目录

第一章安全及注意事项............................. 错误!未定义书签。

1.1安全事项 .................................................................................... 错误!未定义书签。

1.2 注意事项..................................................................................... 错误!未定义书签。第二章产品信息................................... 错误!未定义书签。

2.1 命名规则及铭牌说明................................................................. 错误!未定义书签。

2.2 型号对照表................................................................................. 错误!未定义书签。

2.3 技术规范..................................................................................... 错误!未定义书签。

2.4 产品外观..................................................................................... 错误!未定义书签。

2.5 控制器的保养与维护................................................................. 错误!未定义书签。第三章控制系统构成与部件介绍................................. - 2 -

3.1 轿顶板(CTB)........................................................................................................ - 2 -3.2 指令板(CCB)........................................................................................................ - 4 -3.3 显示控制板(HCB)................................................................................................ - 7 -3.4 调试工具................................................................................................................ - 19 -3.5 提前开门模块(SCB)............................................................... 错误!未定义书签。

3.6 语音报站器(CHM)................................................................... 错误!未定义书签。

3.7 称重传感器(LDB)................................................................... 错误!未定义书签。

3.8 短消息控制板(IE)................................................................. 错误!未定义书签。

3.9 其他可选组件............................................................................. 错误!未定义书签。第四章安装与配线................................. 错误!未定义书签。

4.1 系统配置简介............................................................................. 错误!未定义书签。

4.2 机械安装..................................................................................... 错误!未定义书签。

4.3 电气安装及接线......................................................................... 错误!未定义书签。第五章功能参数表............................................ - 22 -

5.1 功能参数表说明.................................................................................................... - 22 -5.2 功能参数表............................................................................................................ - 22 -

第一章控制系统构成与部件介绍

图1-1 NICE3000控制系统图

1.1 轿顶板(CTB)

轿顶板MCTC-CTB-A/B是NICE3000电梯轿厢的控制板。它包括八个数字信号输入、一个模拟电压信号输入、八个继电器常开信号输出、一个继电器常闭信号输出,同时带有与指令板CCB有通讯功能的两个数字信号输入输出端子,拥有与主控板MCB进行Canbus通讯和与轿内显示控制板进行Modbus通讯的端子,以及支持与上位机进行通讯的RS232通讯模式。它是NICE3000电梯一体化控制器中信号采集和控制信号输出的重要中转站。

1.1.1 外观及尺寸

图1-1-1 轿顶板安装尺寸

注:CTB-A,CTB-B安装尺寸相同,仅端子不同,CTB-B端子为竖立式。

1.1.2 安装及使用说明

1.控制端子功能说明:

2.轿顶板拨码开关各位功能说明:

注意:

● 为了避免通信受外界干扰,通讯连线建议使用屏蔽双绞线,尽量避免使用平行线; ●

严格按照端子符号接线,把连线拧紧。

1.2 指令板(CCB )

指令板MCTC-CCB-A 是NICE3000电梯一体化控制器中与轿顶板CTB 配套的指令板。每块指令板包含24个输入22个输出接口,其中包括16个层楼按钮接口,以及其他8个功能信号接口。主要功能是按钮指令的采集和按钮指令灯的输出。通过级连方式可以实现31层站的使用需求,并可通过并联实现电梯轿厢内主、副操纵盘的使用需求。

1.2.1 外观及尺寸

图1-2-1 指令板安装尺寸

1.2.2 安装及使用说明

1.端子接口定义

1)在指令板的上下端都有一个采用9PIN器件的连接接口,用于和轿顶板通讯以及两块指令板之间的级连。通过端子和轿顶板CTB连接起来,确保连接端为指令板的CN2接口,若为CN1接口则有可能损坏轿顶板或指令板。

轿顶板和指令板及指令板之间的级连关系如图1-2-2所示:

a ) 4PIN 接口定义

4PIN 接口定义如下图1-2-3所示:

MP24

KEY-IN

图1-2-3 4PIN 接口定义及外部接法

图1-2-3 中标号含义:MP24(24V 电源)、KEY-IN (按钮输入信号)、KEY-LED (按钮灯输出)。

2. 输入输出接口定义

每块指令板CCB 上面有24个指令输入、20个指示灯输出。当电梯层站数大于16,指令板采用级连方式时,指令板2仅用16输入、16输出(仅用于楼层输入及相应指示灯输出)。按照顺序定义如下:

a ) 指令输入:

b)指示灯输出:

注意:

●严格按照端子符号接线,按钮要插装牢固;

●由于指令板两端都是相同的接口器件,在进行指令板串联连接时,要特别注意不要连接错误。

1.3 显示控制板(HCB)

显示控制板HCB是NICE3000电梯一体化控制器和用户进行交互的重要接口之一。它在厅外接收用户召唤及显示电梯所在楼层、运行方向等相关信息。楼层显示板可同时作为轿内显示控制板使用。

为满足不同场合的需求,显示控制板分为多种不同的类型,其型号分别为:MCTC-HCB-B 无显示输出外召;MCTC-HCB-F横式点阵显示控制板;MCTC-HCB-H、MCTC-HCB-J立式点阵外召;超薄显示板控制MCTC-HCB-N(10mm),MCTC-HCB-I(15mm),MCTC-HCB-K液晶显示板控制板等。下面分别对各种显示控制板做介绍

1.3.1 MCTC-HCB-B

1.3.1.1实物图

图3-3-1 MCTC-HCB-B实物图

1.3.1.2 尺寸图

图1-3-2 MCTC-HCB-B安装尺寸图

1.3.1.3 拨码设定

1) 拨码设定

S2.5---楼层5 S2.4---测试拨码

S2.3---保留1,用作功能选择

S2.2---保留2,用作功能 S2.1---匹配电阻 S1.5---楼层地址Bit4 S1.4---楼层地址Bit3 S1.3---楼层地址Bit2 S1.2---楼层地址Bit 1

S1.1---楼层地址Bit 0

表1 拨码开关功能设定

1.3.1.4 功能使用说明

表2 CN2端口输出

表3 开路集电极输出二进制楼层显示

S1

5432154321

CN2

A1A2AM B2B1BM 1

2

3

4

5

6

C1

C2C3C4C5C6

图1-3-3 CN2端子定义 图1-3-4 CN3端子定义

1)HCB-B 功能

完全兼容原来的HCB-B 功能

拨码开关相应设置参考表格1。

楼层地址为有效楼层数(以平层插板为准)从下往上依次递增,而与实际楼层号无关。 例如:某大楼地下两层,地上共10层,其中3、4层为非服务层,那么,楼层地址设置为:地下二层设为1,地下一层设为2,地上第一层设为3,地上第二层设为4,第三、四层如有平层插板,则分别设为5、6,同时第五层开始往上依次设为7、8、9 …,第三、四层如没有平层插板,则跳过,第五层开始往上依次设为5、6、7 …

注意:

①显示控制板的楼层地址不能设为0;

②为了避免通信信号受外界干扰,通讯连线建议使用屏蔽双绞线; ③最好选用屏蔽电缆作为通讯的信号线; ④严格按照端子符号接线,接线牢固。

表4端子输入及按钮灯输出

JP1-JP6为4PIN 接口定义如图所示:

