文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 框架桥(涵)工程监理实施细则

框架桥(涵)工程监理实施细则

框架桥(涵)工程监理实施细则
框架桥(涵)工程监理实施细则

改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段(成都局管内)

增建二线工程监理4标

框架桥(涵)工程监理实施细则

编制:刘景凯

批准:柳春光

黑龙江中铁监理公司涪秀二线监理站

2015.12

目录

1 工程概况及技术、专业工程特点 (3)

1.1 工程概况 (3)

1.2 专业特点 (3)

1.3 技术、质量标准 (3)

1.4 监理工作依据 (4)

2 监理工作范围及重点 (5)

2.1 监理工作范围 (5)

2.2 监理工作重点 (7)

3 监理工作流程 (8)

4 监理工作的控制要点、目标及监控手段 (9)

4.1 监理工作监控手段及控制要点 (9)

4.2 监理工作目标值 (16)

5 监理工作方法与措施 (17)

5.1 监理工作方法 (17)

5.2 监理措施: (18)

6 巡视旁站部位和工序 (20)

1 工程概况及技术、专业工程特点

1.1 工程概况

新建宿州至淮安铁路施工监理SHZH-1标段位于苏、皖两省北部,东西连通安徽省宿州市、江苏省宿迁市以及淮安市。线路西起津浦铁路符离集车站,东至新长铁路袁北站。沿线经过地貌以黄淮、黄泛冲积平原为主,期间分布少量垄岗。

冲积平原区地形平坦、开阔,地势由西北东南缓倾,地面高程一般12~28m,相对高差5~10m。沿线多为耕地、村舍,水网密布,阡陌纵横。在灵璧、泗县零星分布着孤岛状残丘。

1.2 专业特点

本标段涵洞数量404座,其中框架涵217座,共2995.76横延米;矩形涵105座,共1679.56横延米。本工程框架涵洞身全部采用原位分伸缩缝段现浇施工。涵身分2次浇筑成型:第1次浇筑底板及侧墙变截面处,第2次剩余侧墙及顶板。混凝土采用拌合站拌制、混凝土运输车运送至现场,砼送入模,采用插入式振捣器振捣密实。排灌涵采用设置导流管的方式实施过渡。基础及顶帽均采用定型钢板,脚手架采用碗扣式脚手架。

1.3 技术、质量标准

1.3.1 技术标准

宿淮铁路工程主要技术标准一览表

序号项目内容备注

1 铁路等级I级

2 正线数目单线

3 限制坡度4‰

4 路段旅客列车设计行车速度120km/h,平面预留160km/h提速条件

5 路段旅客列车设计最小曲线半径一般地段2000m,困难地段1600m

6 牵引种类内燃、预留电气化条件

7 机车类型DF4D

8 牵引质量4000t

9 到发线有效长度850m,预留1050m

10 闭塞类型半自动闭塞

1.3.1 质量标准

1、路线标准:机耕道;

2、汽车荷载等级:公路—Ⅱ级;

3、设计安全等级:二级,结构重要系数1.0;

4、环境类别:Ⅰ类;

5、桥面宽度:5.7m;

6、行车道宽度:4.7m;

7、竖曲线半径:1500m;

8、平面线型最小半径:500m;

9、铁路限界:轨面至梁底净高不小于8.2m。

1.4 监理工作依据

1、建设施工合同、监理合同及招投标文件

2、监理规划

3、工程施工图纸、设计说明及设计变更等技术会议纪要和图纸会审记录、

设计单位对设计问题的正式答复等;

4、经批准的《施工组织设计》和经批准的《框架桥(涵)施工方案》;

5、国家建设法律法规。

6、执行验收标准、施工规范:

(1)《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007)

(2)《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ203-2008)

(3)《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ210-2005);

(4)《铁路桥涵施工规范》 (TB10203-2002);

(5)《铁路混凝土与砌体工程施工规范》 (TB10210-2001);

(6)《铁路工程施工安全技术规程》 (TB10401.1-2003);

(7)《铁路工程施工安全技术规程》 (TB10401.2-2003);

(8)《铁路桥涵工程施工质量验收标准》 (TB10415-2003);

(9)《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》 (TB10424-2003);

(10)《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》 (铁建设[2005]160号);

(11)《钢筋焊接及验收规程》 (GB 3077-99);

2监理工作范围及重点

2.1 监理工作范围

2.1.1 熟悉合同文件和设计文件,会同施工单位在涵洞开工前,对设计的涵位、孔径、涵长以及出入口沟底高程等,结合现场实际地形、地质情况,与设计文件进行核实,在认真学习合同文件、工作程序、工作标准和管理办法及图纸会审的基础上,由监理站(或指定的责任人)负责组织监理人员以分项工程为单位实施上级与下级监理间的工作交底,认真填写图纸会审记录和监理工作交底记录,并编报监理实施细则及计划;

2.1.2 审核承包人授权的常驻工地现场代表的资质,以及其它派驻现场的主要技术、管理人员的资质,督促和检查承包人建立质量、安全、环保的保证体系,通过检查以保证质量、安全、环保体系的切实可行,工程实施过程中督促承包人落实质量、安全、环保保证体系;

2.1.3 按照发包人的规定和要求召开常规工地例会、监理会议、监理例会,认真做好会议纪要,按时下发会议纪要;

2.1.4 在工程方案、进度计划、永久性工程材料、基准点复核及其它有关证明材料符合规定、齐备的前提下,经报发包人批准后下达开(复)工令,批准单项工程开工报告;

2.1.5检查承包人的工地试验室,审核其试验设备、人员资质和工作能力;

2.1.6 建立监理现场的试验、检测工作体系,按照相关规范及发包人规定的项目与频率,独立开展监理的试验、检测工作;

2.1.7 审批承包人拟用与本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验,履行发包人《物资设备管理办法》规定的六项质量管理职责,与承包人共同对现场设备进行验收并作出验收结论,禁止承包人越权跨类采购的物资设备

和不合格产品用于工程;

2.1.8审核承包人拟用于本分项工程的机械装备的性能和数量;

2.1.9 审查分包合同和分包人的资质,控制并检验重要外购成品件或半成品件的质量,参与有关设备的监造工作;

2.1.10 要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行文明施工和安全生产。通过对工程组织、技术方案的审批,以及旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量;

2.1.11 及时进行质量验收。按相关规范规定的检验项目、检验频率,依工序对工程质量进行实测实量验收,验收后应认真填写工序质量验收单及相关记录;

2.1.12 加强开展工程监理的预控工作,通过对承包人的施工工艺和技术方案的审查,以及文件发放、会议交流、现场指导和重点监控的手段,减少避免不合格品及质量、安全事故的出现,对重点部位、隐蔽工程及发包人明确的必须旁站监理的工作项目实施全过程旁站,做好旁站记录;

2.1.13 调查、处理工程质量缺陷和事故,对工程实施过程中发生或发现的质量事故与质量缺陷,要及时填写质量事故(缺陷)报告单并报发包人,出现重大质量事故时,督促承包人按规定上报有关部门,按照发包人要求参与其处理;

2.1.14 适时发布监理指令。根据合同文件和发包人授权,对于承包人工程实施过程中出现的违约行为,要及时签发监理指令警告、报告、制止和处理,并按照规范全力协助发包人对于严重违约的承包人进行退场清算工作;

2.1.15 在承包人质量、安全、环保保证体系失效,使质量失控、监理程序不能落实等违约行为出现时,经请示发包人后发布停工令。需督促承包人及时整改,对其整改报告和复工申请审查,并报请发包人后,发布复工令;

2.1.16 受理承包人、设计单位提出的工程变更意向,驳回不能成立的工程变更申请,审核、处理符合要求的变更申请,编制变更令报发包人书面审批通过后发布;

2.1.17根据合同规定处理违约事件,参与协调事端,并在仲裁过程中作证;2.1.18 按照规定的格式、内容、要求和期限,编制监理的周报、月报、支付月报或其他报表,经审核汇总后报发包人;

2.1.19其它发包人要求监理配合、协调的工作;

2.1.20 认真做好各项工序的旁站监理工作并如实做好旁站记录。

2.2监理工作重点

2.2.1 审核施工承包人编报的施工组织设计,汇总各专业审核意见,及时编制具有针对性、可操作性的监理细则,以指导现场的具体监理工作;

2.2.2 对施工中的重点、难点及疑点问题,重点审查施工单位申报的施工专项施工方案及工艺、关键工程的具体措施及工期安排是否合理、科学;同时提供指导性书面意见,协助发包人制定施工中可能出现的问题(质量、安全、工期、投资)的对策;

2.2.3 在涵洞基础施工前,要准确复核基坑中心线、方向、高程。

2.2.4 检查基坑尺寸是否满足基础轮廓、边坡稳定、基坑排水和施工操作的需要。

2.2.5 在施工全过程中,从施工工序方法、操作技术到劳动力安排、设备配备等方面进行监督,确保砼施工一次成品、一次成型、一次成优。

2.2.6 检查现场混凝土施工脚手架及支撑,脚手架搭设必须牢固,模板要做到横平竖直,杜绝跑模现象发生;捣固必须设专人进行作业,严格分层厚度、布点振捣,防止出现蜂窝、麻面。

2.2.7 监督控制拆模强度,砼强度未达到要求,不得提前拆模。

2.2.8 加强夜间对施工的监督,现场必须配备足够的照明设备,提供充足的光源,同时夜间施工必须对工序的质量、安全加强控制,避免麻痹大意,减少施工隐患。

2.2.9 认真贯彻和执行总监负责制和监理工程师、监理员的各项监理职责,落实各项监理制度。

3 监理工作流程

施工准备 基坑开挖 地基处理 底板、0.5m 墙身钢筋绑扎 浇筑底板及0.5m 墙身砼 墙身及顶板立模、钢筋绑扎

审批施工方案;批准配合比设计;原材料进场验收;机具设备检查;现场准备工作检查;批准开工

涵身基础混凝土施工

复核基坑尺寸、边坡放坡比例 过程巡视检查,检查模板的制作与安装、钢筋的制作与绑扎 要求施工单位严格按照设计文件对地基进行处理 现场监理全过程旁站 浇筑墙身及顶板混凝土 伸缩缝、防水工程施工 出入口构筑物施工 基坑回填

