一说明

1.本监理细则为确保桩基工程的顺利进行,统一监理、建设、施工单位在质量控制中的操作程序而编写。

2.本细则对工程中所采用的工程材料的质量监控,只作概括性阐述,有关详细内容详见今后所编写的材料监理细则。

二编制依据

1.建设单位与承包商所签定的承包合同。

2.设计图纸

3.现行规范、规程、及验评标准

三监理细则内容

3.1设计要求

本工程地基加固采用单轴水泥深层搅拌桩,有效桩长为6—8m,桩径为φ500㎜,固化剂采用32.5Mpa普通硅酸盐水泥,每米水泥用量为50kg/米,地基处理后要求复合地基承载力标准值不小于180kpa。

3.2.深层搅拌法施工地场地应事先平整,清除桩位处地上、地下的一切障碍物。场地低洼时应回填粘性土料,不得回填杂土。基础底面以上宜留500㎜厚的土层,搅拌桩施工至地面,开挖基坑时,应将上部质量较差桩段挖去。

3.3.深层搅拌施工可按下列步骤进行:

a.深层搅拌机械就位;

b.预搅下沉;

c.喷浆搅拌提升;

d.重复搅拌下沉;

e.重复搅拌提升至孔口;

f.关闭搅拌机械。

3.4.施工前应标定深层搅拌机械的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数,并根据设计要求通过成桩试验,确定搅拌桩的配比和施工工艺。

3.5.施工使用的固化剂和外掺剂必须通过加固土室内试验检验方能使用。固化剂浆液应严格按预定的配比拌制。制备好的浆液不得离析,泵送必须连续,拌制浆液的罐数、固化剂的用量以及泵送浆液的时间等应有专人记录。

3.6.应保证起吊设备的平整度和导向架的垂直度,搅拌桩的垂直度偏差不得超过1.5%,桩位偏差不得大于50㎜。

3.7.搅拌机预搅下沉时不宜冲水,当遇到较硬土层下沉太慢时,方可适量冲水,但应考虑冲水成桩对桩身强度的影响。

3.8.搅拌机喷浆提升的速度和次数必须符合施工工艺的要求,应有专人记录搅拌机每米下沉或提升的时间,深度记录误差不得大于50㎜,时间记录误差不得大于5s,施工中发现的问题及处理情况均应注明。

桩基工程监理细则

桩基础工程监理细则 编制人:(专监) 审批人:(总监) 呼和浩特市云中路新机场连接线工程项目监理部 2017年9月1日 目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理依据和监理工作目标 (6) 第三章监理组织架构 (16) 第四章监理工作程序及控制要点目标值 (17) 第五章监理工作的方法及措施 (23) 第六章安全及文明施工监控 (24) 第一章工程概况 一、工程概述: 工程名称:呼和浩特市云中路新机场连接线工程 工程地点:呼和浩特市云中路 建设单位:呼和浩特市市政工程管理局 监理单位:中咨工程建设监理公司 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 勘察单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 1. 呼和浩特市云中路新机场连接线工程工程南起世纪十八路,北至南二环快速路,全长约3.5km,主线双向8车道,匝道为两车道,主要建设内容包括桥梁工程、道路工程、结构工程、排水工程、电气工程、交通工程、智能交通工程及其他附属工程,。 工程位置示意图 桥梁工程 桥梁工程包含南二环立交、主线高架桥及平行匝道等。桥梁全长约3.5km,途径南二环立交改建节点、跨小黑河节点。南二环立交改建存在现状立交,需对部分现状匝道、主线拼宽改建。跨小黑河节点东侧,存在现状老桥一座,桥梁布墩与现状老桥一致。

二、本工程中途站采用钻孔灌注桩,桩径1200mm和1500mm两种,桩长在m,共计根,桩长总量约为m。 三、气象、水文、地质 1)气象情况 呼和浩特地区属于典型的干旱、半干旱大陆性气候,主要特点是降雨量少而集中,蒸发强烈、干燥多风、温差变化大,同时因受阴山山脉影响,形成比较优越的小气候环境。据呼市气象站观测资料:多年平均降雨量为400㎜,多集中于7~8月份,占全年降雨量的77%,多年月平均蒸发量1781.8㎜,多年月平均最低气温-13 ℃,月平均气温为21.9℃;全年主导风向为西北风,夏季出现西南风,年平均风速1.67米/秒,最大风速可达25米/秒,全年无霜期130天,地表最大冻结深度160㎝。近年来,由于生态环境的严重破坏,沙尘暴次数有所增多,气候略有异常。 2)水文情况 据我公司了解,河流有大黑河、小黑河、十万立米水磨沟,流域面积1380.9平方公里,沟长68.2公里,年平均径流量4 972万立米.1958年在沟口兴建红领巾水库1座,库容1 650万立米,灌溉面积11万亩。哈拉沁沟,沟长55.6公里,流域面积708.7平方公里,年均径流量2622万立米。全市河流总长度1 075.8公里,河网密度为177公里/平方公里。3)地质情况 呼和浩特境内主要分为两大地貌单元,即:北部大青山和东南部蛮汉山为山地地形.南部及西南部为土默川平原地形。地势由北东向南西逐渐倾斜。海拔最高点在大青山金銮殿顶部,高度为2280米,最低点在托克托县中滩乡,高度为986米,市区海拔高度为1040米。大青山为阴山山脉中段,生成很多纵向的山脉山峰。境内,由西向东主要山峰有九峰山、金蜜殿山、蟠龙山,虎头山等,东南部是蛮汉山。?呼和浩特市位于呼(市)包(头)断陷盆地东北部,以北为连绵起伏的大青山山区,以南为广阔的呼包断陷盆地,此盆地自侏罗纪开始,一直下沉,接受了巨厚的中、新生代沉积。自第四纪以来新构造活动强烈,主要表现在大青山间歇性上升,、盆地不均匀下降。活动断裂主要有大青山山前全新世活动断裂、大黑河全新世隐伏活动断裂及新华广场新生代隐伏断裂,其中大青山山前大断裂是区内断裂。 (地质情况如下)

