特灵空调使用手册

1 导言 1.1 范围 本文描述的功能规格适用于odyssey主板及其同系列产品。 1.2 产品范围 此空调控制器必须连线控器及其同系列产品一起使用。 1.3 产品特点 a)制冷/除湿/制热/风扇/自动模式。 b)两级电加热功能。 c)具有断电记忆功能。 d)具有遥控功能(可选)。 e)相互独立的双室外风扇。 f) 电加热与热泵切换功能。 g)定时开/关机时间长达24小时。 i)机组压缩机再启动保护及分别启动延时。 j)机组压缩机协调工作功能。 k)机组压缩机高压保。 l) 机组压缩机低压保护。 n)机组压缩机过载保护。 q)制热模式下具有防止室内盘管过热功能。 r)制冷模式下具有防止室内盘管结冰功能。 s)双系统同时除霜及除霜代码显示功能。 t)感温器缺失自动检测功能。 u)故障代码显示。 v) 来电自启动。 x) 回风及盘管温度显示功能。 2 功能 Tr = 回风温度 Ts = 设定温度 Toc = 室外盘管温度 Toet = 室外环境温度 Tic = 室内盘管温度 2.1 上电设置 首次上电后,系统初始设置如下: 室温(Tr)模式设定温度室内风扇 ≥25℃制冷25 ℃运行 ≤20℃制热20 ℃运行 20℃

SWA3 (电加热选择)ON,为带电加热;反之,为无电加热 SWA4 (来电自启动选择)ON,为来电自启动;反之,无来电自启动 SWA5 (除霜防冷风程序选择)ON,为除霜不停风机;反之,除霜停风机 SWA6 KFC电加热模式ON, 为KFC 模式;反之,普通模式外机拨码:SWB1 备用 SWB2 备用 线控器拨码: SWC1 (房间温度探头切换)ON,为线控器温度;反之为回风温度。 SWC2 辅热功能切换;ON为辅热键为热泵辅热切换键;反之辅热键为关闭开启辅热按键(仅热泵+电加热非KFC有效) 2.4 开关 有2种方法开关系统: i) 通过ON/OFF开关触发 ii)通过定时功能设定 2.4.1 ON/OFF开关触发 ON/OFF开关触发方式通过按开关按钮完成。按开关按钮将切换系统状态:从开到关或从关到开。这样做,定时器将复位。 2.4.2 定时器 定时器设置时间后,可触发开关动作。最长设置时间为24小时。 2..5 操作模式设置 可通过模式(MODE)按钮设置工作模式,系统模式将按如下顺序循环: --- > 制冷--->除湿--- >风扇--- > 制热---> 自动 2.6 温度范围及设置 操作温度范围是16 ℃到30 ℃,此设置仅在制冷,制热模式下有效。 当设置为辅热键为热泵辅热切换键:默认为热泵加热运行,电加热不能运行,当按此键一次,强制关闭热泵,分别启动电加热1/2。再次按此键,则关闭辅助制热,启动压缩机制热。 当设置为关闭/开启辅热键时,默认电加热开启,具体根据 3.1/2 ,当按此键一次,电加热关闭,再次按此键,电加热开启(电加热状态在关机状态下记忆,断电重新上电后恢复为默认电加热开启)。 2.8 保护功能 2.8.1 压缩机开关保护 压缩机一旦断电,再启动时间不少于3分钟,当一台压缩机启动后,另一台压缩机启动滞后时间不少于30秒。 2.8.2 压缩机过载保护 当一系统压缩机过载时,将关闭该系统压缩机,同时显示相应故障代码,指示灯闪烁,而另一系统不受影响。

特灵空调

Quantum Climate Changer Engineering Bulletin CLCH-PRB004-E4

1) Thermal Bridging standard and AHU Casing Selection Procedure They are five ahu-casing classifications spelt out in the Eurovent’s Thermal Bridging standard (prEN1886) namely: TB1, TB2, TB3, TB4 and TB5. How can these TBs be used in predicting the AHU casing condensation? It can only be useful as a condensation prediction tools once all the TB values were plotted on the psychometric chart. The TB for the several casing design are drawn on 6 separate psychometric charts with each having a supply air leaving DB of 6o C, 8o C 100C, 120C, 140C and 160C respectively. Illustrations are in chart 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Each chart has four ahu-casing classifications designated as follows: ?Potential Casing Condensation Limit with Thermal Bridging Factor of TB4 class The lowest line of the chart represents the highest limit of an ambient condition that is most unlikely to produce external surface condensation when the TB4 ahu casing is specified. This is the lowest class in Eurovent. Although there is TB 5 but no requirement being specified, thus it is being ignored in The TB4 class in the Eurovent as TB5 ?Potential Casing Condensation Limit with Thermal Bridging Factor of TB3 class The second range of the chart represents the highest limit of ambient conditions that are unlikely to produce condensation on the air-handling unit when the TB3 ahu casing is specified. Trane’s CLCP25mm casing has been tested and certified to TB3 class. ?Potential Casing Condensation Limit with Thermal Bridging Factor of TB2 class The third range represents the highest limit of an ambient condition that is unlikely to produce external surface condensation on the air-handling unit when the TB3 ahu casing is specified. Trane’s CLCP 50mm casing has been tested and certified to TB2 class. ?Potential Casing Condensation Limit with Thermal Bridging Factor of TB1 class The last range represents the highest limit of an ambient condition that is unlikely to produce external surface condensation on the air-handling unit when the TB1 ahu casing is specified. The following steps should be followed to determine what air handling casing type is suitable: Step 1: Choose the chart that represents the supply air leaving dry bulb closest to your application. For example if the cooling coil design leaving dry bulb is 120C, select chart 4 that entitled “Supply Air Leaving Dry Bulb is 120C”

