8SKC9215组合开关常见故障及排除方法

一.漏电闭锁

1.要把插在主接触器上的漏电检测线拔开:如果故障解除,说明故障点在开关以外;如果故障没解除,要检查“电流检查板”、“试验板”、“漏电闭锁板”采用替换法。

2.检查“EM231-1”“A+”与“A-”,“B+”与“B-”,“C+”与“C-”,“D+”与“D-”“EM231-2”

“A+”与“A-”,“B+”与“B-”之间的电压是否是10V,如果没有电压说明此口已坏需更

换此模块,以上为一至六路的漏电模拟信号的输入端口。

3.3300V开关要检查“真空继电器组”,方法:将它的24V电源线及信号线断开。

4.也有可能是“CPU226”坏;

5.“漏电闭锁”自动复位;

二.短路图1

接触器 #1

1 额定电流值0-400A

2 速断陪数0-10

3 运行方式备用;单机;程控;单机双速手动;单机双速自动;

双机双速自动;双机双速手动

4 程控前级回路 1

5 程控启动延时0.0S

6 另一低速回路/程控后级回路 3

7 程控停车延时0.0S

8 本电机高速回路 2

9 第一低速回路 1

10 双速切换时间0.0S

1. 要根据电机功率将每一个接触器参数表中的额定电流值整定合适,速断陪数设在8或9陪,

额定电流要比电机上标的额定电流大3—5A,见图1;

2. 要检查“电流检测板”和“试验板”,方法:替换法;

3. 要检查“电流互感器”,有可能是电流互感器线圈断,“断相板”给拔掉,(断相板是电流检

测板上的,那块用两条镙丝固定的那块小板)而造成短路的,需更换电流互感器。电流互感

器检测方法:用万用表测电流表互感器的阻值(600多Ω);(X103/1与2、3与4、5与6为

第一路的三相;8与9、10与11、12与13为第二路的三相)X203、X303也一样;

4.更换“EM231”;

5. 如果检测以上参数及元器件都正常,那就是电机及电缆的问题;

6. 在短路时需手动“复位”显示屏下面的最右边的那个按钮,见图2;

左右上下确认复位

图2

三.过载:

1. 要检查每个接触器参数表中的“额定电流”值是否是“0A”,正常为电机功率所需的额定电

流值,注:备用回路也应该设1—20A的电流值;

2. 要检查每个接触器参数表中的“额定电流”值是否整定合适,额定电流要比电机上标的额定

电流大3—5A;

3. 也有可能是电机有问题或电机带的负载大;

4.也有可能是“电流检测”板中的电流调整电位器W1及W2没有调整合适;注:W1是调整第一路的电流值,W2是调整第二路的电流值,一块“电流检查板”控制两路;(注:W1与W2出厂时已经调整好,不许乱调)

5.“过载”需要2—3分钟自动复位;

四.断相:

1. 要检查电机及电缆是否有断线的地方;

2.要检查“电流互感器”,有可能是“电流互感器”线圈断,需更换“电流互感器”。“电流互感器”检测方法:用万用表测“电流表互感器”的阻值(600多Ω)为正常;(X103/1与2、3与4、5与6,为第一路的三相;8与9、10与11、12与13为第二路的三相)X203、X303也一样,如果是无群大(∞Ω)为不正常;

3.也有可能是X103;X203,X303中的线接触不好;

4.要更换“电流检测板”中的“断相板”;或将它拔掉;

5. 要检测“±15V电源”是否平衡,如不平衡需更换“±15V电源”;

6. 更换“EM223”;

7.“断相”需要手动复位;

五.过/欠压:

1.首先要检测电网电压是否正常(1140V;3300V;660V);

2.更换“试验板”,(或调整“试验板”上的“W3”电位器,顺时针是增加,逆时针是减);观察“试验板”中的(3300V、1140V、660V)档位是否打在合适的位置;

3.要检测EM231-2的“C+”与“C-”之间的电压(3300V/8.5V;1140V/7,5V;660V/6.5V左右),

如果是“0V ”需要更换“EM231-2”;

4.要检测“±15V 电源”是否平衡,如不平衡需更换“±15V 电源”; 5.也有可能是“CPU226”中程序不合适,需改主机“CPU226”中的程序; 6.“过/欠压”自动复位; 六.通讯:

1.首先要检查门板上的“Z1”是否打在“近控”位置(“Z1”有两种方式:“近控”与“远控”)。

“Z1”在没有上位机时就应该打在“近控”位置,就不会出现“通讯”故障; 2. 也有可能是“CPU226”中程序不合适,需改“CPU226”中的程序; 3.“通讯”自动复位 七. 其它:

1. 如果是在“双机双速”运行方式时,每个接触器参数中的:另一高速;另一低速;本电机高速;

本电机低速;第一低速,篮中的参数不能设错一个,如果有个数字错误就会出现“其它”故障。见图三、四、五、六,(图三、四、五、六是以组合开关的1、2、3、4回路为双机双速的举例),要检查在接线墙内的X20蓝色线排上的 ○4与○6、 ○7与○9、 ○10与○13之间是否接好二极管(见图七);

2.要观察“Q101”、“Q201”、“Q301”是否打到合闸“1”位,而与它们配合的“S106”、“S206”、

“S306”按钮是否弹出,如果没弹出到位就会出现“其它”故障,或者是“S106”、“S206”、“S306”里面的行程开关被打坏了

3.要检查X102/1.5.21.22.23.24、X202/1.5.21.22.23.24、X302/1.5.21.22.23.24中的线是否

接触良好,

4. 要检查“接触器”的副开及线圈;

5. 要检查220V 电源及中间继电器K112----K322的线圈及触点;

6.要检查“EM223”上的I3.0—I3.5线是否接触良好,也有可能是I3.0—I3.5端口烧坏了,更换“EM223”;

7.要检查“合闸控制板”检测方法:替换法; 8.“其它”故障需手动复位;

八.不能合闸,显示屏上第三页没有任何故障显示:(见图八) 1.要检查远控线及远控按钮是否接的正确;

2.要检查“先导板”方法:采用替换法;及“先导板”到X20(接线墙的蓝色线排)中间线路; 3.要检查“CPU226”上I0.0—I1.1线是否接触良好; 4,要检查“CPU226”中的程序;

图:三、四、五、六为双机双速时的参数设定(以一至四路为例)

接触器#1

1 额定电流0—400A

2 速断陪数0--10

3 运行方式备用;单机;程控;单机双速手动;单机双速自动;

双机双速自动;双机双速手动

4 程控前级回路 1

5 程控启车延时0.0S

6 另一低速回路/程控后级回路 3

7 程控停车延时0.0S

8 本电机高速回路 2

9 第一低速回路 1

10 双速切换时间0.0S

图三

接触器#2

1 额定电流0—400A

2 速断陪数0--10

3 运行方式备用;单机;程控;单机双速手动;单机双速自动;

