100+e)÷(100÷+e)=(100+e)÷(+e) 清水用量e=100×(1-ρ/)÷(ρ-1) 水泥浆配制量V=÷(ρ-1) 举例:现有干水泥1000kg(20袋,50kg/袋),需配制密度为1.85g/㎝3的水泥浆,其清水用量和水泥浆配制量分别为多少升才能满足要求 清水用量e=1000(1-)÷-1)=(L) 水泥浆配制量V=(×1000)÷100÷(-1)=(L) 泥浆比重配合比一. 水泥浆:水泥浆比重γ=(W/C+1)/( W/C+1/ 水灰比 W/C=1:1 水泥浆比重水灰比W/C= 水泥浆比重水灰比W/C= 水泥浆比重水灰比W/C= 水泥浆比重每方水泥用量=1000*(1-空隙 率)/(1/水泥表观密度+水灰比) 水泥浆比重=每方水泥用量*(1+水灰比)/1000 如空隙率取2%,则: 水泥浆比重=*(1+水灰比)/(1/水泥表观密度+水灰比) 1. 因水的密度为1g/cm⒊,水泥密度为3.15g/cm⒊(查手册). 那么水灰比为时γ=+1)/+1/≈1.61g/cm⒊水灰比为:1时的水泥浆比重是多少 =(1+/(1/+= 吨/立方米注:不计水与水泥化合、结晶等引起的体积变化 2.水的比重为1,水泥的比重为3,用如下公式可算出每L浆液的含灰量,1/+1/3)=1.364kg/L,1立方水泥浆含水泥量就是1364kg,其他水灰比也可用这个公式,什么水灰比代在那就可以了,很方便. 3.混凝土配合比为1::,水灰比为。已知每立方米混凝土拌合物中水泥用量为295kg。

水灰比的计算方式

水灰比的计算方式

水灰比的计算方式 提问者采纳 水灰比=水/水泥 水胶比=水/胶凝材料 假设你现在的情况是:砂浆等级M7.5,稠度70-100mm。水泥为42.5级普通硅酸盐水泥;砂为中砂,堆积密度为1450kg/m3,含水率为2%;石灰膏稠度为120mm。 解: (1)计算试配强度:f=7.5+0.645×1.88=8.7(Mрa) (2)计算水泥用量:Qc=1000(f+15.09)÷3.03C=1000(8.7+15.09)÷3.03÷42.5 =185(kg/m3)(上面的C为水泥强度) (3)计算石灰膏用量: Qd=Qa-Qc=300-185=115(kg/m3)(Qa为固定值在300-350之间随意取) (4)根据砂的堆积密度和含水率,计算用砂量: Qs=1450×(1+0.02)=1479(kg/m3) (5)用水量:根据水泥浆强度等级确定,M2.5~M5用水200~230;M7.5~M10用水2 30~280;M15用水280~340;M20用水340~400。 我假设的条件是水泥浆强度为M7.5,所以用水宜选为300kg/m3 (6)各材料用量比: 水泥:石灰膏:砂:水=185:115:1479:300=1:0.62:7.99:1.62 呵呵,现在你的问题就迎刃而解了:用183m3×185kg/m3=33855kg就得到水泥用量了

英文名:water-reducing admixture,water reducer,plasticizer.. 简介 外观形态分为水剂和粉剂。水剂含固量一般有20%,40%(又称母液),60 %,粉剂含固量一般为98%。 根据减水剂减水及增强能力,分为普通减水剂(又称塑化剂,减水率不小于8%)、高效减水剂(又称超塑化剂,减水率不小于14%)和高性能减水剂(减水率不小于25%),并又分别分为早强型、标准型和缓凝型。 按组成材料分为:(1)木质素磺酸盐类;(2)多环芳香族盐类;(3)水溶性树脂磺酸盐类。

