4.2 横向风荷载作用下框架内力和侧移计算
与地震作用计算部分不同,本节对风荷载作用的计算均是以计算单元横向框架为计算对象。
4.2.1 风荷载标准值
基本公式( 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,P24,式 7.1.1-1)如下。 wk = β z μ s μ z w0 式中字母含义及取值详见规范 GB50011-2010 第 7 章相应条款。基本风压(本文 1.3.1)为 0.65kN/m2; 风压高度变化系数由 GB50011-2010-P25-表 7.2.1 插值求得, 注意高度取离地面的高度, 本设计中应为楼层标高;风载体型系数由 GB50011-2010-P27-表 7.3.1 查得,迎风面为 0.8,背风面 为-0.5(负号代表风吸力,即背离建筑物表面;正号代表风压力,指向建筑物表面) 。 对于风振系数 βz ,该系数体现了风压脉动对结构顺风向风振的影响,其取值≥1。根据 GB50011-2010-P41-7.4.2 (针对高层建筑) 考察两个值——房屋高度 , (是否>30m) 房屋高宽比 、 (是 否>1.5) ,进而判断是否要按 p42 式(7.4.2)+表 7.4.3+表 7.4.4-1+P120 表 F.1.2 或 P165 近似公式确 定 βz 取值。建议风荷载标准值计算表格如下。
表 4-8 沿房屋高度分布风荷载标准值 层 次 n … 3 2 1
Hi
(m)
μz
μs
(迎风-背风)
βz
w0
qw (w0×计算单元柱距,kN/m)
楼层节点集中风荷载 Fw (qw×层高,kN)
画出计算框架风荷载作用下计算简图(风荷载以等效节点集中力形式作用于各楼层) 。
4.2.2 风荷载作用下框架侧移验算
根据表 4-8 中 Fw 的计算结果,得出风载作用下框架层间剪力,由此得到层间侧移,检验其是 否满足相关规范( 《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ-99-98)对层间侧移及顶点侧移的要求 - 14 -

(JGJ-99-98,P30-5.5.1 条之二) ,建议采用表 4-9 计算。
表 4-9 风荷载作用下框架层间剪力及侧移
层 次 n … 3 2 1
hi
(mm)
Fw
(kN)
Vi
(kN)
∑Di (kN/mm)
⊿ui= Vi /∑Di
(mm)
θw=⊿ui / hi
(<1/400)
hn
h2 h1
顶点侧移θ=ui / H,其中 ui=∑⊿ui、H =∑hi,要求θ<1/500。
4.2.3 风荷载作用下框架结构内力计算
经验算风荷载作用下框架侧移满足规范要求以后, 即可以根据风荷载作用下计算框架层间剪力 值,按照 D 值法得出风荷载作用下的框架结构内力。 根据梁柱线刚度比 K(上文 3.1.3 横向框架侧移刚度中的 K) 、总层数、该层位置查表确定(与
地震作用时不同的是应根据表格——均布水平荷载下各层柱标准反弯点高度比——查得) 。标准反
弯点高度比 y0 计算表格如表 4-10 所示。 之后求解框架内力的具体步骤与地震作用下框架内力的解法相同, 此处不再赘述, 仅给出建议 计算表格 4-11、4-12 以供参考。 根据计算结果绘制风荷载作用下计算框架的弯矩及梁端剪力、柱轴力图。
4.3 竖向荷载作用下框架内力计算
竖向荷载作用下框架内力的相关计算仍是以计算单元横向框架为计算对象。
4.3.1 竖向荷载汇集
常见材料容重,可参考荷载规范 GB50009-2001,P48 附录 A。 1、屋面及楼面恒载标准值,kN/m2。 (1)屋面(根据建筑设计部分的屋面做法确定)主要包括:压型钢板,钢筋混凝土板,找平 - 15 -

层,保温层,防水层,吊顶及吊挂,钢结构自重(一般取 0.5kN/m2) 。
表 4-10 风荷载作用下框架柱反弯点高度计算 层次
hi
边柱 K=
反弯点高度比 中柱 K=
反弯点高度 hy 边柱 中柱
(n 层) (层高,mm)
y0=
y0= y 边×hi y 中×hi
n
hn
ζ1= y1= ζ3= y3= y 边=y0+y1+0+ y3=
K=
ζ1= y1= ζ3= y3= y 中=y0+y1+0+ y3=
K=
y0=
y0=
ζ1= y1=

ζ1= y1= ζ2= y2= ζ3= y3= y 中=y0+y1+ y2+y3= y 边×hi y 中×hi y 中×hi y 中×hi y 边×hi y 中×hi
ζ2= y2= ζ3= y3= y 边=y0+y1+ y2+y3=
3 2 1
h2 h1
仅需考虑 y0、y2
y 边×hi y 边×hi
表 4-11 风荷载作用下框架柱剪力及弯矩 层 次 (kN) n … 3 2 1
Vi
∑Di (kN/mm)
边柱
中柱(据跨数不同,根数有所不同)
Di1
Vi1
hy1
Mbi1 Mui1
Di2
Vi2
hy2
Mbi2
Mui2
- 16 -

表 4-12 风荷载作用下梁端弯矩、剪力及柱轴力 层 次 边 梁 中间梁 柱轴力
M lb
Mrb
l
Vb
M lb
Mrb
l
Vb
边柱
中柱
n … 3 2 1
(2)楼面:压型钢板,钢筋混凝土板,找平层,地砖(或其他面层) ,吊顶及吊挂荷载。 2、墙体恒载标准值,kN/m。 主要包括内墙、外墙、女儿墙。 3、屋面及楼面活载标准值,kN/m2。 需考虑屋面活荷载、 雪荷载、 楼面活荷载, 楼面活荷载取值时需注意 GB50009-2001 中 P11-4.1.2 款,确定是否需对活荷载标准值予以折减。
4.3.2 竖向荷载作用下框架计算简图
1、恒载作用下计算简图。 竖向荷载传力路径: 楼板——梁——柱, 所以计算简图主要是确定计算单元横向框架中框架梁 的荷载工况。恒载作用下,横向框架梁上既作用有均布荷载(横向框架梁自重) ,又作用有集中荷 载(纵向框架梁及次梁的梁端反力) 。主要包括以下荷载, (1)顶层:边纵梁传给柱的集中荷载(注意梁柱偏心)=边纵梁自重+楼盖重+女儿墙重 次梁传给横向框架梁集中荷载=次梁自重+楼盖重 中间纵梁传给柱子的集中荷载(注意梁柱偏心)=中纵梁自重+楼盖重 均布荷载=各跨横向框架梁自重; (2)标准层:边纵梁传给柱的集中荷载(注意梁柱偏心)=边纵梁自重+楼板重+外墙重 次梁传给横向框架梁集中荷载=次梁自重+楼板重+内墙重 中间纵梁传给柱子的集中荷载(注意梁柱偏心)=中纵梁自重+楼盖重+内墙重 - 17 -