双机双速自动;双机双速手动

4 程控前级回路 1

5 程控启车延时0.0S

6 另一高速回路/程控后级回路 4

7 程控停车延时0.0S

8 本电机低速回路 1

9 另一低速回路 3

10 双速切换时间0.0S

图四

接触器#3

1 额定电流0—400A

2 速断陪数0--10

3 运行方式备用;单机;程控;单机双速手动;单机双速自动;

双机双速自动;双机双速手动

4 程控前级回路 2

5 程控启车延时0.0S

6 另一低速回路/程控后级回路 1

7 程控停车延时0.0S

8 本电机高速回路 4

9 第一低速回路 1

10 双速切换时间0.0S

图五

接触器#4

1 额定电流0—400A

2 速断陪数0—10

3 运行方式备用;单机;程控;单机双速手动;单机双速自动;

双机双速自动;双机双速手动

4 程控前级回路 3

5 程控启车延时0.0S

6 另一高速回路/程控后级回路 2

7 程控停车延时0.0S

8 本电机低速回路 3

9 另一低速回路 1

10 双速切换时间0.0S

图六

做单机时的参数设定

接触器#1

1 额定电流0—400A

2 速断陪数0--10

3 运行方式备用;单机;程控;单机双速手动;单机双速自动;

双机双速自动;双机双速手动

4 程控前级回路0

5 程控启车延时0.0S

6 另一低速回路/程控后级回路0

7 程控停车延时0.0S

8 本电机高速回路0

9 第一低速回路0

10 双速切换时间0.0S

图七(是用集控台控制的接线图)

3 故障状况

漏电闭锁短路过载断相过压欠压通讯其它

#1

#2

#3

#4

#5

#6

图八

九.双速电机在带载从低速到高速时,高速开关回路就掉闸,此高速回路显示“短路”:

1.有可能是高速回路“额定电流”整定值不够;

2.○1如果是通过“时间切换”是双速切换时间太短造成的“短路”;○2如果是通过“电流切换”

是低速回路额定电流值偏大了,造成低速向高速的切换时间就变短了,在低速还没有跑起来就上高速,肯定会出现“短路”,采取方法:将低速回路的速断陪数增大到9或10陪,额定电流值降到低速起动时不出现短路和过载为止;(通过电流切换只需将参与双速回路的接触器参数中的双速切换时间为“0.0S”;通过时间切换需将参与双速回路的第一个接触器参数中的双速切换时间为“0.1S—30S”;)

十.在用程控方式控制时:

1.必须将参加程控方式下的每个接触器中程控参设置正确,如:第一路的程控前极回路是它本身,末一路的程控后极回路是它本身,程控停车延时大于启车延时;否则就不会正常合闸,会出现“其它”故障;

2.程控方式下的控制线接法:见图十(下图为前四路的程控接线图)

图九

十一.过压保护器件:3300V是压敏电阻;1140V是阻容吸收.

它们的作用是在瞬间电网电压高低变化特别大时,它将高出正常允许的电压吸收到地,起到保护开关中其它器件的作用.

编制:佘伟

2014-2-16

变压器、组合开关、采煤机故障分析

一、采煤机 1、 故障现象:当开机时就有左行增速命令送出(此命令可以从液晶显示器或功能显示器上观测到),送上牵电指令后机组自动以加速左行的方式运行;同时发出右行指令时机组得不到相应的运行方式,给出牵停指令时机组也不能正常停止牵行,但常按住牵停指令时机组自动以加速左行的运行方式才可以停止。 故障原因:控制中心PLC继电器板上控制左行指令的触点焊点 故障分析处理:正常情况下开机时不可能就有左行命令发出,但是故障存在时从液晶显示器或功能显示器上观测到有该指令发出,因此可以判断出故障原因是发出该指令的有关部件发生了故障。影响该指令的部件有按钮板上的左行按钮,端头站上的左行按钮和控制中心PLC继电器板上控制左行指令的触电。从以上部件中分别检查按钮板的按钮是否卡点;分别把两端端头站甩开;在这两项处理后仍然有该指令存在,便可以确定故障原因是控制中心PLC继电器板上控制左行指令的触电焊点(一常开触点不能正常分开)。从新更换控制中心即可。 2、 故障现象:机组牵行过程中突然停止牵行,从新开机发出牵行指令仍然无动作,且变频器一显示屏黑屏,另一显示屏也无故障报告 故障原因:牵引线路中的保护熔断器动作

故障分析处理:930型电牵引采煤机的变频装置,是专为采煤机改制的ABB公司ACS800变频器。改制后的变频装置中当三相a、b、c电源中其中一项不能正常送电时会在显示屏中有***Fault***DC UNDERVOLT(3220)(中间直流母线电压不稳定。这可能由于电网缺相、熔断器熔断或整流桥组内部损坏)的故障报告,在这次故障出现时并无故障报告,但从故障现象一显示屏黑屏也可以判定是因为电源缺相造成的。它有以下两种可能,一种是变频器中电路板上的24V熔丝管动作;另一种是三相a、b、c电源中给电路板供电的一项中的保护熔断器动作。利用万用表分别对这两项电器元件进行测量找出故障点,并更换动作后的电器元件即可(三相a、b、c电源中的保护熔断器一端有一红色标记也可以通过观察这一红色标记是否凸出来判定故障)。 3、 故障现象:当发出左升、左降指令时机组左摇臂无动作,并且液晶显示器和功能显示器上有该指令输入输出信号,发出右升降指令时动作正常。 故障原因:控制左升降的电磁阀损坏 故障分析处理:从故障现象来看,有正常的输入输出信号,从这一点可以确认控制电路中没有故障存在,利用万用表测量左升降的输出电源有DC24V电源存在,可以排除该故障点;右升降正常,可以确认液压系统中提供液压动力的液压泵正常;调换左右调高油缸液压输入输出管路后,左升降正常但右升降无动作。由此可以判定控制左升降的电磁阀损坏无动作。更换损坏的电磁阀即可。 4、 故障现象:启动机组,当送上牵电后机组左摇臂自动下降。

组合开关使用手册

使用说明 一、开关按钮使用说明(以四组合为例): 组合开关功能按键为两种:1、门盖上合分闸按钮2、副腔上参数设置按钮。 1、门盖上合分闸按钮使用说明 门盖上按钮为两排,即上排合闸按钮,下排分闸按钮。面朝门盖从左往右:合闸按钮依次为1路合闸、2路合闸、3路合闸、4路合闸、备用按钮1、备用按钮2;分闸按钮依次为1路分闸、2路分闸、3路分闸、4路分闸、备用按钮1、备用按钮2。 使用方法(近控条件下):首先,打开门盖观察钮子开关,使其保持近控状态。如果需要启动1路电源,则用手指按下上排1路合闸按钮,短暂按下后松开,当听见腔内接触器发出动作响声,则操作成功。切忌不能长时间按下不松开。如果需要停止1路电源,则用手指按下下排1路分闸按钮,操作方法与合闸状态下一致。 (远控条件下):首先,打开门盖观察钮子开关,使其保持远控状态。根据实际接线来使用,切忌保持远控按钮与下副腔远控接线正常。 如果发现近控按钮接触不良或者存在其他问题,则把其上线路接到备用按钮上,并进行标注说明。 2、副腔上参数设置按钮使用说明: 副腔上按钮为一排。面朝副腔从左往右依次为:菜单、上移、下移、确认、复位、试验、备用1、备用2。长按上移或下移键2-3S进入参数设置界面,按菜单键来移动光标,目标确定后按确