静压-动压-全压-余压的关系

"静压---动压---全压---余压"的关系 a. 静压(Pi) 由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。 b. 动压(Pb) 指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。 c. 全压(Pq) 全压是静压和动压的代数和: Pq=Pi十Pb 全压代表 l m3气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。 机外余压的概念一般来自厂商样本样本上所提供的机外余压一般是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压,样本除了提供机外静压值外,一定会提供机外余压值,反倒是机外静压并不一定都有。关于机外余压到底是机外全压还是机外静压?是机外全压。写机外静压是测试时通常把动压看为0。可见,机外余压的概念并非一个标准性概念,但必然是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压机外余压的概念一般来自厂商样本样本上所提供的机外余压一般是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压,样本除了提供机外静压值外,一定会提供机外余压值,反倒是机外静压并不一定都有。关于机外余压到底是机外全压还是机外静压?是机外全压。写机外静压是测试时通常把动压看为0。可见,机外余压的概念并非一个标准性概念,但必然是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压。 比如:特灵中央空调样本简介就有:注:制冷量是在室外干球温度35℃/湿球温度19℃,名义风量不测得。制热量是在室外干球温度7℃/湿球温度6℃,室内干球温度20℃,名义风量下测得。名义风量是指室内风机在高速档,机外余压为0帕时的风量。制热量数据不包括电加热的热量。机外余压是指实际风量为名义风量的80%时室内机组可提供的机外余压。噪音测试标准:JB/T4330-1999。 机外余压反映出风机所能达到的送风能力,风机由于经过轮轴及箱体要损失一部分动能克服静压,故称为机外的余压。要确认此余压,需要计算的是最不利环路的压损值。

特灵风冷热泵

Split-Koolman / mini-Koolman Koolman / Aquassey ) ?*

) ?* ? ? ? ǘ ? ? ? ? ? ǘ ? ?? ? ? ?? ? ?? ǘ ? ? ? ? ? ? ? Split-Koolman ?mini-Koolman ?Koolman ?Aquassey - ? ? ! ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?! ? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ) * 99 ?! ? ? ? ? ? ? ? ? ! ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ! ? ? ? ? ? ??? ? ? ǖ ? ? ? ? ? ? )lX* Split-Koolman/Mini-Koolman/Koolman/Aquassey ) ?* Split-Koolman mini-Koolman 5101520253040507090 Koolman Aquassey

! ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? 331?0491? ? ? ?? )? ? ?? ? ? *? ! ? ? ? ? ?? ? ? ? 331?0491? ? ? ? ? ? Koolman mini-Koolman Split-Koolman ?? ? ? !/// ? !/// ? ? ? 611nn? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? 61lX? ? ? ? ? ? ! ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? Aquassey ? ?? ? ? ? !///

特灵风盘样本_图文.

HFCF 风机盘管机组 200~2400m3/h 产品特性 HFCF 是特灵公司新一代的环保节能型风机盘管,采用最新的低噪声控制技术,最新开发的波纹式亲水膜翅片以及先进的制造工艺。具有一系列的优点: 低噪 采用最新设计的低转速前倾多翼宽叶轮离心式风机 , 叶轮经 动、 静平衡校正,运行平稳。 分离电容型电机配以永久润滑封 闭轴承,转动平滑、高效。 消声效果良好的保温材料和精巧的箱体结构设计进一步保证了机组的超低噪音。 控制独到 机组可配合特灵新型

TM50液晶温控器 Trane ICS系统相容。 TM50温控器具有二通阀连锁、节能模式、联网群控等一系列独特的控制选项和功能,满足不同场合的控制需求。 安装维护方便 超薄机身,机组高度仅为 230mm ,节省安装空间。 结构设计独特,方便现场盘管安装、变向以及风机叶轮的维护。同时可提供预装的水阀,省工省时,大大减少水阀漏水的可能性。 独有的排水阀设计,便于客户排空盘管内的存水,防止冬季盘管冻裂。 直流调速(选项 直流无刷电机 DCBL 与传统的 AC 电机相比,无论在效率、超低速噪音、节能等各方面均具有巨大优势。 在实际使用中,机组控制器可以根据室内温度和设定温度之间的偏差进行 PID 计算,无级调节风量,控温精准的同时大大降低能耗和噪音。 高效 盘管采用最新研制的波纹式亲水膜翅片,换热高效的同时,提高防飞水和防腐能力。 运用先进的机械涨管工艺,加强铜管与翅片接触的紧密度。 配合超宽叶轮使换热更加充分 , 使单位输入功率制冷量超过国内外同类机组的水准。 型号齐全 9个型号 , 覆盖 200~2400CMH风量。产品型号更加齐全、分档更加合理,更好的满足客户的需求。 保温绝热