现场监理巡视检查、验收 检查钢筋质量、数量及

钢筋的制作绑扎是否符合规

范要求 现场监理全过程旁站 监理巡视检查、验收

4 监理工作的控制要点、目标及监控手段4.1 监理工作监控手段及控制要点

4.1.1 工程质量控制程序及要点

1、施工前监理控制要点:

审核施工单位施工方案是否可行,对材料进场进行全面的质量检查和监督(包括材料的生产厂家的资质,产品质量合格证,产品使用许可证等),确保施工原材料的质量。对施工机械进行检测。

2、施工中监理控制要点:

(1)、测量放线

对涵洞的平面位置、涵长、出入口位置及标高进行复核,核查现场实际情况是否与设计文件要求相符合。

(2)、地基处理

检测地基承载力,对地基承载力不能符合要求的地段,根据设计文件要求施工单位做出相应的地基处理。

(3)、基坑开挖

基坑开挖前督促施工单位做好地面排水系统,在基坑顶面四周设置向外排水坡,疏通周边的排水渠道,并在适当距离设置截水沟。

施工前对基坑中心位置、方向和高程控制点进行复核,开挖时要求施工单位边坡按1:1进行放坡,基础底面以上20-30cm改由人工开挖,以免破坏基地土壤结构。基坑开挖后,对基坑尺寸进行检查复核。

(4)、垫层施工

基坑开挖后,要求施工单位按照设计要求在基底进行砂夹卵石垫层施工。若为水泥搅拌桩处理地基,则要求施工单位切除桩头至设计标高后,在桩顶与基底之间采用50cm厚1:20砂夹卵石垫层。

(5)、基础施工

基坑开挖后,督促施工单位尽快进行基础施工,防止基坑暴露时间过长而降低地基承载力。基础施工时,检查基础模板的组装及支撑,人配合溜槽施工时,

溜槽出口到承接面间的高度不得大于2m 。

(6)、涵身施工

检查钢筋的制作与绑扎、模板的制作与安装是否符合要求,模板安装后,对其进行测量复核,模板采用竹胶板时,需用10cm ×10cm 木方做肋条,木方必须用钢钉与竹胶板固定,间距为30cm 。当用槽钢做分配梁时,应设Φ18螺杆对拉杆和内外支撑进行加固,内模采用脚手架支撑,脚手架立杆步距为 1.2m ,横杆步距为1.5m 。以保证足够的强度、刚度和平整度。钢筋骨架保护垫块不需满足每平方米不少于4个,模板安装应拼缝紧密,表面平整,拼缝处应打上玻璃胶避免漏浆。模板安装后,测量复核中心位置及垂直度。

框架涵施工钢筋工程施工必须满足下面要求: 钢筋加工允许偏差和检验方法

序号

项 目 允许偏差(mm ) 检验方法

1

受力钢筋全长 ±10 尺量 2

弯起钢筋的弯折位置 20 3 箍筋内净尺寸 ±5 钢筋安装及钢筋保护层厚度允许偏差和检验方法 序号

项 目 允许偏差(mm ) 检验方法 1

受力钢筋排距 ±5 尺量,两端、中间各一处 2

同一排中受力钢筋间距 基础、板、墙 ±20 柱、梁 ±10 3

分布钢筋间距 ±20 4

箍筋间距 绑扎骨架 ±20 尺量,连续3处 焊接骨架 ±10 5

弯起点位置(加工偏差±20mm 包括在内) 30 尺量 6 钢筋保护层厚度c (mm )

c ≥35 +10,-5 尺量,两端、中间各2处 混凝土施工时应用Φ50振捣棒分层振捣密实,分层厚度为30cm ,振捣应成梅花形插振,振捣器的移动间距不应大于振捣器半径的1.5倍,且插入下层混凝土内的深度宜为5-10cm 。每振捣点的振捣时间应为20-30s ,以混凝土不在沉落,不出现气泡,表面呈现浮浆为度。混凝土定浆前要求施工单位进行二次抹面。混凝土浇筑完毕后要求施工单位进行防护。当混凝土拆模后,要求施工单位立即使用土工布进行覆盖,并洒水养护,洒水的频率根据现场实际情况确定,以覆盖物或混凝土表面保持湿润状态为标准。

框架涵外形尺寸允许偏差范围及检测方法参考下表:

框架涵外形尺寸允许偏差和检验方法

序号项目允许偏差(mm)检验方法

1 宽度±50 尺量检查不少于5处

2 轴线长度±50 测量检查

3 顶、底板厚度+20,-5

尺量检查不少于5处

4 边墙厚度+20,-5

(7)、沉降缝施工

基础及涵身段与段之间必须用沉降缝进行分开

4.1.2工程进度控制要点

1、随图纸到位情况,要求施工单位适时编制阶段施工进度计划。审核施工计划与施工方案是否协调合理,是否满足合同计划工期。

2、审核承包单位提交的施工总平面图,是否存在影响工程进度和文明安全施工的地方,及时纠正。审核原材料、半成品、构配件及设备的采购计划是否与进度计划同步。

3、审核劳动力进场计划、施工机械配置计划、周转性工具材料进场计划,是否符合进度计划要求。审核施工单位提出的施工方案是否充分合理的利用了时间、空间,保证“全天候”施工的技术组织措施的可行性、合理性。

4、审核施工现场“三通、一平”是否保证不影响工期,临时设施是否满足工程需要。

5、在重要的施工阶段,进一步查对图纸与现场实地的符合情况,掌握关键部位的工艺,避免因图纸的问题造成误工。同时也要了解和检查施工方的劳力、机械、材料和施工方法,是否能满足工程进度的需要。

6、审核按合同规定向施工单位提供的施工图纸及文件是否齐全,是否达到施工要求。严格关于进度计量方面的签证,这是支付工程进度款计算索赔、延长工期的重要依据,专业监理工程师只能在原始凭证上签署意见,最后由总监理工程师核签方为有效。

7、及时检查旬、月、季计划完成情况,及时收集、整理有关工程进度的有

关资料,找出差异及原因,要求承包单位提出调整完成的保证措施,并监督实施。

8、认真学习、掌握施工合同有关工期约定内容,严格控制工期延期审批制度。认真分析工期延误原因,若需延期,应事先征得业主的同意。

9、每周坚持监理例会,协调各方面关系,促进工期计划的实现。在日常监理过程中,对发现的进度滞后,及时进行分析原因找出对策。在每周例会上,总监要全面分析本周工程进度情况,提出没完成的主要原因,针对原因进行协调,属于承包单位原因,责成承包单位采取措施进行纠偏。

10、认真组织编制月报,如实地反映进度及完成的工作量。

4.1.3工程投资控制要点

1、认真核查承包单位的工程预算,年、季、月的用款计划,不能突破工程控制投资计划,要找出工程费用最易突破的部分,采取控制措施。严格审定施工组织设计,既要保证安全可靠,又要做到经济合理,确定科学合理的施工方法和工艺,有效降低工程造价。

2、预测工程风险有可能发生索赔的诱因,制定防范性对策。及时掌握国家调价的通知和规定,及时按规定执行。不定期的进行工程费超支分析,找出原因,定出措施。

3、严格履行计量与支付程序,及时办理各种签证,严格付款审核签证,未经总监确认,业主不应支付工程款。

4、严格控制设计变更,如确需变更,要根据业主或承包单位提交的设计变更,变更后增加的工程经费由施工方提出调整预算,监理方总监签证认可,经建设方批准后方能追加。要做到“先变更,后施工”,严禁设计变更未经审批,就展开施工。

5、设计变更的工程量、基础工程的土质类别及工程量与甲方、乙方要随时办理签证,并随时调整预算,计量方面一切都要有原始凭证,口说无凭。

6、做好事前控制,预测可能发生的问题告知承包方采取有效措施,避免发生索赔。当遇到索赔时,专业监理工程师应及时收集整理有关施工监理资料,为处理费用索赔提供证据。要公正、科学、公平处理,以合同为依据,处理双方的利益纠纷。

7、把好现场签证关口,如实计量,严格审核工程报表。对已完工的工程量,

未经验收或质量不合格的工程不予签证。对超出合同和图纸范围的,未经业主同意不予签证。

8、认真审核工程决算,其中最主要的是审核工程量及定额套用是否准确。在结算中,应按施工合同的规定的工程量计算规则和支付条款进行工程质量和工程款支付。

9、认真学习、掌握施工合同关于工程造价的约定内容,严格按照合同约定办理有关工程造价事项。

4.1.4合同管理要点

1、签订施工承包合同拟定条款时,一定要严格准确地约定工期延期的违约责任,严格界定工程延期争议及工期索赔的有关内容,明确双方的责任。

2、严格准确地约定质量目标,界定工程质量方面的一些约定,督促和激励双方重视工程质量,在工程实施过程中按照合同的约定进行监督。

3、严格按照合同工期督促承包商按计划完成各阶段的施工任务,将工程进度款的支付与工程的进度、质量挂钩,达不到进度和质量要求,不能按期支付节点进度款,促进承包商保质、按时完成施工任务。

4、合同管理方面,做好施工合同中对工程目标的定义。按照合同的要求和许诺在实施过程中进行管理。并利用好合同文件的权威性和严肃性,约束相关方的建设行为。

4.1.5安全文明施工控制要点

1、督促施工单位做好基础工作,加强预控。审核施工组织设计及施工总体平面布置图,督促施工单位建立、健全施工安全管理体系,健全安全生产责任制和安全技术措施设立专职安全部门和专职安全员,安全责任层层分解,落实到人,安全监管人员必须持证上岗。

2、对施工单位的安全生产责任制、安全生产保证体系进行检查审核,并督促其建立完善。对施工单位在施工过程中制定的各项安全描述措施进行检查、审核,并对其具体的实施情况进行监理。