认按钮进入该参数设定的界面,通过上移或下移键来调整参数的数值。数值设定好之后直接按复位键回到主单页,调整后的数据自动保存。(按钮中设有时间延时,需按住按钮1秒之后松开)如果发现近控按钮接触不良或者存在其他问题,则把其上线路接到备用按钮上,并进行标注说明。 注:在调整参数设置时,需保证所有接触器与照明回路状态处于分闸状态,否则无法进行参数调整。 二、显示部分(以六组合为例,其它组合基本使用原理一样) 4.1 状态显示窗口 系统送电后首先显示起始画面,经3秒 延时,或按确认钮进入系统状态显示窗口。 系统状态显示包括:回路合分闸状态、 负荷电流、运行状态、告警提示、绝缘电阻 值。(绝缘电阻>200K时显示999K。) 运行状态包括:绝缘闭锁、过载故障、短 路故障、断相故障、粘连故障、切换故障、 不平衡故障、过压故障、欠压故障、瓦斯闭锁、风电闭锁。 4.2 故障警示窗口 故障发生后在延时过程中“预警提示”闪烁显示,在故障确认后常亮。预警包括:过压、欠压、过载、不平衡。显示窗口上有当前控制方式说明及照明输出状态。照明指示包括:故障/正常、已馈送/无输出。换向开关状态:正传/反转/停止。 5 设置操作与使用 5.1 参数设置 组合起动器门盖上设有:菜单、上移、

山西省长治县第三中学校华师大版七年级数学上册26有理数的加法导学案(无答案)

长治县三中(2019-2020学年)第一学期数学组集体备课导学案主备人:七年级 课题:有理数的加法总课时: 2 第 1 课时[来源:Z§xx§https://www.wendangku.net/doc/6b7335744.html,] 学习目标:1、理解有理数的加法的意义。 2、通过试验列式---观察---合作交流---归纳总结,得出有理数的加法法则。 3掌握有理数的加法法则,能熟练进行有理数的加法运算 重点:有理数的加法法则及其正确运用。 难点:异号两数相加。 任务与问题你的发现和 问题 笔记 【自学指导、合作探究】 一、自学指导 1、写出课本28--30页试验中(1)~(6)的算式,你能总结 出一些加法的规律吗? (1) (2) (3) (4) (5) (6) 二、合作探究 探究1.小组成员合作交流有理数加法法则的内容是什么呢?比 一比,谁总结的准确而又全面? (1). (2). (3). (4). 注意: 应用分类思 想,尝试写 出运算的规 律。(要敢于 尝试啊)

一个有理数由()和()两部分组成,进行有理数加法运算时应先定和的(),再定和的() 探究2根据法则计算下各题看谁算的又对又快: (1)(+3)+(-11);(2)(-15)+4 (3)(-7)+(-3.5);(4)(-14)+(14) (4)(-3.4)+0 (6) +5.3+(+3.8)思考:(1)两个正数相加,和是否一定大于每个加数? (2)两个有理数相加,和是否一定大于每个加数? 探究3 [来源:学,科,网] 三、当堂检测 (1)(+8)+19 (2)(-9)+(-13) (3)12+(-3)(4)(-14)+11 (5)101+(-101)(6)(-13)+0 思考 (1)同号两数相加,用法则___ (2)异号两数相加,用法 则___ (3)互为相反数的两个数相加得___ (4)一个数同0 相加得___ 【同步演练、拓展提升】 两个有理数 中相加,最 需要考虑的 是新学习的 负数,不要 忘记。 [来源:https://www.wendangku.net/doc/6b7335744.html,]

机动链锯操作规程

净化总厂消防大队 机动链锯操作规程 一、规格及性能指标 ●名称:机动链锯 ●型号:德国STIHL(斯蒂尔) 1、发动机:单缸、二冲程 2、排气量:56.5CC 3、缸径:46mm 4、功率:3.0KW 6、活塞行程:34 mm 7、额定转速:12500/分 8、燃料:90号以上无铅汽油和机油混合燃料 9、重量:5.9KG 10、燃料油箱容量:0.56L 11、润滑油箱容量:0.33L ●注意事项:汽油应选用90号以上无铅汽油,机油推荐使用STIHL原厂机油,若不易购买原厂机油,则代替用机油应选用优质风冷二冲程发动机机油;原厂机油与汽油的混合比为:50:1,代替用机油与汽油的混合比为25:1。润滑油推荐按使用STIHL公司可快速生物分解的润滑油,润滑油的特性对链锯和导板的寿命影响很大,所以必须只

使用链锯专用的润滑油。在极特殊的情况下,可以使用单级或多级机油。注意其黏稠性等级要适合于当时的环境。 二、使用方法 (一)启动与关闭 ●警告:使用链锯时必须采取防护措施,应穿着贴身的防割保护服,不要穿宽松的衣服,不要戴围巾,领带,首饰之类可能被切割片或工作区域缠挂的物品;应穿着防滑底和钢质鞋头的防护鞋;应佩戴有防护面具的安全帽;应佩戴贴手的手套(最好是结实的皮手套);应佩戴听力保护装置(耳塞)。 1、首次启动: 首次启动发动机时注意事项:同时按下油门卡和油门不放开,把组合开关调整到最后面(风门2)位置,按下减压阀按钮(发动机启动后,减压阀会自动跳起,所以每次重新启动发动机之前,必须再次按下此按钮),多次慢速拉动启动绳,以保证燃料系统加满油,不要让启动把手自由弹回,应缓慢释放。从首次使用到用完3箱油这段时间里不要在高速下空转,发动机在用完5-15箱油后达到其最大功率。 2、正常启动: ●注意:启动时注意设置组合开关到合适的风门位置,风门1位置为发动机是热的时候使用(热启动),如果发动机已经启动但还是冷的,也选择这个位置。风门2位置为发

八达组合开关日常故障检修指南

组合开关日常故障处理指南 常见故障解析 1.真空接触器不吸合:首先测量吸合电压是否满足接触器工作电压要求(AC220V或A V36V),线圈两根电源线是否开路,如以上故障排除在观察所对应中间继电器能否正常吸合(对应关系为KMI=J1……KM6=J6),由于接触器控制线圈串联在中间继电器常开触点中如中间继电器正常吸合;判断为接触器故障,导致此故障有如下可能: 一.接触器线圈烧毁:借助万用表即可判断出。 二.接触器吸合线圈和工作线圈切换触点不复位:导致此故障可能由于切换触点往复运动时受外界机械故障卡刮引起。检查接触器辅助触点是否出现故障。 2.中间继电器不吸合:观察PLC主机输出口指示灯是否点亮,对应关系为(Q0.0=J1……Q0.5=J6),和输入口指示灯是否点亮;(输入信号是由本安继电器JHK给出,当本安继电器吸合;对应的PLC输入口指示灯点亮,对应关系为:JHK1=I0.0……JHK6=I0.5)当输入口指示灯点亮而输出口指示灯未点亮(输入口和输出口对应关系为:I0.0=Q0.0……I0.5=Q0.5),判断为组合开关系统电气参数故障;这里电气参数指;电压过高或过低.漏电闭锁电阻过小等,(可通过显示屏