均布荷载=横向框架梁自重; (3)底层:算法同标准层,但注意绘制计算简图时,底层柱高与标准层不同。 根据计算结果,绘制计算单元横向框架恒载作用下的计算简图。 2、活载作用下计算简图。 需明确活荷载作用下, 横向框架梁上仅作用有各纵向梁传来的集中荷载, 且考虑纵向梁是否与 柱有偏心,若有偏心需考虑由此产生的梁端弯矩。 (1)顶层:屋面活荷载不与雪荷载同时组合,取最不利。但重力荷载代表值中考虑雪荷载, 其组合值系数为 0.5,注意这点不同! 顶层:屋面活荷载及雪荷载在相应作用区格(梁格尺寸)中产生的集中力分别通过边纵梁、中 间纵梁、纵向次梁传递给横向框架梁; 其他层: 楼面活荷载在相应作用区格 (梁格尺寸) 中产生的集中力分别通过边纵梁、 中间纵梁、 纵向次梁传递给横向框架梁。 根据计算结果绘制计算单元横向框架活荷载作用下的计算简图。
4.3.3 竖向荷载作用下的框架内力
竖向荷载作用下框架内力近似计算可采用弯矩二次分配法或分层法。 二者计算精度相当, 手算 工作量视情况不同有如下区别:对于各层柱线刚度不同、或各层梁线刚度不同、或各层梁所受竖向 荷载不同的多高层框架,需对所有杆端进行计算,用弯矩二次分配法计算工作量最小;对于各层柱 线刚度相同、各层梁线刚度相同及所受荷载也相同的多高层框架结构,用分层法只需对顶层、底层 和一层标准层进行计算,然后叠加各柱端弯矩,从而免去计算其他标准层的工作,此时采用分层法 计算工作量最小。对于本次设计,采用两种方法的工作量及精度均相差不大,大家可随意选取。 (1)方法一——弯矩二次分配法。 将各节点的不平衡弯矩同时做分配和传递。 第一次按梁柱线刚度分配固端弯矩, 将分配弯矩传 递一次(传递系数为 1/2) ,再做一次弯矩分配即可。具体步骤如下: ①由竖向荷载作用下框架计算简图,得到梁端固端弯矩,弯矩符号见结构力学相关知识。 ②计算梁、柱线刚度,并得出弯矩分配系数。注意,此时仍属整体结构分析,计算梁线刚度时 还应考虑楼板的影响,对梁截面惯性矩乘以 1.2 或 1.5 的放大系数(详见本文 3.1.1 节) ③弯矩的分配与传递。首先将各节点分配系数填在相应方框内(一半位于节点上方,按照左梁 -上柱-下柱-右梁的顺序排列方框) ,将梁固端弯矩填写在框架横梁相应位置;然后将节点放松,把 各节点不平衡弯矩同时进行分配;假定远端固定进行传递(不向滑动端传递,采用对称方法取一半 - 18 -

框架计算时,中间梁梁端约束为滑动端) :右(左)梁分配弯矩向左(右)梁传递,上(下)柱分
配弯矩向下(上)柱传递,传递系数均为 0.5;第一次分配弯矩传递后,再进行第二次弯矩分配, 然后不再传递。实际上,弯矩二次分配法将不平衡弯矩分配两次,将分配弯矩传递一次。下图为示 例,仅供参考。
④作弯矩、梁剪力、柱轴力图。将杆端弯矩按比例画在杆件受拉一侧。对于无横向荷载的杆件 (框架柱) ,可将杆端弯矩连以直线;对于有横向荷载作用的杆件(框架梁) ,先以杆端弯矩连线为 基线,再叠加相应简支梁弯矩图即可。由端弯矩即可根据结构力学知识得梁剪力、柱轴力图。 - 19 -

(2)方法二——分层法。 一般的, 多层多跨框架在竖向荷载作用下侧移很小, 可按照无侧移框架的计算方法进行内力分 析。由精确分析可知,各层竖向荷载对其他层杆件的内力影响不大。因此,可将多层框架简化为多 个单层框架,并且用力矩分配法(也称弯矩分配法)求解杆件内力。分层计算所得的梁弯矩即为最 终弯矩;每根柱同属于上、下两层,必须将上、下两层所得的同一根柱子弯矩叠加才能得到该柱的 最终内力。分层法计算步骤及要点如下: ①框架分层。 将一个多层框架分成多个单层框架分别计算: 分层后各层柱高及梁跨度均与原结 构相同,每层只承受该层竖向荷载;柱同时属于上、下两层,与该层梁组成计算单元,柱远端均假 定为固端;每个计算单元按双层框架,采用弯矩分配法计算内力。 下图是将一个三层框架分成三个单层框架, 图中给出了框架梁可能的竖向荷载工况, 可能为均 布荷载(单向板) 、三角形或梯形分布荷载(双向板) ,如有次梁还应有集中荷载。
②各层梁上竖向荷载与原结构相同,按结构力学知识计算梁端弯矩。 ③计算梁、柱线刚度及弯矩分配系数。 注意,此时仍属整体结构分析,计算梁线刚度时还应考虑楼板的影响,对梁截面惯性矩乘以 1.2 或 1.5 的放大修正系数(见本文 3.1.1 节) 。除底层柱外,其他各层柱端并非分层时假定的固定 端,因而除底层柱外的其他各层柱子线刚度需乘以 0.9 修正系数。 综上,在计算各节点周围杆件弯矩分配系数时应采用修正后的梁柱线刚度进行计算。 - 20 -

④计算传递系数。 底层柱和各层梁的传递系数均为 0.5; 上层各柱对柱远端的传递, 由于是将非固端假定为固端, 传递系数应取为 1/3。 ⑤分别用弯矩分配法计算各层内力后,将上下两层分别计算得到的同一根柱的弯矩叠加。 经过以上步骤得到的节点弯矩可能不平衡,但误差不会很大。若要求更高精度,可将节点不平 衡弯矩再分配一次,但不再传递。下图为分层法的计算示例,仅供参考。
⑥作弯矩、梁剪力、柱轴力图。将杆端弯矩按比例画在杆件受拉一侧。对于无横向荷载的杆件 (框架柱) ,可将杆端弯矩连以直线;对于有横向荷载作用的杆件(框架梁) ,先以杆端弯矩连线为 基线,再叠加相应简支梁弯矩图即可。由端弯矩即可根据结构力学知识得梁剪力、柱轴力图。 除了上述弯矩二次分配法和分层法,还可采用迭代法(见结构力学教材)解框架在竖向荷载作 用下的内力,精度较高但工作量较大,不常用。
- 21 -

事故池计算

哈尔滨松花江发生重大水污染事件以后,国家出台了“国家突发环境事件应急预案”的通知。 中国石化随后出台了“关于印发《水体环境风险防控要点》(试行)的通知”及设计导则。 并在公司内全面铺开整改工作,年度内投资120亿已经正在实施,不知其他行业开展了什么工作?从大家关心程度来看估计还停留在嘴上说。 亡羊补牢,中石化应该是走在各行业的前面了!当然,在执行通知中发现有很多不太合理的地方,发出来以供水友们讨论!水体污染防控紧急措施设计导则 1、目的及范围 1.1为防范和控制石化企业发生事故时或事故处理过程中产生的物料泄露和污水对周边水体环境的污染及危害,降低环境风险,制定本导则。 1.2本导则适用于制定和完善现有石化企业内工艺装臵、储运设施、公用设施事故所导致的水体污染防控紧急措施。 其他设施可参照执行。 2、总则 2.1石化企业必须具备水体污染防控紧急措施。 2.2在制定水体污染防控紧急措施时应优先考虑利用现有设施。 当现有设施不能满足要求时,应制定特殊情况下的防控措施预案,同时应抓紧增补和完善防控设施。 2.3结合现有设施条件,事故时如能够通过转移物料达到避免事故扩大的,应首先进行物料转移。 2.4按发生1处事故设防,但编制预案时应考虑事故连锁反应的可能性。

