文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热泵热水机组技术简问

热泵热水机组技术简问

热泵热水机组技术简问
热泵热水机组技术简问

空气源热泵热水机组技术简介

冷热设备有限公司邹廷云总工程师

一、什么叫“热泵”?

热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术,人们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要是将水从低位抽到高位,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用的高品位热的装置。

?热泵就是从低温环境吸收热量,将热量传递给高温环境的装置

?热泵能充分回收和利用低位能源

?热泵不仅减少了高位能的消耗,而且使大量通常不能直接利用的低温热

能发挥了作用

?热泵是现在世界上最先进的节能技术之一

二、空气源热泵制热水技术在目前世界上发展现状如何?

?由奥地利、荷兰、加拿大、挪威、法国、西班牙、德国、瑞典、意大利、

瑞士、日本、墨西哥、英国、美国等国发起成立的国际能源机构(IEA)

下设热泵中心(HPC),专门推广热泵技术的转化利用,提高能源利用率。

?2002年5月19日~22日,IEA热泵会议在北京召开。这是IEA热泵会议

第一次在发展中国家举行,也是第一次在非成员国国家举行。这充分表

明在中国推广热泵产品的市场潜力和光明前景。

?北京市地方政府已将热泵技术作为实现其能源和环境目标的四大支撑技

术之一。

?空气热泵制热水技术,自上世纪90年代在欧美等发达国家发展成熟后,

由于其具有高效节能、安全环保等特性,受到欧美等发达国家政府的高

度重视和大力推广,美国能源部就专门发表了两篇“联邦技术报告”

(Federal Technology Alert)推广空气源热泵热水器和热泵热水机组

的应用。

三、热泵有几种?

根据低温热源不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵。

四、热泵为什么节能?

热泵机组从自然界中吸收大量免费的低温热量,经过热泵的“搬运”(电力

做功驱动热泵),获得可用于生产、生活的高温热能。热泵制热水不是靠消耗能源(如油、气、电等)来产生热量,其消耗的能源是用来“搬运”热量制热水。

五、从环境吸收热能为什么会使热泵有更高的效率?

热泵机组用1份电能可以从环境中吸取2-5份免费热能,再用这些热能加热水,消耗的1份电能也用于加热热水,所以最终可得到3-6份热能,使热效率达到300%-600%。也就是说,热泵热水器是高效率的热水器,用一句话概括产品优点就是:不论在任何天气下均能节能,即使是夜晚、阴、雨、雪天也是如此。与传统热水器相比可节约高达70%的能耗,大大减少热水花费。

六、热泵热水器是太阳能产品吗?

从广义上讲是的,因为环境中的低温热能从根本上也是来源于太阳。但热泵机组与常规太阳能产品却有着本质上的区别,主要体现在工作原理上的不同:常规太阳能产品必须依靠太阳光的直接照射或辐射才能达到制热效果,使用时间受自然条件限制,而热泵机组主要是以吸收环境中热能来达到制热效果,使用环境更加广泛。

七、空气源热泵热水机组主要部件有哪些?

空气源热泵热水机组一般由压缩机、蒸发器、膨胀阀、过滤器、储液罐、冷凝器、控制器等几部分组成。

空气源热泵热水机组与保温储热水箱、循环水泵等组成中央供热水系统。八、空气源热泵热水机组根据什么原理进行工作?

热泵机组设备内密封灌注有一种传热工质——冷媒。处于低压液态循环时工质(如氟利昂22及R134a等)流经蒸发器时蒸发,此时从低温热源处吸收热量,变成蒸气后,进入压缩机,经过压缩机压缩后升温升压,变成高温、高压蒸气,排出压缩机,蒸汽流经冷凝器,在冷凝器中,将从蒸发器中吸取的热量和压缩机

做功所产生的那部分热量排出,传递给冷水,使其温度提高。循环工质蒸汽冷凝降温后变成液态,高压液体流经膨胀阀后,压力下降,变成低压液体,低压液相工质流入蒸发器,由于沸点低,因而很容易从周围环境吸收热量而再蒸发,又形成低温低压蒸汽,依此不断地进行重复循环。就能使低温热量连续不断地传递到高温热源(水)处,以满足热水需求。

传热工质是一种特殊的物质,在实际运行当中,热泵中传热工质的蒸发温度可达-20℃左右,因此即使-5℃的环境温度相对于它来说也是“高温热源”,也能正常运转。

这便是该产品的独特之处,也是市场潜力的根本所在。

九、热泵机组中有热交换器,那么在运行时是否一定要用电?用电量如何?

要用电。但电只用在驱动热泵从外界环境中吸收热,并将热能释放出来加热热水,而不象常规电热水器那样用电直接加热水,故用电量很少,全年平均仅相当于常规电热水器的1/3。

十、热泵机组与其它供热方式相比有什么优势?

空气源热泵热水机组供热优势主要体现在:高效、节能、环保、安全、耐用。

?热泵热水机组无需燃料输送管道及燃料储存,没有燃料泄漏、火灾、爆

炸等安全隐患。加热方式不同,从根本上杜绝漏电、干烧、超高温等安

全隐患。

?无任何废气、废水、废渣排放,对大气及环境无任何污染,而且对能源

消耗极低,绝对环保。

?热泵机组全年平均运行成本只需电直接加热的1/4,燃油、燃气加热的

1/3~1/2,常规太阳能的1/1.5。

?耐用:主机选用世界名厂优质热泵压缩机,采用不锈钢外壳,经久耐用,

永不生锈。

十一、首期投资和回收周期如何?

热泵机组的首期投资会比燃油、燃气锅炉略高,但由于它特殊的节能效果,一般会在一年半左右通过节能方式将成本收回。正常使用,热泵机组的寿命可长达十五年。

十二、空气源热泵热水机组的耗电量一般多少?

空气源热泵热水机组的热效率一般为300%-600%,以温升40℃计算,生产

一吨热水约耗电8-16度。而普通电加热方式需要耗电49度。

十三、空气源热泵热水机组的使用及操作简单吗?

使用非常简单,整个机组采用自动化智能控制系统,用户只需在初次使用时开一下电源,在以后的使用过程中完全实现自动化运行,到达用户指定水温时自动停机,低于用户指定水温时系统自行开机运行。

十四、冬天低温时,热泵机组是否能正常运行?

当然能,空气源热泵热水机组具有智能化霜功能,确保机组在低气温环境下稳定运行,它可根据室外环境温度自动投入或退出化霜功能。

十五、与常规太阳能相比,空气源热泵热水机组有哪些优势?

