西门子FC18R消防火灾报警控制器基本操作

液晶屏幕:在设定时间内没有任何操作和事件发生,液晶屏幕将自动关掉背光,按任意键可重新启动背光;

打印机:绿色指示灯表示打印机通电状态(亮—通电,灭—未通电);

红色指示灯表示打印机工作状态(亮—在线,灭—未在线);

SEL:选择打印机在线/离线状态,LF:在离线状态下走纸

火警指示灯:无火警信息指示灯熄灭,有火警信息指示灯点亮,当所有火警信息消除,按“复位键”指示灯灭;

监管指示灯:有监管信号时指示灯点亮,当监管信号消失按“复位键”指示灯灭;

故障指示灯:当有故障时指示灯点亮,故障消除指示灯灭;

启动指示灯:当有控制设备(如控制模块,主板端口,远程控制设备)启动时,指示灯点亮;启动无反馈时指示灯闪烁;启动信号消失,按“复位键”指示灯灭;

反馈指示灯:当控制器接收到反馈信号指示灯亮,反馈信号消失指示灯灭;

主电指示灯:当主电供电时指示灯亮,当主电不供电时指示灯灭;

备电指示灯:当备电供电时指示灯亮,当备电不供电时指示灯灭;

屏蔽指示灯:控制器处于系统启动状态时闪烁;有设备被屏蔽时指示灯常亮,没有设备被屏蔽指示灯灭

测试指示灯:有设备处于测试状态或移动测试状态时指示灯亮,没有设备处于测试状态指示灯灭

自动:只允许在2、3级用户下操作,自动指示灯亮处于自动状态,全部联动设备由控制器依据逻辑联动关系自动联动

手动:只允许在2、3级用户下操作,手动指示灯亮处于手动状态,全部联动设备只能手动执行

确认/消音:只允许在2、3级用户下操作,按下消音键本机所有类型声音消失(备电欠压除外)。在联机情况下按主机消音键,则主机从机声音都被消音,指示灯灭;按从机消音键则从机消音主机状态不变:如果有事件存在且没有按消音键,指示灯闪;如果有事件存在且已经消音没有新事件发生,指示灯灭;如果有事件存在且已经消音但有新事件发生,指示灯闪烁;如果没有事件,指示灯灭。

复位:只允许在2、3级用户下操作,在联机状态下,主机按下此键,非火警事件、火警事件主从机皆被复位;从机按此键,非火警事件在从机本机上被复位,同时主机上从机事件也被复位,火警事件在从机上被复位,主机上关于该从机火警事件不能复位,直至直至主机火警事件被复位。

联动盘:只允许在2、3级用户下手动按启停按钮控制其输出。其故障指示灯在有故障是亮,无故障时灭;启动指示灯在该路有输出时亮,无输出时灭;反馈指示灯在该路输出时接收到反馈信号时亮,反馈信号消失灭。

火警事件处理:

控制器接到火灾报警后,控制室值班人员应立即以最快方式确认,并按“消

音”键将控制器主机蜂鸣器消音,若现场确认为误报,值班人员按“复位”键将其复位,查明误报原因并做好事件记录;若为真实火灾,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,同时拨打119报警,还应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,同时报告单位负责人。

手/自动转换:在2、3级用户下按“自动”键后按“ok”键可将主机由手动状态转换为自动状态;按“手动”键后按“ok”键可将主机由自动状态转换为手动状态。(二级用户密码:1234 三级用户密码:1234 维护级用户密码:首先进入三级用户,按“菜单2684 “进入)

历史记录查询操作步骤:

1.按“菜单”键进入主菜单,按“→”选择“浏览”子菜单,按“↓”选择“所有设备”,然后选择一个系统或站、回路、点,按“→”弹出快捷菜单,按“↓”选择“历史记录”,按“ok”,弹出历史记录窗口,所有历史记录将显示出来。

(注:选择系统,则显示该系统及所属站、回路、点的所有历史记录;

选择站,则显示该站及其所属回路及设备的所有历史记录;

选择回路,则显示该回路设备的所有历史记录;

选择点,则显示改点的历史记录。)

2.按“菜单”键弹出记录菜单,选择“高级查询”,按“ok”键弹出高级查询窗口。

3.选择类型、输入需要查询的时段(注:“↑”“↓”用于浏览活动窗口,“→”用于激活下拉菜单,“←”用于清除错误输入,日期格式:YYY-MM-DD,时间格式:HH-MM-SS),然后按“ok”键,所有符合要求的记录被列出,按“↑”“↓”浏览。在按“菜单”键可选择“打印”,将其打印出来(打印过程中若有事实事件发生,打印将被中断,且不会再继续)

设备屏蔽与开放:当有装修,设备损坏或失效时,需要对设备进行屏蔽,但当装修和维修完毕须立即将其恢复使其正常工作。

设备屏蔽步骤:

1.按“菜单”键进入主菜单,按“→”选择“浏览”子菜单,按“↓”选择“所有设备”,在树状图中站→回路→点,找到需要屏蔽的设备。

2.按“→”弹出快捷菜单,按“↓”选择“屏蔽”,按“ok”,则该设备被屏蔽

两种开放屏蔽设备步骤:

第一种:

1.按“菜单”键进入主菜单,按“→”选择“浏览”子菜单,按“↓”选择“所有设备”,找到该屏蔽设备所属站、回路,选择已屏蔽的设备。

2.按“→”弹出快捷菜单,按“↓”选择“开放”,按“ok”,则屏蔽的设备被开放

第二种:

1. 按“菜单”键进入主菜单,选择“事件”子菜单,按“↓”选择“屏蔽”,然后选择需要开放的屏蔽设备。

2. 按“→”弹出快捷菜单,按“↓”选择“开放”,按“ok”,则屏蔽的设备被开放.

