文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 40T塔机方案

40T塔机方案

40T塔机方案
40T塔机方案

湖州市北19号地块开发项目二标段

28#、29#楼工程

40T.M塔吊安拆施工方案

主要编制人:职称(职务)

审核人员:职称(职务)

审批人:

编制单位:浙江天力建设集团有限公司

编制日期:二00九年六月

施工组织设计(安全专项施工方案)审批表

目录

一、概况

二、塔机安装

三、塔机的顶升

四、塔机的电气接线

五、塔机的拆卸

六、安全措施及注意事项

七、附件

一、概况

(一)、工程概况

湖州市北19号地块开发项目二标段28#、29#楼工程,位于湖州市市北19号地块,建筑面积为4225平方米,为3层框架结构,±0.00相当于黄海标高5.650米,现场场地标高为黄海2.8米,建筑高度11.57米,层高3.3米,建筑平面尺寸为28#楼50.4米×17.6米、29#楼42.8米×16米。

本工程设置一台山东大汉建筑机械有限公司生产的40T.M塔机,塔吊设置高度为20米,具体配备位置见平面布置图,本塔机安装后与其余塔机有足够的安全距离。

(二)、塔机概况

QTZ40塔式起重机,是一种上回转固定式轻型塔机。其起重力矩400KN.M,有效起升高度60M,有效工作幅度2.7-47M,最大额定起重量4T,本机可广泛适用于八层楼房以下的各类工业与民用建筑工程,特别适用于场地狭窄、地形复杂的施工现场。

本起重机有起升、回转、变幅三个工作机构,可单独或复合动作以提高工作效率,起升机构采用双速电机,有起升和慢就位二种工作速度,以实现不同的工作需要,起重臂可正反自由旋转360度,水平臂架、小车变幅,灵活可靠,起吊就位准确,可一次性满足建筑施工中垂直及水平运输的需要。

该机安全装置齐全、可靠。装有可靠的机械式力掩蔽限制器及起重量限制器,同时还配有起升高度、工作幅度和回转限位器,确保塔机安全工作。

二、塔机安装

1、安装前的准备

了解施工现场的布局及土质情况,清理障碍物。考虑到塔机的超重特性,基础应尽量靠近建筑物。

准备好吊装机械、索具、绳扣、板手等常用工具。

由于本塔机较普遍的采用了销轴、螺栓连接,且独立部分的重量较轻,因此安装简单,为方便起重机的安装,最适宜采用16T以上的轮胎吊或汽车吊安装。

基础是支承全部塔机重量的支承件,应严格按基础图施工(具体施工做法参见基础施工方案)。

注:地基承载力及基础压重的验算见塔吊基础方案:

2、安装步骤

把底架十字梁连成整体,然后吊装到基础上,标准节顶升耳板应在平行于建筑物的方向上,将两节塔身标准节Ⅱ和一节塔身支承节用8个M33高强度螺栓连在一起,安装在底架上,连接好四个斜撑杆,并用经纬仪找垂直,使塔身标准节保持铅直,调整时允许在基础和十字梁的四角之间加垫片。

注意:塔身标准节找垂直后必须在标准节主肢下方的基础与底架之间用铁板垫实,不得留有间隙。最后,将所有地脚螺栓拧紧,然后旋紧防松螺母。

将渡节与外套架用销轴连接在一起。

将两节标准节Ⅱ用高强度螺栓连为一体后,装到外套架里过渡节下方,用高强度螺栓与过渡节连接好。

将套架工作台安装在套架上,注意引进梁应位于平行建筑物与标准节顶升耳板方向相反的位置,以便引进标准节。

将整个外套架吊起,安装在塔身上。

在地面上将下转台、回转支承、上转台、回转机构组装成一个整体,然后将此件吊在塔身上,并用高强度螺栓同过渡节连接好。

在地面上将驾驶室与工作台连接好,并吊装在上转台上。注意:驾驶室应

朝起重臂方向,并在超重臂右侧。

在地面上将塔帽上的工作台安装好,准备好与上转台连接的销轴,并在前后臂方向各安装二拉杆,将塔帽吊装在上转台上。安装时注意塔帽顶部单耳座应朝超重臂方向。

在地面上将平衡臂与栏丁安装好,将平衡臂拉杆、起升机构及配电箱安装在平衡臂上,并准备好平衡臂与上转台、平衡臂拉杆与塔帽上的拉杆连接销轴,然后将平衡臂组件吊起,注意找好重心使其保持平衡,先将平衡臂与上转台的联轴联接好,然后再将平衡臂组件吊起,将其尾部翘起,以便把平衡臂拉杆联接好。可采用在塔帽上挂手拉葫芦的方法,将平衡臂拉杆拉向塔帽。

