第二章 LH 系列螺杆式水冷冷水机组(R22)

一、 产品概述

1、产品特点:

在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,还可以选择附加热回收功能,在制冷运行的同时,可免费提供最高55℃的生活热水,不附加消耗能源。在名义工况下的制冷量范围为:190~1700KW ,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1) 高效节能

◆ 采用满液式蒸发方式

A 、 蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更高。

B 、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了机组的换热效率。

C 、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提升了机组的制冷量和能效比。

D 、热回收时利用制冷产生的余热制取热水,能源利用效率更高,减少了能源消耗和对环境的热污染。

E 、热回收器内置于壳管冷凝器中,不附加占用空间,外形简洁美观。

F 、热回收器内采用高效换热铜管,抗腐蚀性能强,保证生活热水的清洁卫生。

◆ 新型节流

A 、 自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步优化控制逻辑。

B 、 电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。

C 、 机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。 ◆ 多机并联、部分负荷效率更高

A 、 由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意:它不但要满足满负荷的设计要求,并且在较低负荷时,以及冷却塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在部分负荷运行费用有时会相差10%以上。

B 、 部分负荷综合值(IPLV )真实有效反映部分负荷的性能指标。

C 、 格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设置单机独立运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV 值可高达7.5。

取中国首批冷水机组节能认证证书

部分负荷效果图

◆容量调节与机组负荷匹配

A、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。

B、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。

C、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。

2)高可靠性

◆严格实验流程

A、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测

系统(合肥机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采

用电脑全自动检测及判定的超大型在线检测系统)。

B、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。

测试图

◆可靠的回油系统

A、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。

B、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。

3)彩色图象显示控制中心

◆彩色显示中心(用户选配项)

A、大屏幕的全中文液晶显示(具有模式、时间、温

度、状态、曲线、调试参数、故障信息等显示、设

置、查询功能)。

B、机组电源、运行、故障显示。

C、冷冻水、冷却水进、出水温度显示。

D、压缩机、蒸发器、冷凝器运行状态显示界面。

◆功能控制中心

彩色显示界面

A、低卸载启动功能、压缩机无级容量调节功能。???????

B、最短运转时间限制功能、定时开关机功能、压缩机油加热器控制功能。

C、记忆功能、自动控制冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机运行功能。

4) 远程控制与集中控制中心(用户选配项)

◆远程控制中心

A、图形动态方式显示运行数据,界面友好、直观。

B、多机远程控制,可同时控制8台螺杆式冷水机组主机。

C、可通过MODBUS将螺杆机主机嵌入楼宇智能大厦BAS系统。

D、可接入楼宇自动化管理系统。

◆集中控制中心

A、集中控制中心可对冷水机组、冷水机组电动碟阀、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔电动蝶阀、冷冻水主管供/回水温度,冷却水主管供/回水温度,膨胀水箱液位、压差旁通阀等进行智能控制,根据末端

设备负荷的变化自动控制水泵、冷却塔及冷水机组的启停和运行台数,并尽可能让整个机房系统运行在高效节能状态,实现无人机房。

B、集中控制中心能全面监控机房设备的运行状态,具有自诊断和现场诊断功能,能显示系统的相关运行状况及告警信息。

C、集中控制中心:具有良好的中文人机操作界面,能提供各项警报和文字显示。

D、集中控制中心能自动启动和停机,在设备有损坏时自动启动备用设备,采取保护措施,保证整个系统的安全运行。

E、集中控制中心能即时读取冷水机组的运行负荷、温度等参数;能够通过编程实现特定的操作程序,可设置不同权限级别的操作密码,具有自动存储档案数据及设备记录的功能。

F、智能化控制系统接口,可与国际名牌厂家BAS智能化系统通讯(具RS485接口)。

2、产品命名规则

型号示例:

LSBLG430HR表示名义制冷量为430kW的满液式半封闭双螺杆带热回收功能水冷冷水机组。

二、产品的性能与规格

1、产品外形图(触摸屏需单独定购)

LSBLG190H LSBLG290H LSBLG325H LSBLG430H

LSBLG480H LSBLG550H LSBLG650H LSBLG780H

LSBLG850H

LSBLG960H LSBLG1160H LSBLG1360H LSBLG1560H LSBLG1700H

2、产品性能参数表

1)螺杆式水冷冷水机组

说明:

①机组按GB/T18430.1-2007标准设计、制造、检验。

②主机提供冷冻水泵﹑冷却水泵﹑冷却塔的控制输出接口,其交流接触器由用户自备。

③具体的机组参数以产品铭牌为准。

④如有特殊要求,可联系格力当地销售公司。

名义制冷工况

工作范围

2)螺杆式水冷冷水热回收机组

热回收技术就是将冷水机组向大气中排放的冷凝废热收集起来,制成热水,从而在某些应用场合达到节能的目的。热回收一般有两种模式:一种是部分热回收,也称显热回收,其特点是热回收量比例较小,回收温度不高,对机组性能(COP)有促进作用;另一种是全热回收,也称潜热回收,其特点是热回收量比例高,回收温度可根据需求选择,热水温度要求高时会对机组性能(COP)有负面影响,但综合考虑系统整体性能仍有节能优势。

说明:

①以上数据基于部分热回收,热水温度进/出水温40/45℃。

②格力也可提供全热回收或热水温度更高要求机组,具体参数请联系当地销售公司。

③机组按GB/T18430.1-2007标准设计、制造、检验。

④主机提供冷冻水泵﹑冷却水泵﹑冷却塔的控制输出接口,其交流接触器由用户自备。

⑤具体的机组参数以产品铭牌为准。

3、产品能力修正

三、产品的安装

1、安装基础与环境:

1) 安装基础

◆机组的安装基础必须是水泥或钢制结构,应能承受机器的运行重量,且上平面是水平的。机组

的安装基础最好能预留排水槽。

◆参考机组的安装基础示意图,在基础上准确地安放

◆钢板及防振胶垫,待机组与地脚螺栓一起安装就位后再二次灌浆。地脚螺栓的安装一般露出安

装平面约100mm。

机组安装基础示意图

单位:mm

2、外形尺寸与连接尺寸:

机组外形及连接尺寸图----单压缩机(LSBLG190H~LSBLG850H)

机组外形及连接尺寸图------双压缩机(LSBLG960H~LSBLG1700H)

格力螺杆式水冷冷水机组尺寸:单位:mm

3、安装及维修空间

①留出机组安装、操作、维修所需空间。

②机组安装处应能确保机器免受曝晒和雨淋;应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气的影响;应

预留通风空间;应采取适当的措施,尽可能减小噪音和振动。

尺寸及运行空间示意图

单位:mm

4、产品电气安装:

机组电源线及断路器的选择

说明:

①电源线规格是指电缆架空敷设且使用环境温度为40℃时所选用的规格,断路器为温度40℃时所使

用,断路器为“D”型。如果现场实际安装条件有所改变,请按照厂家提供的电源线、断路器规格书,

酌情考虑降容量使用。

②电源线及断路器的选型和当地气候、土壤特性、电缆敷设方式等均有密切关系,此类机组工程项目

通常由设计院进行设计,最终以设计院按机组最大功率(电流)进行计算选型结果为准。

5、产品外部接线示意图

机组主电源及外接线示意图----LSBLG1160H(含)以下机组