2.5本导则同现行国家、行业标准规范相抵触时按要求较高者执行。 2.6本导则的执行应与集团公司“水体环境风险预防要点”相结合。 3、一般要求 3.1事故识别应从水体环境危害物质生产、储存、运输等各环节、全过程进行分析和评价。 3.2水体污染防控措施应在对以下因素进行识别和分析后确定。 a)环境危害物质识别;b)定危险源分布位臵;c)确定排水系统服务范围;d)污水处理能力识别;e)消防能力确定;f)事故识别;g)事故处理过程分析;h)事故污染物排放控制措施。 3.3应结合全厂区总平面布局、场地竖向、道路及排雨水系统现状,以自流排放为原则合理划分事故排水收集系统。 3.4当雨水必须进入事故排水收集系统时应采取措施尽量减少进入该系统的雨水汇水面积。 4、装臵区 4.1生产、使用水体环境危害物质的装臵应采取措施确保事故本身及处臵过程中受污染排水的收集。 4.2应根据收集区内生产装臵正常运行时及事故时受污染排水和不受污染排水的去向,设臵排水切换设施。 5、灌区 5.1储存可燃性对水体环境有危害物质的储罐未设臵防火堤的应按现行规范设臵。 现有不能满足防火及储存泄露物料要求的防火堤应进行完善。 5.2非可燃性对水体环境有危害物质的储罐应设臵围堰或事故存液池,围堰或事故存液池有效容积不宜小于罐组内1个最大储罐的容积。

竖向设计与基本要求内容

竖向设计及其基本要求 1.竖向设计 竖向设计的概念 根据建设项目的使用功能要求,结合场地的自然地形特点、平面功能布局与施工技术条件,因地制宜,对场地地面及建、构筑物等的高程做出的设计与安排,称为竖向设计。 竖向设计的基本任务 ①进行场地地面的竖向布置 ②确定建、构筑物额的高程 ③拟定场地排水方案 ④安排场地的土方工程 ⑤设计有关构筑物 2.竖向设计的原则 竖向设计要因地制宜,就地取材,适应经济环境和生产、生活发展的需要,本着少占耕地、多用丘陵,体现工程量少、见效快、环境好的整体效果,这是竖向设计应遵循的基本原则。 · 满足建、构筑物的使用功能要求 · 结合自然地形、减少土方量 · 满足道路布局合理的技术要求 · 解决场地排水问题 · 满足工程建设与使用的地质、水文地质条件 · 满足建筑基础埋深、工程管线敷设的要求

竖向设计的现状资料 竖向设计需取得必要的基础要求和设计依据,并根据设计阶段的内容、深度要求及建设项目的复杂程度,取舍各项资料。 · 地形图——1:500或1:1000 ·建设场地的地质条件资料 · 场地平面布局 · 场地道路布置 · 场地排水与防洪方案 · 地下管线的情况 · 填土土源与弃土地点 4.竖向设计的设计生读、成果要求 · 初步设计阶段 (1)设计说明书 (2)竖向布置图 (3)有关技术经济指标 (4)内部作业的图纸和资料 · 施工图设计阶段 (1)设计说明 (2)竖向布置图 (3)土方图 (4)有关技术经济指标

地面的竖向布置形式 1.地面的竖向布置形式 · 平坡式 平坡式竖向布置,是把场地处理成接近于自然地形的一个或几个坡向的整平面,整平面之间连接平缓,无显著的坡度、高差变化。· 台阶式 台阶式竖向布置,是由集合高差较大的不同整平面相连接而成的,在其连接处一般设置挡土墙或护坡等构筑物。 · 混合式 混合式书香不知,是混合运用上述两种形式进行的竖向布置,根据使用要求和地形特点,把建设用地分为几个区域,以适应自然地形的复杂变化。 2.设计地面形式的选择 · 影响地面竖向布置形式的因素 ①场地的自然地理特征 ②建、构筑物的布局与基础埋深 ③室外场地的使用要求 ④工程技术方面的要求 ⑤其他因素 · 自然地面坡度的划分 ——平坡、缓坡、中坡、陡坡、急坡

事故应急池算法

5事故应急池容积计算 当发生厂区燃烧、爆炸事故,在消防过程将产生大量消防废水,部分未燃烧液体将混入消防废水中。参照中国石油化工集团公司《水体环境风险防控要点》(试行)(中国石化安环[2006]10号)“水体污染防控紧急措施设计导则”:企业应设置能够储存事故排水的储存设施,储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。 事故储存设施总有效容积:V总=(V1+V2-V3)max +V4+V5 注:(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3,取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量(注:储存相同物料的罐组按一个最大储罐计,装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计)。 V2——发生事故的储罐或装置的消防水量,m3;V2=∑Q消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量,m3/h; t消——消防设施对应的设计消防历时,h; V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量,m3; V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量,m3; V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量,m3;V5=10qF q——降雨强度,mm;按平均日降雨量; q=q a/n q a——年平均降雨量,mm; n——年平均降雨日数。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积,ha; 根据现场调查,各项指标的取值如下所示。 V1:企业储罐量最大的储罐容积为10m3,即V1=10m3。 V2:企业电镀车间体积约为24000m3,高约为30m。按照《建筑设计防火规范》

(GB50016-2006)中要求计算,发生火灾时,室外消防废水产生量为30L/s,室内消防废水产生量为25L/s。根据标准,消防时间需2h,但考虑到箬横电镀厂厂内涉及易燃易爆物质较少,而且车间用水较多,因此消防时间缩短为1h,则消防废水产生量约为198m3。 V3:企业厂区储罐区的围堰容积约为13m3,企业雨水管道容积约为28m3,初期雨水收集池3m3,故V3=44m3。 V4:企业车间内生产废水通过污水管网进入污水站,因此,V4=0m3。 V5:V5=10×0.45×1729.7/168.7=46m3。 根据企业实际:V1=10m3,V2=198m3,V3=44m3,V4=0m3,V5=46m3,经计算,企业的事故储存设施总有效容积应为210m3。 目前,企业厂区已有一个约为140m3的事故应急池,企业应对应急池进行扩容,全厂只设置一个雨水排放口,在雨水排放口设施紧急切换阀门,使应急池能够充分发挥其应有的作用。应急池作用示意图具体如下: (事故)应急池 至有污水站处理达标后外排。 (2)事故性废水的收集: 若厂区出现事故性废水,保证雨排口的阀门处于关闭状态,雨水(事故)应急池阀门出开启状态,将事故性废水收集至事故应急池,泵送至有污水站处理达标后外排。

应急照明的设计规范

9.2.1高层建筑的下列部位应设置应急照明: 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。 配电室、消防控制空、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需吸持工作的其它房间。 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20M的内走道。 9.2.2疏散用的应急照明、其地而最低照度不应低于0.5LX消防控制室、消防水泵房.防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚待工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照刚的照度。 9.2.3除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光硫散指示标志。 9.2.4疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00M以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20M。 9.2.5应急照明灯和灯光疏散指示标志。应设玻璃或其它不燃烧材利制作的保护罩。 9.2.6应急照明和疏散指示标志。可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20MIN,高度超过100M的高层建筑连续供电时间不应少于30MIN。