(仅供参考)通过水灰比计算水泥浆比重及每方水泥浆的水泥含量

1:1水泥浆的每方水泥用量多少? 1、若1:1为体积比 水密度1克/立方厘米、水泥密度3.15克/立方厘米,相同体积下,水泥的重量约为水重量的3倍。0.5方的水500公斤,0.5立方的水泥约1550公斤。 所以水泥需1550kg,水需500kg。 2、若1:1为质量比 则水泥和水各需750kg左右。 可以用体积法初步估算: 水泥重量X kg,密度3.15g/cm3 X/3.15+X=1000 X=759kg 因为实际使用中,水泥浆中可能含有一定量的气泡,所以实际每方水泥浆中水泥量可能还要低一些。 水密度1;水泥密度3.1; 水质量/水泥质量=水密度*水体积/水泥密度*水泥体积=1*水体积/3.1*水泥体积=1;得出水体积:水泥体积=3.1:1 一立方水泥浆中水的体积占四点一分之3.1;水泥体积占4.1分之1.

通过水灰比计算水泥浆比重公式 1、公式1:泥浆比重=21311??? ? ??+?+水灰比公式2:泥浆比重= 1+水灰比1÷水泥比重+水灰比 注:计算结果单位为“吨/立方”2、水泥比重:硅酸盐水泥:3.1-3.2g/cm 3; 普通水泥:3.0-3.2g/cm 3; 3、常用水泥灰的水泥浆比重水灰比水泥浆比重 水泥(3.0g/cm 3)水泥(3.1g/cm 3)水泥(3.2g/cm 3)0.45 1.851 1.877 1.9020.50 1.800 1.824 1.8460.55 1.755 1.776 1.7970.60 1.714 1.734 1.7530.70 1.645 1.662 1.6790.80 1.588 1.603 1.6181.00 1.500 1.512 1.5241.20 1.435 1.445 1.4551.50 1.364 1.372 1.379

水灰比与浆液比重

水灰比 水灰比 water cement ratio 拌制水泥浆、砂浆、混凝土时所用的水和水泥的重量之比。水灰比影响混凝土的流变性能、水泥浆凝聚结构以及其硬化后的密实度,因而在组成材料给定的情况下,水灰比是决定混凝土强度、耐久性和其他一系列物理力学性能的主要参数。对某种水泥就有一个最适宜的比值,过大或过小都会使强度等性能受到影响。 水灰比按同品种水泥固定。硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥为0.44; 火山灰水泥、粉煤灰水泥为0.46。 水灰比=(水+外加剂)/(水泥+粉煤灰+粉状物) 水灰比过大会降低混凝土的强度 水灰比过小砼的和易性较差,不利于现场施工操作 水灰比(W/C)与抗压强度f、水泥实际强度F的关系:f=A*F(C/W-B) 其中A、B是与骨料种类等的系数。例如:采用卵石时 A=0.48 B=0.33 存在函数关系,属于多项式关系:水比重为1.00;假定水灰比是x,水泥比重为y(3.10~3.20),水泥用量c,则水用量w = xc, 水泥净浆比重: d = [水质量+水泥质量]/[水体积+水泥体积] = [xc + c]/[xc/1 + c/y] = [x + 1]y/[xy + 1] = 1 + [y - 1]/[xy + 1] 假定规定水灰比为0.5,已知水比重为1,水泥比重为3.1,即可计算得: 总重量÷总体积 即(1+0.5)÷(1+0.5/3.1)=1.29,如此类推。 1.水灰比为0.68:1时的水泥浆比重是多少? =(1+0.68)/(1/3.1+0.68)=1.678676 吨/立方米注:不计水与水泥化合、结晶等引起的体积变化 水泥水灰比泥浆比重混凝土配合比 1.水灰比为0.68:1时的水泥浆比重是多少?