控制模块的手动启停:

启动:按“菜单”键进入主菜单,按“→”选择“浏览”子菜单,按“↓”选择“所有设备”,在树状图中,站→回路下找到需要启动的控制模块按“→”弹出快捷菜单,按“↓”选择“启动”,按“ok”,则该设备被启

停止:按“菜单”键进入主菜单,按“→”选择“浏览”子菜单,按“↓”选择“所有设备”,在树状图中,站→回路下找到需要停止的控制模块,按“→”弹出快捷菜单,按“↓”选择“停止”,按“ok”,则该设备被停止;

. 也可以按“菜单”键进入主菜单,选择“事件”子菜单,按“↓”选择“启动”,然后选择需要停止的已启动控制模块,按“→”弹出快捷菜单,按“↓”选择“停止”,按“ok”,则启动的设备被停止。.

气体灭火:

当气灭区域报火警发生火灾时

1.在气灭区域附近直接按紧急启动按钮或气灭主机上紧急启动按钮,气灭主

机将延时30s启动电磁阀喷洒气体。

2.将相关气灭区域消防火灾报警联动控制器及主机切换成自动状态且气灭区

域气体灭火控制盘保持自动状态,由控制器依据逻辑联动关系自动联动气灭区域设备。

西门子消防报警系统标准技术方案

1.本方案是根据贵司提供的图纸及技术要求,并根据国家≤火灾自动报警系统设 计规范≥结合我公司的设备特点,特别提供最新的AlgoRex?智能类比型火灾自动报警系统方案。方案的组成为: ?消防自动报警系统 ?消防联动控制系统 ?消防电话系统 2.AlgoRex?智能类比型消防报警系统是瑞士西伯乐斯有限公司研制的新系统,自 推入上海市场以来,已先后有三十多个项目签约,(88 层)浦东金茂大厦(凯悦大酒店)、上海红塔大酒店、上海华亭喜来顿酒店、上海东方明珠国际会议中心、金玉兰广场、虹桥机场、浦东国际机场、上海市黄浦江行人隧道等先后使用该系统。此系统在每个探头中引入了计算机芯片,通过与主机的联络结合各种不同环境,采用不同的参数设置和系统的模糊逻辑判断,以使系统达到无误报状态,保证系统高度可靠运行。AnalogPlus 是AlgoRex?系统的一部分,AnalogPlus是西伯乐斯以合理的价格推出的崭新的优质先进消防警报科技-AlgoRex?高智能可编地址码系统,是业内最先进的独立地址码式智能型消防探测系统之一,而其模块式结构及广泛的性能,更适用于不同规模的系统。 AnalogPlus拥有先进的功能,提供卓越的成本效益,还提供下列优秀功能: ?分布式智能系统及卓越的紧急操作性能。 ?装置于不适当环境下的自动警示功能。 ?不受电磁干扰,强大的抗干扰功能。 ?卓越的自我监控功能,使例行检查工作减至最低。 3.根据大酒店的规模和特点,在消防控制室设置了一套CS11高智能型主控机、一 台CT11中文显示终端以及手动联动控制柜,并同时配置了LMS中央管理系统。整个消防系统功能:

?通过多个Bus总线连接各自楼层各类探测设备:烟感、温感、功能模块等,形成环形网络,以确保系统高度的可靠性。 ?对各类探测器,实现各种环境的参数设置,以保证探测器无误报状态。 ?系统自动以中文文字和图形显示大厦所有探测器状态及事件。 ?很强的现场编程功能,以适应系统和环境的变化。 ?实现各类联动的自动启动和手动启动,根据用户程序软件设定任意逻辑组合,自动输出相应的接点或发生控制指令,以实现外部设备的联动。 ?在应急状态,可通过手动联动控制柜的操作面板实现对应手动操作,执行相应的外部设备动作,以达到灭火的效果。 4.在主楼消防控制室设置一套LMS中文中央管理系统以图形显示大酒店所有探测 设备的报警状态,并为系统集成提供软件和接口支持。 5.本系统设置的智能型温感探测器DT1131,主要用于车库和部分机房,保护面 积为 20-30 平方米。 6.本系统在机房等其它公共场所均设置DO1131智能型光电烟雾探测器,每一个 探测器均有IC芯片并具有记忆存贮参数功能,对不同的环境具有不同的参数设置,最大程度保证探测器的无误报状态,确保该报警系统处于无误报状态。 7.在大面积空间,如车库均设置D2417传统型温感。 8.在主要道口设置DM1131地址码手动报警器,可直接接在探测总线回路上,用 于人工手动报警时通过CS11控制机启动所需联动设备。