优势非常明显,主要体现在四个方面:

1、从投资方面:如达到相同供水效果,资金投入热泵热水机组比常规太阳能产品少,并且可以使用经济电能,在用电低谷时制热水储备。

2、从使用方面:常规太阳能产品受天气影响明显,阴雨天、下雪天、夜晚就不能工作,而热泵热水机组不管阴天、雨天、下雪天、夜晚或阳光明媚都能照常工作,全天候提供热水。

3、从运行成本方面,常规太阳能在太阳直射下,几乎零成本运行,可惜在阴雨雪天或夜晚只能依靠辅助系统工作,统计数据显示,正常使用时,常规太阳能辅助系统全年耗电能比热泵机组全年总耗电能要高。

4、其它功能方面:热泵机组使用不受地点限制,可以摆放在通风条件良好的任何地方,而且占地空间很小,而常规太阳能要达到同等供热效果则需占用很大空间,还必须露天摆放在光照条件良好的位置;热泵机组在制热水的同时可产生冷气,可用于除湿、降温及空气滤清等辅助功能。

十六、是否需要经常充注制冷剂?

不需要。空气源热泵热水机组同冰箱一样是密封部件,在出厂时已按定量充注好制冷剂,用户使用过程中无需自行充注。

十七、为什么热泵热水机组会比电热水炉或燃油(气)热水炉更加有效?

一般的加热方法都是直接用能源来加热水,电热水炉能源使用效率约为95%,燃油(气)约为75%~85%,不可能大于100%。热泵机组是用电能来驱动热泵机组运行,而不是直接用于加热水,主要的大量能源实际来自环境。

十八、是否需要提供机房?

不需要,热泵机组可放在您指定的任何地方,不影响建筑物美观,只需很少空间,无需直接光照,安装非常容易,可露天摆放,也可放置在不显眼的角落或车库里,并可实现无人操作,全自动控制恒温供水。

十九、热泵机组可用于哪些场所?

热泵机组的适用范围非常广泛,有专为宾馆、酒店、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、洗衣房、工矿等设计的各种型号的商用机,也有专为家庭设计的各种型号的家用机。

二十、热泵机组能利用低谷电价吗?

可以,而且是自动控制运行。空气源热泵热水机组在设计时根据用户的用热水量配置相应的保温水箱,保温水箱具有良好的保温效果,同时空气源热泵热水机组可设计具有定时启停功能,这就可以在低谷电价时制取热水储存于保温水箱中。

二十一、热泵机组运行是否稳定?

运行非常稳定、可靠。空气源热泵热水机组专门设有高压保护、低压保护、压缩机过流过载保护、启动延时、水流开关等多重保护。

二十二、经济性对比

1、各种能源热值

各种能源在使用其加热过程中并不能完全燃烧和使用,实际产生的热值均低于理论热值,根据各种能源的使用热效率,将其实热值列表如下:

2、每吨热水成本比较

现以加热1吨水为例,冷水温按15℃,加热至55℃,需要40000kcal的热量。

注:

?表中所列价格仅为计算参考价,实际价格以各地现行市场价为准。

?如果当地实行错峰电价,热泵用峰谷电,电费更低,每吨热水成本也会

降低。

生活用热水加热费用对比

?设在相同条件下对1000kg生活用水进行加热

?水温升高35℃

?加热热水所需热量:1000kg×35℃×1Kcal/kg.℃=35000Kcal

能源价格按:民用电费:0.67元/度,商用电费:0.90元/度,轻柴油:3.90元/kg,液化气:10.00元/m3

费用对比图

室内泳池恒温加热费用对比

?设在相同条件下对100m3室内泳池进行恒温加热

?在冬季泳池水温日常恒温在28℃,按每天散热泳池降温2℃计。

?加热热水所需热量:

100m3×1000kg/m3×2℃×1Kcal/kg.℃=200000Kcal

能源价格按:民用电费:0.67元/度,商用电费:0.90元/度,轻柴油:3.90元/kg,液化气:10.00元/m3

?费用对比图

水源热泵设计方案

水源热泵热水机组 设 计 方 案 方案目录 方案概述................................ 第一章水源热泵中央空调介绍........................ 第二章水源热泵中央空调相关政策依据................ 第三章方案设计.................................... 第四章工程概算.................................... 第五章水源热泵系统技术特点........................ 第六章公司简介.................................... 第七章工程清单目录................................

方案概述 本方案采用水源热泵中央空调新技术,水源热泵中央空调是二十世纪七十年代以来欧美发达国家大力推广的空调新技术。它是利用地下浅层水中低品位能源制冷和制热,空调运行成本比传统电制冷空调节约50%以上。 第一章水源热泵中央空调介绍 一、水源热泵现状及政策依据 水源热泵最早源于1912年瑞士的一项发明专利,二十世纪七十年代能源危机以后,这一节能、环保的空调技术受到西方国家的重视。水源热泵技术在美国、加拿大和北欧国家和地区已得到广泛地应用。瑞士的普及率达到50%以上,美国推广速度以每年20%的速度递增。 1995年中美签署了《中华人民共和国国家科学委员会和美利坚合众国能源部效率和再生能源技术的发展与利用领域合作协议书》,并与1997年又签署了该合作协议书的附件六——《中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地能开发利用的合作协议》。其中,两国政府将地源热泵空调技术列为能源效率和再生能源的合作项目。建设部2000年第76号令也将地热、可再生能源以及空调节能技术列入建设部推广项目。2004年9月14日国家发改委高技术处颁发了《关于组织实施“节能和新能源关键技术”的通知》,将地热、热泵列为重点开发内容。2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十届会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》鼓励大力推广应用太阳能、地热能、水能等可再生能源。 与此同时,适合推广水源热泵的北京市、山东、河南、辽宁、河北等地政府对推广水源热泵空调制定了优惠政策。这一举措极大的促进了我国地源热泵技术的发展。 北京市第一个地温空调工程——蓟门饭店(两会代表驻地)已运行七年。运行成本低于原燃煤锅炉和单冷机组,比改造前每年可节约数十万运行费用。 二、水源热泵工作原理 水源热泵技术利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)中低品位热能资源,通过逆卡诺循环实现低品位热能向高品位热能转移的一种技术。它以水为工作介质将地下土壤中的低品位热能提取出来,经高效的热泵机组,利用少量的高品位电能,将水中的低品位能量输送到空调场所,完成热交换的地下水又重新回灌到地下去。井水是在金属管路中闭路循环的,水不与大气接触,不消耗水,也不污染水,只提取水中的热能。地温空调

热泵热水系统设计选型

热水系统设计一、热泵做方案需了解的信息 用水标准有特殊要求的请说明,否则按规范计算用水定额。

二、热泵选型参考数据 1、冷水计算温度表(表1) 2、广西省各类建筑物的热水定额表(表2)

3、广西2008年电费一览表(表3) 中央热水选型案例 一、工程概述 该建筑使用场所为酒店,共153间为标准客房,需要24小时提供生活55℃热水。 二、热负荷计算及机组选型 1、机组选型: 日用水量:30600 L/天

