文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水技术交底1

排水技术交底1

技术交底记录

编号FHEC—JL—JSC—JD——工程名称交底日期

施工单位分项工程名称排水工程施工技术交底

交底提要施工准备、施工工艺、安全、环保

1、施工准备

1.1 技术准备

1.1.1选择合适的砂浆及石料、预制块抬运方式,推荐的抬运方式有搭设梯步人工背运,设置简易滑道卷扬机抬运,设置简易人字扒杆吊运。

1.1.2基坑地基承载力检测方案及验收标准。

1.2 设备、机具、辅助材料

1.2.1砂浆拌和设备:砂浆搅拌机或滚筒式搅拌机、原材料称重器具

1.2.2 石料提升设备:钢管、扣件、木板、慢速卷扬机等。

1.2.3 安全设备:工作平台材料、安全警示牌、安全绳、安全防护拦等。

1.3 主要材料

1.3.1砂浆参照《砂浆工艺标准》。

1.3.2石材:质地均匀,无裂缝,不易风化。石材强度等级:MU120、MU 100、MU80、 MU60、MU50、MU40、MU30。

1.3.3 片石:经(爆破开采后)选择所得的形状不规则的、边长及厚度一般不小于15 cm 的石块,卵形片石不得使用。

1.3.4预制块:本工程采用六棱块,标号为C25砼,边长为25cm,厚度10cm。

1.4 作业条件

1.4.1 石料、砂浆在坡面上运输的设施已完成

1.4.2 一般情况下,砌筑前应使石料表面湿润

1.4.3砂浆的和易性、保水性能满足要求

2、施工工艺

2.1 工艺流程

测量放线→基坑开挖→基坑验收→砌筑→砌体外露面修整勾缝→养护→浆砌成品检测、验收。

2.2 施工方法

2.2.1测量放样

2.2.2 基础开挖

在开挖过程中,选择合适的基坑开挖边坡,如地质情况较差则应减少开挖长度或分段跳槽开挖或设置适当的支护,确保工人人身安全。开挖土及时运到指定的弃土场,不得在四周乱堆乱放,如为准备回填则应堆放在安全、合适的地点。为避免超挖,最后一般以人工清理基坑为主。

2.2.3砌筑

①砌体砌筑方法

一般砌筑方法有:铺浆法、挤浆法、抹浆法和灌浆法。

铺浆法又称坐浆法:砌筑时先在下层砌体面上铺一层厚薄均匀的砂浆,压下砌块,借助砌块自重将砂浆压紧,并在灰缝上加以必要插捣和用力敲击,使砌块完全稳定在砂浆层上,直至灰缝表面出现水膜。

抹浆法:用抹灰板在砌块面上用力涂上一层砂浆,尽量使之贴紧,然后将砌块压上,辅助以人工插捣或用力敲击,通过挤压砂浆使灰缝平实。

挤浆法:综合坐浆法和抹浆法的砌筑方法。除基底为土质的第一层砌块外,每砌一块,均应先铺底浆,再放砌块,经左右轻轻揉动几下后,再轻击砌块,使灰缝砂浆被压实。在已砌筑好的砌块侧面安砌时,应在相邻侧面先抹砂浆,后砌石,并向下及侧面用力挤压砂浆,使灰缝挤实,砌体被贴紧。

灌浆法:把砌块分层水平铺放,每层高度均匀,空隙间填塞碎石,在其中灌以流动性较大的砂浆,边灌边捣实至砂浆不能渗入砌体空隙为止。

当基底为岩石时,应先将基底表面清理、湿润、再坐浆砌筑;当基底为土质时,可直接坐浆砌筑。如基底为斜坡,应做成防滑台阶。

②浆砌片石

a、浆砌片石的一般砌石顺序为先砌角石,再砌面石,最后砌腹石。角石应选择比较方正、大小适宜的石块,否则应稍加修凿。角石砌好后即可将线移挂到角石上,再砌筑面石(即定位石)。面石应留一运送填腹石料缺口,砌完腹石后再封砌缺口。腹石宜采取往

运送石料方向倒退砌筑的方法,先远处,后近处。腹石应与面石一样按规定层次和灰缝砌筑整齐、砂浆饱满。

b、砌体外侧定位行列与转角石应选择表面较平、尺寸较大的石块,浆砌时,长短相间并与里层石块咬紧,分层砌筑应将大块石料用于下层,每处石块性状及尺寸搭配合适。定位砌体砌完后,应先在圈内底部铺一层砂浆,其厚度应使石料在挤压安砌时能够紧密连接,且砌缝砂浆密实、饱满。砌筑腹石时,石料间的砌缝应互相交错、咬搭,砂浆密实。挤浆时可用小锤敲打石料,将砌缝挤紧,不得留有孔隙。竖缝较宽者可塞以小石子,但不能在石块下用高于砂浆层的小石块支垫。排列时,石块应交错,坐实挤紧,尖锐凸出部分应敲除。

c、浆砌片石一般采用挤浆法和灌浆法砌筑。采用挤浆法应分层、分段砌筑,一般2~3层组成一个工作层,每一工作层应大致找平。分层内的每层石块,不必铺通层找平砂浆,而可按石块高低不平形状,逐块或逐段铺砌。分段位置应设在沉降缝或伸缩缝处,两相临段的砌筑高差不得大于1200mm,分层水平砌缝大致水平。各砌体的砌缝应互相错开,砌缝应饱满。分层与分层间的砌缝则必须错开,不得贯通。采用铺浆法,在于每层石块应选择高度大致相同的石块,每一层应用砂浆砌平整理,而不是砌2~3层石块再找平。具体砌法是:先铺一层坐浆,将石块安放在砂浆上,用手推紧。每层高度视石料尺寸确定,一般不超过400mm,并随时选择厚度适宜的石块,用作砌平整理,空隙处先填满较稠的砂浆,用灰刀或捣棒插实,再用适当的小石块卡填紧实。然后再铺上层坐浆,以同样方法继续砌上层石块。

d、浆砌片石时,除按挤浆法和灌浆法砌筑外,还需注意应利用片石的自然形状,使其相互交错地衔接在一起。因此,除最下一层石块应大面朝下外,上面的石块不一定必须大面朝下,做到犬牙交错、搭接紧密即可。同时在砌下层石块时,即应考虑上层石块如何接砌;如何接砌;石块应大小搭配、相互错叠、咬接紧密,并备有各种尺寸的小石块,作挤浆填缝用;石料不得无砂浆直接接触,也不得干填石料后铺灌砂浆;片石砌筑时,应设置拉结石,并应均匀分布,相互错开。

e. 砌筑片石时定位砌块表面砌缝的宽度不得大于40mm。砌体表面与三块相邻石料相切的内切圆直径不得大于70mm,两层间的错缝不得小于80mm,每砌筑1200mm高度以内应找平一次。填缝部分砌缝应减小,在较宽的砌缝中可用小石块塞填。

f.角石、面石应采用比较方正的石块且首先选出备用。砌体下层应选用较大石块,

向上逐渐选用尺寸较小石块。

g.考虑砂浆强度增长速度,要求一天内完成的砌体高度不宜超过1m。在冬天气温较低时,当天的砌筑高度还应减少。

③块石砌筑施工

a、浆砌块石亦多用铺浆法和挤浆法。先铺底层砂浆并打湿石块,安砌底层。分层平砌大面向下,先砌角石,再砌面石,后砌腹石,上下竖缝错开,错缝距离不应小于80mm,镶面石的垂直缝应用砂浆填实饱满,不能用稀浆灌注。填腹石亦应采用挤浆法,先铺浆,再将石块放入挤紧,垂直缝中应挤入1/3~1/2的砂浆,不满部分再分层插入砂浆。厚大砌体,若不易按石料厚度砌成水平时,可设法搭配成较平的水平层。为使面石与腹石连接紧密可采用丁顺相间,一丁一顺排列,有时也可采用两丁一顺排列。