JB-LGZ-YBZ2032火灾报警控制器(联动型)使用说明书

第一章 JB-LGZ-YBZ2032 火灾报警联动控制器简介 JB-LGZ-YBZ 2032火灾报警控制器(联动型)(以下简称控制器)是我公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与我公司的其它产品配套使用组成灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合中小型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。 多种方式保证高可靠性 控制器采用多微处理器运行方式,每个回路均设有总线隔离保护电路,当总线器件发生故障时可将其对系统的影响减少到最低。设有编程校验功能,保证系统运行的可靠性。 多窗口、汉字菜单式显示界面 多种类型信息分窗口显示,通过信息查询功能可以看到某一类型信息的全部内容。各种操作均有菜单提示,简单方便。 模块化结构保证系统配置灵活 控制器由各种功能板组成,可根据用户需要灵活配置,降低工程造价。又能为系统的扩展提供方便。 可连接汉字式区域显示器 通过系统编程可将某一区域的探测器状态在对应的区域显示器上显示出来,区域显示器以汉字方式显示器件的位置、状态等信息。 可配接总线手动键盘 通过总线手动键盘可以方便的手动启、停总线控制模块和控制模块组。 具有联网功能 控制器提供CAN接口,可以方便可靠的同计算机或4000系列报警器组成报警监控网络。

第二章控制器结构及配置说明 控制器结构及配置 控制器分为一个主型和两个分型,型号分别为 JB-LGZ-YBZ2032 结构为柜式 JB-LBZ-YBZ2032 结构为壁挂式 JB-LTZ-YBZ2032 结构为琴台式, 可根据不同的要求来配置通道控制板、多线制控制盘、总线手动键盘等。

说明:1 主机面板 2 多线制控制盘 3 总线手动键盘 4 打印机 5 HBM1000电源其中多线制控制盘、总线手动键盘的数量由用户进行选择。 图2-1 主型配置图

西门子G120D变频器调试

西门子G120D变频器调试 1.软件要求 要求电脑安装STEP7V5.5+SP2,STARTERV4.3以上版本。 下文中实例中各设备型号: CPU:6ES7 315-2FJ14-0AB0 G120D控制单元:6SL3 544-0FB20-1FA0 总线为Profinet,G120D通过总线控制。 2.调试步骤 2.1打开STEP7,根据硬件配置好CPU及G120D,如下图示: 编译保存通过后,选中“Ethernet(1) PROFINET-IO-System”点击菜单栏PLC-Ethernet-分配设备名称,如下图示:

进入分配设备名称界面,如下图示: 在弹出的分配设备名称界面中,在“设备名称”选项栏里面选择你需要分配名称的G120D,在可用的“设备区域”里面查找MAC地址(MAC 地址需要从现场安装的G120D的控制单元上获得),找到以后,点击“分配名称”按钮,完成STEP7中的设置。关闭硬件配置窗口,进入STEP7主画面,选择需要设置参数的G120D,双击“Commissioning”,如下图示:

此时系统自动打开STARTER软件,如下图示: 进入STARTER主界面后,点击“Target system”菜单,选择“Select target devices”选项,如下图示:

进入选择需要连接的G120D的选择窗口,如下图示: 在弹出的画面中选择需要连接的目标G120D后点击“OK”按钮退出该窗口(提示:由于连接多个目标后系统会变得很慢,建议一次同时最多连接3-4个目标)。如下图示:

在主界面左侧G120D列表中电机目标G120D,双击“Configure drive unit”菜单,进入设置功率单元型号窗口,根据实际所用控制单元选择对应的型号,选择完型号后,点击“Next”按钮,在弹出的窗口中点击“Finish”按钮,完成功率单元型号设定。如下图示:

消防报警系统工程安装施工合同书

消防工程安装施工合同书 甲方: 乙方: 根据国家合同法和消防工程安装规范,经双方协商,根据本工程实际情况和乙方的承诺声明,达成以下协议,共同遵守。 第一条:建筑消防安装设施概况: 1、建筑名称:太原市小米国际 2、安装范围:火灾自动报警系统(消防图纸所含全部内容)。 3、开工日期:2016年5 月 4、竣工日期:年月 5、施工方式:甲方购料(供料),乙方施工。 第二条、甲方责任: 1、提供一份完整蓝图,如有变更图纸,同样提供一份。 2、合同价的确定 每个报警点按50元计,本工程约7500个点,本工程所有项目最终按实际用量结算。 4、付款方式: 1)、进场当天付5000元。 2)、工程量完成一半时付合同价款的50%。 3)、工程完成调试合格后付至合同价款的85%。 4)、工程验收合格后付至合同价款的95%,余款质保金一年之内付清。

5)、帮助乙方协调好工地工作。 第三条、乙方责任: 1、乙方要按照甲方施工工艺要求施工。 2、要搞好安全、文明施工,接受甲方管理,遵守自己的承诺声明。按照消防规范和施工工期,组织施工并保证验收。 3、工程安全文明施工必须严格执行潍建发[2004]10号文件《太原市建设工程安全文明施工管理规定(试行)》的要求及有关安全文明施工的规定并承担相关费用。在工程施工期间所发生的任何工程质量事故和人身伤亡事故以及给第三方造成的人身 和财产损失,由乙方承担全部责任。因此对发包人、招标人造成经济损失的,乙方应承担经济赔偿责任。乙方必须按照安全文明工地规范要求建立健全各项制度及安全防护措施。 4、要妥善使用和保管好甲方的设备、材料、物资,出现损坏、丢失按价赔偿。 5、要杜绝一切不安全因素出现,出现任何安全事故均有乙方承担全部责任。 7、做好消防验收和售后服务工作,保修期内出现质量问题时,乙方要无偿立即修复。 第四条、其它事项: 1、因建设方(土建)未完工和不具备消防安装条件时,乙方工期可适当顺延。因甲方材料、物资原因没到位影响乙方施工时,乙方可根据实

