岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录

岩石、掏挖基础分坑及开挖检查记录(线记3)

桩号塔

塔型基础型施工日期: 年月日

呼称高施工基面检查日期: 年月日

检查项目允许偏差检查结果备注

1 转角杆塔角度

设计值:

允许偏差:1′30″实测值; 实测偏差:

2

整机基础中心

位移(mm)顺线路:转角塔30

横线路:30

实测偏差:

3 基础根开及对

角线尺寸a

(mm)

AB: BC:

CD: DA:

AC: BD:

AB BC

CD

DA

±0.2%

AC BD

4

基础坑深

(mm)设计值: A B C D 设计值

+100,0

5 基础坑底

断面尺寸

(mm)

设计值:

不得有负误差

6 基础坑口断面

尺寸

(mm)

设计值:

不得有负误差

注: a 不等高基础以两个半根开和两个半对角线表示。

监理:专职质检员:施工负责人:检查人:

掏挖基础挖孔桩基础施工方案

尖山—华阳东220kV双回线路工程掏挖式基础、挖孔桩基础施工方案 天津海能电力建设有限公司 二〇一六年八月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 一、掏挖式基础施工方案 0 1.1掏挖式基础的特点 0 1.2施工工艺及要求 0 二、人工挖孔桩的施工 (4) 2.1施工准备 (5) 2.2挖孔的要求 (5) 2.3混凝土浇灌 (6) 2.4施工安全 (7) 2.5挖孔桩检测 (7) 2.6挖孔桩钢筋 (5) 2.7安全保障措施 (12) 2.8文明施工管理措施 (6)

掏挖式基础、挖孔桩基础施工方案 一、掏挖式基础施工方案 1.1掏挖式基础的特点 原状土掏挖式基础利用土体原有的力学性质,提高基础上拔抵抗力,具有充分利用原状土承载力、减少基础土石方开挖量、不用或少用模板、节约混凝土量、并取消回填土及其工作量,省工省料,经济安全。是一种较好的基础型式。 掏挖式基础与以往的底板式台阶基础相比较有下列特点: 1.1.1施工步骤相对较少。施工时不需要大开挖、支模板、大量混凝土养生和回填夯实基础坑,减少了工器具的搬运。 1.1.2承载能力强。施工时原状土层未受到大的扰动,充分利用了原状土体强度。 1.1.3对环境影响小。不需大开挖,施工中挖出的少许土可均匀撒开平摊,从而保护了植被。 1.1.4施工安全性较差。在人力掏挖时,若地质条件不好,容易造成孔壁局部的垮塌;孔深,通风效果不好,施工人员的呼吸困难,要定时出孔呼吸新鲜空气。 1.2施工工艺及要求 掏挖式基础是隐蔽工程,由于无法对已浇灌的混凝土基础进行外观检

查,因此必须采取妥善的施工措施,从成孔、浇灌等方面严格把关,以保证施工质量。 1.2.1人力挖孔 1.2.1.1对塔位基面进行操平,并按施工作业指导书上数据进行分坑。 1.2.1.2根据基坑开挖尺寸先挖出样洞,深度约300mm。样洞直径宜比设计的基础尺寸小30~50mm。样洞挖好应及时复测根开、对角线等各项尺寸,合格后再继续开挖。 1.2.1.3基坑主柱开挖过程中为防止超挖,每挖掘500mm,在坑中心吊一垂球检查坑位及主柱直径。 1.2.1.4基础主柱开挖深度距设计要求埋深尚有100~200mm时,检查主柱直径正确后,用钢尺在主柱坑壁上量出基础底部扩大头挖扩位置线。由挖扩位置线下方20~40mm处开始挖掘扩大头部分。 1.2.1.5基坑开挖至距设计要求埋深尚有50mm时,在基坑底部钉出基坑中心桩,边挖掘边检查尺寸。 1.2.1.6基坑内提土采用杠杆或三脚架方式,将土运至坑口2米以外。 1.2.1.7挖掘使用的铲、镐等工具的把柄长度限制在500mm以下,以方便操作。 1.2.1.8为防止雨水倒灌或泥土溜入坑内,基坑开挖时应在坑口上方用三色布等搭设简易棚,并在坑口四周开挖排水沟。 1.2.1.9清孔由上至下进行,用与主柱直径等长的测量工具测量主柱基坑直径,以保证基坑尺寸符合设计图纸要求, 1.2.1.10基坑清理完毕,测量各种尺寸并做好记录,同时通知监理工程师现

基槽开挖测量记录表

工程名称舞钢海文国际金融商业中心 (金融楼B) 日期年月日 验线依据及内容: 甲方提供的图纸,设计院的变更及地质勘察报告。 基础垫层底标高开挖至—7.680米。 基础平面及剖面图: 原地面-5.95 -7.77 -7.76 -7.78 -5.97 -7.76 -7.77 -7.78 -7.75 -7.76 -7.77 施工单位检查意见项目专业质检员: 专业技术负责人: 年月日 监理单位意见 专业监理工程师: 年月日建设单位意见 建设单位项目专业技术负责人:

(金融楼A) 验线依据及内容: 甲方提供的图纸,设计院的变更及地质勘察报告。 基础垫层底标高开挖至—7.680米。 基础平面及剖面图: -7.77 -7.78 -776 5.95 原地面 -7.76 -7.75 -7.75 5.96 -7.74 -7.73 -7.73 项目专业质检员: 施工单位检查意见 专业技术负责人: 年月日 专业监理工程师: 监理单位意见 年月日建设单位项目专业技术负责人: 建设单位意见

(大商业) 验线依据及内容: 甲方提供的图纸,设计院的变更及地质勘察报告。 基础垫层底标高开挖至—5.88米。 基础平面及剖面图: -7.4 -7.35 -6.6 -5.95 原地面 -7.4 -7.45 -6.7 -5.96 -5.92 -5.94 -5.94 -5.96 -5.95 -5.94 -5.96 -5.95 -5.94 -5.96 -5.95 -5.96 -5.97 -5.96 -5.95 -5.93 -5.94 -5.93 -5.97 -5.98 -5.97 -5.96 -5.95 -5.94 -6.55 -5.98 -5.96 -5.95 -5.94 -6.54 项目专业质检员: 施工单位检查意见 专业技术负责人: 年月日 专业监理工程师: 监理单位意见 年月日建设单位项目专业技术负责人: 建设单位意见

人工掏挖基础专项施工方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 SJSX2:一般施工方案(措施)报审表 一般施工方案(措施)报审表 工程名称:隆子县农网改造升级工程Ⅰ标段编号:SJSX2-SG01-003

本表一式份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存份。 隆子县农网改造升级工程Ⅰ标段 掏 挖 基 础 作 业 专 项 施 工 方 案 中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司 隆子县农网

改造升级工程Ⅰ标段施工项目部 2017.5 批准: 年月日审核: 年月日 编写: 年月日

目录 1.适用范围 (1) 2.目的 (1) 3.编写依据 (1) 4.工程概况及掏挖桩基础特点 (1) 5掏挖桩基础施工方案 (3) 6.施工机械设备和安全用具准备 (8) 7.施工进度安排 (9) 8.文明施工与环境保护 (13) 9.质量保证措施 (14) 10.安全保证措施和安全风险识别及预控措施 (15)

1.适用范围 本施工技术方案适用于隆子县农网改造升级工程Ⅰ标段掏挖桩基础施工。 2.目的 通过本施工技术方案规定的工艺方法和操作程序,使掏挖式基础的施工满足设计和工程的安全、质量要求,确保工程顺利进行。 3.编写依据 《110-750KV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233—2014);《110~750 kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/5168-2014) 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL5009.2-2009)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) 《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 4.工程概况 4. 1、从日当110千伏变电站35kV出线构架起,至热荣35千伏变电站35kV进线构架止,单回架空线路路径长度约60.04km的线路本体设计,单导线截面为150 mm2。 日当110kV变电站位于隆子县。据现场收资,日当110kV变电站35kV出线间隔共8个,现已出线7个间隔(1U日雪线、2U日华Ⅰ线、3U日错线、4U日觉线、5U日华Ⅱ线、6U日玉线、7U日城线),备用8U间隔西藏山南供电有限公司已作了其它工程规划。为将本期工程新

掏挖式基础专项施工方案

掏挖式基础专项施工方案 施工单位(章)xxxx 年月

掏挖式基础专项施工方案 审批页 批准:年月日审核:年月日 年月日 年月日编写:年月日 年月日

一、编制依据 《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2019 《国家电网公司基建质量管理规定》国网(基建/2)112-2019 《国家电网公司基建技术管理规定》国网(基建/2)174-2019 《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-2019 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187-2019 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2019 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW10248-2016)《输变电工程建设标准强制性条文实施指南》2013年版 《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》(试行)(2016版)《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分(DL5009.2-2013》; 《国家电网公司企业电力安全工作规程(线路部分)Q_GDW_1799.2-2013》《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014) 《国家电网公司输变电工程标准化施工作业手册》(中国电力出版社出版2014年版) 松林~大兴110千伏线路工程设计施工图及现场踏勘资料 二、工程概况 1.工程概况 本工程从110kV大兴变电站110kV出线构架起,至220kV松林变电站110kV出线构架止。新建线路路径全长2×5.5公里,其中2×4.0公里采用架空方式;2×1.5公里采用电缆架设(本工程不含电缆土建部分)。

熟悉施工测量的基本知识

· 271 · 图5-1 DS3型水准仪的构造 1—物镜;2—物镜对光螺旋;3—微动螺旋;4—制动螺旋;5—微倾螺旋; 6—定平脚螺旋;7—三脚支架;8—符合气泡观察镜;9—管水准器 10—圆水准器;11—校正螺钉;12—目镜 第五章 熟悉施工测量的基本知识 本章对测量的基本工作和设备安装测量的知识作出介绍,供学习者在工作中参考应用。 第一节 测量基本工作 本节对水准仪、经纬 仪、全站仪、测距仪等测量 仪器基本工作原理及在设 备安装工作中的应用和水 准、距离、角度等测量要点 作扼要的介绍,供学习者参 考应用。 一、水准仪、经纬 仪、全站仪、测距仪的 使用 (一)水准仪 1 构造 水准仪的外形如图5-1 所示,其固定在三脚架顶部 的基座上。 其测量的正确性和精度决定于带有目镜、物镜的望远镜光轴的水平度,望远镜的构造示意如图5-2所示。 图5-2 望远镜示意图 1—物镜;2—目镜;3—调焦透镜;4—十字丝分划板;5—连接螺钉;6—调焦螺旋 为了使望远镜的光轴保持良好的水平度,所以在水准仪上装有管水准器和圆水准器两种水准器,圆水准器通过调节基座上的脚螺旋使圆水准器气泡居中,达到光轴初平之目的,