b、块石应平砌,应根据墙高进行层次配料,每层石料高度大致齐平。

c、块石应分层、分段砌筑。分段位置应设在沉降缝或伸缩缝处。

d、用作镶面的块石,表面四周应加以整修,尾部略小,以利于安砌,镶面石应丁顺排列。镶面石灰缝宽为20~30mm,不得有干缝和瞎缝。上、下层竖缝应错开不小于80mm。

f.填腹块石水平灰缝的宽度不应大于30mm,垂直灰缝的宽度不应大于40mm,灰缝也应错开,灰缝中可以填塞小石块,以节省砂浆。

④浆砌粗料石与预制块施工

浆砌粗料石与预制块的大小尺寸及排列、水平和垂直砌缝应事先进行设计,严格控制,避免出现竖向通缝。

a、每层镶面料石均应按规定的灰缝宽度及错缝要求配好石料,再用铺浆法顺序砌筑,随砌随填立缝,并应先砌角石。

b、按砌体高度确定砌石层数,砌筑粗料石时依石块厚薄次序,将厚的砌在下层,薄的砌在上层。

c、当一层镶面石砌筑完毕后,方可砌填腹石,其高度与镶面石齐平。如用水泥混凝土填心,则可先砌2~3层后再浇注混凝土。

d、每层料石或预制块均应采用一丁一顺砌置,砌缝宽度均匀,当为粗料石时缝宽不应大于20mm,混凝土预制块时缝宽不应大于10mm。相邻两层的竖缝应错开不小于100mm,在丁石的上层和下层不得有竖缝。水平缝为通缝,但严禁出现竖向通缝。

e.竖缝应垂直,砌筑时须用水平尺及铅垂线校核。

⑤沉降缝、伸缩缝

沉降缝、伸缩缝的宽度一般为20~30mm。为保证接缝的作用,两种接缝均须垂直,并且缝两侧砌体表面需要平整,不能搭接,必要时缝两侧的石料须加以凿修。

根据设计规定的接缝位置设置或在地质条件变化处设置,采用跳段砌筑的方法,使相邻两段砌块高度错开,并在接缝处作为一个外露面,挂线砌筑,达到又直又平。

根据设计要求施作接缝塞料和进行防水处理。

⑥砌体泄水孔设置

若设计无明确规定,必须在适当的位置和高度设置泄水孔:最下一排泄水孔出水口应高出地面、边沟水位或常水位300mm;在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔,上下排错开布置。泄水孔尺寸一般为10×10cm,在实际施工中可埋设PVC管作为泄水孔,泄水孔在墙身断面方向应有3%~5%向外的坡度。砌体(挡墙)背面按规定设置隔水层和反滤层,在严寒地区,应设置一层300mm厚的竖向连续排水层,防水、排水设施应与墙体施工同步进行,同时完成。

2.2.6砌体外露面修整勾缝

砌体表面应勾缝,以防雨水渗漏,并增加结构物的美观。

勾缝一般采用水泥砂浆,其强度等级比砌筑砂浆提高一个等级。勾缝的形式一般有平缝、凹缝及凸缝三种,其形状有方形、圆形、三角形等,一般砌体宜采用平缝或凸缝,料石及预制块宜采用凹缝。

设计有勾缝时,最好在安砌石料时预留20mm深的凹槽,以备勾缝之用;未留凹槽时,应在勾缝前用扒钉或凿子开缝,开出凹槽,并以钢丝刷用水刷去砌石面上流浆和湿润凹槽。如原有的底浆不足,应先用砂浆填满,然后再勾缝,使勾缝均匀一致。勾缝完成后应注意养护。如未设计勾缝时,应随砌随用灰刀将灰缝刮平、压实。当勾凸缝时,其宽度、厚度应基本一致。

2.2.7 砌体养护

对浆砌砌体应加强养护,以便砌体砂浆强度的形成和提高。一般气温条件下,在砌完后的10~12h以内,炎热天气在砌完后2~3h以内即须洒水养护。养护时间一般不少于7~14d;养护时须使覆盖物经常保持湿润,在一般条件下(气温在15℃及以上),最初的3d 内,昼间至少每隔3h浇水一次,夜间值少浇水一次,以后每昼夜至少浇水3次。

新砌圬工的砂浆,在硬化期间不应使其受雨水冲刷或水流浸淹;在养护期间,除抗冻

砂浆者外,一般砂浆在强度未达到设计强度的70%以前,不可使其受力。

如所砌石块在砂浆凝结后有松动现象,应予拆除,刮净砂浆,清洗干净后,重新安砌。拆除和重砌时,不得撞动邻近石块。

砌体的砂浆未达到设计强度前,不得承受全部设计荷载。

2.3 重要注意事项

2.3.1新砌圬工告一段落或在收工时,须用浸湿的草帘、麻袋等覆盖物将砌体盖好。

2.3.2路堤边坡上采用浆砌片石护坡,应在路堤沉降稳定、边坡坡面拍实后才能进行。2.3.3 在冻胀变形比较大的土质边坡上,护坡底面应设置0.10~0.15m厚的碎石或者砂砾垫层。

2.3.4 不可在砌体上抛掷或凿打石块。

2.3.5 基坑超挖部分必须用砌体填充,不得用其他材料回填。

2.3.6砌块砌筑前,应将表面清除干净、用水湿润。

2.3.7块石砌体:每层石料高度基本一致,水平砌缝宽度一般不大于3cm,竖缝不大于4cm,应相互错开,不得贯通。

2.3.8料石砌体:外观整齐、美观,砌缝宽度一般不大于2cm,应相互错开,错开距离不小于10cm。

2.3.9 预制块砌体:砌缝宽度一般不大于1cm,应相互错开,错开距离不小于10cm。

3、质量标准

3.1施工前应对原材料进行检查,并有合格签证记录。对施工程序、工艺流程、检测手段进行检查。

3.2施工过程中应对砂浆拌和、砌筑等全过程进行检查和监控。

3.3 砌体砌筑质量标准必须符合《公路工程质量检验评定标准》JTGF/1-2004的实测质量要求

4、成品保护

4.1施工过程中妥善地保护好场地原始放样的水准点。

4.2 保护好已砌筑好的砌体,砌筑上层时,不得振动下层,不得在已砌筑好的砌体上抛掷、滚动、翻转和敲击片石。

4.3在旧的砌体上砌筑时,应清扫洒水湿润。砌筑完成后及时洒水养护。

4.4冬季施工时,砂浆强度未达到设计强度的70%前,不得使其受冻。

5、质量记录

5.1 原材料(水泥、砂、石)进场检验报告。

5.2 测量放样及复核记录。

5.3砌体施工记录如下表:(或按监理工程师给定表格填写)

施工单位:工程名称:

施工班组:工程负责人:

基底土质情况:砌筑部位:

砌筑方法:砂浆标号:

砌体尺寸(m)设计:实际:

砂浆配合比:砂浆是否饱满:

