文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面工程施工规程

屋面工程施工规程

屋面工程施工规程
屋面工程施工规程

上海市工程建设规范

屋面工程施工规程Construction regulation for roof engineering

DG/TJ08-XXX-20XX

(征求意见稿)

(说明:文中斜体、下划线部分为本次修订的内容)

2011 上海

上海市工程建设规范

屋面工程施工规程Construction regulation for roof engineering

DG/TJ08-XXX-20XX

主编部门:上海建工集团股份有限公司

批准部门:上海市城乡建设和交通委员会

施行日期:年月日

2011 上海

前言

本规程是根据上海市城乡建设和交通委员会关于印发《2010年上海市工程建设规范和标准设计编制计划(第二批)》的通知(沪建交[2010]731号)的要求,总结本市近年来工程应用的经验,参考国内外相关的标准、规程及规范,特别是近年来有关与屋面工程相关国家、行业以及地方标准的修订,包括已经颁布的或是正在征求意见的标准,同时,也考虑到我国近年来绿色施工技术的发展,在进行了广泛调查研究的基础上进行的。

本次修编的主要内容有:在规程内容结构上,按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)征求意见稿中对屋面工程分部、分项工程的最新划分进行调整;删除了架空隔热屋面的施工内容;增加了隔离层、纤维毡体保温层、喷涂硬泡聚氨酯保温层、泡沫混凝土保温层、复合防水层、采光顶铺装的施工内容;补充了屋面出入口、反梁过水孔、设施基座等细部构造的施工内容。

本规程修编后共分9章。主要内容是:1 总则;2 术语;3 基本规定;4 基层与保护;

5 保温与隔热;

6 防水与密封;

7 瓦面与板面;

8 细部构造;

9 安全与绿色施工。

各单位在执行本规程时,如发现问题或有关建议、意见,请及时告知上海建工集团股份有限公司(地址:上海市虹口区东大名路666号,邮编:200080),以供今后修订时参考。

主编单位:上海建工集团股份有限公司

参编单位:上海市第一建筑有限公司

上海市第七建筑有限公司

上海市第四建筑有限公司

上海市建筑构件制品有限公司

主要起草人:

上海市建设工程标准定额管理总站

年月

目次

1 总则 (1)

2 术语 (2)

3 基本规定 (5)

4 基层与保护 (7)

4.1 一般规定 (7)

4.2 找平层和找坡层 (7)

4.3 隔汽层 (8)

4.4 隔离层 (9)

4.5 保护层 (9)

5 保温与隔热 (12)

5.1 一般规定 (12)

5.2 纤维毡体保温层 (13)

5.3 板状材料保温层 (14)

5.4 喷涂硬泡聚氨酯保温层 (14)

5.5 泡沫混凝土保温层 (15)

5.6 蓄水隔热层 (15)

5.7 种植隔热层 (18)

6 防水与密封 (20)

6.1 一般规定 (20)

6.2 卷材防水层 (20)

6.3 涂膜防水层 (24)

6.4 复合防水层 (25)

6.5 接缝密封 (26)

7 瓦面与板面 (29)

7.1 一般规定 (29)

7.2 烧结瓦和混凝土瓦铺装 (29)

7.3 沥青瓦铺装 (33)

7.4 金属板铺装 (36)

7.5 采光顶铺装 (40)

8 细部构造 (43)

9 安全与绿色施工 (51)

本规程用词说明 (52)

引用标准名录 (53)

条文说明 (54)

Contents

1 General principles (1)

2 Definitions (2)

3 Basic requirements (5)

4 Grassroots and protection (7)

4.1 General (7)

4.2 Screed-coat and find slope layer (7)

4.3 Isolation air layer (8)

4.4 Isolation layer (9)

4.5 Protection layer (9)

5 Heat preservation and heat insulation (12)

5.1 General (12)

5.2 Fiber felt thermal insulation layer (13)

5.3 The plate material thermal insulation layer (14)

5.4 Spraying hard foam polyurethane thermal insulation layer (14)

5.5 Foam concrete thermal insulation layer (15)

5.6 Thermal insulation layer of water storage (15)

5.7 Thermal insulation layer of planting (18)

6 Waterproof and sealed (20)

6.1 General (20)

6.2 Coil waterproof layer (20)

6.3 Film waterproof layer (24)

6.4 Compound waterproof layer (25)

6.5 Jointing sealed (26)

7 Tile surface and board face (29)

7.1 General (29)

7.2 Sintering and concrete tile laying (29)

7.3 Asphalt tile laying (33)

7.4 Metal plate laying (36)

7.5 Daylighting top laying (40)

8 Detail structure (43)

9 Safety and green construct (51)

Term note of code (52)

List of referred standards (53)

Explanation of clauses (54)

1.0.1 为了加强对屋面工程施工过程的工序管理,使屋面工程的各施工过程都处于有序的施工受控状态,保证施工质量,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于屋面工程的施工。

1.0.3 屋面工程的施工应符合国家和地方有关环境保护及建筑节能的规定。

1.0.4 建筑屋面工程施工除执行本规程外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

2.0.1分格缝 dividing joint

在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。

2.0.2满粘法 full adhibiting method

铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。

2.0.3空铺法 border adhibiting method

铺贴防水卷材时,卷材与基层在周边一定宽度内粘接,其余部分不粘接的施工方法。2.0.4点粘法 spot adhibiting method

铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。

2.0.5条粘法 strip adhibiting method

铺贴防水卷材时,卷材与基层采用条状粘接的施工方法。

2.0.6冷粘法 cold adhibiting method

在常温下采用胶粘剂(带)将卷材和基层或卷材之间粘接的施工方法。

2.0.7热熔法 heat fusion method

将热熔型防水卷材底层加热熔化后,进行卷材与基层或卷材之间粘接的施工方法。

2.0.8自粘法 self-adhibiting method

采用带有自粘胶的防水卷材进行粘接的施工方法。

2.0.9焊接法 welding method

采用热风或热锲焊接进行热塑性卷材粘合搭接的施工方法。

2.0.10高聚物改性沥青防水涂料 high polymer modifided bitumihous waterproof paint

以石油沥青为基料,用高分子聚合物进行改性,配置成的水乳型或溶剂型防水涂料。2.0.11合成高分子防水涂料 high polymer waterproof paint

以合成橡胶或合成树脂为主要成膜物质,配置成的单组分或多组分防水涂料。

2.0.12胎体加强材料 reinforcement material

用于涂膜防水层中的化纤无纺布、玻璃纤维网布等,作为加强层的材料。

2.0.13密封材料 sealing material

能承受接缝位移达到气密、水密目的而嵌入建筑接缝中的材料。

2.0.14基层处理剂 basic lever paint

在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。

2.0.15高聚物改性沥青防水卷材 high polymer modifided bituminous waterproof sheet

以高分子聚合物改性石油沥青为涂盖层,聚脂毡、玻纤毡或聚脂玻纤复合为胎基,细砂、矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。

2.0.16合成高分子防水卷材 high polymer waterproof sheet

以合成橡胶、合成树脂或两者共混为基料,加入适量的助剂和填料,经混炼压延或挤出等工序加工而成的防水卷材。

2.0.17背衬材料 back-up material

用于控制密封材料的填嵌深度,防止密封材料和接缝底部粘接而设置的可变形材料。2.0.18倒置式屋面 inversion type roof

将保温层设置在防水层上的屋面。

2.0.19采光顶daylighting top

由钢、铝结构框架及连接件装配安全玻璃或聚碳酸酯板的采光屋顶。采光顶的几何形状有单坡、双坡、半圆、1/4圆、折线、锥体、圆穹等。

2.0.20隔汽层 isolation air layer

正置式保温屋面中为阻断室内潮气通过屋面板渗透到屋面保温层内,从而冲顶防水层,导致防水层失效而设置的构造层。

2.0.21 隔离层 isolation layer

消除材料之间粘结力、机械咬合力等相互作用的构造层。

2.0.22 隔热层 the thermal insulation layer

减少太阳辐射热对室内作用的构造层。

2.0.23 复合防水层 compound waterproof

由两种不同材质的防水材料组合使用防水构造层。

2.0.24平衡含水率balanced water content

材料在自然环境中,其孔隙中所含有的水分与空气湿度达到平衡时,这部分水的质量占材料干质量的百分比。

2.0.25矿物纤维毡 mineral fiber felt

由熔融岩石、矿渣、玻璃等制成的纤维毡状制品。

2.0.26泡沫混凝土 foam concrete

通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合,然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。