水泥搅拌桩监理细则(标准版)

水泥搅拌桩监理细则(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0502

水泥搅拌桩监理细则(标准版) 监理依据 1、业主与承包人之间的《工程承包合同》 2、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 3、本工程的《招标文件》有关章节 4、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006) 5、本工程设计文件及有关设计技术联系单 6、被批准的开工报告(含施工组织设计) 监理工作控制目标及控制要点 (一)监理工作控制目标 水泥搅拌桩施工无质量事故,无安全事故,单桩或复合地基承载力满足设计要求。

(二)监理控制要点 1、施工前的准备检查 (1)施工场地 搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上的一切障碍物(包括石块、树跟和垃圾等),清表至桩顶施工工作面标高,如遇明、暗浜部分,采用满足规范要求的粘性土或粉性土等细粒土分层填浜,不可采用改良土(石灰土或二灰)或粒料等粗粒土,压实度应不小于90%(重型)。 (2)测量放线 ①测量的基准线、轴线、水准基点经总包复测无误后妥善保护,监理在施工前进行复核。 ②桩位根据桩的定位控制线定位,该线施工单位测放完毕后,总包先复测,监理后复核。 ③测量报验手续:先由总包填写“定位测量报验申请表”报监理,然后监理进行复核,并签字认可。 ④规划红线必须由区(市)规划局签字认可。

地基与基础工程监理实施细则

地基与基础工程监理细则 1.编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目地基基础工程的施工质量,保证地基基础工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与地基基础工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目地基基础工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部土建监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目土建监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况: (按本工程项目地基基础工程设计内容略述) 5.监理工作内容:

5.1监理工作流程: 5.2主要材料核定流程: 5.3质量控制要点及目标值:

5.4施工监理内容: 5.4.1施工准备阶段监理工作: ?.熟悉设计图纸,地质勘探报告,有关规范、规程,技术标准及强制性条文有关规定。 ?.审核施工方案,其要点是否符合《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》和土方工程、地基基础工程、砼结构工程、砌体工程施工及验收规范以及《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)的有关规定,签返《施工方案报审表》(监“A-01”). ?.检查施工单位质保体系,并对照检查质安人员到位情况。 ?.核查施工材料质保资料,监督见证取样送检: ①.水泥、钢材、砖出厂合格证和现场取样送检的检验报告; ②.砂、石现场取样送检检验报告,砼配合比试验报告。签回《建材报审表(“监A-06”)。 ?.检查进场施工机具的数量和质量,签返《进场设备报验单》(“监A-07”)。 5.4.2施工阶段质量监理工作 ?.基槽(坑)土方开挖、回填监理工作 ①.审批基槽土方开挖方案,除注意边坡稳定外,要特别注意施工用水的管理,防止管漏水、施工过程中基坑(槽)曝晒或泡水,雨季施工时应要求施工单位采取防雨措施; ②.复核施工单位的放线记录,复测定位轴线、标高等,签返《施工测量放线报验单》(“监A-15”)。 ③.检查桩基工程基槽(坑)土方开挖前是否经过基桩检测和静载试验合格,并按程序验收、签署《工程检验认可书》。

桩基础工程监理细则

编号: 桩基工程 监理实施细则 项目名称嘉御豪庭项目(一期)工程 编制: 审批: 日期:二零一四年五月十日 广州市财贸建设开发监理有限公司 嘉御豪庭项目(一期)工程

目录 一、工程概况 (2) 二、监理工作依据 (2) 三、监理工作要点 (3) 四、沉桩监理工作流程 (6) 五、监理人员架构表 (7) 七、工程质量监理技术资料管理 (9) 八、附录: (11) 表1:先张法预应力离心高强混凝土管节外观质量 (11) 表2:先张法预应力离心高强混凝土管桩拼接允许偏差(mm) (12)

一、工程概况 1.工程概况 1.1项目名称: 嘉御豪庭项目(一期)工程 1.2工程建设地点: 增城市石滩镇横岭村蚊冚 1.3 建设单位: 广州市顺源投资有限公司 1.4设计单位: 广州翰华建筑设计有限公司 1.5监理单位: 广州市财贸建设开发监理有限公司 1.7施工单位: 广东诺厦建设工程有限公司 1.8建设工期: 本项目竣工日期:26个日历月 1.9投资规模: 合同总价为5880.126856万元人民币 2.0工程概况: 工程总用地面积约35262 m2,总建筑面积约119853 m2,其中高层住宅、裙楼商业及底层商铺约88478 m2,地下室约29525 m2,此面积以最终结算面积为准。 结构形式为框架-剪力墙结构;一层地下车库。地面17层为8栋,28层为2栋,以及本期工程项目附属配套设施等。 二、监理工作依据 1、《建设工程监理规范》(GB50319-2013); 2、本工程监理规划; 3、本工程监理合同及施工承包合同; 4、经批准的的施工设计图纸及有关文件; 5、《工程地质勘察报告》;

水泥搅拌桩监理细则样本

徐州子仙220kV变电站新建工程 监理实施细则 ( 水泥搅拌桩 ) 批准: 年月日审核: 年月日编制: 年月日 徐州子仙220kV变电站新建工程监理项目部 二〇一六年一月 目录

1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、监理内容 (2) 4、监理主要工作 (2) 5、监理工作流程 (10) 6、旁站监理人员职责 (13) 7、安全文明施工监理要点 (13)