· 272 · 图5-3 圆水准器 如图5-3所示。测量时,调节水准仪上微倾 螺旋,使管水准器的气泡镜像重合如图5-4 所示。则表示水准仪的光轴已达到预期的水 平状况,可以测量读数了,但必须注每次测 量前,均需对管水准器的状况检查一次。 这种DS 型微倾螺旋水准仪有DS 0.5、 DS 1、DS 3、DS 10四种,下标数字表示每公 里往、返测高差中数的偶然误差值,分别不 超过0.5mm 、1 mm 、3 mm 、10 mm 。安装工程中应用DS 10已能满足要求。 2 应用 (1)房屋建筑安装工程中应用水准仪主要为了测量标高和找(划出)水平线。 (2)使用步骤:安置仪器、初步整平、瞄准水准尺、精确整平、读数、记录、计算。 (3)注意事项 水准仪安置地应地势平坦、土质坚实,能通视到所测工程实体位置,安装工程所用的水准尺除塔尺外,大部分使用长度为1m 的钢板尺,钢板尺的刻度应清晰,有时为了满足高度上的需要,将1m 长的钢板尺固定在铝合金的型材上使用,固定应牢固,可用螺栓或铆钉进行紧固。 (二)经纬仪 1 构造 经纬仪同样地固定在三脚架顶部的基座上,用来测量水平或垂直角度,因而其能在基座上做水平的旋转,同时望远镜可绕横轴作垂直面的旋转,如图5-5所示。 图5-5 DJ6光学经纬仪构造 1—轴座固定螺旋;2—复测扳钮;3—照准部管水准器;4—读数显微镜;5—目镜; 6—对光螺旋;7—望远镜制动扳钮;8—望远镜微动螺旋;9—水平微动螺旋; 10—脚螺旋;11—水平制动扳钮;12—水平微动螺旋;13—圆水准器; 14—望远镜微动螺旋;15—竖直度盘管水准器微动螺旋;16—竖直度盘; 17—物镜;18、20—反光镜;19—竖直度盘管水准器; 21—测微轮;22—水平度盘;23—基座 图5-4 气泡居中

电力线路kV掏挖式基础施工安全防范措施(终审稿)

电力线路k V掏挖式基础施工安全防范措施公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

掏挖式基础施工安全措施 陕西宇伦建筑工程有限责任公司 安全质量管理部 2015年4月

目录 一、掏挖式基础施工安全措施 (1) (一)、有关规定 (1) (二)、安全施工准备措施 (2) (三)、安全施工注意事项 (5) 二、安全事故紧急处理预备措施 (6) (一)、掏挖式基础常见安全事故 (6) (二)、安全事故紧急处理预备措施 (7)

一、掏挖式基础施工安全措施 掏挖式基础在施工中属于高度危险工作,存在着较多的的危险因素,要求各施工班组在施工中严格执行《电力建设安全工作规程(第2部:架空电力线路部分)》()及《工程建设标准强制性条文(电力线路部分)》(建标2006-102号)的有关规定。 (一)、有关规定 1、掏挖式基础,宜在无水或少水的密实土层或中岩层施工。挖孔较深或有渗水时,应采取孔壁支护及排水、降水等措施,严防坍孔。土层无论地质松紧、初风化,泥岩均需按规定设置孔壁支护。 2、人工掏挖基础,孔深不宜大于15m,如果桩长大于15m且必须采用人工挖孔时,应加强机械通风和安全措施,确保安全。 3、挖孔施工应根据地质和水文情况因地制宜选择合适的孔壁支护方案,支护方案需经过计算后实施。 4、人工挖孔,对孔壁的稳定及吊具设备等,应经常检查。孔顶出土机具应有专人管理,并设置高出地面的围挡,井口围挡应高出地面20~30cm;孔口不得堆集土渣及沉重机具;作业人员的上下,应设常备的梯子;夜间作业应悬挂示警红灯;挖孔暂停时,孔口应设置罩盖及标志。 5、孔内挖土人员的头顶部位应设置护盖。取土吊斗升降时,挖土人员应在护盖下面工作。相邻两孔中,一孔进行浇注混凝土时,另一孔的挖孔人员应停止作业,并撤出井孔。

