ACS510变频器SPFC控制宏调试 三台循环泵控制模式

1401 继电器输出10=NOTSEL继电器未使用;1=Ready准备;2=RUN运行;4=Fault故障 1401=31 1402 继电器输出2 5=Alarm报警;16=Fault/Alarm动作; 1402=31 1403 继电器输出3 31=PFC(仅在PFC模式有效) 1403=31 8117 辅机数量 0~7 8117=2 8118 自动切换间隔 0.0~336.0h 8118=72 8120 内部锁定 DI4第一个PFC继电器、DI5第二个PFC继电器、DI6第三个PFC继电器 8120=4

参数号

描述 说明 参数选择 9901

语言选择 0=英文 1=中文 2=韩文 9901=1 9902

应用宏选择 1=标准宏;5=手动/自动宏;6=PID 宏;7=PFC 宏;15=SPFC 宏 9902=15 9905

电机额定电压 根据电机铭牌参数选择 根据电机铭牌参数选择 9906

电机额定电流 根据电机铭牌参数选择 根据电机铭牌参数选择 9907

电机额定频率 根据电机铭牌参数选择 根据电机铭牌参数选择 9908

电机额定转速 根据电机铭牌参数选择 根据电机铭牌参数选择 9909

电机额定功率 根据电机铭牌参数选择 根据电机铭牌参数选择 0102

输出转速 观测电机的转速;0.0~30000rpm 观测电机的转速;0.0~30000rpm 0103

输出频率 观测变频器的输出频率;0.0~500Hz 观测变频器的输出频率;0.0~500Hz 0104

输出电流 观测电机的电流;0.0~2.0In 单位:A 观测电机的电流;0.0~2.0In 单位:A 0106

输出功率 观测电机的实际功率输出;单位:KW 观测电机的实际功率输出;单位:KW 0107

直流母线电压 观测变频器的直流母线电压;0单位:V 观测变频器的直流母线电压;0单位:V 0120

AI1 观测AI1的输入;0.0~100% 观测AI1的输入;0.0~100% 0121

AI2 观测AI2的输入;0.0~100% 观测AI2的输入;0.0~100% 0124

AO1 观测AO1的输出值;0.0~20mA 观测AO1的输出值;0.0~20mA 0125 AO2 观测AO2的输出值;0.0~20mA 观测AO2的输出值;0.0~20mA

1001

EXT1外部1的命令 1001=0 1002

EXT2外部2的命令 0=NOT SEL 没有外部命令源来控制起、停和方向;1=DI1控制起/停,由参数1003定义方向;6=DI6控制起/停,由参数1003定义方向;DI 闭合=起动,DI 断开=停止;8=控制盘控制 1002=1 由DI1来控制起/停 1003 运行方向定义 通过参数1003来指定运行方向;1=正向;2=反向;3=双向 1003=1 默认正向运行

1101 控制盘给定选择 在本地模式下选择控制盘给定方式。1=REF1(Hz) 频率给定(Hz) 2=REF2(%) 给定(%)

1102 EXT1/EXT2外部命令

选择

7=EXT2/选择外部2控制(自动控制)由参数1002定义外部

2的起/停/方向 由参数1106定义外部2的给定源;

1102=7选择外部2控制EXT2

1103 REF1给定值1选择 本参数定义EXT1外部给定1的信号源;0=控制盘;1=AI1-

给定来自AI1;2=AI2-给定来自AI2;

