文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护主专责工试题试题答案

继电保护主专责工试题试题答案

继电保护主专责工试题试题答案
继电保护主专责工试题试题答案

继电保护主专责工题库答案

一、填空题

1、对继电保护装置的四项基本要求是选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

2、电力系统发生短路故障时,通常伴有电流增大,电压降低,以及电流与电压间相位改变等现象。

3、CT的二次绕组按三相三角形接线,它的接线系数是√3。

4、当PT有三个绕组时,第三绕组开口三角电压在大接地电流系统为 100V,,在小接地电流系统为 100/3V 。

5、变压器励磁涌流中含有很大的非周期分量,且波形之间出现间断角。

6、整流式仪表反映系统交流电量的平均值,但其表盘是按交流电量的有效值刻度的。

7、正常情况下,两个电流同时工作,当任一电流母线断开时,由另一电源带全部负荷,这种备用方式称为暗备用。

8、当系统中发电机发出的总功率大于负荷总功率时,发电机转速加快,系统频率升高。

9、电力电缆和控制电缆敷设在同一沟道时,要分别装在沟道的两侧,如果分不开时,则控制电缆应敷设于电力电缆的下面。

10、兆欧表有三个接线柱,其标号分别为G、L、E,使用时G接屏蔽线,L接被测品,E接地。

11、对负序电压继电器,用单相法模拟三种两相短路时,其刻度值为试验电压的1/√3倍。

12、对系统二次电压回路通电时,必须可靠断开至PT二次侧的回路,防止二次反充电。

13、现场工作结束后,现场继电保护工作记录本上应记录整定值变更情况、二次回路更改情况、已解决及未解决的问题及缺陷、运行注意事项设备能否投运等项内容。

14、由变压器重瓦斯保护启动的中间继电器,应采用较大功率的中间继电器,不要求快速动作,以防止直流正极接地时误动作。

15、保护用的CT变比误差不应大于 10% ,角误差不应超过7°。

16、对投入运行的瓦斯继电器应 4 年进行一次全部检验。

17、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。

18 、交流电机定子绕组的短路主要是匝间短路和相间短路。

19、电工仪表按读数方式分类,可分为直读仪表和比较仪表。如电桥、电位差计等属于比较仪表,万用表等属于直读仪表。

20、在安装功率表时,必须保证电流线圈与负载相串联,而电压线圈与负载相并联。

21、直流双臂电桥又称为凯尔文电桥,是专门用来测量小电阻的比较仪表。

22 、晶体三极管的电流放大系数随温度升高而增大。

23、一个自动控制系统,一般由输入环节、放大环节、执行环节、反馈环节及比较环节等组成。

24、电流互感器一次电流,是由于回路负荷电流所决定的,它不随二次阻抗(负载)回路的变化。这是与变压器工作原理的重要区别。

25 、常用继电器按动作原理分为四种类型:电磁型、感应型、电动型、磁电型。

26、0#厂高变的继电保护过流保护、差动保护、分支过流保护。

27、变压器空载电流的有功分量很小,而无功分量较大,所以变压器空载时,其功率因数很低,并且是感性的。

28、零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度。

29、电流互感器“减”极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从极性端流出。

30、反应电流增大而瞬时动作的保护称为无时限电流速断保护。

31、继电保护人员输人定值应停用整套微机保护装置。

32、Y,d11组别的变压器差动保护,高压侧电流互感器(TA)的二次绕组必须三角形接线。

33、变压器短路故障的后备保护,主要是作为相邻元件及变压器内部故障的后备保护。

34、按照《检验条例》,跳(合)闸线圈的动作电压应满足 65% ≥Uop≥ 30% 额定值。

35、保护用10P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为20倍额定电流时,变比误差不超过10%。

36、备用电源和备用设备自动投入装置的动作时间的确定,是以使负荷的停电时间

尽可能短为原则,以减少电动机的自起动时间。

37、按照部颁反措要点的要求,保护跳闸连接片,开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路。

38、检查二次回路的绝缘电阻一般使用1000伏的摇表。

39、双母线系统的两组电压互感器二次回路采用自动切换的接线,切换继电器的接点应采用先接通,后断开的接点。

40、电流互感器有角度误差、变比误差。

二、选择题

1、两只阻值不等的电阻并联后接入电路,则阻值大的发热量(B)。

A、大

B、小

C、等于阻值小的电阻发热量

D、与其阻值大小无关

2、已知:i =100·sin(ωt+30°)A,t=0 时,i等于(D )A。

A、-100

B、86. 6

C、-50

D、50

3、三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的(B)倍

A、√3

B、1

C、1/√2

D、1/√3

4、正弦电路中电容元件的无功功率表达式是(A)