智能火灾报警控制器使用说明书

JB-QB-FT6003使用说明书(2002.6版) 目录 一、控制器简介4 二、技术指标4 三、基本功能4 四、面板说明5 五、安装结构图7 5.1 外形尺寸:7 5.2 内部连线图:7 六、快速入门8 6.1 投入电源前需确认事项:8 6.2 投入电源后应注意事项:8 6.3 基本术语解释:9 6.4 正常监视状态的确认:9 6.4.1 显示:9 6.4.2 自检:9 6.4.3 时钟设置:10 6.5 火警状态的显示及处理:10 6.5.1 预警状态:10

6.5.2 火警状态:10 6.5.3 灭火后的处理:11 6.6 故障状态的显示及处理:11 6.6.1 系统故障:11 6.6.2 器件或模块故障:12 6.6.3 其它故障:12 七、功能详述12 7.1 设置:12 7.1.1 切记:12 7.1.2 密码:13 7.1.3 “器件设置”说明:14 7.1.4 “直控接点”说明:15 7.1.5 “器件组态”说明:16 7.1.6 “时钟设置”说明:16 7.2 系统查询:17 7.2.1 器件总数查询:17 7.2.2 隔离与延时查询:17 7.3 记录查询:18 7.3.1 故障查询:18 7.3.2 模拟量查询:19 7.3.3 历史记录:19 7.4 测试:21 7.5 打印:21 7.6 气体灭火功能:22 八、注意事项22

一、控制器简介 JB-QB-FT6003智能火灾报警控制器(联动型)是我公司研制开发的新一代小型容量、超长距离、高可靠性,集火灾报警、消防联动、灭火控制于一体的通用型控制器,采用无极性两总线、模拟量探测报警、CPU高速处理、智能算法等先进技术,单机容量为99点,总线距离3000M。系统具有LCD显示、模拟量查询、阈值跟踪、操作简便、调试方便等突出优点。控制器各项技术指标完全符合GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》、GB16806-1997《消防联动控制设备通用技术条件》等国家规范,可满足99点以下消防报警工程的需要。 二、技术指标 1.供电:主电:5V/3A,24V/1.5A,28V/1A消防专用电源;电池:3AH/36V; 2.使用条件:电源:交流220V(+10%,-15%)50±1Hz 环境温度:0℃~ 40℃相对湿度:92±3%(40℃±2℃,无结露) 3.功耗: 5V 1.5A;28V 160mA 4.容量:99点,单回路。01-15为联动点,16-99为报警点。 三、基本功能 1.控制器具有主备电自动切换及备电自动保护功能。

火灾自动报警系统施工及验收规范

火灾自动报警系统施工 及验收规范 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

《火灾自动报警系统施工及验收规范》 发表时间:2005-3-2511:41:20来源:点击:2488次 页面功能【字体:】【】【】中华人民共和国国家标准火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166—92 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 第一章总则 第1.0.1条为了提高火灾自动报警系统的施工质量,确保系统正常运行,防止和减少火灾危害, 保护人身和财产安全,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于工业与民用建筑设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于生产 和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 第1.0.3条火灾自动报警系统的施工,必须受公安消防监督机构监督。系统在交付使用前必须经 过公安消防监督机构验收。 第1.0.4条火灾自动报警系统的施工及验收,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、 规范的规定。 第二章系统的施工

第一节一般规定 第2.1.1条火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行,不得随意更改。 第2.1.2条火灾自动报警系统施工前,应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。 第2.1.3条火灾自动报警系统竣工时,施工单位应提交下列文件:一、竣工图; 二、设计变更文字记录;三、施工记录(包括隐蔽工程验收记录);四、检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻的测试记录);五、竣工报告。 第二节布线 第2.2.1条火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。 第2.2.2条火灾自动报警系统布线,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。 第2.2.3条在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 第2.2.4条不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。 第2.2.5条导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 第2.2.6条敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。

西门子消防报警系统说明书CT11操作盘

Fire Safety S1151系统 产品说明 北京西门子西伯乐斯电子有限公司1/2 西伯乐斯生命财产的保障 CT11 系统操作盘 特点 ●标准H28壁挂式机箱。 ●操作盘和控制器之间通过C-总线通讯,对控制器FS1120 S1151进行重复操作和显示。 ●一个C-总线系统最多可接12台CT11操作盘。通过预先编程,每个操作盘既可操作显示整个系统,也 可只操作显示其中一部分区域。 ●根据工程需要,可安装在控制器机箱H47/67上,也可通过转接板安装在琴台、立式控制柜(台) 上。 ●自动诊断系统故障。故障状态下火警优先,甚至在主CPU故障情况下也能报应急火警。 ●能转换交互式探测器等部件的工作模式:即使在建筑装修、调试期间仍能探测、分析火灾。 ●采用液晶中文显示、菜单操作方式,可显示系统运行的各种信息、自动存储信息记录达1000条(见 文件3601:控制器操作说明)。 ●使用密码进入操作;分3个不同的操作级别。 应用 ●CT11用于交互式可编址两总线火灾报警联动系统中,配合S1151系列控制器,对整个或局部区域进 行操作并显示。 ●满足国家标准GB4717“火灾报警控制器通用技术条件”,其应用设计遵照国家标准GB50116“火灾 自动报警系统设计规范”。 性能 ●操作盘供电由控制器电源引出三条线:V(DC24V)、回路地(0V)、机壳地。所需固定电流(无液 ※一般指系统中的分区(Zone)、区域(Section)、地区(Area)的总数。 ●CT11操作盘可进行火灾显示盘扩展,详见文件3106。 结构 ●壁挂式机箱H28G220,外型尺寸520×300×70mm ,安装固定尺寸40×20mm。

