文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 完整冬施方案(改)

完整冬施方案(改)

完整冬施方案(改)
完整冬施方案(改)

目录

一、工程概况 (2)

二、编制依据 (3)

三、方案确定 (3)

四、冬期施工技术要求 (7)

五、质量管理 (14)

六、安全管理 (20)

七、应急预案 (23)

八、热工计算 (25)

九、进度计划 (30)

十、冬施预算编制 (31)

十一、附图

银川高新技术产业开发园区软件动漫园地下车

库工程冬期施工方案

一、工程概况

本工程位于银川市金凤区东临宁安大街,南临纬十八路,西临经五路。总建筑面积为35999.24m2,其中14#楼地下面积9911.98㎡,地上部分面积13660.64㎡。12#楼建筑面积5978.7㎡,13#楼建筑面积6447.92㎡本建筑总平面位置及±0.00相当于绝对标高1112.80米,自然地面标高为-0.5米~-0.6米。建设单位为银川市工程项目代理建设办公室。监理单位为山西宇通建设工程项目管理有限公司。设计单位为北京宝鸿建设项目管理有限公司。

1、冬施部位及构件尺寸说明

根据现场情况,结合施工图纸将施工现场划分为七个区段(详见附图《地下车库分区示意图》)。为了确保工程今冬明春施工顺利进行,保证工程质量万无一失和安全生产无事故,与明年主楼施工进度衔接无误,特编写本冬期施工方案。经建设单位、监理单位、施工单位初步协商决定对A区、B区、C区、D区进行冬期施工。冬期施工时间根据气温从2011年11月15日开始,至冬期施工结束冬期施工项目共四个区段,共3580㎡。具体施工内容如下:框柱,尺寸:700×700 数量100个;框梁:尺寸有600×700、600×800、600×1600、400×1200、400×700、600×1500、300×500、300×700、600×1200、500×500、200×500、600×500;墙板,厚

400,;顶板:厚度有200、250,板底标高为-0.1m筏板顶标高为-5.8m。

2、银川地区气温分析

银川地区日平均气温为5度时,初日为10月29日,终日为3月27日,共计156天。银川地区土地冰冻深度为1.05米,日温差为12度。通过近十天内的温度观察,预测12月份冬期施工期间室外平均气温为-8.5℃。.

二、编制依据

1、《冬期施工手册》

2、银川地区气候、气象资料。

3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104-2011

4、《混凝土结构工程施工及验收规程》GB50204-2002(2011版)

5、《混凝土外加剂应用技术规范》G-BJ119-888

6、银川高新技术产业开发区软件动漫园地下车库工程施工图纸

7、施工组织设计

三、方案确定

1、冬期施工定义及特点

1)、定义:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5度即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5度时解除冬期施工。

2)、冬期施工特点

1)冬施由于条件及环境的不利,是工程质量事故易出现的多发季节。

2)质量事故出现的隐蔽性、滞后性。冬天施工的工程多数在春季才开始暴露出质量问题,因而给事故处理带来很大的难度。

3)冬期施工计划性强且准备工作时间长。这是由于准备工作时间短,技术要求复杂,往往由于这一环节跟不上,仓促施工而造成一些质量事故的发生。因此冬期施工应注意:加强计划安排,抓紧施工准备,重视技术措施。

4)注重冬期施工专业人员的培训,做好现场防毒、防冻、防盗等工作,建立健全现场值班制度及机械设备冬期使用规定等,施工管理人员应重视每天的测温记录工作。

5)主要分部分项工程施工过程控制措施:

冬期施工施工现场要在冻结前清除地上和地下障碍物以及地表水,并应平整场地及运输道路;冬期及时清除积雪,春融期做好排水。对建筑物的施控点,水准点及轴线定位点的埋设采取防止土壤冻胀,融沉变位和施工振动影响的措施,并应定期复测校正。

2、施工方法

1)根据银川地区气候、气象资料;施工图纸;施工组织设计及建筑工程冬期施工相关规范规程确定本工程冬期施工采用蓄热法施工。

蓄热法养护(-10摄氏度以上适用)

将混凝土组成材料进行加热后搅拌,经过运输、浇筑后仍具有定的温度,浇筑后混凝土周围及表面用保温材料严密覆盖,利用这种预加的热量和水泥的水化热量,使混凝土缓慢冷却,并在冷过程

中逐渐硬化,当混凝土温度降至0摄氏度时可达到抗冻临界强度或预期强度的要求。

蓄热法适用于混凝土结构表面系数较小或气温不太低时。适用范围见下表。

综合蓄热法即在畜热法施工工艺上,在混凝土中掺入防冻剂,以延长硬化时间和提高抗冻害能力。

本工程结合我公司以住施工经验,在蓄热法养护期内决定采用蓄热法养护,覆盖材料为一层塑料薄膜,二层棉毯、添加混凝土防冻剂。

室外气温低于-50C时,竖向结构混凝土脱模后,必须用棉毡覆盖,并上下用方木或者脚手板覆盖压紧,防止风吹动;外墙用双层棉毯覆盖严密,防止砼热量散失。

(1)顶板混凝土施工后,当外界气温≥-5℃时,覆盖单层保温棉毯;当外界气温<-5℃时,覆盖双层保温棉毯,对边角部位覆盖双层

保温材料。

(2).顶板混凝土养护中,必须派人随时监测顶板混凝土温度情况,发现异常现象通知人员及时进行纠正和预防。

(3).保温被覆盖好后,安排人员随时检查顶板混凝土强度增长情况,找准时机进行板面混凝土的压实、抹光、扫毛工作。混凝土压实、抹光、扫毛时必须做到:作业人员站在马凳上铺设的脚手板上进行操作;待混凝土处理好后,及时将该部位保温被按原样覆盖好。(4).混凝土浇筑24小时内,禁止上人直接踩踏混凝土,待混凝土强度≥4Mpa时方可上人。

(5).混凝土未达一定强度前,不得堆放过多、过重的材料。

(6).冬季负温条件下不得浇水养护,加盖塑料薄膜和加热措施能保证混凝土内部正常反应,对边、棱角部位的保温厚度应增大到面积的2-3倍,混凝土养护应防风失水。

(7)附加剂应选用经过认证过的合格产品(如KJD-1以参照说明书及配合比,对其进行使用),材料用量以高效少掺为原则,防止无机盐量过高,影响砼耐久性。

3、冬期施工测温和临界强度的要求

1)砼出罐温度

商品砼运至工地的温度不得低于10℃。砼运至浇筑现场后,如停留时间过长,应随时测量搅拌车内砼温度,试验员应做好测温记录要求混凝土出罐温度不底于10℃。

2)砼入模温度

砼运至浇筑现场后,应立即入模,不可停留时间过长,以保证入模温度,如停留时间过长,应随时测量搅拌车内砼温度(≥10℃)。以保证入模温度不得低于5℃。截面结构的混凝土入模温度不得低于10℃

3)砼养护期间温度

砼养护期间要求混凝土养护期间在混凝土未达到临界强度(4MPa)前每2小时测量一次,以后每6小时测量一次,并对测量结果认真填定记录。砼养护初期的温度不得低于10℃,未达到临界强度前温度不得低于5℃。

4)临界强度具体值

本工程冬施所需商品混凝土采用普通硅酸盐水泥拌制,结构砼受冻临界强度值定为4MPa。养护期间要求柱子强度等级为C45,砼临界强度必须达到设计强度的40%;顶板及梁砼强度等级为C30,临界强度必须达到设计强度的30%;墙板强度等级为C35,临界强度必须达到设计强度的40%。

四、冬期施工技术要求

1、组织措施

(1)、组织人员编制冬期施工方案,编制原则为确保工程质量,经济合理,使增加的冬期施工费用最少,所需热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源浪费,缩短工期。

