稿件为浙江杭州某超市空调通风设计施工图,主要设计内容除了超市层的空调通风设计外,主要对空调冷热源系统进行详细的设计,包括燃气机房以及空调机房设计。

燃气机房空调冷热水系统原理图

燃气机房配管平面图

空调机房平面图

空调及排烟流程图

燃气机房配管系统图

空调机房系统图

通风空调风口设计规范

通风空调风口设计规范 第一节一般说明 1 主题内容和适用范围 本标准规定了通风空调风口(简称风口)的分类、基本规格、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于通风空调系统中的各类出风口和进风口。其它类似用途的产品也可参照本标准。 2 引用标准 GB 8070空气分布器性能试验方法 GB 321 优先数和优先数系列 GB 5237铝合金建筑型材 GB 11257碳素结构钢和低合金结构钢冷轧落薄钢板及钢带 GB 8170 数值修约规则 3 分类与基本规格 3.1 分类 3.1.1 按用途分类: A.出风口 B.进风口 3.1.2 按型式分类: A.百叶风口:外形有方形、矩形、圆形;叶片有单层、双层等。 B.散流器:有圆形、方形、矩形、圆盘形等。 C.喷口:有圆形、矩形、球形等。 D.条缝型风口:有单条缝和多条缝等。 E.旋流风口。 F.孔板风口(包括网板风口)。 G.专用风口:如椅子风口、灯具风口、孔风口、格栅风口等。 3.2 基本规格 3.2.1 风口基本规格用颈部尺寸(指与风管的接口尺寸)表示,按GB 321的要求排列,详见表1和表2。 圆形风口基本规格(MM)表1

方、矩形风口基本规格(mm)表2 3.2.2散流器基本规格可按相等间距数50mm、60mm、70mm排列。 3.3型号表示法 3.3.1型号表示法 分类代号表表3 规格代号用风口基本规格数值的1/10表示。 3.3.2型号示例: FJS-3225--表示矩形散流器,规格为320*250(mm) FQP-16--表示球形喷口,规格为160(mm)

FYS-25--表示圆形散流器,规格为250(mm) 第二节技术要求 4.1基本要求 4.1.1风口产品应符合本标准的要求,并按规定程序批准的图样和技术文件制造。 4.1.2尺寸偏差的允许值如下: a:矩形(包括方形)风口的尺寸允差风表4。 尺寸允差(mm)表4 b:矩形(包括方形)风口两条对角线之间的允差风表5 c:圆形风口的尺寸允差见表6 尺寸允差(mm)表6 4.1.3风口装饰平面应平整光滑,其平面度应符合表7的规定值。 平面度表7 4.1.4风口装饰面上接口拼缝的缝隙,铝型材应不超过0.15mm,其它材料应不超过0.2mm。 4.1.5 风口的叶片应符合下列要求: a:叶片间距的尺寸偏差不大于±1mm; b:叶片弯曲度3/1000mm; c:叶片平行度4/1000mm;

通风与空调工程识图

5.1通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表5.1表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表5.2。 表5.1 风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表5.3 。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。 (1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

①建筑概况介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调工程的要求。 ②设计标准室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室设计标准,即各空调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求及噪音标准等。 ③空调系统及其设备对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空调设备进行简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④空调水系统系统类型、所选管材和保温材料的安装要求,系统防腐、试压和排污要求。 ⑤防排烟系统机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 ⑥空调冷冻机房冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它们的安装要求。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风(包括防排烟)与空调系统的风道、水管、阀门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图,空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、距地面的高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员

大型商业建筑通风空调设计探讨

大型商业建筑通风空调设计探讨 由于大型商业建筑一般内部复杂、空间体量大,所需要的通风空调和排烟措施也各不相同,所以为了确保提供一个舒适的内部环境,要对通风空调设计进行探讨。本文就以通风空调设计为主,着重探讨了大型商业建筑的通风空调设计。 标签:大型商业建筑;通风空调;设计探讨 1、前言 大型商业建筑具备体量大、业务繁多、空间复杂等特点,由于其中不同业务的使用形态与功能的各不相同,要求通风空调的各项内部设计也有所区别。一般来说,通风空调的主要作用是给大型商业建筑提供一个温暖和舒适的内部环境,所以必须根据大型商业建筑的不同业态提供最为合适与需要的内部环境条件。其中,通风空调的设计就显得至关重要,也是各个企业需要首先解决的问题。 2、大型商业性质建筑物理环境要求 2.1温度、湿度情况要求 通常来说,大型商业建筑的运行设备较多,而设备的不停运转会来带来大量的热,包括了人类在大型建筑物内的活动,因此空调通风设計是十分重要的。在面对大型商业建筑的通风空调设计上,首先要考虑到室内外的气温差距与变化,并将设计与气温变化分析后进行有效结合,使通风空调可以发挥最大作用与效果。而空气湿度就是指水蒸气占空气中的整体含量。一般来说,人的身体可以感觉到最舒服的湿度和可以保持蒸发过程的稳定性的湿度,一般在百分之五十到百分之六十之间,这个时候也是最佳湿度。所以,好的通风空调设计不仅可以保证舒适的气温环境,还可以有效控制水蒸气含量对人体热量的影响。 2.2空气质量要求 空气中存在着二氧化硫、一氧化氮、硫化氢等各种污染气体,尤其是大型商业建筑物旁的空气污染气体更甚,所以在进行空调通风设计时,不仅要掌握正确的温度与湿度,还要对空气进行过滤处理,保证良好的空气质量。大型商业建筑物的污染物主要以二氧化碳、含尘浓度作为污染物指标,我国对此污染气体做出严格的标准与规范,只要在此空气环境下百分之八十的人认为内部空气合格和各个权威机构认为内部空气浓度没有达到有害标准,即可确认大型商业建筑物内部空气质量合格。可是,大型商业建筑内部的业务与种类各种各样,很多业务和种类对空气质量的要求也各不相同,这就要设计出与之相适应的空调通风体系与系统。 3、空调通风的具体设计