MP24

KEY-IN KEY-LED 1

342

4PIN 接口

继电器输出:无显示控制板共设计有4个继电器输出,分别为:K1、K2、K3、K4,由CN2端子输出,具体功能及输出端口如表2和图1-3-3所示。 2)HPB 可以实现HPB 功能,即串行转并行接口功能,拨码开关相应设置参考表格1。

端子输入及输出定义

输入和通讯接口与HCB-B 的定义完全一致,CN2端子定义如图1-3-3;具体功能及输出端口如表2;开路集电极输出二进制楼层显示如表3。 3)7段码功能

七段码功能主要是针对货梯的改造功能。目前针对一个数码管,如果有非标可以进行扩充。

拨码开关的设置

拨码开关设置参考表1;输入和通讯接口如表2;开路集电极输出如表3。 1.3.2 MCTC-HCB-D1

MCTC-HCB-D1是采用液晶段码显示方式来显示:上、下行指示箭头,楼层信号和电梯故障、超载、检修、消防四种状态。

2. 尺寸图

如图1-3-6

3.端子说明和电气应用接线图

MP24

KEY-IN KEY-LED 1

342

1.3.3 MCTC-HCB-F

1. 实物图片

图 1-3-7 MCTC-HCB-F 实物图

图1-3-8 MCTC-HCB-F 安装尺寸

2. 功能说明

超高亮红色点阵。一个5*7点阵显示运行方向,两个5*7点阵分别显示楼层信息的高位和低

位。

输出功能:

上行按钮灯输出、下行按钮灯输出以及上行到站灯输出和下行到站灯输出,一共4个输出点

输入功能:

锁梯输入、消防输入、上行召唤输入、下行召唤输入,一共4个输入点

楼层地址设置方式:

按钮存储,在板子上设有楼层存储按钮。

电源及通讯输入端子(CN1):

白色、间距为3.96的卧式端子座,用户需自己准备端子头

GND MP24

1

34

2MOD+MOD-

普通按钮输入端子(JP1-4)

MP24

KEY-IN KEY-LED 1

3421

34

2

1脚2脚都是24V ;3脚为按钮输入信号;4脚为按钮灯输出

输入输出定义

设定为“ON”,其他楼层无需设定,即为“OFF”。

注:点阵V4正常情况下为保留,当客户非标需求有3个点阵显示楼层时,才增加此点阵;

检修:电梯检修运行时,厅外显示板V2、V3游动显示“INS”和当前轿厢所在楼层;

1.3.4 MCTC-HCB-H

1. 实物图和尺寸图

图1-3-9 MCTC-HCB-H实物图图1-3-10 安装尺寸

2. 功能说明

输出功能:

上行按钮灯输出、下行按钮灯输出以及上行到站灯输出和下行到站灯输出,一共4个输出点 输入功能:

1脚2脚都是24V ;3脚为按钮输入信号;4脚为按钮灯输出 1.3.5 MCTC-HCB-I

MCTC-HCB-I 是一款超薄显示控制板,使MCTC-HCB-H 的超薄设计(15mm)。 1. 实物图

2. 功能说明

功能和端子定义和MCTC-HCB-H完全相同。

1.3.6 MCTC-HCB-N

超高亮红色点阵。一个5*7点阵显示运行方向,两个5*7点阵分别显示楼层信息的高位和低位,超薄显示控制板(10mm)。

1. 实物图和尺寸图

图1-3-13 MCTC-HCB-N实物图图1-3-14 MCTC-HCB-N安装尺寸

2.功能说明

超高亮红色点阵。一个5*7点阵显示运行方向,两个5*7点阵分别显示楼层信息的高位和低位。

输出功能:

上行按钮灯输出、下行按钮灯输出以及上行到站灯输出和下行到站灯输出,一共4个输出点 输入功能:

锁梯输入、消防输入、上行召唤输入、下行召唤输入,一共4个输入点

楼层地址设置方式:

电源通讯端子为6PIN ,端子定义如图:

NC MOD+NC MOD-COM +24V

普通按钮输入端子(JP1-3)

MP24KEY-IN

KEY-LED 1

3421

342

1.3.7 MCTC-HCB-K

MCTC-HCB-K 轿内显示控制板采用320*240像素点、5.7寸显示界面、LED 背光的液晶屏。用户可根据自身喜好,配合相应的上位机软件对液晶的显示版式,字体,图片等进行自主化设计。

MCTC-HCB-K 设计了背光自动开关功能,在1分钟之内如果没有到站和开门信号则自动关闭

背光,一检测到开门或者到站信号就立刻开启背光,在保证液晶的工作效率的情况下提高液晶的使用寿命。 1. 实物图

图1-3-15 MCTC-HCB-K 实物图

2.

图1-3-16 MCTC-HCB-K安装尺寸

3.功能说明

液晶显示,蓝底白字。

楼层地址设置方式:

按钮存储,在板子上设有楼层存储按钮。

电源及通讯输入端子(CN1):

GND

MP24

1

3

4

2MOD+

MOD-

1.4 调试工具

NICE3000电梯一体化控制器的调试工具共有3种:操作控制及信息显示面板OPR(以下简称操作面板)、主控制板MCB上的小键盘(以下简称小键盘)、NICE3000上位机监控软件。

用户通过操作面板可以对NICE3000电梯一体化控制器进行功能参数修改、工作状态监控和操作面板运行时的控制(起动、停止)等操作。

图1-4-1 操作面板示意

1.4.1 操作面板的外观及各功能区说明

操作面板外观如图1-4-1:

功能指示灯说明:

RUN 灯亮时表示NICE3000电梯一体化控制器处于运转状态。LOCAL/REMOT 保留。

FWD/REV 电梯上下行指示灯:灯亮表示电梯下行,灯灭表示电梯上行。

TUNE/TC 调谐指示灯,灯亮表示处于调谐状态。

数码显示区:

5位LED 显示,可显示运行速度、母线电压等参数。

单位指示灯说明:

所点亮指示灯所对应的单位既表示数码显示区所显示数值的单位,当两灯同时亮时表示两灯下方中间处的单位值。 Hz 频率单位 A 电流单位 V

电压单位 RPM 转速单位

% 百分数 操作面板键盘按钮说明:

三级菜单操作流程:

NICE3000电梯一体化控制器的操作面板参数设置方法,采用三级菜单结构形式,可方便快捷地查询、修改功能码及参数。

三级菜单分别为:功能参数组(一级菜单)→功能码(二级菜单)→功能码设定值(三级菜单)。操作流程如图1-4-2所示:

荣达施工电梯说明书

荣达施工电梯说明书 篇一:荣达物业之景和园 景和园物业服务方案 一、服务标准 1、公共服务:服务人员佩戴胸牌胸卡,仪表端庄、大方,衣着整洁,表情自然和蔼,亲切;在岗时不看书报,不打瞌睡,履行职责,坚守岗位,姿势端正,精神饱满,不迟到早退,不闲聊;对业主一视同仁,接待时主动热情、规范,耐心细致;迎送时用语准确,称呼恰当,问候亲切,语气诚恳;来客登记详细认真,交待事项仔细,工作环境整洁有序。 2、公用设施、设备及共用公共部位的巡视监管 巡检房屋主体结构,物业共用部位、设施设备、道路、绿地等要做到掌握完损状况;对路灯,单元门、楼梯间通道及门窗、玻璃要经常查看;电梯内的墙面和地面,灯饰及轿厢顶部,控制柜、主机表面,电梯机房消防设施要常巡视,时刻关注电梯井底是否有水流入;各层通道和楼梯台阶,各层和通道的防火门、消防栓、玻璃箱内侧、地脚线、指示牌等公共设施是否洁净。 巡查人行道无垃圾、无杂物、积水、积雪、污渍、泥沙、烟头、纸屑;地面垃圾滞留;目视灯具无灰尘,灯具内无蚊虫,灯盖、灯罩、灯座明亮清洁。绿化带、草地上垃圾,草地、绿化带上的烟头,棉签等小杂物,秋冬季节或落叶,花

坛表面洁净外观整洁。 巡视休闲、娱乐、健身设施表面干净、无灰尘污渍、锈迹,目视游乐场内及其周围无果皮、纸屑等垃圾;垃圾桶、果皮箱周围地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹,目视无污迹、无油迹,无异味;草地有无开花杂草,有无明显阔叶杂草;人工湖、喷水池洁净是否正常使用。 二、服务规范(一)物业管理中心 日常接待的服务规范 1、为业主办理入住服务的接待 ①验明客户资料:业主本人办理需要的证件:业主身份证、入住通知单、 房屋买卖契约;业主委托他人代为办理时:除上述资料外,还需提供委托人身份证及委托书;单位购买时:除上述资料处,还需提供单位证明及个人身份证明。 ②填写资料或签署协议:填写《住户登记表》;签订相关规定或协议。 ③收取费用:物业管理费及其他相关费用。 ④发放物品并确认:房屋钥匙、《住户手册》及相关资料。 ⑤房屋验收及整改:维修专业人员携带相关器具指导业主(住户)按“房 屋质量验收登记表”逐项检查验收:查抄水表、电表、

SC200施工升降机使用说明书

SC200/200 施工升降机 使用说明书

目录 1.概述及特点……………………………………………… 2.性能参数表……………………………………………… 3.构造原理简介…………………………………………… 4.升降机的安装…………………………………………… 5.升降机使用前的检查…………………………………… 6.升降机的操作…………………………………………… 7.升降机的润滑…………………………………………… 8.升降机的保养和维护…………………………………… 9.调整及磨损极限………………………………………… 10.吊笼坠落实验……………………………………… 11.安全器的复位………………………………………… 12.升降机的拆卸………………………………………… 13.电气系统……………………………………………… 14.电器及机械常见故障与分析………………………… 15.主要易损件明细表…………………………………… 16.主要外购件明细表……………………………………

一.概述及特点 SC200/200施工升降机是中国建筑科学研究院建筑机械化分院设计,有我厂开发生产的新一代施工升降机产品,它具有技术性能先进,使用安全可靠,维护保养方便等显著特点。 该施工升降机广泛建筑施工领域,如工业与民用建筑,桥梁施工,井下施工,大型烟囱施工及船泊工业场所,适用垂直运输物料及人员,作永久性或半永久性的电梯还可用于仓库,高塔等不同场合。 该施工升降机其它特点如下: 1.安全保护装置齐全,设有防坠安全器,短路保护,缺相保护,断相保护,吊笼上,下限位及极限开关,底笼门配有电器及机械连锁保护等,确保升降机安全运行。 2.运行平稳,乘坐舒适。由于本机将驱动单元置于笼顶上方,使笼顶内净空增大;同时也使传动更加平稳,机械震动变小,给施工操作员带来一个舒适宽敞的环境。 3.传动装置采用三电机、三减速机,两套装置各自独立,每台电机均装有直流电磁制动器,且制动摩擦附有自动跟踪,调整制动间隙的功能,从而改善制动性能,使其平稳可靠;减速机为平面两次包络环面,涡轮杆减速机,具有体积小,效率高,承载能力大,使用寿命长,其使用寿命为普通涡轮付的4-5倍。 1.电气线路简单,操作维护方便,故障率低。 三、构造原理简介

最新华起电梯控制器使用手册

华起电梯控制器使用 手册

建筑智能化解决方案资料

建筑智能化解决方案 电梯控制器使用手册 (第一版)

第1章产品功能介绍 1.1 产品简介 本电梯控制器采用非接触式IC/ID 卡感应技术进行身份识别,可实现人员进出电梯的控制。支持WG读头和485读头,当持卡人进入电梯后,在感应器上刷卡,电梯控制器判断此卡是否有权限、时限,如果有权则允许登梯,无权不能登梯。对于只有单层权限的用户,刷卡后无须按键,电梯直达用户有权限的那一楼层,对于具有多层权限的用户,刷卡后电梯控制器释放用户有权限的楼层按键,等待用户按键(等待时间5—6秒)。电梯控制器主板可控制16个楼层,增加一块扩展板可增加控制16个楼层,总共可控制32个楼层,如果楼层在16层以内,就不需要增加扩展板。本电梯控制器与计算机之间采用RS-485 方式通讯,还可与中继器配合使用,灵活组成不同应用规模的电梯控制系统。 1.2 产品功能特点 ?读头支持WG读头和485读头,WG读头接口,能够智能识别标准WIEGAND 26/32/40协议格式,485读头接口只能接公司生产的485读头,读头接口提供5VDC 或12VDC 读头工作电源,兼容性强; ?兼容多种技术生物识别技术、指纹识别技术、密码键盘、感应式IC、ID卡;?乘梯验证方式验证权限时限乘梯,无权或者不在有限时限内不能乘电梯;?远程控制可以远程控制电梯到达某一层; ?时限灵活设置支持256个时间段,16个时间组,128个节假日; ?定时启用、关闭电梯控制器支持非节假日定时启用、关闭电梯控制器,在关闭状态下无须刷卡即可乘电梯;

?消防联动接收一路常闭消防联动输入信号,当消防信号启动后,电梯控制器屏蔽刷卡功能,电梯恢复到原状态,即不需要刷卡就可以乘电梯(提供的消防信号应该是无源的干接点信号),消防信号输入端口在出厂时已短接; ?脱机工作采用“分散控制、集中管理”的原则设计,设定好控制器的参数、权限、时限后,各控制器可脱离通讯网络和管理计算机单独运行,可靠性高; ?掉电保护采用先进的NRAM 实时时钟模块,掉电后时钟不紊乱,记录数据采用EEPROM存储,掉电后数据可保存10 年不变; ?双隔离电源配有专用电源,两组独立回路供电,内部电路和外部电路使用不同电源,稳定性好,抗干扰性强,可靠性高; ?有源隔离通讯通讯接口采用有源隔离方式,减少通讯干扰; 第2章产品说明 2.1 系统结构 TCP/I