(2)、进入冬期施工前,对测温保温人员,火炉管理人员进行培训,明确职责,测温人员必须按照要求,测量混凝土出罐温度、入

模温度,室外温度、混凝土内部温度、暖棚温度等,要求混凝土养护期间在混凝土未达到4N/mm2以前每2小时测量一次,以后每6小时测量一次,并对测量结果认真填定记录。

(3)、与当地气象部门保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。

(4)、安排专人测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,混凝土温度并作好记录。

2、现场准备

(1)、根据工程量提前组织有关设备和保温材料进场。

(2)、对各种加热用的材料、保温材料、设备要检查安全可靠性。(3)、计算现场用电容量,确定变压器、用电线路是否安全可靠。(4)、工地的临时供水管道及需要保温的设备、材料做好保温防冻工作。

3、本工程冬期施工主要内容及措施

本工程冬期施工主要内容有:地下室钢筋工程、地下室钢筋混凝土工程、模板工程。

3.1、钢筋工程

1、在负温下使用的钢筋施工过程要加强管理和检验,钢筋运输,加工中防止产生撞击、刻痕等缺陷。主体施工中钢筋工程冬期施工钢筋加工应按GB50204-2002(2011版)及JGJ18执行。

2、钢筋堆放区域所堆放的钢筋要覆盖草帘或棉毯防止钢筋生锈并加以固定防止大风。

3、钢筋料场停工后电源要切断,套丝机要清理干净,将水排净,所有机械要做防雨防雪措施处理。

3.2、砼工程

砼工程的冬期施工是指在自然负温气候下,采用防风、防干、保温、防冻等措施,尽量创造气温养护环境,使砼得以凝结硬化,在杜绝砼早期受冻的前提下,用较低的费用,较短的工期,获取可靠的工程质量。

3.2.1砼工程冬施原则:

(1)、尽量使用水化热较高的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,标号不低于425号,最少水泥用量不宜少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6,并加入早强剂。

(2)、为了减少冻害,应将配合比中的用水量降低至最低限度,办法是:控制坍落度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。

(3)、促进早强、降低液相冰点,结合本工程施工特点决定采用蓄热法、暖棚法施工(具体施工方式见混凝土养护及保温)。

(4)、附加剂应选用经过认证过的合格产品(本工程使用的是宁夏科进砼业的KJ-1型,包括-5℃、-10℃、-15℃三种。),材料用量以高效少掺为原则,防止无机盐量过高,影响砼耐久性

3.2.2、混凝土的配制和搅拌:

本工程结构全部采用商品混凝土,砼施工的防冻措施应该从砼搅拌、运输、浇筑、养护等各个阶段入手,保证砼工程的质量。(由宁夏银川市科进砼业有限公司负责,商品砼施工方案详见附页)。当

温度低于0摄氏度时,混凝土施工按照冬期施工进行,混凝土中按照冬期施工配合比掺加混凝土防冻剂。防冻剂品牌及类别及掺量以混凝土冬期施工配合比为准。

(1)入冬前要求科进砼业搅拌站对冬施砼重新做配合比,水泥、砂、石拌和料,外加剂均要做复验,并能满足冬施技术要求,并将复验结果及外加剂有关资料报技术及建设、监理部门审核。本工程混凝土水泥均选用赛马牌P.O42.5R普通硅酸盐水泥,并符合含碱量要求,砂、石含水率控制在2.5%以内。

(2)商品砼运至工地的温度不得低于10℃。砼运至浇筑现场后,应立即入模,不可停留时间过长,以保证入模温度,如停留时间过长,应随时测量搅拌车内砼温度(≥10℃)。以保证入模温度不得低于5℃。试验员应做好测温记录,控制砼塌落度,准确测定出罐温度,入模温度及砼塌落度,并及时将实测数据汇报技术组与土建工长,如出现不符合方案要求的异常情况及时报告技术部门解决,严禁施工队私自掺加冷、热水。

(3)要求科进砼业砂石骨料应提前做好覆盖措施,防止冰雪堆积,低温冻结。外加剂由专人计量,掺加外加剂用量保证严格执行配合比,外加剂必须溶化成溶液剂量,用量具掺入,每盘搅拌时间适当延长。搅拌掺有外加剂的砼时,搅拌时间应取常温搅拌时间的 1.5倍。

(4)混凝土冬期施工时要设专人检测水和粗细骨科入机温度,混凝土拌合出罐温度(不底于10℃)入模温度(不低于5℃)(截面

结构的混凝土入模温度不得低于10℃),一旦发现异常情况立即通知有关人员及时采取措施。

(5)在砼搅拌前,应先对搅拌用水加热,温度不宜超过80℃,水泥不得与80℃以上的水直接接触,且砼不得超过40℃,以防止水泥失效、砼烧坏等现象。

(7)水泥应储存在干燥的暖棚内,不得直接加热。

(8)骨料必须清洁,不得含有冰雪和冰块,以及易冻裂的物质。在掺有含钾、钠离子的外加剂时,不得使用活性骨料。

3.2.3、混凝土的运输:(由宁夏银川市科进砼业有限公司负责)

(1)合理安排行车路线及车次,既要缩短运距,又要避免堵车现象,既要保证浇灌的速度,从出炉到施工现场控制在一小时以内。本工程预拌混凝土厂家离施工现场距离均2Km,从预拌混凝土搅拌站至现场运输时间平均约10分钟(考虑红绿灯时间)。

(2)进入冬期施工后混凝土浇筑时,我方要求科进砼业罐车罐体要做保温,采用包裹50mm厚的保温被,防止运输过程中热量损失。

(3)罐车进场后及时安排浇筑,避免停留时间过长而造成温度降低或离析现象。

3.2.4、混凝土的浇筑:

(1)砼浇筑前应将钢筋、模板上的霜冻、冰雪等清理干净。

(2)罐车进场后及时安排浇筑,避免停留时间过长而造成温度降低或离析现象。完全冷却的砼不能遭受冲击荷载的作用。

(3)砼入模温度低于5℃时,或遇到强低温时,应采取加强覆

盖和加温措施确保砼不被受冻。

(4)砼运到作业面以后,应快铺料、快振捣、快抹平,并及时覆盖塑料薄膜和保温被。尽量减少作业面,降低砼暴露的时间和面积,将热量损失降低到最低限度。

(5)混凝土浇筑前,采取防风、防冻保护措施,如发现砼遭冻需进行二次加热搅拌,应使混凝土有适宜的施工和易性后再浇筑。

(6)室外气温低于-50C时,竖向结构混凝土浇筑后立即用棉毯被进行有效覆盖保温,防止混凝土热量损失过快。

3.2.5、混凝土的养护:

本工程地下车库属于框剪结构,楼层为全现浇板,考虑到冬期施工气温低等现象。决定采用蓄热法+暖棚法养护。

3.3、模板工程

(1)地下室主体结构墙体模板工程均采用木胶板,待墙体拆模后考虑立即对墙体进行覆盖,搭接部位用扎丝绑扎牢固,冬季施工期间禁止浇水养护。顶板采用木胶合板,方木作主次龙骨,顶板浇筑混凝土后立即使用草帘或棉毡被进行有效覆盖。

(2)墙体模板预检时,发现模内存有积雪及时清除,如遇雪天合墙模板,应在模板下口留设出水口。

(3)木胶板露天堆放时,选择地势高的地方,下部用方木垫平码放整齐。如遇下雪,上面覆盖塑料布,防止受潮变形。

(4)雪后,顶板模板必须清理干净,上面的杂物及尘土、铁锈必须用钢丝刷清理干净。若钢筋绑扎中或完成后遇到雪天,雪停后

必须清理钢筋生锈所造成的模板污染,以免混凝土成型后造成延钢筋方向铁锈污染。

(5)拆模时间控制:当砼温度降至0℃时,根据同条件养护试块强度确定,具体时间通过热工计算确定,见后面的计算。实际拆模时间根据热工计算和试块同条件混凝土抗压报告确定。剪力墙混凝土不能缺楞掉角,跨度在2~8m之间的顶板混凝土达到设计强度的75%即可拆除,跨度≥8m的顶板混凝土强度达到设计强度的100%时,即可拆除模板,墙体拆模时混凝土达到设计强度的30%。(通过热工计算确定)