5.4砂浆强度实验报告

7、安全、环保措施

7.1 安全措施

7.1.1 砌体基坑开挖,随时掌握土体情况,采用分段跳槽方式开挖,或砌筑工作紧随开挖工作面,不留间隔空隙,避免基坑或坑壁坍塌。

7.1.2检查好电路,设置漏电保护开关,谨防触电,施工现场的电工必须持证上岗操作。

7.1.3基坑较深或砌筑高度较高时,设置好砂浆和片石运料安全通道,在行人通道上应设置好安全围护栏。

7.2 环保措施

7.2.1施工现场应制定洒水防尘措施,指定专人负责及时清运废渣土。

7.2.2及时回填基坑,平整场地,绿化恢复场地地形地貌。

7.2.3 落地砂浆应在初凝前及时回收,并运置拌和地点,可掺入新砂浆中拌和使用。

审核人交底人接受交底人

1、本表由施工单位填写,交底单位与接收的单位各保存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

室外排水施工技术交底

室外给排水工程质量技术交底卡 GD2301003

室外给排水工程质量技术交底卡 GD2301003施工单位上海宝冶集团有限公司 工程名称深圳市公明实验学校初中部工程分部工 程室外工程 交底部位室外排水工程日期2012年 11月 1 日 交底内容 1512-8扳手把30 16氧气乙炔套2 3、材料 加压水泵、衬塑钢管、PE管、球墨铸铁管、UPVC管、阀门等 3.1、进场检查验收 管道及阀门进场时要按照材料进场验收程序进行验收,参与各方要进行签字认可。严禁不合格的材料或设备进入施工现场,以保证工程的顺利进行! 3.2、管道存放及标识 管道及其管件验收合格后必须临时存放,同一规格的管道堆放在同一区域,严禁将不同规格的管道堆放在一起,堆放好的管道应进行标识。 存放地点应保持通风良好、不受雨淋,并保证管道不受到外界损伤和人为损伤等。 二、施工方法 1、施工作业流程 管道施工流程见附图1、2:管道系统施工工艺流程图 1.1、管沟定位放线 根据施工图纸,放出管道安装的中心线及坐标、标高。由放线工根据测量人员定出的点用石灰标出管道中心线。 1.2、管沟开挖 管沟开挖采用机械开挖与人工开外的方法相结合。 1.3、管沟验收 管沟验收包括管沟的标高、坐标开外挖宽度、放坡等。 管沟开挖后要通知相关单位进行管沟验槽; 需要进行管沟测量,包括管沟的标高、坐标等; 管沟测量后,如果符合图纸和设计要求的,则应及时作好关键点的标志,如阀门井、检查井的位置、管道转弯处的坐标和标高等; 验槽合格后需将管沟的测量报告保留好原始的测量记录,以便后续使用;为管道安

室外给排水工程质量技术交底卡 GD2301003施工单位上海宝冶集团有限公司 工程名称深圳市公明实验学校初中部工程分部工 程室外工程 交底部位室外排水工程日期2012年 11月 1 日装提供依据; 1.4、管沟垫层 管沟测量及验收合格后,需要对即将敷设管道的管沟进行垫层施工并压实。垫层厚度可根据图纸或相关规范要求,若无特别说明,则管沟的垫层为100mm厚细砂,垫层的最小宽度根据管道直径及管道排数确定:超出边路管道外边缘200(单路管道也适宜)。 垫层也要根据图纸或规范要求进行压实处理,若无特别说明,则为0.90; 在管沟垫层上用红油漆标识出管道安装的中心线、坐标及标高等; 管沟底必须清理干净,除去坚硬的材料或大块的石头。 垫层必须至少有10cm厚细砂并且碾压密实。 垫层必须与管线倾斜度一样,与水平面有一较小的角度。 在垫层上用石灰标志出管道的安装中心线。 1.5、管道运输和吊装 管沟垫层施工完毕后要做管道的安装准备,将管道和设备运输至施工现场。管道运输或吊装时要注意以下事项: 外保护层容易被碰撞和刮擦而掉漆; 变形,特别是管道插口的形状易变形; 用带有塑料垫或橡胶垫的钩爪,防止管道面漆被破坏; 在现场,有可能用到吊索。在这种情况下,将吊索紧紧绑扎在管的两端以维持管的平衡,吊索外应包扎塑料垫皮,禁止使用链条或钢丝绳(要求使用尼龙绳或吊装带); 配备小液压起重机的汽车吊要求吊臂有足够长; 操作平台必须有足够的长度和宽度以满足管道连接的施工,另外还要有足够的强度以支持管道的压力; 每堆管道至少有3根分布均匀的木方支垫在其下面,且木方要有足够的强度以支持管道所施加的压力; 当提升或放下管道时,要有专人指挥,起吊要轻。防止摆动、撞击管道口或使管道

建筑给排水施工技术交底

(一)、材料要求 1、供水系统所选用的管材和管件,应有质量检验部门的产品合格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关部门的检测报告。 2、管材和管件上应标明规格、公称压力、生产厂名或商标等标识,包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。 3、热(电)熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的热(电)熔焊接机进行热熔连接。 4、管材和管件的外观质量应符合下列规定: (1)、管材和管件的内外壁应光滑平整,不允许有气泡、裂口、裂纹、脱皮、分解变色线和明显的痕纹、槽沟、凹陷、杂质等,且色泽一致。 (2)、管材的端面应垂直于管材的轴线。 (3)、管件应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整、无开裂。嵌有金属螺纹接头的管件应镶嵌牢固、无松动,金属接头丝扣应无毛刺、缺扣。 (4)、管材规格用D。表示其公称外径,管材的规格、壁厚及管件承口尺寸的允许偏差见表。

Ⅴ、(5)、管材和管件的物理力学性能见表。

同一工程的管材、管件应使用同一品牌、同一批原料生产的产品。 (二)、主要机械工具 1、机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、钢卷尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 (三)、作业条件 1、施工现场应有封闭的材料堆放场地或库房。 2、土建已提供施工作业面;预留的孔洞、沟槽已预检合格。 3、室内标高线已测放完成。 (四)、施工工艺 1、工艺流程 测量放线→预制加工→管道敷设→管道连接→卡件固定→压力试验→冲洗消毒 2、测量放线 (1)、管道安装应测量好管道坐标、标高、坡度线。 (2)、管道安装时(热水、采暖管道埋地不应有接头),应复核冷、热水管的公称压力、等级和使用场合。管道的标识应面向外侧,处于明显位置。 3、预制加工 管材切割前,必须正确测量和计算好所需长度,用铅笔在管表面画出切割线

排水系统工程技术交底

排水系统工程施工要求技术交底 1、沟槽开挖空: 1.1管道沟槽底部开挖的宽度,按下式计算 B=D1+2(b1+ b2 + b3) 式中: B---------管道沟槽底部开挖的宽度(mm) D1---------管道结沟外缘的宽度(mm) b1---------管道一侧的工作宽度(mm) b2 ---------管道一侧的支撑宽度(mm) b3---------现场浇筑砼或钢筋砼管渠一侧模板厚度(mm) 管道一侧的工作面宽度(mm)表1 2、沟槽支撑 2.1沟槽支撑应根据沟槽土质、地下水位、开断面、荷载条件等到因素进行设计。支撑的材料可先选用钢材、木材、或钢材木材混合使用。 2.2撑板支撑采用木材时,其构件规格宜符合下列规定: 2.2.1撑板厚度不小于50MM,长度不宜大于4M;