3 基本规定

3.0.1屋面工程施工前,施工单位应进行图纸会审,并编制屋面工程施工方案。施工作业前,应对施工操作人员进行技术交底。

3.0.2屋面工程施工时,应根据工程顺序对各道工序进行交接检查验收,并作好记录,保温层排气道、排气孔设置;防水层的基面和特殊部位构造节点处理;细石混凝土钢筋规格、数量、位置等隐蔽工程应进行隐蔽工程验收,并作好监理(建设单位)的旁站签证记录。工序和隐蔽工程验收合格始可进行下道工序施工。分项工程未经检查验收,不应进行后续施工。

3.0.3屋面工程的防水层应由具有相应资质的专业防水队伍进行施工,施工作业人员应持证上岗。

3.0.4屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。材料进场后,应按现行国家标准《屋面工程质量验收规范》(GB50207)附录A、附录B的规定的质量指标和现场抽样复验项目进行复验,并提出试验报告。

3.0.5屋面工程所使用的计量检测检验器具应进行合格检定,并在检定有效期内使用。3.0.6当下道工序或相邻工程施工时,对屋面已完成的部分应采取下列保护措施:

1刚性防水层屋面施工时,在已施工好的防水层上的隔离面上绑扎钢丝网片,运输、浇筑混凝土等应采取相应保护措施,不应损坏隔离层;

2屋面工程施工后,不应随便打洞、运输、堆放重物;

3伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕,屋面防水层完工后,不应在其上凿孔打洞或重物冲击。涂膜和卷材施工后不应直接在屋面上进行其他工种的施工,如应上人操作时,应采取保护措施,防止卷材和涂膜防水层受损;

4当找平层完成后,应进行覆盖湿润养护,并不应直接在找平层上拌合、堆放砂浆或进行其他作业;

5保温层施工完毕后,未采取措施不应直接在其上推车或堆放重物,并应及时铺设水泥砂浆找平层和防水层,避免受潮和进水;

6嵌填完毕的密封防水层,应避免碰撞及污染,必要时应采取遮挡措施;

7涂膜防水层未干燥前,应防止粉尘、灰砂等杂物沾污,不应在上行走或堆放物品。

进行涂膜防水层施工前,应密切关注气象预报,掌握天气情况。若24h内有雨,不应安排施工。施工中途下雨时,已涂刷的水乳型聚氯乙烯防水涂料应采取遮盖措施,否则应重新涂刷;

8施工保护层时应在屋面铺架通道,不应直接在防水层上推车。板块材及混凝土等重物应轻拿轻放,不应损坏防水层。

3.0.7屋面工程完工后,应按本规程的规定对细部构造、泛水、接缝、出屋面管道口、保护层等进行外观检验,并应在雨后或持续淋水2h进行屋面渗漏、积水和排水系统畅通检查,屋面天沟和有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24h。

3.0.8 屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上施工。屋面工程施工时环境气温应满足《屋面工程质量验收规范》(GB50207)中的相关规定。

3.0.9 屋面工程各子分部工程和分项工程的划分应符合《屋面工程质量验收规范》(GB50207)中的相关要求。

3.0.10屋面工程各分项工程的施工质量检验批量应符合下列规定:

1卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面和隔热屋面工程,应按屋面面积每100㎡抽查一处,每处10㎡,且不应少于3处;

2接缝密封防水,每50m应抽查一处,每处5m,且整个屋面不应少于3处;

3细部构造根据分项工程的内容,应全部进行检查。

4 基层与保护

4.1 一般规定

4.1.1 本章适用于与屋面防水层及保温层相关的找平层、找坡层、隔汽层、隔离层、保护层等分项工程的施工。

4.1.2 找平层、找坡层、隔汽层、隔离层、保护层的铺设,均应待其下一构造层检验合格后方可施工。

4.1.3 在钢筋混凝土板上,应以结构找坡或材料找坡满足排水要求。

4.1.4 上人或其他使用功能屋面,其保护铺面的施工除应符合本章的规定外,尚应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的有关规定。

4.2 找平层和找坡层

4.2.1找平层的排水坡度应符合设计要求。天沟、屋檐纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不应超过200㎜;天沟、檐沟排水不应流经变形缝和防火墙。

4.2.2 找平层应留设分格缝,缝宽宜为10~20㎜,缝高同找平层厚度,纵横缝的间距不宜大于6m,分格缝内宜填嵌密封材料,分格缝宜留在屋面支承处。

4.2.3找平层的厚度和技术要求应符合表4.2.3的规定:

表4.2.3 找平层的厚度和技术要求

4.2.4找坡层和找平层的基层清理应符合下列规定:

1 清扫结构层、保温层上面松散杂物,凸出基层表面的硬物应剔平扫净;

2抹找坡层前,应对基层洒水湿润;

3突出屋面的管道、支架等根部,应用细石混凝土堵实和固定。

4.2.5找平层铺设前,伸出屋面管道和水落口与结构层接触处应进行密封处理。

4.2.6找坡层和找平层所用材料的质量和配合比应符合设计要求。找坡层宜采用轻骨料混凝

土,找坡材料应分层铺设并适当压实和整平;找平层宜使用预拌砂浆、预拌混凝土。

4.2.7 根据设计要求的标高、坡度,定出基准并弹线(包括天沟、檐沟的坡度),根据坡度要求,按1~2m间距做砂浆塌饼标高。

4.2.8基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形,转角处圆弧半径应符合表4.2.8的要求,内部排水的水落口周围的找平层应做成凹坑,并用密封胶密封。在做找平层时防水材料铺设前,落水口周边用密封胶密封。

表4.2.8 转角处圆弧半径

4.3 隔汽层

4.3.1隔汽层施工应符合下列规定:

1隔汽层施工前,基层应进行清理,宜进行找平处理;

2在屋面与墙面连接处,隔汽层应沿墙面向上连续铺设,并与屋面的防水层相连接,高出保温层上表面不应小于150mm;

3隔汽层可采用气密性好的单层卷材或防水涂料。釆用卷材时,可用空铺法施工;采用防水涂料,且需要涂刷二度隔汽层时,后一度顺前度垂直方向涂刷,前后度施工间隔时间应符合产品说明书要求;

4管道穿过隔汽层时应进行密封处理。

4.3.2 排气道的设置应符合下列规定:

1屋面设置排汽道时,排汽道纵横间距应不大于6m。在保温层施工前,按屋面尺寸线弹出排汽道的分隔线;

2排汽道应纵横贯通,不应堵塞,确保气流在保温层层中贯通;

3在排汽道交叉处应设置排汽管位,排汽管穿越保温层部位时,管壁应设置排汽孔。排汽管应与大气连通的排汽孔相通,宜按屋面面积每36m2设置—个。

4.4 隔离层

4.4.1水泥砂浆、混凝土、块体材料保护层与卷材或涂膜防水层之间应设置隔离层。

4.4.2隔离层应采用干铺塑料膜、土工布、卷材。

4.4.3隔离层施工应符合下列规定:

1 隔离层应在防水层施工完毕并验收合格后,方可施工;

2采用塑料膜、卷材做隔离层时宜干铺;

3施工隔离层时,不应损坏防水层。

4.4.4采用塑料膜、土工布或卷材做隔离层时,基层平整时可直接干铺塑料膜、土工布或卷材,铺设应平整,不应有皱折;搭接宽度不应小于50mm。不平整的基层,应先铺抹低强度等级的砂浆,待砂浆干燥后,其上干铺一层塑料膜、土工布或卷材。

4.5 保护层

4.5.1 水泥砂浆、块体材料或细石混凝土保护层与女儿墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密。

4.5.2 保护层施工应符合下列规定:

1防水层或保温层经检查合格后,应将其表面清扫干净;

2保护层施工时,应避免损坏保温层、防水层。

4.5.3 采用水泥砂浆做保护层时,应符合下列规定:

1基层为装配式混凝土板时,找平层分格缝应与板缝对齐,板端方向的分格缝也应与板端对齐;

2 水泥砂浆表面应抹光压平,留设的分格缝应符合本规程4.2.2条的规定;

3砂浆铺设通常应按由远而近、由高到低的顺序进行,在每分格内宜一次连续铺成,严格掌握坡度,可用2m左右长的刮尺找平。天沟宜先用混凝土找坡;

4找平层终凝前经两次压光并轻轻取出嵌缝条,完工后应进行覆盖湿润养护,养护期间表面应避免踩踏;

5注意气候变化,如气温在5℃以下,或终凝前可能下雨时,不宜施工。如应施工时,应有技术措施保证找平层质量。炎热天施工应采取防干裂措施;

6铺设找平层12h后,应洒水养护或喷冷底子油养护;