A、Qc=U2ωC

B、Qc =I2ωC

C、Qc =XcI2

D、Qc =U2/ωC

5、在暂态过程中,电压或电流的暂态分量按指数规律衰减到初始值的(A) 所需的时间,称为时间常数“τ” 。

A、1/e

B、1/√3

C、1/3

D、1/5

6、距接地设备水平距离0.8m,与沿设备金属外壳(或构架)垂直于地面高度为(C)m处的两点间的电压称为接触电压。

A、1.2

B、1.6

C、1.8

D、2.0

7、所谓对称三相负载就是(D)。

A、三个相电流有效值相等

B、三个相电压相等,相位角互差120°

C、三相电流有效值相等,三个相的相电压相等且相位角互差120°

D、三相负载阻抗相等,且阻抗角相等

8、电工仪表的准确度等级以仪表最大(C)误差来表示。

A、相对

B、绝对

C、引用

D、附加

9、三相变压器的三相磁路不对称,正常情况下,三相空载励磁电流不相等,三相芯柱中的磁通量为(C)。

A、两边相相等,并大于中间相

B、两边相相等,并小于中间相

C、三相相等

D、三相不相等,且无规律

10、直流单臂电桥主要用来测量(A)左右的中值电阻。

A 、 1Ω~10MΩ

B 、 1Ω~100MΩ

C 、 10Ω~1OOMΩ

D 、 100M Ω~1000MΩ

11、用摇表对电气设备进行绝缘电阻的测量,( B)。

A 、主要是检测电气设备的导电性能

B 、主要是判别电气设备的绝缘性能

C 、主要是测定电气设备绝缘的老化程度

D 、主要是测定电气设备的耐压

12、绝缘电阻表(摇表)手摇发电机的电压与( D )成正比关系。

A 、转子的旋转速度

B 、永久磁铁的磁场强度

C 、绕组的匝数

D 、永久磁铁的磁场强度、转子的旋转速度和绕组的匝数三者

13、要使负载上得到最大的功率,必须使负载电阻与电源内阻( C )。

A 、负载电阻>电源内阻

B 、负载电阻<电源内阻

C 、负载电阻=电源内阻

D 、使电源内阻为零

14、按照部颁反措要点的要求,防止跳跃继电的电流线圈应( A )。

A 、接在出口触点与断路器控制回路之间

B 、与断路器跳闸线圈并联;

C 、与跳闸继电器出口触点并联

D 、任意接。

15、电气工作人员在110kV 高压设备区工作时,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是( B )。

A 、0.7m

B 、1.5m

C 、 2 .0m

D 、 3.0m

16、变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用铁芯不易饱和的电流互感器,一般选用(B )。

A 、0.5级

B 、D 级

C 、TPS 级

17、高频保护的载波通道是(C )

A 、光纤

B 、辅助导线

C 、输电线路

D 、导引线

18、发电机定子装有纵差动和横差动保护时,发生( C )时两种保护会同时动作。

A 、单相故障

B 、接地故障

C 、相间故障

D 、所有故障

19、BCH-2型差动继电器的短路线圈W'k 和V"k 用来躲过( B)。

A 、短路电流

B 、励磁涌流和不平衡电流的非周期量

C 、不平衡电流

D 、负荷电流

20、变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些,下述措施哪个是对的( D )。

A 、增加变压器电动势

B 、变压器加大外电阻只

C 、变压器增加内电阻r

D 、选用短路比大的变压器

三、判断题

1、R 、L 、C 串联电路,其复导纳表示公式: C

J L j R RD ?ω1++= 。(×)

2、金属氧化物避雷器总泄漏电流主要由流过阀片的电容电流、电阻电流和流过绝缘体的电导电流三部分组成。( √ )

3、发电机定子绕组交流耐压试验时,试验电压的测量可以在试验变压器低压侧进行。(× )

4、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:①停电;②验电;

③装设接地线;④悬挂标示牌。(×)