西安特灵产品主要技术大数据和性能地详细描述

标准文案 1、智能光电感烟探测器(JTY-GD-ZM992) 该探测器是采用现代工艺技术的光电感烟探 测器,对开放式区域提供保护。探测器的灵敏度可根 据现场不同环境,在控制器中用软件进行设置,并将 探测到的现场浓烟变化在控制器上以模拟量形式连续 显示出来。系统可对灰尘、温度、湿度等外界非火灾 因素的变化自动进行补偿,以确保所设定的灵敏度的 稳定,并发出准确的火灾信号,一旦超出补偿围,即可在控制器上显示出探测器的具体位置,提示用户对探测器进行清洗和保养。灵敏度测试孔和磁铁测试功能便于现场测试和检查。 主要指标和技术性能: ?二总线制、有极性、电子编码 ?具有密封防尘、防虫、及抗背压特性 ?工作电压:15~32VDC ?静态电流:≤200μA 24VDC ?最大报警电流:≤6.5mA 24VDC(灯恒亮时) ?环境温度:-10℃~50℃ ?湿度围:10%~95%RH,无凝水 ?最大气流:10m/s(抗风能力) ?外形尺寸:直径X高度= 102mm X 50mm ?重量:89g 2、智能感温探测器(JTY-BZ-ZM995) 该探测器性能优于常规感温探测器,它利用现代电子技术,使两个热敏电阻 对温升有快速相应,并将温度的变化在报警器上显示出 来。通过系统软件操作可对探测器灵敏度逐个设置。系统 对灰尘、湿度等非火灾因素的变化实现自动补偿,从而既 确保了所设定的灵敏度稳定,从根本上降低了探测器的误 报率。 主要指标和技术性能: ?二总线制、有极性、电子编码 ?采用双热敏电阻和现代电子技术,提高了探测器对温升的响应速度 ?具有密封防尘、防虫、及抗背压特性 ?具有特殊的屏蔽措施,抗干扰能力强 ?设有灵敏度测试孔和磁铁测试,便于现场测试和检查 ?灵敏度可现场测试,也可在远程控制器上远程测试 ?工作电压:15~32VDC ?静态电流:≤200μA 24VDC ?最大报警电流:≤3.5mA 24VDC(灯恒亮时) ?环境温度:-10℃~50℃ ?湿度围:10%~95%RH,无凝水 ?最大气流:10m/s(抗风能力) ?外形尺寸:直径X高度= 102mm X 48mm ?重量:62g

特灵RTHEG系列样本

64-393Tons 特灵中国 中国上海市仙霞路99号尚嘉中心9楼 200051 电话:(86-21) 2221 5000 传真:(86-21) 2221 5499 英格索兰(Ingersoll Rand,纽约证券交易所代码:IR)通过创造和维护安全、舒适及高效的环境来 全面改善生活质量。我们的员工和旗下品牌:Club Car?、英格索兰(Ingersoll Rand?)、(Schlage?)、 冷王(Thermo King?)和特灵(Trane?)共同致力于改善民用住宅和楼宇建筑的空气品质及舒适度,运 输和保护食品及其他易腐品安全,保障家庭和公共财产安全,并提高工业领域的生产率和效率。作为 年销售额近140亿美元的全球性公司,英格索兰致力于建设一个持续进步、基业长青的世界。更多信息, 请访问https://www.wendangku.net/doc/698068709.html,或https://www.wendangku.net/doc/698068709.html,。 ? 2013 Trane All rights reserved RTHG-SLB001-ZH July 29, 2013 我们承诺使用环保的印刷方式以减少浪费 https://www.wendangku.net/doc/698068709.html, https://www.wendangku.net/doc/698068709.html, https://www.wendangku.net/doc/698068709.html, 特灵公司产品不断改进求新,本文件数据如有变动,恕不另行通知。

885.33 251.8 166.33 5.32 270 456 1046.71 297.7 197.03 5.31 310 711 1215.13 345.6 228.39 5.32 360 711 1383.19 393.4 265.67 5.2 430 711 22.7 222 152.11 77.4 DN200 179.32 75 DN200 5796 6153 3601 1717 1937 22.7 215 179.82 79.8 DN200 211.84 77.1 DN200 6453 6923 3601 1717 1937 22.7 215 208.48 84.9 DN200 245.84 90.3 DN200 6508 7008 3601 1717 1937 22.7 198 237.61 70.5 DN200 280.13 79.2 DN200 6704 7151 3601 1717 1937 714.8 203 149.2 122.68 90 147.68 90.3 776 220.8 133.2 69.3 161.2 89.4