1 工程概况: 1.1专业特点 拟建站区现为农田, 地形平坦, 地面高程22.05~22.25m, 地貌单元属冲洪积平原区。 设计高程采用1985国家高程基准, 场地±0.000M相当于1985国家高程23.10M, 竖向布置采用平坡式, 边坡采用挡土墙, 平整场地需外购土方8940m3, 外弃耕植土1440m3。 地基处理采用水泥搅拌桩, 桩径为600mm, 设计桩长11米, 水泥掺入量比约为19%, 估算单桩竖向承载力的特征值约为140KN。 主要土层分布( 0.7~13.7) 米: 粉质粘土、粉土、粉土、粉土、淤泥质粉质粘土、粉土、淤泥质粉质黏土、粘土、粘土、粘土、粉土、粉土 本工程水泥搅拌桩所在位置及数量如下: 1.2工程特点 场地揭示土层主要由粉、黏土组成, 水文地质条件简单, 粉

土层为含水层( 弱-中等透水层) 。根据地下水的赋存条件、水理 性质, 地下水类型属孔隙潜水, 主要赋存在粉土层中, 补给来源 为大气降水、农田灌溉水和地表人工排水, 排泄方式以蒸发为主, 径流主要为侧向径流, 水量动态变化相对较大, 潜水是本工程重 点防治对象, 受季节性影响, 雨季水位有所抬升。 勘察期间, 为准确确定各钻孔初见水位, 在钻孔施工时对地 下水位以上土层进行干钻, 测得各钻孔初见水位埋深介于 2.10~ 2.60; 稳定水位在钻探施工结束24小时后进行量测, 测得各钻孔 稳定水位埋深介于 1.70~2.30m。据调查地下水位年变幅约 1.00- 2.00m。 2 编制依据: 1) 业主与承包人之间的《工程承包合同》 2) 本工程的《招标文件》有关章节 3) 《岩土工程勘察报告》( B23071S-G) 4) 《工程测量规范》GB50026- 5) 本工程设计文件及有关设计技术联系单 6) 被批准的开工报告( 含施工组织设计) 7) 《建筑地基处理技术规范》JGJ79- 8) 《建筑桩基技术规范》JGJ94- 9) 《建筑桩基检测技术规范》JGJ106- 3 监理内容: 依据国家规范、规程, 根据本项目监理部所监理工程的特点,

桩基工程监理细则

重庆市万州区深国投商业中心工程人工挖孔灌注桩监理实施细则 编制: 审核: 日期: 二00七年二月十二日 重庆佳兴建设监理有限公司 万州深国投商业中心工程监理部

人工挖孔灌注桩监理实施细则 一、检查依据; 1 .建设工程相关法律、法规。 2 .中华人民共和国国家工程建设标准《地基与基础工程施工验收规范》。 3 .中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 4 .中华人民共和国国家工程建设标准《建筑工程质量检验评定标准》。 5 .中华人民共和国国家工程建设标准《建筑地基基础设计规范》 6 .中华人民共和国建设部行业标准《建筑桩基技术规范》。 7 .中华人民共和国建设部行业标准《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规范》。 8 .中华人民共和国建设部行业标准《基桩高应变动力检测规程》 9 .中华人民共和国建设部推荐行业标准《基桩低应变动力检测规程》。 10 .中华人民共和国国家标准《建设工程监理规范》。 11 .经施工图审核通过的施工图设计文件、地质勘察报告。 12 .建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 13 .经批准的施工组织设计、监理规划、旁站监理方案。 二、施工前准备工作 1、认真阅读设计图纸和工程地质勘察资料 首先要对挖孔作业的整体可行性作出正确的判断,然后对穿越砂层、淤泥层的挖孔作业可能会出现的诸如流砂、涌水、涌泥等现象以及抽水可能引起的环境影响作一次经验性分析,并且针对性的制定有效的技术和安全防范措施。 2、平整场地、设臵排水沟、集水井和沉淀池。

3、调查场地四周环境:应会同有关单位对场地四周的建(构)筑物,尤其是危房、天然地基上的楼房及地下管线等进行详细调查,建将(构)筑物原有的裂缝及特殊情况记录备查,对因挖孔和抽水可能危及的房屋和地下管线,应先期采取加固或其它预防措施。 4、编制施工组织设计(或施工方案):其内容与其它桩基的施工组织设计(方案)基本相同,但挖孔桩施工,当桩间设计净距小于4.5m时,必须采用间隔开挖;排桩跳挖的最小施工净距也不得小于4.5m。所以在施工方案中,必须明确施工流水,到条件允许时,全部桩孔也可同时开挖。若设计布桩较密,桩距较小时,也可采用间隔跳挖而将桩孔分为两批或三批进行施工。 5、组织施工图会审。 6、测量放线与开孔。 7、检查施工设备,进行安全、技术交底。 三、成孔作业 1、分节挖土和出土:桩孔开挖包括浇筑混护壁凝土,一般是一天一节,开挖工作宜连续进行,中途不宜停歇,否则孔底及四周土体经水浸泡易发生坍塌,挖出的土方应及时运走,不得堆放在孔口附近。 2、安装护壁钢筋和护壁模板:挖孔桩护壁模板一般做成通用(标准)模板,特别是桩径1.0m和1.2m的模板,一般均由四块组成,直径大于1.2m的桩孔,模板常由5-8块组成,模板用角钢做骨架、钢板做面板,模板之间用螺栓联结。模板高度通常为1m,平装合成后成为一个圆台体,上小下大,上下直径差值一般等于护壁的厚度。 3、桩孔开挖后应尽快灌注护壁混凝土,易当天挖完当天一次性灌注完毕。 4、桩孔抽水:当地下水较丰富时,应把整个工程的挖孔桩分成若干批进行开

双轴水泥搅拌桩监理实施细则(椰C).

