文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 竖流式沉淀池计算表格

竖流式沉淀池计算表格

竖流式沉淀池计算表格
竖流式沉淀池计算表格

设计数据:

设计计算:

设计最大污水流量,m3/d:1300折合小时流量,m3/h:54.16667折合秒流量,m3/s:0.015046一、中心管计算

沉淀池个数,2每池进水量,m3/h27.08333中心管内流速,m/s:0.03中心管面积,m20.250772中心管直径,m0.565203喇叭口直径和高度,m0.763024反射板直径,m0.991931中心管下端至反射板表面之间的缝隙中污水的流速为,m/s:0.015中心管下端至反射板表面之间的缝隙高度,m0.209334二、沉淀池外形尺寸计算

表面负荷,m3/m2.h0.76污水在沉淀池中流速,m/s0.000211有效面积,m2:35.63596

a.方形池边长,m, 5.990554

b.圆形池直径,m: 6.76133沉淀时间,h 2.5有效水深,m 1.9校核池径比 3.152923校核集水槽每米出水堰的过水负荷(不大于2.9L/s),L/s0.313959

0.354354沉淀部分所需容积计算方法(一)

每人每日污泥量,L/(人*d)0.5设计人口,人60000两次清出污泥的间隔时间,d2沉淀部分所需容积,m360沉淀部分所需容积计算方法(二)

进水悬浮物浓度,kg/m30.16出水悬浮物浓度,kg/m30.01污泥含水率,%99.4污泥容重,kg/m31000沉淀部分所需容积,m332.5污泥斗容积

圆截锥上部半径,m 2.995277圆截锥下部半径,m0.4圆锥侧壁倾角,°55污泥室圆截锥部分高度,m 3.70644圆锥部分容积,m340.07348沉淀池超高,m0.4缓冲层高度,m0.3

池子总高度,m 6.515774

竖流式沉淀池的是设计与计算

(1)为了使水流在沉淀池内分布均匀,池子直径(或正方形的一边)与有效水深痔必治不大于3,池子(2)反射板板底距泥面至少0.30m;反射板表面与水平面的倾角为17度;

(3)当池子直径(或正方形一边)小于7m时,澄清废水沿周边流出;当池子直径大于等于7m时,应增设(4)排泥管下端距池底不大于0.2m,管上端高出水面0.4m以上。

(5)浮渣挡板距集水槽0.25-0.5m,高出水面0.1-0.15m,淹没深度0.3-0.4米。

(6)沉淀池采用静压排泥时,初沉池的静水头不应该小于1.5m;二次沉淀池的静水头,生物膜法后不应排泥管径不小于200mm

污泥依靠净水压力将污泥从排泥管排出,作为初沉池时净水压力不小于1.5m,作为二沉池用时,生物滤池直径与沉淀区深度的比例不超过3:1,且比值也不能过大,池内水流就有可能变成辐射流,絮凝作用减

说明:在计算的过程中需要输入的数据采用蓝色字体表示。

<30.0mm/s

初沉池不大于20mm/s,二次沉淀池中不大于15mm/s

在0.25-0.50m范围内

表面负荷以0.83-1.25m3/h为标准

小于3符合要求

沉淀池为方形

沉淀池为圆形

一般采用0.3-0.8L/(人*d)

一般取1000kg/m3

方斗宜为60°,圆斗宜为55°

大于上诉两种方法计算的需要容积

0.3m

0.3m

)与有效水深痔必治不大于3,池子直径不大于8m,一般采用4-7m,最大有达10m。倾角为17度;

周边流出;当池子直径大于等于7m时,应增设辐射集水支渠。

淹没深度0.3-0.4米。

.5m;二次沉淀池的静水头,生物膜法后不应小于1.2m,曝气池后不应小于0.9m。

小于1.5m,作为二沉池用时,生物滤池后不应小于1.2m,曝气池后不应小于0.9m。,池内水流就有可能变成辐射流,絮凝作用减少,发挥不了竖流式沉淀池的优点。

相关文档