3.4、安装工程及其它

1、电气工程应执行电气施工及验收的有关规程,管道保温冬期施工应选用石棉管等,避免湿作业。

2、管道焊接的必须采取措施缓慢冷却,以防冷却过快,造成焊缝裂缝,管道支架栽埋时,需在水泥砂浆中掺入一定比例的盐,以防温度过低造成砂浆中不紧包裹支架脱落。

3、安装操作人员衣着宜轻便、保暖、劳动保护用品齐全,班前应由工长详细对安全操作等要求进行交底,操作中不定期检查,确保安全作业。

4、现场冬期施工所使用的建筑机械,必须严格按照《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ88-2001)中附录及“建筑机械寒冷季节的使用”进行防冻与作业。

五、冬期施工质量管理

5.1、冬期施工方案管理

项目部技术人员熟悉施工图纸,针对工程冬期施工分项内容编制冬期施工方案,报分公司生技科审核、主任工程师审批;项目部依照审批后的冬期施工方案,进行内部技术措施的交底和检查以及准备工作;分公司组织进行冬施准备工作检查和冬期施工不定期检查。

5.2、冬期施工测温和保温管理工作

5.2.1、项目部在入冬前建立测温组织,对专职测温人员进行培训,每日对天气、混凝土、砂浆温度进行观测并记录,测温记录必须真实可靠,现场质检员抽查测温情况,技术人员将记录归入技术档案。

5.2.2、测温方法

1)、设计测温孔:测温孔的布置,是根据工程结构的不同位置,按照现场的实际情况,选挥布设位置,并绘制混凝土测温孔布置图(见附图1)

2)各类建筑测温孔设置要求:

①测温孔的布置一般选在温度变化较大、容易散失热量、构件易遭冻结的部位设置。

②现浇混凝土梁、板、圈梁的测温孔应与梁、板水平方向垂直留置。梁侧孔每3m长设置1个,每跨至少1个,孔深1/3梁高。圈梁每4m长设置1个,孔深10cm,楼板每15m2设置1个,每间至少设置1个,孔深1/2板厚。

③现浇混凝土柱在柱头和柱脚各设测温孔1对,与柱面成30°倾

斜角,孔深1/2柱断面长。

④现浇框架结构的板墙每15m2设测孔1个,每道墙至少设1个,孔深10cm。

⑤剪力墙结构的板墙(大模板工艺),横墙每条轴线测一块模板,纵墙轴线之间采取梅花形布置。每块板单面设测温孔3个,对角线布置,上、下测孔距大模板上、下边缘30~50cm,孔深10cm。

⑥根据测温点布置图,测温孔可采用预埋内径12mm金属套管制作。注意留孔时要有专人看管,以防施工踩(压)实测温孔。测温时按测温孔编号顺序进行。温度计插入测温孔后,堵塞住孔口,留置在孔内3~5min,然后迅速从孔中取出,使温度计与视线成水平,仔细读数,并计入测温记录表,同时将测温孔用保温材料按原样覆盖好。现场测温结束时间:混凝土达到临界强度,且拆模后混凝土表面温度与环境温差≤15℃、混凝土的降温速度不超过5℃/h、测温孔的温度和大气温度接近。

2)、设专顶测温员,每工作日按2小时测温一次,夜间不得少于4次,同时作好记录,并在外界环境温度有异常变化时,向项目技术总负责汇报,以便及时妥善采取急救措施,避免因此而造成的各方面的损失。

3)、测温人员,定时测定,并做好以下原始记录:

(1)日期最高、最低气温。

(3)混凝土出罐、入模温度。

(4)混凝土结构或构件养护期间各界断的温度。

(5)暖棚或采暖工作环境地面以上50cm处气温。

(6)及时将每天的天气情况传达给工地施工管理人员,以防止寒流袭击。及时做好预防准备。

4、测温管理

(1)施工现场管理人员在技术人员的指导下,负责工程的测温、保温、掺外加剂等项领导工作,每天要看测温记录,发现异常及时采取措施并汇报有关领导及技术负责人。

(2)项目技术人员要每日查询测温、保温、供热等情况和存在的问题,及时向主管领导汇报并协助现场施工管理人解决冬施疑难问题。(3)施工测温人员在每层或每段停止测温时交一次测温记录,平时发现问题应及时向现场管理人员和技术人员汇报,以便立即采取措施。

(4)测温人员每天24h都应有人上岗,并实行严格的交接班制度。测温人员要分栋、项填写并妥善保管。

(5)测温记录要交给技术人员归档备查。

5.3、冬季施工人员培训:

成立冬施领导小组,并组织相关人员进行学习,并向班组交底。特别是对测温保温人员等专业人员进行培训,明确责任。冬施领导小组机构如下:

组长:马虎成(冬施工作总协调)

副组长:田亮(冬施方案编制)、谢爱军(冬施安排与实施总负责)

保温材料供应总负责:姚建文

组员:翟铁柱刘建民(施工质量检查)

马万民(安全生产检查)

张斌(钢筋工程)

王琨姜斌张黎张志龙(土建工长)

梁海燕陈艳辉(材料化验、测温记录)

冯彦虎何琛(水暖、电气安装工程)

5.4、冬期施工外加剂的试验与管理工作

(详见科进砼业冬施方案)

冬期施工外加剂其技术指标符合相应的质量标准,并应有合格证和使用推广证;根据工程结构类型、使用要求、气温、养护方法通过试验确定外加剂的掺量。

5.5、冬期施工试块管理

冬期施工中混凝土试块为混凝土拆模和确定热养护期提供依据,试块制作时应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)中有关规定执行。

冬施期间的砼试块除按常温施工要求留置外,还应增设2组,一组与构件同条件养护,顶板根据成熟度计算确定拆模时间,以砼抗压强度报告为依据。另一组与结构同条件养护按照60d同条件养护混凝土强度, 作为砼的强度评定依据,若气温持续低于-50C时,则应该养护到冬施结束,转入常温养护28天后试压,作为砼的强度评定依据。第三组备用。为保证同条件养护,试块放置施工部位旁边。

5.6、冬期施工混凝土质量控制

原材料加热温度中拌合水控制在600C~800C之间,混凝土出机温度不低于100C;外加剂必须严格控制掺量,其允许误差符合规范要求;加强混凝土受冻临界强度控制,及时送交试块以确定强度,未达受冻临界强度不可申请拆模。

5.7、砼越冬保温措施

冬季是砼工程质量事故的多发季节,且有明显的滞后性,即冬期浇筑的混凝土在春融期间才暴露出问题。由于事故发现的较晚,所以处理难度较大,为了给越冬期间的混凝土结构创造一个正温养护的环境必须要采取一系列的技术措施如:保温、养护期间的供热等。

①现场设天气告示牌,由专人测定大气温度并记录天气预报,以便在寒流到来前做好各项保温防冻措施,

②地下室入口设防寒卷帘,楼梯口洞口用棉毯封闭保温,墙体预留洞口进行封闭。

③一层楼面后浇带采用模板封闭,上铺保温板及保温棉毯,地下室顶板面先覆盖一层塑料薄膜,再覆盖双层保温棉毯进行保温,为防止大风刮起在上面加压脚手板,并用八号铅丝将脚手板串连固定。

④由于地下室冬施区域结构封顶后,已停止施工。外墙防水及回填土不能及时进行施工,故为保证外墙有效保温,墙体混凝土浇筑完毕后,外墙外侧墙体木模板暂不拆除,并在木模板上悬挂阻燃棉毯一道,要求棉毯接缝严密。