3、依照安全生产的法规、规定、标准及监理合同要求,督促协调施工单位从管理入手,全面在施工中执行各种规范,对可能发生的事故,采取预防措施,实施施工全过程的安全生产。及时制止和纠正各种违章作业,及时发现各种隐患,

督促其整改。对其重大隐患和问题有权责令施工单位停工整改。

4、对施工单位施工机械设备的数量、性能、检修证及特种工种作业人员操作证等进行审核、监督,确保机械设备的正常运转,消除不安全隐患。

5、审查施工单位提交的施工现场平面布置;督促施工单位定期或不定期检查用电,机械设备,临边防护、消防安全等。

6、每日巡视,并作好安全监理日记,每周对施工现场的安全用电、运用明火、防护设施、消防器材的设置、设备安装、防火、防事故措施的落实情况进行一次综合性的检查。每月书面向建设单位工程项目管理组反馈安全监理情况,重大信息及时汇报。

7、检查施工单位特殊工种的上岗操作证。6级风以上严禁高空作业,有关设备或设施应装设防雷装置,以防雷击。

8、检查督促施工单位按规定做好施工区域与非施工区域之间分隔、路拦的设置。

9、检查本工地的排水设施,督促封堵排水管道的申报手续,以及检查督促对公用。

10、管线的保护措施和其它应急设施(包括防污设施)的落实。

11、检查督促施工单位保持施工沿线居民的出入口和道路的畅通、整洁,凡在施工道路的交叉口要按规定设置交通标志牌,夜间设示井灯,防止事故发生。

12、检查督促施工单位按规定落实各类材料及土方的堆放,做到整齐有序,不侵占道路。

13、检查督促施工单位在施工中防止渣土洒落,泥浆废水流溢,严格控制噪声。

14、工程竣工后,检查督促施工单位在规定期限内完成现场的清场工作。4.1.6组织协调要点

组织协调是项目监理部抓好工程建设的主要工作.在参与工程建设的各方和人员比较复杂的现实情况下,为保证项目的内部团结协作,外部环境有个好的环境,使项目能顺利达到总目标的实现,一要处理好项目内部的协调工作;二要处理好项目外部的协调工作。

1、项目系统内部的协调内容及措施。

a、开好第一次工地会议。明确监理、施工各方的分工和职责,明确建设方对监理方授权的范围。

b、抓好参与建设各方组织关系的协调。建立每周工地例会制度,解决在施工现场存在的问题。由总监主持,参加人员为监理人员、施工单位代表、建设方代表和设计人员互通情况,共同研究需商定的事情。检查本周的工作完成情况,布置下周的工作计划。

c、当工地出现问题总监理工程师认为有必要时,应及时组织有关人员召开专题协调会,解决施工过程中的专项问题。通过发会议纪要及相应监理文件的信息,及时消除工作矛盾和冲突,实现合同承诺的预定目标。

d、抓好系统内部需求关系的协调。督促承建方狠抓计划环节,平衡人、财、物的需求量,解决供求平衡与均衡配置问题,发挥计划的指导作用;抓好专业工程师配合协调的调度环节,协助有关方为工程均衡推进创造条件。

e、依据工程发包合同及有关建设管理文件,做好招标阶段、施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段、保修阶段中,建设方与承建方关系的协调。监理工程师应处于公正的第三方,本着充分协商的原则,公正合理的协调处理各种矛盾。

f、协助甲方及承建方参与处理工程质量事故,并监督事故处理方案的实施。

g、抓好项目监理系统内部人员的协调。监理人员岗位明确职能到位、职责分明、团结一致、齐心协力,共同搞好监理工作。监理部专业工程师在总监理工程师的领导下,做好图纸会审、设计交底等工作外,着重要在业主同意的情况下经常与设计单位及设计人员取得联系,沟通密切工作关系处理设计变更等事宜,为加快工程进度、降低成本提供有利条件。

2、工程项目外部协调内容及措施。

a、协助业主协调建管部门、质量监督站、规划、消防、市政、环保、卫生防疫等方面,毗邻单位和群众的关系。

b、尽量扩大信息面,了解以上有关各方的信息和规定要求,听取各方面意见,督促承包商严格遵守各方面规定和要求施工,及早提醒、协助业主及时办理各种手续。

c、经常与市质监站分管本项目的质量监督员联系,并定期邀请质监站与工程项目有关人员到工地检查指导,以加大工程质量监督力度,促进提高工地各方质量

意识,提高工程质量。

d、与工地周边涉及单位和群众之间,注意处理关系,避免矛盾和纠纷,尽量减少干扰工程的因素,争取一个好的施工环境。

4.2 监理工作目标值

4.2.1工程质量目标:

在质量控制中,以事前控制为主,组织搞好设计交底和图纸会审;做好进场材料、设备的检查工作,确保工程材料符合设计及有关规定的质量要求;审查施工组织设计,做好施工过程的质量控制,把好工序质量关,使其符合有关规范和质量标准;做好隐蔽工程和关键部位、关键工序的旁站监理和检查验收工作,确保工程的质量一次性验收合格。

4.2.2工程进度目标:

在施工阶段,根据工期目标,审查施工单位编制的施工进度计划,并检查其落实情况。做好工程进度动态控制工作,协调参与工程建设的各单位之间的关系,以保证工程顺利进行。预防并处理好工期索赔,以求实际施工进度达到计划施工进度的要求,确保工程按时完成。

4.2.3工程投资目标:

在施工阶段,有效地利用资金,充分发挥资金效益,在规定的投资范围内进行有效的控制,使工程项目的实际总投资不大于该项目的计划投资。

4.2.4工程安全目标:

根据“管生产必须管安全”的原则,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,依靠科学管理和技术进步,加强安全生产管理,推动安全生产,做到文明施工,无责任伤亡事故。

4.2.5合同管理目标:

执行监理委托合同,以合同各款为标准,以公平、公正的立场,督促检查施工承包合同执行情况,协调各方关系,规范合同各方的行为,保证工程建设顺利进行。

4.2.6信息管理目标:

采用动态管理,定期检查施工单位实施进展情况;做好各种文件的记录,按

时填报各种报表、报告,保持与建设单位的联系;及时做好各工序的质量评定和资料的归档工作;用计算机辅助管理,确保竣工资料的完整和准确性。

5 监理工作方法与措施

5.1 监理工作方法

1、巡视、旁站:

根据钻孔灌注桩的工艺特点,对施工全过程进行监理跟踪巡视和旁站,并明确规定旁站监控点,对下钢筋笼和水下砼的灌注等关键工序的质量进行严格的旁站监理。

2、严格检查验收程序:

本桩基工程存在总、分包及其下属的劳务队伍,质量管理和质量控制应严格按照班组自检→分包自查→总包复查→监理验收的程序进行。检查验收内容包括:开孔通知、成孔终孔验收、第一次清孔、钢筋笼制作验收、钢筋笼接长验收、第二次清孔以及成桩终验等。

3、监理指令:

存在问题监理方法监理指令

准备工作和施工过程中存在问题巡视

口头通知、《监理巡视通知单》、《监理工作联系

单》

关键质量控制点存在问题旁站口头通知、《监理工程师通知单》、质量专题会工序验收节点存在问题检查、验收口头通知、《监理工作联系单》、《监理通知单》

进度方面存在问题人、机、物和工作

效率统计

《监理工作联系单》、进度专题会

安全文明施工存在问题巡视、检查口头通知、《安全监理联系单》

4、质量会议:

每周主持召开工程例会;针对重要质量问题召开专题会议。

5、对钻孔桩施工全过程进行影像资料记录:

包括施工前场地全貌、护筒埋设、钻机就位、钻机钻进、各工序验收、下钢筋笼和浇砼旁站等。

5.2 监理措施:

1、组织措施:

根据钻孔桩工艺和施工特点,对监理项目部人员进行合理分工,如下表:工作制度:

现场专业监理人员分2班(8:00~20:00和20:00~次日8:00,每班2人),进行全程巡视、旁站、检查和验收。

2、技术措施:

a、组织所有监理人员全面地阅读图纸等技术文件,提出书面意见,参加设计交底,制定详细的监理细则。

b、详细审核施工方提交的组织设计;严格审查施工总包的质量管理和质保体系的建立、健全和实施。

c、研究分析钻孔桩施工质量风险点,合理确定质量控制关键点,具体项目如下:

1)桩位控制

桩位控制包括桩在水平方向的位置,桩顶埋深(垂直方向位置),以及桩身垂直度的控制。桩在水平方向位置控制包括检查红线、灰线、护筒埋设情况及钻机就位情况。由于桩位放样随施工阶段性进行,监理工作主要采取抽样检查的方法。桩顶埋深主要通过控制吊筋长度及混凝土上翻高度进行。吊筋长度采用理论计算值与实际长度相比较的方法来控制,避免吊筋采用统一长度,而不考虑地坪和机架标高的变化。在混凝土浇捣结束之前,监理检查实测的上翻高度。桩身垂直度通过控制桩架垂直度(目测)、测斜,以及钢筋笼下放顺利程度来进行。

2)桩长控制

控制桩长是保证灌注桩承载性能的重要措施。桩长控制措施一方面是检查钻具长度。钻具在施工过程中有一定的变化,包括钻具伸缩、磨损和更换。监理在施工过程中对钻具进行多次复测,并与施工单位校核,保证钻具长度的真实性。另一方面检查钻孔转盘标高,控制钻杆上余量,确保实际钻杆上余量与理论钻杆上余之差控制在误差范围内(5CM)。监理在每根桩终孔之前检查钻杆上余量,经监理许可方可进行下一道工序施工。