热量需求:Q=CM△T=1kcal/kg·℃×30600L/天×(55℃-15℃)=1224000Kcal (C=水的比热,M=用水量, △T=供应热水与自来水的温度差,冷水初始水温按冬季温度15℃考虑,热水出水水温为55℃) 在冬季环境温度10℃时,机组能满足系统负荷要求,加热时间一般为12~16小时。则供水所需的总制热功率为: P总= Q d÷860kcal/kw =1224000KcalKcal÷860kcal/kw =1423kw 设定每天加热时间13小时,则 机组的制热功率为P 时= P 总 /T=1423kw /13=109kw 选择格力空气源热水热泵机组KFRS-36SM/AS(制热量36kw)3台即可满足要求.机组实际每天工作时间: 1423÷(36kw×3)=13.2小时 2、水箱选型: 配置2个8吨和1个5吨不锈钢保温水箱(按高峰期70%的用水量),内胆选用SUS304-2B不锈钢;50㎜聚氨脂发泡保温;外用彩钢板保温,可满足用水需求。 3、方案说明 水箱分为1个5吨加热水箱和2个8吨保温。机组也分为加热机组和保温机组,2台用于加热,1台用于保温。 开始,加热水箱内补充进自来水,水满后机组启动开始加热。当加热水箱内热水温度达到设定温度且保温水箱不再高水位时,放水电磁阀打开,热水流入储水箱。之后,副水箱补充进自来水,重新开始加热。这个过程,直至主水箱的热水到达预定水位,同时副水箱内热水温度到达设定温度为止,机组停机。当储水箱的温度低于设定温度时,保温机组启动,加热至设定温度停机。 主机采用微电脑自动控制,可自动检测水箱温度,水箱温度达到设定值后自动停机,以最大限度节约能源。 机组配有完善的保护功能,适应各种恶劣的工作环境,无须专人值守,为业主节省人工费用。

地源热泵系统及机房施工方案

新建精伊霍铁路ZH3标站后工程 伊宁东站地源热泵工程 开 工 报 告 XXXXX精伊霍铁路ZH3项目经理部

德州亚太集团地埋管换热系统及机房施工方案 目录 第一章工程概况 第一节工程安装、验收执行规范、标准 第二节工程特点 第三节施工技术关键 第四节施工平面布置 第二章安装方案 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点 第四节工期保证措施 第五节各工序的协调措施 第六节现场管理及有关协调配合 第三章主要安装方法及技术措施 第一节预留预埋方法和技术措施 第二节风管及部件的安装 第三节空调水管道系统施工方法 第四节空调设备的安装 第五节空调系统调试 第四章劳动力计划 第一节施工力量部署 第二节劳动力供应计划 第三节劳动力管理措施 第四节施工机械设备进场计划 第五节施工机具的管理 第六节材料进场计划 第五章工期、质量保证措施 第一节工期目标 第二节施工进度总体安排 第三节工期控制点

第四节施工进度计划 第五节工期保证措施 第六节质量目标 第七节质量保证措施 第八节冬、雨季施工措施 第九节现代管理方法 第六章安全、文明保证措施 第一节安全目标 第二节文明施工目标 第三节安全保证措施 第四节文明施工保证措施 第五节施工现场环保措施 第六节消防安全保障措施 第七章成品半成品保护措施 第一节成品保护 第二节管道成品保护 第八章技术服务 第一节运营相关人员的培训计划 第二节维修保养服务 附表 拟投入的主要施工机械设备表 质量保证体系机构图 安全保证体系机构图 劳动力计划表 项目经理简历表 项目技术负责人简历表 项目管理机构配备情况表 项目管理机构配备情况辅助说明资料 施工进度表 第一节工程安装、验收执行规范、标准 1、GB50300—2001 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》

空调机组工程施工方案设计

XXX项目组织施工设计方案 一、编制说明 本方案是根据空调有关技术资料、图样、使用说明、安装要求和施工现场实际情况和要求进行编制。 《屋顶式空气调节机组》GB/T20738-2006 《通风与空调工程施工质量验收规》GB50243—2002 《制冷设备安装工程施工及验收规》GB50243—2002 《组合式空调机组》 GB/T14294-2008 《氟利昂制冷装置用翅片式换热器》JB/T7659.5-1995 《空气过滤器》 GB/T14295-2008 二、项目概况 项目地点:夹江 室外气象资料如下: 夏季通风室外计算温度: 29℃ 夏季空调室外计算干球温度: 32.7℃ 夏季空调室外计算湿球温度: 26.2℃ 夏季空调日平均干球温度: 29℃ 冬季采暖室外计算温度: 4℃ 冬季通风室外计算温度: 7℃ 冬季空调室外计算干球温度: 2℃ 冬季空调室外计算相对湿度: 80% 夏季大气压力: 95.6kPa 冬季大气压力: 97.2kPa 夏季室外计算平均风速: 1.2m/s 冬季室外计算平均风速: 1.0m/s 全年主导风向:北

三、安装与调试 注意: 请您在安装时注意以下几点: ※在您收到机组后,请您首先核对清单,检查机组及配件是否完整。 ※在您运输、搬运过程中请保证机组的垂直。 ※机组在出厂时,进行了多重保护包装,搬运时请使用叉车或起重机、吊索。 ※机组分成空气处理段及冷凝段两部分进行运输和吊装。 ※在此过程中,如果您发现机组有任何损伤或其他问题,请立刻通知经销商或五洲公司。 ※安装风管时,在送风管道上必须加装合适的按用户订货供应的多叶调节阀,以便调节送风量;且必须保证回风口外接的风管为干净无污染的风道。 (一)安装位置的选择 机组在安装前应由专业人员核算屋面的承重能力。搁机的底座可以采用钢筋混凝土基础,也可以用工字钢或槽钢制作,底座最好架在柱或墙上。机组运动部件工厂均采取隔震装置,机组与底座之间采用20mm橡胶垫减震;用户如要求,也可采用弹簧隔震减噪(用户自行购置)。 橡胶减震垫的布置:压缩冷凝段1600mm左右一块,空气处理段2000mm左右一块,实际机组减震垫的安装根据外型尺寸示意图中所示减震垫分布图进行安装。 请保证机组的安装位置远离易燃易爆、多尘、低凹、高温场所。请保证机组周围有足够的空间,以利于进风、出风、维修。任何障碍物都会对机组的制冷量/制热量有影响,并会对今后机组维护和保养带来不便。