特灵空调故障代码大全

特灵空调故障代码大全 显示代码故障现象故障处理 EE 线控器与室内机通讯异常主板不做故障处理 E:00 线控器环境温度传感器故障调用主板回风温度传感器,正常运行 E:01 制冷剂泄漏内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:03 室外盘管温度传感器故障关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:04 室内盘管温度传感器故障"定频机:关闭压缩机/外风机,内风 机可运行;变频机:降频运行" E:05 室内机环境温度传感器故障"调用线控器温度传感器,正常运行。 E:00,E:05同时出现时停机" E:06 室外机环境温度传感器故障"定频机:在HEAT2/4规格,略过与之有条件继续运行;变频机:降频运行" E:07 排气或压缩机顶部温度传感器故障关闭压缩机/外风机 E:08 IPM模块保护关闭压缩机,外风机继续运行 E:09 室外机过压、欠压电压正常后恢复 E:10 压缩机排气温度过高关闭压缩机/外风机 E:11 室内、外机通讯异常对应的室内机停止工作 E:12 保留,未使用 E:13 室外机EEPROM数据错误系统停机 E:14 相邻机无电源关闭压缩机/外风机 5.1室内机故障显示表 A、线控器故障显示表(适用于KR(d)-*N/D(线控)机型)

故障类别显示故障: 浮子开关异常 B、遥控接收器室内机故障表示方法(适用于KR(d)-*N/D(遥控)机型) 故障灯闪烁次数室内机故障内容 定时灯闪1次液管温度传感器异常 定时灯闪2次气管温度传感器异常 定时灯闪3次环温温度传感器异常 定时灯闪4次与室外机通讯异常 定时灯闪5次与电子膨胀阀盒通讯异常 定时灯闪6次室内机846芯片与808芯片通信异常 定时灯闪8次电子膨胀阀强电板故障 定时灯闪10次室内机PG风机异常 定时灯闪11次浮子开关或水泵电机异常 定时灯闪12次室内机EEPROM数据异常 定时灯闪13次室内热过载 定时灯闪14次室内机与线控器通讯异常 希望能帮上你,,,,, 特灵空调故障代码 显示代码故障现象故障处理 EE 线控器与室内机通讯异常主板不做故障处理 E:00 线控器环境温度传感器故障调用主板回风温度传感器,正常运行 E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转关闭压缩机/外风机,内风机可运行

美国特灵中央空调—美国特灵地暖优缺点介绍

美国特灵地暖,可以说是地暖界中的比较好的产品,而且美国特灵地暖的品牌也是非常久远的。但是再好的产品用久了,也都会出现一些不可避免的问题,美国特灵地暖故障怎么维修?特灵地暖有专门的售后维修网点,只需您一个电话,售后服务网点根据您的时间安排和自己的调度安排而商量出一个适当的上门服务时间。我们将快捷提供上门,竭诚为您服务。 那么美国特灵地暖究竟有哪些优势特点值得我们选购呢?它又有哪些缺点应该让我们正视呢?下面就为您详细的介绍一下美国特灵地暖的优缺点都有哪些吧! 美国特灵地暖优点介绍 1.健康舒适,因为地暖供热使室内地表温度均匀,给人以脚温头凉的舒适感觉,改善血液循环,促进新陈代谢。而且不易造成污浊的空气对流,使室内空气洁净。 2. 节能,地暖供热使热量集中在人体受益的高度内,且热量在传送过程中损失较小。而且低温地面辐射供暖还可以实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行单独调控,有效节约能源。 3. 美化居室,室内可以不用安装暖气片及其管道,就可以腾出更多空间来方便装修和家居布置,并且减少了卫生死角。 4. 热稳定性好,因为地面层及混凝土层蓄热量大,所以地暖的热稳定性好,而且在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 5. 使用寿命长,地暖的PERT管材埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命长,而且还节约了维护和更换费用。

美国特灵地暖缺点介绍 1. 对层高有80mm的占用,因为地暖的保温板有30mm、豆石砼填充层有50 mm,总共有80mm厚,这样对室内层高有一定的影响。 2. 地暖可维修性差,因为地暖属于隐蔽性工程,不易维修,所以装修时要选择耐压、耐温、耐腐蚀且热稳定性能好的高科技环保管材。而且也不便于二次装修,因为地暖热管道都铺设在地下,二次装修改造地面时,容易损坏地下管道。同时也要注意使用时不能设定过高温度,否则将会降低输送管道的使用寿命。 3. 小空间的比如卫生间使用受限,由于地暖的送热管道比较复杂,铺设地暖盘管前后都要做防水,小空间铺设范围小,所以室温很可能达不到采暖标准。 4. 地暖系统在运行2-4年后,地暖管路容易产生水垢,这时需要专业设备进行清洗,不然会直接影响采暖效果。 美国特灵地暖有哪些优势特点呢?它又有哪些缺陷需要我们正视一下呢?上面就是为您介绍的美国特灵地暖的优缺点情况,看完了上面的介绍,相信您也了解不少了。综上我们可以了解到,美国特灵地暖的一个特点就是节能,当然它也存在一些缺陷,比如说维修(一定请专业人员进行)的方法比较麻烦,不过相信在不久的将来,美国特灵地暖会逐步克服这一缺 陷的。