某会展中心通风空调系统设计方案

XX会展中心通风空调系统设计方案 工程概况 XX会展中心是由XX市政府和XX集团共同兴建的会议展览建筑,建筑基底东西长约100m,南北长约150m,总建筑面积26103.56m2。主展馆居中,为单层钢结构建筑,最高点m,南北两侧局部三层,分别为为礼堂、各种会议、办公及设备用房。消防分类为多层建筑。冷热源机房设于建筑物外。 主要设计参数 室内设计参数 空调水系统设计 本工程夏季冷负荷3951.5kW,单位建筑面积冷负荷指标151.4W/m2;冬季设计热负荷3260KW,单位建筑面积热负荷指标125W/m2。 夏季设计供回水温度7/12℃,冬季设计供回水温度60/50℃,冷热源来自室外机房。 根据建筑物实际可能的使用情况,将水环路划分为展厅、礼堂、会议室三部分,从室外主机房分、集水器分别引入,每个环路均采用异程系统,采取水力平衡措施。 空调风系统设计 展厅 采用全空气定风量一次回风系统。其中高大空间部分采用分层空调方式,侧送下回,靠外墙局部为送风气流死角,增设地板散流器下送风口。空调机房设于展厅东西入口上方的夹层内。侧送风口采用可调型圆形喷口,分上下两排布置,其中上排距地高度7m,下排距地6.5m,通过调整角度满足展厅不同季节、不同射程的气流组织需要。新风由竖风道自屋顶退层内引入,避免破坏建筑物外立面。该部分气流组织示意图见图2。图3 为空调机房平面布

置,图4为风口立面布置图。由妥思公司提供的风口选型结果见表2。 展厅内局部层高6m 的空间采用吊顶空调机组加集中新风的空调方式,气流组织采用上送上回。 礼堂 采用全空气定风量一次回风系统。其中观众席采用全回风机组加全新风机组的空调方式,回风机组设于观众席下方的夹层内,新风机组设于主席台后上方的夹层内。气流组织采用上送侧下回,送风管道在屋顶钢结构内敷设,送风口采用旋流风口, 回风在观众席台阶下

通风与空调工程量计算规则

管道的制作安装 各种风管及风管上的附件制作安装工程量计算规则为: (1)制作安装工程量均按施工图示的不同规格,以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。 矩形风管面积F=XL 圆形风管面积F=πDL (2)计算风管长度时,一律按施工图示中心线,主管与支管按两中心线交点划分,三通、弯头、变径管、天圆地方等管件包括在内,但不含部件长度。直径和周长以图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。(3)风管导流叶片制作安装按图示叶片面积计算。 (4)设计采用渐缩管均匀送风的系统,圆形风管以平均直径、矩形风管以平均周长计算。 (5)塑料风管、复合材料风管制作安装定额所列直径为内径,周长为内周长。 (6)柔性软风管安装按图示管道中心线长度以“米”为计量单位,柔性软风管阀门安装以“个”为计量单位。 (7)软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以“平方米”为计量单位。 (8)风管检查孔重量按本定额附录二“国标通风部件标准重量表”计算。 (9)风管测定孔制作安装,按其型号以“个”为计量单位。 (10)钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合材料风管的制作安装中已包括法兰、加固框和吊托架,不得另行计算。 (11)不锈钢通风管道、铝板通风管道的制作安装中不包括法兰和吊托架,可按相应定额以“千克”为计量单位另行计算。 (12)塑料通风管制作安装不包括吊托架,可按相应定额以“千克”为计量单位计算。 调节阀、风口、百叶窗、风帽、罩类、消声器、过滤器、电加热器、风机减震台座等各类通风、空调部件的制作安装工程量计算规则为: (1)标准部件的制作,按其成品重量以“千克”为计量单位,根据设计型号、规格,按本册定额附录二“国标通风部件标准重量表”计算重量,非标准部件按图示成品重量计算。部件安装按图示规格尺寸(周长或直径)以“个”为计量单位,分 别执行相应定额。 (2)钢百叶窗及活动金属百叶风口的制作以“平方米”为计量单位,安装按规格以“个”为计量单位。 ①百叶风口的安装子目适用于带调节板活动百叶风口、单层百叶风口、双层百叶风口、三层百叶风口、连动百叶风口、135型(单层、双层及带导流叶片)百叶风口、活动金属百叶风口等。 ②散流器安装子目适用于圆形直片散流器、方形散流器、流线型散流器。 ③送吸风口安装子目适用于单面送吸风口、双面送吸风口。铝合金或其他材料制作的风口安装也套用本章有关子目。 ④成品风口安装以风口周长计算,执行定额相应子目。成品钢百叶窗安装,以百叶窗框面积套用相应子目。 (3)风帽筝绳制作安装,按其图示规格、长度,以“千克”为计量单位计算工程量。 (4)风帽泛水制作安装,按其图示展开面积尺寸,以“平方米”为计量单位计算工程量。 (5)挡水板制作安装工程量按空调器断面面积计算。 (6)空调空气处理室上的钢密闭门的制作安装工程量,以“个”为计量单位计算。 (1)风机安装按不同型号以“台”为计量单位计算工程量。 (2)整体式空调机组、空调器按其不同重量和安装方式以“台”为计量单位计算其安装工程量;分段组装式空调器按重量计算其安装工程量。 (3)风机盘管安装,按其安装方式不同以“台”为单位计算工程量。 (4)空气加热器、除尘设备安装,按不同重量以“台”为计量单位计算工程量。 (5)设备支架的制作安装工程量,依据图纸按重量计算,执行第三册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》定额相 应项目和工程量计算规则。 (6)电加热器外壳制作安装工程量,按图示尺寸以“千克”为计量单位。 (7)风机减震台座制作安装执行设备支架定额,定额内不包括减震器,应按设计规定另行计算。