2.2.2横梁或纵梁宜为方木,其断面不宜小于150MM*150MM; 2.2.3横梁宜为圆木,其梢径不宜小于100。 2.3撑板支撑的横梁、纵梁和横梁的布置应符合下列规定: 2.3.1每根横梁或纵梁不得少于2根横撑; 2.3.2横撑的水平距离宜为1.5~2.0M 2.3.3横撑的垂直间距离不大天1.5M 2.3.4支撑板支撑应随挖土的加深及时安装。 2.3.5在软土或其他不稳定土层中采用撑板支撑时,开始支撑的开挖沟槽深度不得超过 1.0m;以后开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为0.4~0.8m。 2.3.6撑板的安装应与沟槽壁紧贴,当有空隙时,应填实。横排撑板应水平,立排撑板应顺直,密排撑板的接应严密。 2.3.7横梁、纵梁和横撑的安装,应符合下列规定: 2.3.7.1横梁应水平,纵梁应垂直,且必须与撑板密贴,联接牢固; 2.3.7.2横撑应水平并与横梁或纵梁垂直,且应支紧,联接牢固。 2.4采用横排撑板支撑,当遇到有地下钢管道或铸铁管道横穿沟槽时,管道下面的撑板上缘应紧贴管道安装;管道上面的撑板下缘距管道顶面不宜小100m。 2.4.1采用钢板桩支撑,应符合下列规定: 2.4.2钢板桩支撑可采用槽钢、工字钢或定型板桩; 2.4.3钢板桩支撑按具体条件可设计为悬臂、单锚,或多层横撑的钢板支撑,并应通过计算确定钢板的入土深度和横撑的位置与断面。

道路排水系统施工技术交底

工程技术交底书 公技: 1.0.4.0.(2) 工程名称工程规模技术交底人合六高速公路路基工程十三合同段道路排水系统及预制构件施工 日期地点 内容: 一、路基横向盲沟 1、路基横向盲沟间距为 40m,矩形断面 40× 30cm,填料为级配碎石,盲沟顶面设 针刺土工布,底面及内侧面设防渗土工布做隔渗层,内设φ8cm 强速型软式透水管,内 侧端头穿过防渗土工布伸入纵向盲沟中,路基横向盲沟的纵坡为3%; 2、防渗土工布采用一布一膜,膜面设置在外侧,土工布重量不小于 200g/m2,针刺土 工布重量为 200g/m2; 3、路基横向盲沟的开挖,必须在路基填筑压实达到设计要求后进行,采用“反 开槽”法施工,其施工作业先后顺序为:基槽开挖,隔水层设置,分层铺设渗水材料; 二、路基纵向盲沟 1、纵向盲沟必须在石灰土碾压成形后方可开挖。纵向盲沟设在中央分隔带下,填 料为级配碎石,盲沟顶面设针刺土工布,底面及内侧面设防渗土工布做隔渗层,内设φ 8cm 强速型软式透水管; 2、纵向盲沟为等腰梯形,上口宽为 80cm,下底宽为 40cm,高度为 30cm,梯形四周 铺设防渗土工布; 3、纵向盲沟的施工须在机电单位管道布设完毕后方可进行; 三、路肩边沟 1、路肩边沟基础采用开级配现浇砼( C20 无砂砼),其内部设有φ7cm 带孔 PVC 管,并通过φ7cmPVC 横向出水管把水从急流槽排除,其顶面设针刺土工布,底面及内 侧面设防渗土工布做隔渗层,防渗土工布采用二布一膜,土工布规格为2×150g/m2;2、在全超高路段可不设路肩边沟,改为平石铺设; 四、浆砌片石急流槽、消力池 1、急流槽应与泄水口、雨水口及横向出水管结合在一起,急流槽下铺设10cm砂砾垫层; 2、片石材料要求,中部厚度不小于 15cm,其标号不小于 25MPa,选择稍加修正的 表面较为平整的片石作为镶面片石; 3、砂浆采用砂浆机拌和,水泥为一般硅酸盐水泥,砂为中粗砂,最大粒径不小 于5mm,其配合比通过试验确定; 4、浆砌片石施工时,外圈定位行列和转角石,选择形状较方正,尺寸较大的片石,并长短相间地与里层砌块交接;较大的砌块使用于下层,安砌时选取形状及尺寸较为合适 的砌块,尖锐突出部分须敲除; 5、浆砌片石间竖缝较宽时,在砂浆中要塞小石块,并在石块下面用高于砂浆砌 缝的小石支垫;砌缝宽度一般不大于 4cm,用小石子混凝土砌筑时,可为 3~7cm; 主持上海市第一市政工程有限参加道路工区 单位公司单位

排水技术交底

一、施工准备 1、技术准备: 1)、根据室内排水施工的特点开工前,水暖技术人员要详细的审图,在设计交底时,充分领会设计意图。对确需修改的问题,施工前办理变更、洽商,为施工顺利进行创造有利条件。做好工程施工方案的编制计划,并按计划的要求,在做该项施工前将方案编制完,对施工班组进行分项技术交底。由公司技术质量部有关领导指导,现场设置施工员、质量检查员、施工班长、班组长对施工中存在的问题,及时解决处理. 2)、执行标准 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/01-26-2003 2、材料准备: 使用的管材、管件、粘合剂应是厂家的配套产品,管材内外表层应光滑、整洁、无凹痕、无气泡、裂痕、管壁厚度均匀色泽一致,管绕度不大于1%,管件的造型应规矩、光滑、无毛刺承口应有梢度并与管材配套。并附有厂家的出厂合格证、检验报告。材料进场后及时的进行复检复检合格后方可使用。 3、机具准备: 电锤、电镐、手电钻、梯子、高凳、水平尺、墨斗、钢卷尺等。 4、劳动力安排 劳动力的要求要根据工程量的多少进行,做到不误土建施工。施工人员要经过培训要持相应的上岗证。 水暖工技工5人。一般水暖工 5人壮工8人 二、工艺流程 1、 安装准备 1) 在认真熟悉施工图纸及91SB相应标准图集的基础上,预检支管坐标位置, 管道坡度、甩口位置,检查结构预留孔洞是否符合安装规范要求,做到先预检后施工,防止返工浪费。 2)准备好待装管子(符合国家标准)、施工机具、梯子高凳等。按管路设计要

求装好待装管子的吊卡。 2、管道预制 1)按设计图纸画出管道的分路、变径、甩口位置的施工草图。按标记分段量出实际安装尺寸,记录在草图里,然后按草图尺寸进行预制加工,并予以编号。 2)UPVC管道粘接注意事项: A、实测管材长度,采用细齿锯断料,并以专用工具对插口进行坡口,坡口角度为15度到30度,端口的剩余厚度不应小于管材壁厚的1/2,插口和承口的表面应采用清洁干布擦净,当发现有有你等赃物事,应采用无水酒精或丙酮擦拭干净 B、测量管件的承插口深度,并在管材插口上标出插入部分的深度的标记。 C、在管材和管件插口上用毛刷蘸胶粘剂涂抹,涂抹胶粘剂时,应先涂管件后涂管材,并由里向外均匀涂抹,胶量应适当,不得漏涂,不得将管材及管件放入胶粘剂内。 D、管材应一次性地插入管件承口,直到标记位置,并旋转90度,整个粘接过程宜在20至30秒内完成。 E、粘接工序完成后,应及时将残留在承口外部的胶粘剂擦拭干净。 F、粘接部位一小时内不宜受外力作用,在粘接后的24小时内不得进行灌水试验。当冬季环境温度低于零下10度时,不宜进行连接 3、支管安装 1)支管安装一般在吊卡安装完成后安装,排水支管安装时要先做样板间,由监理验收确认后方可大面积施工。 2)管道连接后应及时调正位置,其坡度不得小于设计规定值。当设计无规定时,坡度可采用0.02~0.025。横管管道坡度值应符合下表规定: 3)排水支管安装完成后要及时将各个甩口的楼板预留洞及时浇筑,方法:与土建配合,用C20细石混凝土将孔洞缝隙填实。 4、灌水试验