在塔机附近地面上,将起重臂按要求联接,然后将起重臂担在一米高左右的铁架上,将变幅机构、变幅小车安装在起重臂上,穿绕变幅钢丝绳并与变幅小车连接。

将起重臂拉杆组装好,检查有无碰弯或损坏处,然后装于起重臂上弦杆定位夹内,准备好起重臂与上转台,拉杆与塔帽拉杆的连接销轴。

将组装好的起重臂组件用吊车吊起,先将臂根铰点与上转台连销轴连接好,然后将起重臂抬起一个角度,并用两单滑轮与大绳组成滑轮组,将起重臂栏杆拉起与塔帽上拉杆连接好,也可以用手拉葫将起重臂拉杆拉起。

起重臂拉杆固定好后,将拉紧拉杆的大绳或手拉葫芒放松,然后将吊车钢丝绳缓缓落下,使起重臂拉杆处于受力状态,并根据要求检查起重臂是否上翘(一般为1度),然后拉杆受力是否均匀,否则应予以调整或更换。

根据所使用臂架长度,吊装配重块。

穿绕起升钢丝绳:起升钢丝绳从起升机构卷简拉出,绕过塔帽顶部滑轮,臂根导向滑轮,再绕过变幅小车和吊钩上的滑轮,最后固定到起重臂端部固定绳轮上。

塔机安装试运转

塔机安装完毕后应作下列动作:①首先将电气系统按电气电路图和电气接线图安装好,使起升、变幅、回转三个机构能动作;②各减速箱加注机构油、各轴承及回转支承大齿圈加黄油;③三个机构进行空载试运转,确定三个机构

工作是否正常;④检查起升、变幅钢丝工作是否正常,如遇有机械结构磨擦钢丝绳,应予以排除。

安装架设过程中注意事项:

①安装必须在风速不大于四级时进行;

②整机安装后在无风状态下,塔机轴心线对水平而后侧向垂直度不大于独立高度的4/1000;

③塔机各部连接螺栓、销轴不同,决不能乱用,螺栓最后应全面再拧紧一遍,然后旋紧防松螺母,销轴轴端固定应无误(安装上开口销)。

三、塔机的顶升

检查塔机安装的各项内容是否进行完毕和正确无误。

进行起升、变幅、回转等各项动作试运转。

顶升前需将加高压的全部标准节,用塔机吊到套架,引入标准节引进梁的正前方10米幅度以内,并将起重臂旋至相进标准节方向,为了防止臂架在顶升进程中旋转,疳上、下转台用销轴连在一起,穿销轴后严禁回转动作。

检查液压顶升系统

检查油箱中油面是否符合要求。

如果系统长时间(超过6个月)未使用时,必须检查油液是否变质或被污染,必要时更换新油。

检查液压油型号是事正确,一般应先用N46机械油,气温低时选用N32机械油。

溢流阀调定压力为25Mpa,工作时不得擅自改变。

顶升前液压系统应空车试运转,再操纵手动换向阀使油缸伸缩数次排除系统内空气,运转正常后,方可进行顶升作业。套架滚轮与塔身主弦杆之间的间隙,一般为2-5mm为宜该,已固定好。

用塔机吊起一个塔身标准节,在最小幅度处将标准节挂在套架相进梁的小吊钩上。

调整变幅小车位置,使顶阈部分重量平衡,使塔身所受不平衡变矩为最小,顶阈前吊钩吊一标准节,小车停在约7米幅度处,此时塔机上部顶升部分重量重心通过油缸的铰点,以保持顶升重量平衡,顶升时的滚磨擦力最小。

开动液压顶升系统,疳油缸顶升横梁两端的耳轴落入下数第三节上边顶升耳板槽中。

检查套架和塔吊之间有无障碍,在各部检查无误时,拆去塔身过渡节与塔身标准节之间连接螺栓,然后操纵手柄,稍向上顶一点套架,抽回支承轴(固定在套架中部的可伸缩销轴),此时再重复检查一下各滚轮间隙是否均匀。