在工业和民用建筑中,安全照明系统已引起普通重视。因为它是在紧急情况下,保障人的生 命安全,并保证安全地撤离危险场所。同时可进行必要的操作,以有效地制止灾害或故障蔓 延的必要设施。国际照明委员会(CIE)和不少国家都制定了相应的规范和法规。例如有: 建筑物的内部的安全照明指南[(CIE)81-49号技术文件];安全照明 [U. S. A.(NEC) 87-700(美国电气法规)];事故、疏散和警卫照明[原苏联CHNn11-4-79 (照明设计规范)];安全照明[日本《照明手册》1978]......,我国亦有相应规范、标准: 消防安全标志GB13495-92 消防安全标志设置要求GB-15630-1995 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95 消防应急照明灯具通用技术条件GA54-93 民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 一.《消防安全标志》GB13495-92节录: 第3. 4. 5条在标志远离指示文物时,必须联用方向辅助标志。如果标志与其指示物很近, 人们一眼即可看到标志的指示物,方向辅助标志可以省略。 第3. 5. 6条方向辅助标志的颜色应与联用的图形标志的颜色统一。 第3. 6. 2条文字辅助标志应该与图形标志或(和)方向辅助标志联用。当图形标志与其指示物很近,表示意义很明显,人们很容易看懂时,文字辅助标志可以

UI设计工作流程

UI设计工作流程 很多没有在正规的大公司工作过的设计师同学问过我面试时如果面试官问项目开发的工作流程是什么?其实,我觉得每个公司可能有自己的工作流程,有些些公司可能需要设计师从前期立项到中间开发到后期产品测试和项目上线的跟进要全程参与而有些公司可能只需要设计师在产品研发阶段进行参与,但不管那种方式,我觉得设计师有必要知道一个产品从立项到完成的所有步骤。现在我大概介绍一种工作流程给大家。 一、产品设计阶段 首先在一个项目开始之前会是立项,领导或者相关部门提出想法给产品经理,产品经理拿到项目之后,会对整个项目进行分析,这中间产品经理需要做很多工作。 1、首先产品经理配合市场部门进行市场分析,来搞清楚目标市场和产品定位,如果时 间充足的话,尽可能的也要做用户调研来确定产品的用户需求的挖掘和分析。 2、竞品分析也是产品经理和设计师都要做的功课。 3、这些前期工作完成之后,剩下的要做原型设计,预算产品周期,疏通整个产品流程,出原型图交给交互设计师 当然产品经理在做这些工作时是要保持时刻跟其他部门的同事密切共同的,例如产品的市场定位需要找市场部门的同事进行沟通,产品设计规范,界面布局等需要找UI设计师来沟通。而开发环境和项目周期可能要找到技术开发的同事来进行协调。有些公司还有专门的交互设计师,需要产品经理在前期制作原型图和交互设计师充分配合完成交互说明,以方便

后期的视觉设计和技术开发。 二、UI视觉设计 产品原型(包括前期交互稿)完成之后需要交付给UI设计师进行视觉设计,这里指的UI设计其实严格来说是属于GUI,因为UI的本意为user interface(用户界面)涵盖了交互设计,用户体验设计和视觉设计。而交互设计和用户体验是在产品开始之时就已经同时展开的,所以这里说的设计通常指的GUI界面视觉设计。 1、在UI设计师开始之前,要充分了解产品定位,通过目标用户的喜好风格分析开确定视觉设计的大概调性。 2、进行竞品分析,找出竞品优劣, 3、搜索素材灵感,多找优秀设计作为自己设计灵感的来源是一个非常有效的方法(参考学习而不是让你去抄袭)。 1)确定配色,布局和设计风格。 2)进行界面设计。 3)完稿后进行可用性测试,修改修改修改直至最重定稿。 在整个视觉设计中,设计师除了把控好整体的视觉设计风格,更要有耐心设计好各个细节,例如icon,字体,元素之间的间距等这些不起眼的地方往往代表了整个app的质量,细节之处做好,会给用户在视觉上带来一种安全可靠的感觉,所以细节非常重要。 这里有必要说一下视觉设计规范。有些公司的视觉规范是在视觉设计开始之前就要订下来的,而有些公司是整个视觉设计完成之后再来制定视觉规范。为什么可以这样呢,视觉规范是为了方便整个设计团队在设计时更容易进行沟通来进行的,而设计工作在进行中可能会随时进行变更视觉风格,所以设计前期来确定设计规范的话,可能会对后期的设计带来一定的限制,所以设计师内部可能会有一个简单的设计文档来进行交流。等设计稿定下来之后,再来制作标准的设计视觉规范,方便后期开发和之后设计工作继续跟进。 整个设计稿确定之后,设计师要出高保真视觉稿,交给技术来进行沟通,同时还需要对

建筑设计中竖向设计

建筑设计中竖向设计 竖向设计属于设计的一种设计方法,其中包含地形设计,路,广场,桥涵和其他铺装场地的设计,建筑和其他园林小品,植物种植在高程上的要求,排水设计,管道综合等。 竖向设计的表现方法 一般来说,平坦场地或对室外场地要求较高的情况常用设计等高线法表示,坡地场地常用设计标高法和局部剖面法表示。①设计标高法。该方法根据地形图上所指的地面高程,确定道路控制点(起止点、交叉点)与变坡点的设计标高和建筑室内外地坪的设计标高,以及场地内地形控制点的标高,将其注在图上。设计道路的坡度及坡向,反映为以地面排水符号(即箭头)表示不同地段、不同坡面地表水的排除方向。②设计等高线法。用等高线表示设计地面、道路、广场、停车场和绿地等的地形设计情况。③局部剖面法。可以反映重点地段的地形情况,如地形的高度、材料的结构、坡度、相对尺寸等,更好地表达场地总体布局时台阶分布、场地设计标高及支挡构筑物设置情况最为直接。对于复杂的地形,必须采用此方法表达设计内容。 竖向设计可控制因素

①制定利用与改造地形的方案,合理选择,设计场地的地面形式,依据不同的自然地形坡度。②确定场地坡度,控制点高程,地面形式。③制定合理利用,储存和收集雨水的方案,在干旱,贫水地区,应做到使雨水就地渗入地下,或使雨水便于储存和使用。④合理排除地面和路面雨水的方案,在降雨量大洪涝多发区,为减少排放至市政管网及江河湖海的雨水量,可考虑雨水就地收集与利用,有利于排洪调蓄。⑤合理组织场地的土石方工程和防护工程。⑥结合道路设计和景观设计,提出合理的竖向设计条件与要求。 场地的适用坡度考虑因素 ①场地地面坡度不应小于0.2%。②当自然地形坡度小于5%时,应采用平坡式布置。③当地面坡度大于8%时,宜采用台阶式,台阶高宜为1.5-3m,台阶之间应设挡土墙或护坡连接。④采用混合式布置时,台阶的划分应与场地功能和使用性质协调。 场地排水 ①场地地面排水适度,不宜小于0.2%,坡度小于0.2%时,宜采用多坡向或特殊措施排水。②室外运动场应有良好的排水条件,全场外侧应设有漏水盖板排水沟。③湿陷性黄土地区,采用雨水明沟或路面排水时,纵坡不应小于0.5%。 场地出入口与城市道路关系