3)桩径控制

桩径是反映桩承载能力的另一个重要指标,监理工作为保证桩径,主要采取

控制桩成孔操作,钻头直径、测井以及控制钻孔静止时间,同时由于平均桩径变化与充盈系数密切相关,存在以下关系:实际桩径=设计桩径×充盈系数因此监理工作将充盈系数作为控制桩径的一大依据。钻孔操作与桩径密切相关,钻孔操作不当容易产生缩颈和扩颈现象,把好钻孔操作关是成桩质量得以保证的重要方面。监理督促施工单位针对不同机械和土层,制定相应的钻孔操作方案,确保成孔质量。通过测井和充盈系数变化情况来控制钻头直径,也是监理工作的一个部分。一方面监理要求施工单位明确钻头直径范围值,同时针对桩头磨损及更换作经常性检查,确保钻头使用直径。钻孔静止时间是保证桩径的一项重要措施,钻孔静止时间过长容易引起软土层内缩颈,及由于孔壁泥皮增厚影响桩的直径。钻孔静止时间不宜大于24小时,尽可能保证灌注桩施工的连续性。

4)桩身质量控制

控制桩身质量包括钢筋笼制作及安装质量,混凝土质量及混凝土浇捣质量。钢筋笼制作完毕,监理实施验收制度,按设计要求检查钢筋笼的各项技术指标(包括钢笼直径、长度、主筋数量、箍筋间距、焊接质量等)。钢筋笼安装质量通过检查焊接(立面)质量及下笼情况来进行,控制笼顶所处位置(吊筋长度控制)及钢筋下放按规范进行,同时检查钢筋笼定位的固定措施。商品混凝土搅拌质量主要通过目测和塌落度检查来进行。混凝土浇捣质量控制监理工作主要有四个方面,包括混凝土初灌量、开浇时导管距孔底位置、浇捣过程中导管在混凝土内的埋深及每次导管上拔长度和上拔速度的检查。

5)桩端施工质量控制

桩端施工质量影响桩端承载性能,为保证桩端质量,监理除控制桩径外,还要严格控制沉淤厚度。监理以孔底部(钻头尖部所处位置)为控制沉淤标准,并相应扣除钻头最大直径断面以下长度的一半为沉淤厚度,要求沉淤符合设计要求。同时监理还严格控制二次清孔结束至砼浇捣之间间隔时间(≤30分钟)。沉淤厚度与清孔质量是密切相关的,为保证清孔质量,监理一方面检查清孔时泥浆性能,严禁清水清孔、钻孔用同一泥浆池;再者复校导管长度,控制清孔时导管埋深,以保证清孔效果。改变单纯量测沉淤厚度控制沉淤的方法,变被动为主动,比较好地保证了本工程沉淤性能。

d、分析钻孔桩常见质量问题产生原因,制定预防对策,做好事前预控。

表二列出了钻孔灌注桩常见质量问题产生的原因和处理对策,必须针对问题

产生的原因,制定预控措施和加强薄弱环节的监控,避免质量问题的出现。

6)灌注桩的常见质量问题及处理方法

质量

问题

产生原因处理方法和预防对策

孔壁坍落1.护壁泥浆比重太小;

2.孔内液面高度不够或孔内出现承压水,降低

了静水压力;

3.护筒埋置太浅,下端孔壁坍塌;

4.在松散砂土或流砂层中钻进时,进尺速度太

快或停在一处空转时间太长,转速太快。

1.根据土质条件合理配置泥浆,或流砂层中钻进时,应控制钻

进速度,并应选用比重、粘度、胶体率等均合适的优质泥浆;

2.发生孔壁坍落时,应探明位置,将砂和粘土混合物回填到坍

孔位置以上1~2米处,如坍孔严重,应全部回填,等回填物

沉积密实后再重新钻孔。

桩孔偏斜1.钻孔时遇到地下障碍物使钻杆偏位;

2.地面不平或不均匀沉降使钻机底座倾斜,导

致钻孔偏斜;

3.钻杆弯曲或连接不当,使钻头、钻杆的中心

线不同轴。

1.探明地下障碍物情况,并事先清除掉;

2.场地要整平,钻架就位后调整,使转盘与底座水平,钻杆顶

端的起重滑轮边缘与固定钻杆的卡孔和护筒中心三者应在同

一轴线上;

3.钻杆接头应逐个检查,及时调整弯曲的钻杆要及时更换。

钻孔漏浆1.遇到透水性大或有地下水流动的土层;

2.护筒埋设太浅,回填土不密实。

1.加稠泥浆或倒入粘土,慢速转动;

2.根据土质情况决定护筒的埋置深度;

3.将护筒外壁同孔筒间的缝隙用土填密实。

缩孔钢筋笼放置与设计要求不符1.由于塑性土膨胀而造成缩孔

2.在堆放、起吊、运输时没有严格按照要求操

作造成变形;

3.吊放入孔中时,不是垂直缓缓放入,而是倾

斜状插入;

4.孔底沉渣未清理干净,造成实际孔深与设计

要求不符,钢筋笼放不到设计深度。

1.采用上下反复扫孔的方法来扩大孔径

2.为了减少或阻止变形,在钢筋笼上每隔2~2.5m设置加强箍一

道,并在钢筋笼内每隔3~4m装一个拆卸的十字形临时加劲

架,在吊放入孔中时拆除。

3.钢筋笼过长时,可根据现场吊机能力,将其分段制作,吊放

钢筋笼入孔时,再分段焊接;

4.在钢筋笼周围主筋上,每隔一定距离设置砼垫块,其厚度根

据设计图中保护层的厚度而定;

5.孔底沉渣应清理干净,实际孔深应满足设计要求;

6.吊置钢筋笼入孔时,应保持垂直并缓慢放入,防止碰撞孔壁,

并在放入后要采取措施固定其位置;

7.吊放入孔前,应检查钢筋笼是否变形,发现有变形的应修理

后再使用。

桩身夹泥或断桩1.砼坍落度太小,粗骨料料径太大,未及时提

升导管及导管位置倾斜等原因,使导管堵

塞,形成桩身砼中断;

2.搅拌机故障,使砼中断灌注时间过长;

3.提升导管时碰撞钢筋笼,使孔壁土体混入砼

中;

4.导管没扶正,接头法兰挂住钢筋笼。

1.砼配合比应严格按照设计要求,粗骨料粒径及坍落度均应满

足规范要求;

2.灌注砼前应检查搅拌系统,以保证砼的浇灌不中断;

3.边灌砼边提导管,灌注时测砼顶面的上升高度和埋管的埋深,

避免导管提升太快,而脱离砼面,造成导管内进水导致的桩

夹花,也要防止导管埋入过深,而造成导管内砼压不高或导

管为砼埋住。

6 巡视旁站部位和工序

本工程确定钢筋笼下放和水下砼灌注为关键工序,要求当班监理人员必须实

箱涵监理细则

南平市武夷新区快速通道车行通道箱涵 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 编制单位:广东建筑工程监理公司 编制日期:二零一二年月日

一、编制原则及执行标准 (一)编制依据 厦门市市政工程设计究院设计的《南平市武夷新区快速通道工程》(第三册)施工图纸。 (二)执行标准: 1、本工程的施工严格执行国家新颁发的《工程建设强制性条文》的技术规范、工程质量、安全、文明施工、竣工验收等规定。 2、本工程施工于验收主要依据以下标准和规范: 《公路工程技术标准》(JTG B01-2004) 《城市道路设计规范》(CJJ 37-90) 《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004) 《混凝土结构设计规范》(GB50010~2010) 《建筑结构荷载规范》(GB50009~2001) 《地下工程防水技术规范》(GB50108~2008) 《公路工程抗震设计规范》(JTJ 004~89) 《建筑抗震设计》(GB50011~2010) 《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ 77~98) 《公路桥涵设计通用规范》(JTGD 60~2004) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63~2007) 《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ 69~95) 《建筑设计防火规范》(GB 50016~2006) 《室外排水设计规范》(GB 50014~2006) 《混凝土结构耐久性设计规范》(GBT 50476~2008) 二、工程概况

1、本次设计车行通道下穿南平市武夷新区快速通道,车行通道总长98.59米,其中闭合框架段长81.59米。闭合框架涵采用二孔钢筋混凝土结构,引道采用型挡土墙结构,车道采用自然通风。 2、设计标准: (1)道路等级:城市次干道。 (2)设计行车速度:30 km/h。 (3)设计基准期:100年。 (4)结构安全等级:一级。 (5)环境类别:1-B。 (6)主要设计荷载:汽车荷载,公路1级。 (7)单洞建筑限界:8.5×4.5。 (8)地下工程防水等级:一级。 (9)地下工程主体结构混凝土抗渗等级;P8。 (10)地震基本烈度:6度,基本地震加速度为0.05g。 3、主要材料: 混凝土:箱涵涵身采用现浇C40防水混凝土,抗渗等级P8;挡墙结构采用C30普通钢筋混凝土结构;人行步道侧壁和临时边沟采用C25素混凝土。垫层采用C15素混凝土钢材:普通钢筋:采用符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)和《钢筋混凝土用热轧圆钢筋》(GB1499.1-2008)规定的HPB235级、HPB335级钢筋。 路面:车行通道箱涵段路面面层采用沥青混凝土:4cm SMA13(A H~70改性沥青)+6cm AC~16C(AH~70),基层采用C15素混凝土。 装修:车行通道侧墙及顶板和挡墙背土侧墙采用白色乳胶漆涂料,人行步道采用粗中砂回填+2cm厚1:3水泥砂浆结合层+3cm厚彩色预制步砖。 二、监理范围:

桥梁改造工程监理细则

桥梁改建工程 工程质量监理细则

第一章编制依据 1.《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95)、《**市干线公路网工程质量监督实施要点》; 2.已批准的《**桥梁改建工程监理规划》; 3.已批准的《桥梁改建工程监理规划单位、分部、分项工程划分表》。 4.《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 5.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)、《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95)、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)、《公路土工试验规程》(JTJ051-93)、《公路工程水泥混凝土试验规程》(JTJ053-94); 6.其它相关现行公路规范、标准。 第二章单位、分部、分项工程划分 本工程单位、分部、分项工程的划分详见《监理规划》。 第三章监理工作流程 一、质量控制的基本程序 参见《监理规划》第十二章有关监理流程。 二、各关键分部、分项工程控制流程 见第六章附录 第四章监理措施 一、钻孔灌注桩 1、一般规定 本工程有D1.2m直径钻孔灌注桩6根,按磨桩设计,要求入强风化泥质粉砂岩1.5D。钻孔施工中应做好地质层面记录,如发现地质情况与地勘报告相差较大时,应及时与设计单位联系。桩基检测执行佛交监[2004]102号《关于下发桥梁桩基检测频率规定的通知》。 监理方应对每根桩桩位进行测量复核。