⑤对露天的剪力墙用棉毯进行包裹保温,框架柱先在表面覆盖一层塑料薄膜再双层棉毯进行包裹并用钢管、尼龙绳将彩条布、棉毯固定牢固。

⑥对露天的竖向钢筋采取双层塑料薄膜进行包裹,防止因下雨或下雪引起钢筋生锈。

⑦为保证外露部分基坑及地下室外墙等容易受冻部位的有效保温,在基坑四周与结构间利用脚手架搭设平面架,上盖彩条布进行封闭,达到防风防雨雪的保温目的。

⑧越冬保护期间,重点加强电源火源管理,严格执行,用火申请制度,并设专人看火。加强建材消防管理易燃材料应妥善保管,远离火源。

⑨保护架子、上人通道因牢固可靠,并定期检修,大风及雪后要认真清扫、检查及消除隐患。

⑩对塔吊、脚手架等设施进行全面检查,用电设备消防器材做好保温工作。

六、冬期施工安全管理

1、冬期施工安全教育

对全体职工进行安全技术教育,结合冬施工程任务在冬施前做好安全技术交底,特殊工种必须持证上岗;配备好劳动安全防护用品。

2、现场安全管理

施工组织设计和施工方案必须有安全技术交底;现场内各类临时设施的位置、规格应在施工方案中详细注明;现场内的各种材料、构件堆放符合安全要求;加强冬期劳动保护工作,做好防滑、防冻、防煤气中毒工作;脚手架、上人坡道做好防滑措施;风雪天气后及时检查脚手架,清扫霜雪;职工宿舍取暖要配备烟筒。

3、安全措施:

1、对冬施人员进行防火、防冻、防毒教育。

2、由项目经理牵头、安全员、分包负责检查落实冬季防火、防

冻、防毒等工作。

3、加强现场“三宝、四口”管理工作。

4、住人房间凡是以火取暖的,炉子要规范,烟囱要畅通,要经

常通风换气。

5、冬期凡是用水的设备及管道,除保温外,下班或用完,能放

掉水的要全部放掉,以防冻坏。工地施工及生活的废水要严

格管理,将水排入河道里。

4、冬期电气安全管理

冬期施工方案必须有现场电气线路和设备位置平面图,现场设专业电工负责安装、维护和管理用电设备;施工现场严禁使用裸线,职工宿舍严禁私接电炉、电褥。

5、冬期施工防爆及消防工作

现场施工用火必须执行动火证申办制度;定期检查消防器材,

冬施方案(经典)要点说明

一、编制依据及目的 1、编制依据 (1)智展汽车配件()建设厂房及配套设施2号厂房工程设计图纸及相关合同文件; (2)市《建筑结构长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003);(3)《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)2011年修订版; (4)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002); (5)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011); (6)《建筑工程资料管理规程》(DBJ/T695-2009); (7)城建集团有限责任公司关于冬期施工管理规定; (8)市文明施工现场管理规定; (9)智展汽车配件()建设厂房及配套设施2号厂房工程施工组织设计。 注:本方案中涉及但未列入的容均依据国家、行业及市现行有关规、规程及标准执行。 2、编制目的 确保有效组织、指导本工程的2011~2012年度冬期工程施工。 二、冬施工程概况 本工程地上建筑面积44613.43平方米,地下建筑面积23852.88平方米,总建筑面积68466.31平方米。结构类型:前场为钢结构框架,后场为钢筋混凝土框架,地下室为钢筋混凝土框架结构。设计条件中,基本风压W o=0.45KN/m2,基本雪压S o=0.40KN/m2。场地冻土

深度0.800m。 结构主体的混凝土强度等级详见下表。与土壤或水长期直接接触的部位,如:基础底板、地下室外墙、上部有覆土的地下室顶板、水池底板和侧墙、地下通道的底板、顶板及侧墙的抗渗等级为 P6。梁、板与柱、墙的混凝土等级相差一级时,节点处的混凝土可按梁、板的混凝土等级施工。否则应按照柱、墙的混凝土等级施工。 冬施结构工程:按《智展汽车配件()建设厂房及配套设施2号厂房施工总进度计划》,本工程除基础垫层、防水保护层、后浇带临时防水板外,地下及地上后场主体结构、前场钢结构施工全部处于冬期施工阶段(2011年11月15日~2011年3月15日)。 基础肥槽及地下室外墙防水均处于冬期施工阶段。 冬施初装修工程:根据总进度计划规划,地下室砌筑及初装修、地上二次结构砌筑处于冬期施工。 三、施工部署 1、冬期施工阶段划分及做法 鉴于本工程工期紧、质量目标高,冬期施工总的指导思想是根据不同的室外气温,利用多种技术手段,保证结构及初装修施工工程质量。按照这一指导思想,冬施拟采取如下措施: (1)针对地区历年气温变化规律,划分成几个不同的温度段,以便根据气温的高低确定不同的措施。这一措施的目的,不把冬季施工的概念单纯地约束在传统的时间围,也就是说,所采取的措施不一

冬施方案 (公开)

目录 一、-------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制依据 2 二、--------------------------------------------------------------------------------------------------- 工程概况 2 三、--------------------------------------------------------------------------------------------------- 冬施部署 2 (一)总体部署 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2(二)冬施主要内容 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3(三)成立冬施组织机构----------------------------------------------------------------------------------------- 3(四)冬期施工计划安排----------------------------------------------------------------------------------------- 4 四、冬期施工措施及要点 -------------------------------------------------------------------------------------------- 5 (一)临建临设措施 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5(二)冬期施工技术措施----------------------------------------------------------------------------------------- 5(三)冬期施工质量措施----------------------------------------------------------------------------------------- 6(四)冬期施工安全措施----------------------------------------------------------------------------------------- 6 (五)冬期分项、分部工程施工措施 --------------------------------------------------------------------------- 8 五、冬施用品------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 一、编制依据 1.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2001;

1冬施方案

1、编制依据 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 格兰山水家园施工图纸及施工组织设计 2、工程概况 2.1本工程为胜利街拆迁改造工程,位于延庆县高塔路北、医孟路东原胜利街居民区。本工程建筑面积共计6665.8m2,本工程于2006年4月20日开工计划于2007年6月竣工。该工程除公共部位外,均为初装修做法。 2.2本工程需冬施项目主要为2#S~11#S底商及车库的结构工程。结构形式为砖混及框架。其中2#S~4#S为地上一层车库为砖混结构,7#S~11#S为地下一层地上一层公建为框架结构。 北京地区每年的11月15日至次年的3月15日为冬季施工,工程全部使用商品混凝土,充分利用商品混凝土生产能力强、可直接泵送到位的优势,能够同时解决工期、冬施混凝土质量保证等问题。 混凝土工程冬季施工,外加剂的开发水平已经成为成熟的施工技术。采用竹胶板顶板模+下层围档+上层覆盖的混凝土养护方法、确保在冬季顺利进行施工。 3、施工准备 3.1组织准备 项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、技术、质量、安全管理和冬施物资的供应,负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确

保冬季施工中,各项工作及时有效进行,避免由于冬季施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。 本工程结构工程处于冬施,因此进场同时做好冬季施工准备。从时间上为:2006年11月15日至2007年3月15日;从气象资料统计上为:当室外日平均气温连续5d稳定低于5度既进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5度时既解除冬期施工。进入冬期施工前应采取一定的措施以满足施工要求,防止突然的霜降、寒流等对混凝土造成伤害。 冬季施工领导机构: 组长:陈洪林副组长:马保住 成员:闫君勇王明华韩建军 进入冬季施工,项目部设置专人测量温度,绘制测温点平面布置图(图略)。项目部明确专职测温人员并完成冬施测温人员的培训。使测温人员了解如何进行测温、混凝土测温的重要性、测温数据的真实性对混凝土工程的影响等。保证测温数据准确并每天向主任工程师汇报,为施工提供重要参考数据,及时解决存在的问题。 此外项目部总结往年冬季施工的经验教训,利用好目前尚处于常温施工的好时机,抓紧做好现场各方面的准备工作,保证冬施工作顺利进行。小组成员负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确保冬季施工中,各项工作及时有效进行,避免由于冬季施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。 3.2冬施材料物资准备 由于本工程采用商品混凝土。可根据公司合格分承包方选择商品砼搅拌站厂家。以确保工程质量。