7找平层养护期宜为7d,养护结束后,应进行分格缝的嵌填,分格缝嵌填前,宜用压缩空气吹净缝中的杂物和粉状物。

4.5.4 采用块体材料做保护层时,宜留分隔缝,其纵横间距和分隔缝宽度应符合设计要求。

4.5.5采用细石混凝土做保护层时,应符合下列规定:

1当屋面为混凝土基层时,应予以淋水湿润;若为光滑表面时,对其划毛或凿毛。保护层铺设时,先刷一遍水泥浆,其水灰比宜为0.4~0.5,并应边刷边铺边保护层,跟随进行;

2混凝土保护层表面应抹平压光,留设的分格缝应符合本规程4.2.2条的规定;

3细石混凝土防水层的厚度不应小于40mm,并应配置直径为4㎜~6㎜、间距为100㎜~200㎜的双向钢筋网片;钢筋网片应绑扎牢固,不应漏孔,跳扎,并在分格缝处断开,其保护层厚度不应小于10mm,端部距分格缝20㎜~30mm;

4 雨天、负温天气下不宜施工,在大风或烈日暴晒的高温天气进行细石混凝土施工应采取有效的遮挡防护措施。细石混凝土刚性防水层不应埋设任何材料的管线;

5细石混凝土搅拌时间不应少于2min,坍落度宜控制在100㎜左右。混凝土运输过程中应防止混凝土跑浆和离析。每个分格板块的混凝土应一次浇注完毕,不应留施工缝;

6细石混凝土摊铺平仓后,应及时用平板振动器振捣密实,依据灰饼用括尺赶平,及时敲去灰饼并采用细石混凝土补平,然后用钢滚筒纵横来回碾压,直至面层压出浓浆;

7细石混凝土摊铺过程中,应派专人负责整理钢筋,以确保钢筋位置的正确;

8对于屋面上的狭窄空间,机械振动和滚压无法施工的部位,应落实专人摊铺细石混凝土,人工拍密实,不应留空缺;

9细石混凝土初凝收水后,用木抹子磨平,铁抹子压光,待手按混凝土表面无明显痕迹后,及时进行二次抹光,抹光工序应在混凝土终凝前完成。抹压过程中,严禁在表面洒水,加水泥浆或撒干水泥;

10面层施工完后12h~24h即应进行养护,养护时间不应少于14d,养护初期屋面不应上人;养护期间,屋面严禁堆物。养护期满后临时堆放材料应采取有效的技术保护措施;

11养护宜采用覆盖养护,养护期内应保持混凝土湿润,保温屋面不应采用蓄水养护;

12养护期满,起出分格条,及时嵌入密封膏,上部用宽度不应小于200mm的卷材满

粘覆盖;

13斜屋面采用钢筋混凝土保护层时,应采取相对应的防滑移措施。

4.5.6采用浅色涂料做保护层时,涂层应与防水层粘结牢固,厚薄均匀,且表面平整,不应漏涂;不应有流淌和堆积现象。

4.5.7 采用卵石做保护层时,卵石的质(重)量应符合设计规定。

4.5.8施工中或完成的保护、隔离层,应采取防护措施。

5 保温与隔热

5.1 一般规定

5.1.1本章适用于纤维毡体、板状材料、喷涂硬泡聚氨酯、泡沫混凝土、倒置式保温层、蓄水、种植隔热层分项工程的施工。

5.1 2保温层的构造应符合下列规定:

1保温层可采用板状保温层或整体保温层;选用材料按设计要求,宜优先采用憎水型保温材料或吸水率低、表观密度和导热系数小、并有一定强度的板状保温材料;

2采用挤塑聚苯泡沫板做保温层时,保温层应置于找坡层下,以利压置;

3封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率,其保温层的含水率应当符合设计要求或产品说明书的相关规定;

4当屋面保温层和找平层干燥有困难时,找平层内设置的分格缝可兼做排汽道;

5排汽管应根据屋面坡度来确定长度,并保证露面尺寸一致;排汽管出屋面部位应做防水处理(排汽出口构造见图 5.1.2-1、图 5.1.2-2),其出口距屋面完成面高度不应小于250mm;

图5.1.2-1 排汽出口构造一图5.1.2-2 排汽出口构造二

6天沟、檐沟与屋面交接处,屋面保温层的铺设应延伸至不应小于墙体厚的二分之一处。

5.1.3铺设保温层的基层表面应平整、洁净,对表面泥浆、垃圾、浮浆应铲除干净。

5.1.4施工过程中,保温层不应吸湿、吸水。当施工中途下雨、下雪时应采取遮盖措施。

5.1.5 保温层施工时,屋面热桥部位应按设计要求进行处理。

5.1.6屋面坡度较大时,应按照设计要求将保温层与屋面基层固定牢固。

5.1.7 保温层设置在防水层之上时,倒置式保温层施工应符合下列规定:

1倒置式屋面的保温层应采用吸水率低、长期浸水不腐烂的板状保温材料;

2倒置式屋面的保温层施工前,其下的防水层已通过淋(蓄)水试验,并进行质量检查,并确认防水层无破损渗漏现象;

3倒置式屋面保温层完全干固后,应及时进行保温层的保护层施工;

4倒置式屋面的保温层采用混凝土等板材、水泥砂浆或卵石作保护层时;卵石保护层与保温层之间应干铺一层无纺聚酯纤维布隔离层。倒置式屋面保温层的保护层构造见图5.1.7-1、5.1.7-2图;

图5.1.7-1倒置屋面卵石保护层图5.1.7-2倒置屋面板材保护层

5倒置式屋面板状保护层可干铺,也可用水泥砂浆铺砌,或用与防水层材料特性相容的胶粘剂粘贴;

6倒置式屋面保温层的保护层施工时应避免损坏保温层。

5.1.8蓄水、种植隔热层施工前,防水层均应经蓄水或淋水检验,并确认防水层无渗漏现象。

5.2 纤维毡体保温层

5.2.1纤维毡体保温层的施工,应先在基层上铺设木质或金属龙骨,填充纤维毡体,再在龙骨上铺钉板材。木龙骨应经防腐处理;金属龙骨和固定件应经防锈处理,金属龙骨下面与基层之间应铺设隔热垫;

5.2.2矿物纤维毡的密度和导热系数应符合设计要求,纤维毡填充后,不应上人踩踏;

5.2.3矿物纤维毡应按平面拼接和分层铺设;平面拼接缝应贴紧,上下层拼接缝应相互错

开;

5.2.4 矿物纤维毡宜用塑料袋包装,并注意接头、接缝的密封,必要时加胶质封条,包裹层重叠部分不应小于100mm。干铺的纤维毡应紧靠在需保温的基层表面;屋面坡度较大时,应在基层上粘结塑料钉将纤维毡固定。

5.3 板状材料保温层

5.3.1板状保温材料采用干铺法施工时,应符合下列规定:

1铺设板状材料保温层的基层应平整、干燥和干净;

2 设置排汽道的板材状保温层,应按分隔线铺设排版;

3干铺的板状保温材料,应紧靠在需保温的基层表面上,铺平垫稳;相邻板块应错缝拼接。分层铺设的板块上下层接缝应相互错开;板间缝隙应采用同类材料嵌填密实;

4节点收口部位应严格处理,对保温层与基层连接部位,按表面形状修整保温层;对保温层周边与垂直面交汇处,应处理成平滑的过渡;

5使用聚苯板等轻质的保温材料时,应按屋面面积不大于36m2设置分格缝,防止板材受热膨胀起拱。施工中应将材料压紧,防止大风时被刮走、飘落;施工中应保证板块的外形完整,防止损伤、断裂、缺棱。

5.3.2板状保温材料采用粘贴法施工时,应符合下列规定:

1用专用胶粘剂粘贴的板状保温层、板状保温材料之间和保温材料与基层之间应满涂胶结材料,使其互相贴严、粘牢,采用的胶粘剂应与保温材料相容;

2用有机胶粘剂粘贴的板状材料保温层,施工环境温度应满足国家现行标准《屋面工程质量验收规范》(GB50207)中的相关规定;

3采用粘贴法铺贴的块状保温材料在铺设后,在粘接剂凝固前不应上人踩踏。

5.4 喷涂硬泡聚氨酯保温层

5.4.1喷涂硬泡聚氨酯保温层的基层应平整、牢固、干净、干燥;

5.4.2施工前应对喷涂设备进行调试,喷涂试块进行材料性能检测;

5.4.3喷涂时喷嘴与施工基面的间距应由试验确定;

5.4.4喷涂硬泡聚氨酯的配比应准确计量,发泡厚度均匀一致;