2、预防措施 A.审批开工报告。在灌注桩开工前,承包人应提交开工申请报告,并附有:灌注桩施工的技术方案与组织设计,重点审核大直径桩施工预防措施;所有桩位的坐标计算和测量定位方案;钻孔机械报验;施工管理人员名单;所有施工材料的检测试验报告;水下混凝土配合比设计。 B.重点审核桩位的坐标计算和测量定位方案,钻孔机械是否适合。 C.审核水下混凝土配合比的各项指示,并要求施工单位对其配合比进行验证试验。 D.做好开工前技术交底。 3、施工过程控制要点 A.控制重点为桩位放样准确、符合设计终孔要求、钢筋笼下沉、混凝土灌注。 B.开钻前现场监理要检查护筒中心位置、护筒顶标高、桩基对中偏差,河中桩有无漏水现象。 C.钻孔、清孔检查。在钻进过程中巡视检查施工方钻进记录,应注意地质变化。进入微风化岩后,要及时通知监理人员加以确认。必须保证设计要求的入岩深度。达到设计要求的终孔条件,经监理人员检查认可后方可终孔。 D.终孔后,监理人员应用检孔器检查孔径、垂直度、孔位偏差。检查孔底沉淀层厚度、泥浆指标。 E.钢筋笼检查。在钢筋笼下沉之前,检查其规格、长度、绑扎、焊接等各个项目。在钢筋笼下沉过程中检查钢筋笼每段对接的质量。所有焊缝质量要满足规范要求。 F.钢筋笼下沉完毕后,要检查其顶面标高、中心位置和固定情况。钢筋笼必须可靠固定,以防止灌注砼时钢筋笼上浮。 G.导管检查,其接头处不允许漏水。导管下至孔底,宜悬高25-40cm。 H.计算首批混凝土灌注方量,要求封底时导管的埋深不应小于lm,配置相应方量集料斗。 I.水下混凝土灌注监理人员必须全过程旁站。每车商品砼必须检查坍落度,对坍落度不符合要求的,坚决退回。在灌注过程中监督施工方做好灌注记录,要认真测量、记录灌注的混凝土方量和混凝土顶面标高。控制灌注过程中导管合理埋深,严禁导管内进泥浆。混凝土灌注要连续,中断时间不得过长,灌注中发生事故必须及时正确加以解决,并同时向总监汇报。灌注桩顶标高应高出设计至少50-l00cm。灌注中随时检查钢筋

小型桥梁工程监理实施细则介绍

桥梁工程监理实施细则 1、模板工程 1)、对模板及支撑系统应掌握下述原则: a. 保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确性; b. 具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载; c. 构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑、养护等要求; 2、钢筋工程 3)、钢筋的下料、加工,应要求承包方的技术人员根据图纸及规范进行钢筋翻样,并就钢筋下料、加工,对钢筋工进行详细的技术交底。为避免返工,监理人员应深入钢筋加工场,对成型的钢筋进行检查,发现问题,及时通知施工单位改正。 4)、钢筋的焊接,监理人员首先应检查焊工的焊工考试合格证,在正式焊接前,必须监督焊工根据现场施工条件进行试焊,应根据《钢筋焊接接头试验方法》的有关规定,抽取焊接接头试样进行检验,检验合格后,方可批准上岗操作,焊接接头应符合规范要求。 3 .混凝土工程 c. 混凝土的浇筑、接槎、振捣 混凝土的浇筑顺序和方法,事先应周密考虑。对于大体积、大面积混凝土的浇筑施工单位要制定浇捣方案交现场监理审核、备案,

分层、分段要合理;层、段间的间隔时间要计划好,在前一层、段混凝土初凝前,浇筑后一层、段的混凝土,振捣器要插入下一层。 浇筑竖向结构,要根据结构形式采用串洞、开门子洞等方法,保证混凝土浇筑中不发生离析,并保证各部分浇筑密实。 4.承台施工 施工单位应及时向驻地监理组提供承台立柱施工组织设计,及时组织施工技术交底会。 监理工程师应按设计图纸、设计变更以及工程业务联系单,掌握规范要求,特别正确掌握允许的最大偏差值范围。 监理工程师和施工单位应认真做好内业签证工作,并及时做好施工的内业资料。 基坑开挖不得扰动基底土,如发生超挖现象,严禁随意的用土回填。 5.墩柱施工 施工单位应及时向驻地监理组提供立柱施工组织设计,及时组织施工技术交底会,以保证施工质量和施工安全。 监理工程师应按设计图纸,设计变更及工程业务联系单,掌握规范的要求。 按设计图纸的立柱钢筋数量、规格、插入上盖梁中预留筋,要符合设计要求。 6.现浇盖梁施工 在盖梁施工前,施工单位应提交支架、模板施工图,经监理核

箱涵工程监理细则

河南卓越工程管理有限公司箱涵工程监理细则 商丘市蔡河治理新建工程 (长江路-淮河路) 监 理 细 则 建设单位:商丘市城区内河水系综合治理指挥部— 监理单位:河南卓越工程管理有限公司______ 编制日期:2015年4月12日______________

1. 工程概况 1.1单位工程名称: 2015-1F Y-010-C-Q 1.2单位工程概况描述: 商丘市蔡河治理新建工程(长江路-淮河路),长江路跨越蔡河为两孔 箱 涵,设置2-4.2 x 2.0m 箱涵一道,涵长29.28m,交角105.6 °,长江路 东孔箱涵一期用混泥土封堵,二期蔡河段改为明渠时使用。蔡河(长江路 - 淮河路)段为一孔箱涵,设置1-4.2 x 2.0m 箱涵一道,涵长341.23m ,左洞 口交角105.6 °,右洞口交角90°,二期改为明渠。淮河路跨越蔡河为两 孔过路箱涵,设置2-4.2 x 2.0m 箱涵一道,涵长14.94m ,交角125.2 ° , 长江路道路两侧污水管线过箱涵共设置 1-1.0m 到虹吸两道,涵总长48m 1.2.4本单位工程范围: 本工程内的箱涵工程。 2. 设计要求 2.1设计图纸。 2.2技术核定单、设计变更书。 2.3有关会议文件(设计交底、会审记录等) 3. 质量控制监理细则 3.1质量标准 3.1.1质量依据标准 1 .《城镇道路工程施工与质量验收规范》 2. 《城市道路路基工程施工及验收规范》 3. 《给水排水管道工程施工及验收规范》 4. 监理合同、施工承包合同。 商丘市蔡河治理新建工程 工程号 CJJ1-2008 (原 CJJ1-90 废 除) CJJ44-91

箱涵监理细则(市政工程).

宁乡龙江路新建桥涵工程监理实施细则 编写: 审批: 长沙政和工程项目管理有限公司 宁乡龙江路项目监理部 二0一四年四月 目录

一、工程概况 2 二、监理范围 2 三、设计要求 2 四、质量控制标准 2 五、基本要求 3 六、质量控制 8 七、资料管理工作重点 9 八、安全、文明施工要求 10 九、附表 10 监理实施细则

一、工程概况 1、工程名称:龙江路河道箱涵工程; 2、建设地址:宁乡县龙江路南端; 3、工程规模:本桥涵设计为2孔,单孔净跨6米,箱涵总长30.0,桥涵设计标准按公路I级进行设计。桥涵上下游设置连接段,连接长度为10 米; 4、工程概况描述: 龙江路河道箱涵(k0+915-k0+940)工程,河道宽度为14.2米,本桥涵设计为2孔,单孔净跨6米,箱涵总长30.0,桥涵设计标准按公路I级进行设计。桥涵上下游设置连接段,连接长度为10米,侧墙采用重力式浆砌石挡墙,地板采用预制砼板衬砌。 本工程结构采用C30混凝土现浇,涵底设100mm厚C15素混凝土垫层;地基承载力为200kpa,根据地勘钻孔,对基础进行换填处理,开挖基面高程为42.00,箱涵建基面高程为45.704米,基础换填厚度为3.704米。 二、监理范围: 1、本工程项目建设监理的阶段:施工阶段。 2、本工程项目建设监理的范围:兰著学校范围(1#)和文体中心范围(2#)箱涵两段工程。 三、设计要求 1设计图纸。 2技术核定单、设计变更书。 3有关会议文件(设计交底、会审记录等)。 四、质量控制标准 1、质量标准 1.1质量依据标准 1.2《公路桥涵工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

道路桥梁监理大纲

监 理 大 纲 编制: 审核: 目录第一章、总则 (一)工程概况及特点 (二)监理工作内容 (三)监理工作的依据 第二章、监理工作指导思想和监理目标 (一)监理工作指导思想 (二)监理工作目标 第三章、监理工作流程 第四章、各阶段监理内容 第五章、工程质量控制 (一)工程质量控制目标 (二)工程质量控制措施 (三)主要分部分项工程针对性质量控制措施 (四)工程质量控制程序 (五)工程质量控制方法 (六)旁站监理方案 第六章、工程投资控制 (一)工程投资控制目标 (二)工程投资控制措施 (三)工程投资控制程序