采用EXT1/外部1控制时的给定源选

1106 REF2给定值2选择 本参数定义EXT2外部给定2的信号源;0=控制盘;1=AI1-

给定来自AI1;2=AI2-给定来自AI2;19=给定源来至于PID

1106=19

启用PID功能时,必须

1106=19

1401 继电器输出10=NOTSEL继电器未使用;1=Ready准备;2=RUN运行;4=Fault故障; 1401=31 1402 继电器输出2 5=Alarm报警;16=Fault/Alarm动作;31=PFC(仅在PFC模式有效); 1402=31 1403 继电器输出3 31=PFC(仅在PFC模式有效) 1403=31 1404 继电器输出1通电延时 0.0~3600s 缺省值1404=0.0S 1405 继电器输出1断电延时 0.0~3600s 缺省值1405=0.0S 1406 继电器输出2通电延时 0.0~3600s 缺省值1406=0.0S 1407 继电器输出2断电延时 0.0~3600s 缺省值1407=0.0S 1408 继电器输出3通电延时 0.0~3600s 缺省值1408=0.0S 1409 继电器输出3断电延时 0.0~3600s 缺省值1409=0.0S

1601 RUN ENABLE 0=NOTSEL允许变频器不需要连接外部允许运行信号就可以起动; 缺省值1601=0 1602 PARAMETER LOCK 0=锁定,不允许键盘修改参数;1=解码,允许键盘修改参数; 缺省值1602=1 1603 PASS

CODE 解锁密码(输入密码358后允许修改参数1602一次) 0~65535 1604 故障复位选择 0=定义通过控制盘复位故障缺省值1604=0

1606 本地锁定 0=NOTSEL控制盘可以设为本地模式,并控制变频器;7=锁定,控制盘

不能设为本地模式

缺省值1606=0

4001 增益 0~100 缺省值4001=2.5 4002 积分时间 0.1~3600s(0.0未选择) 缺省值4002=3 4003 微分时间 0.0~10.0s 缺省值4003=0.0 4005 偏差值取反 0=否;1=是 缺省值4005=0 4010 给定值选择 0=键盘给定;1=AI1给定;2=AI2给定;19=内部给定(由参数4011给定)缺省值4010=0 4011 内部给定值 为PID设定一个恒定的给定值 缺省值4011=40% 4012 给定最小值 缺省值4012=0.0 4013 给定最大值 缺省值4013=100% 4014 反馈值选择 1=选择实际值ACT1作为反馈值缺省值4014=1 4016 ACT1输入信号源选择 1=AI1(取AI1为ACT1);2=AI2(取AI2为ACT1)缺省值4016=1 4017 ACT2输入信号源选择 1=AI1(取AI1为ACT2);2=AI2(取AI2为ACT2)缺省值4017=2 4018 ACT1下限缺省值4018=0.0% 4019 ACT1上限缺省值4019=100%

4022 睡眠选择 0=NOTSEL关闭PID睡眠功能;7=开启(睡眠状态由输出频率/速度,给定

值和实际值来控制)

缺省值4022=0

4023 睡眠频率 缺省值4023=0.0Hz 4024 睡眠延时 缺省值4024=60S 4025 唤醒偏差

4026 唤醒延时 0.0~60s 缺省值4026=0.5S 4027 PID参数组选择 0=PID参数组1(4001~4026);7=PID参数组2(4101~4126)缺省值4027=0

8109 1#辅机起动频率0.0~500.0Hz 缺省值8109=50.0Hz 8110 2#辅机起动频率0.0~500.0Hz 缺省值8110=50.0Hz 8111 3#辅机起动频率0.0~500.0Hz 缺省值8111=50.0Hz 8112 1#辅机停止频率0.0~500.0Hz 缺省值8112=25.0Hz 8113 2#辅机停止频率0.0~500.0Hz 缺省值8113=25.0Hz 8114 3#辅机停止频率0.0~500.0Hz 缺省值8114=25.0Hz 8115 辅机起动延时 0.0~3600s 缺省值8115=5.0S 8116 辅机停止延时 0.0~3600s 缺省值8116=20S 8117 辅机数量 0~6 缺省值8117=2 8118 自动切换间隔 0.0~336.0h(0.0=NOTSEL关闭自动切换功能) 缺省值8118=72 8119 自动切换范围 0~100% 缺省值8118=50% 8120 内部锁定 DI4调速电机、DI5第一台辅机、DI6第二台辅机缺省值8120=4 8122 PFC起动延时0.0~10s(变频工频切换时间) 缺省值8122=0.5S 8123 PFC允许 0=NOTSEL;1=激活使用PFC控制;2=激活使用SPFC控制缺省值8123=2 8124 辅机停机加速 0.0~1800s 缺省值8124=0.0S 8125 辅机起动减速 0.0~1800s 缺省值8125=0.0S