5.4.5 根据设计厚度,一个作业面应分遍喷涂完成,每遍喷涂厚度不宜大于15mm,硬泡聚

氨酯喷涂后20min内严禁上人。

5.4.6 喷涂硬泡聚氨酯施工完成后,及时进行保护层施工。

5.4.7 喷涂作业时,应采取防止污染的遮挡措施。

5.4.8不上人的硬质聚氨酯泡沫塑料防水保温屋面可做涂膜保护层或砂浆保护层。涂膜保护层的涂料应与硬质聚氨酯泡沫塑料材质相容;采用水泥砂浆保护层时,宜为25㎜厚,表面设V形分隔缝,分隔面积宜为1㎡。

5.5 泡沫混凝土保温层

5.5.1本节适用于泡沫混凝土保温层分项工程的施工。

5.5.2泡沫混凝土宜选用强度等级不低于42.5MPa普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥;粉煤灰、矿渣微粉等掺合料及外加剂的质量应符合国家现行相关标准及其它有关规定。

5.5.3泡沫混凝土的泡沫应选用合适的发泡剂采用专用发泡设备制取,其直径应控制在0.5~2mm之间,且应有弹性,不易破碎;泡沫应随制取随使用,留置时间不宜大于20分钟;发泡过程中要保持进液容器的清洁无污物。

5.5.4泡沫混凝土保温层的基层表面应进行清理、堵漏,并用水作湿润处理,严禁表面积水,施工表面应无裂纹。

5.5.5泡沫混凝土保温层浇筑施工时,应符合下列规定:

1找平层与保温层应同时施工;基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,保温层均应做成圆孤形;内部排水的水落口周围,找平层应做成略低的凹坑;

2总厚度超过10cm时,宜分层施工;

3待泡沫轻质混凝土终凝达70%后,在已刮平的泡沫轻质混凝土表面用铁抹子压光,至少两遍,确保表面光滑、平整、密实;并及时用切割机具做好分格缝,分格缝不应大于6m×6m,缝内充填密封膏;

4泡沫混凝土在浇完12h后应浇水养护,每天浇水3次~5次,养护时间不应少于7d。

5.5.6泡沫混凝土喷射施工时应保持喷嘴与作业面呈90°,喷射距离保持在1.0m~1.5m。

5.6 蓄水隔热层

5.6.1蓄水隔热结构层的混凝土强度、密实性均应符合现行规范和设计要求的规定,隔墙位置应符合设计和规范要求。

5.6.2蓄水隔热层采用细石混凝土刚性防水层时,其质量应符合国家现行标准《屋面工程

屋面防水工程施工方案

屋面防水工程施工方案 1.材料选择: 厂家:********** 产地:********* 商标: ****** 工程做法:采用SB SIIPYPE3+3mm改性沥青防水卷材热熔法做两层。 2.材料要求: 该卷材应有出厂合格证,材料质量证明单,其主要技术性能应符合国家规范标准要求。 施工前根据施工面积,准备基层处理剂(冷底油),施工用喷灯等工具与辅料汽油等。 卷材进入现场应存放在地平面上,要按顺序码数,码放高度不能超过四层。 3.工艺标准: 符合《屋面工程技术规范》 《屋面工程质量验收规范》 4.工艺流程: 1)清理基层2)检查修补基层3)接点密封处理4)涂刷基层处理剂5)铺贴附加层6)弹线、定位铺贴SBS卷材7)加热底熔胶滚铺8)辊压,排气、压牢搭接缝边9)弹线、定位铺贴第二道SBS卷材10)加热底熔胶滚铺11)辊压,排气、压牢搭接缝边12)清理、检查、修理13)验收 5涂刷基层处理剂、

涂刷基层处理剂(即JG-1冷底油),将配制好的基层处理剂用长把滚刷均匀涂刷在大面上,厚薄要一致,不得有漏刷和白点现象,阴阳角管根等部位可用毛刷,在常温情况下,干燥4小时手感不粘时为准,方可进行下一道工序。 认真检查原有基层表面情况是否平整、坚实、干净、干燥,有无起砂、掉灰的现象,如发现有开裂或空鼓等现象,要进行修补,将原有的硬基层铲掉并清理干净,采用水泥进行修补,抹平、压实、赶光,特别是对屋面阴阳角、女儿墙、烟囱根、管道根、伸缩缝、变形缝等处理做成半径为100-150㎜的圆弧状,认真修补,达到规范要求,待修补部位干燥后及时请监理和业主验收,为下一道工序做准备。 6.卷材防水层的铺贴: 6.1在坡度大于25%的屋面上铺贴防水卷材,应采取固定措施,固定点应密封严密 6.2卷材铺贴方向: 屋面坡度小于3%,卷材宜平行屋脊铺贴。 屋面坡度在3%-15%时,卷材宜平行屋脊或垂直铺贴。 屋面坡度大于15%,或屋面受震动时平行屋脊或垂直铺贴。 上下层卷材不得相互垂直铺贴,卷材搭接宽度:长短边均为80mm. 6.3热熔法铺贴卷材应符合下列规定: a.加热应均匀、不得过分加热烧穿卷材,厚度小于3mm卷材,严禁采用热熔法施工。 b.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,空气应排尽,并辊压粘牢,不得空鼓.

