文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 梁、板、柱、墙肢配筋率超详细统计

梁、板、柱、墙肢配筋率超详细统计

梁、板、柱、墙肢配筋率超详细统计
梁、板、柱、墙肢配筋率超详细统计

※《砼2010》第8.5.1条:钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表8.5.1规定的数值。

表8.5.1 纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)

45

积()后的截面面积计算;

置的纵向钢筋。

※《砼2010》第8.5.2条:卧置与地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。

※《砼2010》第9.1.7条:当按单向板设计时,应在垂直于受力的方向布置分布钢筋,单位宽度上的配筋不宜小于单位宽度上的受力钢筋的15%,且配筋率不宜小于0.15%;分布钢筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于250mm;当集中荷载较大时,分布钢筋的配筋面积尚应增加,且间距不宜大于200mm。

※《砼2010》第9.1.8条:在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋。配筋率均不宜小于0.10%,间距不宜大于200mm。防裂构造钢筋可利用原有

钢筋贯通布置,也可另行设置钢筋与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。※《砼2010》第9.2.1条:梁的纵向受力钢筋应符合下列规定:

1 深入梁支座范围内的钢筋不应少于2根;

2 梁高不小于300mm时,钢筋直径不应小于10mm;梁高小于300mm时,钢筋直径不应小于8mm;

3 梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于300mm和1.5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。当下部钢筋多于2层时,2层以上钢筋水平方向的中距应比下面2层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d,d为钢筋的最大直径。

4 在梁的配筋密集区域宜采用并筋的配筋形式。

※《砼2010》第9.2.5条:梁内受扭纵向钢筋的最小配筋率应符合下列规定:

当T/(Vb)>2.0时,取T/(Vb)=2.0。

式中:----受扭纵向钢筋的最小配筋率,取;

b--------受剪的截面宽度,按本规范第6.4.1条的规定取用,

对箱型构件b应以代替;

------沿截面周边布置的受扭纵向钢筋总截面面积。

沿截面周边布置受扭纵向钢筋的间距不应大于200mm及梁截面短边长度;除应在梁截面四角设置受扭纵向钢筋外,其余受扭纵向钢筋宜沿截面周边均匀对称布置。受扭纵向钢筋应按受拉钢筋锚固在支座内。

在弯剪扭构件中,配置在截面弯曲受拉边的纵向受力钢筋,其截面面积不应小于按本规范第8.5.1条规定的受弯构件受拉钢筋最小配筋率计算的钢筋截面面积与本条受扭纵向钢筋配筋率计算并分配到弯曲受拉边的钢筋截面面积之和。

※《砼2010》第9.2.9.3条:梁中箍筋的最大间距宜符合表9.2.9条规定;当V大于

时,箍筋的配筋率【】尚不应小于。

表9.2.9 梁中箍筋的最大间距(mm)

中,箍筋的配筋率不应小于。

条:梁的腹板高度不小于

)的

松。此处,腹板高度按本规范第

1 纵向受力钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;

2 柱中纵向受力钢筋的净间距不应小于50mm,且不宜大于300mm;

3 偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱的侧面上应设置直径不小于10mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋;

4 圆柱中纵向钢筋不宜少于8根,不应小于6根,且宜沿周边均匀布置;

5 在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不宜大于300mm。

※《砼2010》第9.3.8条:顶层端节点处梁上部纵向钢筋的截面面积应符合下列规定:

式中:----梁腹板宽度;

----梁截面有效高度。

梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点脚部的弯弧内半径,当钢筋直径不大于25mm时,不宜小于6d;大于25mm时,不宜小于8d。钢筋弯弧外的混凝土中应配置防裂、防剥落的构※《砼2010》第11.3.6条:框架梁的钢筋配置应符合下列规定:

1 纵向受拉钢筋的配筋率不应小于表11.3.6-1规定的数值;

和中的较大值65

65中的较大值55

55中的较大值45

注:箍筋直径大于12mm、数量不少于4肢且肢距不大于150mm时,一、二级的最大间距应允许适当放宽,但不得大于150mm。

※《抗震2010》第6.3.3条:梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:

1 梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、

三级不应大于0.35;

2 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于

0.5,二、三级不应小于0.3;

3 梁端箍筋加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受

拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直数值应增大2mm;

表6.3.3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋的最大间距和最小直径

1.5,1.5,/4,6d,100 /4,8d,100 /4,8d,150 /4,8d,150

为纵向钢筋直径,为梁截面高度;

三、四级不应少于2Ф12。

2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截

面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。

3 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级

不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。

※《砼2010》第11.3.7条:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。

※《砼2010》第11.3.8条:梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm 和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级,不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;各抗震等级下,均不宜大于300mm。

※《砼2010》第11.3.9条:梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。沿梁全长箍筋的面积配筋率应符合下列规定:

一级抗震等级

二级抗震等级

三、四级抗震等级

※《砼2010》第11.4.12条:框架柱和框支柱的钢筋配置,应符合下列要求:

1 框架柱和框支柱中全部纵向钢筋的配筋百分率不应小于表11.4.12-1规定的数值,同时,每一侧的配筋百分率不应小于0.2;对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,最小配筋百分率应增加0.1;

表11.4.12-1 柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%)

注:1 表中括号内数值用于框架结构的柱;

2 采用335MPa级、400MPa级纵向受力钢筋时,应分别按表中数值增加0.1和0.05采

用;

3 当混凝土强度等级为C60以上时,应按表中数值增加0.1采用。

2 框架柱和框支柱上、下两端箍筋应加密,加密区的箍筋最大间距和箍筋最小直径应符合表11.4.12-2的规定;

表11.4.12-2 柱端箍筋加密区的构造要求

注:1 表中括号内树脂用于框架结构的柱;

2 钢筋强度标准值小于400MPa时,表中数值应增加0.1,钢筋强度等级为400MPa时,表中数值应增加0.05;

3 混凝土强度等级高于C60时,上述相应数值应增加0.1。

2 柱箍筋在规定的范围内应加密,加密区的箍筋间距和直径,应符合下列要求:

1)一般情况下,箍筋的最大间距和最小直径,应按表6.3.7-2采用。

表6.3.7-2 柱箍筋加密区的箍筋最大间距和最小直径

注:1 d为柱纵筋最小直径;

2 柱根指底层柱下端箍筋加密区。

2)一级框架柱的箍筋直径大于12mm且箍筋肢距不大于150㎜及二级框架柱的箍筋直径不小于10㎜且箍筋肢距不大于200㎜时,除底层柱下端外,最大间距应允许采

用150㎜;三级框架柱的截面尺寸不大于400㎜时,箍筋最小直径应允许采用6㎜;