室外排水管道安装技术交底

表 C2-1 工程名称交底日期 施工单位中铁六局石家庄铁建公司第四项目部分项工程名称 交底提要室外排水管道安装 一、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 (二)材料要求 1、管材要求具有较强的耐腐蚀性、良好的抗冲击性和降低噪音性能,外观光泽、 颜色一致。 2、管材为HDPE管。 3、防火套管、阻火圈具有检验部门测试报告。 4、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准且薄 厚均匀,管材直段挠度不小于10‰。 (三)主要机具 1、机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、盒尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳 子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 二、施工工艺 1.沟槽开挖与验收 首先,按照图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合图纸要求。 为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定边坡,根据现场土质情况,坡度按1:0.3进行,沟槽上部松土用500mm高模板及架管支护。为便于管段下沟,挖沟槽的土应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟边应保持一定距离。机械挖槽应确保槽底土质结构不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,当天不能下管时,槽底应留出0.2米左右一层不挖,待铺管前用人工清挖。 如地基土被扰动,应采取如下处理措施: 1)扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数>0.95。 审核人交底人接受交底人

表 C2-1 工程名称交底日期 施工单位中铁六局石家庄铁建公司第四项目部分项工程名称 交底提要室外排水管道安装 2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数≧0.95。 2、管基础:本双壁波纹管基础采用砂垫层基础,基础宽度参见图纸设计说明。 3、管道安装 (1)散管和下管:散管,是将检查并疏通好的管子沿沟散开摆好;下管,是将管子从地面放入沟槽内。下管方法分人工下管和机械下管。本工程管材选用PE双壁波纹管,重量较小,采用人工下管,采用大绳下系的方法进行。下管时应该谨慎操作,保证人身安全,操作前必须对沟壁情况、下管工具、绳索、安全措施等做认真的检查。 管道埋深1.5—3.5米,拉线找好坡度并做好支护,管道要摆放平整,管道的中心线与两边的检查井预留洞中心在同一条直线上。 (2)接口前,应先检查橡胶圈是否配套完好,确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。 (3)接口时,先将承口的内壁清理干净,并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂,然后将承插口端面的中心轴线对齐。 (4)接口方法应按下述程序进行:DN400及其以下管道,先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口,另一人用长撬棒斜插入基础,并抵住该管端部中心位置的横挡板,然后用力将该管缓缓插入待安装管道的承口至预定位置;DN400以上管道可用两台手扳葫芦将管节拉动就位。接口合拢时,管节两侧的手扳葫芦应同步拉动,使橡胶密封圈正确就位,不扭曲、不脱落。 (5)管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合表10.2.3 的规定。审核人交底人接受交底人

虹吸式雨水排水系统施工技术交底

虹吸式雨水排水系统施工技术交底 目录 1. 适用范围和编制依据 (2) 2. 施工准备 (2) 3 操作工艺 (2) 4 质量标准 (5) 5 质量记录 (6) 6 环境保护与施工安全 (6) 7 成品保护 (6)

1. 适用范围和编制依据 1.1适用范围 本工艺标准适用于建筑给、排水工程中的虹吸式雨水排水系统安装工程。 1.2编制依据 《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2005 2. 施工准备 2.1 材料的质量要求 2.1.1 管材、管件应有出厂质量证明文件。 2.1.2 管材不允许有折叠、裂纹、分层、搭焊;内外表面应光滑。 2.1.5 采用HDPE管材料。用于同一系统的管材和管件及虹吸式雨水斗的连接短管应采用相同材质,各种管材符合材料标准规定。 2.2 主要机具 2.2.1 机械设备:电熔焊机、对接型热熔机(焊板)、角磨机、电焊机、切割机。 2.2.2 通用和专用工具:扳手、起子、锉刀、木榔头等。 2.2.3 测量、检测和试验设备:钢卷尺、游标卡尺、角尺、水平尺等。 2.3 作业条件 施工现场土建已提交相应的施工作业面。 3. 操作工艺 3.1 工艺流程 测量定位、预留预埋→支架制作安装→屋面雨水斗安装→管道安装(悬吊管、立管安装)→埋地管安装→系统灌水、通水试验→交工验收。 3.2 测量定位、预留预埋 认真审查图纸,在管道穿过楼板和剪力墙处预留孔洞。在屋面结构施工时,配合土建预留符合雨水斗安装孔洞,或直接将雨水斗座连同保护螺丝预埋在屋面混凝土中,预埋时应留出屋面找平层厚度(预留位置应参照土建施工图,根据轴线、标高以及水施图准确定出预留洞口的位置)。 3.2支架制作安装 对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意: (1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。 (2)固定件应根据各种管材要求设置,位置准确,埋设平整,与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。 (3)固定件宜采用与虹吸式屋面雨水排水系统配套的专用管道固定系统。 (4)管道支吊架应固定在承重结构上,位置正确,埋设牢固。

室外给排水管道安装施工技术交底

管道施工技术交底 施工单位:陕西建工机械施工有限公司 日期: 2014年3 月20日

(一)雨水、污水管道施工 1、施工顺序 管材检验→测量放线→沟槽开挖→井底基础、 管道基础→安装管道、 检查井→闭水试 验→回填。 2、管材检验 ① 管材等材料规格应符合设计要求。 ② 管材要求外观一致,内壁光滑,管身不得有裂缝,管口不得有破损、裂口、变形等 缺陷。 ③ 管材端面应平整, 与管中心轴线垂直, 轴向不得有明显的弯曲出现。 管材插口外径、 承口内 径的尺寸及圆度必须符合产品标准的规定。 ④ 管材耐压强度及刚度应满足设计要求。 3、沟槽开挖 ① 沟槽开挖边坡坡度根据沟槽深度和土质情况确定。 ② 槽底宽度应根据管道敷设、管两侧回填夯实及沟槽的排水要求确定,一般情况槽底 最小宽度可 参照下表规定。 槽底最小宽度表 注:有支撑沟槽的支撑宽度未计入内 ③ 沟槽采用反铲挖掘机开挖,沟槽开挖时,应保证沟槽两侧土体稳定,必要时加以支 撑。 ④ 沟槽开挖时,应严格控制槽底高程,不得超挖。 ⑤ 沟槽开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡。 4、管道基础 ① 管道基础采用砂垫层基础, 其厚度应按设计要求为, 垫层要求平整, 宽度与槽底同 施 工 技 术 交 底 内 容

宽。

⑤回填时应分层对称进行, 每层回填高度不大于,以确保管道及检查井不产生位移。⑥回填材料及回填要求从管底到管顶以上范围内的沟槽回填材料,可采用碎石屑、粒径小于40mm的中粗黄 砂或开挖出来的易于夯实的良质土。 管道位于车行道下,铺设后即修筑路面时,沟槽回填应先用中粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中粗砂或石屑分层回填至管顶以上,在往上可回填良质土。 回填土的压实度详见下表。管顶以上若修建道路则按道路规范要求执行。沟槽回填土压实度要求见下表。 沟槽回填土压实度要求 8 、闭水试验 1 、闭水试验以检查井距分隔,最大不超过1000m。 2 、试验时,24小时渗水量应满足下式要求: Q S ≤