水泥浆比重与水灰比公式转换

ρ水泥浆比重:/m2水灰比:n, n=m1m2水体积m1,水泥体积/(m1/1+m2/(ρ=m1+m2)ρ(m1+m2/=m1+m2 -1)*m1+(ρ/m2=0(ρ-1)/m2=ρ/(ρm1-1) 即:n=ρ/(ρnρ 1、挖坑灌砂法 挖坑灌砂法是检测压实度最常用的试验方法之一,本方法适用于在现场测定基层(或者底基层)、砂石路面以及路基土的各种材料压实层的密度和压实度。被广泛用于公路、铁路路基施工及压实质量控制中,能够明显提高检测仪ICCC 工作效率,保证基础压实度的工程质量,可获得明显的经济效益与社会效益。. 通过中国测试技术研究院和中国计量院等权威机构的认可,并在铁路局组织的产品鉴定会上被评为“达到国际先进水平的压实质量控制设备。 水泥搅拌桩水泥浆比重和水灰比的计算 一、抽样方法:用2个啤酒瓶装满样1、样2,用电子秤现场称重。 抽样1、现场拌制水灰比的水泥浆抽样2、施工现场任意抽取拌制水泥浆测得空瓶体积计算: 实测样1比重= 实测样2比重= 二、水灰比的水泥浆比重理论计算 Y=(1+X)/(1+X/ =(1+/(1+ = 三、校核;

假如现场测量的水泥浆的比重为x,设定水灰比为n,公式如下(推算过程略): n=(3.1-x)/(3.1*(X-1)) 我们可以验证一下。我们假如测量的水泥浆的比重是1.823,那么计算水灰比就是: 1.277/ 2.551=0.50 ,就是0.5了与前面计算是一致的。 好了,这个供大家参考。 给大家一个nb-1水泥浆比重计使用说明 一、用途: NB-1型泥浆比重计是用于测定比重的仪器,其单位为克/立方厘米。 二、主要技术特性: 测量范围从0.96~3克/立方厘米,刻度分度值为0.01克/立方厘米,泥浆杯的容量

为140立方厘米。水灰比=水/水泥 水胶比=水/胶凝材料 假设你现在的情况是:砂浆等级M7.5,稠度70-100mm。水泥为42.5级普通硅酸盐水泥;砂为中砂,堆积密度为1450kg/m3,含水率为2%;石灰膏稠度为120mm。 解: (1)计算试配强度:f=7.5+0.645×1.88=8.7(Mрa) (2)计算水泥用量:Qc=1000(f+15.09)÷3.03C=1000(8.7+15.09)÷3.03÷42.5 =185(kg/m3)(上面的C为水泥强度) (3)计算石灰膏用量: Qd=Qa-Qc=300-185=115(kg/m3)(Qa为固定值在300-350之间随意取) (4)根据砂的堆积密度和含水率,计算用砂量: Qs=1450×(1+0.02)=1479(kg/m3) (5)用水量:根据水泥浆强度等级确定,M2.5~M5用水200~230; M7.5~M10用水230~280;M15用水280~340;M20用水340~400。 我假设的条件是水泥浆强度为M7.5,所以用水宜选为300kg/m3 (6)各材料用量比: 水泥:石灰膏:砂:水=185:115:1479:300=1:0.62:7.99:1.62 呵呵,现在你的问题就迎刃而解了:用183m3×185kg/m3=33855kg就得到水泥用量了 [ 标签:水灰比,计算公式 ] 好评率:100% 水泥强度 42.5级,砂率37 %,水泥富余系数 1.1,混凝土强度标准差4.5 用水量为190Kg/m3;标准差σ取4.5MPa,细骨料含水率为3.1%;粗骨料含水率为0.6%)混凝土强度C35, 据题意已知条件计算C35混凝土理论配合比; 1、水灰比计算: 混凝土配制强度=35+1.645*标准差4.5=42.4 回归系数;a b根据石子品种查表得碎石a =0.46 ,b=0.07 水泥实际强度=42.5*1.1=46.75 W/C=0.46*46.75/(42.4+0.46*0.07*46.75)=0.49 2、计算每立方米混凝土水泥用量; 用水量/水灰比=190/0.49=388kg/m3 核验水泥用量是否符合耐久性允许最小水泥用量260kg/m3,计算得水泥用量388kg/m3大于规定符合 3、选用砂率=37 % 4、计算每立方米混凝土砂、石用量,按重量法计算; 已知每立方米混凝土用水量=190kg/m3,水泥用量=388kg/m3,砂率=37 %,假定混凝土拌合物2400kg/m3

相关文档
相关文档 最新文档