四级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8㎜。

3)框支柱和剪跨比不大于2的框架柱,箍筋间距不应大于100㎜。

※《砼2010》第11.4.13条:框架边柱、角柱及剪力墙端柱在地震组合下处于小偏心受拉时,柱内纵向受力钢筋总截面面积应比计算值增加25%。

框架柱、框支柱中全部纵向受力钢筋配筋率不应大于5%。柱的纵向钢筋应对称配置。截面尺寸大于400㎜的柱,纵向钢筋的间距不宜大于200㎜。当按一级抗震等级设计,且柱的剪跨比不大于2时,柱每侧纵向钢筋的配筋率不宜大于1.2%。

※《砼2010》第11.4.15条:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200㎜;

二、三级抗震等级不宜大于250㎜和20倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于300㎜。每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;当采用拉筋且箍筋与纵向钢筋有绑扎时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住箍筋。

※《砼2010》第11.4.17条:箍筋加密区箍筋的体积配筋率应符合下列规定:

※《抗震2010》第6.3.8条:柱的纵向钢筋配置,尚应符合下列规定:

1、柱的纵向钢筋宜对称配置;

2、截面边长大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm;

3、柱总配筋率不应大于5%;剪跨比不大于2的一级框架的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%;

4、边柱、角柱及抗震墙端柱在小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。※《抗震2010》第6.3.9条:柱的箍筋配置,尚应符合下列要求:

※《抗震2010》第6.3.10条:框架节点核心区箍筋的最大间距和最小直径宜按本规范第6.3.7条采用;一、二、三级框架节点核芯区配箍特征值分别不宜小于0.12、0.10和0.08,且体积配箍率分别不宜小于0.6%、0.5%和0.4%。柱剪跨比不大于2的框架节点核芯区,体积配箍率不宜小于核芯区上、下端的较大体积配箍率。

※《抗震2010》第6.4.3条:抗震墙竖向、横向分布钢筋的配筋,应符合下列要求:

1 一、二、三级抗震墙的竖向和横向分布钢筋最小配筋率均不应小于0.25%,四级抗

震墙分布钢筋最小配筋率不应小于0.20%。

注:高度小于24m且剪压比很小的四级抗震墙,其竖向分布筋的最小配筋率应允许按

0.15%采用。

2 部分框支抗震墙结构的落地抗震墙底部加强区部位,竖向和横向分布钢筋配筋率均

不应小于0.3%。

※《抗震2010》第6.4.4条:抗震墙竖向和横向分布钢筋的配置,尚应符合下列要求:

1 抗震墙的竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于300㎜,部分框支抗震墙结构的落地抗震墙底部加强区部位,竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于200㎜。

2 抗震墙厚度大于140㎜时,其竖向和横向分布钢筋应双排布置,双排分布钢筋间拉筋的间距不宜大于600㎜,直径不应小于6㎜。

3 抗震墙竖向和横向分布钢筋的直径,均不宜大于墙厚的1/10且不应小于8㎜;竖向钢筋直径不宜小于10㎜。

※《抗震2010》第6.4.5条:抗震墙边缘构件的要求:

※《高层2010》第7.2.2条:抗震设计时,短肢剪力墙的设计应符合下列规定:

1 短肢剪力墙截面厚度应除符合本规程第7.2.1条的要求外,底部加强部位尚不应小于200㎜,其他部位尚不应小于180㎜。

2 一、二、三级短肢剪力墙的轴压比,分别不宜大于0.45、0.50、0.55,一字型剪力墙的轴压比应相应减少0.1。

3 短肢剪力墙的底部加强部位应按本节7.2.6条调整剪力设计值,其他各层一、二、三级时剪力设计值应分别乘以增大系数1.4、1.2和1.1。

4 短肢剪力墙边缘构件的设置应符合本规程第7.2.14条规定。

5 短肢剪力墙的全部竖向钢筋的配筋率,底部加强部位一、二级不宜小于1.2%,三、四级不宜小于1.0%;其他部位一、二级不宜小于1.0%,三、四级不宜小于0.8%。

6 不宜采用一字型短肢剪力墙,不宜在一字型短肢剪力墙上布置平面外与之相交的单侧楼面梁。

※《高层2010》第7.2.17条:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%。

※《高层2010》第7.2.19条:房屋顶层剪力墙、长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间纵向剪力墙以及端山墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率均不应小于0.25%,间距不应大于200mm。

※《高层2010》第7.2.24条:跨高比(L/)不大于1.5的连梁,非抗震设计时,其纵向钢筋的最小配筋率可取为0.2%;抗震设计时,其纵向钢筋最小配筋率宜符合表7.2.24的要求;跨高比大于1.5的连梁,其纵向钢筋的最小配筋率可按框架梁的要求采用。

表7.2.24 跨高比不大于1.5的连梁纵向钢筋的最小配筋率(%)

※《高层2010》第7.2.25条:剪力墙结构连梁中,非抗震设计时,顶面及底面单侧纵向钢筋的最大配筋率不宜大于2.5%;抗震设计时,顶面及底面单侧纵向钢筋的最大配筋率宜符合表7.2.25的要求。如不满足,则应按实配钢筋金湘连梁强剪弱弯的验算。

表7.2.25 连梁纵向钢筋的最大配筋率(%)

梁、柱最大最小配筋率

梁、柱最大最小配筋率 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第9.5.1条:钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表 9.5.1规定的数值。 第8.2.3条解释: ρ--纵向受拉钢筋配筋率:对钢筋混凝土受弯构件,取ρ=As/(bh0); 对预应力混凝土受弯构件,取ρ=(Ap+As)/(bh0)。 第10.1.8条当按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm. 注:当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条限制。 柱的配筋率:取全截面。根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第10.3.1条:全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%。柱的最大配筋率为5%。 4当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于纵向受力钢筋最小直径的10倍,且不应大于200mm;箍筋末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;箍筋也可焊成封闭环式;

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 第6.3.3条:梁的钢筋配置,应符合下列各项要求: 1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。 2 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。 3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm 。 1 柱纵向钢筋的最小总配筋率应按表6.3.8-1采用,同时每一侧配筋率不应小于0.2%;对建造于IV类场地且较高的高层建筑,表中的数值应增加0.1。 注:采用HRB400级热轧钢筋时应允许减少0.1,混凝土强度等级高于C60时应增加0.1。 2 柱箍筋在规定的范围内应加密,加密区的箍筋间距和直径,应符合下列要求: 1)一般情况下,箍筋的最大间距和最小直径,应按表6.3.8-2采用; 注:d为柱纵筋最小直径;柱根指框架底层柱嵌固部位。 2)二级框架柱的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除柱根外最大间距应允许采用150mm;三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm。 3)框支柱和剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100mm。 6.3.9柱的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求: 1宜对称配置。 2截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm。 3 柱总配筋率不应大于5%。