(四)工程投资控制方法 (五)施工准备阶段投资控制的工作重点及对策 (六)施工阶段投资控制的工作重点与对策 (七)工程计量与支付的管理控制工作重点与对策 (八)工程结算管理控制和签证工程 第七章、工程进度控制 (一)工程进度控制目标 (二)工程进度控制措施 (三)工程进度控制程序 (四)工程进度控制方法 (五)工程进度控制的针对性措施 第八章、工程安全控制 (一)安全监督管理目标 (二)安全施工管理措施 (三)安全管理监理工作程序 (四)安全监督方法 (五)安全监督针对性措施 (六)文明施工,环境保护监理措施 第九章、节能管理 (一)节能管理目标 (二)节能管理措施 第十章、工程合同和信息管理 (一)合同管理及方法 (二)信息管理及方法 第十一章、组织协调 (一)组织协调的目标 (二)组织协调的内容 (三)组织协调的方法 (四)组织协调一般性措施 (五)组织协调针对性措施 第十二章、针对本工程施工特点、关键部位、关键工序的分析及监理控制措施(一)基坑支护及降水施工质量控制措施

桥梁工程监理实施细则

目录 一、工程项目特征 ----------------------------- 1 二、细则编制依据 ----------------------------- 6 三、监理工作方法和措施-------------------------- 6 四、监理工作流程8 五、监理质量控制工作要点----------------------- 12 六、进度控制------------------------------ 21 七、投资控制------------------------------ 22 八、安全文明施工监管------------------------- 23 九、主要工序质量控制要素及目标值-- ―― --------- 25 十、桥梁工程主要工序验收及报验注意事项----------------- 31 十一、检测及实验见证取样和送检的实施办法---------------- 31 十二、桥梁工程主要材料复试及施工试验监理见证检查计划---33 十三、桥梁工程实施施工旁站监理实施办法----------------- 34 十四、监理日志填写要求-------------------------- 36

桥梁工程监理实施细则 一、工程项目特征: (1)、0+635桥。为单跨16米的钢筋砼空心板梁桥。上部结构:采用16米后张法预应力钢筋砼简支板(46片),正交,C50砼。下部结构:采用桩柱式桥台,0 1500钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用10cm厚C50防水砼+9cm厚沥青砼铺装层。 (2)、1+240桥。为单跨16米的钢筋砼空心板梁桥。上部结构:采用16米后张法预应力钢筋砼简支板(44片),正交,C50砼。下部结构:采用桩柱式桥台,0 1500钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用10cm厚C50防水砼+9cm厚沥青砼铺装层。 (3)、2+480桥。为单跨25米的钢筋砼空心板梁桥。上部结构:采用16米后张法预应力钢筋砼简支板(44片),正交,C50砼。下部结构:采用桩柱式桥台,0 1500钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用10cm厚C50防水砼+9cm厚沥青砼铺装层。

箱涵工程监理细则

****县新建****箱涵工程监理实施细则 ****************管理有限公司**************箱涵工程监理部 2015年***月

目录 一、总则 (3) 二、施工准备 (4) 三、箱涵施工过程中的控制 (5) 四、质量控制标准和检验要求 (8) 五、安全、文明施工要求 (9) 六、工程变更监理实施细则 (10) 七、工程合同计量与支付监理实施细则 (15) 八、附表 (19) 九、附则………………………………………………………

26 箱涵工程监理细则 一.总则 1、工程概况: 本工程为*************箱涵工程。工程地点:***县****乡新华村;施工合同开工日期:201*年5月12日;竣工日期:2016年**月25日前;合同工期总日历天数:100天;质量标准:合格;合同价款:7893564元。***************整。(其中:合同价款不包含路基工程在内)。 2、编制依据: ①《公路工程技术标准》JT1301-2014 ②《钢筋砼施工及验收规范》(GB50204-2002) ③《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ50141-2008) ④《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) ⑤本工程设计图及相关资料 ⑥本工程监理规划 ⑦本工程施工组织设计 3、工程特点: (1)河流容易涨水; (2)村民唯一出入通道,有一定的交通压力; (3)施工现场狭窄。 4、监理控制要点: (1)箱涵放线定位;

(2)原材料进场报验及现场见证取样送检; (3)基坑开挖、排水; (4)钢筋、壁板模板制作与安装; (5)砼浇筑; (6)箱涵回填与压实; (7)工程进度计划与节点控制; (8)安全、文明施工措施。 5、监理方法: (1)重点部位和重点工序以及隐蔽工程实行旁站监理; (2)施工过程中实行巡视检查; (3)对原材料实行见证取样; (4)在施工单位自检合格的基础上,进行检查验收; (5)监理依据委托监理合同进行监督; (6)在施工监理过程中,执行严格监理,热情帮助相结合的原则。 6、达到的目标值: (1)报验及时,程序规范,资料真实、标准、齐全; (2)工程合格率达到100%; (3)工程质量达到规范及验收规程要求。 二.施工准备 1、开工前施工单位应组织有关人员对设计文件、图纸、资料进行认真研究核对,如发现有错误和矛盾用联系单的形式报监理工程师,经监理工程师审核后报业主,请设计部门补充、更正。 2、开工前必须首先了解、探明工程地质情况,采取合理的施工方案。 3、开工前施工单位应编制箱涵施工方案报监理审批,专业监理工程师提出审查意见,并经总监理工程师(或总监代表)审定签认后实施。

推荐-危桥改造监理细则 精品

沭阳县危桥改造工程 驻地监理组 监理细则 江苏连云港市恒源监理有限公司二00八年五月

目录 一、桥梁工程 (3) 一)、梁板预制质量监理 (一)、先张法空心板梁预制 (二)、后张法和箱梁的预制 二)、预制板梁、装配式预应力混凝土箱梁的安装 三)、桥梁下部结构施工监理 (一)、桩基(钻孔灌注桩) (二)、桥梁下部结构 四)、现浇混凝土连续箱梁 二、全线测量监理工作 (38) 三、施工监理安全管理 (40) 四、环境保护 (43) 五、施工监理质量过程控制记录表 (44)

一、桥梁工程 一)、梁板预制质量监理: 在控制质量工作时,首先对所取用的原材料要严格把关,保证用于实体材料的质量。对于钢绞线、锚具等主要材料要求在招标文件上的厂家内选购,并抽样送检(每批次),合格后方可使用;其次,对各工序把好过程检验关,主要包括:钢筋加工、管道敷设、立模、浇注混凝土、养生、张拉、压浆等工序;再次,要认真做好各项试验检测工作,特别是张拉前的抗压强度、弹性模量等试验;最后,注重养生、存梁等工作,以减少预应力损失,保证实体的质量。具体的技术要点、监理程序和控制要点如下: 桥梁工程上部构造预制构件开工前,结构监理工程师及助手必须熟悉有关的图纸,了解施工工艺、安装方法、施工单位冬季(雨季)施工措施、克服预应力次应力的方法等关健技术措施,确保工程能在保证质量前提下顺利进展;查验现场场地、进场设备是否满足施工要求;查看其它施工准备工作是否满足开工要求,上述经驻地监理工程师同意后上报总监代表处批准后,才能开工。 开工后,结构监理工程师及助手应定期报告所完工序的质量概况,发现质量隐患及事故苗头应及时报告,并要求承包人采取补救措施,必要时下达现场指令停工整顿。完成后,首件工程必须由结构监理工程师主管或驻地监理工程师共同参加验收,满意后,报首件工程认可申请单,总监复检后确认首件工程,作为以后同类工程的样板。 (一)、先张法空心板梁预制 1、材料和配比 1)、材料 A)水泥:必须符合GB175-85普通硅酸盐水泥标准,还应按《公路工程水泥混凝土试验规程(JTJ053-2000)》进行水泥胶砂强度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验。 B)碎石:必须按《公路工程集料试验规程(JTJ058-2000)》进行检验,其级配、压碎值、针片状含量、杂质含量等指标应符合交通部《公路桥涵施工技术规范(JTJ041-89)》的有关要求。 C)砂:应清洁、坚硬、耐久,不含团粒。其软弱颗粒或片状颗粒、粘土、

桥梁工程监理细则

桥梁工程监理细则 1 桥梁的基础工程 1.1钻孔灌注桩 1.1.1 施工工艺流程 钻孔灌注桩的施工工序很多。由于成孔方法和现场情况的不同,施工工序流程也各有所异,机成孔的灌注桩施工工艺流程,

1.1.2 钻孔灌注桩、质量监理内容 1.1.2.1 审查施工组织设计、检查施工设备(如钻具、钻头的直径、锥尖角度、保径圈等)施工场地平整。 1.1.2.2 检查桩径孔定位及标高、桩数 1.1.2.3 检查钢筋、焊条等原材料的产品合格证、复试报告,自拌混凝土要查水泥、粗细骨料、外加剂的产品合格证。复试报告及砼配合比。商品砼要查砼配合比及其质量保证书。 1.1.2.4 搭水上平台、陆上平台要稳固。护筒位置要准确,保证护筒垂直、护筒底口入土深度进入原土>0.2m ,河内土质差筒外卖土入原状硬土>1m ,顶高于筒外水面1-2m 。 1.1.2.5 钻机就位正确,钻机要垂直,钻机要平稳。 1.1.2.6 泥浆质量《市政工程施工手册》中就泥浆性能指标 泥浆性能要求

注:(1)地下水位高或其流速大时,指标取高限,反之取低限; (2)地质较好、孔径或孔深较小的,指标取低限; (3)孔壁泥皮除正循环旋转冲击的砂类土等应≤2mm外,其余均应≥3mm;(4)用推钻、冲抓、冲击方法钻进时,可用粘土碎块投入孔内,由钻锥自行造浆固壁; (5)若当地缺乏优质粘土,不能调出合格泥浆时,可掺用添加剂改善泥浆性能;(6)在不易坍塌的粘性土层中,使用推钻、冲抓、反循环回转方法钻进时,可用清水提高水头(≥2m)维护孔壁; (7)对遇水膨胀或易坍塌的地层如泥页岩等,其失水率<3-5mL/30min; (8)泥浆性能各种指标测定法见条2-4-6; (9)相对密度是泥浆密度与4℃纯水密度之比(过去称为比重)。 1.1.2.7 钻孔进尺要有记录。 1.1.2.8 清孔及沉淀要求,钻头钻进到位测绳丈量,停止进尺继续压浆。清孔排渣必须保持孔内水头。待浇砼前,检测沉淀层厚度。 1.1.2.9 成孔质量要求,包括孔径、垂直度、孔深机桩位偏移等如下