、热泵工程设计方案

、热泵工程设计方案 设计方案 工程概况及甲方要求: 工程概况 贵校柳州南亚、冠亚校区综合楼入住师生约700人,其中南亚校区40 0人,冠亚校区300人,人均用热水按30kg/天运算,总量为: 21000 kg/天(55℃) 甲方要求: 要求在两栋楼天面安装空气热泵热水机组中央供热水工程,解决师生冲凉用热水的咨询题。 要求安装电辅助加热装置,以防冬天极端最冷(气温<0℃时)辅助热泵加热。 要求定时供应热水。 要求安装回水系统,以方便学生用热水。 要求设备自动化,以方便治理。 设计依据: B12021.3-2000《空气调剂机能源效率限定值及能源等级》 GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》 GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》 JGJ116-98《建筑抗震加固技术规程》 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 GB4272-92《设备及管道保温技术通则》 甲方要求 设计方案:

我公司按照国家规范、标准和本公司一贯秉承的“安全、有用、节能、美观”八字设计思想,体现设备有用性、合理性和技术先进性,结合贵校楼面的差不多情形,设计空气源热泵中央供热水系统方案,具体如下:(一)、南亚校区 在综合楼天面安装“金星牌”KRS-15A空气热泵热水机组壹台,组成一套空气热泵中央供热水系统。系统在标况下每小时产55℃热水1283kg,机组运行9.5小时就能满足该楼师生日用热水的要求。 在综合楼天面安装10m3、2m3储热水箱各一个,另在地上安装2m3 储热水箱一个(供给负一楼教师及饭堂用热水),水箱内胆采纳:δ=1.5mm SUS304/2B食品级不锈钢,水箱外壳采纳不锈钢、保温层采纳聚氨酯整体发泡填充,厚度为50MM。 在空气热泵热水机组与储热水箱之间安装一套ISG40-100加热循环系统。当储热水箱中的热水未达到设定温度时,加热循环泵启动将储热水箱中的水抽至热泵热水机组进行循环加热,直至水温达到设定要求,确保热水的温度恒定。 在天面及地上水箱中各安装12KW电辅助加热壹套,以便冬天极端最冷时辅助加热。 在供热水主管上安装一套ISG40-100加压回水系统。该系统有两个作用:第一,在设定的供水时刻段内,开启向管网内供水,以保证供热水管网压力;第二,该系统受温度操纵,当供热水管网中水温达不到冲凉的温度时,将管网中的低温水抽回储热水箱二次加热,如此既能够保证打开花洒就有热水可用,又不白费水源,节约开支。 在补冷水管安装DF32补水电磁阀一台,DN32电子除垢器一套(净化水质)。该电磁阀受时刻和水箱的水位操纵,在设定的时刻段内当储热水箱水位降至设定水位下限时,电磁阀开启补水;当水位达到客户设定的上限要求时,电磁阀关闭停止补水。 天面热水管道均采纳PPR管(室内管网由土建方负责),并用橡塑保温材料,外用铝皮包装。

地源热泵施工组织设计策划方案

三、施工组织设计 设计: 中国电子系统工程第二建设有限公司

施工组织设计 一、总体施工部署 1.1 项目概况:安徽省住房和城乡建设厅拟在合肥市紫云路与安徽路交口西北角新建安徽省城乡规划建设大厦,其中主楼为15层,附楼为9层,下设满铺1层地下车库,框剪(主楼、附楼)和框架(地下车库)结构。其中1-4层为地源热泵中央空调. 1.2施工范围:本工程要紧内容分为室外地埋管系统安装;室内热泵机房设备及安装;室内末端设备安装。本工程具有工程量大,系统复杂,多工种立体交叉作业密集等特点。采纳先室外后室内的安装工序. 1.3地源热泵优点: 水-空气、水-水型地源热泵技术是利用地下土壤温度相对稳定的特性,通过输入少量的高品位能源(如电能),运用地下土壤与建筑物内部进行热量的交换,实现低品位热能向高品位转移的冷暖两用空调系统 二、施工方案及要紧技术措施 1要紧施工工艺流程 1.1地埋管系统安装 钻机进入工地钻孔下地埋管回填连接水平连管打压试压 1.2空调水管道安装

制作管道支吊架及机组垫板等支吊架安装管道下料、除锈、刷漆管道安装风机盘管安装各种阀门安装管道系统试压管道冲洗及设备连接管道刷漆保温系统调试 1.3设备安装 支吊架安装开穿墙孔洞安装各种风阀等设备安装风机盘管安装风口及软接头系统检测 2.要紧施工方法及要紧技术措施 本工程要紧分地下侧循环系统、用户侧循环系统、设备安装及系统调试四大部分。 2.1地埋管换热系统施工 2.1.1地埋管的质量对地埋管换热系统至关重要。进入现场的地埋管及管件应逐件进行外观检查,破损和不合格产品严禁使用。不得采纳出厂已久的管材,宜采纳刚制造出的管材。高密度聚乙烯管应符合《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T13663的要求。聚丁烯管应符合《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T1947 3.2的要求。 地埋管运抵工地后,应用空气试压进行检漏试验。地埋管及管件存放时,应幸免阳光下暴晒。搬运和运输时,应小心轻放,采纳柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行装卸,不应抛摔和沿地拖拽

风冷热泵中央空调方案

打造最节能的冷暖世界... 家具批发市场【风冷热泵中央空调系统方案】

感谢书 首先感谢贵方给予我公司这次宝贵的机会,参与贵方中央空调工程的方案设计,我们非常珍惜这次机会,针对贵方的要求,竭尽所能的为本次工程设计出最优化的方案并给予最优惠的价位,希望有机会为贵方的工作尽我们的绵薄之力。

目录 第一部分企业简介 (4) 第二部分、风冷热泵原理介绍 (4) 第三部分风冷热泵中央空调设计方案 (6) 第四部分、盾安机组性能介绍 (10) 第五部分售后服务 (17) 第六部分安装调试与培训 (21)