事故池计算依据

1、事故池容积确定应执行的标准或规范主要有:GB50483-2009、Q/SY1190-2009和中国石化安环[2006]10号等。GB50483规定的应急事故水池容积确定方法,对所有涉及危险化学品环境风险事故排水的项目均应适用执行。其中消防用水量确定、围堰或防火堤有效容积确定时应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《石油库设计规范》(GB50074-2002)、《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)[10]等有关规定执行;最大降雨量确定按《室外排水设计规范》 (GB50014-2006)、《石油化工企业给水排水系统设计规范》(SH3015-2003)等执行。必须根据项目特点、行业标准或规范、事故池容积确定的具体要求等,注意区分各标准规范的适用范围和具体规定条款的执行,尤其是石油化工企业和石油库。 2、应急事故水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定[1]。罐区防火堤内容积、排至事故池的排水管道在自流进水的事故池最高液位以下的容积、现有储存事故排水设施的容积均可作为事故排水储存有效容积。计算应急事故废水量时,装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑,取其中的最大值[1]。应按事故排水最大流量对事故排水收集系统的排水能力进行校核,明确导排系统的防火、防爆、防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施。 3、必须注意事故时进入事故水池的雨水量,与正常生产时初期雨水量(即前期雨水)的本质区别,不可混淆。一是降雨历时不同,正常生产运营过程中初期雨水是指刚下的雨水,一次降雨过程中的前10~20min最大降水量[1],其设计参数计算必须按GB50014规定的短历时暴雨强度公式确定;而事故时降水量应根据事故消防时间(参照GB50016、GB50160规定一般为2~6h,Q/SY1190规定为6~10h)确定。二是汇水面积不同,初期雨水的汇水面积必须考虑生产区和储存区总的汇水面积;事故时只考虑装置区或罐区单独的能进入事故排水系统的最大降雨量,不作同时汇水考虑,且应采取措施尽量减少进入事故排水收集系统的雨水汇集面积。

UI设计师的岗位职责

UI设计师的岗位职责 1.制定MRD(Market Requirements Document). 市场需求文档。获得项目发起部门的认同后,产品进入实施,需要先出MRD,具体来说要有更细致的市场与竞争对手分析,通过哪些功能来实现商业目的,功能/非功能需求分哪几块,功能的优先级等等。实际工作中,这个阶段PD可能的产出物有Mind Manager 的思维图,Excel的Feature List等。 2.制定PRD(Product Requirements Document). 产品需求文档。进步一细化,这部分是PM写得最多的内容,也就是传统意义上的需求分析,我们这里主要指UC(use case)文档。主要内容有,功能使用的具体描述(每个UC一般有用例简述、行为者、前置条件、后置条件、UI描述、流程/子流程/分支流程,等几大块),Visio做的功能点业务流程,界面的说明,demo等。Demo方面,可能用dreamweaver、ps甚至画图板简单画一下,有时候也会有UI/UE支持,出高保真的demo,开发将来可以直接用的那种。 3.用户分析报告 搜集相关资料分析目标用户的使用特征、情感、习惯、心里、需求等,提出用户研究报告和可用性设计建议。这部分工作也可和团队配合完成。时间与项目需求允许的情况下,更可以制定实景用户分析。 4.产品架构设计 这里涉及到比较多的界面交互与流程的设计,根据可用性分析结果制定交互方式、操作与跳转流程、结构、布局、信息和其他元素。 以上是UI设计师需要掌握跟进的,从这里开始就真的是你的任务了 5.产品原型设计 就是将页面模块、元素进行粗放式的排版和布局,深入一些,还会加入一些交互性的元素,使其更加具体、形象和生动。 对不起我要在这里加一句了。 整个系统的流程设计也是UI设计师的,为此你要经常浏览大量的网站,亲身体验,积累经典的,很具亲和力的、友好的系统流程,你要考虑到整个系统的任何一个最终环节。这才是UI设计师工作量最大,难度最高的部分。比如说,用户注册流程,成功了去哪,失败了去哪,成功了后续有几个流程,每个流程还包含哪些对象。。。等等等等 6.界面UI设计 如果很倾向于图形界面设计,这儿是你最喜欢的部分。但一定要结合循环讨论过的分析结果做设计,否则你的作品很难被人信服。色调、风格、界面、窗口、图标、皮肤的表现是本环节的关键。 7.界面输出 这方面主要由页面工程师与前端程序员配合,将界面代码化。 我又要出现了:很对不起,作为UI设计师,最能符合你的设计的基础作品,当然还是

竖向设计图

竖向设计图 一,内容与用途 竖向设计图是根据设计平面图及原地形图绘制的地形详图,它借助标注两程的方法表示地形在竖直方向上的变化悄况,是选园时地形处理的依据。 二、绘制要求 1.绘翻等高线和水位线 根据地形设计,选定等高距,用细实线绘出设计地形等高线,用细成线绘出原地形等高线。等高线上应标注高程,高程数字处等高线应断开,高程数宇的字头应朝向山头.数字要排列整齐。周围平位地面高程为AM,高于地面为正,数字前.+’号省略;低于地面为负.数宇幼应往写“一,号。高程单位为。,要求保留两位小数。 对千水体,用特粗实线农示水体边界线(即驳岸线)。当湖底为级坡时,用细实线绘出湖底等高线,同时均需标注高程,井在标注高程数字处将等高线断开。当湖底为平面时,用标高符号标注湖底高程,标高符号下面应加画短横线和4S0线表示湖底。 2.标注建筑‘山石‘道路高程 将总平面图中的建筑、山石、道路、广场等位且按外形水平投影轮廓绘制到竖向设计图中,其中建筑用中粗实线.山石用粗实线,广场、道路用细实线,建筑应标注室内地坪标高,以筋头指向所在位置。山石用标高符号标注最高部位的标高。道路高程一般标注在交汇、转向、变坡处,标注位皿以圆点表示,圃点上方标注高程数字。标注排水方向 根据坡度,用单筋头标注雨水排除方向,如图s-9所示。 4.绘封方格网 为了使于施工故线,竖向设计图中应设皿方格网.设皿时尽可能使方格某一边落在某一固定建筑设施边线上(目的是便于将方枯网测设到施工现场),每一网格边长可为s 二、10。、20。等,按需而定,其比例与图中-致。方格网应按顺序编号,规定:横向

从左向右,用阿拉伯数字编号;纵向自下而上,用拉丁字母编号,并按侧皿墓准点的坐标,标注出纵横第一网格坐标。 s.绘翻比例.指北针.注IF标肠栏、技术里求娜局部断面图 必要时,可绘制出某一剖面的断面图,以便立观地表达该剖面上经向变化悄况,如图6-9中断面图所示. 三.竖向设计图的阅读 I.粉图名、比例、指北针、文字说明 了解工程名称,设计内容、所处方位和设计范围。 2-居等高线的含义 看等高线的分布及高程标注,了解地形裔低变化,看水体深度及与原地形对比,了解土方工程情况从图b-9可见,该园水池居中,近方形,常水位为.,池底平整,标高均为一.80二。游园的东、西、部分布坡地土丘,高度在0.以卜,加顶之间,以木北角为最高,结合卫获地形高视可见中部挖方趁较大,北角坟方盆较大。 3.粉建筑、山石和道路高程 图6-4中六角亭笼于标裔为,的山石上,辛内地面标高 m,成为全园最高景观。水榭地面标高为 m,拱桥桥面最高点为 m,曲析标高为.园内布置假山三处,高度在众.之间.西南角假山最高。园中道路较平坦,除南部、西部部分路面略高以外,其余均为阅.的. 4.看排水方向 从图6一中可见.该园利用自然坡度排出雨水.大部分雨水流人中部水池,四周流出园外。 6.粉坐标。确定旅工放钱依拐 二。目的