5、变压器并列运行的条件:(1)接线组别相同;(2)一、二次侧的额定电压分别相等(变比相等);(3)阻抗电压相等。(√)

6、BCH-2的短路线圈Wk'和Wk"用来躲过不平衡电流。(X)

7、继电保护人员输人定值应停用整套微机保护装置。(√)

8、电动机电流速断保护的定值应大于电动机的最大自起动电流。(√)

9、6kV保护做传动试验时,有时出现烧毁出口继电器触点的现象,这是由于继电器触点断弧容量小造成的。(X)

10、清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动、防止误碰。(√)

11、预告信号的主要任务是在运行设备发生异常现象时,瞬时或延时发出音响信号,并使光字牌显示出异常状况的内容。(X)

12、可用电缆芯两端同时接地的方法作为抗干扰措施。(X)

13、过电流保护可以独立使用。(√)

14、在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,有可能产生很大的励磁涌流。(√)

15、电流继电器的返回系数,一般要求调整在1.1~1.2之间;(X)

16、变压器的上层油温不得超过85℃。(X)

17、电流互感器完全星形接线,在三相和两相短路时,零导线中有不平衡电流存在。(√)

18、电流互感器两相星形接线,只用来作为相间短路保护。(√)

19、交流电的周期和频率互为倒数。(√)

20、在同一接法下(并联或串联)最大刻度值的动作电流为最小刻度值的2倍。(√)

四、简答绘图题

1、何谓复合电压起动的过电流保护?

答:复合电压起动的过电流保护,是在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护。只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸。2、BCH-2型差动继电器定期检验项目有哪些?

答:(1)一般性检验。(2)执行元件动作电流及返回电流的检验。(3)整组伏安特性检验。(4)整定位置下动作安匝的检验。(5)带负荷检查(测差电压)。

3、什么是带时限速断保护?其保护范围是什么?

答:(1)具有一定时限的过流保护,称带时限速断保护。

(2)其保护范围主要是本线路末端,并延伸至下一段线路的始端。

4、指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?

答:(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置或跳合闸回路完整性,故障时造成误判断。(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,造成事故扩大。(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后自投失效或不能自动重合。(4)跳、合闸回路故障均影响正常操作。

5、何谓断路器的跳跃和防跳?

答:所谓跳跃是指断路器在手动合闸或自动装置动作使其合闸时,如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,此时恰巧继电保护动作使断路器跳闸,发生的多次"跳一合"现象。

所谓防跳,就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作接线上采取措施,以防止这种跳跃现象的发生。

6、怎样试验负序电压继电器的动作值和返回值?

答:正常采用两种方法,即三相法和单相法。

用三相法时,在继电器的端子上加入三相对称负序电压,调整执行元件,使动作值符合整定要求。

用单相法时,即模拟AB、BC、CA三种两相短路,测试继电器的动作值和返回值,对于以线电压为刻度值的继电器,所加电压应是继电器动作值的√3倍。

7、什么是准同步并列。

答:在同步发电机的电压幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率和相位均接近相等时,将发电机断路器合闸,完成并列操作,称这种并列为准同步并列。

8、绘制电抗器差动保护的交直流回路

五、计算题

1、某异步电动机,PN=14kW ,UN=380V ,cos φN=0.8755,ηN=0.89,试求IN 。

3.2789.08755.038031014cos 33=????==N N N N

N U P I ?η(A)

2、白炽灯220V ,60W 接在220伏电源上电压波动为±10%,求实际最高、最低功率,其差值多大?

解:∵P=U 2/R

1)当电压为220V ,P=60W

∴当电压为U 1=1.1X220=242(V)时

则功率P1=U 12/R=1.21P=1.21×60=72.6(W)

2)当电压下降10%时 U2=220(1-10%)=198(V)时

则功率P2=U 22/R=0.81×60=48.6(W)

∴最高与最低功率差:△P=72.6-48.6=24(W)

3、一台电抗器U E =10KV ,I E =0.3KA ,X K =5%,用于6KV 系统中,取基准容量为100MVA ,6KV 的平均电压为6.3KA,试计算其标么电抗值. 解:KA Ui Sj I 17.93.6310031=?=?=

42.23

.6103.017.905.0i 100%=??=??=Ui Ue Ie I XK XK 4、相星形接线的相间短路保护电流回路,其二次负载测量值AB 相为2Ω,BC 相为1.8Ω,AC 相为1.6Ω,试计算A 、B 、C 各相的阻抗是多少?