第一部分企业简介 第二部分、风冷热泵原理介绍 一、风冷热泵简介 1、风冷热泵适用范围 风冷热泵机组,与各类风机盘管空调器或柜式空调器组成中央空调系统,可单台运转,也可多台组合运转,亦可进行制冷、制热转换,不同的场合可选其最合适的机种。由于安装灵活简便,不需机房和冷却塔,所以对原有的没有考虑设计安装空调设备的建筑进行改造也十分方便,本机组运转噪音低,与同样能力的其他类型空调机组相比,运转更安静平稳,从而拓宽了其适用范围。例如:商场、宾馆、饭店、餐厅、写字楼、影剧院、舞厅、办公楼、宿舍楼等场所、以及对环境要求较严的计算机房、医院、研究所、试验室等场合都非常适用。 2、风冷热泵工作原理 每台机组均有一个或多个独立的制冷(热)回路(采用两个以上制冷(热)回路时,在一组回路发生故障而不能工作时,其它组回路仍能正常运行,大大提高了空调系统的可靠性);水作为载冷剂,由制冷(热泵)循环向中央空调系统提供冷(热)水。风冷热泵系统由全封闭压缩机、四通换向阀、单向阀、热力膨胀阀、套管式换热器、蒸发器,储液罐、气液分离器、干燥过滤器、视镜、电控系统、保护系统组成。 (1)制冷时:压缩机不断地从蒸发器中抽出制冷剂蒸气,经过压缩机压缩,制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。高温高压制冷剂蒸气在冷凝器内冷凝,放出大量热被空气吸收,被冷凝器冷凝的高压液体制冷剂经热力膨胀阀节流、降压,转变为低压制冷剂液体。低压制冷剂在蒸发器内蒸发,从冷媒水中吸收大量热量,从而降低了冷媒水的温度,达到制冷的目的。低压制冷剂蒸气被压缩机抽取,从而形成一个制冷循环。 (2)制热时:压缩机不断地从蒸发器中抽出制冷剂蒸气,经过压缩机压缩,制冷剂由低温低压蒸气转变成高温高压蒸气。高温高压制冷剂蒸气在冷凝器内冷凝,放出大量热被热媒水吸收,从而达到制热的目的。低压制冷剂蒸气被压缩机抽取,从而形成一个制热循环。 风冷热泵机组是作为向中小型空调系统提供冷水或热水的独立系统,根据需要可单台或多台组合使用。用水作为冷媒,由循环水泵送入系统管路,通过空调系统工程风机盘管等末端装置进行交换,周而复始,达到调节室温的目的。 风冷热泵机组在夏季,机组处于制冷状态,制冷剂的流程为:

格力商用循环型空气能热泵热水机组

第四章商用循环型空气能热泵热水机组 一、产品概述 1、产品特点 商用循环型空气能热泵热水机组利用热泵原理,以消耗一部分电能为补偿,通过热力循环,从周围空气中吸取热量,通过压缩机将其输送至冷凝器,将来自水箱内的水循环加热至生活或生产所需要的目标值(30 ~ 58℃可调)。商用循环型空气能热泵热水机组分为单机系列和模块化系列,共有18kW,36kW,65kW 三个基本模块,对于模块化机组,通过组合1 ~ 16 个相同或不同的模块,机组可以形成制热量为18 ~ 1040kW 范围内的系列产品。商用循环型空气能热泵热水机组因其节能,高效,环保而广泛应用于工厂、宾馆、酒楼、医院、美容院、洗衣店、洗浴中心和热水应用量较大的其他场合。 ◆环保节能 机组运行过程中没有任何排放气体,绿色环保。并且运行节能,平均能效达4.5 以上(最高达 5.8)。 ◆安全可靠 完全实现水电分离,消除了传统热水器具有的易燃、易爆、触电、煤气中毒等危险;且先进的微电 脑控制,保护功能齐全,从根本上杜绝了漏电、干烧、超高温等安全隐患。 ◆精心设计 采用名优压缩机, 系统稳定可靠; 电子膨胀阀节流,可调节范围更广更精确; 热水专用套管式冷凝器,适用水质范围广,不易脏堵,机组使用寿命长。 ◆模块化设计,自由组合 格力专利的模块化设计,最多16 台机组自由组合,任意一台机组均可作为主控模块; 组合灵活,拓展性强。 ◆全年全天候制热, 热水温度自由可调 产品环境温度范围为-7 ~ 43℃,满足全年全天候制热,并且热水温度可以根据用户实际使用需求, 从30 ~ 58℃任意可调, 机组运行时温差小, 水温上升平稳,满足不同用户的个性化需求。2、产品命名规则 K F RS - 36 □ S M □ / □ A S 11 10 9 8

10P热泵设计方案doc

目录 一、工程设计方案 (2) 二、报价书 (11) 三、公司简介 (15) 四、部分工程业绩表 (16) 五、售后服务 (21)

一、工程设计方案 1、工程设计基本数据 1.1)用水热总人数:250人; 1.2)日用热水量标准:40kg/(人·日); 1.3)日用热水总量:10000kg/日; 1.4)冷水计算温度:15℃; 1.5)热水计算温度:55℃; 1.6)热水供应方式:定时供应热水,采用淋浴方式用热水; 2、工程现场基本情况及基本要求 工程设计基本要求:要求热水接到每间宿舍的卫生间内,分别安装1套花洒淋浴设备。热水管道沿卫生间内下行敷设,在首层连通作为回水管,卫生间内支管明装并与生活给水管预留口驳接。要求选用热泵作为加热设备。设备必须安装在楼房的承重结构上,承载结构要求通过原结构设计单位的核准。阀门要求采用铜质材料,楼面管道采用优质热PP-R管,楼下管道采用PP-R热水管。电源自首层总配电箱中驳接。 3、工程设计、安装及验收的主要标准与规范 3.1)GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》 3.2)GB5773-1986《容积式制冷压缩机性能试验方法》 3.3)GB/T10870-2001《容积式和离心式(热泵)机组性能试验方法》 3.4)JB8654-1997《容积式和离心式(热泵)机组安全要求》 3.5)JB/T7227-1997《容积式冷水(热泵)机组》 3.6)GB50274-1998《制冷设备、空气分离器设备安装及验收规范》 3.7)GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》 3.8)GB4272-92《设备及管道保温技术通则》 3.9)98R418《管道及设备保温》国家建筑标准设计图集 3.10)GB50009-2001《建筑结构荷载设计规范》 3.11)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 3.12)GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.13)GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》 3.14)GBJ131-90《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 3.15)GBJ93-86《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

强热型风冷热泵机组施工方案

施 工 组 织 设 计 方 案 第一章施工方案及关键部位施工工艺与方法 一、设备搬运 1 .设备进场验收

设备到场后,项目部有关人员将进行常规的检查,如核对型号、外观、技 术文件、备品备件等,由业主、监理、施工方及供货商共同参加。 设备验收合格后,需集中临时存放,在设备四周采用架子管及彩条布做防护栏,设备上盖塑料布防止灰尘污染及雨淋,如要存放在建筑物附近,还需做好防砸措施。 项目部设专人对材料进行保管以及发放,定期对设备进行保养及维护。设 备搬运过程严格按规范执行,且安装前再次检查确认设备完好无损。 二、设备安装 1. 机组安装 1. 1设备进行开箱检查,核对设备名称、规格、型号是否与设计相符以及备品备件是否齐全,检查设备外观是否有损坏和锈蚀等情况,技术文件是否齐全等; 1 . 2整体安装的机组机纵、横向水平度允许偏差为1/1000,并要符合设 备技术文件的规定; 1 . 3机组减振器安装位置要正确(参照厂家设备减振要求进行),各减振器压缩量要均匀一致,偏差不能在于土2mm; 2. 对机组进行检查 2.1检查安装位置是否远离尘垢密集或有酸性气体存在的场地环境; 2.2检查安装位置是否远离烟囱或其他热源地区; 2.3检查安装位置是否预留一定的空间,一边配管与机房主体相连接; 2.4检查安装位置是否保持水平,同时基础与水盘支架之间是否连接紧固 牛靠;