掏挖式基础施工方案

掏挖式基础施工方案 本工程采用掏挖式基础,以人工或机械掏挖基坑成型,然后再浇灌混凝土的铁塔基础,该基础的特点上混凝土浇制后,紧贴基础周围的原状土全部或大部分不被破坏,无需支模,无需回填土,故也称原状土模基础或挖扩短桩基础。掏挖基础基坑尺寸也就是设计基础图的外形尺寸,外形尺寸偏大,则浪费混凝土材料;外形尺寸偏小,则不能保证基础强度,因此,掏挖基础时从基坑开挖开始就是影响工程成本、进度和质量控制的关键所在。 (1)掏挖基础的基坑开挖 1人力基坑开挖 a)根据基坑开挖尺寸先挖出样洞,深度约300mm,样洞直径宜比设计的基础尺寸小30~ 50mm。样洞挖好应复测根开、对角线等项尺寸,合格后在继续开挖。 b)基坑主柱开挖过程中为防止超挖,每挖掘0.5m,在坑中心吊一垂球检查坑位及主柱直径。 c)基础主柱开挖深度距设计埋深尚有100~200 mm时,检查主柱直径正确后,用钢尺在主柱 坑壁上量出基础底部扩大头挖扩位置线。由挖扩位置线下方20~40 mm处开始挖掘扩大头部分。 d)即可开挖至距设计要求埋深尚有50mm 时,在基坑底部钉出基坑中心桩,边挖掘边检查尺 寸,直至基坑周边尺寸符合设计要求为止。基坑底部应预留50mm 暂不挖掘,待清理基坑时再修整。 e)基坑内提土应采用吊蓝或吊桶。提运方法应采用辘轳、三角架或杠杆,以人力操作将土运 至坑口边上方在倒运至距坑口边不小于1.5m以外的安全地带。 f)基坑施工的铲、镐等工具的把柄长度应限制在500mm以下,视坑口直径而定,以方便操作 为宜。 g)掏挖基坑过程中如发现土质情况与设计不符或坑壁有塌方先兆时应暂停挖掘,报告工地技 术负责人研究处理。 2人力清理基坑

掏挖基础的开挖和支模

黄白双回π接进孜岩变220kV线路 新建工程 掏挖基础施工方案 四川成蜀电力建设有限公司 黄白双回π接进孜岩变220KV线路新建工程项目部 二00八年三月

说明 黄白双回π接进孜岩变220kV线路新建工程的37基基础当中,有2基基础为掏挖式基础。 这类基础的特点是立柱为圆柱形断面,底板为到锥形,无底板筋。原状土掏挖式基础减少了基坑开挖量及小平台开挖量,减少施工弃土,有效降低施工对环境的破坏,保护了塔基周围的自然地貌,同时,掏挖式基础在浇制混凝土时只需立柱外露部分支模,使施工更加方便,满足了安全、环保、经济的目的。 由于基础立柱是圆柱形,要求我们采用圆柱形模板进行外露部分支撑,在工期和成本的压力下,我们必须选择合理的方案,满足施工的要求。 由于在外租不到合适的圆柱形模板,而在专业模板厂加工的成本和周期都不满足我们的要求,经过详细周密的调查研究,决定就地寻找小加工厂按量加工。 一、掏挖基础的开挖 掏挖式基础施工的难度体现在,立柱外露部分模板的设计加工、人工掏挖基坑、基坑的垂直度和孔径的控制。 1、基坑角度的控制 1)、在顺线路方向或横线路方向定方向桩A、A1、B、B1,然后找出A1B1的角平分线,定出C点并归零,然后在C点转180°定出对角D点,然后用基础半对角找出O1点(见图2)。 具体分坑见下图:

图1:基础分坑方法示意图 2、基坑开挖 1)、由于没有机械设备,施工环境条件也不具备机械开挖,我们只能采用人工开挖。主要控制以下几点: 孔径,坑洞开挖深度在3.00m 以上应增加给氧措施,施工单位必须配备施工电源和鼓风机。 2)、根据验收规范的要求,达到优良级标准的基础立柱尺寸误差要控制在-2.4%以内,我们主要采用半径法进行控制,每增加0.3米深度时进行一次检查。 操作方法如下: 3)、控制基坑中心: 经纬仪架在塔位中心桩。沿塔基对角线方向定两个桩Z1和Z2,位于坑口边缘0.5至1米左右的位置,将两桩抄平。 如图2: C 点 D 点 A1点 A 点 B 点 B1点 Z1点 Z2点 中心桩 O1点