解:Zfa ψ= (ZAB+ZCA-ZBC)/2=(2+1.6-1.8)/2=0.9Ω

Zfb ψ=(ZAB+ZBC-ZCA)/2=(2+1.8-1.6)/2=1.1Ω

Zfc ψ=(ZCA+ZCB-ZAB)/2=(1.8+1.6-2)/2=0.7Ω

5、一个220V 的中间继电器,线圈电阻为6.8K Ω,运行时需串入2K Ω的电阻,试计算电阻的功率。

解:串入电阻后回路的电流为

I=220/(6800+2000)=0.025A

电阻所消耗功率为:

P=I 2R=0.0252×2000=1.25w

故该电阻至少需用1.25W 的,为了可靠起见应选用3W 的电阻。

6、某110KV 线路,最大负荷电流为500A ,在最低运行电压0.9Ue 时,最小负荷阻抗Zfhmin 是多少?

解:()Ω=???=Z 32.11450031000

1109.0min fh

7、一高频通道,M 端发信功率为10W ,N 端收信功率为9.8W ,试计算通道衰耗。

解:通道衰耗为

b=1/2×ln (P 1/P 2)

=1/2×ln(10/9.8)

=1/2×0.02

=0.01(Np )

8、对额定电压为100V 的同期检查继电器,其整定角度为400时,用单相电源试验,其动作电压怎样计算?

解:在任一线圈通入可调交流电压,另一线圈短路,继电器的动作电压为

Udz=2Usin δ2 =2x100sin 4002 =200sin200=68.4V

六、论述题

1、什么是电气一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路?

答:一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、 自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次回路或一次接线系统。

二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。

2、简述直流回路的标号细则

答:(1)对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及l一599,励磁回路用601~699。

(2)控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301—399,…,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,…,142,140,…。

(3)信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。

(4)开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。

(5)正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号;每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序即随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。

(6)对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。例如:正电源为101、201,负电源为102、202;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305、405;跳闸回路中的红灯回路编号为35、135、235、……等。

3、简述二次回路的重要性。

答:二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸;若线路保护接线有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸,不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难以判定电能质量是否合格。因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。

4、简述继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处?

答:快速切除故障的好处有:(1)提高电力系统的稳定性。(2)电压恢复快,电动机容易自启动并迅速恢复正常,而减少对用户的影响。(3)减轻电气设备的损坏程度,防止故障进一步扩大。(4)短路点易于去游离,提高重合闸的成功率。

5、简述瓦斯保护的反事故措施要求是什么?

答:(1)将瓦斯继电器的下浮筒改为档板式,触点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。(2)为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端子和电缆引线端子箱上采取防雨措施。(3)瓦斯继电器引出线应采用防油线。(4)瓦斯继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上

6、怎样调整极化继电器的动作电流和返回电流?

答:(1)改变衔铁在磁极间的起始位置来调整动作电流,间隙越大,动作电流越大,反之,动作电流减小。

(2)适当改变衔铁金属翅翼面与永久磁铁平面间的间隙,可调整动作电流。

(3)轻轻地左右移动瓷架可改变继电器的动作电流,该法对动作电流的改变较大,调整时应特别小心。

(4)改变动合(常开)触点的位置可调整返回电流的大小,因为悬挂衔铁的弹簧牌在继电器动作后所受扭力的大小影响返回电流的变化。

继电保护考试试题【B卷答案】

继电保护考试试卷[B] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.保护用5P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为(20 )倍额定电流时,变比误 差不超过(5% )。 2.总调网管管理的PCM、SDH(不含与线路保护、安稳装置接口的板卡、线缆)、光缆检修, 时间小于( 2小时),受影响的纵联差动保护装置在具备两个运行正常的不同传输路由,或受影响的其它线路纵联保护在具备运行正常的自愈环方式通道时,可以申请不退出。3.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 4.继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于(10% ),而角误差不应超过 (7度)。 5.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 6.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆OPGW经光电转换,比较线路两侧电流的( 幅 值)和( 相位)来判别故障点范围的。 7.在系统振荡过程中,系统电压最低点叫(振荡中心),位于系统综合阻抗的(1/2 )处。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