椰海大道C段2市政工程 双轴水泥搅拌桩监理实施细则 编制 审批 海南辰光项目管理有限公司 二O一七年三月二十九日

一、工程概况 1、工程建设概况 工程名称:椰海大道C段市政工程 建设地点:海口市美兰区东营镇 建设单位:海口市城建集团有限公司 勘察单位:深圳市工勘岩土集团有限公司(补勘) 设计单位:上海市政工程设计研究院(集团)有限公司 监理单位:海南辰光项目管理有限公司 施工单位:海南第三建设工程有限公司 2、项目特点 2.1本工程双轴水泥土搅拌桩主要用来对近期实施红线和远期实施红线之间的10M范围设反压护道作用,桩径为700mm间距500mm、搭接200mm,桩长要求15M。 2.2设计要求: 双轴水泥搅拌桩采用P.O42.5新鲜普通硅酸盐水泥,单桩断面Ф700@500MM,水泥渗量为15%。外渗剂由施工单位根据本场地地质情况和经验确定。土的天然重度平均按18KN/m3计,水灰比0.55,桩身28天抗压强度不低于0.8Mpa。 施工单位应根据本工程特点选择合适的成桩设备和成桩工艺,确保双轴水泥土搅拌桩成桩质量。施工前应根据设计要求进行工艺性要求试桩,并根据工艺性试桩结果确定相关施工参数,工艺性试桩数量不应少于3根。搅拌桩应联系搭接施工,相邻桩施工间歇不得超过12小时,如果因特殊原因造成搭接时间超过12小时,应对最后一根桩先进行空钻留出头以待下一批桩搭接;如果间歇超过12小时与下一根无法搭接时,须采取局部补桩或注浆措施,补桩应与无法正常搭接的桩数和深度相同。搅拌桩必须坚持两喷三搅的操作顺序,且喷浆搅拌时钻头提升速度及下沉速度均不宜大于0.5m/min,钻头每转一圈提升(或下沉)量以1.0cm~1.5cm为宜,最后一次提升搅拌宜采用慢速提升。当喷浆口达桩顶标高时,宜停止提升,搅拌数秒,以保证桩头均匀密实。浆液泵送流量应与搅拌机的喷浆搅拌下

水泥搅拌桩监理细则.doc

监理实施细则 工程名称: 实施阶段: 监理工程师: 总监理工程师:

xxxxxxxx有限公司 年月日 水泥搅拌桩监理实施细则 1 工程概况及专业工程的特点: 1.1工程概况: XXXX改造工程位于XXXX市XXXX区滨海新区,改造范围为霖霄路、体育场南路、滨江路、北界路、防洪堤所合围用地。改造工程位于XXXX湾口,气候温和湿润、雨量充沛,属亚热带季风气候。工程场地地貌属于滨海冲洪积~淤积平原,地势较平坦。地下水、土对混凝土结构一般具有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋,在干湿交替条件下具有强腐蚀性,在长期浸水条件下具有微腐蚀性。场地地震基本烈度为6度区。 本工程实行施工总承包,主要内容有:河道疏浚拓宽、挖填方、换方、驳坎、桥梁、园林绿化、景观、硬地铺装、建筑小品及装饰、水电安装、景观照明、背景音乐、喷泉、绿化养护等施工工作。改造总面积约483015 m2,其中建筑面积1674.5 m2,建筑占地面积1140 m2,铺装硬地面积49700 m2,河道水体面积156267 m2,绿地面积275908 m2,绿化率89.47%。工程施工合同造价约为14136万元,合同工期总日历天数900天。 工程建设单位为XXXX市XXXX区开发建设管理委员会,勘察单位为XXXXXX勘察有限责任公司,设计单位为设计院有限责任公司、XXXX市水利水电建筑勘测设计院,监理单位为XXXXXXX监理公司,施工单位为XXXXX 设集团有限公司。 本工程水泥搅拌桩工程量详见下表。

XXXX改造工程水泥搅拌桩工程量表 1.2 专业工程的特点 本工程场地地貌属于冲洪积~淤积平原,地势较平坦。经勘察,地基土层按其成因类型和工程地质性质共分为6个工程地质层:①-1素填土,①-2杂填土,②-1淤泥质粘土,②-2淤泥,②-3淤泥,③-1淤泥质粘土,③-2粘土,④-1粘土,④-2粘土,④-3含粉质粘土圆砾,⑤-1粘土,⑤-2粉质粘土,⑤-3含粉质粘土圆砾,⑥-1强风化岩,⑥-2中风化岩。地下水从上而下类型为:孔隙性潜水(赋存于淤泥、淤泥质粘土、粘性土的孔隙中);承压水(赋存于含粉质粘土圆砾中),承压水位埋深一般在20m 以上;裂隙水(赋存于强风岩、中风化岩的裂隙中)。淤泥或淤泥质粘土分布较广且层厚较大,其含水量大,天然孔隙比大,饱和度高,成流塑状,承载力较低,变形较大,压缩性高,抗剪强度低,极易产生路基滑动破坏及路基沉降破坏。 根据本工程的岩土特性和工程特点,河道护岸挡墙基础和桥台软基处

基础基础分部工程监理实施细则

伟业迎春华府五区(1-12#楼)工程 监理实施细则 (基础分部工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点监理工 作方法及措施 项目监理部(章): ________________ 专业监理工程师: __________________ 总监理工程师: ____________________ 日期:____________________ 江苏省建设厅监制 基础基础分部工程监理实施细则 目录 1、.工程概况 1 2、?工作范围和依据 2 3、监理工作流程监理工作控制要点及措施 3 1.静力预应力管桩 监理主要工作流程 监理工作的主要方法和措施 3

监理安全资料的管理 2.基坑开挖、回填分项工程7 监理主要工作流程 监理工作的主要方法与措施监理安全资料的管理 3.地下室工程 -- 混凝土结构、涂料防水10 监理主要工作流程 专业监理工作的主要方法与措施监理安全资料的管理 1、工程概况 工程名称:伟业迎春华府五区1#-12#楼工程 建设规模:住宅小区万平方米 建设地点:吴江花港路与九龙路交界处 设计单位:苏州江南意造设计有限公司 建设单位:苏州伟业迎春地产有限公司 工程内容及要求: 1.6.1建筑内容:本工程为12幢住宅,其中建筑面积如下: 本工程设计土0.000米相当于85国家高程4.650米。(黄海85高程+0.029M)桩基筏板基础砼强度等级C30本子项室内地坪设计标高土相当于3.70m (以85国家高程系为准),室内外