各行业废水治理技术规范中对应急事故池的相关要求

各行业废水治理技术规范中对应急事故池的相关要求(11 个行业) 序号行业规范要求 12.4.1 医院污水处理工程应设应急事故池, 医院污水处理工程以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污 1技术规范水。传染病医院污水处理工程应急事故池溶剂不(HJ2029—2013)小于日排放量的 100%,非传染病医院污水处理 工程应急事故池溶剂不小于日排放量的 30%。 采油废水治理工程12.4.2 采油废水处理厂 (站)内应设置事故 2技术规范( HJ池,当采出水处理系统内有可用的事故池时,也2041-2014)可不另设事故地。 12.5.1 应根据生产及周围环境情况,制定各 种可能的突发性事故的应急预案,配备人力、设 备、通信等资源,治理工程具备应急处置的条件。 12.5.2 废水治理工程发生异常情况成重大事 制革及毛皮加工废 故,应及时分析,启动应急预案,并按规定向有 3水治理工程技术规 关部门报告。 范( HJ 2003-2010) 12.5.3 所建设含铬废水的事故贮池,制定相 应的事故防控措施,杜绝事放排放。 12.5.4 应设置危险气体 (甲烷、硫化氢 )和危 险化学品的控制与防护设施。 电镀废水治理工程 5.1.8 电镀废水处理站应设置应急事故水池, 4技术规范( HJ 应急事故水池的容积应能容纳 12-24h 的废水量。 2002-2010) 6.10.1 酿造度水处理设施应单独设置事故 酿造工业废水治理池,调节池不得作为事故池使用。发生事故时, 5工程技术规范( HJ 应水废水输送到事故池储存。 575-2010) 6.10.4 酿造工厂停产维修期间,如废水处理 设施也相应运,应采用事收池收集处理设施停运

UI设计师岗位的主要职责描述

UI设计师岗位的主要职责描述 UI设计师需要独立完成UI相关图形设计工作,能根据产品的设计思路设计对应配套的UI。以下是小编整理的UI设计师岗位的主要职责描述。 UI设计师岗位的主要职责描述1 职责: 1、负责公司项目的整体设计工作,主要包括小程序及Web 网页视觉及交互设计:根据产品定位,研究目标用户的审美倾向与需求,构思UI创意,制定风格选型,建立完善的设计规范,输出完整的UI设计文件;

2、与产品、运营、开发及各需求方积极沟通,宣导UI设计理念和思路,负责设计规范(界面与交互)的制定与实施跟踪,推进设计方案落地,实现设计目标; 3、对现有产品的视觉表现进行评估,提出视觉优化改进方案,提升用户体验满意度,维护、优化现有产品; 4、为日常的运营活动及功能维护提供支持,如广告、推广、banner等; 5、具有专业的视觉设计表现力和创意能力,能阐述具有说服力的设计理论,有全面的设计知识; 任职要求: 1.美术、视觉传达、设计、软件相关专业背景,全日制大专及以上学历,有丰富的互联网产品UI设计经验,有扎实的美术功底,审美创意能力,可独立完成设计环节; 2.思维开阔,积极涉猎UI/UE/美术前沿趋势,独立完成过Web端界面视觉设计; 3.熟知网页设计规范和移动端设计规范,设计并绘制网站banner以及整体网页设计布局; 4.熟练使用Photoshop、illustrator、CorelDraw、AE等设计软件以及H5、小程序等设计规范;

5.有责任心,注重细节,精益求精,良好的沟通能力和团队协作精神; 6.有产品思维,具有较强的分析能力及解决问题的能力; 7.对产品用户体验设计富有设计激情、创造力。 UI设计师岗位的主要职责描述2 职责 1、负责网站、移动端软件产品的设计和创意工作; 2、设定产品的整体视觉风格(包括界面、图标风格与统一规范等)和VI设计; 3、参与设计体验、流程的制定和规范; 4、负责视觉实现的检查,监督产品视觉的实现质量; 5、关注用户反馈与沟通,根据分析结果持续优化产品UI。 任职资格 1、美术、艺术设计相关专业,2年以上移动端软件界面或者网站设计经验; 2、精通Photoshop、Dreamweaver、Illustrator等设计软件,熟练使用Axure软件,能独立完成产品UI设计;

i园林竖向设计的原则与任务

i园林竖向设计的原则与任务

园林竖向设计的原则与任务 其主要涉及的事物有:竖向设计的一般原则以及竖向设计的基本步骤,竖向设计的任务及其目的 园林竖向设计应与园林绿地总体规划同时进行。在设计中,必须处理好自然地形和园林建筑工程中各单项工程(如园路、工程管线、园桥、构筑物、建筑等)之间的空间关系,做到园林工程经济合理、环境质量舒适良好、风景景观优美动人。这是园林竖向设计的基本工程目标所在,而不仅仅是安排若干竖向标高数字以及使土方平衡的问题。 一、园林竖向设计的一般原则 竖向设计是直接塑造园林立面形象的重要工作。其设计质量的好坏,设计所定各项技术经济指标的高低,设计的艺术水平如何,都将对园林建设的全局造成影响。因此,在设计中除了要反复比较、深入研究、审慎落笔之外,还要遵循以下几方面的设计原则。 1.功能优先,造景并重 进行竖向设计时,首先要考虑使园林地形的起伏高低变化能够适应各种功能设施的需要。对建筑、场地等的用地,要设计为平地地形;对水体用地,要调整好水底标高、水面标高和岸边标高;对园路用地,

则依山随势,灵活掌握,只控制好最大纵坡、最小排水坡度等关键的地形要素。在此基础上,同时注重地形的造景作用,尽量使地形变化适合造景需要。 2.利用为主,改造为辅 对原有的自然地形、地势、地貌要深入分析,能够利用的就尽量利用;做到尽量不动或少动原有地形与现状植被,以便更好地体现原有乡土风貌和地方的环境特色。在结合园林各种设施的功能需要、工程投资和景观要求等多方面综合因素的基础上,采取必要的措施,进行局部的、小范围的地形改造 3.因地制宜,顺应自然 造园应因地制宜,宜平地处不要设计为坡地,不宜种植处也不要设计为林地。地形设计要顺应自然,自成天趣。景物的安排、空间的处理、意境的表达都要力求依山就势,高低起伏,前后错落,疏密有致,灵活自由。就低挖池,就高堆山,使园林地形合乎自然山水规律,达到“虽由人作,宛自天开”的境界。同时,也要使园林建筑与自然地形紧密结合,浑然一体,仿佛天然生就,难寻人为痕迹。 4.就地取材,就近施工