通风与空调工程施工方案

通风与空调工程施工方案 1.工程概况 该工程为AB 座员工通道连廊空调改造工程,主要工作内容有:拆除原有风口及石膏板天棚,新风机安装,风机盘管安装,供电及供水管线安装,石膏板天棚修复及大白乳胶漆喷涂。 2.施工组织 2.1 本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见表12—1。 表12-1 劳动力计划表 主要项目施工方法及要求 表12-2 通风板材厚度表 3.2.2 通风工程制作工艺流程: 安装检验翻边铆法兰刷漆打螺栓孔焊接钉孔铆打法兰下料成型风管拆方咬角制作剪切下料领料→→→→?? ? ???→→→→→→→→→ 3.2.3 法兰制作本工程630mm 以上的风管采用角钢法兰连接方式,630mm 以下放管采用插条连接方式,插条四周要求打高分子密封胶。风管使用法兰连接方式及用料如表12—5。

矩形风管大边长(mm)法兰用料规格(mm) ≥630 L25×4 800~1250 L30×4 1600~2500 L40×4 3.3 通风管道及不见加工和连接 3.3.1 法兰焊接要求平整,不大于1mm,边长不大于3mm,铝铆钉孔应不大于130mm,螺栓空应不大于150mm,以上数据都在允许偏差范围内,焊完法兰后先除去焊药再刷防锈漆。 3.3.2 风管交工板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,而后按画线形状用机械剪和手工剪进行剪切,下料时应注意留出翻边量,本工程板材采取咬角方式有:联合咬口、立式咬口、咬口后要求平整,在咬口后的板按画好的线在拆方机上进行拆方、合缝。 3.3.3 矩形风管的弯头采用内外弧制作,当边长大于500mm时,应在管内设置导流片,导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致。 3.3.4 风管与法兰连接翻边量应控制6~8mm,风管需要铆法兰时,先用固定画尺把翻边线画出,然后法兰套在画出的线位进行钻空铆接,在铆接前要注意风管及法兰的方正及角度。 3.3.5 风管大边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm时,其管段长于1.2mm以上均采取加固措施,本工程将采用角钢或角钢框加固,加固部位应取风管长度的中心位置为加固位置。 3.4 风管加工质量要求 3.4.1 风管加工即用板材必须符合规范及设计要求,风管的规格尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密,宽度均匀,无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。 3.4.2 风管外观平直,表面凹凸不大于5mm,风管与法兰连接牢固,翻边平整。 3.4.3 成品保护:风管法兰加工好后应按分类码放整齐,露天放置应采取防雨雪措施,注意法兰的防腐,保护好风管的镀锌层。 3.5 风管及部件安装 3.5.1 工艺流程: 3.5.2 风管及部件分系统逐层安装,支架采用吊杆支架,标高必须根据图纸要求和土建基准线而确定,吊架安装时,先按风管的中心线找出吊杆敷设位置,做上记号,再将加工好的吊杆固定上去,吊杆与横担用螺母拧上,以便于日后调整。当风管较长时,需要安装一排支架时,可先将两端吊杆固定好,然后接线法找出中间吊架的位置,最后依次安装。吊杆间距按表12-6确定。