挡土墙梁板柱砼浇筑

舞阳东润·壹号院(二标段)5#6#7#楼 梁板柱墙砼浇筑 施工方案 编制: 审核: 审批: 焦作市新星建筑安装工程有限公司 东润·壹号院(二标段)项目部 二○一四年七月六日

舞阳东润·壹号院(二标段)5#6#7#楼 梁板柱墙砼施工方案 本施工方案适用于东润·壹号院(二标段)5#6#7#楼及地下车库项目的梁、板、柱、墙砼的浇筑、养护全过程。 一、工程概况 东润·壹号院(二标段)5#6#7#楼地下一层(层高5.400米)、地上十八(层高3.000米)层,每栋楼单层建筑面积约710.00平方米。地下一层梁、板、柱、挡土墙砼的浇筑总量约430.00立方米×3。现浇楼板厚度为180mm,墙柱高度5400mm、厚度250mm。每栋楼采用一台HBT80砼输送泵、一台砼布料机塔吊配合浇筑。计划持续时间约16个小时。 标准层梁、板、柱、挡土墙砼的浇筑总量约200.00立方米×3。现浇楼板厚度为100mm,墙柱高度3000mm、厚度200mm。每栋楼采用一台HBT80砼输送泵、一台砼布料机塔吊配合浇筑。计划持续时间约8个小时。 二、施工准备 2.1材料准备 本工程砼采用商品砼。厂家:舞阳金龙商品砼厂。从搅拌站到浇筑现场约35分钟。经现场考察,商品砼生产厂家的砂石等材料现场存放量、搅拌机械、砼运输车、现场调度及专业技术人员均能满足此次砼浇筑要求。 2.2施工机具 砼输送泵采用一台HBT80型泵车。机具使用情况详见下表

2.3人员准备 施工操作人员组织到位。施工人员名单、分工及联系电话附后表 三、作业条件 3.1 所用原材经复试合格,商品砼配合比单已报监理认可。 3.2 施工机具运转正常、并经调试工作状态良好;电源及配电系统符合要求,安全可靠。 3.3 管理人员已向作业班组进行操作规程、安全技术交底。 3.4 后浇部位预留插筋规格、数量、位置符合设计要求。所有隐蔽项目均已办理隐蔽验收记录,并经监理方签字认可。 3.5 砼浇筑前,模板内积水、铁钉、铁丝、砖块、泥土、扣件、锯末等一切所有杂物必须清理干净。 四、施工作业部署及浇筑顺序 根据本工程砼浇筑的具体情况: 地下室浇筑方案:拟首先浇筑—1.350标高部分墙柱砼,再浇筑外周挡土墙抗渗砼,接着浇筑-1.350标高处250厚顶板砼;紧跟着浇筑主楼墙柱砼及周圈吊模砼,最后浇筑主楼180厚顶板砼(梁板同时浇筑)。整体浇筑顺序按照从东往西的方向顺序浇筑。墙柱砼浇筑分三次进行,每次浇筑高度不大于2米。 标准层浇筑方案:每栋楼均按照从东往西的顺序先浇筑墙柱,而后浇筑梁板;墙柱砼浇筑分二次进行,每次浇筑高度不大于2米。 五、砼的运输 砼的运输:砼的运输用砼运输车由砼搅拌站运至现场直接入砼输送泵内,然后通过砼输送泵送到浇筑地点。砼运输车装料前应将拌筒内、车斗内的积水排净,运输过程中拌筒应保持3~5转/分的慢速转动。砼运输过程中要防止砼离析及产生初凝等现象。

某工程墙柱梁板混凝土同时浇筑方案

某工程 梁板墙柱混凝土同时浇筑专项施 工方案 编制单位: 编制: 审核: 审批: 编制日期: 年月日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (5) 五、施工安全保证措施 (20) 5、1组织保障 (20) 5、2技术措施 (24) 5、3应急预案 (28) 5、4监测监控 (32) 六、质量保证措施 (33) 七、成品保护 (34) 八、混凝土施工质量控制措施 (35) 九、技术交底 (37)

梁板墙柱混凝土同时浇筑专项施工方案 一.工程概况 为了加快工程进度,利于施工企业得组织施工,降低施工成本,并且梁柱节点处观感质量较好得情况下,本工程采用进行框架柱钢筋得绑扎,接着进行框架梁、板支撑体系及模板得支设,然后进行梁钢筋得绑扎与安装,同时进行板钢筋得绑扎与框架柱模板得安装,最后将墙柱梁板混凝土一次性浇筑得施工工艺。 根据自治区住房与城乡建设厅(桂建管[2014]42号) 号文件得相关规定: 严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺。鉴于我区目前得实际状况,原则上在我区施工得房屋建筑工程不得采用梁板墙柱混凝土同时浇筑得施工工艺。当因工程条件限制确需采用此项工艺时,必须编制专项施工方案。 二、严格限制木模板支撑使用范围。全区各级住房城乡建设主管部门、施工监理企业必须严格执行包括《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》(DB45/T618—2009)在内得标准规范。使用木支撑得,材质必须符合要求。架体高度超过3、6m时,禁止使用木材搭设模板支撑。 三、立即开展自查自纠工作。各施工企业、监理企业、各项目部要立即开展对采用梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺得全面排查,凡发现采用该工艺得工程,必须立即停工整改,按照本通知第一点得要求组织专家论证。血得教训不应淡忘。全区各级住房城乡建设行政主管部门、质量安全监督站接到本通知后,必须严格执行,令行禁止。同时组织学习《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》,熟习掌握主要内容,坚决贯彻执行。 本工程均采用梁板墙柱混凝土同时浇筑已符合上述文件得相关规定,因此,特

配筋率(取自于标准图集)

1.7 配 筋 率 1.7.1 纵向受力钢筋的最小配筋率 1.7.1.1 不考虑地震的纵向受力钢筋的最小配筋率 1)钢筋混凝土结构构件中纵向受力构件的最小配筋率不应小于表1-75及表1-76规定的数值。 表1-75 混凝土构件中纵向受力钢筋的最小配筋率min ρ(%) 筋率应按构件的全截面面积计算;轴心受拉构件及小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面计算;受弯的梁类构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压边缘面积(b b f -' )' f h 后的截面面积计算。当钢筋沿构件截面周边布置时,“一侧的受压钢筋”或“一侧的受拉钢筋”系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋; 2.当温度、收缩等因素对结构有较大影响时,构件的最小配筋率应按上述规定适当增加; 3.受压构件全部纵向钢筋的最小配筋率,当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,应按表中规定减少0.1;当混凝土强度为C60及以上时,应按表中规定增大0.1; 4.偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑。 表1-76 受弯构件、偏心受拉构件、轴心受拉构件一侧 受拉纵向钢筋最小配筋百分率min ρ(%)