屋面防水建筑施工技术探究 王志刚

屋面防水建筑施工技术探究王志刚 发表时间:2018-01-20T19:20:58.990Z 来源:《基层建设》2017年第32期作者:王志刚 [导读] 摘要:房屋建筑的屋面防水工程是整个房屋建筑工程施工的关键环节。 公诚管理咨询有限公司内蒙古自治区 010010 摘要:房屋建筑的屋面防水工程是整个房屋建筑工程施工的关键环节。由于多方不利因素的存在,使得在该环节的施工过程中,很容易出现屋面防水效果不好等问题,从而为业主的居住舒适度和安全性带来隐患。但只要施工企业能够做到设计科学合理、材料质量可靠、施工工艺科学、维修管理全面,那么房屋建筑的屋面防水工程施工技术必然能够突破各方不利因素的干扰,在提高建筑质量的基础上,为业主居住使用的安全性和舒适性提供保障。 关键词:屋面防水;施工技术;对策; 国家科学技术的进步,屋面防水建筑施工技术有了较大的提高,但屋面漏水问题依旧存在,屋面防水技术直接影响屋面建筑物的质量好坏和建筑物的使用寿命长短,屋面防水技术的提高对于人们保持正常生活质量和良好的生活秩序都有着极大的促进作用。在工程建设中,屋面防水建筑技术所占比重是相当大的,故对建筑物的影响也是显而易见的。 一、屋面防水建筑施工技术中存在的问题 1.材料问题。目前我国在建筑行业的屋面建设中使用的防水材料虽然有所改进,质量上有所提高,但防水性能仍然不符合屋面防水建筑的标准要求,这些材料在低温情况下容易脆裂,在高温情况下又容易融化,抗水能力非常差,其使用寿命也非常的短。在有些工程建设中,由于当地气候炎热多雨,对于质量差的防水材料,甚至工程刚竣工就会产生漏水、渗水问题。因此,屋面材料问题也是防水建筑施工中比较突出的一个问题。 2.设计不合理。设计技术也是屋面防水工程十分重要的一个环节。屋面排水坡度设计不合理,会给屋面防水带来困难,不合理的排水系统不利于有效排水,当降雨量偏多时,会造成屋面废水堆积,则会腐蚀屋面建筑物,从而降低屋面防水能力。只有对屋面排水系统进行科学合理的设计,才能避免渗水、漏水现象的发生,进而提高建筑物的质量,延长建筑物的使用寿命。 3.施工质量不达标。整个工程施工质量的优良度是防水施工技术能够顺利开展,并且产生实效的最好保障。该防水施工技术相对于其他建筑施工技术来说是比较落后的,各方面的配套技术和质量管理体系都没有得到有效的完善,施工操作对于新技术的应用也不到位,施工方对防水工程建设也没有引起重视,故防水工程的施工质量无法得到保证,要想提高施工质量,就必须给予防水工程足够的重视,保证屋面建筑物的质量符合标准要求,从而保证延长屋面建筑物的使用年限。 4.施工单位质量意识不强。假冒伪劣防水材料泛滥,偷工减料,雇用施工团队专业水准欠缺和施工人员态度不够认真。一旦发生渗水、漏水问题,简单应付。 二屋面防水施工技术 1.分格缝的设置及做法。分隔缝的设计应该主要安放在屋顶板的支撑处,屋面板之间的交叉处,防水层与凹凸状的屋板的相接处,而且要保持与屋面板的缝隙想平齐,使防水层因温差的影响,砼干缩结构变形等因素造成的防水层裂缝,集中到分格缝处,以免板面开裂。分格缝的设置间距不宜过大,当大于6m时,应在中部设一“v”形分格缝,分格缝深度宜贯穿整个防水层厚度。 2.屋面找平层做法。屋面采用建筑找坡与结构找坡相结合的做法。先按3%的结构找坡后,再在结构层上用1:6水泥炉渣或水泥膨胀砼石找坡,再做25mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,建筑找坡时,一定要找准泛水坡度,流水方向,将最高点与泄水口之间用鱼线拉直、打点、打巴、泄水口处厚度不得低于30mm。浇砌时,一定要用滚筒和尺方滚、压赶、使其密实。 3.屋面隔离层的做法。在对建筑进行设计时,要注意因地制宜,取长补短,把面上的这一层二布三油卷材防水层做在找平层与刚性层之间,使其充分起到隔离的效果,在风吹日晒的情况下,也可以有效的避免。使得油膏老化的情形减少,在此基础上也起到了防水的作用。但是要想做好卷材防水层施工的工作,应注意好以下几点:(1)基层上涂刮基层处理剂,要求薄而均匀,一般干燥后,当不粘手才能铺贴卷材。(2)卷材防水层的铺贴一般应由层面最低标高处向上平行屋脊施工,使卷材按水流方向搭接,当屋面坡度大于10%时,卷材应垂直于屋脊方向铺贴。(3)铺贴方法:剥开卷材脊面的隔离纸,将卷材粘贴于基层表面,卷材长边搭接保持50mm,短边搭接保持 70mm,卷材要求保持自然松弛状态,不要拉得过紧,卷材铺妥后,应立即用平面振动器全面压实,垂直部位用橡胶榔头敲实。(4)卷材搭接粘结:卷材压实后,将搭接部位掀开,用油漆刷将搭接粘接剂均匀涂刷,在掀开卷材接头之两个粘接面,涂后干燥片刻手感不粘时,即可进行粘合,再用橡胶榔头敲压密实,以免开缝造成漏水。(5)防水层施工温度选择5℃以上为宜。 4.钢筋网片及细石砼刚性防水层的做法。为了做好屋面建筑的防水工作,需要对钢筋网片及细石砼进行刚性防水层处理,这项处理的主要做法为以下几个步骤:首先,在混凝土防水层中,应配双向5@200×200的冷拔钢筋网片,并在分格缝处断开,以增强防水层刚度和板块的整体性,钢筋网片在防水层中的布置应在尽量偏上的部位,因为防水层表面受温差变化影响大而易产生裂缝,同时考虑表面碳化对钢筋的影响,钢筋网片的保护层厚度不得小于10mm.细石砼防水层的强度等级不应小于C25,且应采用机械搅拌,机械振捣,砼的水灰比不应大于0.55,水泥标号不应低于425#.砼的厚度不应小于40mm,如过薄,砼失水很快,水泥不能充分水化,从而降低砼的抗渗性能。防水层的表面处理要重视,面板要求厚薄一致,排水坡度要符合规范要求,砼收水后进行二次压光,以切断和封闭砼中的毛细管,提高抗渗性。抹压面层时,严禁在表面洒水,加水泥浆或撒干水泥,以防龟裂脱皮降低防水效果。其次,防水砼浇筑12小时~24小时,即可进行养护,覆盖时间不小于14小时。养护初期不得上人,砼的养护是细石砼防水层的极其重要的最后一道工序。养护不好会造成砼早期脱水,不但降低砼的强度,而且会由于干缩引起砼内部裂缝表面起砂,使抗渗性能大幅度降低。最后,屋面泛水、滴水、管道周边以及其它节点严格按设计图纸和技术规范施工,泛水平整光滑,滴水无缺棱掉角,管道周边做到嵌缝密实,表面密封处理,檐口顶粱和外侧面事先找平及粉刷面层,做好水电管路、避雷带的预埋工作,严禁在混凝土板浇捣后随意凿打。 三、对未来屋面防水建筑施工技术发展的展望 未来经济的发展依旧是迅猛的,要想真正促进国民经济的发展,就必须在行业快速发展的同时,对行业的发展质量引起足够的重视,只有过硬的质量,才能够在激烈的市场竞争中站稳脚跟。屋面防水建筑施工技术随着国内各方面质量管理体系的健全必将建立一套全新的质量管理体系,促使屋面防水建筑工程施工符合质量标准要求。这样一来,防水工程能满足业主的要求。为了更好的促进建设行业的快速发展,提高建筑物的使用寿命,必须对屋面的建筑物质量加以控制,像选择性能好的防水材料,建立科学合理的排水系统和健全的质量管

屋面保温层工程施工工艺标准

屋面保温层施工工艺标准 屋面保温层施工 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工。 2 施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m·K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m·K。 2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa; b. 加气混凝土板块:表观密度500~600kg/m3,抗压强度应不低于0.2MPa; c. 聚苯板:表现密度为≤45kg/m3,抗压强度不低于0.18MPa,导热系数为0.043 W/m·K。

2.2 主要机具: 2.2.1 机动机具:搅拌机、平板振捣器。 2.2.2 工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。 2.3 作业条件 2.3.1 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。 2.3.2 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 2.3.3 穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。 2.3.4 板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: → → → → 3.2 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清理干净。 3.3 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。 3.4 管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。 3.5 隔气层施工:2~4道工序完成后,设计有隔气层要求的屋面,应按设计做隔气层,涂刷均匀无漏刷。 3.6 保温层铺设: 3.6.1 松散保温层铺设:

探究建筑工程中的屋面防水施工技术

探究建筑工程中的屋面防水施工技术 摘要:本文主要对建筑工程中的屋面防水施工技术进一步分析了解。在经济社 会发展下,建筑行业取得了突出的成绩,而人们对建筑质量提出了更高要求,之 前建筑施工技术不符合现代建筑施工需求。建筑工程屋面漏水的危害不仅涉及经 济损失还会存在人身安全隐患应予以高度重视。 关键词:建筑工程;屋面防水;施工技术;重要性;问题 引言 在我国的建筑工程施工中,屋面防水施工是一项非常重要的施工内容,屋面 漏水也是当前我国建筑存在比例比较大的问题,一旦建筑屋面中出现了漏水现象 就会导致室内的装饰造成损坏和变形等,对建筑的居住舒适性和安全性非常不利。如果屋面如果受到外界因素的影响,还会加剧渗漏的风险程度。为了避免这一现 象的出现,必须将合理的施工技术应用在其中。 一、防水施工技术对建筑工程的重要性 建筑的防水性能与住民生活质量的优劣直接相关足以反映出建筑工程的屋面 防水重要性。如果出现了渗漏的情况,就会降低建筑物的耐久性、稳定性和安全性,而且也会影响到整体的使用性能。而且要是出现了渗漏的问题也会影响到人 们的生活质量,严重影响到建筑物结构的稳定性。要是没有及时地采取一定的方 法进行应对,就会影响到建筑物的使用安全,为了使得建筑施工质量得到更加可 靠的保障,就需要及时地解决所存在的渗漏问题。在开展建筑施工的时候,正确 地使用防水防渗施工技术,能够显著提升建筑结构的防渗性能,而且可以显著提 升建筑物的使用时间,能够消除所存在的各种问题,所以,对整体建筑工程项目 而言,防水施工质量问题务必要重视起来,这需要防水施工技术人员实时了解自 身岗位职责,严格依照行业标准保障整体质量,让建筑物获得持久的使用耐久性。 二、屋面防水建筑施工技术中的问题 1. 防水材料质量问题。材料市场中的屋面防水材料数不胜数,类型、价格和 效果也存在非常大的差异,建筑企业在进行建筑屋面防水施工时往往为了提升工 程的经济效益,将材料的价格作为采购的标准,导致很多屋面在进行了防水施工 之后仍然无法确保屋面的质量。总体来说当前建筑工程所采用的防水材料质量较差,即使如今市场上新型防水材料层出不穷,但由于新材料的价格高并不能得到 普及。而施工单位往往由于成本问题不得不选择以往的材料。 2. 监督管理问题。建筑屋面防水施工的监理和维护是工程施工中的重要环节,当前,我国的建筑屋面防水施工中普遍存在监理力度不足和工程管理维护措施不 到位的现象,对建筑屋面防水施工非常不利。建筑屋面防水施工中的监理工作人 员并没有对防水施工加强监督,很多的监理人员也并不了解工程防水施工的方案 和计划,并且,很多的工程监理对屋面防水施工工艺并不了解,也缺乏对屋面防 水施工技术的研究和分析,在进行建筑屋面防水层的质量检测时就不容易发现施 工中存在的问题,造成了屋面防水施工存在很大的质量隐患,对建筑的使用存在 很大的阻碍。 3. 设计问题。在屋面设计与施工中,防水设计是其中的重点内容之中,但是 存在设计方案不科学的现象,因此会在日后的使用中出现漏水的现象。一些施工 方案存在问题,如对降水等问题考虑不足或屋面坡度小导致雨水不能及时排出, 长时间集聚导致建筑材料的防水性能下降。或未合理设置分隔缝,导致楼板热胀 冷缩后产生间隙出现渗水、漏水现象。如果屋面防水设计不合理,就会对排水系