桥梁监理实施细则(最新)

目录 一、质量监理控制的基本原则与要求………………4-5 二、监理依据…………………………………………5-6 三、基本要求…………………………………………6-8 四、混凝土工程质量控制要点………………………8-10 五、钢筋工程质量控制要点 (10) 六、支架和模板质量控制要点………………………10-11 七、钻孔灌注桩………………………………………11-16 八、人工挖孔桩………………………………………16-21 九、扩大基础…………………………………………21-24 十、墩、台身…………………………………………24-28 十一、墩、台帽或盖梁………………………………28-29 十二、台背回填………………………………………29-30 十三、梁(板)预制和安装…………………………31-39 十四、后张法梁(板)预制现场监理………………39-50 十五、预制梁(板)架设安装………………………50-58 十六、悬臂现浇………………………………………58-63

桥梁监理实施细则 一、质量监理控制的基本原则与要求 1、监理服务范围 a)监理的工程范围:常宁市上义二桥危桥改造工程 b)监理服务目标:全面控制施工工期、施工质量和工程造价,并进行合同和信息管理。确保该桥为合格工程。力争创优良工程。 2、承包人的自检要求 a)自检各个单项的开工条件。 b)在各项工程施工中,对每道工序或工艺进行现场质量自检,保证整个施工过程中的材料、操作及产品的质量均符合要求。 c)对施工过程中出现质量缺陷,及时采取措施予以消除,对工程质量事故或安全事故进行现场记录。 d)按合同规定的抽样频率、时间和方法,及时进行取样或现场试验。 e)及时检验各工程部位的位置、高程和几何尺寸。 f)对每道工序或单项工程完工后进行自检和测定。 g)对各项工程质量进行数理统计和分析整理。 3、承包人的中心试验室 a)试验室应具有主管部门颁发的资质证书和计量认证。 b)进行各工程项目开工前的标准试验和工艺试验。 c)承担外购材料及当地材料的鉴定试验。 d)对工地试验室的试验项目进行抽检。 e)统一协调和管理各工地试验室的试验。 f)对全部工程项目的各种试验结果进行分析整理,建立全部工程的试验资料档案。 4、承包人的工地试验室 a)试验人员应持有主管部门颁发的上岗证。

桥梁工程监理实施细则正式

桥梁工程监理实施细则 正式 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

XG-T-003 编号:003项目名称 桥梁工程 监理实施细则 批准:日期: 编制:日期: 上海新光建设工程监理咨询公司

目录 1. 桥梁工程概况及专业特点 2. 监理细则编制依据 3. 监理工作内容及流程 监理工作内容 监理工作流程 4. 监理工作控制要点及目标值 5. 监理施工质量控制方法及措施 施工事前控制 桩基础工程 钻孔灌注桩基础质量控制 打(压)桩基础质量控制 承台(墩)及桥台工程 支模和支架工程质量控制 钢筋安装工程质量控制 混凝土浇捣工程质量控制 钢筋混凝土养护 其它必须注意的质量控制 预制梁的预制及安装 预制梁的预制 对商品梁的质量控制

梁的安装 现浇梁的施工质量控制 钢结构梁 对钢结构梁安装前的质量控制 对钢结构安装工程监控 桥面系施工 桥面铺装 桥梁接缝和伸缩缝 防水处理 栏杆及护栏 6. 安全生产文明施工的监理措施

桥梁工程监理实施细则 市政道路遇到河流和其它障碍时,为保持道路的连续性,充分发挥道路正常的运输,就需要建造专门的人工构造物——桥梁。桥梁要保证桥上的交通运行,也要保证桥下河水流畅及船只通航。本细则所编述的只是一般性桥梁,为监理工作提供依据。 1. 桥梁工程概况及专业特点 (1)道路及桥梁名称: (2) 工程地址: (3)建设单位: (4)设计单位: (5)工单位: (6)监理单位: (7)计划工期目标: (8)质量等级要求: (9)工程造价: (10)工程基本情况:(河流的现场地貌,桥梁长度、宽度,桩基、墩台、柱等的尺寸、数量) (11)本工程专业特点:(特殊性、复杂性、与常规不同处) 2. 监理细则编制依据 (1) 已批准的监理规划 (2)设计图纸及设计变更、技术核定 (3)本标段工程监理合同; (4)经施工方技术主管批准的施工组织设计; (5)国家地区及市政局颁发的法令、政策、规范、规程和标准; (6)建设部颁发的《建设工程质量管理条例》; (7)上海市市政工程管理局颁布的《市政工程施工及验收技术规程》及《竣工验收接管规定》; (8)上海市档案局颁布的《基本建设项目档案材料归档范围》;

桥面系和附属工程监理细则

桥面系和附属工程监理细则 部门: xxx 时间: xxx 制作人:xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行修改

监 理 细 则 GJJL/QC2038[2009] 广州建筑工程 监理有限公司 监 理 细 则 序号: 总页数: 编制单 位: 编 制 人: 日 期: 审 批 人: 日 期: b5E2RGbCAP 目 录 一、工程简况3 二、监理范围和质量目标3 三、编写依据3 (一>

<二)事中监理控制要点与方法4 <三)事后监理控制要点与方法9 桥面系和附属工程监理细则 一、工程简况 <简述该分项工程其工程规模,场地特征,桥面系和附属工程内容<伸缩缝桥面防水、泄水管、桥面铺装、桥面防护设施、桥头搭板等);进度控制、投资控制情况;应突出工程特点、难点和特殊要求)。p1EanqFDPw 二、监理范围和质量目标 1、范围:<×××工程的施工分阶段监理)。 2、目标:<合格工程及其要求)。 三、编写依据 1、《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004 2、《公路桥涵施工技术规范》 JTJ041-2000 3、《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-2008 4、<设计图纸及其图号)。 5、<合同名称、编号)。 四、监理控制要点 (一>事前监理控制要点与方法 1.组织监理人员进行设计图纸、合同、标准规范、文件的学习,要求熟悉工程工程的监理要求,监理的三控制目标。DXDiTa9E3d 2.参加相关方组织的图纸会审、审批施工设计,要求施工单位严格按照审核后的设计图纸、施工设计进行施工。

3.要求施工单位呈报其企业资质、业绩,质保体系<包括焊工、起重工、电工等专业技术人员上岗证)及质保制度。对工程承包人的资历质、业绩、质保体系及能力与制度贯彻实施的审核。 RTCrpUDGiT 4.桥面系和附属工程主要包括桥面防水、桥面铺装、搭板、排水设施、桥面伸缩缝、人行道、栏杆<或防护栏)等,在桥梁施工时要注意按图纸预埋预留件<预留管),留出预留孔,以免日后打凿混凝土;5PCzVD7HxA 5.桥面铺装面层与其他构造物相接平顺,路面构造深度应符合施工规范要求,纵横坡符合设计要求。 6.栏杆、人行道板等的安装必须牢固、线条直顺、不应歪斜、扭曲; 7.预制人行道板安装必须平整稳定,纵横坡度、断缝或伸缩缝符合设计要求。 <二)事中监理控制要点与方法 1.桥面铺装层 1.1 铺装层的厚度、配筋、混凝土强度等应符合设计要求。结构厚度误差不得超 过-20mm; 1.2铺装前应检查桥面,桥面应平整、粗糙、干燥、整洁、无油污。桥面纵横坡,标高应符合设计要求。 1.3沥青混凝土的配合比设计、铺筑碾压等质量监控参照《沥青路面监理细则》。应全桥面一次摊铺,以免造成纵向施工缝。jLBHrnAILg

箱涵监理实施细则

箱涵监理实施细则

箱涵工程监理实施细则

一、工程概况 二、监理范围 1、本工程项目建设监理的阶段:施工阶段。 2、本工程项目建设监理的范围:高港大道三期、四期、圣发路延伸段道路工程箱涵工程。 三、设计要求 1设计图纸。 2技术核定单、设计变更书。 3有关会议文件(设计交底、会审记录等)。 四、质量控制标准 1、质量标准 1.1质量依据标准 1.2《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1- 1.3《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91 1.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 1.5监理合同、施工承包合同。 1.6 本工程监理规划。 五、基本要求

1、箱(管)涵放线定位 (1)首先对箱(管)涵的轴线控制点和水准点进行复核; (2)各控制桩都应编号、编制汇总表,标注坐标数据,桩上应分别涂上各色油漆,做到醒目、牢固,并应定期进行复核。 2、基坑开挖 施工中应注意: (1)基坑能够使用机械和人工配套整修。基底高程严格按箱(管)涵设计标高控制,均应避免超挖,已超挖或松动部位,应将松动部分清除。挖出的土方不得堆放在基坑边沿,应堆放在距地面坑边1米以外,堆土高度不超过 1.5米。机械挖土时保留200~300mm土厚用人工开挖,以防止基坑扰动。 (2)基坑开挖过程中必须加强排水,不能受水浸泡。 (3)基坑开挖并处理完毕,施工单位自检合格后,报专业监理工程师复核,经监理复验合格后方可进入下道工序施工。 (4)基坑开挖允许偏差应符合《市政桥梁工程质量检验评定标准》表3.15规定(见附表一) 3、土方回填 (1)箱(管)涵完成后,箱(管)涵砼强度达到设计强度的70%时,方可进行回填土。 (2)沟槽回填前,必须将槽底杂物清理干净,回填土从不含有机物、冻土、大于50mm的砖石等硬块。回填土的含水量、按土类

挡土墙监理细则

上海市沪杭高速公路拓宽改建工程 (挡土墙工程) 监理实施细则 专业监理工程师: 驻地监理工程师: 总监理工程师: 江苏交通工程咨询监理有限公司 上海市沪杭高速公路拓宽改建工程1标驻地办 二00九年四月