高差0.5m。 高层结构与土壤、水接触的砌体:MU10勺混凝土实心砖,M10水泥砂浆砌筑,上部结构外墙为加气混凝土(容重不大于卅),采用与砌块材料相匹配的专用粘接剂砌筑,内墙为加气混凝土(容重不大于卅),采用与砌块材料相匹配的专用粘接剂砌筑。 本工程所有外墙装饰材料采用外墙仿石涂料墙面,外墙面采用30厚复合保温砂浆(L 型)+6厚聚合物抗裂砂浆粉面压实抹光+水溶性弹性外墙涂料(一底两面)。屋面为防水保温屋面,现浇钢筋混凝土钢筋屋面3mmSB改性沥青防水卷材两遍+ 泡沫玻璃保温层+塑料薄膜隔离层+泡沫混凝土2%找坡,原浆压光+50厚C30防水混凝土压光。内墙公共部位乳胶漆,其余毛墙; 本工程高层每单元设置客运、消防电梯各一部。 1.6.2结构部分:1#4#6#楼为地上18层,地下一层框架剪力墙结构,建筑最大高度5 2.7m,建筑最大高度为57.9米。层高2.9m,设计使用年限50 年;建筑工程等级为二级,建筑耐火等级为二级;地下室耐火等级为一级,地下室防水等级为二级,,抗震设防烈度 为六度,抗震设防类别为标准设防。 建筑结构安全等级为二级,建筑地基基础设计等级为乙级,建筑桩基设计等级为乙级;建筑耐火等级地面上部一级;砌体结构施工质量控制等级为B级。本工程抗震设防 烈度为六度,抗震设防类别为标准设防。本工程建筑场地类别为三类场地,场地特征周期为,本工程框架的抗震等级为四级;本工程剪力墙抗震等级为四级,标高 5.770M以下 为剪力墙底部加强部位。 基础为桩基础,分别采用PC500AB12管桩,总数为422根。其技术指标如下:

桩基础施工控制要点

桩基础施工控制要点 提要:本文结合工程建设标准强制性条文,总结桩基工程施工监理中旁站、巡视、平行检验的实践活动特点。浅述加强地基基础和主体结构安全性控制是施工监理重要内容。 桩基工程属于隐蔽工程,施工技术复杂、造价高、工期长,这就要求现场监理人员在桩基工程施工过程中,应该采用以旁站监理为主,加强巡视和平行检验的监理方法,做到事前、事中控制,及时消除隐患。这里我们通过对桩基工程的施工监理,并结合国家标准强制性条文,谈一谈桩基工程中的几种常见工程桩(主要有泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩、预制方桩和预制管桩)的监理要点。 一、几种常见工程桩质量控制的共同点: 1、事前控制阶段 1)根据不同的工程编制监理规划和实施细则。 2)认真做好图纸自审、会审工作。这项工作很重要不可轻视,例如:某工程基础采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,我监理人员在图纸自审时发现桩的长细比不能满足规范要求,这时应及时与设计人员取得联系及时修正。 3)审核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。 4)现场项目监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。 5)检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。 6)审核施工设备报验单:了解和验算施工机械及其配套设备的技术性能资料及有关参数,

成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 7)报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。 8)协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,目的有二:一,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术参数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。 2、事中控制阶段: 1)对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩 ≤20mm、单桩≤10mm,轴线和桩位测量放样的复核是桩基施工监理的重要工作。应认真审核施工单位报送的“测量报验单”。 2)钢筋笼隐蔽前,现场监理人员应进行隐蔽工程验收,检查钢筋笼的规格、品种、尺寸、箍筋间距、加密区的长度、焊接质量及焊条规格等是否符合设计和规范要求,并做为停止点来控制。施工单位应做好钢筋隐蔽验收记录,记录中应体现钢筋的规格、品种、数量、箍筋间距、钢筋笼长度等主要内容。 3)严格按设计要求控制砼强度等级和施工配合比;旁站监督砼试块制作的全过程,并跟踪送检;施工现场应配置坍落度筒,平行检验砼的坍落度。 二、冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩的质量监理要点: 1、事前控制阶段: 1)现场监理部应配置经过校验的测绳、泥浆比重计、粘度计等检测工具,施工现场还应配置测孔器。 2)试桩时要注意桩长的确定、若是端承桩还应注意进入持力层的深度及界面确定。 2、事中控制阶段: 1)检查桩径、桩的有效长度:测量钻头或冲锤的最大直径,冲(钻)孔前应对桩位放样、桩

水泥土搅拌桩监理细则.

目录 一、工程概况 (1) 二、专业工程特点 (1) 三、监理工作依据 (1) 四、监理工作流程 (2) 五、监理工作的控制要点及目标值 (3) 六、监理工作的方法和措施 (5) 七、监理旁站内容方法和要求 (10) 八、现场监理检查记录表式 (10)