故障提示察看详细故障)未达到程序设定值的要求,线路有故障系统不让对应回路工作。 3.按动启动按钮后开关无任何反应:先检查本安继电器工作电压(AC36V)本安先导二极管连接方向是否接反;二极管是否击穿,控制电缆是否开路压接控制电缆的端子接触是否良好。以上问题排除断定为本安继电器回路故障。 开关部分电器元件特性 三相电流变送器GAA3-052B:开关内共有6电流变送器只每回路一只,将互感器的电流信号转换为标准量的电压信号,经数据采集板将信号送至模块EM231 。工作电压:DC24V.输入AC 0~5A 输出: DC 0~10V 判断电流变送器故障方法:工作时观察电流变送器上发光二极管,如灯光暗淡而工作电压DC24V正常,变送器可能损坏。当输入电流为零时10.11.12口的对地直流电压约为0.07V,如远大于此值变送器损坏,在维护过程中应注意变送器的8.9口应分别与24V电源地,和设备外壳地相接。用数字万用表测7.8口将档位旋至二极管测量档;电压降参数应为1999左右,倘若远小于此数值变送器损坏。 交流电压变送器GAV-052:开关内只有一只电压变送器;将控制变压器二次电压AC 36V输入转换为标准量的电压信号。经数据采集板将信号送至模块EM231 。工作电压:DC24V.输入AC 0~100V 输出: DC 0~10V。 判断交流电压变送器故障方法: 工作时观察电压变送器上发光二

2020年山西省长治市长治县事业单位招聘考试《行政能力测试》真题及答案

2020年山西省长治市长治县事业单位招聘考试《行政能力测试》真题及答 案 一、选择题(在下列每题四个选项中选择符合题意的,将其选出并把它的标号写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。) 1、14.宋朝画家文与可住宅周围有很多竹子,他一年四季注意观察竹子的变化,对竹子的形态、姿态有透彻的 了解,因而画出的竹子生动逼真。有诗云“与可画竹时,胸中有成竹”。这一事实体现的哲学道理是 ()。 A、意识对物质具有反作用 B、意识是物质长期发展的产物 C、意识是人脑的机能 D、意识是对客观世界的能动反映 【答案】D 【解析】本题四个选项本身的表述都正确,因此需要进一步理解题干的含义定位选项中表达的含义。只有D 项反映的是意识的本质,“胸有成竹”体现的是意识的能动作用。故选D。 2、随着科学技术的发展,人类已经制造出诸如醋酸纤维、聚苯乙烯、合成橡胶等自然界原本不存在的化合物,其数量已达数百万种。这一情况说明()。 A、物质世界是人类所创造的 B、人类通过实践将“自在之物”转化为“为我之物” C、物质世界依赖于人的意识而存在 D、人造物质可以脱离天然物质而存在 【答案】B 【解析】人类创造出自然界本来不存在的东西,说明人类可以改造物质世界,但是这并不意味着物质世界是人类创造的,人类是在自然界已有物质基础上对自然界进行的改造,人造物质不能脱离天然物质而存在,故 A、D选项错误,另外, 3、古往今来,人们一直嘲笑“杞人”是“天上本无事,庸人自扰之”,今天“忧天”不再是无稽之谈,是因为()。 A、大量的二氧化碳被排入大气,会破坏大气层中的臭氧层 B、现在生产的无氟冰箱不再使用氟利昂 C、人类生产生活造成了严重的大气污染 D、一切事物都处在永不停息的运动变化发展过程中 【答案】D

长治市平顺县九年级上学期期中物理试卷

长治市平顺县九年级上学期期中物理试卷 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、选择题 (共10题;共20分) 1. (2分) (2016九·长春月考) 家庭电路电压是() A . 36V B . 220V C . 大于36V D . 不高于36V 2. (2分)(2020·韶关模拟) 如图所示,两根绝缘细线悬挂着的导体ab,放在U形磁铁中央,ab两端连接着导线。在虚线框中接入某种实验器材可进行相应的实验探究。下列说法中正确的是() A . 接入电源可探究电磁感应现象,与发电机原理相同 B . 接入电源可探究通电导体在磁场中受力,与电动机原理相同 C . 接入电流表可探究通电导体在磁场中受力,与发电机原理相同 D . 接入电流表可探究电磁感应现象,与电动机原理相同 3. (2分)酒精测试仪可检测驾驶员是否酒后驾车,如图甲所示是它的原理图,酒精气体传感器的电阻跟酒精气体浓度的关系如图乙所示.如果测试到的酒精气体浓度越大,那么() A . 传感器的电阻越大 B . 电压表的示数越大 C . 通过传感器的电流越小 D . 传感器两端的电压越大 4. (2分)下列用品中,通常情况下属于导体的是() A . 玻璃杯 B . 陶瓷 C . 塑料筷子

D . 金属勺 5. (2分) (2016九上·泗县期中) 小明利用如图所示的电路检验并联电路干路电流是否等于各支路电流之和,其中有一根导线接错了,接错的是() A . 导线1 B . 导线2 C . 导线3 D . 导线4 6. (2分) (2019九上·深圳期中) 将两滑动变阻器如图所示串联起来,如果把a、b两条导线接入电路后,要使这两只变阻器的总电阻最大,滑片P1和P2所处的位置是() A . P1 在最右端,P2在最左端 B . P1在最左端,P2在最左端 C . P1 在最左端,P2在最右端 D . P1 在最右端,P2在最右端 7. (2分) (2018九上·东营月考) 小明家所在的小区安装了自动售水机。售水机既可以通过刷卡闭合“感应开关”,接通供水电机取水,也可以通过投币闭合“投币开关”,接通供水电机取水;光线较暗时“光控开关”自动闭合,接通灯泡提供照明。以下简化电路符合要求的是() A . B .

