AVF-5000…系列电动调节阀由电动执行
器和调节阀两部分组成,广泛应用于暖通空调
(HVAC)、制冷自动控制系统中调节冷/热水、
蒸汽等介质流量。
通径DN20~DN150的调节阀,采用美国
江森公司RA-3000电动执行器。而通径
DN200~DN300的调节阀,配置德国ARI电
动执行器。它们都具有体积小、重量轻、运行
可靠的优点。
AVF-5200/5600…电动二通调节阀分别配置二通单座调节阀和二通平衡调节阀,二通平衡阀应用于介质压力比较高的场合。
AVF-5800/5900…电动三通调节阀分别配置三通合流/三通分流调节阀,应用于不同的工艺管路。
AVF-5200…电动二通单座调节阀
AVF-5600…电动二通平衡调节阀
AVF-5800…电动三通合流调节阀
AVF-5900…电动三通分流调节阀
采用永磁同步电机和组合悬浮开关,恒定的密封力。
可以方便的选择各类控制信号,3位浮点控制信号、DC 0V~10V或DC 4mA~20mA
比例控制信号。
可提供与阀位成比例变化的DC 0V~10V 或DC 4mA~20mA阀位反馈信号,以及电
位器反馈信号。
提供辅助开关无源结点信号。 调节阀口径DN20~DN300。
二通平衡调节阀的抗不平衡力结构设计,适用于介质为蒸汽等压差高的场合。
法兰连接方式方便安装与维护。
调节阀配对研磨工艺,泄漏量低。
各类型调节阀均可配置电动执行器或气动执行器,供用户选择。
执行器与阀杆连接件为特制的夹板,使安装快捷可靠。
B
A A B
A VF-5200… A VF-5600…
L D1 D2 H D3L D1D2 H D3 规格 DN mm mm mm mm mm n 规格 DN mm mm mm mm mm n 20 150 105 75 465 14 4 100 350220180520 18 8
25 160 115 85 465 14 4 125 400250210580 18 8 32 180 140 100 475 18 4 150 480285240615 22 8 40 200 150 110 475 18 4 200 6003402951055 22 12 50 230 165 125 480 18 4 250 7304053551110 26 12 65 290 185 145 520 18 4 300 8504604101110 26 12 80
310 200 160 520 18
8
A A
B A
AB B
AVF-5900… B
AVF-5800…
L
D1
D2
H1
H2
D3
L D1D2H1
H2
D3
规格 DN mm mm mm mm mm mm n 规格DN mm mm mm mm mm mm
n
20 150 105 75 450 105 14 4 80 310200160
*440
480 200 18 8 25 160 115 85 450 110 14 4 100 350220180*450 490
210 18 8
32 180 140 100 460 130 18 4 125 400250210500 280 18 8 40 200 150 110 470 140 18
4
150
480
285
240520 325 22 8 50 230 165 125 480 150 18 4
200 600340295
985 390 22 12
65
290 185 145 *425
470
190 18 4 250 730405
3551110 480 26 12
* AVF5800…/AVF5900…
阀体
压力等级PN16 ISO 5209 GB 12220
公称通径DN20~DN300
允许工作压力1.6MPa (16 bar)
-25℃~180℃
ISO 7268、EN 1333、DIN 4747、
DIN 3158、GB/T 1048
连接形式法兰ISO 7005-1、DIN2543、BS4504、GB/T 9113
结构长度 ISO
5752、DIN3202、GB/T 12221
阀体材质铸钢WCB
阀杆、阀芯、阀座不锈钢 1Cr18Ni9Ti 填料函增强四氟V型环 PTFE
流量特性等百分比(二通阀)
直线(三通阀)
EN 60534
泄漏率单座阀 <0.01% Kvs
平衡阀 <0.5% Kvs
三通阀 <0.1% Kvs
IEC 534-4
介质水、蒸汽、油
介质温度2℃~180℃
电动执行器
RA-3000… ARI
PREMIO
电源电压AC230V, +10%/-15% AC24V ±15%
功率消耗18VA 109VA
控制信号三位浮点
DC 0V~10V (>10k?) DC 4mA~20mA (<500?)
反馈信号电位器1k?
DC 0V~10V DC 4mA~20mA
辅助开关AC250V/5A 运行速度0.23mm/s 0.79
mm/s
防护等级IP54 IP65
EN
60529
工作环境温度: –15~+50 ℃
湿度:5~90%Rh 不结露
IEC 721-3-3
运输温度:–30~+65 ℃
湿度:<95 % Rh
IEC 721-3-2
储存温度: –15~+50 ℃
湿度:5~95 % Rh
IEC 721-3-1
CE 电磁兼容EMC 89/336/EEC 低电压保护 73/23/EEC
最大允许压差值
(MPa)AVF-5200/ AVF-5800/ AVF-5900 AVF-5600
规格DN Kvs
值
RA…-7226
(1.8kN)
RA…-7326
(3kN)
ARI
(12kN)
RA…-7226
(1.8kN)
RA…-7326
(3kN)
ARI
(12kN)
行程
(mm)
20 6.3 1.60 1.60 ---- 1.60 ---- ---- 16
25 10 1.60 1.60 ---- 1.60 ---- ---- 16
32 16 1.60 1.60 ---- 1.60 ---- ---- 25
40 25 1.20/1.00 1.60 ---- 1.60 ---- ---- 25
50 40 0.75/0.60 1.20 ---- 1.60 ---- ---- 25
65 63 0.40/0.30 0.30 ---- 1.60 ---- ---- 40
80 100 0.35/0.20 0.48/0.40 ---- 1.60 ---- ---- 40 100 160 0.20/0.10 0.30/0.20 ---- 1.20 1.60 ---- 40 125 250 ---- 0.18/0.10 ---- ---- 1.20 ---- 40 150 400 ---- 0.12/0.05 ---- ---- 1.20 ---- 40 200 630 ---- ---- 0.15 ---- ---- 1.0 60 250 1000 ---- ---- 0.20 ---- ---- 1.0 80 300 1100 ---- ---- 0.20 ---- ---- 1.0 80 注:水/蒸汽
AC24V
接通电源二通阀三通合流阀三通分流阀
1--2 A—B
关 A—AB
开 AB—A
关
1--3 A—B
开 A—AB关 AB—A
开
电动执行器组装和拆卸注意事项:
提供执行器与调节阀组装完整的电动调节阀,在系统处于一
定的温度和压力工作状态下,请勿随意拆装。当执行器处于
维修和更换过程中,在最大工作压力状态下,不要下压阀杆,
确保阀门打开。
安装AVF-5000系列电动调节阀注意事项:
优先考虑垂直安装,预留空间,以便安装及拆卸维修。
不要用保温材料覆盖执行机构。
保证执行器的上盖开启接线和拆卸空间,通常执行器的盖以上至少保留300~400mm距离。 安装时,注意阀体上箭头方向与介质流向一致。 在通电之前,请注意检查电动执行器所要求的电源电压,以免损坏电机。
正确连接执行器输入线,确保调节阀的开启和关闭的功能要求。
维修AVF-5000系列电动调节阀注意事项:
执行器与电源隔离。
在通电状态下,不要接触或连接与断开电缆。
以下是流通介质为水的调节阀口径选型图,横向坐标表示阀门两端的压降,纵向坐标表示最大流量,在其交叉点上,选择范围内的阀Kvs 值,确定调节阀口径。
v s
0.80.60.40.20.4
10
0.2
0.80.61F l o w k / k Stroke H / H 100
Pressure drop p in bar
Fluid tem perature in
℃
v