2.5检查其入风口和周围障碍物是否保持适当的距离、高度,及热回风量是否不足; 2.6检查配管大小是否按接管标准尺寸进行配接。 3. 对水泵进行检查 3. 1检查水泵是否安装水平,如不水平给予校正。 3. 2检查水泵接线是否有老化、松动现象,如有给予紧固。 3. 3检查水泵轴封是否有漏水缺油现象,如有给予修理。 4. 空调机组、风机盘管的安装 4. 1风机盘管要干净,去除垃圾和积尘。 4. 2检查外观有无碰损,手动转动风扇,叶轮是否转动灵活、是否有磕碰及杂音。 4. 3拆装风机时的机壳不能承受其他机件和风机的重量,连接风机的风管法兰要与风机的 进出口法兰相一致。 4.4新风机组、风机盘管安装采用减振吊架,防止设备的震动传递到建筑的各处。 三、对更换后管道的安装、保温要求 1 .管道材质及规格 空调供、回水管管径切N80采用镀锌钢管,丝接;管径〉DN80采用焊接钢管,焊接。套丝采用切管套丝机制作,凝结水管采用镀锌钢管。 冷(热)站内管道的布置直接影响系统的工作效果及观感质量,所以说管道布置的好坏是冷 (热)站安装成功的关键。冷(热)站内管线的布置主要考虑以下几个原则: a管道的布置首先要保证系统的功能,根据小管避让大管、低压管避让高压 管、有压管避让无压管的原则合理布置管路走向; b管路布置时充分考虑水流开关、流量计及压力表、温度计等仪表的安装位置,保证仪表的

空气源热泵热水机组工作原理图

空气源热泵热水机组工作原理图 冷水水源直接进入热水机组入水口,热水机组按设定的温度进行加热,加热后的热水进贮水保温水箱,然后通过循环泵从保温水箱抽水送入系统中。它是吸收空气中的热能,利用电能驱动压缩机工作,把空气中的低品位热能吸收并提升,再传输到热水中。它是以电能来驱动工作,而非电能来制热。燃油锅炉由于燃油的价格高,产生的效能并不高。电资源虽丰富,但用电直接制热的方式不但耗电量大,运行成本高,而且电热管容易损坏。 热泵是通过消耗一部分高品质的能量从低温热源(空气)转移到高温热源(热水)中的一种装置。转移到高温热泵(热水)中的热量QH包括消耗掉的高品质电能W和从低温热源(空气)中吸收的热量QL,根据能量守恒原理及热力学第一定律,有QH=W+QL (1)

(1)式两边同除以W则QH=1+QL ……(2)式中QH为机组所获得的能量,储存于热水中;W为机组所消耗的电能;QL为来自空气中的热量,这部分能量来自于大自然的馈赠,不论环境温度如何变化,它总是以热焓的形式寄存于空气之中,所以热泵是一种高效节能的制热装置。定义能效比(COP)为热泵机组产出的热量与投入的电能之比,即产出投入比COP=QH代入(2)式,即WCOP=1+QL …… (3)WCOP是与低温热源的热力参数相关的函数,对空气源热泵而言,其值随空气的温度、湿度等参数的改变而变化,但无论如何变化,由(3)式可知:显然COP值恒大于1,即热泵的热效率突破了传统加热设备的热效率极限100%,这就是热泵节能的热力学依据。 热泵不是热能的转换而是热量的搬运设备,热泵制热的效率,不受能量的转换效率(100%为其极限)的制约,而是受到逆向卡诺循环效率的制约,其理论上的最高效率为(工作温度+273.15)/高低温差。只要有效降低工作温差就可以提高制热效率。

空气能热泵热水机组的设计选型

空气能热泵热水系统的设计选型 随着人们生活水平的提高,热水器在各个场所使用越来越广泛。而选择中央热水工程方案首要考虑安全,同时要求管理方便、节能和环保。空气源热泵热水机组没有燃烧,没有排放,没有易燃易爆触电等隐患,比各种锅炉、电热水器都安全。又不像太阳能怕阴雨天和黑夜,能够全天侯工作。机组自动运行可无人值守。不仅初投资小,而且运行费用非常低,因此近年来空气能热水系统迅速发展。 空气源热泵热水设备是新一代的节能环保产品,符合当前建设节能社会的国 策。该系统采用热泵逆卡诺原理,从空气中的到大量免费热能,不但环保、安全、管理简单(全自动控制),而且不受天气影响全天候运行,是目前所有热水系统中综合经济性能最好的一种,可以节省可观的运行费用。 下面根据设计手册,和09版给排水技术措施对空气源热泵机组的设计选型做了单独整理。 一、热泵热水机组选用要求 空气能热水机组热源是空气,其性能受环境影响较大,根据现有资料: 1.环境温度低于-15℃时,大部分热水机阻不能正常启动。这就要求热水机组使用区域要求适用地区 冬季环境温度最低温度高于-15℃。 2.环境温度低于10℃时,热水机组制COP值开始衰减。这意味着要满足用户要求,系统需要辅助热 源。这就加大了热水系统的能耗。热水用水不经济。 由此可知空气源热泵热水机组适用于夏热冬暖地区。根据我国气候条件,推荐在长江以南地区选用空气源热泵机组。

二、热水供水系统设计 (一)计算参数 1.热水用水定额

2.冷水温度 在计算热水系统的耗热量时,冷水温度应以当地最冷月平均水温资料确定。无水温资料时,可按表6.2.1确定。 3.用水水温 采用集中热水供应系统的住宅,配水点的水温不应低于45℃。盥洗用、沐浴用和洗涤用的热水水温参见表6.2.3 注意:集中热水供应系统中,在水加热设备和热水管道保温条件下,加热设备出口处与配水点的热水温度差,一般不大于10℃。

117医院热泵热水机组系统安装施工方案

热泵热水机组系统安装施工方案 2018年10月20日 热泵热水机组系统安装工程施工方案1.总则 1.1工程概况

本工程为浙江省杭州市117医院机场路院区热泵热水机组系统安装工程,工程位置为楼顶设备及管道安装。本工程安装的热泵热水机组的连接水循环管道,全部采用不锈钢管道。管径DN25---DN150,该工程不锈钢管道总工程量约 500m。不锈钢管道壁厚从δ=2.5---5.0mm,全部采用焊接。 1.2适用范围 不锈钢管道应用已经非常广泛,如自来水、热水、直饮水、供暖和工业管等系统。运用的范围涉及医院、宾馆、军队、学校、电视台、商业大厦、居民住宅、大型办公楼等系统。 1.3编制依据的标准及规范 1.3.1建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 1.3.2薄壁不锈钢水管(GB/T192 2.8-2003) 1.3.3现场设备工业管道焊接工程施工验收规范 GB50236-98 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1开工前,施工员必须仔细审阅图纸,编制施工方案,并向班组作全面技术交底,以保证安装质量。 2.1.2管道工必须经过技术培训,经考核合格后,取得相应上岗证,方可上岗操作。 2.1.3不锈钢氩弧焊工必须持证上岗,上岗前应进行专业知识的培训。 2.2材料准备 不锈钢管道及管件必须符合设计要求,并具有检验报告,生产合格证。不符和要求的材料坚决不允许使用。 2.3主要设备 ①氩弧焊机两台。②管道切割机。③氩气瓶。④氩气表。 2.4施工作业条件

