冷冻机氟利昂泄漏的应急预案

冷冻机氟利昂泄漏的应急预案
冷冻机氟利昂泄漏的应急预案

河南恒聚化工有限责任公司

冷冻机氟利昂泄漏的应急预案

为贯彻公司的环境职业健康安全方针“环境友好、安全健康”保护好环境、关爱生命、减少环境污染、降低消耗、保证企业的持续发展。特对制冷车间氟利昂泄漏制定应急预案。

一、制冷车间的概况:

制冷车间担负全厂生产降温的主要动力设施车间,现有冷冻机组8台,制冷剂为R22泄漏对大气的臭氧层有一定的破坏力。

二、应急预案指挥系统:

(一)应急预案工作在车间主任领导下,各有关人员分工合作,各行其职,密切配合,迅速高效有序的开展工作。

(二)成立应急预案小组:

组长:王佳林

副组长:各当班、横班长

组员:各当班、主操、副操

四、预防措施和应急响应。

(一)减少氟利昂对环境的污染

首先要以预防为主,操作人员要定期对冷冻机组进行氟利昂

的检漏工作以便及时发现漏点及时修复,定期维护、检修,

以防突发事故发生。

(二)突然发生的泄漏现象应急处理方案

1、冷凝气突然泄漏:首先打开蒸发器供液阀,再用板手拧动

电磁阀顶针,手动打开电磁阀,使液体氟利昂流到蒸发器,

然后关闭冷凝器供液阀。再用备用的充氟管由冷凝器的上

排气口连到运转的冷冻机吸气管路上,调低运转冷冻机的

吸气压力,使冷凝器内的压力降至接近0Mpa。然后再拆

卸维修。

2、压缩机和油分离器泄漏。要关闭压缩机进气阀和冷凝器的

给气阀。关闭油分离器上的启动控制阀,拆掉控制管路,

接上备用回收管到运转的冷冻机的进气管路上。调低运转

冷冻机的吸气压力,使油分离器压力降到接近0Mpa.然后

再拆卸维修。

3、一经发现严重泄露立即打开门窗通风以防人员窒息

(三)整个过程由主操立即决定协调处理作好事故分析报告并作好记录。然后上报给横班长或车间主任,作出进一步处理

修复工作。

五、事故上报程序

主操——报告横班长—报告车间主任—统

一指挥协调处理。

六、本应急程序适用于制冷车间、氟利昂泄露应急处理工作。

七、责任追究:

1、作好维护检查工作,有问题及时发现,及时处理,凡对设备

监管不利,检查不到位的视其事故的严重性给以相应的处罚。

2、对于突发事故:操作人员要熟练掌握本应急预案,果断采取

措施,把损失及环境污染降到最低,面对突发事故不能应急

处理怠慢或脱逃要追究其责任。并以相应的经济处罚。