瓦屋面施工工艺

瓦屋面施工工艺 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

瓦屋面施工工艺 12.10.1 材料性能要求 ⑴粘土瓦:平瓦及其脊瓦应边缘整齐,表面光洁,不得有分层、裂纹和露砂等缺陷,平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应准确;其规格、技术性能应符合设计要求和现行国家行业标准的规定,并有出厂合格证。 ⑵水泥:采用强度级别不小于级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 ⑶砂:采用中砂,含泥量不大于3%。 ⑷石灰膏:熟化7d以上。 ⑸挂瓦条:采用截面30mm×30mm以上不易变形的木材,种类、规格应符合设计要求。设计若无要求,建议采用红、白松。 ⑹卷材:采用350号石油沥青卷材,技术性能应符合设计要求和现行国家行业标准的规定,并有出厂合格证。 12.10.2 施工工具与机具 ⑴机具:砂浆搅拌机、淋灰机、切割机、机动翻斗车、垂直提升设备、手推车等。 ⑵工具:铁锹、瓦刀、灰斗、钉锤、铁抹子、手锯、皮数杆、尼龙线、靠尺、线坠等。 12.10.3作业条件 ⑴屋面基层施工完毕,已验收合格并办理了隐蔽记录。 ⑵平瓦、脊瓦等材料已运到现场,经复检材料质量符合要求。 ⑶脚手架及垂直提升设备已搭设完毕。 ⑷施工机械已备齐,水、电已接通。 12.10.4 施工工艺 瓦屋面施工工艺工艺流程如下: 基层清理→铺设卷材→钉挂瓦条→铺瓦→验收。 12.10.5 施工要点 1节点处理 (1)平瓦屋面的瓦头挑出封檐的长度宜为50~70mm(图12-24)。 (2)平瓦屋面的泛水,宜采用聚合物水泥砂浆或掺有纤维的混合砂浆分次抹成;烟囱与屋面的交接处,在迎水面中部应抹出分水线,并应高出两侧各 30mm(图12-25)。 (3)平瓦伸入天沟、檐沟的长度宜为50~70mm(图12-26)。 (4)平瓦屋面的脊瓦下端距坡面瓦的高于80mm,脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不应小于40mm。 (5)平瓦、油毡瓦屋面与屋顶窗交接处,应采用金属排水板、窗框固定铁角、窗口防水卷材、支瓦条等连接(图12-27)。

屋面防水技术方案

目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2材料准备 (4) 3.3施工人员准备 (4) 3.4机械准备 (4) 3.5现场准备 (4) 四、施工方法 (4) 4.1施工工艺流程 (4) 4.2 基层处理 (4) 4.3 隔气层施工 (5) 4.4 保温层施工 (5) 4.5找坡层施工(裙房屋面为轻集料混凝土找坡层,塔楼屋面为炉渣找坡层) (5) 4.6找平层施工 (7) 4.7防水层施工(厨房、卫生间为高分子聚乙烯丙纶防水卷材) (7) 4.8保护层施工 (10) 4.9细部做法 (11) 五、质量要求及检验 (14) 5.1质量要求 (14) 5.2质量检验 (14) 六、管理措施 (15) 6.1质量保证措施 (15) 6.2安全保证措施 (15) 6.3文明施工、成品保护措施 (16)

一、编制依据 1.1鞍山新玛特购物休闲广场建筑施工图。 1.2屋面工程技术规范《GB50345-2004》。 1.3屋面工程质量验收规范《GB50207-2002》。 1.4建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》。 1.5建筑构造通用图集-工程做法《88J1-1》。 1.6建筑构造通用图集-屋面《88J5-X1》 1.7 鞍山新玛特购物休闲广场施工组织设计。 1.8鞍山新玛特购物休闲广场设计交底、洽商、变更相关内容。 二、工程概况 本工程为鞍山新玛特购物休闲广场工程,由大连大商集团鞍山房地产开发有限公司开发建设。位于鞍山市铁东区胜利广场西北角,结构形式为框架剪力墙结构。本工程的屋面防水等级为Ⅱ级,设计使用年限为15年,防水部位为六、七层停车场,裙房屋面,B座设备层,塔楼,厨房、卫生间。裙房、塔楼屋面防水排水方式为有组织排水,裙房屋面设计为上人屋面,塔楼屋面设计为非上人屋面。 防水做法: 裙房屋面防水作法: 1、60mmC25细石混凝土配Φ6@150×150钢筋网片,双向分缝12mm,双向中距3000m;或铺10厚地缸砖保护层; 2、20mm1:3水泥砂浆保护层; 3、3mm改性沥青卷材防水材料(SBS有胎自粘); 4、20mm1:3水泥砂浆找平层; 5、炉渣混凝土2%找坡层最薄处30mm; 6、20mm1:3水泥砂浆保护层; 7、1.5mm厚改性沥青卷材防水材料(SBS自粘);

坡屋面施工工艺及方法

坡屋面施工工艺及方法 一、总平简介: 建筑(包括住宅、宾馆、商业)占地面积仅为77000卅,建筑密度仅为 16.9% 。整个区的绿化面积达到了72.8% ,真正体现了人居环境,以人为主的设计特点。 由公司承建的B区I标段是整个B区房屋结构较复杂,难度较大的一个标段,由十栋仿古风格的别院和两栋超市组成,建筑面积达到37000川。每栋别院均为砖混结构,三层,面积约为3700卅,由20户人家组成。内部庭院由3米高左右的围墙分隔成四个小花园。每个别院的外部装饰,大到屋面、墙、美人靠、门窗,小到檐、梁、挂落、吊瓜均体现古代川西搂的特点;而内部的布置更是体现了现代装饰的精华,每个别院的每个房间,无不充分体现了今古结合的精髓所在,达到人文屋居的效果;室外是古色与临近的小桥流水草坪相结合,相得益彰。 基础和主体的施工工艺和别的砖混结构房屋的施工工艺并无多大区别,其施工重点和难度集中在坡屋面的施工上,坡屋面的施工周期在整个工程的施工周期上占很大的比重;从高程控制到抄平放线,从模板的支撑系统到模板的拼架,从钢筋的加工到钢筋的绑扎以及砼的浇筑顺序等均体现了这一特点。现以已施工完毕的2 号院为例,对坡屋面的施工工艺及施工方法进行介绍。 二、2 号院屋面工程特点:本工程为仿古格住宅楼,屋面结构为全现浇钢筋砼屋面,结构较复杂,屋面坡度较大,细部处理较多,特别要注意梁、板节点的处理,以及对现浇坡屋面砼浇筑质量的控制。本工程坡屋面以屋脊为最高点,其标高为9.861m ;檐口为最低点,标高为6.500m ;从屋脊到檐口整个坡屋面分四种不同的坡度起折,坡度从上到下为65%、55%、50% 、45% ;而屋面板的厚度也因不同的位置而变化,其厚度从80伽到120伽不等;多处地方的梁也从不同的地方进行交汇搭接,为了保证因此,屋面的施工必须严格控制其屋面板、梁等各个细部的标高。 三、屋面作业的安全要求由于屋面结构坡度较陡,为了工程的施工能安全进行和完结,施工将安全作为一个重点来抓。施工前由技术部和质安部组织所有参加屋面工程的人员进行安全教育和安全交底,将注意事项传达到每一个人员。具体安全事项略。 四、确定施工过程中的控制点根据本工程屋面结构设计的特点,本工程从以下几个方面加以了控制: 1 、由于本屋面工程屋面坡度较大而且转折较多,在施工过程中对各个部位(墙砌体、梁及板支模的下部、各个转折点)的标高进行控制; 2、对屋面结构施工中的材料运输及现场砼浇筑的控制; 3、对砼现场搅拌及砼的浇筑顺序的控制。 五、主要施工工艺及方法 1、主体第三层砖墙的施工因主体第三层砖墙的施工直接影响到坡屋面工程的施工,坡屋面每个坡度的转折点标高以及每根梁的下表面标高以及位置均要在第三层砖墙上体现出来,所以在坡屋面施工前必须对第三层的砖墙加以控制,以保证坡屋面各部尺寸的准确性。 由于2号院坡屋面的许多细部尺寸在设计图纸中未标注明确,无法直接对墙体和屋面进行施工放线,为了保证墙体每个位置砌筑高度的准确性,本次施工前技术部充分利用了现代管理工具——电脑以及电脑软件对其进行模拟放线:利用电脑软件AutoCAD 根据设计图纸现有的尺寸及图形输入电脑中,按照相同比例确定每一个结构细部的位置尺寸及标高;再根据电脑确定的尺寸进行现场放样,进而反推其原来尺寸是否吻合。采用电脑模拟放线,既节约了工期,又减少不必要的返工。经过反复模拟论证,然后再根据这些尺寸现场放线确定位置及高度,然后在每个转折点位置立皮数杆,并标明每个折点的