望京项目冬施方案完整版

望京项目冬施方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

第一章编制依据 1、施工图纸 2、《建筑工程冬期施工规程》 JGJ 104-97 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB 50204-2002 4、《建筑施工手册》(第四版) 5、《冬期施工手册》 6、公司技术科下发的《2008~2009年度冬期施工要点》 第二章工程概况 合生望京项目(麒麟社)由1#、2#、3#、5#、6#办公楼,4#车库、人防,7#商业、下沉广场、附属裙房等工程组成,工程位于朝阳区望京,南临望京街,西侧为阜通西大街、东侧为阜安西路。总建筑面积151207m2。群体工程±相当于绝对标高38.100m ,地下二层,框架剪力墙结构。 1#、2#楼地上二十九层,建筑檐口 高:91.6m。1#楼建筑总面积30531.6 m2,2#楼建筑总面积31289.1 m2。3# 楼地上十六层,建筑檐口高56.35m,建筑总面积 19346.5m2。5#、6#楼地上九层,建筑檐口高52.42m,建筑总面积分别为14362.3 m2和13472.6 m2。4# 地下车库,地下二层,建筑总面积为30256 m2。7#商业楼,地上三层,建筑总面积为14150.9 m2。 本工程

建设单位是:北京合生望景房地产开发有限公司 设计单位为:天津美新建筑设计有限公司 监理单位:广东珠江建设工程监理有限公司 勘察单位是:北京地矿工程建设有限责任 施工单位为:北京市朝阳田华建筑集团第四分公司 第三章施工准备 1、人员准备 (1)成立冬施领导小组 项目经理部成立冬施领导小组,冬施民工队相应成立冬施小组,并在项目经理部领导小组的领导下,开展冬施工作。冬施领导小组负责组织全体参施人员进行冬施工程质量、安全教育学 习。小组成员轮流值班,掌握施工情况,及时解决相关问题。 冬施小组成员名单: (2)劳动力准备 准备劳动力165人(综合人数) 2、技术准备

冬季施工方案(经典)

xx小区项目 冬期施工方案 编制人: 审核人: 审批人: xx股份有限公司 二O一七年十月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、冬期施工简述和冬期气温特点 (4) 四、施工安排和部署 (5) 1.施工部署 (5) 2.施工技术准备 (5) 3.施工材料准备 (6) 4.施工现场准备 (7) 五、冬期施工技术措施 (7) 1.土方工程 (7) 2.砌体工程 (8) 3.钢筋工程 (8) 4.混凝土工程 (9) 5.屋面保温及防水工程 (12) 6.脚手架工程 (13) 7.越冬工程维护措施 (13) 8.测温工作 (14) 六、施工保障措施 (16) 1.组织措施保障 (16) 2.质量措施保障 (16) 3.安全措施保障 (17) 七、综合蓄热法有关热工计算 (19) 九、环保与文明措施 (21)

冬期施工方案 xxxx小区xx工程现将要进入冬期施工阶段,工程随时都会受到风雪的侵袭,对工程质量、安全、生产诸多方面带来许多不利影响。为保证本工程的施工质量和安全生产,特制定本施工方案。 一、编制依据 1、相关的施工设计图纸 2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 4、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10-2011 5、《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-2001 6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 7、《砌体工程施工质量验收规范》GB50003-2011 8、预拌砂浆应用技术规程(JGJ/T223-2010) 9、国家和地方关于冬期施工的相关规范和规定 10、本工程施工组织设计 二、工程概况 xxxx小区xx工程位于xx,该工程由1#、3#、4#、7#及地下车库组成,1#楼地上18层,地下1层;3#4#楼地上26层,地下2层;7#楼地上 26 层,地下1层;其中7#有附属网点2层,总建筑面积74161.56㎡,1#、3#、4#、7#楼主楼为剪力墙结构;7#楼沿街商铺、地下车库为板柱抗震墙结构。xxxx小区xx工程由xx投资有限公司投资开发,xx工程xxx有限公司监理,xx总承包建设。

冬季施工方案(完整)

冬季施工方案

目录 一、编制原则及依据 二、工程概况: 三、施工部署: 四、施工技术措施 五、技术管理措施 六、安全保证措施 七、消防保证措施

一、编制原则及依据 (一)编制原则: 1.依据投标承诺,确保施工工期、质量、安全等满足业主要求的原则。 2.用科学技术优化施工组织方案、施工工艺和施工方法,确保工程质量达到合同及国家验收规范要求的原则。 (二)编制依据: 1、工程承包施工合同 2、施工图纸 3、混凝土结构工程质量验收规范(GB50204-2011) 4、建筑工程冬期施工规程(JGJ104-2011) 5、砌体工程质量验收规范(GB50203-2011) 6、地基基础质量验收规范(GB50202-2002) 7、预拌砂浆应用技术规程(JGJ/T223-2010) 8、建筑施工手册(第四版) 9、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46—2005) 10、建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720-2011) 二、工程概况: 本工程项目由主楼及地下车库组成,基础采用桩承台构造筏板形式,地下车库墙体为混凝土剪力墙结构,主体混凝土框架结构,砌体形式加气混凝土砌块,层数六层。 三、施工部署:

(一)冬季施工计划安排: 1、依据《建筑工程冬期施工规程(JGJ 104-2011)》规定:室外日平均气温连续五天稳定低于5o C进入冬期施工,或当日最低气温低于0°C时,采取冬季施工措施防止建筑工程遭受冻害;室外日平均气温连续五天高于5o C解除冬期施工。 2、根据烟台地区气象条件及现场实际情况,为保证冬季施工的安全与质量,本工程项目的冬季施工期安排在11月中旬至来年3月底,具体实施时间根据天气状况进行适当调整。 3、按照工程施工总进度计划的安排,2012-2013年度冬季施工期间,现场将进行的分项工程大致为:钢筋、模板、混凝土工程、砌筑工程、土方回填等。 (二)冬季施工领导小组: 项目部成立冬季施工领导小组,负责冬季施工方案的实施和检查。 领导小组成员名单如下: 组长:孙勇 组员:xx 孙文 (三)冬季施工前准备工作 1、安排好冬施期间施工计划,明确冬季施工项目,落实到各楼,督促其按要求做好各项准备工作。 2、做好现场上下水的管道出水口及外露水管的保温工作。 3、冬施领导小组对工地的各项准备工作做一次全面检查、落实,以确保冬施正常施工。

冬施方案(经典)

目录 1编制依据 (2) 2工程概况 (2) 3冬施组织机构 (3) 4冬期施工部署 (3) 5冬施准备 (6) 6主要分项工程的冬施技术措施 (8) 7测温工作 (12) 8混凝土工程热工计算 (14) 9冬施质量控制措施 (19) 10冬施安全、消防、环保措施 (20) 11附表、附图 (21)

建设部七号住宅楼工程冬期施工方案 1编制依据 1.1《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 1.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3《混凝土外加剂应用技术规范》GB119-88 1.4工程设计图纸 1.5施工组织设计 1.6城建五公司有关规定和文件 2工程概况 建设部七号住宅楼工程位于北京市海淀区三里河路9号,建设部大院北区东部,建筑北临车公庄大街,东临建设部办公楼,西南两侧与建设部大院印刷厂和院内道路相临。建设单位为建设部机关服务中心,设计单位为中国建筑设计研究院,监理单位为中国建筑设计咨询公司,施工总承包单位为北京城建五建设工程有限公司。 建设部七号住宅楼工程总建筑面积为39150m2,其中±0.000以下建筑面积为11332m2,地上建筑面积为27818 m2。筏形基础,剪力墙(框架-剪力墙)结构,地下三层,主楼地上二十一层,两侧地上十一层,建筑物总高度为63.4 m,东部及西部各12层裙楼建筑高度35.3 m。。±0.00的绝对标高为51.40 m。地基承载力为 350 KPa。本工程为民用住宅,地下为停车库及配套设施。 冬施期间只进行地上结构工程施工,墙体厚度主要为200mm、180mm,