8127 电机数量 1~7(设定由PFC控制的电机的实际个数,最多七个电机:一台调速电机,

六台工频定速电机。或三台调速电机)

缺省值8127=3

8128 辅助电机起动顺序 1=平均运行时间;2=启动顺序与继电器动作顺序一致缺省值8128=2

1501 AO1赋值 用来指定AO1模拟量输出的内容 缺省值1501=0103(输出频率)

1502 AO1赋值下限 0.0Hz 取决于参数0103

1503 AO1赋值上限 50.0Hz 取决于参数0103

1504 AO1下限 0.0~20.0mA 0.0mA 1505 AO1下限 0.0~20.0mA 20.0mA 1507 AO2赋值 用来指定AO2模拟量输出的内容 缺省值1501=0104(输出电流)

1508 AO2赋值下限 0.0A 取决于参数0104

1509 AO2赋值上限 2×In 取决于参数0104

1510 AO2下限 0.0~20.0mA 0.0mA 1511 AO2下限 0.0~20.0mA 缺省值20.0mA

2003 最大电流 1.1倍变频器额定电流(变频器提供给电机的最大电流)

2005 过压控制 0=关闭(过压调节器不工作);1=激活缺省值2005=1

2006 欠压控制 0=关闭(欠压调节器不工作);1=激活缺省值2006=1

2007 最小频率 -500~500Hz 缺省值2007=00Hz

2008 最大频率 0.0~500.0Hz 缺省值2008=51Hz

2101 启动方式 1=从零速直接起动;3=转速跟踪起动;4=自动转矩提升起动(在需要大的

起动转矩时,该功能比较重要,转矩提升只存在于起动阶段,当输出频率

大于20Hz或者实际值与给定值相等时,转矩提升会自动消失)

缺省值2101=1

2102 停车方式 1=自由停车;2=积分停车缺省值2102=1 2108 起动禁止 0=关闭;1=打开缺省值2108=0 2109 急停选择 缺省值2109=0 2110 转矩提升电流 15~300% 缺省值2110=100% 2113 起动延时 0.0~60s(变频器经过2113的延时后起动电动机)缺省值2113=2.0s

2201 加减速曲线选择 0~7 缺省值2201=0

2202 加速时间 0.0~1800s 缺省值2202=30S

2203 减速时间 0.0~1800s 缺省值2203=30S

2601 磁通优化 0=关闭;1=打开缺省值2601=1

2602 磁通制动 0=关闭;1=打开缺省值2602=0

2603 IR补偿电压0~100V(为了防止过热,尽量使用较低的IR补偿)缺省值2603=0

2604 IR补偿频率0~100% 缺省值2604=40%

2605 压频比曲线 1=线性;2=平方型;3=用户自定义缺省值2605=2

2606 开关频率 1、4、8、12Hz 缺省值2606=4

2607 开关频率控制 0=关闭;1=打开缺省值2607=1

2608 滑差补偿 0~200%(0=关闭滑差补偿;100=全部补偿)缺省值2608=0

2609 噪音过滤 0=关闭;1=打开(参数2606=12时,无效)缺省值2609=0

3001 AI故障 0=NOTSEL;1=Fault 缺省值3001=0

3002 控制盘丢失 1=Fault;3=保持最后转速运行并报警缺省值3002=3

3010 堵转功能 0=NOTSEL;1=Fault;2=Alarm 缺省值3010=0

3011 堵转频率 0.5~50.0Hz 缺省值3011=20Hz

3012 堵转时间 10~400s 缺省值3012=20S

3017 接地故障 0=关闭;1=打开缺省值3017=1

3101 复位次数 0~5 缺省值3101=5

3102 复位时间 1.0~600s 缺省值3102=30S