(完整版)屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

屋面防水工程施工工序及方法

屋面防水工程施工工序及方法 施工工序: 保护层→防水层→20mm厚1:3水泥砂浆找平层爽→找坡层→保温隔热层→钢筋混凝土 1、施工要点 1)清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物,基层上的油渍应用5-10%浓度的火碱水溶液刷洗干净。 2)检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3)按1.5m×1.5m做出通长的冲筋,并注意找好坡度。 4)水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5cm。 5)水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 7)基层与突出层面结构的转角处,水泥砂浆粉刷均做成圆弧或钝角。 8)凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。 9)防水材料施工时,必须遵照防水材料说明书上有关说明进行施工,施工时必须做到涂刷均匀,绝对不容许有“砂眼”存在,最小厚度不得小于2mm,以确保其防水效果良好。 2、施工方法 1)结构层 清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物。 2)保温层 采用聚乙烯泡沫板 3)找坡层 用1:8水泥找坡,施工前注意天气预报,避免在雨天施工,同时作好防雨、防水的预防措施。 本工程部分屋面是建筑找坡,找坡层施工后,应检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3、找平层

1)、用20厚1:3(体积比)水泥砂浆抹平压光,并要与基层粘接牢固,无松动、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。要求水泥标号不低于325号,洒水养护。 2)、找平层表面应平整光滑,其平整度用2米长直尺检查,最大空隙不应超过5mm,空隙仅允许平缓变化。凹坑处用水泥:砂:107胶=1:2.5~3:0.15砂浆顺平。 3)、基层与突出屋面的结构相连接的阴角,要抹成均匀一致和平整圆滑的小圆角,与水落口等连接处的转角,应抹成光滑的圆弧形,其半径一般在100~150mm之间。 4)、水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5CM。 5)、水泥砂浆必须按设计要求挂线或做标志找准坡度,水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)、水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 4、防水层 1)、待砂浆终凝后3~4小时涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要求薄而均匀,不得有漏刷、麻点和气泡现象。 2)、卷材防水层施工前必须对基层干燥度进行测试,测试时将1m2防水卷材平坦的铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,覆盖部位和卷材上未见水印即可施工。 3)、当屋面坡度小于3%时,卷材平行于屋脊铺贴,铺贴从屋面最低标高处的水落口开始,再从檐口贴至屋脊方向。 4)、卷材冷粘法应在基层与卷材底面涂刷胶粘剂,铺贴采用滚铺法或抬铺法。铺后立即用滚筒滚压,彻底排出卷材底部的空气,使卷材不皱折,不起鼓。 5)、铺第一幅卷材时,应在基层上弹好标线,铺第二幅应在已经铺好的卷材上弹标线。 6)、搭接后,由专人检查。 7)、凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。

屋面防水工程施工方案范本模板

屋面防水工程施工 方案范本

目录 目录 (2) 一、施工组织设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (7) 三、总体施工部署 (7) 四、施工方案及技术措施 (10) ( 一) 施工顺序 (10) ( 二) 结构自防水施工工艺 (17) ( 三) 水泥砂浆防水层施工工艺 (18) ( 四) 防水涂料层施工工艺 (19) ( 五) 高分子弹性防水涂膜层施工工艺 (20) ( 六) 卷材防水工程施工工艺 (22) ( 八) 特殊部位做法 (25) 五、施工质量保证措施和创优计划 (26) ( 一) 质量保证措施 (26) ( 二) 创优计划 (29) 六、施工总进度计划及工期保证措施 (32) 一、工期目标 (32) 二、工期、进度编制依据 (32) 三、工期、进度编制原则 (32) 四、进度编制方法 (33)

五、进度计划的保证措施 (33) 六、成品保护 (37) 七、安全、文明和环保施工措施计划 (37) ( 一) 安全保证措施 (37) ( 二) 文明施工保证措施 (39) ( 三) 环保措施计划 (39) 八、主要施工机具配置及劳动力安排计划 (41) ( 一) 主要施工机具配置 (41) ( 二) 、劳动力安排计划 (44) 二、项目管理机构 (47) (一)项目管理机构组成表 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)主要人员简历表 ................................................. 错误!未定义书签。 附1.项目经理简历表........................................ 错误!未定义书签。 附1.技术负责人简历表.................................... 错误!未定义书签。 附1.安全员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.材料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.施工员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.质量员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.资料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.造价员简历表............................................ 错误!未定义书签。 三、其它材料 ............................................................... 错误!未定义书签。

2016年3月现行建筑施工规范目录(新)

现行施工规范目录(2016年3月更新) 序号标准号标准名称 1、地基与基础 1 GB50025-2004 湿陷性黄土地区建筑规范 2 GB50026-2007 工程测量规范 3 GB50086-2001 锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB50086-2015 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范2016年-02-01实施 4 GB50108-2008 地下工程防水技术规范 5 GB50134-2004 人民防空工程施工及验收规范 6 GB50330-2013 建筑边坡工程技术规范 7 GB50201-2012 土方与爆破工程施工及验收规范 8 GB50112-2013 膨胀土地区建筑技术规范 9 JGJ120-2012 建筑基坑支护技术规程 10 JGJ123-2012 既有建筑地基基础加固技术规范 11 JGJ167-2009 湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程 12 JGJ6-2011 高层建筑筏形与箱形基础技术规范 13 JGJ79-2012 建筑地基处理技术规范 14 JGJ94-2008 建筑桩基技术规范 15 GB50739-2011 复合土钉墙基坑支护技术规范 16 GB/T50783-2012 复合地基技术规范 17 GB50843-2013 建筑边坡工程鉴定与加固技术规范 18 JGJ/T213-2010 现浇混凝土大直径管桩复合地基技术规程 19 JGJ/T225-2010 大直径扩底灌注桩技术规程 2、主体结构 1 GB50078-2008 烟囱工程施工及验收规范 2 GB50141-2008 给水排水构筑物工程施工及验收规范 3 GB50156-2012 汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版) 4 GB50165-92 古建筑木结构维护与加固技术规范

屋面工程施工工序

屋面工程施工工序 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

屋面工程 1.施工顺序:焦碴找坡层→保温层→找平层→SBS防水层→保护层 →镶贴面砖 2.找坡层及保温层 1)选用1:6水泥焦碴,最薄处为30mm,铺设顺序由一端开始退着向另一端进行。要振捣密实,表面用木杠刮平,用木抹 子粗抹一遍。 2)铺设水泥焦碴找坡前,先拉线找出泛水坡,坡度为2%,落水口及出口50mm范围内泛水坡度为5%。 3)保温层为200mm厚1:10水泥蛭石保温板,采用干铺做法,铺设前将触面清扫干净,保温板必须铺平垫稳。 3.屋面找平层 1)屋面找坡层、保温层进行隐蔽验收后,方可进行找平层施工。 2)各种穿过屋面的预埋管件已施工完毕,根部封堵密实。 3)基层处理:将保温层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的混凝土块要剔平扫净。 4)洒水湿润,在抹找平层之前,对基础洒水湿润,但不能和水浇透,以达到保温层、找平层能牢固结合为度。 5)冲筋贴灰饼进行找平层抹灰。