区域火灾报警控制器使用说明书

J B-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器 使用讲明书 亨利国际集团有限公司 南京亨利系统技术有限公司版本号:HST800101112000

一、概述 JB-QBZ-HST8001是一种用于安装在一般工业与民用建筑的区域火灾报警操纵器,它满足国家标准GB4717-1993《火灾报警操纵器通用技术条件》。 JB-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器内含有一个回路,回路总线上可连接128个各类火灾触发器件。 JB-QBZ-HST8001内含多处理机系统,有实时时钟和大容量非易失性存储器,能保证十年以上的信息不丢失,时钟准确。 通过设置,可定义每一个火灾探测器的灵敏度。依照系统运行状态,操 二、技术参数

2.1工作电源 2.1.1电压 交流:220V+10% -15%,50Hz 直流:24V+15% -25%,5V±5%。 2.1.2电流 每回路128个编址单元满负载时,最大监视电流30mA 2.2整机最大功耗 25W 2.3使用条件 温度:-10℃~+50℃ 湿度:<95%RH(40℃)不结露 2.4外形尺寸:400(H)×550(W)×145(D) 2.5重量:毛重40kg,净重30kg 2.6容量 回路可连接128个编址单元。 2.7 线制 二总线,无极性,总线长度可达1500米。 三、工作原理 JB- QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器是一种功能分布型多处理机系统,内部各功能信道之间采纳串行通信接口。 其原理图框图如下(图3.1)。

图4.3 端子讲明: XT1:从左到右分不为5V正,5V负,24V正,24V负; XT2:液晶数据操纵线; XT3:回路输出端子,无极性,接探测器总线; XT4:电源信号检测输入,检测电源的主电,备电和充电器的工作正常信号;XT5:直控输出,从左到右分不为反馈输入、启动输出、停止输出、地;XT6:蜂鸣器输出,左边为负,右边为正; XT7:火警继电器输出,系统中有任一火警时,继电器吸合;输出一干触点信号(即COM与NO闭合,且无源); XT8:24V电源,上端为正,下端为负。 五、人机界面 HST8001区域火灾报警操纵器分两级操作,一级操作为值班及系统维护人员作系统信息查阅用;二级操作由系统调试人员执行,可对系统重新登记,设置安装部位号和系统运行状态的设置等操作,由厂家提供的密码才能操作。

西门子G120参数设定

西门子G120参数设置1.快速设定: P0003=3用户访问级 P0010=1快速调试 P0304=380V 电机电压 P0305=电机电流 P0307=电机功率 P0310=电机频率 P0311=电机转速 P0314=2 4级电机 P0400=12增量编码器带有零脉冲 P0408=1024 光码脉冲 P0700=2 命令源端子 P1000=2设定源模拟量 P1300=21有传感器的矢量控制 P1500=0转矩设定值选择* P1900=3选择电机参数识别*静态 P3900=3结束快速调试 断电重启 2.电机识别 P1910=3 启动电机识别3.速度优化

P1960=1(张力给定=100%,端子10与1短接) 启动 4优化完毕: (1)模拟量(0~10V)设置 P0460=0 P1460=15 P1520=47.70转矩上限 P1521=-47.70转矩下限 P1522=755.1转矩上限 P1040=5 MOP设定值确定电动电位计MOP的设定值[Hz] P0771=31模拟量输出转矩 (2)模拟量(-10V~10V)设置 P0492=0允许的速度差 P1460=15 P1520=47.70 P1521=-47.70 P1522=755.1 P1523=755.1 P1525=-100%转矩标定 P0756=4电压信号 P0771=31模拟量输出转矩

(完) 注:当优化失败时,报警为F0090,调换编码器脉冲线重试。 当张力设定变小会报警时,检查P0492是否为0。 面板拨码为3567 电源DC24V 在将变频器的数据从变频器传送到MMC (P0802 = 2) P0803传输数据到EEPROM

消防报警系统工程安装施工合同书

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 消防报警系统工程安装施工合同书 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: 乙方: 根据国家合同法和消防工程安装规范,经双方协商,根据本工程实际情况和乙方的承诺声明,达成以下协议,共同遵守。 第一条:建筑消防安装设施概况: 1、建筑名称:太原市小米国际 2、安装范围:火灾自动报警系统(消防图纸所含全部内容) c 3、开工日期:2016年5月 4、竣工日期:年月 5、施工方式:甲方购料(供料),乙方施工。 第二条、甲方责任: 1、提供一份完整蓝图,如有变更图纸,同样提供一份。 2、合同价的确定 每个报警点按50元计,本工程约7500个点,本工程所有 项目最终按实际用量结算。 4、付款方式: 1)、进场当天付5000元。 2)、工程量完成一半时付合同价款的50%。 3)、工程完成调试合格后付至合同价款的85%。 4)、工程验收合格后付至合同价款的95% ,余款质保金一年之内付清。 5)、帮助乙方协调好工地工作。