操纵手柄,使油缸疳止部结构顶起,升高一个踏步(约1.27米),接着伸出支承轴,担在下数第四节下边顶升耳板上面。

缩回油缸活塞杆到下数第四节下边顶升耳下边顶升耳板处,将油缸顶升横梁两端耳轴放入耳板槽中,稍顶起一点套架,抽回支承轴。

接着进行第二个踏步的顶升,待油缸行程过了标准节高度,伸出支承轴,引入挂在引进梁上的标准节。

对准标准节,注意顶升耳板的方向与下面几节保持一致,操纵手柄缓缓落下套架,使标准节就位。

将顶升横梁两端耳轴担在下数第四节标准节上边顶升耳板槽中,准备进行下一个工作循环。

如需继续加高塔身,则用吊钩重新吊起一节标准节挂在引进梁的吊钩上,必须注意在吊标准节之前,塔身每根主肢和上部过渡节之间至少应上好一个高强度螺栓,且变幅小车只能在10米幅度以内运行,调整变幅小车位置,使上部顶升重量保持平衡,才能拆去与过渡节联接螺栓进行下一个工作循环,直到塔身高度达到需要的高度为止。当风速超过7.9米每秒,必须停止顶升作业。

最后将塔身标准节与过渡节之间高强度螺栓上好,再全面拧紧一遍高强度螺栓,并装好防松螺母,将上下转台之间防止顶升过程中塔机回转的销轴拨出,并将液压装置罩盖好防雨。

顶升和拆缺卸作业时,必须严格遵守安全操作规程,遇到卡阻和异常现象须停机检查,排除故障后方可继续顶升或拆卸,每次顶升前,顶升横梁两端的

耳轴必须可靠地落入标准节上销座的槽内,以防止塔机倾覆。

四、塔机电气接线

电气系统在塔机工作中分别担负控制、传动、照明各种安全装置的报警及断电功能,详见电气电路图电气接线图。全机电机总功率为37.5KW,工作时电机工率为29.6KW。

主电源采用三相五线制,根据不同情况,塔机做接地或接零必须严格按有关规定进行,塔机各机构电机外壳、配电箱、控制台、底座、驾驶室外壳,各部主钢结构之间要与接地线或接零有可靠的导线连接,接地装置或接零之重复接地装置按图规定制作,接地电阻不大于4欧,接零之重复接地电阻不大于10欧。

塔机顶部塔帽上端的避雷针与接地装置应有可靠的际线连接。

电气系统安装完毕后,应摇测各机构电动机,电气设备中主电路、控制线路对在绝缘电阻,不得小于0.5MΩ。

五、塔机的拆卸

塔机拆卸方法同安装桢,只是工作程序与安装相反。注意:拆卸时支承必须浇入标准节下边顶升耳板槽中,由于拆卸塔机时,建筑物建完,工作场地不如安装时宽敞,在拆卸中应注意工作程序,吊装堆放位置不可马虎大意,否则容易发生人身安全事故。

塔式起重机拆卸时应注意:

工作时风速不大于四级(塔机最大安装高度处)。

顶升或降浇过程中将上下转台用销轴锁住,防止塔机回转,顶升过程中塔机严禁做回转动作。

顶升过程中,平衡臂在套架上有油缸一侧,液压系统油箱在司机室相对一侧。

上部顶升部分应保持平衡。

顶升拆卸过程中,如遇到卡阻,液压系统异常等现象,应立即停止顶升,排除故障,才能继续工作。

顶升或拆卸完毕后,液压系统应盖好防雨罩。

六、安全措施及注意事项

1、塔机安装前,召开现场会,进行准备及技术交底;

2、参加塔机安装(拆卸)人员,佩带安全帽,在高空及危险处作业时,系好安全带;

3、现场安装(拆卸)人员、起重机司机,必须服从总指挥统一指挥,无条件接受安全监护人员的安全监护;

4、安全监护人员负责安全监护,严禁其它人员进入安装(拆卸)区域,吊物及起重臂下严禁站人;

5、对吊具、卸夹、钢丝绳及铺助器材等在使用前作检查,符合规定方可使用;

6、安装(拆卸)和顶升附着,晴天和风力低于4级为宜。

七、安装(拆卸)人员配备

总负责:王铜生

现场总指挥:沈兴权

安装(拆卸)人员:沈培华沈培林廖开松沈兴元陈惠民

安全监护:王美泉

电工:詹宝华

表一

构件主要外购件名称及型号表

表二

技术性能表和起重特性表1、技术性能表

2、起重特性表:47米臂长时

3、起重特性曲线

起重量

4位率

(kg)

0 2.7 10.86 20.82 30 47 (m)

工作幅度

相关文档