某展览馆空调及通风设计案例

某展览馆空调及通风设计案例 该展览馆是某市十大社会文化设施之一。该建筑地理位置特殊,位于嘉陵江和长江交汇处,利用水流自然形成的尖嘴地形建成。是该市的客运、港运门户,是该市的城市“客厅”;展览馆建筑形式特殊,屋面即为该市民所熟知的朝天门广场,供广大市民及外地游客观赏两江风景,同时也是该市举办大型群众性活动的地方。朝天门广场下即为该市规划展览馆,共四层建筑。广场下一至三层为展览区,最下层为大型停车场。广场平面形如船甲板,整个建筑造型如一艘待发的巨轮。总建筑面积61000m2,建筑总高度21m。 特殊的地理位置及建筑形式为展览馆增色不少,但也给暖通专业设计带来不少困难,下面结合设计方案重点介绍在设计过程中解决的几个特殊问题。 一、展览馆内可不设置冬季空调 确定空调设计方案时,工程指挥部要求展览馆设置冬、夏集中空调系统。由于展览馆地处人流和车流极为密集的地方,该市消防总队明确指示不能采用直燃机或燃气热水锅炉等作为热源;而展览馆外无放置风冷热泵室外机的位置,采用电热锅炉又不符和国家能源政策。在这种情况下,我们反过来考虑:展馆是否必须设置冬季空调呢? 1、根据历年气象资料,该地区冬季室外日平均温度<5?的天数为0,<8?的天数为32天。根据《暖规》(GB50019-2003)第4.1.3条,不属于“宜采用集中采暖”的地区,对于展览馆这样的公共建筑冬季是否设置集中空调,可根据具体情况而定。 2、经计算,展厅部分围护结构热负荷及通风热负荷共计40w/m2,而展厅内照明及设备发热强度为45w/m2 (展厅内布置有大量声、光、电模型及设备)。

3、经对该市另一座大型未设置冬季空调的公共建筑作了调查,该建筑照明发热强度与展厅相似,在冬季人流量约为15m2/人时,一层室内外温差为7?,三层室内外温差为8?。 综上所述,展厅(38 500m2)内照明及设备发热强度与建筑围护结构及通风热负荷大致相当。展厅布展后,外窗外墙几乎全都会被遮挡,建筑围护结构热负荷还会减少,人体发热量尚未计入。因此室内最低温度预计可保持在15~16?。由此决定,展厅只设置夏季空调系统。办公区和高级接待区(500m2)要求档次较高,房间最远点距室外机位置不超过40m,采用VRV变频多联机系统。会议区(2000m2)房间最远点距室外机位置约150m,采用风冷热泵系统。 最后确定空调室内设计参数如下表: 2007年冬季实测结果: 当室外温度为6?时,展厅大门内20m处温度为16?, 展厅内中部温度为18?~20?。 二、屋面传热系数的确定 展览馆屋面即为该市朝天门观景广场。展览馆建筑形态特殊,屋面建筑面积为13 000 m2,外墙及外窗建筑面积共: 6 000 m2。屋面与外墙外窗的建筑面积比约为2:1,远远高于普通建筑。根据《暖规》(GB50019-2003)附录A“夏季太阳总辐射照度表”,水平面(即屋面)的太阳日总计辐射强度约为西面(或东面)墙的两倍。且根据我们在该地区连晴高温天气时,对某建筑屋面的表面温度的测试,其最高甚至可达70?。如果屋面和外墙采用相同的传热系数,则本工程通过屋面进入房间的

医院病房空调通风设计

医院病房空调通风设计-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1.引言 病房常常居住着抵抗力弱或身心有某些障碍的患者,是医院中患者生活最多的基本场所,必须具有高度居住性能。按美国《医院和护理设施设计与建设导则》将病房分为普通病房(Patient Room),空气途径传染的隔离病房(Airborne Infection Isolation Room),环境受保护病房(Protective Environment Room)以及用于精神病治疗的隔绝病房(Seclusion Room)。我国通常将“空气途径传染的隔离病房”简称为隔离病房,将“环境受保护病房”简称为无菌病房。其实无菌病房这概念并不确切,有的无菌要求并不很高。按军队标准YFB004-1997称为洁净护理单元较为合适,这样可将各种特别监护病房也可包括在内。高洁净度的护理单元才称为无菌病房。西方发达国家的医院标准对病房环境控制要求不涉及洁净度,只提细菌指标。因隔绝病房在暖通空调方面没有太大的特殊性,本文不作论述。 长期以来病房,尤其是普通病房的暖通空调没有得到应有的重视。病房所采用的空调形式应该考虑到室内不产生不舒适的冷风感或大温差,对采暖环境也必须顾及到室内平均的辐射温度。还应注意送风口和回风口的布置,在考虑合适气流组织的同时,应尽力维持清洁的空气环境。一般来说室内热负荷和空气污染负荷比一般居室为小。其采用的空调形式除顾及上述要求外,还要对经济性、节能性、设备的维修性能、空调噪声等影响进行综合考虑后而决定。但节能的前提不决允许以牺牲居住者的护理和安全为代价。 近年来我国医院进行了大规模的改造,普遍采用了通风空调设施。隔离病房与无菌病房的感染率大幅度下降,但是装有空调的普通病房还是出现了为数不少院内感染与交*感染的案例。对于普通病房来说,病房内可居住患者的前提应该是不存在空气途径传染的疾病。引起院内感染的微生物主要有金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、真菌类、B型肝炎病毒、C型肝炎病毒、爱滋病毒、结核杆菌等在清洁空气中几乎不会出现,但附着在带菌患者的寝具和病房环境的可能性很高,不适当的医疗操作与清扫或人员走动,使这些附着在表面的致病菌飞扬到空中形成浮游菌,有的随着气流直接到达患者,有的附着在医护人员的头发和衣服上,转运到其他患者或病房,有的会通过不同的途径进入空调系统,在系统中定植、繁殖、并不断传播到室内,影响的范围更大。近年来黄色葡萄球菌中有一种耐多种抗生素的MRSA菌常引起在院内感染,治疗却十分困难,引人关注。 2.普通病房通风空调设计 近年来由于关注普通病房内的空气品质,美国标准已将换气量提高到6次/h。普通病房的空调可以采用多种形式,其优缺点可参见表1。欧洲新建医院常采用辐射板(辐射吊顶或地板)与定风量系统结合的方式。我国目前绝大多数仍采用的风机盘管机组加独立新风系统的方式。这种系统与病房要求的隔离性(各室回风不串通)、灵活性(随时开关与温度调控)、可调性(病人可自行调节)和安全性(运行安全可*)相适应,另外室内噪声水平较为可取。但是长期运行实践表明普通的风机盘管系统并不理想,毕竟病房与旅馆建筑客房不同,两者的最大区别在于全天居住和室内污染。