2)对于卧置于地基上的混凝土板,板的受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。 1.7.1.2 考虑地震作用组合的框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋率 考虑地震作用组合的框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率min (%)如表1-77及表1-78所示。 表1-78 y f =300N/mm 2 (y f =360N/mm 2)框架梁纵向受拉钢筋最小配筋率

梁板墙柱混凝土同时浇筑专项方案(专家论证)

梁板墙柱混凝土同时浇筑专项方案 (专家论证)

目录 1 编制说明及依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2 编制依据 (1) 2 工程概况 (2) 2.1 工程总体概况 (2) 3 施工计划 (5) 3.1 组织管理机构 (5) 3.2 施工进度计划 (8) 3.3 材料计划 (9) 3.4 设备计划 (9) 3.5 劳动力计划及特种作业人员名单 (10) 4 施工工艺 (11) 4.1技术参数 (11) 4.1.1 材料要求: (11) 4.1.2 混凝土墙模板支设 (11) 4.1.3板底支撑系统技术参数: (12) 4.1.5 梁底、梁侧支撑系统技术参数: (13) 4.2 工艺流程 (14) 4.3施工方法 (15) 4.3.1模板组拼 (15) 4.3.2 模板定位 (16) 4.3.3 模板的支设 (16) 4.3.4混凝土浇筑 (16) 4.3.5泵管固定 (20) 4.4结构竖向模板 (25) 4.4.1 上部结构墙体模板 (25) 4.5 楼层梁、板模板 (28) 4.5.1楼板模板支设 (28) 4.5.2 楼面板模板安装图 (28) 5模板制作、安装技术措施 (32) 5.1 进场模板质量标准 (32) 5.2 模板安装质量要求 (32) 5.3梁、板模板支撑架体系 (36) 5.4 特殊部位模板 (39) 5.5 其他注意事项 (41) 5.6 脱模剂及模板堆放、维修 (41) 5.7 模板工程的冬期施工 (42) 6. 监测监控 (42) 6.1 检查监控 (42) 6.2 整架验收 (46) 6.3 使用监控 (49) 7 模板的拆除 (50) 8成品保护措施 (51) 9 施工安全控制措施 (52)

(整理)PKPM设计基础时的参数分析和最小配筋率使用注意事项.

PKPM设计基础时的参数分析和最小配筋率使用注意 独立基础的最小配筋率问题比较复杂,有以下资料供参考: 1.当独立基础底板厚度有规定:挑出长度与高度比值小于 2.5。因此不能当做一般的卧于地基上的板来看待2.满足1的要求是基础底面反力可以看作是线性的。也就是说不考虑基础底板的弯曲或剪切变形。 3.基础底版有最小配筋要求即10@200,这比原来的8@200已经提高。 4.基础底版是非等厚度板,计算配筋率只能按全面积计算,不能按单位长度计算。 本人认为独立基础底板配筋不用按最小配筋率控制。

JCCAD程序中作了选项,如果输入最小配筋率则会按全截面演算最小配筋率。当进行等强代换后程序还会重新演算最小配筋率。 我院总工要求结构设计人员的一些注意事项 6、对小塔楼的界定应慎重,当塔楼高度对房屋结构适宜高度有影响时,小塔楼应报院结构专业委员会确定 7、施工图涉及到钢网架、电梯及其它设备予留的孔洞、机坑、基础、予埋件等一定要写明:“有关尺寸在浇筑混凝土之前必须得到设备厂家签字认可方可施工。” 8、砌体结构不允许设转角飘窗。 9、钢结构工程设计必须注明:焊缝质量等级,耐火等级,除锈等级,及涂装要求。 10、砌体工程设计必须注明设计采用的施工质量控

制等级。(一般采用B级)。 11、砌体结构不宜设置少量的钢筋混凝土墙。 12、砌体结构楼面有高差时,其高差不应超过一个梁高(一般不超过500mm)。超过时,应将错层当两个楼层计入总楼层中。 二.结构计算 13、结构整体计算总体信息的取值: (1)混凝土容重(KN/m3)取26~27,全剪结构取27,若取25,对于剪力墙需输入双面粉层荷载。(2)地下室层数,取实际地下室层数,当含有地下室计算时,不指定地下室层数是不对的,请审核人把关 (3)计算振型数,取3的倍数,高层建筑应至少取9个,考虑扭转耦联计算时,振型应不少于15个,对多塔结构不应少于塔数×9。计算时要检查Cmass-x及

某工程墙柱梁板混凝土同时浇筑方案知识讲解

某工程墙柱梁板混凝土同时浇筑方案

精品资料 某工程 梁板墙柱混凝土同时浇筑专项施 工方案 编制单位: 编制: 审核: 审批: 编制日期:年月日

目录 一.工程概况 (2) 二.编制依据 (3) 三.施工准备 (4) 四. 施工工艺 (5) 五.施工安全保证措施 (20) 5.1组织保障 (20) 5.2技术措施 (24) 5.3应急预案 (28) 5.4监测监控 (32) 六.质量保证措施 (33) 七.成品保护 (34) 八.混凝土施工质量控制措施 (35) 九.技术交底 (37)

梁板墙柱混凝土同时浇筑专项施工方案 一.工程概况 本工程由*****,****公司设计,*****承担监理任务,****承建,项目地址位于**市**路与**路交汇处西北角,工程包括1#楼、2#楼、3#楼地上层数为32层,地上层数为32层,地下二层,1#楼建筑面积为13847.63㎡、2#楼建筑面积为14179.38㎡,3#楼建筑面积为15209.66㎡;地下室建筑面积为14710.06㎡;合计58008.43㎡,本工程地下室负一层层高为4.4米,负二层为3.7m,一层层高为5.3米,二层以上层高为3.0米。1#、2#、3#楼建筑总高为107.35米。基础采用筏板、独立基础,主体结构类型为框剪结构,抗震等级地下室工程(包括商业街)剪力墙二级,其余为三级,框架(地下室中上部主楼范围内)为二级;其余为三级。抗震设防烈度为6度。 为了加快工程进度,利于施工企业的组织施工,降低施工成本,并且梁柱节点处观感质量较好的情况下,本工程采用进行框架柱钢筋的绑扎,接着进行框架梁、板支撑体系及模板的支设,然后进行梁钢筋的绑扎和安装,同时进行板钢筋的绑扎和框架柱模板的安装,最后将墙柱梁板混凝土一次性浇筑的施工工艺。 根据自治区住房和城乡建设厅(桂建管[2014]42号) 号文件的相关规定: 一、严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺。鉴于我区目前的实际状况,原则上在我区施工的房屋建筑工程不得采用梁板墙柱混凝土同时浇筑的施工工艺。当因工程条件限制确需采用此项工艺时,必须编制专项施工方案。 二、严格限制木模板支撑使用范围。全区各级住房城乡建设主管部门、施工监理企业必须严格执行包括《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技