事故水池设计要求

事故水池的设计要求、GB50483-20091、事故池容积确定应执行的标准或规范主要有:规定的GB50483[2006]10Q/SY 1190-2009和中国石化安环号等。对所有涉及危险化学品环境风险事故排应急事故水池容积确定方法,围堰或防火堤有效容其中消防用水量确定、水的项目均应适用执行。)、《石油化积确定时应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《石油库设计规范》工企业设计防火规范》 (GB50160-2008)GB50074-2002)、《储罐区防火堤设计规范》 GB50351-2005((等有关规定执行;最大降雨量确定按《室外排水 设计规范》[10])、《石油化工企业给水排水系统设计规范》 GB50014-2006()等执行。必须根据项目特点、行业标准或规范、SH3015-2003(注意区分各标准规范的适用范围和具事故池容积确 定的具体要求等,体规定条款的执行,尤其是石油化工企业和石油库。 2、应急事故水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定[1]。罐区防火堤内容积、排至事故池的排水管道在自流进水的事故池最高液位以下的容积、现有储存事故排水设施的容积均可作为事故排水储存有效容积。计算应急事故废水量时,装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑,取其中的最大值[1]。应按事故排水最大流量对事故排水收集系统的排水能力进行校核,明确导排系统的防火、防爆、防渗、防腐、防冻、 防洪、抗浮、抗震等措施。. 3、必须注意事故时进入事故水池的雨水量,与正常生产时初期雨水

量(即前期雨水)的本质区别,不可混淆。一是降雨历时不同,正常生产运营过程中初期雨水是指刚下的雨水,一次降雨过程中的前 10~20min最大降水量[1],其设计参数计算必须按GB50014规定的短历时暴雨强度公式确定;而事故时降水量应根据事故消防时间(参照GB50016、GB50160规定一般为2~6h,Q/SY 1190规定为6~10h)确定。二是汇水面积不同,初期雨水的汇水面积必须考虑生产区和储存区总的汇水面积;事故时只考虑装置区或罐区单独的能进入事故排水系统的最大降雨量,不作同时汇水考虑,且应采取措施尽量减少进入事故排水收集系统的雨水汇集面积。 4、在非事故状态下需占用事故池时(例如,前期雨水池共用),占用容积不得超过事故池容积的1/3,并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。污水处理事故池不可作为事故储存设施,不能把风险进一步转加到污水处理系统。 5、事故池容积的确定,应结合项目的三级防控体系[5](污染源头、过程处理和最终排放)建设进行,做到“预防为主、防控结合”,以 将事故状态下的废水控制在厂内不排入外环境,确保环境安全。一级防控体系必须建设装置区围堰、罐区防火堤及其配套设施(如备用罐、储液池、隔油池、导流设施、清污水切换设施等),防止污染雨水和 轻微事故泄漏造成的环境污染;二级防控体系必须建设应急事故水池、拦污坝及其配套设施(如事故导排系统),防止单套生产装置三级防 控体较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染;(罐区). 系必须建设末端事故缓冲设施及其配套设施,防控两套及以上生产装

ui设计助理工作内容

ui设计助理工作内容 UI即User Interface的简称。UI设计是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。下面是小编为你带来的ui设计助理工作内容,欢迎阅读。 ui设计助理工作内容1、协助网站界面美工设计、多媒体设计(视频、动画制作)工作; 2、协助网站策划及开发人员更新艺术创意,优化网站界面; 3、参与公司产品营销策划,协助完成公司产品的市场推广方案; 4、协助公司各种宣传资料的平面设计工作。 如何才能做好ui设计?何为好的ui设计,所谓好即是好看及好用、易用,让用户有种爱上初恋的感觉,这样的ui 设计作品是成功的,随着时代的发展,ui设计设计师不再是简单的软件操作工,作为专业的ui设计公司,小矮人网络科技强调,要想成为一名优秀的ui设计师,自身的综合能力必须过硬。 如何做好ui设计?作为ui设计师,基本的软件操作自然不必多说,好的ui设计作品必然是符合市场用户需求的,从这方面看,ui设计师的工作不再单纯的是软件操作的工作,更多的是去分析市场上用户的需求,负责软件界面的美术设计、创意制作;根据各种相关软件的用户群,提出构思新颖、

有高度吸引力的创意设计;对页面进行优化,使用户操作更趋于人性化;维护现有的应用产品;收集和分析用户对于gui 的需求等。所以,ui设计师可以说是兼具美术设计、程序编码、市场调查、心理学分析等诸多方面的综合能力。 1.更轻量化的设计 “扁平化设计”去除了多余的倾斜和阴影,在app中采用一种更加轻量化的美学,界面更简单,只关注获取核心信息,抛开所有无用的设计元素。 轻量化的设计排除了干扰因素,把注意力放在屏幕上有意义的内容,让用户的操作更加简单,同时使界面更加优雅、现代。 2. 只用一种字体 减少屏幕上字体的数量才能真正发现排版的力量。设计师不需要使用多种字体,只用一种字体,配上斜体、加粗、改变字号等手段,也可以分辨不同区域的内容。 在app、移动端和pc端网站中使用单一字体有助于增强品牌的统一性,优化全平台的体验。此外,用户也更喜欢单一字体所带来的简洁性。 3. 利用留白和卡片式设计不再有线条 以前,人们会使用线条和各种分隔符号来区分界面上的不同区域,但实际上这种方式现在看来会显得过于拥挤。在设计中去掉线条通过留白和卡片的方式呈现内容,可以创造

竖向设计

竖向设计一:竖向设计的总结! 一、竖向设计的概念(垂直设计、竖向布置) 结合场地的自然地形特点、平面功能布局与施工技术条件,在研究建、构筑物及其他设施之间的高程关系的基础上,充分利用地形、减少土方量,因地制宜地确定建筑、道路的竖向位置,合理地组织地面排水、有利于地下管线的敷设,并解决好场地内外的高程衔接。 竖向设计的基本任务 ·进行场地地面的竖向布置 ·确定建、构筑物的高程 ·拟定场地排水方案 ·安排场地的土方工程 ·设计有关构筑物 二、竖向设计的原则 ①满足建、构筑物的使用功能要求 ②结合自然地形、减少土方量 ③满足道路布局合理的技术要求 ④解决场地排水问题 ⑤满足工程建设与使用的地质、水文等要求 ⑥满足建筑基础埋深、工程管线敷设的要求 三、竖向设计的现状资料 地形图——地形测绘图(1500、11000)(0.05-00等高线)(50-100m纵横坐标网) 建设场地的地质条件资料 场地平面布局——场地内的建、构物

场地道路布置 场地排水与防洪方案 地下管线的情况 填土土源与弃土地点 四、竖向设计的成果 设计说明书、竖向布置图、有关技术经济指标、土方图五、地面的竖向设计布置形式(场地平整程度、高差变化)平坡式 台阶式 六、地面的竖向设计布置形式的相关内容 自然地面坡度划分平坡、缓坡、中坡、陡坡、急坡 类别 数值 特点 平坡、缓坡 平坡3% 缓坡3%-10% 小于5%的缓坡地段,建筑宜平行等高线或与之斜交布置 长度不超过30-50m 中坡 10%-25%为中坡 道路宜平行等高线或与之斜交布置