通风与空调施工图识图

施工图的组成: 1.设计和施工说明 1)通风与空调工程风管材料 2)风管保温材料及厚度,保温做法 3)风管施工的质量要求 4)风管穿越机房,楼板,防火墙,沉降缝,变形缝等处的做法 5)空调水管的管材,连接方式,冲洗,防腐,保温的要求 6)空调机组,新风机组,热交换器,风机盘管,等设备安装要求 7)其他未说明部分《通风与空调工程施工质量验收规范》-GB50243-2002 《机械设备工程施工及验收规范》—JGJ71-1990 《建筑设备施工安装图集》–91SB6 国家标准,行业标准 2设备材料明细表 3平面图 4剖面图 5系统轴测图 6详图 1)加工制作和安装的节点图 2)大样图 3)标准图 二:图样的画法 1投影原理:

2图线 通风空调施工图中所采用的各种线性应符合《暖通空调制图标准》GB/T50106-2001 3比例

4风道的代号 5系统代号 6管道标注 标高: 1)矩形风管标高未说明时,表示管底标高

2)平面图中,无坡度要球的管道标高,可标注在管道截面尺寸后面的括号里eg.DN15(底2.4)---400*800(顶3.6) 管径 圆形风管 矩形风管: 7图例 《暖通空调制图标准》—GB/T50114-2001 道阀门及附件图例 备图例 控装置及仪表图例

暖工程: :施工图的组成 1.设计和施工说明 1)采暖热媒(用热水采暖还是蒸汽采暖) 2)采暖的管材及种类 3)防腐,保温的做法 4)散热器的种类内内,形式及安装要求 5)阀门的种类 6)系统形式 7)水压试验要求 8)有关标准图号 9)其他说明的情况 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

工程预算讲义通风空调

通风及空调工程 第一章基础知识 第一节通风工程 通风的含意就是更换空气,包括从室内排出废气(排风)和向室内补充新鲜空气(送风)。为实现排风和送风而采用的一系列设备装置的总称叫通风系统。 通风系统的分类如下: 一、按通风系统的作用范围来分: 1、全面通风—是对整个车间或房间全面地进行通风换气,目的是利用全面通风排出有害气 体或者送入大量的新鲜空气,将空气中有害物的浓度淡化到允许的范围之内。 (1)全面送风—利用风机把室外的新鲜空气送入室内,在室内造成正压,把室内污浊的空气排出,达到全面通风的效果。 (2)全面排风—利用风机把室内的废气抽出,使室内形成负压,利用负压作用,可以把室外的新鲜空气吸入室内,以冲淡室内的热、湿、有害气体或含粉尘的空气(目前很多地下车库的通风都来用这种方式)。 (3)全面送排风—主要用于自行进风或排风比较困难的地方,是采用全面送风和全面排风相结合的方式,使房间保持正压或负压,不足的风量从结构的缝隙渗入或挤出。2、局部通风—为保证某一局部地区的空气环境,将新鲜空气直接送到这个局部地区,或者 将污浊空气或有害气体直接从产生的地方抽出,防止扩散到全室的通风方式。 (1)局部送风—将新鲜空气直接送到需要的局部地区。气流应该从人体前侧上方倾斜地吹到头、颈和胸部,必要时可从上向下送风。 (2)局部排风—将污浊空气或有害气体直接从产生的地方抽出。这种方法减少了有害物在室内的扩散,既经济又有效。这种系统由排风罩、风管、空气净化设备、风机等主要部件组成(例如卫生间排气扇、厨房抽油烟机)。 (3)混合通风—用全面送风和局部排出,或全面排风和局部送风混合起来的通风形式。 二、按通风系统的动力不同来分类: 1、自然通风—借助于风压或热压来使室内外的空气进行交换的最经济的通风方法。 (1)无组织的通风—一般建筑物没有特殊的通风装置,依靠普通门窗及缝隙进行自然通风。 (2)有组织的通风—按照空气自然流动的规律,在建筑物的墙壁、屋顶等处,设置可以自由启闭的侧窗,以控制和调节进、排气的地点和数量,称为有组织的自然通风。2、机械通风—利用通风机所产生的抽力或压力,并借助通风管网进行室内外空气交换的通 风方式。 第二节空气调节工程 一、空气调节的概念、目的、方法和构成 空气调节,简称空调。它是通风的高级形式,是一种为满足生产或生活要求改善劳动条件或卫生条件而用人工的方法使室内空气的温度、湿度、洁净度和气流速度(衡量空气环境的指标,简称“四度”)等达到一定要求的技术。 目的:满足生产或生活要求,改善劳动条件或卫生条件。 空气调节的方法:主要有对空气进行加热、冷却、增湿、减湿、过滤、控制空气流速、流量。空气调节系统一般由下列装置构成:进风装置、滤尘装置、通风机、管道、消声设备、出风装置、温度、湿度控制装置等。 二、空气调节系统的分类 空气调节系统的分类方法五花八门,但大致可按下列三种划分: 1、按空气处理设备的设置情况划分: (1)集中式空气调节系统(也有称为中央空调系统的):这类空调系统的特点,主要是将各