各种最小配筋率

各种最小配筋率 钢筋混凝土受压构件全部纵向钢筋的最小配筋率为0.6% 钢筋混凝土受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋最小配筋率为0.2和45ft/fy中的较大值 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%) 抗震等级梁中位置 支座跨中 一级0.4和80ft/fy中的较大值0.3和65ft/fy中的较大值 二级0.3和65ft/fy中的较大值0.25和55ft/fy中的较大值 三、四级0.25和55ft/fy中的较大值0.2和45ft/fy中的较大值 柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%) 柱类型抗震等级 一级二级三级四级 框架中柱、边柱 1.0 0.8 0.7 0.6 框架角柱、框支柱1.2 1,0 0,9 0,8 注:柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级钢筋时,应按上面数值减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按上面数值增加0.1。 规范上不是有么? 框架梁的最小配筋率取大值 一级支座0.4 ,80ft/fy 跨中0.3 ,65ft/fy 二级支座0.3 ,65ft/fy 跨中0.25,55ft/fy 三、四级支座0.25,55ft/fy 跨中0.2 ,45ft/fy 带边框的剪力墙连梁最小配筋率同相应抗震等级的框架梁。 基础哪,尤其是独立基础是多少啊 怎么算最小配筋率?谢谢! 现行规范上没有最小配筋率的明确规定,照《建筑地基基础设计规范》执行,扩展基础底版受力钢筋最小直径不宜小于10mm,间距100~200。 最大配筋率 当受弯构件的配筋率达到相应于混凝土即将破坏时的配筋率,称为最大配筋率,以ρmax (ρ=As/b h0)表示。

800里梁板柱砼同时浇筑方案

长岛800里香江住宅小区二期 梁板柱砼同时浇筑专项施工方案编制: 审核: 审批: 编制单位(章):广西建工集团总承包公司 编制时间:年月日 总监审核: 监理单位(章): 审核时间:年月日 建设单位项目负责人审批: 建设单位(章): 审批时间:年月日 长岛800里香江住宅小区二期 梁板柱砼同时浇筑专项施工方案会签表

目录

一、编制依据 1.经审图机构审查合格的由广西建筑科学研究设计院设计的《长岛800里香江住宅小区二期》全套施工图纸及其图纸会审、设计变更相关文件。 2.长岛800里香江住宅小区二期项目工程施工组织设计 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2010年版) 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 5.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 7. 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 8. 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 9.《建筑施工手册》第五版缩印本 10.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 11.《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 12、住建部建质【2009】87号文 13、高支模导则254号文 14、市建质19号文 15.《建筑施工计算手册》2003年版 16、《建筑模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》(DB45/T618-2009) 17、桂建管【2014】42号文“《有关严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺通知》” 18、《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011) 二、工程概况 1.项目简介

关于最小配筋率最大配筋率(试题学习)

关于最小配筋率最大配筋率 关于最小配筋率最大配筋率与梁高的取值 第一是最小配筋率,最小配筋率的确定理论原则应该是受弯构件的第一阶段末,即截面受拉区砼开裂临界状态,此时的配筋应能承担砼开裂后转嫁的全部拉应力,故与全截面有关,应用全截面。 第二是正常的配筋率或最大配筋率,针对的是受弯构件第三阶段,即极限破坏状态,此时截面只与有效高度有关,保护层多厚都无用,故采用有效高度。 ______ 配筋率首先要满足砼本身的要求,(参见大家上学时的混凝土教材正截面受压计算)。混凝土受压区高度不能无限增大,太大时会在钢筋屈服前压溃,超筋破坏。所以教材上是控制ξb(常用材料在0.5附近),所以我们的受拉钢筋配筋梁受ξb不能超过一定值,这个值随着截面尺寸砼等级钢筋等级保护层厚度的不同,值也不同。我通过列表计算得出的结论是:对于常用材料和截面,梁的配筋率(即有效截面配筋率,不要搞错配筋率概念)一般在2.0%,全截面配筋率一般在2.0%以下(这句话相对于上句话似乎是废话,呵呵,但对于实际配筋时有很大方便)。 对于抗震梁(常见的为框架梁),除了控制上面的第二条外。还需要满足,砼规11.3.1可知框架梁配筋率宜满足 1.≤ 2.5% 2.ρ≤α1ζbfc/fy ρ=(As'-As)/bho ξb=0.35(二、三级框架) =0.25(一级框架)考虑受压区钢筋作用 ______ 抗震框架梁梁端最大配筋率只是2.5%吗? 抗震规范中,强规6.3.3条: 6.3.3梁的钢筋配置,应符合下列各项要求: 1梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于 2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。 2梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。高规中6.3.2条也有强制规定。 注意文中”且计入受压钢筋的。。。。。。“,这里关键一个“且”字,故“梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于 2.5%”,只是必要条件,不能认为梁端纵向受拉钢筋的最大配筋率就是 2.5%。而应加上“且”后面的话,才是充分必要条件。 在求x/h0时,应注意是计入受压钢筋的。 所以,在梁端纵向受拉钢筋的配筋率问题上,应注意三个问题: 一、不能认为梁端纵向受拉钢筋的最大配筋率就是 2.5%,实际设计中和一些资料手册中,就有这个问题。是不全面的,从而导致错误。 二、抗震时用公式pmax=Sb*a1*fc/fy,(其中,sb一级为0.25,二、三级为0.35)也是不对的,因为没有考虑受压钢筋的作用。而梁端有加密箍筋,6.3.3条第二款又保证了足够的受压筋,故不能忽约。 三、更不能套用非抗震时的最大配筋率。