陡坡、急坡 陡坡25%-50% 50%以上为急坡 不宜大规模开发 1、台阶式 1)台阶式布置 台阶的尺寸需要宽度、容许宽度 容许的宽度 B=(175~180)× H填 / i地-i整 一般整平坡度应在0.5%——2% 2)台阶的高度 相邻台阶之间的高差称为台阶高度。台阶高度主要取决于场地自然地形横向坡度和相邻台阶之间的功能关系、交通组织及其技术要求。 台阶高差一般以0——0m为宜(最高0——0m),以免道路坡道过长、交通组织困难并增加挡土墙等支挡结构工程量。 台阶高度也不宜过低,一般不小于0m。 3)相邻台阶的连接方式 边坡处理和挡土墙 边坡 4)按降雨量划分台阶高度 5)两个的关系护坡是建筑在边坡上的附属工程,是起保护边坡不被雨水冲刷或边坡绿化作用的,而挡土墙是为了保护高路基减少放坡或保护河道等作用,它们之间没有特别的关系,有的护坡底角(力点)作用在挡土墙上,它们可以是单独的,也可以两两相帮衬,但护坡必须在边坡上。 边沟是设置在挖方路基(路堑)两侧,排水沟是设置在填方路基(路基)两侧。功能和

事故应急池计算

事故应急池容积计算 一、《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)规定的计算方法:简称“国标法” 对一般的新建、扩建、改建和技术改造的建设项目,其应急事故水池容量应按下式计算: V总=(V1+V2+V雨水)max-V3 式中:(V1+V2+V雨水)max为应急事故废水最大计算量(m3);V1为最大一个容量的设备(装置)或贮罐的物料贮存量(m3); V2为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量,包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐(最少3个)的喷淋水量(m3),可根据GB50016、GB50160、GB50074等有关规定确定; V雨水为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量,应根据GB50014有关规定确定; V3为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量(m3),与事故废水导排管道容量(m3)之和。 二、中石化“水体污染防控紧急措施设计导则”规定的计算方法: 简称“石化导则法” 当厂区发生燃烧、爆炸事故,在消防过程将产生大量消防废水,部分未燃烧液体将混入消防废水中,根据中国石化建标(2006)第43号《关于印发水体污染防控紧急措施设计导则的通知》的要求,

企业应设置能够储存事故排水的存储设施,储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。 1、事故污水量计算 事故水量计算公式:V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5 注:(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算(V1+V2-V3)的值,取其中最大值。 其中V1:收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量,m3; 注:储存相同物料的罐组按一个最大储罐计,装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。 V2:发生事故的储罐或装置的消防水量,m3; V3:发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量,m3; V4:发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量,m3; V5:发生事故时可能进入该收集系统的降雨量,m3; 其中V5=10qF; q——降雨强度,mm,按平均日降雨量; q=q n/n; q n——年平均降雨量,mm; n——年平均降雨日数; F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积,hm2。

竖向设计三种表示方法

竖向设计的表示方法主要有设计标高法、设计等高线法和局部剖面法三种。一般来说,平坦场地或对室外场地要求较高的情况常用设计等高线法表示,坡地场地常用设计标高法和局部剖面法表示: 1)、设计标高法。也称高程箭头法,该方法根据地形图上所指的地面高程,确定道路控制点(起止点、交叉点)与变坡点的设计标高和建筑室内外地坪的设计标高,以及场地内地形控制点的标高,将其注在图上。设计道路的坡度及坡向,反映为以地面排水符号(即箭头)表示不同地段、不同坡面地表水的排除方向。 2)、设计等高线法。是用等高线表示设计地面、道路、广场、停车场和绿地等的地形设计情况。设计等高线法表达地面设计标高清楚明了,能较完整表达任何一块设计用地的高程情况 3)、局部剖面法。该方法可以反映重点地段的地形情况,如地形的高度、材料的结构、坡度、相对尺寸等,用此方法表达场地总体布局时台阶分布、场地设计标高及支挡构筑物设置情况最为直接。对于复杂的地形,必须采用此方法表达设计内容。 水泥厂场地竖向布置及排雨水方式根据水泥工业企

业的特点,山区竖向布置时要结合厂区场地的自然条件和四周环境,交通运输方式等条件进行确定,一般情况下建议: (1)、当厂区场地的自然坡度不大于4%,沿坡度方向的宽度不大于300m时,宜采用平坡式布置。 (2)、当厂区场地的自然坡度大于4%,沿坡度方向的宽度较大时,宜采用台段式布置。 当厂区场地的自然坡度变化较大,有陡有缓时,可根据水泥工业企业的特点,竖向宜采用混合式布置。 园林场地的竖向设计原则园林场地竖向设计要有利于排水,要保证场地地面不积水。为此,任何场地在设计中都要有不小于0.3%的排水坡度,而且在坡面下端要设置雨水口、排水管或排水沟,使地面有组织地排水,组成完整的地上地下排水系统。场地地面坡度也不要过大,坡度过大则影响场地使用。一船坡度在0.5%—5%之间较好,最大坡度不得超过8%。 竖向设计应当尽量做到减少土石方工程量,节约工程费用。最好要做到土石方就地平衡,避免土方二次转运,减少土方用工量。场地整平一般采用“挖高填低”方式进行,在竖向设计中要注意使挖方量和填方量接近平衡。只有在排水不畅的低洼地修筑广场时,才以外来客土填方为主。如果是在坡度较大的自然坡地上设置场地,设计时应

竖向设计

竖向设计 1、一般规定 1.1、竖向设计的内容包括: ①制定利用与改造地形的方案,合理选择、设计场地的地面形式: 依据不同的自然地形坡度,场地的地面形式可分别处理成平坡式、台阶式和混合式; ②确定场地坡度、控制点高程、地面形式; ③制定合理利用、储存和收集雨水的方案: 在干旱、贫水地区,竖向设计应做到使雨水就地渗入地下,或使雨水便于收集储存和利用; ④制定合理排除地面和路面雨水的方案: 在降雨量大、洪涝多发地区,为减少排放至市政管网及江、河、湖、海的雨水量,竖向设计可考虑雨水就地收集与利用,以利于排洪调蓄; ⑤合理组织场地的土石方工程和防护工程; ⑥结合道路设计和景观设计,提出合理的竖向设计条件与要求。 1.2、竖向设计应满足以下基本要求: ①合理利用地形地貌,减少土石方、挡土墙、护坡和建筑基础工程量,减少雨水对土壤的冲刷; ②各项工程建设场地的高程要求以及工程管线适宜的埋设深度; ③场地地面排水及防洪、排涝的要求; ④车行、人行及无障碍设计的技术要求; ⑤场地设计高程与周围相应的现状高程(如周围的道路标高、市政管线接口标高等)及规划控制高程之间,有合理的衔接; ⑥建筑物与建筑物之间、建筑物与场地之间(包括建筑散水、硬质和软质场地)、建筑物与道路停车场、广场之间,关系合理; ⑦有利于保护和改善建设场地及周围场地的环境景观。 1.3、不同类型场地竖向设计宜按照以下步骤进行: ①场地的设计高程,应依据相应的现状高程(如城市道路标高、基地附近原有水系的常年水位和最高洪水位、临海地区的海潮防护标高、周围市政管线接口标高等)进行竖向设计; ②地形平坦的场地,首先依据周边控制高程,确定室外地坪设计标高及建筑室内地坪标高; ③地形复杂的场地,首先对场地地形进行分析,确定地形不同分类(如陡坡、中坡、缓坡等),以及各类用地的不同功能(如建筑用地、道路、绿地等),进行场地竖向设计,确定各地形高程与周边控制高程的联系; ④大型公共建筑群依据周边控制高程,确定不同性质建筑的室内外标高,并进行场地竖向设计。