掏挖式基础深基坑专项施工方案2016新版

xx110kV输电线路工程深基坑专项施工方案 xx110kV输电线路工程 施工项目部

二0一六年三月

目录 一、编制依据 ........................................................................................................................................ - 0 - 二、编制目的及适用范围.................................................................................................................... - 0 - 2.1编制目的 0 2.2适用范围 (1) 三、工程概况.......................................................................................................................................... - 1 - 四、施工组织保证措施 ........................................................................................................................ - 1 - 五、施工方案.......................................................................................................................................... - 2 - 5.1普通土基坑的开挖 (2) 5.2岩石基坑的开挖 (6) 由于本工程施工工期紧张,为了保证施工进度及提高输电线路工程基础施工机械化程度、节省劳动力,降低施工人员劳动作业强度、缩短基础施工周期,降低施工人员的安全风险,根据现场踏勘,本工程掏挖式基础深基坑开挖时,土质分为角砾、砂岩、灰岩/砂岩、粉砂等,要求掏挖式基础在地质地形条件允许的情况下,尽可能的人工开挖的操作方式;当地质地形条件不允许时,采取爆破加人工的方式进行开挖。 ..................................................................................... - 6 - 5.3大开挖基坑的开挖 (8) 六、安全保证措施及安全风险辨识 .................................................................................................. - 9 - 6.1安全保证措施 (9) 6.2深基坑(掏挖式基础)护壁施工 (10) 1 、施工时,应结合具体情况采用适当的措施保护施工安全。对于开挖过程中,土质为细砂、棉砂、岩石等会造成塌方的,施工过程中应该采取制作护壁方法。易坍塌的基坑应采用钢筋混凝土护壁措施,每节护壁不得超过1M且压边大于50MM; ............................................... - 10 - 2、开挖桩径:根据图1所示,开挖桩径应为设计桩径+ 20CM~30CM(每边)从而保证护壁模板与坑壁之间钢筋位置(保护层)及护壁混凝土下料后能够放入振动棒进行振动;......... - 10 - 3 、护壁模板:根据图2所示,制作圆锥形模板,模板上口尺寸为设计桩径+10CM,下口尺寸为设计桩径+20CM,高度1000CM;.................................................................................................... - 10 -

掏挖式基础施工方案

35kv竹屿和城区双回新建工程深基坑基础 施 工 方 案 舟山市电力安装公司项目部 2011年5月8日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

掏挖式基础施工方案 Ⅰ 工程简述 35kV 竹屿和城区双回线新建工程为双回路,本工程地处舟山市岱山县,线路起自蓬莱220kV 变电站止于竹屿35kV 变电站西侧终端塔。本线路采用同塔双回路架设,线路路径长度约 3.22公里,其中架空线路长度约为2×3.1公里,导线采用JL/G1A-300/25,地线采用JLB20A-80\OPGW-24,杆塔形式为角钢自立式。基础形式为现浇板式基础、陶挖式基础。陆上电缆均采用单芯电缆,路径长度约120m ,截面均采用300mm 2 。 线路前进方向及塔脚基础编号: 大号侧(竹屿变侧) 小号侧(蓬莱变侧) 参建单位 建设单位:岱山县电力公司 设计单位:舟山市启曙电力设计院有限公司 施工单位:舟山市电力安装公司 监理单位:浙江电力建设监理有限公司舟山分公司 Ⅱ 设计要求及图纸会审纪要及一般性要求 1. 必须检查土壤深度和土壤名称与设计是否相符,若发现不符合的情况,绝对不 能浇制,跟设计联系再确定施工方案。 2. 立柱露头超出原状土不少于20cm ,不大于50cm,作成方形,但立柱断面不能小 于设计孔径。 3. 基础基面一律开平,允许向上山坡有一定倾斜,不大于30°,基面的面积即 为到混凝土护面为止,等基面范围确定开挖完毕后,才可挖孔。挖孔完毕,覆 盖孔口,防止水或杂物等进入孔内,也保证人身安全。 4. 开挖后,孔形状与设计变化较大,先跟设计联系后再确定是否继续施工。 5. 浇制前需清孔,无积水,尺寸经质检及监理检查同意后方能浇制,露头部分模 板高度不得超过40cm 。 6. 原则上,基础上山坡侧需开排水沟,用M10砂浆抹面。对于高低腿,按地形需 要每个小基面需排水通畅。 7. 接地埋深包括接地框、射线都必须挖到位,就算用风镐打也要打到位,射线走 2 1 4 3

基础土方开挖测量放线知识附图word资料15页

第一章基本概念 §1-1:测量科学分类 1、大地测量学:专门研究地球形状、大小和解决在大面积内建立大地点控制网。 2、地形测量学:在大地控制网的基础上,根据需要测绘各种比例尺的地形图。 3、摄影测量学:利用航空摄影或地面(陆地)摄影所得到的摄影像片,经过内业纠正,绘制成地形图。 4、工程测量学:为城镇建设、矿山建设、交通运输、农田水利工程建设服务的测量科学。我们平时所从事的测量工作,均属于工程测量的内容之一。 根据测量学的分类,我们就不难分辨工程测量与大地测量的基本任务的区别,大地测量不在这里进行展开讨论,仅以工程测量与监理工作相关的方面进行学习与探讨。 §1-2:工程测量的基本任务 1、根据建设工程的需要,测绘局部地区的大比例尺地形图,以满足建设需要。 2、根据设计图纸,把图纸上设计好的各种工程建筑物,按照设计要求测设到地面上。 3、土建工程如:道路、桥梁、各种管道工程、农田水利、工业与民用建筑、矿山和铁路建设等,都需要用测量所得到的各种资料和图纸进行规划设计、工程量的估算和方案比较,以选出最经济、最合适的设计方案。为了保证设计意图的实现,在工程施工中也要首先通过测量建立标志,作为施工的依据。工程竣工后,为了满足使用、管理、维修和扩建等需要,还要把施工的实物,通过测量记录下来,编绘出竣工图纸和资料长期保存备用。§1-3:平面图、地形图和地图概念 以各种测量的数据将地球表面上的形态描绘于平面图纸上的图形,按图的内容和成图的方法可分为平面图、地形图和地图。 一、平面图 将地面上的物体沿铅垂线投影到水平面上,并按比例缩小而成相似的图形,这种图称为平面图。 二、地形图 如图上不仅表示地物的平面位置,并且要把地面的高低起伏的形状用规定的符号及配合数字注记表示出来,这种图称地形图。 三、地图 当测区面积很大,不能用水平面代替“水准面”来做投影面,必须考虑到地球曲率的影响,而用地图投影的方法并按一定的精度要求,在平面图纸上描绘出测区或全球的图形,这种图称为地图。 §1-4:地面高程点的起算 确定一点的位置,除求出它的坐标外,还要求出它的高程。任意一点到大地水准面的铅垂线的距离,称为该点的绝对高程,也叫标高或海拔。 要衡量地面上点位的高低,就需要选择一个标准。人们经过多年对海水面的观察知道,尽管海水面升降有变化,但是某一点的长年平均海水面位置是基本不变的。所以,选用平均的静止海水面作为高程起算的标准面是比较理想的,这个标准面就叫它为大地水准面。 其他静止的水平面叫水准面。水准面和大地水 直,是个曲面,但在小范围内可以认为是一个 水平面。 我国青岛水文验潮站,对黄海的海面升降经 过了多年观察记录取得了一个平均值,确定为零