屋顶墙壁管道已具备施工条件,楼顶水箱已安装完成。 2.5人员准备 2.5.1技术负责(工长)1人编制施工方案、设备材料计划。抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。2.5.2施工班长1人对现场工人进行分工并协助技术负责(工长)抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。 2.5.3管道工4人负责管道的切割、下料及材料安装。2.5.4氩弧焊工2人 2.5.5质量安全员1人抓好质量检查并对整个施工现场、设备、材料、人员监督检查安全无事故。 2.6施工部署 由于本工程不锈钢管道连接,全部采用焊接,所以应重视焊工工艺的安排为确保焊接质量提高工效需要配备以下专业人员: 管道工,要求熟悉施工图纸,会操作切割管机械,能够精确的掌握下料尺寸,懂管道施工工艺质量要求和规范要求;电焊工,受专业培训,熟悉全自动焊机性能、操作要领,熟悉普通焊材的化学成分,常用电流调节。 3.施工工艺 3.1工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→ 管道试压→管道冲洗→管道保温 3.2 操作要点: 3.2.1不锈钢管道的焊接: 3.2.1.1焊件的切割和坡口加工宜采用机械方法,也可采用等离子弧、氧乙炔焰等热加工方法,在采用热加工方法加工坡口后,必须除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量表面的表面层,并应将凹凸不平处打磨平整。

风冷热泵机组调试方案

. 目录 1、工程概 况 (2) 2、施工进度计 划 (3) 3、施工准备和资源配置计 划 (4) 4、施工方法及工艺要 求 (5) 4.1冲洗方 案 (5) 4.2调试方 案 (6) 4.2.1单机试运 转 (6) 5、保证措施及应急预 案 (8)

专业资料. . 冲洗调试方案 、工程概况1中原网球中心综合服务楼,总建筑面积22693.81m2,总空调面积约16500m2,地下一层,地上九层。地下一层为机动车普通停车库及设备站房,一二层为厨房、餐厅、体层为赛事住宿、运动员宿舍、管理用房、—9能训练、运动康复、保健理疗及大堂等,3地下室设空调机房,6层屋面,教室及会议室等。本工程系统主机采用风冷热泵机组,置于末端采用风

机盘管、空气处理机,主要设备及其型号、位置见主要实物工程量一览表。空调冷水采用一次泵变流量系统,水泵设变频控制,冷热水循环管路采用自动排气补末端风机盘管设电动二通阀及温控三速开关;水定压机组补水定压。空调水干管为异程式;总供回水管之间设旁通及压差控制,旁通管径按一台制冷机流量设计。空调系统双管变流量冷水系统,集分水器各环路总管上、水平支管上设静态平衡阀。独立新风形式,室外新+运动员大餐厅空调系统采用全空气系统,其余采用风机盘管风经过热回收换气机,新风机组进行过滤、制冷(热)均匀送至各区域;新风机组设电动二通调节阀及风管式温度传感器,风机盘管设电动二通调节阀及温控三速开关。主要实物工程量一览表 专业资料. .

2、施工进度计划(周五)(周三)——调试准备:7.277.29 (周日)(周六)——7.31管道冲洗:7.30 (周三)(周一)——新风机组、风机盘管单机试运行:8.18.3 (周五)(周四)——联合运行:8.48.5专业资料. . 3、施工准备和资源配置计划 3.1施工准备: 3.1.1检查现场所需材料、工机具是否齐全、合格。 3.1.2协调水电专业人员检查用电安全,用电是都合格并通水、通电。 3.1.3通知设备生产厂家安排专业调试人员提前进场,并对我单位配合调试人员

热泵热水系统项目 设计方案

热泵热水系统项目设计方 案 一、公司简介 由####(Deron Group)引进##顶尖热泵技术,建立的########研发中心,是国家级##节能科技园重点企业。公司自主研发并与##技术合作,专业研发生产节能热泵热水机组,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、工厂、医院及家庭别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。 ####公司是国最早建立热泵研发中心的企业之一,获高新科技企业认定证书,拥有国家级的热泵实验室,21位技术研发人员。自主研发了三十六项国家专利,使热泵的使用突破了-25℃低温区,并且可以使用空气源、水源、地源及废水源、海水源等多种热源。同时还研发了冷热利用的热回收机组,抗腐蚀的泳池机组及电镀机组。 ####公司参与了两项国家标准起草。一是家用及类似用途热泵热水器国家标准,二是热泵辅助太阳能热水系统国家标准。获国家相关单位评为生产许可证,并获##CE认证、##TUV认证、##SGS认证。产品质量经过省级和国家级检测合格,并由中国人民保险公司承保。 ####公司引进###、###、###等国际先进设备和仪器,建立起四条主机生产线、两条自动化钣金、两条检测线及两条保温水箱生产线。拥有家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品出口##、###、###、###、###、###、###、###等三十多个国家及地区。####公司正在打造热泵热水器全球生产基地。 二、热泵介绍 1、空气源热泵热水器介绍

由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出4倍,而消耗的电能仅为普通热水器的四分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险。 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 2、空气源热泵热水器的产品优势 ●运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色

热泵机组的选型与计算

机组的选型与计算 本计算过程仅针对学生宿舍1、2、9栋热泵热水系统,其他系统计算过程相同。 1、日用水量:84960L/d (学生宿舍1栋18800L/d ,学生宿舍2栋17200L/d ,学生宿舍9栋48960L/d ); 2、冷水温度:10~15℃,机组出水温度:55℃;△t=45℃; 3、娄底市气象参数:全年平均气温16.5~17.5℃,年极端最高气温40.1℃,年极端最低气温-12.1℃; 4、机组的选型和计算 4.1、最高日耗热量,按下公式(1)计算: )360024/()(?-=L r r r d t t C Q Q ρ · ······························· 式(1) 式中:Q d ——最高日平均秒耗热量(KW ); Q r ——最高日热水量(m 3/d );取84.960 m 3/d ; C ——水的比热,C=4187(kJ/kg ·℃); ρr ——热水密度(kg/L );取0.9857; t r ——热水设计温度(℃),取50℃; t L ——冷水设计温度(℃),取10℃。 代入式(1),Q d =84.960×4187×0.9857×(50-10)/(24×3600)=162.33(KW) 4.2、热泵机组制热量,按下式(2)计算,设热泵机组在最不利工况下的运行时间为每 天T l =18h,则: 11/24T Q k Q d g ?= · ··················································· 式(2) 式中:Q g ——热泵机组设计小时平均秒供热量(KW ); T 1——热泵机组设计工作时间(h )。T 1应根据用水规律、低温热源和系统经济 性等因素综合考虑确定。全日供水时,建议取12~20(h );定时供水时, T 1由设计人定; k 1——安全系数,可取K1=1.05~1.10; 代入式(2),Q g =24×1.05×162.33/18=227.267(KW) 4.3、机组选型配比,考虑温度及结霜的影响取综合影响系数为0.7。则机组的名义制热 量为: Q=227.267/0.7=284.08(kW )