继电保护试题及答案

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的(最大)、(最小)两种极端运行方式。 2、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为(金属性)短路。 3、输电线路的短路可分为(相间短路)、(接地短路)两类。 4、短路时总要伴随产生很大的(短路电流),同时使系统中(电压)降低。 5、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为(主保护)。 6、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为(瞬时动作)。 7、DL代表(电磁型电流)继电器。 8、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为(继电器)。 9、电压互感器的误差有(幅值误差和角度误差)。 10、电压互感器一次电压和二次电压相位不同,称为(角度误差)。 11、继电保护用的电流互感器极性端标定是:一次电流从极性端流入,而二次电流从非极性端(流入)。 12、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行(百分之十误差曲线)校验。 13、电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的是调节输入电流与输出电压间的(相位)。 14、微机保护获取零序电压可(零序电压滤过器)和(软件计算法)获得。 15、在正常运行中,零序电流滤过器有不平衡电流输出,它是由电流互感器的(励磁电流不平衡)产生的。 16、单相式负序电压滤过器滤掉零序电压通常采用输入端接入(线电压)的方法。 17、单相式负序电压滤过器其输出端的电压只与输入电压中的(负序分量电压)成正比。 18、单相式负序电压滤过器与正序电压滤过器内部结构(相同)。 19、单相式负序电流滤过器滤去零序分量的办法有(零序补偿法)和输入端(输入两相电流差)两种。 20、流过电流互感器一次电流的可能最大值与额定值之比,称为(一次电流)倍数。 21、时间继电器当输入量消失时,应能迅速(复归)。 22、转动舌片式的过电压继电器舌片吸起时,一方面使继电器线圈的阻抗(增大),另一方面使磁路磁阻(减小),因而电磁力矩也就基本不变。 23、为使电压继电器的电磁力矩随着舌片的转动而明显变化,可将继电器线圈阻抗中的(电阻成分)增大。 24、为防止雷击输电线路放电引起电流速断保护误动作,故须采用(带小时延的中间)继电器。 25、限时电流速断保护的保护范围要求达到(被保护线路的全长)。 26、定时限过电流保护可作为(本线路主保护的后备及相邻线路和元件的)后备。 27、过电流保护的自起动系数应根据具体的(网络接线和负荷性质)确定。 28、输电线路的三段式保护由(电流速断、限时电流速断和过电流)保护构成。 29、继电保护的原理图有(归总式)原理图和(展开式)原理图两种。 30、使继电器正常位置时的功能产生变化称为(启动)。 31、不满足灵敏性要求的保护装置,它是(不允许)装设的。 32、采样定理是指被采样信号中的最高频率信号为,则采样频率必须(≥)。 33、一个高于采样频率2倍的频率成分在采样后将被错误地认为是一个低频信号,产生了(混叠)误差。 34、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止(保护安装出口处两相短路)造成保护拒动。 35、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是(消除保护安装出口处三相短路速动保护的拒动)。 36、按90°接线的功率方向继电器用于阻抗角为60°的被保护线路上,要使继电器最灵敏,继电器的内角应为(30)°,最灵敏角为(-30)°。 37、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用(按相起动)接线。 38、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将(输入电流或电压的其中之一反极性)接入。 39、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压(0)、零序电压(最大),(变

机修工部门级安全培训考试题(答案)

机修工部门级安全培训考试题(答案) 姓名部门岗位得分 一、填空题:(每空1.5分,共45分) 1. 设备润滑的“五定”是指:定人、定量、定点、定质、定时。 2. 公差配合分为间隙配合、过渡配合、过盈配合三类。 3. 安全生产中“四不伤害”是指:不伤害自己、不伤害他人、 不被他人伤害和监督他人不被伤害。 4.螺丝防松的常用措施:双螺母、弹簧垫、开口销、止动垫圈、 串联钢丝、点铆法、粘结法。 5.坚持事故处理“四不放过”的原则,即事故原因未查清不放过, 防范措施不落实不放过,事故责任人未受到处分不放过,群众未受到教育不放过。 6.进塔入罐使用照明必须是防爆型的安全灯,金属容器或潮湿处所电压为 12V ,一般场所电压不得高于 36V ,绝缘良好,灯具捆扎牢靠,牢记必须有人监护、安全隔绝和分析、置换通风、穿戴好劳保用品。 7.发生形形色色各类事故,主要有四方面的原因:人的不安全行为、 物的不安全状态、环境的原因、管理上的缺陷。 二、选择题:(每题3分,共15分) 1、建筑物起火后的( A )内是来灭火的最好的时间,超过这个时间,就要设法逃离现场。 A、5—7分钟 B、3—5分钟 C、8—10分钟 2、安全带使用( A )年后应检查一次? A、2年 B、3年 C、4年 3、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A、36伏 B、65伏 C、25伏