机械设备安全检查表

检查人员:检查时间:年月日 序号检查 项目 检查内容检查办法 检查评议 符合不符合及主要问题 1 基础 管理 1、主要生产设备应建立台帐。 2、特种设备应建立台帐,并有定期检查记录。 3、消防设备、设施应建立台帐,并有定期检查记录。 查资料 2 缺陷 处理 1、设备发生缺陷,岗位操作和维护人员能排除的应立即排除,并有相应的详细记录 2、岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报,同时精心操作,加强 观察,注意缺陷发展。 3、未能及时排除的设备缺陷,必须由相关部门制定详细的解决方案。 4、在安排处理每项缺陷前,必须有相应的措施,明确专人负责,防止缺陷扩大 查资料 3 运行 管理 1、操作人员应按照设备操作规程操作设备。 2、操作人员负责对本岗位使用的设备进行检查,要全面掌握设备运行动态 3、操作人员巡检时,发现设备不能继续运转需紧急处理的问题,要立即通知上级领 导组织处理。 4、设备管理部门要依据设备动态资料,列出设备薄弱环节,并制定检修计划。 查现场 看资料 查记录 4 现场 管理 1、车间设备完好率在98%以上 2、设备卫生管理达到无油污、设备见本色 3、备用设备随时可以启用,并达到运行参数 4、各转动装置安有防护装置; 5、各动、静设备密封点无漏点 6、设备铭牌完整、无损 查现场 5 维修 管理 1、日常维修按时、保质、保量完成,做好维修记录。 2、设备检修严格按照计划执行,并做好维修记录。 3、设备备品配件按计划提交采购申请。 4、相关方管理记录(安全维修协议等)。 查记录 备注:每季度检查一次

检查人员:检查时间:年月日 序号检查 项目 检查内容检查办法 检查评议 符合不符合及主要问题 1 基础 管理 1、主要生产设备应建立台帐。 2、特种设备应建立台帐,并有定期检查记录。 3、消防设备、设施应建立台帐,并有定期检查记录 查资料 2 缺陷 处理 1、设备发生缺陷,岗位操作和维护人员能排除的应立即排除,并有相应的详细记录 2、岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报,同时精心操作,加强 观察,注意缺陷发展。 3、未能及时排除的设备缺陷,必须由相关部门制定详细的解决方案。 4、在安排处理每项缺陷前,必须有相应的措施,明确专人负责,防止缺陷扩大 查资料 3 运行 管理 1、操作人员应按照设备操作规程操作设备。 2、操作人员负责对本岗位使用的设备进行检查,要全面掌握设备运行动态 3、操作人员巡检时,发现设备不能继续运转需紧急处理的问题,要立即通知上级领 导组织处理。 4、设备管理部门要依据设备动态资料,列出设备薄弱环节,并制定检修计划。 查现场 看资料 查记录 4 现场 管理 1、车间设备完好率在98%以上 2、设备卫生管理达到无油污、设备见本色 3、备用设备随时可以启用,并达到运行参数 4、各转动装置安有防护装置; 5、各动、静设备密封点无漏点 6、设备铭牌完整、无损 查现场 5 维修 管理 1、日常维修按时、保质、保量完成,做好维修记录。 2、设备检修严格按照计划执行,并做好维修记录。 3、设备备品配件按计划提交采购申请。 4、相关方管理记录(安全维修协议等)。 查记录 备注:每季度检查一次