分布式能源项目方案比较(优.选)

目录 1 工程概况 2 气象条件 3 电、冷、热负荷 4 装机方案比较的准则 5 装机方案比较结果 6 结论

1 概述 2 气象条件 1月平均气温0℃~10℃,7月平均气温25℃~30℃。年日平均气温≥25℃的天数40~110天,年日平均气温≤5℃的天数0~90天。.夏季闷热,冬季湿冷,气温日较差小;年降水量大;日照偏少;春末夏初多阴雨天气,常有大雨和暴雨出现。 年平均气温15.2℃,极端最高气温38.1℃(1992.7.31),极端最低气温-14.1℃(1977.1.31);多年平均气压1016.4百帕,最高气压1017.5百帕(1960~1990);多年平均相对湿度为80%,最小相对湿度为8%(1986.3.5);多年平均日照时数2092.6小时;多年平均蒸发量1446.9mm;多年平均降雨量1045.4mm(1951~1990);最大年降雨量1914.4mm(1991),一日最大降雨量481.7mm(1991.7);多年平均风速2.9m/s,瞬时最大风速27m/s (1992.5.6);主导风向全年ESE、SSE(10%),夏季SSE,冬季NNW。 3 电、冷、热负荷 3.1冷热负荷估算 表3.1冷热负荷估算表

3.2电负荷估算 表3.2估算常规能源系统电负荷 根据建筑电气设计标准,按照实际电负荷的80%计算,即电负荷为18480kW。扣除空调用电外,电负荷为11520kW。 4 装机方案比较的准则 为进行各种装机方案的相对比较,各方案均按下述准则进行计算。 1)项目最大冷负荷为30774KW,最大热负荷为18663KW,电负荷为11520kW。 2)按照《分布式能源接入电网技术规定》(Q/GDW480-2010)

特灵直流变频多联机

特灵中国 上海市西藏中路268号来福士大厦10楼 邮编:200001电话:(86) 21 53599566服务热线:800 828 2622 英格索兰(Ingersoll Rand,纽约证券交易所代码:IR)通过创造和维护安全、舒适及高效的环境提高生活质量。我们的员工和旗下品牌:Club Car ?、英格索兰(Ingersoll Rand ?)、西勒奇(Schlage ?)、冷王(Thermo King ?)和特灵(Trane ?)共同致力于改善民用住宅和楼宇建筑的空气品质及舒适度,运输和保护食品及易腐品安全,保障家庭和商业财产安全,并提高工业领域的生产率和效率。作为年销售额逾140亿美元的全球性公司,英格索兰致力于世界的可持续性发展和进步。 https://www.wendangku.net/doc/698068709.html, https://www.wendangku.net/doc/698068709.html, 特灵公司产品不断改进求新,本文件数据如有变动,恕不另行通知。

为舒适而生──

公寓项目经典案例 济南万达豪宅. 建筑面积: 100,000m2 空调设备: Greenergy 安装数量: 548套 房 型: 90~160m2 两房/三房 太原万达豪宅 建筑面积: 370,000m2 空调设备: Greenergy 安装数量: 552套 房 型: 290~360m2 三房两厅 上海复地新都国际 建筑面积: 120,000m2 空调设备: Greenergy 安装数量: 116 套 房 型: 70~194m2 二~四房

Comfort

Convenient 时尚的客户体验 — iPhone/iPad集中控制 开放式的控制系统,方便接入第三方控制系统,也可使用Iphone、Ipad 通过无线网络随时随地的访问设备,远程启停机组,切换模式,调节温度… 一切尽在“掌控” RS485 Bus Mini-ICS RS485 Bus

特灵地源热泵空调

地源热泵空调 >> 特灵地源热泵 >> 特灵-地源热泵 产品说明 1.关于特灵 安全,舒适,高效环境的缔造者 特灵是全球领先的室内舒适系统和综合设施解决方案供应商,总部位于美国威斯康辛州。自1913年成立以来,始终致力于为客户提供高效节能的采暖、通风和制冷空调系统、服务和零配件支持,以及先进的楼宇自控和财务解决方案。特灵在100多个国家设有分支机构; 在全球拥有29个生产基地; 员工总数达29,000多.作为英格索兰集团(IR)的一员,我们为世界创造和持续提供安全、舒适和高效的环境。 特灵空调在全球为优化和改善楼宇建筑和家居环境提供完整的空调系统解决方案。作为英格索兰集团的成员之一,特灵秉承集团创造和持续发展安全、舒适、高效环境的理念,为客户提供优质、全系列的暖通空调产品及控制系统,病提供综合的工程安装、楼宇管理及零配件支持服务。 特灵从20世纪80年代开始进入中国市场,先后在江苏太仓和广东中山建立了两个大型生产基地。今天,特灵的足迹遍及全中国,在中国各主要城市设立了近40个销售和售后服务办事处,3个大型零配件中心;并于2004年在上海设立了特灵亚洲研发中心。长期以来,特灵以丰富的产品线,先进的专业技术及高度客户化的服务服务于各类客户,其产品被广泛应用于电子、工业、商业建筑、超市连锁、金融机构、政府工程、高档住宅、文教等众多领域。