SC型施工升降机使用说明书

一、概论及特点 SC型施工升降机是一种齿轮、齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工时的人、货垂直运输。它具有技术性能先进、使用安全可靠、维护保养方便等显着特点。是现代建筑施工最理性的垂直运输设备。 由于本机采用计算机辅助设计,因此与传统的施工升降机相比,它具有造型美观、结构轻巧、拆装方便、安全可靠、适用性强、用途广泛等特点,可根据需要组合成各种形式,包括规则截面和不规则截面,起重量从1000kg到2000kg,运行速度从28m/min到38m/min;附加装VVVF调速和PLC控制后,可实现0—63 m/min无极调速和自动选层、平层,满足不同用户的不同需要。具有更优良的技术性能,更安全可靠的工作机构,更紧凑的结构,本产品具有以下几个显着特点: 1.安全保护装置齐全、可靠。设有国家专利技术的防坠安全器,使本机工作可靠性居同类产品之首。 2.组合式设计。经过不同搭配,可组合出不同速度、不同起重量的升降机。产品的标准型、实用性及其通用化程度大大提高。 3.运行平稳、乘坐舒适。由于本机将驱动单元置于笼顶上方,使笼顶净空增大;同时也使传动更加平稳,机械振动更小,给施工操作人员带来一个舒适、宽敞的环境。 使用本机是你的一个明智选择,该产品定能成为你现代化施工的得力助手,为你的施工提高效率。 二、型号编制说明

SC型施工升降机: 优点:机构外置、不带对重、便于安装,笼内空间较大、噪声低、乘坐舒适、维修方便。 缺点:因不带对重,对现场电源要求较高,电量能耗较大,齿轮、齿条的相对磨损较

带对重的大,同时安装操作高度较大,不便于操作。 SCD施工升降机: 优点:带对重,对现场电源要求低,起动平衡,齿轮、齿条的相对磨损较小,电量能耗较低,故障率较低。 缺点:对在同一现场重复加节安装不方便;笼内空间较小,噪声较大,对重体总成、对重轨道、钢丝绳和天滑轮必须安全可靠。 三、主要性能参数

SC200施工电梯使用说明书new

目录 —、概述 (1) 二、技术性能参数 (3) 三、构造 (5) 四、安装与拆卸 (11) 五、运行前的准备 (16) 六、运行操作规程 (18) 七、升降机的定期检查与保养 (20) 八、升降机润滑 (26) 九、升降机运行故障及排除方法 (27) 十、升降机主要机械部件故障和排除方法 (29) 十一、升降机主要易损件明细表 (30) 十二、升降机主要外购件明细表 (30) 十三、升降机基础图 (31) 十四、电气原理图 (32)

一、概述 施工升降机(亦称外用电梯,简称升降机)广泛适用于人员及物料垂直升降运输。在工业或民用建筑、大型桥梁、竖井中,均为不可缺少的良好运输设备,作为永久或半永久性的还可用于仓库、高塔等不同场合。该产品较之其它提升机构稳定、安全可靠,不用另设机房井道并且拆装方便、搬运灵活性强等优点,尤其在减轻施工人员的劳动强度、加快工程进度,提高工作效率中,起到明显的作用。 SC200/200型建筑施工升降机是邢台新恒成机床有限公司研究设计的新产品。该机设计合理,结构新颖,运行平稳,安全装置齐全可靠,安装维修方便,主要有以下特点: 1、传动机构采用三电机驱动形式,使齿轮齿条受力均匀,安全平稳。 2、保证升降机安全运行,电路中设置了过载、限速等安全开关,当运行中发生上述情况时,升降 机立即自动避免发生意外事故。吊笼上各门亦均有限位开关,当任何一门有异常开启时,吊笼均不能启动或立即停止运行。 3、每台吊笼均配备防坠安全器,能十分有效防止吊笼坠落,确保升降机安全可靠的运行。 4、升降机电控系统线路简单,便于操纵及维修保养,且可靠。升降机正常运行时,可在吊笼内用 手柄或按钮操纵升降机运行,在任何需要停车的位置上可随时停车,在上下终端站,上、下终端限位开关控制自动停车,如果上下终端限位开关因故障不起作用时,升降机上设置的极限开关可及时切断电源使其制动。 5、钢结构设计经过科学及严密的计算,达到了结构合理、强度可靠、重量轻的要求。 6、升降机可利用吊笼上的吊杆自行安装或拆卸导轨架。其余的各部分均可方便的安装及拆卸,零 部件也易于更换。 附:施工升降机型号编制方法 升降机的型号由类、组、型、特性、主参数和变型代号组成。 图示如下: 变型更新代号:用A、B、C…表示 主参数代号:额定载重量×10-1Kg 特性代号:D—有对重(无对重省略) 型式代号:C—齿轮齿条式 类组代号:S—施工升降机 注:主参数代号包括两个吊笼的额定载重量代号,如为单吊笼,只标注一个主参数代号。

NICE1000用户手册v1.3

NICE1000电梯一体化控制器用户手册前言 前 言 NICE1000是默纳克控制技术有限公司自主研发的电梯一体化控制器。以她为核心的电梯电气系统,采用全并行的信号传递方式,结合一体化的高稳定性、简单易用性、免调试的优点,使其更完美的适用于别墅电梯、载货电梯。 NICE1000电梯一体化控制器,具有以下特点: 结构特点: ? ? 结构紧凑 一体化的结构节省了控制板摆放的空间,减小了控制柜体积。 ? 开关量信号输入点27个 其中开关量输入有三路为强电输入,可将安全、厅门门锁、轿门门锁回路直接连接入控制板,省去了接触器转接的环节,减少了故障点。信号直接进入主控板使控制柜内的接线更加明晰,大大减少了制作控制柜时的工时,并提高了一次成功率,比传统货梯节省了1/5以上的控制柜接线。 ? 按钮输入及灯输出点20个 主控制板本身含有20个按钮输入点,在不增加扩展的情况下,可以实现7层楼的全集选应用,单集选可以实现10层。 所有按钮点可灵活定义。具体应用可以根据所需要的功能,以及应用场合灵活分配。所有按钮点均为输入输出共用,一根信号线实现了按钮的信号采集和指示灯输出,大大节省了按钮所占用的线缆数量。 ? 编码器高速计数口,高达80KHz的相应频率,可以满足所有线数的编码器输入。同步 机通过选配不同类型的PG卡可适配正余弦及UVW类型的编码器 ? 继电器输出点21个 输出分组明确,共有7组公共线,每个端子的功能可灵活定义。独特的设计保证了停电应急电源全自动切换方式,确保别墅梯的安全运行。显示输出使用继电器输出,编码方式可选,客户可自行适配显示板。 ? 扩展卡 可扩充输出点3个、按钮输入输出点6个、MODBUS通讯端子一个、模拟量输入端子1个。扩展卡对按钮输入输出点的扩充,使NICE1000的适用范围能够涵盖货梯、别墅梯的所有应用状况。模拟量的输入端子可用于轿厢载荷的输入输出。 ? 功能特点: 丰富的门功能设定,可以满足货梯对电梯门控制多样性的要求 ? ? 实用、可靠的停电应急应用方案,可实现在停电后自动将乘客释放 ? 默认功能大众化,尽量减少了不同应用时的设定 厂内经合适的设定后,可实现现场零参数调试 ? ? 直接停靠效果,让乘坐更舒适,运行更高效