平法梁、柱、板、墙的计算

平法梁、柱、板、墙的配筋计算 平法系列(一)一一梁 在平法图集03G101-1中,对于梁的规定多而复杂;在实际工程中,对于梁钢筋的计算多种多 样。为了便于大家更好地掌握梁中钢筋的计算方法 一、梁的编号规定 楼层框架梁:代号:KL序号:xx跨数及是否带有悬挑;(xx )、(XXA或(XXB 屋面框架梁:代号:WKL序号:xx跨数及是否带有悬挑;(xx )、(XXA或(XXB 框支梁:代号:KZL序号:xx跨数及是否带有悬挑;(xx)、(XXA)或(XXB 非框支梁:代号:L序号:xx跨数及是否带有悬挑;(xx)、(XXA)或(XXB 悬挑梁:代号:XL序号:xx 井字梁:代号:JZL序号:xx跨数及是否带有悬挑;(xx)、(XXA)或(XXB 二、梁中钢筋的分类 上部通长筋;上部非贯通筋;架立筋;下部通长筋;下部非贯通筋;弯起钢筋;吊筋;箍筋; 侧面构造或扭筋。 F面我们就对梁中钢筋的计算方法逐一进行介绍: 1. 贯通钢筋:指布置于梁的上部通长受力钢筋。 L=各跨长之和-左支座内侧长度-右支座内侧长度+锚固长度+搭接长度 端支座锚固长度的判别条件: a. 锚固LAE b. 支座宽度—保护层厚度+ 15*d c. 当楼层框架梁的纵向钢筋直锚长度>=Lae且>=0.5hc + 5d时,可不必往上(下)弯锚,即 支座宽度-保护层>=Lae且>=0.5hc+5d,取锚固长度。 从03G101-1第54页中,我们可以知道KL梁因其情况不同,端支座有不同的锚固方式。 2. 支座负筋:指布置于梁的上部支座处的负弯矩钢筋。 (1)端支座负筋。 计算公式:(Ln净跨长) 上排钢筋长度=Ln/3+锚固长度 下排钢筋长度=Ln /4+锚固长度 锚固同梁上部贯通筋端支座的锚固。 (2)中间支座负筋,如图三。 计算公式:(Ln净跨长) 注:P28中LN取支座两边较大一跨的净跨值。 上排钢筋长度=2*L n/3+支座宽度 下排钢筋长度=2*L n/4+支座宽度

建筑主体梁板墙柱同时浇筑的控制措施

建筑主体梁板墙柱同时浇筑的控制措施 发表时间:2018-03-30T11:36:17.843Z 来源:《防护工程》2017年第34期作者:屈伟强 [导读] 建筑结构的延性关系和强度直接关系到建筑的抗震性,同时还对人员的生命安全带来严重威胁。 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司广西柳州 545001 摘要:在现代化城市建设中,房屋建设施工成为我国经济发展的主要促进力量,在工程施工过程中,建筑主体梁板墙柱同时浇筑成为施工质量的主要控制内容,并对整个工程质量起到了决定性的影响。本文以房屋建筑施工为研究对象,主要对建筑主体梁板墙柱同时浇筑的控制措施作出具体探讨。 关键词:建筑主体;梁板墙柱同时浇筑;质量控制措施 前言 建筑结构的延性关系和强度直接关系到建筑的抗震性,同时还对人员的生命安全带来严重威胁,对整个工程的质量造成决定性的影响,因此必须要重视建筑主体梁板墙柱同时浇筑,在实际工作中要保证节点强度大于柱,同时柱的强度要大于梁,认真做好混凝土浇筑施工,只有这样才能有效改善施工方法,确保建筑主体梁板墙柱同时浇筑施工的有效性。 一、房屋建筑施工概况的分析 本工程为柳州市叠翠湾三期项目,总面积达到了9.77万平方米,其中地下室2层,地上1栋26层,3栋32层,位于柳州市中心,主要供于住宅使用。建筑总高度为92.7m,主要采用的是钢筋混凝土框架和剪力墙结构同时施工的方式,整体框架间距为8.2×8.4平方米[1]。其中负二层到第六层框架柱和剪力墙使用的是C50等级的混凝土,第七层到第十五层采用的是C45等级的框架柱和剪力墙混凝土,第十六层到第三十二层采用的是C40等级的框架柱和剪力墙混凝土,楼层梁板混凝土的强度等级为C30。 二、建筑主体梁板墙柱同时浇筑的质量控制研究 1. 明确施工方案 位于建筑主体梁板节点框架核心的配筋很多,同时配筋对混凝土起到了很好的约束作用,并可以有效提升混凝土的抗压能力,因此为了施工方便,通常要求柱子混凝土的强度要大于梁板混凝土强度的二级,并采用梁柱节点和楼面梁板同时浇筑的方式[2]。本次施工中,楼层混凝土的强度等级大于楼层梁板混凝土强度等级的二级以上,同时为防止,实际施工中将梁板混凝土使用在梁柱节点处,为了有效避免荷载力下降,在提升房屋建筑节点核心荷载力的过程中需要及时采取以下措施:积极使用商用混凝土,并将其由专人进行设计和分配;使用专用车运输混凝土熟料,同时要保证混凝土强度等级挂牌标识清楚,将其送至施工现场后,还要由专人将其卸入指定混凝土泵车,将其及时、安全的送至相应的结构部位,避免出错;在建筑主体梁板节点浇筑中要严格按照先高后低的顺序进行,并在不同等级的混凝土交界处设置钢丝网,避免浇筑范围超出;科学合理的设置泵管和泵车,及时明确泵车和泵管的走向,并确定凝结时间[3]。认真做好技术交底,作为施工人员和管理人员必须要明确自身职责;严格落实交接班制度,有效避免由于疏忽大意而影响到整体的施工质量。 2. 墙柱梁板施工的具体方法 2.1浇筑前的准备工作 在混凝土浇筑施工之前需要施工团队、管理部门、监督部门及时做好技术交底,比如施工方案的复审,施工设备和施工人员的合理配置,确保机械和施工用具及时到位。施工管理人员根据实际情况来制定合理有效的监管制度,明确房屋建筑施工质量的控制措施,并及时做好紧急预案,认真做好混凝土浇筑施工前的各项准备工作,从而保证后期工作的有序进行。 2.2混凝土邻面的隔离施工 墙柱梁板节点混凝土施工过程中需要现在柱顶面位置及时设置一个水平方向的施工缝,将梁底确定为柱顶面,施工的过程中为了避免浮浆引起的混凝土邻接面摩擦力不足,需要在浇筑振捣工作完成后及时在其上层铺设石子,在石子朴实之前要先用清水冲洗干净,将石子粒径控制为10mm到14mm之间,石子厚度在25mm左右[4]。在梁柱节点不同强度等级的混凝土隔离施工过程中需要在其结构内先加入钢板,作为收口网,使用铁丝网来进行主梁钢筋绑扎,在其上方四十五度的位置开始向外延伸,并将钢板网之间网眼距离控制在1mm到3mm 之间,实践得出,使用钢板网架能够最大限度的将不同强度等级的混凝土分开,确保了梁柱节点不同强度等级的混凝土隔离施工的有效性,因此这种方法目前在房屋建筑主体隔离施工中得到了广泛应用。 2.3施工材料的合理配比 使用吸收率较大的骨料会造成混凝土干缩性能增大,在混凝土及时掺入适量的高效减水剂会增强混凝土的防渗性,从而避免房屋渗漏现象的出现[5]。合理的选择混凝土的坍落度,并对施工中使用的混凝土原料进行合理配比,并认真做好混凝土外加剂的保养工作,有效抑制混凝土碱类反应,促进混凝土补偿收缩技术的提升。 2.4对混凝土等级的控制 在节点处混凝土浇筑的过程中要严格按照先高后低的原则,先从梁柱浇筑开始,将浇筑施工的材料及时运输到现场,然后对其进行振捣处理,在此环节主要采用的是分层施工的方法进行,预留出四十五度的施工斜面,有效保证后续工作的顺利开展。 2.5混凝土强度等级要符合条件 在施工之前认真做好施工现场的地形勘查工作,其中主要包括施工现场的湿度和温度,认真做好混凝土凝固预案,避免施工活动受到自然环境不良影响。严格控制不同强度的混凝土等级,提前做好混凝土强度等级工程试验,在确保混凝土可泵性和强度的前提下,根据实际情况来合理调整混凝土配合比。为控制混凝土的含沙量和水灰含量,需要及时在混凝土中加入粗骨料,并选用合适的外加剂,对外加剂含量作出合理控制,只有这样才能保证混凝土施工质量。 2.6浇筑时间的控制 在施工中要注意梁板混凝土浇筑时间和节点处混凝土初凝时间,一定要保证节点处混凝土初凝时间大于梁板混凝土浇筑时间,只有这样做才能保证不同强度等级混凝土在邻接面不会出现冷缝。一次性完成梁板混凝土振捣工作,同时还要在初凝之前及时进行二次振捣,然