排水工程施工技术交底重点

施工技术交底记录 编号: 工程名称文昌铜鼓 岭国际生 态旅游区 市政工程 彩虹大道 云梯段 施工 单位 二十三冶 建设集团 有限公司 工序名称排水工程 污水管施 工 交底 日期 年月日 交底内容: 1. 本工程污水管材的选用:高密度聚乙烯中空壁缠绕结构管(HDPE),环刚度大于8kN/m2。 (1)高密度聚乙烯管(HDPE)当土壤承载力为80~100Kpa和非岩石时,采用原状土作为基础;当土壤承载力为50~70Kpa时,采用经夯实后的原状土作为基础,夯实密度应达到95%;当沟底遇到岩石、卵石、硬质土、软的膨胀土、不规则碎石块及浸泡土质而不宜作沟底基础时,应挖除后做人工基础,基础厚度应为0.3~0.5倍管径,且不得小于150mm。

2. 管道接口:污水管道HDPE管采用热熔接口。。 3. 管道基础施工前应修整槽底,复核标高,清除淤泥与碎石,若出现超挖,则采用砂砾回填,并人工夯压密实,不得使用土回填。 4. 管道基础垫层(10mm~20mm厚中粗砂)施工,应做到夯实紧密、表面平整。管道基础在接口部位,应挖预留凹槽,以便于接口操作。凹槽在接口完成后,随即用砂填实。 5. 在管道下管前应检查和修整沟(槽)底标高和管道基础的质量,经监理验收符合施工规范及设计要求后,才允许下管。每根管子及每个配件在入沟之前应除去内部杂物,检查有无裂缝、碰伤、剥落及其他缺陷,不符合质量要求的,不得使用。 6. 根据各种管径、重量采用人工或机械下管。下管要有专人负责指挥,切实注意安全。下管时始终保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由沟槽边翻滚入槽内。对于钢筋混凝土管,一定要根据管子的重量和直径选择合适的柔性悬带或绳带,确认起吊机械性能良好后,方可进行起吊下管。

室外管网施工技术交底 (2)

室外管网施工技术交底 一、工程概况 本工程是重庆市的重点工程,结构质量标准要求高,为了确保给水、污水、消防、雨水管道安装、雨水井、电缆沟和停车场均保质如期完成本工程的施工任务,要考虑各方面影响因素,充分安排任务、人、力、资源、时间的总布局。 二、施工准备 1、图中涉及到的图集 04S519,03SS505,03SS504,02S515,97S501-1,95S518-1,05X101-2,94D164 2、作业条件 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处巳留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 3、材料要求 (1)、室外给水管采用钢丝骨架塑料(聚乙烯)复合管(DN100、DN150、DN200),用电熔连接。 (2)、消火栓系统管材按设计要求选用热镀锌钢管,沟槽式卡箍连接。管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 (3)、阀门及消火栓型号: 闸阀:Z41T-10 水泵接合器:SQS150-A 蝶阀:D373(1)Fs-10 止回阀:HH41T-10 室外消火栓:SS150/80-1.0 防污隔断阀:HS41X-10-A (4)、排水部分管道采用双臂波纹管 污水和废水:d150、d200、d300、d400、d500 雨水:d 200、d300、d400、d500、d600、d700 (5)、不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材。 以上工程物资都应有产品质量合格证及相关检验报告。对于国家及北京市有规定的特定设备及材料,如消防、卫生、压力容器,应附有相应资质等级检验单位提供的检验报告;如安全阀、减压阀的调试报告,给水管道材料卫生检验报告,卫生器具环保检测报告,水表和热量表应经校准检定合格,有计量检定证书。 三、双壁波纹管连接施工技术 1、检查管材、管件及橡胶圈质量。当连接的管子需要切断时,需在插口倒角,并应划出插入度标线,然后进行连接。切断管材时,应保证断口平整。直管应插入承插口的底部。 2、将承口内的橡胶圈沟槽,插口端正工作面及橡胶圈清理干净,不得有土或其它杂物。 3、将橡胶圈正确安装在橡胶圈沟槽中,不得装反或扭曲。为了安装方便可用水浸湿胶圈。 4、用毛刷将润滑剂均匀地涂在承口处的橡胶圈和管子插口端外表面上,但不得将润滑剂涂到承口的橡胶圈沟槽内;润滑剂严禁使用黄油或其它油类。 5、对口插入将连接管道的插口对准承口,保持插入管端的平直,用手动葫芦或其它拉力机械将管一次插入至标线。若插入阻力过大,切勿强行插入,以防橡胶

给排水技术交底62169

华邦广场3#、4#楼 给 排 水 施 工 技 术 交 底 编制人: 审核人: 批准人:

河北新大地建设工程有限公司 华邦广场3#、4#楼项目部 2016年4月1日 1.给排水工程概况 本工程为华邦广场3#、4#楼工程,总建筑面积约为89000.m2,位于灵寿县北环路,给排水工程包括给水系统、排水系统。 1.1给水系统 水源为市政给水管网直接供水至各用水点。 1.2排水系统 室内排水污废分流,室外排水污废合流,收集后排入市政污水管网。 1.3施工技术关键: a.筏门管件等在施工前进行检验、试验,确保无次品、无泄漏; b.管道配管及工序间成品相互保护; 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由项目经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1技术准备 认真熟悉图纸根据施工方案决定的施工方法配合图纸会审等相关内容做好准备工作. 2.2现场准备

2.2.1现场应安排好适当的工作场所、工作棚。 2.2.2职工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3机具准备 机具应在施工人员进场之后施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,如电焊机、砂轮切割机、台钻、套丝机等应分开放置,相互间留出操作空间。 3、施工方法 3.1给水系统(PP-R管道安装): 3.1.1 作业条件 (1)干管、立管安装在结构完成后进行。 (2)支管安装在墙体砌筑完成后,墙体未装修前进行。 3.1.2工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗 3.1.3管道安装 (1)建筑物埋地引入管和室内埋地管敷设要求如下: a、室内地坪±0.00以下至基础墙外壁段的敷设;待土建施工结束后,再进行户外连接管的敷设; b、室内地坪以下管道敷设应在土建工程回填土夯实以后重新开挖进行;严禁在回填土之前或未经夯实的土壤中进行敷设; c、敷设管道的沟底应平整,不得有突出的尖硬物体;土壤的颗粒径不宜大于12mm,必要时可铺设100mm后的砂垫层; d、埋地管道回填时,管周回填土不得夹杂尖硬物直接与管壁接

排水明沟施工技术交底记录

技术交底记录 20003 □□单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 交底人王xx 天水商贸城会展中心 地基与基础(无支护土方与砌体) xx 建设投资(控股)集团总公司 接受 交底人数分项工程名称 项目经理 作业班组长土方开挖、回填与砖砌体 xx 交底内容: 一、施工内容 1、地下室排水xx 沟槽开挖: 开挖宽度800 mm、开挖xx600 mm 2、地下室排水xx沟槽回填: 沟槽垫层底土方回填、夯实与沟槽墙外围土方回填、夯实 3、地下室排水明沟沟槽底垫层与找坡:1%找坡 4、地下室排水明沟沟槽挡土墙砌筑与粉刷: 沟宽400毫米,墙厚120厚实心烧结黏土砖 二、施工准备