掏挖式基础深坑施工方案

东山110kV输电线路工程深基坑专项施工方案 东山110kV输电线路工程 施工项目部 二0一六年三月

东山110kV输电线路工程深基坑施工专项方案 目录 一、编制依据.................................................... - 1 - 二、编制目的及适用范围.......................................... - 1 - 2.1编制目的.................................................. - 1 - 2.2适用范围.................................................. - 2 - 三、工程概况.................................................... - 2 - 四、施工组织保证措施............................................ - 2 - 五、施工方案.................................................... - 3 - 5.1普通土基坑的开挖.......................................... - 3 - 5.2岩石基坑的开挖............................................ - 7 - 5.3大开挖基坑的开挖.......................................... - 9 - 六、安全保证措施及安全风险辨识................................. - 10 - 6.1 安全保证措施............................................. - 10 - 6.2深基坑(掏挖式基础)护壁施工............................. - 11 - 6.3环保措施................................................. - 12 - 6.4风险辨识及预控............................... 错误!未定义书签。 七、质量控制及验收............................................. - 15 - 7.1 圆形基础施工时质量控制................................... - 15 - 7.2 岩石基础施工时质量控制................................... - 16 - 7.3 基础分坑和开挖质量检验等级及评定......................... - 16 -

人工掏挖式基础施工方案样本

平山驼梁35kV输电线路新建工程人工掏挖式基础施工方案 平山县金诚电力建设中心 1月

本工程掏挖式基础主要用于塔位地形陡峭的塔位, 利用立柱露出地面的高度来 调节地形高差, 以减少施工基面土石方开挖方量和对自然环境的影响。 1 适用地质条件 人工掏挖式基础适用于无地下水或少量地下水的人工填土、粘性土、粉土、砂土、碎石土和风化岩石。若孔内产生的空气污染物超过现行《环境空气质量标准》(CB3095)规定的三级标准浓度限值时,必须采取通风措施,方可采用人工挖孔施工。2、本工程使用的掏挖式基础型式及数量表 3 人工掏挖式基础施工流程 施工程序为:场地平整→放线→定桩位→架设支架或电动基座→准备潜水泵、鼓风机、照明设备等→边挖边抽水→每下挖100cm进行桩孔周壁的清理,校核桩孔的直径和垂直度→支撑护壁模板→浇灌护壁混凝土→拆模继续下挖,达到设计深度后,由 监理工程师和质检人员验收→绑扎钢筋笼→验收钢筋笼→立柱露出地面部分模板架设、校正→校正并固定地脚螺栓→排除孔底积水,经监理工程师和质检人员验收合格后浇筑混凝土。 3.1 施工准备 3.1.1 平整场地,清除地面孤石和浮土,铲松软土层并夯实; 3.1.2 测量定出桩孔的中心位置,定桩孔开挖的准确位置,并设置控制桩以备经常检 查校核; 桩孔测量定位后, 开挖深度达到50cm时, 经过塔位中心桩和控制桩对桩孔 位置再次进行校核, 误差必须控制在±5mm以内。 3.1.3 在进行桩孔定位测量时, 必须核对《基础配置表》中的高差数据是否准确, 以校核基础路高是否合适; 桩孔开挖深度必须严格按照《基础配置表》的数据进行控制。

掏挖式基础施工作业指导书

掏挖式基础施工作业指导书 工程项目部(盖章) ________年____月____日

掏挖式基础施工作业指导书 1. 范围 1.1 本施工方案适用于线路工程的全掏挖基础施工。 1.2 线路方向 2. 施工方案 根据设计图纸提供的基础明细表及线路复测勘察实际地貌,结合以往工程施工经验,本工程全掏挖基础施工采用人工开挖施工方案进行。 3. 施工准备 3.1 施工前的工器具准备 表1 主要工器具配置表 序号 名 称 规 格 单位 数量 备 注 1 塔 尺 5m 根 1 2 标 杆 3m 根 2 3 钢卷尺 20m 个 1 精度 1mm 4 垂 球 250g 个 1 5 铁 锹 把长0.5-1.5m 把 6 - 1 -

表1主要工器具配置表(续) 序号名称规格单位数量备注 6 十字镐把长0.5m 把 4 7 铁桶个 6 8 钢钎 9 经纬仪TDJ-6 台 1 10 样板配合地脚螺栓用付8 代垫板 11 搅拌机C-145 台 1 12 台称TGT-100 台 1 13 抬筐个 6 配扁担 14 大水桶个 3 盛水用 15 推车容量-0.1m3台 6 运料用 16 钢板1100×2200 块 2 堆放砼用 17 铁锹把 2 投放砼用 18 振动器F×50×8 台 1 配振动棒3.2施工前准备 3.2.1按设计图确定桩位 3.2.2在确定桩位后以据基础图及根开并按照《送电线路施工测量作业指导书》进行分坑。 4. 基础掏挖 4.1全掏挖型基础 4.1.1基坑初挖时,宜比设计规定尺寸小30-50mm,以便修整基坑。 - 2-