施工升降机(SC200-200)使用说明书样板

SC200/200施工升降机使用说明书 重庆xx科技有限公司

使用须知 尊敬的用户: 感谢您选用我公司生产的施工升降机,为了您更加满意的使用它,给您带来理想的经济效益,请在使用前认真阅读本使用说明书和其它配套件使用说明书(如电机、安全器等),严格遵守和执行施工升降机的安全操作规程,以及在使用过程中按要求对施工升降机的检修和保养。对违反安全操作规程或疏于维护保养引起的机械事故、安全事故,我们不能承担责任! 重庆xx科技有限公司 一主要技术参数

(L×W×H) 吊笼质量 Hoisting cage weight Kg 1650×2 1600×2 标准节质量 Mast section weight Kg 170 170 整机质量(100m) Standard weight t 22 22 对重质量 Counterpoise weight Kg / / 防护等级Protection classic IP5 供电电源 Power supply 380V/50Hz 吊杆额定载重量 Boom rated load 200kg 图一施工升降机结构组成

二基础 升降机基础应满足基础图中的各项要求,此外,还必须符合当地的有关安全法规。 基础所能承受的载荷不得小于P。 基础承载计算 P=[吊笼重(kg) +传动系统(kg)+外笼重(kg)+导轨架总重(kg) +对重重(kg) +载重量(kg)]×0.01 ×n(KN) n-安全系数, 考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2 例:SC200/200型升降机,架设高度为100m 吊笼重(双笼):2×1093kg 传动系统(双笼):2×600kg 外笼重:1480kg 导轨架总重(共需66节,每节重150kg):66×150kg 吊笼载重量(双笼):2×2000kg 基础承载近似等于 P=[(1093×2)+(600×2)+1480+(150×66)+(2000×2)]×0.01×2 =375.4KN 按能承受最大压力Pmax=375.4KN而制作的基础,则符合升降机的使用要求。 地面承受的压力应大于0.15Mpa。

施工电梯使用说明书(升降机)doc

SC200/200施工升降机 使 用 说 明 书 xxx有限公司

施工升降机安全使用说明 1.升降机使用之前的检查项目 1.1检查各螺栓紧固件有无松动现象,如有松动应及时拧紧。 1.2检查升降机电气系统工作是否正常,各接触器触点的吸合情况及导线接头的电气接触情况等。 1.3检查各种安全限位开关动作是否灵活,各限位碰块有无移位。 1.4检查吊笼运行通道上有无突出物,确保吊笼运行时与外物之间的安全距离不小于250㎜。 1.5检查各运动部位润滑状况。 1.6检查吊笼进出门、防护围栏门,开启、关闭应灵活;检查各限位开关动作情况,验证与确认电气联锁和机械联锁有效、可靠。 1.7检查各滚轮、背轮的调整间隙及齿轮与齿条的啮合间隙是否正常,如不符合要求应及时进行调整。 1.8检查防坠安全器的动作是否可靠。 2.升降机的操作 2.1升降机操作之前,应进行以下工作。 2.1当班司机应认真阅读前班司机运转记录,及时解决遗留问题。 2.2如遇冬季天气寒冷,气温较低,而升降机启动困难时,启动后可空载上下试行几次,使减速器油温趋于正常。 2.3升降机的操作,必须按以下操作规程进行: a.司机必须身体健康,无心脏病或高血压病。严禁酒后操作。 b.司机应受过专门培训,持特种设备操作证上岗。禁止非司机操作。 c.不可超载、偏载运行,不得人货混装。 d.装载物品时,严禁物品伸到吊笼以外,以免运行时发生危险。 e.风力达六级以上时,升降机不得继续运行,吊笼应停在底层。 f.每次下班时,须关掉电源开关,做好当班记录,锁好护栏门。 g.在运行中,如安全器动作使吊笼制停,必须先查明情况,撤出非检修人员,排除故障,再将安全器复位,然后上升吊笼200㎜以上,才允许下降吊笼。验证恢复正常后,方可继续作业。

电梯安全使用手册简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 电梯安全使用手册简易版

电梯安全使用手册简易版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1、进入电梯请先检查是否挂有“安全检验 合格”标志,并注意注册号、注册机构、检验 单位、检验有效期等4项内容是否齐全; 2、在电梯运行过程中,请勿在电梯内蹦 跳; 3、不允许超载使用电梯,以免发生意外; 4、请勿在轿门和层门之间逗留,严禁倚靠 在电梯的轿门或层门上; 5、严禁撞击、踢打、撬动,或以其它方式 企图打开电梯的轿门和层门; 6、在电梯开关门时,请不要直接用手或身 体阻碍门的运动,这样可能导致撞击的危险。

正确的方法是按压与轿厢运行方向一致的层站召唤按钮或轿厢操纵箱开门按钮; 7、严禁乘坐明示处于非安全状态下的电梯; 8、遇火灾、地震或其它灾害时,请不要使用电梯。 在发生困梯时,请乘客保持冷静,轿厢内部不是完全封闭结构,没有窒息危险,可以使用紧急通话装置或其它通讯工具拨打物业电话或维修电话,特别注意不要强行打开电梯门,以防止高空坠落或受伤,要等候专业人员救援。 该位置可填写公司名或者个人品牌名 Company name or personal brand name can be filled in this position

电梯控制系统调试手册---文本资料

第一章电梯控制系统调试手册 一、SWD-F20电梯控制系统简介 1、系统组成 SWD-F20电梯控制系统以微机主控单元SWD-F20为控制核心,本系统采用分布式控制理念设计,整个系统由主控器,轿内控制器,外呼控制器等组成。各控制器之间通过CAN或485HVG智能总线连接,缩短故障排查时间。 各控制器的名称及安装位置说明如下图所示: 2、性能特点 A、主控制器采用性能稳定的32位高速ARM7CPU,运算速度更快。 B、各控制模块之间采用CAN BUS 通讯,使通讯稳定可靠。 C、由标准RS485通信模式升级成485HVG模式,专门适用于干扰强、距离远的场合,采用24V的通信总线大大增强了抗干扰能力,整个通信总线无需屏蔽电缆。 D、适用范围宽 (a)满足最新国家电梯标准:GB7588-2003; (b)速度最高可达5.0 米/秒; (c)楼层最高可达64 层; (d)最多8 台群控; (e)适应不同变频器、不同形式的电梯及不同的门机系统。 二、控制系统说明 1、主控器SWD-F20 布局如下图所示:

(1).CN1~CN2为主控单元输入信号接口。列表如下:

(2).CN3~CN4为主控单元输出信号接口。列表如下:

(3). IDC1为系统总线接口,用于系统调试。 IDC2为系统总线接口,用于接液晶操作器。 (4). SW2和SW3为扭掷开关。 检修 上行 正常 下行 开门禁止 (5). JP1为跳线。 注:用普通编码器时上两行跳接;用差分编码器时下两行跳接。 (6). JP2为8位 DIP 开关。列表如下:

(7). K1~K6为 调试用按键。 列表如右图所示: 2、轿厢控制器SWD-F21: 布局如右图所示: (1)CN1、CN2为串行通讯 接口。列表如右图所示:

施工电梯验收所需资料

施工电梯验收所需资料目录 一、安装前: (1)项目部: 1、严格按照施工电梯说明书(租赁单位出)要求,编制施工电梯基础施工技术方案(包括现场设 备平面布置图、电梯精确定位轴线距离图、附着标高立面图),并报有关部门审批。 2、安装场地所处位置有勘测部门的《地耐力勘察报告》。如果是回填土提供回填土试验报告。 3、基础隐蔽验收单。 4、基础砼强度试验报告。标号应不小于C35。 5、项目部给安装单位做安全技术交底。 6、填写申报(公司大型设备安拆申报表)(加盖项目部红章)。 (2)安装单位: 6、安装单位资质证(加盖安装单位红章)。 7、安装单位人员上岗证(加盖安装单位红章)。 8、安装施工技术方案(加盖安装单位红章)及技术交底。 9、施工电梯生产许可证(设备租赁单位)。 10、建设主管部门发放的(大型设备备案证明)(设备租赁单位)。 11、施工电梯合格证(设备租赁单位)。防坠安全器每年定期检测合格报告。 12、公司大型设备安拆方案审批表(加盖安装单位红章)。公司审察完毕签字允许后,再进行安装。 二、安装后: (1)项目部: 12、施工电梯安装后的垂直度观测记录。 13、施工电梯接地电阻测试记录。 14、施工电梯绝缘电阻测试记录。 (2)安装单位: 15、安装10.5米后做防坠落试验,施工电梯安装完成后做各项安全限位装置调试,出具《自检报告》 书。各项调试结果要符合说明书及有关规范要求,项目部给予配合监督。 16、施工电梯操作人员上岗证。 三、以上资料准备齐全后,项目部报公司主管部门验收,签发《公司大型设备验收单》。再 由安装单位报当地主管部门验收,签发《检测报告》及《准用证》。 四、项目部做好各项日常检查,定期不定期做好各项安全装置的试验,并做好有关记录。

施工升降机说明书01

第一分册 使用说明书 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

施工升降机使用说明书目录 第一章 序言--------------------------------------------------------3第一节 施工升降机的特点------------------------------------3第二章 使用前检查与试验--------------------------------------------8第一节 检查------------------------------------------------8 第二节 试验------------------------------------------------10第三章 施工升降机安全操作------------------------------------------12第一节 施工升降机的安全操作规程----------------------------12 第二节 施工升降机的操作------------------------------------13

第一章 序言 第一节 施工升降机的特点 S C系列施工升降机广泛用于建筑工程施工等领域,如工业民用建筑,桥梁施工、井下施工、大型烟囱施工及船舶工业等场所,适用垂直(或有一定斜度)运输物料及人员,作为永久性或半永久性的电梯还可用于仓库、高塔等不同场合。 该产品较之其它提升设备具有性能稳定、安全可靠,搬运灵活、适应性强等特点,能较大幅度地提高工效、降低施工人员的劳动强度。 施工升降机外型示意图如下: 图1-1为S C200/200型施工升降机。传动机构置于吊笼顶部,无对重,电缆系统为电缆滑车式,亦可选用放置于底笼的自落卷绕式。 图1-2为S C D200/200型施工升降机。传动机构置于吊笼顶部,有对重,电缆系统为滑车。 图1-3为S C200型倾斜式施工升降机。传动机构置于吊笼顶部,电缆系统为滑车。 本系列施工升降机具有以下特点: 1)本系列施工升降机从实用的角度出发,充分体现了以人为本的设计理念,满足不同施工对象的需求; 2)传动装置采用双传动即双电机、双减速机和三电机、三减速机两种方案,每种方案都有两套装置各自独立,而且每台电机均装有直流电磁制动器,制动摩擦付具有自动跟踪,自动调整制动间隙的功能,从而改善了制动性能,使其平稳可靠;减速机为蜗轮蜗杆减速机(或采用圆柱齿轮、伞齿),具有体积小,效率高、承载能力大,使用寿命长等优点; 3)电动机与减速机的联轴节采用梅花形弹性联轴节,结构简单可靠、合理,具有减小起、制动冲击的作用; 4)结构设计参考国内外最新资料,设计合理、科学,具有重量轻、强度高、刚性好的特点,达到了国内外先进水平; 5)滚轮采用Q235材料加工,耐磨损、寿命长。 6)本系列施工升降机具有多种安全装置,如限速器、短路保护、断绳保护(针对S C D

物料提升机使用说明书

腾胜达牌货用施工升降机 使 用 说 明 书 腾胜达机械制造有限公司 前言 欢迎您使用腾胜达牌货用施工升降机。 为了确保您安全正确的使用施工升降机,请务心在安装使用施工升降机之前认真阅读本使用说明书,了解施工升降机的基本结构、工作原理、主要技术性能、安装和拆卸方法、安全操作规程及临时故障处理方法等内容。 产品使用须知 1、施工升降机的安装、拆卸、维修和使用操作人员必须持证上岗。 2、施工升降机的安装、拆卸作业时,作业人员必须按高空作业安全操作规程防护与操作。 3、必须严格按照特种设备有关法律、法规和安全技术规范的规定进行施工升降机的管理使用。 4、施工升降机应在顶部风速不大于20m/s下正常作业,在风速不大于13m/s 条件下进行架设、接高和拆卸导轨架作业。 5、施工升降机应在电源电压值与额定电压值偏差为±5%,供电总功率不小于产品规定值的条件下正常工作。

6、导轨架安装时,导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度偏差值不应大于导轨架高度的1.5/1000。 7、附墙架平面与附着面的法向夹角不应大于8° 8、施工升降机运动部件与除登机平台以外的建筑物之间的距离不应小于0.2m。 9、吊笼通道周围应设置高度不低于1.5m的地面防护围栏,围栏登机门应装有电器安全开关,使吊笼只有在围栏登机门关好后才能启动。 10、层门应保证在关闭时人员不能进出。 11、当吊笼停止在最低位置时,留在卷筒上的钢丝绳不应小于三圈。 12、电气设备应防止外界如雨、雷、泥浆,灰土等造成的危害,控制柜、开关、电气元件的防护等级为IP53。 13、零线和接地线必须分开,接地线严禁做截流回路。 概述 SS100/100货用施工升降机是我公司按照中华人民共和国国家标准、GB/T10054-200《施工升降机》设计制造的建筑施工物料专用提升机械。设计中广泛采用了国内外先进技术,应用了自主研发的11项实用新型专利。产品设计新颖、结构严谨,导轨架采用标准节组装,装拆方便,互换性强,架体的钢性牢固,具有高强度、抗弯曲、抗倾斜、搞磨损的特性。产品安全装置齐全,配置有:附墙架、防坠器、限高、限重、防松、停靠等安全装置,极大地提高了钢丝绳式施工升降机的安全性能和适用范围,是小高层和多层建筑施工中物料垂直运输理想的新型施工升降机。该机型被云南小建设厅定为淘汰老式井架的新型技术推广产品。同时也受到了政府安监部门和用户的欢迎。 “腾胜达”牌施工升降机,作为新世纪的新机型,必将成为您最愿意拥有和使用的建筑提升机械。

电梯IC卡控制管理系统使用说明书

电梯IC卡控制系统使用说明(2013-04)