4、下列哪些物品不属于劳动防护用品( C )。 A、安全帽 B、护目镜 C、应急灯 5、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( B )米内,禁止人员进入。 A.10 B.20 C.30 三、判断题:(每题1分,共10分) 1、只要按照领导的指示操作,可以不遵守操作规程和安全技术规程。( ×) 2、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品。( ×) 3、任何活动不一定都需要管理。由此看来,好的管理对于目标的实现,没有因果关系。( ×) 4、安全标志分为四类,它们分别是禁止、警告、指令和提示等标志。(√) 5、应急措施是指作业人员意外受到伤害时,所需采取的现场自救或互救的简要的处理方法,包括眼睛接触、皮肤接触、吸入,食入等的急救措施。(√) 6、所谓高处作业,是指在距基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行作业。(√) 7、危险辨识工作只局限于对设备和环境开展。( ×) 8、从业人员无权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;但是有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。( ×) 9、生产经营单位在从业人员同意的情况下订立某种协议,就可以免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。( ×) 10、运转的设备,不准跨越、横跨运转部位传递物件。没有安全装置或安全装置不齐备或安全装置失效的设备不准使用。(√) 四、简答题:(每题10分,共30分) 1. 轴承发热原因有几种?如何处理? (1)轴承损坏。更换轴承。 (2)润滑油脂过多或过少,油质不好,有杂质。检查油量:应为轴承容积的1/3—2/3为宜,更换合格的润滑油。

继电保护考试试题【A卷答案】

继电保护考试试卷[A] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(相角误差)两个方面。 2.线路阻抗保护应用(电流启动)和(电压回路闭锁)共同防止失压误动。 3.接口装置仅用于一套保护的一个通道时,接口装置采用线路名称+(保护名称)+ (通道名称)进行标识。 4.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 5.在进行交流二次电压回路通电试验时,必须可靠地断开至电压互感器(二次侧)的回 路,以防止(反充电)。 6.由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用(较大启动功率的)中间继 电器,不要求快速动作,以防止(直流正极接地)时误动。 7.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

二、判断题(每题1分,共15分) 1.电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电 流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。( √) 2.需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。( √) 3.电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。 ( √) 4.变压器本体的重瓦斯保护和差动保护可以同时停用,但必须保证变压器后备保护正常投入 运行。(×) 5.变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型时比接成三角型所允许的二次负荷要 大。(√) 6.对于没有通道投退压板、通道切换开关和纵联保护功能压板,而有保护通道接口装置的允 许式纵联保护和光纤电流差动保护,可采用投切保护通道接口装置电源的方式进行保护通道的投退;保护屏上和保护通信接口屏上均有通道接口装置时,采用投切保护屏上的通道接口装置电源进行通道投退。(√) 7.如果电流互感器一、二次都以从星标端流入的电流为正方向,当忽略励磁电流时,一、二 次电流相位相反。(√) 8.电力系统对继电保护最基本要求是它的可靠性、选择性、灵敏性和速动性。(√) 9.带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路。(×) 10.变压器的重瓦斯保护和差动保护都是主保护,均应同时投入运行。(√) 11.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对 此无反应。(√)。 12.空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压 降。( √)。 13.设K为电流互感器的变比,无论电流互感器是否饱和,其一次电流I1与二次电流I2始终保 持I2=I1/K的关系。( ×) 14.对于线路纵联保护原因不明的不正确动作不论一侧或两侧,若线路两侧同属一个单位则评 为不正确动作,若线路两侧属于两个单位则各侧均按不正确动作一次评价。(√)15.距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