第三条、乙方责任: 1、乙方要按照甲方施工工艺要求施工。 2、要搞好安全、文明施工,接受甲方管理,遵守自己的承诺声明。按照消防规范和施工工期,组织施工并保证验收。 3、工程安全文明施工必须严格执行潍建发[2004]10号文件《太原市建设工程安全文明施工管理规定(试行)》的要求及有 关安全文明施工的规定并承担相关费用。在工程施工期间所发生 的任何工程质量事故和人身伤亡事故以及给第三方造成的人身和财产损失,由乙方承担全部责任。因此对发包人、招标人造成经济损失的,乙方应承担经济赔偿责任。乙方必须按照安全文明工地规范要求建立健全各项制度及安全防护措施。 4、要妥善使用和保管好甲方的设备、材料、物资,出现损坏、丢失按价赔偿。 5、要杜绝一切不安全因素出现,出现任何安全事故均有乙方 承担全部责任。 7、做好消防验收和售后服务工作,保修期内出现质量问题时,乙方要无偿立即修复。 第四条、其它事项: 1、因建设方(土建)未完工和不具备消防安装条件时,乙方工期可适当顺延。因甲方材料、物资原因没到位影响乙方施工时,乙方可根据 实 际情况调整施工方案,但不影响工期、质量。

西门子消防报警系统操作指导书

消防中心接处警操作程序 (一)当中央总控制台报警后 1、按消音键消音; 2、用对讲机或内线电话向报警指示区域的保安问清报警原因; 3、如是其他原因报警或误报,即通知保安按复位键复位; 4、总控制台复位; 5、如复位后再发生连续三次误报,则由消防中心派员查明原因并采取相应的措施。(二)当确认发生火灾后: 1、立即用消防专线电话向发生火灾区域的员工问清失火部位、火势大小、什么物质在燃烧等情况; 2、立即将联动控制键打到自动状态,联动启动消防设施扑救火灾; 3、迅速向科文领导和物业处报告火情和失火部位,并向消防支队报警:(报警要讲清失火单位名称和地点、失火部位、火势大小、燃烧物性质等五项要素); 4、通知工程部迅速关闭新风机和空调系统,切断相应部位的电源; 5、检查设备联动情况,立即手动开启未联动的消防设备,组织人员疏散和扑救工作; 6、坚守值班岗位,听从科文领导进一步指示。

西门子消防报警系统操作 一、出现警报找着报警点 1.当出现火警时,消防主机会有报警声,同时在消防电脑上会出现如下图1所示,该示例 是一手报报警. 图1 2.点击上图1所圈的图标,出现下图2的画面,单击图示的搜索查找按钮,系统自动寻找报警点 图2 3.如图3所示报警点,示例为地下室西车道 图3

二、联动操作与强启水泵 1.系统自动(系统联动) 消防系统联动启动按钮在中间消防主机的第二个联动控制盘上,如图4所示 图4 下图5是该控制盘 图5 (1)将该控制盘设置成手动状态:顺序按下ABA,允许手动灯亮,如图6.取消手动按B 图6 (2)如图5,在该控制盘手动状态下,按下消防系统联动(自动)按钮,整个系统即在联动 状态.停止联动,请按下相应的停止按钮.

火灾报警控制器操作说明

火灾报警控制器操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;如果为气体灭火区的火警则须首先按下相应区气体灭火控制卡的停动按钮,再确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: * 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; * 拨打消防报警电话报警; * 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: * 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; * 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: * 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; * 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; * 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除

的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; * 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; * 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是气体灭火设备。 * 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; * 气体灭火设备:确认火灾现场人员是否已全部撤离完毕,如已撤离完毕,打开气体灭火控制卡面板上的手动允许锁使之置于手动允许状态(允许灯点亮),找到着火区域对应的启动按钮用力按下并保持30秒即完成启动;如果没有火情则按下停动按钮以便停止延时并禁止自动灭火。 此操作关系重大,必须经过培训的人员才可操作! 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除“消音”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。

西门子G120变频器调试总结

西门子G120变频器参数调试总结 项目用到的变频器功能比较简单,在自动模式下由PLC给定频率、控制起停,采集变频器的运行、故障信号 1、变频器所带的负载为风机(功率55KW,380V电压) 2、变频器选型:控制单元为CU240E-2PN,操作面板为BOP-2(订货号:6SL3225-0AA00-4CA1),功率模块为PM240-2 3、控制线的接线图如下: 4、参数设置: 一、快速调试

变频器上电后进入“SETUP”菜单进行快速设置:P100=0、P304=380.0V、P305=103.2A、P307=55、P311=1481r/min、P15=12(12号宏程序)、P1080=0(最小转速)、P1120=100(电机加速时间)、P1121=100(电机减速速时间),最后将FINISH 设置为YES,完成后RDY指示灯由绿色闪烁变为绿色常亮 注:①此处P1300=20(电机控制方式为“矢量控制-转速控制”),P1900=2(静态识别),这两个参数采用默认设置 ②RDY灯闪烁时变频器是无法启动运行的 ①、快速调试完成后将变频器设为手动启动,然后点击启动按钮,点击开始进行静态识别(注意此处变频器会显示A07991报警),此时变频器启动向电机内注入电流,变频器风扇运行,电机会发出吱吱的电磁噪声,这个过程大概3--5分钟(时间长短与变频器功率大小有关)②如果没有出现故障,变频器停止,A07991报警消失,P1900被复位为0表示静态识别过程结束 ③静态识别过程结束后变频器可能会报A8526的报警,如果出现此报警表示通讯口通讯故障,将P2030=0,停用通讯口,可以消除此故障 ④设置P0971=1保存静态识别的所有参数 二、模拟量输入端子设定 图中使用的模拟量输入通道为AI1,需要将P1000=7表示将AI1通道设置为主频率源,将P0756[1]=3,表示输入信号为4--20mA的电流信号 三、转速与频率之间的关系 G120变频器的转速默认单位为r/min而不是Hz,此处需要进行转换。关系如下图: 50Hz对应1500r/min,0Hz对应0r/min 四、设置变频器为自由停车P840=52.4 P844[0]=722.0 By 七夜