墙柱梁板同时浇筑方案修改

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 编制日期:年月日

一、编制依据 4 二、............................................................. 工程概况 4 三、........................................... 模板及其支撑体系设计及说明 6 四、模板设计及其支撑体系方案 8 五、模板搭设的程序及要求 9 六、混凝土浇筑的程序及要求 10 七、混凝土泵管、布料机安装要求 10 八、................................................. 模板拆除的程序及要求 13 九、质量保证措施 15 十、施工安全保证措施 (15) 十「一、监测监控措施 (20) 十二、文明施工保证措施 (20) 十三、模板施工应急救援预案 (21)

十四、模板施工计划 (25) 十五、模板方案设计计算 (26) 十五、附图 (52)

一、编制依据 1 ?深圳市华纳国际建筑设计有限公司设计,并经广西岭南审图咨询有限公司审图的《通泰中央商务区二期》图纸及其图纸会审、设计变更相关文件 2 ?本工程《施工组织设计》 3 .《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002 (2010年版) 4. 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300- 2013 5. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规 范》(JGJ130-2011) 6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 7. 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 8. 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008 ) 9. 《工程测量规范》GB50026-2007 10. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 11. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 12. 住建部建质【2009】87号文 13. 高支模导则254号文 14. 市建质19号文 15. 《建筑模板及作业平台钢管支架 构造安全技术规范》(DB45/T618-2009) 16. 《关于严格限制 梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺通知》桂建管【2014】 42号文 二、工程概况 1、工程基本概况 本工程位于广西贵港市平南中心地带朝阳路(原平南县汽车总站内) ,主体为 混凝土框架结构,总建筑面积为128360卅,地下2层(-2层4.8m, -1层5m),地上 31 层(1 层5.5m,2?3 层4.3m, 4 层5.2m, 5-29 层3m, 31 层5.5m),建筑高度 99.9m。

梁板与柱墙混凝土强度不同的处理措施

梁板与柱墙混凝土强度不同的处理措施 一、解决措施: 方法一:对于不同标号混凝土,可采用先浇捣柱墙砼及柱梁节点砼,再浇捣梁板砼。 柱墙模板支设完毕后,待整个楼面具备浇捣条件时,先浇捣柱梁及节点高强度等级砼,再浇筑梁板低等级砼。在浇筑过程中,应根据现场实际,调整高标号砼运输奏。在该处砼初凝之前,梁板泵送砼随后跟上,将其覆盖连接,避免砼产生“冷缝”,影响砼施工质量。采用此方法时,最好采用两个混凝土泵,或梁板砼采用塔吊吊运。(见下图方案一)。 第一次浇捣砼第二次浇捣砼 方案一 方法二:对于柱与梁板砼标号只相差一级的部位,虽采用方案一可以解决砼浇捣问题。但它给施工增加许多的不便,增加了许多工序上、管理上的难度,且质量控制难度加大,稍有不慎,就会造成质量缺陷。经设计同意可下图所示。

不同标号砼的施工方案 本工程荣世星座工程,4#-6#地下2层,地上二十六层。结构楼层砼施工采用商品砼,砼强度等级设计如下: 基础垫层:C20 基础筏板:C35 p6 柱或剪力墙:-5.9—14.4米:C45 17.3—40.5米:C40 43.4—75.4米:C30 梁板:-5.9—75.4米:C30 依据本工程特点:剪力墙、柱混凝土强度等级与梁板强度等级不一致,为了杜绝低标号混凝土浇灌入高标号构件,因此视现场实际情况采取如下施工措施。 1、砼浇筑前,要求对施工班组进行详细的技术交底,明确各砼构件的标号、浇筑顺序、浇筑方法以及节点处理。 2、施工时采用对讲机联系,更换砼标号要提前通知,项目部安排两名管理人员值班。 3、为了杜绝低标号混凝土灌入高标号构件,现场采用专用钢丝网将不同标号的构件事先隔开,见附图。 4、浇筑砼时,先浇筑四周剪力墙和柱,待竖向构件浇筑结束后再浇筑水平构件。 5、在浇筑过程中,派专人盯在现场看护,以防钢丝网位移、变形,如有发现类似,立即修复。 6、砼振捣时,做到快插、慢拔。振捣间距不大于300mm,对梁、柱、墙相交

11G101-1现浇框架、剪力墙、梁、板平法图集学习课件

G101平法钢筋构造 学习交流 湖南东方建设股份有限公司 2014年5月

本次交流学习的目的在于掌握标准、相互学习、分享经验,促使公司钢筋施工更加规范化、标准化,既保证质量又节约材料。

一、实施时间 二、新旧图集差异对比 三、框架、剪力墙、梁、板节点构造 四、现浇板式楼梯节点构造 五、独基、条基、筏基、桩基承台构造

文件名称实施日期备注11G101-1 混凝土结构施工 图平法规则和构造详图 (现浇混凝土框架、剪力墙、 梁、板) 2011.9.1替代03G101-1、04G101-4 11G101-2混凝土结构施工 图平法规则和构造详图 (现浇混凝土板式楼梯) 替代03G101-2 11G101-3混凝土结构施工图平法规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基承台)替代04G101-3、08G101-5、06G101-6

? 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010?《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 ?《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010?《建筑结构制图标准》GB/T50105-2010 ?《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002?《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 ?《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 J186-2002 ?《建筑结构制图标准》GB/T50105-2001 11G101图集03G101图集 规范要求的变化导致了 钢筋平法图 集相应地发生变化