6)找平层要留分格缝,分格缝宽20mm,深10mm、间距不大于6m。 7)预埋管根部、女儿墙、暖沟墙等阴阳转角处均用1:水泥砂浆做成半径为50mm圆弧,以利用防水层施工。 8)找平层坡度必须正确,严禁倒泛水。含水率小于9%方可进行防水施工。 4.屋面防水层 1)防水层下面各层必须办完隐蔽检查手续,合格后方可进行防水施工。 2)基层处理干净后,涂刷基层处理剂,涂刷均匀不得有遗溜和麻点等缺陷。 3)附加层施工:女儿墙、水落口、管根、阴阳角等细部先做附加层,必须粘接牢固。 4)大面积施工防水层,先弹好标准线,有汽油喷灯将卷材一端固定在基层,喷检距离交接处30cm,边烤边缓慢地滚铺卷 材。 5)卷搭接长度长边为100mm,短边为150mm ,第二层铺贴的卷材与第一层卷材错开1/2宽,操作同第一层。 6)防水层粘结牢固,无空鼓、损伤、翘边、起泡,皱折等缺陷,未端粘结封严,防止张嘴翘边,造成渗漏隐患。 7)屋面防水层做好后做48h蓄水试验检查有无渗漏现象。

屋面防水工程施工方案40573

XXXXX 工程 屋面防水施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 目录

二工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2设计概况 (4) 2.3工程施工条件 (4) 三施工安排 (5) 3.1项目管理组织 (5) 3.2项目管理目标 (5) 3.3各项资源供应方式 (6) 3.4施工流水段的划分及施工工艺流程 (6) 3.5工程施工重点和难点分析及应对措施 (7) 3.6新技术应用要求 (7) 四施工进度计划 (7) 五施工准备与资源配置计划 (7) 5.1施工准备计划 (7) 5.2资源配置计划 (9) 六施工方法及工艺要求 (9) 6.1方案及技术参数 (9) 6.2施工工艺流程 (10) 6.3施工要点 (10) 6.4细部处理 (10) 6.5质量要求 (16) 七各项管理计划 (18) 7.1进度管理计划 (18) 7.2质量管理计划 (19) 说明:根据项目策划和实施计划确定质量管理制度和保证措施。 (21) 7.3安全管理计划 (21)

7.5资源节约管理计划 (22) 一编制依据 表1.1 本工程执行现行有关国家、行业、企业、地方规范标准一览表

二工程概况2.1工程概况 表2.1 工程建设概况一览表

2.2设计概况 表2.2 设计概况一览表 序 项目内容 号 1建筑面积XX平方米 2建筑层数地下X层、地上X层 3建筑高度XX米 4防水等级防水等级为二级 要求二道,屋面防水材料采用SBS改性沥青防水卷材3+3厚。屋面工程量预估为2300平方米,女儿墙及管根等突出屋面部位设卷材附加层,卷材遇女儿墙部位防水卷材上返高度不小于250毫米。 2.3工程施工条件 2.3.1天气情况 沈阳市地处我国东北地区南部,辽宁省中部,属温带半湿润大陆性气候,10月份天气以晴为主,日平均气温在10度左右,干燥少雨。 沈阳十月份平均气温曲线图 2.3.2交通情况 本工程现场平面布置为双向7米宽水泥环场道路,施工场地设置有2个大门,满足施工高峰期的材料运输条件。

瓦屋面施工工序工艺

瓦屋面施工工序工艺 一、施工工序: 屋面结构预埋筋→屋面找补→屋面保温层施工→屋面找平层施工→屋面防水层施工→天沟、过水洞、排水口的处理→屋面保护层施工→屋面挂瓦→屋面清理→避雷按装 二、施工工艺: 1.屋面结构预留筋 砼结构屋面板浇筑前先预埋钢筋,为以后固定保护层钢筋网片做准备。埋筋做成“L”型,两扣分别绑扎在结构上下层钢筋上。绑扎一定要牢固,位置和间距按设计要求。尤其注意预埋筋横纵向必须拉线控制,严格顺线,为找平层控制打好基础。预埋筋还包括固定屋顶避雷带的镀锌圆钢,此固定点也必须准确的预埋在结构内,严禁后打孔破坏屋面防水层。 2.屋面找补 屋面找补采用砂浆对原混凝土结构不平的部位进行找平,目的是保证保温板铺贴时与原结构接触紧密,不虚、不架空。后续的施工中不被踩坏影响到防水层和瓦屋面。找补时基层先浸水润湿并做水泥浆结合层。保证找补砂浆不裂、不空。找补时还要注意檐口部位必须上下拉线,保证找补后檐口上下水平、高度一致。 3.屋面保温层 保温层施工时注意保温板与砼屋面板粘接必须牢固,粘接率80%以上。遇到预埋筋时,钢筋应穿过保温板。板之间缝隙打发泡封严。整体保温层必须保持平整,板与板之间杜绝出现严重错台。保温层施工时遇到屋面各种预留洞口时周边应留置10cm左右的工作面,为后续施工做好准备。 4.屋面找平层 屋面找平层施工前各种突出屋面的管道、构筑物等应按装到位。找平层施工时先拉线用细石砼做好控制点。抹灰前先将基层清理干净,适当洒水湿润。 抹灰时注意做好水泥浆结合层。抹灰至少两遍交活,掌握好交活时间。找平

层施工除了屋面平层外更应注意突出屋面的构筑物根部、女儿墙、屋脊边缘等部位,这些部位容易对后面施工造成影响,引起屋面渗漏、挂瓦不平等质量通病。这些部位施工时先在与屋面交接部位钉钢丝网一道,钢丝网卷起和平铺宽度均不小于25cm,抹灰时砂浆必须压进钢丝网内部,使抹灰层达到防脱、抗裂目的。且抹灰在卷起部位与屋面交接阴角处必须作顺、作直、抹成圆角,抹灰高度保证防水、保温等施工要求。 5.屋面防水层施工 屋面防水层施工应待找平层干燥和达到相应强度后进行。先用聚氨酯处理各种预埋筋根部,杜绝一旦卷材层失效后根部向内渗水。卷材防水掌握热熔程,度保证与屋面找平层粘接牢固,不空、不起泡。防水层采用顺坡搭接,搭接宽度不小于15cm。特别注意横向搭接时上部卷材必须压在上面,搭接宽度不小于20cm。大面积防水完成后,再一次对突出屋面的预埋筋根部进行单独处理:单补一片防水附加层套在钢筋根部。还要注意屋面的阴阳角、屋脊上下边缘、突出的构筑物根部等易漏水部位。这些部位必须精心施工、做好附加层,保证防水质量。 6.天沟、排水口、过水洞处理 这些部位是影响防水效果的关键部位,必须认真做好。首先结构上必须考虑便于施工,留出相应工作面。洞口过小、沟底过窄等使正常施工不能进行,无法保证施工质量。其次这些部位的找平层抹灰必须到位,尤其是穿墙孔洞内部和天沟根部,这些部位容易被忽视更容易出现问题。再次排水口、过水洞的标高、位置必须准确,并严格做到内高外低。里口底坪应与周围防水层表面一致或略低于防水层1cm,穿墙结构内部的防水和找平层抹灰一样要求粘接牢固、到位(包括防水层和附加层)。口的边缘部位还应涂刷聚氨酯两遍,弥补卷材防水在此部位的缺欠。天沟防水首先也要注意找平层抹灰必须到位,做好根部的圆角和泛水。尤其是泛水,沟底坡度不应小于1%。天沟防水层施工时,鉴于本工程实际情况,天沟防水附加层应满铺,并先行施工。 做好后经单独验收合格以后再进行大面积施工。大面积施工时天沟仍和其他

屋面防水工程施工方案材料

屋面防水工程施工 方案材料

北茭升压站宿舍楼屋顶外墙防水 施 工 方 案 新洋电力建设有限公司厦门分公司 二零一六年

目录 一、编制依据......................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况......................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工部署 (3) 四、主要施工方法及步骤(屋顶部分) (4) 五、主要施工方法及步骤(外墙部分) (6) 六、成品保护 (9) 七、安全、环保及文明施工措施和要求 (9)

1、编制依据 1.1按甲方意图; 1.2《屋面工程质量验收规范》GB50207- ; 1.3《房屋渗漏修缮技术规范》CJJ62-95; 1.4《屋面工程技术规范》GB50345- ; 1.5《建筑工程施工质量检验评定统一标准》CG301—88各规安全规范、规定; 2、工程概况 连江北茭风电场宿舍楼外墙涂料脱落、旧屋顶防水层多处渗漏,其主要原因是原防水层不能起到防水作用,刚性保护层大部分龟裂、损坏,周边女儿墙翻边空鼓,局部有积水现象,屋面积水经过女儿墙渗透到外墙,突出屋面的构筑物细部处理不当,造成现有屋面及墙面漏水严重。根据甲方要求及现场状况,我公司特选用以下施工方案。 3、施工部署 3.1人员准备 项目负责人组成骨干施工力量,专项屋顶墙面防水维修人员及劳动力组成基本施工力量,合理管理安排,并进行旧屋顶墙面防水维修施工动员及交底,充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底

相关文档