顶板厚度分别为120mm、150mm、180mm。 本工程冬期施工项目为钢筋混凝土工程和地下部分围护结构砌筑。 3冬施组织机构 为加强对冬期施工的领导,切实保证冬期施工的工程质量,项目部特成立冬期施工领导小组,全面负责冬施的技术指导、材料保证、劳动力调配及现场监督落实等,以保证冬施顺利进行。 成立项目部冬施领导小组: 组长:杨磊 副组长:陈章、王涛 组员:陈申岭、贾建英、胡连涛、郑立、孙永尚、杨德才、张金新、沈志有、张建德、林忠明、马文同、潘龙带、何迪 4冬期施工部署 4.1冬期施工阶段划分 按照规范规定,当室外平均气温连续五天稳定低于50C时即进入冬期施工。根据北京市的气候规律,冬施一般从11月15日开始,次年3月15日结束。具体日期以公司技术部通知为准。 为了科学组织施工,根据不同环境温度调整技术措施,把冬期施工划分为以下几个阶段: 4.1.1初冬阶段施工:平均温度为00C,最低温度一般在-50C左右,时

冬期施工措施方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冬期施工措施方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1230-60 冬期施工措施方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制说明: 本工程施工工期跨入冬季,因此制定有效的防雪、防风、防寒措施,做好冬期施工准备是按期高质量完成工程施工的重要保证。二零零八年冬季施工的主要内容是:焊接、管道、电气仪表等安装工程,故需根据冬季施工的规范和要求,采取特殊措施,避免和减少不必要的经济损失,特制定本方案。 本方案仅适用于陕化BDO项目工程二零零八年度冬季施工。 二、冬期施工的期限 根据渭南地区的气候特征,当日平均气温连续5天在5℃以下时,即进入了冬季施工阶段,通常陕西渭南地区在每年11月15日,转入冬期施工阶段。当次年日平均气温连续5天在5℃以上后进入常温施工。

三、编制依据: 1、《冬季施工手册》中国建筑工业出版社 2、《冬季施工禁忌手册》中国建筑工业出版社 3、《建筑工程冬季施工规程》 JGJ104-97 4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 5、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 6、《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-88 7、《石油、化工施工安全技术规程》 SH3505-1999 8、《质量、环境、职业安全健康综合管理体系程序》QG/13J003-2002 9、《质量、环境、职业安全健康综合管理手册》QG/13J002-2002 10、华山化工关于冬季施工程序文件 四、施工准备 1.冬季施工,必须克服寒冷天气对工程质量和安全生产的影响,关键要做好施工前的准备工作和施工中的检查工作,每项工程施工前,技术人员要结合具

冬施方案

一、工程概况 (2) 1.1工程建设概况 (2) 1.2工程建筑设计概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工计划 (2) 3.1预期施工计划 (2) 四、施工部署 (3) 五、施工准备工作 (3) 5.1现场作业条件准备 (3) 5.2技术措施准备 (4) 六、施工方法及技术措施 (5) 6.1测量工程 (5) 6.2土方工程 (5) 6.3钢筋工程 (5) 6.4模板工程 (6) 6.5现浇混凝土工程 (6) 七、安全文明施工管理及技术措施 (9) 7.1一般要求 (10) 7.2冬期施工现场 (10) 7.3现场消防安全措施 (10) 八、环保施工管理及技术措施 (11)

一、工程概况 1.1工程建设概况 工程建设概况一览表 1.2工程建筑设计概况 各单位工程建筑设计概况一览表 二、编制依据 2.1国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002; 2.2行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97; 2.3天津市地方相关规定 2.4施工图和施工总进度计划 三、施工计划 3.1预期施工计划

3.1.1基础工程:2010年9月15日~2010年10月30日。 3.1.2主体结构:2010年10月18日~2011年6月30日 四、施工部署 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规定冬期施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d 的第一天为进入冬期施工的初日,当气温转暖时,最后一个5d?的日平均气温稳定在5 以上,则此5d 的最后一天为冬期施工的终日。(日平均气温是1d 内2、8、14 和20 时等4 次室外气温观测结果的平均值,这是在地面以上1.5m 处,并远离热源的地方测得的)。天津地区多年气象资料统计表明,日平均气温低于5℃的起止日期约为每年的11 月15 日至来年的3 月15 日,总计128 天为冬施阶段,这是天津地区在具体实施冬施国家标准的一个指导性时间,施工现场可根据大气测温记录将冬施的起止日期稍稍延后或提前。其中每年的11 月15 日至12 月中旬和来年2 月中旬至3 月15 日为一般低温阶段,占整个冬施时间的60%左右,其特点是白天的工作环境基本处于正温;每年12 月下旬至来年2 月中旬是寒冷月,日平均气温在0℃以下,最低气温在-10℃至-15℃,详见下图天津市区各月平均气温图。根据天津地区的气温特点,在方案编制时将综合考虑不同气温阶段施工中将采用不同的冬期施工措施,在保证冬期施工质量和施工安全的前提下,可合理减少冬期施工措施费用的投入。 a)施工目标:保证冬期施工质量,安全生产。 b)施工组织机构 为确保本工程冬期施工的质量和安全,现场成立了以项目经理为组长,项目执行经理、项目总工为副组长,安全管理员、质量员、施工工长、水电管理人员为成员的冬期施工管理小组,做到分工明确、各负其责,对冬期施工的各工序进行全过程控制,确保冬期施工质量和施工安全。 五、施工准备工作 5.1现场作业条件准备 5.1.1进入冬期施工后,现场设专人接受天津气象台发布的短期和中长期天气预

冬施方案

冬施方案(1)

我公司承建的*********工程,根据工期要求,需进入冬季施工。为保证工程质量,特制定如下冬季施工方案及要求: 一、准备工作: 施工现场要严格按照《建设工程冬季施工规程》(JGJ104-97)规定的“当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工”的要求,对无措施和不能适应冬期施工要求的,一律不准施工。在进入11月10日前后,应有详细的日平均气温记录,随时掌握气温变化。 项目部应根据工程实际情况,做好充足的防冻物资准备,提前组织材料进场。对于施工现场的特殊物资(如:氧气瓶、乙炔气瓶、燃气罐等),应分类码放入库,并有专人保管。 施工前,做好冬季施工的技术和安全交底,确保工程质量及施工安全。 二、砼工程: 本工程采用商品砼,应提前通知砼搅拌站,做好充分的冬施准备。各种化学外加剂必须根据粗细骨料的品种,除做复试外,还应作出降低水灰比,使用低流动性的配合比。 施工现场应严格的控制商品砼的坍落度及和易性情况,经常不断的利用坍落度筒对进入现场的商品砼进行检查,设定专职人员管理,并做好详细记录,以便追溯检查,达不到要求的商品砼决不进入操作面上。项目部设专人对进场的砼进行测温,保证入模温 度>5℃,并且在施工面上每100m2以内设置温度测试孔。每4小时测