一、工程概况 本工程占地面积为7789m2。总建筑面积为59162m2。其中一区总建筑面积58106m2。二区总建筑面积1056 m2。建筑层数,一区地上8层,地下一层,建筑高度35.1m;二区地上2层,无地下层,建筑高度12.7m。本工程+0.000米,相当于绝对标高5.550米,室外高差300。抗震设防烈度7度,设计使用年限50年,结构形式为框剪、框架结构,地基基础采用平板式桩筏基础,桩基类型为钻孔灌注桩,基坑围护采用水泥土搅拌桩重力坝体围护结构形式。 本工程相关单位如下: 1、建设单位:复旦大学 2、设计单位:同济大学建筑设计研究院 3、监理单位:上海三凯建设管理咨询有限公司 4、总承包单位:上海建工二建集团股份有限公司 5、勘察单位:上海市民防地基勘察院有限公司 6、桩基施工单位:青海省地质基础工程施工总公司 二、专业工程特点 本工程围护结构施工内容主要包括: (一)φ700双轴水泥土搅拌桩重力坝及坑底加固,搅拌桩采用两喷三搅施工工艺,水泥土搅拌桩材料采用42.5级普通硅酸盐水泥,双轴水泥土搅拌桩重力坝单桩截面积为0.71,水灰比为0.5~0.6,水泥渗量为13%,搅拌桩搭接长度为200mm,双轴水泥土搅拌桩重力坝桩长11.7米。 (二)φ700双轴水泥土搅拌桩坑内加固,双轴水泥土搅拌桩重力坝单桩截面积为0.71,水灰比为0.5~0.6,水泥渗量为13%,搅拌桩搭接长度为200mm。双轴水泥土搅拌桩重力坝桩长3米。 三、监理工作依据 1、基坑围护设计施工图纸及设计交底、图纸会审纪要 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《工程测量规范》(GB50026-2007); 5、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);

房屋建筑工程施工监理实施细则

兰州西至武威南增建二线 房建工程监理实施细则 (C2监理标段) 审批人: 编制人:苏未宁陈世清 西南交通大学工程建设监理公司 兰武二线监理站 二○○四年六月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 兰武二线房建工程位于兰武线各站内,建筑结构为框架结构低层建筑,基础为井桩基础,填充墙采用粘土空心砖。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留孔洞较多,工程地质情况较为复杂。

1、房屋建筑工程监理工作

2、土方工程 2.1 土方开挖 2.1.1监理工程师审批施工方案,重点审查开挖方式、支护形式、临时排水措施、 回填方案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土方开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑周围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应严格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、周围环境进行观察和监测,出现异 常情况,应协调各方及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥善 处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进行 控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工方案,承包单位必须严格按照批准的施工方案进行组织 施工。

基础工程监理实施细则

XXXXXXXX 公司 新建厂房基础工程 监理实施细则 编制 审核 XXXXXXXX 有限公司XXXXXXXX 工程项目监理机构 年月曰

目录 一、编制依据............................... ?? (2) 二、工程概况及专业特点 .................... .. (2) 三、基础阶段监理工作流程 ....................... .. (2) 四、基础阶段监理工作的控制要点 ................. ..3 五、基础阶段监理工作的目标值和方法 ............. ..5 1 s.

编制依据 1.由业主提供的“ XXXXXXXX ”设计的总平面图、桩位平面图、基础平面图及其详图。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 4.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 5.《上海地基基础设计规范》DGJ08-11-1999 6.《预应力混凝土管桩》2000沪G502 7.《本工程地质勘察报告》 8.本工程监理规划 9.XXXXXXXX 项目经理部编制的施工组织设计 工程概况及专业特点: XXXXXXXX 三、基础阶段监理工作流程 铺设钢筋检查规格及数量,注意柱筋梁筋锚 固段承台及地梁放线,作 C15垫层

四、基础阶段监理工作的控制要点 1.基坑与开挖回填 1.1基坑开挖前应对边坡稳定、降水措施、挖土方案、运土路线、堆土位置等方案由监理进行审核,符合规范和设计要求后方能开工,沉桩全部结束并停顿一段时间后,方可开挖。 1.2地下水位较高需降水,可视周围情况采用内降水或外降水措施。 1.3挖土宜分层进行,高差不宜过大;软土地区的基层开挖,基坑内土面高度应保持均 匀,高差不宜超过1m,严禁超挖,挖土的土方不得堆置在基坑附近。 1.4机械挖土时,必须确保基坑内桩体不受损坏。 1.5基坑开挖结束后应在基坑底做好排水盲沟及集水井。 1.6基坑回填前,应排除积水,清除含水量较高的浮土和建筑垃圾。抽除坑穴积水,淤泥。施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度,含水量控制,压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质压实系数及所用机具按规范和设计要求进行。 2.截桩 2.1将桩段下部用钢箍抱紧。 2.2沿箍上缘凿槽,再行扩大截面。 2.3钢筋可用气割法切断。 3钢筋 3.1钢筋采用25、22、20、16,六股箍筋采用12,箍筋采用10。 3.2钢筋进场时应检查产品合格证,出厂检验报告和进场抽查复验报告(由监理现场见证取样送有资质单位进行复验)。 3.3钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值玄 1.25;钢筋的屈服强度实测值与 强度标准值的比值》1.3。 3.4箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构玄90°; 对有抗震要求结构应为135°。 3 3.5钢筋的连接,纵向受力钢筋应全数检查: 3.5.1设置在同一构件内的接头宜相互错开,机械连接及焊接连接,接头连接区段的长度为35d (d为纵向受力钢筋的较大直径),且玄500mm。绑扎连接接头连接区段的长度为1.3倍钢筋搭接长度。

水泥搅拌桩监理细则42312

XX工程 水泥搅拌桩监理实施细则 编制: 审核: XX监理有限公司 二〇一八年一月

目录 一、工程概况 (02) 二、工程特点 (03) 三、监理工作依据 (03) 四、监理工作流程 (04) 五、监理工作控制要点及目标值 (09) 六、监理工作方法及措施 (09) 七、安全文明施工监理要点 (12)