沈阳市蓝光自动化技术有限公司

目录 1电梯I C卡控制系统概述 (1) 1.1系统概述 (1) 1.2系统功能 (1) 1.3系统使用条件 (1) 1.4系统使用步骤 (1) 2电梯轿厢端相关产品使用说明 (1) 2.1电梯I C卡控制器的安装 (1) 2.2电梯I C卡控制使能以及某一层开放/屏蔽I C卡控制功能 (5) 2.2.1电梯I C卡控制使能 (5) 2.2.2某一层开放/屏蔽I C卡控制功能 (5) 2.3电梯I C卡控制板的使用 (6) 2.3.1电梯I C卡控制板跳线设置 (6) 2.3.2电梯I C卡控制器蜂鸣器和指示灯响应 (7) 3管理中心端相关产品使用说明 (8) 3.1电梯I C卡管理系统的安装 (8) 3.1.1管理系统软件的安装 ....................................错误!未定义书签。 3.1.2电梯I C卡读写器的安装 (8) 4电梯I C卡管理系统使用 (9) 4.1启动系统 (9) 4.2系统管理 (10) 4.2.1业主管理 (11) 4.2.2配置系统 (12) 4.2.3更改密码 (19) 4.3发卡管理 (19) 4.3.1系统I C卡分类 (19) 4.3.2发物业卡 (19) 4.3.3发用户卡 (22) 4.3.4发卡常见问题说明 (25) 4.4缴费管理 (27) 4.5数据管理 (28) 4.5.1发卡信息和发卡记录查询 (28) 4.5.2缴费信息和缴费记录查询 (30)

4.6通讯控制 (31) 4.6.1I C卡控制器内部信息 (31) 4.6.2通讯端口 (34) 4.7退出系统 (34) 4.8系统帮助 (34)

电梯控制系统方案

非接触式IC卡智能电梯控制系统 方 案 设 计 书

第一章电梯控制系统 一、电梯IC卡管理系统的优越性 IC卡电梯安全管理系统趋向未来建筑的标准配置,电梯IC管理系统由于具备授权限时、限层、限次、刷卡直达、屏蔽闲杂人员的特点,从而实现了使公用电梯变成私家电梯的智能安全控制功能,目前已成为顶级写字楼与顶级住宅楼的标准配置,未来的应用则会逐渐从顶级建筑向高档建筑、一般建筑普及。该系统对使用电梯频率不同的用户进行区分合理的收费管理,较好地解决了目前存在颇多争议的电梯领域收费问题。目前在我国珠三角与长三角一带,已经有超过三成的新建筑采用了IC卡电梯系统。 IC电梯收费及管理系统只需对现有的电梯控制系统进行简单的加装即可实 现电梯的智能化管理,使高层楼宇保安更严密,同时还可降低电梯的运营成本,有效节约资源。物业管理通过该系统不但可以解决业主对电梯收费的抵触,更能提高服务水平和管理效率,以比停水、停电等更人性化、合理化、文明化的方式,达到更圆满的结果,因此该项目除具有较高的经济效益外,还具有广泛的社会效益。 一)主要功能特点: 1、所有的IC卡都必须先经过系统管理员授权或充值才可使用; 2、可根据需要随意设定IC卡权限(如:全层卡或单层权限卡等,未经授权,无法进入权限外的其它区域和楼层); 3、乘梯时需先刷卡后使用,使无卡或无权限人员无法进入并使用电梯,可有效

节省大量电力损耗; 4、用户刷卡呼梯时,轿箱内的IC卡内呼控制器将根据IC卡中的授权楼层信息只导通相应的楼层按钮,按其他楼层按钮无效。可有效防止小孩在电梯内玩耍、嬉戏、追逐、打闹,增强安全管理。 例如:张某住801房,物业公司为张某的卡内设定的是8层和1层权限,那么张某刷卡后只能按亮8层和1层的电梯按钮,按其它楼层按钮则不响应。 5、如有收费要求则在刷卡时,内呼控制器还会对IC卡中的金额进行相应扣除; 6、具有黑名单锁定功能,防止卡片遗失被非法使用者拾到后非法使用; 7、具有时间设定功能。可根据上下班、节假日和其它实际需要自由设定多个时间段的系统开启或关闭(系统关闭后即可不用刷卡自由使用电梯); 8、系统存储记录每次成功刷卡使用电梯时的相关信息(包括使用者卡号、使用时间、所使用的电梯代号、所到达的楼层等信息),以作统计、打印、存档、查询; 也可以根据管理的需要实行按单次收费的功能 按月记费方式:按次记费方式: 注:以上更多管理及收费功能都可以在软件中轻松实现! 二)系统应用 1、节能应用:通过刷卡的权限控制使无卡人员无法进入电梯轿箱并使用电梯,进而起到节能降耗和增强居住安全的需要。

施工电梯使用全参数说明书全面版

施工电梯使用全参数说 明书全面版 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

目录

 2、保证升降机安全运行,电路中设置了过载、限速等安全开关,当运行中发生上 述情况时,升降机立即自动避免发生意外事故。吊笼上各门亦均有限位开关,当任何一门有异常开启时,吊笼均不能启动或立即停止运行。 3、每台吊笼均配备防坠安全器,能十分有效防止吊笼坠落,确保升降机安全可靠 的运行。 4、升降机电控系统线路简单,便于操纵及维修保养,且可靠。升降机正常运行 时,可在吊笼内用手柄或按钮操纵升降机运行,在任何需要停车的位置上可随时停车,在上下终端站,上、下终端限位开关控制自动停车,如果上下终端限位开关因故障不起作用时,升降机上设置的极限开关可及时切断电源使其制 动。 5、钢结构设计经过科学及严密的计算,达到了结构合理、强度可靠、重量轻的要 求。 6、升降机可利用吊笼上的吊杆自行安装或拆卸导轨架。其余的各部分均可方便的 安装及拆卸,零部件也易于更换。 附:施工升降机型号编制方法 升降机的型号由类、组、型、特性、主参数和变型代号组成。

施工升降机操作手册

施工升降机 操 作 运 行 保 养 手 册 备案编号: 设备型号: 产权单位: 使用单位: 操作司机: 使用时间:

施工升降机安全操作规程 1、作业前应重点检查: 1.1各部结构应无变形,连接螺栓无松动; 1.2各部钢丝绳固定良好,无异常磨损; 1.3节点无开焊、齿轮与齿条、导向轮与导轨均接合正常; 1.4附着架牢固、站台平整; 1.5运行范围内无障碍。 2、启动前,应检查并确认电缆、接地线完整无损,控制开关在零位。电源接通后,应检 查确认电压正常,应测试无漏电现象。应试验并确认各限位装置、梯笼、围护门等处的电器联锁装置良好可靠,电器仪表灵敏有效。启动后,应进行空载升降试验,测定各传动机构制动的效能,确认正常后,方可开始作业。 3、升降机在每班首次载重运行时,当梯笼升离地面1~2m时,应停机试验制动器的可靠 性;当发现制动效果不良时,应调整或修复后方可运行。 4、梯笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,不得偏重。严禁超载运行。 5、操作人员应与指挥人员密切配合,根据指挥信号操作,作业前必须鸣笛示意。在电梯 未切断电源开关前,操作人员不得离开操作岗位。 6、当升降机运行中发现有异常情况时,应立即停机并采取有效措施将梯笼降到底层,排 除故障后方可继续运行。在运行中发现电气失控时,应立即按下急停按钮;在未排除故障前,不得打开急停按钮。 7、升降机在大雨、大雾、六级及以上大风、导轨架、电缆等结冰时,必须停止运行,并 将梯笼降到底层,切断电源。暴风雨后,应对升降机各有关安全装置进行一次检查,确认正常后,方可运行。 8、升降机运行到最上层或最下层时,严禁用行程开关作为停止运行的控制开关。 9、当升降机在运行中由于断电或其它原因而中途停止时,可进行手动下降,将电动机尾 端制动电磁铁手动释放拉手缓缓向外拉出,使梯笼缓慢地向下滑行。梯笼下滑时,不得超过额定运行速度,否则,会引起安全防坠器动作。每下降20m距离后,应停止1min,让制动器冷却后再行下降,防止因过热而损坏制动器,手动下降必须由专业人员进行操纵。 10、作业后,应将梯笼降到底层,各控制开关拨到零位,切断电源,锁好开关箱,闭锁梯 笼门和围栏门。

SDP电梯控制系统使用说明书

SDP电梯控制系统 使用说明书 北京索德电气工业有限公司

目录 系统简述 (2) 一系统主要构成 (3) 二操作面板 (4) 三基本功能 (8) 四接线 (9) 五电梯调试 (10) 六参数 (12) 七故障及故障处理 (19)

系统简述 S DP电梯控制系统,是索德电气公司开发的第三代一体化电梯控制系统,即驱动控制与外围逻辑控制的一体化,系统采用工业现场总线CAN—BUS实现全串行电梯控制,使系统构成更简单、功能更可靠、调试更简便,适用于3m/s以下48层以内的建筑,其主要特点: 1. 专业化设计:驱动控制与外围逻辑控制的一体化。 2. N条曲线:系统可根据梯速、层高、层站数实现效率和舒适感的最优化运行。 3. 智能启动控制:启动采用智能转矩控制,无称重传感器也能平稳启动。 4. 三种运行模式:系统设计了三种运行模式,适应不同用户要求,即高效运行、优化运行、 舒适运行。 5. 电机静态自学习:无需脱开负载即可实现电机自学习。 6. 软硬件双闭环安全保护设计:特有的软件检测硬件互锁使系统运行更安全。 7. 楼层显示:可根据需要设置任意显示楼层。 8. 调试简便:通过操作器输入参数就能完成电梯所有的功能设置和相关调试。 通过专业监视软件对电梯的运行,实现动态量化监视调试直观。 9. 符合EMC标准:系统驱动符合EMC标准(ENS0082-1.2 EN61800-3) 10. 环境适应性强:控制器防护等级IP21,功率单元无触点设计

一、系统主要构成(图1) 1. 电梯控制器 4. 内选板 2. 门机控制器 5. 显示板 3. 外呼板 层楼1 层楼-9 系统组成图(图1)

施工升降机使用说明书(参考)

施工升降机 施工电梯通常称为施工升降机,但施工升降机包括的定义更宽广,施工平台也属于施工升降机系列。单纯的施工电梯是由轿厢、驱动机构、标准节、附墙、底盘、围栏、电气系统等几部分组成,是建筑中经常使用的载人载货施工机械,由于其独特的箱体结构使其乘坐起来既舒适又安全,施工电梯在工地上通常是配合塔吊使用,一般载重量在1-3吨,运行速度为1-60M/min。我国生产的施工升降机越来越成熟,逐步走向国际。 目录 1简介 作用 https://www.wendangku.net/doc/6f7337852.html,/link?url=EJhCE4iNoN0l_oDZXdZJteukSrtEQ2tK-lhHsHbm8ur9Y-T50ECsxta jHgcn1Ez7_prXVP5jZl8Nz0aFh-U2mq - 1_1#1_1 种类 分类 2主要特点 安全系数高 驱动系统 便捷多用 附着系统 https://www.wendangku.net/doc/6f7337852.html,/link?url=EJhCE4iNoN0l_oDZXdZJteukSrtEQ2tK-lhHsHbm8ur9Y-T50ECsxta jHgcn1Ez7_prXVP5jZl8Nz0aFh-U2mq - 2_4#2_4 3安全规则 范围 标准 要求 基础 停层 4维护与保养 日检 周检 月检 季检 年检 5常见故障 6安全装置 7安装拆卸 安装前要求 资质要求 安装拆除 8事故隐患 9安全使用

10易损件 1简介 https://www.wendangku.net/doc/6f7337852.html,/link?url=EJhCE4iNoN0l_oDZXdZJteukSrtEQ2tK-lhHsHbm8ur9Y-T50ECsxt ajHgcn1Ez7_prXVP5jZl8Nz0aFh-U2mq - # 作用 施工升降机又叫建筑用施工电梯,也可以成为室外电梯,工地升降机。是建筑中经常使用的载人载货施工机械,主要用于高层建筑的内外装修、桥梁、烟囱等建筑的施工。由于其独特的箱体结构让施工人员乘坐起来既舒适又安全。施工升降机在工地上通常是配合塔吊使用。一般的施工升降机载重量在1-3吨,运行速度为1-60m/min。施工升降机的种类很多,按运行方式分有:无对重和有对重两种;按控制方式分为手动控制式和自动控制式。根据实际需要还可以添加变频装置和PLC控制模块,另外还可以添加楼层呼叫装置和平层装置。 施工升降机(4张) 种类 固定式 是一种升降稳定性好,适用范围广的货物举升设备主要用于生产流水线高度差之间货物运送;物料上线、下线;工件装配时调节工件高度;高处给料机送料;大型设备装配时部件举升;大型机床上料、下料;仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸等。根据使用要求,可配置附属装置,进行任意组合,如固定式升降机的安全防护装置;电器控制方式;工作平台形式;动力形式等。各种配置的正确选择,可最大限度地发挥升降机的功能,取得最佳的使用效果。 固定式升降机的可选配置有人工液压动力、方便与周边设施搭接的活动翻板、滚动或机动辊道、防止轧脚的安全触条、风琴式安全防护罩、人动或机动旋转工作台、液动翻转工作台、防止升降机下落的安全支撑杆、不锈钢安全护网、电动或液动升降机行走动力系统、万向滚珠台面。 车载式 车载式升降机是为提高升降机的机动性,将升降机固定在电瓶搬运车或货车上,它接取汽车引擎动力,实现车载式升降机的升降功能。以适应厂区内外的高空作业。广泛应用于宾馆、大厦、机场、车站、体育场、车间、仓库等场所的高空作业;也可作为临时性的高空照明、广告宣传等。 铝合金式 铝合金升降机采用高强度优质铝合金材料,由于型材强度高,使升降台的偏转与摆动极小。全新设计的新一代升降机具有造型美观、体积小、重量轻、升降平衡、安全可靠等优点,它轻盈的外观,能在极小的空间内发挥最高的举升能力。使单人高空作业变得轻而易举。广泛用于工厂、宾馆、餐厅、

相关文档