医院病房空调通风设计

 2.1风机盘管系统优缺点

通风空调图例符号

5、风管代号 通风空调工程中的风管一般都是用双线条按比例绘制。通风空调系统中使用的风管至少有六种,在施工图中一般也都是用代号来区别不同类别的风管,并且直接写在风管上。 1)、空调风管用代号K表示,如图所示: 2)、送风管用代号S表示,如图所示: 3)、新风风管用代号X表示,如图所示: 4)、回风风管用代号H表示,如图所示: 要说明的是,空调系统中的一二次回风,可以在H下加1、2脚标进行区分(如H1、H2)。 5)、排风风管用代号P表示,如图所示:

6)、排烟、排风或排烟排风共用风管用代号PY表示,如图所示: 5、风管阀门、附件的图例及作用 通风空调系统中使用的阀门及附件也都是用不同的图例表示在施工图上,看图时一定要注意区分他们。工程中最常用的有:1)、消声器安装位置及作用:安装在风机或空调器出风口的风管上,作用是消除风机或空调器等设备产生的噪音。 图例: 2)、插板阀安装位置及作用:安装在需要关断或调节风量的风管上。图例: 3)、蝶阀安装位置及作用同插板阀, 图例: 4)、对开多叶调节阀安装位置及作用同以上两种阀门。 图例:

5)、风管止回阀安装位置及作用:安装在不允许风(空气)倒流的风管上,作用是防止空气反方向流动。 图例: 6)、三通调节阀安装位置及作用:安装在风管分枝三通的分枝管上,作用是调节送往分枝管上的风量。 图例: 7)、70℃常开防火阀安装位置及作用:安装在风机或空调器出口风管上,以及穿越防火分区线的风管上,作用是当建筑发生火灾时(关闭)保护风机、空调器等设备,以及防止火焰通过风管窜到非火灾区。 图例:

当风管断面尺寸较小时,可用下面的图例表示: 8)、280℃常闭防火阀安装位置及作用:安装在排烟风管的枝管上,作用是控制各排烟枝管排烟量。 图例: 9)、防火帆布软接头(也称柔性接头)安装位置及作用:安装在风机、空调器出口连接风管之前。作用是隔振、消声。 图例: 10)、送风口安装位置及作用:安装在需要送风的风管上,作用是向需要送风的房间或区域送风。 由于风口在平面图上和立面图上看到的投影是不相同的,所以图例也有两种: a、平面图上的图例:

超市空调节能设计及负荷分析

超市空调节能设计及负荷分析 摘要:超市空调耗电量约占整个超市能耗的60%。首先选取了合适的空调室内设计参数,即夏季不大于28℃,冬季不小于15t。在此基础上逐项分析了空调负荷的各组成部分,并在某超市设计中通过软件进行了逐时负荷计算。同时阐述了冷热源的选用及气流组织的设计。 “超市”遍及中国的城市农村,正在改变中国人民传统的购物习惯。它以优质超值的丰富产品、宽敞舒适的购物环境和特有的休闲娱乐功能区为鲜明特色。 然而随着大型超市的发展,其巨大的能耗给城市能源和商家经营成本带来了巨大的压力。因此,节省投资和运行成本将是商家提高经济效益的最好办法。 对于一座超市来说,空调耗电量约占整个超市能耗的60%。设计中如何在确保超市营业厅的空气舒适度的前提下,节省空调系统的初投资及运行费用是全体设计人员的责任。尽管超市同属于百货商场建筑类型,但其购物形式和客流量以及室内空气舒适度要求又与传统的百货商场不同,所以空调设计时就不能套用商场的空调设计指标。 1 空调负荷分析计算 1.1 超市空调室内设计参数的取值 由于超市主要经营的是日用百货和食品蔬菜,与传统的百货商场不同,而且购物者大多数是超市附近的居民,对空调的要求是夏季不太热,冬季不太冷。因此对于设计中空调室内设计参数的取值,笔者认为,夏季室内空调设计温度不高于28℃,相对湿度≤60%;冬季室内空调设计温度不低于15℃,相对湿度≥35%为宜。在夏季供冷工况下,室内计算温度每升高1T,能耗减少8%-10%;冬季供暖工况下,室内计算温度每降低1℃,能耗减少5%-10%。因此降低室内设计温度标准对空调系统的节能是十分有意义的。 1.2 超市空调负荷选取 取空调负荷包括围护结构传热负荷、照明负荷、新风负荷、人员负荷以及设备负荷等。就超市而言,空调负荷主要是新风负荷以及人员负荷。 1.2.1 照明负荷 超市空调负荷中,照明负荷一般较为固定,营业区35W/㎡,仓储区12W/㎡,辅助区15W /㎡,办公区20W/㎡。作为计算值,平均取20.5W/㎡。 1.2.2 新风负荷 营业厅的新风国家标准为20m3/ h·P。但是超市人流的特点是,夏天围护结构传热负荷最大时刻14-16时恰是人员最少的时刻,而室内人员最多时,又是室外温度相对较低。超市人员的取值比较难确定,由于超市这个特殊的购物场所中,所有的商品基本是开架自选式,开架所占面积约为超市面积的1/2,所以计算人数就不能以超市建筑面积来计算,而应当减半作为实际面积。参考以往统计数据,以及大部分超市目前运营状况超市每/㎡人员密度取0.3人/㎡为宜,即6m3/㎡新风量,根据计算公式 q新=ρφLΔi ρ:新风密度,ρ=1.2kg/m3; φ:负荷系数,φ=1; L:新风量,m3/h·P; Δi:室内外空气设计计算焓差,南京地区为9.05KJ/kg。