11G10103G101 区别HPB300HPB235 1、由原来的四种 钢筋型号变为八种 2、取消HPB235热轧光圆钢筋,新增热轧光圆钢筋HPB300,替代原有HPB235; 3、新增了屈服强度为500的钢筋类型; HRB335HRBF335HRB335HRB400HRBF400RRB400HRB400RRB400 HRB500HRBF500 H:热轧钢筋,P:光圆钢筋,B:钢筋,R:带肋钢筋, F:细晶粒热轧带肋钢筋RRBXXX 指余热处理钢筋。

某工程墙柱梁板混凝土同时浇筑方案

某工程墙柱梁板混凝土同时浇筑方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

某工程 梁板墙柱混凝土同时浇筑专项施 工方案 编制单位: 编制: 审核: 审批: 编制日期:年月日

目录 一. 工程概况 (2) 二. 编制依据 (3) 三. 施工准备 (4) 四. 施工工艺 (5) 五.施工安全保证措施 (19) 组织保障 (19) 技术措施 (23) 应急预案 (27) 监测监控 (31) 六.质量保证措施 (32) 七.成品保护 (33) 八.混凝土施工质量控制措施 (34) 九.技术交底 (36)

梁板墙柱混凝土同时浇筑专项施工方案 一.工程概况 本工程由*****,****公司设计,*****承担监理任务,****承建,项目地址位于**市**路与**路交汇处西北角,工程包括1#楼、2#楼、3#楼地上层数为32层,地上层数为32层,地下二层,1#楼建筑面积为㎡、2#楼建筑面积为㎡,3#楼建筑面积为㎡;地下室建筑面积为㎡;合计㎡,本工程地下室负一层层高为米,负二层为,一层层高为米,二层以上层高为米。1#、2#、3#楼建筑总高为米。基础采用筏板、独立基础,主体结构类型为框剪结构,抗震等级地下室工程(包括商业街)剪力墙二级,其余为三级,框架(地下室中上部主楼范围内)为二级;其余为三级。抗震设防烈度为6度。 为了加快工程进度,利于施工企业的组织施工,降低施工成本,并且梁柱节点处观感质量较好的情况下,本工程采用进行框架柱钢筋的绑扎,接着进行框架梁、板支撑体系及模板的支设,然后进行梁钢筋的绑扎和安装,同时进行板钢筋的绑扎和框架柱模板的安装,最后将墙柱梁板混凝土一次性浇筑的施工工艺。 根据自治区住房和城乡建设厅(桂建管[2014]42号) 号文件的相关规定: 一、严格限制梁板墙柱混凝土同时浇筑施工工艺。鉴于我区目前的实际状况,原则上在我区施工的房屋建筑工程不得采用梁板墙柱混凝土同时浇筑的施工工艺。当因工程条件限制确需采用此项工艺时,必须编制专项施工方案。二、严格限制木模板支撑使用范围。全区各级住房城乡建设主管部门、施工监理企业必须严格执行包括《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》(DB45/T618—2009)在内的标准规范。使用木支撑的,材质必须符合要求。架体高度超过时,禁止使用木材搭设模板支撑。

梁,柱最大最小配筋率

配筋率是指用钢筋的截面积除以梁或柱的截面积再乘以100%。钢筋的截面积可以查钢筋手册。4根螺纹18 :10.18平方厘米,6根螺纹20:18.85平方厘米,配筋率:(10.18+18.85)/40*80 =0.009,配筋率0.9%。 配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别计算. 计算公式:ρ=A(s)/bh(0)。此处括号内实为角标 式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积; b为矩形截面的宽度; h(0)为截面的有效高度。 配筋率是反映配筋数量的一个参数。 配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。 梁、柱最大最小配筋率 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第 第 ρ--纵向受拉钢筋配筋率:对钢筋混凝土受弯构件,取ρ=As/(bh0); 对预应力混凝土受弯构件,取ρ=(Ap+As)/(bh0)。 第当按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm. 注:当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条限制。 柱的配筋率:取全截面。根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第 4当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于纵向受力钢筋最小直径的10倍,且不应大于200mm;箍筋末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;箍筋也可焊成封闭环式; 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 第,应符合下列各项要求: 1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。 2 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。

11G101-1梁板柱平法学习笔记

11G101-1 一、柱平法施工图——柱平面布置图 注明:各结构层楼面标高,结构层高、相应层号,上部结构嵌固部位; 1.列表注写方式 1)柱编号:柱类型、代号、序号 柱总高、分段截面尺寸、配筋相同,仅分段截面与轴线关系不同时,可编为统一编号,需表明截面与轴线关系。

框架柱 KZ 框支柱 KZZ 芯柱 XZ 梁上柱 LZ 剪力墙上柱QZ 框架芯柱就是在框架柱截 面中三分之一左右的核心 部位配置附加纵向钢筋及 箍筋而形成的内部加强区 域。 2)各段柱的起止标高: 自柱根部以上,以变截面或配筋改变处为界,分段注写; 根部标高位置: KZ、KZZ——基础顶面标高 XZ——根据结构需要而定的起始位置标高 LZ——梁顶面标高 QZ——墙顶面标高 3)柱截面尺寸与轴线关系 类型截面尺寸与轴线关系表示注 矩形柱b×h b1、b2,h1、h2 b1、b2,h1、h2可为负值

圆柱直径d b1、b2,h1、h2 d= b1+b2=h1+h2 芯柱按构造确定定位随KZ,无需注写与标准图集构造相同时, 设计无需注写 4)柱纵筋 全部纵筋——柱纵筋直径相同,各边根数相等时注写; 其余纵筋——角筋、截面b边中部筋、h边中部筋; 注:对称配筋矩形柱,可仅注写一侧中部筋。 5)柱箍筋 ①箍筋类型1(m×n);m、n分别为b、n边肢数; ②钢筋级别、直径、间距; 例:φ10@100/250(φ12@100) ——柱箍筋为HPB300级钢筋,直径10,加密区间距100,非加密区250;框架节点核芯区箍筋为HPB300级钢筋,直径12,间距为100。 注:圆柱采用螺旋箍筋表示为Lφ10@100/250 6)需在表的上部或图中适当位置,画上工程设计的各箍筋类型图及箍筋复合的具体方式,并在其上标注于表中相对应的b、h和类型号。 注:抗震,箍筋肢数要保证柱纵筋“隔一拉一” 2.截面注写方式 在柱截面上标注:柱编号、截面尺寸、角筋或全部纵筋、箍筋; 芯柱截面标注:柱编号、起止标高、截面尺寸、全部纵筋、箍筋。注: 1纵筋若有两种直径,需再注写截面各边中部筋的具体数值,对

相关文档
相关文档 最新文档