QJZ-说明书最新版)

QJZ2-2000/1140系列 矿用隔爆兼本质安全型组合开关 使用说明书 执行标准:MT111-1998 Q/320583 ADBD 006-2005 江苏八达真空电气有限公司

QJZ2-2000/1140系列矿用隔爆兼本质安全型组合开关 使用说明书 1、概述 1.1用途及适用范围 QJZ2-2000/1140系列矿用隔爆兼本质安全型组合开关(以下简称组合开关)适用于含有爆炸性危险气体和煤尘的矿井中,在交流50Hz、额定电压1140V的线路中,对三相鼠笼型异步电动机的起动、停止进行控制和保护,并可在停止时改变相序。 1.2 型号及意义 1.2.1组合开关的型号及其代号含义如下: Q J Z2—2000/ 1140 主回路数 额定电压(V) 总电流(A),按用户需要组合各回路电流 真空式 隔爆兼本质安全型 起动器 1.2.2防爆形式和防爆标志 防爆形式: 矿用隔爆兼本质安全型 防爆标志: Exd(ib)I 1.3 使用环境条件 1.3.1海拔不超过2000m; 1.3.2运行环境温度为-5℃~+40℃; 1.3.3周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时); 1.3.4在有煤尘和爆炸性气体混合物的矿井中; 1.3.5与垂直面的安装倾斜度不超过15°;

1.3.6在无显著振动和冲击的地方; 1.3.7在无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中; 1.3.8无滴水的地方; 1.3.9污染等级:3级; 1.3.10安装类别:Ⅲ类。 1.4 产品特点 1.4.1 组合开关的先导回路为本质安全型电路,能防止控制线路短路或接地时引起自起动事故的发生; 1.4.2 组合开关控制与保护采用PLC对系统进行实时监控,本公司自行研发应用软件,可灵活地对运行方式和短路、断相、过载、过/欠压等实施保护及漏电闭锁,具有智能化程度高、性能稳定、动作可靠,设定方便简捷、保护准确可靠等优点; 1.4.3 专门设计了和PLC配套的数据采集处理器,对组合开关的电压、电流、绝缘状态等大量数据信号的采集进行了扩展,并具有A/D转换、判断和处理等功能。所有模拟信号全部处理为数字信号,具有抗干扰能力强、信息量大、控制可靠、准确等特点。同时,研制了新型的漏电功能检测模块,实现了漏电和电流参数的同步采集,提高了检测的精度。 1.4.4 采用中文显示系统,可对组合开关进行参数和单机、顺控、双机双速(含单机双速、双机单速、双机双速和点动)等多种控制方式的设定,并有工作状态和故障类型、时间的显示和记忆功能。具有友好的人机界面,大大提高了故障判断和排除的效率; 1.4.5 8路以上组合开关可设置两组独立的双机双速控制方式,对厚煤层放顶煤开采工艺的前、后两部工作面刮板运输机的机头、机尾电动机分别实施双机双速控制方式; 1.4.6 10、12路可提供两路AC 127V/300VA的照明及信号电源,8路以下只提供一路AC 127V/300VA 电源; 1.4.7 提供标准的RS-485通信接口; 1.4.8 根据需要可提供电机温度保护的控制接点。 2、结构特征与工作原理 2.1箱体结构 组合开关外壳为长方体框架结构,由20㎜厚的Q235A钢板焊接而成,造型美观、坚固耐用。整个箱体分为进线腔、主控腔和出线腔三个独立腔体。隔离换向开关操纵手柄,停止按钮和机械闭锁机构均在箱体的前面板上。 箱体主腔为抽屉式前、后开门的结构形式,每个回路设有滚轮的抽屉式小车装有真空接触器、中间继电器、时间继电器、阻容保护、电流互感器、二次回路熔断器、变送器及操作过电压保护电路等

山西省长治市长治县2020年中考语文试卷B卷

山西省长治市长治县2020年中考语文试卷B卷 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、积累运用 (共5题;共45分) 1. (8分)给下列划线的字注音。 ________________________________ 禁锢留滞喑哑喧嚷 ________________________________ 田圃蓑衣襁褓润如油膏 2. (7分)(2020·周村模拟) 默写填空。 (1)夕日欲颓,________。(陶弘景《答谢中书书》) (2) ________,谁言天地宽。(夏完淳《别云间》) (3)晓镜但愁云鬓改,________。(李商隐《无题》) (4)古诗中的“家国情怀”总令人为之热血沸腾。吟“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”,想象辛弃疾在骑马引弓乘胜杀敌声势中的磅礴壮阔之景;咏“________,________”,感受陆游在风雨之夜僵卧孤村梦境中的忧国忧民之情;诵“________,________”,体会李贺在雁门边境军号震天、色彩斑驳中的报效朝廷之志! 3. (4分)(2019·河池模拟) 阅读名著,回答问题。 【甲】 吴用笑道:“我已安排定了圈套,只看他来的光景,力则力取,智则智取。我有一条计策,不知中你们意否?如此,如此。”晁盖听了大喜,颠着脚道:“好妙计!不枉了称你做智多星!果然赛过诸葛亮!好计策!” 【乙】 离开桑菲尔德,我感到痛苦,我爱桑菲尔德;——我爱它,因为我在那里过着丰富、愉快的生活,至少过了短短的一个时期。我没有受到践踏。我没有被弄得僵化。……同一个独特、活跃、宽广的心灵交谈过。我已经认识了你,现在感到自己非从你这儿被永远拉走不可,真叫我害怕和痛苦。 (1)【甲】段中吴用出的“好计策”是指________,他还巧用双掌连环计协助宋江________。 (2)【乙】段中的“我”和“你”分别指作品中的________和________两个人物。 4. (12分)(2013·徐州) 阅读下面一段文字,回答后面的问题 生长在非洲荒漠地带的依米花,默默无闻,许多旅人以为它只是一株草而已。但是,它会在一生中的某个清晨突然绽放出美丽的花朵。 那是无比绚丽的一朵花,似乎要占尽人世间所有色彩。。 但是,它的花期很短,最多只有两天。两天后它就会随着母株一起枯萎,开花意味着它的生命的终结。 开花的植物对水分的__________很大。但依米花只有一条主根,孤独地蜿蜒盘曲着钻入地底深处,寻找有水的地方,那需要幸运和顽强努力,一株依米花往往需要四至五年的时间在干燥的沙漠里寻找水源,然后一点点__________养分,在完成蓓蕾所需要的全部养分后,它开花了!在它最美丽的时候,因耗尽了自己的所有的养分而

山西省长治市平顺县2020年初中语文毕业升学考试调研试卷

山西省长治市平顺县2020年初中语文毕业升学考试调研试卷 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、基础 (共6题;共15分) 1. (4分)(2020·朝阳模拟) 默写。 (1)长风破浪会有时,________。(李白《行路难》) (2) ________,化作春泥更护花。(龚自珍《己亥杂诗》) (3)感时花溅泪,________。________,家书抵万金。(杜甫《春望》) (4) ________,________,威武不能屈。此之谓大丈夫。(《孟子三章》) 2. (3分) (2017九上·莱芜月考) 阅读下文,回答问题 孔乙己喝过半碗酒,胀红的脸色渐渐复了原,旁人便又问道:“孔乙己,你当真认识字么?”孔乙己看着问他的人,显出不屑置辩的神气。他们便接着说道:“你怎的连半个秀才也捞不到呢?”孔乙己立刻显出颓唐不安模样,脸上笼上了一层灰色,嘴里说些话;这回可是全是之乎者也之类,一些不懂了。在这时候,众人也都哄笑起来:店内外充满了快活的空气。在这些时候,我可以附和着笑,掌柜是绝不责备的。 (1)选文中划线字的注音和字形,全部正确的一项是() A . 不屑置辩胀红 B . 模样笼上 C . 颓唐不安哄笑 D . 附和绝不 (2)文中划横线的词语词性不相同的一项是() A . 认识显出 B . 快活责备 C . 渐渐立刻 D . 神气灰色 3. (2分)下列词语中解释有误的一项。() A . 持之以恒:长久地坚持下去。恒:恒心。 B . 不言而喻:不用说话就可以明白。喻:明白。 C . 孜孜不倦:勤奋努力,不知疲倦。孜孜:勤勉的样子。 D . “四书”:指《论语》、《孟子》、《诗经》、《大学》四本书。 4. (2分)下列划线字注音中完全正确的一项是() A . 公输盘敝舆长木 B . 至于郢短褐鲋鱼 C . 禽滑厘守圉梗楠