1 材料及主要机具: 1)材料:3:7 灰土、烧结砖、水泥、砂子、沙子等 2)主要机具有: 挖掘机、压路机、打夯机、手推车、筛子(孔径40?60伽)、木耙、铁锹(尖头与平头)、2m 靠尺、胶皮管、小线和木折尺等。 2、作业条件: 1)土方开挖应根据施工技术人员所撒白灰线; 2)挡土墙砌筑前应对垫层进行检查,混凝土强度应达到规定的要求,方可砌筑;3)管沟的回填,应在完成管沟墙间加固后,再进行。并将沟槽、地平上的积水和有机物等清理干净。 4)施工前,应做好水平标志,以控制回填土的高度或厚度。室内的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。 三、施工工艺及要求 沟槽开挖-基础垫层-挡土墙砌筑-土方回填、夯实 1、沟槽开挖不得扰动槽底土壤,如发现超挖,严禁用土回填。 2、挖槽时在达到设计标高以上200mm 时,停止机械挖土,在槽底转干爽后,采用人工清理槽底,保证槽底标高正确,平整,槽底土壤不受扰动。 3、沟槽采用灰土回填,灰土所用土块应粉碎,配料应准确,集中拌和,摊铺均匀,压实度达到验收要求。 4、灰土回填完用C15混凝土打槽底垫层,并注意找坡; 5、待垫层混凝土强度应达到规定的要求,方可砌筑挡土墙; 6、回填挡土墙两侧土方时应避免碰撞挡土墙,每层回填厚度不大于 250mm 每层回填完后,采用打夯机夯实。 三、质量标准

排水工程技术交底

施工技术交底记录 施管表(路)—4建设单位:南京溧水城市建设集团有限公司监理单位:江苏东南工程咨询有限公司合同号:

对,避免埋没或堵塞; (8)了解沿线各单位因施工受到的影响,以及车辆交通影响,以便提前安排方案。 7、测量控制:对建设单位交付的道路中线位置桩、水准基点桩等及其测量质料进行检查核对,若桩位不足,不稳妥、被移动或测量精度不符合要求时,应按施工测量要求进行补测、加固、移设或重新测校,并通知建设单位。 (二)物质准备 依据施工进度计划要求,做好各种材料的订购,预制品加工,以及各种机具设备的调配和准备。雨污水管管材:管径小于等于d1200时,采用承插式钢筋混凝土管Ⅱ级管(A型),橡胶圈接口(国标 06MS201-1-23):管径大于d1200时,采用企口式钢筋混凝土管Ⅱ级管,橡胶圈接口(国标06MS201-1-24)。 (三)组织准备 选择合适的人员,选择好专业队伍,并做好入场前的教育工作。(四)施工现场准备 控制网、水准点、标准桩的测设、复核要准确,落实试验、试模的执行措施及准备情况。 2、施工工艺 排水构筑物施工工序如下:测量放线——沟槽开挖——垫层铺设——浇筑砼平基——管道安装——砌检查井——接口抹带——土方回填。 3、施工方法 一)测量放线 1、施工测量人员熟悉设计文件,熟悉本工程的技术数据、高程衔接关系。 2、排水工程开工前进行下列测量工作: 1)测量管道中线、附属构筑物位置,标出地面上定桩,并绘制点之记。核定与规划桩相应关系; 2)核对永久水准点,建立临时水准点; 3)核对新建高程与原有工程衔接的位置与高程; 4)放出施工边线,必要时标出堆土、堆料场地界线及临进用地范围; 5)施工设置的临时水准点、轴线桩、高程桩,必须经过复核方可使用,并经常核对。 3、排水工程竣工后,除按有关规定整理竣工资料外,还要整理以下

建筑给排水工程施工技术交底

技术交底记录 2010年 10 月 6 工程名称分部工程建筑给排水及卫生设备安装 分项工程名称:给水管道安装工程(PP-R管) 交底内容 一、施工条件: 1、施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸交底,满足施工要求。 2、施工方案、施工技术,材料机具供应等能保证正常施工; 3、施工人员经过技术培训。 4、预留孔洞经复核无误。 二、PP-R管材的选择和运输 1、搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击与尖 锐物品碰触和抛、摔滚、拖。 2、管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内涵得露天存放, 防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1米。 3、管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度不得 超过1。5米,管件应逐层码堆,不宜叠得过高。 三、管道敷设安装: 1、埋地管道的回填时,管周回填土不得有尖硬物与管避直接触。应先用砂土或颗料径不大于12㎜的土壤回填至管顶上侧300㎜处,径夯实后方可回填原土。室内埋地管道的埋置深度小于300㎜。 2、管道在穿基础墙时,应设置金属套管,套管与基础墙预留孔上方的净空高度,若设计无规定时不应小于100㎜ 四、管道连接: 1、同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间,应采用热熔连接,安装应使用专用 热熔工具。暗敷墙体,地坪面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。 2、给水聚丙烯管与金属管件国家连接,应采用带金属嵌件的聚丙烯管件为过渡, 该管件与塑料管采用热熔连接,与金属管件或卫生洁具五金配件采用丝扣连接。 3、热熔连接应按下列聚进行: (1)热熔工具接通电源,到达工件温度指示灯亮后方能开始操作: (2)切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪刀或管道切割机,必要时,可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除 毛刺; (3)管材与管件连接端面必须清洁,干燥、无油; (4)用卡尺和合适的笔在管端测量并绘出热熔深度,热熔深度应符合下列要求。 技术 负责人 交底人接受人

室外排水管道安装技术交底31202

表 C2-1 工程名称北汽西南新能源汽车项目基地交底日期 施工单位重庆市诚信建设工程有限公司分项工程名称室外雨水管道交底提要室外排水管道安装 一、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 (二)材料要求 1、管材要求具有较强的耐腐蚀性、良好的抗冲击性和降低噪音性能,外观光泽、 颜色一致。 2、管材为FRPP管、HPDE双壁波纹管。 3、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准且薄 厚均匀,管材直段挠度不小于10‰。 (三)主要机具 1、机具:管道切割机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、盒尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳 子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 二、施工工艺 1.沟槽开挖与验收 首先,按照图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合图纸要求。 为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定边坡,根据现场土质情况,坡度按1:0.3进行,沟槽上部松土用500mm高模板及架管支护。为便于管段下沟,挖沟槽的土应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟边应保持一定距离。机械挖槽应确保槽底土质结构不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,当天不能下管时,槽底应留出0.2米左右一层不挖,待铺管前用人工清挖。 如地基土被扰动,应采取如下处理措施: 1)扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数>0.95。 2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数≧0.95。审核人交底人接受交底人

给排水工程技术交底

给排水工程技术交底 一. 工程概况: 本工程有给水、排水系统。给水管为PVC给水管道,排水管为柔性铸铁排水管。 1.材料要求: 1)钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 2)阀门的规格型号应符合设计要求,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 3)卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求;并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。 4)卫生洁具零件规格应标准,质量应可靠,外表光滑,电镀均匀,螺纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼、裂纹等缺陷。 2.地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 3. 明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 4. 立管安装应在主体结构完成后进行。 二、施工方法: (一)给水管道 1.工艺流程:安装准备→干管安装→立管安装→支管安装→管道防腐和保温→管道冲洗。 2.给水塑料管安装:安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求沥青防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。 3.立管明装:每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,顺序安装,对好调直时的印记,校核预留甩口的高度、方向是