机修工安全考试题答案

机修工安全考试题 一、填空题:(每空2分,共40分) 1、我国的安全生产方针是:安全第一,预防为主,综合治理。 2、对于动火作业,尽可能地把动火时间和动火范围压缩到最低限度。 3、气焊作业时,若发生回火,应先关闭乙炔开关,后关闭氧气开关。 4、焊割现场必须配备灭火器材,危险性较大的应有专人现场监护。 5、安全带的正确使用方法是高挂低用。 6、事故发生的主要原因是:人的不安全行为、物的不安全状态、管理的欠缺。 7、着火具备的三个条件:可燃物、助燃物、点火源。 8、机修作业使用的大锤,锤把上不能有油污,不准戴手套或用单手抡大锤,周围不准有人靠近。 9、进入化工生产区域严禁吸烟,并不允许将烟和火种带入生产区域。 10、安全标志有四类:禁止标志、警告标志、指令标志、指示标志。 11、进入狭小潮湿的环境作业时,采用的安全照明电压为12V。 12、乙炔气瓶在使用时,瓶体温度不能超过40℃。 二、判断题:(每题1分,共10分) 1、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复工作。(√) 2、乙炔瓶在使用时只能直立不能卧放。(√) 3、可以酒后上班但不能在班中饮酒。(×) 4、干粉灭火器适用于扑救石油产品、油漆、有机溶剂火灾,也适于扑灭液体、气体、电气火灾,有的还能扑灭电气火灾。(√) 5、当生产和安全发生矛盾时,要把生产放在首位。(×) 6、焊接工作完毕后,应检查和清理现场,灭绝火种,切断电源后方可离开。(√)

7、发现重大隐患应立即按程序上报管辖区域负责领导,并即时采取有效措施防止事故发生或扩大。(√) 8、急性皮肤中毒的现场急救措施是:立即脱去受污染的衣服,用大量的水冲洗。禁止用热水,并且冲洗时间不得少于15分钟。(√) 9、氢气本身不可燃,可以助燃。(×) 10、钳工作业时,应禁止带压检修,不许在容器管道带压的情况下拧紧或拆卸固件。(√) 三、选择题:(每题2分,共20分) 1、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰(C)喷射。 A. 上部 B. 中部 C. 根部 2、因事故导致严重的外部出血时,应(B)。 A. 清洗伤口以后加以包裹 B. 用布料直接包裹,制止出血 C. 用药棉将流出的血液吸去 3、通过合理调节自然通风气流,设置全面、局部送风装置或空调,降低工作环境的温度是防止(A)作业的有效手段。 A. 高温 B. 低温 C. 冷水 D. 危险化学品 4、(C)下列工作环境是不适合进行电焊作业的。 A. 空气流通 B. 干燥寒冷 C. 炎热而潮湿 5、氢气和一氧化碳都属于(B) A. 易燃气体 B. 易爆气体 C. 剧毒气体 D. 压缩气体 6、进入容器、狭小舱室内作业时,焊割炬应:(B) A. 在工作结束后拉出 B. 随人进出 C. 任意处置 7、人体因操作不慎而触及两相电源的触电,称为:(B) A. 单相触电 B. 双相触电 C. 三相触电 8、物质急剧氧化或分解生产温度、压力增加或两者同时增加而形成的爆炸现象称:(A) A. 物理爆炸 B. 化学爆炸 C. 核爆炸

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和 的原理实现的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 Ksen2、继电保护的灵敏系数要求( )。

K,1K,1K,1sensensen(A) (B) (C) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电 流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能 判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移 圆阻抗继电器 Z,,:,860set6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 Z,,:,430m时,该继电器处于 ( )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻 抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

机修工安全作业要求(标准版)

机修工安全作业要求(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0450

机修工安全作业要求(标准版) 1、工作环境应干燥整洁,不得堵塞通道。 2、多人操作的工作台,中间应设防护网,对面方向操作时应错开。 3、清洗用油、润滑油脂及废油脂,必须指定地点存放,废油、废棉纱不准随地乱丢。 4、扁铲、冲子等尾部不准淬火,出现卷边裂纹时应及时处理,剔铲工件时应防止铁屑飞溅伤人;活动扳手不准反向使用;打大锤时不准戴手套,在大锤甩转方向不准有人。 5、用台钳夹工件,应夹紧夹牢,所夹工件不得超过钳口最大行程的三分之二。 6、机械解体,要用支架,架稳垫实,有回转机械者必须卡死。