中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用

中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用 目录 中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用 (1) 高压限流熔断器的合理选用与等效替换 (3) 高压限流熔断器的性能特点 (3) SF6负荷开关+熔断器组合电器的性能特点 (3) 高压限流熔断器选用应考虑的问题 (4) 高压限流熔断器等效替换应考虑的问题 (6) 电容器组保护配置及整定计算方案实例 (8) 引言 (8) 1电容器运行中的应注意的问题 (8) 2电容器组的保护配里方案 (9) 3电容器组的保护整定计算方案 (11) 4结论 (13) 电容器组熔断器保护配置分析 (14) 1.引言 (14) 2.熔断器误动问题分析 (14) 2.1熔断器温升超标 (14) 2.2我国熔断器温升超标原因 (15) 2.3我国熔断器可靠系数 (16) 2.4现行熔断器时间-电流特性存在的起始熔化电流现状 (17) 3.正确选择熔断器额定电流 (18) 3.1熔断器特性 (18) 3.2熔丝额定电流( I)选定 (18) nf 4.结论 (19) 限流熔断器的配合 (20) 1概述 (20) 2环网柜中的负荷开关+熔断器的必要性 (20) 3负荷开关与熔断器的配合 (21) 一种新型的真空接触器-熔断器组合电器(F-C回路) (25) 高压真空接触器电气控制回路的优化设计 (30) 1问题的出现及其原因分析 (30) 2解决方案 (34)

3结束语 (36) 高压真空接触器-高压限流熔断器组合电器在发电厂中的应用 (38) 1高压真空接触器 (38) 1.1真空接触器的形式 (38) 1.2真空接触器的开断原理 (38) 1.3真空接触器的动作原理 (39) 1.4真空接触器的额定参数 (39) 1.5真空接触器主要优点 (40) 1.6接触器用真空灭弧室 (40) 2高压限流熔断器 (40) 2.1额定电压选择 (40) 2.2额定电流选择 (41) 2.3电动机的保护和熔断器的选择 (41) 2.4变压器的保护和熔断器的选择 (43) 2.5电容器组的保护和熔断器的选择 (43) 3F-C回路的应用实例 (45) 4结论 (46) F—C回路中高压限流熔断器参数的选择及动热稳定验算 (47) 1影响F-C回路中高压限流熔断器参数的因素 (47) 1.1外部因素及环境对高压限流熔断器参数的影响 (47) 1.2真空接触器与高压熔断器特性配合要求及满足安全运行的基本条 件 (48) 2保护电动机用高压限流熔断器参数选择及计算 (48) 2.1高压熔断器参数选择原则 (48) 2.2参数计算 (50) 电力电容器的保护与管理的研究 (55) 一、电力电容器的保护 (55) 二、运行中的电容器的维护和保养 (56) 三、电容器在运行中的故障处理 (57) 四、处理故障电容器应注意的安全事项 (57)

(整理)际安电气组合开关常见故障及排除方法

际安电气组合开关常见故障及排除方法 一.漏电闭锁 1.要把插在主接触器上的漏电检测线拔开:如果故障解除,说明故障点在开关以外;如果故障没解除,要检查“电流检查板”、“试验板”、“漏电闭锁板”采用替换法。 2.检查“EM231-1”“A+”与“A-”,“B+”与“B-”,“C+”与“C-”,“D+”与“D-”“EM231-2” “A+”与“A-”,“B+”与“B-”之间的电压是否是DC10V,如果没有电压说明此口已坏需 更换此模块,以上为一至六路的漏电模拟信号的输入端口。 3.3300V开关要检查“真空继电器组”,方法:将它的24V电源线及信号线断开。 4.也有可能是“CPU226”坏; 5.“漏电闭锁”自动复位; 二.短路图1 接触器 #1 1 额定电流值0-400A 2 速断陪数0-10 3 运行方式备用;单机;程控;单机双速手动;单机双速自动; 双机双速自动;双机双速手动 4 程控前级回路 1 5 程控启动延时2.0S 6 另一低速回路/程控后级回路 3 7 程控停车延时2.1S 8 本电机高速回路 2 9 第一低速回路 1 10 双速切换时间0.0S 1. 要根据电机功率将每一个接触器参数表中的额定电流值整定合适,速断陪数设在8或9陪, 额定电流要比电机上标的额定电流大3—5A,见图1; 2. 要检查“电流检测板”和“试验板”,方法:替换法; 3. 要检查“电流互感器”,有可能是电流互感器线圈断,“断相板”给拔掉,(断相板是电流检 测板上的,那块用两条镙丝固定的那块小板)而造成短路的,需更换电流互感器。电流互感 器检测方法:用万用表测电流表互感器的阻值(600多Ω);(X103/1与2、3与4、5与6为

组合开关说明书

一、概述 1. 产品特点:本系列组合开关作为综采及双高工作面各种设备的启动开关,当设备出现过载,短路,断相,过欠压等故障时能自动切断电源并显示及记忆故障信号,组合开关在合闸前还具有漏电闭锁及自检功能,可视化界面能实时显示电网电压以及各支路状态。 2. 主要用途及适用范围:本系列组合开关适用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷与煤尘混合物的爆炸性气体环境中。 3. 使用的环境条件:使用在交流50Hz,电压至3300V,总电流至1800A(该批开关配置为1400A)及以下线路中。 4. 工作条件: 4.1 海拔高度不超过2000米; 4.2 环境温度为-5℃~+40℃; 4.3 空气相对湿度不大于95%(25℃); 4.4 无强烈颠簸振动,与垂直面倾角不超过15°; 4.5 含有爆炸性危险的甲烷,煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气; 4.6 有防雨雪(滴水)设备。 5. 型号及意义: 6. 防爆型式及标志: 防爆型式:矿用隔爆兼本质安全型“d” 防爆标志:Exd[ia]I 二、技术特性 1. 额定频率:50Hz 2. 额定电压:3300V 3. 额定电流:2 x 700A=1400A(安装两个隔离换向开关,每一容量为700A) 4. 主回路引入、引出装置: 三路输入 四路输出 全部采用3.3KV高压电缆连接器,可穿入不大于Φ78mm的橡套电缆。

本安鼠标 及控制腔 闭锁轴 连动轴 腔内壁此区域安装有控制保险(如 三、外型结构 输出、输入所配置的高压电缆连接器说明 名称 参数 用途 芯数 产地 连接电缆最大外径(mm 高压电缆连 3.6KV/400A 用于引入主回路动力电缆 6 国产 Φ78 注意:更换3.3KV 控制保险时,应确保组合开关的前级供电设备分闸,没有输入电源。 四、闭锁机构 连 动 板

