山西长治贝克组合开关常见故障及排除方法[1]

8SKC9215组合开关常见故障及排除方法

一.漏电闭锁

1.要把插在主接触器上的漏电检测线拔开:如果故障解除,说明故障点在开关以外;如果故障没解除,要检查“电流检查板”、“试验板”、“漏电闭锁板”采用替换法。

2.检查“EM231-1”“A+”与“A-”,“B+”与“B-”,“C+”与“C-”,“D+”与“D-”“EM231-2”

“A+”与“A-”,“B+”与“B-”之间的电压是否是10V,如果没有电压说明此口已坏需更

换此模块,以上为一至六路的漏电模拟信号的输入端口。

3.3300V开关要检查“真空继电器组”,方法:将它的24V电源线及信号线断开。

4.也有可能是“CPU226”坏;

5.“漏电闭锁”自动复位;

二.短路图1

接触器 #1

1 额定电流值0-400A

2 速断陪数0-10

3 运行方式备用;单机;程控;单机双速手动;单机双速自动;

双机双速自动;双机双速手动

4 程控前级回路 1

5 程控启动延时0.0S

6 另一低速回路/程控后级回路 3

7 程控停车延时0.0S

8 本电机高速回路 2

9 第一低速回路 1

10 双速切换时间0.0S

1. 要根据电机功率将每一个接触器参数表中的额定电流值整定合适,速断陪数设在8或9陪,

额定电流要比电机上标的额定电流大3—5A,见图1;

2. 要检查“电流检测板”和“试验板”,方法:替换法;

3. 要检查“电流互感器”,有可能是电流互感器线圈断,“断相板”给拔掉,(断相板是电流检

测板上的,那块用两条镙丝固定的那块小板)而造成短路的,需更换电流互感器。电流互感

器检测方法:用万用表测电流表互感器的阻值(600多Ω);(X103/1与2、3与4、5与6为

相关推荐