●维护工作少,使用寿命长 水源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单的系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低;在分散式系统中即使单个机组发生故障,也不影响整个系统的正常运行;自动控制程度高,使用寿命长可达到15年以上。 ●节省机房空间,建筑外部美观 系统如采用中小冷量的水源热泵机组,可节省冷冻机房空间,提供建筑空间的利用率;系统无室外机组,能保持建筑物的外观整洁。 ●单独控制和计费 选用分散式系统,各空调区域可根据实际需要实现制冷或制热,满足独立控制的要求;单户单表,每个用户可将自身的电表系统和空调系统连接,单独计费。大楼管理人员、物业部门、业主再也无须为空调费用的结算发愁,真正实现公正、公平。作为中国单体建筑面积最大室内纺织品专业市场项目的广州国际轻纺城,共选用近5000台不同类型的水源热泵机组,每一商铺都对应一套独立的空调设备,便于物业管理。 美国特灵地源热泵的产品介绍

特灵介绍

特灵公司简介 一、特灵公司简介 作为全球性的舒适空调系统专家,特灵公司的销售额约50亿美 元,是美国标准集团公司旗下最大的子公司。 自1913年在美国威斯康辛成立以来,特灵公司不断投入巨大资 金,致力于更高效、更节能、更环保的空调产品及系统应用技术,依 靠百年经验和信誉的积累,以领先的技术,周到的服务,锐意进取、 不断创新的能力和精神,享誉全球,成为当今世界最大的集采暖、通风、空调和楼宇自动管理系统与设备的舒适空调系统供应商之一。 特灵公司为更好地服务于亚洲市场,于1995年中国江苏投资重金,建成10万多平方米的制造基地,生产从家庭商用空调到大型中央空调的系列产品,并获得了ISO9001认证。在广东中山的第二生产基地,2005年已经正式收入使用。在中国各主要城市设立办事机构多达30个,专业从事特灵空调产品的销售及服务等业务。本着质量上以生产零缺点的产品为目标,服务上以满足客户需求为己任,技术上不断创新的宗旨,管理上采用先进的DFM生产管理模式,特灵中国的发展日新月异。 特灵公司的用户遍布全球,从美国白宫到中国钓鱼台国宾馆,从 商业到工业领域,从公用建筑到民用家庭,享誉世界的特灵公司都 能为客户提供其商务及家庭空气舒适系统的解决方案;为您创造四 季如春的舒适环境,带来冬暖夏凉的生活感受。 特灵公司不仅关注和追求空调领域的成功和对客户的承诺,同时也不遗余力地承担社会责任和支持文化事业的发展;不仅关注和追求空调领域的环保事业,而且也积极支持保护大熊猫、保护大自然的公益事业。让我们的地球绿起来!

二、特灵公司历史 特灵空调---当今世界采暖、通风、空调、楼宇自动管理系统与设备最大的制造商之一,早在一个多世纪前从一个家庭作坊迈出了成功的第一步; * 1913年James Trane与其子Reuben Trane 创立特灵公司,生产蒸汽供热产品; * 1938年特灵公司成功推出全球工业领域第一台封闭式离心式冷水机,这项革性产品合特灵公司一跃成为空调领域的巨人。 * 1950年开始制造自己的往复式压缩机,巩固了特灵在工业空调领域的领导地位; * 1959年生产世界第一台直接驱动全封闭离心式冷水机; * 1964年收购法国CEMAT,将其发展为欧洲空调制冷设备第一大厂; * 1981年创造性地推出全球最高效率地(ARI标准工况)三级压缩离心式冷水机组; * 1982年收购美国通用电气在Tv ler, TX; Trenton,NJ和FlSmith, AR的热泵 产品制造工厂,以及在美国的销售网络; * 1984年加入世界最大的建筑设备制造商—美国标准公司,成为其最大的子公司; * 1988年为进一步推全球化进程,特灵在马来西亚槟城建立了空气侧产品研发及生产基地,以满足亚太地区的市场需求; * 1989年在美国SpringhillLA建立工厂,为商用产品提供电加热器和控制

特灵风冷热泵模块热泵机组中央空调---CXAJ技术标模板

风冷冷水/热泵模块机组 投标文件 技术标 投标单位(盖章):特灵空调系统(中国)有限公司 投标日期: 法定代表人姓名: 授权代表人: 招标编号:

特灵公司简介 特灵公司于1913年在美国成立,自成立以来,始终致力于发展高效节能、舒适环保的空调产品和服务。今天,特灵已是全球最大的采暖、通风、空调和楼宇自动管理系统供应商之一。作为英格索兰集团的成员,特灵秉承集团创造和持续发展安全、舒适、高效环境的理念,为客户提供优质、全系列的暖通空调产品及控制系统,并提供综合的工程安装、楼宇管理及零配件支持服务。 特灵从20世纪80年代开始进入中国市场,先后在太仓和建立了两个大型生产基地,主要生产大型商用、轻型商用及家用中央空调系列产品,并已成为行业主要的领导者。今天,特灵的足迹遍及全中国,在中国各主要城市设立了近40个销售及售后服务办事处;3个大型零配件中心;并于2004年在上海设立了特灵亚洲研发中心。长期以来,特灵以丰富的产品线,先进的专业技术及高度客户化的服务为各行业客户提供各类暖通空调产品及服务,产品从小型家用中央空调到大型冷水机组;从风机盘管到组合式空气处理机;从单元控制器到楼宇控制系统等,被广泛应用于商业、工业、高档住宅、零售卖场、公共建筑、交通运输、医疗卫生、文教体育等众多领域。 节能环保贡献 特灵长期致力于保护环境,推动绿色建筑的发展;秉承高效节能、舒适环保的理念服务全球客户。在美国,获得美国绿色建筑委员会能源与环境设计先锋

(LEED)认证的绿色建筑中有约50%使用了特灵产品;在中国,特灵与建设部就推进建筑节能、发展绿色建筑展开长期合作。目前国通过LEED认证的绿色建筑有不少采用了特灵的产品和技术,其中包括获得金奖认证的通用电气上海工厂、北京嘉铭中心、缤特利工厂、卓越世纪中心,获得银奖认证的乐松购物中心、虎山公寓等。特灵太仓工厂在其自身建设中更是处处遵循低碳环保,绿色先行的理念,在2010年荣获LEED金奖认证。此外,特灵的产品还帮助上海世博文化中心,环保履约大楼获得中国绿色建筑三星认证。为了更好服务中国客户,于2011年成立了英格索兰特灵节能服务(上海)有限公司以推进合同能源管理在中国的发展。 特灵公司多年来在节能环保领域的巨大投入为其在世界围赢得众多美誉:1996年荣获美国能源部(DOE)颁发的环保节能奖;2000年荣获美国环保署(EPA)颁发的能源之星金奖;2005年,特灵的近400个产品型号通过了中国首批节能产品认证,占所有通过认证产品总数的75%以上;2007年,特灵再次荣获美国环保署颁发的“最优秀”同温层臭氧保护大奖。2010年特灵中国被上海市节能协会评为上海节能先进集体。2011年特灵母公司英格索兰凭借对经济、环境及社会所做的杰出贡献入选2011道琼斯可持续发展全球指数及北美指数榜。

静压动压全压余压的关系

静压动压全压余压的关 系 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

"静压---动压---全压---余压"的关系 a. 静压(Pi) 由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。 b. 动压(Pb) 指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。 c. 全压(Pq) 全压是静压和动压的代数和: Pq=Pi十Pb 全压代表 l m3气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。 机外余压的概念一般来自厂商样本样本上所提供的机外余压一般是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压,样本除了提供机外静压值外,一定会提供机外余压值,反倒是机外静压并不一定都有。关于机外余压到底是机外全压还是机外静压是机外全压。写机外静压是测试时通常把动压看为0。可见,机外余压的概念并非一个标准性概念,但必然是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压机外余压的概念一般来自厂商样本样本上所提供的机外余压一般是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压,样本除了提供机外静压值外,一定会提供机外余压值,反倒是机外静压并不一定都有。关于机外余压到底是机外全压还是机外静压是机外全压。写机外静压是测试时通常把动压看为0。可见,机外余压的概念并非一个标准性概念,但必然是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压。 比如:特灵中央空调样本简介就有:注:制冷量是在室外干球温度35℃/湿球温度19℃,名义风量不测得。制热量是在室外干球温度7℃/湿球温度6℃,室内干球温度20℃,名义风量下测得。名义风量是指室内风机在高速档,机外余压为0帕时的风量。制热量数据不包括电加热的热量。机外余压是指实际风量为名义风量的80%时室内机组可提供的机外余压。噪音测试标准:JB/T4330-1999。