通风与空调工程施工方法及技术措施

通风与空调工程施工方法及技术措施 1.1.1.1.1.施工技术要求 1、风管技术保证要求必须符合以下条件 (1)严格控制钢板风管用材厚度,符合设计要求 钢板风管用材厚度 (2 )风管的最大加固间距有以下操作标准

(3 )保温及不保温风管管道支吊架的间距及作法按如下规定进行: ①水平安装:风管大边小于400mm间距为3.5m,大于等于400mm 间距为3m。 ①垂直安装:间距为3m但每条立管的固定件不应少于2 个。 2、空调及制冷系统管道及部件安装 (1)管道布设原则:管道成排安装时应保证其平行、等 距,交叉安装时,小管服从大管。 (2)管道支架安装满足施工设计要求,最大间距以以下表格为准。 管道支架最大间距表 管道支、吊、托架及管座的安装应保证构造正确,埋设 平整牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。 (3)管道坡度符合设计要求。 (4)管道螺纹连接应保证螺纹无断丝,防腐性能好,镀 锌钢管及配件镀锌层无破损,接口处无外露油麻等缺陷

5)管道焊接应保证焊口平直度,焊缝加强面符合施工 规范规定,焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。 (6)管道连接保证对接紧密,管子中心线一致,法兰连接螺母在同侧,螺杆露出长度一致,不大于螺杆直径的胶垫材质符合设 1/2计要求和规范规定,无双层。 1.1.1.1. 2. 风管制作与安装 A、施工准备 (1)板材验收 镀锌钢板、彩钢复合板、冷冻水管、保温棉、风口及其它辅材到工地后,材料员应按材料进场规定报驻地监理进行验收,并作好记录,入库分类标识。并把验收结果向通风空调施工主管汇报。 (2)机具检查 施工前,质安员应按《施工机具管理制度》对施工机具进行全面检查只有合格才可用于施工,并作记录。 B 、材料选用 风管材料选用严格按照设计说明、招标文件及业主的要求来进行选材。 C、风管制作工艺 (1)镀锌风管制作安装工艺 ①镀锌风管制作施工流程

实验室空调与通风设计方案

实验室空调与通风设计方案 概况:某大学校区农生组团建筑面积约137 200 m2,建筑高度58.5m,地上14层,地下1层,是由国家实验室主楼、动科院、生工与食品学院、环资学院、农学院各实验楼组成的一个连体建筑群(实验室建筑面积占总建筑面积一半)。 一、工程设计特点 (1)农生组团为一个建筑群,空调系统按学院划分:①主楼(国家实验室)为集中冷热源、半集中式空调系统。办公室和普通实验室采用风机盘管加新风系统,洁净实验室采用全空气系统。②其他学院为自带冷热源的半集中式空调系统,新风集中处理;办公室采用集中新风加分体空调;普通实验室采用集中新风加变制冷剂流量空调系统。洁净实验室采用单元式直接蒸发空调机组(新风集中处理)。 (2)洁净实验室净化空调有多种形式:①全新风净化空调系统设三级过滤,采用顶送风下排风,排风出口设净化处理装置。②循环风空调箱通过送风管,再经过ULPA过滤器或HEPA过滤器将空气送入洁净室,气流向下送入洁净间,再经竖直回风夹道进入吊顶回风。空气多次进入循环风空调箱过滤,使用不同类型的中高效过滤器,提供了节约成本和使用能源的选择。 (3)根据甲方提供的实验室洁净度、实验内容、污染性以及房间正负压特性设计排风系统,并按类别排放废气。每个实验室的排风系统为独立系统,排风柜补风采用室外风,减少了空调负荷。 (4)严格执行国家环境保护法,对有可能对环境造成污染的排风在排放前进行过滤处理,按排出气体的成分采取吸附、过滤、净化处理,使排出气体有害成分低于国家环保卫生要求。 (5)采用DDC数字控制系统,提高楼宇智能化。 设计参数与空调冷热负荷(一级标题) 表1 主要房间的室内空调供暖设计参数及通风换气参数见表1。 表1主要房间的室内空调供暖设计参数及通风换气参数 特殊实验室的(恒温恒湿,无菌,冻干,超净台)温湿度按校方要求,换气次数为10~25 h- (无菌操作间按万级,超净台按百级)。对温、湿度无工艺要求时室温为20~26℃,相对湿度小于70%。 空调负荷:主楼冷负荷6 616 kW,热负荷2 043 kW;动物学院实验楼冷负荷3 200 kW,热负荷1 550 kW;农学院实验楼冷负荷4 060 kW,热负荷2 230 kW;环资学院实验楼冷负荷2 940 kW,热负荷l 600 kW。 蒸汽用量:负担主楼空调换热用量约3.5t/h,用于所有空调机组加湿用量约2.9t/h,合计约6.4 t/h。 二、空调系统设计 (1)主楼(国家实验室)空调系统按办公区域与实验室区域划分,一层报告厅采用双风机全空气系统,其他房间均采用风盘加新风空调系统,每层按区域设两个新风系统;十二层使用功能相同且空气无污染的六间光室的新风机组为带热回收的机组。对有洁净度要求的实验室另设有带三级过滤的吊装或立式洁净空调机组。其他三个学院实验楼考虑与主楼冷热源机组距离较远,且运行时间各不相同,空调系统包括新风处理机均采用变制冷剂流量变频多联机和直接蒸发系统,新风机组每层分区设两台;同样对有洁净度要求的实验室另设有带三级过滤的吊装或立式直接蒸发式沽净空调机组;小开间办公室采用分体式空调机组。所有实验室的冷藏室、冷冻室均设置了拼装式冷库。所有新风机组、变制冷剂流量变频机组、拼装冷库室外机均安装在屋顶。 (2)洁净实验室空调采用带有两级过滤的净化空调机组,粗效过滤器用易清洗更换的合成纤维过滤器,中效过滤器集中设置在空调机