火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

JB火灾报警控制器使用说明书

J B-3208火灾报警控制器使用说明书1.系统概述: 1.1系统简介: (1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。 (2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN 总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。 (3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。 (4).控制器采用480 234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。 (5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。 (6).本产品执行国家标准为GB4717-2005和GB16806-2006。

G120调试说明

G120调试说明 1. 电机参数设置。 进入PARAMS 访问界面选择 FILTER/EXPER 选项。按 0K 键后选择代码。 P0003用户访问等级 设定为3默认。 P0010快速调试选择 设定为1 退出进入SETUP 进行电机参数设置(PARAMS 是所有参数设置,SETUP 是快速调试。电机 参数也可以在PARAMA 中设置) 快速调试开始会有参数初始化需要选择 YES 不需要选择NO P0015宏文件驱动设备选择参数 设定为7 (网络控制) P0304电机电压380~400电机铭牌 P0305电机电流电机铭牌 P0307电机功率电机铭牌 P0310电机频率电机铭牌 P0311电机转速电机铭牌 P0314电机级数电机铭牌 P1080最小转速 P1900电机数据检测和旋转电机检测 设置为2也可设置为0取消该功能 如是快速设定还需 P3900设定为1即快速设定结束。注:如果 P0010=1必须进入快速 设定走完快速设定流程按 YES 结束快速设定。 2. 报文的选择 报文选择需与程序中配置的一致 在P0922中进行设置 P0922=1 为报文1设置 P0922=352为报文352设置 3. P10归零 参数设定完毕后要将 P0010设定为零。 P1082最大转速 P1120上升时间 P1121下降时间 水泵15秒左右 水泵15秒左右 风机50秒左右 风机50秒左右

1. 控制字:常用控制字血卜;仃关控制字1(STW1)详细定义请蓼号3 PROFINET报文结构绘控制字和状态字1■童节「 ?047E(16 进制)-0FF1 停弔 ?047F(16进制)?正转启动 2. 卞设定值:速度设定值姜经过标旅化,变频器接收I进制冇符号整数16384 (4000H I-A1H制)对应丁TOO%的速度,接收的朋人边度为32767 (200%>。参数P20W中设置100%对应的参考转速, G120电流反馈16384对应的参考电流P2002中的设定值 报警及故障反馈过来的是16进制数转换成10进制即为故障代码。F开头表示报警A开头表示故障。 3?变频器故障复位在变频器运行的时候不可以触发。否者会导致变频器停止运行。 尸控制字

消防自动报警系统施工方案

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库, 一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277 M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6. 编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2 主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

火灾报警控制器使用说明书1

火灾报警控制器使用说明书 JB-TG-YJ5088型智能火灾报警控制器采用目前先进的大规模集成电路技术与功能强大的微处理器,对安装在现场的火灾探测器实时传递的模拟量值等进行处理,能够准确地反映安装现场的探测情况。由于采用模拟量检测技术,提高了火灾报警的可靠性,并具有黑匣子存储功能,可随时进行信息查询和分析。显示部分采用大屏幕液晶,操作全部采用纯中文菜单,具有良好人机界面,火警故障信息也全部采用纯中文显示,并且带打印机的控制器能实时的打印出火警故障信息及类型和位置,便于使用和掌握。 系统加电后,控制器自检测每个回路上所安装的探测点,同时在液晶显示屏上显示纯中文操作菜单。系统共有五个主菜单,它们分别是: 1. 系统设置该菜单用于设置系统的时间日期、设备类型、显示编程、 区域名称、房号名称。 2.系统编程该菜单用于联动设备的编程、联动器的编程。 3.系统调试该菜单用于调试中需使用的部分功能,系统登记、清除登 记、模拟量值、清除编程、清除记录等。 4.系统联动该菜单用于模块的启动、关闭信息查询。 5.信息查询菜单主要用于查询火警的历史记录、系统中目前的设备安 装情况、编程数据、释放关断、系统灯的查询。 一、控制器显示及键盘说明 控制面板布局如下图: 1. 键盘说明:本控制器中键盘分成三个部分:数字键、菜单控制键、功能 键。 1.1 数字键:包括数字0-9及“+、-”键,主要用于数字输入、数字加减和翻页。 1.2 菜单控制键:←↑→↓四个键,主要用于菜单的选择及光标的移位。