美国特灵特灵简介

美国特灵特灵简介 Prepared on 22 November 2020

美国特灵(T r a n e)公司 美国特灵(Trane)空调公司是世界上生产中央空调设备的最大厂家,以其优质的产品居于同行业的领导地位。特灵空调公司生产先进的、高效率的空调制冷设备,适用于商业、工业、公共和民用建筑的需要。 TRANE INTERNATIONAL34家工厂 950间办事处 58000名员工 TRANE CHINA 全部专业化人员 2家工厂,30余个办事处,1个培训中心, 2个零配件中心,6个维修中心,1个自动化中心 特灵美国特灵英国特灵巴西 , ?特灵公司正式创立于1913年。特灵公司创始人JAMES TRANE先生早在1885年即开始从事与空调制造有关的商务活动。 ?特灵公司正式创立于1913年。 ?特灵于1938年生产出第一台 全封闭离心式冷水机组,这使 其一越成为世界空调界的巨人。 ?特灵于1959年推出第一台全封 闭吸收式冷水机组。 ?1964年,特灵成功的收购了法 国GEMA公司,发展成为欧洲空 调制冷设备第一大厂。 ?1981年特灵推出具有创造性的三级压缩离心式冷水机组。 ?1982年收购美国通用电器公司的空调厂,使特灵成为单元式空调器的最大生产厂家之一。 ?1984年加入世界最大的建筑设备制造商-美国标准公司(American Standard CO.)。 ?1987年推出螺杆式和涡旋式冷水机组,至此特灵已具备完善的空调制冷设备四大系列-吸收式、离心式、螺杆式和涡旋式冷水机组。?1997年推出全新设计的HORIZON两级吸收式和直燃式冷水机组。

?1998年推出使用R134a环保型冷媒的RTHC系列,可靠性达%的水冷螺杆式冷水机组。 ?离心机、螺杆机、涡旋式、吸收式冷水机组,空气处理机、空气未端设备、自控系统,共七个系列,十余万个品种。 ?全部产品均已获得美国空调制冷学会(ARI)、美国和加拿大保险商实验室(UL)认证。 ?全部产品均按NFPA70(美国国家防火协会)、NEC(美国电器规程)、ASHRAE/ANSI(机械安全规范)和ASME(美国机械工程师学会)标准设计。 ?特灵公司对其产品不断研究和创新,每一种型 号都有数百种机型供业主选择,特灵公司的工 程师可通过最新的电子计算机选型,使业主得 到技术性和经济性具佳的第一流产品。 ?特灵公司拥有当今效率最高、运转最稳定、能耗最小和噪音最低的三级压缩离心式冷水机组,其最低耗电量指标为RT。 ?特灵公司拥有目前世界上可靠性最高(%) 的螺杆式冷水机组。 ?特灵公司采用制造核潜艇螺旋桨的多钻头数控 电脑车床制作的冷水机组压缩机,其精度高达 ,在工业界名列前茅。 ?特灵公司所生产的冷水机组,广泛的采用直接传动、多级压缩、设置节能器、固定孔口和电子膨胀阀相结合、铜镍高效传热管、微电子自适应控制等多项当代冷水机制造业最新、最尖端技术。 ?特灵公司的冷水机,都采用BACnet标准协议,能够与各种楼宇自控系统相兼容。 ?特灵公司可以为客户提供HVAC系统的Tracer Summit楼宇自控系统。特灵公司发明了: ?世界第一台水冷式风机盘管。 ?世界第一台整体吸收式冷水机组。 ?世界第一台空冷离心式冷水机组。 ?世界第一台三级压缩离心式冷水机组。 ?世界第一台可靠性高达%的螺杆式冷水机组。 ?世界第一个采用涡旋式压缩机制造商用空调产品的制造商。

特灵空调使用手册_secret

特灵空调 使 用 手 册

目录 1 导言 (3) 1.1 范围 (3) 本文描述的功能规格适用于odyssey主板及其同系列产品。 (3) 1.2 产品范围 (3) 1.3 产品特点 (3) 2、功能 (3) 2.1 上电设置 (3) 2.2 系统拨码设置 (4) 2.3 开关 (4) 2.3.1 ON/OFF开关触发 (4) 2.3.2 定时器 (4) 2.4 操作模式设置 (4) 2.5 温度范围及设置 (4) 2.6 保护功能 (5) 2.6.1 压缩机开关保护 (5) 2.6.2 压缩机过载保护 (5) 2.6.3 压缩机高低压保护 (5) 2.6.4 感温器缺失检测(送风状态不检测) (5) 2.6.5 盘管保护功能 (5) 2.6.6 防冷风功能 (5) 2.6.7 除霜功能 (5) 2.7 制冷模式(启动次序:内风机/换向阀,压缩机/外风机), (6) 2.8制热模式(启动次序:压缩机/外风机,内风机), (6) 2.9记忆功能 (7) 2.10 回风及盘管温度显示 (7) 3、辅助电加热功能 (7) 3.1在KFC热泵制热模式(SWA6=ON)。 (7) 3.2在单冷+电加热模式下 (8) 3.3 若在除霜时选择停内风机,则电加热亦相应停止;若选择不停内风机,则电加热按设定运 行不停止; (8) 3.4 电加热关闭后须延时1分钟才允许重新启动。 (8) 4.除湿模式 (8) 5、自动模式 (9) 5.1 热泵+电热 (9) 5.2 单冷+电热 (10) 6、面板操作介绍 (10) 7、用户设置必须在开机状态下 (11) 8、故障显示及处理 (13) 9、设置参数 (14)