室内给排水安装技术交底.docx

室内给排水安装技术交底 一.施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管 线铺设位置清理干净,管道穿墙处巳留管洞或安装套管,其 洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2、暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。 3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。 沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装 牢固,位置正确。 4、立管安装宜在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达 到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线, 暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防 坠落措施。 5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 (二)材料要求 1、铸铁给水管及管件质量标准应执行YB/T5188、GB3287。其 规格尺寸应符合设计要求,管壁厚度均匀,内外光滑整洁, 不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应 造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。 室外给水铸铁管安装多数采用橡胶圈接口,管道与橡胶圈采 用同一厂家产品,已经配好橡胶圈。给水铸铁管件采用自来 水公司配套产品。手锤轻轻敲打,沙沙声说明质量不好,应 检查是否有裂缝;用锤击断管壁,断面呈灰色,组织均匀、 紧密、细颗粒为合格。 2、镀锌给水管及管件质量标准应执行GB/T3091。其规格种类 应符合设计要求,管内外镀锌均匀,无锈蚀,无毛刺。管件 无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。将几个相同直 径的管件串起来,看是否乱扣、偏扣、角度不准,然后试压。 3、消火栓系统管材按设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝 钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 4、消火栓箱体的规格型号应符合设计图纸要求,箱体表面平整、 光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件

(完整word版)室外给排水管道安装施工技术交底

管 道 施 工 技 术 交 底 施工单位:陕西建工机械施工有限公司日期:2014年3月20日

施工技术交底内容 (一)雨水、污水管道施工 1、施工顺序 管材检验→测量放线→沟槽开挖→井底基础、管道基础→安装管道、检查井→闭水试验→回填。 2、管材检验 ①管材等材料规格应符合设计要求。 ②管材要求外观一致,内壁光滑,管身不得有裂缝,管口不得有破损、裂口、变形等缺陷。 ③管材端面应平整,与管中心轴线垂直,轴向不得有明显的弯曲出现。管材插口外径、承口内径的尺寸及圆度必须符合产品标准的规定。 ④管材耐压强度及刚度应满足设计要求。 3、沟槽开挖 ①沟槽开挖边坡坡度根据沟槽深度和土质情况确定。 ②槽底宽度应根据管道敷设、管两侧回填夯实及沟槽的排水要求确定,一般情况槽底最小宽度可参照下表规定。 ⑤沟槽开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡。 4、管道基础 ①管道基础采用砂垫层基础,其厚度应按设计要求为0.1m,垫层要求平整,宽度与槽底同宽。 ②基础应夯实紧密,表面平整。管道基础的接口部位应予留凹槽以便接口操作。接口完成后,随即有相同材料填筑密实。 5、管道及检查井安装 ①待用的管材应按产品标准逐支进行质量检验,不符合标准不得使用,并应做好记号,另行处理。 ②管材现场应由人工搬运,搬运时应轻抬轻放。 ③下管前,凡规定须进行管道变形检测的断面的管材,应预先量出该断面管道的实际直径,并做出记号。 ④下管可用人工或汽车吊进行。人工下管时,由地面人员将管材传递给沟槽内施工人员;对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳索系住管身两端,保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由槽顶边滚入槽内;起重机下管吊装时,应用非金属绳索扣系住,不得串心吊装。 ⑤管材应将插口顺水流方向,承口逆水流方向安装,安装应由下游往上游进行。 ⑥检查井安装 A、先从上游段起始安装,逐渐向下游延伸,以井-管-井-管顺序安装; B、井座接头与管道连接施工方法应与同类型接头的管道连接的施工方法一致;

室外排水管道安装技术交底

、施工准备 (一)作业条件 (1)施工位置场地平整,范围内无障碍物品。 (2)施工范围内地下障碍物已探明,图纸详细,管路管线明确。 (3)将需用材料的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。 (二)材料要求 1、管材要求具有较强的耐腐蚀性、良好的抗冲击性和降低噪音性能,外观光泽、颜色一 致。 2、管材为HDPE 管。 3、防火套管、阻火圈具有检验部门测试报告。 4、管材、管件内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度符合相关生产标准且薄厚均匀, 管材直段挠度不小于10%0。 (三)主要机具 1 、机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 2、工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、盒尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳子、螺丝 刀、錾子、手锤、工作台等。 二、施工工艺 1 .沟槽开挖与验收首先,按照图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度,其坐标和标高应符合图纸要求。 为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定边坡,根据现场土质情况,坡度按1:0.3 进行,沟槽上部松土用500mm 高模板及架管支护。为便于管段下沟,挖沟槽的土应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟边应保持一定距离。机械挖槽应确保槽底土质结构不被扰动或破坏,用机械挖槽或开挖沟槽后,当天不能下管时,槽底应留出0.2 米左右一层不挖,待铺管前用人工清挖。 如地基土被扰动,应采取如下处理措施: 1 )扰动150mm 以内,可原状土夯实,压实系数>0.95。 2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数仝 0.95。 2、管基础:本双壁波纹管基础采用砂垫层基础,基础宽度参见图纸设计说明。 3、管道安装 (1)散管和下管:散管,是将检查并疏通好的管子沿沟散开摆好;下管,是将管子从 地面放入沟槽内。下管方法分人工下管和机械下管。本工程管材选用PE 双壁波纹管,重量 较小,采用人工下管,采用大绳下系的方法进行。下管时应该谨慎操作,保证人身安全,操作前必须

排水管道施工技术交底

排水管道施工 技 术 交 底 交底人: 复核人: 接收人: 日期:

交底接收签字表 序号接收人职务(工种)时间备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

排水管道施工技术交底 一、项目简述 二、排水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽开挖及支护→管道基础施工→管道安装→检查井砌筑→沟槽回填→闭水试验→雨水口、支管、检查井井盖及井座施工 1、测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白灰划线来控制,在沟槽检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2、沟槽开挖和支护 根据本项目所处地地质情况,采用机械开挖,开挖之前,既有道路结构层先采用破碎锤破除;土方开挖时,在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,槽底以上20cm人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,挖除的土石采用运输车运至指定的弃土场,沟槽要保持干燥,修整好底面,立即进行基础施工,根据设计图纸,当深度不同时,采用以下方法进行施工: ⑴基坑开挖深度H<2m段,不需要采用支护措施,直接采用机械挖槽人工配合清底,机械挖槽应确保槽底土壤不被扰动基槽,开挖前应探明地下管线情况,在核实现状排水设施标高与设计相符后方可动工。开

挖必须严格控制槽底高程和宽度,防止超挖。详见开挖断面图、开挖沟槽宽度表B值表及沟槽开挖放坡系数K取值。 开挖沟槽宽度表B值(单位:mm) 管径(mm) 覆土(m) 1.5<H≤4.0 4.0<H≤5.0 300 1350 400 1550 500 1650 600 1750 800 1950 2000 1000 2250 沟槽开挖放坡系数K取值 土壤类别放坡起点 (m) 人工挖土 机械挖土 坑内作业坑上作业 一、二类土 1.2 0.5 0.33 0.75 三类土 1.5 0.33 0.25 0.67 四类土 2 0.25 0.1 0.33 雨水沟槽开挖断面图(埋地双平壁钢塑复合管,用于覆土厚度1.5≤H≤4.0m)