山西省长治县第三中学华东师大版七年级数学上册导学案:523平行线的性质

长治县三中(2018-2019学年)第一学期 组集体 备课导学案 来源 主备人: 复备人: 审批人: [来源:学科网] 学生姓名: 年级 班 组 课题: 5.2.3平行线的性质 [来源:学科网ZXXK] 课时: 年 月 日 学习目标: 1、我能知道平行线的性质; 2、我能应用平行线的性质进行简单的计算和推理,体会推理过程的严密性。 任 务 与 问 题 [来源:学科网ZXXK] 方法与要求 暴露区(二次备 课) [自主学习] 阅读教材P 175-176“两直线平行,同位角相等”以上内容,解决下列问题: 1.如图1,如果直线a 与直线b 平行,直线l 与直线a 、 b 分别交于点O 、点P ,那么 其中的同位角∠1与∠2一定相等吗?通 过度量说明. 2.如果图1中的同位角∠1与∠2不相等,那么会出现什么情况?此时,不妨假设如图2,过以点O 为顶点,画另一个角∠1',使∠1'= ,这样我们就画出了过点O 的另一条直线a'。由于∠1'=∠2,根据“ 相等,两直线平行”,可以判断a'平行 。因为a ∥b ,所以经过点 O 有两条直线a'、a 都与b 平行。这就与“经过已知直线外 一点,有且只有 直线与已知直线平行”矛盾。所以∠1与∠2一定 。 [来源:学&科&网Z&X&X&K] [概括]:两条平行线被第三条直线所截, 相等。简单地说,就是: 。 [合作探究] 阅读教材P 176,解决下列问题。 如图,一直线截直线AB 、CD ,得到八个角∠1、∠2、∠3、∠4、∠5、∠6、∠7、∠8,AB ∥CD 。

[ 来源:学科网Z XXK] 1.指出图中相等的同位 角:。 2.∠3与∠5相等吗?为什么? 3.∠4与∠5互补吗?为什么? [概括]1.两条平行线被第三条直线所截,相等。简单地说,就是:两直线平行,。 2.两条平行线被第三条直线所截,互补。简单地说,就是:两直线平行,。 [当堂检测] 1、如图,直线a、b被直线c所截,如果a∥b,∠3=135°,那么∠4=。 2、如图,某玻璃碎片是梯形,AD∥BC,已有上底的一部分, 量得∠A=115°,求∠B的度数。 【课时小结】

长治市平顺县2021年小升初数学试卷(I)卷

长治市平顺县2021年小升初数学试卷(I)卷 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 亲爱的小朋友们,这一段时间的学习,你们收获怎么样呢?今天就让我们来检验一下吧! 一、填空题。(共20分) (共13题;共20分) 1. (2分) (2019六下·射阳期中) 2018年江苏省参加高考人数约为330968人,将横线上的数改写成用“万人”作单位的数是________万人,保留整万数约是________万人。 2. (4分)(2020·西充) 15:________=0.6=________%= ________ =________成 3. (2分) (2020五上·汉中期末) 24和18的最小公倍数是________,最大公因数是________。 4. (1分)根据运算定律,填上适当的数字或字母. a-b-c=________-(________+________) 5. (1分)甲乙两数的比是5:3,乙数是60,甲数是________. 6. (1分)解方程. x=________ 7. (2分)两个等高的圆柱体的底面半径的比是4:3,它们的体积比是________. 8. (1分)组成一个比例的第一个比的比值是,第二个比的前项是0.25,则第二个比的后项是________. 9. (2分) (2020三上·武宣期末) 从港口乘船去望海岛,路线如图所示。 一共有________条航线,航线最短的是________。

10. (1分)(2020·古冶) 大小两个圆的直径之比是4:3。它们的周长之比是________,面积之比是________。 11. (1分)一张地图上,用2厘米表示实际距离50千米,这幅地图的比例尺是________。 12. (1分)用一张长2.5米, 宽1.5米的铁皮做一个圆柱形烟筒, 这个烟筒的侧面积是________平方米。(接口处忽略不计) 13. (1分)等底等高的圆柱体和圆锥体体积之和是28立方米,圆柱体的体积是________立方米。 二、选择题。(共10分) (共10题;共10分) 14. (1分) (2019六上·大田期末) 下面是六(1)班同学评选三好生情况统计表,那么,下面哪幅图最适合表示投票结果.() 姓名李丽张亮王明吴浩 票数(张)241284 A . B . C . D . 15. (1分)(2019·莘县) 书店以50元卖出两套不同的书,一套赚10%,一套亏本10%,书店是()。 A . 亏本 B . 赚钱

长治市调研情况

山西省长治市 长治市位于山西省东南部的上党盆地,它东倚太行,与河北、河南两省为邻;西屏太岳,与临汾地区接壤的;北交晋中;南连晋城。市辖城区、郊区、长治县、潞城市、长子、黎城、襄垣、沁县、屯留、武乡、平顺、壶关和沁源共13个县市区,面积l.5万平方公里,人口292.82万,是山西著名的米粮产地。长治市是全国文明城市、国家园林城市、国家卫生城市。 历史文化状况 长治“居太行之巅,叶形最高,与天为党,故名上党”。上党历史悠久,已有3000多年历史,地理位置险要,自古为兵家必争之地,曾有“得上党而望中原”之说。这里殷商时为黎国,周朝为潞子国,春秋战国时先后属晋、韩、赵国,秦朝时为上党郡,隋开皇年间改为潞州,明嘉靖八年改为潞安府、并附廓置长治县(取长治久安之意),长治之名由此而始。 地理位置概况 长治市,位于山西省东南部,地处晋、冀、豫三省交界处,东倚太行山与河北、河南两省为邻,西屏太岳山与临汾地区接壤,南部与晋城市毗邻,北部与晋中地区交界。全市地势由西北向东南缓缓倾斜。 长治地处黄土高原东南部,群山环绕,地形复杂,海拔较高。按中国气候大划分标准,属暖温带季风气候。其基本特征是:四季分明,冬长夏短,春略长于秋;气候温和始终雨热同季,大陆性季风强盛持久,海洋性季风的作用相对较弱。年平均气温5℃度到11℃,年平均降雨量为600毫升以上无霜期155-184天,现有耕地37.2万公顷,十分适合北方各种农作物的生长。境