温一次并做好测温记录,如有异常现象及时通知相关单位,做加温措施。为保证砼能够在正常温度条件下达到原设计强度,在砼经过振捣后应随着搓实赶平,随着覆盖塑料布及矿岩棉被,要求矿岩棉被十字缝覆盖严密,并且压牢临边的保温覆盖应下垂超过梁的高度及板的厚度,同时绑扎牢固,避免刮风扬起覆盖物失去保温效果。保温养护时间≥7天,砼强度达到1.2N/mm2前,不得上人。 拆除模板要保证砼达到规范要求的强度,拆模后的砼表面温度与环境温度差大于20℃时,表面应覆盖保护,使其缓慢冷却。 冬季施工的砼试件留置,除按照常温要求外,还应注意下面问题: 检查砼表面是否受冻、粘连、是否有收缩裂缝、边角是否脱落等。 检查同条件养护试件的养护条件是否与施工现场结构养护条件一致。 试件的留置的其他要求严格按照下面的规定执行。 1、按规定留置足够的试件组数。 砼试件包括:标养试件、同条件(600℃c.d)试件、施工(拆模)试件、抗渗试件、备用试件等,以上试件都应按规范的规定和施工的需要留置。试件留置的组数应按砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)的规定,并根据工程实际情况确定。 2、试件要具有代表性。 同一代表批的试件应选择有代表性的一盘(或一车)留置,采用人工入模时,应预先搅拌均匀,避免超差。

冬施方案

目录 一、工程概况 二、冬期施工组织机构 三、冬期施工准备 四、主要施工技术措施 五、质量保证措施 六、安全保证措施 七、安全防范措施

一、工程概况 本工程为**********。 二、冬期施工组织机构 为了确保冬期施工任务的落实,高质量完成施工任务,项目部成立冬期施工领导小组: 组长: 副组长: 成员: 设专人测温,明确责任,落实到人。做到冬季施工提前计划好。劳动力材料落实到位、及时。现场施工按方案实施。 三、冬期施工准备 对本工程特点,冬期施工按三个阶段进行:计划、准备、落实→到位、检查、实施→施工总结。 (一)技术准备 由项目经理组织施工管理人员学习冬施的规范,在施工中贯彻执行。 组织施工班组工人进行培训,主要学习有关冬期施工的规范、规定和冬期的施工方法、措施、安全和质量要求。 (二)冬施的生产准备 根据本工程冬期施工内容,平衡各工种冬期劳动力的配置,安排大中型机械的使用计划。 掌握冬期施工所需各项物资供应情况,作好物资的及时供应,做好现场用于施工、维护、保温等设施的维护和保管工作,防止发生冻害,备好冬期防寒

服、防寒帽、防寒手套,保证工人必须的劳保用品,以安全度过冬期。 (三)冬施的现场准备 清理场区道路,排除积水,作好场地积雪的清扫准备,现场周边及宿舍区上水管、阀门、消防管井等用岩棉作好保温工作,砼罐车打完砼后及时清扫地面,防止结冰,施工道路要保持畅通。 (四)冬期施工的主要物资准备 围护用五彩布:2000m 混凝土表面覆盖保温材料:草垫子:3500个 塑料薄膜:4000m2 加热保温材料:焦碳10吨 火炉:20个 测温材料:温度计20个 四、主要施工技术措施 (一)混凝土工程 1、钢筋工程 冬期钢筋的焊接,其最低气温不宜低于-20℃。钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。 风力超过四级,应采取挡风措施(用架子管做围护架,外挂阻燃草帘被)。焊后未冷却的接头应避免碰到冰雪,雪天不得进行焊接作业。 在负温条件下使用的钢筋在运输和加工过程中防止撞击和刻痕。 2、模板工程 在冬期施工中,模板使用之前,应彻底清理模板上的积雪、结冰。大模板

新版冬施方案样本

康庄项目( 兴城丽源) 定向安置房0607地块商业用房 冬期施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 北京万兴建筑集团有限公司 编制时间: 11月1日

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工部署 (3) 3.1部署原则 (3) 3.2施工组织 (3) 3.3施工安排 (4) 四施工准备 (5) 4.1技术准备 (5) 4.2生产准备 (5) 4.3现场准备 (5) 五主要分项工程冬施技术措施 (6) 六消防措施 (12) 七安全措施 (13)

一编制依据 1.1 施工规程、规范、验收标准 ?康庄项目( 兴城丽源) 0607地块商业用房施工图纸 ?《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300- ) ?《建筑工程冬期施工规程》(JGJ 104- ) ?《混凝土结构工程施工规范》(GB50666- ) ?《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204- ( ) ) ?《建设工程安全生产管理条例》( 国务院第393号) ?《施工现场临时用电安全技术规范》( JGJ46- ) ?《北京市防火安全工作管理规定》( 北京市人民政府令第37号) ?建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准( DB11/945- ) ?建筑施工安全检查标准( JGJ59- ) ?建设工程施工现场生活区设置和管理规范( DB11/1132- ) ?北京市给水、排水管道工程施工技术规程( DBJ01-47- ) ?给水排水管道工程施工及验收规范( GB50268- ) ?城镇直埋供热管道工程技术规程( CJJ/T81- ) ?北京市市政工程施工安全操作规程( DBJ01-56- ) 1.2其它编制依据: ?本工程施工组织总设计 二工程概况 本工程为康庄项目( 兴城丽源) 0607地块商业用房项目, 南临居民小区, 北

冬施方案经典

) 经典(冬施方案.

北京城建集团冬期施工方案 1 / 39

北京城建集团冬期施工方案 1 / 39 北京城建集团冬期施工方案 1 / 39 北京城建集团冬期施工方案 段,以便根据气温的高低确定不同的措施。这一措施的目的,不把冬季施工的概念单纯地约束在传统的时间范围内,也就是说,所采取的措施不一定非要等到11月15 日才开始考虑,只要气温低于正常凝固速度,就采取必要的早强补救措施。为此对北京地区低气温变化划分为三个阶段: 低温施工阶段:北京地区进入10月份以后气温明显下降,10月下旬平均气温为10℃,混凝土强度增长将比标准温度延缓10~15d。冬末一个月,也将存在同样情况。为确保流水周期不因气温下降而受影响,

需要考虑低温施工措施,为此规定当平均温度为5~10℃之间时,为低温施工阶段,其时间约为10月15日~11月15日及次年3月15日~4月15日。 初冬及冬末阶段:日平均气温为0~-5℃,最低气温可达-10℃,其 时间为11月15日至次年12月20日及次年2月10日~3月15日,前后时间约3个月。 严冬阶段:日平均气温为-8℃,最低气温可达-15℃,时间为12月20日~2月10日。 (2)低温阶段施工措施:该温度段不存在负温影响,只是作为弥补 工程进度的一项早强措施,也是作为严冬施工进度损失的一种补救,基本措施是:水泥采用普硅并掺低温早强减水剂。 (3)冬期施工措施—综合蓄热法:水泥采用普硅并掺早强剂或早强 型复合外加剂和确保混凝土入模温度及保温等一系列措施,以减少室外低负温对混凝土强度增长影响,确保混凝土在达到受冻临界强度前,始终处于正温。这些措施包括商品混凝土搅拌、运输及现场混凝土浇灌部位的一系列保温措施等。 2、冬施时间安排 1 / 39 北京城建集团冬期施工方案

混凝土工程冬施方案

一、编制依据 1.1本工程编制的《施工组织设计》; 1.2工程施工及验收规》(GB50204-92); 1.3混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-88); 二、工程概况

三、施工依据 3.1 据国家有关标准,结合地区气温变化,当室外日平均气温连 续5天低于5℃时应采取冬季施工措施。一般定为当年十一 月十五日至来年二月十五日,,此前一月应及时进行冬季砼配 合比试验工作。 3.2. 执行本施工方案时,还应同时遵守国家和部颁的有关常温下 施工标准、规、规程等。 四、预拌砼施工 4.1 配制冬季施工砼,应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥, 标号不应低于P.O32.5,宜采用早强水泥,最小水泥用量不 宜小于300kg/m3,水灰比不应大于0.6。 4.2 砼用骨料必须清洁,不得含有易腐物质、冻块、雪团及易冻 裂矿物质,含泥量:石子≤1%,砂≤3%。 4.3 搅拌砼应优先采用加热水的方法,其水温为:当水泥标号小 于P.O 42.5时不宜高于80℃;当水泥标号大于或等于P.O 32.5时不宜高于60℃。当采用热水搅拌时,水泥不得与水直 接接触,投料时,应先投入骨料和热水,然后再投入水泥。 4.4 如采用加热骨料的方法拌热砼,则骨料加热湿度应根据热工