普通大型超市暖通空调规范

普通大型超市暖通空调规范内容工程空调风、空调水系统 依据 1、本工程概念设计 2、招投标说明及设计之功用要求 3、建筑专业的总平面图 4、《民用建筑设计通则》 5、《建筑设计防火规范》 6、《暖通空调设计规范》 7 、 《通风与空调工程施工质量验收规范》 二.概要 室内通风空调系统分区系统设置。大厅自动扶梯口、商店街、卖场、办公区。有地下室的地下一个分区。 采用全新风方式。若条件不够,新风不得小于总送风量的50%。 东北地区:除分区以外,各大厅,车库等入口处采用热风幕(热水型)其他地区:除分区以外,各大厅等入口处采用空气幕。 室内空调水系统分区系统设置。大厅自动扶梯口、商店街、卖场、库存区、办公室空调水。 的地下室也作为一个分区。每一分区独立设置空调管道,在集分水器安装阀调管道系统采用同程式系统。 三.说明 1、空调制冷 冷源:采用冰水主机,根据冷量实际情况当冷量低于400 冷吨使用螺杆机组当冷量高于400 冷吨使用离心机组在一些可以利用热源的地方可以用溴化锂吸收式或蒸发式主机。空调主机供 7-12 度。供7C,回12C. 冷量估算: 1、东北地区一层商店200W/M,卖场部分250W/M,办公室180 W/M,采用全新风系室也作为 有地下室 门进行控制。空 回水温度

统,冬季库存区只设计采暖、排烟排风,夏季不制冷。 2、其他地区一层商店250W/M,卖场部分250W/M(华南区卖场部分300W/M),办公 区180 2,采用全新风系统,库存区只设计排烟和排风。办公区采用分体空调或 W/M 风机盘管 3、熟食、烘焙采用风机盘管,肉品及蔬工采用冷冻冷藏蒸发器制冷 4、厕所采用风机盘管。 5、收货办公室、消防监控室、EDP机房、仓管办公室、退换货中心金融室采用分体空 调加新风。 2、空调制热 热源(尽量采用市政采暖): 采用无压锅炉,根据当地情况,燃料可采用煤气、天然气等。 锅炉供回水温度50-60 度。 热量估算: 2 2 2 1、东北地区一层商店150KCAL/M,卖场部分150KCAL/M,办公区90KCAL/M,米用 全新风系统,库存区80 KCAL/M, 各入口处采用热风幕机,热风幕机采用水循环, 热风幕机用水单独设置锅炉,热水温度应达到90度。 全新风系统,如层高超过6 米,另行估算。各入口采用一般空气幕。 3、换气次数(新风)3 卖场换风次数8-10次/h,每人所需新风标准为15 /h。库存区换风次数4-5次,大厅商店街换风次数8-10次/h,卫生间换风次数20次/h,办公室换风次数6-8次/h , 工 作区换风次数10-12次/h。停车场换风次数6次/h 4、风管风速、水管流速 对于低速风管,以噪声控制为准,卖场主送风管最大风速为9m/s,回风主管最大为 7m/s,送风支管为最大为7m/s,回风支管最大为6m/s,送风口下送风最大风速为6m/s,侧送风最大风速为5m/s。 2消防及空调之圆形风管 1材质:采用0.6mm以上镀锌钢板经机器制造(依设计风管尺寸所需强度决 定)。 2 接头:采用同厚度之镀锌钢板制造而成,与风管以铆钉连接。