一、工程概况: 沪杭高速公路是连接上海与浙江的嘉兴、杭州等城市的重要通道。本工程是对沪杭高速公路(上海段)进行拓宽改建,拓宽范围起点为K1+060,终点为K19+130(莘庄收费站),拓宽路线长约18.07公里,拓建规模为双向6车道。工程费用约16亿元。计划于2008年10月开工,2010年3月竣工,建设工期约18个月。 本次A8公路拓宽改建工程西起松江区A8公路(莘松段)松江立交东侧,桩号K1+060,向东穿越沪松公路,经松江区新桥镇A5公路立交。进入闵行区,经南新铁路地道,直至外环线莘庄立交西侧现状沪杭主线收费口,桩号K19+130。路线全长18.07km,现状A8公路道路长约15km,桥梁长3km。 A8公路拓宽改建工程以西移后的主线收费站为界分为两段:收费站以西道路等级为高速公路,拓宽至双向8车道+2条硬路肩,设计速度取120km/h;收费站以东道路等级为高速公路入城段,拓宽至主线双向六车道+双向4车道地面辅道,设计速度为100 km/h,与莘庄立交衔接处主线减速为80 km/h,地面辅道设计速度取60 km/h A8公路拓宽改建工程的施工划分为五个标段,1标驻地办负责1合同段(K19.130~K16+455)的施工监理,其主要工程概况情况如下所列:K16+455~K17+879.234范围内为主线高架桥及其地面辅道,断面形式按高架六车道高速公路+地面四车道辅道断面实施;里程桩号K17+879.234~K19+130为道路拓宽改建,标准断面为中央六车道高速公路+四车道辅道实施,莘庄收费站以东改造后标准断面为双向12车道;改建(拼宽)桥梁包括竹港桥改建、新建团结辅道桥、横泾桥拼接及新建其辅道桥、胜利河桥拼接、水清路桥拼接等;本标段跨莘庄立交处有南北两条下穿地道,北地道东起K0+170,下穿外环往A8的匝道,西至K0+560,全长390m;南地道西起K0+208,下穿A4公路外环浦东段匝道,北至K0+660,全长452m。采用单箱单室结构,每箱两车道,结构形式采用敞开段和暗埋段两种形式。 本次编制的拼接路基工程中的道路挡墙部分,其详细工程情况如下: 挡土墙结构形式均采用重力式,H200基础断面为70cm*190cm矩形,采用10cm 碎石垫层加C15混凝土基础形式;H300位于斜坡上,断面采用上口为30cm、下

高速铁路桥梁工程监理实施细则

京沪高速铁路JHJL-3标段(DIK412+062~DK667+026.73) 监理实施细则(桥梁工程) 编制: 审批: 京沪高速铁路工程监理三标项目部 二00八年五月二十五日

目录 1.挖孔桩监理细则 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.冲击钻灌注桩监理细则................................................ 错误!未定义书签。 3.旋挖钻灌注桩监理细则................................................ 错误!未定义书签。 4.水下混凝土灌注监理细则............................................ 错误!未定义书签。 5.承台监理细则................................................................. 错误!未定义书签。 6.墩台身监理细则 ............................................................ 错误!未定义书签。 7.移动模架施工监理细则................................................ 错误!未定义书签。 8.支架现浇监理细则 ........................................................ 错误!未定义书签。 9.整孔箱梁架设监理细则................................................ 错误!未定义书签。 10.预制箱梁施工监理细则................................................ 错误!未定义书签。 11.连续梁悬灌监理细则.................................................... 错误!未定义书签。 12.桥梁沉降观测监理细则................................................ 错误!未定义书签。 13.桥梁预应力施工监理细则............................................ 错误!未定义书签。 14.挖井基础监理细则 ........................................................ 错误!未定义书签。 15.明挖基础监理细则 ........................................................ 错误!未定义书签。 16.涵洞(通道)监理细则................................................ 错误!未定义书签。

桥梁工程监理实施细则.

第五章桥梁工程监理实施细则 一、概况: 在引水干渠道上游0+400、1+595桩处各设一座交通桥梁,桥宽8m (含栏杆),桥长各51m、45m,两端与XX河路相衔,按基念头情见下表: 二、桥梁工程测量放线的监理 1、要求施工测量人员熟悉图纸,掌握测量需用的有关数据和做好有关的准备工作,经我们监理工程师同意后,才能进行测量放线。

2、监理工程师主要负责复核检测临时水准点、闭合差和导线方位角。闭合差是否分别在允许的范围之内,重点检查干渠道中心线和附属的构筑物位置和沟槽长度,检查坡度设置位置和高程是否准确。 3、检查中线的控制点、中心桩、中心钉高程,标示与渠道线上 下有冲突构筑物位置,检查接入原有管道或渠道接头处高程,检查挖槽边线、堆土线和交通、排水等设施是否妥善,检查一层渠槽中埋设坡度是否准确。 4、直接量距离的允许偏差应符合如下要求: 测量距离小于200m时,允许偏差1/5000 测量距离在200?500m时,允许偏差1/10000 测量距离大于500m时,允许偏差1/20000 5、桥梁施工放样 (1)平面位置定位采用拓普康GTS-711型全站仪极坐标法放样。 (2)高程控制采用苏一光DSZ3自动安平水淮仪测量。 (3)我们监理工程师总是配合施工方的测量人员旁站监理,并做好旁站记录,核算准确各点标高及其座标。 三、钻孔灌注桩施工的监理 交通桥1#、2#工程基桩为钻孔灌注桩,根据地层情况,拟采用回旋钻机及冲击钻机配合进行施工。 1、施工准备监理: (1 )钻孔采用反循环回转钻机及冲击钻交替使用,当反循环回转钻机钻入地下遇到鹅卵石层时就不适用,应立即改用冲击钻配合掏渣筒进行处理,当钻机遇到岩石层时用反循环回转钻机并换上牙轮钻头进行施工。 (2 )根据对现场考察,钻孔前,先在河道中间修筑两道围堰,保证

涵洞监理实施细则

涵洞监理实施细则 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

涵洞工程监理实施细则 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、监理工作的流程 (2) (一)测量控制点复核工作流程 (二)工程质量监理工作流程 四、监理工作的控制要点及目标值 (5) (一)涵洞开工前的控制要点 (二)涵洞施工过程中的控制要点及目标值 (三)涵洞验收监理的控制要点及目标值 五、监理工作的方法与措施 (9) (一)工程质量控制的方法 (二)工程质量控制的措施 (三)旁站监理工作方案 一、编制依据 1、勘察、设计文件、图纸会审纪要,已批准的监理规划 2、与本专业相关的施工验收规范、标准,相关法律、法规、规定

3、施工组织设计、施工专项方案 二、工程概况 安庆市外环北路(机场大道—皖江大道)工程起点位于机场大道西侧500米处(K6+500),终点位于皖江大道交口(K21+429.971),道路全长约14.93公里。沿线设涵洞43道,其中12座圆管涵、18座倒虹吸、13座箱涵。 三、监理工作的流程 (一)测量控制点复核工作流程

(二)涵洞施工过程中的控制要点及目标值 1、对特殊地基上的涵洞,注意基坑开挖后基底与设计的一致性,并按要求监督施工质量。 2、现场核对基底中心轴线、方向、长(宽)度、地基承载力、出入口标高 出入口的沟床应整理顺直,铺砌工程与排水设施、道路的连接应顺直。3、 3、基底验收完毕后应及时用细石混凝土打垫层。 3、浇筑底板砼时应将垃圾杂物等消除干净;浇筑涵身砼时应将底板面上垃圾杂物、砼浮渣等消除干净且在浇筑砼前用水进行湿润且无明水。 4、沉降缝端面应垂直、整齐,不得交错,填塞紧密。 5、模板及支架安装和拆除的检验必须符合规范要求。 6、钢筋原材料、加工、连接和安装的检验必须符合相关规范要求。 7、砼原料、配合比设计和施工的检验必须符合相关规范要求。 8、筑砼原材料的检查应符合施工要求,施工过程中严格按照施工配合比,控制好水灰比并做好现场监理记录。 (三)涵洞验收监理的控制要点及目标值 1、砼涵洞允许偏差和检验方法

公路桥梁提升改造工程监理实施细则(227页,图文丰富)[全面]

XX提升改造工程 监 理 实 施 细 则 编制: 审批: 日期: XX路提升改造工程总监理工程师办公室

目录 第一章通则 (1) 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.工程技术标准 (1) 4.主要监理工作内容 (1) 5.指导思想、组织网络、岗位职责、监理流程 (1) 第二章:施工准备阶段监理实施细则 (1) 1.承包人施工队伍的进场和驻地建设 (1) 2.施工场地移交和施工进场准备的监理 (1) 3.对承包人施工准备的审查 (1) 4.单项工程开工前的审查和批准 (1) 第三章路基工程监理实施细则 (1) 1.路基施工方法及注意事项 (1) 2.路基土石方工程质量监理 (1) 第四章桥梁施工监理实施细则 (1) 1.桥梁施工注意事项 (1) 2.桥梁工程质量监理 (1) 第五章路面施工监理实施细则 (1) 1.路面施工方法及注意事项 (1) 2.人行道质量监理 (1) 第六章试验检测监理实施细则 (1) 1、目的 (1) 2、试验采用的标准及规范 (1) 3、工地试验室的建立与审查 (1) 4、试验监理工程师工作内容及工作程序 (1) 5、试验检测监理要点 (1) 6、试验报告及资料归档 (1) 第七章测量工程监理实施细则 (1) 1、编制依据 (1) 2、施工准备阶段测量监理要求 (1) 3、施工过程中测量的监理工作 (1) 4、工程测量注意事项 (1) 5、工程测量安全控制要点 (1) 第八章交通工程监理实施细则 (1) 1.交通工程监理流程图 (1) 2.交通工程监理程序说明 (1) 3、交通标志施工监理要点 (1) 第九章市政管线工程监理实施细则 (1) 1、雨水管工程质量监理工作流程 (1) 2、雨水管工程测量放样质量监理 (1) 第十章绿化工程监理实施细则 (1) 1.监理工作流程 (1) 第十一章照明工程监理实施细则 (1) 1.道路照明工程监理工作流程 (1) 2.道路照明工程质量监理要点 (1)

相关文档