7、修理机械,应选择平坦坚实地点停放,支撑牢固和楔紧,使用千斤顶时,必须用支架垫稳。 8、不准在发动着的车辆下面操作。 9、架空试车,不准在车辆下面工作或检查,不准在车辆前方站立。 10、检修有毒、易燃。易爆物的容器或设备时,应先严格清洗,经检查合格,并打开空气通道,方可操作。在容器内操作,必须通风良好外面应有人监护。 11、检修中的机械,应有“正在修理、禁止开动”的标志示警,非检修人员一律不准发动或转动,检修中,不淮将手伸进齿轮箱或用手指找正对孔 12、试车时应随时注意各种仪表、声响等,发现不正常情况,应立即停车。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

继电保护试题库(最终版)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电 抗器等电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是 ( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压 器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护;

(D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态, 温度设为( C )℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

机修工车间级安全考试题

机修工车间级安全考试题 姓名车间岗位得分 一、填空题:(每空1.5分,共45分) 2. 设备润滑的“五定”是指:、、、、。 3. 公差配合分为、、三类。 4. 安全生产中“四不伤害”是指:、、 和。 5.螺丝放松的常用措施:、、、、 、、。 9.坚持事故处理“四不放过”的原则,即未查清不放过, 不落实不放过,未受到处分不放过,未受到教育不放过。 10进塔入罐使用照明必须是防爆型的安全灯,金属容器或潮湿处所电压为,一般场所电压不得高于,绝缘良好,灯具捆扎牢靠,牢记必须。 12.发生形形色色各类事故,主要有四方面的原因:、 、、。 二、选择题:(每题3分,共15分) 1、建筑物起火后的()内是来灭火的最好的时间,超过这个时间,就要设法逃离现场。 A、5—7分钟 B、3—5分钟 C、8—10分钟 2、安全带使用()年后应检查一次? A、2年 B、3年 C、4年 3、国际规定,电压( ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A、36伏 B、65伏 C、25伏 4、下列哪些物品不属于劳动防护用品()。 A、安全帽 B、护目镜 C、应急灯 5、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( ) A.10 B.20 C.30 三、判断题:(每题1分,共10分) 1、只要按照领导的指示操作,可以不遵守操作规程和安全技术规程。 ( )

2、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品()。 3、任何活动不一定都需要管理。由此看来,好的管理对与目标的实现,没有因果关系。() 4、班组是工业企业的基层组织,是加强企业管理,搞好安全生产的基础。() 5、班组长要贯彻执行公司、厂、工段对安全生产的规定和要求,全面负责本班组的安全生产。() 6、所谓高处作业,是指在距基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行作业。() 7、危险辨识工作只局限于对设备和环境开展。() 8、从业人员无权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;但是有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。() 9、生产经营单位在从业人员同意的情况下订立某种协议,就可以免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。() 10、安全工作的重心在班组,班组安全工作的关键在组长。() 四、简答题:(每题10分,共30分) 1. 轴承发热原因有几种?如何处理? 2.防止能量意外释放的方法有哪些? 3.简述漏酸的处理措施。

继电保护整定考试试题

继电保护整定考试试题文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2013年地调保护整定考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填入括号内,每空1分,共20空,20分) 1、当母线上增加新的馈路时,带电前应先退出(),再进行充电,然后立即检验(),合格正确后方可投入运行。 2、频率主要取决于系统中()的平衡。电压主要取决于与系统中()的平衡。 3、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的()电流补偿接地故障时的()电流,使接地故障电流减少。 4、所谓继电保护的“四性”是()、()、()和 ()。 5、我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分别是()、()、()。 6、由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量阻抗()。 7、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( )。 8、过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围将()。 9、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗(),保护范围()。 10、线路高频保护遇有()和()两种情况时应同时退出线路两侧的高频保护。

二、判断题(每题1分,共10题,10分) 1、()断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障。 2、()备用电源自动投入装置一般只能动作一次,特殊情况下,也可以动作二次,以保证不间断供电。 3、()空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。 4、()保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。 5、()大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。 6、()距离保护和零序电流保护相比较,保护范围受系统运行方式影响大的是距离保护。 7、()新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。 8、()带方向性的保护新投入运行时,应用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的正确性。 9、()距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才启动去闭锁保护。 10、()母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。 三、选择题(每题2分,共10题,20分) 1、高频阻波器所起的作用是( )。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 1.过电流继电器的返回系数(B ) A.等于0B.小于1 C.等于1D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2B.大于1.3~1.5 C.大于1.2D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D)A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的( A ) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的

相关文档