一、工程概况 拟建的XX本工程设有AO生化池、二沉池,深度处理提升泵房、废水池、磁混凝澄清池、反销化滤池、反冲洗车间、接触消毒池、尾水提升泵房、粗格栅进水提升泵房、细格栅曝气沉砂池、污泥浓缩池及污泥提升泵房等构(建)筑物。本工程分成四部分进行支护:AOO生化池、二沉池合并开挖基坑(1号基坑),开挖深度为5.50~6.30m; 深度处理提升泵房、废水池、磁混凝澄清池、反销化滤池、反冲洗车间、接触消毒池、尾水提升泵房合并开挖基坑(2号基坑),开挖深度为3.10~7.30m。1、2号基坑采用SMW工法+钢管内支撑的支护形式。 二、工程特点 场地原始地貌为海湾滩涂,后经人工回填改造形成现有场地,整体地势较为平坦、开阔,根据地勘报告,场地内主要由杂填土、素填土、淤泥质土、粉质粘土、粗砂、残积砂质粘性土、辉绿岩残积粘性土、全风化花岗岩、全风化辉绿岩、强风化花岗岩、强风化辉绿岩、中风化花岗岩、中风化辉绿岩组成。 根据本工程的岩土特性和工程特点,1、2号基坑采用水泥搅拌桩加固处理,桩径φ850@600,水泥采用P.C42.5复合硅酸盐水泥,水灰比1.5~2.0:1,搅拌桩作为支护桩墙时水灰比取高值,作为被动区时水灰比取低值。水泥搅拌桩的水泥掺入量不小于25%,水泥土28天的无侧限抗压强度≥1.5MPA,施工过程中泵送压力大于0.3MPA,且要求泵送流量恒定。 三、监理工作依据 1、《建设工程监理规范》(GB50319-2014); 2、已签订的《委托监理合同》; 3、已签订的《工程承包合同》; 4、经审查批准的《施工图纸》和《设计技术文件》; 5、经审查批准的《监理规划》; 6、经审查批准的《开工报告》(含施工组织设计); 7、《杏林污水处理厂三期工程岩土工程勘察报告》 8、《工程测量规范》; 10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); 11、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)。

水泥土深层搅拌桩施工监理实施细则

WORD完美格式 ..整理分享..南水北调东线第一期工程南四湖水资源控制工程大沙河闸工程水泥土搅拌桩监理实施细则 一、本细则制定主要依据: 《建设工程监理规范》GB50319-2000 ; 《水利工程建设项目施工监理规范》SL288 -2003 ; 《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83 ; 《基桩高应变动力检测规程》JGJ106-97 ; 《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T93-95 ; 《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94 ; 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 ; 《软土地基深层搅拌桩加固法技术规程》(Y BJ225—91); 《工程建设标准强制性条文》; 审核批准的《施工技术方案》; 本工程招投标文件、承包合同文件及施工设计图纸。 二、质量标准 1、水泥土水泥掺量室内试验 根据本工程地质勘察报告,取第(2)层为黄色粘土层为水泥土试验用土,做13%、15%二种水泥掺量,龄期分别为7d、28d、90d,水泥土强度以90天龄期的无侧限抗压强度为标准,设计要求无侧限抗压强度大于 1.8 M Pa。 2、水泥土搅拌桩试桩。根据水泥土水泥掺量室内试验,试桩选用水 泥掺量为15%、水灰比为0.55和0.6、四搅两喷施工工艺,进行一、三喷 浆。通过试桩确定本工程水泥土搅拌桩水泥掺量为15%,水灰比为0.6 , 水泥浆比重为1.72,钻进速度80cm/ min,提升速度120cm/ min ,搅拌速度75转/分,喷浆压力0.8Mpa,有效桩长不小于10m并深入持力层。 3、水泥土搅拌桩就位及施工准备

⑴施工所放轴线经复核后应妥善保护,桩位置与设计图误差控制在± 5cm 以内。 ⑵为保证搅拌桩的垂直度,旋喷管的允许倾斜度不得大于 1.0%。 ⑶水泥土搅拌桩施工应按成桩试验确定的施工工艺和参数实施。 ⑷搅拌桩的施工顺序,施工单位应详细制定计划,并绘制示意图报监理部审核。 4、水泥浆液的制配⑴水泥浆液的水灰比通过室内试验和试桩结果确定 选用0.6; ⑵制备好的浆液不得离析,停置时间不得过长,超过 2 小时的浆液应降低标号使用; ⑶泵送浆液必须连续;拌制浆液的数量、水泥用量及泵送液的时间应有专人记录,采用喷浆记录仪自动记录。 5、施工过程中质量控制 ⑴施工过程中应随时检查施工参数、施工工艺及质量记录,并对每根桩进行质量评定。 ⑵承包人应与施工人员签订责任证书,一经发现有违反施工工艺要求的作业,应严格处理。 ⑶施工过程中的各项记录要有专人负责,要做到施工记录与实际情况保持一致。 根据室内水泥土试验和现场试桩情况,选定水泥土搅拌桩施工工艺为四搅两喷,一、三喷浆;水泥掺入比15%。 一、三喷浆工艺质量控制 ⑴预搅下沉。预搅下沉速度控制在80cm/mi n,边下沉边喷浆,预搅深度在离设计桩顶标高50cm 时开始喷浆,到达设计桩底标高时停止喷浆。 ⑵重复搅拌提升。提升速度控制在120cm/mi n以内,边提升边搅拌至桩顶设计标高以上50 cm 。

独立基础监理细则

金城一号还建小区建设项目一期工程 --- 独立基础监理实施细则 一、工程概况 1. 工程名称:金城一号还建小区建设项目一期 2. 工程地点:武汉市7工夏区金口镇淮山村、旭光村 3. 结构形式:框剪结构 4. 建筑层数和高度:1#、8顺为16层,高度49.450m; 3#、4#、6顺、10#娄为17层,高度49.750m。 5. 参建单位: 建设单位:武汉市7工夏城建投资有限公司 设计单位:武汉理工大设计研究院有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 施工单位:武汉鑫弘志建设有限公司(I标段) 新八建设集团有限公司(皿标段) 监理单位:中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 6. 设计技术要求: ⑴本工程建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为乙级,基础设计安全等级为二级。 ⑵ 基础材料:钢筋,HPB30敢,HRB400tm;基础、基础梁混凝土等级为 C35垫层为100厚C15素混凝土,钢筋的保护层厚度为50 mm (考虑防水)⑶基础以3-1层粉质粘土作为持力层,地基承载力fak=400kPa, ES=16.0Mpa基础埋