(完整word版)空气源热泵施工方案

附件六、售后服务承诺及保证 售后服务承诺及保证 河北德普瑞新能源科技有限责任公司是定州市重点企业.公司真诚服务的企业经营理念,高素质的运行操作队伍,完善的售后服务体系、规章制度,为用户免去一切后顾之忧,确保您的满意,公司在服务方面以积极保养、杜绝维修为理念,为您省却售后服务的烦恼,公司可做出如下优惠条件及承诺: 1、设备各项参数,达到并优于国家标准要求,否则无条件退换并赔偿损失。 2、设备运输过程中采取国标标准包装,妥善的保护措施,保证设备完好的到达工地。 3、免费为用户调试,安装完毕后,在条件具备后,按用户要求的日期免费进行开机调试及辅佐验收工作。 4、免费为用户培训操作人员,人员培训在开机成功以后,由我公司专门工程师为用户进行培训,免费为您培训运行管理人员,直到其能独立操作。 5、在保修期内,除因使用人员操作不当等不可预见因素造成的机组损坏外,我公司负责机组的保养和一切质量问题的解决,免收材料费和人工费。 6、保修期过后的设备维护期,公司负责终生维护,在此期间内,我公司对您的服务仅收成本费。 7、为将损失降到最低程度,我公司提供的空调一旦出现异常,我们会在接到通知后,即刻为用户予以解答,12小时内赶到现场为您服务。 8、最完善的用户回访检查制度,在机组运行前的一个月内,我们将派专门

的机组检修人员对您的设备进行全方位的检修保养,每年度不少于两次,进行设备试运行,为每位用户季节前开关机及运行作服务。 9、本部设有售后服务中心,主要负责售后服务工作,技术咨询等工作。保证随时都有工作人员提供各种技术服务。24小时开机的在线服务。24小时内可随时拔打技术咨询电话。全天24小时提供技术服务。 10、另外,我公司规定维护服务部门的工作人员必须不断学习,提高和完善自身的技术水平,为客户提供最好的服务,并严格按照有关公司制度和行为规范要求自己,做到“亲切、热情、响应迅速”。维护服务部门的工作人员做好维护记录,建立相关文档。能够更好的进行管理和便于统计。我公司将本着为客户提供最优服务的宗旨,不断地完善服务、维护及监督制度(后附)。作为监督制度的一个内容,维护部门领导将不定期地用电话访问地方式向被服务单位了解对维护人员地工作满意度,并作为考核地一个重要内容。

风冷热泵系统 施工方案

风冷热泵系统施工方案 1. 风冷热泵设备安装 1.1开箱检验。根据设备装箱清单说明书,合格证,检验记录和必要的装配图及其它技术文件,核对型号,规格以及全部零件、部件、附属材料和专用工具;主体和零件等的表面有没有缺损和锈蚀等情况;设备填充的保护气体有没有泄漏,油封是否完好,开箱检查后对设备采取保护措施,不宜过早或任意拆除包装,以免设备受损;设备的进出口应封闭完好,随机的零部件应齐全不缺损。 1.2在混凝土基础达到护养强度、表面平整、位置尺寸、标高、预留孔洞及预埋件等均符合设计要求后才可进行安装。 1.3制冷设备的搬运及吊装应符合下列规定:吊运前应该核对设备重量,吊运捆扎应该稳固,主要承力点应高于设备重点;吊装具有公共底座的机组,其承 水平度允许偏差均为0.5/1000。再调整好弹簧减震器,将减震器调节螺杆抹上黄油,做好配管前的准备工作且做好管口的保护工作,风冷式冷热水机组的进、出水管连接位置正确,严密不漏。 2. 水泵的安装

2.1安装前检查泵叶轮是否有阻滞、卡涩现象,声音是否正常。 2.2水泵就位后进行找平找正。通过调整垫铁,使之符合下列要求:整体泵安装以进出口法兰面为基准进行找平,水平度允许偏差纵向0.05mm/m,横向为0.10mm/m;解体安装的泵以泵体加工面或进出口法兰面为基准,纵向、横向的水平度允许偏差为0.05mm/m。 2.3采用联轴器传动的泵,两轴的对中偏差及两半联轴器两端面间隙要符合泵的技术文件要求和施工及验收规范要求。 2.4与泵连接的接管设置单独的支架,进出口应设减振用的橡胶软接头。接管与水泵连接前,管路必须清洁;密封面和螺纹不能有损坏;相互连接的法兰端面或螺纹轴心必须平行、对中,不得借法兰螺栓或管接头强行连接。配管中要注意保护密封面,以保证连接处的气密性。 2.5有拆检及清洗要求的泵体,须对泵进行拆检并编号,用机油清洗后再按编号重新组装。 2.6水泵试车前,先拆除联轴器的螺栓,使电机与机械分离(不可拆除的或不需拆除的例外),盘车应灵活,无阻卡现象。检查完后,再重新连接联轴器并进行校对。打开泵进水阀门,点动电机。叶轮正常后再正式启动电动机,待泵出口压力稳定后,缓慢打开出口阀门调节流量。泵在额定负荷下运行4小时后,无异常现象为合格。 2.7管路与泵连接后,如在管路上进行焊接和气割,必须拆下管路或采取必要措施,防止焊渣进入泵内损坏水泵。 3. 风机盘管的安装 3.1风机盘管安装必须水平,以防冷凝水外溢。 3.2风机盘管的冷凝水管在安装时注意不得压扁、折弯,保证冷凝水排出通畅;接管要平直,不能渗漏。 3.3对风机盘管设置单独支吊架进行固定,并便于拆卸和维修。 3.4风机盘管与风管、回风箱及风口的连接处必须严密。 3.5风机盘管的风管接管较长时,设置固定支架,以防风机盘管晃动,拉裂盘管接管引起漏水。 3.6风机盘管安装后要对集水盘进行清理,清理完后用塑料薄膜封闭,防止

相关文档
相关文档 最新文档