4.1.2基坑开挖至接近设计深度时,再挖掘扩大头部分,在基坑底部订立基坑中心桩,边挖边检查尺寸,各部尺寸应预留50mm左右,待清理坑时再修整。 4.1.3基坑清理应从上而下进行,严格按设计图的外形尺寸施工。 4.1.4基坑清理完毕后,应测量断面尺寸及坑深,作好记录,并随时测量基础根开及对角线等尺寸,其误差确认符合下表规定后方可施工。 整基基础尺寸施工允许偏差 项目 地脚螺栓式主角钢插入式 高塔基础直线转角直线转角 基础中心与中心桩间的位移(mm) 横线路方向30 30 30 30 30 顺线路方向30 30 基础根开及对角线尺寸±2‰±1‰±0.7‰ 基础顶面或主角钢操平印证 间相对高差(mm) 5 5 5 整基基础扭转(mm) 10 10 5 4.2半掏挖型基础 4.2.1根据确认的杆塔中心桩,基础上阶边宽尺寸及设计要求的放坡系数, 测量定出基础坑口开挖尺寸线。 4.2.2人工开挖基坑,当基坑挖至上阶顶面高度时,应竖直向下挖掘至设 计深度,然后再进行扩大头的掏挖。 4.2.3阶台部位及扩大头部位的开挖,宜预留50mm左右,以便清理基坑 时修整。 4.3施工方法 - 3 -

人工掏挖式基础施工方案

白银市白银区张家台土地储备开发整理项目—输电线路改造工程钢管塔基础施工方案本工程掏挖式基础主要用于地质条件较好、塔位地形陡峭的塔位,利用立柱露出地面的高度来调节地形高差,以减少施工基面土石方开挖方量和对自然环境的影响。 1 适用地质条件 人工掏挖式基础适用于无地下水或少量地下水的人工填土、粘性土、粉土、砂土、碎石土和风化岩石。若孔内产生的空气污染物超过现行《环境空气质量标准》(CB3095)规定的三级标准浓度限值时,必须采取通风措施,方可采用人工挖孔施工。 2、本工程使用的掏挖式基础型式及数量表 3 人工掏挖式基础施工流程 施工程序为:场地平整→放线→定桩位→架设支架或电动基座→准备潜水泵、鼓风机、照明设备等→边挖边抽水→每下挖100cm进行桩孔周壁的清理,校核桩孔的直径和垂直度→支撑护壁模板→浇灌护壁混凝土→拆模继续下挖,达到设计深度后,由监理工程师和质检人员验收→绑扎钢筋笼→验收钢筋笼→立柱露出地面部分模板架设、校正→校正并固定地脚螺栓→排除孔底积水,经监理工程师和质检人员验收合格后浇筑混凝土。 3.1 施工准备 3.1.1 平整场地,清除地面孤石和浮土,铲松软土层并夯实; 3.1.2 测量定出桩孔的中心位置,定桩孔开挖的准确位置,并设置控制桩以备

经常检查校核;桩孔测量定位后,开挖深度达到50cm时,通过塔位中心桩和控制桩对桩孔位置再次进行校核,误差必须控制在±5mm以内。 3.1.3 在进行桩孔定位测量时,必须核对《基础配置表》中的高差数据是否准确,以校核基础路高是否合适;桩孔开挖深度必须严格按照《基础配置表》的数据进行控制。 3.1.4 孔口周围浇注混凝土锁口,其高度高出地面20~30cm,防止土、石、杂物滚入孔内伤人。 3.1.5 孔口四周挖排水沟,做好排水系统,及时排除地表水,搭好孔口雨棚; 3.1.6 安装提升设备,布置好出渣道路; 3.1.7 合理堆放材料和机具,避免增加孔壁压力和影响施工。 3.1.8 孔口四周架设0.8米高的钢管围栏,并悬挂醒目的标志牌。 3.2 挖掘施工 3.2.1 开挖前向每个操作小组作安全技术质量交底,并指出可能出现的问题和处理的一般方法。 3.2.2 每个孔由一个固定的小组负责施工,每个施工点的井下、井上均应有人操作,并明确井上人员对井下操作人员应负的安全责任,上、下之间有良好的联络信号。 3.2.3 土方开挖采用人工进行, 石方开挖采用人工配合凿岩机进行,卷扬机提取吊桶。为缩短工期,在工作面允许的情况下可同时开挖多个基坑,对于渗水量相对大的提前开挖,集中抽水,降低其它孔内的水位。 3.2.4 对于一个塔位中同时有人工掏挖式基础和斜柱式大开挖基础时,应先进行人工掏挖基础的施工,后进行斜柱式大开挖基础的施工。 3.2.5 作业人员上、下孔采用爬梯,严禁乘坐运料吊篮;上、下孔时要与孔

人工掏挖基础典型施工方法

1 概述 1 2 本典型施工方法特点----------------------------------------------------------- 1 3 适用范围 -------------------------------------------------------------------- 1 4 工艺原理 -------------------------------------------------------------------- 1 5 施工工艺流程及操作要点------------------------------------------------------- 1 5.1 施工工艺流程图------------------------------------------------------------- 1 5.2 操作要点------------------------------------------------------------------- 1 6 人员组织 -------------------------------------------------------------------- 8 7 材料与设备 ------------------------------------------------------------------ 8 8 质量控制 -------------------------------------------------------------------- 9 8.1 主要质量标准、技术规范----------------------------------------------------- 9 8.2 基础质量控制要点----------------------------------------------------------- 10 8.3 基础质量常见问题及预防、控制措施------------------------------------------- 10 9 安全措施 -------------------------------------------------------------------- 11 9.1 主要安全规范、文件--------------------------------------------------------- 11 9.2 基础施工安全措施----------------------------------------------------------- 11 9.3 用电、防火安全措施--------------------------------------------------------- 12 10 环保措施12