文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 蒸汽电动调节阀使用说明书

蒸汽电动调节阀使用说明书

AVF-5000…系列电动调节阀由电动执行

器和调节阀两部分组成,广泛应用于暖通空调

(HVAC)、制冷自动控制系统中调节冷/热水、

蒸汽等介质流量。

通径DN20~DN150的调节阀,采用美国

江森公司RA-3000电动执行器。而通径

DN200~DN300的调节阀,配置德国ARI电

动执行器。它们都具有体积小、重量轻、运行

可靠的优点。

AVF-5200/5600…电动二通调节阀分别配置二通单座调节阀和二通平衡调节阀,二通平衡阀应用于介质压力比较高的场合。

AVF-5800/5900…电动三通调节阀分别配置三通合流/三通分流调节阀,应用于不同的工艺管路。

AVF-5200…电动二通单座调节阀

AVF-5600…电动二通平衡调节阀

AVF-5800…电动三通合流调节阀

AVF-5900…电动三通分流调节阀

采用永磁同步电机和组合悬浮开关,恒定的密封力。

可以方便的选择各类控制信号,3位浮点控制信号、DC 0V~10V或DC 4mA~20mA

比例控制信号。

可提供与阀位成比例变化的DC 0V~10V 或DC 4mA~20mA阀位反馈信号,以及电

位器反馈信号。

提供辅助开关无源结点信号。 调节阀口径DN20~DN300。

二通平衡调节阀的抗不平衡力结构设计,适用于介质为蒸汽等压差高的场合。

法兰连接方式方便安装与维护。

调节阀配对研磨工艺,泄漏量低。

各类型调节阀均可配置电动执行器或气动执行器,供用户选择。

执行器与阀杆连接件为特制的夹板,使安装快捷可靠。

B

A A B

A VF-5200… A VF-5600…

L D1 D2 H D3L D1D2 H D3 规格 DN mm mm mm mm mm n 规格 DN mm mm mm mm mm n 20 150 105 75 465 14 4 100 350220180520 18 8

25 160 115 85 465 14 4 125 400250210580 18 8 32 180 140 100 475 18 4 150 480285240615 22 8 40 200 150 110 475 18 4 200 6003402951055 22 12 50 230 165 125 480 18 4 250 7304053551110 26 12 65 290 185 145 520 18 4 300 8504604101110 26 12 80

310 200 160 520 18

8

A A

B A

AB B

AVF-5900… B

AVF-5800…

L

D1

D2

H1

H2

D3

L D1D2H1

H2

D3

规格 DN mm mm mm mm mm mm n 规格DN mm mm mm mm mm mm

n

20 150 105 75 450 105 14 4 80 310200160

*440

480 200 18 8 25 160 115 85 450 110 14 4 100 350220180*450 490

210 18 8

32 180 140 100 460 130 18 4 125 400250210500 280 18 8 40 200 150 110 470 140 18

4

150

480

285

240520 325 22 8 50 230 165 125 480 150 18 4

200 600340295

985 390 22 12

65

290 185 145 *425

470

190 18 4 250 730405

3551110 480 26 12

* AVF5800…/AVF5900…

阀体

压力等级PN16 ISO 5209 GB 12220

公称通径DN20~DN300

允许工作压力1.6MPa (16 bar)

-25℃~180℃

ISO 7268、EN 1333、DIN 4747、

DIN 3158、GB/T 1048

连接形式法兰ISO 7005-1、DIN2543、BS4504、GB/T 9113

结构长度 ISO

5752、DIN3202、GB/T 12221

阀体材质铸钢WCB

阀杆、阀芯、阀座不锈钢 1Cr18Ni9Ti 填料函增强四氟V型环 PTFE

流量特性等百分比(二通阀)

直线(三通阀)

EN 60534

泄漏率单座阀 <0.01% Kvs

平衡阀 <0.5% Kvs

三通阀 <0.1% Kvs

IEC 534-4

介质水、蒸汽、油

介质温度2℃~180℃

电动执行器

RA-3000… ARI

PREMIO

电源电压AC230V, +10%/-15% AC24V ±15%

功率消耗18VA 109VA

控制信号三位浮点

DC 0V~10V (>10k?) DC 4mA~20mA (<500?)

反馈信号电位器1k?

DC 0V~10V DC 4mA~20mA

辅助开关AC250V/5A 运行速度0.23mm/s 0.79

mm/s

防护等级IP54 IP65

EN

60529

工作环境温度: –15~+50 ℃

湿度:5~90%Rh 不结露

IEC 721-3-3

运输温度:–30~+65 ℃

湿度:<95 % Rh

IEC 721-3-2

储存温度: –15~+50 ℃

湿度:5~95 % Rh

IEC 721-3-1

CE 电磁兼容EMC 89/336/EEC 低电压保护 73/23/EEC

最大允许压差值

(MPa)AVF-5200/ AVF-5800/ AVF-5900 AVF-5600

规格DN Kvs

RA…-7226

(1.8kN)

RA…-7326

(3kN)

ARI

(12kN)

RA…-7226

(1.8kN)

RA…-7326

(3kN)

ARI

(12kN)

行程

(mm)

20 6.3 1.60 1.60 ---- 1.60 ---- ---- 16

25 10 1.60 1.60 ---- 1.60 ---- ---- 16

32 16 1.60 1.60 ---- 1.60 ---- ---- 25

40 25 1.20/1.00 1.60 ---- 1.60 ---- ---- 25

50 40 0.75/0.60 1.20 ---- 1.60 ---- ---- 25

65 63 0.40/0.30 0.30 ---- 1.60 ---- ---- 40

80 100 0.35/0.20 0.48/0.40 ---- 1.60 ---- ---- 40 100 160 0.20/0.10 0.30/0.20 ---- 1.20 1.60 ---- 40 125 250 ---- 0.18/0.10 ---- ---- 1.20 ---- 40 150 400 ---- 0.12/0.05 ---- ---- 1.20 ---- 40 200 630 ---- ---- 0.15 ---- ---- 1.0 60 250 1000 ---- ---- 0.20 ---- ---- 1.0 80 300 1100 ---- ---- 0.20 ---- ---- 1.0 80 注:水/蒸汽

AC24V

接通电源二通阀三通合流阀三通分流阀

1--2 A—B

关 A—AB

开 AB—A

1--3 A—B

开 A—AB关 AB—A

电动执行器组装和拆卸注意事项:

提供执行器与调节阀组装完整的电动调节阀,在系统处于一

定的温度和压力工作状态下,请勿随意拆装。当执行器处于

维修和更换过程中,在最大工作压力状态下,不要下压阀杆,

确保阀门打开。

安装AVF-5000系列电动调节阀注意事项:

优先考虑垂直安装,预留空间,以便安装及拆卸维修。

不要用保温材料覆盖执行机构。

保证执行器的上盖开启接线和拆卸空间,通常执行器的盖以上至少保留300~400mm距离。 安装时,注意阀体上箭头方向与介质流向一致。 在通电之前,请注意检查电动执行器所要求的电源电压,以免损坏电机。

正确连接执行器输入线,确保调节阀的开启和关闭的功能要求。

维修AVF-5000系列电动调节阀注意事项:

执行器与电源隔离。

在通电状态下,不要接触或连接与断开电缆。

以下是流通介质为水的调节阀口径选型图,横向坐标表示阀门两端的压降,纵向坐标表示最大流量,在其交叉点上,选择范围内的阀Kvs 值,确定调节阀口径。

v s

0.80.60.40.20.4

10

0.2

0.80.61F l o w k / k Stroke H / H 100

Pressure drop p in bar

Fluid tem perature in

v

相关文档