计算确定。一般情况下,当采用P.O32.5水泥时,骨料温度不得超过60℃;当采用P.O42.5水泥时,不得超过40℃。4.5 冬季生产预拌砼宜掺加非缓凝型减水剂及防冻剂,外加剂必 须是经过省级鉴定和有可靠的技术试验数据的合格产品,并应在使用前由实验室进行试配,经复试合格,达到设计要求后方可用于工程。 4.6 冬季施工应慎用缓凝剂、减水剂以及有缓凝作用的外掺料, 具体施工应以试验为依据,以免造成不良后果(大体积砼施工除外)。 4.7 防冻剂的使用,氯盐防冻剂适用于无筋砼,氯盐阻锈防冻剂 可扩使用于钢筋砼中,严格控制氯盐掺量及阻锈成分的比例,非氯盐防冻剂可用于普通砼、钢筋砼及预应力砼中,具体办法见GBJ119-88《混凝土外加剂应用技术规程》。 4.8 砼搅拌前,应用热水蒸汽冲洗搅拌机,同时应取常温搅拌时 间的1.5倍。 4.9 砼拌合物出机温度不宜低于10℃,入模温度不低于5℃,理 论上可通过热工计算得出,实际施工应以试验室实测值作为依据,以2确保出机及入模温度满足冬季施工要求。 4.10砼的运输及浇灌: 4.10.1砼在浇灌前应清除模板和钢筋的冰雪和污垢。砼运输 过程中,应对容器采取温热措施,以保证入模温度不 低于5℃。

冠梁冬施专项方案

天津市武清区殡仪馆改扩建工程 冠梁冬期专项施工方案 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 天津市星越建筑工程有限公司 2018年11月20日

天津市武清区殡仪馆改扩建工程 冠梁冬期专项施工方案 审批页 天津市星越建筑工程有限公司 负责人签字:盖章: 天津市荣信工程监理有限公司 总监理工程师签字:盖章: 天津市武清区国有资产经营投资公司 项目负责人签字:盖章:

目录 一、编制依据........................................................................................ - 2 - 二、工程概况........................................................................................ - 2 - 三、冬期施工时间................................................................................ - 3 - 四、冬期施工特点难点分析及对策 ................................................... - 3 - 五、冬期施工准备................................................................................ - 4 - (一)、技术准备 ........................................................................... - 4 - (二)施工准备 ............................................................................. - 4 - (三)生活安排 ............................................................................. - 5 - (四)、材料资源准备 ................................................................... - 5 - (五)、安全工作准备 ................................................................... - 6 - (六)人员准备 ............................................................................. - 6 - 六、冬季施工措施................................................................................ - 8 - 1、土方工程.................................................................................... - 8 - 2、模板工程:................................................................................ - 9 - 3、钢筋工程:.............................................................................. - 11 - 4、混凝土工程.............................................................................. - 12 - 七、冬施质量保证措施 ..................................................................... - 17 - 八、生活区冬施要求 ......................................................................... - 18 - 九、机具冬施保养要求 ..................................................................... - 18 - 十、冬期施工安全管理 ..................................................................... - 18 - 十一、冬施质量事故应急预案 ......................................................... - 21 - - 1 -

冬施方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2冬期施工项目 (1) 3.施工部署 (1) 3.1冬施时间的确定 (1) 3.2冬期施工项目及工程量 (2) 4.施工准备 (2) 4.1冬施组织机构 (2) 4.2冬施材料计划: (2) 4.3冬施培训工作 (3) 5.冬施主要项目施工方法 (3) 5.1土方工程 (3) 5.2防水工程 (3) 5.3钢筋混凝土工程 (4) 5.4砌筑工程 (7) 5.5屋面工程 (8) 5.6装饰装修工程 (8) 6.质量保证措施 (9) 7.安全保证措施 (9) 8.消防保证措施 (10) 8.1消防设施配备 (10) 8.2消防组织机构 (10) 8.3消防管理措施 (10) 1.0冬施热工计算 (12) 1.1混凝土的热工计算: (12) 1.2混凝土强度的计算 (13)

1.编制依据 1、京能·北塔湖项目结构、建筑施工图 2、建筑工程冬期施工规程(JGJ104-97) 3、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002) 4、宁夏建筑安装工程资料管理规程(DB64-266-2003) 5、建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007) 2.工程概况 2.1工程概况 本工程建设地点位于银川市贺兰山路南侧。京能·北塔湖项目一期工程包括41#、42#、47#、48#、52#、53#、58#、59#楼,D4—2车库及锅炉房工程。建筑面积为74386平米。结构形式分别为:住宅楼短肢剪力墙结构;地下车库及锅炉房为全现浇结构。 2.2冬期施工项目 本工程冬期进行的施工部位及项目:装修工程、附属商业结构工程。3.施工部署 3.1冬施时间的确定 室外日平均气温连续五天低于5℃时,即进入冬期施工(本地区一般从11月15日开始进入冬期施工)。当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工。在冬期施工的前后,要密切注意天气预报、以防气温突然下降,遭受寒流和霜冻的袭击。 1

冬施方案

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 2.1 建筑物概况: (2) 2.2 工程冬期施工概况 (2) 3、冬期施工计划安排 (2) 3.1 冬期施工时间界定 (2) 3.2 冬期施工组织 (3) 4、冬期施工的准备工作 (3) 4.1冬施的组织及技术准备工作 (3) 4.2冬施的生产准备 (3) 4.3冬期施工的主要物资准备 (4) 5、施工的技术措施 (4) 5.1钢筋工程 (4) 5.2模板工程: (5) 5.3混凝土工程: (5) 5.4防水工程 (8) 5.5土方回填 (9) 6、冬期施工热工计算 (10) 6.1成熟度法估算砼早期强度 (10) 6.2顶板砼浇筑冬期施工热工计算 (10) 6.3墙体砼浇筑冬期施工热工计算 (12) 7、冬期施工的管理工作 (12) 7.1冬期施工的技术管理 (12) 7.2冬期施工的安全管理 (12) 7.3冬期施工的消防管理 (13) 8、附图:测温点平面布置图 (13)

1、编制依据 1.1花郡家园项目施工图纸 1.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3 《建筑工程施工质量验收资料技术规定》(DB2005-06-01) 1.4 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 1.5《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 2、工程概况 2.1 建筑物概况: 花郡家园项目工程位于天津市武清区,津蓟铁路东侧,京津城际铁路北侧。由32栋别墅及3栋高层组成。别墅地下一层,地上两层,高层地上15层。±0.000相当于大沽高程6.230米。 建设单位:天津市花千里房地产开发有限公司 设计单位:津方标世纪规划建筑设计有限公司 监理单位:天津泰达国际咨询监理有限公司 施工单位:中联世纪建设集团有限公司 2.2 工程冬期施工概况 根据施工进度计划,本工程在2011年冬季施工的项目主要为:零层以上部位的砼浇筑、地下室外墙防水施工及土方回填。 3、冬期施工计划安排 3.1 冬期施工时间界定 根据《建筑工程冬期施工规程》,冬期施工时间界定原则为室外日平均气温连续5d稳定低于+5℃时,即进入冬期施工;当气温回升,连续5d高于+5℃时即可解除冬期施工。 根据连续五年气象资料及华北主要城市气象资料图,通常是每年十一月十五日至历年三月十五日为冬期施工期。十一月六日至十四日为初冬期,三月十六日至三十一日为回暖期,在此期间尚应密切注意天气变化,及时掌握气象预报,以防温度

相关文档