1.3 功能键: A.退出键:该键主要用于进行菜单操作及功能操作时,想退回主菜单及取消功能操作时使用。 B. 确认键:进行菜单功能操作时,按下此键,就执行光标所在位置的菜单功能。 C. KEY键:系统加电后,除了消音键外所有的键全部被锁定。解锁键盘需 要按下KEY键,此时屏幕右下角显示“口令”二个汉字,继 续键入“1111”,“口令”二字消失,“键盘允许”指示灯亮, 说明键盘处于开启状态。此时若按下KEY键,则“键盘允许” 指示灯灭,键盘又被锁定。 D. WR键:此键只用于系统编程功能中,用于待编程、登记信息永久地保存 在系统的不掉电存储器中。 E. 自检键:此键用于检查系统的指示灯、数码管工作正常与否,同时,检 查系统中有多少上线探测器及控制设备,当按下此键时,屏幕 显示如下: F. 隔离键:按下此键,液晶屏幕显示“地址:”信息,输入需隔离 部件的地址号,按确认键即可将此部件隔离;按退出键输入的 地址号无效。 G. 消音键:当系统发出音响,确认警情后,需要消除音响,只需按下此键, 音响消失,同时该键上方的红色指示灯亮,当有新的警情发 生时,音响又响,消音指示灯灭。 H. 复位键:在键盘开启时按下此键,系统复位。 I. F1键:在键盘允许状态下,按此键可退出主介面,同时调出主菜单。 J. F2键:联动编程时,用作分隔符。 K. 自动键:在进入主菜单后,按此键进入自动联动状态,再按此键进入手动状态。

西门子SINAMICS G120系列变频器智能操作面板选型和配置

西门子SINAMICS G120系列变频器智能操作面板选型和配置“SINAMICS G120”是西门子自动化与驱动集团标准传动部为适应竞争日益激烈的市场推出的全球首款具有完全集成的安全保护功能产品。强大的研发实力与技术使得“SINAMICS G120”拥有极高的技术优势,能够完美地满足低压范围内的高性能应用需求。面向未来的驱动理念—模块化设计,实现灵活随意的扩展,并首次将两种总线通讯直接集成在变频器中,使成熟的IT技术应用于工业领域中。同时全新的功率模块,让SINAMICS G120拥有独一无二的再生能量回馈功能。 在调试过程中,用户经常会使用操作面板对控制系统进行调试,本文下面对西门子G120 变频器的智能操作面板做一个简单介绍,供用户在选择和配置时进行参考。 西门子SINAMICS G120系列变频器智能操作面板的功能和特点如下所示:1. SINAMICS G120变频器的智能操作面板IOP集成了多国语言,适合各种类型的用户使用,不论是新手还是专家都可以轻松上手调试。智能操作面板中集成了多种应用向导,使得变频器的调试工作变得轻松简单; 2. SINAMICS G120变频器的智能操作面板IOP使得用户在调试过程中无需参考任何操作手册,因为各项参数的名称和解释以及帮助信息都可以通过文本以及图形的方式显示出来,并为用户提供了参数过滤功能,过滤了调试中不必要的参数。 3. SINAMICS G120变频器的智能操作面板IOP具有导航功能,用户在调试风机,水泵等负载时,可以充分利用应用向导提供的交互式向导功能,有利于用户进行简单快速的调试;

4. SINAMICS G120变频器的智能操作面板IOP具有非常友好的故障诊断功能,所有的故障和报警都可以通过详细的文本进行显示,用户可以通过INFO键得到文本帮助; 5. SINAMICS G120变频器的智能操作面板IOP支持多台相同变频器的参数复制,用户在调试过程中,用户可以将已经调试好的变频器工艺参数上传到IOP 中,并且在需要的时候可以直接下载到其他相同应用的西门子变频器中。 西门子SINAMICS G120系列变频器功能强大,操作简单,扩展性强,具有多种应用宏的参数可供用户进行选择。通过合理的宏应用选择,来设定相关参数,让客户感觉简单方便,并能够轻松的让客户的机械负载正常运行,用户除了使用智能面板对变频进行快速调试、参数设定,还可以通过智能操作面板来对G120变频器的运行状态进行监控,让我们的客户维护起来更加方便,调试更加简单。 北京天拓四方科技有限公司

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准 5.2.1材料准备 根据图纸设计及相关合同文件要求,准备相应材料,如感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、火焰探测器、红外光束探测器、复合探测器、缆式探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块、切换模块、短路隔离器、搂层显示器、区域报警器、火灾报警控制器、报警专用电话、插孔、消防警铃、声光报警器、电线、电缆、桥架线槽、管材、接线端子箱等。 5.2.2技术准备 1.图纸设计应经当地消防部门审批,取得消防建审意见书。 2.施工前应进行由业主(甲方)组织的设计交底和由监理单位组织的图纸会审。 3.编制施工方案,并报上一级技术负责人审核批准。 4.火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图、消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 5.按批准的施工方案进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 5.2.3主要机具 1.操作工具:手电钻、冲击钻、梯子、对讲机、喷机、焊锡锅、电工专用工具等。 2.检测工具:万用表、卷尺、探测仪器实验器、水平尺、小线、先坠、兆欧表、接地电阻测试等。 5.2.4作业条件

1.线缆沟、槽、管、盒施工完毕,预埋管及预留孔符合设计要求。 2.已完成机房、弱电竖井的建筑施工。 3.设备机房的环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 4. 设备、管道安装满足火灾自动报警及消防联动工程施工要求。 5.2.5施工组织及人员要求 专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 5.3材料和质量控制要点 5.3.1一般规定 1.火灾自动报警及消防联动系统的设备应选用合格的产品,即有生产厂家的出厂合格证、国家消防电子产品质量监督检验中心的产品检验报告、安装使用说明书、“CCC”认证标识等。 2.对所有进场的材料设备进行开箱全面检查,所有随机的原始资料,自制设备的设计计算资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点,整理归档。 3.消防主机应具有汉化图形显示及中文屏幕菜单等功能,并进行操作试验。 4.进口设备还应提供原产地证明的商检证明;配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文体(或附中文译文),设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,方可使用。