深约为27.56-29.15 ,应确保基底埋置于持力层内深度不小于300 mm,且埋深不少于3.3M。 ⑷ 基础施工说明及注意事项: ①基础开挖时,如发现地质情况与勘察报告不符或异常情况发生时,应会同业主、监理、设计及勘察单位研究处理。 ②基础开挖后,应采取有效措施保留300 nrn厚土进行人工开挖,基槽不应泡水,基础下的原土不得扰动。基础施工完成后应立即活除建筑垃圾进行基坑回 填,采用十容重16KN/n3的粘土分层压实,其压实系数不得小于0.94,分层厚度V 300 mm0 ③相邻基础的基底标高(含垫层)应不应大于基础净距的0.5倍。 ④基础施工时应从持力层较深处向持力层较浅处施工,并不得扰动基底土层。当持力层标高变化大时应采用放阶形式处理。 ⑤基础与柱连接大样详11G101-3。 二、监理控制的要点及目标 1. 施工准备阶段的质量控制 ⑴ 监理人员熟悉设计施工图纸,对图纸中存在的问题向建设单位及设计单位提出审查、建议。 ⑵ 会同建设单位、施工单位参加图纸会审,设计技术交底。 ⑶审查施工单位报送的施工组织设计方案,及其它方案。 ⑷ 审核施工单位、分包单位的企业资质、手续、特种人员上岗证。 ⑸ 审查施工单位的管理机构、质量、技术、安全保证体系和专业管理人员的资格证、上岗证 ⑹检查施工管理人员、设备、材料、人员的进场情况,审查施工单位的开工报审表及相关资料。

桩基础工程监理细则

B13龙之梦商业广场商铺、公寓、酒店、人防工程 监理实施细则 (桩基础工程监理实施细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:2013年6月21日 江苏省建设厅监制

桩基础工程监理实施细则 1、适用范围 打(压)预制钢筋混凝土方、管、圆桩、泥浆护壁成孔灌注桩、沉管和内夯灌注桩、人工挖孔桩。 2、引用文件 2.1地基基础工程施工及验收规范GBJ202-83 2.2建筑安装工程质量检验评定标准GBJ301-88 2.3建筑桩基技术规范JGJ94-94 2.4混凝土结构工程施工与验收规范GB50204-92 2.5建筑地基基础施工及验收规程DBJ15-201-91 2.6桩基工程检测管理工作的暂行规定苏质监字[1991]008号 2.7江苏省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表 3、打(压)桩预制混凝土桩 3.1事前控制 3.1.1研究工程地质勘察报告、桩位平面布置图和桩基结构施工 图。 静力压桩适用于软弱土层,当存在厚度大于2m的中密以上砂夹层时,不宜 采用静力压桩。 3.1.2图纸会审时,应明确沉桩的技术标准。

桩端位于一般土层时,以控制桩端设计标高为主,贯入度可作参考; 桩端达到坚硬、硬塑的粘性土、中密以上粉土、砂土、碎石类土、风化岩时, 以贯入度控制为主,桩端标高可作参考。 3.1.3审查施工组织设计或施工方案 施工顺序应按下列规定执行: 对于密集桩群,自蹭向两个方向或向四周对称施打; 根据基础的设计标高,宜先深后浅; 根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。 3.1.4检查桩位定放线情况,打桩地区附近所设水准点不宜少于2 个。 3.1.5检查预制桩的质量

水泥搅拌桩监理细则完整版

水泥搅拌桩监理细则 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

监理细则审批表

马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目 监理实施细则 (扬尘污染防治) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章) 专业监理工程师 总监理工程师 日期 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 二〇一七年一月 目录

一、工程概况 本工程本工程包括16条水系79处水体综合治理,其中新建及改扩建排涝泵站28座工程,河道总长约,治理水域总面积约,而水系水体提升治理包括截污、湿地生态修复、清淤、驳岸等工作。工程场地地貌极大部分属于长江冲洪淤积平原,地势较平坦。地下水、土对混凝土结构一般具有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋,在干湿交替条件下具有腐蚀性,在长期浸水条件下具有微腐蚀性。 本工程实行施工总承包,主要内容有:中心城区16条水系79处水体综合治理,其中,63处水体(黑臭水体33处,水质较差水体30处)需进行黑臭治理,54处水体需进行提标改造(既需要进行黑臭治理,又需要进行提标改造的水体共38处),同步提标新建及改扩建排涝泵站28座。工程施工合同造价约为约万元,合同工期分五期实施,2020年前完成。 马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目建设单位为中冶华欣水环境治理有限公司,勘察单位为马鞍山华天岩土工程有限责任公司,设计单位为中冶华天工程技术有限公司,监理单位为武汉宏宇建设工程咨询有限公司,施工单位为安徽欣创节能环保科技股份有限公司。 二、工程特点 本工程场地地貌极大部分属于长江冲洪淤积平原,地势较平坦。经勘察,地基土层按其成因类型和工程地质性质共分为9个工程地质层:①-1杂填土,①素填土,②淤泥质粉质粘土,③粉质粘土,④粉质粘土,⑤粉质粘土,⑥粉质粘土,⑦残积土,⑧强风化花岗岩闪长岩,⑨中风化花岗闪长斑岩。淤泥或淤泥质粘土分布较广且层厚较大,其含水量大,天然孔隙比大,饱和度高,成流塑状,承载力较低,变形较大,压缩性高,抗剪强度低,极易产生土方滑动破坏及沉降破坏。 根据本工程的岩土特性和工程特点,河道护岸翼墙基础、进水闸、箱涵、防洪闸和消力池软基处理均采用水泥搅拌桩加固处理,布置形式有梅花形和矩形。葛羊泵站水泥搅拌桩直径,约1253根,水泥搅拌桩的水泥含量>15%,水泥采用强度等级为级的普通硅酸盐水泥,水泥含量、石膏增加剂和木质碳酸钙减水剂配合比由材料试验确定。