内各种植被种类较多,有林面积达到30.8 万公顷,森林覆盖率达到22%,林木蓄积量1062万立方米各种牧草200余种,野生植物500多种,玉米、谷子,小麦、薯类等是本地的主要粮食作物,素有“米粮川”之称,是山西农业经 济比较发达的地区之一。 气候类型 长治属典型中温带半湿润大陆性季风气候,全年冬无严寒,夏无酷暑,雨热同季。年平均气温在4.9--10.4 摄氐度之间,气候条件与避暑山庄承德相近。1月份最冷,平均最低气温为-6.9摄氐度;7月份最热,平均最高气温为22.5摄氐度。号称“无扇之城”。年日照时数2418-2616小时,一般年降水量在537.4-656.7毫米,7月最多,为132.2毫米,1月最少,为5.5毫米,年平均无霜期在156.8-181.9天,年平均风速为1.5-3.0米/秒之间。 交通情况 铁路:长治站、长治北站 太焦铁路,长邯铁路 公路:太长高速公路(太原-长治)、长晋高速公路(长治-晋城)长邯高速公路(长治-邯郸)、长临高速公路(长治-临汾)、207国道、208国道、309国道 航空:长治王村机场

山西省长治市平顺县七年级下学期期中考试语文试题

山西省长治市平顺县七年级下学期期中考试语文试题 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、积累运用 (共8题;共39分) 1. (2分)(2017·江永模拟) 下列各组词中字形和划线字的注音完全正确的一项是() A . 灼伤急燥恪尽职守根深蒂固 B . 祭祀藉贯长吁短叹弄巧成崛 C . 缄默怂恿鲜为人知闲情逸致 D . 咫尺娴熟不谙水性沤心沥血 2. (2分) (2016九下·津南期中) 下列句子中标点符号使用正确的一项是() A . 鲁迅先生称赞“史记”是“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。 B . “嘎——”传过来一声水禽被惊动的鸣叫。 C . 人生在世,最高价值的欣赏是什么?是事物外表的迷人美丽?还是处于自己直觉的驱使? D . 飞机在600米高空水平飞行时,只能看到两侧八、九公里和前方一、二十公里范围内的地面。 3. (2分)下列句子中没有语病的一项是() A . 汉字听写大赛,使人们进一步认识了汉字之美,更加重视汉字书写与汉字文化传承。 B . 第十八届亚运会于2018年8月18日至9月2日在印度尼西亚首都雅加达举行,令全世界为之瞩目。 C . 今日,西山白玉枇杷已进入黄金采摘期,无数当地村民忙着采摘枇杷,将销往无锡、上海、常州等地。 D . 为了加大宣传整本书阅读的力度,学校采取了丰富多彩的读书活动,学生在活动中陶冶了情操,领会了做人、修身、行事的道理。 4. (2分)(2014·黄冈) 选出下列句子中划线成语运用恰当的一句() A . 现在的电信诈骗案层出不穷,行骗者手段之隐蔽,伎俩之巧妙,蒙骗形式之多样,简直令人叹为观止。 B . 自然科学领域中,有许多令人异想天开的神秘现象,正等待着科学家们去破解。 C . 在全球经济一体化成为大趋势的今天,与国际接轨是一个自强不息的民族的必然选择。 D . 有德之人不会以权谋私,不会贪污受贿,虽然清贫点,但活得坦荡,没有水落石出之虑,也没有半夜敲门之惊。 5. (2分) (2018八上·萧山期中) 下列哪个不是作家鲁迅笔下的人物?() A . 孔乙己 B . 华老栓 C . 小福子

高压开关柜操作及保养规程

高压开关柜操作及保养规程 1、目的:确保高压环网正常运行。 2、范围:大厦(小区)业主产权范围内的高压开关柜(六化硫封闭 式组合开关柜、真空断路器开关柜) 3、内容: 3.1操作规程 1、基本要求 A、一切高压操作均需报告片区供电所批准。 B、一切操作任务(事故情况下除外)都应执行操作票制度 C、一切操作必须由两名正式值班电工(两证齐)来进行, 其中一人操作,另一人唱票及监视,并要穿、戴合格的防护 用具。 D、严格按操作票规定的操作步骤进行,不得任意简化,操 作完毕后,应在模拟板上正确反映出系统中各设备的运行状 态。 E、操作票须由主管人员进行审查签字后,方可执行。 F、环网进线柜、出线柜严禁操作,若供电局人员操作,须 核实其身份,并在操作票上签名。 2、停电的操作步骤 A、若本大厦(小区)变压器高压侧须停电,由班长填写操 作票,管理处由主管机电副主任审查,机电公司由主管工程师 审查。 B、操作人明确操作票内容,核对要停电的变压器及控制该

变压器的高压开关柜。 C、按操作票在监控下进行停电操作。 D、停电后进行验电,悬挂警告牌。 E、操作完毕向主管人员汇报。 3、送电的操作步骤 A、填写操作票,审查操作票。 B、明确操作票的内容,核对要送电的设备。 C、拆除停电警告牌。 D、在监护下按操作票进行合闸送电操作。 E、操作结束后,向主管人员汇报。 3.2高压开关柜的养护 A、检查高压柜接地是否良好、可靠。 B、检查高压电缆、电缆头有无老化、破损、放电现象,有无 异常声响。 C、检查六氟化硫压力是否正常,有电显示是否正常。 D、若无任何异常,清扫柜外壳灰尘。 E、检查高压开关操作机构电源是否正常。 F、若发现异常情况,及时报告,请电力局专业公司维修。 4、相关文件: 4.1《干式变压器的保养》 4.2《操作票》

1140十组合开关说明书

8SKC9215-3300、1140/660V(PLC)矿用隔爆型组合开关 使 用 说 明 书 山西长治贝克电气有限公司

目录 一、用途及概述 (1) 二、使用条件 (1) 三、主要技术参数和技术性能 (1) 四、开关型号含义 (3) 五、开关结构 (3) 六、电气工作基本原理 (4) 七、操作方法 (5) 八、故障信息显示 (9) 九、安装接线 (10) 十、使用与维护 (11) 十一、产品包装与保管 (12) 十二、定货须知 (12) 附录 (13)

开关在使用前请认真阅读“使用说明书” 一、用途及概述 8SKC9215系列矿用隔爆型组合开关适用于含有爆炸性危险气体(甲烷)和煤尘的矿井中,在交流50HZ,电压1140(660V)、3300V线路中,对三相鼠笼式电动机或双绕组鼠笼式异步电动机的起动、停止进行控制和保护,并可在停止时方便地进行换向。当设备出现过载,短路等故障时能自动切断电源并显示及记忆故障信号,开关还具有模拟漏电闭锁保护试验及短路保护试验功能,运行中能显示各支路状态参数。本组合开关采用德国西门子公司S7-200可编程控制。开关具有友好的人机界面,采用全中文液晶触摸屏显示及中文提示,更为直观,性能稳定,可靠性高,特别适合现场操作。 二、使用条件 a、海拔不超过2000m; b、运行环境温度-25oC-+40oC; c、周围空气相对湿度不大于95%(+25oC); d、在有沼气爆炸性混合物矿井中; e、在无显著摇动和冲击的地方; f、与垂直在的安装倾斜度不超过15o; g、在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中; h、在无滴水的地方; I、污染等级:3级; J、安装类别:Ⅱ类(负载水平级); 三、主要技术参数和技术性能 3.1 主要技术参数: 3.1.1 额定电压:660V、1140V或3300V 3.1.2 额定频率:50HZ 3.1.3 额定工作电流:

相关文档